甘肃宝兰客专330kV供电工程(IV标)接地施工作业指导书
甘肃宝兰客专330kV供电工程
甘肃诚信送变电工程有限责任公司
2016年4月
批准:年月日审核:年月日
编写:年月日
目录
1、工程概况 ............................ 错误!未定义书签。
2、编制依据 ............................ 错误!未定义书签。
3、接地装置的施工准备及施工程序......... 错误!未定义书签。
4、接地形式 ............................ 错误!未定义书签。
5、接地体的敷设 ........................ 错误!未定义书签。
6、接地施工的方法说明及要求............. 错误!未定义书签。
7、接地施工的工艺标准及施工要点......... 错误!未定义书签。
8、接地施工安全要求..................... 错误!未定义书签。
1、工程概况
眉天线π入秦安变工程
北π(秦尚线)新建段长度,线路途经天水市秦安县,沿线海拔在1320~1366m之间,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×镀锌钢绞线。南π(麦秦Ⅱ回、麦天Ⅱ回秦安变侧)新建段长度,其中单回路段1km,双回路段为,沿线海拔在1320~1366m之间。导线采用2×LGJ-400/35钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×镀锌钢绞线。
. 眉天线π入麦积变工程
北π(麦秦Ⅱ回)新建段长度为,线路途经天水市甘谷县,其中单回路为,双回段为,南π(麦天Ⅱ回)新建段长度为,其中单回路为,双回路为(与麦秦Ⅱ线同塔架设),沿线海拔在1320~1850m之间。导线采用2×LGJ-400/35钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×镀锌钢绞线和JL/LB20A-70/40-12/7铝包钢绞线。
麦秦Ⅰ回改造
麦积至秦安Ⅰ回线路改造段长约为,线路途经天水市秦安县,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×镀锌钢绞线。
胡家河牵引变330kV供电工程备供
胡家河牵引变330kV供电工程备供为单回线路,线路途经天水市
甘谷县和秦安县,新建线路长度,沿线海拔1220~1745m,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根采用JL/LB20A-70/40-12/7铝包钢绞线和1×镀锌钢绞线,另一根采用24芯OPGW光缆,缆长。
沿线设计基本风速27m/s,设计覆冰10mm,污秽等级为d级。导线耐张串采用160kN耐污玻璃绝缘子成双联,悬垂串采用120kN合成绝缘子成单联,重要交叉跨越采用120kN合成绝缘子成双联。
张白村牵引变330kV供电工程备供
张白村牵引变330kV供电工程备供为单回线路,线路途经天水市麦积区和甘谷县,线路全长约,新建线路长度为,沿线海拔1140~1380m,全线皆为山地。导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根采用JL/LB20A-70/40-12/7铝包钢绞线和1×镀锌钢绞线,另一根采用24芯OPGW光缆。
沿线设计基本风速27m/s,设计覆冰10mm,污秽等级为c级和d 级。导线耐张串采用160kN耐污玻璃绝缘子成双联,悬垂串采用120kN 合成绝缘子成单联,重要交叉跨越采用120kN合成绝缘子成双联。
2、编制依据
《接地装置特性参数测量及评定规程》(DL/T475-2006)
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)《110~750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)
《110kV~750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2016)
《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(2011版)
《电力建设安全规程第2部分:电力线路》()
3、接地装置的施工准备及施工程序
接地装置的施工可与基础工程同步进行,接地装置施工前必须做好技术准备、材料准备及机具准备。
接地装置的施工有两种方式,一种是在材料站集中焊接,每基接地装置为一组,分组运往桩位;另一种是现场焊接,即根据设计要求量出接地体长度,分基运往桩位再焊接。本工程本工程根据具体情况选择施工方式。施工顺序如下图。
4、 接地形式
接地型式见后附图纸
5、接地体的敷设
接地体的规格及埋设应不小于设计规定。敷设时必须确定接地引下线方向并检查引下线长度满足要求。现场连接接地体时,可根据设计图纸要求在现场截割接地线,然后将截头焊接再敷设接地槽内。接地装置方框及射线尺寸可根据具体使用铁塔根开大小,适当进行调整,但接地钢材的总长度不得小于设计值。接地边框与基础立柱的距离应不小于。
应将接地体在现场调直后再置于接地槽底,然后方准回填土。如果接地体有弹性不易贴紧接地槽底时,应用镐(或铲)压紧接地体后填土夯实,或者用铁线做成U形卡将接地线卡紧在槽底再填土夯实。
如果接地体的接头暂时不能连接,敷设的接地线长度应留有预度,以便于连接。如果回填土,接头处可暂不回填且应有明显标志。
接地装置敷设后应及时在施工记录表上绘制敷设示意图,以利复查。
杆塔组立后,应及时将接地引下线与杆塔相连接。接地引下线的布置应符合设计要求,与基础贴合应紧密。引下线与杆塔的连接螺栓必须拧紧。
利用基坑埋设接地体时,接地环和接地引下线位置应正确,使环状接地体平坦地埋在地下,使接地环各边应在一个水平面上。
接地体敷设后与沟底接触良好,并保持平整,不宜有明显的弯曲。不能按原设计图形敷设接地体时,应根据实际施工情况在施工记录上绘制接地装置敷设图,并应标明其相对位置。
B A
C
D
线路大号
线路小号
接地眼孔设置方向
接地引下线的敷设要装在顺线路方向。紧贴塔身和基础台面,接
地连板紧贴主材上,引下线不得埋入砼保护帽内。引下线露出地面部分不得有接头。
6、接地施工的方法说明及要求
接地钢筋的连接采用双面搭接焊,焊接头长度100mm。
焊接及接地板连接图
本工程接地体采用φ12圆钢,接地引下线均为φ12热镀锌圆钢与4×45镀锌扁钢焊接。
接地沟的回填土,一般用原坑挖出的土壤除去块石、砂砾及杂物后使用;但对土壤电阻率较高的地方应在其附近选取好土作回填土,回填土需夯实,并高出地面约300mm。
测量工作不宜在雨后进行,当实测工频接地电阻不能满足设计要求时,应及时采取改善接地措施。
验收时应保证实测电阻值乘以土壤季节系数后不大于允许的工频电阻值。当测量时土壤较干燥,季节系数取,较潮湿时则取。
