冬期施工方案

一、编制依据

《施工图纸》

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

二、工程概况

简述工程概况、计划冬期施工分项工程的内容。

三、冬期施工准备工作

1.组织准备

明确冬期施工项目部全体管理人员及施工人员的分工和职责。

2.技术准备

冬期来临之前,组织有关人员严格按照《冬期施工方案》要求进行技术交底,提出冬期计划,为保证施工质量做好准备。

3.材料准备

四、冬期施工技术措施

1、土方工程

(1)一般规定

①土方工程的冬期施工应做好准备工作,并应连续施工。

②冬期施工时,运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施。

(2)土方回填

冬期土方回填时每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~30%。预留沉陷量应比常温施工时增加。

大面积回填土采用含有冻土块的土回填时,冻土块的粒径不得大于15cm,其体积含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。

冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以内不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。

室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块粒径不得大于15 cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50 cm 范围内不得用含有冻土块的土回填。

室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20 cm,夯实厚度宜为10~15 cm。

室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯实。填方完成后至地面施工前应采取防冻措施。

2、地基与基础工程

(1)一般规定

冬期进行地基与基础施工的工程,除应有建筑场地的工程地质勘探资料外,根据需要尚应提出地基土的主要冻土性能指标。

建筑场地宜在冻结前清除地上和地下障碍物、地表积水,并应平整场地与道路。冬期及时清除积雪,春融期做好排水。

(2)地基处理

靠近其他建筑物基础的地下基坑施工时应采取防止相邻地基土遭冻的措施。

对建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。

在基础施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。

(3)浅埋基础

浅埋基础各部位施工时应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础进行施工,一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施工完毕应及时回填基侧土。

3、砌筑工程

(1)一般规定

除冬期施工期限以外,当日最低气温低于0℃时,也按冬期施工规定执行。

砂浆中用的水泥宜优先选用普通硅酸盐水泥,冬期砌筑工程不得使用

无水泥拌制的砂浆,标号不得低于M5。

冬期施工的砌体每日砌筑高度不宜超过1.2m。

冬期施工的砌体应按“三一”法施工,灰缝厚度不大于10mm,每日砌筑后应及时清除砌体表面砂浆,并用草帘等保温材料覆盖。在砌筑前应扫净砌筑冻块。

(2)外加剂法

工程的冬期施工宜采用外加剂法(砌筑砂浆外加剂掺量见附录2)。若使用用盐类外加剂拌制砂浆。掺盐砂浆的掺盐量(占用水重量%)见下表:

拌和砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆的稠度宜较常温适当增大。

掺盐砂浆砌筑时砂浆温度不低于5℃。当设计无要求且最低气温≤-15℃时,砌筑承重砌体砂浆强度等级应按常温施工提高1级。

配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。

(3)暖棚法

地下工程、基础工程以及量小又急需砌筑使用的砌体结构适用于暖棚

法:采用暖棚法施工时,砖石和砂浆在砌筑时的温度不应低于5℃,而距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于5℃。

4、钢筋工程

(1)钢筋负温冷拉和冷弯的一般规定

钢筋冷拉温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-l5℃。负温下冷拉后的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部颈缩。

在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工中应防止撞击和刻痕。

(2)钢筋负温焊接

钢筋负温焊接可采用闪光对焊、电弧焊及气压等焊接方法,当环境温度低于-20℃,不宜进行施焊。

雪天或施焊现场有3级以上风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。

钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列要求:

①帮条与主筋之间应用四点定位焊固定,搭接焊时应用两点固定。定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm。

②帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。

③焊接时,第一层焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合

良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。

④帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍。

钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列要求:

①焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合,焊接过程中应经常除渣。

②焊接时,宜采用几个接头轮流施焊。

③加强焊缝的宽度应超过V型坡口边缘2~3mm,高度应超过V型坡口上下边缘2~3mm,并应平缓过渡至钢筋表面。

④加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊。

5、混凝土工程

(1)一般规定

现场拌制的砼:

①冬期施工配制地上结构的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥强度等级不应低于32.5,最小水泥用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。

②冬期拌制的混凝土宜掺用无氯低碱类防冻剂,对抗冻性要求较高的混凝土,宜使用引气剂或引气型减水剂,混凝土含气量宜控制在2%~4%。

③拌制掺用外加剂的混凝土,搅拌时间应适当延长。混凝土拌合物的

出机温度不宜低于l0℃。

④拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其它易冻裂物质。

⑤冬期施工混凝土的入模温度不得低于5℃,当分层浇筑时,已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前,不得低于2℃。采用加热养护时,养护前的温度不得低于2℃。

商品砼:

①冬期施工采用商品砼的工程,应及时与商品砼生产厂家联系,提出进场温度的要求,并要求砼厂家提供砼冬期施工方案(主要有原材料的温度的控制及拌制运输到现场的热工计算等有关资料)。

②工地应根据工程条件编制冬施方案,着重编制进场后砼浇筑、振捣、养护、保温、测温等冬施措施。

(2)混凝土养护

掺用防冻剂混凝土的养护,应符合下列规定:

①混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂规定的温度。达不到规定温度时,应立即采取保温措施。

②当混凝土温度降低到防冻剂规定的温度以下时,其强度不应小于混凝土受冻临界强度。

③在负温条件下养护严禁浇水,且外露表面必须覆盖。

④当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于20℃时应对混凝土采用保温材料覆盖养护。

⑤混凝土浇筑后应在其裸露的表面用塑料布等防水材料覆盖并进行保

温。结构的边、棱角部位的保温层厚度应增大到表面部位的2~3倍。混凝土养护期应防风防失水。

⑥综合蓄热法施工若选用早强剂、减水剂或防冻剂,应具有减水、引气作用。

(3)混凝土质量检查

①冬期施工混凝土质量检查应遵照下列要求:

②检查外加剂质量及掺量。商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检验,合格后方准使用。

③测量水、骨料、外加剂溶液的加热温度和加入搅拌时的温度。4.1.3测量混凝土自搅拌机中卸出时和浇筑时的温度。

④对商品混凝土要检查现场罐车混凝土出罐温度。

⑤检查混凝土从入摸到拆除保温层或模板保温期间的温度。

⑥混凝土冬期施工测温项目和次数:

应及时填写测温记录表,并保证其真实、有效。

⑦混凝土试件的留置,除用于检查结构构件混凝土质量的试件外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度。

⑧地下结构工程和混凝土量比较集中的结构可采用暖棚法施工:

当采用暖棚法施工时,棚内各测点温度不得低于5℃,并应设专人检测混凝土及棚内温度。暖棚内测温点应选择具有代表性位置进行布置,在离地面500mm高度处必须设点,每昼夜测温不应少于4次。

