文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水暖的工程施工组织设计方案

水暖的工程施工组织设计方案

水暖的工程施工组织设计方案
水暖的工程施工组织设计方案

第一章编制依据和工作围

一、编制依据及采用标准

1、编制依据:

1.1、工程招标文件

1.2、甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下汽车库工程设计施工

工图纸及设计施工说明。

1.3、国家及有关文件规定。

1.4、本公司的管理文件、本公司的管理制度汇编。

2、采用标准:

2.1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GBJ50242-2002)。

2.2、《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB50261-91)。

2.3、《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规章》(CTT/T29-98)。

2.4、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》(DBJ/C501-99)。

2.5、《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管道工程技术规程》

(CECS94-2002)、(CECS94-97)。

2.6、新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集(京

01SSB1)。

2.7、《施工安装通用图集》(华北标准图集)。

2.8、《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)。

二、工作围

包括:图示的给水系统,排水系统,消火栓系统,自动喷水灭火系统,采暖系统。

第二章本专业工程项目概况

本工程为甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下车库,共21个单元,地上为6层住宅(局部为7层),地下一层(局部为2层)为库房,自行车库、人防、物业有房等。工程建筑面积为28856.12m2本专业共分5个系统,具体情况如下:

一、生活给水系统

给水系统竖向共分两个供水区,四层及以下为低区,利用市政力供水,五层及其以上为高区,由生活水泵房高区生活变频泵组供水设计日总用水量160.0m3/日,室给水管(每户水表前)采用钢塑管沟槽连接,室给水支管,(每户水表)采用PP-R热熔接口。

二、排水系统

本工程设计日总排水量144.0m2/日,厨房及卫生间排水采用单立管系统,直接排至室外,地下污废水排除均为由集水坑替泵提升后排至室外检查井。±0以上立管采用UPVC螺旋消音排水塑料管粘接,支管采用UPVC排水塑料管粘接,立管底部及排出横管,采用机制排水铸铁管,A型柔性接口。

三、消火栓系统

本系统设置围为1段、2段,一层商业部分,3段地下人防部分,地下车库系统设防管网、消火栓,屋顶消防水箱、消防水池、消防泵、水泵结合器等,消火栓管路与屋顶水箱出水管,消火栓泵出水管分别相连。在室外设地下式水泵结合器一套,平时消火栓系统水压,由屋顶消防水箱提供,一旦发生火灭接到消防按钮信号后,启动消火栓泵,

消火栓泵一用一备,双路电源,当一台发生故障,自动切换另一台泵,消防箱设DN65消火栓口一个,25m麻制衬胶水龙带,DN19水枪一支,及消防紧急按钮指示灯各一个。

四、自动喷水灭火系统

地下车库设置自动喷水灭火系统,设计消防用水量30L/S,系统组成:由自喷泵,预作用报警阀,信号阀、水流指示器、闭式喷头、水泵结合器、消防水池、消防水箱等。消防泵房设自喷泵两台,一用一备,双路电源,当一台泵发生故障,自动切换另一台泵,并将报警阀前的管道延伸至到外,接两套水泵执接合器。平时预作用阀后管网气压为0.04mpa,由空压机保证,预作用阀控制的最不利防火分区和管网未端设试水装置,其余防火分区未端设试水阀,每个防火分区未端设快速排气阀,快速排气阀前设电动阀,喷头采用直立型易合金喷头,温级为72℃,喷管道DN≥65采用沟槽连接,DN≥65采用丝接。

五、采暖系统

本系统采暖热源由小区燃气锅炉提供,采暖热水由住宅楼西南铡引入总热力表间,采暖热水参数为80℃(供)—55℃(回)户外,系统采用下供下回双管异程系统,干管设于地下一层及楼梯间暖管井,暖管开设置热计量表,管道采用热镀锌钢管,丝接、法兰或沟槽连接,户系统采用下分双管同程系统,埋设于垫层的采暖管采用复合纤维PP-R管材,热熔连接,散热器采用钢制高频焊翅片散热器,每组散热器设铜质调节阀,跑风,地下一层设备层的采暖干管管井立管,

分户支管做保温,保温材料采用岩棉管壳垫层的采暖管道试后压冲洗后,应充压隐蔽,施工完毕后,在地面上作红色标记,防止二次装修时管道受到破坏。

第三章施工准备

一、机构组织

1、水专业在工地项目经理部的统一领导下从事工作,须由组织指挥过大型工程,并具有丰富的施工经验和组织指挥能力的人员,统一组织管理协调施工。

2、本专业的管理班组,本专业下设技术质检一名,工长一名,兼职安全员一名,材料员一名,资料员一名,班组长三名,全方位控制施工进度;技术质量,材料节约,安全文明施工和日常工作等。

3、水专业机构组织一框图。

二、技术准备工作

1、工地项目部的技术负责人根据本工程特点,认真组织好有关人员图纸自审,会审,领会设计意图,并配合本工程项目的特点和实际需要制定有针对性的分项施工方案,根据方案要求和有关技术质量规,做好对施工人员进行技术交底和技术培训的准备。

2、施工前安排本工程的专业工程技术人员技术工人进行技术交底,工程容交底,工艺流程交底,使所有人员在进入施工现场前熟悉所安装设备的性能,特点及合约规定,做到胸中有数。

3、通过认真核查施工图纸及有关施工资料,及时准确地做出施工预算,材料计划,经有关部门批准后,由材料部门筹备。

4、根据工程特点和现场情况,制订有关技术安全等详细施工管理措施。

三、设备材料、供货方式和审定

1、严格按照设计图纸的要求以及甲方要求选定设备和材料。

2、设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货的依据,其中包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。