每基塔按明细表配置的接地型式施工,其圆钢应按说明全部埋入,不得减少。接地电阻按“杆塔位明细表”中要求值执行。不满足要求时,应在已敷设的接地装置上加埋接地圆钢。
接地装置要严格按照本工程环境保护、水土保持的要求进行施工。
接地装置埋设深度:本标段所有塔位接地沟开挖深度为,钢筋埋设深度不得小于,即接地钢筋上表面与原始地面间垂直高度不小于,接地
沟宽度为。
塔位附近有地下管线等其他设备时,接地装置及射线需朝远离天然气管道及其他设备、管道的方向敷设。
接地引流线埋设时直线塔接地引流线长度为,露出基础顶面高度不小于,基础外露过多时,经施工队长核实签字后,在材料站领取长度为接地引流线,引下线长度不够时可用圆钢进行焊接加长,焊接部分不得露出地面。
本工程接地采用四腿接地,铁塔引下线在铁塔的四条腿上均安装。接地引下线安装时,应使用专用工具进行折弯,不得伤及表层镀锌和混凝土表面及棱角。安装后应与主材、保护帽及基础表面结合紧密,平直、工艺美观。
本工程接地引下线有两种型式,安装时A 、D 腿需对称布置,B 、C 腿需对称布置,且安装后接地板上焊接圆钢应在螺栓孔外侧。
铁塔接地板的紧固螺栓采用可拆卸防盗螺栓,带1垫1螺帽。铁塔接地板的紧固螺栓穿向均由塔腿内侧向外侧穿。
A (
B )腿 D (
C )腿
铁塔正面引下线视图
当铁塔基础为有较大高差的情况时,将接地体方框拆分,拆分原则须保证接地体圆钢总长不变,设计提供总长无法满足埋设要求时可适当增加埋设长度。
数码照片采集要求
每基3张,局部表现埋深1张(钢尺测量),局部表现搭接长度(钢尺测量)、焊接要素1张,大场景表现敷设钢筋内容1张。
7、接地施工的工艺标准及施工要点
8、接地施工安全要求
a)接地体焊接的作业点周围5米内的易燃易爆物应清除干净。
b)焊接人员要配备齐全的防护设施(如绝缘鞋、绝缘手套、面部
防护罩、防护手套等)。
c)电焊时,电焊机外壳及二次回路应可靠接地。二次侧出线端接
触点连接螺栓应拧紧,接地线截面积应不小于25mm2。配电箱也必须可靠接地。
d)全身衣服湿透的焊工不得焊接,露天焊接时,下雨雪时应停止
焊接。
e)电焊把线应使用软橡胶电缆,焊钳应能夹紧焊条,焊柄应具有
绝缘、隔热功能。
f)作业人员在挖接地沟时应保持适当距离。
青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 铁 塔 组 立 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程
铁塔组立施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路组立铁塔施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在铁塔组立时的施工。 二、制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 2、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 4、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 5、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 6、国家电网公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7、架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。由
于地形复杂,在半坡或山顶,机械运输无法进行。塔材运输大部分靠人力和畜力, 四、铁塔组立 1、铁塔组立前期准备 (1)技术准备 ①组立铁塔前,必须对混凝土基础根开、高差、扭转进行复检,检查合格后方准组立铁塔。现浇基础的混凝土强度要求:整体组立时为设计强度的100%;分解组塔应达到设计强度的70%,混凝土龄期最小不得少于10天。 ②应准备好技术资料,包括杆塔明细表、铁塔安装图、铁塔组立施工方案及措施等。工程技术负责人应组织有经验的技术人员和技术工人进行现场调查,熟悉铁塔图纸,确定合理的组立方法。并对全体施工人员进行技术交底。 (2)人员准备 ①根据本工程工期要求,项目部将按基本工作量组织施工人员,组塔计划成立2个组塔队,参加组立铁塔的人员必须经过技术交底。 ②组立铁塔操作的重要岗位应由有经验的送电技工担任,机动绞磨操作业人员均经培训合格后上岗。 ③组塔的人员配备见下表: 组塔劳动力组织
第一章编制依据 一、编制依据 1鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司出版的《鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV 双回路输电线路工程》施工图及施工设计说明书; 2、《110?750kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2014; 3、《110-750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL5168-2016 ; 5、《电力建设安全工作规程第2部分(电力线路)》(DL ); 6、《电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行); 7、《内蒙古送变电有限责任公司输变电工程安全文明施工标准化实施规定》 8、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248—2008); 9、《输变电工程施工建设标准强制性条文实施指南》(2013版) 10、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册(一)》; 11、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)》; 二、编制目的 通过规范和提高施工工艺,加强过程控制,确保施工安全,稳定和提高本工程的施工工艺及质量水平,施工质量符合规程、规范要求,达到业主和监理单位的要求,实现本工程质量和职业健康安全与环境管理目标。 三、适用范围 本作业指导书适用于鄂托克220kV变一苏米图110kV变输电线路工程铁塔组立施工。 第二章工程概况与说明 一、工程概况 1. 线路起止点:鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV输电线路工程,线路起于鄂托克220kV 变电站,止于苏米图110kV变电站,本工程架空线路全长,其中单回路、双回路。 2. 线路长度:双回路架设长度为2X;单回路架设长度为。 3. 铁塔数量和重量:全线共有铁塔146基,其中双回路铁塔144基,单回路铁塔2基。铁塔总重共计吨。 二、本工程相关单位 建设单位:鄂尔多斯电业局 监理单位:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 设计单位:鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司
