目录

1、工程概况…………………………………………………………2页

2、编制依据…………………………………………………………2页

3、安装设备概况及技术参数…………………………………….2页

4、基础位置尺寸及固定形式……………………………………3-4页

5、SSD/100型四绳井架物料升降机基础荷载验算…………….4-5页

6、施工布署…………………………………………………………5页

7、作业条件………………………………………………………5-6页

8、安装准备…………………………………………………………6页

9、安装技术要求…………………………………………………6-8页

10、附墙架与建筑结构的连接………………………………….8-11页

11、卸料平台验算………………………………………………11-16页

12、防雷…………………………………………………………..16页

13、安装质量验收要求………………………………………..16-17页

14、操程规程………………………………………………………17页

15、升降机作业“三检查”………………………………….17-18页

16、安全管理……………………………………………………..18-19页

17、钢井架拆除方案……………………………………………19-20页

18、提升架的维护…………………………………………………21页

19、确保安全的技术组织措施……………………………………21页

20、文明施工措施…………………………………………………22页

21、危险源辨识及控制……………………………………………22页

22、事故应急救援预案…………………………………………22-24页

1 / 25

1、工程概况

容州宾馆商业街工程位于广西容县城南街20号;建筑面积为53770.76㎡,其中地

下室两层;建筑面积14480.18㎡。地上1#楼一层、2#、4#楼六层、3#楼三层、5#楼12层、6#楼25层,建筑面积39290.58㎡。基础底板面设计标高为-9.85m,建筑总高度最高为82.1 m ,上部结构1#~4#楼为钢筋混凝土框架结构、5#~6#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,为多层、

小高层和高层混合建筑。

施工现场主要临时通道及场地陕窄、材料周转及堆放场极为有限,为解决砌筑、装饰装修材料、预制构件、工具等物体垂直运输,拟在5#楼北面安装一台SSD/100型四绳井架物料升降机,方便小件材料、物体的上下运输。大件材料如钢筋、钢管则采用6#楼塔吊进行垂直运输。

本钢井架只允许小型材料的垂直运输,较长材料及任何人员都不得乘此井架物料升降机进行上、下。

2、编制依据

1)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-2010)

2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

3)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

4)《建筑结构荷载规范》GB 50009—2001(2006年版)

5)《SSD/100型四绳井架物料升降机》使用说明书

6)该工程设计文件

3、安装设备概况及技术参数

1)根据工程施工特点和要求,在2#和5#之间需安装一部高为43.2m、单笼钢井架物料升降机,采用地下室顶板为基础,在顶板基础上锚固¢16螺丝与钢井架架体形成刚性连接。对地下室顶板进行加固处理,顶板下负一层、负二层用槽钢或钢管支撑加固至地下室底板。

2)SSD/100型四绳井架物料升降机的技术参数

本机型号:SSD/100型四绳井架物料升降机(附:生产厂家资质证明及产品出厂合格证等)

,编号为:TS2445013-2014

井架截面,2100 mm×2100 mm 标准节:1800 mm /节.

吊蓝规格:1800 mm×1800 mm×1900 mm 钢丝绳:?12.5mm×4条.

额定荷载:1000kg. 升降速度:48m/min.

安装高度:≤64.6 m 最大提升高度:61 m

主柱为∠80×80×8,横杆为∠50×50×5,斜杆为∠40×40×4,导轨匚63×40×4.8

2 / 25

配套卷扬机型号:JK1.5T四绳电控卷扬机

钢丝绳卷扬能力:15KN 钢丝绳起升速度48.1m/min.

电动规功率:7.5KW 外形尺寸:1010 mm×960 mm×587 mm

电气设备:有上、下极限限位装置,层门联锁装置,超载断电装置,紧急断电和控制开关。4、基础位置尺寸及固定形式

基础位置形式:根据施工现场的实际情况和要求定出物料提升机的基础位置定位尺寸详见附图,基础尺寸2200×2200mm;基础四周做好排水措施,确保基础设备不遭受水侵蚀。

施工升降机平面定位布置图:

井架物料升降机基础大样图:

3 / 25

4 /

25

井架物料升降机结构简图

5、SSD/100型四绳井架物料升降机基础荷载验算

1)根据《建筑结构荷载规范》GB 50009—2001(2006年版) 和工程设计文件地下室总说明楼、地面荷载取值4kn/m2;10kn/m2 2)基础荷载计算(按地下室顶板和负一层顶板)F1和地下室底板F2 F1=(2.2+0.75)×(2.2+0.75)×2×4=69.62 kn/m2 F2=(2.2+0.75)×(2.2+0.75)×10=87 kn/m2

3)井架(物料升降机)自重及荷载计算

钢井架:搭设节数24(L=43.2m );架体重Q1=130kg/节 吊笼重:Q2=390kg 卷扬机:Q3=600 kg 载重量:Q4=1000 kg

钢井架竖向总荷载:G1 = Q1×24+Q2+K(Q3+Q4)

= 130×24+390+1.0×(600+1000) =50.8kN

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=0.3 /kN /㎡

P= (G1×n)= 58.5×0.3=17.6 kN /㎡

则井架基础荷载大于钢井架竖向总荷载

即(F1+F2)>(G1+P)=(69.62+87>(50.8+17.6)=156.62 kn/m2>68.4kn/m2

满足井架(物料升降机)总荷载要求.

6、施工布署

1)现场区域主要施工管理人员职能

(1)现场安装技术负责人(1人):蒋芬,负责安装作业的人员组织、工作安排及监督安全、质量等工作。

(2)现场安全负责人(1人):黄永平,负责方案编写、技术指导及安全施工作业进行安全技术交底工作,负责安装区域的作业安全和安全监督,及时发现、制止或纠正违章行为,排除作业隐患。

(3)安装人员(4人):杨华鑫、杨建修、苏桂森、朱子凯负责零部件的组装装配及螺栓连接,升降机电气线路及各安全装置的安装、调试,安装时的水平控制,并确保本工种作业的安全和质量。

2 )施工主要流程

施工放线→基础锚固或预埋螺栓→架体安装→钢井架安装、调试→井架拆除。

3)主要资源计划

钢井架安装所需材料、人员均已进入施工现场并准备安装。

7、作业条件

1)施工条件

(1)基础必需按井架安拆方案进行加固处理,顶板下负一层、负二层用槽钢或钢管支撑加固至地下室底板,并经验收合格方可安装。

(2)对设备进行外观检查无损伤,必要时修复;

