文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (环境管理)吨医院废水方案

(环境管理)吨医院废水方案

(环境管理)吨医院废水方案
(环境管理)吨医院废水方案

第一章概述

XX市中心医院位于XX市区内,是一所大型综合性医院,医疗设备齐全,医术精湛,服务周到热情,在XX市享有很高的声誉。

医院地处闹市区,交通便利,地理位置十分优越。为了满足人民群众的医疗保健的需求,医院在原来的基础上进行扩建,扩建后的病床总数达到1000张,其中包括传染病区,病床数约100张。医院日排放综合污水量约800t/d,其中传染病区日排放污水量约80t/d。外排废水主要包括门诊区、病房区、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、粪便污水及职工生活污水。污染物种类为SS、COD、大肠杆菌、病毒性细菌和传染病病原体等。

医院领导有很强的环保意识和环境理念,对环境保护工作十分重视,在改扩建的同时,院方多方筹集资金,决定投资新建医院综合污水处理站,对医院产生的全部污水进行处理,实现达标排放。

如果对医院污水仅仅进行消毒处理,病毒、细菌等污染物可达标排放,而污水中的COD、BOD等其它污染物仍然不能达到国家规定的排放标准。因此医院领导多次研究讨论,决定依据“国家环境保护总局”和“国家质量监督检验检疫总局”联合颁布的关于《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中的规定,采用“生化处理+消毒”工艺,全部实现达标排放。

郑州青城环境保护技术有限公司,是环保治理方面的专业公司,在郑州市及省内外有治理十余家医院污水及多家工业污水处理的工程实例。公司在工程实施过程中,以忠实为用户服务为宗旨,依靠科学技术,

实实在在、精益求精地施工,把工程做成符合技术规范要求、达到环保标准、获得用户满意的特色样板工程。

青城公司接受XX市中心医院的口头委托,根据本公司多年的治理医院污水的丰富经验,并依据国家及XX市的相关环保政策,经反复研究,对XX市中心医院污水处理工程作出设计方案,供参考选用。

第二章设计原则和设计依据

2.1、设计原则

2.1.1、严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,确保各项出水指标均达到排放要求;

2.1.2、依据工程实际,选择最佳处理工艺,确保设施长期稳定运行,达标排放;

2.1.3、依据不同的要求对不同的污水进行单独收集、分别治理;

2.1.4、采用先进、成熟、可靠的污水处理工艺技术,使之能高效地去除污水中的BOD5、SS、COD Cr、NH3-N、动植物油、色度、致病菌群等。确保建设投资和水处理运行费用达到最佳,即优化处理流程,简化设备配置,降低运转费用,节约投资;

2.1.5、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化,抗冲击负荷能力强;

2.1.6、操作简便,安全高效,实行“集中控制+PLC控制”,提高自动化程度,节省人工劳动量,保证污水处理设施能够长期稳定运行;

2.1.7、实施废气、废渣综合治理,杜绝二次污染:设计时充分考虑

污水处理系统配套的减振、降噪、除臭措施;避免可能出现的民事纠纷。

2.1.8、埋地处理,节约占地,美化环境,力求与院区环境相协调。

2.2、设计依据

2.2.1、以院方提供的水量及排水状况为依据。

2.2.2、以环保部门测试的同类废水水质数据为设计参数。

2.2.3、《环境工程设计规范》。

2.2.4、《水处理工程》。

2.2.5、《污水综合排放标准》GB8978-1996。

2.2.6、《医院污水处理设计规范》CECS07:88。

2.2.7、《医院污水处理技术指南》环发【2003】197号。

2.2.8、《建筑给排水设计规范》GBJ15-88。

2.2.9、《综合医院建筑设计规范》GBJ49-88。

2.2.10、《医院污水污物处理》。

2.2.11、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005。

2.2.12、《鼓风曝气系统设计规范》CECS91:97。

2.2.13、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。

2.2.14、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90。

2.2.15、《民用建筑工程设计技术措施》建质[2003]4号。

2.2.16、《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90。

2.2.17、《机械设备安装工程施工及验收规范》GBJ231-82。

2.2.18、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236-82。

2.2.19、《低压配电设计规范》(GB50054-95)。

2.2.20、《电气装置施工及验收规范》GBJ232-82。

2.2.21、国家相关的环保法律法规和XX市的环保政策。

第三章工程设计规模及工程设计范围

3.1、工程设计规模确定

医院的用水量和排水量根据医院的规模、性质、所处地区的生活习惯和医院设施情况是有很大不同的。根据XX市中心医院的现有排水情况及国内同类医院的排水量状况,确定XX市中心医院污水处理站的设计规模如下:

综合污水排放量(含传染病区):床位1000张,水量800 m3/d;

3.2、工程设计范围

依据工程实际,确定如下设计及工程范围:

3.2.1、本次设计范围包括污水处理工程的工艺设计、水处理设施、设备选型、非标设备的设计,以及整个系统的电器与控制设计。

3.2.2、本次设计方案的工程范围为污水站内的设施建设、标准设备安装、非标设备的制做及安装、电缆的敷设及电气设备的安装、系统调试、操作管理人员培训。

3.3、配套工程

配套工程内容,不在本次工程设计范围内,但这部分工程却必不可少,在此提醒业主予以综合考虑,进行统一安排。

3.3.1、污水站内的地面硬化及绿化。

3.3.2、进入及排出污水站的管道和排水井。

3.3.3、医院内应该设置的化粪池。

第四章废水水质、水量分析及分类

4.1、水质、水量确定的基本原则

水质和水量的数据分析十分重要,要尽可能准确地确定医院排放的水质和水量,这样才能更准确地确定投资规模、处理程度、运行费用、排放要求及预留能力等。因而,在水质水量分析中确定如下的原则和依据:(1)以与医院相关的建筑给水排水设计规范为参考;

(2)以《医院污水处理指南》为依据;

(3)以业主方实际的用水排水状况为基准;

(4)参考郑州市、河南省同类医院的水质水量数据;

(5)为将来医院规模扩大,保留适量的余地。

4.2、污水分类

XX市中心医院是扩建的综合性医院,污水主要分为两大类:

(1)综合性医疗污水

(2)传染病医疗污水

4.3、污水排放水质确定

4.3.1、污染物排放量范围确定

(1)BOD5: 40~60g/床·d

(2)COD cr: 100~150g/床·d

(3)SS: 50~100g/床·d

4.3.2、设计污水污染物浓度(见下表)

总表1 医院污水水质表

第五章排放标准及处理要求

依据国家环保总局及检疫局联合发布的最新排放标准的要求,新、改建医院污水处理必须在2006年1月1日后执行《医疗机构污水排放标准》GB14866-2005中的相关规定。XX市中心医院属改建项目,污水处理后水质应执行GB18466-2005的新标准。

根据《医疗机构污水排放标准》GB18466-2005的要求,综合性医院的传染病区污水要和其它污水分开处理,以增强消毒效果。因此本方案中虽然传染病区不专门设置污水处理站,但传染病区的污水必须经过特殊预处理后才能流进综合污水处理站。

本次设计处理后水质执行《医疗机构污水排放标准》GB18466-2005中的表1和表2标准。

5.1、传染病区污水排放标准及处理要求

传染病区污水经过污水处理设施处理后,最终要求达到《医疗机构污水排放标准》GB18466-2005中的表1标准,即:

总表2 传染病区水污染物排放限值(日均值)

5.2、综合病区污水排放标准及处理要求

综合病区污水经过污水处理设施处理后,要求达到《医疗机构污水排放标准》GB14866-2005中的表2标准,即:

总表3 综合水污染物排放限值(日均值)

注:1、处理后的达标水排入市政管网。

2、具体指标需经过当地环保行政部门确认。

第六章处理工艺方案的选择

6.1、工程实际要求

医院的整体环境要求比较高,污水站的建设和运行应不影响院区和周边的环境为前题。污水站在运行期间将产生一定量的噪声、不良气味等污染物,为避免对环境造成二次污染,污水站应全部建为地埋式。废水经处理后排入市政管网。

6.2、医院污水的特点

医院污水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点:

(1)来源复杂:污水主要来源于医院的不同部门科室,包括诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、同位素治疗诊断、手术室及生活污水等。

(2)氨氮含量高:一般地,医院除接珍治疗病人外,还同时接纳比病人数量多出几倍的病人亲友,这些群体对医院设施使用最多的几乎就是厕所,因此医院污水比生活污水有更高的氨氮含量,这样一来,处理设施必须具备去除氨氮的功能。

(3)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH、BOD、COD、

SS、总汞、油类、放射性同位素等有毒、有害的物理化学污染物。

(4)医院污水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。

(5)医院污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。

6.3、处理工艺的分析

医院污水治理的原则,一方面要考虑污水中细菌、病毒的种类和数量,另一方面还应考虑污水的理化指标和毒理指标,更主要的还必须考虑污水的排向和受纳水体对水质的要求。另外,2005年7月,国家环保总局批准了医疗机构污水排放的新标准,明确规定医院污水必须经过二级处理后,再进行消毒,这样不仅可使消毒剂耗量减少,提高消毒效果,更可以使污水中各项污染因子达标排放。

医院污水类似于生活污水,但比生活污水所含的化学成分更为复杂,其含有大量的致病菌,此水可生化性强,因此医院污水常用生化法作为二级处理工艺。应用于生活污水处理的工艺技术较多,近十年来主要以SBR 和氧化沟工艺为多,这是由于SBR和氧化沟变型改进工艺多,适应性强。近年来许多新处理工艺也不断地开发出来,例如以硅藻土、陶瓷等多孔粒料为填料的曝气生物滤池等,处理效率较好,但工程应用不多。原因是单独采用不能完成生物除磷,且填料易堵塞,剩余污泥产量大,反冲频繁,使得操作复杂,各种工程技术经济指标的掌握上存在一定的误差。因此,无论从技术、经济比较,还是处理工艺设施的适应性和灵活性来看,SBR 工艺具有较强的优势。另一方面,随着国家环境保护政策的加强,污水处理工艺对脱氮除磷将更加严格。脱氮除磷可以采用化学法和生物法,化学法采用添加化学药剂进行脱氮除磷,在进行脱氮除磷的同时,也给水体引