安哥拉毛鲁本托送变电工程 施工方案 中铁十七局集团电气化工程有限公司 二〇一三年五月
会签栏 Signing column 项目部中铁十七局集团电气化工程有限公司Project department 编制: Compiled by 审核: Authenticated by 批准: Approved by
目录 1、工程概况 2、铁塔组立准备 3、铁塔组立方式 4、一般工艺要求 5、内拉线抱杆组立铁塔的使用要求和特点 6、抱杆的起立及各系统设置 7、铁塔的吊装要求和注意事项 8、安全目标和注意事项 9、质量目标和注意事项 10、环境目标和其他要求
一、工程概况: 1.1 总体概况 工程地点:安哥拉罗安达境内 工程名称 : 安哥拉Morrobento送变电项目工程 建设单位:中国机械设备工程股份有限公司 监理单位:长春国电建设监理有限公司 施工单位:中铁十七局电气化海外第七分公司 1.2 工程概况: 本工程线路起建的Camama220kv变电站至Morrobento变电站。工程线 路所经地区主要为城区,线路沿线总体地形平坦,途径密集房屋和小河及绿化带,绝大部分位于市政道路旁,为泥地或混泥土路面;少部分位于荒地或菜地,地表生长野草、灌木及少量面包树。地貌单元属于海滨平原。地形平坦开阔, 水土保持较好,坡度较缓,海拔高程在100m以下,地形总体起伏不大,地形高差较小。 二、铁塔组立准备 1、对基础的要求 1.1 铁塔基础必须经中间验收合格,基础缺陷处理完毕。 1.2 基础混凝土强度须已达到设计强度的70%或以上。 1.3 本工程基础均采用地脚螺栓式与铁塔连接,要求耐张塔在组装完后用不低 于C15的细石混凝土逐个填满地脚螺栓孔。 2、场地准备 2.1 铁塔的组装场地应平整,对影响组装的凹凸面应予以平整。 2.2 对影响组装和吊装的构筑物,如电力线、通讯线、道路、树木等应预先采 取相应的措施。 3、对塔料、构件的缺陷处理 3.1 按设计施工图纸核对塔料的数量和规格。角钢弯曲度不得超过构件长度的2‰,当角钢弯曲超过此值时,可采用冷矫正法矫正,矫正后构件不得有凹痕和裂纹。 3.2 由于运输或矫正引起的构件表面镀锌剥落或补孔等,均应涂以富锌漆处理。对锌层大面积剥落的构件应予以更换。
第条1?10kV线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离 不应小于300mm;1kV 以下电力线路,不应小于150mm。第条线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,35kV 时,不应小于600mm;1?10kV 时,不应小于200mm;1kV 以下时,不应小于100mm ?铁塔地面组装技术要求:一现场布置要求:1 .施工前负责人应勘察现场地形, 确定铁塔组立方案,根据不同的组立方案确定现场布置方案。2.根据铁塔结构及组立现场布置图 作好场地平整。清除影响组装和立塔的障碍物。 3 .地锚坑的定位要求:拉线地锚坑的位置应与线路方向成45°角;地锚坑应尽量避开低洼积水地带; 4 .地锚坑开挖应满足下列要求:⑴?地锚坑 深度应根据土质和受力大小确定:拉线、牵引地锚:坚土或普土埋深米,流沙土质米;⑵?地 锚坑必须开挖马道。马道对地面夹角应与受力方向一致,一般不应大于40°。马道宽度不得太大,以100?300mm 为宜。5 .当地锚坑位于松软地质或泥沼地带时,必须采取以下加固措施:增加地锚坑深度;加大地锚规格或用双地锚;在地锚的受力侧加角铁桩或挡板。二地面组装的一般规定: 1 .铁塔地面组装前应做好下述准备工作:⑴ 送到桩位的塔料经过清点,应确认符合组装要求。⑵ 参加地面组装的施工人员均经组塔工序的技术交底并经考试合格。⑶ 参加地面组装的民 工由现场施工负责人交待安全施工注意事项及现场操作基本知识。⑷ 根据现场地形,确定铁塔组 立方法。⑸ 熟悉铁塔各段重量,按照允许起吊重量确定地面组装塔段高度(铁塔分段示意图和图 纸重量明细表)。⑹ 根据现场地形及设备条件确定地面组装方法。⑺ 根据确立的铁塔组立方法及地面组装方法,选择配套合适的工器具。各类工器具使用前均应认真检查,不合格者不得使用。三分解组塔的地面组装要求: 1 .地面组装前,应进行构件布置。构件布置应遵循下述原则。⑴根据抱杆可能提升的高度、抱杆的允许承载能力等,合理确定吊装构件的分段、分片及应带附铁(即辅助材)的数量。⑵ 根据现场地形,塔段本身有无方向限制,以及地面组装与构件吊装是否同时进行等,确定构件的布置方位。⑶ 构件的分段,原则上按铁塔主材的分段进行组装,当抱杆提升高度及承载能力允许时,也可将两段主材组成一片进行吊装,减少吊装次数。 2 .组装构件的场地应尽量平整,或加物垫平,以免构件受力变形。 3 .吊装的构件要尽可能组装于塔基周围,不可 距塔基过远或过近。 4 .组装断面宽大的构件时,为防止构件受弯变形,用钢管或圆木补强。 5 .每段塔片两主材之间的各种辅助材应尽可能装齐,连接螺栓要拧紧。两塔片之间的各种辅助材尽可能连带在主材上。附铁在两片之间的分配要均衡。附铁与主材连接螺栓不要拧得太紧,螺帽带平即可。附铁与主材应用麻绳绑扎在一起。 6 .塔片吊装前,应按设计图纸作一次检查,发现问题要及时在地面进行处理,切忌留待高空作业处理。7 .组装中,脚钉安装位置、螺栓规格、螺栓穿向、垫圈安装位置及数量等均应符合图纸及规范要求。8 .地面组装时,单片高度不得大于15 米,如超过应增加吊点并针对受力点进行补强,防止主材弯距过大造成变形。电力建设安全工作规程(架
接地装置施工工艺
接地装置施工工艺 1.接地母线施工操作要领 (1)作业前的准备: ①测定室外接地网设置的地点,并用白灰粉按其分布情况做出标志。 ②用水准仪核对场坪实际标高,确定土沟开挖深度。一般情况下,开挖深度以大于设计深度50~100mm为宜。 ③在接地线穿越墙壁的位置打穿墙孔,预埋地线管,并固定牢靠。 ④平直用于电缆沟内及室内的接地母线,按制造长度分段进行除锈刷漆;对用于电缆沟分支或拐角处的接地母线,应在煨弯之后再刷漆。 (2)均压带焊接及敷设: ①平直接地扁钢,按每一条均压带的长度,将扁钢沿接地网沟边在地面上焊接成一个整体。 ②把焊接好的整条均压带理顺调直,使其呈立置状态敷设在土沟中,分段回填一些细土,保持其状态不变,然后进行各均压带之间及与接地极之间的焊接。 ③为了提高各均压带之间“T”型和“十”型连接部位及均压带与接地极之间连接部位的强度,各连接点应按表4所示的方法加焊“L”型连接条。 接地体的常用连接方式表4 名称水平接地体的 T型连接 水平及垂直接 地体的T型连接 水平接地体的 十字型连接 水平及垂直接地体 的十字型连接 图例
