文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工艺管道试压方案(全场)

工艺管道试压方案(全场)

工艺管道试压方案(全场)
工艺管道试压方案(全场)

目录

1、工程概况(1)

2、编制依据(1)

3、主要施工程序(1)

4、施工前的准备工作及具备条件(1)

5、气压强度和气密性试验(2)

6、施工进度计划(5)

7、施工质量保证措施(6)

8、安全与环境保护施工技术措施(6)

9、施工平面布置与文明施工技术措施(9)

10、劳动力需用量计划(9)

11、施工机具、计量器具与施工手段用料计划(9)

12、氮气气压试验应急预案(11)

13、附图一(16)

14、试压流程(17)

1、工程概况

河南永煤集团龙宇煤化工50万吨/年甲醇工程52000Nm3/h空分装置冷箱内工艺管道由开封空分集团有限公司设计,冷箱外工艺管道由五环科技股份有限公司设计,中化三建负责施工。冷箱内工艺管道根据开封空分集团有限公司提供的空气分离设备安装技术条件KF443-1999和KDON-53000/81000型空分设备安装技术条件15070AZ中的试压要求,冷箱内工艺管道共分为6个试压系统(0.08MPa系统、0.6MPa系统、3.7MPa系统、5.1MPa 系统、7.0MPa系统、8.3MPa系统),部分系统与冷箱外工艺管道连在一起试压;冷箱外工艺管道除在试压流程图标出颜色的管线外(详见试压流程图),其余管线在系统吹扫时进行焊口及法兰口的查漏,不漏即为合格。工艺管道安装完成后逐一对各系统进行压力试验,以保证此装置顺利试车投产。

2、编制依据

2.1开封空分集团有限公司提供的KDON-53000/81000型空分设备安装技术条件15070AZ 2.2开封空分集团有限公司提供的空气分离设备安装技术条件KF443-1999;

2.3开封空分集团有限公司的空分装置流程图、工艺管道布置图及单线图;

2.4《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97;

2.5《制冷设备、空气分离设备安装及验收规范》 GB50274-98;

2.6《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999;

3、主要施工程序

4.1试压施工方案已编制完毕,并经有关部门审核批准,并对所有参加试压的人员进行全面的试压技术交底和专项安全培训;

4.2所有的焊接以及螺栓连接的工作已经结束,所有无损探伤检验已完成并经过业主、监理公司的认可。

4.3所有的管线已按照图纸施工完毕,阀门及流向、支架位置及型式、管线坡度、流量计方向正确,并经过业主、开空、监理公司的检查认可。涡街流量计位置已用临时管连通,

安全排放阀在试压未经过认可前均不得安装。

4.4管线上所有的仪表一次件已安装完毕,仪表管线已经铺设完毕并完成调试,所有的控制阀都能通过DCS 控制打开和关闭。

4.5 试压系统回路的试压临时管线已脱脂或酸洗钝化并已安装完成且已被业主、开空、监理认可,盲法兰已按照试验图纸要求安装完毕,该试压系统的控制阀已按照试验图纸要求该打开的打开,该关闭的关闭。

4.6通往所有焊缝(用肥皂水检查)的通道已搭设并易行且安全,并根据人孔、检查门的位置搭设紧急撤离通道。

4.7试压区域做出明显的标志并已封闭,并派专人监护,无关人员严禁进入。

4.8洁净无油的气源已到位,试压用的压力表应校验合格,精度不低于1.5级,满刻度值为最大被测压力的1.5倍~2倍,压力表不少于2块。

4.9 气体分析仪、温度计等已安放在冷箱内,并派专人观测,如有异常,立即通知所有参与试压的人员撤离现场。

4.10试压通知表已经正式被开空、监理公司、业主确认并已由所有参加人员会签。

5、气压试验 5.1 试验介质

试验介质采用液氮,低压系统通过汽化器气化为氮气直接升压到试验压力,中压、高压系统的通过液氮泵加压、汽化器气化为氮气作为试压介质。 5.2 流程设备的升压

在试压期间,禁止对机器和泵加压,另一方面所有的流程管线的设备和组装型设备一定都要升压到与管道相同的压力。在管道系统试压前,必须核查确认流程管线中设备所允许的最大压力应大于等于试验压力。 5.3 试验准备

本方案仅对冷箱内试压系统及与冷箱内连接的冷箱外系统进行详细说明,冷箱外试压

试压临时管安装图

系统在本方案不进行细述。

5.3.1 0.08MPa系统

按照已批准的试压流程简图,进行如下操作:在GWN-01309-1200-CB1与板式冷箱铝管道法兰处加上盲板,在GO-01311-200-DB1与板式冷箱铝管道法兰处加上盲板,V01511阀后加盲板,在GWN-01312-900-CL与板式冷箱铝管道法兰处加上盲板,在GAN-01313-800-CL与板式冷箱铝管道法兰处加上盲板,关闭V01447、V01448,打开V01441、V01442、V01451、V01452、V01453、V01454,氧泵P01441、P01442进口及排气口加盲板,关闭V01301、V01302、V01303、V01304、V01516、V01529,打开V01528,SV01585阀前加盲板,在LO-01601-50-DE1-C1进液氧罐T01601的阀前法兰处加上盲板,在LAr-01640-50-DE1-C1进液氩罐T01670A/B的法兰处加上盲板,在GAr-01707-50-CE1-C1出液氩罐T01670A/B的阀门关闭,关闭V01703、V01308、V01309、V01755、V01756、V01760、V01761、V01763、V01765,打开V01306、V01307、V01310、V01354、V01701、V01702、V01741、V01742、V01743、V01744、V01745、V01746、V01751、V01752、V01757、V01758、V01762、V01764、V01766、V01769 、V01611、V01617、V01530、V01708,在SV01791、SV01792、SV01793、SV01794、SV01615阀前加盲板,氩泵P01741、P01742进出口加盲板,接临时管到V01767、V01768处进气。

5.3.2 0.6MPa系统

按照已批准的试压流程简图,进行如下操作:在膨胀机出口加盲板,SV01496进口加盲板,关闭V01430,打开V01402,:在GAN-01310-500-EL与板式冷箱铝管道法兰处加上盲板,压缩空气AA01301/01302/01303/01304/01305/01305/01306/01307-300-EL与板式冷箱铝管道法兰处加盲法兰,关闭V01510 、V01305、V01477、V01478,打开V01471、V01472、V01481、V01482、V01483、V01484,氮泵P01471、P01472进口及排气口加盲板,关闭V01301、V01302、V01303、V01304、V01572,打开V01311、V01570、V01571、V01532,在SV01584、SV01648进口加盲板,在LIN-01620-50-EE-C1进液氮罐T01630的阀前法兰加盲板,关闭V01703、V01308、V01309、V01636、V01651,接临时管到V01526、V01527处进气。

5.3.3 3.7MPa系统

按照已批准的试压流程简图,进行如下操作:膨胀机的入口处加盲板,在管线AA-01420-400-JB1与自动增压机的出口连接的法兰加盲板,在V01422、SV01497阀前加盲板,打开V01431、V01401、V01420,关闭V01424,在接临时管到V01432处进气试压。

5.3.4 5.1MPa系统

按照已批准的试压流程简图,进行如下操作:在氧泵P01441、P01442出口法兰处加盲板,关闭V01447、V01448、V01455、V01456、V01502、V01507、V01531、V01521、V01399,打开V01443、V01444、V01445、V01446、V01458、V01504、V01509、V01395,在SV01581、SV01491、SV01492阀前加盲板,接临时管到V01457进气试压。

5.3.5 7.0MPa系统

按照已批准的试压流程简图,进行如下操作:在AA-01227-400-KB1与增压机5级冷却器出口管道法兰处加盲板,关闭V01305,在SV01292阀前加盲板,接临时管到V01506进气试压。

5.3.6 8.3MPa系统

按照已批准的试压流程简图,进行如下操作:在氮泵P01471、P01472出口法兰处加盲板,关闭V01477、V01478、V01485、V01486、V01508、V01513、V01523,打开V01396、V01473、V01474、V01475、V01476、V01488、V01505、V01515,在SV01493、SV01494阀前加盲板,接临时管到V01487进气试压。

5.3.7安装盲板位置,要用一系列号在盲板上做出标记,与标在试压流程图上的盲板序号一致。安装和拆除要有专人进行检查确认。

5.3.8仪表附件要全部安装完毕。

5.3.9连接充压系统

5.3.10遵守安全规定,标出试验区域,拉上警戒绳,并有专人监护。

5.3.11提供试压用的压力表的校验合格证。

5.4升压条件

进入口的选择必须避免充气回路中的气体将各种颗粒带进系统回路中;与试压系统回路相连的回路应与大气相通,以免由于泄漏而引起的超压。

5.5升压程序

5.5.1所有的升压操作均应在开空现场代表在场的情况下进行。

5.5.2气体强度试验的压力按照开封空分集团有限公司提供的KDON-53000/81000型空分设备安装技术条件15070AZ及空气分离设备安装技术条件KF443-1999规定的试验压力。5.5.3在试压准备完成后,校验和检查安全设施,检查压力表,确认无误后开始对回路升压。

5.5.4在开始阶段,回路升压到0.02MPa,此时停止升压,保压1小时,对回路做一次常规检查,如果压力表读数没有下降,则继续升压。当压力达到0.5倍设计压力时进行第二次常规检查,再一次保压0.5小时,如果第二次检查仍正常,再升压至0.7倍设计压力时进行第三次常规检查,再次保压0.5小时,如果第三次检查仍正常,再升至试验压力,关闭

气源切断阀,将气源与试验回路分离,进行气压试验。在压力稳定前试验区域在试压时间内禁止入内检查试漏。 5.6气压试验

5.6.1气压试验的检查方法

漏点通过涂刷肥皂水来检查,对所有试压盲板处、法兰连接处、受压部件、所有焊缝、连接件、仪表、阀门填料函、阀体垫片等进行涂刷。所有安装在系统回路上的部件或设备都是试压的一部分,都必须与系统回路同样对待,仔细检查。检查系统回路要有条不紊的根据流程图,对每一管线从头到尾进行检查,要检查所有的点,即使很难接近也要设法检查。如果压力下降超过10%,要重新升压至系统回路的试验压力。 5.6.2泄漏点的处理

所有查出的漏点都将做出标记,在流程图和单线图上注明。在涂刷整个回路后,泄压进行返修,泄压口的选择要避免出现外回路将杂质吹入流程的其他系统回路中去,泄压口和充压口可以不在一处。特别是试验介质为氮气,泄压口应选在一个标记明确,且在工作区域以外的通风的地点。泄压后进行所有泄漏点的返修或处理,返修完毕后再一次严格按照上面的程序的要求进行系统回路升压,检查确认返修接头或焊缝的密封性。如果未查出泄漏,高压系统回路即认为合格,中低压系统回路需保压12小时,低压系统回路的残留率≥98%,中压系统回路的残留率≥95%即为合格。并对保压期间的时间、压力、温度作记录。残留率Δ按计算公式:

P 1:起始压力 MPa(绝压) P 2:终点压力 MPa(绝压)

T 1:试压起始时的温度 K(绝对温度) T 2:试压结束时的温度 K(绝对温度)

6、施工进度计划

P 2T 1 P 1T 2

×100%

Δ=

7、施工质量保证措施

7.1建立健全质量保证体系,质保体系如下:Array 7.2发挥质量保证体系作用,坚持质量保证体系正常运转,认真把好“三查四定”关。7.3做好质量目标控制,以质量指标控制为目的,以影响指标因素控制为手段,切实加强质量控制的“三级管理”。

7.4气压试验前认真向施工班组进行施工方案和技术交底,使所有参与试压人员熟悉试压流程和操作步骤。

8、安全与环境保护施工技术措施

8.1安全技术措施

8.1.1进入现场的工作人员必须正确佩戴安全帽,按规定穿戴个人防护用品;

8.1.2试压前施工方案已经批准,并向施工人员进行了全面的技术交底和安全交底,并签名确认;施工人员必须熟悉现场环境;

8.1.3现场严禁吸烟,严禁酒后上岗;严禁在施工现场打闹;特殊工种作业必须持证上岗;

8.1.4 冷箱内应有充足的照明;

8.1.5管道试压时,必须拉设警戒线,无关人员不得入内,并设专人监护;

8.1.6各施工作业区必须设置安全应急通道,并悬挂醒目标识;

8.1.7施工用电

1)施工用电线路必须使用三相五线制,符合”一机一闸一漏一箱一锁”,绝缘良好并可靠接地;非电工不得从事电气作业,电气故障应由电工排除;

2)配电盘或配电箱开关的外壳和闸刀开关,均应保持完整无损并接地保护,施工机具应设专用电源开关;严禁用同一个开关启动两台电器设备;

3)露天配电盘及配电箱开关应设有防护设施,外露带电部分必须采用绝缘防护措施,并应挂有“有电危险”的警告牌,施工用电应架空铺设;

4)在有水或潮湿的环境中进行电焊时,必须穿戴绝缘的靴鞋;

6)严禁擅自接用电源,非电工不得从事电气作业,电气故障应由电工排除。

8.1.8管道试压期间,攀登脚手架前必须确认此脚手架经检查合格后方可施工;

8.1.9 管道试压作业

1)凡参与管道试压的人员,必须熟悉方案和试压流程图;

2)在试压前及试压过程中,应详细检查被试管道的盲板、法兰盖、压力表的加设情况,以及试压中的变形等,确实具备试压条件上时,方可升高压力;

3)试压用的临时法兰盖,盲板的厚度应符合试压要求,法兰及法兰盖上的螺栓应上齐,拧紧,盲板的加入处应做出标记,并有记录,以便于试压后按照系统图逐块拆除;

4)带压管道严禁强烈冲击,升压和降压应缓慢进行;

5)在检查受压管道时,在法兰、法兰盖的侧面和对面不得站人;

6)在试验过程中,如发现有泄漏现象时,不得带压紧固螺栓、补焊或修理;

7)在压力试验过程中,受压管道如有异常响声,压力下降,应立即停止试验,查明原因;

8)试压期间,严禁敲击管道。检查时,身体不要对准焊缝和异常处;

8.1.10危害辨识、危险评价与控制措施,见附表一:

附表一:

9、施工平面布置与文明施工技术措施 9.1 施工平面布置图见附图一 9.2 文明施工技术措施

9.2.1在气压试验前,严格按施工总平面图要求布置试压设备,机具摆放及临时管线走向整齐有序,保证现场职业安全健康与环境状况良好。

9.2.2试压过程中,保持场地平整洁净、道路畅通、排水良好。

9.2.3参加施工的作业人员应加强成果保护意识,防止损坏冷箱内工艺管道。 10、劳动力需用计划

11、施工机具、计量器具及施工手段用料 11.1主要施工机具、计量器具一览表

11.2施工手段用料一览表

12、氮气气压试验应急预案

12.1目的

针对冷箱内工艺管道氮气气压试验可能存在的重大事故或紧急情况,做出应急准备与响应,最大限度的减少事故带来的损失。

12.2应急项目

经分析研究认为,冷箱内工艺管道氮气气压试验可能存在以下几项重大事故及紧急情况的危险源:

a. 高处坠落危险等级1 级

b. 触电危险等级1 级

c. 物体打击危险等级1 级

d. 火灾危险等级3 级

e. 窒息危险等级1 级

12.3.组织

成立以项目经理为首的应急小组:

组长:刘文祥

副组长:张有志、张永和

组员:孙全亮、刘承胜、高纪和、周其兵、王发全

12.4.职责

a.组长组织技术、保卫、安全职能人员编制应急计划,安排落实实施。

b.组长督促有关人员落实应急物资:急救药品、消防器材、抢险机械等。并将物资放

在现场的明显处,挂上标识。

c.保持施工区域的道路畅通和文明施工区域的清洁,便利车辆进出。

d、发生事故和紧急情况,首先发现的人员立即逐级向领导和有关部门报告,当时在现

场的最高管理者主动负责,立即安排抢险、救护。

e、有条件时,组长组织应急预案演练。

12.5、措施

1)高处坠落

事故的性质与后果:操作者可能从临边、脚手架、设备等处坠落,可能造成个体和群体轻伤、重伤、死亡。

⑴、发现有人坠落,发现者立即将人移出危险区域,用现场的急救药品进行急救。

⑵、迅速报告上级领导,同时打电话向120报警或与办公室联系车辆送伤员去医院。

⑶、各级管理者在接到报告后各自进入位置,按项目经理指令和应急预案职责、程序

开展各种急救工作,组织抢险。

⑷、保卫部门及时用绳子或栏杆进行区域维护,悬挂“禁止入内”警示牌,安排值班

人员。

2)触电

事故的性质与后果:操作者可能在使用小型机械,或电缆老化漏电、推闸发生电弧等因而发生电弧烧伤、昏迷休克、假死、死亡。

⑴、发现者用木棒或带橡皮手套关闭、切断电源,使触电者脱离电源。

⑵、触电者仰卧,保持呼吸系统畅通,进行人工呼吸和心脏挤压法。

a)、人工呼吸:口对口进行。

b)、胸外心脏挤压:两手交叉互叠,按在触电者胸部,掌根向下挤压,而后突然放

松,以每分钟60次的频率进行。

⑶、迅速报告上级领导,同时打电话向120报警或与办公室联系车辆送伤员去医院

⑷、各级管理者在接到报告后各自进入位置,按项目经理指令和应急预案职责、程

序开展各种急救工作,组织抢险。

⑸、保卫部门及时用绳子或栏杆进行区域维护,悬挂“禁止入内”警示牌,安排值

班人员。

3)物体打击

事故的性质与后果:由于交叉作业、防护措施不齐全,以至于物件从高空坠落,造成人员发生个体或群体轻伤、重伤、死亡。

⑴、发现者先将受伤者移出危险区域,用现场急救药品做必要的急救。

⑵、迅速报告上级领导,同时打电话向120报警或与办公室联系车辆送伤员去医院。

⑶、各级管理者在接到报告后各自进入位置,按项目经理指令和应急预案职责、程序开展各种急救工作,组织抢险。

⑷、保卫部门及时用绳子或栏杆进行区域维护,悬挂“禁止入内”警示牌,安排值班人员。

4)火灾

事故的性质与后果:由于动火不慎、电气短路造成可燃物燃烧,形成大火,发生人员伤亡。

⑴、切断周围的可燃物。

⑵、针对不同的火源用消防器材、水、沙灭火;(电气火灾首先切断电源;可燃气切断气源)。干粉灭火器:适用于扑救石油、石油产品、油漆、有机溶剂、电气设备等火灾。泡沫灭火器:适合扑救油类火灾。二氧化碳灭火器:适合于扑救贵重仪器和设备、不能扑救金属钾、钠、镁、铝等物资的火灾。

⑶、迅速报告上级领导,同时打电话向119报警。如有烧伤人员,打电话向120报警或与办公室联系车辆送伤员去医院。

⑷、各级管理者在接到报告后各自进入位置,按项目经理指令和应急预案职责、程序开展各种急救工作,组织抢险。

5)

窒息

因进入冷箱内试压检查,如果氮气泄漏造成人员缺氧窒息死亡。 措施:1.必须申请并得到批准;

2.必须搭设安全通道;

3.必须进行置换、通风

4.必须进行气体分析,随时进行监控;

5.必须佩带规定的防护用具;

6.必须在冷箱外有人监护;

7.监护人必须坚守岗位

8.必须有后备抢救措施。

12.6应急流程图及电话号码

发现人

应急小组组长

火 警:119 急 救:120

应急小组组长电话: 应急小组副组长电话: 12.7 应急物资

报应急小组组长

上报业主、监理并组织全面抢救或撤离

1)便携式氧气瓶(配备呼吸器)、急救药品及急救箱;2)急救保护用品:干粉灭火器、防毒面具、软梯、绳索;3)急救通讯:电话、对讲机、手持电动喇叭;

4)急救照明:应急灯、手电筒

5)绝缘护具:绝缘手套、绝缘靴。

龙宇煤化工50万吨/年甲醇工程空分装置工艺管道气压试验方案

第 16 页 共 16 页

附图一

管道试压方案

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.试压条件及准备工作 4.试压介质 5.试压方法 6.管道的吹扫 7.排水措施 8.质量保证措施 9.安全措施 10.环境管理措施 11.投入人力、主要施工机械 12.施工项目部组织机构 13.压力试验管线分组 14.工艺管道试压工作危险性分析

一、工程概况 阳煤恒工股份30万吨/年甲醇制烯烃装置,烯烃裂解单元工艺 管道安装完成,根据规要求需要对安装完成工艺管线进行压力试验, 为了保证压力试验安全及质量,特编制此方案。 二、编制依据 1.阳煤恒工股份30万吨年PVC原料路线改造及20万吨年双氧水法 环氧丙烷清洁生产项目工艺管线工程施工图纸 2.《工程建设交工技术文件规定》 SH3503-2007 3.惠生工程(中国)提供的施工图纸等设计文件 4.《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50235-2010 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-2011 6.《石油、化工施工安全技术规程》 SH3505-2011 7.《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2005 8.《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-2011 三、试压条件及准备工作 1.已对参加试压及吹扫工作的施工人员进行了技术及安全交底。 2.管道安装除涂漆外,已按设计图纸全部完成且合格。 3.焊缝外观检验合格,无损检测已全部合格,检测报告齐全。 4.焊缝及其他待检部位尚未涂漆和防腐。 5.试验用压力表已经校验,并在检定周期,其精度等级不得低于1.5 级,表的满刻度值为被测最大压力的1.5~2倍,每个试验系统压 力表不得少于两块。

工艺管道试压方案

XXXXXX燃气有限公司XX天然气液化工程 工艺管道试压方案编制:

审核: 批准: XXXXXXX有限公司 2015年月日

一、管道系统试验前应具备的条件 1.1试压方案已经过批准,并已进行了技术交底。 1.2要试压的管道系统施工完毕,并符合设计要求和《工业金属管道工程施 工及验收规范》GB50235-2010的有关规定。 1.3管道滑动、固定支架安装应正确,并且按试验的要求管道已经加固。 1.4焊接工作结束,并经检验合格。焊缝及其它应检查的部位,不得涂漆和 保温或保冷。 1.5所需的工机具、材料以及厂地环境应符合试压和HSE要求,当进行试压 时,应划定试验禁区,无关人员不得进入;必要时,对所试验的管道应进行加固。不在压力试验范围内的安全阀等用盲板及试验管线隔开,气源准备充足,试压用的压力表及安全阀必须经过调校,且不含油脂,并且必须有调校证书。 1.6临时支架和盲板等应安全可靠,盲板上应做标识,便于检查和重新安装。 1.7压力表应放置在试验管线的进出口,一个测量点应至少放置2个压力表, 压力表的量程是1.5~2倍级别,精确度不小于1.6级,压力表应在校验有限期内。 1.8施工单位应提供试压前试压工具清单,并确保准备齐全。 1.9压力试验前所有的检验都必须合格,所有无损检测的焊缝必须有探伤报 告,切底片保存完好。 二、试压前的准备工作及注意事项 2.1资料进行审查: 1、试压包含的流程图(设计图纸的工艺部分的中油金鸿全厂PID图纸); 2、试压包含的单线图及管线清单(设计图纸中工艺部分包含的单线图);

3、未完的工作清单; 4、现场检查测试记录; 5、管道压力质量证明书; 6、计量器具的合格证书; 7、管道安装及压力测试记录表; 2.2气压试验准备 1、应先检查被试系统,确认整个系统可以在试验以后减压。需专门检查确认每一个单向阀的下游有一个阀门可以用来释放系统的压力。在气压试验中,整个系统包括单向阀下游的管道,须在规定时减压。 2、在施加任何压力之前,须检查所有的被试验管道和设备,以保证所的接头(包括设备上的接头)都紧密连接,所有的系统部件都已有效支撑,以防止在接头失效的情况下,损害邻近的设备和管路。 3、无论何处,不试验的部件应隔离,断开连接和(或)放空。所有接头,包括焊缝都不可油漆和保温。 4、在试验开始前,须检查下列部件是否符合设计标准和图纸说明: 气压保护:位置、容量和设定压力。 使用仪器:压力表的范围和校正日期。 盲板的位置。 当系统已准备好进行试验时,须通知业主现场施工经理。 5、试压前应将不能参加试压的设备、管线、仪表及管道附件等到加以隔离,应设置的临时短管一定要加设。隔离处应有明确标记和记录。 6、试验过程中如遇泄漏,不得带压修理。缺陷消除后,应重新试验。 2.3人员组织:

室内蒸汽管道安装施工工艺(一)

室内蒸汽管道安装施工工艺(一) 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa管道及附属装置安装工程。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标准等缺陷。 2.1.3阀门:铸造规矩,无毛刺、裂纹,开并灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器等应符合设计要求,并有出厂合格证和说明书。 2.1.5其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、电气焊条等选用符合标准要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、电锤、台钻、电焊机、煨弯器、千斤顶。 2.2.2工具:管钳、压力案、台虎钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳子、倒链。 2.2.3其它:水平尺、錾子、钢卷尺、线坠、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1位于地沟内的干管安装,应在清理好地沟,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。 2.3.2架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 2.3.3架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→管道安装→附属装置安装→试压冲洗→防腐保温→调试验收 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据土建施工进度,预留槽洞及预埋件。

工艺管道吹扫试压方案

目录 一、方案适用范围 (2) 二、方案编制依据 (2) 三、工程慨况 (2) 四、吹扫、试压、严密性试验的顺序及工作安排 (3) 五、吹扫试压的原则和区域的划分 (3) 六、试验压力的确认 (4) 七、吹扫、试压应具备的条件 (5) 八、吹扫、试压程序 (6) 九、吹扫、试压组织 (8) 十、吹扫、试压注意事项 (8) 十一、质量保证措施 (9) 十二、技术交底 (9) 十三、HSE管理措施 (12) 十四、应急预案 (15) 十五、质量控制点 (18) 十六、管道吹扫记录表 (21) 十七、管线试压记录表 (22) 附图!(吹扫试压单线图)

一、方案适用范围 本方案适用杭州市燃气集团有限公司杭州市东部LNG应急气源站安装工程工艺管道的吹扫、试压工作。 二、方案编制依据 2.1、施工设计图纸; 2.2、《石油化工有毒、可燃介质钢制管道施工规范》(SH3501-2011); 2.3、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236—2011); 2.4、《工业设备、工业管道绝热工程施工规范》(GB50126—2008); 2.5、《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB/T14976-2012); 2.6、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011) 2.7、《流体输送用无缝钢管》(GB/T8163-2008); 2.8、《压力管道安全技术与监察规程》(TSG D0001-2009); 2.9、《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004-2009); 2.10《氮气使用安全管理规范》(QSY1366-2011) 2.11《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 2.12、本项目的施工合同; 2.13、业主的相关标准和技术文件; 三、工程概况 3.1本工程为杭州市东部LNG应急气源站,工程杭州市下沙立交桥东北角,德胜快速路绕城高速收费站北侧,文汇北路西侧。本工程由中国市政工程华北设计研究总院设计。主要施工范围包括总图、10000m3LNG储罐区、LNG气化工艺装置区、LNG装卸区、综合辅助用房、放散管等工艺安装工程。 3.2建设单位:杭州市燃气集团有限公司 3.3设计单位:中国市政工程华北设计研究总院 3.4施工单位:浙江省工业设备安装集团有限公司 3.5监理单位:北京华夏石化工程监理有限公司 3.6质检单位:杭州经济技术开发区建设工程质量安全监督站 3.7低温管道采用304不锈钢管,高压管道采用20G流体无缝钢管,NG、BOG低

工艺管道试压方案

工艺管道试压方案 编制: 安全: 审核: 审批: 施工单位: 年月日 目录 1、编制说明 2、编制依据 3、工程概况 4、施工原则及安排 5、管道水压试验 6、管道系统吹扫 7、安全技术措施 8、安全文明保证措施 9、主要施工设备及手段用料 10、劳动力安排计划 11、施工机具及计量器具使用计划 12、试压用手段用料

13、试压系统示意图 1 编制说明 本方案就是为大涝坝-克石化稠油输送管道工程末站单位工程工艺管道水试压试验所编制专项试压方案,为确保管道试压得安全、质量与进度要求,施工中要加强管理,严格控制试压中各个工序。 2 编制依据 2.1 由我公司编织得工艺管道安装施工方案; 2、2 由新疆石油勘察设计研究院(有限公司)设计得施工蓝图; 2。3 《工艺金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—2010); 2.4 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011); 2。5 《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184—2011); 3 工程概况 大涝坝—克石化稠油输送管道工程位于新疆克拉玛依市金龙镇。 建设单位:新疆美叶油汽能源储运有限公司 设计单位:新疆石油勘察设计研究院(有限公司) 监理单位:克拉玛依市金科工程监理有限责任公司 施工单位:江苏亚新石化建设集团有限公司 4 施工原则及安排 4。1 管道得试压工作分系统进行。 4。1。1导热油系统 4、1、2稠油系统 4.1、3伴热系统 4、1、4采暖供回水系统。 4。2在试压以前用法兰短管实现连通或加设试压盲板、得对未到货长度无法确认部件,一律采用直通形式。 4。3管道上得所有仪表嘴子,由仪表专业与工艺专业共同确认,在试压前由工艺专业进行封堵。

蒸汽管道试压吹扫施工方案

蒸汽管道试压吹扫施工方案1 江苏协联热电集团有限公司城东新区热网管线 蒸汽管道工程 吹 扫 方 案 批准: 审核: 编制:扬州同创化工设备安装有限责任公司 2012年10月9日 一、工程概况: 本工程为塘田大桥西蒸汽管道至东氿大厦地下室蒸汽管道吹扫,蒸汽源有协联热电厂提供。 蒸汽主干管为DN350螺旋钢管约2500米,DN300无缝钢管约1000米,DN250无缝钢管约1000米,蒸汽由塘田大桥西主管网阀门接入万达广场,然后进入东氿一号花苑,再进入文化广场,商业银行,最后进入东氿大厦地下室,蒸汽压力,7kg/cm2。

二、引用标准: 2.1 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 2.2 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2. 3 城镇供热管网工程施工及验收规范 三、管道吹扫 3.1吹扫要求 管道以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s,吹扫压力不大于管道工作压力的75%。 3.2 吹扫前的准备 a 吹扫前检查管道支吊架的牢固程度,必要时应予加固,吹扫过程中应检查管道的热位移。 b 管道吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹扫出的脏物,不得进入已合格的管道。 c 蒸汽吹扫的排汽管要引至安全地带,并加以明显的标志,管口应朝上倾斜,保证安全排放,排汽管还要具有牢固的支承,保证承受吹扫时的反作用力。排汽管直径与被吹扫管同径,长度要尽量短捷。 d 在吹洗前,必须逐点检查各疏水点的阀门开闭是否灵活可靠。

e 控制房内各种仪表接点应与管网分开,流量计应拆除,然后用过渡短节连接。在始、终端阀门前,应各安装一只精度不低于1.5 级,表的满刻度值应达到试验压力的1.5 倍的压力表,以便监视。 3.3 吹扫步骤及技术措施 a 暖管前,各疏水点派专人负责,检查排污阀,排污阀应保持全开状态,关闭疏水阀前阀。 b 排污阀检查完毕后,缓慢开启进汽阀,当压力缓慢升至 0.2Mpa,各排污阀排出蒸汽时(气应呈白雾状,无杂物污垢)即关闭排污阀,关闭排污阀时应从管网始端向终端逐步进行。终端排污阀应保持微开状态,以防排污阀关闭后,管网内弊压,引起意外事故发生。 c 为确保安全,暖管应缓慢进行,千万不能操之过急。管网内应无明显水冲击现象,如发生明显的汽水冲击现象,采用减压、限汽或者暂停暖管等措施,待查明原因,并消除冲击现象后,再继续暖管,暖管时间约1 小时。 d 暖管束后,管道内压力逐渐升至吹扫压力,并保压30min,管网全线进入恒温阶段。在此期间内,全线应检查管道,阀门,补偿器等的严密性,有无泄漏点,并对所有阀门的法兰进行热紧工作。对各补偿器的热伸长进行测量,并作好记录。对所有固定支座派专人检查,对保温外表面进行测温,并作好记录。 e 恒温检查合格后(恒温时间,待各项检查工作齐全结束,但不得小于1 小时),吹扫开始前,对各疏水点进行一次短时间

化工工艺处理管道试压方案.docx

目录 一、概述???????????????????????????2 二、制依据?????????????????????????2 三、前准和机具、材料准????????????????2 四、人配置?????????????????????????4 五、施工量控制???????????????????????5 六、管道系技措施及要求????????????????5 七、安全保措施???????????????????????6 附表 1 :管道系一表??????????????????8附表 2 :HSE估表????????????????????10

一、概述 本施工技术方案是为指导舟山和邦化学25 万吨 / 年芳烃抽提装置内的工艺管道压力试验工作而编制。本装置共分为50 个试压系统,试压系统表见附表1 二、编制依据 1、《石油化工剧毒可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 -98 。 4、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184 - 93 。 5、《工程建设交工技术文件规定》SH3503 - 2001 。 6、中国石化集团第二建设公司《质量手册》SCCG/QG1801 -2002 。 7、镇海石化工程有限公司提供的工艺流程图 8、设计修改单与工程联络单 三、试压前准备和机具、材料准备 (一 )系统试压前应具备的条件 1、试压系统内的管道安装工程全部按设计图纸要求全部安装完毕,安装质量符合有关

.规定,且焊口外观检查和无损检测合格。 2、试压系统内的所有管道组成件在具备以下条件的基础上,提交项目部技质人员进行 检查,合格后方可认为具备试压条件: (1)管材、配件、阀门、焊条等的制造厂合格证明书; (2)管材、配件的校验性检查记录或试验记录; (3)阀门试压记录; (4)设计变更及材料代用文件; 3、管道支架的形式、材质、数量和安装位置正确,焊接质量符合设计和规范要求。 4、特殊材质的工艺管线标识清晰。 5、工艺管线静电接地测试合格。 6、未经水压试验合格的焊道及其他待检部位应裸露,不得进行外防腐及覆土。 7、试压用的管子、管件、阀门及仪表必须检查和校验合格。 8、试验用的压力表已经校验,并在周检期内,其精度不应小于 1.5 级,表的最大满刻度为被测最大压力的 1.5 ~2 倍,试压时所用压力表不得少于两块。 9、试压所用的进水管路、排水管路及放空阀选择与安装合理,并有必要的排水疏导措 施。 10、不参与压力试验的动、静设备和流量计、调节阀、安全阀等仪表元件应予以隔离。 11、管道上的膨胀节已设置了临时约束设施。 12、试压管道的临时加固措施安全、可靠,临时盲板加装正确且均应悬挂明显标志,并 在试压流程图中予以标明。 13、气压试验用的肥皂水和喷撒容器已准备充足。 14、符合试压要求的液体或气体已经备齐,试压用水采用洁净水,奥氏体不锈钢管道用水试验时,水中的氯离子含量不得超过25mg/L 。

工艺管道试压方案

合同号: 福建湄洲湾氯碱有限公司丁苯/顺丁橡胶联合装置消防、给排水管道试压方案 编制人: 技术负责人: 项目负责人: 福建省三建工程有限公司 二零一零年十二月八日

目录 1.工程概况 (4) 2.编制依据 (4) 3.试压前准备工作 (4) 4.试压质保体系组织 (6) 5.试压分段及试压示意图 (6) 6.试压工作程序 (7) 7.试压通用规则 (8) 8.管道吹洗 (8) 9.安全措施 (10) 10.试压后保护工作 (10) 附.试压流程 (11)

1 工程概况 丁苯/顺丁橡胶联合装置是福建湄洲湾氯碱工业有限公司5万吨/年顺丁橡胶装置/后处理单元项目的主要的辅助生产设施的装置之一。它包括顺丁橡胶设置和丁苯橡胶设施及后处理单元等配套工程,主要辅助生产。装置内工程有工艺管道、消防、给排水管道,主要材质为镀锌钢管和PP-R管。管道的最大壁厚为5mm,最低操作温度为5℃;消防系统最高操作压力为1.6MPa。给水系统最高操作压力为0.4管道介质为新鲜水。 2 编制依据 2.1山东齐鲁石化工程有限公司设计的《福建湄洲湾氯碱工业有限公司工程施工图纸》2.2 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005 2.3 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 2.4 《给排水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 2.5《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 2.8《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.9《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ219-91 2.10《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SHJ3501-2002 3 试压前准备工作 3.1 试验前的检查 3.1.1 管道系统试压前,应由业主、监理和施工单位对下列资料进行审查确认: (1)管道组成件、主材的制造厂质量证明书; (2)管道组成配件、副材的校验性检查或试验记录; (3)消防、给排水管道系统隐蔽工程记录; (4)管道安装工作记录及管道单线图; (6)设计变更及材料代用文件。 3.1.2 由业主、监理和施工单位对下列内容进行共检: (1)管道系统施工完毕,符合设计及有关规范的要求; (2)按配管图核对管线尺寸、阀门和部件尺寸,按管道平面图、管架图核对管架位置、数量、型式、尺寸、质量应符合要求,管道支、吊架的型式、材质、安装位置正确,

蒸汽管道试压施工方案

张家港永塘线热网管道工程 试压施工方案 蒸汽管道安装完毕后,应按设计和施工及验收规范的规定对管道进行强度、严密性试验,气管道进行吹扫清洗,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 1、试压的标准、依据: ①《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; ②《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 2、试压参数: 蒸汽管网设计压力等级为公称压力1.1Mpa,工作压力为0.98Mpa,试验压力为工作压力的1.5倍,即2.26Mpa 气密性试验介质为蒸汽。 3、试压介质: 蒸汽管道强度压力试验采用水压试验,介质为河水; 4、试压前应具备的条件 4.1、管道系统施工完毕并符合设计要求和管道施工验收规范的规定; 4.2、管道支架、吊架安装完毕,配合正确合理,坚固牢靠; 4.3、焊接、无损探伤等工作结束,并经检查合格。 4.4、清除管线上临时卡具、支撑及其它杂物等,所有焊缝及连接处均能保证便于检查;试验用的压力表已经校验,精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块; 4.5、试验前将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离; 4.6、试验过程中如遇泄漏,不得带压修理,缺陷消除后,应再进行试验。 5、试压准备 管道在进行试压前应对管线进行全面完整性检查,按照设计院的图纸对已安装好的管道、管件、阀门、紧固件、管道支架等进行核对,材质是否用错;支架安装应符合要求;焊缝检验及热处理工作是否已结束。 试压前应根据设计要求和规范编制管道试压方案;根据方案对被试系统的管线进行接通或隔断。试压用的临时加固装置已安装完毕,经检查确认后安全可靠。 6、试压 蒸汽管道安装完毕后,采用电动试压水泵将河水引入管道进行试验,压力表装在水管处。加压过程要缓慢进行,先升至试验压力的四分之一,再全面检查管道是否有渗漏现象。如果加压已超过0.3MPa以上,发现焊缝有渗漏现象不得补焊,应及时降压后才可进行修理,以免发生事故。当升压到试验的压力时,经观察后,压力不下降,且管子接口未发生渗漏现象,压力指针无变化,即认为试压合格。试压完毕后立即将管道中的水排放干。排水点设在试压进水端河边,通过疏水器排出。被试压管道上的安全阀,加盲板处有明显的标记并做了记录,阀门全开,填料密实。 7、管道试压端盖强度 蒸汽管道堵板厚度不小于:8mm 8、安全注意事项 8.1、管道试压前,应检查管道与支架的紧固性和管道堵板的牢靠性。确认无问题后,方能进行试压; 8.2、升压和降压都应该缓慢进行,不能过急;

工艺管道吹扫试压方案

三号联及轻烃站隐患改造工程冰机工艺管道吹扫试压技术措施 编制: 审核: 批准: 中石化胜利油建工程有限公司 二零一五年六月一日

目录 1编制依据 (2) 1.1 设计图纸 (2) 1.2 标准规范 (2) 2工程概况 (2) 3 施工组织方式及部署 (2) 3.1组织机构图 (3) 3.2人员职责 (3) 4 吹扫试压要求 (4) 4.1吹扫的一般要求 (4) 4.2试压的一般要求 (5) 4.3试压的具体要求 (5) 5 管道吹扫方案(流程见附图) (6) 6 管道试压方案设计压力2.5Mpa(流程见附图) (6) 7、吹扫试压设备及措施用料 (6) 8、吹扫试压安全要求 (7) 9、H2S防护注意事项 (7)

1编制依据 1.1 设计图纸 1.1.1 油气集输及储运专业 DL2-0000PR00 1.2 标准规范 1.2.1 SY4204-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》 1.2.2 GB50236-98 《现场设备、工业管道安装工程施工及验收规范》 2工程概况 三号联轻烃站新建1300KW冰机一座,原料气进口管线引自于压缩机空冷器出口汇管,出口汇至酸气预分离器进口管线;贫胺液进口管线引自胺液循环泵出口汇管,贫胺液出口管线汇入MDEA吸收塔进口汇管。 原料气进、出口管线为DN300,共83米;贫胺液进、出口管线为DN100,共161米。 3 施工组织方式及部署 组长:黄治宇 副组长:张展 技术负责人:刘杨 质量负责人:邹雄华 安全负责人:徐保功 操作人员:管工1名、辅助工5人 3.1组织机构图

3.2 ?组长 全面负责吹扫试压过程中材料、人员、机械设备的准备及部署,负责试压 过程中紧急情况的处理,对吹扫试压质量负责。 ?副组长 负责吹扫试压过程中具体的人员调度及安排,同时协调现场的吹扫试压设 备,根据具体条件安排吹扫试压的先后顺序。 ?技术负责人 负责编制吹扫试压施工方案及现场的具体指挥,并将审批后的吹扫试压方 案下发到各施工班组,同时对施工班组负责人进行系统及分区的技术交底,使 参加吹扫试压的人员详细了解工艺流程,保证各系统的试验压力符合设计要求。 ?质量负责人 根据设计图纸要求,在吹扫试压过程中严格控制施工质量,带领各班组负 责人对吹扫试压进行巡检,保证吹扫试压质量符合规范及设计要求。 ?安全负责人 在吹扫试压过程中负责对周围施工人员及设备进行监护,安排施工作业人员

工艺管道试压、吹扫施工技术措施

编号:AQ-JS-02171 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工艺管道试压、吹扫施工技术 措施 Technical measures for pressure test and purging of process pipeline

工艺管道试压、吹扫施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况 本工程为包头中援绿能天然气有限公司2#美岱召LNG加气站,设计规模30×104Nm3/d,主要工程内容为加气站工艺设备安装及电气自动化安装调试、保运,有中石化工建设限公司负责本工程工艺管道、设备及仪表工程项目安装。进气管路部分工作压力为0.8Mpa,设计压力1.6Mpa,为了能够做好工艺管道试压、吹扫工作,保证试压、吹扫一次顺利通过,编制本施工方案。 二、编制依据 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH3501-2002/2004(包含2004年第一号修改单)

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 三、试压施工方案 管道试压原则上按照“分级别、分系统”进行。按照设计及规范要求,管道安装完毕,无损检测合格后,对焊口进行统一酸洗,对管道系统进行压力试验,系统压力试验包括强度试验和严密性试验,压力试验合格后进行管道吹扫。采用氮气进行试压。 四、试压试验前的准备 4.1管道系统压力试验前应按设计要求将管道安装完毕,无损检测合格后进行。; 4.2静电接地测试记录; 4.3焊缝及其它应检查的部位不应隐蔽; 4.4临时盲板加置正确、标志明显、记录完整; 4.5试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定期符合要求; 4.6有经批准的试压方案,并经技术交底;

管道试压施工方案

塑料部2PE装置透明系列产品适应性生产改造项目 管道试压施工方案 一、管道试压主要内容: 现场敷设的丁烯管,蒸汽管,冷凝水管,氮气管进行压力试验。 二、管道压力试验施工说明: 1、管道安装完毕,无损检测合格后进行压力试验。 2、管道试压应在环境温度恒定时进行。压力实验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 三、管道压力试验施工主要程序: 四、试压前的准备工作: 1、试压用的机具及技措用料全部到场。盲板厚度6。 2、试验用的压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。 3、符合压力试验的液体或气体已经备齐。 4、按试验要求管道已经加固。 5、待试管道与无关系统已用盲板或其他措施隔离。 6、待试管道上的安全阀或仪表元件等已拆下或加以隔离。 7、试验方案已经过批准,并进行了技术交底。 五、管道试压: 1、管道系统试验压力及试验介质按照众一设计院提供的管道表进行。 2、水压试验采用的临时管线及试压设施布置见下图。

3、根据现场实际情况,需在现场接就近接水源,现场液压试验使用的水源为厂区水系统提供的新鲜水用于管道的压力试验。 4,对管道系统注水,在系统注满水后用试压泵升压。试验前,注液体时应排尽空气。 5、管道试验压力为1.5倍设计压力。 6、试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。 7、当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。 8、当管道的设计温度高于试验温度时,试验夺力应按下式计算: Ps=1.5P[σ]1/[σ]2 式中Ps——试验压力(表压)(Mpa); P——设计压力(表压)(MPa); [σ]1——试验温度下,管材的许用应力(MPa); [σ]2——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。 当[σ]1/[σ]2大于6.5时,取6.5。 当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度时的最大压力。 9、对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。 10、液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压

化工工艺设计管道试压及方案

一、概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、试压前准备和机具、材料准备 (2) 四、人员配置 (4) 五、施工质量控制 (5) 六、管道系统试验技术措施及要求 (5) 七、安全保证措施 (6) 附表1管道试压系统一览表 (8) 附表2: HS风险评估表 (10)

一、概述 本施工技术方案是为指导舟山和邦化学25万吨/年芳烃抽提装置内的工艺管道压力试验工作而编制。本装置共分为50个试压系统,试压系统表见附表1 二、编制依据 1、《石油化工剧毒可燃介质管道施工及验收规范》S H3501-2002 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236- 98。 4、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184- 93。 5、《工程建设交工技术文件规定》SH3503- 2001。 6、中国石化集团第二建设公司《质量手册》SCCG/QG18—2002。 7、镇海石化工程有限公司提供的工艺流程图 &设计修改单与工程联络单 三、试压前准备和机具、材料准备 (一)系统试压前应具备的条件 1、试压系统内的管道安装工程全部按设计图纸要求全部安装完毕,安装质量符合有关规定,且焊口外观检查和无损检测合格。 2、试压系统内的所有管道组成件在具备以下条件的基础上,提交项目部技质人员进行检查,合格后方可认为具备试压条件: (1)管材、配件、阀门、焊条等的制造厂合格证明书; (2)管材、配件的校验性检查记录或试验记录; (3)阀门试压记录; (4)设计变更及材料代用文件; 3、管道支架的形式、材质、数量和安装位置正确,焊接质量符合设计和规范要求。 4、特殊材质的工艺管线标识清晰。 5、工艺管线静电接地测试合格。 6、未经水压试验合格的焊道及其他待检部位应裸露,不得进行外防腐及覆土。 7、试压用的管子、管件、阀门及仪表必须检查和校验合格。 &试验用的压力表已经校验,并在周检期内,其精度不应小于 1.5级,表的最大满刻 度为被测最大压力的1.5?2倍,试压时所用压力表不得少于两块。 9、试压所用的进水管路、排水管路及放空阀选择与安装合理,并有必要的排水疏导措施。

蒸汽管道试压作业方案

蒸汽管道试压作业方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1 适用范围 本施工方案仅适用于5万吨/顺酐外网蒸汽管道、苯管道、压缩空气管道试压作业。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文,在新标准出版前所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBT/《标准化工作导则》 GBT/《标准化工作导则》 Q/2.05.01《作业指导书编写的基本规定》 《电力建设安全工作规程》 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号 《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》 (DL/T5031-94) GB50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50184-2011《工业金属管道工程质量检验评定标准》 3 编制依据 《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》DL5031-94 设计提供的图纸资料 压力管道质量手册 4 工程概况 本工程为5万吨/年顺酐装置外围蒸汽管道、苯管道及压缩空气管道。设计压力及压力试验数据如下: 5 管道压力试验方案 蒸汽管道、苯管道及压缩空气管道采用水压试验,蒸汽管道试验压力为,苯管道及压缩

空气管道试验压力为设计压力的倍即。 注:当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算: Ps=[σ]1/[σ]2 式中:Ps——试验压力(表压)(MPa) P——设计压力(表压)(MPa) [σ]1——试验温度下,管材的许用应力(MPa); [σ]2——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。 当[σ]1/[σ]2大于时,取。 当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度90%时的最大压力。 水压试验以消防水(热电处)注水后用压泵升压试验。试压结束后通过疏放水管进行泄压,放水排入地沟。 主蒸汽管、苯管及压缩空气管道封堵:管道两端端头用盲板封堵,蒸汽管所有疏水小管引接出后封堵。 管段的最高点设置放空气点。 压力试验管进水时,必须将排空气门开启,当排空气门冒水时表示水已上满,待溢水中不掺杂空气时,再冒水1-2分钟关闭排空气门及上水阀,停止上水。对管道进行一次全面仔细检查,并检查支吊架的受力情况。上满水后检查出的漏点,集中处理完后,按上水程序再次上满水。 具备升压条件后,用升压泵来升压。控制升压速度,升压应平稳、缓慢,升压到试验压力后稳压10min,再将试验压力降至设计压力稳压30min,应以不降压、无泄漏、无变形即为强度和严密性试验为合格。试验结束后,应及时拆除盲板、排尽积液。排液时应防止形成负压,并不得随地排放。当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,应集中处理,消除缺陷后应重新进行试验。 6 作业准备及条件 管道安装完毕,经无损检测合格 所有与压力试验有关的安装工作全部结束。 管道上最高点设置排空气管。 照明准备充分。

管道试压方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目 工艺管道试压方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团安装集团有限公司蒲城清洁能源项目部 2017年2月25日

目录 一、工程概况:............................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 三、试压条件.............................................. 错误!未定义书签。 四、试压包编制要求........................................ 错误!未定义书签。 五、试压程序.............................................. 错误!未定义书签。 六、试验压力确定.......................................... 错误!未定义书签。 七、试压流程.............................................. 错误!未定义书签。 八、人力、机具、材料计划 .................................. 错误!未定义书签。 九、施工质量保证.......................................... 错误!未定义书签。 十、HSE 保证措施.......................................... 错误!未定义书签。

工艺管道试压方案66203

工艺管道试压方案 编制: 安全: 审核: 审批:

施工单位: 年月日 目录 1、编制说明 2、编制依据 3、工程概况 4、施工原则及安排 5、管道水压试验 6、管道系统吹扫 7、安全技术措施 8、安全文明保证措施 9、主要施工设备及手段用料 10、劳动力安排计划 11、施工机具及计量器具使用计划 12、试压用手段用料

13、试压系统示意图 1 编制说明 本方案是为大涝坝-克石化稠油输送管道工程末站单位工程工艺管道水试压试验所编制专项试压方案,为确保管道试压的安全、质量和进度要求,施工中要加强管理,严格控制试压中各个工序。 2 编制依据 2.1 由我公司编织的工艺管道安装施工方案; 2.2 由新疆石油勘察设计研究院(有限公司)设计的施工蓝图; 2.3 《工艺金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-2010); 2.4 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011); 2.5 《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-2011); 3 工程概况 大涝坝-克石化稠油输送管道工程位于新疆克拉玛依市金龙镇。 建设单位:新疆美叶油汽能源储运有限公司 设计单位:新疆石油勘察设计研究院(有限公司) 监理单位:克拉玛依市金科工程监理有限责任公司 施工单位:江苏亚新石化建设集团有限公司 4 施工原则及安排

4.1 管道的试压工作分系统进行。 4.1.1导热油系统 4.1.2稠油系统 4.1.3伴热系统 4.1.4采暖供回水系统。 4.2在试压以前用法兰短管实现连通或加设试压盲板。的对未到货长度无法确认部件,一律采用直通形式。 4.3管道上的所有仪表嘴子,由仪表专业和工艺专业共同确认,在试压前由工艺专业进行封堵。 4.4在管道试压过程中,要加强联系,加强协调工作。 4.5试验介质的选用及要求 4.5.1 碳钢管道液压试验介质选用洁净水。 4.5.2气压试验的管道采用压缩空气。 4.6 试压工作组织 4.6.1为了顺利的完成管线试压工作、实现系统试验一次成功的目标,项目部须建立强有力的试压领导小组,协调解决试压过程中可能出现的一系列问题。 4.6.2 项目部的试压领导小组除了负责日常的管线试验准备以外,还负责外部工作联

工艺设计管道系统试压方案最终版

甲乙酮厂成品装卸设施移位 工艺管道试压案 编制: 审核: 批准: 克拉玛依市独山子天谊建筑安装工程有限公司 2015年05月02日 1. 概述

1.1地点:天利高新工业园区甲乙酮厂 1.2 容:本工程为安装DN80无缝钢管1860米,重约20吨,DN50不锈钢管653米,重约8吨,DN20无缝钢管1400米,重约4吨。 2. 编制说明 2.1本案甲乙酮厂成品装卸设施移位工艺安装项目试压而制定。 2.2试压系统图详见附表。 3. 编制依据 3.1甲乙酮厂成品装卸设施移位工艺安装项目的相关文件及图纸。 3.2《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-2011。 4. 试压前的检查和准备工作 4.1管道系统施工完毕,试压前应经业主单位和监理公司共同检查,以确认安装质量符合设计要求和规规定,对发现的质量问题必须及时整改。 4.2焊缝及其它待检部位,未曾涂漆和绝热。 4.3焊接工作结束,并经无损探伤检验合格。 4.4试压案已经批准,并已进行了详细技术交底。 4.5工程技术人员已将“试压系统图”绘制并核对完毕,试压系统图中应详细注明以下容: 4.5.1 试验法、介质和试验压力; 4.5.2 参与试压的设备清单; 4.5.3 要插入临时盲板的位置; 4.5.4 试验中要打开或关闭的阀门; 4.5.5 排放的位置;

4.5.6 在线仪表及其要拆卸或待安装的位置; 4.5.7 试压用压力表的位置及压力注入口和排液口的位置。 4.6管道临时加固措施经检查确认安全可靠。 4.7试验前应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。所有调节阀、膨胀节应安装临时短管及临时限位装置。疏水阀前置阀门关闭好。 4.8加置盲板处已挂牌显示,并有记录。 4.9试压用工机具及手段措施用料准备齐全,且满足使用。 4.10试压用的压力表已经校验,并在期,精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5-2倍。 5. 管道试压 管道试压应以压力等级分系统进行试验。先试罐区部分,再试罐区外部分。 5.1试压目的 管道安装完毕后,应按设计要求和规规定对整个管道系统进行强度试验,以检查管道系统及各连接部位的工程安装质量。 5.2试压法 5.2.1 水压试验 水压试验时,必须排尽系统的空气。升压应分级缓慢,达到试验压力后停压10min,然后降至设计压力,停压30min,不降压、无泄露和无变形为合格。 5.3试验压力和试验介质 5.3.1 水压试验的强度试验压力为设计压力的1.5倍。

东佳蒸汽管道施工方案

山东东佳集团股份有限公司蒸汽管道安装工程 施工方案 编写: 审核: 批准: 中石化工建设有限公司 2017年5月26日 目录

一、工程概况 (2) 二、施工依据 (2) 三、施工工艺 (3) 四、质量控制…………………………….8 五、劳动力需用计划 (9) 六、施工机具需用计划 (9) 七、安全文明施工措施………………….10 八、交工验收………………………..11 一、工程概况: 本工程属于蒸汽改造工程,主要供应汽轮机房内用汽。地点位于博山区山东东佳集团股份有限公司厂

区内。由山东金珂设计院设计。蒸汽管道减压前设计压力1.25MPa,减压后设计压力0.4MPa,减压前温度192℃,减压后温度150℃。管道材料为无缝钢管,材质20号钢,标准号GB/T8163—2008,管经为DN50~DN20,总长约100米。 主要工程实物量一览表 压力管道一览表 二、施工依据 1、XXXX煤气热力研究院设计图纸。 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97)。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98)。 4、《承压设备无损检测》JB/T4730-2005。 5、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008。 6、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ299-91。 7、《管道支吊架》GB/T17116。 8、《特种设备安全监察条例》(2009)。 9、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009。 三、施工工艺

(一)管子检验: 1、管材必须具有制造厂材质证明书、合格证,并且符合GB/T8163—2008标准。材质为20#钢。 2、管子应进行逐根检查,其外径、壁厚允许偏差应符合钢管制造标准。 3、管子必须进行外观检查,其表面不得有裂纹,重皮、毛刺,凹凸、缩口氧化铁等应予清除,无超过壁厚负偏差的锈蚀,麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。 (二)管件检验 1、管件、管道组成件必须有产品合格证明书,并应按设计要求核对材质,型号和规格。 2、管件外表面应无裂纹、缩孔夹渣、折迭、重皮等缺陷。 3、管道壁厚尺寸测量,应不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 4、法兰、盲板密封面应平整、光洁,不得有裂纹,毛刺及径向沟槽。 5、弯头采用R=3.5D的无缝弯头,材质为20#钢,PN2.5MPa。 6、三通、变径采用钢制件,材质为20#钢,PN2.5MPa。 (三)阀门检验; 1、核对阀门制造厂的合格证书,型号、规格等,每一个阀门都应有一个合格证并要保存。 2、每个阀门须进行单体强度压力试验和严密性试验,强度试验压力为公称压力(2.5MPa)的1.5倍即3.75MPa,试验介质:洁净水,试验时间不少于5分钟,以壳体填料无渗漏为合格;严密性试验压力为公称压力(2.5MPa),试验介质:洁净水,试验时间不少于5分钟,以阀瓣密封面不漏为合格。 3、试验合格的阀门应做好标识,排净内部积水,用空气吹扫干净,并加盖封闭进出口,作好试验记录。 (四)焊材检验 1、焊条、焊丝应有产品合格证书,材质证明书。 2、焊条、焊丝应包装完整,无破损及受潮现象,标志应齐全。 3、清除焊丝表面的油污、锈蚀等。 (四)管道施工 1、一般注意事项: (1)、所有管子、弯头、法兰等必须有制造厂的材质证明书。 (2)、管道预制前,用手提砂轮机打磨管道外表面显现金属光泽符合要求后,涂刷二

相关文档