入化学物质。生物法则是利用微生物的呼吸作用进行生物脱氮除磷,费用低,也不给水体残留任何化学物质,是人们首选的环保型脱氮除磷方法。生物脱氮除磷处理工艺目前主要有A2/O、SBR、氧化沟等工艺,这些处理工艺各有其特点,综合的技术经济比较,还是SBR较好。SBR工艺有许多变型,已在国内外各类生活污水处理厂得到广泛应用,其中只有DAT-IAT工艺技术拥有我国完全自主的知识产权,而且工程应用及研究也较充分。

我们在DAT-IAT工艺的应用实践中,针对其工艺结构和污水处理效率情况,改进了它的部分工艺结构,使其具有较好的技术经济优势。在保证处理系统高效与稳定的前提下,为了进一步强化生物脱氮除磷的效率,我们开发的DAT-IAT改进型工艺将生物选择器设置在DAT-IAT系统中的DAT池前,进一步提高系统的处理效率和稳定性,避免污泥膨胀,增大了活性污泥的絮凝性和沉淀效果,增强脱氮除磷能力。DAT-IAT改进型工艺改变了池型配置结构,一个DAT池可以配置几个IAT池,提高了工艺处理的稳定性和容积利用率。DAT池的个数由数个降为一个,使其容积增大,提高了水力均衡作用,使整个处理系统节省了通常必须设置的调节池,大大节省了工程投资,简化了工艺流程。这样的DAT-IAT改进型工艺已在我们的工程实践中取得了较好应用效果。

总表4 技术经济性能比较表

通过以上技术经济比较,我们认为无论在技术和经济上都应选择“DAT-IAT改进型处理工艺”为本设计方案的推荐工艺。其最大的优点就是具有高效的有机污染基质去除和生物脱氮除磷,运行费用低,污泥产量低,节省了通常必须设置的调节池和二沉池,节约了建设投资。

第七章处理工艺流程

7.1、处理工艺确定

通过上面对各种工艺的分析,加之本工程对污水处理的要求,综合考虑决定以DAT-IAT工艺为本污水处理工程的核心工艺。这样设计有如下几个特点,供业主决策时参考。

(1)、效果优良,投资节省,占地面积节约。

(2)、设施、设施量减少,流程简化,降低了操作难度。

(3)、减少了人员配置,降低了动力消耗,节约了运行费用。

7.2、处理工艺流程

根据国家新发布的《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中

综合医院内传染病区污水处理的规定,结合XX 市中心医院的要求,确定将传染病区的污水单独收集,经格栅进入专用消毒沉淀池进行消毒预处理,然后再进入综合污水处理站的集水沉砂池,与医院的其它污水综合处理。综合污水的处理流程:

传染病区排水 格栅沉砂池

综合污水 格栅沉砂池 调节池 DAT-IAT 池 消毒池 外排 剩余污泥池 外运处置

7.3、工艺流程说明

本设计方案设计的医院综合污水处理工艺采用了DAT-IAT 改进型处理工艺,与原DAT-IAT 工艺相比,在DAT 池前增设了一个生物选择池,并由一个DAT 池和两个IAT 池组成,DAT 池连续进水连续曝气,两个IAT 池采取间歇运行,静止沉淀后采用置换排水,与原工艺相比提高了13%容积利用率。整个污水处理系统采用PLC 自动控制运行,运行管理方便,不需要设置专人进行运行操作管理,有利于污水处理设施的长期稳定运行。

传染病区的污水,经专用化粪池处理后,进入格栅沉砂池,除去大颗粒的悬浮杂物和重质杂物后,进入传染病污水的专用消毒池,保持1.5小时以上的停留时间,对传染性细菌及病原体进行消毒杀菌处理。然后自流进入综合调节池。

综合污水首先进入化粪池内,大颗粒悬浮杂质被截留,同时进行深度

的泥水分离,然后经格栅沉砂池隔除一部分粗大的悬浮物和重质沙粒,之后进入综合调节池。该池有一定的污水存储量,同时对水质、水量起到均衡调节作用,避免水质水量波动大时,对后续单元造成冲击。

综合调节池污水经污水泵提升进入改进的DAT-IAT处理池。污水首先进入生物选择池与IAT池回流的污泥接触混合,污泥通过接触、吸附污水中的有机质,使之经历了一个高絮体负荷过程,有利于系统中絮凝性细菌生长增殖,使生物相得到优化选择,提高了生物相的生物活性和絮凝性,有效地抑制了丝状菌的大量繁殖,使反应器避免了污泥膨胀的发生,同时,在兼性或厌氧环境条件下,反硝化菌进行反硝化作用,聚磷菌进行水解释放磷,完成了生物脱氮和为后续的DAT池内聚磷菌好氧大量聚磷创造了必要条件。

