文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体分部(子分部)工程质量验收记录表

主体分部(子分部)工程质量验收记录表

主体分部(子分部)工程质量验收记录表

主体分部(子分部)工程质量验收记录表

附表D 0204□□

单位工程竣工验收记录表(例表)

工程质量竣工验收记录 注:单位(子单位)工程质量验收合格应符合:所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;质量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方

人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方 共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。 控制资料核查记录 (表一) 工程名称:施工单位:共3页第1

控制资料核查记录 (表一) 工程名称:施工单位:共3页第2

注:①本表适用于工业与民用建筑安装工程,有特殊要求的工程,可据实啬检查项目;②本表所列资料应齐全、无缺项、漏项, 内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各为一份:验收意见、记录等按同一个验收批为一份:检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括置理件的现场拉拨强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验 记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。 控制资料核查记录 (表二) 工程名称:施工单位:共3页第3

混凝土子分部工程质量验收记录表

混凝土子分部工程质量验收记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

模板分项工程质量验收记录表 工程名称海东市核心区地下综合管廊 PPP项目 结构类型管廊里程 K4+693- K4+770 施工单位中建隧道建设有限公司项目经理段强 项目技术 负责人 罗文帮 分包单位/ 分包单位 负责人/ 分包项目 经理 / 序号检验批部位、区段 施工单位检验 评定结果监理(建设)单位 验收结论 1K4+693-K4+710底板模板√ 2K4+693-K4+710侧墙、顶板模板√ 3K4+710-K4+740底板模板√ 4K4+710-K4+740侧墙、顶板模板√ 5 K4+740-K4+770底板模板√ 6 K4+740-K4+770侧墙、顶板模板√ / / / /

共6个检验批文件,本页6个 检 查 结 论 项目专业技术负责人: 年月日验 收 结 论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 钢筋分项工程质量验收记录表 工程名称海东市核心区地下综合管廊PPP 项目 结构类型管廊里程 K4+693- K4+770 施工单位中建隧道建设有限公司项目经理段强 项目技术 负责人 罗文帮 分包单位/ 分包单位 负责人/ 分包项目 经理 / 序号检验批部位、区段 施工单位检验 评定结果监理(建设)单位 验收结论 1K4+693-K4+710底板钢筋√2K4+693-K4+710侧墙、顶板钢筋√3K4+710-K4+740底板钢筋√4K4+710-K4+740侧墙、顶板钢筋√5 K4+740-K4+770底板钢筋√

工程质量验收记录表

北京富力欧美园林工程质量验收记录表(试行稿) 2016年7月

目录 绿地地形整理工程质量验收记录表 (1) 种植穴、槽的挖掘工程质量验收记录表 (2) 乔灌木种植质量验收记录表 (3) 绿篱、组团色块、花坛花镜、木本地被种植质量验收记录表 (4) 竹类植物种植质量验收记录表 (4) 草坪播种工程检质量验收记录表 (5) 水生植物种植工程质量验收记录表 (6) 苗木支撑质量验收记录表 (7) 防寒施工质量验收记录表 (8)

表 (9) 假山叠石分项工程质量验收记录表 (10) 园路、广场路基分项工程质量验收记录表 (11) 园路、广场模板、钢筋分项工程质量验收记录表 (12) 混凝土浇筑分项工程质量验收记录表 (13) 侧石安装分项工程质量验收记录表 (14) 碎拼面层分项工程质量验收记录表 (15) 卵石面层分项工程质量验收记录表 (16) 嵌草地面面层分项工程质量验收记录表 (17) 大理石、花岗岩面层分项工程质量验收记录表 (18) 冰裂面层分项工程质量验收记录表 (19)

表 (20) 抹灰分项工程质量验收记录表 (21) 透水砖铺装分项工程质量验收记录表 (22) 真石漆分项工程质量验收记录表 (23) 石材干挂分项工程质量验收记录表 (24) 铁艺栏杆安装分项工程质量验收记录表 (25) 防腐木安装分项工程质量验收记录表 (26) 聚氨酯防水分项工程质量验收记录表 (27) SBS防水分项工程质量验收记录表 (28) 膨润土防水分项工程质量验收记录表 (29) 塑胶场地分项工程质量验收记录表 (30)

