工程概况

工程名称XXXX公路交通安保工程

工程地址XXX

道路里程64.691 km 结构类型公路交通安全防护设施开工日期2010.4 工程完工日期2011.8

施工许可证号施工图审查批准书号

建设单位XX

勘察单位XXX

资质

等级乙级

设计单位XXX 乙级施工单位XX 二级检测机构XX

分包单位

总监理工程师XXX

专业市政

XXX

监理工程师

XXX 道桥X 现场监理

XXX 道桥XX

监理周期290天基础类型砼基础

工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查类容及情况)

工程

概况

在全长64.691公里的道路上,安装的标志牌、波形护栏、警示桩等交通安全设施基础开挖、及砼浇筑。

质量评

估依据

①《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)。

②本工程全部施工图纸及说明文件。

③砼强度检验评定标准(GBJ107—87)。

④砼结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002)。

⑤工程建设标准强制性条文(2002版)。

⑥交通安全设施施工技术规范(JTJ074—1994)。

原材料

检验

所有基础砼的水泥均有出厂合格证书、复检报告,砂、石、波形梁、钢管等均进行了现场抽样、送检,见证取样送检比例为100%。

验槽

(基坑)

经设计、建设、监理、质检、施工等单位相关人员现场检查,坑底土质均满足设计要求,基坑开挖、钻孔的几何尺寸符合设计要求。

实测砼

块强度

基础坑用C20/C25砼浇筑,经检测单位现场抽样88组(每组3件),砼试块强度经由资质的检测单位检测均满足设计要求(详见检验报告)。

成品

养护

因施工路段长、运输远,现场砼集中拌合搅拌车运到现场浇筑,气温较高时采用淋水养护,气温较低时用塑料薄膜与稻草履盖保养。

工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)检验

批抽

测情

所有基坑孔经验收合格后用砼浇筑,共计18个分项,并按规范要求的检测频率检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐蔽前均经相关技术人员检查签认和中间验收交工后,进入下道工序。

质量

保证

资料

审核

情况

①砂检测报告1份,石子检测报告1份。

②水泥检测报告证2份。

③砼配合比报告1份。

④砼强度检测报告88份。

⑤地基验槽(坑)记录412份。

⑥波形护栏、标志、警告标牌、检测报告共16份。

以上质保资料检验结果均合格。

执行

法规

规律

情况

严格按现行规范、标准、法律、法规及已审查通过的设计图纸施工,设计变更均经设计签认,业主认可后实施。无违反相关法律法规的现象。

发现

问题

以及

处理

结果

监理在巡视检查中发现,因车辆行驶撞损的几处波形护栏,要求施工单位并已作返修处理,后经检查符合设计与规范要求。现场巡视中发现

的质量问题已由施工单位基本整改完毕。

监理

抽检

情况

经检验砼的配合比,坍落度符合要求,混凝土振捣密实。对浇筑后的砼外观检查,无蜂窝麻面和缺角现象,观感一般。抽样送检砼试件,强度均满足设计要求。

质量

文件

的签

认情

对基础的施工工程质量控制措施,经审查满足要求;工程材料报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸

会审纪要均及时签认;对实验室进行了考核,具备相应资质;对工程项

目检验批的质量验收记录均及时签认。

基础

分部

工程

质量

评估

意见

该基础分部工程,共18个分项工程,共536个检验批,施工质量满足设计与技术规范要求,质量保证资料齐全、有效,无影响结构安全质量问题。

总监理工程师:年月日

备注

监理周期160天结构类型公路交通安全防护设施

工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)

原材

料、

构配

件检

钢材、反光膜,护栏板、钢立柱、标志牌、高强度螺栓等半成品或成品均有出厂合格证,现场对其规格型号、外观式样、几何尺寸等均进行了抽检;

