EN55011 《工科医(ISM)射频设备的干扰限值和测量方法》CISPR11、GB4824

EN55013 《声音和电视广播接收机及有关设备的无线电干扰特性限值和测量方法》CISPR13、GB13837

EN55014-1《家用电器、电动工具及类似器具的无线电干扰限值和测量方法》CISPR14-1 GB4343

EN55015《电气照明和类似设备的无线电干扰特性限值和测量方法》CISPR15、GB17743

EN55022 《信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法》CISPR22、GB9254

EN61000-6-1《通用标准--家用、商业、轻工业环境的无线电设备的抗扰度限值和测量方法》

EN61000-6-2《通用标准--工业环境的无线电设备抗扰度限值和测量方法》

EN61000-6-3 《通用标准--家用、商业、轻工业环境的干扰限值和测量方法》

EN61000-6-4 《通用标准--工业环境的干扰限值和测量方法》

EN61547 《电气照明和类似设备的无线电抗扰度限值和测量方法》

EN55014-2《家用电器、电动工具及类似器具的无线电抗扰度限值和测量方法》GB4343.2

EN55024 《信息技术设备的抗扰度限值和测量方法》GB17618

EN61000-3-2 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(单项输入电流≦16A)》

EN61000-3-3 《输入电流≦16A的低压供电系统电压波动和闪烁》

EN50091-2 《UPS的EMC限制》

FCC Part 15 《射频设备的无线电干扰限值和测量方法》(美国)

FCC Part 18 《工科医类产品的干扰限值和测量方法》(美国)

EMC检测主要项目

空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI

传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI

喀呖声(Click) EN55014-1

功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1

磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15

低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2

静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2

辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、EN61000-4-3 、GB/T17626.3

脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4 、GB/T17626.4

浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5

传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、EN61000-4-6 、GB/T17626.6

工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8

电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11

谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2

电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3

实验室展示

空间辐射

Radiated Emission

EN55011 CISPR11 GB4824 EN55013 CISPR13 GB13837

EN55022 CISPR22 GB9254 FCC Part 15/18

VCCI

传导干扰

Conducted Emission

EN55011 CISPR11 GB4824 EN55013 CISPR13 GB13837

EN55014 CISPR14 GB4343 EN55015 CISPR15 GB17743

EN55022 CISPR22 GB9254 FCC Part 15/18 VCCI

功率辐射Power Clamp EN55013 CISPR13 GB13837

EN55014 CISPR14 GB4343

磁场辐射

Magnetic Emission

EN55011 CISPR11 GB4824 EN55015 CISPR15

GB17743

静电放电ESD IEC61000-4-2 EN61000-4-2 GB/T17626.2

辐射抗干扰R/S IEC61000-4-3

EN61000-4-3

GB/T17626.3

电快速瞬变脉冲群EFT/B IEC61000-4-4

EN61000-4-4

GB/T17626.4

雷击抗扰度SURGE IEC61000-4-5

EN61000-4-5

GB/T17626.5

传导抗扰度C/S IEC61000-4-6 EN61000-4-6

GB/T17626.6

工频磁场抗扰度M/S IEC61000-4-8

EN61000-4-8

GB/T17626.8

电压暂降、中断抗扰度DIPS

IEC61000-4-11

EN61000-4-11

GB/T17626.11

谐波电流Harmonic IEC61000-3-2

EN61000-3-2

电压波动和闪变Flicker IEC61000-3-3

EN61000-3-3

EMC测试标准及方案

EMC EMS(电磁抗扰度测试) 抗扰度测试项目 1.静电放电引用IEC61000-4-2(GB/T17626.2); EMC对策 v 箝位二极管保护电路 v 稳压管保护电路 v TVS(瞬态电压抑制器)二极管 v 分流电容滤波器 v 在易感CMOS、MOS器件中加入保护二极管; v 在易感传输线上串几十欧姆的电阻或铁氧体磁珠; v 使用静电保护表面涂敷技术; v 尽量使用屏蔽电缆; v 在易感接口处安装滤波器;无法安装滤波器的敏感接口加以隔离; v 选择低脉冲频率的逻辑电路; v 外壳屏蔽加良好的接地。 2.辐射射频电磁场引用IEC61000-4-3(GB/T17626.3); YY0505的规定 v 80MHz ~ 2.5GHz v 10V/m(生命支持EUT) v 3V/m (非生命支持EUT) v 场地校准时的频率步长:≤1% v 调制频率:2Hz,1kHz v 最小驻留时间:足够长,能被激励并响应 ●≥3秒,用2Hz调制时 ●≥1秒,其它 ●平均周期的1.2 倍,对数据取时间平均值的EUT ●对有多参数和子系统的EUT,驻留时间选最大者。 v 在屏蔽室内使用的设备 ●试验电平:Llimit-⊿L v 为工作目的而接收RF能量的设备 ●在其独占频带内应保持安全,可免予基本性能要求 ●接收部分调谐至优选的接收频率,或可选接收频段的中心

