文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 行香抗震加固改造工程施工组织设计

行香抗震加固改造工程施工组织设计

行香抗震加固改造工程施工组织设计
行香抗震加固改造工程施工组织设计

行香中学等五所学校除险加固工程

编制人:

审核人:

日期:

目录

第一章编制说明及依据 (1)

一、编制说明 (1)

二、编制依据 (1)

第二章工程概况及特点 (3)

一、工程概况 (3)

二、工程特点 (5)

第三章施工管理控制目标 (6)

第四章施工重点及难点分析与对策 (7)

一、施工重点 (7)

二、施工难点 (7)

三、施工重点与难点控制措施 (7)

第五章项目组织管理结构及职责划分 (10)

一、施工现场组织机构 (10)

二、项目管理模式说明 (10)

三、项目组人员职责分工 (11)

四、质量安全管理 (11)

五、设备及材料管理 (12)

六、安全保卫工作 (12)

七、主要消防措施 (12)

九、精神文明建设 (12)

十、环保措施 (13)

十一、排污方案及垃圾处理 (13)

第六章施工组织管理机构主要负责人名单 (14)

一、施工管理组织机构 (14)

二、施工现场主要人员名单 (17)

第七章施工现场平面布置及说明 (18)

一、施工现场平面布置 (18)

二、临时供电、供水及消防措施 (18)

三、施工期间材料进场及建筑垃圾运输问题 (19)

四、堆放建筑垃圾及材料所需注意的问题 (19)

第八章施工段划分及施工程序 (20)

一、前期准备 (20)

二、施工段划分 (20)

三、施工程序与流水作业 (20)

第九章施工工期进度计划及保证措施 (22)

一、施工工期与进度计划 (22)

二、各阶段进度的工期保证措施 (22)

三、进度计划其他保证措施 (24)

第十章劳动力和材料投入计划及其保证措施 (28)

一、劳动力投入计划及其保证措施 (28)

第十一章机械设备投入计划及检测设备 (33)

一、拟投入施工机械设备及检测设备原则 (33)

二、主要机械设备及检测设备投入的保证措施 (33)

第十二章各分项工程施工方案及技术措施要求 (34)

一、原墙、板裂缝处理 (34)

二、墙体基础加固处理 (35)

三、墙体加固、锚筋方法 (36)

四、钢筋工程 (36)

五、回填土工程 (37)

六、外墙角部、楼梯间与外墙交接处、楼梯上下端增设钢筋混凝土构造柱施工 (38)

七、预制板角钢支撑加固技术 (38)

八、碳纤维加固工程 (39)

九、粘钢板加固工程 (48)

十、脚手架工程 (51)

十一、钢筋混凝土工程 (70)

十三、钢结构制作工程 (76)

第十三章质量目标及保证措施 (92)

一、质量目标 (92)

二、质量保证体系 (92)

第十四章防止质量通病的措施 (96)

一、现场质量检查 (96)

二、工程材料设备的控制 (96)

三、加强工程材料设备的进场验证和校核 (97)

四、施工工序的质量控制 (97)

第十五章安全文明施工保证措施 (99)

一、安全施工管理措施 (99)

二、文明施工管理措施 (103)

第十六章相关单位协调配合措施 (112)

第十七章季节性施工措施 (113)

一、雨季施工措施 (113)

二、高温季节施工措施 (113)

第十八章成品、半成品保护措施 (114)

第十九章为保证工程的工期、质量、安全、文明施工,拟采取的主要特殊措施 (115)

附表:1、主要施工人员表

2、主要施工机械设备及检测设备投入表

3、施工进度计划横道图

xxx小学抗震加固工程施工组织设计

铜陵县钟鸣镇金榔中心小学教学楼 抗震加固工程 施 工 组 织 设 计 江陵建筑基础工程有限责任公司

目录 第一章编制依据....................................................................................................................................... 第二章工程概况....................................................................................................................................... 第三章施工部署....................................................................................................................................... 第四章施工准备....................................................................................................................................... 第五章主要项目施工方案....................................................................................................................... 第六章季节施工措施............................................................................................................................... 第七章施工管理措施............................................................................................................................... 第八章安全生产、文明施工................................................................................................................... 第九章重点、难点、关键部位施工措施 .......................................................................................