(3)施工现场整洁,无障碍物,道路畅通无阻,地面平实,施工安全;

(4 )安装场地清理干净,无杂物;

(5 )施工人员进行(安全技术)交底。

2)人力计划

技术负责人1人,安全负责1人,安装及调试人员4人;

3)主要施工机具

5 / 25

8

1)设备验收

应按照规范要求和施工方案对提升机的设备、构配件进行报验登记。单绳提升井字架在中严令禁止使用,必须使用双绳或两绳以上钢丝绳提升的井字架,应着重检查:

(1)金属结构的成套性和完好性,有无规格、尺寸不统一,漏焊开焊现象,连接件焊缝是否饱满等;

(2)提升机构是否完整良好,底盘,架体,天梁,滑轮,吊笼,导轨,卷扬机,钢丝绳等是否符合有关规定;

(3)电气设备是否齐备、可靠,总控箱功能是否齐全,设备自带电缆供电系统是否满足要求,设备的各电气控制开关是否灵敏可靠,接地(零)保护是否符合电气规范要求,语音对讲机系统是否完善,限位装置是否灵敏可靠等;

(4)地锚的位置与设置,附墙架连接埋件的位置是否正确和锚固牢靠;

(5)架体和临时缆风绳的位置是否靠近和跨越架空输电线路,应保证最小安全距离8m 以外;(6)应检查设备螺栓是否符合设计和规范要求,如直径、长度、强度、质量、防锈处理等;M10 以下螺栓严禁使用;

(7)应检查滑轮直径是否大于钢丝直径30 倍以上,过小易损坏设备;

(8)钢丝绳是否满足使用要求和规范规定。

9、安装技术要求

安装必须由取得特殊专业工种作业人员进行进行作业,作业前应进行分工交底,确定指挥人员,专人指挥协调,划定安全警戒区域并设监护人排除作业障碍。

6 / 25

1)架体安装

(1)安装底座和底梁:将底座和底梁用ф16×50六角螺栓联接,安装在砼基础上,用5m 钢卷尺检查井架对角线,并校正后,紧固预埋螺栓,用水平尺测量4个安装立杆的基准点水平度,HL≤L×2/1000,(L为两点间的距离),如误差超过用钢板满垫底下部进行调整,使之达到要求。

(2)安装立杆、横杆和交叉支撑。

(3)用经纬仪检查立杆的垂直并进行校正。

(4)继续安装立杆、横杆、交叉支撑和导轨。安装时用起重滑车将构件吊动,不得抛接。(5)安装至连墙杆高度时进行连墙杆后方可继续安装。

(6)安装至设计高度时,安装承重梁、吊重梁、滑轮组。

(7)安装吊篮。吊篮必须装有安全门,两侧用高度不少于1米的安全挡板防护,顶部应进行封闭;吊篮颜色应与架体颜色区别,并醒目;架体内底部应设立缓冲装置。

2)安装卷扬机

(1)卷扬机基础安装:基础用C30砼浇注,并预埋4根M16预埋螺丝。

(2)安装卷扬机和卷扬机防护罩。

(3)距卷扬机5m外安装电控柜和搭设安全防护棚。

3)穿绕钢丝绳,钢丝绳夹每端用3只相互距离90mm(>6d),绳头距最后一个绳卡的长度不小于140mm,绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,U型螺栓扣在钢丝绳尾端,不得正反交错设置绳卡。

3)卸料平台

每个楼层上安装电气联锁防护门,卸料平台由项目部按照结构脚手架安排架子班单独搭设,不得与井架架体连接。其设计和搭设承载能力应符合3KN/m2要求。与墙体拉接采用刚性连接。卸料平台两侧面应设立二道防护栏杆和踢脚板,脚手板满铺并固定。

安装超高与下限位,安装吊篮停靠装置、断绳保护装置、缓冲器和超载限制器、联接各种电气限位。

4)安装对讲系统

5)进料口防护棚

防护棚必须独立搭设,严禁利用架体做支撑搭设,顶部能防止穿透的双层防护棚,宽度不小于架体宽度且大于3米;进料口应挂设警示和限载重量标示。

6)搭设进料口防护门

7 / 25

防护门应定型化、工具化,防护门只能往外打开,并能在吊篮运行时防止人体任何部位进入井字架内,防护门必须安装机电联锁装置(即防护门不关闭,卷扬机无法启动)。

7)进行试运转。

10、附墙架与建筑结构的连接

根据《JGJ88—2010》龙门架及井字架物料提升机安全技术规范和建筑物结构特点,该井架采用附墙架与建筑物联接,且垂直间距不宜大于6m,架体附墙架参照规范安装工艺进行架体与建筑物刚性连接。形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。附墙架的材质应与架体的材质相同,与金属架体连接。

荷载计算:

井架所受到的荷载主要包括以下几项:

1.起吊物和吊盘重力(包括索具等)G

其中 K ──动力系数,K=1.20;

Q ──起吊物体重力,Q=9.80kN;

q ──吊盘(包括索具等)自重力,q=9.56kN。

经过计算得到 G=23.23kN。

2.提升重物的滑轮组引起的绳拉力S

其中 f

──引出绳拉力计算系数,取1.06。

经过计算得到 S=24.63kN。

3.井架自重力为1.48kN/m

= 0.750kN/m

4.风荷载为 Q

w

5,井架总高度43.2m

井架内力计算:

1. 各连墙件与型钢井架连接点截面的轴向力计算:

经过计算得到由上到下各连墙杆与井架接点处截面的轴向力分别为

=42m

第1道H

1

=23.23+24.63+1.48×(43.2-42) =49.64kN

N

1

第2道H

=51.45m

2

=23.23+24.63+1.48×(43.2-36) =58.75kN

N

2

第3道H2=42.45m

=23.23+24.63+1.48×(43.2-30) =67.4kN

N

1

=33.45m

第4道H

2

=23.23+24.63+1.48×(43.2-24) =76.3kN

N

2

第5道H3=24.45m

N

=23.23+24.63+1.48×(43.2-18) =85.1kN

3

=15.45m

第6道H

4

=23.23+24.63+1.48×(43.2-12) =94kN

N

4

=6.45m

第7道H

5

N

=23.23+24.63+1.48×(43.7-6) =102.9kN

5

2. 各附墙件与型钢井架连接点截面的弯矩计算:

8 / 25

9 /

25

钢井架计算简图

经过连续梁的计算得到

1.71 3.12

3.30

3.45

3.38 3.37

3.42 3.33

3.20 3.55

4.01 2.74

0.43 5.085.140.0048.38

型钢井架剪力图(kN)

4.468

17.596

钢井架弯矩图(kN.m)

经过计算得到由上到下各连墙杆与井架接点处截面的弯矩分别为

第1道H 1=42m 弯矩和支点力分别为 M 1=17.60kN.m ; Q 1=10.22kN 第2道H 2=36m 弯矩和支点力分别为 M 2=0.52kN.m ; Q 2=2.31kN

第3道H 1=30m 弯矩和支点力分别为

M 1=6.28kN.m ; Q 1=7.56kN 第4道H 2=24m 弯矩和支点力分别为 M 2=4.75kN.m ; Q 2=6.54kN 第5道H 3=18m 弯矩和支点力分别为 M 3=5.11kN.m ; Q 3=6.78kN 第6道H 4=12m 弯矩和支点力分别为 M 4=5.18kN.m ; Q 4=6.83kN 第7道H 5=6m 弯矩和支点力分别为 M 5=4.54kN.m ; Q 5=6.43kN 附墙件受力计算:

拉力设计值选取各支点力水平分力最大值作为设计依据,最大值10.22KN 单根杆件所受拉力为f=10.22/2=5.11KN

附墙杆用钢管φ48×3,f 容=205×219=44895N=44.895KN>f 附墙杆联接满足要求。

l.型钢制作的附墙架与建筑结构的连接可预埋专用铁件用螺栓连接。做法见附图3.1和附图3.2。

物料提升机拆除方案样本

物料提升机拆除方 案

物料提升机拆除方案 编制: 审核: 批准: 河南金魁起重设备安装有限公司 1 月 1日

物料提升机拆除方案 一、编制依据 1、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215- 2、《施工升降机安全规程》GB10055- 3、《施工升降机》GB/T10054- 4、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46- 5、《建筑起重机机械安全评估技术规程》GB/T189- 6、施工升降机技术说明书 二、工程概况: 三、机具准备: (1)机具

四、拆除前升降机检查记录 五、准备工作 准备好拆除工具、卸具、绳具、存装零件的容器、箱等物和运输工具。现场应做到道路畅通,并保证有一定的堆场和工作面积,在工作场地周围做好围护设施,设人值班,防止无关人员进入。拆除人员秉承谁安装谁拆除的原则。 六、拆除方案 1、升降机的拆卸是安装的逆过程,由上至下进行拆除。拆卸下的高

强度螺栓应保存好,螺纹部分应涂防锈油备用,高强度螺栓重复使用次数按国家要求执行不得超过2次。 A、参与拆卸的人员必须获得有关管理部门的相关资质证书后方可进行拆卸作业。 B、按制定的拆卸方案进行作业。负责拆卸人作业前必须对拆卸组员进行安全技术交底,各负其责,作业中由一人专门统一指挥。 C、拆卸前的检查,规划施工现场,查看拆卸现场有无障碍,便于运输车辆出场及拆卸作业。 D、查看基础有无沉陷、裂纹,整机部件是否齐全;安全装置是否灵敏可靠。 E、检查卷扬机制动器是否灵敏可靠;电控是否安全可靠。 F、先将吊杆置于吊笼顶部上升至拆卸高度,竖立吊杆用螺栓将一个托底支撑和二个中间支撑将吊杆固定在架体上。吊笼下降至地面拆除起重绳并将起重绳穿入吊杆的滑轮、吊钩后将绳头用绳卡固定于吊杆。 J、拆天轮组:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开顶部标准节上面4个M20*220高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起升高于标准节上口即可,转动吊杆将其放至地面。 K、拆顶部第一节标准节:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开标准节下面4个M20*170的高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起升高于标准节上口即可,转动吊杆将其放之地面。 H、拆顶部第二节标准节:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开被吊标准节下面4个M20*170的高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起

井字架专项施工方案

武定中医院综合楼建设项目 井架物料提升机安拆专项 施工方案 编制人:职务: 审批人:职务: 编制单位:云南万合建筑工程有限公司 编制日期:年月日 目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、准备工作 (6) 第三节、主要结构及作用 (7) 第四节、安装及拆卸步骤 (12) 第五节、升降机的调试和使用 (20) 第六节、安全保证措施 (21) 第七节、井字架(双柱)计算 (26)

第一节、项目工程概况 1、武定中医院栋综合楼建设项目,位于楚雄州武定县城。 2、A区综合楼,底层为库房,二层为办公用房,三~七层为职工 宿舍,面积:㎡,占地面积:㎡。 B区综合楼,底层为库房,二层为食堂,三~七层为职工宿舍, 面积:㎡,占地面积:㎡。 3、建筑层数:7层,建筑高度:。 4、建筑分类:三类,结构形式:钢筋混凝土框架结构,耐火等 级;二级。 5、防水等级:屋面П级。 6、抗震设防烈度:7度(),按照《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010要求进行施工。 建筑合理使用年限50年。 本工程的基本情况

各责任主体名称 7、根据现场实际情况和我公司以往施工经验,本工程安装一台井字架能够满足主要用于砌体、抹灰及楼地面工程的材料垂直运输要求,计划在基础施工完成后安装并投入运行。井字架搭拆严格按龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92和井字架物料提升机使用说明书进行施工。 主要技术参数

二、编制依据 厂家产品使用说明书 龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-1992) 建筑施工计算手册(江正荣主编) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)

物料提升机安装及拆除方案(完整版)

物料提升机安装及拆除方案 一、制依据 1.建筑施工安全检查标准。 2.河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况 阿尔卡迪亚帝景园7#楼为框架、剪力墙结构,陶粒砼空心砌块填充墙。地下一层,地上九层带跃层,使用功能:住宅楼,建筑高度30.99米,由A区,B区,C区三个单体组成,占地面积1922.25平方米,总建筑面积21524.67平方米。 三、概述 SMZ150自升式门架升降机是一种新型的垂直运输机械,适用于建筑结构、内外装饰及房屋维修等各类工程。具有适用性广、架设方便、使用安全、价格便宜的优点。 本机与普通建筑升降机比较,有以下几方面的特点: ⑴本机设有自升装置,架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成,高度随着建筑物的升高而升高,架设省力、费用低。⑵采用附着杆附着,不用揽风绳,改善了施工条件。⑶架设、拆卸时,始终有两立柱联成一体,工作平稳,安全可靠。⑷采用手摇卷扬机提升自升平台,用扒杆安装标准节,劳动强度低。⑸采用断绳安全保护装置,一旦因故断绳,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,阻止了吊篮坠地事故的发生。⑹设有停层装置,可根据需要选择停层装置。 四、主要部件

