文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某污水处理厂基础与主体工程监理实施细则

某污水处理厂基础与主体工程监理实施细则

某污水处理厂基础与主体工程监理实施细则
某污水处理厂基础与主体工程监理实施细则

XX县污水处理厂及配套管网工程基础与主体工程监理实施细则

编制:

审核:

批准:

云南xxxxxxx监理有限公司

年月日

一、工程概况

1、工程名称:XX县污水处理厂及配套管网工程

2、建设单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、工程概况:本工程项目是以污水处理厂为主的市政建设项目,以污、雨、排水管网自四周辐射汇集到污水厂。因而地域广阔,点多面广,路线长、施工难度大、施工组织复杂。

污水厂由出格栅栏及提升泵房、ICEAS反应池,D型滤池、鼓风机房,污水储存池,污泥脱水机房组成。

主要工程项目及技术经济指标

二、编制依据

1、建设工程委托监理合同、协议;

2、施工图设计文件;

3、监理规划

4、有关的法律、法规、规章:

(1)中华人民共和国建筑法;

(2)中华人民共和国合同法;

(3)建设工程质量管理条例;

(4)建设工程安全管理条例;

(5)建设工程监理规定;

(6)建设工程标准强制性条文;

(7)建设工程监理规范;

5、施工验收标准和规范:

(1)地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83)

(2)混凝土工程施工及验收规范(GB50204-92)

(3)砌体工程施工及验收规范(GB50203-2002)

(4)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

6、本工程监理规划

7、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案

三、设计要求

1、本工程±0.00标高为1665.60。

2、抗震设防等级为乙类,抗震设防烈度为七度,设计基本地震加速度值为0.15g,抗震分组为第三组,场地土类型为中软场地土,场地类型为Ⅱ类,建筑结构安全等级为二级。

3、建筑混凝土环境类别上部为一类;基础、地梁为二a类;设计合理使用年限为50年。

4、框架抗震等级为二级。

5、风荷载取值:基本风压0.3KN/M2。

四、监理要点

(一)钢筋工程

1、预控要点

(1)钢筋的进场检验

1)要求施工单位对进场的每批钢筋进行报验,填写报验单。监理应审核所报验的到场钢筋规格、形状、外观质量、数量、出厂合格

证、材料证明书等是否满足规范要求。

2)应对进场的每种规格的钢筋随机任选二根,每根取两个试件分别进行母材拉伸强度(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)及180°冷弯实验。对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求,当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合:监理工程师论坛https://www.wendangku.net/doc/c53137874.html,/

①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于

1.25

②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值(fy)的比值不应大于

1.3

试验合格,满足设计及规范要求的,可用于工程施工中。反之,如有一项不符合验收要求,则从同一批中另取双倍数量的试件重做上述各项实验,如仍不能满足要求,则该批钢筋判定为不合格品,不得使用在工程中,应立即要求施工单位清退出场,重新进货。

(2)在钢筋焊接加工前,对重要焊接施工部位,为检查钢筋的可焊性,保证施工工序质量,在工程开工或每批钢筋正式焊接之前,应要求施工单位对主要的钢筋连接方式进行现场条件下的钢筋焊接性能实验,监理应现场见证焊接操作过程。实验合格后,方可正式进行施工焊接。焊接数量与要求和施工质量检查与验收时相同。如在焊接中发现钢筋出现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常现象时,应进行化学成份分析或其他专项检验。

(3)审核焊接所用焊条、机械连接用带肋钢筋套筒、锥螺纹套

筒出厂合格证,用于带肋钢筋套筒冷挤压连接的挤压机挤压力检验标定报告、锥螺纹连接用力矩扳手的生产厂家产品许可证及力矩扳手扭力仪签定的合格证。

(4)审核《施工组织设计》中,钢筋工程施工技术措施是否满足设计图纸及规范要求,如不满足要求应要求施工单位补充修改。

(5)检查钢筋工程施工人员到位情况及施工设备准备情况。审核钢筋焊工、进行锥螺纹连接及带肋钢筋套筒冷挤压的操作工程。技术管理和质量人员的上岗资格证,要求上述工人必须持证上岗。

(6)检查现场施工技术交底是否已经进行。

2、过程控制要点

钢筋工程施工过程中,监理主要采取现场巡视检查、测量、实验等手段控制钢筋工程施工质量。主要过程有:

(1)钢筋加工质量的控制

1)现场巡视检查钢筋焊接加工质量,要求焊接钢筋应保证规范规定的焊接长度及焊接缝高度,焊接外观质量也应满足规范要求。

直径10mm以上的钢筋,应优先采用焊接接头,尤其是闪光对焊接头。只在不能实行闪光对焊时,采用电弧焊、电渣压力焊、气焊等。

①闪光对焊质量检验

闪光对焊质量检验分为力学试验和外观检查。

A、力学实验

包括拉伸试验和弯曲试验,分别从每批成品中切取6个试件,3个进行拉伸试验,3个进行弯曲试验,试验结果应符合:

拉伸试验

3个拉伸试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值;

至少有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂;

当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,应取双倍数量的试件进行复验,复验结果,若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有3个试件呈脆性断裂,则该批接头即为不合格品。

弯曲试验

焊缝应处于弯曲的中心点,弯心直径为:Ⅰ级2d(mm),Ⅱ级4d(mm);弯曲角为:Ⅰ级90°,Ⅱ级90°。

弯曲至90°时,接头外侧不得出现宽度大于0.15mm的横向裂纹。

弯曲试验结果如果有两个试件未达到上述要求,应取双倍数量的试件进行复验,复验结果若有三个试件不符合要求,则该批接头即为不合格品。

在同一班内,由同一焊工,接同一焊接参数完成的300个同类接头作为一批。一周内连续焊接时,可以累计计算。一周内不足300个接头时,也按一批计算。

B、外观检查

接头处不得有横向裂纹;

与电极接触处的钢筋表面,对于Ⅰ、Ⅱ级钢筋,不得有明显

的烧伤;

接头处的弯折,不得大于4度;

接头处的钢筋轴线偏移值不得大于0.1倍的钢筋直径,且不得大于2mm。

当有一个接头不符合要求时,应对全部接头进行检查,剔出不合格品,经切除重焊后,可提交二次验收。

②电弧焊质量检验

电弧焊的质量检验分为拉力试验和外观检查。

A、拉力试验

三个拉力试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值;

三个试件均应断于焊缝之外,并至少有两个试件呈延性断裂;

当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有两个试件发生脆性断裂时,应取双倍数量的试件进行复验,复验结果,若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有3个试件呈脆性断裂,则该批接头即为不合格品。

B、外观检查

焊缝表面平整,不得有较大的凹陷、焊瘤;

接头处不得有裂纹;

咬边深度、气孔、夹渣等数量与大小,以及接头尺寸偏差,不得超过下表要求:

钢筋电焊弧焊接头尺寸偏差及缺陷允许值

注:1、d为钢筋直径(mm);2、负温电弧焊接头咬边深度不得大于0.2mm

坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊接头的焊缝余高不得大于3mm。

外观检查不合格的接头,经修整或补强后可提交二次验收。

电弧焊接头外观检查时,应在清查后逐个进行目测或测量。

③电渣压力焊接头质量检验

电渣压力焊质量分为拉伸试验和外观检查

A、拉伸试验

从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:

在一般构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;

在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。

拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应在取6个试件进行复验。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格品。

B、外观检查

四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;

钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。

2)加工的钢筋锥螺纹丝头的锥度、牙形、螺距等必须与连接套的一致,并配套的量规检测合格。已检验合格的丝头加以保护。钢筋一端丝头就戴上保护帽,另一端与连接套筒进行连接后,按规格分类堆放整齐待用。

3)现场巡查钢筋锥螺纹加工质量,要求钢筋攻丝丝数、加工外观质量应符合规程规定。检查锥螺纹连接质量,应用专用的力矩扳手进行检查,不得与施工安装混用。检查前,力矩扳手刻度应调到0,检查时,要求在显示规定的受力值下,拧动力矩扳手直到出现“咔嗒”声;

4)现场巡查钢筋套筒冷挤压连接质量,应按规定的挤压力进行连接,并提供有效的形式检验报告;

5)检查钢筋加工的形状、长度尺寸须符合设计及规范要求。

6)钢筋连接接头的取样试验

监理应督促施工单位按照质量验收标准要求,在施工单位自检合格的基础上,对钢筋接头进行见证随机取样。

钢筋焊接按连接点个数以300个为一批(不足300个按300个计)的规定进行成品随机取样试验;

钢筋机械连接(包括锥螺纹连接及套筒冷挤压连接),在同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作同一个验收批。

对每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验,试验满足要求,可以用于工程施工中,不满足要求,则取加倍试件试验,满足要求,可以用于工程中,反之,则要求该批连接钢筋不得用于工程施工中,钢筋加工成形不满足设计图纸及规范要求的,也不得用于工程的施工。

在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

(2)钢筋工程施工质量的控制

钢筋工程施工前,应进行现场测量放线,确定轴线、柱、梁、板位置及几何尺寸,弹出墨线,经监理检查验收后进行现场钢筋施工。钢筋工程在施工过程中,监理主要采用现场全数检查,见证取样试验

的手段控制施工质量,具体要求如下:

1)受力钢筋

间距允许偏差±10mm

排距允许偏差±5mm

2)箍筋、构造筋间距:

绑扎允许偏差±20mm

3)钢筋弯起点位置:

允许偏差20mm

4)受力钢筋保护层:

基础允许偏差±10mm

梁、柱允许偏差±5mm

墙、板、壳允许偏差±3mm

5)钢筋网片、骨架绑扎缺口,松口的数量不超过应绑扣数的10%,且不应集中;

6)钢筋数量、弯钩角度、平直长度符合设计图纸要求及施工规范要求。钢筋弯钩朝向,绑扎接头、搭接长度均不小于设计图纸及规范要求的规定值。柱、剪力墙、梁同一截面的钢筋接头须按50%的比例错开设置,错开距离应大于35~40d(d为较大钢筋直径)。

7)当现场施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时,可进行钢筋代换,并按照如下原则进行:

①等强度代换。当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换;

②等面积代换。当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换;

③当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。

钢筋代换时,应注意以下事项:

④必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,应征得设计的同意,方可进行钢筋代换。

⑤某些重要构件,如吊车梁、薄腹梁等,不宜用Ⅰ级光圆钢筋代替变形钢筋,以免裂缝开展过大;

⑥钢筋代换后,应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、间距、根数、锚固长度等;

⑦同一截面内,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋,但每根钢筋的拉力差不应过大,以免构件受力不均;

⑧梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证截面与斜截面强度;

⑨偏心受压构件或偏心受拉构件作钢筋代换时,不取整个截面配筋量计算,应按受力面分别代换;

⑩当构件受裂缝宽度或挠度控制时,如用同品种粗钢筋等强代换细钢筋,或用光圆钢筋代替变形钢筋,应重新检查裂缝宽度;如代换后钢筋的总截面面积减小,应同时检查裂缝宽度和挠度。

8)钢筋安装完毕后,应检查下列方面:

①根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确;特别是要注意检查负筋位置;

②检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定;

③检查混凝土保护层是否符合要求;

④检查钢筋绑扎是否牢固,有无松动变形现象;

⑤钢筋表面不允许有油渍、漆污和颗粒状(片状)铁锈;

⑥钢筋位置允许偏差,不得大于(2)-1)~(2)-4)条的规定。

9)钢筋安装完毕,在浇灌混凝土之前,应及时对钢筋及预埋件进行验收,作好掩蔽验收工程记录,办理有关隐蔽验收手续。(二)模板工程

1、预控要点

(1)熟悉设计施工图纸和相关规范。审核模板专项施工方案及模板的设计验算书,模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

(2)审核模板专项施工方案中施工组织、技术措施是否满足施工人员及特殊作业人员持证上岗情况。

(3)审查施工方进场的木模、钢模板及支撑材料的几何尺寸、外观质量及工况是否符合施工要求,加工制作机具是否满足施工要求。

(4)模板及其支架拆除的顺序及安全措施按施工技术方案执行。拆摸前需检查同条件混凝土试件实验报告是否满足规范规定的

混凝土强度要求。

(5)督促施工方在操作前进行施工技术、质量交底,监理工程师应参与并做好记录。

2、质量过程控制要点

(1)框架结构支模安装

1)基础承台模板安装程序

复核轴线、标高→搭架→沿墨线安装四周侧模→拉通线校正→加固支撑→办预检。

2)梁模板安装程序

复核轴线、标高→搭架→安装梁底模→按设计要求起拱→拉通线校核→固定→立梁侧模→拉通线校正、撑牢固→办预检。

3)柱模板安装程序

复核轴线、标高→清底部浮浆→搭架→模板拼装→检查对角线、垂直度→安装柱箍→加固安装架→办预检。

4)剪力墙模板安装程序

弹线→复核轴线、标高→安门洞口模板→定一侧模板→安另一侧模板→调整固定→办预检。

(2)模板安装过程的检查及质量标准

1)模板安装前,先检查模板的质量,不符合质量标准的不得投入使用。

2)模板安装质量的检查内容:

①依据施工图对墙、柱、梁的轴线、标高进行复核确认。

②模板垂直度的截面尺寸及平整度检查,模板安装允许偏差也符合规范要求。

③模板的强度、刚度、稳定性及支撑面。

④消除施工挠度,当梁、板跨度≥4M时,模板中间应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为净跨度的1/1000~3/1000。

⑤预留洞的中线及截面尺寸检查。

⑥预埋管位置、固定情况确认。

⑦悬挑梁模板安装尺寸、接缝情况检查。

⑧模内垃圾清理检查。

3)质量标准:

①主控项目:

A、模板及支架必须有足够的强度和刚度、稳定性、其支架的支承部分必须有足够的支承面积;

B、安装现浇结构的上层模板及支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承受能力或架设支架,上下层支架的立柱应对准并铺设垫板;

C、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋与混凝土接槎处;

②一般项目:模板安装应符合下列要求:

A、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,模板应浇水湿润,但模板内不应积水;

B、模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷隔离剂;

C、浇筑混凝土前,模板内杂物应清理干净;

D、对跨度≥4M的现浇钢筋混凝土梁板,其模板应按设计要求起拱;

E、固定在模板上层预埋件、预留孔洞均不得遗漏,且应安装牢固。

(3)模板安装允许偏差及检验方法

(4)模板拆除时的检验

1)检查内容:混凝土强度、计算荷载。

①整体式结构承重板,应在结构同条件养护试块达到规定设计强度时,方可拆除。

③模板的拆除,施工单位必须有专人指挥,在确保安全、可靠,成品保护好的条件下有序进行,拆模板前应按程序填报,拆模申请经监理审核同意,方能拆摸

(5)主要安全技术措施及成品保护

1)支模所用木方、层板、钢模、必须经检验合格,方能使用。

2)安装、拆除模板时,必须确认脚手架符合安全要求。

3)在4M以上高空拆摸、不允许让模板、材料自由下落,不得大面积同时撬落模板。

4)拆摸时严禁硬敲、硬撬,不得随意抛掷模板。

5)模板拆除后,必须进行清理、分类堆放,及时修复脱焊、变形的模板。

(三)砼工程

1、事前控制

(1)熟悉设计文件、规范、图集、设计变更文件、合同文件等;

(2)审查施工组织设计(施工方案)文件:

根据工程结构特点及施工现场具体条件,审查施工组织设计中有

关砼工程所采取的组织措施和技术措施是否合理。其中应特别注意砼的生产、运输、浇筑顺序及施工缝的设置。大体积砼的浇筑应要求施工单位专门制定施工方案,采取相应的措施。

1)现场拌制砼应对搅拌站、水泥库、砂石堆场等布置通盘考虑,砂石堆场应分隔,卸料方便,互不混杂,且由一定的储量,能保证砼的连续生产;袋装水泥库进出口应分开,避免运输线路交叉,使先进场的水泥先用。

2)审查连续浇筑的保证措施:砼的运输、浇筑顺序和方法应事先周密考虑。场内运输道路应通畅,如使用商品砼,应选择运距较短、有生产许可的商品砼站;位于大体积、大面积的砼浇筑,分层、分段要合理;层、段间要计划好,应在前一层、段砼初凝前,浇筑后一层、段的砼,振捣要插入下一层;内外温差监控措施是否完善,合理。

3)施工缝的留设位置:施工缝宜留设于构件受剪力叫小的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。受向力的楼板,厚大结构、拱、薄壳。蓄水池等复杂构件,施工缝的位置应按设计要求留设。

4)厚浇带的留设位置:是否符合图纸的要求;如图纸无要求则应留设于次梁跨中1/3区段内。

(3)对砼生产设备及施工机具的准备、使用和保养工作进行检查

1)搅拌机的配备应能满足砼的浇筑需要,搅拌机的加水系统应准确可靠。

2)磅秤计量装置应效验准确。

3)砼水平和垂直运输的工具、机械应满足浇筑要求,运行可靠。

(4)对砼材料进行检查

1)主控项目:

①水泥:检查合格证、出厂检验报告和复试报告。品种、级别是否符合设计和配合比的要求,包装标记是否清楚,其强度、安定性、等性能指标是否符合要求。严禁使用含氯化学成份的水泥,对质量有怀疑或过期水泥应进行复检,包装标记不清楚和超过出厂日期三个月(快硬硅酸盐水泥一个月)的过期水泥按复检结果使用。水泥的堆放应采取有效防雨防潮措施。

检查数量:按同一厂家、等级、品种和批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批取样不少于一次。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告。

②外加剂:氯化物成份不超过1%;过期、失效的外加剂不应使用。

检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方法确定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告。

2)一般项目

①矿物掺合料、水应符合相关的规定;砂石料中粗骨料中针、片状颗粒含量:C30内≥25%,C30及以上≤15%,控制含泥量:C30以内≥2%,C30及以上≤1%,细骨料控制含泥量:C30内≥2%,C30及以上≤1%。

桩基工程监理细则

桩基础工程监理细则 编制人:(专监) 审批人:(总监) 呼和浩特市云中路新机场连接线工程项目监理部 2017年9月1日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理依据和监理工作目标 (6) 第三章监理组织架构 (16) 第四章监理工作程序及控制要点目标值 (17) 第五章监理工作的方法及措施 (23) 第六章安全及文明施工监控 (24) 第一章工程概况 一、工程概述: 工程名称:呼和浩特市云中路新机场连接线工程 工程地点:呼和浩特市云中路 建设单位:呼和浩特市市政工程管理局 监理单位:中咨工程建设监理公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 勘察单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1. 呼和浩特市云中路新机场连接线工程工程南起世纪十八路,北至南二环快速路,全长约3.5km,主线双向8车道,匝道为两车道,主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、结构工程、排水工程、电气工程、交通工程、智能交通工程及其他附属工程,。 工程位置示意图 桥梁工程 桥梁工程包含南二环立交、主线高架桥及平行匝道等。桥梁全长约3.5km,途径南二环立交改建节点、跨小黑河节点。南二环立交改建存在现状立交,需对部分现状匝道、主线拼宽改建。跨小黑河节点东侧,存在现状老桥一座,桥梁布墩与现状老桥一致。

二、本工程中途站采用钻孔灌注桩,桩径1200mm和1500mm两种,桩长在m,共计根,桩长总量约为m。 三、气象、水文、地质 1)气象情况 呼和浩特地区属于典型的干旱、半干旱大陆性气候,主要特点是降雨量少而集中,蒸发强烈、干燥多风、温差变化大,同时因受阴山山脉影响,形成比较优越的小气候环境。据呼市气象站观测资料:多年平均降雨量为400㎜,多集中于7~8月份,占全年降雨量的77%,多年月平均蒸发量1781.8㎜,多年月平均最低气温-13 ℃,月平均气温为21.9℃;全年主导风向为西北风,夏季出现西南风,年平均风速1.67米/秒,最大风速可达25米/秒,全年无霜期130天,地表最大冻结深度160㎝。近年来,由于生态环境的严重破坏,沙尘暴次数有所增多,气候略有异常。 2)水文情况 据我公司了解,河流有大黑河、小黑河、十万立米水磨沟,流域面积1380.9平方公里,沟长68.2公里,年平均径流量4 972万立米.1958年在沟口兴建红领巾水库1座,库容1 650万立米,灌溉面积11万亩。哈拉沁沟,沟长55.6公里,流域面积708.7平方公里,年均径流量2622万立米。全市河流总长度1 075.8公里,河网密度为177公里/平方公里。3)地质情况 呼和浩特境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形.南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。?呼和浩特市位于呼(市)包(头)断陷盆地东北部,以北为连绵起伏的大青山山区,以南为广阔的呼包断陷盆地,此盆地自侏罗纪开始,一直下沉,接受了巨厚的中、新生代沉积。自第四纪以来新构造活动强烈,主要表现在大青山间歇性上升,、盆地不均匀下降。活动断裂主要有大青山山前全新世活动断裂、大黑河全新世隐伏活动断裂及新华广场新生代隐伏断裂,其中大青山山前大断裂是区内断裂。 (地质情况如下)

地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:

5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

桩基础工程监理细则

编号: 桩基工程 监理实施细则 项目名称嘉御豪庭项目(一期)工程 编制: 审批: 日期:二零一四年五月十日 广州市财贸建设开发监理有限公司 嘉御豪庭项目(一期)工程

目录 一、工程概况 (2) 二、监理工作依据 (2) 三、监理工作要点 (3) 四、沉桩监理工作流程 (6) 五、监理人员架构表 (7) 七、工程质量监理技术资料管理 (9) 八、附录: (11) 表1:先张法预应力离心高强混凝土管节外观质量 (11) 表2:先张法预应力离心高强混凝土管桩拼接允许偏差(mm) (12)

一、工程概况 1.工程概况 1.1项目名称: 嘉御豪庭项目(一期)工程 1.2工程建设地点: 增城市石滩镇横岭村蚊冚 1.3 建设单位: 广州市顺源投资有限公司 1.4设计单位: 广州翰华建筑设计有限公司 1.5监理单位: 广州市财贸建设开发监理有限公司 1.7施工单位: 广东诺厦建设工程有限公司 1.8建设工期: 本项目竣工日期:26个日历月 1.9投资规模: 合同总价为5880.126856万元人民币 2.0工程概况: 工程总用地面积约35262 m2,总建筑面积约119853 m2,其中高层住宅、裙楼商业及底层商铺约88478 m2,地下室约29525 m2,此面积以最终结算面积为准。 结构形式为框架-剪力墙结构;一层地下车库。地面17层为8栋,28层为2栋,以及本期工程项目附属配套设施等。 二、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 2、本工程监理规划; 3、本工程监理合同及施工承包合同; 4、经批准的的施工设计图纸及有关文件; 5、《工程地质勘察报告》;

地基与基础工程监理细则

地基与基础工程监理实施细则 1.监理工作依据 1.1建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50204-2002 1.2建筑地基基础设计规范GB50007-2002 1.3混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 1.4建筑工程质量验收统一标准GB50300-2001 1.5建筑桩基技术规范JGJ94-94 1.6建设工程监理规范GB 50319—2000 1.7工程建设标准强制性条文 1.8设计施工图纸及相关设计变更单 1.9经审核批准的《施工组织设计》 1.10本工程施工合同和监理委托合同 1.11规划管理部门核准的建筑物红线及测量部门提供的坐标点和水准点 2.适用范围 本细则适用于石狮市万益隆生产综合楼地基与独立基础工程、土方工程、桩承台、基础梁等工程的施工及验收的监督和管理。 3. 独立基础工程 3.1 本工程设计要求及特点 3.1.1基础为独立基础,持力层为可塑性残积砂质粘性土。砼设计标号为C25,本工程设计抗震烈度为八度,抗震等级为二级。场地类别为Ⅱ类,属中硬场地土,耐火等级为二级。 3.2监理的主要任务与职责 3.2.1施工准备阶段 1、建筑红线经规划局测量大队复测并签认。

2、熟悉地勘察资料、桩基施工图,同时提出图纸审核意见。 3、了解建筑场地的地下管线、地下构筑物及其邻近地区内的危房、危墙及精密仪器车间等情况。 4、审核桩基施工技术方案,督促检查其每道工序(重点抽查关键工序)施工交底情况及交底文件,审核承包人施工安全技术措施;检查承包人现场施工准备情况是否与施工组织设计一致。 5、邀请质监站进行质量监督交底,同时进行监理交底。 6、组织图纸会审及设计交底,邀请质监站参加,由施工方形成会议纪要,经各方负责人签名、盖章后上报和存档。 7、复核或监测承包人的桩位放线定位情况。对桩基所用材料进行预控:检查所用材料出厂合格证及试验报告、复验报告、混凝土试配单等(详见主要建筑材料监理细则)。 8、桩基施工用的临时设施,如供水、供电、道路、排水、临设房屋等准备就绪,施工场地平整,施工现场安全标志明显。 3.2.2施工过程的质量控制 1、测量控制:安装提升设备时,使吊栏的粗绳中心与桩孔中心一致,作为挖孔时粗略控制中心线用,挖进时吊大线锤,控制中心线;用尺杆找圆心,以地面基准点测量孔深。要保证桩位、垂直度和截面尺寸正确。 2、人工挖孔桩允许偏差: 3、挖土 ①挖土应分层进行与护壁施工紧密配合。 ②一般挖深1m为一施工段,挖土次序先挖中间部分后周边。如遇不良地基,如淤泥、流砂时,挖深可减少到300-500mm;可随挖、随验、随浇砼护壁。或采用钢护壁,或采取降水措施等。 ③要注意相邻挖孔高差的影响,一般相邻桩底连线坡度宜小于45°,岩石强度较高时可适当放宽。

地基基础工程监理实施细则

编号: 目录 目录 (1) 前言 (4) 1专业工程的特点 (5) 1.1 工程结构综述 (5) 1.2 工程场地自然条件 (5) 1.3 工程地质概况 (5) 1.4 工程结构设计条件 (5) 1.5 混凝土 (6) 1.6 钢筋 (6) 1.7 后浇带 (7) 1.8 钢筋的锚固 (7) 1.9 钢筋的连接 (7) 1.10 基础结构部分 (7) 1.11 基坑开挖 (7) 1.12 地下工程施工要求 (8) 1.13 基础结构构造要求 (8) 2监理依据 (9) 3监理工作的流程 (11) 3.1 施工方案审批程序 (11) 3.2 工程材料、构配件和设备质量控制工作程序 (12) 3.3 分包单位资格审查程序 (12) 3.4 地基与基础工程质量控制程序 (13) 3.5 钢筋工程质量控制程序 (14) 3.6 模板工程质量控制程序 (15) 3.7 混凝土工程质量控制程序 (16) 3.8 分项、子分部工程签认程序 (17) 3.9 设计变更、洽商管理程序 (18)

4工程质量检验标准 (19) 4.1 土方开挖工程 (19) 4.2 土方回填 (19) 4.3 降水与排水 (19) 4.4 锚杆及土钉墙支护 (20) 4.5 加筋水泥土桩墙支护 (20) 4.6灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差 (20) 4.7混凝土灌注桩 (21) 4.8混凝土灌注桩(钢筋笼) (21) 5监理工作控制要点及目标值 (22) 5.1 地质勘察资料控制 (22) 5.2 施工承包单位资质控制 (22) 5.3 施工组织设计(方案)审查 (22) 5.4 查验施工测量放线成果 (23) 5.5 设计交底及图纸会审 (23) 5.6 原材料控制 (24) 5.7 工程实施控制 (25) 5.8 验收隐蔽工程 (25) 5.9 桩基检测控制 (25) 5.10 分部(子分部)工程质量验收控制 (26) 5.11 雨期施工 (27) 5.12 冬季施工 (28) 6质量的预控要点 (30) 7常见质量通病与防治措施 (36) 7.1 桩基 (36) 7.2 钢筋工程 (36) 7.3 模板工程 (38) 7.4 混凝土工程 (38) 7.5 防水工程 (39) 8旋挖成桩施工工艺及质量控制重难点 (40) 8.1施工准备 (40)

临时用电监理实施细则

A.0.4 ####工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 ###工程临时用电监理细则

一、工程概况: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》 4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、 维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和 临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有 安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标 及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不 到要求的,督促整改。 四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到 事前控制; 2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发 监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格 证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施 工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和 监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若 施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位 尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助 建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点: (一)外电防护检查要点 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。

桩基工程监理细则

重庆市万州区深国投商业中心工程人工挖孔灌注桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 二00七年二月十二日 重庆佳兴建设监理有限公司 万州深国投商业中心工程监理部

人工挖孔灌注桩监理实施细则 一、检查依据; 1 .建设工程相关法律、法规。 2 .中华人民共和国国家工程建设标准《地基与基础工程施工验收规范》。 3 .中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑工程质量检验评定标准》。 5 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑地基基础设计规范》 6 .中华人民共和国建设部行业标准《建筑桩基技术规范》。 7 .中华人民共和国建设部行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》。 8 .中华人民共和国建设部行业标准《基桩高应变动力检测规程》 9 .中华人民共和国建设部推荐行业标准《基桩低应变动力检测规程》。 10 .中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》。 11 .经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。 12 .建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 13 .经批准的施工组织设计、监理规划、旁站监理方案。 二、施工前准备工作 1、认真阅读设计图纸和工程地质勘察资料 首先要对挖孔作业的整体可行性作出正确的判断,然后对穿越砂层、淤泥层的挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性分析,并且针对性的制定有效的技术和安全防范措施。 2、平整场地、设臵排水沟、集水井和沉淀池。

3、调查场地四周环境:应会同有关单位对场地四周的建(构)筑物,尤其是危房、天然地基上的楼房及地下管线等进行详细调查,建将(构)筑物原有的裂缝及特殊情况记录备查,对因挖孔和抽水可能危及的房屋和地下管线,应先期采取加固或其它预防措施。 4、编制施工组织设计(或施工方案):其内容与其它桩基的施工组织设计(方案)基本相同,但挖孔桩施工,当桩间设计净距小于4.5m时,必须采用间隔开挖;排桩跳挖的最小施工净距也不得小于4.5m。所以在施工方案中,必须明确施工流水,到条件允许时,全部桩孔也可同时开挖。若设计布桩较密,桩距较小时,也可采用间隔跳挖而将桩孔分为两批或三批进行施工。 5、组织施工图会审。 6、测量放线与开孔。 7、检查施工设备,进行安全、技术交底。 三、成孔作业 1、分节挖土和出土:桩孔开挖包括浇筑混护壁凝土,一般是一天一节,开挖工作宜连续进行,中途不宜停歇,否则孔底及四周土体经水浸泡易发生坍塌,挖出的土方应及时运走,不得堆放在孔口附近。 2、安装护壁钢筋和护壁模板:挖孔桩护壁模板一般做成通用(标准)模板,特别是桩径1.0m和1.2m的模板,一般均由四块组成,直径大于1.2m的桩孔,模板常由5-8块组成,模板用角钢做骨架、钢板做面板,模板之间用螺栓联结。模板高度通常为1m,平装合成后成为一个圆台体,上小下大,上下直径差值一般等于护壁的厚度。 3、桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土,易当天挖完当天一次性灌注完毕。 4、桩孔抽水:当地下水较丰富时,应把整个工程的挖孔桩分成若干批进行开

基础工程监理实施细则

西湖区三墩双桥小学工程 基础工程 监理细则 编制: 审核: 浙江天成项目管理有限公司 西湖区三墩双桥小学项目监理部 二○一六年三月

目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作控制要点及目标值 四、监理工作方法及措施 五、收集整理相应技术资料

一、专业工程特点 1、本工程位于杭州市西湖区三墩镇双桥村,总建筑面积23831m2,地上建筑面积17160m2,地下建筑面积6671m2。其中教学楼(4F)8455m 2,行政楼体育馆(4F-5F)8887m2,综合楼(4F)2783m2,地下公共停车库(一层地下室)3640m2,值班传达室56m2,垃圾房10m2。地上建筑高度24米以内,结构形式为框架结构。结构的设计合理使用年限为50年。建筑耐火等级一级;防水等级地下室Ⅰ级。难点:地下水位高,基础处于淤泥和淤泥质粘土,土体流动性强,砼体量较大,周围施工场地小,材料堆放困难。 2、本工程行政楼、体育馆及公共停车库地下室采用满堂筏板基础,地下室底板面标高根据设计行政楼、体育馆为-4.650m,公共停车库为-4.950m。教学楼、综合楼采用条形基础。基底设100厚碎石垫层,100厚C15砼垫层,1.5厚FJS反应型聚合物水泥防水涂料。地下室外墙止水钢板的设置位置在底板面上300处,后浇带均采用钢板止水带止水。 3、地下室混凝土:地下室柱采用C30商品砼,地下室底板、墙板及顶板采用C35P6商品砼。 4、底板厚度:基础底板厚度为400mm。 5、顶板厚度为:250mm(无覆土200mm),局部180mm。 6、地下室砌体采用MU10页岩多孔砖,砂浆采用M5水泥砂浆。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,

成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩 ≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点: 1、事前控制阶段: 1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。 2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。 2、事中控制阶段: 1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩

住宅小区地基与基础工程监理细则

B13-01 XXX住宅小区B区工程 监理细则 (地基与基础) 内容提要: 监理目标 关键控制点 监理措施 其它 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

一、地基与基础专业概况 XXX集团“XXX”住宅小区B区住宅楼位于江宁区天元东路南侧,成墟路西侧。本工程为地上四幢11+1层住宅楼,地下为人防地下室,钢筋砼灌注桩基础,主体结构均为钢筋混凝土框架结构。地下室总建筑面积15565平方米,人防地下室分为四个防护单元,人防地下室防护等级为六级,人员掩蔽部防化等级为丙级,为二等人员隐蔽所,建筑耐火等级为一级。混凝土等级为C35,抗渗等级为S8,地下室砖墙采用标准砖,M5水泥砂浆砌筑。本工程地下室底版、顶板及砼墙必须设置后浇带(贯通设置),主楼与地下室之间的后浇带为沉降后浇带,其他后浇带为一般后浇带,后浇带宽度为1.2米。后浇带混凝土采用C40膨胀混凝土,沉降后浇带必须待主楼的主体结构全部完成后,方可浇灌后浇带,其它后浇带应在地下室混凝土浇筑60天后浇筑。 本工程是由华森建筑与工程设计顾问有限公司设计;勘察单位是:江苏省建筑设计研究院;桩基由通州基础公司施工,土建由南通二建南京分公司施工。 二、本细则编制的依据 1、“XXX”住宅小区B区监理规划; 2、“水源区”住宅小区B区监理合同; 3、“XXX”住宅小区B区施工合同; 4、建筑工程监理规范(GB50319-2000) 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 6、地下工程防水技术规范(GB50108-2001) 7、地下防水工程质量验收规范(GB0208-2002) 8、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 9、混凝土结构工程质量验收收规范(GB50204-2002)

地基基础监理细则

地基基础监理细则

地基基础监理细则 1.1.1执行标准 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)); 2.《建筑桩基技术规范》(JGJ 194—94); 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002、J 220—2002)。 1.1.2天然地基的监控要点 一、相邻基础高差要求:满足刚性角≤45℃ 1.人工挖土地基,必须设置龙门板桩,以此为标志,放线后开挖。龙门板桩一般距坑缘1.5~2.0m,以利保留。 2.基槽开挖后,应检查岩土条件与提供的工程地质报告是否相符,如果不符合时就应进行施工勘察。施工勘察的勘察单位应编写勘察要点与要求。 基槽采取机械挖土时,须保持150~300mm原地原状土,由人工挖除。 3.地下水位较高时应控制开挖地基的支护设计和支护施工,检查施工降水、隔水方法和措施的采用。 4.必须认真控制降水方案实施中及其降水过程中出现的新问题,必须及时研究解决。 5.注意审查控制地基钎探过程及对钎探记录进行核查,包括探孔的间距、布置形式、钎探深度、分析地基土实况并对提出的结论意见进行核查。 钎探点布置: 1)基槽完成后,一般均应按照设计要求进行钎探,设计无要求时可按下列规则布置。 2)槽宽小于800mm时,在槽中心布置探点一排,问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 3)槽宽800~2000mm时,在距基槽两边200~500mm处,各布置探点一排,问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 4)槽宽2000mn以上者,应在槽中心及两槽边200~500mm处,各布置探点一排,每排探点问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 5)矩形基础:按梅花形布置,纵向和横向探点问距均为1~2m,一般为1.5m,较小基础至少应在四角及中心各布置一个探点。 注:基槽转角处应再补加一个点。

XX道路照明工程监理实施细则

XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程监理细则 (照明部分) 编制人: 审批人: XX市德正城市建设工程监理有限公司 日期:

目录 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作内容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1.工程名称:XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程 2.工程地点:XX市XX区乐从镇 3.业主名称:XX市XX区乐从镇城市建设管理办公室 4.设计单位:XX市公路勘察规划设计所有限公司 XX市市政工程设计研究院总院 5.工程规模:乐从主干道5公里辅路改造,投资31706187.30元,其中 照明工程4207433.70元 6.合同工期:自开工之日起合同工期90天 7.施工单位:XX市市政工程总公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作内容 1.督促检查承包单位严格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2.检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3.检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4.对有关的费用索赔进行取证和确认。 5.及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1.国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2.国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程; 3.经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4.建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5.建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。 五、监理工作细则

1.工程质量控制目标和措施 工程质量控制是整个监理工作的核心,技术规范、设计图纸是质量控制工作的准则。实行质量预控和现场质量控制相结合,以预控为主的质量控制方针。 ⑴质量目标及确定工作重点 工程质量符合设计要求和规范是本工程质量控制的目标,设备、材料验收、安装、接地系统施工及试验是本工程质量控制的重点。 ⑵主要质量控制措施 ①旁站:施工过程中对重点的项目和部位实施旁站,检查施工过程中材料及工序批准的是否符合;抽检施工单位是否按标准的方案、技术规范施工。 ②测量:对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行修整,无法修整的要求返工。 ③试验:对各种材料、设备、接地系统、线路系统等,监理人员可随机抽样试验,施工单位要提供条件。 ④指令性文件:施工过程中,必须以书面形式为准,通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视或修改。 ⑶质量体系和人员的控制 ①审查施工组织设计中质量体系的构成形式及人员的落实情况。 ②审查质量体系中施工员、质检员、技术负责人的资质和到位情况。 ③审查电气作业人员的特种作业资格证,在现场检查施工人员的持证情况。

基础工程监理实施细则

XXXXXXXX 公司 新建厂房基础工程 监理实施细则 编制 审核 XXXXXXXX 有限公司XXXXXXXX 工程项目监理机构 年月曰

目录 一、编制依据............................... ?? (2) 二、工程概况及专业特点 .................... .. (2) 三、基础阶段监理工作流程 ....................... .. (2) 四、基础阶段监理工作的控制要点 ................. ..3 五、基础阶段监理工作的目标值和方法 ............. ..5 1 s.

编制依据 1.由业主提供的“ XXXXXXXX ”设计的总平面图、桩位平面图、基础平面图及其详图。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 5.《上海地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 6.《预应力混凝土管桩》2000沪G502 7.《本工程地质勘察报告》 8.本工程监理规划 9.XXXXXXXX 项目经理部编制的施工组织设计 工程概况及专业特点: XXXXXXXX 三、基础阶段监理工作流程 铺设钢筋检查规格及数量,注意柱筋梁筋锚 固段承台及地梁放线,作 C15垫层

四、基础阶段监理工作的控制要点 1.基坑与开挖回填 1.1基坑开挖前应对边坡稳定、降水措施、挖土方案、运土路线、堆土位置等方案由监理进行审核,符合规范和设计要求后方能开工,沉桩全部结束并停顿一段时间后,方可开挖。 1.2地下水位较高需降水,可视周围情况采用内降水或外降水措施。 1.3挖土宜分层进行,高差不宜过大;软土地区的基层开挖,基坑内土面高度应保持均 匀,高差不宜超过1m,严禁超挖,挖土的土方不得堆置在基坑附近。 1.4机械挖土时,必须确保基坑内桩体不受损坏。 1.5基坑开挖结束后应在基坑底做好排水盲沟及集水井。 1.6基坑回填前,应排除积水,清除含水量较高的浮土和建筑垃圾。抽除坑穴积水,淤泥。施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度,含水量控制,压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质压实系数及所用机具按规范和设计要求进行。 2.截桩 2.1将桩段下部用钢箍抱紧。 2.2沿箍上缘凿槽,再行扩大截面。 2.3钢筋可用气割法切断。 3钢筋 3.1钢筋采用25、22、20、16,六股箍筋采用12,箍筋采用10。 3.2钢筋进场时应检查产品合格证,出厂检验报告和进场抽查复验报告(由监理现场见证取样送有资质单位进行复验)。 3.3钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值玄 1.25;钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值》1.3。 3.4箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构玄90°; 对有抗震要求结构应为135°。 3 3.5钢筋的连接,纵向受力钢筋应全数检查: 3.5.1设置在同一构件内的接头宜相互错开,机械连接及焊接连接,接头连接区段的长度为35d (d为纵向受力钢筋的较大直径),且玄500mm。绑扎连接接头连接区段的长度为1.3倍钢筋搭接长度。

桩基础工程监理实施细则

国家大学科技园科创孵化基地项目 监理实施细则 (桩基工程) 编制人: 审核人: 陕西恒瑞项目管理有限公司 二Ο一七年一月

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、项目监理机构的组织形式 四、桩基工程施工质量控制 五、桩基施工进度控制 六、桩基工程工作方法及质量控制措施 七、施工安全监督

一、工程概况 1.1参与工程的单位 工程名称:国家大学科技园科创孵化基地项目 建设单位:陕西康桥电子科技有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2质量标准:符合国家质量标准验收规范,工程质量达到合格。 1.3工期:工程总工期暂定90日历天。具体开工日期以甲方书面通知为准。 1.4场地位置概况 场地位于西安市交大科技园内,北距西影路约800m,西距雁翔路约400m。场地地形由南向北逐渐降低。基坑开挖深度9.77-9.87m,现场自然地坪标高-2.00m。基坑周长约750m。 1.5监理部主要工作内容包括:素土挤密桩、静压预制桩原材料进场检查、报验、见证取样。桩位定位复测、检查、隐蔽验收、旁站、专家论证等工作。 二、监理工作依据 2.1已批准的监理规划; 2.2与本工程有关的设计文件; 2.3施工组织设计或专项施工方案; 2.4公司质量管理体系文件; 2.5招标文件 2.5.1 本工程招标文件。 2.5.2 本工程招标说明。 2.5.3 相关的施工及验收规范。 2.5.4 本工程相关的施工图。 2.6 与本工程有关的规范、规程 2.6.1《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2.6.2《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ50202-2002); 2.6.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2.6.4《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);

地基与基础工程监理细则36315

(特发【2013】细则002) 深圳市龙华新区观澜办事处桂花社区综合服务中心地基与基础工程监理实施细则 编制人: 审核人: 深圳市特发工程建设监理有限公司 二○一三年三月

地基与基础工程监理实施细则 一、工程概况 本工程占地面积为382.7平方米,总建筑面积为1999.96平方米。结构形式为框架结构,本工程为框架结构,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑场地土类别为Ⅱ类,抗震等级为三级。本工程设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。耐火等级二级,地基基础设计等级为丙级。防水等级二级。 二、编制依据 1、经审批通过的《监理规划》 2、设计文件和设计图纸 3、《建设工程监理规范》GB50319-2000 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、地质勘查报告 7、国家和深圳市相关文件 8、施工组织设计 三、编制说明 本实施细则是针对本工程的基础分部工程的技术特点、施工内容、工艺特点和已编制的监理规划的具体要求编制的。为了使监理工作的开展更具体、更具有针对性,从而能更好地控制本分部工程的工程质量,最终协助施工单位向业主提交满意合格的产品,以达到保证工程质量、安全和文明施工,提高经济效益和社会效益的预期目的。 四、分部工程监控要求 4.1 开挖准备: 4.1.1 按设计或施工要求标高平整场地,清除和搬迁施工区域内地上、地下所有障碍物; 4.1.2 做好防洪、排洪工作保证场地不积水; 4.1.3 设置测量控制网,水准点要求设在不受基坑影响之处; 4.1.4 挖土机械,降水设备试运转正常。 4.2 基坑排水: 4.2.1 设置有效的地面截水措施; 4.2.2 基坑内设排水沟,四角或每隔30-40m设置直径700-800MM集水井。排水沟、集水井应在基础轮廓线外。排水沟边缘离开坡脚不小于0.3M,坡

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

相关文档