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

建筑结构鉴定与加固改造技术的进展 陈晨

建筑结构鉴定与加固改造技术的进展陈晨 发表时间:2018-11-05T11:59:21.343Z 来源:《防护工程》2018年第17期作者:陈晨[导读] 随着建筑工程施工技术的不断发展,人们在建设施工中越来越重视结构的加固技术 新疆建筑科学研究院新疆乌鲁木齐 830000 摘要:随着建筑工程施工技术的不断发展,人们在建设施工中越来越重视结构的加固技术。目前建筑物的加固改造技术种类繁多,因此我们需要根据建筑的功能及特点有针对的选择技术,只有这样才能够才能不断的提高建筑的耐久性及稳定性。本文根据笔者工作实践,对建筑结构鉴定与加固改造技术进行了分析和探讨。 关键词:建筑结构;鉴定;加固;改造;技术 1现有建筑进行鉴定的情况、鉴定步骤、鉴定方法 1.1有下列情况时必须对现有建筑进行鉴定 (1)需要对现有建筑进行结构可靠性鉴定或抗震能力鉴定时;(2)对现有建筑物需进行大修时;(3)对现有建筑改变使用功能、加层或扩建时; (4)对现有建筑已达到或超过设计使用年限仍要继续使用时;(5)灾后建筑;(6)对现有建筑的工程质量有怀疑或争议时。 1.2现有建筑的抗震能力步骤 (1)搜集现有建筑的岩土勘探报告、施工图纸(竣工图纸)等工程相关原始资料。(2)现场实地踏勘建筑物现状,复核其与施工图等原始资料吻合情况、施工质量和平时使用状况。(3)对现有建筑地基基础、主体、主要结构构件等进行实测或取样化验。(4)依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292先进行可靠性鉴定并形成鉴定报告。(5)经可靠性鉴定确认需要加固时再按照《建筑抗震鉴定标准》GB50023的有关规定进行抗震能力鉴定并形成鉴定报告。 1.3抗震能力鉴定鉴定方法 依据《建筑抗震鉴定标准》GB50023的规定:抗震能力鉴定采用筛选法分两级鉴定。第一级鉴定是依据《建筑抗震鉴定标准》GB50023第3.0.4条要求为宏观控制对象和以建筑的构造鉴定为主两者进行综合评判;第二级鉴定应以现行规范为依据进行结构抗震验算为主并结合构造影响进行综合评判。A类(后续的合理使用年限30年)抗震鉴定方法:首先按照第一级鉴定的各项内容及要求进行评定,如果符合可不再进行第二级鉴定。否则,要进行第二级鉴定。B类(后续的合理使用年限40年)抗震鉴定方法:应以现行“规范”为依据检查原结构抗震措施,再利用结构软件复核其整体抗震能力,然后做出判断。当抗震措施不满足现行规范要求,而整体结构的抗震承载力又相对较高时可通过抗震影响系数进行综合抗震能力的评定;当抗震措施满足现行规范要求时,结构的主要抗侧力构件的抗震承载力大于或等于计算值的95%、次要抗侧力构件的抗震承载力大于或等于计算值的90%时可不进行加固处理。 2建筑结构中设计使用年限及设防目标存在的问题现阶段,根据我国地震发生的情况,我国建筑加固设计使用年限和设计目标主要包括三种形式,分别是以下三种形式:(1)从加固设计的起始时间开始计算,使用年限为50年,严格按照最新规范的标准,明确建筑结构的设防目标,保证建筑结构在情况较轻的地震中不会出现损坏的情况,在震级属于中级的地震中,建筑结构可以进行修复,在情况特别严重的地震中,建筑结构不会发生倒塌的情况,结合上述目标,开始对建筑结构实施加固措施,进而提高建筑结构的稳定性和安全性,但是此时加固工程的强度比较大,加固工程的成本费用也比较高;(2)从建筑结构施工结束后的时间开始计算,使用年限为50年,严格的按照建筑结构完工当前规范的各种标准,制定建筑结构设防目标,同时根据完工当前规范的各种标准对建筑结构进行审查,必要时要加固和调整建筑结构的相关部位,结合“小震不坏、中震可修和大震不倒”为设防目标,做好设防工作;(3)以较为关键的纵向构件构件设计年限为开始计算的时间,往后推算50年,次要部位根据旧设计的标准,往后推算50年,同时次要部位的设防目标不需要参考“小震不坏、中震可修、大震不倒”的目标。 3结构加固技术在建筑施工中的运用随着建筑行业的不断发展,目前很多建筑企业在进行建筑施工的过程中使用了先进的技术,结构加固技术作为一种重要的技术受到了广泛的欢迎,其使用范围比较广,主要可以从以下几个方面进行分析。 3.1增加支点技术的运用 建筑施工,需要使用多种不同的技术,使用增加支点技术可以有效的提高建筑的稳定性。增加建筑的支点,可以降低建筑构件的载荷以及承重跨度。采用这种技术主要是可以优化建筑物力的分布,同时也可以起到提升建筑整体结构承载能力的作用。建筑支点的设置,主要是选择在梁以及板的中间,在这个位置可以有效的保证承重梁的受力均匀,避免房屋出现变形等问题。这种加固的方法是最普遍的房屋加固方法,整体的施工过程比较简单,因此比较容易操作,但是存在施工空间范围的限制等问题,尤其是要使用增加支点的方式进行房屋加固,必须对建筑的功能以及建筑的整体结构有充分的了解,要考虑到使用支点技术是否有效,避免出现使用这一技术后导致建筑空间减少的问题。 3.2加大截面积方法的运用 加大截面积方法的使用,可以提升建筑组件的抗弯能力。建筑施工过程中,使用加大截面积的方法与置换混凝土加固方法有着异曲同工之妙,其主要的原理是利用钢筋混凝土受压位置上的弯变组件处理,保证了组件的正截面增加,因此可以起到加固的作用。在正常的施工情况下,变弯组件的正截面如果越大,也表示其承载力越大、强度越高。在房屋组件中,加入正截面配筋率过低,就可以利用增加主筋面积的方式来提高正截面的面积,这种技术比较成熟,因此用在建筑施工中可以起到重要的作用。 3.3预应力加固法的运用 预应力加固法比较简单,而且其优势在于成本低且效果明显。在实际的施工过程中,使用预应力加固法需要保证其技术水平。预应力加固法的原理是,利用对水平拉杆的作用来不断提升受弯组件的承载力。当预应力和外部荷载共同起作用时,产生的拉力会从杆端的锚固偏心作用传到受弯组件之上,因此会形成偏心受压效应,可以有效地解决弯矩问题,可以有效地提高受弯组件的抗弯能力。 3.4外包钢加固法的运用