养护期间应测量棚内湿度,混凝土不得有失水现象。当有失水现象时,应及时采取增湿措施或在混凝土表面撒水养护。

暖棚的出入口应设专人管理,并应采取防止棚内温度下降或引起风口处混凝土受冻的措施。

在混凝土养护期间应将烟或燃烧气体排至棚外,并应采取防止烟气中毒和防火措施。

6、钢结构工程

(1)一般要求

在负温度下进行钢结构的制作和安装时,应按照负温度施工的要求编制钢结构制作工艺规程和安装施工组织设计。

(2)钢结构制作

钢结构制作和安装采用的钢尺和量具应与土建施工使用的钢尺和量具相同,并应采用同一精度级别进行鉴定。土建结构和钢结构应采取不同的温度膨胀系数差值调整措施。

参加负温度钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,取得相应的合格证,方能参加钢结构的负温度焊接工作。定位点焊工作应由取得定位电焊合格证的电焊工来担任。

在负温度下施工用的钢材宜采用平炉或氧气转炉Q235钢、16Mn、15MnV、

16Mnq、15MnVq钢。其质量标准应分别符合国家现行标准的规定。钢材及有关连接材料应附有质量证明书,性能应符合设计和产品标准的要求。根据负温度下结构的重要性、荷载特征和连接方法按国家标准的规定进行复验。钢结构使用的涂料应符合负温度下涂刷的性能要求,不得使用水基涂料。

钢结构在负温度下放样时,切割、铣刨的尺寸应记入在负温度下钢材收缩的影响。端头为焊接接头的构件下料时应根据工艺要求预留焊缝收缩量。普通碳素结构钢工作地点温度低于-20℃、低合金钢工作地点温度低于-15℃时不得剪切、冲孔;普通碳素结构钢工作地点温度低于-16℃、低合金钢工作地点温度低于-12℃时不得进行冷矫正和冷弯曲。零件组装应把接缝两侧各50mm内铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等清理干净,并应保持接缝干燥,没有残留水分。构件的组装必须按工艺规定的顺序进行,应由里往外扩展组拼。

(3)运输与安装

冬期运输、堆放钢结构时应采取防滑措施。安装前应根据负温度条件下的要求对构件质量进行详细复检。在除按常温规定要求内容进行检查外,尚应根据负温度下条件的要求对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输、堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时,应在地面进行修理、矫正,符合设计和规范要求后方能起吊安装。在负温度下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时,应加防滑隔垫。凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员用的挂梯、校正用的卡具,应用绳索绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。起吊时要加防滑隔垫。构件上的积雪、冰、露应在安装前清除干净,

但不得损伤涂层。高强螺栓接头安装时构件的摩擦面应干净,不得有积雪、结冰,并不得雨淋、接触泥土、油污等脏物。

在负温度下安装柱子、主梁、支撑等大构件时应立即进行校正,位置校正正确后应立即进行永久固定。当天安装的构件,应形成空间稳定体系。

7、装饰工程

(1)抹灰工程的一般做法

安排室内抹灰以前,宜先做好屋面防水及室内封闭保暖。

冬期室内装饰施工可采用建筑物正式热源、临时性管道或火炉、电气取暖。若采用火炉取暖时,应采取预防煤气中毒的措施,防止烟气污染,并应在火炉上方吊挂铁板,使煤火热度分散。

室内抹灰的养护温度,不应低于5℃。水泥砂浆层应在潮湿的条件下养护,并通风换气。

冬期抹灰所采取的砂浆应采取保温防冻措施。室外抹灰砂浆内应掺入能降低冰点的防冻剂,其掺量应由试验确定。

室外墙面抹灰后要进行涂料施工时,抹灰砂浆内所掺的防冻剂品种,应与所选用的涂料材质相匹配,其掺量和使用效果应通过实验确定。

抹灰基层表面当有冰、霜、雪时,可采用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂溶液冲刷,并应清除表面的尘土。

当施工要求分层抹灰时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施。

在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外

墙脚手眼或孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温;北面房间距地面以上50cm处最低温度不应低于5℃。

砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结。砂浆室内抹灰的环境温度不应低于5℃。

室内抹灰工程结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。抹灰层可采取加温措施加速干燥。当采用热空气加温时,应注意通风,排除湿气。

室外抹灰采用冷做法施工时,使用水泥砂浆或水泥混合砂浆;砂浆内可掺入CaCl2、NaCl、NaNO2等防冻剂。

氯盐防冻剂可掺入硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌合的砂浆中,不得掺入高铝水泥砂浆内。砂浆内氯化钠掺量应符合表1规定。

表1

当采用亚硝酸钠外加剂时,砂浆内亚硝酸钠掺量应符合表2规定

表2

防冻剂应由专人配制和使用,配制时可先配制20%浓度的标准溶液,然后根据气温再配制成使用浓度溶液。

(2)饰面工程

冬期室外装饰工程施工前,宜随外架子搭设,在西、北面应加设挡风措施。

外墙面的饰面板、饰面砖以及马赛克施工,不宜在严寒季节施工,当需要安排施工时,宜采用暖棚法施工。

冬期室内贴壁纸,施工地点温度不应低于5℃。

冬期室内饰面工程施工可采用热空气或带烟囱的火炉取暖,并应设有通风、排湿装置。室外饰面工程宜采用暖棚法施工,棚内温度不应低于5℃,并按常温施工方法操作。

饰面板就位固定后,用1:2.5水泥砂浆灌浆,保温养护时间不少于7d。

冬期施工外墙饰面石材应根据当地气温条件及吸水率要求选材。安装前可根据块材大小,在结构施工时预埋设一定数量的锚固件。采用螺栓固定的干作业法施工,锚固螺栓应做防水、防锈处理。

釉面砖及外墙面砖在冬期施工时宜在2%盐水中浸泡2h,并在晾干后方可使用。

(3)油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程

油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程应在采暖条件下进行施工。当需要在室外施工时,起最低环境温度不应低于5℃,遇有大风、雨、雪时应停止施工。

冬期刷调和漆时,应在其内加入调合漆重量2.5%的催干剂和5%的松香水,施工时应排除烟气和潮气,防止失光和发粘不干。

室外刷浆应保持施工均衡,粉浆类料浆宜采用热水配制,随用随配并做料浆保温,料浆使用温度宜保持15℃左右。

裱糊工程施工时,应将玻璃、镶嵌用合成橡胶等材料运到有采暖设备的室内,操作地点环境温度不应低于5℃。

外墙铝合金、塑料框、大扇玻璃不宜在冬期安装。

9、屋面和防水工程

(1)一般规定

屋面和室外防水工程的冬期施工应选择无风晴朗天气进行,并应依据使用的材料控制其施工气温界限,以及利用日照条件提高面层温度。在迎风面宜设置活动的挡风装置。

(2)找平层施工

屋面各层施工前应将基层上面的积雪、冰霜和杂物清扫干净。所用材料不得含有冰雪冻块。其中找平层应符合下列要求:

①找平层应牢固坚实、表面无凸凹、起砂、起鼓现象。如有积雪、残留冰霜、杂物等应清扫干净。

②铺设屋面隔汽层和防水层前,找平层应干净、干燥。找平层与女儿墙、立墙、天窗墙、变形缝、烟囱等突出屋面结构的连接处,以及找平层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。当采用沥青防水卷材时圆弧半径宜为100~150mm;采用高聚物改性沥青防水卷材时,圆弧半径宜为50mm;采用合成高分子防水卷材时,圆弧半径宜为20mm。

③在施工交叉作业时,应做到合理安排隔气层、保温层、找平层、防水层的各项工序,并宜做到连续操作。对已完成部位应及时覆盖,以免受潮、受冻。穿过屋面防水层的管道设备或预埋件,应在防水施工前安装完

毕并做好防水处理。

(3)保温层施工

干铺的保温层可在负温度下施工,采用沥青胶的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。

采用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工,水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。

(4)防水层施工

防水层采用卷材时可用热熔法或冷粘法施工。热熔法施工温度不应低于-10℃,冷粘法施工温度不宜低于-5℃。当采用涂料做防水层时应使用溶剂型涂料,施工温度不应低于-5℃。

(5)雪天或五级风及以上的天气不得施工。

五、越冬工期维护

(1)一般规定

对于有采暖要求而不能保证正常采暖的新建工程、跨年施工的在建工程以及停建缓建工程等,在入冬前均应编制越冬维护措施。

(2)在建工程

在冻胀土地区建造房屋基础时,应按设计要求做防冻害处理。施工场地和建筑物周围应做好排水,不得使地基和基础被水浸泡。当设计无要求时,应采取如下措施:

①当采用独立式基础或桩基时,基础梁下部应进行掏空处理。强冻胀性土可预留200mm,若冻胀性土预留100~150mm,空隙两侧应用立砖挡土回填。

②当采用毛石砌筑基础或短桩基础时,应考虑冻胀影响,可在基础侧壁回填厚度为150~200mm的混砂、炉渣或贴一层油纸,其深度宜为800~1200mm。

③浅埋基础越冬时,应覆盖保温材料保护。

④支撑在基土上的雨蓬、阳台等悬臂构件的临时支柱,入冬后当不能拆除时,其支点应采取保温防冻胀措施。

⑤室外地沟、阀门井、检查井等除回填至设计标高外,尚应覆盖盖板进行越冬维护。

⑥供水、供热系统试水、试压后,如不能立即投入使用,在入冬前应将系统内的存积水排净。

⑦基础及外壁侧面回填土应填至设计标高,当不具备回填条件时,应填松土或炉渣进行保温。内部的存积水应排净;底板应采用保温材料覆盖,覆盖厚度应由热工计算确定。

(3)冬期停、缓建工程

施工部位应停在下列位置:

①混合结构可停在基础上部地梁位置,楼层间的圈梁或楼板上皮标高位置。

②现浇混凝土框架应停留在施工缝位置。

③混凝土水池底部,应按施工缝要求确定,并应设有止水设施。

④对于各类停、缓建的基础工程,顶面均应弹出轴线,标注标高后,用炉渣或松土回填保护。

⑤对于有沉降要求的建(构)筑物,应会同有关部门做沉降观测记录。

⑥已开挖的基坑(槽)不宜挖至设计标高,应预留200~300mm;越冬时应对基底保温维护,待复工后挖至设计标高。对于各类停、缓建的基础工程,顶面均应弹出轴线,标注标高后,用炉渣或松土回填保护。

⑦现浇混凝土框架越冬时,当裸露时间较长,除按设计要求留设伸缩缝外,尚应根据建筑物长度和温差留设后浇缝。后浇缝的位置,应与设计单位研究确定。后浇缝伸出的钢筋应进行保护,待复工后经检查合格后方准浇筑混凝土。

⑧屋面工程越冬可采取以下几种简易维护措施:

在已完成的基层上,做一层卷材防水,待气温转暖复工时,经检查认定该层卷材没有起泡、破裂、折皱等质量缺陷时,方可在其上继续铺贴上层卷材。

在已完成的基层上,当基层为水泥砂浆无法做卷材防水时,可在其上刷一层冷底子油,涂一层热沥青玛碲脂做临时防水,但雪后应及时清除积雪。当气温转暖后经检查认定该层玛碲脂没有起层、空鼓、龟裂等质量缺陷时,可在其上涂刷热沥青玛碲脂铺贴卷材防水层。

六、安全措施

1、各冬施项目在进入冬期施工前要加强对职工进行冬期施工安全生产的宣传教育,严格贯彻执行安全生产责任制,制定冬施安全措施。

2、冬施的道路、上下人梯道等要及时清扫积雪,并有防滑措施。外脚

手架等要经常检查,发现问题及时加固修复。

3、凡冬期施工工程现场应做好现场平面规划,消防道路要畅通,电气线路按规定架设,易燃物品应专门堆放并配备消防器材,施工现场应设置安全标志。

4、严格加强对外加剂和取暖火炉的管理,防止外加剂和煤气中毒。

5、特别应注意电褥子的使用,首先要购买正规厂家生产的产品,其次电源线不得乱扯乱拉,做到睡前通电,临睡拔掉插头。

6、冬季气候干燥多风,且现场的易燃物品又多,容易引起火灾,所以各项目部要有健全的消防制度,并结合工程特点制定防火措施,保证消防水源供应充足,消防道路畅通,消火栓水源处设明显标志,消防器材要齐全有效。

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、冬期施工准备工作 (1)

1.组织准备 (1)

2.技术准备 (1)

3.材料准备 (1)

四、冬期施工技术措施 (2)

1、土方工程 (2)

2、地基与基础工程 (3)

3、砌筑工程 (3)

4、钢筋工程 (5)

5、混凝土工程 (6)

6、钢结构工程 (9)

7、装饰工程 (11)

9、屋面和防水工程 (14)

五、越冬工期维护 (15)

六、安全措施 (17)

冬季施工方案模板

冬期施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 目录

1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2冬期施工主要内容 (4) 3.施工安排 (4) 3.1冬施管理组织机构 (4) 3.2技术准备 (5) 3.3现场准备 (6) 3.4材料准备 (6) 3.5人员培训 (7) 4.冬期施工方法及措施 (7) 4.1施工测量 (7) 4.2机械管理 (7) 4.3土方工程 (8) 4.4钢筋工程 (8) 4.5模板工程 (9) 4.6混凝土工程 (9) 4.7脚手架施工 (15) 4.8防水工程 (15) 4.9屋面工程施工 (15) 4.10建筑装饰装修工程 (16) 4.11附着式升降脚手架管理 (17) 4.12现场临水、临电 (18) 5.质量保证措施 (18) 6.安全保证措施 (20) 6.1现场安全管理措施 (20) 6.2土方施工作业 (20) 6.3高空施工作业 (21)