1-接地母线;2-预埋件;3-电缆支架 图4电缆沟沿预埋件的接地示意图 1-接地母线;2-预埋型钢;3-接地连线;4-电缆支架 ④安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如图5所示,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 图5室内接地母线的布置示意图 1-接地母线;2-墙上预埋件;3-踢脚线 ⑤室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 ⑥电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 (5)测量接地电阻: 对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定。 (6)填写安装技术记录: 根据现场实际情况,详细填写接地工程安装技术记录,并请建设单位质量监察部门履行施工质量检查及签认手续。 3.室内外设备接地线施工操作要领 (1)作业前准备: ①利用手拉葫芦(或其它工具)将圆钢逐根调直,并进行除锈刷漆。 ②根据施工技术标准的要求,确定接地线的安装位置,开挖设备基础或支
自立式铁塔组立作业指导书 1、依据: 1.1、《110-500kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2005; 1.2《输电线路铁塔制造技术条件》; 1.3 国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》; 1.4、ISO9002质量认证体系; 1.5、《电力建设安全工作规程》DL-5009.2-2004; 1.6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 1.7、110千伏输电线路工程《铁塔组装图》; 2、施工方法介绍:(内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔) 2.1内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,主要是利用已组好的塔身,通过承托绳和内拉线使抱杆悬浮于塔身中心来起吊待装塔材构件。该方法适用于有不同呼称高的铁塔。直线塔塔头部分另作说明。 2.2外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔施工方法,就是利用铁塔结构上特点,铁塔接腿段主材一般采用人力小“人”字抱杆单独组立组立,最后封铁,然后把外拉线抱杆立起来,固定在已经组装好的铁塔接腿段上,为稳定抱杆,在顶端打四方拉线,起吊塔材依次组塔,直至铁塔组立完毕。 3、施工前准备工作 组立铁塔前,需按施工技术安全交底内容作好充分的准备工作。 3.1、基础工程必须经中间验收合格,已申请批准转序的塔位,基础各
部分尺寸误差在《验规》允许范围之内。立塔时,现浇基础的强度应达到设计强度的70﹪以上。 3.2、按交底要求准备工器具。 3.3、根据现场地形,地质情况,确定牵引方向,布置各地锚及桩锚。 3.4、整理施工作业现场,清除地面障碍,划分作业范围。 3.5、对运到施工现场的塔材进行清点检查,按规格或使用顺序排放在适当的位置。 3.6、对组塔人员要明确分工,全面检查所使用的工器具的完好情况,并对现场人员位置,高空地面作业的分工要明确到位。 4、现场施工组织 组立铁塔劳动力组织
XXX输变电改造工程(线路部分)标段X 铁塔组立施工方案 XX电力建设有限公司 XXX输变电改造工程标段X项目部 二〇一三年十一月六日
目录 一、编写依据...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................... 错误!未定义书签。 三、杆塔组立施工方案.............. 错误!未定义书签。 四、杆塔组立一般工艺要求.......... 错误!未定义书签。 五、原杆塔拆除.................... 错误!未定义书签。 六、工期目标和施工进度计划........ 错误!未定义书签。 七、资源需求计划.................. 错误!未定义书签。 八、质量措施...................... 错误!未定义书签。 九、安全控制措施.................. 错误!未定义书签。 十、应急预案...................... 错误!未定义书签。
一、编写依据 1、XXX建设单位与XX电力建设有限公司签订的施工合同; 2、XXX输变电改造工程设计文件; 3、XXX输变电改造工程施工图会审纪要; 4、XXX输变电改造工程施工组织设计; 5、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 5、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GBJ 50233-2005); 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(); 7、《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999); 8、施工现场调查资料; 9、各主管部门颁发的规程、规范、制度文件; 10、国家电网公司GB/TI9001:2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001质量管理、环境健康安全管理三标一体化程序文件; 11、《电力建设安全文明施工管理规定》—-线路篇; 二、工程概况 1、工程简介 略。 2、本工程线路前进方向见下图,塔位编号及测量标桩编号按此方向递增,各塔之前后、左右方向均以此为准,塔腿编号如下: 3、技术特性 、改造段部分技术特性 略
110kV铁塔组立施工 三大措施 山东XX电力工程有限责任公司 2014年6月
批准:审核:编写:
110kV铁塔组立施工 三大措施 一、工程概况 本工程在XX电站输电线路,起点为XX,终点为XX电站出线构架,全线单双回路架设,线路全长双回部分5.8km,单回部分1.1 km共计35基铁塔。 二、组织措施 (一)施工现场组织机构 工程负责人:XX 负责本工程的全部领导工作,为本工程的第一安全责任人。 技术负责人:XX 负责本工程的技术及质量工作,保证工程质量达到合格标准。 安全负责人:XX 协助班长做好安全监督工作。 材料员:XX 材料管理与分发。 安全监督员:XX 现场安全监督。 施工班组:XX 随班民工与正式员工相同的职责和义务。 (二)任务分工 (三)计划工作时间 。 三、技术措施 (一)输电线路施工执行技术标准 (1)GBJ233—1990《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 (2)《架空送电线路检修工艺及质量标准》 (二)主要施工器具、材料
