板式楼梯配筋计算书

1、砼强度等级:C25 。

2、活荷载标准值:3.5 KN/m2 。

3、钢筋强度等级:Ⅲ级()。

4、板净跨l n范围:2.4m,2.6m,2.8m,3.0m,3.2m,3.4m,3.6m,3.8m,4.0m,4.2m,4.4m,4.6m,4.8m,5.0m。

5、板厚取l o /22 ~ l o /28。

6、按两端完全简支的跨中弯矩×0.8进行配筋,即跨中弯矩取

1/10ql o2 ,支座弯矩取1/20ql o2。

7、采用Morgain2010软件进行计算。

8、按一类环境控制裂缝≤0.3mm,挠度≤l o/200。

9、构造见国标11G101-2图集。

10、本表适用于踏步宽250~300mm,踏步高150~175mm。

11、表中踏步面层荷载为1.0KN/m2,钢筋直径为

三级钢筋(fy=360N/mm2)。

12、结果详见表。

表中As均以三级钢筋计算,需进行等强代换

l n (mm) H(mm) 跨中

As(mm2)

跨中配筋支座

As(mm2)

支座配筋裂缝挠度

C25

面荷载= 1Kn/m2 q=3.5 Kn/m22200 100 471 8@180 213 8@200 0.093 1/464 2400 100 628 10@200 271 8@200 0.111 1/380 2600 100 670 10@180 317 8@200 0.112 1/307 2800 100 794 10@160 373 8@200 0.119 1/276 3000 110 816 10@160 386 8@200 0.126 1/293 3200 120 845 10@150 401 8@200 0.136 1/305 3400 120 960 12@200 448 8@180 0.133 1/268 3600 130 990 12@180 464 8@180 0.142 1/278 3800 140 1024 12@180 482 10@200 0.152 1/284 4000 140 1154 12@160 540 10@200 0.148 1/268 4200 150 1183 12@160 556 10@200 0.157 1/276 4400 160 1216 12@150 574 10@200 0.166 1/282 4600 160 1293 12@150 613 10@200 0.151 1/316 4800 180 1399 12@130 625 10@200 0.152 1/265 5000 180 1405 12@130 664 10@180 0.145 1/292

某楼梯计算书(结构设计)