园林喷淋分项工程质量验收记录表 (31) 给水管道安装分项工程质量验收记录表 (32) 收水井分项工程质量验收记录表 (33) 小型排水沟分项工程质量验收记录表 (34) 给水管管沟及井室分项工程质量验收记录表 (35) 排水管道安装分项工程质量验收记录表 (36) 排水管沟及井池安装分项工程质量验收记录表 (37) 排水管(水泥管)线分项工程质量验收记录表 (38) 排水管(双臂波纹管)线分项工程质量验收记录表 (39) 电缆沟槽开挖分项工程质量验收记录表 (40) 电缆沟槽回填分项工程质量验收记录

工程竣工验收记录表格大全

GB50300—2001 表G.0.1—1 工程质量竣工验收记录 工程名称龙岩市汽车客运中心一 期工程(维修中心及职 工宿舍) 结构类型框架结构层数/建筑面积/ 施工福建鹏兴建设工程有限 公司 技术负责人开工日期 项目经理项目技术负责人竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共分部,经查分部符合标准及设计要求分部 2 质量控制资料 核查 共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范要求项 3 安全和主要 使用功能核查 及抽查结果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项 4 观感质量验收共抽查项,符合要求项不符合要求项 5 综合验收结论 参加建设单位监理单位施工单位设计单位

验收单位 (公章) (项目)负责人: 年月日(公章) 总监理工程师: 年月日 (公章) 负责人: 年月日 (公章) (项目)负责人: 年月日 工程质量控制资料核查记录 工程名称龙岩市汽车客运中心一期工程 (维修中心及职工宿舍) 施工福建鹏兴建设工程有限公司 序号项目资料名称份数核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 预制构件、预拌混凝土合格证 8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12 1 给 排 水 与 采图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录

(参考)浙江省住宅工程质量分户验收汇总表最新2009(1)

沙溪亭公寓项目(二期)工程一标段工程质量分户验收汇总表(表一)

注:1、本表一式五份。建设单位、施工单位、监理单位、质监站和档案馆各1份。 沙溪亭公寓项目(二期)工程一标段户住宅工程质量分户验收汇总表(表 二)

注:1、本表一式六份。建设、施工、监理单位、住户、质监站和档案馆各1份(其余均同)。2、当其中有一项验收不符合时,综合验收结论为“不符合”;但在本办法允许的范围内,可与住户协商交付。3、房(户)号应与交房后实际使用的房(户)号一致。 室内空间尺寸、护栏、玻璃质量分户验收记录表(表三)

注:1、在分户验收记录所附的套型图上标注房间编号。2、净开间尺寸每个房间测量不少于2个测点,测量部位在距墙角(纵横墙交界处)500mm。净高尺寸每个房间测量不少于5处,测量部位宜为

房间纵横墙500mm处及房间几何尺寸中心处,异型房间按实际情况确定设点位置。3、检查方法:红外线测距仪辅迟以钢卷尺测量。4、质量标准:净开间、进深允许偏差为±15毫米,净高度为-15毫米,允许极差为20毫米。5、当某一点偏差超过-15毫米或极差大于20毫米,验收即为“不符合”。 地面、墙面裂缝检查验收表(表四)

注:1、本表所指的裂缝检查,是指对现浇混凝土板、砌体结构裂缝的检查;多孔板楼面和填充墙、轻质隔墙等不包括在内。2、检查方法为:目测检查、钢尺、裂缝观察仪等。 3、质量标准:墙面不得有结构裂缝;板面、板底不得出现板面周边裂缝或板底交叉裂缝,板面、板底不得出现宽度大于0.3毫米的裂缝。出现上述裂缝,即为“不符合”。 4、当出现不符合要求的裂缝时,裂缝情况除在本表进行定性描述外,还应在附表中详细图示明确,并标明裂缝的位置、形状、长度、宽度等。 5、分户验收后,住户验收时,发现裂缝有进一步发展,超过上述规定应判定为“不符合”的,以住户发现时的裂缝情况为准。 6、出现“不符合”情况的,结构安全上原设计(或相应资质的)单位确认,不能保证安全的,应进行加固;不影响安全的,由建设单位与用户协商处理。 地面、墙面裂缝检查验收表(表四附表)

竣工验收记录表

单位(子单位)湘质监统编 工程质量竣工验收记录 施2002—1 应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2(表一)

湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2 (表二) 内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各一份;验收意见、记录等按同一个验收批为一份;检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括后置+埋件的现场拉拔强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。

建筑工程质量验收记录汇总表

卫生器具满水试验表 N0203 单位工程名称分项工程名称 试验人员试验时间起始时间 终止时间 持水惜况器具名称安装部位满水情况溢水口通水能力持水口通水能力各接口密封情 况 施匸单位测试结论试验人员试验时间 项目专业质检员:专业技术负承人: 年月日