然后,污水连续进入主要的生物反应器——DAT池,在好氧环境中,污水中大量的污染物被微生物(污泥)所吸附、降解、进行新陈代谢作用,使水质得到净化,污水中的氨氮被硝化菌所硝化,聚磷菌进行大量的聚磷作用后经过后续阶段的排泥实现了生物除磷。

DAT池处理后的污水最后再进入IAT池,进行进一步的曝气使污水中残余的有机污染物得到彻底的去除,经过静止沉淀后,由滗水装置自动进行置换法排出。IA T池的沉淀和排水期间的缺氧环境又达到了生物反硝化作用,并在排水期将IAT池内沉淀的污泥回流到生物选择池。通过科学地控制系统的排泥量(从IAT池内排出),使之既满足处理系统的硝化菌的生长繁殖,提高了系统的生物脱氮效率所需活性污泥的泥龄,又能达到系统生物除磷所需的排泥。DAT-IAT池内采用三叶罗茨风机供气,微孔曝

气带曝气,该曝气装置具有气泡细小,氧利用率高,布气均匀的特点,降低了系统的能耗。

IAT池内排出的处理水,自流入消毒池内,同时投加二氧化氯消毒剂,保持1.5小时的接触消毒时间,使废水中的大肠杆菌及病毒性细菌被杀灭,并保持一定的余氯量,确保污水达标排放。

7.4、消毒剂及消毒设备简介

7.4.1、消毒药剂

在本次设计中,消毒药剂采用二氧化氯混合消毒药剂。

二氧化氯是国际公认的广谱、速效、安全的消毒杀菌剂,其安全性被世界卫生组织(WHO)列为第四代AI级消毒产品,杀毒能力是次氯酸钠的2.6倍,远远高于其它氯系列消毒产品。

7.4.2、消毒设备

在传染病区污水和综合废水处理工程中,消毒设备采用高效复合新型二氧化氯发生器,二氧化氯发生器为全封闭高新技术产品,能够实现自吸加药、负压反应、气液混合、射流投加等系列过程,安全性能好,自动化程度高。

设计中,设备选用国内知名品牌产品,确保技术先进、性能优良、安全高效。

第八章固体废物及废气处理

8.1、固体废物处理

8.1.1、处理方法

格栅池清理出的浮渣,化粪池、沉砂池及剩余污泥池内的污泥属于危险废物,必须按危险废物进行处理和处置。在本次设计中,工艺中产生的浮渣和污泥定期由专业清理公司进行外运处置清理,清理前要对污泥进行消毒处理,并进行严格的监测,确保细菌和病原体不外泄,保证周围环境不受到任何污染。

8.1.2、污泥、浮渣处理要求

污泥和浮渣在清淘处置之前,必须进行严格的消毒处理,达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表4要求,即:

总表5 污泥消毒控制要求

8.2、废气处理

8.2.1、处理方法

污水处理池均设有通气孔,排出在运行中产生的生物废气,经过生物除臭处理,利用微生物的呼吸作用除去嗅味,保证污水站周边空气的清洁。

8.2.2、废气处理要求

对污水处理站运行中产生的废气,必须进行严格的过滤吸附处理,达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3要求,即:

总表6 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

第九章主要构筑物及设备

9.1、消毒沉淀池

消毒沉淀池用于传染病区污水的消毒处理。

池有效尺寸L×B×H=3.5×0.8×4.0(m)

结构形式地埋式钢砼结构,防渗漏

9. 2、综合调节池

综合调节池用于水量和水质的均质和调量,消除冲击负荷。本次设计中,综合调节池与格栅沉砂池合建,格栅沉砂池内设置钢制格栅,可去除大颗粒的漂浮物和悬浮物,以确保污水泵及下一步处理工序的稳定,除去的浮渣人工定期清理。

综合调节池内安装污水泵,设置“低水位报警停泵,高水位报警启动”。

基本尺寸L×B×H=3.5×6.95×4.0(m)

结构形式地埋式钢砼结构,防渗漏

内设:

提升泵:2台,一用一备,交替使用。

型号:QW65-130,带自动耦合装置

参数:35m3/h,13.8m,3.0kw

9.3、DAT-IAT池

包括生物选择池和DAT-IAT池,全地埋式构筑物,采用鼓风机曝气,上部覆土绿化,设通气孔。

池深 4.0m

池有效尺寸L×B×H=19.5×8.0×4.0(m)

结构形式地下式钢砼结构,防渗漏

数量 1 座

内设:

(1)、微孔曝气装置HA65-50,2套。

(2)、回流泵

型号:50QW25-10-1.5。

参数:25m3/h,10m,1.5kw

数量:2台

9.4、剩余污泥池

对DAT-IAT 池的排出的剩余污泥进行储存处理。

数量:1座

池有效尺寸:L×B×H=5.5×3.5×4.0(m)

结构形式:地埋式钢砼结构,防渗漏

9.5、接触消毒池

污水和消毒液进行充分混合,杀灭废水中的病毒和细菌。

数量:1座

池有效尺寸:L×B×H=2.5×6.0×4.0(m)

结构形式:地埋式钢砼结构,防渗漏

内设:高效混合器1套

9.6、生物除臭装置

用于污水处理系统中设施废气除臭处理。

数量:1套

9. 7、设备间

数量一座

有效尺寸L×B×H=5.0×4.0×4.0(m)

结构形式地埋式钢砼结构,防渗漏。

内部安装:

(1)、鼓风机2台(1用1备)

鼓风机型号:SLW-125

风量:10.17m3/min

压力:44.1kpa

功率:11KW

设置空气过滤器,对大于1um的灰尘除尘效率99%。

每台风机的进风管上均设有消声器及弹性接头,每台风机的出风管上设有止回阀、安全阀、闸阀、弹性接头、出口消声器、压力开关等。出气管上设有压力表。鼓风机房设在地下,具有良好的隔声效果。

(2)、二氧化氯发生器一套

参数:500g/h

(3)、电控柜

采用PLC微电脑自动控制,1套。

手动和自动操作方式可自由切换。

第十章电器设计

10.1、工程范围

本工程包括低压配电及全站的动力、照明及控制系统的设计,不包括进线电源。

10.2、供电方式及供电负荷

根据污水处理站处理工艺和设备运行的要求,应按二级负荷考虑全站供电。供电电源的电压等级为380V/50Hz。

总装机容量:35KW。

10.3、控制与保护

设备控制方式为人工按钮及PLC自动控制,所有设备均设置相应的保护措施,水泵增设缺水断电保护,二氧化氯设备增设欠压停机保护。

所有污水处理系统均采用全自动运行控制,可实现无人值守。

污泥清理外运由人工定期进行。

10.4、防雷与接地

本工程采用TN-S系统,中性线与接地线分开。所有正常不带电的用电设备外裸壳必须可靠接地,接地电阻小于4Ω。

第十一章占地面积

根据业主提供的场地情况和污水处理系统的实际情况,平面布置形式见附图:平面布置图。

污水处理站主要包括格栅沉砂池,综合调节池、DAT-IAT池、消毒池、剩余污泥池、规范化取样井及设备间。其中:综合污水处理站共占地下面积256m2(32×8m),为地埋式。

第十二章运行管理、劳动定员、人员培训

12.1、运行管理

污水处理站人员主要职责是:负责污水处理站的运行管理、日常维护、水质监测等工作,实行站长负责制。

12.2、劳动定员

污水站以最大处理量运行,由于污水处理系统自动化程度高,可采用二班工作制,污水处理站定员编制为2人,可兼职负责水质分析化验。

12.3、人员培训

为了保证污水处理系统能长期稳定运行,使污水处理站发挥最大的环保作用,我公司提供免费人员培训。培训主要内容为污水处理基本知识、污水处理站内设备、设施管理操作方法与紧急事故处理方法,培训在污水处理设施调试过程中完成。污水处理站管理人员应具有高中以上文化程度。

医院医疗废水消毒方案

***医院医疗废水消毒 处 理 方 案 ***环保工程有限公司 二0一五年五月

***医院医疗废水消毒方案 一、概述 ***医院建设项目位于市,该项目主要为医疗用水、病员用水、员工办公用水、清洁用水。医院所排放的污水中含有大量的病原体、病菌、病毒及寄生虫卵等,这些病原体在环境中有一定的抵抗能力,在污水中存活时间很长。当人们接触或饮食被病原体污染的水或食物就会使人致病,甚至会引起传染病的流行。同时,医院污水中还含有消毒剂、试剂等化学物质对环境和人类的身体健康都会带一些不良影响,因此,对医院污水的治理具有极其重要的意义。 由于该医院位于市,属市重点城区。为了保护环境,减轻对附近水体的污染,拟对该医院医疗废水进行综合治理,新建医疗废水消毒设施,达到国家《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》表2中预处理排放标准。经处理后的医疗废水排入市政污水管网,进入污水处理厂集中处理,处理达标后排放。 我公司根据业主提供的相关资料,结合同类工程实践经验,并在调查研究的基础上,编制了本工程医疗废水处理方案,本方案综合考虑了处理工艺的经济性、科学性、可行性、可靠性、具低能耗、易操作、占地面积小等特点。 二、设计指导思想及重要原则 1、满足环保部门控制要求,医疗废水处理后按《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准。 2、贯彻国家和地方政府有关节能、环保、安全与工业卫生、消防、抗震等政策、法令及规范。 3、结合工程实际,采用高效可靠的工艺流程及设备,以技术先进适用、生产操作简便、维护管理便捷为原则。 4、技术经济性,工程布局合理。 三、设计依据 1、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 2、地面水环境标准(GB3838-2002)V类 3、《环境工程手册—水污染防治卷》 4、《给排水工程手册》 5、《室外排水设计规范》(1997年版)

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

一、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此, 在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,然后再排入市政下水道, 送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 ◆采用合理的、成熟的污水处理工艺。 ◆技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 ◆投资少、运行费用低、操作管理方便。 ◆因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 ◆噪声低,气味少,无二次污染。 ◆主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 ◆《中华人民共和国环境保护法》 ◆《中华人民共和国水污染防治法》 ◆《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 ◆《室外排水设计规范》GBJ14-87 ◆《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 ◆当地环保部门的有关规定和要求; ◆贵单位提供相关资料

三、设计水量、水质及治理目标 设计水量 =300m3/d 每日污水排放量: Q d 平均时排污水量: Q=h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力: Q =15m3/h (按每日运行24小时计) s 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH、BOD、COD、SS、有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。 工艺分析 医疗废水治理的原则,一方面要考虑污水中细菌、病毒的种类和数量,另一

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

医院废水处理方案

医院污水处理 设 计 方 案

技术方案总摘要 本方案设计思路为从现场勘察到方案设计、设备安装调试、正常运行等一 系列技术跟踪服务,结合已有设施条件,节约能源,各种标准符合 ISO 14001 环境质量管理体系要求。该技术方案中采取了名天科技的“医院污水快速处理一体机”对其污水进行一次性快速处理到位(出清水≤3分钟)的新工艺。整个项 目水平占地面积≤25m2,大大减少了土地占用面积、土建施工费用及高耗能的提升泵等电器数目,从总投资>40 万、总水平占地面积>50m2的传统土建工程工艺处理方法转化为总投资<27 万、总水平占地面积<25m2的新型快速一体化处理设备处理方法,不仅使传统繁琐复杂的工程化转变为简单智能的设备化,而且为企业大大减少了将近 33%的前期一次性总投资!处理后出水的水质达到国家《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005)中一级排放标准。“医院污 水快速处理一体机”属于新型节能污水处理快速处理一体化设备,整个设备均采用新型节能材料与电器元件,本项目运行处理成本包括电费、药剂费、人工费、设备折旧维修费等,总计 2.58 元/吨水,与传统处理工艺相比,运行费用相差幅度在-2%~3%左右,相对低于传统处理工艺运行费用。

一、总论 1.1、项目概述 医院污水是指医院(综合医院、专业病院及其它类型医院)向自然环境或 城市管道排放的污水。医院污水中所含的主要污染物为:病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等,未经处理的原污水中含菌总量可达 108个/mL以上)、有机物(消毒剂、有机溶剂等)、漂浮及悬浮物、重金属、酸、碱、放射性污染物等。医院污水来源及成分复杂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径,并且会严重污染环境,危害人类生活。 现 XXX 医院在正常条件下,排出医院废水共计约 5吨每天,其污水主要特征如下:污水中的 BOD、COD 较低,细菌总数、悬浮固体等含量较高。现根 据甲方要求,将水中各种污染物去除,使水质清澈,达到国家规定《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中一级排放标准。 二、方案设计基础资料 结合该医院目前情况及考虑日后发展需求等,故本项目设计处理量为1t/h。 2.1、废水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质如表1-1 所示

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案(二氧化氯消毒工艺方案) 2016年11月

目录

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《》(2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400床*d,污水排放量为720m3,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3。即设计流量为62.5 m3。

水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 2.1流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,≈0.5,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(2029-2013)中6.2.2条之规定,出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病,可采用一级强化处理工艺,工艺流程见图一: 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。

调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺()和聚合氯化铝(),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。

医院污水运营方案

医院污水处理运营方案 (1300m3/d) 市南风环境设施管理 2009年10月28日

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民国环境保护法》;《中华人民国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《省排污费征收使用管理办法》; 3)、《省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务容及报价 1.2.1 运营承包围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。 1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。

3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。 4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

中医院医疗废水处理方案结构设计

中医院医疗废水处理方案结构设计 第一章总论 1.1 工程概况 湖北省中医院(湖北省中医药研究院,湖北中医药大学附属医院),始建于1868年(清同治七年),前身是美国传教士开办的圣约瑟教会医院。经过140余年建设与发展,成为学科齐全、技术力量雄厚、诊疗设备先进、中医特色突出的集医疗、教学、科研为一体的大型综合性教学医院。1994年被国家中医药管理局命名为首批全国示范中医院、三级甲等中医院,2008年,经国家发展和改革委员会、国家中医药管理局确定为国家中医临床研究基地建设单位。2012年,医院顺利通过三级甲等中医院复评,2013年评为湖北省省级最佳文明单位。 医院“一院三址”——即花园山院区、光谷院区、凤凰院区,占地17余万平方米,业务用房9.1万平方米,开放床位1250张。拥有5个卫生部重点专科、9个国家中医药管理局重点专科、6个国家中医药管理局重点学科、12个省级重点专科、6个省级重点学科、国家级名老中医药专家传承工作室7个、国家级中医学术流派传承工作室1个。形成肝病、肾病、脑病、针灸等重点学科群和一批重点病种特色诊疗规范。 湖北省中医院康复医疗部的污水处理设施未能及时配套。医疗废水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,因此需要进行处理达标排放,特委托我公司进行该废水处理改造工程方案设计工作,以期在较低的运行成本下,稳定达到国家标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)。 1.2 编制依据、原则和范围 1.2.1 编制依据 1)《中华人民共和国环境保护法》(1998年12月26日) 2)《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 3)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

600吨每天医疗废水处理方案

600m3/d医疗废水处理站 技 术 方 案 北京国华淏清环境技术有限公司 二〇一六年四月. 目录 1工程概述 (1)

编制依据与范围 (22) 2...................................................................................................................................... 编制依据2.1 2...................................................................................................................................... 2.2编制范围 3...................................................................................................................................... 编制原则2.3 3污水处理规模的确定及进、出水水质 (4) 4...................................................................................................................................... 设计规模3.1 4.............................................................................................................................. 3.2.设计进水水质4...................................................................................................................................... 3.3出水要求 4工艺流程选择 (5) 5 ...................................................................................................................................... 工艺选择4.1 7工艺流程图 .................................................................................................................................. 4.25 工艺单元描述 (8) 8 ...................................................................................................................................... 5.1机械格栅8.......................................................................................................................................... 5.2调节池 8 .................................................................................................................................. 一级提升泵5.3 9 .................................................................................................................................. 5.4水解酸化池01两级接触氧化池 ......................................................................................................................... 5.511二级沉淀池 ................................................................................................................................ 5.66工程投资估算 . (13) 3............................................................................................................................ 1土建投资估算6.1 . 36.2 ..................................................................................................................... 1主要设备投资估算31工程总投资估算 6.3......................................................................................................................... 46.41 .................................................................................................................................... 报价说明7售后服务及质量承诺 .. (15) 5.................................................................................................................................... 17.1售后服务提供完善的技术培训7.1.15 ............................................................................................. 1提供终生服务7.1.25 ........................................................................................................ 1及时解决问题7.1.351 ........................................................................................................ 51 7.2质量保证.................................................................................................................................... 1工程概述

医院污水处理方案

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合

200吨医疗废水处理方案

医院污水处理工程 设 计 方 案

目录

第一章项目概况 1.1工程设计进水水量、水质 1.1.1设计处理水量 根据业主提供的资料显示,该医院的污水主要来自门诊、病房、住院部、手术室、注射室等处,所排污水中含有病菌、病毒和寄生虫卵,属于常规的综合性医院废物。现医院污水总量200m3/d,本设计按24小时连续运行,留有处理余地。 设计平均水量为10m3/h。 1.1.2设计进水水质 参考《医院污水处理技术指南》和《医院污水处理设计规范》规定的医院污水水质,本设计方案的进水水质如下表: 1.1.3设计出水水质 按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和当地环保要求,该工程设计的出水水质如下:

1.2 方案设计依据标准 1、《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013); 2、《民用建筑工程设计技术措施》建质[2003]4号; 3、《给水排水制图标准》(GB/T50106–2001); 4、《室外排水设计规范》(GB5004-2006); 5、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005; 6、《医院污水处理技术指南》; 7、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 8、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009); 9、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 10、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版); 12、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 13、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); 14、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008); 15、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003); 16、《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 17、《低压配电设计规范》(GB50054-95); 1.3设计原则 (1)在医院的总体规化下,结合医院的规划布局、地形地貌、地质及环境要求和医院总体规划相协调,充分发挥该项目的社会效益、经济效

医院污水处理池施工方案设计

施工组织设计 编制单位: 编制人:(项目技术负责人)审核人:(项目经理) 审批人:(总工) 编制日期: 2017年9月26日

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工平面布置图 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (3) 六、雨季施工措施 (15) 七、质量保证措施 (16) 八、工期保证措施 (17) 九、安全文明施工及环保措施 (18)

施工方案 一、编制说明及编制依据 本施工组织设计方案是根据工程施工图纸及现行国家有关施工及验收规范、结构规范进行编制。作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中因条件变化进行适宜变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面、口头的技术交底。 二、工程概况 本工程的位于医院西侧原污水处理池处,由于原污水处理池无法满足实际使用,将进行拆除。本工程污水处理池为现浇钢筋混凝土结构,建筑外边尺寸为:长18000mm,宽10000mm,高4550mm。 污水处理池的垫层砼强度为C15,设备基础二次灌浆层C35细石砼,底板、顶板、墙、梁等砼均为C30防水混凝土,抗渗等级为S6,砼均为商品砼。内隔砖墙采用MU10页岩砖,M7.5水泥砂浆砌筑,池壁采用水池砂浆抹面,底板、壁顶、走道板等表面混凝土随打随抹光,预留洞口的设置应与相关专业配套,避免事后打洞。 三、施工部署 1.项目管理目标 1.1工期目标:本项目根据施工合同约定,于2017年9月25日开工至2017年11月10日前完工,工期为45天。 1.2质量目标:工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求,各单位工程质量目标为合格。 2.项目管理机构介绍 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目组织机构如下:

50吨制药废水MBR处理方案

XX药业股份有限公司50t/d 污水治理工程方案 XXXX环保设备制造有限公司

目录 1.概述 (3) 1.1 设计依据 (3) 1.2 设计原则 (4) 2 污水排放量、污染物浓度及排放标准 (4) 2.1 污水排放量 (4) 2.2 污染物浓度 (4) 2.3 排放标准 (4) 3 污水治理工艺流程 (5) 3.1 设计思想 (5) 3.2 处理工艺流程框图 (7) 3.3 工艺流程说明 (8) 4废水处理效果预测分析 (9) 5构筑物和建筑 (9) 5.1 过滤池 (9) 5.2 调节池 (10) 5.3 设备间 (10) 6废水治理设备 (10) 6.1 管道防腐处理 (10) 6.2 设备管道安装及保温 (11) 6.3 电控系统 (11) 6.4 主要设备 (12) 7工程概算 (13) 8.处理成本 (13) 9服务承诺 (14)

1.概述 XX药业股份有限公司始建于1996年5月,是集研发、生产、销售为一体的现代化股份制医药企业。 公司占地面积34900平方米,建筑面积26390平方米,注册资金为2600万元,固定资产7580万元。目前公司拥有通过国家GMP认证的10条生产线,八个剂型(片剂;胶囊剂;颗粒剂;糖浆剂;乳膏剂;丸剂;小容量注射剂;口服液),中成药、化学药品52个品种。 在生产过程中产生污水,污水间歇排放,每天约为50t/d,污水主要来源中药提取车间和针剂车间,针剂车间产水量10t/d. 预留污水站间空4m×20m 位置,南临厂区墙,墙外为河道,北为锅炉煤场运输车道。 在生产中药高温提取过程中产生高浓度污水,废水中SS、COD及BOD 严重超标。公司拟建处理能力达到50m3/d的污水处理站,处理后污水达到中华人民共和国国家标准《污水综合排放标准》GB8978-1996的一级标准。 1.1 设计依据 (1)该公司提供的设计资料及要求; (2)《污水综合排放标准》GB8978-1996 (3)《中华人民共和国水污染防治法》1996.5 (4)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92 (5)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (6)《工业建筑防腐设计规范》GB50046-95 (7)《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84 (8)《水工砼结构设计规范》SL/T191-96 (9)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 (10)《建筑结构荷载设计规范》GB50009-2001 (11)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

XX医院污水处理检测项目整体运营方案

XX医院污水处理检测整体运营方案

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》;3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。

1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。 3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

1.3.2 计量收费依据 1.3. 2.1药剂价格: 1.3. 2.2 污水处理费:由于该污水处理站有医疗废水,故该废水处理费用比较稳定。

50吨医院废水处理方案

50T/d医院废水 处理工程方案XX环保设备制造有限公司

目录1概述1 1.1设计依据1 1.2设计原则1 2设计参数2 2.1污水排放量2 2.2污染物浓度2 2.3废水排放标准2 3设计思想3 4污水处理工艺流程5 4.1污水处理工艺流程框图5 4.2工艺流程说明6 5处理效果分析7 6设计计算7 6.1曝气调节池8 6.2水解酸化池8 6.3MBBR生化池8 6.4沉淀池9 6.5中间水池9 6.6消毒池9 6.7设备间9 7 构筑物9 8 设备10 8.1管道防腐处理10 8.2设备管道安装及保温11 8.3电控系统11 8.4主要设备11 10 处理成本13 11工程建设周期14 12 技术指标15 13服务承诺16 13.1保证工程的正常实施和验收16 13.2保证使本工程成为一个样板工程16 13.3.培养一支精干的运营管理队伍16 13.4免费提供技术咨询17

1概述 XX拟建设一座综合楼,建筑面积18000m2。综合楼包括急诊部、门诊部、住院部、手术部、办公区等。污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的标准。 医院是病人治疗、生活的地方,其门诊部、住院部和洗衣房、食堂、厕所等都需要排放大量污水。医院污水通常含有病毒、寄生虫卵和一些有毒有害的物质,部分具有传染性。污水中的COD、BOD、粪大肠菌群等污染因子如不进行及时有效的处理而直接排入蝲咕河、浑江,这些物质将对环境造成极大的危害并危害人体健康。 1.1 设计依据 (1) (3)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日施行) (4)《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (5)《医院污水处理技术指南》(环发(2003)197号) (6)《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 (7)《室外排水设计规范》(GBJ14-1999) (8)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (9)《低压配电设计规范》(GB50054-92) 1.2 设计原则 (1)认真贯彻国家关于环境保护的方针和政策,使设计符合国家的有关法规、规范。经处理后排放的污水水质符合国家和地方的有关排放标准。(2)污水处理工艺的选择本着技术先进、工艺合理、运行稳定可靠、管理维修方便、基建投资费和运行费用低、占地少、无二次环境污染和资源再利用的原则。

相关文档