该机主要部件有底梁、立柱(导轨架)、吊篮、自升平台、联动滑轮等组成。 ⒈底架:由槽钢拼焊而成,它将立柱、底梁连成一体,同时又是整个机具的支撑基础; ⒉立柱:又起导轨架的作用,由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成,节间由4条M18螺栓连接。导轨架高度由用房根据所需建筑高度自行按选定; ⒊吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮,可沿立柱主弦滚动,起导向作用。下有用圆钢联接的两根钢管,可以自由搭在支架上,以便在空中停留时起支撑作用; ⒋自升平台:是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用,上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、涡轮减速机和扒杆,它把两立柱始终连成一整体门架,又可利用扒杆增减准节,利用手动卷扬机实现平台升降,通过涡轮减速机自锁性能停在所需高度的立架横梁上,从而改善了门架的起升高度,配有自升平台,是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别; ⒌联动滑轮:位于吊篮上方,正常工作时,通过它提起吊篮,当钢丝绳破断时,联动滑轮随自重下落,由弹簧牵动联动杆,带动吊篮上的双保险卡板,使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上,防止坠地。故障排除后,提升吊篮,保险卡板复位,吊篮正常工作; ⒍卷扬机:是提升吊篮的动力机构,固定在立柱的一侧,属于单独的配套机构。

井字架施工方案

. 井字架安装及拆除方案 鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为“SS100型井架式施工升架机”,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118号,该蟛轲满足现场施工的需要。 一、安装前的准备工作: 1、对卷扬机进行检查、维修、调式、加注润滑、检查离合器、制动器,是否正常灵活可靠。 2、对井字架的钢结构各种杆件进行检查,清理。如底架、立杆、横杆、斜杆、导轨、顶梁、滑轮等规格、数量是否齐全。不齐全的要进行补齐。发现有杆件操作、变形的、必须进行修补、调直,质量要符合设计要求。 3、钢丝绳、滑轮、轴、销、套、绳卡、连接螺栓,花蓝螺栓等,必须完整良好。外购配件必须有合格证。 4、准备好工具。比如作用的活动板手、手锤、钳子、钢钎、工具袋、安装用的麻绳吊杆等。 二、井字架位置选择 1、根据建筑物施工的实际需要,并考虑交通,排水情况,特别注意周围的架空输电线路的安全距离,来确定井字架、卷扬机的安装位置(见总平面布置图)。

2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30钢筋混凝土注底板,厚度200mm,(18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下专业资料word . 400处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 4、井字架基础设计计算 本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m×3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。 (一)、底板的剪承载力计算公式: 1、基础底板所受的荷载情况如下: 吊盘自重:600kg 底盘自重:290kg 横梁自重:178kg 标准节自重:230kg×39节=8970kg 钢丝绳自重:58.98kg/100m×266m=156.89kg 载重量:1500kg 缆风绳的垂直分力:2302×sin45°×2(上下二道缆风绳)=3255.52kg

井字架施工方案

井字架安装及拆除方案 鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1 台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为 “ SS100 型井架式施工升架机” ,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118 号,该蟛轲满足现场施工的需要。 一、安装前的准备工作: 1、对卷扬机进行检查、维修、调式、加注润滑、检查离合器、制动器,是否正常灵活可靠。 2、对井字架的钢结构各种杆件进行检查,清理。如底架、立杆、横杆、斜杆、导轨、顶梁、滑轮等规格、数量是否齐全。不齐全的要进行补齐。发现有杆件操作、变形的、必须进行修补、调直,质量要符合设计要求。 3、钢丝绳、滑轮、轴、销、套、绳卡、连接螺栓,花蓝螺栓等,必须完整良好。外购配件必须有合格证。 4、准备好工具。比如作用的活动板手、手锤、钳子、钢钎、工具袋、安装用的麻绳吊杆等。 二、井字架位置选择 1、根据建筑物施工的实际需要,并考虑交通,排水情况,特别注意周围的架空输电线路的安全距离,来确定井字架、卷扬机的安装位置(见总平面布置图)。 2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30 钢筋混凝土注底板,厚度 200mm, (18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下400 处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5 米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 4、井字架基础设计计算 本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度 24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m x3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下 土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。

物料提升机安装与拆除施工方案

柳州市协和房地产开发有限公司 协和家园?集美郡小区4#楼 物料提升机 安装与拆除施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制:_______________________________ 审核:_______________________________ 审批:_______________________________ 编制日期:2011年_____ 月____ 日 总监审批意见:______________________________ 监理单位:(章) 建设单位代表审批意见:_______________________________ 建设单位:(章)

一、物料提升机的安装与拆除必须由持有拆装资格的单位和具有高处作业的持证人员进行安装 与拆除作用。 二、安装与拆除前,作业人员要认真阅读安装、使用说明书;要对作业人员进行分工与操 作技术交底工作,确定指挥人员,或定安全警戒线区域;并设好监护人员,排除作业障碍物,认真作好安全防范工作。同时安装人员要检安全用品(如安全帽,安全带, 防滑胶鞋等)是否准备齐全。 三、安全人员在安装前应检查的内容有:金属结构的成套性和完整性;提升机的结构是否完 整良好;电气设备是否齐全可靠;基础作法是否符合要求;地锚的位置、附墙架连 接件的位置是否正确和牢固。 四、提升机的架体和缆风绳的位置靠近或跨越架空输电线时,应保持最近安全距离,并要 采取安全防护措施,增设屏障,围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标牌。 五、井架提升机的基础,应能可靠的承受作用在其上的全部荷载;基础的埋深与做法,符合设 计要求和提升机出厂的使用规定;当无设计时,应符合下列要求: 1 土层压实后的承载力,应不小于80Kpa。 2、浇注C20混凝土,厚度500 mm; 3、基础表面平整,水平偏差不大于10mm, 4、基础应有排水沟。距离基础5m的范围内,开挖沟槽有较大振动时,必须有保证架体稳 定措施。 六、架体的安装 1)安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装两个标准节(一般大于8m),应采取临时支撑和临时缆风绳固定。并进行初校正。在确认稳定时,方可进行继续作业。 、 2)架体各节点的螺丝必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔。更不能漏装或用铅线代替。 七、安装把杆时,应符合以下要求; 1))把杆不得装在自由架体端处。 2)、把杆底要高出工作面,其顶端不得高出架体, 3)把杆应装安保险钢丝绳,起重吊钩应设置限位装置, 4)把杆与水平面的夹角在45°--700之间,转向不得碰到缆风绳。 5)随着工作面的提升需要重新安装时,其下方的其它作业应暂时停止。 八、附墙件的安装 1)、提升机的附墙件应符合设计要求,其间距不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须曾设一组。附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接。并形成稳定结构,不得连在脚手架上,严禁使用铅线帮扎。 2)、附墙架的材质与架体的材质相同,不得使用木材、竹杆等做附墙件与金属架连接。 3、当提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体。高架提升机任何情 况下均不得采用缆风绳。 九、缆风绳的安装 1)提升机的缆风绳经过计算确定选用多股钢丝绳,直径不小于9.3mm,提升机高度20 米以下时(含20米),设缆风绳一组(4—8条)提升机高度在21—30米时不小于两 组。 2)揽风绳应在架体四角有横条缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起水平分力,处于平衡状态。缆风绳与架体应用风缆扣进行连接,防止架体钢材对缆风绳的剪力

