文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电系统施工方案

低压配电系统施工方案

低压配电系统施工方案
低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车

T1试验线工程

低压配电施工方案

编制:

审核:

批准:

武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录

二、施工组织 (2)

三、施工流程图 (2)

四、施工方法和技术措施 (3)

1.电缆桥架安装 (3)

2.电缆导管、电线导管安装 (5)

3.配电箱安装 (5)

4.电缆、电线敷设 (6)

5.灯具、插座、开关安装 (12)

五、施工重点、难点及解决方案 (17)

六、安全教育培训 (17)

一、工程概况

T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。

二、施工组织

工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。

总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。

工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

四、施工方法和技术措施

1.电缆桥架安装

依据合同的要求,电缆桥架采用钢制电缆桥架。桥架固定采用不锈钢膨胀螺栓。其工艺流程及安装方法如下:

1)测量、定位

(1)依据图纸、综合管线图及施工规范的要求,与土建单位配合,确定站台、站厅的地面基准标高及吊顶标高,依据以上标高核算出桥架的安装高度及桥架吊臂和吊臂横梁长度。根据桥架路径统计电缆桥架的数量及三通、水平弯头、垂直弯通、支吊架等附件的数量,并绘制施工简图,提出物资需用计划。

根据施工简图确定吊架的安装位置,直线段用墨斗弹出标记线,用记号笔在标记线上标出吊架的安装距离及加强型固定方式的位置;

(2)电缆桥架路径确定后,用记号笔在桥架与墙体、楼板穿越处画出位置、标高及尺寸。对孔洞预留不完善部位及时解决,以便安装;

(3)电缆桥架敷设路径遇有低于线槽标高的建筑物承重梁时,应考虑采用蹬踏弯配件方式过渡。且盖板与梁底距离不小于150mm,以便于敷设电缆及将来检修电缆时开启盖板。

2)吊架安装

(1)检查所要安装的支、吊架、连接件及附件的外观,钢材有无扭曲变形、防腐类型是否符合要求;

(2)针对电缆桥架安装高度组装移动梯车,备好支、吊架安装的工机具及材料;

(3)用电锤对定测过的吊架位置进行打孔,采用加强型固定方式。

(4)吊架与加强型固定方式后,安装横梁。在线槽的转弯、分支处依《建筑电气通用图集》相关章节要求加装吊架;

(5)对于潮湿地带沿墙布置的桥架,其支架应采用凸出墙面方式固定。对于加气混凝土墙体,由于墙体承重能力较差,采用过墙穿钉固定电缆桥架的方法。

3)电缆桥架安装

(1)按照图纸安装部位的要求,核对电缆桥架的规格、型号及质量状况;

(2)先将电缆桥架的一端与连接片连接,然后移至安装好的吊臂框架上,再与另一节电缆桥架的一端连接,逐节接续。每节电缆桥架都须与吊臂横梁固定;

4)伸缩、沉降缝补偿装置安装

依据GB50303-2002施工验收规范要求,电缆桥架跨越建筑物变形缝处必须设置补偿装置。项目部将根据现场安装经验采用在电缆桥架内部加“衬槽”的方法解决这一问题。具体做法如下:

(1)定做长度为500mm,宽度比所安装桥架窄10mm,高度比所安装桥架低10mm的线槽,此线槽与桥架规格完全相同。

(2)在需安装补偿装置的电缆桥架处,用绞磨机将电缆桥架切断,断口距离为100mm,将定做的线槽放入到电缆桥架断口处,一端与电缆桥架固定牢固,另一端不固定,以满足建筑物伸缩沉降缝处的要求。

5)调整及槽盖安装

(1)利用线坠、水平尺对吊臂、电缆桥架进行平直调整。检查的重点为吊臂、吊臂横梁及分支、转弯处吊架,调整其安装至平直,无扭曲现象为止;

(2)调整完毕后,试装槽盖。要求每节桥架均有与之相配套的槽盖,以利密封。

6)质量控制点

(1)电缆桥架的规格、支吊件跨距、防腐类型应符合设计和验收规范要求,电缆桥架路径走向与其他管道之间距离应符合规范规定,电缆桥架规格应满足电缆弯曲半径需要;

(2)电缆桥架安装保持平直、整齐、牢固、无歪斜现象。水平安装距地面高度一般不低于2.5m,在电气专用房间(如配电室、电缆沟等)内敷设时除外。支吊架走向左右的偏差控制在10mm/100m内;

(3)穿越墙体、楼板的电缆桥架,在穿越处不得设桥架断口;

(4)电缆桥架安装时,在接头处、离开桥架两端出口0.5m处及桥架转弯、分岔处加装吊架或支架。

(5)电缆桥架垂直或倾斜安装时,桥架底部应有防止电缆滑动的电缆固定

支撑。电缆桥架路径与其它管道发生冲突时,应遵循电让水、暖的原则。

(6)同一路径向一级负荷供电的双电源电缆、应急照明和其它照明的电缆以及强电和弱电电缆,当敷设在同一层桥架内时,电缆桥架加装隔板。

7)安全控制点

在安装电缆桥架时,作业梯车应安装牢固,临时电源配电箱安放平稳,在对建筑物顶板打孔作业时,作业人员应系安全带、戴护目镜和口罩;

2.电缆导管、电线导管安装

车辆段内电线电缆套管均需采用镀锌钢管,电线、电缆导管安装分明敷与暗敷两种方式。动力配电箱至动力设备、照明箱之间及有吊顶房间照明支线的保护管,暗敷设在地板垫层、顶板和墙内,无吊顶房间照明支线沿设备方顶部明敷。