6.4机械施工作业 (21) 6.5临时用电措施 (22) 6.6办公区及生活区安全管理 (22) 7.消防保证措施 (22) 8.文明施工措施 (23) 9.“四节一环保”措施 (24) 10.混凝土综合蓄热法计算 (25) 10.1结构使用木模板的混凝土综合蓄热法计算 (25) 10.2结构采用铝模板的混凝土综合蓄热法计算 (27) 11.临水及消防布置图 (31) 附图1:车库A6、A7、B2段底板及顶板测温点布置图 (32) 附图2:车库A6、A7、B2段结构测温点布置图 (33) 附图3:58#、59#、70#楼结构测温点布置图 (34) 附图4:60#、61#、62#、69#楼结构测温点布置图 (35)

安全施工专项施工方案

安全施工专项施工方案 施工单位:深圳市新宝通建设集团有限公司 工程地点: 项目部安全施工目标:不发生人身死亡事故(零死亡率),不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生一般或重大火灾事故,不发生一般或重大垮(坍)塌事故。文明施工目标:为确保现场周围公共区域正常工作环境不受干扰,我项目部根据施工现场的特点编制一整套严格的施工作业管理措施。 1. 为加强现场管理,我项目部将全面负责现场的安全、保卫、消防、噪音、卫生环保、建筑垃圾清理、施工废水处理、暂住人口管理、计划生育等工作;并设有专职安全员、治安员、消防员,且落实到位; 2. 我项目部施工人员将持证上岗,管理人员和操作人员均挂牌施工,并严格遵守总包的各种管理制度,做到文明施工; 3. 项目部实行周度检查、月度检查,所有安全控制资料保证齐全; 4. 安全文明施工、环保措施符合有关部门颁发的法令及法规。 三.安全生产保证措施安全文明施工是工程按计划施工的前提条件,也是有关部门对施工企业的强制性要求。我项目部将按文件要求及总包的安全管理制度规定做好安全文明施工工作,并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施,保证施工安全一直处于受控状态。 具体措施如下: 1、安全技术交底和安全技术教育:根据我公司ISO9001国际质量体系、ISO14001环境保障体系及OHSAS18001职业健康体系文件,所有施工人员必须通过安全培训,考核合格才有资格上岗操作。所有操作者在开工前必须进行安全技术交底和安全技术教育。安全技术交底及安全技术教育应有相关的质量记录;特种作业人员需持证上岗,如架工、焊工、电工、机操工等。无相应证件作业者,一经发现,立即清除出施工现场,并对有关责任人员进行重罚;针对工程的特点,对进行较易发生安全问题的施工作业人员进行上岗前特别安全、技术交底,确保施工过程零事故率。 2、安全检查:切实落实施工安全规范,按照规范要求设置安全检查员,安全检

冬季施工方案措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9216 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 冬季施工方案措施正式 样本

冬季施工方案措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做 好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产 薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发 生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严 禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须 做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌 事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

安全专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K6351 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全专项施工方案标准 版本

安全专项施工方案标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章、工程概况 一、工程概述 本工程为年产20万吨已内酰胺一期工程厂外西侧规划道路第二标段,设计使用年限为50年,安全等级为二级,设计抗震烈度6度。工程范围:道路位于巴公镇兰花新材料门前,是一条南北向的主干道,全线现状为土路面,路面破损严重,全长约520.44m宽约12m,为保证施工过程原有道路、交叉道路、出入口的通车、过人功能,同时保证施工运输车辆安全进入工地,特编制交通维护组织措施。

二、编制说明 1、B/T 50903-2013《市政工程施工组织设计规范》。 2、工程施工图纸及相关文件。 3、市政道路施工的相关技术规范。 4、其他有关的国家及地方强制性规范和本工程现场实际情况。 5、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 第二章、工程特点 一、工程特点 1、本工程道路两侧为临建房屋和厂区围墙及护坡,贯穿于厂区和天辰工程部中间。上下班人流量较大。 2、工期短,又逢雨季及冬季施工,施工难度

大。 第三章、交通维护组织措施 二、基本措施: 1、危险地段,悬挂警示标志; 2、车辆进入施工区域,应有专职人员指挥疏导; 3、进行道路临时封闭施工,并派专人监守,并设置明显临时交通引导标志和禁令标志,确保行人与车辆的安全。 三、施工路段的交通组织 1、交通组织设计 本路段设置临时封闭措施,天辰工程部西侧设置临时道路。 2、设置交通标志及设施 建设工程施工现场,应在明显位置及主要通道、

工程冬季施工方案标准范本

方案编号:LX-FS-A80603 工程冬季施工方案标准范本 The Objectives, Policies, T ask Allocation, Steps T o Be T aken And Other Factors Needed T o Complete The Established Action Guideline Are Formulated And Implemented According T o The Plan. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程冬季施工方案标准范本 使用说明:本方案资料适用于工作生活中把目标、政策、程序、规则、任务分配、要采取的步骤,使用的资源以及为完成既定行动方针所需要的其他因素全部按计划制定成文本,并付诸实施。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 工程冬季施工方案 一、本工程计划冬季施工的分部、分项工程 根据本工程的施工实际进度,和本工程的总体施工安排,结合本地气候的实际情况,本着安全生产,质量第一的原则,目前施工已进入冬季施工,确保工程实体不受影响,从本日起实施冬季施工方案。本工程计划在冬季进行屋面砼结构层施工和养护,内外墙面的抹灰工作,如果视本地气候情况允许和方案实施的情况,拟完成以上工作。 二、方案实施的保障机制 1、机构组成:

进入冬季施工建立以项目经理为总负责,施工员实施冬季方案的施工技术措施落实人,质量员为工程实体的质量检查的责任人,安全员为冬季施工的安全责任落实人,材料员为冬季施工物资的及时保障人,建立健全的冬季施工项目机构。 项目经理:xxx 冬季施工方案总体协调负责人 施工员: xxx 冬季施工技术、措施落实责任人 质量员: xxx 冬季施工质量检查、控制的责任人 安全员: xxx 冬季施工的安全责任人 材料员: xxx 冬季施工物资材料保障责任人 2、物质保障:本工程冬季施工已到场的物资: 电热保温棉毡100 条

安全专项施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 ..。 二、施工工期 本工程计划开工:2018年10月8日,计划完工时间:2019年4月30日。 三、安全承诺 始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针,建立健全安全保证体系,制定完善的安全管理制度,确保施工期间无重大安全事故和人员伤亡事故。 四、环保承诺 严格遵守国家建设项目的环保规定和本公司的三标一体体系文件,按照环境保护原则办事,既要达到工程建设的规划目标,又要达到美化绿化环境的目的,实现生态效益、经济效益以及社会效益的协调发展。