监理(建设)单位验收总见专业监理工程师: 日月年(建设单位项目技术负资人). 消防、燃气管道压力试验记录 N0201 单位工程名称分项工程名称 测试人测试时间起始时间 终止时间 系统名称测试部位设计压力<MPa)实际压力(MPa》备注施工单位测试结论试脸人员试验时间

卫生器具满水试验表

施匸单位测试结论试验人员试验时间 项目专业质检员:专业技术负资人: 年月日 监理(建设〉单位验收总见专业监理工程师: 日月年(建设单位项目技术负责人). 排水管通球试验 N0205 单位工程名称分项工程名称 试验人试验时间起始时间 终止时间 管段系统名称管材质管径投入球径投入点冲水悄况球运动情况

施匸单位测试结论试验人员试验时间 项口专业质检员:专业技术负资人: 年月口 监理(建设)单位验收恿见专业监理工程师: 日月年(建设单位项目技术负责人〉. 建筑照明通电试验记录 N0301 建筑单位工程名称 系统名称施工单位 序号试运行要求部位检查情况 1配电箱内以分路开关应有明显 标志?熔丝及过流装置符合设计 要求 2开关灵活接点接触可靠?控制 相线切断位置一致 3乞分路及灯具数符介图纸耍求 滴电开关试跳、复位动作可靠 4乞照明电略应测量电流.三相 供电的三相电流应基本平衡 5试灯座单相插应逐个用泡亮. 按线正确.左下零右相上 6试亮后不应出现接蚀不便、灯 光闪烁等异常情况

工程竣工验收记录表格大全

工程质量竣工验收记录 龙岩市汽车客运中心一 工程名称期工程(维修中心及职结构类型框架结构层数/建筑面积/工宿舍) 施工福建鹏兴建设工程有限 技术负责人开工日期公司 项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论 1 共分部,经查分部分部工程 分部 符合标准及设计要求 2质量控制资料共项,经审查符合要求项,核查经核定符合规范要求项 3 安全和主要使 用功能核查及 抽查结果 共核查项,符合要求共 抽查项,符合要求经返 工处理符合要求项 项, 项,4 共抽查项,符合要求项观感质量验收 项 不符合要求 5综合验收结论 建设单位监理单位施工单位设计单位(公章)(公章)(公章)(公章) 参加 验收 单位 (项目)负责人:总监理工程师:负责人:(项目)负责人: 年月日 年月日年月日年月日

工程质量控制资料核查记录 工程名称 龙岩市汽车客运中心一期工程 施工 福建鹏兴建设工程有限公司 (维修中心及职工宿舍) 序号 项目 资料名称 份数 核查意见 核查人 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 3 建 原材料出厂合格证书及进场检 (试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 筑 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 与 预制构件、预拌混凝土合格证 8 结 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验 构 收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 给 材料、配件出厂合格证书及进场检 (试)验 报告 排 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 水 4 隐蔽工程验收记录 5 与 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 采 施工记录 7暖 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验 收记录 8 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证书及进场检 (试)验 2 建 报告 3 筑 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 电 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 气 7 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验 收记录 8

分部(子分部)工程质量验收记录表

______________ 分部(子分部)工程质量验收记录

美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好?8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩, 黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳 头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不

工程质量验收表汇总24

工程质量验收表汇总24 -----------------------作者:

-----------------------日期:

A册施工技术资料汇总及竣工图A—0 A册目录 A—1 工程概况 A—2 单位工程竣工核验有关资料 A—2.1 施工单位工程质量竣工报告(合格证明书) A—2.2 勘察单位工程质量检查报告(合格证明书) A—2.3 设计单位工程质量检查报告(合格证明书) A—2.4 监理单位工程质量评估报告(合格证明书) A—2.5 监理单位工程质量评估报告(详细报告) A—2.6 建设工程竣工验质量检和功能试验纪录表 A—2.7 建设工程竣工验收报告 A—2.8 建设工程竣工验收备案表 A—3 基础分部工程核验有关资料 A—3.1 分项、分部工程质量验收证明书(基础分部工程)A—3.2 基础分部工程质量监理评估报告 A—4 主体分部工程核验有关资料 A—4.1 分项、分部工程质量验收证明书(主体分部工程)A—4.2 主体分部工程质量监理评估报告 A—5 结构吊装、桩基分项工程核验有关资料 A—5.1 分项、分部工程质量验收证明书(结构吊装工程)A—5.2 结构吊装工程质量监理评估报告 A—5.3 分项、分部工程质量验收证明书(桩基分项工程)A—5.4 桩基分项工程质量监理评估报告 A—5.5 桩基分项工程竣工图 A—6 建筑工程开工、竣工通知