1)镀锌钢管暗敷

与土建单位、装修单位密切配合,掌握其施工进度及安排,做好预埋管的敷设与接线盒安装工作。

依据图纸要求,按照管线的位置、走向及管子的规格型号,进行预埋,管口进行临时封堵,为方便穿线,管内放置铁线。钢管弯曲部分使用液压煨弯器进行预制。

管路暗敷过程中,派专人检查、观察预埋件的准确性,有无移动情况,及时修正。钢管之间的连接,采用专用的螺纹接头连接,并焊接跨接地线。管子与分线盒、配电箱连接使用锁扣进行固定。

3.配电箱安装

1)配电箱安装

配电箱的安装分为明装、暗装两种方式。明装配电箱距地1.4米,与墙体采用加强型固定方式,当墙体为加气混凝土时,采用预埋螺栓的方式固定。

室内暗装配电箱安装在主体工程完工,室内抹灰前进行。首先依据图纸要求落实配电箱的安装位置,然后根据配电箱的大小核实预留孔洞的尺寸及距地面的尺寸,若孔洞尺寸小,先剔凿处理,再行安装。

在墙体上暗装配电箱时,箱体后背凹进墙内不小于20mm,将箱体固定,同时将墙内预埋管穿入配电箱内,要求一管一孔,不得开长孔,管口与箱体用锁扣锁紧。

在配电箱后背采用钢丝网定牢,再用水泥沙浆抹好,配电箱四周边缘紧贴墙体,箱体门板不能缩进墙体表面。

配电箱面板安装前,必须清理干净箱内的杂物,并检查箱内的元器件是否齐全牢固。

2)配电箱安装质量控制点

(1)配电箱的安装高度符合设计要求。垂直度允许偏差为1.5%。

(2)配电箱、柜外壳需接地或接零的,连接应可靠。

(3)配电箱、柜运输及安装过程中,应避免磕碰,箱体漆层完整。

(4)装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸铜编织线连接。

(5)配电箱、柜安装位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面。箱内接线整齐,标识正确。

(6)配电箱的金属外壳的接地线与箱(柜)内接地端子可靠连接,另一端应与局部等电位箱相接。

(7)等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,并应形成环行网路,环形网路就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不允许串联连接。

(8)配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

(9)导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。

(10)配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

4.电缆、电线敷设

1)室内电线、电缆敷设

(1)施工准备

施工准备包括:电缆运输、电缆敷设通道检查、施工材料和机具准备等。

检查电缆桥架是否安装完毕,转弯处的电缆桥架是否满足敷设电缆的弯曲半径,电缆桥架的规格型号应与图纸相符。电缆夹层及电缆竖井内的土建结构应粉刷完毕,电缆支架及接地扁钢安装完毕。电线管是否敷设完毕,有无不通情况。

将电缆运至施工场地,运输过程中不应使电缆造成损伤,保证电缆盘的完好、牢固,不应有明显的扭曲变形。电缆在仓储和运输过程中应有防止电缆盘滚动的措施。

(2)电缆、电线敷设

电缆敷设前,首先检查电缆是否存在电缆绞拧、护层折断等未消除的机械损伤。使用摇表对电缆进行绝缘测试,测试合格后方可敷设。

电线、电缆穿管前,应清除管内杂物,管口采取保护措施。站内采用多相供电,各相电线绝缘层颜色选择一致,保护线为黄绿相间色,零线为淡蓝色,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。电线绝缘层完整无损,厚度均匀,外护层有明显的标识及制造厂标。

在室外将电缆盘吊起后放置到电缆放线架上,用人工展放,电缆敷设时避免与地面或其它硬物磨擦,若设备间电缆较短,可先测量出所需长度,将该段电缆从盘上拉出截断后,再敷设到电缆所在位置。电缆桥架内电缆敷设时,沿电缆桥架路径放置人字梯,打开电缆桥架盖板,在电缆桥架转弯处放置地滑轮,并派专人看守,防止电缆在此处发生出现损伤情况。施工负责人、安全员配备通信工具,保持随时联络,并按电缆的走向及长短合理安排电缆敷设顺序。电缆敷设完毕后,扣好电缆桥架槽盖,不得遗漏。

夹层、电缆竖井敷设电缆时,与供电系统专业密切配合,将电缆放置在指定的电缆支架托臂上。在电缆通道内布设地滑轮,每3米布设1个,避免电缆与电缆支架、夹层地板发生摩擦。

电缆、电线穿管时,利用管内的预留铁线将线缆绑扎牢固,用铁线牵引线缆进入管内,电线在接线盒、灯具处及设备处预留一定的长度。

注意事项:

①电缆起重、装卸、进场运输和支盘,应有专人负责指挥,各负其责。

②电缆盘支盘处地面应平整、结实,放缆支架放置应水平、稳固。

③电缆敷设前,检查电缆的型号、规格、电压是否符合图纸要求,检查电缆的出厂合格证、技术资料应齐全,并用摇表测量电缆芯线的绝缘应符合要求。

④在电缆盘起吊、电缆牵引过程中,受力钢丝绳的周围、下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留或通过。

⑤人工牵拉电缆过程中,注意电缆与支架的磨擦。

电缆敷设时,防止人手被电缆砸伤或挤伤,严禁电缆砸伤设备。

⑥不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

⑦电缆敷设应保证轨行区车道畅通,电缆托架齐全,固定牢固;引至设备的电缆外观应排列整齐,露出地面的电缆管管口高度不小于 300mm,防止地面积水

进入电缆管;