1 板式楼梯: TB1 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称: 工程一 1.1.2 楼梯类型: 板式 A 型 ( ╱ ),支座条件: 两端弹性 1.1.3 踏步段水平净长 L sn = 2520mm ,梯板净跨度 L n = L sn = 2520mm , 梯板净宽度 B = 2350mm 1.1.4 低端支座宽度 d l = 200mm ,高端支座宽度 d h = 200mm 计算跨度 L 0 = Min{L n + (d l + d h ) / 2, 1.05L n } = Min{2720, 2646} = 2646mm 1.1.5 梯板厚度 h 1 = 120mm 1.1.6 踏步段总高度 H s = 1500mm ,楼梯踏步级数 n = 10 1.1.7 线性恒荷标准值 P k = 1kN/m ; 均布活荷标准值 q k = 3.5kN/m ψc = 0.7, ψq = 0.4 1.1.8 面层厚度 c 1 = 25mm ,面层容重 γc2 = 20kN/m 顶棚厚度 c 2 = 20mm , 顶棚容重 γc2 = 18kN/m 楼梯自重容重 γb = 25kN/m 1.1.9 混凝土强度等级为 C30, f c = 14.331N/mm f t = 1.433N/mm f tk = 2.006N/mm E c = 29791N/mm 1.1.10 钢筋抗拉强度设计值 f y = 360N/mm E s = 200000N/mm 纵筋的混凝土保护层厚度 c = 15mm 1.2 楼梯几何参数 1.2.1 踏步高度 h s = H s / n = 1500/10 = 150mm 踏步宽度 b s = L sn / (n - 1) = 2520/(10-1) = 280mm 踏步段斜板的倾角 α = ArcTan(h s / b s ) = ArcTan(150/280) = 28.2° 踏步段斜板的长度 L x = L sn / Cos α = 2520/Cos28.2° = 2859mm 1.2.2 踏步段梯板厚的垂直高度 h 1' = h 1 / Cos α = 120/Cos28.2° = 136mm 踏步段梯板平均厚度 T = (h s + 2h 1') / 2 = (150+2*136)/2 = 211mm 1.2.3 梯板有效高度 h 10 = h 1 - a s = 120-20 = 100mm 1.3 均布永久荷载标准值 1.3.1 梯板上的线载换算为均布恒荷 g k1 = P k / B = 1/ 2.35 = 0.43kN/m 1. 3.2 梯板自重 g k2 = γb ·T = 25*0.211 = 5.28kN/m 1.3.3 踏步段梯板面层自重 g k3 = γc1·c 1·(n - 1)(h s + b s ) / L n = 20*0.025*(10-1)*(0.15+0.28)/2.52 = 0.77kN/m 1.3.4 梯板顶棚自重 g k4' = γc2·c 2 = 18*0.02 = 0.36kN/m g k4 = g k4'·L x / L n = 0.36*2.859/2.52 = 0.41kN/m 1.3.5 均布荷载标准值汇总 g k = g k1 + g k2 + g k3 + g k4 = 6.88kN/m 1.4 均布荷载的基本组合值 由可变荷载控制的 Q(L) = γG ·g k + γQ ·q k = 1.2*6.88+1.4*3.5 = 13.16kN/m 由永久荷载控制的 Q(D) = γG1·g k + γQ ·ψc · q k = 1.35*6.88+1.4*0.7*3.5 = 12.72kN/m 最不利的荷载基本组合值 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{13.16, 12.72} = 13.16kN/m 1.5 梯板的支座反力 永久荷载作用下均布反力标准值 R k (D) = 8.67kN/m 可变荷载作用下均布反力标准值 R k (L) = 4.41kN/m 最不利的均布反力基本组合值 R = 16.58kN/m 1.6 梯板斜截面受剪承载力计算 V ≤ 0.7·βh ·f t ·b ·h 0 V = 0.5·Q ·L n ·Cos α = 0.5*13.16*2.52*Cos28.2° = 14.6kN R = 0.7·βh ·f t ·b ·h 0 = 0.7*1*1433*1*0.1 = 100.3kN ≥ V = 14.6kN ,满足要求。 1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 跨中 M max = Q ·L 02 / 10 = 13.16* 2.6462 /10 = 9.21kN ·m A s = 262mm a s = 19mm ,ξ = 0.065,ρ = 0.26%; 实配纵筋: 10@200 (A s = 393); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.209mm 1.7.2 支座 M min = -Q ·L 02 / 20 = -13.16* 2.6462 /20 = -4.61kN ·m A s = 129mm a s = 19mm ,ξ = 0.032,ρ = 0.13%; ρmin = 0.20%, A s,min = 240mm 实配纵筋: 10@200 (A s = 393); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.054mm 1.8 跨中挠度验算 1.8.1 挠度验算参数 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值 M k = 7.27kN ·m 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 M q = 5.80kN ·m 1.8.2 荷载效应的标准组合作用下受弯构件的短期刚度 B s 1.8.2.1 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ σsk = M k / (0.87h 0·A s ) (混凝土规范式 8.1.3-3) σsk = 7267478/(0.87*101*279) = 296N/mm 矩形截面,A te = 0.5·b ·h = 0.5*1000*120 = 60000mm ρte = A s / A tk (混凝土规范式 8.1.2-4) ρte = 279/60000 = 0.00465 <0.01,取 ρte = 0.01 ψ = 1.1 - 0.65f tk / (ρte ·σsk ) (混凝土规范式 8.1.2-2) ψ = 1.1-0.65*2.01/(0.01*296) = 0.66 1.8. 2.2 钢筋弹性模量与混凝土模量的比值: αE = E s / E c = 200000/29791 = 6.71 1.8.2.3 受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf ' 矩形截面,γf ' = 0 1.8. 2.4 纵向受拉钢筋配筋率 ρ = A s / (b ·h 0) = 279/(1000*101) = 0.00276 1.8.2.5 钢筋混凝土受弯构件的短期刚度 B s 按混凝土规范式 8.2.3-1 计算: B s = E s ·A s ·h 02 / [1.15ψ + 0.2 + 6·αE ·ρ / (1 + 3.5γf ')] = 200000*279*1012 /[1.15*0.66+0.2+6*6.71*0.00276/(1+3.5*0)] = 532.42kN · m 1.8.3 考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ

pkpm板式楼梯计算书

板式楼梯计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: L1 = 2860 mm 楼梯高度: H = 2000 mm 梯板厚: t = 110 mm 踏步数: n = 12(阶) 上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm 2.荷载标准值: 可变荷载:q = 2.50kN/m2面层荷载:q m = 1.70kN/m2 栏杆荷载:q f = 0.20kN/m 3.材料信息: 混凝土强度等级: C25 f c = 11.90 N/mm2 f t = 1.27 N/mm2R c=25.0 kN/m3 钢筋强度等级: HPB235 f y = 210.00 N/mm2 抹灰厚度:c = 20.0 mm R s=20 kN/m3 梯段板纵筋合力点至近边距离:a s = 20 mm 支座负筋系数:α= 0.25 三、计算过程:

1.楼梯几何参数: 踏步高度:h = 0.1667 m 踏步宽度:b = 0.2600 m 计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 2.86+(0.20+0.20)/2 = 3.06 m 梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα= 0.842 2.荷载计算( 取B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层:g km = (B+B·h/b)q m = (1+1×0.17/0.26)×1.70 = 2.79 kN/m 自重:g kt = R c·B·(t/cosα+h/2) = 25×1×(0.11/0.84+0.17/2) = 5.35 kN/m 抹灰:g ks = R S·B·c/cosα = 20×1×0.02/0.84 = 0.48 kN/m 恒荷标准值:P k = g km+g kt+g ks+q f = 2.79+5.35+0.48+0.20 = 8.81 kN/m 恒荷控制: P n(G) = 1.35g k+1.4·0.7·B·q = 1.35×8.81+1.4×0.7×1×2.50 = 14.35 kN/m 活荷控制:P n(L) = 1.2g k+1.4·B·q = 1.2×8.81+1.4×1×2.50 = 14.08 kN/m 荷载设计值:P n = max{ P n(G) , P n(L) } = 14.35 kN/m 3.正截面受弯承载力计算: 左端支座反力: R l = 21.96 kN 右端支座反力: R r = 21.96 kN 最大弯矩截面距左支座的距离: L max = 1.53 m 最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.53 m M max = R l·L max-P n·x2/2 = 21.96×1.53-14.35×1.532/2 = 16.80 kN·m 相对受压区高度:ζ= 0.192842 配筋率:ρ= 0.010928 纵筋(1号)计算面积:A s = 983.50 mm2 支座负筋(2、3号)计算面积:A s'=αA s = 0.25×983.50 = 245.87 mm2 四、计算结果:(为每米宽板带的配筋) 1.1号钢筋计算结果(跨中) 计算面积A s: 983.50 mm2 采用方案:d12@100 实配面积:1130.97 mm2 2.2/3号钢筋计算结果(支座) 计算面积A s': 245.87 mm2 采用方案:d6@100 实配面积:282.74 mm2 3.4号钢筋计算结果 采用方案:d6@200 实配面积:141.37 mm2

框架综合楼毕业设计楼梯计算书

5 楼梯的计算 取一部楼梯进行计算,本建筑采用现浇整体板式楼梯,如下图所示。楼梯踏步尺寸为150270mm mm ?,楼梯采用25C 混凝土,板采用235HPB 级钢筋,梁采用 335HRB 级钢筋,楼梯上均布活荷载标准值为22.5/k q KN m =。 5.1 梯段板的设计: 板式楼梯由梯段板,平台板和平台梁三种构件组成,设计时按以下次序进行。 5.1.1 梯段板数据 板倾斜角 270 cos 0.87308.8 α= = =,取1m 宽板带进行计算。 5.1.2 确定板厚 板厚要求36003600 14412025 3025 30 n n l l h mm = ==,取板厚 120h mm =。 5.1.3 荷载计算 恒荷载: 水磨石面层: (0.3 0.15)0.00817.8 0.214/0.3 K N m +??= 水泥砂浆找平层: (0.270.15)0.0220 0.62/0.27 K N m +??= 踏步自重: 0.270.1525 1.88/20.27KN m ??=? 混凝土斜板: 0.1225 3.43/0.874K N m ?= 板底抹灰: 0.0217 0.39/0.874 K N m ?= 栏杆自重: 0.4/K N m 合计: 6.93/K N m 活荷载 活荷载标准值:2.5/KN m 荷载总计 基本组合的总荷载设计值:p+q 6.93 1.2+2.5 1.411.82/KN m =??=

5.1.4 内力计算 跨中弯矩: 2211 ()11.82 2.9710.431010 n M g q l KN m = +=??=? 5.1.5 配筋计算 板保护层厚度20h mm =,有效高度012020100h mm =-=。 6 221010.43100.1081.09.61000100s c M f bh αα?===??? 11080.11 ξ=== 210 1.09.610001000.108 493.71210 c S y f bh A mm f αξ ????= = = 选配8@100φ,2503S A mm =。 分布钢筋8φ,每级踏步下配一根。 5.2 平台板设计 5.2.1确定板厚 板厚取100h mm =,板跨度01500150200501200l mm =--+=,取1m 宽板带进行计算。 5.2.2 荷载计算 恒荷载: 水磨石面层: 0.00817.80.142K N m ?= 20mm 水泥砂浆找平层 0.02200.40K N m ?= 平台板 0.125 2.5/K N m ?= 板底抹灰 0.02170.34K N m ?= 合计: 3.38/K N m 活荷载: 活荷载标准值: 2.5/K N m 荷载总计:

PKPM建模中手算楼梯方法

第8章楼梯结构设计计算 楼梯的平面布置,踏步尺寸、栏杆形式等由建筑设计确定。板式楼梯和梁式楼梯是最常见的现浇楼梯,宾馆和公共建筑有时也采用一些特种楼梯,如螺旋板式楼梯和剪刀式楼梯(图8-1)。此外也有采用装配式楼梯的。这里主要介绍板式楼梯和梁式楼梯的计算机构造特点。 (a)剪刀式楼梯(b)螺旋板式楼梯 图8-1 特种楼梯 楼梯的结构设计包括以下内容: 1) 根据建筑要求和施工条件,确定楼梯的结构型式和结构布置; 2) 根据建筑类别,按《荷载规范》确定楼梯的活荷载标准值。需要注意的是楼梯的活荷载往往比所在楼面的活荷载大。生产车间楼梯的活荷载可按实际情况确定,但不宜小于3.5kN /m(按水平投影面计算)。除以上竖向荷载外,设计楼梯栏杆时尚应按规定考虑栏杆顶部水平荷载0.5kN/m(对于住宅、医院、幼儿园等)或1.0kN/m(对于学校、车站、展览馆等); 3).进行楼梯各部件的内力计算和截面设计; 4) 绘制施工图,特别应注意处理好连接部位的配筋构造。 1.板式楼梯 板式楼梯由梯段板、休息平台和平台梁组成(图8-2)。梯段是斜放的齿形板,支承在平台梁上和楼层梁上,底层下端一般支承在地垄墙上。板式楼梯的优点是下表面平整,施工支模较方便,外观比较轻巧。缺点是斜板较厚,约为梯段板斜长的1/25—1/30,其混凝土

图8-2 板式楼梯的组成 图8-3 梯段板的内力 用量和钢材用量都较多,一般适用于梯段板的水平跨长不超过3m 时。 板式楼梯的计算特点:梯段斜板按斜放的简支梁计算(图8-3),斜板的计算跨度取平台梁间的斜长净距' n l 。 设楼梯单位水平长度上的竖向均布荷载q g p +=(与水平面垂直),则沿斜板单位斜长 上的竖向均布荷载αcos 'p p =(与斜面垂直)(三角形斜边了),此处α为梯段板与水平线 间的夹角(图8-4),将' p 分解为: αααcos cos cos ''?==p p p x

楼梯计算书

楼梯计算书 Prepared on 22 November 2020

一、示意图 : 二、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: 16000L mm = 楼梯高度: mm H 1600= 梯板厚: 250t mm = 踏步数: 15n =(阶) 上平台楼梯梁宽度: 1 300 b mm = 下平台楼梯梁宽度: 2 300 b mm = 3.荷载标准值: 可变荷载:2 3.50/q kN m = 面层荷载:2 1.70/m q kN m = 栏杆荷载: 1.00/f q kN m = 4.材料信息: 混凝土强度等级: C35 2 16.7c f N mm = 钢筋强度等级: 400HRB 2 360.00 /y f N mm = 抹灰厚度:20.0 c mm = 320 /s R kN m = 梯段板纵筋合力点至近边距离: 25s a mm = 支座负筋系数: 0.25α= 三、计算过程: 1.楼梯几何参数: 踏步高度:h = 踏步宽度:b = 计算跨度:L 0 = L 1+(b 1+b 2)/2 = 6++/2 =

梯段板与水平方向夹角余弦值:cos 0.97α= 2.荷载计算( 取 B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层: 3.453 /km g kN m = 自重: 7.19 /kt g kN m = 抹灰: /2010.02/0.970.412/ks S g R Bc cos kN m α==??= 恒荷标准值: 3.4537.190.412112.055/k km kt ks f g g g q k g N m ==+++=+++ 恒荷控制: ()() 1.35 1.40.7 1.3512.055 1.40.71 3.50 19.7 /n n k P G P G g Bq kN m =??=????==+ +活荷控制: ()() 1.2 1.4 1.212.055 1.41 3.50 19.366/n n k P G P L g Bq kN m ===???=+ + 荷载设计值: 准永久组合:12.0550.3 3.513.105/q kN m =+?= 3.斜截面受剪承载力计算: 满足要求 4.正截面受弯承载力计算: 1 1.0α=, 0 250 25225h mm =-=,则有

板式楼梯计算书(五种类型)

板式楼梯计算书(五种类型)类型一 一、构件编号:LT-1 二、示意图: 三、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: L1 = 2000 mm 楼梯高度: H = 1500 mm 梯板厚: t = 100 mm 踏步数: n = 10(阶) 上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm 3.荷载标准值: 可变荷载:q = 2.50kN/m2面层荷载:q m = 1.70kN/m2 栏杆荷载:q f = 0.20kN/m 永久荷载分项系数: γG = 1.20 可变荷载分项系数: γQ = 1.40 准永久值系数: ψq = 0.50 4.材料信息: 混凝土强度等级: C20 f c = 9.60 N/mm2 f t = 1.10 N/mm2R c=25.0 kN/m3 f tk = 1.54 N/mm2E c = 2.55×104 N/mm2 钢筋强度等级: HPB235 f y = 210 N/mm2 E s = 2.10×105 N/mm2 保护层厚度:c = 20.0 mm R s=20 kN/m3

