0 引言

本工程为住宅项目2期,共分为6种户型:A1、A2、B1、B2、B3、C2;其中A类为地上二层,B、C类为地上三层。本项目所采取的桩基础为预制桩基础和超流态混凝土灌注桩基础,单栋桩数量A、B类小于50根,C类大于50根。地基基础设计等级为丙级,桩基础安全等级为二级。

对设计等级高、地质条件复杂、施工质量变异性大的桩基,或低应变完整性判定可能有技术困难时,提倡采用静载试验、钻芯或开挖等直接法进行验证。根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)3.1.1条强制性规定,本工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。

1 桩的静载试验

单桩竖向抗压静载试验:采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向抗压承载力,是目前公认的检测基桩竖向抗压承载力最直观、最可靠的试验方法;也是宏观评价桩的变形和破坏性状的依据。静载试验所得荷载-沉降(Q-s)曲线的型态随桩侧和桩端土层的分布与性质、成桩工艺、桩的形状和尺寸、应力历史等诸多因素而变化。虽然试验中也能得到与承载力相对应的沉降,但必须指出,静载试验中的沉降量s与建筑(构)物的后期沉降量s'是不一样的。

Q-s曲线是桩土体系的荷载传递、侧阻和端阻的发挥性状的综合反应。由于桩侧阻力一般先于桩端阻力发挥,因此Q-s曲线的前段主要受侧阻力制约,而后段则主要受端阻力制约。但是对于下列情况则例外:1)超长桩(L/D>100),Q-s全程受侧阻性状制约;2)短桩(L/D<10)和支承于较硬持力层上的短至中长(L/D≤25)扩底桩,Q-s前段同时受侧阻和端阻性状的制约;3)支承于岩层上的短桩,Q-s全程受端阻及嵌岩阻力制约。

采用荷重传感器和压力传感器时,一般要求传感器的测量误差不应大于1%。沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表,对于机械式大量程(50mm)百分表,全程示值误差和回程误差分别不超过40μm和8μm,相当于满量程测量误差不大于0.1%。因此《规范》要求沉降测量误差不大于0.1%FS,分辨力优于或等于0.01mm。常用的百分表量程有50mm、30mm、10mm,量程越大、周期检定合格率越低,但沉降测量使用的百分表量程过小,可能造成频繁调表,影响测量

建筑桩基技术规范JGJ92008

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 灌注桩: 4.1.2桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求: 1.桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30。 2.灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的主筋混凝土保 护层不得小于50mm。 6.1.4成桩机械必须经鉴定合格,不得使用不合格机械。 6.2.6粗骨料可选用碎石,其骨料粒径不得大于钢筋间距最小净距的三分之一。 6.2.7检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土,直径大于1000mm或单桩混凝土 量超过25立方米的桩,每根桩桩身混凝土应留1组试件:直径大于1000mm 的桩或单桩混凝土量不超过25立方米的桩,每个灌注台班不得少于1组:每组试件应留3件。 6.3.2泥浆护壁应符合下列规定: 1.施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1000mm以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1500mm以上; 2.在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土; 3.浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1,。25:含砂率不得大于8%;粘度不得大于28s; 4.在容易产生泥浆渗漏的土层中应采用维持孔壁稳定的措施。 6.3.9钻孔达到设计深度灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定: 1.对端承型桩,不应大于50mm 2.对摩擦型桩,不应大于100mm 3.对抗拔、抗水平力桩,不应大于200mm 6.3.26钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔 径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检查,合格后应立即灌注混凝土。 6.3.27水下灌注的混凝土应符合下列规定: 1.水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜180—220mm;水泥用量不应少于360kg每立方(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限); 2.水下灌注混凝土的含砂率宜为40%—50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm; 3.水下灌注混凝土宜掺外加剂。 6.3.30灌注水下混凝土质量控制应满足下列要求: 1.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300—500mm; 2.应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于800mm 3.导管埋入混凝土深度宜为2000—6000mm。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录; 4.灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案; 5.应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为800—1000mm。凿除泛桨高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。

