湿喷机作业安全技术交底 (2021) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0440

湿喷机作业安全技术交底(2021) 交底内容: 1、检查电控系统线路联接是否可靠,机体是否可靠接地,有无漏电现象。确定给水开关阀,清洗水开关阀在关断位置,将给水管接头与水源连接。检查主机变速箱及计量泵传动箱内润滑油是否充足。 2、确定风动输送系统上风路手动截止阀、各分风路手动截止阀在关断位置,主风管接通压力风源。 3、将砼输送管和速凝剂输送管分别与喷头及机体相连接。 4、确定计量泵流量。 5、调定电机转向。 6、调整压紧装置。检查上、下密封板结合面处无气体泄漏为宜。 7、检查速凝剂输送系统,确定速凝剂输送管路无堵塞现象。

8、确定速凝剂供给开关阀在关断位置,向速凝剂箱内加满液态速凝剂。 9、开机操作:准备工作结束后,风动输送系统打开主风路,上风路、下风路、辅助风路手动截止阀。速凝剂输送系统关闭给水开关阀,清洗水开关阀,打开速凝剂供给开关阀。电控系统闭合总开关DK、控制电源开关DYK、主电机空气开关1DK、依次启动计量泵电机、振动电机、主电机、然后向料斗中加入拌合料,设备进入正常工作状态。 10、停机操作:停止喷射前,首先停止加料,待料斗内无存料,观察喷头处无料流喷出时,喷浆手将喷头喷口离开受喷面,操作人员关断速凝剂供给开关阀、打开给水开关阀、清洗水开关阀。然后清洗速凝剂输送管路、料斗和转子料腔内的残料。清洗干净后,先关停主电机和给水开关阀。待喷头处无液体喷出时,再关停计量泵电机,关闭清洗水开关阀,切断主风路,并按维护与保养方法对机器进行保养维护。 11、在运转过程中,若出现堵管造成风路压力升高等异常现象

施工升降机安全技术交底

施工升降机安全技术交底 工程名称: 建设单位: 交底部门: 1.施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2.地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面子整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。 3.应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。 4.导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 5.导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 6.升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应按照动力与电气装置安全要求操作。

7.升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出人口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 8.升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 9.升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 10.升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11.新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 12.作业前重点检查项目应符合下列要求: (1)各部结构无变形,连接螺栓无松动; (2)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;

房屋拆除安全技术交底

房屋拆除安全技术交底 一、拆除方案 1、拆除的原则 先上后下、先屋面后主体、先装饰后结构、先水电后建筑、先梁板后墙柱、先内墙后外墙的施工顺序。 2、拆除的顺序 先拆除屋面的瓦龙铁防水层→拆除檩条、支撑→拆除保温屋、望板、吊顶→拆除木屋架→拆除内墙→拆除外墙→拆除楼板→拆除进深梁→拆除墙、柱 3、拆除的工具 拆除瓦龙铁皮、檩条、支撑时用拔撸、钳子、撬棍等工具;拆除屋架时用宗绳、撬棍;拆除外墙时用直径25mm的纲丝绳、大锤、钎子;拆除一层楼板时用撬棍、吊车;拆除一层的进深梁时用大锤、钎子;拆除一层墙柱时用大锤、钎子。 4、拆除的方法 门、窗、木屋架等轻型构配件人工拆下后采用宗绳向下放到地面;空心板人撬起后用汽车吊运至地面;外墙在内墙拆除后,用真径为25mm的钢丝绳向楼内拉倒,具体为将外墙分成近10米长一段,将钢丝绳拴在墙及一层的柱上,采用手拉葫芦拉倒;梁、柱采用人工砸碎的方法拆除。 三、安全注意事项

1、拆除现场设专人进行指挥,对拆除作业进行安全监督检查,发现不安全隐患及时纠正,消除。 2、在拆除施工前,项目部对拆除人员进行安全教育及安全技术交底,在每个作业人员明确拆除作业的程序及安全注意事项并签字后再从事拆除作业。 3、拆除人员必须戴好安全帽、高处作业人员必须系好安全带。 4、所用的锹、大锤、镐等用具必须在使用前进行检查,确认无掉头、断把的可能性后再进行使用。 5、所有拆除作业人员严禁吸烟及生火取暖,以防引起火灾。 6、拆除施工人员在施工现场不准打闹,不准酒后进入拆除现场进行拆除的作业。 四、文明施工措施 1、现场成立以项目经理为组长的文明施工领导小组,设专人进行拆除现场的巡查,发现问题及时纠正。 2、在拆除施工现场四周用彩条布与外界隔开,以避免拆除的垃圾落致场外及灰尘对空气的污染。 3、易产生粉尘的保温材料、建筑垃圾,不能直接用锹向下扬,要用袋装后运至地面,以防止造成空气污染。 4、折下的砖、门窗、屋架、空心板等材料要及时运到指定地点进行堆放,并在指定的时间内运出场外。 交底人:接底人:安全全: 年月日年月日年月日

升降机安全技术交底

表分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号:001 交底日期: 注:交底人应为项目技术负责人

1.电梯司机必须经过专门安全培训,考试合格持证上岗。严禁酒后上班。 2.电梯司机必须熟悉所操作电梯的性能、构造、保养、维修知识按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 3.施工电梯周围5m以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电梯地面进料口应搭设防护棚。 4.梯笼维修时,若拆下零部件后,梯笼的重量低于配重时,必须将梯笼锁在导轨架上。 5.严禁利用施工电梯的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与电梯无关的物品。 6.同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距施工电梯5m以上,并应有可靠的防撞措施。 7.施工电梯的楼层通讯装置应保持完好及经过二级漏地保护。 8.施工电梯安装完毕后必须经企业内部验收和有关部门检测合格后,方可投入使用。 9.安全操作 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业, 电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 10.施工电梯停止运行后应遵守以下规定: 电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 11.凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风(六级以上)、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。

喷浆安全技术交底单

编号:AQ-GL-06484 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 喷浆安全技术交底单 Shotcreting safety technical disclosure sheet

喷浆安全技术交底单 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 施工现场必须戴好安全帽,所有人员全部持证上岗。不准穿拖鞋、硬底鞋、易滑及带钉鞋和打赤脚、打赤膊等上岗。严禁酒后作业或带病作业。 1、工人入场必须经过三级教育,经过安全考试合格后,方可持证上岗。 2、班组(队)长每日上班前,对作业环境、设施、设备等进行认真检查,发现问题及时解决。作业中对违章操作行为要制止。下班后做到断电并上电箱锁、活完料净场地清。对全天情况作好讲评。 3、夜间作业要有足够的照明。不得随便移动临时照明线路,电线上禁止挂衣物或杂物;不得用花线代替电缆,禁止电缆线拖地;严禁使用电磁炉、电饭锅等。 4、非专业人员不得电工作业,临时用电线路架空,并做好绝缘措施,严防刮、砸、碰线缆。

5、施工用电必须有专业电工接线,各类小型工具必须外壳完整,开关灵敏有效,有漏电保护装置并灵敏有效。 6、施工过程中若发现高处作业的安全设施有缺陷或隐患,应立即处理解决。处理不了的应及时通知管理人员尽快想办法解决,对危及人身安全的隐患,应立即停止作业,进行整改。所有安全防护设施和安全标志等,任何人都不得擅自移动和拆除。有些确因施工需要而必须拆除或移位的,都要报经项目负责人同意后才能动手拆移,并在工作完毕后即行复原。 7、自制活动架子应牢固、平稳,立人处必须有护栏,移动时人要下来。活动移动式架子操作平台面积不应超出2平方米,高度不得超过5m。超过2米高空作业,必须佩戴安全带。 8、喷浆设备使用前应检查,使用后必须洗干净。若喷头堵塞,疏通时不可对准人。 9、喷浆要戴防护用品,如口罩、手套和眼镜、穿工作服等,若有条件,最好在手上、脸上抹上护肤油脂(凡士等)。 10、喷浆时要注意风向,尽量减少污染及避免喷到他人身上。

施工升降机安全技术交底

施工升降机安全技术交底 日交底内容:施工升降机安全技术交底 1、施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面平整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。 3、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。 4、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 5、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 6、升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应按照动力与电气装置安全要求操作。 7、升降机梯笼周围 2、5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。

8、升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 9、升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 10、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过 1、2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过 1、2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 12、作业前重点检查项目应符合下列要求: (1)各部结构无变形,连接螺栓无松动;审核人交底人接受交底人本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。安全技术交底记录编号工程名称

喷浆作业安全技术交底

安全技术交底 单位:编号:2017AQ-006

喷浆作业作业安全交底 喷射混凝土作业 1 加强作业区的通风、照明、采取防尘措施降低粉尘浓度。 2 作业人员应配戴必要的防护用品,如安全帽、口罩等。 3 机具设备应置于安全地段。喷射机必须装置压力表和安全阀,定期进行耐压试验,合格方可使用。 4 突然断水或断料时,喷头应迅速移离受喷面。 5 发生堵管时,应尽快疏通。处理堵管时喷嘴前严禁站人。 6 洞内污水须做到净化达标排放,保持机具的整洁,喷射作业完毕后应急时清洗。 7 喷浆料应随拌随喷,喷浆料凝结硬化后来禁再次加水搅拌后使用。 8 受喷面与喷头距离应严格控制在1.5~2m之间,一次喷射厚度应满足规范要求,喷头移动时应成螺旋线形,并做到一圈压半圈,确保喷砼质量。 9 严格按配合比要求控制水胶比和速凝剂用量。喷射完成后2h应洒水养护,根据洞内温度和湿度的情况保证养护时间不少于规范的要求。 (三) 砼喷射工岗位标准 1.岗位职责与权限 1.1执行国家、行业等有关技术标准、规范和安全操作规程,遵守指挥部、架子队及企业各项管理规章制度。 1.2按施工技术交底进行喷砼作业,接受现场管理人员施工技术指导,接受业主、设计、监理、政府职能部门及企业主管部门等检查。 1.3及时向班组长或架子队长报告突发、紧急情况;完成班组长或架子队长交办的其它工作。 1.4有权要求指挥部或架子队提供劳动防护用品、用具,如;防尘口罩、护目镜、安全帽等,机具和作业环境不处于安全状态有权拒绝工作,有紧

急避险权。 2.岗位资格 2.1年满18周岁以上的男性公民、身体健康。 2.2初中及以上文化程度。 2.3具有初级以上职业资格。 2.4经安全生产、职业健康培训考核合格。 2.5经职业健康体检合格者。 2.6具有爱岗敬业和团队合作精神。 3.岗位知识、技能 3.1熟悉掌握砼喷射操作工艺流程,了解喷射砼质量检验标准和岩土分类、物理特性等相关知识。 3.2熟悉喷浆机的性能和工作原理以及有关混凝土喷射工、混凝土喷射机安全技术操作规程。 3.3喷浆时,风、水比例要恰当,按水、风、料的前后顺序操作,按规定的角度和距离喷射,降低回弹率,保证喷浆厚度、质量及表面光滑平整。 3.4合口时要喷实饱满,不留有明显的接茬,外观平整。 3.5喷射完毕,同样按停料、停风、停水的顺序结束,及时清理现场、管路、喷浆机内不留残渣,不影响下次使用。 3.6熟悉或掌握混凝土喷射工岗位的危险有害因素(危险源)及其预防控制措施、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等。 4.行为安全要求 4.1严格按操作规程进行作业,执行班前安全讲话、交接班等规章制度,禁止各种不安全行为,对关键操作进行安全确认,不具备安全作业条件时拒绝作业等。 4.2 喷射混凝土的工作面,有足够的照明设备。 4.3 喷射混凝土地段的松动岩石,应撬挖干净,并用高压风、水把岩

升降机安全技术交底

表5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号:20190708001 交底日期:2019.7.8 注:交底人应为项目技术负责人

 9.安全操作 9.1 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 9.2 梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业, 9.3 电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 9.4 施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 9.5 双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。 9.6 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 10.施工电梯停止运行后应遵守以下规定: 10.1 电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 10.2 作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 10.3 班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 11.凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风(六级以上)、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。

拆除工程安全技术交底

拆除工程安全技术交底 1.拆除工程在施上前要组织技术人员和工人学习施工组织设计(方案)和安全操作规程,在施工中必须严格执行。 2.作业前,必须将要拆除的建筑物的电线、上下水管道、煤气管道、电话线等先切断或迁移。 3.工人从事拆除工作的时候,必须戴安全帽、防护眼镜、穿工作鞋,站在脚手架或其他稳固的结构部位 上操作。 4.拆除施工严禁立体交叉作业,应按自上而下顺序进行,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序进行, 禁止数层楼 同时拆除。当拆除某一部分的时候,应防止其他部分发生坍塌。作业下方10m·范围内应设警戒和告示,不 准行人通过或 站立,夜间红灯示警。采取可靠措施,保护公共安全和周边居民、行人安全。 5.拆除工程应设置信号,有专人监护。在高处进行拆除工作时,要设置溜放槽,较大的或沉重材料,要 用吊绳或起 重机械吊下,禁止向下抛掷。 6.拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应和整体拆除程度相配合,不准先行拆除。建筑物的承重支柱和 横梁,要等 待它所承担的全部结构拆除后,才可以拆除。 7.每班开工前,均应检查所用工具是否牢靠,被拆建筑物的危险状况。发现险情,应先排除险情后,才 可作业。 8.拆除建筑物的时候,楼板上不许多人聚集,严禁超荷载堆放材料,以免发生危险。 9.采用爆破方法拆毁建筑物的时候,必须制定爆破安全施工方案,经当地公安部门批准,并持爆破特种 作业证上 岗。 10。装饰工程需要拆除或砌筑墙体时,必须经原设计单位验算和批准后,并采取有效的安全技术措施, 确保住户和 作业人员的安全。 11.不得采用挖墙洞、掏掘或推倒的野蛮拆除方式。 12.在拆除施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工。

喷浆安全技术交底

安全技术交底 说明:本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份。

隧道喷浆安全技术交底 一、锚喷衬砌施工前,应作好以下准备工作: 1、检查开挖断面净空尺寸。 2、清除松动岩块和墙脚岩碴,并用风、水冲洗受喷面(当岩面受水容易泥化时,只能用高压风吹)。 3、设置标志,或利用锚杆外露长度以掌握喷射混凝土厚度。 4、检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转。 5、岩面如有渗漏水应予妥善处理。 二、钢筋网的铺设,可在岩面喷射一层混凝土后进行,如有锚杆则在锚杆安装后进行,铺设应符合下列要求: 1、钢筋网使用前应清除锈蚀。 2、钢筋网应随受喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般为3cm,钢筋网的喷混凝土保护层厚度不小于2cm。 3、钢筋网应与锚杆或其它固定装置连接牢固,在喷射混凝土时钢筋不得晃动。 三、喷混凝土施工机具应符合下列要求: 1、喷射机密封性能良好,输料连续、均匀、技术条件能满足喷射作业需要。 2、空压机性能应满足喷射机工作风压和耗风量的要求,压风进入喷射机前,必须进行油水分离。 3、混合料的搅拌宜采用强制式搅拌机。

4、输料管应具有良好耐磨性能。 5、喷射混凝土作业应符合下列要求: ⑴喷射作业应分段,分片由下而上顺序进行,每段长度一般不超过6m,岩面有较大凹洼时,应先喷凹处找平。 ⑵一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,不掺速凝剂,拱部为3~4cm。墙部为5~7cm,掺速凝剂,拱部为5~6cm,墙部为7~10cm。 ⑶后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝后间隔一小时以上再喷射时受喷面应用风、水清洗。 ⑷喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时,要及时清除。 ⑸正常情况下的回弹率,拱部不超过25%,边墙不超过15%。 6、喷混凝土须紧跟开挖时,下次爆破距喷混凝土完成时间的间隔,不得小于4小时。 7、喷射机的操作应遵守下列规定: ⑴开始时先送风,后送料;结束时待料喷完;先停机,后关风。 ⑵供料连续均匀,机械正常运转时,料斗内应保持足够的存料。 ⑶工作风压应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右。 ⑷喷射完毕或因故不能继续操作时,喷射机和输料管内的积料必须及时清除干净。 8、喷射的操作应遵守下列规定: ⑴开始时先给水,再给料,结束时先停料,后关水。 ⑵根据喷出料束情况适当调节风压,喷头处的水压应大于风压。

护壁喷浆安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 护壁喷浆安全技术交底(标准版)

护壁喷浆安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、喷射机械安装好后,先注水、通风、清除管道内杂物,同时用高压风吹扫基坑面,清除基坑尘埃。 2、保证连续上料,严格按配合比配料,严格控制水灰比及坍落度,保证料流运送顺畅。 3、操作顺序:喷射时先开风,后送料,以凝结效果好,回弹量小,表面湿润光泽为准。 4、喷射混凝土可掺入适量外加剂来调整工作度和早强时间,其添加量应符合有关技术标准的要求,并通过实验确定。初凝不应大于 5min,终凝不应大于10min。 5、喷射作业应分段分片一次进行,喷施顺序应自下而上。 6、气温低于5℃时,不应进行喷射作业。 7、分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。 8、喷射时喷头与受喷面保持垂直,距离宜为0.8-1.5m; 9、喷射表面平整度:喷射后表面平整密实,无明显凹凸,使用钢

卷尺进行检测。观感质量:无喷漏、离鼓、裂隙、钢筋网(锚杆、托盘)外露现象。 10、喷射混凝土终凝2h后喷水养护,养护时间3-5天。喷射砼由专人喷水养护,以减少因水化热引起的开裂,发现裂纹用红油漆作标记,进行观察和监测,找出原因并作处理,对可能掉下的喷射砼撬下重新喷射。 11、作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。 12、进入沟槽和支护前,应认真检查和处理作业区的危石、不稳定土层,确认沟槽土壁稳定。 13、喷射管道安装应正确,连接处应紧固密封。管道通过道路时,应设置在地槽内并加盖保护。 14、喷射过程中,应设专人随时观察土壁变化情况,发现异常必须立即停止喷射,采取安全技术措施,确认安全后,方可继续。 15、作业中注浆罐内应保持一定数量的浆液,防止放空后浆液喷出伤人。遗撤的浆液和刷洗机具、器皿的废液,应及时清理,妥善处置。注浆机械作工和浆液配置人员,必须经安全技术培训,考核合格方可上岗。

护壁喷浆安全技术交底

护壁喷浆安全技术交底 1、喷射机械安装好后,先注水、通风、清除管道内杂物,同时用高压风吹扫基坑面,清除基坑尘埃。 2、保证连续上料,严格按配合比配料,严格控制水灰比及坍落度,保证料流运送顺畅。 3、操作顺序:喷射时先开风,后送料,以凝结效果好,回弹量小,表面湿润光泽为准。 4、喷射混凝土可掺入适量外加剂来调整工作度和早强时间,其添加量应符合有关技术标准的要求,并通过实验确定。初凝不应大于5min,终凝不应大于10min。 5、喷射作业应分段分片一次进行,喷施顺序应自下而上。 6、气温低于5℃时,不应进行喷射作业。 7、分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。 8、喷射时喷头与受喷面保持垂直,距离宜为0.8-1.5m; 9、喷射表面平整度:喷射后表面平整密实,无明显凹凸,使用钢卷尺进行检测。观感质量:无喷漏、离鼓、裂隙、钢筋网(锚杆、托盘)外露现象。 10、喷射混凝土终凝2h后喷水养护,养护时间3-5天。喷射砼由专人喷水养护,以减少因水化热引起的开裂,发现裂纹用红油漆作标记,进行观察和监测,找出原因并作处理,对可能掉下的喷射砼撬下重新喷射。 11、作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体

作业。 16、浆液原材料中有强酸、强碱等材料时,必须储存在专用库房内,设专职人员管理,建立领发料制度,且余料必须及时退回。 17、遇有不稳定的土体,应结合现场实际情况采取防坍塌措施。 18、大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级含六级以上的恶劣天气,必须停止作业。 19、作业后应卸下喷嘴清理干净,并将喷射机外粘附的混凝土清除干净。 20、喷射手和机械操作工应有联系信号,送风、加料、停料、停风和发生堵塞时,应及时联系,密切配合。 21、喷嘴前方严禁站人,喷嘴不得对向人和设备。 22、作业中暂停时间超过1h和作业后,必须将仓内和输料管

施工升降机安装安全技术交底讲课稿

施工升降机安装安全技术交底 施工升降机安装安全注意事项及技术保障措施 (一)、注意事项: 施工升降机安装前,必须清理安装现场,检查基础平面及底坐预埋螺丝是否牢固,底架平整度应达1:1000。 (二)、安全措施: 设立安装警戒线,安装人员必须戴安全帽,警戒区域设专业安全员指挥。 安装时先安装安全防护,后安装吊笼,并且设立有效的安全距离。做好施工升降机的防雷接地措施。 (三)、安装使用工具: 36、41专用加力扳手,8寸、10寸、15寸活动扳手,12、14、17专用内六角扳手。专用滚轮调整扳手、月牙扳手、托线锤、水平尺、大小系列起子等。 (四)、调试要求: 施工升降机安装后必须进行系列调校,内容如下: 1、传动机构的配合,齿轮齿条,各导向滚轮的间隙配合。 2、各限位开关的灵敏有效的角度,安全控制距离。 3、标准节的垂直度为100米高度,偏差不超过8cm,附墙牢固。 4、制动刹车良好有效,同步性好。 5、防坠落测试,安全器在规定制距离内将吊笼制停。 6、各进、出料门启闭灵活。 (五)、安装人员的合理分工: 一般施工升降机安装时,最少需叁名安装工人,其中壹名工人兼电工,贰名为机械安装工,按施工升降机安装规范顺序要求,互相配合操作。 (六)、进入现场人员必须遵守安全生产五大纪律: 1、进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 2、安装区域非操作人员严禁入内。 3、高空作业时,不准从下向上抛掷材料,工具等任何物件。 4、非指定人员,不准动用控制设备和提升机械。 5、严禁玩弄施工现场任何电器和机械设备。

(七)、现场登高作业必须遵守“八不登” 1、患有心脏病,高血压,深度近视等症不登高。 2、迷雾,雷雨或六级以上大风不登高。 3、没戴安全帽不登高。 4、穿了厚底或开口的皮鞋及携带笨重工具不登高。 5、饮酒,精神不振或经医院证明不宜登高的不登高。 6、脚手架、脚手板,梯子没有防滑设施或不牢固不登高. 7、高楼顶部没有固定防滑的措施不登高。 8、非本工种区域高处不登高。 (八)、现场施工应做到“三不准,三严禁” 三不准:1、不准赤脚,赤背,穿拖鞋,高跟鞋,硬底鞋在现场工作。 2、不准在工地留宿亲友,有特殊情况者,必须经请求批准后,方可临时借宿。 3、不准私自拆除各类防护设施,包括安全网,安全门等。 三严禁:1、严禁赌博,偷盗行为。 2、严禁在易燃易爆危险区域吸烟或使用明火。 3、严禁打架斗殴,聚众闹事及流氓活动等违法乱纪行为。 (九)、其它必须做到的要求: 1、严格遵守甲方工地的各项规章制度,服从工地的统一号令。 2、认真学习“安全施工操作规程”,努力提高安全施工操作技术。安装负责人(盖章):技术交底人: 参加人员: 年月日

模板拆除施工安全技术交底.docx

工程名称×××工程 施工单位×××建筑工程公司 交底提要木工施工安全技术交底交底日期×年×月×日交底内容: 模板拆除施工安全技术交底 1.作业前检查使用的工具是否存在隐患,如手柄有无松动、断裂等,手持电动工具的漏 电保护器应试机检查,合格后方可使用,操作时应戴绝缘手套。 2.安全梯不得缺档,不得垫高。安全梯上端应绑牢,下端应有防滑措施,人字梯底脚必须拉牢。严禁两名以上作业人员在同一梯上作业。 3.拆木模板、起模板钉子、码垛作业时,不得穿胶底鞋,着装应紧身利索。 4.高处作业时,材料必须码放平稳、整齐。手用工具应放人工具袋内,不得乱扔乱放,搬手应用小绳系在身上,使用的铁钉不得含在嘴中。 5.拆除大模板必须设专人指挥,模板工与起重机驾驶员应协调配合,做到稳起、稳落、稳就位。在起重机机臂回转范围内不得有无关人员。 6.必须按拆除方案和专项技术交底要求作业,统一指挥,分工明确。必须按程序作业, 确保未拆部分处于稳定、牢固状态。应按照先支后拆、后支先拆的循序,先拆非承重模板,后 拆承重模板及支撑,在拆除用小钢模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除, 已经拆活动的模板,必须一次连续拆完,方可停歇,严禁留下不安全隐患。 7.严禁使用大面积拉、推的方法拆模。拆模板时,必须按专项技术交底要求先拆除卸荷装置。必须按规定程序拆除撑杆、模板和支架。严禁在模板下方用撬棍撞、撬模板。 8.上下沟槽或构筑物应走马道或安全梯,严禁搭乘吊具、攀登脚手架上下。 9.拆模板作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。拆模板作业人员必须站在平稳可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。 10.拆除电梯井及大型孔洞模板时,下层必须支搭安全网等可靠的防坠落安全措施。 11.严禁使用吊车直接吊除没有撬松动的模板,吊运大型整体模板时必须拴结牢固,且吊点平衡,吊运大钢模板时必须用卡环连接,就位后必须拉接牢固方可卸除吊钩。 12.使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,防止再使用时突然断裂伤人。 13.使用吊装机械拆模时,必须服从信号工统一指挥,必须待吊具挂牢后方可拆支撑。模板、支撑落地放稳后方可摘钩。 审核人×××交底人×××接受交底人×××本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。

喷浆安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 喷浆安全技术交底(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

喷浆安全技术交底(通用版) 一、适用范围: 适用于框架工程的砼、砖、加气砼块墙体的内外粉刷前喷浆施工。 二、操作工艺: 抹灰打底前,应对基层墙面进行认真处理,对于砼墙体基层、砖墙体基层和加气砼块墙基层的处理方法,均需用水湿润基层,再用水泥细砂浆掺界面剂进行“毛化处理”,即先将表面灰浆、尘土、污垢清理干净,用10%火碱水将墙面油污刷掉,随即用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺界面剂,喷到墙上,其喷点要均匀、毛刺高度不宜大于8mm。终凝后浇水养护,直至水泥砂浆毛刺有较高的强度(用手掰不动)为止,砖墙和加气砼块墙面需将表面尘土、砂浆清理干净,然后适当洒水湿润,其施工工序同砼基层

墙面喷浆施工法。 三、应注意的质量问题: 1、墙体必须提前湿润和清除污垢,保证喷浆与墙体粘结牢固。 2、喷浆初凝后做好养护,增强其强度。 3、对松动的砌块和部分砼墙面已刮腻子的部位应将其剔除净后方准喷浆。 4、严格执行施工配合比。 四、安全措施: 1、进场工人必须接受项目部的安全教育和安全技术交底,必须正确佩戴安全帽,临空作业要系好安全带。 2、正确使用电动工具,接线规范,并须有专职电工配合施工,操作时要戴好绝缘手套、穿好绝缘鞋。 3、采用脚手板(室内喷浆)时,宽度不得少于二块(50cm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时,上面不得站人,操作人员最多不得超过2人;超过2m高度时,应搭接脚手架。 违反项目部有关安全、质量、劳动纪律等规章制度的,将按规

升降机安全技术交底

升降机安全技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

表5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号: 20190708001 交底日期:2019.7.8 注:交底人应为项目技术负责人 2

分项工程安全技术交底记录

意动用各类机械设备,加强自我防护。 16、正确使用保护用品,戴好安全帽,危险处施工系好安全带,使用移动式和手持电动工具戴好绝缘手套,并不得拆除各类保护设施。 17、对各部门检查出的施工隐患,按要求及时整改。搅拌、喷浆作业时应注意别让灰浆溅落眼内。 18、防护不到位时,严禁开工作业,必须立即向项目部主管人员汇报,待防护到位后方可开始施工作业。 19、活动架子应牢固、平稳,移动时人要下来。移动式操作平台面积不应超过2m2,高度不超5m,超过2 米高空作业,必须佩戴安全带。 20、喷浆设备使用前应检查,使用后应洗净,喷头堵塞,疏通时不准对人。 21、喷浆要戴口罩、手套和保护镜;穿工作服,手上、脸上最好抹上护肤油脂(凡士林等)。 22、喷浆要注意风向,尽量减少污染及喷洒到他人身上。 23、使用人字梯,拉绳必须结牢,并不得站在最上一层操作,不准站在梯子上移位,梯子脚下要绑胶布防滑。 24、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板高度不大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。 25、搭设脚手不得有跷头板,并严禁脚手板支搁在门窗、暖气的管道上。操作前应检查架子、高凳等是否牢固,如发现不安全地方立即作加固等处理。 26、在室内推运输小车时,特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退,严禁从窗口向下随意抛掷东西。 27、照明灯必须电工接线,使用时电源线禁止拖地,灯泡必须有防护罩。 28、冬季施工要有防滑措施,屋面有霜雪必须清扫干净,必要时要系好安全带。 29、六级以上大风时,应停止操作。临边防护设施需要临时拆除时,必须设警示标志,作业完毕后及时将防护设施复位,已确保楼内各专业工种的施工人员的安全,消除一切安全隐患。 30、环境保护:施工中要杜绝砂浆运输过程的遗撒,基底清理前要戴好口罩等防护用具,对垃圾、废弃物要及时的清理,运放到指定地点。 交底方负责人签字: 接受交底人员签字:

(完整word版)升降机安全技术交底.docx

安全技术交底记录 中远城 A07 地块 23#、26#、 单位工程名称 29#、幼儿园、地下室 施工单位河南省建设集团有限公司 分部(分项)工程名称升降机操作施工班组名称 升降机司机(工种名称) 交底内容: 1、必须持证上岗,专人专机,禁止把设备交给无证人员操作; 2、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确认安全可靠,方准操作;施 工电梯的楼层通讯装置应保持完好及经过二级漏地保护 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面 1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少需保留三圈; 4、不得擅离岗位,工作中必须集中精神,注意指挥信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作, 待弄清情况后方可继续作业; 5、发现层间闸门未关闭时,提示装运人员关好闸门方可开机运行,; 6、作业中突然停电,应采取应急措施,防止吊蓝下滑及来电后卷扬机突然起动; 7、做好设备保养工作,并做好保养和操作记录,发现异常情况随时报告; 8、当班工作完毕后,吊篮必须返回首层,断开电源,电箱加锁才能下班。 9、施工电梯周围5m 以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电 梯地面进料口应搭设防护棚。 10、严禁利用施工电梯的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与电梯无关的物品。 11、梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业。 12、电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 13、施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、 气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 14、双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。15、施工电梯停止运行后应遵守以下规定: (1)电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 (2)作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (3)班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 16、凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风 ( 六级以上 ) 、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。 项目技术负责人接受交底负责人 交底人 项目专职安全员交底日期 作业人员

高空拆除作业安全技术交底

1、2、3、号楼高空拆除作业安全技术交底 施工企业:保定建业№:(津建安表22)

1、按照加气混凝土保温构件规格尺寸及分部情况,此项目加气混凝土保温构件规格尺寸以600*240*70为主,首先铲除接缝处砂浆, 2、人工凿除构件与墙体、分段构件与分段构件接缝处的水泥砂浆;然后切除构连接钢筋,尽量减少构件的破损面积以免造成扬尘。 3、对拆除的分段构件用包装袋或其他包装类型包装器材进行包装,然后人工合力将构件通过窗户输送至楼内,经施工电梯运至楼下。 三、施工要求 (1)、对构件拆除作业不得野蛮操作。 (2)、垂直运输捆绑过程中应进行“先查后包”,选取合理的包装形式,防止吊运过程构件的洒落。 (3)、人工搬运构件过程中,严禁将构件从高处抛下,应采取轻拿轻放的原则。 四、安全管理 (1)、拆除过程多属高空作业,粉尘日晒较多,作业人员应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品。防止高处坠落,施工人员需系好安全带。拆除过程中,应选取能见度好的时间段。 (2)、拆除过程中,应有专业技术人员现场监督指导。 (3)、拆下的构件不准乱堆乱放。 七、监控措施

拆除施工作业全过程中,必须严格监控如下: (1)、坚持逐段拆除,严禁上下同时拆除。 (2)、坚持此段拆除此段搬走,严禁堆放至,架体、吊篮筐上。 (3)、坚持检查落实拆除作业全过程监督指导,实现拆除施工单位对作业安全负责和业主单位安全监控管理双控制。外人和无关人员不得进入拆区的警戒范围,在拆除范围内和可能波及的危险区域内不得有人员停留和歇息。 (4)、所有拆除人员和驻场管理人员必须落实使用安全帽、安全带、口罩、防尘眼镜、工作鞋、手套等劳动安全防护用品。 (5)、拆除子分项: ①、拆除四层、17层、混凝土装饰檐施工步骤 1、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 4、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危险人身安全的,必须停止作业。 5、施工作业场所所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定。 高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;

相关文档