井字架安装施工方案

(金洲嘉丽园井字架安装)施工方案 中国华西 中国华西企业有限公司 二00三年三月

施工单位:审批:审核:编制:编制日期:

金洲嘉丽园工地位于深圳市龙岗区坂田镇华台路,由深圳市金洲房地产开发有限公司投资兴建,总建筑面积24000m2,框架结构,6栋6层,一层4.5米高,二至七层2.8米高,总高度为24.8米。根据本工程特点1#~6#楼各安装1台(位臵见附图),该机是广州建力工程机械公司广州市第一建筑工程公司机械制建厂生产的。 主要技术性能 一、准备工作 1、安装基础,将2.5m×2.5m正方形内搞平整夯实,在上面C10砼找平 层80厚,然后作C20的钢筋砼圈梁基础(附图),卷扬机的安装基 础:C10砼1m×1m×10cm,同时预埋好安装固定螺栓(¢16×40。 2、井架体:立柱,水平连接杆件,斜连接杆件校整修复,连接螺栓, 绳滑轮(天、地)的准备。吊笼的检修:防护安全门,防断绳装臵 及停层装臵和安全挂钩。卷杨机的(包括电机)的检修。 二、安装的准备 1.底座预埋件8×150×250=14,附墙预埋件可先供2组。

2.地下室底板安钢筋前,在底板模上放出安装井架的平面位臵图和预埋件位,在钢筋安完后将预埋件安在已划好的位臵上,预埋件的上平面与底板上平面一致,对安装的预埋件加以固定防止浇砼时移位。卷扬机安在地下室顶板上作法与井架平面同。 3.清理预备首次要安装的架体杆件、螺栓、翻斗、集料斗、卷扬机、控制箱及相关材料。预先组装4节为一组的组合节,以备吊装。 4.工、护具安装人员自理。 5.组成安装小组,指定作业负责人。安装前进行详细的安全技术交底。 三、安装程序 1.将底架工字钢及底翼板用M20×45、M20×60螺栓连接成正方型底座,安放在已埋好的预埋件上(附图)。用水平纹测量:找平底座,座下有空隙用钢片垫实,然后将底架与预埋件锚固(注意:底架的对角线长度应相等)。 2.将4根立柱用M20×45的螺栓连接在底翼上,然后将横杆,斜杆、导轨等杆件用M16×40螺栓连接成一个节,紧固全部螺栓。至此第一节已全部完成。 3.将已组合好的4节为一体的组合节进行吊装在第一节上,用M20×45的螺栓与第一节连接好。安齐翻斗导轨(注意接头处的平滑)。 4.在高度6m处作第一次附墙。测量⊥度(安装高度的1‰内)。 5.根据工程进度加高和附墙。 6.安上翻斗架总成、天梁和滑轮。 7.安装卷扬机(附图)、控制箱、话筒插座。(注意卷扬机与预埋件锚固)→接通电源分别检查主机和控制系统,进行逐一调试,在电源方面处理完后→穿绕钢丝绳翻斗架上端不少于3个绳卡(注意绳卡方向)→初试(调试)车。 8.安装防护门(翻斗上升时自动关门)。每个楼层停靠都要设臵防护门,井架进料处搭设防护棚。 9.总调试后,上下运行正常,要试上下限位、防断绳保护装臵(吊

物料提升机拆除方案示例1

一、编制依据 龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范JGJB-2001,SBA150 型开门自锁断绳保护自升门式提升架安装使用说明书。《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况及安装条件 本工程为唐山市宏扬花园商住楼工程,位于唐山市火炬路西侧,由唐山宏扬房地产开发公司招标筹建,唐山国旺建筑安装有限公司中标承建。工期为333 天,要求2001 年10 月10 日开工,2002 年10 月30 日竣工交付使用。该工程由唐山市规划建筑设计研究院设计,建筑平面为 5 单元组合条式住宅楼。建筑面积为16757.66M2 (其中地下室面积2310M2 )。地下是一层半地下室,地上王体为六层。地下室层咼2.2M,首层层咼为3.6M ,—层层咼为3.0M,三至六层层高为 2.9M,单元组合为一梯两户,一二层为商业用房,三至六层为住宅。该工程为框架结构。龙门架六台,提升架由承德市三宝建筑机械厂制造。 三、拆除人员组成现场总指挥:张友富拆除负责人:赵国民机具负责人:邓军卷扬机手:咼洪全、杨文清、陈玉兰架子工:张占洪、张存柱、杨振华、张国臣 四、拆除方法 拆架基本按照与安装步骤相反的次序进行: 1、放下吊蓝,再落自升平台,即将提升滑轮组件置于立柱顶部,先稍向上提起平台,拉动自翻爬爪尾部绳子使爬爪倾斜离开立柱,并将绳端系在平台上,保持爬爪倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节,放松爬爪尾绳,使平台卡在下移的标准节上,从立柱顶取下提升滑轮组件置于平台上,并上升吊蓝。 2、用平台上的扒杆将上一节标准节卸下,放入已上升的吊蓝内,将卸下的标准节运至地面卸下来,再按步骤 1 放下下一个标准节,如此重复,将标准节一组一组的拆下。 3、当需要拆哪一组附着时就拆哪一组,不可把所有附着架同时拆除,外封闭脚手架也应随立柱一步一步地拆除,以防拆架时晃动。 4、拆到只有两组标准节时就开始拆下吊蓝,撑杆放下平台,卸标准节、地梁等。 五、拆除安全技术措施 1、拆除前,操作人员要详细检查现场周围环境,清除障碍物。划定危险区并设置围杆或警戒标志。拆除时要设专人监护,禁止人员进入危险区,并随时观望拆除过程中架体的稳定情况,如发现倾斜问题,立即报告负责人停止作业,采取措施。 2、拆除前要统一指挥作业人员要服从领导,密切配合。严格按交底顺序、安全措施进 行。特别是拆除缆风绳时要注意架体的稳定情况。 3、拆除前,工地负责人要根据方案的拆除方法、拆除顺序、使用的机具设备和现场的具体情况,编写安全技术交底,交底的内容要全面,具体针对性强。 4、安全技术交底编好后,工地负责人要按规定向班组长或全体作业人员,行文字和口头交底,讲清拆除方法、拆除顺序、机械设备的使用和现场做业时应注意的事项和具体要求。交底后,交(工地负责人、安全员)、接(作业班组长)双方在书面交底上签字,交底后,作业班组长与其作业组全体员工要认真履行自己的职责,按交底要求进行拆除作业。 5、拆除前,要对使用的绳索、机械设备、支撑杆件等进行检查,符合要求后才能使用 6、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体,拆下的杆、件等要及时清理,放置在规定的位置,并码放整齐。 7、拆除卷扬机,必须先拆断电源,经检查无误后,才能进行拆除工作。 8、拆除缆风绳或连墙杆前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不大于两个标准节。