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

浅谈房屋抗震加固改造技术和方法

浅谈房屋抗震加固改造技术和方法 摘要:目前国内外地震频繁发生,抗震加固改造技术越来越引起相关研究人员的重视。本文比较详细地介绍了地震加固改造技术的基本原则以及具体加固方法。关键词:抗震加固;加固程序;加固技术;改造 Abstract:Earthquakes often occur at home and abroad, seismic strengthening transformation technology has attracted more and more relevant researchers attention. This paper introduces the basic principle of seismic reinforcement technology and the concrete reinforcement method in details. Keywords: seismic reinforcement;reinforcement program;reinforcement technology;transformation 0、引言 地震是一种不可抗拒的自然现象,地震的发生,给人们的生命和财产都造成了相当大的损失,并且很明显暴露出我国的房屋建筑在抗震方面的薄弱,使得工程人员不得不更加深入的研究抗震加固改造技术。目前,我国既有建筑总计有436.5亿平方米,由于种种原因,很多建筑抗震水平均没有达到标准,存在着很大的安全隐患,因此,在有些设防烈度较低甚至没有设防的既有房屋则应进行抗震鉴定,并采取有效的抗震加固措施十分重要。 1、房屋抗震加固的一般程序 总结不同的工程实际,一般建筑结构维修加固的程序如下:抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固施工图审查→抗震加固施工方案编制→施工→验收按照科学的程序进行,可以保证建筑结构的维修加固改造不走弯路,避免漏项,制定合理的方案,取得较好的效益。