受拉区纵向钢筋类别:光面钢筋 梯段板纵筋合力点至近边距离:a s = 25.00 mm 支座负筋系数:α = 0.25 四、计算过程: 1. 楼梯几何参数: 踏步高度:h = 0.1500 m 踏步宽度:b = 0.2222 m 计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 2.00+(0.20+0.20)/2 = 2.20 m 梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα = 0.829 2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层:g km = (B+B*h/b)*q m = (1+1*0.15/0.22)*1.70 = 2.85 kN/m 自重:g kt = R c*B*(t/cosα+h/2) = 25*1*(0.10/0.829+0.15/2) = 4.89 kN/m 抹灰:g ks = R S*B*c/cosα = 20*1*0.02/0.829 = 0.48 kN/m 恒荷标准值:P k = g km+g kt+g ks+q f = 2.85+4.89+0.48+0.20 = 8.42 kN/m 恒荷控制: P n(G) = 1.35*P k+γQ*0.7*B*q = 1.35*8.42+1.40*0.7*1*2.50 = 13.82 kN/m 活荷控制:P n(L) = γG*P k+γQ*B*q = 1.20*8.42+1.40*1*2.50 = 13.61 kN/m 荷载设计值:P n = max{ P n(G) , P n(L) } = 13.82 kN/m 3. 正截面受弯承载力计算: 左端支座反力: R l = 15.20 kN 右端支座反力: R r = 15.20 kN 最大弯矩截面距左支座的距离: L max = 1.10 m 最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.10 m M max = R l*L max-P n*x2/2 = 15.20*1.10-13.82*1.102/2 = 8.36 kN·m 相对受压区高度:ζ= 0.169123 配筋率:ρ= 0.007731 纵筋(1号)计算面积:A s = 579.85 mm2 支座负筋(2、3号)计算面积:A s'=α*A s = 0.25*579.85 = 144.96 mm2 五、计算结果:(为每米宽板带的配筋) 1.1号钢筋计算结果(跨中) 计算面积A s:579.85 mm2 采用方案:d10@100 实配面积: 785 mm2 2.2/3号钢筋计算结果(支座) 计算面积A s':144.96 mm2 采用方案:d6@140 实配面积: 202 mm2 3.4号钢筋计算结果 采用方案:d6@200 实配面积: 141 mm2 六、跨中挠度计算: Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值

PKPM楼梯计算

PKPM08版考虑楼梯的计算方案(官方方案) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼 梯构件的影响。 模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、下相连的平台板转化成一段折梁,在中间休息平台处增设 250×500mm层间梁。二跑楼梯的第一跑下接于下层的框架梁,上接中间平台梁,第二跑下接中间平台梁,上接于本层的框架梁。 原有工作子目录中的模型将不考虑模型中的楼梯布置的作用,其计算与往常相同。而在lt子目录下的模型中,楼梯已转化为折梁杆件,该模型可由用户进一 步修改。 在lt子目录下做SATWE等的结构计算,此时的计算可以考虑楼梯的作用。1 楼 梯输入 在PMCAD主菜单一的结构建模中输入楼梯,楼梯建模应在楼层组装后完成,因为此时各楼层的层高已经确定,只有层高确定之后,各楼梯跑才能正确布置。 在【楼层定义】菜单下增设【楼梯布置】子菜单,在【楼梯布置】菜单下有三个子菜单,分别为【楼梯布置】、【楼梯删除】、【层间复制】。楼梯建模步骤如 下: 1)点击【楼梯布置】菜单,选择需布置楼梯的四边形房间(目前程序只能选择 四边形房间); 2)点击鼠标右键,程序弹出图1所示对话框,对话框右上角显示楼梯的预览图,程序根据房间宽度自动计算梯板宽度初值,用户可修改楼梯定义参数。点击【确定】按钮完成楼梯定义与布置,如图2所示。 目前程序可布置两跑和对折的三跑、四跑板式楼梯。修改楼梯时,要先用【楼梯删除】菜单将该房间的楼梯删除再重新布置。可用【层间复制】菜单将本层楼梯复制到其它层,要求复制楼梯的各层层高相同,且必须布置了和上跑梯板相接的 杆件。 图1 楼梯定义对话框 图2 已将楼梯转化成宽扁梁且自动增加层间梁的模型 2 生成楼梯模型数据 在退出PMCAD程序时,程序将弹出图3所示对话框,最上面有一个“楼梯自动转换为梁(数据在lt目录下)”选项。勾选该项,则程序在当前工程目录下生成以lt命名的文件夹,该文件夹中保存着将楼梯转换为宽扁折梁后的模型。如果

楼梯设计计算书

第五部分:承台配筋 5.1单桩及二桩以上承台配筋说明 本工程涉及到的单桩及二桩以上(四桩)承台厚度以及配筋均以构造要求为准,混凝土强度等级为C30,保护层厚度取到30mm,其他具体信息详见结施-04 5.2二桩承台——深受弯构件配筋 本工程涉及到的二桩承台的混凝土强度等级为C30,保护层厚度取到30mm,配筋信息参照《2004浙G24_图集_钢筋混凝土圆桩承台》→CTn2G-XX选用表(C30混凝土,φ600圆桩)→CTn2G-19和CTn2G-20两者之间的信息进行折中选取。 有关于二桩承台的具体配筋信息详见结施-04。