建筑工程结构检测技术研究

建筑工程结构检测技术研究 摘要:目前,建筑工程发展更趋向于结构形式丰富化,建筑造型不同和结构的多样性不断得到提升,这使得结构检测技术在应用上的难度也就提高了,所以,建筑企业要在建筑进行设计时和具体施工过程中都要更注重这方面的内容。建筑工程结构检测技术越发展越不断优化,就更利于更高效的了解建筑结构的实际发展状况,也有效的提高了建筑工程结构的安全稳定性。 关键词:建筑工程;结构检测;技术应用 中图分类号:TU712 文献标识码:A 引言 在经济的快速发展下,建筑行业也取得了前所未有的进步,更高、更快、形式各样的建筑拔地而起,同时也加大了检测形体各异、复杂建筑结构的难度,这已经成为我国建筑企业最亟需解决的问题,也是不可回避的。随着科学技术的不断发展,逐渐优化与改进了建筑工程结构检测技术,新型建筑工程结构检测技术为建筑工程结构的稳定性与安全性提供了有效保障,其可以对建筑结构的实际状态进行有效甄别,为我国建筑工程结构检测技术的长远发展提供了有力的支持。1建筑工程结构检测技术要点 1.1整体结构检测 现代化建设的检测方法只有整体结构检测可以满足,包括裂缝观测、震动观测、沉降观测、位移观测等。每一个建筑的所有参数都需要在整体结构检测时考虑进去,结合不同的实际情况,对其进行有效的分析,并在综合检测法中考虑这些实际因素。无损检测和现代发展先进测量仪器要求息息相关,同时,还应结合健康监测理念。如在大型工程质量控制及监控过程中,应用GPS定位检测技术。目前在现代化建设领域中,自动反应、实时反馈等技术越来越受重视,其可以对现代化建设检测技术进行有效的满足。频域法、模态域法、时域法、空间域法等就是整体检测技术的四种监测方法。通过结合其中的两到三种方法在实际监测中使用,例如,在诊断时,可结合静载测试数据和模态测试数据,对建筑进行更加精确有效的评估与检测工作,比较适应复杂的损伤检测,能够对检测法中的不足与缺陷进行互相克服。 1.2结构性能检测 在建筑整体结构检测中,结构性能检测是其中非常重要的环节,同时也是一项检测工作中比较重要的内容。检测的方面不仅包括构件结构,还有结构性能,检测结构等方面,对于质量控制要求非常严格。 (1)对于混凝土结构的检测。在建筑结构检测过程中,建筑物的混凝土结构检测技术也要顺应时代的发展,不断地改进和优化,已经得到了大力地应用。目前,混凝土结构检测有两种:局部破损结构检测、非破损结构检测。其中非破损结构检测的特点主要是适用性比较强,同时不会给结构带来破坏性,可以大面积的检测以及连续性,和传统的破坏实验进行对比,建筑构件不会遭到破坏的同时针对内部孔洞的均匀性和松动采取了检测,为此,在检测混凝土结构中通常会采用非破损结构检测技术。现阶段,混凝土结构非破损结构检测技术中有两种方式,超声法和回弹法。一般都是将两种方法进行结合应用。针对混凝土强度、性能和结构采取全面地检测,同时可以有效地控制混凝土结构质量。另外,混凝土结构非破损结构检测中还有超声法、雷达法,这些往往对于设备的要求很高。

-建筑工程检测试验技术管理规范

建筑工程检测试验技术管理规范 JGJ 190-2010备案号J973-2010 2010.01.08发布2010.07.01实施 1总则 1.0.1为规范建筑工程施工现场检测试验技术管理方法,提高建筑工程施工现场检测试验技术管理水平,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程施工现场检测试验的技术管理。 1.0.3 本规范规定了建筑工程施工现场检测试验技术管理的基本要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。 1.0.4 建筑工程施工现场检测试验技术管理除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1 检测试验inspection and testing 依据国家有关标准和设计文件对建筑工程的材料和设备性能、施工质量及使用功能等进行测试,并出具检测试验报告的过程。 2.0.2 检测机构inspection and testing organ 为建筑工程提供检测服务并具备相应资质的社会中介机构,其出具的报告为检测报告。 2.0.3 企业试验室in-house testing laboratory 施工企业内部设置的为控制施工质量而开展试验工作的部门,其出具的报告为试验报告。 2.0.4 现场试验站testing station at construction site 施工单位根据工程需要在施工现场设置的主要从事试样制取、养护、送检以及对部分检测试验项目进行试验的部门。 3基本规定 3.0.1 建筑工程施工现场检测试验技术管理应按以下程序进行: 1 制定检验试验计划; 2 制取试样; 3 登记台账; 4 送检; 5 检测试验; 6 检测试验报告管理。 3.0.2 建筑工程施工现场应配备满足检测试验需要的试验人员、仪器设备、设施及相关标准。 3.0.3 建筑工程施工场检测试验的组织管理和实施应由施工单位负责。当建筑工程实行施工总承包时,可由总承包单位负责整体组织管理和实施,分包单位按合同确定的施工范围各负其责。 3.0.4 施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性。 3.0.5 承担建筑工程施工检测试验任务的检测单位应符合下列规定: 1 当行政法规、国家现行标准或合同对检测单位的资质有要求时,应遵守其规定;当没有要求时,可由施工单位的企业试验室试验,也可委托具备相应资质的检测机构检测; 2 对检测试验结果有争议时,应委托共同认可的具备相应资质的检测机构重新检测;