A—7 工程地质勘察报告 A—8 图纸会审纪录 A—8.1 施工图设计文件审查合格证明书 A—8.2 图纸会审纪录 A—9 技术核定单及设计修改变更通知书 A—9.1 技术核定单 A—9.2 设计修改变更通知书 A—10 建(构)筑物测量放线及复核 A—10.1 工程测量定位放线纪录 A—10.2 建(构)筑物工程测量复核表 A—11 建(构)筑物变形测量资料 A—11.1 建(构)筑物沉降观测记录 A—11.2 建(构)筑物沉降量分布曲线示意图,压力与沉降发展曲线图A—11.3 垂直测量成果表 A—12 地基验槽纪录 A—13 隐蔽工程验收纪录 A—13.0 隐蔽工程验收纪录汇总表 A—13.1 基坑挖土隐蔽工程验收纪录 A—13.2 砂垫层隐蔽工程验收纪录 A—13.3 预制桩钢筋隐蔽工程验收纪录 A—13.4 多节预制桩接桩隐蔽工程验收纪录 A—13.5 基础C10垫层隐蔽工程验收纪录 A—13.6 预制过梁钢筋隐蔽工程验收纪录 A—13.7 承台基础钢筋隐蔽工程验收纪录 A—13.8 基础梁钢筋隐蔽工程验收纪录 A—13.9 基础圈梁钢筋隐蔽工程验收纪录

分项工程质量验收汇总表

附件表 表D.0.1附表编号:□□□□□□□□□ 注:此表附在D.0.1表后面,主要填写与D.0.1表有直接关系的,能说明D.0.1表对应容事实的有

关技术资料的名称与编号,便于检查、追索。 混凝土分项工程质量验收表 (GB50300-2001)表E.0.1 编号:□□□□□□

桩基分部(子分部)工程验收记录 (GB50300-2001)表F.0.1 编号:□□□□

验收 结论(由监理或建设单位填写)合格 施工单位项目经理:年月日 分包单位项目经理:年月日 勘察单位项目负责人:年月日 设计单位项目负责人:年月日 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人)年月日 注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。 标准养护混凝土试块强度评定表 编号:(01130202/0301)/ 0401 □□□工程名称分部工程名称项目经理 施工单位验收部位混凝土设计强度等级(fc) 施工执行标准名称及编号 混凝土配合比(水泥:水:石:砂:外加剂) 序号部位方量(m3) 试验报告编号试块制作日期龄期(d) 试块抗压强度(f cu) 质量评定统 计 方 法 m f cu–λ1S fcu = 0.9 f cu,k = 有 关 数 据 m f cu= S fcu = f cu,min = λ2f cu,k =

情况非 统 计 方 法 mf cu = 1.15f cu,k = f cu,min= λ1= f cu,k= λ2= f cu,min = 0.95f cu,k = 不参加混凝土强度评定组数及处理情况:评 定结果施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日砌筑砂浆强度评定表 编号:(0112) 0201 □□□ 工程名称分部工程名称项目经理 施工单位验收部位 设计砂浆强度等级(f) 施工执行标准名称及编号 配合比 (水泥:水:石:砂:外加剂) 序号部位方量(m3) 试块报告编号试块制作日期龄期(d) 砂浆试块抗压强度(f2)

竣工验收记录表

单位(子单位)湘质监统编 施2002—1 工程质量竣工验收记录 整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位

验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。 单位(子单位)工程质量湘质监统编 施2002—2 控制资料核查记录 (表一) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程施工单位:中国建筑第五工程

单位(子单位)工程质量湘质监统编 施2002—2 控制资料核查记录 (表二) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程施工单位:中国建筑第五

项目;②本表所列资料应齐全、无缺项、漏项,内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并 注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按 进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份, 测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各一份;验收意见、记录等按同一个 验收批为一份;检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进 场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监 理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括后置+埋 件的现场拉拔强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性 能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检 测试验报告记录。 单位(子单位)工程质量湘质监统编 施 控制资料核查记录 2002—2 (表三) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程施工单位:中国建筑第五工

相关文档