第六部分:楼梯设计 6.1楼梯梯段斜板设计 斜板跨度可按净跨计算。对斜板取1m 宽作为其计算单元。 6.1.1确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长12700n l mm = 斜板的斜板向净长: 1227002700 3020()300cos 0.894n n l l mm a = == = 斜板的厚度: 21111 ( ~)(~)3020100~120()25302530 n t l x mm ===取t=100mm 6.1.2荷载计算(楼梯梯段斜板) 6.1.3荷载效应组合 由可变荷载效应控制的组合 1 1.27.0 1.4 2.011.20(/)p x x kN m =+= 由永久荷载效应控制的组合 2 1.357.0 1.40.7 2.011.41(/)p x x x kN m =+=>1p 所以选由永久荷载效应控制的组合进行计算,取 11.41(/)p kN m =

斜板的内力一般只需计算跨中最大的弯距即可,考虑到斜板两端均与梁整浇,对板的约束作用,取跨中最大的弯距 2 11.412.78.32(.)10 x M kN m = = 6.1.5 配筋计算 06 22 106 201002080() 8.32100.1091.011.9100080 0.5(10.5(10.9428.3210368() 3000.94280 s c s S y s h mm M x a a f bh x x x r M x A mm f r h x x =-=====+=+==== 选用受力钢筋 10@180(2435S A mm =) 分布钢筋8@200φ 其它楼梯的算法同上,具体配筋结构详见结施-13。 6.2 平台板设计 6.2.1平台板的计算简图 平台板为四边支承板,长宽比 为 3000 2.21380 =>1,宜按双向板计算。取1m 宽作为计算单元。TL -1截面尺寸是250x500。 平台板计算简图: 由于平台板两端均与梁整浇,所以,计算跨度取净跨为L3N=1480MM. 平台板厚度1100t mm =

《板式楼梯计算书》

板式楼梯计算书 一、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: L1 = 2340 mm 楼梯高度: H = 1650 mm 梯板厚: t = 100 mm 踏步数: n = 10(阶) 上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm 3.荷载标准值: 可变荷载:q = 3.50kN/m2 面层荷载:qm = 0.70kN/m2 栏杆荷载:qf = 0.20kN/m 4.材料信息: 混凝土强度等级: C30 钢筋强度等级: HRB400 Es = 3.60×105 N/mm2 抹灰厚度:c = 20.0 mm 梯段板纵筋合力点至近边距离:as = 20.00 mm 支座负筋系数:α = 0.25 二、计算过程: 1. 楼梯几何参数: 踏步高度:h = 0.1650 m 踏步宽度:b = 0.2600 m 计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 2.34+(0.20+0.20)/2 = 2.54 m 梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα = 0.844 2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层:gkm = (B+B?h/b)qm = (1+1×0.17/0.26)×0.70 = 1.14 kN/m 自重:gkt = Rc?B?(t/cosα+h/2) = 25×1×(0.10/0.84+0.17/2) = 5.02 kN/m 抹灰:gks = RS?B?c/cosα = 20×1×0.02/0.84 = 0.47 kN/m Pk = gkm+gkt+gks+qf = 1.14+5.02+0.47+0.20 = 6.84 kN/m Pn(G) = 1.35Pk+γQ?0.7?B?q = 1.35×6.84+1.40×0.7×1×3.50 = 12.67 kN/m Pn(L) = 1.2Pk+γQ?B?q = 1.2×6.84+1.40×1×3.50 = 13.11 kN/m 荷载设计值:Pn = max{ Pn(G) , Pn(L) } = 13.11 kN/m 3. 正截面受弯承载力计算: 左端支座反力: Rl = 16.65 kN 右端支座反力: Rr = 16.65 kN 最大弯矩截面距左支座的距离: Lmax = 1.27 m 最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.27 m Mmax = Rl?Lmax-Pn?x2/2 = 16.65×1.27-13.11×1.272/2 = 10.57 kN?m 相对受压区高度:ζ= 0.123095 配筋率:ρ= 0.004890 纵筋(1号)计算面积:As = 391.17 mm2 支座负筋(2、3号)计算面积:As'=αAs = 0.25×391.17 = 97.79 mm2 三、计算结果:(为每米宽板带的配筋) 1.1号钢筋计算结果(跨中) 计算面积As:391.17 mm2 采用方案:f8@100 实配面积:

pkpm恒活荷载某住宅小区设计荷载取用

pkpm恒活荷载某住宅小区――设计荷载取用 抗震措施与抗震构造措施万科住宅统一设计要求小高层住宅小区――设计荷载取用 1, 楼板厚度: 1.1 最小楼板厚度: (1)梁板式阳台板(外挑式):h=90mm, (2)挑板式阳台板:h=100mm, (3)楼梯梯段及中间平台:h=90mm, (4)楼梯间楼层平台:h=120mm (5)户内楼板:h=100mm, (6)大屋面板(平):h=120mm (7)坡屋面板:h=100mm (8)凸窗挑板及空调板:h=80mm, (9)阳台栏板及上人屋面女儿墙:h=100mm。 1.2 楼板厚度取值: (1)悬挑板h≥L/12; (2)a/b>2时,h≥b/30; (3)1<a/b≤2时,h≥b/38, 2, 楼板荷载标准值: 2.1 面层恒载取值: (1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。 板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。 (2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。 (3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。 坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如: 屋面起坡30°时, q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2 屋面起坡45°时, q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2 (4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2 楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2 2.2活荷载取值: (1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2, (2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2, (3)阳台:2.5 KN/M2。 (4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。 (5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。

(6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。 (7)不上人屋面:0.5KN/M2。 3,隔墙面荷载标准值: 3.1外墙面荷载: 墙厚190,空心率:35%(KM1型非承重空心砖) 0.19×65%×19×1.1=2.60 KN/M2 内侧粉刷:0.4 KN/M2 外墙瓷砖+保温:1.1 KN/M2 q恒=2.60+0.40 +1.1=4.1 KN/M2 3.2楼梯间隔墙及分户墙(含阁楼分户墙)面荷载: 墙厚190,空心率:35%(KM1型非承重空心砖) 0.19×65%×19×1.1=2.60 KN/M2 双面粉刷:2×0.4 KN/M2 q恒=2.6+0.40 +0.4=3.4 KN/M2 3.3120厚厨房、卫生间墙面荷载: 墙厚115,空心率:15%(KP1型承重多孔砖) 0.115×85%×19=1.90 KN/M2 单面粉刷:0.4 KN/M2 单面瓷砖:0.5 KN/M q恒=1.90+0.40 +0.5=2.8 KN/M2 3.4100厚内墙面荷载: 墙厚90,空心率:35%(KM1型非承重空心砖) 0.09×65%×19×1.1=1.20 KN/M2 双面粉刷:2×0.4 KN/M2 q恒=1.2+0.40 +0.4=2.0 KN/M2 4,按跨度确定板厚及面荷载标准值选用表:(kN/M2) 双向板短向跨度板厚楼层上人屋面及露台≤3300 h=90 q恒=3.9 不用3300<L≤3800 h=100 q恒=4.1 6.0 3800<L≤4200 h=110 q恒=4.4 6.3 4200<L≤4500 h=120 q恒=4.6 6.5 4500<L≤4900 h=130 q恒=4.9 6.8 4900<L≤5300 h=140 q恒=5.1 7.0 5300<L≤5700 h=150 q恒=5.4 7.3

钢楼梯计算书

单跑钢楼梯设计计算书 一.设计资料 1设计规范 《建筑结构荷载规范GB 50009-2012》 《钢结构设计规范GB 50017-2003》 2计算参数 2.2上平台梁 上平台跨(mm) 1200

3荷载组合 基本组合 1.2D+1.4L 1.35D+0.98L 标准组合 1.0D+1.0L 1.0L 二.验算结果 1楼梯内力简图 1.1轴力图

1.2剪力图 9.地3 1.3弯矩图

&756*7562S 2 2.1受弯强度 控制工况:1.2D+1.4L 弯矩计算结果:Mmax = 11.538 kN*m(有限元计算结果) b = Mmax / (丫x * W) =1.1538e+007 / (1.05 * 2.338e+005) =47 N/mm2 < 215 N/mm 2 结果判断:满足 2.2受剪强度 控制工况:1.2D+1.4L 剪力计算结果:Vmax = 3.709 kN(有限元计算结果) T = 1.5 * Vmax / A = 1.5 * 3709 / 3624 = 1.535 N/mm 2 < 125 N/mm 结果判断:满足 2.3挠度 控制工况:D+L 3 = 4.715 mm < 4243 / 250 = 16.97 mm有限元计算结果) 结果判断:满足 控制工况:L 3 = 4.249 mm < 4243 / 300 = 14.1 4 mm(有限元计算结果) 结果判断:满足 3

控制工况:1.2D+1.4L 弯矩计算结果:Mmax = 8.756 kN*m(有限元计算结果) b = Mmax / (丫x * W) =8.756e+006 / (1.05 * 2.338e+005) =35.67 N/mm2 < 215 N/mm 2 结果判断:满足 3.2受剪强度 控制工况:1.2D+1.4L 剪力计算结果:Vmax = 9.348 kN(有限元计算结果) T = 1.5 * Vmax / A = 1.5 * 9348 / 3624 = 3.869 N/mm 2 < 125 N/mm 结果判断:满足 3.3挠度 控制工况:D+L 3 = 0.1229 mm < 4243 / 250 = 16.97 mm 结果判断:满足 控制工况:L 3 = 0.1113 mm < 4243 / 300 = 14.1 4 mm(有限元计算结果)结果判断:满足 4 4.1受弯强度 控制工况:1.2D+1.4L 弯矩计算结果:Mmax = 8.756 kN*m(有限元计算结果) b = Mmax / (丫x * W) =8.756e+006 / (1.05 * 2.338e+005) =35.67 N/mm2 < 215 N/mm 2 结果判断:满足 4.2受剪强度 控制工况:1.2D+1.4L 剪力计算结果:Vmax = 9.348 kN(有限元计算结果) T = 1.5 * Vmax / A = 1.5 * 9348 / 3624 = 3.869 N/mm 2 < 125 N/mm 2 结果判断:满足4.3挠度 控制工况:D+L 3 = 0.1229mm < 4243 / 250 = 16.97 mm(有限元计算结果) 结果判断:满足 控制工况:L 3 = 0.1113 mm < 4243 / 300 = 14.1 4 mm(有限元计算结果) 结果判断:满足 5