建筑基桩检测技术规范钻芯法

目录 1.适用范围 (3) 2.设备 (3) 2.1 (3) 2.2 (3) 2.3 (3) 2.4 (3) 2.5 (3) 2.6 (3) 3.现场操作 (4) 3.1 (4) 3.2 (4) 3.3 (4) 3.4 (4) 3.5 (4) 3.6 (4) 3.7 (5) 3.8 (5) 3.9 (5) 3.10 (5) 4.芯样试件截取与加工 (5) 4.1 (5) 4.2 (5) 4.3 (6) 5.芯样试件抗压强度试验 (6) 5.1 (6)

5.2 (6) 5.3 (6) 5.4 (6) 5.5 (7) 6.检测数据的分析与判定 (7) 6.1 (7) 6.2 (7) 6.3 (7) 6.4 (7) 6.5 (7) 6.6 (8) 6.7 (9) 附图表: 名称编号 建筑物与勘探点平面位置图No.01

1.适用范围 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 2.设备 2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: (1)额定最高转速不低于790r/min。 (2)转速调节范围不少于4档。 (3)额定配用压力不低于1.5Mpa。 2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合格粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0Mpa。 2.5 钻切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范

房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范 Testing technology management code for building and municipal infrastructure engineering quality GB 50618-2011 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2012年10月1日前言 本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准制订、修订计划(第一批”的通知》 (建标[20083102号)的要求,由中国建筑业协会工程建设质量监督分会和福建省九龙建设集团有限公司会同有关单位共同编制完成的。本规范以工程建设的全过程和工程使用期间的工程质量检测工作为对象,编制组经过大量的调查研究,总结了近年来的实践经验,按照规范编制程序,对主要问题进行了充分讨论,在全国范围内广泛吸收了有

关方面的建议,并与有关工程施工质量验收、工程结构检测、鉴定标准等相协调,最后经审查定稿。本规范共分6章和5个附录,主要内容包括:总则、术语、基本规定、检测机构能力、检测程序、检测档案等。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑业协会工程建设质量监督分会负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本规范的过程中,随时将有关意见和建议寄中国建筑业协会工程建设质量监督分会(地址:北京市海淀区三里河路9号,邮编:100835,E-mail: jdfh@https://www.wendangku.net/doc/ca2939743.html,,传真:010-********),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员:主编单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 福建省九龙建设集团有限公司参编

建筑工程检测规范标准

建筑工程检测规范标准水泥 1.《通用硅酸盐水泥》国家标准第1号修改单GB 175-2007/XG1-2009 2.水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419-2005 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.水泥组分的定量测定GB/T 12960-2007 建设用砂 13.建设用砂GB/T 14684-2011

建筑用卵石、碎石 14.建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2001(已作废) 15.普通混凝土用砂石质量及检验方法标准JGJ 52-2006混凝土 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.再生骨料应用技术规程JGJ/T 240-2011 砌筑砂浆 26.砂浆配合比设计规程JGJ/T 98-2010 27.建筑砂浆基本性能实验方法JGJ/T 70-2009

28.预拌砂浆应用技术规程JGJ/T 223-2010 掺合料 29.粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ 146-1990 30.用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.金属材料线材反复弯曲试验方法GB/T 238-2002 39.钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB 1499.1-2008 40.《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》国家标准第1号修改单GB 1499.2-2007/XG1-2009

41.钢筋机械连接通用技术规范JGJ 107-2010 42.钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003 43.钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2001 44.混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T 152-2008 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011砌墙砖和砌块 52.砌墙砖试验方法GB/T 2542-2003

建筑工程检测试验技术管理规范

建筑工程检测试验技术管 理规范 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑工程检测试验技术管理规范 JGJ 190-2010备案号J973-2010 2010.01.08发布实施 1总则 1.0.1为规范建筑工程施工现场检测试验技术管理方法,提高建筑工程施工现场检测试验技术管理水平,制定本规范。 2术语 2.0.1 检测试验 inspection and testing 依据国家有关标准和设计文件对建筑工程的材料和设备性能、施工质量及使用功能等进行测试,并出具检测试验报告的过程。 2.0.2 检测机构 inspection and testing organ 为建筑工程提供检测服务并具备相应资质的社会中介机构,其出具的报告为检测报告。 2.0.3 企业试验室 in-house testing laboratory

施工企业内部设置的为控制施工质量而开展试验工作的部门,其出具的报告为试验报告。 2.0.4 现场试验站 testing station at construction site 施工单位根据工程需要在施工现场设置的主要从事试样制取、养护、送检以及对部分检测试验项目进行试验的部门。建筑桩基检测技术规范变更解读继续教育

现批准《建筑基桩检测技术规范》编号为JGJ106—2014,自2014年()起实施。 A、6月1日 B、8月1日 C、10月1日 D、12月1日 答案:C 您得答案:C 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第2题 工程桩验收检测时,施加得上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值得()倍或使桩顶产生得上拔量达到设计要求得限值. A、1、2 B、1、5 C、2、0 D、2、5 答案:C 您得答案:C 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第3题 在桩基钻芯法中某基桩按规定钻取两孔,其中一孔局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽,但在另一孔同一深度部位得芯样中未出现,此基桩完整性应判定为

