一水平衡测试术语、代号及公式

1、用水量(Y)公式:Y=Q+C

2、取水量(Q)公式:Q=Q产+Q生Y=Q+C

3、排水量(P)公式:P=P产+P生P=Q-H

4、耗水量(H)公式:H=H产+H生H=Q-P

5、重复利用水量(C)公式:C=Y-Q C=C产+C生

6、工业用水重复利用率(R)公式:R=C工/C冷

7、冷却水循环率(R冷)公式:R冷=C冷/Y冷

8、工艺水回用率(R工)公式:R工= Y冷/ Y工

注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义”

二水平衡测试小组名单

三单位基本概况

公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

四水平衡测试准备、方法步骤及结果

1、准备阶段:

在城市节约用水办公室的指导和帮助下,对***公司的用水管线和用水点进行了全面清查。公司投入人力、物力,加强节水工作,制订了用水管理制度,设置了节水机构。严格执行市政府发布的《成都市城镇计划用水、节约用水管理办法》和相关规定。在计划用水和合理用水方面做到组织落实,制度完善,合理用水。成立水平衡测试领导和工作小组(见附件一),并组织对测试人员进行培训,做到数据获取精确。

2、调查水源:

首先组织测试人员对***公司的各种水源进行调查,查清所有用水体系,我公司的用水水源为自来水。

①水源:市政供水(自来水公司)

②主要用途:生产、锅炉、冷却、办公生活、卫生、绿化

③供水管径:DN200(一支)

3、摸清管网

根据公司相关资料,在测试人员的积极配合下,对公司的自来水管网进行了彻底地清理。核实管道走向,根据各段管径大小绘制了水管网图(见图一),并在清理管网的同时检查了计量器具配备情况,并按照水平衡测试要求,完善了用水量大于2M2/h 的设备计量,并对该类设备专门进行清理。目前公司共装水表18只(见附件二在用水表登记表),完好率100%,并绘制水表网络图(见图二)。目前公司水表装配情况如下表:

表4-1 水表配备情况表

4、清理主要用水设备(设施)

在清理管网的同时,测试人员根据要求,对公司用水量大于2M2/h的设备进行登记并于进行测试,结果如下:

表4-2 主要用水设备测试结果

单位:T/d

5、水平衡预测试阶段

根据***公司供水系统的实际情况,此次对管网不明水测试工作,采用24小时的动态态水平衡测试法;水平衡测试工作,采用连续72小时的动态一次平衡法。测试情况如下:

①管网不明水测试

测试数据资料见:十管网不明水量测试表

测试时间:2016年3月21日9时

至2016年3月22日9时

测试结果:一级表流量为:829M3/D

二级表流量和为:805M3/D

不明水率为:2.9%

管网不明测试符合小于5%的测试标准,进入正式水平衡测试阶段。

6、连续72小时水平衡测试

2016年3月21日9时至2016年3月24日9时进行测试,测试期内每隔24小时连续3天对日测试。

测试数据资料参见:

《十一水平衡测试期连续三天测试表》

测试结果:

第一次测试

2016年3月21日9时至2016年3月22日9时

一级表流量为829M3

二级表流量和为805M3

不明水率=一级表流量?二级表流量和

×100%

一级表流量、

×100%

=829?805

829

=2.90%

第二次测试

2016年3月22日9时至2016年3月23日9时

一级表流量为840M3

二级表流量和为833M3

×100%

不明水率=一级表流量?二级表流量和

一级表流量、

×100%

=840?833

840

=0.83%

第三次测试

2016年3月23日9时至2016年3月24日9时

一级表流量为856M3

二级表流量和为846M3

×100%

不明水率=一级表流量?二级表流量和

一级表流量、

×100%

=856?846

856

=1.17%

连续三天水平衡测试,所得结果(即不明水率)均小于5%的测试标准

7、对月测试总取水量测算

测试结果:

2016年2月29日一级表读数为763909

2016年3月31日一级表读数为787779

取水量为:23870M3

8、用水合理化分析

从***公司的各类用水情况分析可以看出,2016年3月主要用水在于:

其节约用水潜力在于加大水的综合回收利用,从总体上来说用水较为合理。

***公司在节约用水、合理用水方面做了相应的工作如下

①开展节约用水宣传工作

组织员工开展和参与约用水宣传工作,通过知识竞赛等形式丰富的活动,不断提高全体员工的节水、惜水意识。

②制定制度,加强管理,将节水工作落到实处

公司制定并执行《计划用水和节约用水管理制度》,由公司

安全管理部负责监管水的使用情况,通过严格的巡查、维修制度防止跑、冒、滴、漏情况的发生。

8、测试总结

水平衡测试是工业企业加强用水科学管理,实现合理用水的一项基础工作,通过本次企业水平衡测试,达到了以下效果:?摸清了我公司的用水现状及工业用水水量之间的定量关系。

?建立了用水技术档案,完善了水表计量,使我公司管理人员的科学用水管理水平得到进一步提高。

?为制订我公司工业用水产值或产品供、排水定额校准积累了基础数据。

?为今后加强用水管理,实施节水技改,制定切实可行的合理用水规划和技术改造提供了可靠的依据和技术保障。

?发现用水、节水的问题及措施:

部分水表使用时间较长,未定期检定,灵敏度不高,计量不够准确,公司应加强管理,及时检定、更换。

由于公司部分水管道和阀门使用时间较长,老化锈蚀,可能造成泄漏,浪费水资源,公司定期检查进行改造更新。

持续改善用水设施,配备节水器具。

五企业用水水源情况

注:“水源”指自来水、地表水、地下水

“规格”指出水口径、井的深度及出水量

“水表”栏内填写水表规格及使用情况

“备注”栏内填写计划用水指标

六企业历年用水状况

七企业各类用水情况分析表

3

按用水量考核)。

七-1企业用水结构图

八企业总平衡测试表

3

九 企业水量平衡图

单位:m 3/d

水平衡测试报告材料书

水平衡测试报告书企业(单位):

水平衡测试报告书 (第次) 企业(单位): 通讯地址: 测试主管部门: 测试负责人: 联系电话: 验收部门:淄博市水资源管理办公室 淄博市人民政府节约能源办公室验收日期:

水平衡测试领导小组名单 企业负责人: 测试领导小组成员: 测试工作小组成员: 测试机构名称: 机构负责人: 项目负责人: 报告编写人: 报告审核人: 参加测试人员: 测试日期:2015/**/**~2015/**/** 联系方式:

前言 一、本报告书依据国家标准《企业水平衡测试通则》(GB/T12452-2008)、《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)、《工业用水节水术语》(GB/T21534-2008)、《工业企业用水管理导则》(GB/T27886-2011)和建设部部颁标准《工业用水分类及定义》(CJ40-1999)、《工业企业水量平衡测试方法》(CJ41-1999)、《工业用水考核指标及计算方法》(CJ42-1999)等编制。 二、本报告书经完整测试后编写完成,内容完整、数据准确,计算正确,报告书按照管理部门要求的统一格式打印装订成册一式五份(附光盘)。 三、本报告书应作为企业的用水技术档案资料收存,经淄博市水资源管理办公室和淄博市人民政府节约能源办公室审查通过后作为核定年度用水计划的重要参考资料,并按规定上报有关部门。

目录 第一部分项目概述 一、项目由来 二、测试目的意义 第二部分用水单位概况 一、用水单位基本情况简介 二、供水水源及取水、排水情况 三、主要生产用水设备和用水工艺情况 四、节水管理机构、用水节水相关规章制度建设情况 五、用水计量情况 六、用水、节水水平现状 第三部分水平衡测试开展情况 一、测试依据 二、测试步骤及内容 三、测试成果整理 四、测试后评估 第四部分用水节水水平分析评价 一、节水潜力和差距分析 二、持续改进方案措施建议 第五部分水平衡测试成果图表 表1 主要用水考核指标测算表 表2 单位基本概况表 表3 已实现的节水措施项目表

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书 单位名称:某某某某公司 填报日期:二0一七年十月

标记符号示意 1、1、给水管线及闸门井jn 2、2、排水管线及检查井Pn 3、3、循环水给水管 4、4、循环水叩水表 5、5、一级水丰M 三级水表 6、6、冷却塔(M, 7、7、水池 | M — 要标明 8、8、水源 9、9、消火 下) 10、10、消火栓(地上)11、节水阀 12、闸阀 13、放水龙头 14、单向阀 15、空调器 16、锅炉 17、水泵 18、消防喷头(开式)八 消防喷头(闭式)工 X1「纹水表回用水表

水平衡测试计算公式 1. 2. 3. 4. 5.职工人均生活日新水虽 6.万元产虽新水虽 式中: 式中: 式中: 7. 单位产品新水虽 8. 9. 10.

