厂用6千伏11B段母线及PT预试

厂用6千伏11B段母线及PT预试

工作内容:厂用6千伏11B段母线、电压互感器大修试验

工作地点:厂用6千伏11B段母线、电压互感器间隔及本体处

应拉开:

(1)厂用6千伏11B段工作电源6611B和备用电源6011B,600B,6010B小车开关至检修位置。(2)636甲2,696甲2刀闸。(3)11号炉电除尘工作变高压侧小车开关至检修位置及低压侧开关、刀闸。(4)所有负荷小车开关至检修位置(5)电压互感器小车至检修位置及1、2次熔断器。(6)上述所有开关的操作、动力直流熔断器

应在拉开的开关及刀闸的操作把手上挂“禁止合闸、有人工作”牌,工作地点挂“在此工作”牌。在相邻带电间隔挂“止步、高压危险”牌。

危险点内容:

(1):人身感电、误加压

危险点控制措施:

(1):试验设备金属外壳可靠接地

(2):工作前核对设备标志和安全措施。

单母线单母线分段

单母线单母线分段公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

单母线分段接线 单母线分段接线形式,它是将单母线用分段断路器分成几段。与单母线不分段相比提高了可靠性和灵活性。 优点: 1,两母线段可以分裂运行,也可以并列运行; 2,重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电; 3,任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。 缺点: 1,分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积; 2,某段母线故障或检修时,仍有停电情况;

3,某回路断路器检修时,该回路停电; 4,扩建时需向两端均衡扩建。 适用范围: 1,110-220KV配电装置,出线回路数为3-4回; 2,35-65KV配电装置,出线回路为4-8回; 3,6-10KV配电装置,出线回路为6回及以上。 单母线接线 单母线接线(single-bus configuration)是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线。 单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母线上,见图。

双电源单母线接线 特点优势 这种接线方式的优点是简单清晰,设备较少,操作方便和占地少。但因为所有线路和变压器回路都接在一组母线上,所以当母线或母线隔离开关进行检修或发生故障,或线路、变压器继电保护装置动作而断路器拒绝动作时,都会使整个配电装置停止运行,运行可靠性和灵活性不高,仅适用于线路数量较少、母线短的牵引变电所和铁路变、配电所。 母线段隔离开关 英文名称

busbar section disconnector 定义 串联在两母线段之间,用于将它们彼此隔离的开关。

单母线和双母线优缺点及图解

1、单母线接线 (1)只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2与QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3与QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4就是在检修电路与设备时合上,取代安全接地线的作用。 图1 单母线接线图 单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性与灵活性较差。 应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。 (2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。见图2。

图2 单母线分段接线图 单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。分段的数目,取决于电源的数量与容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置与运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线与6~220kV变电所配电装置中。4 优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的回路必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。 (3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。见图3。 图3 单母线分段带旁路接线示意图

单母线和双母线优缺点及图解

单母线和双母线优缺点 及图解 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

1.单母线接线 (1)只有一组母线的接线 ,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。 图1 单母线接线图 单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性和灵活性较差。

分段的数目,取决于电源的数量和容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线和6~220kV变电所配电装置中。4

单母线分段带旁路母线开关的操作方法

单母线分段带旁路母线开关的操作方法 摘要:该文列举并分析了单母线分段带旁路结线,在各种方式下线路开关相互转带和恢复带路操作中,曾经出现的错误操作方法的错误原因及含有隐性错误操作方法的错误所在,提出了正确的操作方法。 关键词:单母线分段;旁路;线路开关;代路;方法 变电站的倒闸操作是一项技术含量很高的工作,其中带路操作属于重要且复杂的操作。通过专用旁路开关或母联兼旁路开关进行的带路操作比较常见,一般变电站值班员都能较为熟练、正确地完成;用一台线路开关带一条以上线路的操作则相对较少见,所以一般变电站值班员不熟悉这种操作方法。同时,用线路开关相互转带的操作,需要考虑的问题也比较多,一旦考虑不周,就有酿成事故的可能。特别是10~35 kV由于电压等级低,线路开关相互转带操作往往不能引起人们足够的重视,使得一些操作过程中的隐性问题更加难以发现。笔者结合自身多年的运行工作经验,仅就10~35 kV单母线分段带旁路结线,在不同方式下用线路开关相互转带操作方法提出见解,以供同行们参考。 1 用一台线路开关带另一线路的操作 1.1 设定运行方式及操作任务 图1中4号、5号母线只有一个电源,电源开关在4号母线运行;母联兼旁路545开关做母联运行;514开关带着重要负荷,需保证用电安全,但开关严重漏油,需立即停电检修;母联兼旁路545-6刀闸损坏,待修;根据各路出线的负荷情况及其所带负荷的重要性,决定用511开关带514线路负荷运行,设定511线路保护定值满足带514负荷的要求。为了方便分析和版面整洁,以下倒闸操作步骤的填写与正常填写的操作票格式有所不同,且与分析问题关系不大的部分操作步骤被省略。请参看图1。 1.2 在给定方式下的操作方法(1) ①上511-6隔离开关,检查511-6隔离开关已合好; ②合上514-6隔离开关,检查514-6隔离开关已合好; ③拉开514开关,检查514开关已拉开; ④分别拉开514开关两侧隔离开关,并检查已拉开; ⑤在514开关两侧三相分别验电、封地线。 这种操作方法过去曾有人使用过,并顺利地完成了操作任务。下面分析操作方法(1)(以下简称方法(1),方法(2)……)。 方法(1)中的第?项合上511-6隔离开关,是对空母线(6号旁路母线)充电,符合《调度管理规程》中允许用隔离开关拉合空母线的规定,似乎没有问题,而实际上这样操作是错误的。因为调度规程规定,允许用隔离开关拉合空母线是有前提条件的,即在“系统正常时”方可用隔离开关拉合空母线,而6号旁路母线经常会长时间不带电运行,怎知该母线是否正常呢?操作人关键是对规程的规定没有很好地学习和掌

单母线接线和单母线分段接线

单母线接线 图1为单母线接线,其供电电源在 发电厂是发电机或变压器,在变电站是 变压器或高压进线回路。母线既可保证 电源并列工作,又能使任一条出线都可 以从任一个电源获得电能。各出线回路 输送功率不一定相等,应尽可能使负荷 均衡地分配于母线上,以减少功率在母 线上的传输。 单母线接线每条回路上都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关称为母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关。由于断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通或切断电路的控制电器。隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。所以,在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。若馈线的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设线路隔离开关,但是由于隔离开关费用不大,为了阻止雷击过电压的侵入或用户启动自备柴油发电机的误倒送电,也可以装设。若电源是发电机,则发电机与其出口断路器之间可以不装设隔离开关,因为该断路器的检修必然是在发电机组停机状态下进行;但有时为了便于对发动机单独进行调整和试验,也可以装设隔离开关或设置可拆连接点。 高压隔离开关一般有主闸刀与接地开关,QE是线路隔离开关的接地开关,用于线路检修时替代临时安全接地线的作用,为避免发生接地开关接地状态下误合主闸刀的事故,主闸刀与接地开关之间装设有机械联锁装置。当电压在110KV 及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。此外,对于35KV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电气设备和母线检修时的安全。 在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,如对馈线WL2送电时,须先合上母线隔离开关QS21,再合线路隔离开关QS22,然后再投入断路器QF2;切断电路时,应先断开断路器QF2,再依次断开QS22和QS21。这样的操作顺序遵守了两条基本原则:一是防止隔离开关带负荷合闸或拉闸;二是防止了在断路器处于合闸状态下(或虽在分闸位置,但因绝缘介质性能破坏而导通),误操作隔离开关的事故不发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故;反之,误操作发生在线路隔离开关时,造成的事故范围及修复时间将大为缩小。为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应对隔离开关和相应的断路器加装电磁闭锁、机械闭

单母线和双母线优缺点及图解

1.单母线接线 (1)只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。 应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回;35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。1、单母线接线 (1)只有一组母线得接线,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2与QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3与QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4就是在检修电路与设备时合上,取代安全接地线得作用。 图1 单母线接线图 单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性与灵活性较差。 应用:6~10kV配电装置得出线回路数不超过5回;35~63kV配电装置得出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置得出线回路数不超过2回。 改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。 (2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电得缺点,提高供电可靠性及灵活性。见图2。 图2 单母线分段接线图 单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障得几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。分段得数目,取决于电

源得数量与容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器得数量亦越多,且配电装置与运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂得6~10kV主接线与6~220kV变电所配电装置中。4 优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上得回路必须全部停电;任一回路得断路器检修时,该回路必须停止工作。 (3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。见图3。 图3 单母线分段带旁路接线示意图 图4 分段断路器兼作旁断路器得接线图 增设旁路母线W2与旁路断路器QF2。旁路母线经旁路隔离开关QS3与出线连接。正常运行时,QF2与QS3断开。当检修某出线断路器QF1时,先闭合QF2两侧得隔离开关,再闭合QF2与QS3,然后断开QF1及其线路隔离开关 QS2与母线隔离开关QS1。这样QF1就可退出工作,由旁路断路器QF2执行其任务。即在检修QF1期间,通过QF2与QS3向线路L2供电。当检修电源回路断路器期不允许断开

单母线三分段接线的备自投实现方式

单母线三分段接线的备自投实现方式 教程来源:北极星电力论文网作者:未知点击:596次时间:2009-9-8 13:52:20 摘要:根据实际情况,介绍了单母线三分段接线方式下备自投的实施方法及其动作原理,并提出了两种备自投间相互配合的关键在于合理整定10kV母分备投的放电延时。 0引言 根据实际情况,介绍了单母线三分段接线方式下备自投的实施方法及其动作原理,并提出了两种备自投间相互配合的关键在于合理整定10kV母分备投的放电延时。主接线单母线三分段备用电源自投运行方式我局近几年新建的1 1 0kV和35kV变电所的建设规模大多为2条进线、2台主变,高压侧采用内桥接线,1 0kV侧采用单母线分段接线。为了提高供电的可靠性和连续性,均采用备用电源自投入(以下简称备自投)装置。近年来,电网负荷急速上升且日益集中化,越来越多的变电所负荷趋于饱和,对部分变电所的增容势在必行。而对建成变电所采用新增主变的增容方式必然引起电气主接线的调整,可能引起备自投动作方式的调整。 1运行现状 我局35kV皮都变电所2005年竣工投产,35kV主接线采用内桥接线,两回进线; 1 0kV采用单母线开关分段接线。本次扩建新增3}}进线和3}}主变,线变组接线。高压侧主接线形式为内桥加线变组方式,这是目前变电所增容中常用的接线方式,运行方式较简单,对建成部分改动较少,不存在备自投的配合问题。10kV部分采用何种主接线形式我们作了如下考虑。 图1三主变变电所常用的两组单母线分段接线 如果把单母线分段接线改为三主变变电所常用的两组单母线分段接线的方式(如图1),II段母线必须再分段,增加1台隔离柜和2台开关柜,开关柜重新布置,这在实际中无法操作。如果新建部分采用独立线变组的接线方式,10kV与一期独立,当3}}进线失电或3}}主变保护动作,1 0kV III段母线全部失电,供电可靠性大大降低。经过综合考虑,10kV主接线采用单母线三分段接线。为了提高供电的可靠性和连续性,在II/III段母线间增设1台备自投。 2备自投运行方式

单母线分段接线

单母线分段接线(sectionalized configuration)用分段断路器或分段隔离开关将单母线接线中的母线分成两段,将变压器和铁路分别接到两段母线上的电气主接线。它区分为用断路器分段和用隔离开关分段的单母线分段接线两种。右图第一种接线方式中,当一段母线上发生故障、母线隔离开关发生故障、或线路断路器拒绝动作时,分段断路器将自动断开故障母线段,或断开连接有拒绝动作断路器的母线段,使无故障母线段能继续运行。此外,还可以在不影响一段母线正常运的情况下,对另一段母线或其母线隔离开关进行停电检修。 单母线分段接线具有与单母线接线相间的简单、方便和占地少的忧点,而且提高了供电的可靠性。除了发生分段断路器故障外,其他设备发生故障时都不会使整个配电装置停电。用隔离关分段的第二种单母线分段接线的可靠性要稍差些,任一段母线故障时将短时全部停电,待打开分段隔离开关后,非故障段母线才恢复供电。对于重要负荷,可从两段母线上分别引出线路向该负荷供电。单母线分段接线的缺点是:当一段母线或一组母隔离开关发生永久性故障并需要较长行检修时,连接在该段母线上的线路和该段母线将较长时间停电。这种接线多用于 10 kV~35 kV铁路变、配电所,城市轨道交通直流牵引变电所和主变电所,以及100 kV电源进线回路较少的交流牵引变电所。 古国,中华文明亦称华夏文明,是世界上最古老的文明之一,也是世界上持续时间最长的文明之一。中华文明史源远流长,若从黄帝时代算起,约有4700年。举世公认,中国是历史最悠久的文明古国之一。一般认为,中华文明的直接源头有两个,即黄河文明、长江文明,中华文明是两种区域文明交流、融合、升华的果实。中国历史自黄帝时代算起则约有5000年。有历史学者认为,在人类文明史中,“历史时代”的定义是指从有文字时起算,在那之前则称为“史前时代”;历史中传说伏羲做八卦,黄帝时代仓颉造文字;近代考古发现了3350多年前(前1350年)商朝的甲骨文、约4000年前至5000年前的陶文、约5000年前至7000年前具有文字性质的龟骨契刻符号。 从政治和社会形态区分中国历史,据考古资料显示,约在早于距今6000年前的裴李岗文化晚期或者仰韶文化早期时代,中原地区从母系氏族社会过渡到了父系氏族社会。同时,原始社会平等被打破。而据历史记载,夏朝已经开始君王世袭,周朝建立完备的封建社会制度至东周逐渐解构,秦朝统一各国政治和许多民间分歧的文字和丈量制度,并建立中央集权政治。自汉朝起则以文官主治国家直至清朝。1911年孙中山领导的辛亥革命,推翻了清王朝200多年的统治,同时也结束了延续2000多年的封建君主制,建立了中华民国,这是中国近代史上最伟大的事件之一。1945年,国民党发动内战,中国共产党经过三年解放战争,于1949年推翻了国民党政府。1949年10月1日,北京天安门广场举行开国大典,中央人民政府主席毛泽东庄严宣告: 中华人民共和国正式成立。 编辑本段史前时代 迄今为止发现的最早的南方古猿在450万年前生活在中国江南一带。考古证据显示224万年至

单母线分段接线方法及优缺点

单母线分段接线方法及优缺点 出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线。根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。 母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QFd接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器QFd和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还应装有备用电源自动投入装置,分段断路器断开运行,有利于限制短路电流。 对重要用户,可以采用双回路供电,即从不同段上分别引出馈电线路,由两个电源供电,以保证供电可靠性。 单母线分段接线的缺点是: (1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。 (2)任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。 单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。 在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

单母线和双母线优缺点及图解

1?单母线接线 (1) 只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。 即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先 通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。 图1单母线接线图单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性和灵活性较差。 应用:6?10kV配电装置的出线回路数不超过5回;35?63kV配电装置的出线回路 数不超过3回;110?220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。 (2) 单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性 及灵活性。见图2。

单母线用分段断路器 QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。 在可靠性要求 不高时,亦可用隔离开关分段( QS ),任一段母线故障时,将造成两段母线同 时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。分段的数目取决于电 源的数量和容量。段数分越多, 故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电 装置和运行也越复杂, 通常以2?3段为宜。这种接线方式广泛用于中、 小容量发电厂的6? 10kV 主接线和6?220kV 变电所配电装置中。 4 优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线, 由两个电源供电;当一段母线发生故 障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时, 电;任 一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。 (3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。见图 接在该段母线上的回路必须全部停 3。 图2单母线分段接线图 图3单母线分段带旁路接线示意图

(完整版)110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式 变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。 一变电所主接线基本要求 1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。 保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。 1. 2 具有一定的灵活性和方便性。 主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。 1. 3 具有经济性。 在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。 1. 4 简化主接线。 配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。 1. 5 设计标准化。 同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。 1. 6 具有发展和扩建的可能性。 变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。 二变电所主接线基本形式的变化 随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。因此,变电所电气主接线形式应根据可靠性、灵活性、经济性及技术环境统一性来决定。 三 110kV变电站的主接线选择 在电力系统和变电所设计中,根据变电所在系统中的地位和作用,可把电网中110kV变电所分为终端变电所和中间变电所两大类。下面就这两类变电所高压侧电气主接线模式作一分析。 3. 1 110kV终端变电所主接线模式分析

电气主接线基本形式

电气主接线基本形式 第一节单母线接线 一单母线接线 1.接线特点 单母线接线如图10-1所示 单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF 和隔离开关QS 接于一组母线上。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路。断路器两侧装有隔离开关,用于停电检修断路器时作为明显断开点以隔离电压,靠近母线侧的隔离开关称母线侧隔离开关(如11QS ),靠近引出线侧的称为线路侧隔离开关(如13QS )。在主接线设备编号中隔离开关编号前几位与该支路断路器编号相同,线路侧隔离开关编号尾数为3,母线侧隔离开关编号尾数为1(双母线时是1和2)。在电源回路中,若断路器断开之后,电源不可能向外送电能时,断路器与电源之间可以不装隔离开关,如发电机出口。若线路对侧无电源,则线路侧可不装设隔离开关。 二、单母线分段接线 1.接线特点 单母线分段接线,如图10-2所示。 图10-1 单母线接线 L1 1QF 4QF 13QS 11QS 2QF

正常运行时,单母线分段接线有两种运行方式: (1)分段断路器闭合运行。正常运行时分段断路器0QF 闭合,两个电源分别接在两段母线上;两段母线上的负荷应均匀分配,以使两段母线上的电压均衡。在运行中,当任一段母线发生故障时,继电保护装置动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器,另一段则继续供电。有一个电源故障时,仍可以使两段母线都有电,可靠性比较好。但是线路故障时短路电流较大。 (2)分段断路器0QF 断开运行。正常运行时分段断路器0QF 断开,两段母线上的电压可不相同。每个电源只向接至本段母线上的引出线供电。当任一电源出现故障,接该电源的母线停电,导致部分用户停电,为了解决这个问题,可以在0QF 处装设备自投装置,或者重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。分段断路器断开运行的优点是可以限制短路电流。 三、单母线分段带旁路母线接线 图10-2 单母线分段接线 L1 1QF 0QF 01QS I 段 Ⅱ段 13QS 11QS 2QF 02QS

实验报告2:单母线分段带旁路母线接线的倒闸操作

《发电厂电气部分》课程实验报告 姓名: xxx 学号: xxxx

3、重新设置各断路器与隔离开关的动作时间,使出线L1在不断电的情况下对QF1进行检修;要求各开关动作顺序符合倒闸操作要求,倒闸操作在0.3s 开始、并在0.5s内完成;给出QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序图,给出i1、i QF及i P的仿真波形图。 三、实验步骤及结果 1、按照图1所示,在PSCAD/EMTDC软件中搭建的仿真模型如图2所示。 图2 仿真模型图 图2中,QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPⅡ、QSPP、QSP1、QSP2的初始状态如表1所示。 表1 各开关的初始状态 开关名称QF1QF2QFP QSPⅠQSPⅡQSPP QSP1QSP2 初始状态合合分分分分分分 2、仿真1s,得到i1、i QF及i P的仿真波形图如图3所示。

图3 正常运行时各电流仿真波形图 3、重新设置各断路器与隔离开关的动作时间,QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序如图4所示。

图4 QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序图 4、仿真1s,得到i1、i QF及i P的仿真波形如图5所示。 图5 倒闸操作时各电流仿真波形图 从图4、图5可以总结单母线分段带旁路母线接线的运行特点如下: 1)检修任一接入旁路母线的进出线的断路器时,可以用旁路断路器代替 其运行,使该回路不停电。 2)供电可靠性较高,可以保证重要用户不间断供电。 3)分段单母线运行时QFd起分段断路器的作用,在检修断路器时,QFd 起旁路断路器的作用。

单母线的接线形式

单母线的接线形式 (一)、单母线不分段结线 1、单电源进线回路 只有一种运行方式,结构简单、清晰,设备少,投资少,可靠性差。 一旦电源或母线故障,则造成出线回路中断供电,只可向三级负荷供电 2、双电源进线回路 相对可提供供电可靠性,。若母线故障仍会使所有的负荷都停电,但由于母线故障率较低,这种结构可用于一、二级负荷供电。 双电源并列运行暗备用或热备用 双电源一备一用运行明备用或冷备用 电源一进一出运行中间型变电站 (二)、单母线分段结线 当一段母线故障时,可保证部分负荷不中断供电。 当一回电源故障时,若另一回电源有足够容量,可保证所有负荷不中断供电。 1、双电源并列运行 2、双电源分列运行 3、双电源一备一用运行 (三)、单母线带旁路结线 主结构中有两条母线,一条为主母线,一条为旁路母线。主要用于出线回路较重要,不允许停电检修断路器的场合。 强调:双电源并列运行必须满足两个电源同期要求(即电源电压幅值、相位、频率相同),否则可能会使系统造成严重事故。一般来讲,若两个电源不是来自于上一级变电站的同一段母线,他们满足同期要求的可能性很小。因此这种运行方式很少使用。 在双电源供电的变电所中,安装APD可减少备用电源与工作电源的切换时间,保证供电的连续性。 1、明备用的双电源变电所中,备用电源自投装置应安装在备用电源进线断路器上,正常时 由工作电源S1供电,当工作电源停电时,QF1分闸,APD使QF2断路器自动合闸,保证供电连续性。 2、暗备用的双电源变电所中,备用电源自动投入装置应安装在母线分段断路器QF3上,正 常时两个电源分别供电给两端母线,当一个电源切除时,APD使QF3合闸,另一个电源向两段母线供电,保证供电连续性。

单母线分段接线解释

华能东营河口风电场位于东营市河口区北部沿海地区,场址区范围西侧为沾利河、东侧为挑 河,南侧为滨海大道、北侧至渤海滩涂,总规划装机总容量为200MW,分一、二、三、四 期分别进行开发。本工程为三期工程,共安装33台单机容量为1500kW的风力发电机组,装机容量为49.5MW。本期工程与前期建设的河口风电场一期、二期工程合用1座220kV升压变电站。升压变电站最终建设规模为2×100MV A,安装两台220kV容量为100MV A的主变压器。220kV侧采用单母线接线,经1回220kV架空线路接至系统学堂变电站;35kV侧采用单母线分段接线。本期工程将安装1台220kV容量为100MV A的主变压器,1套220kV GIS主变进线间隔;本期将建设35kV II段母线,与先期建设的35kV I段母线形成单母线分段接线

单母线分段的接线方式有什么特点? 单母线分段接线 出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线,如图8-3所示。 单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,

电气主接线的双母线分段接线方式及运行

电气主接线的双母线分段接线方式及运行 在发电厂、变电站中,母线发生故障时的影响范围很大。采用单母线分段或不分段的双母线接线时,一段母线故障将造成约半数回路停电或短时停电。大型发电厂和变电站对运行可靠性与灵活性的要求很高,必须注意避免母线系统故障以及限制母线故障影响范围,防止全厂(站)性停电事故的发生,为此可考虑采用双母线分段接线。 如图5-7所示双母线三分段接线中,通常将一组母线(如Ⅱ母线)作为备用母线,另一组母线(如Ⅰ母线)用分段断路器QFd分为两段,并作为工作母线,母联断路器QFc1及Q Fc2平时断开。若将两组母线均用分段断路器分为两段,则可构成双母线四分段接线。双母线分段接线具有相当高的供电可靠性与运行灵活性,但所使用的电气设备更多,配电装置也更为复杂。 图5-7 双母线三分段接线 如图5-8所示为中、小型发电厂6~10kV配电装置中,应用较多的用叉接电抗器分段的双母线接线。图5-8中,为了限制发电厂6~10kV系统中的短路电流,装设有母线分段电抗器L,并经分段断路器QFd及隔离开关QS1、QS2、QS3、QS4交叉接至三段母线上。 图5-8 用叉接电抗器分段的双母线接线 正常运行时,Ⅰ、Ⅱ两段母线经L、QFd及QS1、QS2并列运行。当任一段母线发生短路故障时,分段电抗器均将起限制短路电流的作用。检修母线工(或Ⅱ)时,仍可通过倒闸操作使母线Ⅱ(或Ⅰ)、Ⅲ两段经过L、QSd保持并列运行。当一台及以上发电机退出运行,母线系统短路电流减小,不需电抗器限流时,可利用母联断路器QFc1(或QFc3)使母线工(或Ⅱ)与备用母线并列运行,以消除不必要的分段电抗器中的功率损耗与电压损耗,使两段母线电压均衡。