(完整版)老旧小区加固施工方案

北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造 加固施工组织设计 地坛北里11号楼 编制 审核 审批 北京东兴建设有限责任公司五分公司 二零一四年三月

第一章编制依据 1.1施工图纸 1、2012北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造地坛北里11号楼施工图纸 1.2主要标准图集

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造工程,地处:地坛北里11号楼,北京市东城区地坛北门,周边为居民及商业区。建造年代为1972年;为五层砖混结构,楼板为加气板。 2.2结构加固概况 地坛北里11号楼的加固施工内容:主要采用改变结构体系的立柱、圈梁、钢拉杆、板墙加固法,即在外墙体外侧面设置钢筋混凝土立柱、圈梁、钢筋网并喷射混凝土,室内用钢拉杆对拉的结构加固及屋面钢梁加固的方法。

第三章工程管理目标 3.1质量目标 分部分项工程一次验收合格率:100%。 3.2工期目标 开工日期:2012年9月30日 竣工日期:2012年12月31日 建设周期:92天 3.3成本目标 1、通过采用先进的工艺和技术,实现工程直接成本降低0.5%以上; 2、提高效率,实现工程管理成本降低15%以上; 3、通过资源的优化配置,充分利用公司优势,实现周转材料成本降低10%以上。 3.4安全目标 安全事故死亡率:0 重伤事故:0.5‰以下 轻伤频率:1.5‰以下 3.5管理目标 1、建立项目总目标和各分部实施目标; 2、建立完善的项目组织机构和人力资源选拔、考核、培训、激励制度; 3、建立科学合理的控制体系、即分别建立质量、进度、安全、成本、环保、廉政等分项部分的监控体系。

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

老旧小区综合改造抗震加固工程施工方案与技术措施

老旧小区综合改造抗震加固工程施工方案与技术措施 施工范围说明 包括但不限于抗震加固改造、建筑围护结构节能改造、楼前供热系统计量与水力平衡改造、屋面工程以及建筑外墙、屋面等位置增加外保温材料,屋面及阳台顶板新作防水,建筑外立面保温,单元门修复改造,更换外窗、室内供热系统计量及温控改造等。 第一节入户调查 一、入户调查流程 入户前培训制定计划沟通协调入户调查居民签字整理调查表 二、入户前准备工作 1、入户前培训 入户前由公司组织培训,主要从形象、礼仪、表达技巧、特殊情况应对等四个方面结合往年的经验对入户调查员进行培训。 2、制定计划 入户前要制定细致周密的工作方案和调查计划,如每天的访问的住户数量、工作安排等,合理分配调查时间。 3、沟通协调 提前做好与有关管理部门的协调与沟通工作,争取得到理解与帮助,如与小区居委会、楼门组长、物业管理员等有关人员建立联系,了解各户的基本情况,争取他们配合入户调查,减少入户阻力。 4、择时入户 入户时间以方面住户为原则,例如双休日在上午9:00-11:30,下午3:00-5:30,晚上7:00-9:00,工作日一般选择晚上下班后7:00-9:00,尽量不干扰居民的正常生活。 5、着装 入户调查员统一服装,统一胸卡,入户调查员两人以上(至少一男一女)。 三、正式调查 正式调查前准备物品:胸卡、笔、调查表、相机(工程需要时)、鞋套、手电 1、门前准备工作:先检查自己的仪容仪表,以保证工作服整洁,仪容仪表清洁,精神饱满,眼神正直热情,面带微笑。 2、敲门。每次连续轻敲三下,连续轻敲两次,敲门速度不要过快,力度不要过大。有门