3、直接订货的产品,并将有关资料报清业主成业员监理进行审查

4、设备材料进场以后,立即按程序组织验货,并将有关资料样品报业主进行检测。

5主要设备,材料到货时间均在合同签定以后规定的日期进入施工现场。

四、暂设用水的设置

本工程从2段东北角由市政自来水管网上甩出管径DN100管供消防用水,施工用水从市政DN100管网上引一根DN50管,用于施工生活用水。

1、暂设消防用水

本工程从市政管网上甩管径DN100管后,分两路供水一路管线沿南北敷设一路管线沿东西敷设,在工地大门口即3段西北角处设消火栓井一处,在2段东北角处设消防井一处,在1段东边设消防井一处,以保证首层及±0以下现场和生活区及办公区,临时消防用水,首层以上消防用水待主体结构到一定阶段后,在增设消防水泵及管线。

2、施工用水

施工现场用水,本工程首层及其以下可由现场提供的厕所,及大门冲洗车处的水管接胶软管进行使用,当主体结构到一定高度后随消防管线在增设DV20管,做为楼上施工用水。

3、生活用水

二地生活用水在现场东侧暂设消防管网上开设DV50定用作冲厕及淋浴和灌洗槽用水,在现场北侧消防管网上开设DV32管用作二地食堂和灌洗槽用水。

4、临时用水管道平面布置图,详见现场临建平面图。见后

第四章施工布置及进度计划

一、施工布置

1、水暖卫施工总体顺序为:

水暖工程施工组织设计方案标准版

暖通给施工方案 工程名 施工单 技术负人: 项目经理: 项目技术责 编制人: 审核人: 编制时间:月10日

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表

施工方案 一、工程概况 工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目 建设单位:首钢建设集团 设计单位:首钢建设集团设计研究院 监理单位:诚信监理公司 施工单位:首钢园区服务 本工程水暖工程包括室采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。 采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。 室生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。 生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。 二、编制依据 1、施工图设计文件。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002。 三、质量控制的保证措施 1、建立保证工程质量的组织体系 建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责制的质量保证体系。 项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工

人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。 2、落实质量目标和岗位责任制 制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。 3、加强自检、专检和联合检查 施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规要求为止。 4、严格履行工程施工报验制度 在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。 5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量 材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。 6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及监理工程师联系,会同设计单位,研究确定最佳的施工方案。

水暖施工组织设计(新)

永贵能源开发有限责任公司五凤矿井单身宿舍楼工程施工组织设计 给水排水安装施工组织设计 编制依据: 1、该工程施工图纸及所需标准图。 2、国家现行的施工规范、规程、质量标准和相关定额。 3、招标文件及施工合同。 4、本公司实际施工能力及类似工程经验。 一、工程概况 (1)工程简介: 该工程为永贵能源开发有限责任公司五凤矿单身宿舍楼工程,位于大方县六龙镇五 凤煤矿生活区内。标准层为六层、建筑结构形式为砖混结构,二类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级,抗震设防裂度按6度裂度设防。南京设计研究院设计,中煤七十二处施工,河南工程咨询监理公司五凤矿井监理部对该工程的施工阶段实施监理。该工程施工可用场地较狭窄,场地高差大,道路畅通但坡度较大,水、电等己具备开工条件。 (2)工程概况: 该工程分六层、每层中部设一个公共卫生间及一盥洗间,给水自卫生间及盥洗间主 管道向每层供应,进户采用DN70PP-R管,其他采用DN50或DN25PP-R等管,管道之间连接采 用熔接,管道敷设为明装。排水管道采用PVC-U塑料管,埋地部分为增厚型,室外连接检查井的排水管采用pvc-u塑料粘接管。 二、施工部署 (一)施工工期要求 按施工合同要求,本项目部根据工程特点,采取合理的施工方法,计划在保证合同工 期的基础上提前10天竣工并交付使用。 (二)施工组织机构 根据工程的特点及建设的要求,结合我公司的实力、机械设备的配备等情况,组建了施工现场领导小组,并选派施工经验丰富的项目经理李志中同志,对该工程的施工准备、 计划安排、文明施工、安全生产、材料机具供应以及技术管理、工程质量、竣工验收、 工程回访等方面的工作进行组织、管理、协调和控制,全面履行合同,同时项目经营本着 科学管理、精于实效、结构合理的原则,选配具有施工经验丰富、勤奋实干的工程技术人 员、管理人员以及施工人员,确保该工程按质量要求如期完成。

改造水暖施工方案39547

天山区东后街闪爆应急修缮工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:新疆易能祥建筑有限公司 编制日期:2017年月日

一、工程说明: 天山区东后街闪爆应急修缮工程。因东后街天然气闪爆意外事故,造成附近居民住宅楼大面积停暖,严寒的冬季致使居民住宅楼内的铸铁散热器、管道内结冰,采暖供热停止状态,建设单位启动了紧急采暖事故预案。组织了施工单位,供热公司等单位进行紧急抢修。具体方法为对铸铁散热器、管道内结冰等设备外部热原加热烘烤,对冻裂的管线、阀门、散热器予以更换,为保证抢修作业顺利进行,编制施工组织设计。 二、编制依据 1 建设单位现场交底。 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 二、工程概况 2.1采暖系统管道损坏局部拆除更换。 2.2采暖干管管径、坡度做适当调整。 2.3散热器总片数不变,散热器支架重新制作固定适当调整。供回水阀门改为DN 全铜闸阀。 2.4工程难点 2.4.1施工技术难点 本工程为冬季抢修工程,涉及到地下工序较多,且每道工序的工程量较小,技术准备工作量较大。 2.4.2管理难点 1、本工程冬季抢修工期紧,各单元住户铸铁散热器、管道损坏程度不

一,局部进户涉及的专业较多,因此,工期管理难度较大; 2、由于施工现场场地狭窄、居民室内作业,需要同每户居民提前沟通因此,给施工带来了较大难度。 三、施工部署 3.1采暖施工项目人员部署 针对本项目抢修特殊性,我单位组织施工经验丰富的班组,现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的配备,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员2人,施工人数30人。 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证工程顺利进行。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,先组织好施工现场勘探,并把不清楚和需要修改的地方与监理单位联系解决,并把建设单位交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。

暖气改造工程施工组织设计

一、施工组织设计 1、项目管理网络 项目管理网络是确保施工项目在计划要求工期完成,并在保证工程质量、施工安全和不会因此而增加工程实际成本的条件下,适当地缩短施工工期。 2、施工现场平面布置图 单位工程施工现场平面布置图,是施工组织设计的重要组成部分,它是根据实测的地形图,以及主要施工案、垂直与水平运输措施,水、电源位置及交通道路等情况,全面综合考虑加以布置。因而,它既要体现施工主要案,同时又是对施工主要案校核的重要面。换句话说,即现场各面条件是否适合拟定的施工案的实施。施工现场平面布置图也是现场文明施工的基本保证。 (1)、现场条件说明 1)、本工程为XXXX办公楼暖气管线改造工程,位于XXX。 2)、根据建设单位提供的情况,红线无障碍物,水电由原有建筑接入工地。 3)、该工程为气改造项目,要求工期:计划XXX。总工期:XX 天。 (2)、设计说明及依据 1)、施工现场平面图设计的容 材料仓库、堆场、预制构件堆场,现场预制构件制作场地布置,混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、行政办公用房。 临时道路、可利用的永久性或原有道路。 临时水、电管网、配电室、消防设施、临时排水沟管、围墙、传达室。 起重机、固定垂直运输工具或井架位置,起重机回转半径。 测量轴线及定位线标志,永久性水准点位置,土取弃场地。 2)、施工现场平面图设计的依据

施工图纸、现场地形图、水源、电源情况、施工场地情况(包括地下),可利用的房屋及设施情况,施工组织总设计(如施工总平面图等),本单位工程的施工案与施工法、施工进度计划及各项资源需用量计划,有关安全、消防、环境保护、市容卫生面的文件及法规。 3)、施工现场平面图设计的原则与步骤 在满足现场施工条件下,布置紧凑,便于管理,尽可能减少施工用地。 在满足施工顺利进行的条件下,尽可能减少临时设施,减少施工用的管线。尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房,并利用永久性道路供施工使用。 最大限度地减少场运输,减少场材料、构件的二次搬运。各种材料按计划分期分批进场,可充分利用场地。各种材料堆放的位置,根据使用时间的要求,尽量靠近使用地点,节约搬运劳动力和减少材料多次转运中的损耗。 临时设施的布置,应便利于施工管理及工人生产和生活。办公用房应靠近施工现场,福利设施应在生活区围,做到生活区与施工区要有明显的划分。 施工现场平面图要根据工程特点,按不同的施工阶段分别设计。 施工现场平面图的布置要符合安全、消防、市容及环保的要求。 (3)、施工现场平面图设计的步骤 确定起重机械的位置确定搅拌机、加工棚、 仓库、材料及构件堆场的尺寸和位置布置运输路布置临时设施布置水电线布置安全消防设施调整优化。 以上步骤在实际设计时,往往互相牵连,互相影响。因此,要多次反复进行。除研究在平面上布置是否合理外,还必须考虑它们的空间条件是否可能和合理,特别要注意安全问题。 (4)、仓库及堆场的布置要求 仓库及堆场的面积要通过计算,然后根据各施工阶段的需要及

水暖工程施工组织设计方案

一、工程概况 1、工程简介: 爱建新城三期锦园E栋,结构形式为框剪结构。总建筑面积为16060m2,建筑高度87.5m。该工程地下一层,地上二十六层,局部二十八层。地下一层设风机房、戊类库房、配电间,地上部分为住宅共104套。屋面设电梯机房层。 2、施工范围:工程水暖配置有生活给水、排水、采暖。工程施工范围包括室内生活给水、排水、室内采暖。 室内消火栓给水、雨排工程由其他专业队伍施工,涉及消防、雨排施工的专项方案另行编制。 3、系统简介: (1)本工程生活给水按压力分区:地下一层至九层为低区,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.45Mpa;中区为十层~十八层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.75Mpa;高区为十九层~二十六层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为1.00Mpa。系统由锦园小区生活给水泵房内的变频调速泵组直接供水,保证生活用水的水量和水压。 (2)采暖按压力分区:一层至十四层为低区,十五层至电梯机房层为高区;系统工作压力0.55 Mpa。地下室采用上供下回同程系统;干管为下供下回系统(立管设于水暖管井内);住宅户内系统为水平串联单管跨越式;住宅上部设备用房采用上供下回同程采暖系统。 (3)工程排水包括地下室压力排水P11、P12,用于排除电梯井集水坑内积水;住宅部分设排水P1~P13排水系统。 3.1.1材料选用: 3.1.1.1管材与连接方式: (1)生活给水干管采用内衬塑钢管,管径DN≤50mm,丝扣连接;管径DN>50mm时,卡箍连接。住宅分户表后的给水管道采用PP-R塑料管,热熔连接; (2)排水管道和压力排水管道采用离心铸铁排水管,采用柔性不锈钢卡箍连接; (3)采暖户内地面上采用聚丁烯PB管,热熔承插连接;电气房间和电梯机房采用焊接钢管,焊接连接;户内明装管道采用热镀锌钢管及相应的管件,采用螺纹连接;其余管道采用焊接钢管,管径大于DN32,采用焊接或法兰连接;管道小于等于DN32,采用螺纹

水暖施工组织设计方案

水暖分部工程施工方案 一、工程概况: 1、工程简介: *******************建筑面积10736.86m2,建设单位:****************;设计单位:********************;监理单位:*******************;施工单位:************************。结构类型为框架剪力墙结构,局部为钢与砼复合结构,结构层数为五层,层高3.9m,建筑物高度23.9m。 2、给、排水分部工程: ①给水系统分二区供水,Ⅰ区为±0.00至11.70m,由市政管网直接供水;Ⅱ区为15.6m以上,由设在室外水泵房内的生活变频调速水泵供水。 ②排水系统采用重力流排水方式,排水立管每层设一个检查口,设置高度为距地面一米处,排水立管上每层设伸缩节。排水横管每隔4m设一伸缩节。穿越防火区的排水管道设置阻火圈或防火套管。 ③雨水系统采用重力流内排方式,设计重现期为10年。 ④给水管设计为ABS塑钢管及配件,ABS专用胶粘接,伸缩节设置必须符合有关规定,ABS塑钢管施工安装必须按照国家有关规范或相关企业标准施工。排水管设计为UPVC芯层发泡隔音管

材及管件承插粘接。UPVC塑料管的施工必须按照“建筑硬聚乙烯管道工程技术规程《CJJ/T29-98》”施工。内排雨水管设计为加厚镀锌管及管件,丝接。 ⑤阀门: 给水阀门按2005年3月8日设计交底洽商变更文件要求:阀门均改用与ABS管材相同的阀门。水咀采用全铜电镀瓷芯水咀。 ⑥管道防腐: 明装管道,热镀锌钢管外刷银粉两道,焊接钢管管除锈后外刷防锈漆两道,银粉两道。埋地部分焊接钢管及镀锌钢管以及管件做两布三油防腐。(乳化沥青、玻璃布) ⑦管道保温: 吊顶内的管道(排水管道除外)采用5mm厚的橡塑海棉保温材料。 二、质量标准及工期目标: 1、质量标准: 根据公司要求,本工程质量控制标准应达到天津市“海河杯”的质量要求,除各项技术指标严格控制在国家相关规范要求“优良”标准外,不允许有不合格点出现。 2、整个工程工期定于2005年9月30日竣工,要配合土建按时完成各子分部、分项工程,以保证如期竣工。 三、施工管理组织: 为了实现预期的工程质量、工期计划、安全目标和工程成本等各

水暖施工组织设计

水暖施工组织设计

目录 一、编制依据 (2) 二、指导思想 (2) 三、工程概况 (2) 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备材料、劳动力用量 表 (2) 1、项目部主要管理人员名单 (3) 2、主要机具设备 (3) 3、主要材料用表 (4) 4、主要劳动力用量表 (5) 五、施工准备 (5) 六、施工方案 (5) 七、施工方法和技术措施 (5) 八、保证工程施工的主要组织措施 (7) (一)保证质量的技术组织措施 (7) (二)保证工期的技术组织措施 (8) (三)保证安全的技术组织措施 (9) (四)保证文明施工的组织措施 (10) (五)夏、冬、春季安全措施 (10) 附表(三)施工进度计划表 (11)

方正凤凰城三期35#住宅楼 水暖施工组织设计 一、编制依据 1、据山东三力建筑设计院设计的方正凤凰城三期36#住宅楼 施工图及招标文件中有关条款。 2、据现行国家施工验收规范、操作规程及省、市有关规定,本 公司质量、安全等管理制度。 二、指导思想 1、坚持按基本建设程序及有关规定进行。 2、科学管理、文明施工确保工程质量一次性达到合格等 级,推广先进技术,提高经济效益。 3、坚持实事求是,从工程实际出发,合理调配人力、物 力,强化生产调度,在保证工程质量、安全施工的前提下, 加快施工进度,确保按合同工期竣工。 4、在组织施工管理上,采取平衡流水与立体交叉作业, 向科学管理的高层次发展,使其职工队伍专业化,施工管理 科学化。 三、工程概况 方正凤凰城三期35#住宅楼位于位于淄博市临淄区方正凤凰城小区内,建筑面积6641.39平方米,建筑高度22.2米,本工程总长89.70米,南北17.87米,建筑层数七层,储藏室层高2.8米,由4个单元组合。 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备、材料 及劳动力用量表

室内暖气改造工程施工组织设计

施工组织设计 1、项目管理网络 项目管理网络是确保施工项目在计划要求工期内完成,并在保证工程质量、施工安全和不会因此而增加工程实际成本的条件下,适当地缩短施工工期。 2、施工现场平面布置图 单位工程施工现场平面布置图,是施工组织设计的重要组成部分,它是根据实测的地形图,以及主要施工方案、垂直与水平运输措施,水、电源位置及交通道路等情况,全面综合考虑加以布置。因而,它既要体现施工主要方案,同时又是对施工主要方案校核的重要方面。换句话说,即现场各方面条件是否适合拟定的施工方案的实施。施工现场平面布置图也是现场文明施工的基本保证。 (1)、现场条件说明 1)、本工程为XXXX办公楼暖气管线改造工程,位于XXX。 2)、根据建设单位提供的情况,红线内无障碍物,水电由原有建筑接入工地。 3)、该工程为气改造项目,要求工期:计划 XXX。总工期:XX 天。 (2)、设计说明及依据 1)、施工现场平面图设计的内容 材料仓库、堆场、预制构件堆场,现场预制构件制作场地布置,混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、行政办公用房。 临时道路、可利用的永久性或原有道路。 临时水、电管网、配电室、消防设施、临时排水沟管、围墙、传达室。

起重机、固定垂直运输工具或井架位置,起重机回转半径。 测量轴线及定位线标志,永久性水准点位置,土方取弃场地。 2)、施工现场平面图设计的依据 施工图纸、现场地形图、水源、电源情况、施工场地情况(包括地下),可利用的房屋及设施情况,施工组织总设计 (如施工总平面图等),本单位工程的施工方案与施工方法、施工进度计划及各项资源需用量计划,有关安全、消防、环境保护、市容卫生方面的文件及法规。 3)、施工现场平面图设计的原则与步骤 在满足现场施工条件下,布置紧凑,便于管理,尽可能减少施工用地。 在满足施工顺利进行的条件下,尽可能减少临时设施,减少施工用的管线。尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房,并利用永久性道路供施工使用。 最大限度地减少场内运输,减少场内材料、构件的二次搬运。各种材料按计划分期分批进场,可充分利用场地。各种材料堆放的位置,根据使用时间的要求,尽量靠近使用地点,节约搬运劳动力和减少材料多次转运中的损耗。 临时设施的布置,应便利于施工管理及工人生产和生活。办公用房应靠近施工现场,福利设施应在生活区范围内,做到生活区与施工区要有明显的划分。 施工现场平面图要根据工程特点,按不同的施工阶段分别设计。 施工现场平面图的布置要符合安全、消防、市容及环保的要求。 (3)、施工现场平面图设计的步骤 确定起重机械的位置确定搅拌机、加工棚、

水暖卫施工组织设计模板

水暖卫施工组织设 计 1

目录 第一章编制依据 3. 第二章水暖卫安装工程概况 3. 第三章施工部署 (4) 第四章施工方法................................................ 1. 8 第五章质量环境安全及工程施工防护措施 (42)

第六章施工资料计划及技术经济指标 (50) 第七章文明施工及安全用电防火措施 (51)

第一章编制依据 1、工程施工图纸和设计文件 2、《建筑水暖卫工程施工质量验收规范》GB50303- 3、临沂市建筑工程质量监督处《建筑工程质量监督文件汇编》 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 5、本公司已有的施工经验和技术装备 6、承建商工程管理手册 第二章水暖卫安装工程概况 一、工程内容 本工程包括给水管道安装、排水管道安装、卫生器具安装、暖气管道及散热器安装分项工程,。 二、设计概况 ( 1) 给水、水源取自小区管网, 采用无负压供水, 按楼层高度分高、 中、低三个供水系统。 ( 2) 排水系统: 室内污废水分流排放, 设伸顶通气管。污废水排出室外经化粪池处理后排入市政管网; 排水管道管采用PVC 管, 粘结。 ( 3) 卫生器具: 包括洗脸盆、座便器、厨房洗池等, 其中未设计的器具由建设单位自定, 安装按设计要求见标准图集。 ( 4) 暖气管道: 采暖采用共用立管分户采暖系统, 户内地暖采暖系统设计采暖运行方式为连续采暖方式, 各户采暖管敷设在本层地面垫层内。采暖管道表后户内部分采用地暖专用PE 管; 表前部分小于DN100 采用热镀锌钢管, 丝

高层住宅及地下车库水暖施工组织设计方案

高层住宅及地下车库水暖施工组织设计方 案 一、工程概况 1.1工程简介 1.1.1、建设工程名称:某某城3.1期29#楼及南区地下车库。 1.1.2、建设工程地址:某市沈北新区蒲河路与盛京大街交汇处。 1.1.3、建设单位名称:某某金安房地产开发有限公司 施工栋号建筑功能建筑面积建筑高度(层数)抗震烈度结构形式 某某城29#楼住宅15665.16 91.55(32层)七度剪力墙结构;基础 采用筏板基础某某城南区地下车库车库6902.21 3.45(1层)七度框架及无梁板结 构;基础采用柱下 钢筋混凝土独立基 础 9#楼主体采用了叠合楼板,厚度为130mm,预制层为60mm,现浇层为70mm.楼梯采用预制 楼梯。 机电系统:包括建筑给排水,通风与空调,建筑电气系统,火灾报警及联动系统。 一、暖卫工程通用规定: 1.1施工前先清点一下各种材料,详细核对材料及附件的规格、型号是否符合设计要求,管 材质量是否合格,不符合要求的一律不准使用。 1.2水暖专业在施工中应与各专业密切配合,在施工中一般先室内后室外,先地下后地上, 对土建预留孔处要复查其尺寸,位置是否正确,安装管道应在支架牢固后再安装,支架间距 要符合设计及规范要求。

1.3各种管道在安装前必须清除管内杂物,安装中断或完毕处的敞口做好临时封闭,管道丝接时,绞纹应清楚、规整,不得有断丝和缺丝现象。 1.4管道穿墙及楼板采用钢套管,穿墙套管与墙两端相平,穿楼板套管底与楼板相平,上端高出地面20mm(穿卫生间、厨房上端高出地面50mm),钢套管安装前先刷防锈漆,然后固定。 1.5管道支吊托架的安装,位置应正确埋设应平整牢固,与管道接触应紧密,固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构安全。 1.6钢管水平安装的支、吊架间距不应大于下表的规定。 钢管管道支架最大距离 1.7 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距不大于下表的规定。 塑料管及复合管管道支架最大距离 1.8 排水塑料管道支架间距应符合下表的规定。 排水塑料管道支吊架最大距离

公寓电气施工组织设计(水暖电技术标)

目录 MULU 第一章.编制依据和投标范围 (4) 第二章、工程概况 (5) 第一节. 工程概况 (5) 第二节. 本工程特点 (10) 第三章、项目管理策划与施工部署 (10) 第一节、项目管理策划 (10) 第二节、施工部署 (11) 第四章、施工准备 (12) 第一节、组建项目经理部 (12) 第二节、图纸会审 (12) 第三节、编制施工组织设计 (12) 第四节、现场施工准备 (13) 第五章、施工方案 (13) 第一节、电气施工方案 (13) 第二节、管道施工方案 (25) 第三节、冬、雨季施工措施 (33) 第四节、交叉施工的主要技术措施 (35) 第六章、保证质量措施 (37) 第一节、总则 (37) 第二节、施工准备过程质量保证措施 (38) 第三节、施工过程质量保证措施 (39) 第四节. 质量检验 (40) 第七章、保证工期措施 (40) 第八章、安全管理 (42) 第一节. 安全方针、目标 (425) 第二节. 安全管理 (43) 第九章、消防保卫措施 (46) 第十章、文明施工措施 (47) 第十一章.保修及维护 (48)

第一章.编制依据和投标范围编制依据 1、施工图纸 北京市某设计研究院所出的现代花园某高级公寓1#、2#楼施工图纸 2、招标文件 3、现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准,主要有 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-GB50259-96 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29-98 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-304-88 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-96 4、国家施工安全管理的规范有 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、本公司的管理文件 本公司《质量保证手册》及标准工作程序,本公司《管理制度汇编》。 第二节投标范围 1、给排水系统(含消火栓系统)、采暖系统、电气系统(弱电只做配管、线槽埋盒穿带丝)。 给排水不含地热、温泉处理设备供应及安装工程和中水处理设备供 应及安装工程,不含消防喷淋系统。 采暖系统不含热交换站设备供应及安装工程。 电气系统不含供电分界室及配电室设备供应及安装工程,不含配电室至各楼低压电缆及封闭式母线,不含电梯工程。 不含墙轴线2.5米以外的室外工程。不含各系统的保温。 包含完成本工程一切所需之预埋工作。 如果将从户配电箱引出的配管改为PVC管请填报相应的支路管线或配管单价。日后若发生此变更,则依据本次投标单位所填报单单价进行替换。次项内容投标单位须单独列项,不进入本次报价,但属于总包单位评标范围。 第二章、工程概况

水暖施工组织设计概述

第四节水暧设计概况

第五节电气设计概况

第十九章机电安装工程 第一节施工部署 一、前期预备时期: 1.1积极开始专项施工方案的编制工作; 1.2抓紧进行预埋管材的选型、采购和进货,保证结构施工时管材已运至现场; 1.3结合土建的留洞图抓紧绘制安装工程孔洞预留、套管预埋施

工图,保证进入结构施工时期预留预埋工作的顺利进行; 1.4开始组织绘制深化设计图纸,保证进入管线施工时期各专业管线施工的有序进行,幸免产生因管线位置冲突而返工带来的损失; 1.5抓紧施工队伍的选择和组织进场,保证工程施工的顺利开展。 二、主体结构施工时期: 本时期给排水、电气、暖通专业的预埋预留和防雷接地随结构施工同时进行。结构分时期验收后依照土建内隔墙、外围护墙的施工进度及时插入安装各专业施工。 三、安装施工时期: 安装工程按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水施工方法。先进行吊顶内安装施工,为装修及其他专业分包施工提供作业面;待安装各专业工程完成后再进行竣工验收前的单体和联合调试。 4.综合调试、竣工收尾时期: 本时期加紧整个工程的收尾,清洁卫生和成品爱护,搞好安装及设备调试,安装好室外管线,加紧各项交工技术资料的整理,确保工程的一次验收成功。 第二节安装工程要紧施工工艺

一、给排水工程 1、钢塑复合管安装 钢塑复合管安装应注意事项: (1)、截管宜采纳锯床,不得采纳砂轮切割。当采纳盘锯切割时,其转速不得大于800r/min。当采纳手工锯截管时其锯面应垂直于管轴心。 (2)、套丝应采纳自动套丝机,润滑油润滑,圆锥型管螺纹应符合现行国家标准GB/T7306《用螺纹密封的管螺纹》的要求,并应采纳标准螺纹规检验。 (3)、管端清理加工应符合下列要求:用细锉将金属管端的毛边修光,用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。衬塑管采纳专用绞刀,将衬塑层厚度1/2倒角,倒角坡度宜为100-150。涂塑管应采纳专用削刀削成轻内倒角。 (4)、管端、管螺纹清理加工后,应进行防腐、密封处理,宜采纳防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹,同时应用色笔在管壁上标记拧入深度。 (5)、管子与配件连接前,应检查衬塑可铸锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封胶,然后将配件用手捻上管端丝扣,在确认管件接口已插入衬(涂)塑钢管后,用管子钳进行管子与配件的连

水暖、暖气改造施工方案

第一章工程概况 第一节工程概述 一、工程名称: 二、建设地点: 三、招标单位: 四、监理单位: 第二节施工组织设计编制依据及指导规范 一、建设单位提供的招标文件; 二、ISO9001标准依据及本公司质量保证手册、程序文件和施工工艺手册; 三、国家、省、市颁发的建筑安装及工程施工验收规范,以及机关施工操作规程和有关文件。 第二章计划目标 一、质量目标 工程质量达到国家验收规范的一次性验收合格等级。 二、工期目标 **天。 第三章施工部署 一、项目班子: 根据本工程的特点,将作为公司重点工程,依照项目法施工原则,组建技术力量强大,善于团结奋斗的项目经理部。特别是项目经理人选,公司选派富有施工管理经验和理论水平的并具有高度责任心的李俊红担任本工程的项目经理。主要项目管理人员如下:

项目部在公司监督下强化标准化管理,严格遵照ISO9002质量体系标准及公司的质量手册、程序文件的要求,按设计的施工图纸及国家有关施工及验收规范、操作规程等有关技术资料精心组织施工。在施工中实行动态管理,把握工程进度、控制工程质量,做到工程有计划,施工有依据,操作有标准,施工中实行统一部署,统一协调,根据工程要求,公司与项目部实行二级管理,合理组织项目的施工,高标准、严要求,确保项目的各项目标的完成。 二、施工进度 本公司为保证按期完成施工任务。在施工进度计划的编排上做到: 1、抓好各工作项目的人力、物力、设备的安排和投入。全力保证如期完成。 2、总进度中各项目,应按照最早可能结束时间,在施工中严格控制。在具体实施中,施工技术人员根据总进度控制网络,对各节点再进行细化,由施工技术负责人编制计划,用以指导具体的施工活动,保证本工程项目的如期完成。 3、在技术方面,我公司将采用施工工期短,又能保质保量的施工方法,采用立体交叉、综合平衡劳动力进行科学合理地施工。利用施工总进度网络图,对工期进行优化以有效控制工期。 第四章施工准备 一、现场准备 1材料要求: 1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

水暖改造施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、主要施工方法 六、管道及设备试验 七、管理措施 八、成品保护

一、编制依据 1.临汾市五一路学校维修工程一标段招标文件。 二、工程概况 1 总体概况 三、施工部署 1水暖风施工项目人员部署 现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的不同而不同,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员1人,工人高峰人数30人。 2工期安排 本工程工期紧,要求30天完成。 四、施工准备 1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技

术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证优质工程。 2技术准备 首先要整理好技术资料,本工程施工工艺要求高,先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。 3临时设备和机具设备 1临时设备 根据工地现场的规定,隔出一块水暖专业用地,其中包括管材码放地、预制加工场地及半成品码放场地。在大库房中也隔出一块为水暖小型材料设备库房及工具房,以便材料进场后有次序的码放。为现场生活、施工需要设厕所一间,现场消火拴三座,阀门井一座。 4材料准备及材料质量控制 根据施工预算和施工进度分批分种类进料,订货时先根据材料计划单上产品名称、规格、型号及质量要求对照产品合格证,内容符合要求后,拿回样品通过施工员、技术、质检员、监理共同检查、检验认可后在订货后进货。材料进场时再由施工员、质检员、监理检查出厂合格证,有的还应检查材质化验单、说明书、进市使用证明及设备试验调试记录,然后再从材料的规格、型号、数量、外观质量检查,阀门、管材、暖气

水暖工程施工组织设计

水暖工程施工组织设计 工程名称: 施工单位: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备工作 四、施工工序 五、各项技术措施 六、保证工程质量措施 七、保证安全生产措施 八、降低成本措施 九、成品保护措施 十、雨季施工措施 十一、主要机具设备计划 十二、劳动力需用计划 十三、主要材料计划 十四、施工进度计划 十五、施工组织机构 十六、管理人员资质证书

一.工程概况 1.工程名称: 2.建设单位: 3.施工单位: 4.设计单位: 5.监理单位: 6.工程地址: 7.承包范围:生活给水系统、污水系统、雨水系统以及采暖系统. 8.建筑结构:短肢剪力墙结构 9.建筑层次:地上层,地下层 10.计划工期:20 年月日- 20 年月日 11.工程特点:本工程生活给水管道低区及高区户内采用建筑给水聚丙烯管(PP-R),热熔连接。其它采用建筑给水钢塑复合管及其配件,机械密封螺纹连接。排水管道干管及出户管道采用柔性铸铁管,法兰连接;立支管采用HDPE管材,熔接。雨水内排水管道采用焊接钢管,管道内外均做防腐。采暖干管从室外采暖管道引至室内,采暖系统为散热器采暖,干管及立管采用焊接钢管,DN ≤32mm采用丝接,DN>32mm采用焊接。散热器型号电器用房为GLCR6型钢制高频焊翅片管对流型散热器,其它为GLF6-6/5-1.0型无粘砂内腔柱翼型铸铁散热器。 二.编制依据 1.《建筑给水排水设计规范规范》GB50015-2003 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

3.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》CJJ/T.29-89 4. 《建筑给水聚丙烯管道PP-R 工程技术规范》DBJ/T024-2001 三.施工准备工作 1.内业准备 1.1设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审。 1.2配齐各类施工管理人员,制定施工组织机构。 1.3编制施工组织机构各类人员责任制规程,宣传板上墙。 1.4备齐各种定型图,施工技术资料。 1.5按批准的施工方案进行技术、质量、安全交底。 1.6进行入场前的培训工作。 2.外业准备 2.1工地办公室、职工宿舍、仓库、施工现场及施工用水、电等临时设施工程完成。 2.2主要机具设备进场就位。 3.材料准备:编制材料需用计划。 4.劳动力资源配备:技工、力工、电工、焊工等按计划落实。 四.施工工序:本工程质量要求高,工期紧,因此在多工种交叉作业的情况下,给排水及采暖工程必须密切配合土建及其它工种,作好协调工作。为把该工程质量搞好,达到创优的目标,建造出顾客满意工程,科学合理的安排施工顺序,特制定如下施工顺序: 1.水暖组先派有经验的技术工人跟号,安装前应配合土建正确预留孔洞。 2.待土建主体工程完成一定程度后,水暖组进点施工,以免造成窝工浪费。

水暖施工组织设计

受控状态:受控号:分发号: 聊城一中新校区生物化学、物理 信息实验楼 施工组织设计 (水暖工程) 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (1) (一) 工程名称 (1) (二) 计划工期 (1) (三) 工程造价 (1) (四) 工程简介 (1) (六) 质量目标 (1) (七) 工程施工内容 (1) 二、编制依据和所执行的标准、规范 (1) 三、施工管理体系 (2) 四、施工进度计划 (3) 五、本工程各分项工程施工工艺 (4) (一) 给水系统 (4) (二) 排水系统 (5) (三) 卫生器具安装 (6) (四) 采暖系统 (7) (五) 管道保温 (11) (六) 劳动力计划准备: (11) (七) 施工现场平面设置图(见附页) (12) (八) 施工进度计划网络图(见附页) (12) (九) 劳保用品计划 (12) (十) 主要物质计划: (13) (十一) 临时设施和施工机械设备计划 (13)

六、工期目标及保障措施 (14) (一)工期目标: (14) (二)保证措施: (14) 七、质量目标及保证措施 (15) (一)质量目标: (15) (二)保证措施: (15) 八、职业健康及安全生产、文明施工方案或措施 (16) (一)安全目标 (16) (二)安全保证措施 (16) (三)现场文明施工措施 (18) (四)职业病预防的措施 (19) 九、环境管理、节能降耗、消防安全管理方案或措施: (19) (一)环境管理方案 (19) (二)节能降耗方案 (20) (三)消防、安全管理 (21) 十、临时用电措施 (21) 十一、季节施工措施 (22) (一)暑雨季施工措施 (22) (二)麦季施工措施 (23) 十二、新产品、新工艺、新技术的推广应用 (23) 十三、成品、半成品保护措施 (23) 十四、工程危险源辨识及控制措施 (23) 十五、附页 (24)