⑧电缆及附件在临时存放时,不得影响车辆的通行和其他专业施工,并采取防护措施;

(3)电缆固定

电缆桥架内水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯处、每隔10米处加以固定,电缆夹层内电缆每隔5米固定1处,竖井内电缆每隔1米处进行电缆固定。电缆在垂直或超过45度倾斜敷设的电缆桥架上敷设,每隔2米处固定。电缆的排列应整齐美观,电缆绑扎整齐、方向一致,不得交叉。

(4)电缆挂牌

在电缆终端头、拐弯处、夹层内及竖井两端、人井、电缆分支处等地方,电缆上应装设标志牌,标志牌上应注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起讫点,并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰,不易脱落,标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装牢靠。

(5)电缆终端头制作

低压电力电缆终端头大致分为干包式与热缩式两大类,现对干包式电缆头的制作工艺进行描述。

①剥外护套、内护套

确定外护套剥切长度,用电工刀在外护套剥切位置作横向环形切割,然后自横向切口至电缆末端作纵向切割,取下外护套。

保留距切口10mm以内的内护套,其余部分及填充物用电工刀割掉。切割时注意吃刀深度及方向,切勿伤及线芯绝缘。

②包绕芯线保护层

用相色聚氯乙烯带分别自各芯线起,以半迭法包绕至芯线分叉根部,芯线端头用粘性聚氯乙烯带包绕密封,以防水分进入。

③包绕防潮锥

在电缆外护套切口以下至内护套切口以上各约15mm的一段内,用聚氯乙烯带包绕防潮锥。防潮锥缠绕应密实平滑,外型美观,中心直径约比电缆外径大20mm为宜。

④电缆头做好后,用兆欧表测试绝缘电阻,其阻值不应低于10MΩ。

⑤注意事项

剥除电缆护套时,必须佩戴线手套,防止美工刀将手划伤;电烙铁使用前,

应检查电源线绝缘是否良好,使用间隙应置于非燃体上,使用完毕用及时切断电源。严禁通电离开;制作电缆头应保证可靠的电气性能、密封性能和机械强度,并满足电气性能的要求;制作时必须保持清洁、干燥和应有的绝缘强度,且制作时间越短越好;制作过程中,不应损伤电缆绝缘层。

(6)线缆接续

电缆头制作完毕,电线穿管后即可进行接续工作。用摇表测试低压电线及电缆,线间和线对地间绝缘电阻值必须符合要求。然后进行线缆接续。

截面积在10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接,截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。截面积大于 2.5mm2的多股铜芯线,接续端子后与设备或器具的端子连接。多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡。每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。线缆的芯线连接金具与芯线规格适配,且不得采用开口端子。

2)室外电线、电缆敷设

(1)室外测量与定位

依据图纸具体要求,使用水准仪、钢卷尺、水平尺等测量工具,确定动力、照明配电箱的安装里程及高度,灯具的安装位置,并进行安装定位。确定干线电缆的敷设路径,根据配电箱、灯具的外型尺寸,确定安装固定点并进行标识。同时对照明支线的管线高度、数量进行测量。

测量后计算出配电箱安装后所占用的空间,与限界图纸相对照,复核直线段及曲线段的设备限界与建筑限界的空间是否满足配电箱安装要求。复核计算时,要考虑配电箱、灯具的制造误差及安装误差,在最不利的情况下,配电箱及灯具不得侵入设备限界。

(2)电缆敷设前的准备

①电缆的运输与储存

电缆运输拟采用轨道车牵引电缆平板车的运输方式,送到施工现场。在运输过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,并在运输和滚动前检查电缆盘的牢固性。在电缆运输过程中,电缆盘捆绑牢固,以防电缆盘滑动、摆动,甚至倾倒酿成事故。运输前对电缆敷设路径进行检查,严禁运输设备侵入设备限界。

站台上暂存的电缆盘应采取防止电缆盘滚动的措施,并在开通送电前必须清出站台。

②电缆敷设前的检查

检查电缆支架是否齐全,安装是否牢固,接地扁钢是否安装。电缆支架在转弯处的弯曲半径是否满足电缆弯曲半径的要求,有无阻碍施工的其它问题,积极与各单位协调,为电缆敷设创造有利条件。

(3)电缆敷设

电缆敷设主要采用轨道车敷设电缆的方法和人机结合敷设电缆的方法。

①利用轨道车敷设电缆

轨道车敷设电缆是指采用轨道车牵引电缆平板车,在平板车上制作电缆放线架,并安装导向装置,以轨道车为牵引力进行电缆敷设的方法。施工过程中根据电缆规格型号的不同分别校核电缆牵引力及侧压力,牵引车速度均匀且不大于20m/min。

该方法特点:机械敷设动力照明电缆,集运输电缆、敷设电缆、收取空电缆盘为一体,电缆盘直接支放在轨道车平板上,以轨道车作为牵引力,轨道车、电缆盘、电缆敷设均在动态中操作,电缆敷设在动态平衡中完成。电缆放线架一次性固定,并可重复利用,减少了中间环节,可以大幅提高工作效率。

操作程序如下:

A.线路专业铺轨完成后,选择车站或停车场等场地作为电缆盘装车地点。

B.在轨道车上现场加工牢固的放缆架,并根据电缆盘选取放缆架槽钢的规格。加工完毕后与平板车固定在一起,并设置电缆导向架。

C.现场检查线路上有无轨道车运行的障碍,并绘制出电缆在支架上的位置。确定电缆敷设的起点与终点。

D.核实电缆的规格型号是否与图纸相符,合理配盘。并将所放电缆用兆欧表测试绝缘电阻,使用吊车将电缆盘搬运至轨道车上。

E.架设电缆盘

将放线轴穿于要敷设的电缆盘的盘孔中,钢轴的强度和长度与电缆盘重量和宽度相结合,使线盘能活动自如。

按敷设的先后顺序将电缆盘吊装到轨道车平板上,电缆线盘的架设高度与车厢底面距离为100mm,并在钢轴上加上钢卡,防止线盘在转动时向一端移动。

F.电缆敷设注意事项

在施工作业前,施工作业人员应提前到达作业现场集合待命,按作业分工作好施工准备。按照安全防护要求,在作业地点的两端设置防护人员,并配备信号旗、对讲机。电缆敷设作业要由施工负责人统一指挥,并与轨道车司助人员约定

指挥信号,根据电缆敷设情况指挥车辆的启动、停止和速度控制。电缆施放过程当中,严格控制轨道车牵引力、行车速度,避免损伤电缆。

在平板车上设置人员控制线盘转动,电缆应从线盘的上方引出。在车辆启动前,先将电缆放出30m,把电缆头用牵引网套套牢,固定在敷设起点处。

放线车启动后,车上作业人员要控制线盘,使其在敷设时保持动态平衡。行车速度要与电缆展放速度密切配合,地面人员将展放出的电缆放置于路旁。后续作业人员将路肩的电缆抬至电缆支架上。

②人机结合敷设电缆

在不具备轨道车上线的条件以及在站台夹层敷设电缆时,采用人机结合敷设电缆的方法。

电缆夹层地形狭窄,能见度低,转弯较多,障碍物多,机械化作业难以展开。因此为保证电缆在敷设过程中不受损伤,应采用以人力牵引为主,机械绞磨牵引为辅的敷设方式。

先将电缆盘架在放线架上,架盘时放线架要摆放牢固,底座应平整、坚实,放线杠保持水平,电缆盘距地面不宜超过100mm。直线区段每隔3-5m摆放一个托滚,在转弯处设置转角滑轮,将电缆置于托滚上。

牵引电缆时不使其与地面发生摩擦,以机械(卷扬机、绞磨)和人工两者兼用的方法牵引电缆。

注意事项:在通过夹层的不同区段,合理控制敷设速度,最大牵引力应符合规范要求。

敷设线路中间配人帮助牵引,设专人防护,保证电缆平滑过度,电缆弯曲半径符合规定要求。严禁电缆过度弯曲而损伤电缆绝缘。同时配备牵引网套、万向轴、牵引绳等工具。

在同一路径敷设多条电缆时,在敷设前应充分熟悉图纸,弄清每根电缆的规格型号、编号、走向以及放在支架上的位置、长度等。

敷设电缆时,先放长的、截面大的电缆干线,再放短而截面小的电缆。电缆摆放尽量避免交叉、混乱,应做到布置合理,排列整齐。

人机结合的敷设电缆方法,操作人员必须步调一致,统一指挥前后呼应。配置必要的通讯工具,加强联系。为防止操作人员受到伤害,所有人员应站在电缆的同一侧,在拐弯处应站在电缆外侧。

③电缆固定

按图纸要求对电缆接头、电缆转弯处及水平敷设的电缆进行固定,在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、电缆竖井的上下两端,及时挂设电缆牌。电缆整理时,应排列整齐避免交叉。

④电缆敷设质量控制点

A.现场定测,合理配盘,除厂家提供的整根电缆不够长外,不应设中间接头。

B.电缆敷设前使用兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可施放电缆。

C.低压电缆在支架上的布置,应遵循弱电上,强电下的原则。处在同一层的电缆不宜交叉。

D.利用轨道车敷设电缆时,电缆盘支架及电缆盘导向架应稳固,敷设电缆时不得拖拉摩擦。

E.并列敷设的电缆头位置应相互错开,电缆接头应用绝缘托板托置固定,托板伸出电缆头两侧不应小于20mm。

5.灯具、插座、开关安装

1)嵌入式灯具安装

嵌入式灯具适用于吊顶天棚及隔墙内安装,嵌入式灯包括筒灯,光带等。

(1)嵌入式灯具安装工艺流程

(2)施工准备与配合

与土建单位、装修专业配合,落实吊顶棚的结构,吊顶棚与层顶的距离能否满足嵌入式灯具的安装要求;

认真核对施工图纸,检查吊顶棚内其他设备设施是否占据了嵌入式灯具的位置,如风管、电气线槽、其他管道是否和嵌入式灯具相抵触;

凡有较大型的嵌入式灯具的,吊顶棚内的龙骨必须有结构加强措施,与土建

单位、装修单位配合,先留洞后再安装嵌入式灯具;

(3)画线定位

首先认真核对建筑图和安装图,在土建制作吊顶天棚前,根据灯具的外形尺寸,确定灯具的固定点,并做好标记。

(4)灯具安装

依据做好的标记,安装预埋件或塑料胀管螺栓,用以拉住灯具。安装吊架时,要在吊杆上加装花篮螺栓,以便调整灯具的水平标高,使吊顶减轻负担。大型嵌入式灯具用机制螺丝固定在龙骨支架上,小型嵌入式灯具可用自攻螺丝固定在龙骨支架上。