施工升降机(井字架)专项施工方案计划

施工升降机(井字架)施工方案工程概况:本工程温哥华城六期1~6#楼,结构类型为框架剪力墙结构,结构顶标高为33米。 根据工程的垂直运输需要和安全技术要求的规定,本工程计划搭设施工升降机(井字架)6台。 一、施工准备: 1、产品选择:根据JGJ59-99标准要求,决定选用宁波市五星电梯制造有限公司生产的SSD100型施工升降机成套设备,根据施工要求分析如下: A:此产品的导轨架标准节为3.8*1.85*1.5米。 B:施工工程屋顶结构标高为33米。 C:为了满足施工时安全使用要求,导轨必须达到36米。 根据A、B、C三种情况分析,导轨架搭设应为36米,以此标准组织进货。 二、提升架的基础 基础尺寸为2512mm*4600mm板厚300mm,基础钢筋三级钢12双层双向间距200mm,混凝土强度为C20 ; 三、附墙架 1、提升机附墙架的设置应符合设计要求,其间隔不大于9m拉一道附着装置; 2、附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结

构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 3、附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。 4、型钢制作的附墙架与建筑结构的连接采用预埋专用螺栓连接。十 四、限位保险装置 1、物料提升机设断绳保护装置、上极限限位装置,30cm以上的高架提升机设下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。 2、井字架断绳保护装置采用夹轨式,安全停靠装置使用与吊笼安全门联动,上下极限限位装置采用机械式,吊笼的越程不大于3m,所有保险装置确保安全可靠。 3、在便于司机操作的位置设置紧急断电开关,在紧急情况下,能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断时,工作照明不断电。 五、缆风绳 (1)采用缆风绳固定架体,缆风绳采用直径大于9.3mm的圆股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根),20~30m设二组,以后每增加10m增设一组。 (2)缆风绳在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在45~46度,其下端采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺丝与地锚拉紧连接,严禁栓在树木、电杆等其他物体上。 (3)地锚采用不少于2根钢管(Φ48~53)并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应设缆风防滑措施。

物料提升机安装拆卸施工方案

物料提升机安装拆卸施工方案 一、工程概况 该工程为金域华府住宅小区1#住宅楼,剪力墙结构,建筑面积:8877.83㎡,层数:18层,建筑高度:55.00米,建筑长度:34.00m ,宽度:17.90m。该机械设备的安放位置从施工布置平面图所确定的位置为准。 二、安装技术要求 1、安装场地先平整夯实,禁止在松土或沉陷不均的土层浇注混凝土基础,土层压实后承载能力应大于150kPa; 2、在物料提升机安装场地范围内,排水要畅通,不得存在积水浸泡。 3、现场浇注混凝土,螺旋应伸出基础表面60mm。 4、基础钢筋混凝土标号为C20,必须养护15天以上,混凝土基础平面度偏差≤2mm,水平度偏差≤5mm。 5、提升机应设置避雷装置,金属结构及所有电气设备的金属外壳应可靠接地,接地电阻应不大于4Ω。接地、避雷装置由用户按照有关标准自行设置。 6、提升卷扬机安装时卷筒应与导向定滑轮对中,钢丝绳的出绳偏角a;当自然排绳时a≤1.5°。当穿越主要干道时,应挖沟槽并加保护措施,严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。 7、安装金属结构: 1)、安装底架,与地脚螺栓连接牢固。 2)、将第一节标准节下端与底架用螺栓连接牢固。用M20高强螺栓将标准节固定连接牢固,高强螺栓预紧力矩为370±10N.m。

3)、将4件导轨架与第一节标准节连接好。 4)、将每一节标准节连接好4件导轨架,利用施工现场塔机或物料提升机自备安装抱杆安装标准节(包括导轨架);当安装至第3节标准节时,安装撑杆并紧固各连接螺栓,标准节对接应平直,相互错位形成的阶差应不得大于1.0mm。检查标准节的安装垂直度,在两个方向均不得超过被测高度的2/1000。调整到符合要求;当安装至第4节标准节时,在其中部安装附墙架,然后继续安装标准节,每6米安装1件附墙架,直到物料提升机所需最大高度。 5)、安装天梁。 6)、安装卷扬机。 7)、放进吊笼,穿绕好提升钢丝绳,安装好各个安全装置。 8、高空安装作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时应系好安全带。应在风速不大于13m/s的条件下进行安装、拆卸作业。 三、操作与使用 1、严禁载人运行。 2、卷扬机操作者应经过训练,能训练操作各电气控制开关。操作时精力要高度集中,反应要迅速。特别是吊笼接近极限高度位置时,注意及时停车,一旦限位开关失灵应立即停车,拉总闸。检查限位失灵原因作检修。 3、使用吊笼前必须检查各连接件是否可靠,8个滚轮是否松动。升降是否灵活,发现问题立即解决, 4、经常检查钢丝绳是否磨损、断股、折弯现象,达到报废程度必须立即更换。工地应对钢丝绳每天检查三次,如发现钢丝绳有磨损、断股、折弯压痕和其它异常现象立即更换钢丝绳,如未

某小高层楼物料提升机安装拆除方案

某某经济适用房工程#楼/ #楼 专项施工方案 井架式物料提升机搭拆方案 编制:(原创)

目录 施工方案审批表 (3) 1. 总体概况: (4) 2. 建筑概况: (4) 3. 物料提升机方案编制基础 (4) 4. 提升机基础位置及结构形式 (4) 5. 井架式物料提升机的选用 (6) 6. 基础、附墙架、缆风绳及地锚的设置 (6) 7. 提升机的安装与拆除 (6) 8. 提升机试吊 (7) 9.安全使用技术交底 (7) 9.1. 使用过程中,作好定期检查和日常检查工作 (8) 9.2. 安全使用提升机的规定要求 (8) 9.3. 井架提升机的安全防护 (9)

施工方案审批表

1.总体概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监督单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点: 建筑功能:商业、住宅 建筑物合理使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:8度 结构形式:现浇钢筋混凝土剪力墙—框架结构; 建筑面积: 32#商住楼建筑物高度:30米;公建14#楼高度:14.85米 32#商住楼层数:地下1层;地上9层(一、二层为商业,三层以上为住宅) 公建14#楼:地下1层;地上3层 设计标高:±0.000=42.700m(商业一层室内外高差为0.15米;首层住宅入口处标高为±0.150) 2.建筑概况: 略(根据实际填写吧!!!!) 3.物料提升机方案编制基础 本方案系在提升机具备产品合格证和厂家具备生产许可证的基础上编制。 4.提升机基础位置及结构形式 本工程拟设提升机两台,位置分别设置在32#楼南侧和G14#楼东侧,计划安装时间分别为7月初和8月底。 基础设置基本尺寸参考厂方“产品使用说明”中提供的基础形式,根据本工程实际进行适当深化。(具体见附图1)

某公园工程物料提升机安装与拆除方案(doc 13页)

某公园工程物料提升机安装与拆除方案(doc 13页)

公园1号工程 物料提升机安装与拆除方案 第一节、工程概况 本工程位于广西北流市城西公园旁,为37栋多层、小高层、高层组成,框剪结构,总建筑面积约423251.3m2。井架的结构详见说明书。 第二节、编制依据 1、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 3、〈实用建筑结构工程师手册〉、(建筑工程出版社1997年12月出版) 第三节、物料提升机基础及卸料平台计算 一、物料提升机基础承载力验算 基础由采用钢筋砼板,砼强度等级为C25,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出现地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,钢塔底座用预埋地脚螺栓连接,详见基础平面布置图。本工程钢塔安装高度最高为57.6m,从第二层起,每隔二层设一道刚性附墙,故只计算基础垂直压力。 (1)上部结构传至基础顶面的竖向力设计值下,

1)荷载计算 恒荷 胶合板:0.9×0.018×6=0.097(KN/m) 纵向水平杆:0.0384(KN/m) 合计:0.136(KN/m) 施工荷载0.9×2=1.8(KN/m) 2)强度验算(根据建筑工业出版社1997年12月出版的《实用建筑结构工程师手册》)得: q=0.136×1.2+1.8×1.4=2.68(KN/m) M=0.125ql2=0.125×2.68×1.52=0.76(KN.m) =M/ =0.76×106/(5.08×103)=149N/mm2

井字架施工方案

档案馆改建工程井字架施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

井字架的安装与拆除方案 一、工程概况 1、本工程名称为阳东县档案馆改建工程。 2、四层框架结构。 3、建筑总高度:18.25米。 二、编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 2.《建筑卷扬机》 3.《建筑施工安全检查标准》 4.《建筑卷扬机安全规程》 5.《建筑机械焊接通用标准》 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 三、井字架搭设方案 (一)架设参数 1、井架选型 结构架采用钢管扣件式架子,吊篮底座为自制槽钢,动力机构采用JJK0.5型卷扬机作为动力源,电机功率3KW。 2、架设材料 48×3.5脚手钢管,脚手钢管连接件; 脚手钢管、脚手钢管连接件应采用符合KT-33-8标准的玛钢铸件,材质应符合脚手钢管及扣件的有关规定。 3、架设尺寸

横杆间距:1.4米 吊篮外包尺寸:2600×1850;2820×1860;2810×1800 边杆距墙:1.6米 架设高度:14米(使用4层) 架体平面尺寸如图所示

(二)架设工艺 1、搭设顺序 放线、做基础→铺槽钢→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装第一步横杆→校正立杆垂直并扣紧→接立杆、安装其它各步横杆→……→加设剪刀撑→安装天轮、地轮→安装吊篮→安装轨道→穿绳调试,调整吊篮轨道→安装限位装置→验收

2、搭设前由测放员将井架位置测设在室外地坪上,按放线位置做好混凝土基础,然后由架子工搭井架。 在这一步中,我们首先应选好提升机的基础,当无设计要求时,应符合下列要求: (1)土层压实后的承载力,应不小于80kpa。 (2)浇注c20砼,厚度300mm。 (3)基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm。 (4)基础应有排水措施。 3、搭设井架时,先在井架底座位置上铺通长10#槽钢,使立杆稳定在槽钢上。 安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固,每安装2个标准(一般不大于8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行校正,在确认稳定时,方可继续作业。 安装井字架时,两边立柱应交替进行,每安装装2节,除将单肢柱进行临时固定外,沿应将两立柱横向连接成一体。 架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铁丝代替。 4、井架横杆间距l.4米,侧向在进、出料口处应空开。与建筑物垂直的横杆,端头与建筑物连接顶紧,兼作井架的连墙杆,或在每层楼地面处应加设小横杆顶住结构面,作为侧向限位装置。 5、剪刀撑的设置:侧向除进、出料口处外,均应自下而上连续设置剪刀撑,剪刀撑单撑竖向距离为三根小横杆间距 4.2米,剪刀撑水平面的夹角为

物料提升机安拆施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 物 料 提 升 机 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7) 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7)