板式楼梯计算

10 楼梯设计 该楼梯为现浇整体板式楼梯,楼梯踏步尺寸:150270mm mm ?,楼梯采用C25混凝土,板采用HPB235钢筋,梁纵筋采用HRB335钢筋。楼梯上均布荷载标准值为 2.0K KN M q =?,平面图见图10.1 图10.1 10.1 梯段板设计 10.1.1 梯段板数据 板倾斜角为tan α=1800/3920=0.459, α=24.70,cos α=0.909。取1m 宽板带进行计算。 10.1.2确定板厚 板厚要求,h=l n /25~l n /30=3920/25~3920/30=157~131,板厚取h=140mm 。 10.1.3荷载计算 恒荷载: 水磨石面层: (0.28+0.12)?0.65/0.28=0.93KN/M 踏步重: 1/2?0.28?0.12?25?1/0.28=1.5KN/M 混凝土斜板: 0.14?25?1/0.909=3.85KN/M 板底抹灰: 0.02?17?1/0.909=0.37KN/M 恒荷载标准值: 0.93+1.5+3.85+0.37=6.65KN/M 恒荷载设计值: 1.2?6.65=7.98KN/M 活荷载: 活荷载标准值: 2.5KN/M

活荷载设计值: 1.4?2.5=3.5KN/M 荷载总计: 荷载设计值: g+q=11.48KN/M 10.1.4 内力计算 跨中弯矩: M=(g+q )l n 2 /10=11.48?3.922/10=18.194KN M ? 10.1.5 配筋计算 板保护层15mm ,有效高度h 0=140-20=120mm αα?= ==???6 2 2 118.194100.0881.014.31000120 S C M b f h 则ξ=-=10.0923,ξγ=-=10.50.954S γ?= ==??6 20 18.19410756.80.954210120 S y S M A mm f h 选配12@150φ,=2 754S A mm sww 另外每踏步配一根8φ分布筋 10.2 平台板设计 10.2.1 确定板厚 板厚取h=70mm,板跨度l 0=1.54-0.1-0.1=1.34m,取1m 宽板带进行计算。 10.2.2 荷载计算 恒荷载: 面层: 0.65KN/M 平台板自重: 0.07?25=1.75KN/M 板底抹灰: 0.02?17=0.34KN/M 恒荷载标准值: 0.65+1.75+0.34=2.74KN/M 恒荷载设计值: 1.2?2.74=3.288KN/M 活荷载: 活荷载标准值: 2.5KN/M 活荷载设计值: 1.4?2.5=3.5KN/M 荷载总计: 荷载设计值: g+q=3.288+3.5=6.788KN/M 10.2.3 内力计算 跨中计算: M=(g+q) l 02/8=6.788 ?1.342/8=1.524KN/M 10.2.4 配筋计算 板有效高度h 0=70-20=50mm αα?= ==???6 2 2 1 1.524100.04261.014.3100050S C M b f h 则ξ=-=10.0435,ξγ =-=10.50.978S

PKPM荷载计算步骤详细讲解

一、PM参数输入 1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取50mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取50mm; 关于保护层厚度取值问题,可参见二类a环境下,结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想 2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3;3、一般情况下混凝土容重取26KN/M3; 4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取30mm,不再区分25mm和30mm; 5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按1.6KN/M2考虑,其它按实际情况取; 6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4.2KN/M2,120墙体统一按3.0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重; 7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩. 二、结构楼面布置信息: 1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100mm,屋面板厚不小于120mm,对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取100mm;

2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层; 三、楼面荷载传导计算: 1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8.0KN/M2,活载对普通多层住宅楼梯取2.5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3.5KN/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载; 2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式; 四、画结构平面图: 1、一般情况下,普通楼层考虑0.3mm裂缝控制,底板考虑0.2mm裂缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0.3mm控制,可做一定放大,如按0.25mm裂缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0.3mm进行裂缝控制; 2、对与剪力墙相连的板边界,按固端考虑,对与较大边梁相连的板边界,可考虑边梁的约束作用,适当放大板支座配筋,其余板边界边支座按简支考虑;五、平面荷载校核: 1、在布桩时,该项导荷作为参考条件,以JCCAD为主,如框架剪力墙结构,JCCAD里面墙体分担的荷载较多,柱分担的荷载较少;反之,PM导核里面,墙体分担的荷载较少,柱分担的荷载较多;