铃的要先按门铃。如用户听不见,或有其他事无法脱身,应隔30秒钟重复一次。 3、开门。首先要自我介绍,并出示工作卡,说明来意,征得同意后方可入户,入户时不管住户要求是否换鞋都应当主动穿鞋套。 4、入户采集数据原则上只在客厅,如必要进入卫生间或卧室需征得住户同意,不得左顾右盼,随意走动,将当时的采集数据结果按公司要求如实填写。 5、入户调查人员要耐心听取用户意见,消除用户烦恼,语言要规范、文明、礼貌、得体,语调温和、悦耳、热情,吐字清晰,语速适中。如用户情绪激动,工作人员要耐心听取用户发泄,眼睛注视用户并不时答应,让用户知道你在认真听,根据公司原则及国家标准委婉的给予解释。 6、调查员不得在用户家抽烟,不得收取居民的任何物品,应详细讲解公司服务宗旨及服务纪律,取得用户理解。 四、特殊情况处理 由于住户对入户调查的工作不了解,或者对调查的内容心存疑虑,或者访问的时间不恰当等,都可能造成住户的拒绝,调查员要弄清原因并解决。 1、误当调查员为商品推销员 调查员要及时做出解释,出示调查员证件,表明自己的来意,是抗震加固入户调查,不是商品推销。若住户仍不肯相信,可提供项目部电话或者联系居委会,以接触住户心中疑虑。 2、住户在家有事 调查员可以与住户说明来意,约定一个住户认为合适的时间,再次上门调查。 3、住户家只有孩子或者老人 可以采取记录住户家的电话或者留下便条,等户主回来后再预约时间。 4、住户拒绝入户 调查员这时要心平气和、耐心,不要有过激情绪,认清入户的目的就是为了取得信息,只要住户能够接受调查,达到调查的目的,调查员就可以在门外进行询问,并让住户签字。 5、住户常年外地出差或者难以见到 (1)在门口留字条,注明来意,留下联系方式。 (2)采取白天看门窗,晚上看灯光,判断住户是否在家。 (3)依靠居委会、邻居等提供情况,联系住户,详细说明情况。 6、住户中途表现出不耐烦 被调查者被占用了一些时间,可能会表现出不耐烦的情绪,有的会抱怨“怎么这么长时间啊”。这时调查员要谦和平易,表示出适当的歉意,例如“很感谢您的支持,耽误您时间了”,这样大多被访者都会表示理解,配合完成调查,而不会因为时间稍长而催促了。

学校加固工程施工组织设计

施工组织设计 第一章工程概况 本工程为北京***校区抗震加固工程,施工地点位于北京市东城区黄化门街5号,据现场勘察,黄化门街为一双向单车道小巷,日常行车较为拥挤,晚间巷中有家用轿车停放;校园内施工场地狭小,欲施工建筑物一侧为校园入口,一侧临街,还有一段建筑物与临街外墙相连,施工较为困难,临街面需搭设防护。建筑物建筑面积约4700平方米,四层,为教学楼,结构较简单,室内空旷,便于施工,但校园院内没场地搭建职工临时宿舍及材料库房。 第二章施工各项目标 质量目标:合格 安全目标:施工中无任何人员、设备、机具安全事故。 工期目标:确保合同工期90天 第三章施工总体计划与保障措施 根据施工现场的具体情况,合同及业主方的要求,我们要在90天内完成本工程,同时还要确保工程质量合格,安全生产无任何人员与设备事故,因此,我们必须加大项目管理的力度,在人员配置方面,确保各专业,各方面的管理人员齐全到位,各岗位管理人员职责分明,奖罚有力。设备做到安全可靠,运转正常,具体各方面的安排如下:人力资源配置:

设备配备情况表.

项目部各岗位管理人员将按如下各自的责任制对其进行考核: 项目经量管理职责: 对工程项目负全责,完成合同规定的工期、质量、安全及文明施工指标,实现对业主的承诺;监督与管理项目的实施; 负责组织针对本项目部环境因素、危险源的识别、更新工作;负责与业主、监理、工程所在地各管理部门的协调,以良好的工件业绩和外交能力协调各方面的关系; 合同经理管理职责 管理工程项目合同认真研究和理解合同中每一条款所表述的内容、含意与责任,对模糊不清的条文,要以充分的依据说服业主予以修改或加以说明,将合同值得研究的重要条款及时提醒项目经理;建立各种合同履约台账; 掌管项目生产经营状态,收集完整索赔资料,主管分包合同的起草并