B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 D、Ⅳ类 答案:A 您得答案:A 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第4题 通过大量工程桩检测剖面统计分析,发现将Cv(j)限定在[]区间内,声速异常判断概率统计值得取值落在合理范围内得机率较大。 A、0、010,0、030 B、0、010,0、045 C、0、015,0、030 D、0、015,0、045 答案:D 您得答案:D 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第5题 在新规范中声波透射法检测数据存在声学参数明显异常、波形明显畸变得异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面得任一区段内纵向不连续分布,且在任一深度横向分布得数量小于检测剖面数量得50%,此基桩完整性应判定为 A、Ⅰ类

C、Ⅲ类 D、Ⅳ类 答案:B 您得答案:B 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第6题 对钢筋混凝土预制桩、钢桩与桩身配筋率不小于( )%得灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载得()倍作为单桩水平承载力特征值。 A、0、55 B、0、65 C、0、75 D、0、85 答案:B,C 您得答案:B,C 题目分数:9 此题得分:9、0 批注: 第7题 当桩身不允许开裂或灌注桩得桩身配筋率小于()%时,可取水平临界荷载得()倍作为单桩水平承载力特征值. A、0、55 B、0、65 C、0、75

建筑基桩检测技术规范

执行《基桩检测技术规范》和贯彻 《安徽省建筑基桩检测管理规定》情况介绍安徽省建筑工程质量监督检测站王晓泉一.JGJ 106—2003 《建筑基桩检测技术规范》介绍 1.规范的出台 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程质 量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过400万根,其中沿海地区和长江中下游软土地区占70%左右,我省近年来桩基的应用呈现增加的趋势,如:芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,淮南,宣城,巢湖,黄山等地桩基的应用随着城市的发展明显增多。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。

80年代以来,我国基桩检测的标准初步形成系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。在实施中主要存在以下问题: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 为此根据建设部建标[2000]284号文的要求,建设部2000年上半年开始组织专家进行规范的编制,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,建设部于2003年3月21日发布第133号公告批准了《建筑基桩检测技术规范》(以下简称新规范)为行业标准,编号为JGJ106—2003,自2003年7月1日起实施。

工程质量检测技术总结

工程质量检测技术总结 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 是XX最新发布的《工程质量检测技术总结》的详细范文参考文章,觉得有用就收藏了,这里给大家转摘到XX。篇一:建设工程质量检测有限公司工作总结(1) **建设工程质量检测有限公司 2013年工作总结 二零一三年十二月三十日 **建设工程质量检测有限公司 2013年工作总结 **建设工程质量检测有限公司成立于2012年11月,是一家具有独立法人资格的民营企业,公司注册资金100万元,占地面积300平方米,公司拥有各项试验检测仪器80余件(套),拥有齐全的各项试验检测技术标准、规范、规程。公司现有专业技术检测人员12人。

公司具有健全的管理制度和质量保证体系,公司下设财务室、各职能检测室、资料室、办公室,可独立承担工业与民用建筑工程的试验检测工作。 **建设工程质量检测有限公司在省、市相关单位的关心和支持下,公司于2013年6月通过甘肃省质量技术监督局计量认证,取得计量认证证书,于2013年9月取得资质证书,在全体员工的共同努力下,试验检测工作顺利取得一定的成绩,现就2013年的工作总结如下: 一、2013年开展工作概况思想汇报专题 公司于2013年9月份取得资质证书后,开展了部分试验检测工作,截止年底共出具检测报告44份。 二、行业主管部门的变化情况 自公司成立以来,在质量技术监督部门和住建系统领导的大力支持和帮助下顺利通过了计量认证和颁发的检测资质证书,在实验室运行过程中多次亲临指导实验室检测工作,我公司的健康发

展奠定了基础。 三、质量体系的建立和运行情况 公司建立健全质量管理体系,不断加强内部管理。公司 工作人员在有关专家的指导下,历经近半年的时间,对公司《质量手册》和《程序文件》进行了认真学习,切实保证各类检测工作的科学性和检测业务的独立性,工程质量检测工作的公正性、准确性进一步提高。 公司在申请办理资质证书的这一段时间,进行了业务知识学习,做了大量的比对试验,努力提高员工的业务知识,使每位实验员对各项试验操作以讲课的形式对自己的理论知识和业务知识进行熟练掌握,大大提高了检测人员的业务素质。 四、规章制度建立完善和执行情况 我公司建立了比较完善的管理制度,狠抓内部管理,营造健康向上的工作环境。首先为了推动检测工作规范运行,最全面的范文参考写作网站针对来

《建筑基桩检测技术规范2014》

修订内容 1 进一步明确基桩检测方法选择原则及抽检数量的规定; 3.1.1 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。 3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3.1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定: 1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; 2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根; 3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1~2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测; 4 当符合本规范第3.2.6条第1~2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。 对干作业挖孔桩和单节预制桩,数量可减半。——取消 3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测: 1 设计等级为甲级的桩基; 2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程; 3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常; 4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低; 5 本地区采用的新桩型或新工艺; 6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