一.编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工物料提升机安全技术规程》DBJ14-015-2002 二.工程概况 本工程“凯里经济开发区工业职业技术学校建设工程(图书馆14#楼)”位于贵州省凯里市开发区教育园区,凯里学院斜对面桥洞口镰刀湾路口向里1km。本工程建筑面积5339.16㎡,建设用地面积1296㎡。 14#楼图书馆主体结构为地上七层钢筋混凝土框架结构,楼板为现浇混凝土板,基础为桩基础。建筑高度为21.9m。设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,地面粗糙类别为B类,框架抗震设防类别为丙类。 本工程的二次结构砌筑施工、装修工程施工材料垂直运输均采用SSD60型物料提升机,本工程拟选用1台物料提升机,安装在建筑物南侧4-5轴处,架体中心距离现场外落地脚手架约为2000,物料提升机高度=檐口高度+6m。物料提升机自由端高度不大于6m;高度超过16m时须增加附着装置,整机每隔6m由附着杆与建筑物相附着。架体顶端距最高一组附墙架的距离不得大于6m。 三.方案设计 3.1.物料提升机的选择 物料提升机拟选用SSD60型物料提升机,由佛山市佛宇重工实业有限公司生产,广西建工集团建筑机械制造有限责任公司提供安装拆卸工作,物料提升机经市安监站安装告知确认后方可进行安装工作,经检验、验收合格,备案手续齐全后方可使用。 3.2.物料提升机基础设计 根据SMZ150物料提升机使用说明书规定,具体要求如下: 1.土层压实后的承载力,应不小于0.15Mpa; 2.浇筑C30混凝土,规格为4000×4000×600。 3. 在距基础轮廓边缘0.5米处挖设排水沟,做好基础排水措施。 四.物料提升机安装 4.1.物料提升机安装准备 1.安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证;安装、拆除作业人

MM市—井字架施工方案

GD2201003□□阳东县档案馆改建工程井字架施工方案 工程名称:阳东县档案馆改建工程 工程地点:阳东县府综合楼C楼 施工单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司 编制单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

井字架的安装与拆除方案 一、工程概况 1、本工程名称为阳东县档案馆改建工程。 2、四层框架结构。 3、建筑总高度:18.25米。 二、编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 2.《建筑卷扬机》 3.《建筑施工安全检查标准》 4.《建筑卷扬机安全规程》 5.《建筑机械焊接通用标准》 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 三、井字架搭设方案 (一)架设参数 1、井架选型 结构架采用钢管扣件式架子,吊篮底座为自制槽钢,动力机构采用JJK0.5型卷扬机作为动力源,电机功率3KW。 2、架设材料 48×3.5脚手钢管,脚手钢管连接件; 脚手钢管、脚手钢管连接件应采用符合KT-33-8标准的玛钢铸件,材质应符合脚手钢管及扣件的有关规定。 3、架设尺寸

横杆间距:1.4米 吊篮外包尺寸:2600×1850;2820×1860;2810×1800 边杆距墙:1.6米 架设高度:14米(使用4层) 架体平面尺寸如图所示

(二)架设工艺 1、搭设顺序 放线、做基础→铺槽钢→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装第一步横杆→校正立杆垂直并扣紧→接立杆、安装其它各步横杆→……→加设剪刀撑→安装天轮、地轮→安装吊篮→安装轨道→穿绳调试,调整吊篮轨道→安装限位装置→验收

井架物料提升机安装拆除方案

目录 一.编制依据: (2) 二.工程概况: (2) 三.管理架构 (2) 四.升降机情况: (2) 五、升降机钢塔基础: (3) 六、安装前的准备工作 (3) 七、安装拆除具体要求: (4) ㈠升降机的安装 (4) ㈡拆除具体要求: (8) 八、升降机的调试验收、安全使用和维护 (9) 九、安全使用规定 (10)

物料提升机安装拆除方案 一.编制依据: 1.物料提升机安全技术规范JGJ88-92。 2.青澳·香湖湾商业综合住宅楼工程施工图纸。 二.工程概况: 建设单位:汕头市香湖投资有限公司。 设计单位:广东中美建筑设计院有限公司。 地质勘查单位:汕头市粤东工程勘察院。 汕头市香湖投资有限公司(下称建设单位)拟建的青澳?香湖湾商业综合住宅楼位于汕头市南澳县青澳湾沙滩。项目总占地面积约17903.13m2,总建筑面积约82725.22m2,2幢26层,地下室2层。建筑结构为框剪结构,基础形式拟采用桩基础,工程重要性等级为一级。 三.管理架构 为了安全、优质、高效、如期的完成该分项工程,特成立管理小组进行管理。 组长:马勇 副组长:朱文亮 组员:陈惠文、陈福生、朱文州、邱礼沌 四.升降机情况: 本工程采用佛山市南海南方重工实业有限公司生产的SS100货用提升机,SSD100货用提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合GB/T10054-2005《施工升降机》标准,有效高度40米,(详见SS100货用提升机合格证)本工程根据现场施工需要,提升机现场搭设高度为14.4m(共8节标准节)用100角铁为立柱的二斗规格

井架。 五、升降机钢塔基础: 1、基础设计:塔身与建筑物立面外边缘距离1.50m,基础按专项方案施工,厚度为250mm,配筋双层双向Φ12@160,C30砼。保证整个基础能承受2倍的上部荷载,并分别预埋-M20地脚螺栓。 2、基础表面平整度误差不应大于10mm,砼强度达到70%方可开始安装,基础四周要设排水设施,在距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 3、本工程建筑物高度 89 米左右,设计基础适应于高架提升,受力验算见基础受力计算书。 4、卷扬机基础 卷扬机选用1T卷扬机,安装在井架侧边,捣制C20砼基础,1.2×1.2×0.8厚机座,预留埋地脚螺丝固定,基座面纵横向要保持水平,基座轴线与井架对齐,螺栓埋入砼内锚固长度40d。 六、安装前的准备工作 1、检查塔身金属结构的成套性和完好性。 2、仔细检查电气设备及提升设备的可靠性。 3、检查基础做法是否符合设备尺寸要求及荷载要求。 4、检查地锚位置,附墙架连接件的位置是否正确,埋设牢固。 5、检查架体、缆线位置是否靠近或跨越架空输电线路,是否保持最小安全距离。跨越380V及以下架空线路,最小垂直安全距离为

物料提升机专项施工方案计划(修改版)

马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工

日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括:

相关文档
相关文档 最新文档