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

新型抗震加固技术综述

第一章:绪论 1.1 建筑抗震加固的时代背景和社会意义 在过去的年里,世界各地的地震现象此起彼伏。特别是近年,罕遇地震频频出现。上世纪90年代至今,世界各大地震所引发的震害经济财产损失屡创新高,远超出了社会的预期和可承受的范围。 我国地处环太平洋地震带与欧亚地震带的交汇部位,地震活动频 度高、强度大、震源浅、分布广,是一个震灾严重的国家。据统计资 料显示,中国的陆地地震占全球陆地地震的三分之一,地震及其他自然 灾害的严重性构成了中国的基本国情之一。随着城市化进程的加快, 震害对人类的生命财产安全的影响愈演愈烈。如何降低地震对建筑物、构筑物及城市生命线工程的损伤,减少震害带来的经济损失,就变得极 其重要,成为人们越来越关心的问题。工程界开展了诸多工作,除了研 发更为准确合理的抗震理论、方法、新技术外,以提高现有建筑物、 构筑物抗震性能为目标的加固改造也是重要的组成部分。 当前,世界各国建筑抗震设计规范大多采用“小震不坏、中震可修、大震不倒”的三水准设防准则。该理论以保障生命安全为基本目标, 在工程实践中取得了巨大的成功,在发生地震的情况下有效的保障了 使用者的生命安全。但上世纪年代发生的几次大地震,引发了世界地 震工程界对设防水准、结构安全和经济性之间合理关系的重新认识。 一次次惨痛的地震灾害告诉我们,随着经济社会的发展、人类城镇化进程的推进和土地人口密度的增加,地震引发的震害损失呈上升态势。甚至于中等强度的地震都会导致远超社会预期的巨大经济损失。

在现实生活中,社会和建筑物使用者对于建筑物抗震的需求是多层次的,而非单一的目标,现代以及未来的人类建筑不仅需要能够在地震中抵御倒塌的危险,还必须控制地震所带来的经济损失、延续结构的使用功能。当前以保证人的生命安全为目标的单一设防理念己不能完全满足社会的需求。强化结构的抗震安全目标并提高结构的抗震功能要求,已经成为工程抗震领域鱼待解决的课题。 1.1.1建筑抗震加固的时代背景 地震灾害的主要属性是土木工程灾害,土木工程是灾害的主要载体,而土木工程手段又是防灾减灾的主要手段。提高建筑物抗震性能是防止并减轻震害损失的核心内容。建国至今,我国的建筑设计思想从抗震不设防到抗震设防,建筑抗震设计规范的从无到有,历经变迁,深刻地反映了时代的发展、社会的进步,同时也造成了我国建筑领域各时代建筑类型多样、条件多变、情况复杂的局面。 在我国的地震区内存在相当一部分的建筑物、构筑物,其结构抗侧力不足,不能满足抗震要求。原因大致可归纳为以下几点:(1)地震区划图的修订使得抗震设防烈度有所提高,或原结构设计时未进行抗震设计。 (2)建国前后甚至更早年代建造的钢筋混凝土结构、砌体结构,己接近或超过其服务基准期,结构的安全性下降,是否满足抗震要求,需要进行抗震鉴定。 (3)建筑结构在设计、施工中存在失误,或在建筑使用基准期内出现使用变更、建筑物加层、附加设施改变等情况。

抗震加固及穿衣戴帽项目施工组织设计

XXXXXXXXXXXXXXX项目施工组织设计 1、施工组织设计编制综合说明 (1)我公司完全接受招标文件提出的全部要求,包括有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工的各项控制和协调管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导的监督下,与设计单位加强联系,共同建设好本工程。 (2)从对本工程全面负责的原则出发,本技术标突出施工方案先进合理,施工组织周到严密,施工管理严格细致,确保以一流的施工技术、一流的科学管理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程优质、高速建成的目标。 (3)我公司完全接受招标文件提出的质量控制和施工技术要求,严格按照设计要求、施工技术规范标准和青海省建设厅有关质量规定进行施工,尤其是要全面贯彻执行国家颁发的强制性标准,本工程施工将实行工程质量目标管理。 (4)我公司将严格按建设单位、监理认可的施工组织设计组织施工。全过程接受业主、监理对工程进度、质量、安全的监督。 (5)我公司将严格按照国家及青海省的有关规定组织施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求,争创文明施工现场。 (6)本施工组织设计的编制,系根据目前由建设单位所提供的有关工程资料及本工程图纸为依据。 2、编制依据