建筑工程检测试验技术管理规范

建筑工程检测试验技术管理规范

建筑工程检测试验技术管理规范 JGJ 190- 备案号J973- .01.08发布 .07.01实施 1总则 1.0.1为规范建筑工程施工现场检测试验技术管理方法,提高建筑工程施工现场检测试验技术管理水平,制定本规范。 3.0.5 承担建筑工程施工检测试验任务的检测单位应符合下列规定:

建筑工程质量检测的重要性

建筑工程质量检测的重要性 1建筑工程质量检测的重要性建筑工程质量检测,是每个工程环节必须的,一个环节出现问题,就会导致质量检测的不合格。从以下几个方面阐述质检的重要性: 第一,有利于质检工程的质量安全。材料是工程的必需品,材料的好坏直接影响着施工的进度和质量;质检部门一定要严格进行检测,这样才能保证工程的顺利进行,为以后出现的质量问题防患于未然。在工程的每一个环节,都要有专业的工作人员进行检测,发现问题及时纠正;对于那些有问题的工程马上拆除整改;这样才能保证整个工程的质量。对于出现操作失误的技术问题技术纠正并给予处罚。 第二,有利于工程质量检测人员的专业性训练。很多质检人员,由于平时工作比较忙,加上个人原因,加不愿意再学习,所以质检技术、知识还是传统的技术、知识,这就阻碍了质检的发展。对于这些质检人员,要定期的进行培训,使他们在工作中不能忽略知识的重要性,这样才不会和社会脱轨,才能保证工作的先进性。 第三,对于建筑设备和场地的把关也是很重要的。建筑设备能否良性运转关系到建筑工程的最终完成水准。 2建筑工程质量检测存在的问题 2.1建筑工程质量检测水平不能满足现代化建设对检测的要求。我国的工程质量检测水平与发达国家相比还存在着一定的差距,我国工程质量检测方面还存在很多不足,具体表现如下: (1)检测人员素质比较低下。目前我国缺乏工程质量检测的专业技术人才,现

在大部分的检测人员,检测水平有限,不能适应现代化建设的需求。 (2)检测设备落后。与发达国家相比,我国的工程质量检测的仪器设备比较旧,而且信息量比较低,这就阻碍了建筑工程质量检测水平。 (3)检测方法比较落后。我国工程质量检测技术只限于传统的检测项目,检测方法跟不上新型材料的发展。随着社会的发展和建筑行业的进度,很多新型材料也广泛的采用,对工程质量的检测也提出了更高的要求。 2.2检测市场比较混乱,法律制度不健全。由于部分施工单位对质量检测的认识停留在资料的过渡阶段,并且检测单位被动的接受施工单位的委托,施工单位与检测单位不仅是合作关系同时也是利益关系。一些企业由于质量不过关,就会给检测机构受贿,检测人员就会更改事实,这样就造成了整个检测市场的混乱,严重扰乱了检测市场的秩序。虽然我国在建设工程领域已有相关的法律条文,但与市场经济的发展相比,还有一定的差距,这就制约了我国工程质检的发展,需要尽快建立和完善。 3建筑工程质量检测策略探析 (1).引进先进技术,培养优秀人才。技术是生产力。建筑工程企业要根据自身的发展,引进先进的工程质量检测技术,使检测技术能适应建筑材料的更新换代。同时企业还要加强对人才的培养,人是整个工程的决策者,加强工作人员的专业知识,同时还要增加工作人员的专业技能,让工作人员理论和实践相结合,这样才能使用先进的设备,先进的方法,从而提高工程检测质量水平。 (2).企业内部质量检测的监督管理。工程质量是整个建筑工程的重要部分,关系到各个部门的利益,采取了一系列保障工程顺利进行的具体措施:首先,建筑工程施工企业应该建立健全质量保证体系,加强对建筑工程施工设备、人、方法、

建筑工程检测方案.doc

一、方案编制依据 1.1 方案编制参考规范 1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014 ) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB50202-2002 ) 3、《建筑地基基础检测规程》(DGJ32/TJ142-2012 ) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011 ) 5、《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程( J11813-2011 ) 1.2 苏州设计研究院股份有限公司设计文件 二、工程概况及特点 2.1 工程概况 2.1.1 桩基工程概况 本工程桩基均为钻孔灌注桩,其中桩径①700 的灌注桩,桩长为 42.0 ? 46.0m, 桩 数为327 根;桩径①600 的灌注桩,桩长为28.0 ? 36.0m, 桩数为2627 根。 2.1.2 主要检测项目 检测项目统计表 试桩全长极限 序号检测内容桩型检测数量 备注 承载力(kN) 抗压试桩SHP1 3 8580 1 抗压桩静载试验 抗压试桩SHP2 1 8580 抗压试桩SAP1 16 4840 抗压试桩 2 抗拔桩静载试验16 2860 SAPu1