第二章安全施工保证措施 根据国家行政主管部门制定的各项安全生产法规、规章和制度,结合工程特点,制定本项目的安全生产保证体系。 一、安全生产目标 确保无重大安全生产事故,工伤事故频率控制在0。 二、安全生产保证体系 安全生产体系运转图 三、安全生产管理组织及职责 1、公司经理是企业的法人代表,对公司的劳动保护和安全生产总负责,公司安全领导小组负责对公司所属一切生产、工作场所进行安全督促检查,消除隐患,防止各类事故,保证施工安全生产秩序。 2、部门经理、主任、主管应对本部门劳动保护和安全生产工作具体负责任,认真执行安全生产规章制度并按规章指挥,制定和实施安全技术措施,经常进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业,对职工进行安全技术和安全纪律教育,发生事故要及时上报,并根据“三不放过”(即事故原因没有分析清楚不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有采取切实可行的措施不放过)的原因认真分析事故原因,提出和实现改进措施。 3、班组长负责本班的安全作业,有权拒绝违章指挥,上班前要对所使用的工具、设备、防护用具、作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施,指导和督促工人执行各项安全生产规章制度,经常进行现场检查,纠正违章作业现象,及时消除事故隐患。负责对新工人进行班组安全教育,开展经常性的安全教育,督促操作人员正确使用防护用具。发生了工伤事故要立即上报所在部门经理、主管,保护现场,并参加事故调查,组织安全生产竞赛,在评奖时应把安全生产情况作为考核内容之一。 4、专职安全员要经常对所属部门员工进行安全生产教育,督促员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度,正确地使用个人防护用品,检查和维护本班组的安全设施,如发现生产中有不安全、不卫生情况,要及时报告,并参加事故的分析和研究,协助公司安全领导小组实施防止事故的措施。 5、生产工人要认真学习并严格遵守各项安全生产规章制度不违章作业,并

混凝土挡墙冬季施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A53166 混凝土挡墙冬季施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

混凝土挡墙冬季施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第五章冬季施工方案 由于此工程施工期为20xx年10月30日至 20xx年4月27日一半时间处于冬季特制订以下冬季施工方案: 5.1 冬季施工的人员管理措施 冬季施工管理人员,通过基本知识的培训,了解冬季施工任务、特点,在组织生产过程中,能够统筹安排劳动力,及时做好冬季施工准备工作,顺利进入冬季施工,避免因气温突变造成质量事故或停工。职工劳动保护:冬季施工劳动保护用品按照所制定的劳动保护有关规定并及时发放给职工。施工现场施工、

工程专项安全施工方案实用版

YF-ED-J6612 可按资料类型定义编号 工程专项安全施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工程专项安全施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节模板安装与拆除的一般安全要求 一、一般安全要求 (一)模板安装的一般要求 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2.楼层高度超过4m或二层及二层以上的建筑物,安装和拆除钢模板时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆。在临街及交通要道地区,尚应设警示牌,并设专人维持安全,防止伤及行人。 3.现浇整体式的多层房屋和构筑物安装上

层楼板及其支架时,应符合下列要求: (1)下层楼板混凝土强度达到1.2MPa以后,才能上料具。料具要分散堆放,不得过分集中。 (2)下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下层支柱应在同一垂直线上。 (3)如采用悬吊模板、桁架支模方法,其支撑结构必须要有足够的强度和刚度。 4.当层间高度大于5m时,若采用多层支架支模,则在两层支架立柱间应铺设垫板,且应平整,上下层支柱要垂直,并应在同一垂直线上。 5.模板及其支撑系统在安装过程中,必须

冬季施工方案标准样本

济宁军分区兖州干休所老干部 住房改造工程 冬 季 施 工 方 案 编制人职务 审核人职务 审核人职务 红阳建设集团有限公司 11月10日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、冬季施工的计划准备 3.1冬季施工的准备工作 ( 1) 冬季施工的组织准备 ( 2) 冬季施工的材料准备 ( 3) 冬季施工的现场准备 3.2冬季施工的工作计划落实及监督情况 四、冬季施工的主要施工技术与措施 4.1钢筋工程 4.2模板工程 4.3混凝土工程 4.4砖砌工程 4.5土方回填工程 4.6防水工程 4.7屋面工程 4.8装饰工程 4.9脚手架工程 五、冬季施工现场安全管理

5.1冬季施工安全教育 5.2冬季施工安全管理 5.3冬季施工的环境卫生、文明施工管理 六、冬季施工的消防管理 七、热工的计算 八、冬季施工的试块留置及养护 一、编制依据: 1、济宁建筑设计研究院设计的”济宁军分区兖州干休所老干部住房改造工程”施工图。 2、《钢筋焊接及验收规范》( JGJ18- ) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) 4、《地下防水工程质量验收规范》( GB50208- ) 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》( GB50209- ) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46- ) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB50202- ) 8、《外墙饰面砖工程施工及验收规范》( JCJ126- ) 9、《砌体工程施工质量验收规范》 10、《屋面工程质量验收规范》( GB50207- ) 11、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) 12、《建筑工程冬期施工规程》( JGJ104-97) 13、济宁市地方有关冬季施工的规范及政策。 二、工程概况

最新安全专项施工方案(总体方案

安全专项施工方案(总 体方案)

江门市江海区濠江花园建设项目工程 安全生产施工方案 1 工程概况 1.1工程基本情况 江门市江海区濠江花园建设项目工程位于江门市江海区,五邑路与永康路交界路口;由江门市濠江房地产开发有限公司投资兴建的项目,由江门市建筑设计研究院设计、由江门市工程监理有限公司监理。 本工程为濠江花园建设项目一期工程,北临五邑路,西临永康路(路对面为江门市江海区建设局),南边与碧桂园共用小区道路,西侧为乡村道路。五邑路和小区道路可作为本工程项目的出入口。 1.2 建筑设计概况 设计概况:本工程是由三幢高层商住楼和五组别墅群组成的建设项目,高层商住楼地下室1层,地上24层建筑,地下室面积为4093 m2,总建筑面积约20000m2;建筑结构形式为框架剪力墙结构;别墅群地下室1层,地上4层建筑,总建筑面积约 20000m2。 1.3 施工范围 1、土建工程,包括:零星土石方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修装饰工程、建筑屋面工程等; 2、机电安装工程,包括:建筑电气工程、建筑给排水工程、消防工程等; 3、人防工程; 4、施工用临时用水、用电工程的报装、施工及维护(已含发包人直接发包的专业工程施工用临时用水、用电需求); 5、施工总承包管理及总协调;即对发包人直接发包的专业工程、以及发包人直接发包的专业工程(主要包括:电梯工程、高低压变配电工程、弱电工程、永久性用水、电信工程、煤气主管道的接驳工程等)。 2 编制依据及执行标准 2.1 编制依据