⑴ XXXXXXXXXXX工程招标文件; ⑵本工程施工计划图; ⑶现行施工及质量验收规范; ⑷《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-99; ⑸《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、执行标准及施工技术规范 ⑴工程测量规范 GB50026 ⑵建筑地面工程施工及验收规范 GB50209-2002 ⑶装饰工程施工及验收规范GBJ50210-2001 ⑷建筑工程施工验收统一标准GBJ50300-2001 ⑸建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 ⑹施工现场临时用电安全技术规程 JGJ46-88 ⑺建筑安装工人安全技术操作规程 4、工程概况 该工程是XXXXXXXXXXXX工程,工程位于XXXXXXXXXXX,工程内容包括:拆除外墙原有面砖,贴保温刷乳胶漆,屋面采用轻钢坡屋面。外墙外贴80厚聚苯板保温,构造做法见青2007J101-1-8-1;外墙刷乳胶漆,做法见青02J01-30-外26;外墙裙做灰色仿石面砖;屋面改造需将拆除原屋面女儿墙,再用红色轻钢坡屋面,做法见03J203-59-1,屋面设置老虎窗,老虎窗采用70系列铝合金推拉窗,立面更换雨水管Ф100PVC管,做法青02J02-14-1D3;内门均为实木门,油漆颜色为木本色刷清漆两度,做法02J01-157-油2。结构部分增设钢屋架、圈梁及天沟,新增部分混凝土选用C25,钢筋为Q235、Q335级钢。屋架及支撑系统和檩条系统的钢材应当按

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

某工程加固工程施工组织设计

某工程加固工程施工组织设计 1、加固方法: 1)将该层剔除至结构层,而后对所有结构裂缝进行修补(灌缝胶补强),对于通缝,可以采用封底胶封底后进行灌缝胶补强; 2)对结构承载负弯矩集中区域按通长方向进行粘碳纤维加固(一层),具体范围见后附平面图;将抗拉强度极高的碳纤维用环氧树脂预浸成为复合增强片材(单向连续纤维片);用环氧树脂粘结剂沿受拉方向或垂直于裂缝方向粘贴在要补强的结构上,形成一个新的复合体,使增强贴片与原有钢筋混凝土共同受力,增大结构的抗拉或抗剪能力,提高强度、刚度、抗裂性和结构的延性。 2、施工准备: 2.1、材料准备:砂子(中砂)石子(5~32)碳纤维采用日本东丽UT70-30,粘碳配套胶(底胶、浸渍胶、找平胶分别采用中国建科院MSP、MSE、MSR系列),裂缝灌缝胶、封底胶采用中国建科院CABR建筑灌缝胶2.2、机具准备:角磨机、钢刷、电铲、起泡器、日本小西KONYBOND 裂缝注射修补工法配套器具(如后附彩页),铁抹子、手推车、铁锹 2.3、技术准备:根据平面图,提前在现场放线,接通水、电。 3、主要施工方法及步骤 3.1、原梁面剔凿:用角磨机按放线范围,切至楼板结构面,然后用电铲将此范围内的楼板面层用电铲铲除,砼碎块垃圾用垃圾袋装袋后,用手推车清运出现场。