【完整版】水暖施工组织设计

目录 一. 编制目的2 二. 编制依据 2 三. 工程概况 3 1建筑工程概况3 2给水系统 3 3排水系统 3 4采暖系统 3 四. 执行验收标准 4 五. 组织机构 4 六. 检验批划分 4 七. 施工准备工作计划4 八. 施工方法及技术措施5 九. 质量保证措施16 十. 安全、环境保护及文明施工措施17 十一. 保证工期措施20 十二. 质量通病和易发问题保证措施20 十三. 节能技术措施23 十四. 季节性施工措施23 十五. 成品保护措施24 一. 编制目的 根据盛、、、、、、地块工程的性质和特点,为了在工程的施工全过程中,使

影响工程质量、进度、安全、消防、环境保护及施工技术的各种因素始终处于受控状态,满足整个工程的合同要求,确保施工顺利进行。特制定本方案。 二、编制依据 根据设计蓝图及设计说明 施工合同书 图纸会审及设计交底记录 西安市地方性标准《建设安装工程资料管理规定》 DBJ 01-51-2000 《建筑安装分项工程施工工艺规程》第三分册DBJ01-26-96 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CECS 41-92 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CECS94-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50084-2001 《建筑设备施工安装通用图集》91 SB 《全国通用给水排水标准图集》S1.S2.S3 三、工程概况 1.本工程为、、、、、、、、、、项目3#楼。本工程总建筑面积平方米,高度为90.15米。地下1层,地上27层。地下1层为戊类库房。1-4层为商业裙房,5-27为住宅。为一类高层住宅楼。楼内配备了采暖及生活给水、排水系统。 其中室内给水、排水、采暖工程包括: 2、生活给水系统: 生活给水系统水源由市政给水管网引入,进入小区内的生活给水箱,经给水泵加压后送入本楼。1-4层为低区给水,5-16层为中区给水;17-27层

水暖的施工组织设计模板

水暖的施工组织设 计

第一章编制依据和工作范围 一、编制依据及采用标准 1、编制依据: 1.1、工程招标文件 1.2、甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下汽车库工程设计施 工工图纸及设计施工说明。 1.3、国家及北京有关文件规定。 1.4、本公司的管理文件、本公司的管理制度汇编。 2、采用标准: 2.1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 ( GBJ50242- ) 。 2.2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》( GB50261-91) 。 2.3、《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规章》( CTT/T29- 98) 。 2.4、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》( DBJ/C501- 99) 。 2.5、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管道工程技术规程》 ( CECS94- ) 、 ( CECS94-97) 。 2.6、新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集( 京 01SSB1) 。 2.7、《施工安装通用图集》( 华北标准图集) 。 2.8、《建筑工程资料管理规程》( DBJ01-51- ) 。

二、工作范围 包括: 图示的给水系统, 排水系统, 消火栓系统, 自动喷水灭火系统, 采暖系统。 第二章本专业工程项目概况 本工程为甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下车库, 共21个单元, 地上为6层住宅( 局部为7层) , 地下一层( 局部为2层) 为库房, 自行车库、人防、物业有房等。工程建筑面积为28856.12m2本专业共分5个系统, 具体情况如下: 一、生活给水系统 给水系统竖向共分两个供水区, 四层及以下为低区, 利用市政力供水, 五层及其以上为高区, 由生活水泵房高区生活变频泵组供水设计日总用水量160.0m3/日,室内给水管( 每户水表前) 采用钢塑管沟槽连接, 室内给水支管, ( 每户水表 ) 采用PP-R热熔接口。 二、排水系统 本工程设计日总排水量144.0m2/日, 厨房及卫生间排水采用单立管系统, 直接排至室外, 地下污废水排除均为由集水坑内替泵提升后排至室外检查井。±0以上立管采用UPVC螺旋消音排水塑料管粘接, 支管采用UPVC排水塑料管粘接, 立管底部及排出横管, 采用机制排水铸铁管, A型柔性接口。 三、消火栓系统 本系统设置范围为1段、 2段, 一层商业部分, 3段地下人防部分, 地下车库系统设防管网、消火栓, 屋顶消防水箱、消防水池、

个人水暖施工组织设计方案

目录 一、编制讲明 (一)、编制依据 (二)、施工中要紧遵循的有关规范及标准

二、工程概况 三、施工预备打算 四、劳动力打算 五、要紧机具设备打算 六、要紧材料打算 七、施工进度打算 八、施工组织机构及质量保证体系 九、施工方案 十、工艺流程及施工方法、技术措施 (一)、给水工程(二)、排水工程(三)、采暖工程

十一、保证质量技术措施 十二、保证安全文明施工措施十三、保证工期施工措施 十四、成品爱护措施 十五、多工种施工配合措施十六、雨季施工措施 十七、降低成本措施 十八、质量通病防治措施一、编制讲明 (一)、编制依据

1、设计提供的施工图纸 2、施工现场施工条件 3、国家有关工程建设法规要求 4、国家现行有关施工规范及标准 5、建筑安装工程预算及定额资料 (二)、施工中要紧遵循的有关规范及标准 6、建筑给水硬聚乙烯管道的设计与施工验收规程(CECS41-92) 7、建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程CJJ/T29-98) 8、建筑设计防火规范 9、采暖通风与空气调节设计规范

10、建筑安装工程施工图集 11、建筑给排水设计规范GB50015-2003 12、国家建筑标准图集《96S304》、《92S202》、《99S203》、《99S341》、 《02SS405-2》、《01SS105》、《02S404》、《CN201》、《98R418》、《03S402》、 《SGTJ-5》、《02SS405-1~4》、《K402-1~2》、 13、建筑给排水及采暖工程施工及验收规范(GBJ50242-2002) 14、公司内控、受控文件

相关文档