组立杆塔工器具一览表 续表 材料一览表 (三)施工前的准备工作 (1)开工前,技术负责人组织现场工作人员认真学习本方案和《电业安全规程》有关部分及《架空送电线路检修工艺及质量标准》,并介绍工程情况,做好技术交底工作。 (2)工程处材料管理员参照施工措施和工程实际情况准备好工器具,并检查其状态、性能,保证其处于良好的工作状态;按照要求发放足够的工器具,并作好记录。 (3)各班组按工作任务准备相应的材料、工具,准备好的材料和工器具应妥善存放,
班组材料管理员负责。 (4)班组负责人按工程处的方案,合理安排本班组的人员分工和施工进度。 (5)汽车班负责人准备好吊车,保证其处于良好的工作状态。 (6)施工前班组负责人员应现场了解设备及基础的实际情况,落实施工设备布置场所,按照安规和现场工作实际需要检查安措是否完备,如有疑问向施工技术负责人反馈。 (四)施工现场布置 (1)现场设置隔离栏,施工工具、材料按规定摆放在帆布上(大型塔材除外),严禁随地乱放。 (2)施工现场物品摆放合理、整齐,现场无多余的杂物。 (五)铁塔组立措施
变电站设备接地工艺标准 项目编号工艺名称工艺标准施工工艺要点图片示例 1 屋外接地 装置安装 1.水平接地体宜采用热镀锌扁钢,垂直 接地体宜采用热镀锌角钢。 2.接地体顶面埋深应符合设计规定,当 设计无规定时,不应小于0.6m。 3.垂直接地体间的间距不宜小于其长度 的2倍,水平接地体的间距不宜小于5m。 4.接地体的连接应采用焊接(钢材采用 电焊,铜排采用热熔焊),焊接必须牢固、 无虚焊。钢接地体的搭接应使用搭接焊, 搭接长度和焊接方式应该符合以下规 定: 1)扁钢-扁钢:搭接长度扁钢为其 宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 2)圆钢-圆钢:搭接长度为圆钢直 径的6倍(接触部位两边焊接)。 3)扁钢-圆钢:搭接长度为圆钢直 径的6倍(接触部位两边焊接)。 4)在“十”字搭接处,应采取弥补搭接 面不足的措施以满足上述要求。 5.焊接结束后,首先应去处焊接部位残 留的焊药、表面除锈后作防腐处理。)镀 锌钢材在锌层破坏处也应进行防腐处 理。钢材的切断面必须进行防腐处理。 6.接地网的某一区域施工结束后,应及 时进行回填土工作。 1.根据设计图纸对主接地网敷设位置、网格大小进行放线,接地沟开挖深度以设计或规 范要求的较高标准为准,且留有一定的余度。如无特殊要求,变电站接地材料一般如下: 110kV变电站水平接地体采用-60×6镀锌扁钢,220kV变电站水平接地体采用-80×8镀锌 扁钢,垂直接地体采用2.5米长L50×50×5镀锌角钢,接地引下线采用-60×6镀锌扁钢 2.扁钢弯曲时,应采用机械冷弯,避免热弯损坏锌层。 3.焊接位置(焊缝100mm范围内)及锌层破损处应防腐。 4.在接地沟回填土前必须经过监理人员的验收,合格后方可进行回填工作。同时做记录 工作完成情况的记录和隐蔽工程的记录签证。回填土内不得夹有石块和建筑垃圾,外取的 土壤不得有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。 屋外水平接地装置安装 水平接地体“十”字搭接
东宁东升水电站送出66kV线路 新建工程 铁塔组立施工作业指导书 黑龙江省华晖送变电工程有限公司 东宁东升水电站送出66kV线路新建工程 施工项目部 2014年6月
审批页 批准:____________ 年月日审核:____________ 年月日编制:____________ 年月日
目录 1、编制依据:------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2、工程概况--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3、本工程塔型及数量一览表------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第一章质量及工艺标准----------------------------------------------- 错误!未定义书签。第二章内悬浮抱杆分段组立铁塔--------------------------------------------- 错误!未定义书签。第三章吊车分段组立铁塔--------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第四章安全施工措施----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第五章环境保护及文明施工------------------------------------------------ 错误!未定义书签。第六章应急响应---------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。附件一主要工器具附表------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
编号:AQ-JS-05203 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 组立铁塔的技术措施及安全措 施 Technical measures and safety measures for tower erection
组立铁塔的技术措施及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、编制依据 1.2《电力建设安全工作规程》架空电力线部分(DL50092-94); 1.3《西格电铁察汗诺至格尔木110千伏输电线路施工图》; 1.4《输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)》; 1.5《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量评定规程》(DL\T5168-2002)。 二、组织措施 1、西格电铁察汗诺至格尔木110kV线路工程Ⅵ标 施工一队: 队长:王洪勋安全员:胡绍新质检员:李鸥洋技术员:付美廷材料员:喻代升 施工二队: 队长:于清伟安全员:陈洪德质检员:简玉顺技术员:李吉光