按设计要求,工程桩按总桩数 -- 工程桩1809 2954 的60% 抽取 3 低应变检测 围护桩134 __ 围护桩总桩数669 的20% 抽 取 4 成孔质量检测-- 40 -- 检测数量由建设方 指定 三轴搅拌桩截水检测数量由建设方指定或按搅拌桩取芯-- -- 帷幕要求进行检测 三、项目组织管理机构 3.1 项目经理及主要管理人员简介 岗位姓名性别持证项目 上岗证号 静载、低应变、声波透射、 01237 项目经理男 钻芯 质量负责人陆敬辉男静载、低应变、声波透射、 01244 静载、低应变、声波透射、 01238 安全负责人男 钻芯 检测人员黄鑫男成孔质量检测、钻芯 01246 3.2 项管理机构职责划分 我公司是苏州市最早通过江苏省技术监督局的计量认证,并取得江苏省建设工 程质量检测资质的检 测机构,近来连续多年被江苏省建设厅评为信用等级 A 类检测机构,并被江苏省建设厅列入政府投资的重大、 重点工程项目的推荐检测机构名录,在2012 年我机构又取得了国家实验室认可证 书。 我机构总部位于高新区前桥路78 号,检测面积3600m 2,会议室面积100 m 2,下设见证取样材料检 测科、地基基础检测科、主体结构检测科、环境检测科、钢结构检测科、市政工程检测 科、高新区检测站(即