(5)灯具接线

灯具固定好后,将电源线引入灯箱,与灯具的导线在端子排上连接,调整各个灯口和灯脚位置,装上灯泡或灯管,上好灯罩,最后调整灯具的边框使其与装修直线平行。

(6)质量控制点

嵌入式灯具应固定在吊顶的龙骨上,大型灯具、重量较重的灯具的龙骨应在结构上加强处理,并使灯具用吊杆将力传递到混凝土层上。

①灯具的边缘应与吊顶装修线吻合,灯具的边框应紧贴吊顶面。

②对称成排成行安装的灯具,其纵横向中心轴线应在一条直线上,偏斜不应大于5mm。

③吊顶天棚内,灯线留有余量,余线盘在接线盒内,吊顶天棚内不得有灯线裸露情况,所有导线都应封闭在电线管内和接线盒内。

④吊顶天棚内的电源线,允许用小于300mm长的金属软管从接线盒到灯具箱内,如有困难,金属软管穿线也不得超过500mm,否则不利于维修。

⑤荧光灯管组合的开启式灯具,灯管排列整齐,其金属间隔片不应有弯曲扭斜等缺陷。

2)吸顶灯及壁灯安装

吸顶灯和壁灯可以通过灯座木台固定在天棚和墙壁上,也可以直接将灯座固定在天棚顶上和墙壁上,具体施工方法依据图纸实施。

(1)吸顶灯和壁灯安装工艺

吸顶灯和壁灯安装工艺流程图

(2)木台固定

木台的固定一般有两种方法,一种方法是采用M4*30的螺钉将木台固定在接线盒螺孔的位置上。另一种方法是采用塑料胀管或者预埋螺钉,将木台固定在建筑物上。

(3)接电源线

将电源线从接线盒中掏出,在进线孔端套上塑料保护管,待灯具固定到建筑物上后,将电源线接到灯具端子板上,理顺导线,

(4)灯具安装

小型的吸顶灯和壁灯可以直接安装于顶棚上和墙壁上,大型的组合吸顶灯要先进行组装,根据灯具的外形和所配定模板和灯箱,把灯具及其附件组装上去,组合成一体,准备上棚或墙。

安装到建筑物上的灯具,要先对准所划定位的坐标,能盖住预留的接线盒位置,然后安装灯泡或灯管,整理好灯罩及装饰物。

(5)吸顶灯和壁灯安装质量控制点

①灯具应紧贴建筑物表面,固定牢靠;

②导线和接线盒都不应露出灯具,透过灯罩不应明显看见灯盒内线路;

③装有白炽灯泡的吸顶灯具,若灯泡与木台过近,在灯泡与木台间应有隔热措施;

④吸顶灯的吸顶部位,应配合土建装饰,使灯具与装饰花纹对称协调统一。成排成行的灯具要横看竖看都在一条直线上,测量偏差不得大于5mm;

⑤灯具应清洁无污染,镀层漆层无脱落。

⑥在吊顶天棚上固定吸顶灯,对于小型灯具可以用自攻螺丝将灯具固定在龙骨上;对于大型灯具,应当提出龙骨加固措施,用自攻螺钉将灯具固定在龙骨上。

3)应急照明和疏散指示灯具安装

(1)应急照明灯具

应急照明灯具一般有荧光照明灯具、专用应急灯具等。

荧光照明应急灯有单管吸顶式、双管吸顶式、筒式、不锈钢格栅灯几种。专用应急灯一般分为节能灯、工矿灯和吸顶灯。

(2)灯光疏散指示标志

出入口或安全出口的疏散指示灯,为绿底白字符。室内通路走道的疏散指示灯,为白底绿字符。安全出口,通行提示均为绿色。

(3)接线方式

应急照明和疏散指示灯具有二线制、三线制、四线制、五线制的接线方式,还有应急照明灯管和普通照明灯管装置在同一灯具内,但线路接线方式是各接各的系统,具体采用那种接线方式,应严格按照工程设计进行。

(4)灯具安装及要求

应急照明和疏散指示灯具的安装方式,和普通照明灯具的安装方式基本相同,安装位置,安装高度都应按设计要求进行,疏散指示灯具的标志指示方向应符合建筑物设计布置的疏散方向,应急照明和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃材料的保护罩。

灯具安装方式分为链吊式、管吊式、嵌入式、吸顶式和壁挂式等几种方式。

疏散照明安装在安全出口的顶部,疏散走道及其转角处,距地1米以下的墙面上,当交叉口处的墙面下侧,安装难以明确表示疏散方向时,也可将疏散标志灯安装于顶部,标志灯间距不大于20米楼梯间的疏散标志灯宜安装在休息平台上方的墙角处或壁上,标明上下层层号。

4)插座、开关安装:

(2)插座安装

①插座的安装

根据室内500mm标高线校核接线盒的位置及标高,若接线预埋盒距面层深度

大于25mm时,加设套盒。同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

②插座的接线:

单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接,上孔接地线。

三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线都应接在上孔,插座的接线端子不应与零线端子直接连接,同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。插座均采用暗装接线盒,插座及其接线盒必须通过CCC认证。

(3)开关安装

①开关的安装位置及高度

安装在同一建筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置一致。

开关边缘距门框的距离为0.18~0.2米;开关距地高度为1.4米。开关不得设于单扇门后。

并列安装的相同型号开关距地高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不大于5mm;并列安装的拉线开关相邻间距不小于20mm。

②跷板式开关安装:

跷板开关安装接线时,应使开关切断相线,并根据跷板或面板上标志确定面板的装置方向。

面板上有指示灯的,指示灯应在上面;跷板上有红色标志的应朝下安装。

面板上有产品标记或有英文字母的不能装反,更应注意带有跷板上ON字母的开的标志;跷板上部顶端有压制条纹或红点的应朝上安装;当跷板或板面上无任何标志的,应装成距板下部按下时,开关处在合闸的位置,跷板上部按下时,应处于断开位置,即从侧面看跷板上部突出时灯亮,下部突出时灯熄。