材料员:王有军 施工三队: 队长:王志胜安全员:王志祥质检员:王志军技术员:顾喜春材料员:谢听显 2、西格电铁察汗诺至格尔木110kV线路工程Ⅶ标 施工四队: 队长:胡生佩安全员:曹建平质检员:胡玉红技术员:陈祖华材料员:贾生山 施工五队: 队长:崔平安全员:宋连仓质检员:韩生鹏技术员:陈文华材料员:王世藩 3、现场施工的分工及责任 1、现场施工负责人:负责指挥现场的全部工作,做到分工明确、责任到人。做好各分项工作的协调,现场认真宣读工作票,支持现场安全员的工作,摆正安全与其他工作的关系。 2、现场安全负责人:协助现场负责人对施工现场的布置,排除
防静电接地施工工艺 第一章静电接地有关标准规定 如设计图纸已标明静电接地技术要求的,应按照图纸进行施工与验收。 图纸未标明的静电接地施工与验收标准规范的,均按本通用工艺守则执行。 一、静电接地安装基本要求 有静电接地要求的管道,各段管子间应导电.当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03 Q时,应设导线跨接。 管道系统的对地电阻值超过100 Q时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。 有静电接地连接的钛管道及不锈钢管道,导线跨接获接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接,应采用钛板或不锈钢板过渡。 用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈病紧密连接。 静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。 二、防静电接地系统自建网
设备、机组、贮罐、管道、等的防静电接地线,应单独与接地体(自然接地体或建筑钢筋环梁)或接地干线相连、连接螺栓不应小于M1Q并应有防松装置并涂电力复合脂。当采用焊接端子连接时不得降低损伤管道强度。 当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,可不另装跨接线。在腐蚀条件下安装前,应有两个及两个以上螺栓和卡子之间的接触面去锈和除油污,并应加装防松螺母。 当爆炸危险区内的非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小于IQQmn时,宜每隔2Qm用金属线跨接;金属管道相互交叉的净距离小于IQQmn时,应采用金属线跨接。 容量为50用及以上的贮罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部,并应在罐体底部周围对称与接地体连接,接地体应连成环形的闭合回路。 管道在进出装置区、分岔处进行接地。长距离五分支管道应每隔1QQm接地一次 防静电接地系统应自成网络,可以共用防雷、电气保护、防静电和防杂散电流等接地干线系统。 除兼有雷电引流作用的金属设备本体外,静电接地支线与雷 电引流支线不相连接
铁塔组立施工方案XBDJ-XL-843-23-010 第一章编制依据、工程概况 1.1 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 1.1.2《110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定》(DL5168-2016) 1.1.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.1.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 1.1.5《66KV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.1.6《交流棒型悬复合、防风偏绝缘子瓷件技术条件》 1.1.7《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 1.2 工程概况 建设规模:新建35kV线路11.411km. 贵州册亨大顶柱40MW风电场工程新建A、B共两回35KV架空线路分别连接风电场内风机,并最终送至110KV升压站。其中A线主线路径长度约7.612km,其中架空路径7.505km,AN9-AN10电缆钻越35KV线路路径长度约0.107km。B线主线路径长度约3.799km,其中架空路径3.614km,BN3-BN4电缆钻越35KV线路路径长度约0.097km,BN12-BN13电缆钻越35KV 路径长度约0.088km全线共约11.411km,其中架空路径约11.119km,电缆路径0.292km。 同时随架空线路架设24芯ADSS光缆一根,其线路长度为11.411KM。 根据本工程风电场风机位置关系及电气主接线的要求,其接线方式如下: A线 F01—F02—F03—F04—F05—F06—F07—F08—F09—F10—升压站 B线 F18—F17—F16—F15—F14—F13—F12—F11—升压站 导线型号:JL∕GIA—185∕30、JL∕GIA—120∕25型钢芯铝绞线 地线型号:GJ—50钢绞线 杆型数量,本期共50基铁塔 其中直线塔8基、耐张塔42基 铁塔接地体采用Φ12镀锌接地圆钢。 JL∕GIA—185∕30导线采用FD-4,JL∕GIA—120∕25导线采用FD-3防振锤防振,避雷线采用FC-50防振锤防振。铁塔接地装置采用方环加射线型,埋设深度为岩石处0.3m以下、耕地0.8m以下、其余0.6m以下。
接地装置的施工工艺标准 1、镀锌钢材品种规格应符合设计要求,当设计无要求时,人工接地装置,接地干线、支持件、螺栓等金属钢材全部采用镀锌材料,铜材应做烫锡处理。 2、材料应有材质检验报告和产品出厂合格证书,材料质量应符合国家相应技术标准。 3、接地极应该根据设计图纸要求的材料种类、规格及数量进行制作,通常364 采用镀锌钢管和镀锌角钢制作,其长度不应小于2.5m。接地极间距不小于5m,距离建筑物不小于3m。若埋设的接地线引入人行道下,埋深不小于1m。应设计均压环或在其表面敷设5公分~8公分的卵石或沥青层,超过接地装置两米。 4、对钢管接地极其管径不应小于DN40mm,遇松软土壤时,尖端作成斜面形;为避免打入时受力不均,使管子歪斜,也可加工成扁尖形;如果土质很硬时,可将尖端加工成锥形;为防止钢管接地极打入地时,将顶端打劈,应加工一个护管帽,长10mm,套在接地极的顶部。 5、对角钢接地极,应采用不小于∠40mm×4mm 的等边角钢制作,一端应加工成尖头形状,尖头长120mm,尖头应保持在角钢 的角脊线上,并使两斜边对称。再加工一个10mm 长的角铁保护帽,套在角钢接地极的顶部,以防在打入地时,将角钢打劈。 6、接地极安装:沟挖好后应及时打好接地极,防止下雨土方坍