v 患者耦合电缆的规定 ●应采用制造商允许的最大长度 ●患者耦合点对地应无有意的导体或电容连接 v 对永久性安装的大型设备和系统 ●在安装现场或开阔场测试 ●用手机/无绳电话、对讲机和其它合法的发射机等的信号对EUT进行测试 ●另外,在80MHz~2.5GHz,在ITU为ISM指定的频率上进行测试,但调制信 号可与手机/无绳电话、对讲机等的调制信号相同 v EUT的供电可以是任一标称输入电压和频率 3.电快速瞬变脉冲群(EFT) 引用IEC61000-4-4(GB/T17626.4); v ±2kV, 电源线;±1kV, I/O线、信号电缆、互连电缆 v 长度短于3米的信号和互连电缆不测 v 所有患者用电缆免测,但必须连上 v 在患者耦合点处,将规定的模拟手接到参考地 v 手持式设备和部件应使用模拟手进行试验 v 对有多额定电压的EUT,在最小、最大额定输入电压下分别测试 v 可在任何额定电源频率下测试 v 对于有内部备用电池的EUT,应在试验后验证EUT脱离网电源继续工作的能力 EMC对策 v 压敏电阻保护电路 v 稳压管保护电路 v 滤波(电源线和信号线的滤波) v 共模滤波电容 v 差模电容(X电容)和电感滤波器 v 用铁氧体磁芯来吸收 v 电缆屏蔽 v 共模扼流圈 4.浪涌(冲击) 引用IEC61000-4-5(GB/T17626.5); YY0505的规定 v 交流电源端口: ●±0.5kV, ±1kV,差模注入(AC L-N) ●±0.5kV, ±1kV, ±2kV,共模注入(AC L-PE、N-PE) ●交流电压波形相角0o或180o、90o和270o ●如果EUT在初级电源电路中无浪涌保护装置,可免掉低等级的试验。 v 其它端口的电缆免测,但需要接上。 v 没有任何接地互连的Ⅱ类设备和系统,免予线对地试验 v 对没有交直流适配器,仅靠内部供电的设备,可免测本试验 v 对有多额定电压或自动量程的EUT,在最小、最大额定输入电压下分别测试

CE EMC测试项目

EMC CE主要测试项目 序号 中文名 英文名 1.传导干扰 Mains terminal disturbance voltage 2.空间辐射干扰 Radiated disturbance 3.骚扰功率 Disturbance power 4.磁场辐射干扰 Radiated electromagnetic disturbances 5.谐波电流发射 Harmonic current emissions 6.电压变化,电压波动和闪烁 Voltage changes, voltage fluctuations and flicker 7.静电放电抗扰度 Electrostatic discharge immunity test (ESD) 8.射频电磁场辐射抗扰度 Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (RS) 9.电快速瞬变脉冲群抗扰度 Electrical fast transient/burst immunity test (EFT). 10.浪涌抗扰度 Surge immunity test 11.射频场感应的传导骚扰抗扰度 Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (CS) 12.工频磁场抗扰度 Power frequency magnetic field immunity test (PFMF) 13.电压变化,短时中断和电压跌落抗扰度Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (DIPS)

EMC主要测试项目及测试方法

第一篇:传导发射(Conducted Emission) 传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB 表示)也属于传导测试范畴。 1. 测试标准:有CISPR22(ITE),CISPR14-1(家电和工具),CISPR13(AV),CISPR15(灯具),CISPR11(ISM),其他产品及产品类标准都是引用以上标准的测试方法,以引用CISPR22 居多。 2. 测试方法: 1)仪器和设备:接收机、LISN(线路阻抗稳定网络,或叫AMN 人工电源网络)、模拟手、被动电压探头、电流探头(与电流探头配合使用的CDN,容性电压探头)、DIA(断续干扰分析仪,用于测试CISPR14-1 中的断续干扰)、测插入损耗的一整套设备等,当然,PC也不可少,DIA 需要遵循CISPR16-1-1 的要求,其他辅助设备需要遵循CISPR16-1-2 的要求。 2)测试布置:分台式与落地式,台式设备离LISN 80cm,离接地平板40cm(这里的接地平板可以是水平接地板,也可以是屏蔽室的垂直接地内墙),落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许,CISPR14-1,15 里面是10cm +/- 25%,13 里面是up to 12mm,22 里面是up to 15cm, 11 里没有明确距离,只说了需要与接地板用绝缘材料隔开。辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入,CISPR22 中辅助设备离主设备10cm,相互之间的互联线至少离接地平板40cm。手持II 类设备需要包模拟手。CISPR15 中自镇流荧光灯需要罩在一个辅助锥形金属罩里。 3)测试频段:大多是150kHz-30MHz,CISPR15 是例外(骚扰电压9kHz-30MHz,插入损耗150kHz-1,605kHz)。 4)测试限值:随不同标准,不同的产品分类(Group 1/2, Class A/B)而限值不同。 5)测试过程: a)交/直流电源端骚扰电压:这个最常见,将电源插头连到LISN 上,接收机RF输入连到LISN 的RF 输出(可能中间会插入RF 衰减器或脉冲限幅器),切换LISN 的L/N 开关来选择测试电源线的对地共模骚扰电压。 b)断续干扰:CISPR14-1 及一些引用CISPR14-1 的标准有要求。通常使用断续干扰分析仪,配合LISN 测量。标准也允许用示波器与接收机的组合来替代。示波器观察骚扰持续时间,接收机观察骚扰电平幅度。 c)负载端骚扰电压:CISPR14-1、CISPR15 和CISPR11 中有要求。使用被动电压探头,将需要测试的负载线绝缘剥开,直接用探头连接收机测量负载线导线端子对地的骚扰电压。补充一句,如果设备额定电流过大,没有合适的LISN 可用,也可以直接用电压探头来测量电源端的骚扰电压。d)通讯线骚扰电压/骚扰电流:CISPR22 中提及。针对不同类型的通讯线有不同的测试方法。Annex C 有详细描述,Annex F 有各种方法的优缺点分析。主要是依靠电流探头与CDN、150 欧姆接地电阻、容性电压探头的不同组合来测试不同类型的通讯线缆,需要保证的前提是测试线缆的对地阻抗是150欧姆。结果可以直接用骚扰电流dBuA 表示,也可以换算成骚扰电压dBuV 表示,换算阻抗是150 欧姆,也就是两者量值相差44dB 。 e)插入损耗:CISPR15 提到。使用RF正弦波发生器经过平衡/不平衡转换器、模拟灯、LISN,最后用接收机测量比较电压来得出插入损耗的数值。 3. 结果判定:这个简单,接收机检波器的测量值(QP/AV)分别与限值线比较,低于限制线PASS,高出FAIL。 4. 注意事项:传导测试因为是对地的共模骚扰测量,因此关键在测试布置上,布置没问题了用接收机测就行了,而布置上的差异会导致结果的出入。悬而未决的问题:接收机RF输入端脉冲限幅器的使用:有些测试机构使用,保护接收机;有些抵制,认为限幅器中包含非线性元件对脉冲进行限幅,导致互调失真及产生谐波形式的骚扰而影响测试结果。个人意见尽量不要使用,虽然