3.2、裂缝补强: 1)裂缝内部结构的调查:查明裂缝的宽度、深度、长度,根据裂缝宽度确定适当粘度的环氧树脂规格,估算出环氧树脂、密封膏和注射器的用量。 2)基面处理:用金属刷子或砂轮整平裂缝表面,清除灰尘和油污等脏物。 3)安装固定BC基座:每米裂缝安装5个注射器,即每米5个注射器,在裂缝上标出注射点位置。在做好标记的注射点安装BC基座,安装基座使用H-S密封膏,涂布注意的是BC 基座的这些要对准裂缝的这些位置,以便环氧树脂容易进入裂缝内部。 4)密封膏封好裂缝:用密封膏将裂缝表面密封好,防止环氧树脂外流。在注射工作开始前要再次核查裂缝基基座的周围都已经密封好。 5)混合环氧树脂:将环氧树脂主剂和固化剂按特定的比例混合均匀,一次混合的树脂数量相当于1小时的用量为宜。用注射器抽取混合均匀的环氧树脂,抽取完毕后,将注射器的自动条卡住活塞的卡口,防止活塞活动,以免将环氧树脂挤出。 6)注射环氧树脂:将装在环氧树脂的注射器安装BC基座上,然后根据不同的压力 要求装上所需数量的橡皮筋。所有注射器和橡皮筋安装完毕后,将注射器的活塞按顺时针方向旋转,直到制动条卡口中脱开,注射器在橡皮筋的压力下开始自动条匀速地注射工作。当注射器中环氧树脂已经

楼板加固施工方案

楼板加固施工方案XXX建筑结构加固工程有限公司

第一章:编制依据 1.1根据业主及甲方对原结构的加固要求: 1.2本工程施工组织设计是根据国家、XX市有关建筑工程的政策、技术质量和安全的法规、规程、标准和规定以及现场实地情况编制的。 本工程施工将主要使用的规范、规程: 《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25-90) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 《建筑设计抗震规范》(GB50011-2001)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《现有建筑抗震鉴定与加固规范》(DGJ08-81-2000) 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS 146-2003) 第二章:工程概况 本工程是江苏省某小区建筑,现因楼板配筋不足,需增加双向双层的Φ10@200钢筋,通过计算得知,相当于200g碳纤维布粘贴一层的强度,为响应国家政策达到防震效果,可采用300g碳纤维布粘贴一层的加固方式,来提高楼板的受弯、受剪能力,达到所需的设计荷载要求。 3600×4500的楼板粘贴碳纤维布的碳布有效面积为18.20㎡. 200g:240元/㎡ 300g:270元/㎡ 第三章:碳纤维施工工艺及要求 3. 1工艺简介 纤维增强聚合物加固技术分粘贴碳纤维板施工和粘贴碳纤维布施工,其中粘贴碳纤维布施工分干作法和湿作法两种。本工程将采用碳纤维湿作法施工。

碳纤维片材加固修复混凝土结构技术就是采用配套胶粘剂将碳纤维片材紧粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。 碳纤维片材与钢材比,具有特点如下: (1)具有重量轻;比重为1/5。能在狭小的空间操作,施工时不影响房屋正常使用,几乎不增加结构荷载;(2)强度高;约是钢材的10倍,能灵活地用于抗弯、抗剪及轴压加固;(3)应用范围广;在对提高结构地强度加固方面:如漏放钢筋加固,加层抗震加固,剪力墙开门洞加固。在对提高楼面荷载加固方面:如梁柱断裂加固,高架、桥梁维修加固,阳台根部断裂加固;(4)加固协调性好,能与基材紧密连接,抗撕裂。 3.2材料要求 (1)本工程采用200g 、300g 碳纤维布进行加固,其基本性能符合下表的要求: (2)碳纤维加固混凝土时,使用相配套地专用粘结剂(包括粘浸胶,底胶和修 基本性能项目 碳纤维织物 湿法铺层 抗拉强度标准值(Mpa ) 弹性模量(Mpa ) 极限延伸率(%) 弯曲强度(Mpa ) 纤维体积含量(%) 单位面积重量(g/㎡) ≥3000 ≥2.1×105 ≥1.4 700 300 基本性能项目 规定指标 试验方法 胶 体 性 能 压缩强度(MPa ) 拉伸强度(MPa ) 弯曲强度(MPa ) 弹性强度(MPa ) ≥70 ≥30 ≥40 ≥4×103 GB/T2569-1995 GB/T2568-1995 GB/T2570-1995 GB/T2568-1995 粘 结 能 力 粘结 拉伸 强度 (MPa ) 金属/金属(除底涂胶外) ≥30 GB/T6329-1996 金属/混凝土 实验室 ≥2.5,且混凝土拉坏 本规定附录A 现场 ≥1.2ftk ,且混凝土拉坏 本规定附录A 拉伸剪切强度(金属/金属) ≥18 GB7124-86