房屋建筑工程质量检测技术与监管

房屋建筑工程质量检测技术与监管 发表时间:2019-07-01T10:20:09.487Z 来源:《建筑模拟》2019年第19期作者:李宗帅[导读] 针对建筑工程质量检测的优缺点,做了简单的论述,同时展望了质量检测的发展趋势。从质量检测的实施优势来说,能够加强对材料和建筑产品的质量把控,保证工程建设的质量效益。 李宗帅 身份证号:3704021982****3156 浙江杭州 310000 摘要:针对建筑工程质量检测的优缺点,做了简单的论述,同时展望了质量检测的发展趋势。从质量检测的实施优势来说,能够加强对材料和建筑产品的质量把控,保证工程建设的质量效益。不过因为质量检测制度和方法等方面的影响,其作用尚未完全发挥。基于此,要不断提高质量检测水平,推动其朝向动态监测、无损检测等方面发展,发挥质量检测的优势。现结合具体研究进行分析。 关键词:建筑工程;质量检测;监管 引言 在现阶段建筑行业运行及发展中,工程项目的质量与国民经济以及人民的生命财产存在着较为密切关联,因此,建筑工作中的检测及监督也就成为人们关注的焦点,通过建筑工程项目的检测,可以通过准确性、可靠性数据的分析,进行工程质量的控制以及验收方法的整合,全面提高检测的有效性,避免工程施工中出现不合理的施工现象。而通过监督可以对检测数据就进行分析,避免弄虚作假现象的发生,提高工程施工的整体质量。因此,在现阶段建筑工程中,应该将工程质量检测以及工程质量监督视为工作重点,通过方法的完善,推动我国建筑行业的稳定运行。 1建筑工程质量检测的积极作用 1.1原材料检测 开展建筑工程建设,对于原材料质量的把控,采取质量检测手段,能够获得不错的成效。例如水泥和钢筋等,质量控制如下:①检测沙细度模数。配制混凝土材料时,通过检测沙材料的细度模数,根据作业场景来选择,能够保证材料的质量。比如,配制高强度混凝土材料时,使用中沙即细度模数为2.6的材料;对抗渗和抗冻要求很高的混凝土用沙,通过质量检测保证泥块小于1%;含沙量小于3%。②水泥材料质量的检测。从原材料质量的把控方面来说,对使用的水泥材料进行检测,对保证工程整体质量有着重要的意义。首先检查水泥基本要素,比如生产日期和生产来源等。根据材料检测结果,来选择相应的水泥材料。其次检测材料的水泥稠度和细度等,做好原材料质量的把控。最后对采购的水泥材料,进行进厂试验报告的检查。严格按照规范标准进行检查,为后续施工作业的开展做好质量把控。 1.2建筑工程质量检测 ①桩基工程检测。科学展开单桩竖向承载力、桩基高应变动力以及混凝土灌注等检测工作,为后续工程建设工作开展奠定良好基础; ②地基检测。在建筑工程中,地基检测时需要保证塑料排水代的性能与工程实际标准吻合,检测中通过渗透性实验、颗粒研究等进行渗透系数以及含泥量的分析,提高检测的准确性,并实现对地基固定的有效维持;③建筑砌体结构的检测。检测人员需要结合工程施工实际情况,砌体结构展开抗剪强度、剪切面质量以及其他一系列检查,并要做好实时性记录,要在进行砖砌体抗压强度分析的同时,运用原位轴压测定方法,通过实验手段,展开对砖砌体抗压强度的合理检测。④钢筋混凝土结构的质量检测。在钢筋混凝土结构检测中,应该结合建筑工程的特点,进行检测方案的构建。通常该部分检测,主要以钢筋锈蚀状况检测、钢筋位置检测、混凝土强度检测以及混凝土内部状况检测几部分内容为主。 2房屋建筑工程质量检测技术与监管所存在的问题 建筑工程检测机构一直依照传统的模式进行发展墨守成规,因此建筑工程检测机构一直没有较大的提高,在西方的先进国家的建筑工程检测机构发展良好,有许多我国建筑工程检测机构可以借鉴的经验,但是由于我国的建筑工程检测机构缺少在国际上与其他先进国家的交流,所以导致我国的建筑工程检测机构止步不前。随着建筑工程的不断发展,我国建筑工程检测行业处于供不应求的现状,然而我国的建筑工程检测机构主要依赖着国家政府,大的检测机构每年手上既有稳定的政府项目,又对市场上的其他的一些检测项目存在一定的垄断地位,小的检测机构为了能够竞争就恶意压低检测费用,这样既扰乱的市场公平竞争又影响了检测工作的公正性。其中部分检测机构因为种种原因,例如配合委托方出具虚假报告、违规操作等导致检测机构无法良性发展,最终无法适应市场以失败告终。部分建筑工程检测机构没有系统完整的管理体系,从而导致建筑工程检测机构内部管理混乱,例如超资质、超范围、标准未及时更新、设备未按时计量、人员未有效持证等,这样只会影响建筑工程检测机构的工作有效性和准确性,阻碍建筑工程检测机构的发展。在日常检测工作中检测人员的工作态度不够专业,前期准备不够充足,现场检测敷衍了事,对重要问题避重就轻等,这些问题都是由于检测机构内部的管理力度不够,既无法保障施工质量,又影响检测单位的行业信誉。从事检测工作的人员是需要绝对的专业性及严谨性,现在的检测人员技术能力不足,专业水平参差不齐,部分检测人员学历过低从业时间较短,缺乏牢固的理论知识和足够的实践经验,从而导致检测结果出现误差影响检测工作的准确性。房屋建筑工程质量的监管,不仅仅是对建设单位的监管,也要对房屋建筑工程检测机构的工作人员和检测仪器进行监管。 3建筑工程质量检测技术与监管措施 3.1完善质量检测制度 从当前建筑工程质量检测的发展实际来说,存在着诸多问题,影响着其可持续化发展。这需要从制度方面加以完善,提高质量检测的水平,保障各项检测工作能够高质量落实。在具体实践中,通过完善各项质量检测工作制度,充分发挥经济调控职能和市场监督职能。负责建筑工程质量检测工作的部门,要严格按照现行的规范和标准,制定相应的工作办法以及责任制度,强化对质量检测规范化管理,保证检测工作开展的质量和效益。 3.2提高原材料质量审核度 监督管理人员需要做好材料质量把控关,要不断增强对该项工作的重视程度,做好材料检测与记录,以便及时发现问题、解决问题。在原材料进场时,监管人员需要对所有原材料质量展开审核与记录,严禁不达标材料进入施工现场,并要对自身行为进行约束,防止低质量材料进入到现场之中。同时监理人员要对材料准入原则展开严格控制,应对所有材料供应商相应资质展开检查,做好材料使用全过程监督,以从源头起降低质量问题产生概率,保证工程项目整体建设质量。