检查结果满足设计与技术规范要求。按规范要求进行复检的材料均已复检并合格。

检验

情况

试块、

试样

按规定频率在现场随机抽取试件送检,经检验,均符合设计与规范要求。

检验

批检

验情

对波形护栏板、标志牌、钢管立柱、横梁、法兰盘、加劲板、防阻档块、螺栓(母)等零部件加工安装等按检验批进行了检查,经检验主控项目和一般项目均满足设计与技术规范要求,均经相关技术人员检查合格签认后,方可进入下道工序。

质量

文件

的签

认情

工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验中间验收交工均已进行,检测中心具备相应资质。

对工程项目检验批、分项工程、分部工程的质量验收记录均及时签认。

工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)监理

抽检

情况

经检查:波栏板、标志牌、立柱、横梁等安装牢固,线条园顺;

砼密实、砂浆强度均满足设计要求,观感尚可。

质量

保证

资料

审核

情况

①反光膜质检报告1份。

②热度锌护栏板、锅板质检报告1份,各型钢管质检报告各4份。高强

度螺栓质检报告5份。

以上质保资料齐全。

发现

问题

以及

处理

结果

在施工中发现的问题均已由施工单位整改。标志牌滑柱数量已由设计单位进行了更正。

工程

建设

过程

中执

行规

范法

规情

严格执行现行规范、标准、法规及审查通过的设计图纸施工,无重大设计变更,一般修改均经设计签认。

分部

分项

工程

质量

评估

意见

该工程共26个分部,78个分项工程,254个检验批,施工质量满足勘察设计文件的要求,满足相关的施工验收及规范要求,质量保证资料齐全、有效,未发现安全责任事故,无影响结构安全和使用功能的质量问题。

总监理工程师:年月日

备注

道路标线分部工程质量评估报告

监理周期50 天结构类型热熔反光型

工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)

原材

料、

构配

件检

热熔型标线涂料和玻璃珠有出厂合格证,现场复检,均符合设计和规范要求。

检验

情况

试块、

试样

按规定频率在现场随机抽取试件送检,经检验,均符合设计与规范要求。

检验

批检

验情

该分部工程的施工厚度、长度、纵向、横向间距圆曲线,引导标识、振震线等均满足设计的规范要求,各工序均进行中间交接和验收。

质量

文件

的签

认情

工程材料进场报验单、施工测量放线报验,检测中心具备相应资质。各种质量文件均已按规定签署和评定。

工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)监理

抽检

情况

经检查:标线厚度、长度、反光系数、纵横间隔、圆曲线、导向标均按规范抽查合格,观感尚可。

质量

保证

资料

审核

情况

①热熔型道路涂料合格证1份;

②反光玻璃珠出厂合格证1份。

发现

问题

以及

处理

结果

在施工中发现的问题均已由施工单位整改。但个别地方标线有脱落现象,施工单位应在责任缺陷期内予以整改。

工程

建设

过程

中执

行规

范法

规情

严格执行现行规范、标准、法规及审查通过的设计图纸施工,无重大设计变更,一般修改均经设计签认。

分部

分项

工程

质量

评估

意见

该工程分部共6个分项工程,12个检验批,施工质量满足设计文件的要求,满足相关的施工验收及规范要求,质量保证资料齐全、有效,未发现安

全责任事故,无影响结构安全和使用功能的质量问题。

总监理工程师:年月日

备注

单位工程质量评估意见

单位工程质量监理小结

本工程施工图的全部工作内容由XXXXX实施监督并通过验收合格。

我项目监理部于2011年9月1日开始对本工程的全部施工图范围内的工程施工进行监理。

施工中严格按现行规范、标准进行检查。本工程无重大质量、安全事故、工程增减,一般修改均有设计文件并经业主签认。在该工程的质量监理工作中,按有关规定对工程必检项目和抽检频率进行了监督检查、复检、巡视、抽查等工作:

1、波形护拦:33104米,综合评定81.5分;

2、反光立柱2605根,综合评定87分;

3、标志牌378套,综合评定为89分;

4、标线:10879平方,综合评为79分;

5、百米桩714个、里程碑71块,综合评定81.9分。

检查结果满足设计与规范要求。

监理结论

施工质量满足设计文件及相关规范要求。无影响结构和交通安全使用功能的质量问题。