式中:R一重复利用率,% Rb 一锅炉蒸汽冷凝水回用率,% Vt1 一间接冷却水循环虽,Vrb -锅炉蒸汽冷凝回用虽,h 一锅炉日均工作小时数Vrg 一工艺水回用虽, 式中:rx1 一间接冷却水循环率,%rg 一工艺水回用率,%Vt1 一间接冷却水用水虽,D一锅炉产汽虽,kg/h P 一水密度, Vtg-工艺水用水虽,

水平衡测试前的准备工作 1. 1. 组织准备 1.1成立由分管节水工作的厂级领导参加的水平衡测试领导小组,负责测试期间组织、协调工作。 1.2成立由管理部门、供水车间、班组、一线操作工人参加的测试技术小组,经过专业技术培训,成为企业水平衡测和节水工作的骨干力量。 1.3要求 1.3.1以上小组成员应记录打印存档。 1.3.2小组成员应参加水平衡测试技术培训并由参加培训人员在“培训人员花名册”签字。 2. 2. 技术准备 2.1硬件准备。 2.1.1计量仪表配备 取水量>10nVd的用水单位(车间、工段、设备)或取水量》2n3/h的用水单位均应安装给、排水水表; 2.1.2 一、二级水表配备率、完好率应达到100%,三级水表配备率、完好率应达到95%; 2.1.3 一级水表计量范围:全厂各种水源的计量; 二级水表计量范围:各车间、厂区生产用水、生活用水计量。 三级水表计量范围:各班组、用水设备用水计量。

节水型企业(单位)报告书

节水型企业(单位)报告书 申报企业(单位)名称: 申报日期: - 1 -

目录 一、节水型企业(单位)申报表……………………………………………… 二、创建节水型企业(单位)领导小组、工作小组名单…………………… 三、创建工作总结……………………………………………………………… 四、创建节水型企业(单位)基本要求说明………………………………… 五、节水型企业(单位)定量考核指标评分表……………………………… 六、节水型企业(单位)基础管理考核指标评分表………………………… 七、节水型企业(单位)定量考核、基础管理考核指标自查逐项说明…… 八、节水型企业(单位)审核表……………………………………………… 九、附件…………………………………………………………………………- 2 -

节水型企业申报表 申报日期:年月日 厦门市建设与管理局计划用水节约用水办公室印制 - 3 -

创建节水型企业(单位)小组名单 1、创建节水型企业(单位)领导小组: 组长: 副组长: 成员: 2、创建节水型企业(单位)工作小组: 组长: 成员: - 4 -

节水型企业创建工作总结 总结应包括以下四方面内容: 1、企业(单位)基本概况--规模、产品、产量、产值、职工人数及用水情况 2、企业(单位)节水具体措施 3、企业(单位)主要节水成效 4、存在问题及改进措施 - 5 -

节水型企业基本要求说明 一、实施节水“三同时,四到位”制度情况 “三同时”—新建、改建及扩建工程实行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营; “四到位”—用水计划到位,节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位; 二、生活用水和生产用水分开制度,生活用水没有包费制 三、按规定开采地下水 四、水的重复使用情况 包括蒸汽冷凝水、间接冷却水、直接冷却水、中水、工艺水等; 五、水计量装置完备,并开展水平衡测试 六、污水达标排放 七、没有使用国家明令淘汰的用水设备和器具 - 6 -

水平衡测试报告

安阳凯德商用置业有限公司 水平衡测试 报告 2011年3月XX日 目录 一、概述 1.1、目的及意义 1.2、单位概况 1.3、单位用水现状 二、水量平衡测试实施 2.1、测试依据 2.2、测试系统划分及测试原则 2.3、测试时间安排 2.4、测试项目 2.5。测试范围 2.6、测试方法 2.7、测试说明 2.8、测试结果 2.9、水平衡测试图表 三、水平衡测试成果分析评价

3.1、测试结果核对 3.2、各类用水分析 四、节水潜力分析 4.1、节水基本思路 4.2、节水潜力分析 4.3、近期用水量预测 五、节水措施建议 六、附图表 6.1、水平衡测试表 6.2、水平衡方块图 6.3、单位用水基本情况表 6.4、历年分月用水量表 报告审核:宋诚 技术负责:王伟段爱军 报告编制:王伟杨玉玲 水平衡测试人员: 张建赵振生张天伟 杨文生安振国姚勇 王伟杨玉玲段爱军 一、概述 (一)目的及意义 水平衡测试是加强用水科学管理,最大限度地节约用水和合理

用水的一项基础工作。它涉及用水单位管理的各个方面,表现出较强的综合性、技术性,通过水平衡测试可达到以下目的。 1、掌握单位用水现状,如:给、排水管网分布情况,各类用水设备、设施、仪器、仪表分布运转情况,用水总量和各用水单元之间的定量关系,获取准确的实测数据。 2、健全单位用水三级计量仪表,既能保证了水平衡测试量化指标的准确性,又为今后的用水计量和考核提供技术保障。 3、找出单位用水管网和设施的泄漏点,并采取修复措施,杜绝跑冒滴漏。 4、可以准确地把用水指标层层分解下达到各用水单元,把计划用水纳入各级承包责任书和目标管理中,定期考核,调动各方面的节水积极性。 5、对单位用水现状进行合理化分析,掌握的资料和获取的数据进行计算、分析,评价有关用水技术经济指标,找出薄弱环节和节水潜力,制定出切实可行的技术、管理措施和规划。 6、建立用水档案,在水平衡测试工作中,搜集的有关资料,原始记录和实测数据,按照有关要求进行处理、分析和计算,形成一套完善的包括有图,表,文字材料在内的用水档案。 7、通过水平衡测试可最大限度节约用水,缓解用水压力,减少资源用量,减轻水资源污染,以节水保供水,对促进社会可持续发展有重要意义。 (二)单位概况

水平衡测试报告

水平衡测试报告书单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月 企业负责人: 测试负责人: 参加测试人: 报告起草人: 报告审核人: 目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果 五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表

七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一 水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y )公式:Y=Q+C 2、取水量(Q )公式:Q=Q 产+Q 生 Y=Q+C 3、排水量(P )公式:P=P 产+P 生 P=Q-H 4、耗水量(H )公式:H=H 产+H 生 H=Q-P 5、重复利用水量(C )公式:C=Y-Q C=C 产+C 生 6、工业用水重复利用率(R )公式:R=C 工/C 冷 7、冷却水循环率(R 冷)公式:R 冷=C 冷/Y 冷 8、工艺水回用率(R 工)公式:R 工= Y 冷/ Y 工

注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义” 二水平衡测试小组名单 三单位基本概况 公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

水平衡测试报告

. 水平衡测试报告书 单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月

. 企业负责人:测试负责人:参加测试人:报告起草人:报告审核人:

目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y)公式:Y=Q+C 2、取水量(Q)公式:Q=Q产+Q生Y=Q+C 3、排水量(P)公式:P=P产+P生P=Q-H 4、耗水量(H)公式:H=H产+H生H=Q-P 5、重复利用水量(C)公式:C=Y-Q C=C产+C生 6、工业用水重复利用率(R)公式:R=C工/C冷 7、冷却水循环率(R冷)公式:R冷=C冷/Y冷 8、工艺水回用率(R工)公式:R工= Y冷/ Y工 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义”

二水平衡测试小组名单 三单位基本概况

公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

xx公司水平衡测试报告

xx公司水平衡测试 0 水平衡测试报告书 xx公司 年月

x x公司 水平衡测试报告书 编制单位:xx公司 项目负责人: 技术负责: 报告书编写: 测试人员: 审核人员:

目录 一、说明 (3) 二、测试中的术语和定义 (4) 三、标记符号示意图 (6) 四、企业完成水平衡测试要求备案的报告 (7) 五、企业简介 (8) 六、用水基本情况 (9) 七、节水管理网络图 (10) 八、节水管理制度 (11) 九、生产工艺流程图 (12) 十、企业取水水源情况表 (13) 十一、企业年用水情况表 (14) 十二、关于开展水平衡测试工作的通知 (15) 十三、用水单元结构划分表 (17) 十四、计量水表配备情况表 (18) 十五、水表计量网络图 (19) 十六、二级水表计量率检查表 (20) 十七、用水设备及器具汇总统计表 (22) 十八、企业水平衡图 (23) 十九、企业水平衡测试统计表 (24) 二十、企业用水分析表 (25) 二十一、用水合理化分析 (26)

一、说明 1、本报告书适用于xx公司的水平衡测试。 2、本报告书一式三份,作为企业用水技术档案,应妥善收存。本企业节水管理部门保留一份,档案室存档一份,另外一份报县水务局备案,作为核定年度用水计划的重要参考资料。 3、本报告书必须根据实际测试情况填写,力求数据准确。 4、本报告书中管道、阀门和水表的口径单位均为毫米(mm)。 5、管网平面图中应表明管径、水表口径及编号,保持数据前后一致。 6、测试时,原则上按车间、部门、用水系统或类别划分用水单元,把生产工序、设备用水设施或建筑物等作为基本用水单元。 7、由于企业生活用水量在企业用水中占有极小的比例,因此,此次水平衡测试仅将生产用水作为了测试主体,未包括生活用水及绿化等用水单元。 8、根据水平衡测试结果,进行用水合理化分析,查找出存在的用水问题,有针对性的提出整改措施,列出较详细的整改计划,从而提高用水效率和合理用水水平。 9、依据的法规及标准: 《xx省全社会节约用水若干规定(1998)》 《xx省城市节约用水管理实施办法》 《企业水平测试与测试通则》(GB/T12452-2008) 《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)

电厂水平衡分析报告

(送审稿) 某设计院 二 ○○七年三月 某公司 空冷机组 水平衡测试报告

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13) 2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16)

3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31) 4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35) 5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37)

某电厂水平衡报告

某公司 空冷机组 水平衡测试报告 (送审稿) 某设计院 二○○七年三月

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13)

2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16) 3.1全厂水平衡测试结果 (16) 3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31) 4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35)

5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37) 5.2.2节水方案 (37) 5.2.3全厂废污水分类处理回用方案 (37) 5.2.4小结 (40) 5.3加强全厂关口流量计的维护和校验,消除非正常用排水 (40) 5.4全厂水平衡优化 (41) 6 结论 (43)

南徐小学水平衡测试报告

水平衡测试报告 镇江市润州区南徐小学 2014年5月

目录 一、测试事项说明 二、学校基本概况 三、水量平衡测试工作小组 四、水平衡图的基本图示 五、全校计量水表配备情况表 六、学校水平衡测试抄表记录报表 七、学校计量平面图 八、二级计量装表率监测率检查表 九、全校水平衡方框图 十、节水型卫生洁具一览表 十一、学校水平衡测试统计表 十二、基本用水单元用水设施统计表 十三、学校用水分析表(m3/d ) 十四、学校用水合理化分析 十五、学校给排水管线总平面图 十六、节水措施规划整改表

一、测试事项说明 1.1水平衡测试的目的 1.1.1通过水平衡测试,查出企业(单位)用水溢、漏点、降低水耗。 1.1. 2通过水平衡测试,找出企业(单位)用水工艺薄弱点,并有针对性地提出相应节水技术改造意见。 1. 1. 3通过水平衡测试,完善计量、健全节约用水管理制度,从而有效的提高企业(单位)合理用水管理水平。 1. 1. 4结合企业(单位)生产、营业状况,做好企业(单位)用水规划。 1. 1. 5节约用水,降低生产成本、提高经济效益、保护环境。 1. 1. 6通过水平衡测试,企业(单位)可了解自身单位产品、产值的取水量,并与同行业进行对比了解自身的先进性。 1. 1. 7通过水平衡测试,并申报节水型企业(单位)成功可获得政府的“节水型企业(单位)”荣誉称号。 1. 2水平衡测试的依据及标准 GB/T 12452-2008 《企业水平衡测试通则》 GB/T 7119-2006 《节水型企业评价导则》 GB/T 50331-2002 《城市居民生活用水标准》 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 《关于公布实施<江苏省工业和城市生活用水定额>的通知》(苏水资[2005]4号)

XX企业水效领跑者申请报告.doc

XX企业 水效领跑者申请报告201X年X月

填写说明 1、申报企业应认真阅读《重点用水企业水效领跑者引领行动实施细则》,按照有关要求如实编写申请报告,并提供必要的证明材料。 2、申请报告包含但不限于下列内容: (1)企业基本信息表 (2)企业水效分析报告 (3)企业自评表 3、以上材料需按顺序编排,并在相应位置加盖公章。

企业基本信息表一、企业基本信息 企业名称 组织机构代码邮编 详细地址 法定代表人法人代表联系电话 联系部门联系人联系电话传真 手机电子邮箱 企业类型内资(□国有□集体□民营)□中外合资□港澳台□外商独资 二、企业水效指标主要产品 主要水源 上年总产值(万元)上年取水量(m3) 近三年企业单位产品用水量指标(请注明单位)20XX年20XX年20XX年 材料真实性承诺: 我单位郑重承诺:本次申报国家水效领跑者所提交的相关数据和信息均真实、有效,愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反,愿承担由此产生的相应责任。 单位负责人(签字): (申报单位公章) 年月日 推荐单位意见: (推荐单位公章) 年月日

企业水效分析报告(格式) 一、基本情况 (一)企业基本情况 1.企业规模:包括企业地理位置(流域)、近三年的生产规模、产品结构、历年产量产值、组织结构、员工人数; 2.生产情况:包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、用水环节、主要用水设备等; 3.取用水情况:包括企业的取水水源(常规水资源、非常规水资源)、取水量、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等情况。 (二)申请水效领跑者的相关生产情况 二、工艺及技术水平 (一)主要工艺流程 包括企业生产主要工艺流程,包括工艺流程图等。 (二)主要用水设备规模及其技术水平 包括企业循环水系统、冷却塔、换热器、锅炉、制冷、制氧、软化处理、污水处理等主要用水设备的设备配置、服务区域、运行情况、处理能力等,以及主要用水设备的技术水平情况。 (三)与国内外同类企业相比在节水方面的突出做法 采取的先进节水工艺技术和装备情况、节水技术改造项目情况、节水管理措施等。

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书 ※※※有限公司 2015年2月 ? ※※※有限公司

水平衡测试报告书 编制单位:(盖章)项目负责人: 报告书编写: 测试人员: 审核人员:

目录 一、用水基本情况................................................................ 1、用水单位简介?错误!未定义书签。 2、内部供水管网平面图?错误!未定义书签。 3、主要用水部门及水的用途?错误!未定义书签。 4、主要生产工艺流程图?错误!未定义书签。 5、取水水源情况表........................................ 错误!未定义书签。 6、历年用水情况表?错误!未定义书签。 7、二级水表计量率年汇总表?错误!未定义书签。 8、节水管理网络图........................................ 错误!未定义书签。 9、节水管理制度.......................................... 错误!未定义书签。 二、用水单位文件:关于开展水平衡测试工作的通知................... 错误!未定义书签。 三、用水设备调查表及器具汇总统计表?错误!未定义书签。 1、用水设备调查表....................................... 错误!未定义书签。 2、用水器具汇总统计表................................... 错误!未定义书签。 3、不符合节水要求的用水器具汇总统计表?错误!未定义书签。 四、计量水表配备情况表?错误!未定义书签。 五、给水系统图?错误!未定义书签。 六、用水单元结构划分表.......................................... 错误!未定义书签。 七、水表指数现场抄读计算表?错误!未定义书签。 八、二级水表计量率检查表........................................ 错误!未定义书签。 九、水表静态测试记录表.......................................... 错误!未定义书签。 十、水表指数现场抄读计算表(4天)?错误!未定义书签。 十一、循环水泵运行情况记录表 .................................... 错误!未定义书签。 1、循环水泵运行情况记录表................................ 错误!未定义书签。 2、其它水量数据测定记录表................................ 错误!未定义书签。十二、用水单位生产及运营情况统计表 .............................. 错误!未定义书签。十三、用水单位水平衡测试图表 .................................... 错误!未定义书签。 1、企业水平衡图?错误!未定义书签。 2、企业水平衡测试统计表?错误!未定义书签。 3、企业用水分析表....................................... 错误!未定义书签。十四、各用水单元水平衡测试图表?错误!未定义书签。 十五、用水合理化分析............................................ 错误!未定义书签。附件?错误!未定义书签。 1、相关参数的名称及含义?错误!未定义书签。 2、图例?错误!未定义书签。

水平衡测试报告(201603).docx

水平衡测试报告书 单位名称: ***公司 测试时间: 2016 年 3 月-2015 年 4 月 企业负责人: 测试负责人: 参加测试人: 报告起草人: 报告审核人: 目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果 五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1 企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表

十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式1、用水量( Y)公式: Y=Q+C 、取水量()公式: Q=Q 产+Q 生Y=Q+C 2Q 、排水量()公式: P=P 产+P 生P=Q-H 3P 、耗水量( H )公式: H=H +H H=Q-P 4产生 、重复利用水量()公式: C=Y-Q C=C 产+C 生 5C 6、工业用水重复利用率(R)公式: R=C 工 /C 冷 7、冷却水循环率( R 冷)公式: R 冷 =C 冷/Y 冷 8、工艺水回用率( R 工)公式: R 工 = Y 冷 / Y 工 Q 产——生产取水量Q 生——生活取水量 P 产——生产排水量P 生——生活排水量 C 冷——冷却水循环量 C 工——工艺水回用量 Y 工——工艺水用水量Y 冷——冷却水用水量 H 产——生产耗水量H 生——生活耗水量 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义( CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义” 二水平衡测试小组名单 序号姓名联系方式(手机)备注

水平衡测试报告格式

企业(单位)水平衡测试程序细则及报告书编制要求 (讨论稿) 节约用水办公室 二○○九年三月

目录 一、市水平衡测试程序细则 二、市企业(单位)水平衡测试报告书编制要求 三、附:格式、字体及部分表格范例

市水平衡测试程序细则 为加强对我市水平衡测试工作的规范化管理,依照《企业水平衡测试通则》(GB/T12452-2008)、《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006),结合本市实际,指定本细则。 一、企业水平衡测试包括四个阶段:准备阶段、实测阶段、汇总阶段、分析阶段。 二、测试准备 1、制定企业水平衡测试方案。 2、查清测试系统中各用水环节、用水工艺及用水设备的基础情况。 备齐水表、流量计、温度表、秒表等测试工具,按照测试方案安装、校验计量仪表。 检查全厂各供水点及用水点的水表配备率及水表计量率。 水计量器具的配备要求应符合国家相应的法律法规或技术规范。 3、提取企业用水技术档案,编制各种记录和统计空白表单。

企业水平衡的记录和统计主要表格见《市企业(单位)水平衡测试报告书编制要求》。 各行业、各企业可以根据其用水的不同工艺和流程,编制符合自身用水特点的各种记录和统计表单,但记录和统计表单应能全面、真实反映企业的用水情况。 4、绘制用水流程图 根据企业用水管网图和用水工艺,绘制出企业内用水流程图,包括企业层次的、车间或用水系统层次、重要装置或设备(用水量大或取新水量大)层次的用水流程图。 在用水量测试时,如发现用水流程图和实际情况不符,应对用水流程图进行及时修正和调整。 5、根据生产档案,整理、填写和校验企业取水水源情况表、企业生产情况统计表、全厂计量水表配备情况等基础表格。 三、实施测试工作 1、水源取水测试 测试水源日取水量、水压、水温、水质参数。 2、进行各水量的测试 四、测试数据汇总 1、填写测试数据 以水量为参数,按工艺流程或用水流程顺序逐项填写用水单位水平衡测试表。

南徐小学水平衡测试报告

南徐小学水平衡测试报告

水平衡测试报告 镇江市润州区南徐小学 2014年5月

目录 一、测试事项说明 二、学校基本概况 三、水量平衡测试工作小组 四、水平衡图的基本图示 五、全校计量水表配备情况表 六、学校水平衡测试抄表记录报表 七、学校计量平面图 八、二级计量装表率监测率检查表 九、全校水平衡方框图 十、节水型卫生洁具一览表 十一、学校水平衡测试统计表 十二、基本用水单元用水设施统计表 十三、学校用水分析表(m3/d ) 十四、学校用水合理化分析 十五、学校给排水管线总平面图 十六、节水措施规划整改表

一、测试事项说明 1.1水平衡测试的目的 1.1.1通过水平衡测试,查出企业(单位)用水溢、漏点、降低水耗。 1.1. 2通过水平衡测试,找出企业(单位)用水工艺薄弱点,并有针对性地提出相应节水技术改造意见。 1. 1. 3通过水平衡测试,完善计量、健全节约用水管理制度,从而有效的提高企业(单位)合理用水管理水平。 1. 1. 4结合企业(单位)生产、营业状况,做好企业(单位)用水规划。 1. 1. 5节约用水,降低生产成本、提高经济效益、保护环境。 1. 1. 6通过水平衡测试,企业(单位)可了解自身单位产品、产值的取水量,并与同行业进行对比了解自身的先进性。 1. 1. 7通过水平衡测试,并申报节水型企业(单位)成功可获得政府的“节水型企业(单位)”荣誉称号。

1. 2水平衡测试的依据及标准 GB/T 12452-2008 《企业水平衡测试通则》 GB/T 7119-2006 《节水型企业评价导则》 GB/T 50331-2002 《城市居民生活用水标准》 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 《关于公布实施<江苏省工业和城市生活用水定额>的通知》(苏水资[2005]4号) 1. 3测试工作计划及测试过程 1.3.1测试计划及内容 1.3.1.1、测试小组组成及工作安排 (1)、由学校2---3人、咨询机构2---3人联合组成测试小组。(2)、时间安排:准备一星期、现场测试两个星期、汇总报告一星期、(3)、结束后移交验收。 1. 3. 1. 2、水平衡工作内容 (1)、摸清学校自来水使用情况和摸清管网分布情况。 (2)、以教学部门为单位,对用水设备进行测定(薪水补充量、各种消耗量、排水量等); (3)、建立用水单元水平衡测试表,并画出其水平衡图; (4)、建立学校水平衡测试统计表,并画出其水平衡图; (5)、对学校师生进行节水宣传教育; (6)、指导学校完善各种节水制度及管理网络,并帮助学校制定用水计划,是节水工作在学校中持续发展。

××公司水平衡测试报告书企业水平衡测试报告.docx

××公司水平衡测试报告书企业水平衡测试报告 水平衡测试报告书 单位名称:××××××××× 填报日期:二0一0年十一月 目录 1. 说明 2. 标记符号意义 3. 水平衡计算公式 4. 水平衡测试前的准备工作 5. 企业概况 6. 测试结果 7. 水平衡测试领导小组和工作小组人员名单 8. 水平衡测试报告 9 水源情况调查表 10. 历年用水分析 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 企业历年用水分析图计量水表配备明细表计量水表配备网络图测前使用节水器具明细表测前节水措施项目明细表主要用水设备、设施明细表企业用水平衡表 企业近期日用水量统计表企业水平衡测试汇总表基本用水单元水平衡表 标记1、 1 jn 2、 2 3、 3、循环水给水管 4、 4 5、 5 X2 6、 6、 7、 7、 水(图上要标明容积) 8、 8、水源9、 9、消火地 下) 10、 10 符号示意 11、节水阀 12、闸阀 13、放水龙头 14、单向阀 15、空调器 16、锅炉 17、水泵 18、消防喷头(开式)消防喷头(闭式) 水平衡测试计算公式 1. 2. 3. 4. 5.职工人均生活日新水量 6.万元产量新水量式中: 式中: 式中: 7.单位产品新水量 8. 9. 10. 式中:R―重复利用率,% Rb-锅炉蒸汽冷凝水回用率,%Vt1-间接冷却水循环量,Vrb-锅炉蒸汽冷凝回用量,h -锅炉日均工作小时数 Vrg-工艺水回用量, 式中: rx1-间接冷却水循环率,% rg-工艺水回用率,% Vt1-间接冷却水用水量, D-锅炉产汽量,kg/h p-水密度,

水平衡测试报告记录(201603)

水平衡测试报告记录(201603)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

水平衡测试报告书 单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月

企业负责人:测试负责人:参加测试人:报告起草人:报告审核人:

目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y)公式:Y=Q+C 2、取水量(Q)公式:Q=Q产+Q生Y=Q+C 3、排水量(P)公式:P=P产+P生P=Q-H 4、耗水量(H)公式:H=H产+H生H=Q-P 5、重复利用水量(C)公式:C=Y-Q C=C产+C生 6、工业用水重复利用率(R)公式:R=C工/C冷 7、冷却水循环率(R冷)公式:R冷=C冷/Y冷 8、工艺水回用率(R工)公式:R工= Y冷/ Y工 Q产——生产取水量Q生——生活取水量 P产——生产排水量P生——生活排水量 C冷——冷却水循环量C工——工艺水回用量 Y工——工艺水用水量Y冷——冷却水用水量 H产——生产耗水量H生——生活耗水量 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义”

企业水平衡测试报告书(2009省厅)

企业水平衡测试报告书 (第次) 企业名称: 验收部门: 山东省城镇供水协会编制

企业水平衡测试报告书 (第次) 企业名称: 通讯地址: 测试主管部门: 测试负责人: 报告审核人: 完成日期: 参加测试人员: 验收部门: 验收日期:

前言 一.本报告书依据国家标准《企业水平衡测试通则》(GB/T12452-2008)、《节水型企业评价导则》( GB7119 —2006 ) 和建设部部颁标准《工业用水分类及定义》(CJ40—1999)、《工业企业水量平衡测试方法》(CJ41—1999)、《工业用水考核指标及计算方法》(CJ42—1999)编制。 二.报告书必须经认真测试后再行填写,数据应准确,字迹工整,用钢笔、毛笔书写或打印。 三.报告书应作为企业的用水档案资料收存,并按规定上报有关部门。

目录 第一部分术语与公式 1. 术语---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2.用水分类---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 3.公式------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 第二部分水平衡测试资料 1.企业用水技术档案------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.1企业概况------------------------------------------------------------------------------------------- 9 表1 企业基本情况表------------------------------------------------------------------------- 10 表2 企业生产情况统计表------------------------------------------------------------------- 11 表3 已实现的节水措施项目表------------------------------------------------------------- 12 1.2企业主要用水设备、设施---------------------------------------------------------------------- 13 表4 企业主要用水设备、设施统计表----------------------------------------------------- 13 1.3节水管理机构、用水节水的相关规章制度------------------------------------------------- 13 1.4企业取水水源情况------------------------------------------------------------------------------ 14 1.5 供水管网图、排水管网图---------------------------------------------------------------------- 14 1.6 水表计量网络图--------------------------------------------------------------------------------- 14 1.7 供水、用水、排水状况------------------------------------------------------------------------- 14 表5 企业取水水源情况表------------------------------------------------------------------- 15 表6 企业年用水情况表(近3~5年)-------------------------------------------------- 16 表7 企业计量水表配备情况统计表------------------------------------------------------- 17 表8 全厂计量水表配备情况表------------------------------------------------------------- 18 2. 企业水平衡测试平衡图、平衡表--------------------------------------------------------------- 19 2.1 企业水平衡图、平衡表-------------------------------------------------------------------------- 19 图1 企业水平衡简图------------------------------------------------------------------------ 19 图2 企业水平衡图--------------------------------------------------------------------------- 20表9 企业水平衡测试统计表---------------------------------------------------------------- 21 2.2 企业用水分析------------------------------------------------------------------------------------ 23 表10 企业用水分析表----------------------------------------------------------------------- 23 3.测试结果分析--------------------------------------------------------------------------------------- 25 3.1 企业水平衡计算--------------------------------------------------------------------------------- 25 3.2 企业用水评价指标计算------------------------------------------------------------------------ 25 4.企业水平衡测试后评估及改进措施----------------------------------------------------------- 28 4.1 后评估内容--------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.2 潜力与差距分析--------------------------------------------------------------------------------- 28 4.3 经验总结与持续改进方案制定--------------------------------------------------------------- 28 5.车间(单元)平衡图、平衡表------------------------------------------------------------------ 29 5.1 ××车间(单元)水平衡图、平衡表-------------------------------------------------------- 29 ××车间(单元)水平衡简图----------------------------------------------------------------- 29