建筑工程检测主要技术发展特点探讨 朱亮

建筑工程检测主要技术发展特点探讨朱亮 发表时间:2018-12-05T10:37:11.260Z 来源:《防护工程》2018年第25期作者:朱亮 [导读] 这就需要建筑企业不断发展建筑工程检测技术,并积极探究检测技术发展的特点,从而促进我国建筑工程检测技术的发展,提高建筑工程的质量。对此,本文探讨建筑工程检测主要技术及发展特点。 朱亮 泰州市中度工程质量检测有限公司江苏泰州 225400 摘要:近年来,我国建筑行业发展速度不断加快,大量的新型材料被应用与建筑工程中,在此基础上,工程检测技术的发展进程不断加快,目前我国工程检测技术种类十分丰富。而所谓的工程检测技术其存在的主要目的是利用相关手段来对工程的施工质量进行测试,并为工程建设提供可靠的技术依据。这就需要建筑企业不断发展建筑工程检测技术,并积极探究检测技术发展的特点,从而促进我国建筑工程检测技术的发展,提高建筑工程的质量。对此,本文探讨建筑工程检测主要技术及发展特点。 关键词:建筑工程检测;主要技术;发展特点 引言 工程检测在建筑工程中的重要行主要体现在提高工程质量和保障施工安全两个方面,与此同时其还能够保障相关监督工作落实到位。近年来,我国建筑行业发展速度不断加快,大量的新型材料被应用与建筑工程中,在此基础上,工程检测技术的发展进程不断加快,目前我国工程检测技术种类十分丰富。而所谓的工程检测技术其存在的主要目的是利用相关手段来对工程的施工质量进行测试,并为工程建设提供可靠的技术依据。基于此可以看出,工程检测技术的发展水平也在一定程度上影响着建筑行业工程的发展水平。 1建筑工程的主要检测技术 1.1红外热像技术 红外热像技术主要就是通过红外辐射的方式对建筑工程进行系统的检测,主要的工作原理就是通过温度让分子进行运动,然后在通过红外线方式就可以了解建筑物内部存在的各种缺陷问题,进而精准定位。红外热像技术在建筑工程检测中应用较为广泛,主要在建筑物的墙体、建筑结构的墙面以及建筑物的屋顶的质量检测中应用,具有较为显著的效果。 1.2超声波技术 超声波技术主要应用在建筑工程中岩石质量,对岩石的抗压性、性质等进行综合评判。在进行建筑工程的路面检测过程中,会利用超声波技术了解路面的损坏状况,在对其进行检测的过程中必须要被检测位置设置传感器,通过超声波计算出实际的波速,这样就可以了解检测材料的弹性、抗压程度,对其存在的质量问题进行了解,了解缺陷问题。 1.3频谱分析技术 频谱分析技术主要就是通过频率的方式加强对建筑工程质量的检测,在进行建筑工程的路面检测过程中,通过对路面进行垂直力的施加,然后在利用振源让频率进行充分的扩散,调整锤头以及锤重量就可以获得相关信号,然后在不同的位置进行传感器的设置,这样就可以检测到其实际的频率,在通过技术手段就可以了解介质的具体力学参数与数据信息。 1.4路用雷达检测技术 路用雷达检测技术主要就是通过探地雷利用高频电磁波的方式对建筑工程的地下结构进行检测分析,此种技术主要就是在一些公路工程、管线检测以及水库工程的质量检测中应用。应用路用雷达检测技术可以把电磁波直接发送到地下,在电磁波遇到相关介质的时候就会反射相关信息,这样就会了解具体的介质结构、位置,此种技术在一些地面建筑工程检测中应用相对较为广泛。 1.5射线探伤技术 这种工程检测技术主要是利用那个射线穿透物体的原理进行建筑检测。也就是说通过对射线的变化,来判断建筑结构是否满足标准,在实际的应用中,由于建筑结构不同,其衰减程度也不会一样,所以需要将射线的衰减程度通过胶片,同时结合显影技术来获取相关数据和信息,然后依据这些数据和信息对建筑质量进行系统评价。这种技术一般是利用X射线,但是近几年成像技术的快速发展,使二者有效结合应用在钢结构的检测工作中,发挥着明显优势,对钢结构存在的问题可以更加直接的显示出来。 1.6磁粉探伤检测技术 这种检测技术主要是依据建筑材料自身的磁性特点,通过磁性感应对建筑结构以及质量进行判断。比如建筑结构是钢结构,假如钢结构存在一些问题或者缺陷,在检测过程中,其自身的磁力线会发生不同程度的变化,另外,磁力线对磁粉会造成一定的影响,磁粉会在材料表面逐渐累积,也就可以说明建筑质量确定是存在问题的。这种技术成本较低,敏感度非常高,检测速度快,主要应用在检测建筑的细小裂缝。 1.7渗透探伤检测技术 这种技术是将有渗透性的液体抹在结构表面,比如染色材料或者荧光材料等,在规定时间之后,液体会渗透在缺陷里面,在渗透部件表面时,再涂抹显像剂,这时可以看到显像剂可以对液体逐渐吸引,直至将有缺陷部位的液体吸出,由此来判断结构部位的缺陷。这种检测技术的优点是操作过程比较简单、使用到的用具便于携带,即使没有电源也不会影响检测工作,对各种材料都适合检测。但是缺点是这种检测技术适用于较大缺陷部位,尤其是表面存在缺陷的检测,对于较小缺陷部位的检测结果不精准。 1.8冲击反射检测技术 这种检测技术检测非常全面,避免了其他检测技术的一些缺点,对混凝土内部结构缺陷以及混凝土厚度进行检测的一种技术。这种技术在实际的应用中,不仅可以对建筑结构内部进行检测,还可以对混凝土厚度进行检测,主要应用在建筑的地基结构、墙面以及混凝土质量的检测。这种技术的优点有:检测结果精准、速度快、信号直观等。随着科技的不断创新和发展,这种技术已经应用的非常成熟,大大提高了检测工作效率。 2建筑工程检测技术的发展特点 随着我国科学技术水平的不断提高,我国检测技术的种类逐渐丰富,其中无损检测技术是其中主要的发展趋势,其使用范围不断扩大。这主要是基于电、磁、声、射线等学科和技术发展的完善。无损检测技术之所以能够受到广泛的欢迎,是因为无损检测技术既不会对