同一场所中开关的切断位置应一致,且操作灵活,触点接触可靠。

当采用双联及以上开关时,应使开关控制灯具的顺序与灯具的位置相互对应,电源相线必须进行并接头,禁止在接线柱处跳接。

开关接线时,应将盒内导线理顺好,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。在安装固定面板时,找平找正后再与开关盒安装孔固定。用手将面板与墙面顶严,防止拧螺钉时损坏面板安装孔。

③质量控制点:

安装开关、插座时,调整面板或修补墙面后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑表面,以防开关,插座与建筑物表面之间出现缝隙。

安装开关、插座时,导线必须严格分色,并校线准确,以防零火、零地线混压。

在接线时,仔细分清各路灯具导线,依次进行压接,保证开关方向一致。五、施工重点、难点及解决方案

1)低压配电系统工程特点、难点、重点

施工特点:动力设备多,系统控制复杂,管线规格大,敷设线路长、工艺要求高、送电工期紧。

施工难点:协调配合专业多,与相关施工单位接口关系密切,能否搞好协调配合是本专业施工的难点。

施工的重点是:系统调试。

2)低压配电系统施工的难点、重点的对策

(1)针对低压配电系统施工的特点,为确保本专业优质按期完成任务在总施工方法方面遵循先复杂后简单、先大后小,总平面和竖井平行并进的施工原则;各站坚持每周召开专业碰头会,加强内部沟通协调,确保人、机、料的合理配置,保证按期送电。

(2)针对协调配合专业多与相关施工单位接口关系密切,如何搞好协调配合工作方面,项目部首先了解其它施工单位的设计图纸,了解各专业施工的接口部位,施工所具备的边界条件,积极地去创造其他施工单位施工的条件,项目部需其他施工单位配合的问题通过电话、书面联系单、会议等多种方式进行沟通协调。仔细阅读综合管线图将管线交叉干扰现象减少到最低,通过以上方法来做好协调配合工作。

(3)系统调试工作是低压配电专业的重点工作。项目部从以下几点做好调试工作:制定调试计划和调试组织机构;编制好调试作业指导书;按程序作好各项调试过程,并记录数据;编制调试报告。

六、安全教育培训

1、一般要求

(1)进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽。

(2)严格遵守门禁管理制度,刷卡进厂,自觉接受保安检查。

(3)严禁酒后上岗,打闹、斗殴、翻越围墙。

(4)禁止在现场流动吸烟。

(5)严禁破坏安全警示标识、防护设施、消防器材和乱动管道阀门、电气仪表

开关。

(6)任何人不得进入吊装、脚手架搭设拆除、射线探伤、试压吹扫等危险作业警戒区内。

(7)严禁登高作业人员不按规定系挂安全带和高空抛物。

(8)严禁从事危险作业不办理作业许可证。

(9)严禁无证从事特种作业。

(10)施工区主干道车辆限速30km/h,严禁超速行驶。

2、高处作业

(1)作业前要对架子、平台、通道、防护栏杆、洞口防护盖板进行认真、细致的检查,排除隐患;

(2)作业时要穿紧工作服、防滑鞋、戴好安全帽、系好安全带;

(3)各种物料用系绳或溜放的方法放到地面,暂时不用的工具要装入工具袋,不得向下抛掷物料;

(4)作业人员不得互相嬉戏打闹,以免发生失足坠落事件。

(5)上下交叉作业时,不要在同一垂直面上作业,如必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业,上下层之间要设隔离防护层;

(6)在脚手架上作业或行走要注意脚下的探头板;

(7)不得在高处作业下方和临边、洞口边缘或依靠临时护栏休息;

(8)遇到大雾、大雨及六级以上大风时,要停止高处作业。

3、施工用电

(1)加强对临电设施(楼层分配电箱、开关箱、电缆、漏电保护装置及所有的电气线路等认真检查,发现隐患及时排除。配电箱、开关箱内不要存放物品,以防触电。周围要留出足够两人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作的杂物。非电工不得修理各类开关电器,。及时检查楼层通道及地下室的照明情况是否符合要求,有损坏的照明设备应及时更换。使用电动工具应使用经专业电工检测过的电动工具,发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线有破损,插头有损坏时,不要使用,要立即更换。

(2)长期不用或者受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。

(3)使用电动工具时,不得拆除或更换电动工具原有的插头,禁止将电缆金属丝直接插入电源插座,使用手持电动工具时,要先检查电源有没有漏电保护器,手持电动工具要经常保养维护,作业完成后拉闸断电,锁好开关箱、配电箱。(4)职工临时宿舍内不得违规乱接电线和私自使用热得快、碘钨灯等大功率电器,禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣物等。

4、动火作业

(1)施工现场动火作业,要先办理用火证,用火证只限在规定地点,规定时间内使用,动火作业人和监火人要与票证相符。

(2)动火作业前要清除周围易燃物,须派专人看火,作业完毕要进行检查。(3)施工现场发生火情时,要及时正确使用灭火器,电气着火不能用水及泡沫灭火器扑灭,防止发生触电事故。

(4)气瓶的安全距离必须符合规程要求,乙炔与氧气瓶之间为5米,距明火为10米。

(5)乙炔气瓶口必须有回火器,胶带不得老化漏气,并用卡扣卡牢。

(6)动火作业不得与油漆、涂料、电缆铺设作业同时上下交叉进行,严禁对装有易燃介质的容器施焊。

(7)消防器材只能在着火时使用,平时不得随意挪动。

5、起重吊装作业

(1)起重吊装作业要设警戒,吊物下方严禁人员行走和停留;

(2)司机、起重、司索、指挥要持证,指挥要有标识服装;

(3)索具、吊具、限位装置和控制系统在作业前要检查确认。

(4)大风、大雾、沙尘及雨雪天气不得从事吊装作业。

(5)起重机臂杆及吊物与架空电线边缘至少保持2米的安全距离。

(6)当吊运过程中,如突然停电,应立即将吊车所有控制器扳回零位,切断总开关,然后再采取其他安全措施。

供配电系统安全操作规程

编号:CZ-GC-08350 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供配电系统安全操作规程Safety operation regulations for power supply and distribution system

供配电系统安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容 4.1安全操作注意事项。 4.1.1高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种

工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 4.1.8变配电房拉、合闸时,须一人监护、一人执行。

低压配电施工方案

郑州市轨道交通一号线一期工程 凯旋路停车场低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。 4、工程特点、重难点分析及对策 4.1工程特点 (1)专业性强,综合施工能力要求高 本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。 (2)接口协调管理要求高 本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。 (3)专业性强、技术标准高 本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。 (4)工程成品保护工作量大 由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。 4.2工程重难点分析 (1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点 由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

供配电系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电系统安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7957-22 供配电系统安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.0 目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0 职责 3.1 值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2 系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3 业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容

4.1 安全操作注意事项。 4.1.1 高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2 对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3 操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4 操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5 严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

低压配电施工方案

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。xxx低压配电柜更换施工方案

xxx低压配电柜更换施工方案 编制人: 审核人: 审批人: Xxxxxxxx 二零一九年三月三日

目录 1.1.工程概况 (3) 1.1.1.工程名称 (3) 1.1.2.建设地点 (3) 1.1.3.建设单位 (3) 1.1.4.工程概述 (3) 1.2.施工方案 (4) 1.2.1.整体施工方案 (4) 1.2.2.整体方案说明 (4) 1.2.3.单项施工方案 (5) 1.3.技术力量及人员配置 (7) 1.4.安全施工方案 (9)

1.1.工程概况 工程名称 xxx低压配电柜更换施工方案 建设地点 Xxx 建设单位 xxx工程建设项目部 开竣工时间:2019年3月3日—2019年3月30日 工程概述 1、xxx2#、4#、6#、11#、13#站的低压配电系统属于老式配电柜,而且电气元件老化,对值班操作人员不安全,容易发生触电事故。 2、由于负荷增大,电容补偿柜容量不足,经常受到当地电力部门的停电或罚款处理。 3、由于设备老化,配电柜柜门不能关严,开关拒动等问题经常出现,严重影响到安全生产。 为保障站内安全正常用电,需对2#、4#、6#、11#、13#站的老式配电柜进行更换。

1.2.施工方案 整体施工方案 本工程的施工内容主要包括: 1、维修配电柜17面。进线柜5面,出线柜10面、电容补偿柜2面。 2、低压无功补偿装置调试2组。 3、盘柜配线100米。 4、电缆试验5回路。 5、母线调试5段。 6、铜端子制作60个。 7、成套配电柜调试17面 8、送电调试100回路。 9、三相电度表安装15块。 10、接地网制作5套,并入原接地网。 整体方案说明 介于单站施工工期短、作业点多的特点:我方制定集中力量争取在两个工作日内完成单站的施工改造,并随后准备下一个气站的配电柜改造工作,每个站的改造周期为3个工作日,首先将工程分为四个阶段:一、拆除前施工准备阶段,二、配电柜拆除阶段,三、配电柜

配电安全操作规程

配电安全操作规程 配电值班人员须经上岗培训,并取得上岗合格证,同时熟悉所辖供配电系统,高低压开关操作方法及母联运作流程后,方可执行本规程,本规程中“低压”指400V工作侧,变压器高压侧10KV。 一、操作准备工作 1、穿戴好绝缘保护用品,并准备好工具和警示牌。 2、操作人员和监护人员应同时在场。 二、低压合闸程序 1、确定受电变压器相对 2、确定相邻低压总平,观察有无异常。 3、执行先合低压正常后,观察有无异常。 4、检查三相电压正常后,合上支路负荷屏闸。 5、若使用母联供电,则先确定另一个低压总屏处于断开位,并挂牌后才实行母联方式。 6、严禁变压器并联运行,示功率因数情况在合支路负荷屏闸后,适当投入电容器屏闸。 三、全面断电程序 1、必须执行先断支路负荷,然后断低压总屏,最后断高压进户屏的原则进行断电操作。 2、全面断电后,应在高压进户侧挂牌警示。 3、若是检修,应合供电屏地刀,确保检修人员安全。

四、区段断电程序 1、低压区段断电分两种情况: 1)若是检修低压部屏,应断开高压供电闸,并挂警示牌。 2)若是检修支路负荷屏、母联屏和电容器屏,应断开该路低压总屏并挂警示牌;另外,电容器屏切断后,须经十分钟后再投入。 2、变压器区段检修应断开相应的高压供电屏闸,且联通该屏地刀,以确保安全。 3、支路屏以后的检修区段停电,只须停该支路屏,并挂警示牌。 五、挂警示牌程序 1、低压区段严禁送电位置必须挂“严禁送电”警示牌。 2、实行谁挂牌谁取牌的安全操作程序。 六、安全巡视检查程序 1、巡视检查,主要采用耳听、眼看、鼻嗅等感官方式,确定各受电部位有无异常,如发现异常,应及时报告并做详细记录。

低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (1) 三、施工流程图 (1) 四、施工方法和技术措施 (1) 1.电缆桥架安装 (1) 2.电缆导管、电线导管安装 (3) 3.配电箱安装 (3) 4.电缆、电线敷设 (3) 5.灯具、插座、开关安装 (6) 五、施工重点、难点及解决方案 (8) 六、安全教育培训 (9) 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。 三、施工流程图 1 栓。其工艺流程及安装方法如下:

低压配电系统调试

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 4.2 调试程序 4.2.01 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无 缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开 关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应 适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接 地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 4.2.02 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 4.2.03 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于0.04 秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 4.2.04 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

低压配电施工方案.doc

佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 哈尔滨铁路工程建设有限公司 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程,打通佳木斯站南北通道,道路北起和平街与顺德路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从下穿通道专业进度安排,与下穿通道专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期下穿通道专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管等部分进入安装阶段。低压配电室操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A48145 低压配电室操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低压配电室操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、低压配电室一般为无人值班变电所。 二、低压配电室停送电操作必须由合格的电工进行,操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘台上操作。 三、低压配电室必须有准确无误的供电系统图和设备标志牌,标志牌清楚准确,注明供电地点和整定电流值。当供电情况变化后,必须更改标志牌和实际情况保持一致。 四、低压配电室所有电缆必须有走向标志。 五、电工在停送电操作时,必须对照供电系统图和设备标志牌核对,核对无误后方可停送电,如发

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。供配电系统安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5573 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 供配电系统安全操作规 程标准版本

供配电系统安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 4.0工作内容 4.1 安全操作注意事项。 4.1.5 严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件:

a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 4.1.8 变配电房拉、合闸时,须一人监护、一人执行。 4.1.9 对相关变配电设备设施应熟悉其性能特点、技术参数等。 4.2 供配电设备设施的操作。

高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

低压配电柜调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试得标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试得标准及依据 1、1 施工设计图纸 1、2 设备厂家提供得说明书,技术文件; 1、3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1、4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2、1调试前检查产品完工情况

2、2查瞧预览图纸准备调试记录 2、2、1瞧技术说明就是否对该项目有特殊要求; 2、2、2瞧一次系统图了解整个箱变得布置与在电力系统中得位置; 2、2、3瞧二次电源系统熟悉二次系统得电源走向,知道在哪送电,如何送; 2、2、4瞧整个图纸得二次原理图,根据原理图做出相对应得调试记录。 2、3调试设备参照以下表格: 2、4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具得应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件得特性、掌握相应得标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其她人员可能造成触电危险得调试区,应由专人瞧护现场,

低压配电房安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A35716 低压配电房安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低压配电房安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 技术原则:不得带负荷拉合刀闸 停(送)电操作程序: 一、合闸送电操作规范:合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 1。非专职电工不得进行合闸操作作业。 2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。 3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。 4.合闸后检查各表指示,并观察5分钟。 二、停电操作规范:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧

低压配电及照明系统调试方案

低压配电及照明系统调试方案低压配电及照明系统的调试是整个车站系统调试和分专业系统调试的重要环节,它的正确有序进行是确保分系统调试顺利的前提,该系统的试验和调试方案如下: 1试验工作流程 单体试验→系统调试→与其它系统的联动调试 2单体试验 2.1低压开关柜、环控电控柜测试 (1)外观检查 ①柜体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求。 ②柜内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回路接线是否正确。 ③柜体与PE线是否可靠连接。 (2)元器件、抽屉柜的检查 对柜内断路器、接触器、电流互感器、时间继电器、马达保护器、变频器、中间继电器、计量仪表、指示灯等元器件逐一进行检查,保证各元器件无故障且能正常使用。 检查抽屉柜的机械手柄是否操作灵活,抽屉柜抽出、推入是否自如。 检查环控电控柜、ATS双电源切换的操作机构是否良好。 核查框架断路器的继电保护参数是否符合设计需求。 (3)测量绝缘电阻 用500V绝缘摇表测量柜体与地之间、一次回路、二次回路每一支路的绝缘电阻,绝缘电阻值均应不小于1 MΩ; (4)交流耐压试验 对柜体连同所接电力电缆及二次回路进行交流耐压试验:试验电压标准为1000V;当回路的绝缘电阻在10 MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,均无击穿闪络现象。 (5)密集母线槽的试验

①检查密集母线槽各连接螺母是否紧固,外壳是否与地线可靠连接; ②测量密集母线槽各相间的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于10 MΩ; ③密集母线槽的交流耐压试验:当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V 兆欧表摇测代替,试验持续时间1min,无击穿闪络现象; (6)电压、电流互感器的检测 ①测量绝缘电阻:互感器一二次绕组间及绕组对地的绝缘电阻值应该符合国家规范要求。 ②变比试验:测得的百分比数应与铭牌上的变比相符合。 注意:电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路! 2.2配电箱测试 (1)外观检查 ①箱体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落。 ②箱内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回路接线是否正确。 ③箱体与PE线是否可靠连接。 (2)元器件检查 对箱内所有断路器、接触器、中间继电器、时间继电器、指示灯等元器件进行全面检查,保证各元器件无故障、操作灵活且能正常使用。重点测试漏电保护开关、双电源切换器是否良好。 (3)绝缘检测 测量箱体、一次回路、二次回路的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于1 MΩ; (4)交流耐压试验 对箱体、一次回路、二次回路进行交流耐压试验:试验电压标准为1000V;当回路的绝缘电阻在10 MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,均无击穿闪络现象。 2.3事故照明装置(EPS)测试 (1)外观检查 ①柜体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落。 ②柜内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

相关文档