安全控制的目的是保证项目施工中没有危险,不出事故,不造成人身伤亡和财产损失。安全是为质量服务的,质量要以安全作保证,在质量控制的同时,必须加强安全控制,工程质量和施工安全同是工程建设两大永恒主题。 由于建筑施工安全控制的难点多,劳保责任重,施工项目安全控制处在企业安全控制的大环境中,施工现场是企业安全控制的重点。因此,建立本工程的安全管理体系、安全责任制、安全技术措施、安全保证措施,作为本工程施工安全过程中实施安全工作的标准和指导性规则。 2.2 执行标准 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《中华人民共和国消防法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5、《建设工程安全监督管理资料汇编》广州市质监站2000年版; 6、《建筑施工手册》中国建筑工业出版社(京)新登035号; 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—91; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—2001 J119—2001; 10、设计图纸及有关政府部门颁发的文件; 11、现行国家有关施工规范及标准等; 3 安全管理组织机构 3.1 安全生产领导小组人员架构

供电系统冬季施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供电系统冬季施工方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9901-33 供电系统冬季施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1总则 冬季来临,寒风雨雪天气将给工程施工带来很大困难。为了保障电气配套系统的施工任务,在冬季能够按照施工进度计划顺利进行,在保证工程施工质量,保证人身、设备安全的情况下完成施工任务,特制定该冬季施工方案。 2编制依据 依据施工合同、设计图纸中施工及验收规范、国家现行规范、华北油田公司安全生产管理规定、当地的施工环境及气候条件和以往施工经验编制。 3工程概况 本工程主要内容: 3.1 配电室低压柜、高压柜、变压器等电气设备的就位安装及电缆头制作、连接、调试。

3.2 配电室低压柜至各楼房(用户)配间低压柜的电缆敷设、电缆头制作、连接、回路调试。 3.3 场区内的电缆沟施工:开挖、钢筋混凝土浇筑、沟内电缆支架预制、预埋、接地扁钢连接、盖沟盖板;直埋电缆的挖沟、铺砂盖砖、回填土等。 3.4 场区内路灯施工:路灯基础制作、电缆敷设、路灯安装、调试等。 4加强冬季安全施工管理 4.1提高认识,加强对冬季安全生产的组织领导 4.1.1以人为本,充分认识冬季施工安全的重要性和紧迫性,成立以生产部为核心的冬季施工安全专项领导小组,组长由项目经理担任,副组长由生产部经理担任,成员有现场施工负责人、安全员、技术员、施工班长组成。主要职能是制定冬季施工安全措施,领导和检查冬季施工安全措施的落实工作,保证冬季生产安全。 4.1.2定期检查和经常检查相结合

哪些工程要编制安全专项施工方案

危险性较大的建设工程为什么要编制安全专项施工方案并组织专家论证审查? 一、建筑业的六个新特点,对安全控制提出了要求 改革开放以来,建筑业持续快速发展,在国民经济中的地位和作用逐渐增强,已成为我国的支柱产业之一。 特点一:建筑业生产经营单位的经济成分发生了变化 单位的经济成分、组织形式、承包方式日趋多样化,由国有、集体经济成分,变为国有、股份制、私营、外商投资、个体工商户并存的形式。 据有关部门统计,全国建筑业企业有65671家,从业人数3893万人,总产值达到17116.76亿元。全国房屋建筑施工面积21亿平方米,竣工面积10亿平方米。建筑业增加值占GDP的比重一直稳定在6.6%~6.8%之间,在国民经济各部门中居第四位,仅次于工业、农业、批发和零售贸易餐饮业。 建筑业规模的扩大,缓解了就业压力,为引导农村劳动力合理有序流动、提高农民收入、促进农村产业结构调整作出了积极贡献。但是,在大规模的建设和经济高速增长阶段,由于体制的变化和管理上的缺位,引发了不少的安全事故。 特点二:建设工程投资主体发生了变化 在计划经济时期,建设工程的资金来源大部分是国家财政,政府是投资主体,随着改革的深化,投资主体日趋多元化,私人和外商投资越来越多,房地产和市政建设投资进一步加大。 特点三:建设工程的市场化程度提高 随着投资主体的多元化,建设规模越来越大。建设工程市场竞争越来越激烈。 特点四:企业的组织结构形式发生了变化 原先的施工企业从人员到设备等都是自有的,现在人员通过劳务分包的形式解决,设备通过租赁的形式解决,打破了原来企业的大而全的组织结构形式。 特点五:技术水平要求越来越高 很多新技术在建设工程上得到了应用,在桥梁、水利、交通、建筑工程上,建成了一批高难度、高质量、达到世界先进水平的工程项目。建筑业的发展,提出了安全技术、劳动力技能、安全意识、安全生产科学管理方面的新要求。 特点六:新材料的应用越来越广 近年来有不少新材料、新工艺在建设工程上得到了应用,工程建设速度也大大加快,施工难度不断加大,引发了新的危险因素,提出了新的安全控制要求。

冬季和雨季施工方案样本

冬季和雨季施工方案 我地区属中纬度暖温带地区,具备典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变气候因素将会对施工进度和施工质量导致一定影响,施工时应高度注重,针对季节变化制定施工保证方案,并采用有效保障办法。 1.1 冬季施工方案 当室外日平均气温持续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温持续5天高于5℃即解除冬期施工;依照安阳地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 1.1.1 混凝土冬期施工 依照建筑工程冬季施工规程规定,冬季浇筑混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计混凝土强度原则值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制混凝土应为设计混凝土强度原则值40%,掺用防冻剂混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得不大于4.0N/mm2。 依照本工程特点及安阳地区冬季施工气温变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 1.1.1.1 本工程在冬季施工初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---运用保温材料或暂时保温防风棚保持混凝土原有热量和水化热量,维持混凝土硬化温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土保温采用覆盖两层塑料布加一

层阻燃草帘(规格为1.0m×1.8m阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图 6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂商品混凝土。

暖棚法---在整体道床外面搭设暖棚(其构造同防风棚),棚内设电热毯养护、电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设立2.25-3.00kw电热器提高环境温度,实当前5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护通电持续时间依照棚内温度及养护温度拟定,采用分段、间断或持续通电养护。普通持续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可依照浇筑混凝土内温度状况恰当调节供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃如下时,暂停混凝土施工。 1.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作原则养护,两组作同条件养护(其中一组作检查受冻前强度与否达到临界强度规定,另一组用以检查冬施常温28天养护强度)。当需要检查构造拆模混凝土强度时,尚应增长同条件养护组数,数量按实际需要拟定。 1.1.2 钢筋工程冬期施工 1.1. 2.1 钢筋焊接施工前,必要清除钢筋焊接部位和电极接触钢筋表面锈斑、油污、杂物等。 1.1. 2.2 雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采用遮蔽办法,焊接后冷却接头应避免遇到冰雪,当环境温度低于-20℃时,不适当进行施焊。 1.1. 2.3 钢筋负温电弧焊,宜采用分层控温施焊,热轧钢筋焊接层间温度宜控制在150℃~350℃之间。 1.1. 2.4 当钢筋负温电弧焊时,可依照钢筋级别、直径、接头型式和焊接位

建筑工程安全专项施工方案编制要求

建筑工程安全专项施工方案编制要求 第一部分总要求 1、安全专项施工方案编制范围 根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)和有关法律、法规、标准、规范的要求,工程中的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案。 1.1危险性较大的分部分项工程包括: 1.1.1基坑支护、降水工程施工方案 1.1.2土方开挖工程施工方案 1.1.3模板工程及支撑体系施工方案 1.1.4起重吊装及安装拆卸工程施工方案 1.1.4.1起重吊装 1.1.4.2塔吊的安装、拆卸方案 1.1.4.3施工升降机的安装拆除方案 1.1.4.4物料提升机安装(拆除)施工方案 1.1.5脚手架工程施工方案 1.1.4.1落地式或悬挑式钢管扣件式脚手架施工方案 1.1.4.2附着式整体和分片提升脚手架施工方案 1.1.4.3吊篮脚手架工程 1.1.4.4自制卸料平台、移动操作平台方案 1.1.6拆除、爆破工程施工方案 1.1.4.1人工拆除、机械拆除施工方案 1.1.4.2爆破拆除施工方案

1.1.7建筑幕墙安装工程施工方案 1.1.8钢结构、网架和索膜结构安装工程施工方案 1.1.9人工挖扩孔桩工程施工方案 1.1.10预应力工程施工方案 1.1.11临时用电工程方案 1.1.12其他危险性较大工程 2、安全专项施工方案的格式要求 1.2.1专项施工方案的文字部分要求:应采用A4纸打印。 1.2.2专项施工方案的附图要求: 1.2.2.1施工方案应尽量采用图、表的方式表达,以便清晰、明确地指导施工。 1.2.2.2专项施工方案中的附图应统一放在后边,并应按照一定的顺序,逐个编号,编号应与正文中的引用对应。 1.2.2.3附图应采用A3纸打印,图中应包含必要的文字解释和说明,图中应标明建筑物的轴线、位置、标高和尺寸。 3、安全专项施工方案的编制、审核、审批和论证要求 1.3.1专项施工方案的编制单位、编制人: 1.3.1.1专项施工方案的编制单位和编制人应具有相应资格。实行专业分包的,应由专业分包单位编制,无专业分包的由总包单位编制,但不得有劳务分包单位编制。 1.3.1.2设备安装与拆除的专项施工方案应由设备装拆单位或设备产权单位编制。 1.3.1.3临时用电工程的施工方案应由电气专业工程师编制。 1.3.14安全专项施工方案应由上述单位现场技术负责人编制。 1.3.2专项施工方案的审核: 专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。 1.3. 2.1单位技术负责人(法人级别的总工程师)组织施工技术、安全、设备、质量等部门的专业人员审核。

建筑工程冬季安全施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A48521 建筑工程冬季安全施工方案标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑工程冬季安全施工方案标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 本工程由B238#、B239#、B42#、B243#、B245#、物业三等六栋住宅楼组成;本工程位于绿地世纪城二期北面,民祥园路以东。 二、冬期施工起始日期 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工;徐州地区为当年的11月中旬至第二年的二月底,具体按当天天气预报气温为准。

文明施工安全专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、组织措施 (2) 四、文明施工管理 (2) 五、文明施工措施 (10) 六、各文施制度汇编 (15) 附图:文明施工平面布置图 一、编制依据 1、《安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《环境保护法》 4、《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013) 二、工程概况 本工程为 ,位于 ,东至河流,南至城北乡林山村应急避险移民公寓,西至河流,北至规划住宅用地,属平原地貌。总建筑面积26716、97m2,地上21层建筑面积:22855、86m2,包括其中计容面积:22160m2,架空面积:695、86m2,建筑基底面积:1223、70m2;地下1层建筑面积:3861、11m2,框架-剪力墙结构。防火设计建筑分类一类(仅用于高层),耐火等级地上一级,地下一级;地下室防水等级二级,地下室种植顶板得防水等级一级,防水混凝土抗渗等级为P6,抗震设防烈度为6度,抗震等级为三级,建筑高度65、3m。 2、各责任主体名称 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位:

三、组织措施 1、建立以项目经理为主得安全文明施工领导小组,构成由施工、技术、安全、质量负责实施得文明施工管理网络,具体抓好每一个班组得文明施工,真正做到纵到底、横到边,在管理上消灭死角。 文明施工领导小组组长:李晓明 副组长:徐秀微 组员:董国林屠益斌马蒋勇林小国盛季本杨敬群 沈福利李益潘光耀 安全员:刘靖南建峰王丰 2、各班组分项承包合同中均签订安全、质量条款及有关责任措施,建立文明措施、文明施工责任制、奖罚制度、检查制度,对平时安全文明施工记录及阶段得检查情况建立文明施工档案。 3、文明施工领导小组每个月定期对施工作业区进行一次全面得安全、质量及现场卫生检查评分,进行评比奖罚,对需要整改得立即整改。 4、文明工地领导小组,积极开展创建活动,组织职工进行职业道德思想教育与质量安全技术教育,大力提倡文明与卫生,树立员工得良好精神风貌。 四、文明施工管理 1、场容貌与围闭 为便于管理,现场不设置工人宿舍,施工现场大体划分为办公区与施工区,办公区域设有娱乐室休息区、会议室、工程部办公室、资料室、监理室、业主室仓库、吸烟区、宣传栏、卫生间等(具体见办公区平面布置图);施工区主要大门门口宽度8m,高度4、5m,用多折钢板门,门扇面用粉蓝色油漆油(门扇外面写“耀建建设”蓝色字体宽0、7m,高1m,居中写);并设置大门门头,施工现场设有排水系统,大门入口处设有洗车槽;工地四

道路工程冬季施工方案样本

潘安湖二期景观工程环湖路冬季施工方案 一、水泥稳定层冬季施工办法 冬季施工与夏季施工事实上重要是温度上区别。众所周知,水泥稳定碎石成型过程中要发生各种复杂物理化学反映,由于温度会影响反映速度,因而冬季施工会进度较慢;尚有一种更为核心因素是温度低会使水凝结成冰,而冰体积比水大,结冰就会导致体积膨胀,膨胀大概9%左右。如果混合料体积膨胀,就会使构造内部产生破坏作用,减少混合料一系列物理学性能。因此说,冬季施工中重要解决两个问题:一是如何保证混合料在强度形成过程中养生温度高于其强度增长临界温度;二是保证混合料后期强度和耐久度满足设计规定。 对于水泥稳定碎石基层冬季施工我公司采用了如下三种办法:一是覆盖保温;二是添加早强剂,并及时碾压;三是混合料配合比中增长水泥用量。 1、覆盖保温 水泥稳定碎石铺压后在其表面及时覆盖土工布,在土工布上覆盖草苫进行全路段覆盖,以达到保温效果。 2、添加早强剂 对于水泥稳定碎石,与水泥混凝土添加早强剂道理同样。当水泥稳定碎石拌合时,水泥水化放出热量,使混合料温度升高,当运抵现场进行摊铺碾压过程中,由于大气温度低,混合料温度

下降不久,水泥稳定碎石强度形成需要一定期间,在这一定期间内如何保证水泥稳定碎石形成一定强度,除了覆盖保温养生外,咱们应当使水泥稳定碎石强度尽快形成,充分运用水泥水化产生热量。因此在混合料中加入早强剂,施工组紧密,尽快完毕摊铺、碾压,使混合料尽早形成强度。 3、增长水泥用量 水泥稳定碎石施工及养护过程中,温度高高低低交替作用,晚上温度低,白天温度高,这就势必导致水泥稳定碎石强度形成中受到损失。因此采用比设计水泥用量大10~15%办法来弥补这些强度损失。另一方面在水泥反映过程中要放出某些热量,水泥含量越高,放出热量也越多,增长水泥用量,增长水泥水化热量,以利于水泥稳定碎石冬季施工温度提高。由于在冬季施工中,天气气温低,混合料失水慢,强度形成慢,因此增长水泥用量不会导致水泥稳定碎石强度形成过程中收缩开裂。 4、水稳碎石运送 运送车辆满足拌合出料与摊铺需要,并有富余。水稳混合料运送车辆在出场前车厢需覆盖进行保温,成品混合料在2个小时内运送到铺筑现场 二、沥青路面冬季施工办法 1.沥青路面施工地表最低温度不能低于5度。 2.精确调节拌和机配料,拟定最佳油石比。

工程安全专项施工方案

工程安全专项施工方案 第一章工程概况 第一节项目名称、性质、规模和地理位置。 项目名称一般应采用工程合同中的单位工程名称,尽量做到与工程合同保持一致; 工程性质指公共建筑或民用建筑,说明本项目是新建工程还是改建、扩建或既有建筑的装饰改造工程,还应简要介绍项目的使用功能; 工程规模指建筑面积、幕墙面积、建筑高度、层数,结构形式,围护结构形式和幕墙工程造价等; 工程地理位置指工程所在地。 第二节工程的建设、设计(建筑设计和幕墙设计)、监理和总承包等相关单位的情况。 第三节工程承包或分包工程范围和内容。按照合同规定的工程范围和内容表述。 第四节施工合同、招标文件或总承包单位对工程施工的重点要求,一般应包括:工程质量标准、施工工期、施工现场安全管理及施工配合协调等方面的要求 第五节工程施工条件。重点说明与幕墙工程施工和专项方案编制相关的现场条件,如: 1、主体结构施工计划进度与实际进度;

2、甲供材料、设备计划和实际到货情况; 3、现场预埋件安装分工与实际预埋进度; 4、现场脚手架种类,脚手架搭、拆和使用管理分工与实际进度: 5、采用吊篮脚手架情况 6、现场临时水、电布置和分工(重点是临时用电); 7、其他(周边环境、临时设施等) 上述现场施工条件,要求提供现场最近施工的图文资料。 第二章建筑幕墙设计简介: 第一节各立面幕墙设计描述(主楼、裙楼分别描述,如项目为建筑群,则应分单位工程描述)。 第二节各种类型幕墙使用部位及工程量,可按下列类型分别介绍: 1、按施工方法分为构件式、单元式、小单元式幕墙。 2、按面板材料分为玻璃、石材、金属等幕墙。 3、按构造和支承方式分: (1)框支承玻璃幕墙(隐框、半隐框、明框玻璃幕墙等); (2)全玻幕墙(分下端支承和吊挂式); (3)点支承玻璃幕墙(可分为玻璃肋、单根型钢或钢管、钢桁架、张拉杆索支承体系等) (4)石材幕墙(按骨架可型钢、铝合金型材等,按面板固定方式分为短槽式、通槽式、后切式等,说明是否空缝) (5)金属幕墙(按面板分单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板、不锈钢板等,说明是否空缝)。

专项安全施工方案包括的主要内容

专项安全施工方案包括的主要内容 根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:1、基坑支护与降水工程;2、土方开挖工程;3、模板工程;4、起重吊装工程; 5、脚手架工程; 6、拆除、爆破工程; 7、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 下面简要介绍几种主要专项安全施工组织设计(方案)包括的主要内容,供参考。 一、落地式外脚手架施工组织设计(方案) 建筑物高度为24m以上,应编制脚手架专项安全施工组织设计,建筑物高度为2~24m应编制脚手架安全施工技术方案。 主要内容: 1、工程概况: (1)工程规模,包括建筑面积、层数、结构形式及建筑平面、纵向长度、横向宽度和建筑物高度。 (2)基础处理情况。 (3)建筑物外型及四周的特殊情况。 2、搭设方案: (1)材料及规格选择: 根据《建筑施工安全检查标准》要求,立杆、斜杆、大横杆有效部分的小头直径不小于7.0㎝,小横杆有效部分直径不小于8.0㎝。 建筑物高度25m以上要用钢管外脚手架,钢管尺寸为Ф48×3.5㎜,并使用钢扣件。 (2)搭设尺寸:①搭设总高度;②搭设要求;③构造要求。包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、脚手板等构造要求。 (3)架体与建筑物拉结: 3、设计计算书及绘制卸荷方法详图:

根据《建筑施工安全检查标准》要求,外脚手架搭设高度超过50m时,应有设计计算书及卸荷方法详图,绘制搭设图纸。 4、脚手架的验收: (1)外脚手架必须由持有效上岗证的人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,不符合要求的应迅速整改。 (2)外脚手架分段验收应按《建筑施工安全检查标准》中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。 (3)必须有量化的验收内容。 5、外脚手架搭设的劳动力安排。 6、外脚手架搭设的安全技术措施。 7、外脚手架拆除的安全技术措施。 二、施工现场临时用电安全施工组织设计(方案) 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的规定:“施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”,“临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施”。 施工现场临时用电施工组织设计主要有以下内容: 1、现场勘测。 2、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。 3、进行负荷计算。 4、选择变压器。 5、设计配电系统。(1)设计配电线路,选择导线或电缆;(2)设计配电装置,选择电器;(3)设计接地装置;(4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图,配电系统按线图、接地装置设计图。 6、设计防雷装置。 7、确定防护措施。

相关文档