塌,接地极打入位置应在地沟中心线上,一般采用榔头打入,一人手扶接地极,另一人用大榔头击打接地极顶端的保护帽上,击打要平稳,打击接地极顶端的保护帽正中,不得打偏,接地极与地面保持垂直,当接地极顶端距地面(室外设计±0.00)0.6m 时停止击打。 7、扁钢与接地极焊接,为减少散流电阻,应将扁钢侧立放, 不可平放。 8、扁钢应焊在距接地极顶端50mm~100mm 处,为连接可靠,先用同种扁钢制作成圆弧形连接件紧贴3/4 钢管表面,上下两侧施焊,并将连接件与扁钢上下、左右三面焊,也可将扁钢直接制作成圆弧形紧贴3/4 钢管表面与钢管上下两侧满焊,焊接时应将扁钢拉直。 9、)扁钢与角钢接地极焊接见图34-4 所示,应紧贴角钢外侧两面上下、左右两侧可靠焊接;也可从角钢接地极侧面加焊一根与接地线同规格的扁钢,再将加焊的扁钢与接地线焊接,其搭接长度为扁钢宽度的 2 倍。接地线与接地极焊好后,将接地线按图引至需要位置,并留有足够的连接长度,以便于引下线连接。 10、接地扁钢焊接完后,应将焊接点的药皮和氧化物彻底清除干净,涂刷防腐沥青漆两道,敷设在混凝土中的焊接口可不做防腐处理。 11、a)使用仪表:一般使用ZC 型接地电阻测定仪,其精度为额定值的±5,量程为0Ω~10Ω和0Ω~100Ω,刻度最小分值0.1Ω。b)测量方法:如图34-5 所示。将接地棒打入湿土地区,打 入深度为0.5m~0.7m,把仪表放在水平位置,检查表头指针是否
35KV架空线 施工 铁 塔 组 立 作 业 指 导 书
批准:审核:编制:
目录 一、概况及编制依据 (2) 二、铁塔组立施工 (5) 三、铁塔组立施工注意事项 (26) 四、铁塔组立安全措施 (28)
一、概述 1、我公司施工的35KV架空线施工全长6km共有铁塔26基,基中转角塔13基,直线塔13基。 转角塔型:35H-SJ11、35H1SJ12、35H-SJ13、1D9-SJC1四种。 直线塔型:35H-SZ11一种。 直线塔型呼称高为18~30m,转角塔型呼称高为15~24m。 2
1.2编制依据 1、《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—90)、设计文件、施工图会审纪要。 2、《电力建设安全工作工程》、《电业安全工作规程》。 3、设计部门提供的施工图。 4、本工程施工组织设计和本作业指导书。 1.3编制原则 1.3.1坚决遵照招标文件各项标准和条款要求,根据工地的实际情况。 1.3.2认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律。严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期,严格遵守设计规范、施工规范和验收标准。 1.3.3采用流水交叉施工方法组织有节奏、均衡和连续施工;坚持先进性、科学性、经济性与实际相结合。 1.3.4坚持“质量第一,安全第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制;坚持对施工过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。
1.3.5实行项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处置,实现造价、工期、质量目标效果。 1.3.6实行监理、施工、设计和建设单位四结合,做好施工部署,一切忠实业主,一切听从监理的指挥;言必行、行必果,兑现我公司在投标书中的承诺。 1.3.7充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。 1.4编制说明 1.4.1在认真、全面系统地阅读招标文件和施工设计图的基础上,通过对施工现场的实地踏勘、了解及业主、监理对承建商的各项要求。 1.4.2在认真采集信息和搜集工程资料的基础上,针对本工程特点,并结合我公司多年来在同类或类似工程中的施工实践。本着实事求是的科学态度,编制本工程施工组织设计。 1.4.3编写本施工组织设计不仅是为了本工程施工管理的需要,而且也将是为控制具体的施工生产提供重要依据。 1.5工程概况 1.5.1项目名称:双回35kV电源线路施工。
第条1~10kV 线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV 以下电力线路,不应小于150mm。第条线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,35kV 时,不应小于600mm;1~10kV 时,不应小于200mm;1kV 以下时,不应小于100mm。铁塔地面组装技术要求:一现场布置要求:1.施工前负责人应勘察现场地形,确定铁塔组立方案,根据不同的组立方案确定现场布置方案。2.根据铁塔结构及组立现场布置图作好场地平整。清除影响组装和立塔的障碍物。3.地锚坑的定位要求:拉线地锚坑的位置应与线路方向成45°角;地锚坑应尽量避开低洼积水地带;4.地锚坑开挖应满足下列要求: ⑴地锚坑深度应根据土质和受力大小确定:拉线、牵引地锚:坚土或普土埋深米,流沙土质米; ⑵地锚坑必须开挖马道。马道对地面夹角应与受力方向一致,一般不应大于40°。马道宽度不得太大,以100~300mm 为宜。5.当地锚坑位于松软地质或泥沼地带时,必须采取以下加固措施:增加地锚坑深度;加大地锚规格或用双地锚;在地锚的受力侧加角铁桩或挡板。二地面组装的一般规定:1.铁塔地面组装前应做好下述准备工作:⑴送到桩位的塔料经过清点,应确认符合组装要求。⑵参加地面组装的施工人员均经组塔工序的技术交底并经考试合格。⑶参加地面组装的民工由现场施工负责人交待安全施工注意事项及现场操作基本知识。⑷根据现场地形,确定铁塔组立方法。⑸熟悉铁塔各段重量,按照允许起吊重量确定地面组装塔段高度(铁塔分段示意图和图纸重量明细表)。⑹根据现场地形及设备条件确定地面组装方法。⑺根据确立的铁塔组立方法及地面组装方法,选择配套合适的工器具。各类工器具使用前均应认真检查,不合格者不得使用。三分解组塔的地面组装要求:1.地面组装前,应进行构件布置。构件布置应遵循下述原则。⑴根据抱杆可能提升的高度、抱杆的允许承载能力等,合理确定吊装构件的分段、分片及应带附铁(即辅助材) 的数量。⑵根据现场地形,塔段本身有无方向限制,以及地面组装与构件吊装是否同时进行等,确定构件的布置方位。⑶构件的分段,原则上按铁塔主材的分段进行组装,当抱杆提升高度及承载能力允许时,也可将两段主材组成一片进行吊装,减少吊装次数。2.组装构件的场地应尽量平整,或加物垫平,以免构件受力变形。3.吊装的构件要尽可能组装于塔基周围,不可距塔基过远或过近。4.组装断面宽大的构件时,为防止构件受弯变形,用钢管或圆木补强。5.每段塔片两主材之间的各种辅助材应尽可能装齐,连接螺栓要拧紧。两塔片之间的各种辅助材尽可能连带在主材上。附铁在两片之间的分配要均衡。附铁与主材连接螺栓不要拧得太紧,螺帽带平即可。附铁与主材应用麻绳绑扎在一起。6.塔片吊装前,应按设计图纸作一次检查,发现问题要及时在地面进行处理,切忌留待高空作业处理。7.组装中,脚钉安装位置、螺栓规格、螺栓穿向、垫圈安装位置及数量等均应符合图纸及规范要求。8.地面组装时,单片高度不得大于15 米,如超过应增加吊点并针对受力点进行补强,防止主材弯距过大造成变形。电力建设安全工