EMC测试标准

EMC检测主要标准 EN55011 《工科医(ISM)射频设备的干扰限值和测量方法》CISPR11、GB4824 EN55013《声音和电视广播接收机及有关设备的无线电干扰特性限值和测量方法》CISPR13、GB13837 EN55014-1《家用电器、电动工具及类似器具的无线电干扰限值和测量方法》CISPR14-1 GB4343 EN55015《电气照明和类似设备的无线电干扰特性限值和测量方法》CISPR15、GB17743 EN55022 《信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法》 CISPR22、GB9254 EN61000-6-1《通用标准--家用、商业、轻工业环境的无线电设备的抗扰度限值和测量方法》 EN61000-6-2《通用标准--工业环境的无线电设备抗扰度限值和测量方法》 EN61000-6-3 《通用标准--家用、商业、轻工业环境的干扰限值和测量方法》 EN61000-6-4 《通用标准--工业环境的干扰限值和测量方法》 EN61547 《电气照明和类似设备的无线电抗扰度限值和测量方法》 EN55014-2《家用电器、电动工具及类似器具的无线电抗扰度限值和测量方法》 GB4343.2 EN55024 《信息技术设备的抗扰度限值和测量方法》 GB17618 EN61000-3-2 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(单项输入电流≦16A)》EN61000-3-3 《输入电流≦16A的低压供电系统电压波动和闪烁》 EN50091-2 《UPS的EMC限制》 FCC Part 15 《射频设备的无线电干扰限值和测量方法》(美国) FCC Part 18 《工科医类产品的干扰限值和测量方法》(美国) EMC检测主要项目 空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI 传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI 喀呖声(Click) EN55014-1 功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1 磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15

EMC电磁兼容性测试国标

1.900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信PDA 手机EMC电磁兼容性测试 1.1 范围 本标准规定了发送和接收语音和/或数据的第一阶段和第二段GSM 900MHz和DCS 1800MHz数字蜂窝通信系统的移动台(MS)及其辅助设备的电磁兼容性(EMC要求,包括测量方法、频率范围、限值和性能判据。 1.2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ●GB/T 6113.1-1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 ●GB 9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 ●GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 ●GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 ●GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 ●GB/T 17626.5-1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 ●GB/T 17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 ●GB/T 17626.11-1998 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗 扰度试验 ●ISO 7637-1 (1990) 车辆传导和耦合的电气骚扰第一部分带有12V额定电压电 源的客车和小型商用交通工具公沿电源线的瞬态传导 ●ISO 7637-2 (1990) 车辆传导和耦合的电气骚扰第二部分带有24V额定电压电 源的客车和商用交通工具仅沿电源线的瞬态传导 ●ETS300 607-1(1997-1) 欧洲数字蜂窝通系统(第二阶段)移动台的一致性规范 (GSM11.10-1) 1. 3 定义和缩略语 1.3。1 定义 下列定义适用于本标准: ●辅助设备(Ancillary Equipment) 与MS收信机、发信机或收发信机相连的设备(装置),且同时满足下列条件; i.与MS收信机、发信机或收发信机相连,以提供额外的操作和/或控制特性(例如,把控 制延伸到其它位置); ii.不能独立于收信机、发信机或收发信机使用,否则不能单独提供用户功能; iii.所连接的收信机、发信机或收发信机,在没有此辅助设备时,能执行诸如收发等预定的功能(即辅助设备不是主设备基本功能的子单元)。 ●固定台(Base Station Equipment) 在固定位置使用并由交流电源供电的MS。 ●空闲模式(Idle Mode) MS收信机或收发信机的一种工作模式。在这种模式下,被测设备(EUT)已加电,可提 供服务,并能对建立呼叫的要求作出响应。 ●一体化天线设备(Integral Antenna Equipment) 该类设备的天线无需外部接头,是设备的一部分。一体化天线可以是内置的或外置的。 ●端口(Port) 指定设备与外部电磁环境的特定接口。

EMC测试项目及判定标准

EMC 测试项目及判定标准

目录 1. Harmonic 谐波 2. Flicker 电压波动和闪烁 3. CE 传导骚扰 4. Power Disturbance 功率骚扰 5. Immunity的判定标准 6. ESD 静电放电 7. EFT/Burst 快速脉冲群 8. Surge 雷击浪涌 9. CS 传导射频干扰(Injected Currents Immunity) 10. Dips 电压跌落

1. Harmonic 谐波 EN61000--3-2 标准:EN61000 范围 1)向公共电网发射的谐波电流的限值; 2)在特定环境下被测设备产生的输入电流的谐波成分的限值; 3)适用于输入电流<=16A的接入公共电网的电子电气设备。 引起的问题 1)损失更多的电能(谐波分无功功率和有功功率,有功功率会令导线发热); 2)电子部件使用寿命变短; 3)电压失真导致电机效率降低。 家用电器(A类)限值

2. Flicker 电压波动和闪烁 波动闪烁 EN61000--3-3 标准:EN61000 范围 1)对公共电网的影响的限值; 2)在特定条件下被测样机产生的电压变化的限值; 3)<=16A的接入公共电网的电子电气设备。)适用于输入电流的接入公共电网的电子电气设备 目的 为了保证产品不对与其连接在起的照明设备造成过度的闪为了保证产品不对与其连接在一起的照明设备造成过度的闪烁影响(灯光闪烁)。

3. CE 传导骚扰 标准:EN55014EN55014--1 原理 当电子设备干扰噪声的频率<30MHz 时,主要是干扰音频的频段,电子设备的电线长度不足一个波的波长(30MHz 的波长为10m),向空中辐射的效率很低,这样在电线上感应的噪声即为这一频率的电磁噪声的干扰程度,此为传导噪声。 限值

EMC检测项目

1EMC测试的目的? 保证产品不能对所处的电磁环境造成不可接受的影响,同时也希望产品能在某些电磁环境中能正常可靠工作。 2EMC测试项目包括? 主要分为两大类:EMI(电磁干扰)测试和EMS(电磁抗干扰)测试。 EMC检测主要项目 (1)空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI (2)传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI (3)喀呖声(Click) EN55014-1 (4)功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1 (5)磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15 (6)低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2 (7)静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2 (8)辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、EN61000-4-3 、GB/T17626.3 (9)脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4 、GB/T17626.4 (10)浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5 (11)传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、EN61000-4-6 、GB/T17626.6 (12)工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8 (13)电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11 (14)谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2 (15)电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3 其中, EMI(电磁干扰)测试包括: (1)空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI (2)传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI (3)喀呖声(Click) EN55014-1 (4)功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1 (5)磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15

电磁兼容EMC测试

灯具做CE认证时的电磁兼容测试 灯具做CE认证时的电磁兼容测试 CE-EMC认证是CE认证关于电磁兼容方面的认证,灯具的EM C认证的测试包括以下方面: 1、静放电(ESD) 2、射频干扰(RI) 3、工频磁场(HI) 4、快速脉冲群(EFT) 5、电流注入(CI) 6、浪涌(Surge) 7、电压跌落(VD) 关于目前EMC测试项目说明: EMI(CISPR 15): 1,骚扰电压(Disturbance voltage) 2,辐射电磁骚扰(Radiated electromagnetic disturbance) 3,插入损耗(电感镇流器)(Insertion loss) EMS(IEC 61000-4-6): 1,传导抗扰度(Conducted immunity) 备注(Remark):电子变压器、电子镇流器需要做上述EMI中的1、2项即可,电感镇流器只需要做上述EMI中的第3项即可,电子感应器、电子调光器需要做上述EMI、EMS中的所有项目。 抗干扰标准简介 如果打算把电子产品销往国外,就不但要了解一些有关抗干扰方面的问题,还要知道用哪些测试方法和设备才能使产品符合欧盟(EU)的标准。 欧盟的EMC标准要求所有的电子产品都要进行抗干扰试验,包括认为干扰和自然干扰两种。标准还要求产品不能发射出有害的信号,因为这种信号会干扰其他产品的正常工作。 产品是否符合EMC要求,应根据欧洲标准(EN-European Norms)进行测试。欧洲标准由电子技术标准化委员会颁布,而EN的抗干扰标准则是由国际电工技术委员会(IEC-International Electrotechnical Commission)制定而成,并从1997年1月起,采用与EN同样的编号。如IEC1000-4-2变成IEC61000-4-2,这和EN61000-4-2的静电放电(ESD-Electrostatic Discharge)标准是相同的。 由IEC制定的抗干扰标准有一定的设备要求,并与放射标准有明显的差别,对于美国厂商销售产品会带来一些问题。因此,选择正确的设备和了解正确的测试方法具有同样的重要性,最终的目的是使产品符合要求。 本文介绍四种抗干扰标准: 1.IEC61000-4-2静电放电测试:这是一项对产品的一般性测试,目的是考察仪器在ESD条件下的 性能。放电在人与仪器附近的目标之间进行,或者使放电干扰直接传到仪器中去。 在IEC61000-4-2中,要求一个人手持一金属物(如改锥等)去接近仪器的某个部位。该标准规定了空气放电方式和直流放电方式。在空气放电方式下,从ESD信号发生器的测试探头发出的火花传向待测的设备(EUT)。测试探头必须能提供8kV的可调充电电压。直流放电方式要求用ESD 信号发生器的冲击脉冲,当信号发生器的探头尖部接触到EUT时,发生放电。在这种方式下,信号发生器应能提供4kV的可调电压。 2.IEC61000-4-3辐射电磁场测试: 这项测试是考察电子产品对辐射EMI场的敏感度。例如,考察一台计算机在非常靠近一个辐射能量的天线时的性能。该标准规定了产品在保持正常工作的情况下所能承受的辐射能量等级。例如,产品经受得住手提无线电收发信机、荧光、工业焊机或半地TV天线等产生的强电磁场的电磁干扰。 测试过程和测试等级由标准加以规定,并作为测试设备的共同标准。测试频率为80MHz-1000MHz,调制度为80%,到EUT的距离为3米。

主要的emc检测项目

主要的EMC检测项目 EMC定义为<设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物够成不能承受的电磁骚扰的能力> EMI(Electro Magnetic Interference) 電磁干擾 EMC (Electromagnetic Compatibility)电磁兼容 EMC=EMI+EMS EMI包括传导、辐射、谐波等等。 谐波和闪烁应该是EMI的,而不是EMS的,看61000-3族标准的介绍:this section of IEC 1000-3 is concern with the limitation of voltage fluctuations and flicker impressed on the public low-voltage system.注意“impress on"是施加而不是被施加,所以谐波和闪烁是设备对外的,而不是外界对设备的,所以是EMI,不是EMS。 1、电磁干扰(EMI)测试 电波暗室测试 (Semi-Anchoic Chamber Test) 传导测试 (EMI Conduction Test) 干扰功率测试 (Disturbance Power Test) 电源谐波测试 (Harmonics Test) 电压闪烁测试 (Flicker Test) 不连续干扰测试 (Click Test) 2、电磁耐受(EMS)测试 耐静电测试(ESD) 耐射频辐射测试(RS) 耐脉冲杂讯测试(EFT) 耐雷击测试(Surge) 耐射频传导测试(CS) 耐电源频率磁场测试(Magnetic Field) 耐电压变动测试 (Voltage Dips & Interruptions) 一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试 l 射频类测试项目:

EMC测试国际标准

EMC测试 EMC即电磁兼容性,是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其它设备产生电磁干扰。”意指电子机器有两面性,一个为干扰源对其他电子仪器造成的影响,一个为受到周围电子仪器发生的干扰影响,才有EMC的论题出现。EMC的产品认证,目前主要依据的法规有FCC,CISPR,ANSI,VCCI及EN┅等国际规范,而这些EMC标准对于产品的测试要求,可分为两大测试题,一为电磁干扰(EMI)测试,另一为电磁耐受性(EMS)测试。 EMC测试主要分类 1.EMI(Electro-Magnetic Inte rf erence)---电磁骚扰测试 此测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。EMI测试主要包含什么内容? Radiated Emission -辐射骚扰测试 Conducted Emission-传导骚扰测试 Harmonic-谐波电流骚扰测试 Flicker-电压变化与闪烁测试 2. EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)---电磁抗扰度测试 此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。

EMS测试主要包含什么内容? ESD-静电抗扰度测试 RS-射频电磁场辐射抗扰度测试 CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试 DIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试 SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测试 EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 PFMF-工频磁场抗扰度测试 杂散定义:指用标准测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外离散频率上的辐射(既远端辐射)。杂散辐射按其来源可分为传导型和辐射型两种。 传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的任意离散信号的电平功率。 辐射杂散:测试设备的机壳、结构及互连电缆引起的杂散骚扰。测试条件首选在电波暗室内进行,或是在户外进行。 EMC测试的条件与方法 测试依赖3个方面因素:方法、技术、设备。方法由测量原理和测试设备的使用方法两者来确定,技术是为了得到正确的测试结果(较高的准确度)而采取的一切测试手段,设备则是体现上述两个因素为测试服务的一切技术装置。这些都必须标准化,以保证测试具有重现性和真实性。 EMC测试条件由测试方法决定。具体测试方法分为在实验室条件下进行的试验台法和在实际使用条件下进行的现场法。要模拟现场可能碰到的所有干扰现象是不可能的,特别是现场法具有无法克服的局限性。但通过标准化的测试可以较全面地获取被测设备EMC性能如何的信息。为此,国际上推荐首先采用试验台法,除非无法在实验室进行,一般不用现场法。 抗扰度测试主要方法是按照设备所处的电磁环境条件,结合用户对设备采取的措施,选择合适的严酷度等级,依照有关测试方法进行测试,最后根据产品标准提出的合格判决条件评定测试结果是否合格。这是抗扰度测试与其它测试主要差异之处。 电磁环境中的电磁骚扰源、电磁骚扰源对设备的耦合方式、设备对电磁骚扰的敏感度以及用户对工作现场的防护措施直接与严酷度等级相关。即使用环境决定了干扰的形式,安装防护条件决定了干扰的严酷度等级。 GB/T13926.4具体规定了在电磁环境中与严酷度等级相对应的设备工作下的电气环境条件:

电子电器产品的EMC检测项目以及标准

电子电器产品EMC检测项目以及标准 首先我们需要了解一下EMC是什么? EMC是Electro Magnetic Compatibility首字母的缩写,中文名称为电磁兼容性,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。 因此,我们可以这样理解,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 电磁兼容并非指电与磁之间的兼容,电与磁是不可分割,相互共存的一种物理现象、物理环境。国际电工委员会(IEC)对EMC的定义是:指在不损害信号所含信息的条件下,信号和干扰能够共存。研究电磁兼容的目的是为了保证电器组件或装置在电磁环境中能够具有正常工作的能力,以及研究电磁波对社会生产活动和人体健康造成危害的机理和预防措施。 这样来看,我们就不难理解为什么电子电器产品在研发和质量控制环节必须检测其电磁兼容性了,通俗的讲,如果电磁兼容性不达标,也就是说,设备的电磁干扰超过了一定限量,我们的设备在使用的时候便会造成其他设备无法正常的工作。 什么是EMC检测? 随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使得电气电子产品的电磁兼容性(EMC电磁干扰EMI与电磁抗EMS)问题也受到各国政府和生产企业的日益重视。电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标,它不仅关系到产品本身的

工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作,关系到EMC 认证磁环境的保护问题。 因此,电磁兼容检测称为电子电器安规认证时必要的一项检测内容,根据科标检测研究院化工实验室的介绍,我们可以知道,为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。 那么电磁兼容检测的项目以及标准都有什么呢? 科标检测官网现实,电磁兼容检测的检测项目主要包括以下几项: 传导骚扰电压GB 4343.1、GB17743、GB9254、EN55014-1、EN55015、EN55022、CISPR14-1、CISPR22等标准 骚扰功率GB4343.1、GB13837、EN55013、EN55014-1、CISPR13、CISPR14-1等标准 断续端子骚扰电压GB4343.1、、EN55014-1、CISPR14-1 辐射电磁场GB17743、CISPR15、EN55015 谐波电流EN61000-3-2、GB17625.1 电压波动和闪烁EN61000-3-3、GB17625.2 静电放电EN61000-4-2、GB17626.2 电快速脉冲群EN61000-4-4、GB17626.4 浪涌EN61000-4-5、GB17626.5 传导抗扰度EN61000-4-6、GB17626.6 电压跌落EN61000-4-11、GB17626.11 谐间波EN61000-4-13 现在你知道什么叫EMC检测了吗?

EMC测试标准

E S D 静电放电 1、参考文件 标准GB/T19951-2005 2、ESD模拟器 a)电压范围:-25Kv~+25Kv b)电容:330pF土10%,150pF土10%(两个放电端) c)电阻:2000 Q±10% d)上升沿时间: 1)直接接触,0.7ns~1 ns (2 Q负载时);(通用为w 1ns) 2)空气放电,w 5ns (2 Q负载时);(通用为w 20ns) 测试期间,使周围环境温度保持在(23± 3)C,相对湿度为30%-60%(首选20C和30%的相对湿度)。 3、ESD设备工作时的测试(通电状态) 接触放电法(接触放电端)和330Pf的电容 空气放电法(空气放电端)和330Pf的电容 DUT可以按照表1的规定发生功能偏移。 需要在测试之前和测试完成后对DUT I/O的参数值(例如:阻抗,电容,泄漏电流等) 进行确认。如果测试完成以后,参数值超过其规定范围,则该DUT为非兼容性。 各放电试验点在每种电压等级下承受至少3次正电压放电和3次负电压放电,放电间隔 最少5s. 在每种电压等级下,设备的放电试验点先承受一种极性的放电试验,再承受反极性的放电试验。 在每连续3次放电试验期间和之后,检验被试设备是否符合所有使用功能的要求。

CI电源线瞬态现象 参考文件 标准ISO-7637-2、ISO-7637-3 一、电瞬态传导试验ISO-7637-2 1、试验条件 车载信息娱乐系统主机在沿电源线的电瞬态传导试验中应能正常工作,符合 ISO-7637-2标准,川级。 1)试验温度和试验电压 试验周围环境温度应为23 C±5C。 试验电压为表1所示 试验脉冲发生器应能在I U S I为最大值时产生 2.1 )至2.5 )条描述的开路试验脉冲。 此外,U S应能在表2至表8所给的限值内可调。 2、试验过程2.1试验脉冲1 本试验室模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现象。它适用于各种DUT在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。 脉冲形式见图1.相应参数见表2 图1 试验脉冲1

EMC主要测试项目及测试方法详解

EMC主要测试项目及测试方法详解 第一篇:传导发射(Conducted Emission) 传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。 1. 测试标准:有CISPR22(ITE),CISPR14-1(家电和工具),CISPR13(A V),CISPR15(灯具),CISPR11(ISM),其他产品及产品类标准都是引用以上标准的测试方法,以引用CISPR22居多。 2. 测试方法: 1) 仪器和设备:接收机、LISN(线路阻抗稳定网络,或叫AMN人工电源网络)、模拟手、被动电压探头、电流探头(与电流探头配合使用的CDN,容性电压探头)、DIA(断续干扰分析仪,用于测试CISPR14-1中的断续干扰)、测插入损耗的一整套设备等,当然,PC也不可少,DIA需要遵循CISPR16-1-1的要求,其他辅助设备需要遵循CISPR16-1-2的要求。 2) 测试布置:分台式与落地式,台式设备离LISN 80cm,离接地平板40cm(这里的接地平板可以是水平接地板,也可以是屏蔽室的垂直接地内墙),落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许,CISPR14-1,15里面是10cm +/- 25%,13里面是up to 12mm,22里面是up to 15cm, 11里没有明确距离,只说了需要与接地板用绝缘材料隔开。辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入,CISPR22中辅助设备离主设备10cm,相互之间的互联线至少离接地平板40cm。手持II类设备需要包模拟手。CISPR15中自镇流荧光灯需要罩在一个辅助锥形金属罩里。 3) 测试频段:大多是150kHz-30MHz,CISPR15是例外(骚扰电压9kHz-30MHz,插入损耗150kHz-1,605kHz)。 4) 测试限值:随不同标准,不同的产品分类(Group 1/2, Class A/B)而限值不同。xc [8UV {l 5) 测试过程: a) 交/直流电源端骚扰电压:这个最常见,将电源插头连到LISN上,接收机RF输入连到LISN的RF输出(可能中间会插入RF衰减器或脉冲限幅器),切换LISN的L/N开关来选择测试电源线的对地共模骚扰电压。 b) 断续干扰:CISPR14-1及一些引用CISPR14-1的标准有要求。通常使用断续干扰分析仪,配合LISN测量。标准也允许用示波器与接收机的组合来替代。示波器观察骚扰持续时间,接收机观察骚扰电平幅度。 c) 负载端骚扰电压:CISPR14-1、CISPR15和CISPR11中有要求。使用被动电压探头,将需要测试的负载线绝缘剥开,直接用探头连接收机测量负载线导线端子对地的骚扰电压。补充一句,如果设备额定电流过大,没有合适的LISN可用,也可以直接用电压探头来测量电源端的骚扰电压。 d) 通讯线骚扰电压/骚扰电流:CISPR22中提及。针对不同类型的通讯线有不同的测试方法。Annex C有详细描述,Annex F有各种方法的优缺点分析。主要是依靠电流探头与CDN、150欧姆接地电阻、容性电压探头的不同组合来测试不同类型的通讯线缆,需要保证的前提是测试线缆的对地阻抗是150欧姆。结果可以直接用骚扰电流dBuA表示,也可以换算成骚扰电压dBuV表示,换算阻抗是150欧姆,也就是两者量值相差44dB。 e) 插入损耗:CISPR15提到。使用RF正弦波发生器经过平衡/不平衡转换器、模拟灯、LISN,最后用接收机测量比较电压来得出插入损耗的数值。 3. 结果判定:这个简单,接收机检波器的测量值(QP/A V)分别与限值线比较,低于限制线PASS,高出FAIL。 4. 注意事项:传导测试因为是对地的共模骚扰测量,因此关键在测试布置上,布置没问题了用接收机测就行了,而布置上的差异会导致结果的出入。悬而未决的问题:接收机RF输入端脉冲限幅器的使用:有些测试机构使用,保护接收机;有些抵制,认为限幅器中包含非线性元件对脉冲进行限

EMC测试标准

4.3 DUT布置 如果DUT外壳为金属,且在实车上DUT外壳与车身可靠连接,那么在进行辐射发射测试时DUT应直接放置在测试桌面上;如果DUT外壳在实车上与车身无可靠的电连接,那么进行发射测试时DUT应放置在50mm厚的绝缘体上。如果不能确定DUT在实车上的安装情况,那么两种情况均要进行测试。 进行辐射发射测试时,若已知DUT辐射最大的面,那么应该让该面朝向天线,若不能确定最大辐射面,按长安认可的测试计划进行测试,且要在测试报告中进行说明。 当电流回线超过200mm时,采用远端接地方式;当电流回线小于200mm时,采用近端接地方式。 4.4 测试过程 测试过程中,需要确保DUT发射出正常工况下可能产生的最大的骚扰能量,根据DUT在汽车上的实际工作条件设置不小于额定负荷80%的机械负载。为保证DUT在测试过程中正常工作,测试过程中DUT所有连接传感器、执行器等负载的接口需连接能够模拟整车负载条件的负载模拟器。 4.5 测试计划和测试报告 测试计划中的任何与本规范不一致的改动均要在测试前征得长安电磁兼容小组同意。 测试计划至少需要包含以下信息:(测试计划模版参见0。) ①零部件信息,如制造商、样式、序列号、软硬件版本等; ②每个管脚的电压、电流和阻抗信息; ③测试样本数量; ④需要进行的测试内容、功能等级和限值要求、工作状态; ⑤定义功能等级和失效的准则; ⑥重要的负载要求,如CAN、LIN总线,电机等; ⑦重要的可能会影响DUT测试的工作参数; ⑧负载模拟器信息; ⑨针对电磁兼容问题所采取措施的说明; ⑩其它对部件进行合理测试需要的信息。 在测试完成后5日内,供应商必须将测试结果提交给长安电磁兼容小组。在测试完成30日内,供应商必须将完整的测试报告提交给长安电磁兼容小组。 测试报告应包含以下内容: ①产品基本信息; ②保证整个试验过程均符合本规范的声明; ③测试系统和测试过程中使用的所有负载详细文档信息和照片; ④测试过程中DUT工作状态的信息; ⑤设备型号列表; ⑥抗扰度测试时,产生异常动作的频带和异常动作的详细描述; ⑦所有测试数据、曲线和实验室背景噪声曲线。 4.6 测试内容 并非所有电器部件要进行本规范中规定的所有测试。对于不同类型的电器部

EMC标准 参考

EMC测试 电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。 中文名 EMC测试 EMC 电磁兼容 包括 电磁场干扰大小EMI抗干扰能力EMS 组成 测试场地和测试仪器 EMI测试项1 RE(辐射,发射)CE(传导干扰) EMI测试项2 Harmonic(谐波)Flicker (闪烁) EMS测试项1 ESD(静电)EFT(瞬态脉冲干扰) EMS测试项2 DIP(电压跌落)CS(传导抗干扰) EMS测试项3 RS(辐射抗扰)Surge(浪涌雷击) EMS测试项4 PMS(工频磁场抗扰度) 介绍 编辑 电磁兼容是研究在有限的空间、时间、频谱资源条件下,各种用电设备(广义还包括生物体)可以共存,并不致引起降级的一门学科。它包括电磁干扰和电磁敏感度两部分,电磁干扰测试是测量被测设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。电磁敏感度测试是测量被测设备对电磁骚扰的抗干扰的能力强弱。电磁干扰主要包括辐射发射和传导发射。

辐射发射: 通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。 传导发射: 沿着导体传播的电磁干扰。 测试场地: 开阔场、半电波暗室、屏蔽室。 电磁干扰测试主要设备: 1、电波暗室 2、接收机 3、接收天线 4、人工电源网络 5、功率吸收嵌 6、转台、升降台 7、转台、升降台控制器EMC测试项目,EMC测试项目各项收费标准, 电磁兼容测试费 测试项目收费标准 传导conduction emission (9kHz-30MHz)450元/小时功率辐射power clamp (30MHz-300MHz)450元/小时磁场辐射magnetic emission(9kHz-30MHz)400元/小时空间辐射radiated emission(30MHz-18GHz)600元/小时断续传导干扰click 400元/小时 谐波harmonics class a,b ,c,d 400元/小时 电压闪烁flicker plt .pst 400元/小时 静电ESD (±0.1-±16.5kV)400元/小时 辐射抗扰度(1GHz以下)800元/小时 辐射抗扰度(1GHz以上)1000元/小时 快速脉冲群EFT/B (±0.1-±4.4kV)400元/小时 浪涌surge (0.1-6.6kV)400元/小时

EMC测试标准

ESD静电放电 1、参考文件 标准GB/T19951-2005 2、ESD模拟器 a)电压范围:-25Kv~+25Kv b)电容:330pF±10%,150pF±10%(两个放电端) c)电阻:2000Ω±10% d)上升沿时间: 1)直接接触,0.7ns~1ns(2Ω负载时);(通用为≤1ns) 2)空气放电,≤5ns(2Ω负载时);(通用为≤20ns) 测试期间,使周围环境温度保持在(23±3)℃,相对湿度为30%-60%(首选20℃和30%的相对湿度)。 3、ESD,设备工作时的测试(通电状态) 接触放电法(接触放电端)和330Pf的电容 空气放电法(空气放电端)和330Pf的电容 DUT可以按照表1的规定发生功能偏移。 需要在测试之前和测试完成后对DUT I/O的参数值(例如:阻抗,电容,泄漏电流等)进行确认。如果测试完成以后,参数值超过其规定范围,则该DUT为非兼容性。 各放电试验点在每种电压等级下承受至少3次正电压放电和3次负电压放电,放电间隔最少5s. 在每种电压等级下,设备的放电试验点先承受一种极性的放电试验,再承受反极性的放电试验。 在每连续3次放电试验期间和之后,检验被试设备是否符合所有使用功能的要求。

CI电源线瞬态现象 参考文件 标准ISO-7637-2、ISO-7637-3 一、电瞬态传导试验ISO-7637-2 1、试验条件 车载信息娱乐系统主机在沿电源线的电瞬态传导试验中应能正常工作,符合ISO-7637-2标准,Ⅲ级。 1)试验温度和试验电压 试验周围环境温度应为23℃±5℃。 试验电压为表1所示 表1 2)抗扰性测试的试验脉冲发生器 试验脉冲发生器应能在∣U S∣为最大值时产生2.1)至2.5)条描述的开路试验脉冲。 此外,U S应能在表2至表8所给的限值内可调。 2、试验过程 2.1试验脉冲1 本试验室模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现象。它适用于各种DUT在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。 脉冲形式见图1.相应参数见表2 图1 试验脉冲1