接地装置安装工艺标准 1 适用范围 本工艺适用于建筑物的防雷接地体及接地干线安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1主材:钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应采用热镀锌。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材:有镀锌铅丝、螺栓、垫圈、支架,电焊条、氧气、乙炔、预埋铁件、塑料管、油漆(红与白)、防腐漆、银粉、黑色油漆等。 2.2 主要机具: 电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具、手锤、钢锯、压力案、铁锹、铁镐、大锤、桶,线坠、卷尺、紧线器等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件:按设计位置清理好场地;基础底板筋与柱筋连接处已绑扎完;桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎好。 2.3.2 接地干线作业条件:支架安装完;保护管已预埋;土建抹灰完毕。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1人工接地体安装:接地体加工→挖沟→安装接地体→接地体间的扁钢敷设→核验接地体。 3.1.2自然基础接地体安装:基础或工程桩及承台自然接地体→接地体钢筋连接及色标→核验接地体。 3.1.3 接地干线安装: 1) 室外接地干线敷设:接地干线制作→挖沟、埋设。 2) 室内明敷:预留孔与埋设支持件→支持件固定→接地干线安装。 3.2 人工接地体安装 3.2.1 接地体加工:根据设计要求的数量、材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管了歪斜,也可加工成扁尖形,遇土质很硬时,可加工工成锥形。如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m, 角钢的一端应加工成尖头形状。 3.2.2 挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m、宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。
. 2015年神木县绿源新能源电力110kV升压站 送出线路工程 铁塔组立施工方案 批准: 安全审核: 质量审核: 技术审核: 编制:
编制时间:2015年9月―――――神木县绿源新能源电力有限公司――――― 2015年10月 目录 第一章编制依据、工程概况 (2) 第二章施工现场组织机构 (2) 第三章组塔工程一般说明 (3) 第四章技术要求及措施 (13) 第五章质量管理 (15) 第六章安全保证措施及管理目标 (17)
第一章编制依据、工程概况 1.1 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 1.1.2《110-750KV架空电力线路施工及验收规范》(GB-50545-2010) 1.1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 1.2 工程概况 本工程为神木县绿源新能源电力有限公司110kV升压站送出线路工程,全线路为单回塔,架空线路21.905km,共转角21次,铁塔共81基(其中直线塔60基,转角塔21基),分别塔型有:1C3-ZM1(15m1基、18m15基、21m13基、24m11基);1C3-ZM2(18m1基、27m8基、27m8基、30m6基);1C3-ZM3(27m1基、33m3基、
36m3基);1C3-J1(15m2基、18m6基、21m2基、24m1基);1C3-J2(15m2基、18m2基、21m1基、24m1基);1C3-J3(18m1基、21m1基);1C3-DJ (18m2基)铁塔防盗采用基础顶面以上8米范围内钮滑式防盗螺栓。 本工程线路方向规定:所有铁塔,均以线路方向为编制的正方向,并以此区分前后各左右,大号侧塔腿规定为Ⅰ腿,在本段的组塔过程中,铁塔塔腿编号统一,均以面向前进方向(受电侧)为准,顺时针方向转动分别为A 、B 、C 、D 号,线路左、右转角亦以面向前进方向为准,具体情况如下图所示: 110kVXXXXXXXX 变 第二章 施工现场组织机构 2.1现场施工人员职责: 2.1.1项目经理——担任施工总指挥,对现场宏观调控; 2.1.2项目总工——担任技术负责人,研究解决现场出现的问题,并进行技术监督和指导; 110kVXXXXXXXX 变 左 右
接地网安装施工工艺要求 1.1适用范围热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2 )主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。(4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a)扁钢为其宽度的2 倍(且至少有3 个棱边焊接); b)圆钢为其直径的6 倍; c)扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6 倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。
(5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a)建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m 处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m 时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c)独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m 。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m (7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位 置留有接地端子。在建筑物外墙避雷带引下线应采用明敷的方式,其要求如下: