文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沼气柜防雷设计要点

沼气柜防雷设计要点

沼气柜防雷设计要点
沼气柜防雷设计要点

5. 防雷、防静电及接地

沼气车间,气体净化系统和沼气柜等均按二类建构(筑)物防雷设施设防;接地系统采用TN-S系统,各进出车间的金属管道均作等电位联结并接地。沼气车间、气体净化系统和沼气柜中的各设备、金属管道、阀门和构架等均应作防静电接地。防雷、防静电及接地可基本满足安全生产的要求。

5.防雷及接地

本工程洗涤冷却系统、脱硫系统、储存系统及压缩机房均属二区爆炸危险场所,防爆区域内所有电器设备均选用防爆型电器,上述区域均按二级防雷标准设计。上述系统内所有塔、柜的壁厚均为大于4mm 的钢结构容器,故可不装设接闪器,容器外壳直接接地即可,且接地点不少于两处,两接地点间距不大于30m,以此作为塔、柜本体的防直击雷措施;压缩机房及消防泵房屋面均装设避雷带防直击雷;厂区架空燃气管道在进出建筑物处、分支处以及直线管段50~80m 处均设防静电接地;平行架空敷设的两管净距小于100mm 时,每隔20~30m 用金属线跨接,管道连接处也应跨接。本工程接地型式为TN-S 系统,全厂区设置等电位连接干线,作为全厂总PE 干线。上述防雷接地,全厂变配电系统工作接地、保护接地、防静电接地、全厂电子信息系统接地均接于厂区等电位连接干线上,形成全厂均压等电位连接带,其共用接地电阻R≤1 欧。为防雷击所致的浪涌以及变配电系统操作过电压引起的浪涌,特在变电站低压母线、电子信息系统电源配电箱以及现场仪表信号输出端口等三级设置浪涌吸收器,以保护电子系统免遭浪涌的危害。

储存采用干式柜,减少了湿式气柜内部腐蚀严重,维修频繁的缺点。

(7)沼气柜应安装避雷设施。

(8)沼气系统的设备及管道采取相应的防静电接地措施。

气柜及其输送设施还应按照要求设置防雷、防静电设施。

5. 防雷、防静电及接地

沼气车间,气体净化系统和沼气柜等属于二类防雷建构筑物,其防雷设施应防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入。防直击雷的防雷接闪器,应使被保护的建筑物、构筑物、通风风帽、放空管等突出屋面的物体均处于保护范围内。室外装置区所有罐体壁厚≥4mm,采取直接接地方式防直击雷,接地点不应小于2处,两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于10Ω。室外装置有不满足直接接地条件的设备,则根据需要架设独立避雷针防直击雷。爆炸危险区域内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架和突出屋面的放空管、风管等应接到防雷电感应接地装置上。管道法兰、阀门等连接处,应采用金属线跨接。有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。界区内所有正常不带电的电气设备金属外壳均应可靠接地。

工作接地、防雷接地、防静电接地可共用一个接地系统,但独立避雷针应设单独的接地装置。

沼气车间、气体净化系统和沼气柜中的各设备、金属管道、阀门和构架等均应作防静电接地。

沼气车间,气体净化系统和沼气柜等均按二类建构(筑)物防雷设施设防。

沼气车间,气体净化系统和沼气柜中的各设备、金属管道、阀门和构架等均应作防静电接地。

畜禽粪便沼气发电介绍

概念:畜禽粪便是畜禽排泄物的总称,是粮食、农作物、秸秆和牧草等形态生物质的转化形式,主要包括畜禽排出的粪便、尿及其与杂草和冲洗废污水的混合物。 工作程序:大部分以粪便为原料的发电设施的基本工作程序是这样的:将粪便放在厌氧发酵池中, 培养细菌,再靠这些细菌把粪便中的碳水化合物转化为以甲烷和一氧化碳为主要成分的沼气最后把沼气导入发电设备中燃烧发电。 这个过程通常需要20~30 天,经过处理的粪便残渣基本没有臭味,能作为有机肥料使用, 这种生物能发电的方法不但能帮你减少用电成本,而且能彻底利用可能引发温室效应的甲烷气体, 另外, 它还能根除未经处理的粪便中滋生的大量病菌和令人讨厌的臭味。 禽畜粪便厌氧处理得到的沼气比酒糟液、城市垃圾和污水发酵处理产生的沼气浓度更高,更适合发电,环保节能。 我国畜禽粪便沼气发电技术现状: 沼气发电行业在我国起步于20 世纪80 年代初期,有30 年的历史,在这期间,我国有大量的技术人员对沼气发电技术进行研究及沼气发电设备的开发。1998 年全国沼气发电量为1055160 kWh。在此期间,先后有一些科研机构进行过沼气发动机的改装和提高热效率方面的研究工作。2003年我国已有100多个沼气发电项目,装机容量达3936 kW。 电费补贴: 生物质发电项目上网电价实行政府定价,电价标准由各省(自治区、直辖市)2005年脱硫燃煤机组标杆上网电价加每干瓦时0.25元补贴电价组成。 效率: 发电机余热利用效率低:据有关资料表明,效率较高的沼气发电机,只能把沼气总含能量的30% 左右转化为电能,并可把总含能量的40%左右以余热的形式回收,其余的能量以各种形式被损失掉。 而沼气发电热电联产项目的热效率,视发电设备的不同而有较大的区别,如使用燃气内燃机,其热效率为70%~75%之间,而如使用燃气透平和余热锅炉,在补燃的情况下,热效率可以达到90%以上。 每立方米的沼气一般情况下可以发1.8度左右,还可以享受到国家在处理粪便中的项目支持(其数额相当于总投资料的50% )。 在常见的能源中,生物能发电的价格波动最小。 利用畜禽粪便沼气发电效益分析: 以下效益分析按1 000头母猪的养殖场建造500 m3沼气池计算。 经济效益分析 畜禽粪便经过厌氧发酵处理,每年可产生20 000 m3沼气,每立方米沼气热值利用率相当于2 kg标煤,按每吨标煤600元计算,年能源经济效益达2.2万元。沼渣、沼液是优质的有机肥料,对提高作物产量和抗病能力有一定的作用。沼液每天产量为200 kg,年产量为

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号“关 于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中 国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版) 修订而成的。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章; 2.变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4.修改防侧击的规定; 5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求; 6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司(地址:北京市海淀区西三环北路 5号,邮编 100089)。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院 主要起草人:林维勇黄友根焦兴学陶战驹王素英杨少杰宋平健黄旭张文才徐辉 本规范主要审查人员:张力欣王厚余丁杰方磊欧清礼尹君平 王云福关象石杨维林

沼气工程初步设计方案(doc 48页)

沼气工程初步设计方案(doc 48页)

**公司粪类·蓝藻大型沼气工程 初步设计方案

目录 第一章项目概况 (1) 1.1 项目名称 (1) 1.2项目承担单位 (1) 1.3项目主管单位 (1) 1.4项目监管单位 (1) 1.5项目建设地点 (1) 1.6工程投资范围 (1) 1.7项目背景 (2) 1.8建设内容及规模 (6) 1.9项目概算 (6) 1.10资金来源 (6) 第二章设计依据与原则 (7) 2.1设计依据 (7) 2.2设计指导思想及设计原则 (7) 第三章项目建设地概述 (9) 3.1自然条件 (9) 3.2建设单位基本情况 (10) 第四章总体布局 (13) 4.1总体设计指导思想 (13) 4.2布局划分 (13) 4.3沼气站布置 (13) 第五章工艺设计 (14) 5.1 工艺参数设计 (14) 5.2工艺流程 (14) 5.3工艺设施(构筑物)设计说明 (14) 第六章设备选型 (25) 6.1设备选型原则 (25) 6.2所选设备型号 (25)

7.1设计依据 (27) 7.2设计范围 (27) 7.3建筑设计 (27) 7.4设计说明书 (28) 第八章结构设计说明 (31) 8.1设计依据 (31) 8.2自然条件 (31) 8.3设计说明 (32) 第九章电气说明 (33) 9.1设计依据 (33) 9.2设计原则 (33) 9.3设计说明 (33) 第十章给排水设计说明 (35) 10.1设计依据 (35) 10.2设计内容 (35) 10.3设计方案 (35) 第十一章供暖设计说明 (36) 11.1设计依据 (36) 11.2设计内容 (36) 11.3设计方案 (36) 第十二章安全生产与劳动保护 (37) 第十三章工程运行管理模式和应急预案 (38) 13.1运行模式 (38) 13.2运行管理 (38) 13.3人员培训 (39) 13.4维护保养与检修 (39) 13.5使用及维修年限 (40) 13.6应急预案 (40)

建筑幕墙防雷系统的设计要点(建议学习)

建筑幕墙防雷系统的设计要点(建议学习) 人类在不断地前进,社会在不断地发展,建筑行业日新月异,建筑工程突飞猛进.在国内外,建筑幕墙的形式越来越多.建筑幕墙主要的形式有玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙和组合幕墙等,这几种建筑幕墙已在建筑工程中得到了广泛的应用,为防止或减少雷击建筑幕墙所发生的人身伤害和文物、财产的损失,并做到安全可靠、技术先进、经济合理,因此,做好建筑幕墙的防雷措施也越来越重要,建筑幕墙防雷系统设计已是当今一个重要问题. 雷电是天空云层中一种自然放电现象,雷电流是一种强度极大、作用时间极短的瞬变过程.雷电击中建筑物时,通常会产生电效应,雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会使被击中的建筑物遭到破坏.高层建筑幕墙的金属材质由于雷电的效应,将会产生静电感应作用,当天空雷云和大地形成电场时,幕墙的金属体就会积聚与雷云极性相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场忽然消失,将会产生高达万伏以上的对地电位,这对人和设备将会产生危害. 所以,建筑幕墙设计时必须做好防雷设计,以防范雷电对建筑幕墙的损害.然而,我国建筑幕墙的施工图设计、工程施工、工程验收等对这方面内容的阐述十分有限,建筑幕墙设计单位对建筑幕

墙防雷技术做法也不十分具体、明确,从而给从事建筑幕墙施工的技术人员把握质量要求带来一定的难度. 对此,建筑幕墙防雷系统设计就显得十分重要.我们根据多年建筑幕墙工程施工的实际经验,以及有关国家防雷规范的要求,认为建筑幕墙防雷装置必须满足以下几个方面要求. 建筑幕墙的防雷分类 根据国家标准《建筑物防雷设计规范》(G B50057—2010)的规定,建筑物的防雷共分三类,其中第一类主要是属于具有爆炸危险环境的建筑物,如使用或贮存炸药、火药、起爆药等爆炸物质的建筑物等,而现阶段我们常用的建筑幕墙的防雷分类主要是属于第二类或第三类的. 建筑幕墙的防雷措施 对于第一类建筑物和具有爆炸危险环境的建筑物的防雷措施,除了防直击雷外,还需防雷电侵入的措施;而对于第二类或第三类的常用建筑幕墙的防雷措施主要是防直击雷.主要防直击雷的建筑幕墙,不仅要考虑顶层直击雷,还要考虑侧向直击雷,防顶层直击雷的防雷措施是在建筑物顶上装设避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器,其避雷网一般按规定沿着屋角、屋脊、屋檐、檐角等易受雷击的部位敷设,并在整个屋面组成不大于10m×10m

畜禽粪污资源化处理的三种模式

畜禽粪污资源化处理的三种模式中国是世界第一养殖大国。全国的1亿多个畜禽养殖场每年产生畜禽粪污约38亿吨,是既重要又大量的污染源,但如果能将其进行合理有效的处理和开发利用,实现畜禽粪污资源化,打造资源综合利用全产业链,便可实现畜禽粪污的变废为宝。目前国内外规模化畜禽养殖粪便污水处理的单项技术较多,这里介绍“三分离一净化”、好氧堆肥、沼气工程三种处理模式。 一、“三分离一净化”处理模式 “三分离”即“雨污分离、干湿分离、固液分离”,“一净化”即“污水生物净化、达标排放”。这种模式是控制粪污总量,实现粪污“减量化”最有效、最经济的方法,适用于中小规模养殖户。 雨污分离系统: 1、雨污分离 将雨水和养殖场所排污水分开收集的措施。雨水可采用沟渠输送,污水采用管道输送,养殖场的污水收集到厌氧发酵系统的进料池中进行后续的厌氧发酵再处理。 2、雨污分离系统建设方案 建设雨污分离设施的内容包括需要建设雨水收集明渠和铺设畜禽粪污水的收集管道,保证雨水与粪污水的完全分离。首先,在畜禽养殖厂房的屋檐雨水侧,修建或完善雨水明渠,尺寸据实际情况而定,一般为×。其次,在厂房的污水直接排放口或收集池排放口,铺设污水输送管道,将污水输送至厌氧发酵系统的调浆池或进料池中。 干湿分离系统: 1、干湿分离 即将畜禽粪便先收集到储粪池中,再用水冲洗猪舍,冲洗水收集到粪水池中,再进行厌氧发酵,使猪粪与污水分开收集。收集起来的畜禽粪便,经过后续的固液分离可再次降低其含水率,便于再利用。 2干湿分离系统建设方案 建干粪收集池,基本尺寸为3m×4m×1m,可根据养殖场规模适当调整,购置粪污运输推车; 建粪水收集池,基本尺寸为4m×10m×1m,可根据养殖场规模适当调整;完善粪污收集系统与厌氧发酵系统的衔接。 固液分离系统: 1、固液分离 对干清粪过程所收集的畜禽粪便再次脱水,获得含水率更低的粪渣(含水率一般可达65%以下),便于再利用;分离出来的粪水排往沼气池的进料池,进行发酵处理。 2固液分离系统建设方案 建固液分离间,4m×8m×3m,钢架厂房结构,四周建1m高围墙,半开放式,并购置固液分离

大型养猪场沼气工程设计方案1

大型养猪场沼气工程设计方案 受居民的饮食结构、畜禽产品的增殖性能、生产投资等因素影响,中国猪肉食用量在肉食消费中一直占有重要地位,养猪业在畜禽养殖中占有很大的比重。1983年到2005年猪肉消费占肉食品比例均大于60%。2004年中国肉猪存栏48189.1万头,出栏61800.7万头,猪肉产量4701.6万吨,居世界第一位,肉类人均占有量达55.73 kg/人,其中猪肉36.17 kg/人,超过世界猪肉人均的15.74 kg/人。2004年我国全年畜禽养殖业粪便废弃物的产生量为25.76亿吨,其中猪年排泄粪便为12.31亿吨,占总粪便量的47.8%,随着养猪业的发展,必然导致更大量的粪便废弃物,因此猪场粪污水的治理成为畜禽污染治理的关键。 2.1沼气产量计算 2.1.1干物质量计算 猪场基础母猪存栏量500头,猪场总存栏量为5354头,设计采用干清粪工艺,按《畜禽养殖业污染物排放标准》计算,夏季污水排放量为1.8m3/(百头.d),冬季污水排放量为1.2m3/(百头.d),则排放污水量为64.2~96.4 m3/d。日产粪便量为5.1t/d,猪粪含水率按82%设计,干物质(TS)量计算见表2-1。本项目中,干物质量按照0.92 t/d进行设计。 2.1.2物料总量和补充水量计算 本设计中采用高浓度反应器设计,养殖场产生的5.1t鲜猪粪全部投放到高浓度反应器,并调配成10%干物质浓度,约需要4.1m3污水,余下猪场排放的污水经过水力筛,将部分存留在污水中的猪粪渣筛除,投入到配料池,与鲜猪粪一同调配(该部分物料包含在 5.1t 鲜猪粪中),过筛后污水进入储肥池,进行厌氧处理储存。 加水量计算: W=Xq(α×m0-W0) 式中Xq=16t m0=18% W0=1- m0=82% 配水比a= 11.5 若发酵物料干物质含量mp=8% 含水量wp=92% 则X=则α==11.5 W=16(11.5×18%-83%)=17.33t≈17t 每天进入发酵罐物料总量约16+17=33t (理论和实践测定:TS=8%之物料容重r≈1030㎏/m3) .通过有效保温和增温措施,确保全年恒定中温发酵(t=33℃-38℃), 则设计容积产气率ξ=0.8—1.2m3/m3.d 发酵罐的容积大小与发酵原料的特性、发酵液浓度和水力滞留期有关。 发酵罐的容积V1与每日处理原料量、发酵液浓度。发酵液密度和滞留期有关。 计算公式: V1 = G f * HRT / q y V1 为发酵罐内发酵液的容积;G 为发酵罐每天进料量;f 为发酵原料干物质含量;q 为发酵液浓度;y 是发酵液的密度。 发酵罐的总容积V等于发酵罐的发酵液容积V1加上发酵罐的储气容积V2。V2 一般取V2 = (8%~10% V1 V = V1 + V2 2.1.3沼气产量计算考虑2%的干物质损耗率,每天投TS 902kg,产沼率为0.28~0.32 m3/kg TS,取值0.30 m3/kg TS,可产沼气271m3。

智能建筑物防雷设计

智能建筑物防雷设计 摘要: 随着信息技术的迅速发展,智能建筑物内雷电防护已提高了要求,信息系统的雷电保护成为考虑的重点。因此防雷工程成为一项多学科,跨部门的复杂系统工程,我们必须紧密结合信息工程技术和电磁兼容技术,采取综合治理、系统防护。 关键词:智能建筑防雷设计雷电防护 1、引言 近年来,随着社会经济和技术的飞速发展,智能建筑方兴未艾。智能建筑物普遍称为3A建筑,即它集成了建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通讯自动化系统,以及辅之于实施的结构化综合布线系统。它是高功能、高效率、高舒适性的现代化建筑。 随着信息技术的迅速发展,智能建筑物的建设向自动化、信息化和节能化方向发展,微电子应用技术为代表的新技术已渗透到智能建筑的各个应用领域,并且不断增大。建筑物内微电子设备繁多而且复杂,这些微电子设备通常属于耐过电压等级低,防干扰要求高的弱电设备,最怕受到雷击。遭受雷击时,一部分能量(约50%)通过建筑物外部防雷装置泄入大地,另一部分能量则通过雷电流感应或耦合在金属管线上进入建筑物内破坏设备,因此,智能建筑的防雷保护成为一个越来越重要的课题摆在我们面前。 2、智能建筑雷电防护 探讨智能建筑物的雷电保护,必须对雷电进行了解,分析雷电是通过哪些方式、途径、渠道危害智能建筑物。 2.1雷击的危害 1)直击雷危害

直击雷造成的电效应、热效应和机械效应的破坏作用很大: 电效应:雷云对大地放电时,雷电流通过具有电阻或电感的物体时,因雷电流的变化率大(几十微秒时间内变化几万或几十万安培),能产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,足以使电力系统的设施烧毁、导致可燃易爆物品的爆炸和火灾,引起严重的触电事故。 热效应:很高的雷电流通过导体时,能使放电通道的温度高达数万度,在极短时间内将电能转换成大量的热能。雷击点的发热能量巨大,可使金属熔化。 机械效应:雷电流作用于非导体上时,由于雷电的热效应,使被击物体内部出现强大的机械压力,致使被击物体受到严重破坏造成爆炸,机械效应对非金属油罐存在极大威胁。 直击雷可直接作用在构筑物上,也可通过架空线路、露天的金属管路等途径侵入。另外,避雷装置接闪雷击时,在接闪器、引下线及接地体上都有可能产生很高的电压,可能对设备产生“反击”。2)雷电感应及雷电电磁脉冲的危害 雷电感应及雷电电磁脉冲的危害是指雷电产生的静电感应和电磁感应对设备尤其是电子设备的危害: 静电感应:雷云的静电感应是指带电的雷云接近地面时,对导体感应出与雷云符号相反的电荷,建筑物或设备顶部大量感应电荷不能迅速流入大地,从而产生很高的对地电压即静电感应电伏,能击穿数十厘米的空气间隙发生火花放电。 电磁感应:雷电发生时产生很大的雷击电流,又是在极短的时间内发生,在其周围空间里产生交变电磁场,不仅会使处在这一电磁场中的导体感应出较大的电动势,还会在附近的传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线等部位产生感应电流并侵入设备,使连接在线路中间或终端的设备遭到损害。 2.2智能建筑物的防雷措施 雷电防护包括针对建筑物的直击雷防护,以及针对建筑物内设备、人员的雷电波侵入防护和雷击电磁脉冲防护两大部分。 1)直击雷防护

建筑物防雷设计规范(GB50057-94)

建筑物防雷设计规范(GB50057-94) https://www.wendangku.net/doc/c23295456.html, 发布时间:2004-7-20 点击数:9381 中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范(GB50057-94) 第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。注,预计雷击次数应按本规范附录一计算; 第2.0。4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物

建筑物防雷工程关键要点设计 李斌

建筑物防雷工程关键要点设计李斌 摘要:建筑物防雷工程对于确保雷电防护效果的发挥及建筑物的安全具有着重 要的作用。本文在介绍防雷工程设计的分类、雷电电磁脉冲干扰等方面内容的基 础上,结合某防雷工程实例,针对该系统存在很大雷击隐患的情况,进行防雷改 造设计,最终保证了设备的稳定运行。 关键词:防雷工程;设计;改造;防护 引言 雷电灾害是我国主要灾害性天气。雷电会引起建筑物的损坏、对电力、电讯 等设备造成损坏,甚至人员伤亡。随着城市的现代化发展,建筑物的规模不断扩大,雷电灾害的发生越来越频繁,损失也越来越大。我国每年因雷击破坏建筑物 内电气设备的事件时有发生,防雷系统可靠与否极为重要,因此建筑物的防雷设 计就显得尤为重要。本文就重点探讨建筑物的防雷工程关键要点设计,可供参考。 1.防雷工程设计 1.1建筑物防雷设计的分类 可分为新建工程和扩、改建工程两类。 1.2雷电电磁脉冲 建筑物内的雷电电磁脉冲干扰有以下三种情况: (1)雷电波的电磁辐射对建筑物内电力线路和电子设备的电磁干扰。 (2)建筑物防雷装置接闪时,强大的瞬间雷电流对建筑物内电力线路和电子设备的干扰。 (3)由外部各种强、弱电架空线路或电缆线路传来的电磁波对建筑物内电子设备的干扰。 1.3外部防雷装置与内部防雷装置 建筑物的防雷装置分为外部防雷装置和内部防雷装置。综合防雷主要包括接闪、分流、均压、屏蔽、接地、合理布线。建筑物电子信息系统综合防雷系统如 图 1 所示。 图 1 建筑物电子信息系统综合防雷系统 1.4安全隔离距离与等电位联结 建筑物内部防雷措施可分为安全隔离距离和等电位联结两大类。 1.5雷电防护区的划分 雷电防护区划分为直击雷非防护区、直击雷防护区、第一防护区、第二防护区、后续防护区。 (1)直击雷非防护区(LPZ0A):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直 接雷击,属完全暴露的不设防区。 (2)直击雷防护区(LPZ0 B):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接雷击,属充分暴露的直击雷防护区。 (3)第一防护区(LPZ1):由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流 比直击雷防护区(LPZ0B)的进一步减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体 不可能遭受直接雷击。 (4)第二防护区(LPZ2):进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入的后 续防护区。 (5)后续防护区(LPZn):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护敏感度水

沼气池设计规范

/m /m 农村家用沼气池设计规范 1、范围 本标准规定了农村家用沼气池 (以下简称沼气池 ) 设计原则要求几何尺寸的确 定和结构设计。 本标准适用于砖、水泥为建筑材料,人畜粪便为主要发酵原料的半连续 发酵的家用小型 (发酵间 10m 3 以内 )水压式沼气池设计。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 在 标准出版时, 所示版本均为有效。 所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下 列标准最新版本的可能性。 GB/T4750---1984 农村家用水压式沼气池标准图集 GBJ 3---88 砌体结构设计规范 GBJ9---87 建筑结构荷载规范 GBJ10---89 混凝土结构设计规范 3 、设计原则 3.1 沼气池宜建在畜圈或厕所地表以下,进料间与人、畜粪入口相连通。 3.2 坚持适用、卫生、平面布局合理,外型美观。 3.3 池盖顶端复土厚度不小于 200mm 。 3.4 强度安全系数 K ≥ 2.65。 3.5 正常使用寿命 20 年以上。 4、设计要求 4.1 设计技术参数。 4.1.1 沼气压力。 4.1.1.2 最大工作压力 13KPa 。 3 4.1.2 产气率: 0.15m /m 4.1.3 投料量 3· d ; 0.2m 3 3 · d ; 0.25m 3 3· d ; 0.3m 3 /m 3 ·d 。 4.1.3.1 最小投料量按发酵间总容积的 50% 。 4.1.3.2 最大投料量按发酵间总容积的 90%。 4.1.4 贮气量 正常贮气量为日产气量的 50%。 4.2 工艺流程 人畜粪便 (青草及农业废物 ) →进料间 →厌氧发酵间 → 水压 (出料 )间 → 农田。在有条件的地 方,可将人粪便和牲畜粪便分两处进料口进入厌氧发酵间。 4.3 形状及平面布局 形状及平面布局按 GB/T4750 选用。 4.3.1 发酵间的形状以圆形为主,受占地面积限制或地下水位较高的,可将发酵间设计 成椭球形或单跨拱长方形。 4.3.2 平面布局 4.3.2.1 沼气池应有平面布局设计,在征得用户同意后,方可进行施工设计。 4.3.2.2 平面布局应符合下列要求: a)充分利用土地资源, 平面布局紧凑; b)厕所与畜圈分设; c) 进、出料方便; d) 导气管和输气管不被损害; e)进、出料间中线夹角应大于 90°,进料间蹲位板面应高于发

建筑物防雷设计规范GB完整版

建筑物防雷设计规范G B

《建筑物防雷设计规范》G B50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、、、、、、3)、、2)、、、、、5)、、、条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号 “关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求, 由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版)修订而成的。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司

沼气大型沼气工程项目初步设计

讷河市北方食品有限责任公司大型沼气工程项目 初步设计

第一部分:初步设计说明书 第二部分:初步设计图纸 第三部分:初步设计概算书

第四部分:初步设计附件 第一章工程概况 第一章工程概况 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 讷河市北方食品有限责任公司大型沼气工程项目 1.1.2 项目建设单位 讷河市北方食品有限责任公司 1.1.3 项目建设地址 讷河市六合镇灯塔村 1.1.4 建设目标 33,发电936kwh,日处理鲜粪24t项目达产后日生产沼气864 m。,供气240 m 该项目以沼气为核心,通过利用养殖场固体粪便生产沼气和有机肥,并利用沼气发电;沼渣,沼液用于有机作物种植。该项目将环境保护和养殖业、种植业有机结合起来,达到养殖场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标;通过生产可再生能源缓解农村能源供需矛盾,降低不可再生能源的消耗;使项目区走上能源生态可持续发展的良性循环轨道,极大的促进了农村经济的可持续发展。沼气工程从根本上改变传统的粪便利用方式,促进物质高效转化和能源高效循环,提高资源利用率。并使其上连养殖业、下承种植业,促进农业种养一体化。通过沼气工程的建设,形成以沼气为纽带发展循环经济,建立节约型社会的有效途径。1.1.5 建设标准

本工程所依据的建设标准主要为农业部发布的沼气工程建设8项农业行业标准 及《大中型沼气工程技术标准汇编》(黑龙江省人民政府农村能源办公室)。 8项标准分别为:《沼气工程技术规范第3部分:施工及验收》、《沼气工程技术 规范第4部分:运行管理》、《沼气工程技术规范第5部分:质量评价》、《规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规程》、《规模化畜禽养殖场沼1 第一章工程概况 气工程设计规范》和《沼气发电机组》。 《大中型沼气工程技术标准汇编》包括:《沼气工程工艺设计规范》、《沼气工程供气设计规范》、《沼气工程施工及验收规范》、《沼气工程运行管理规范》、《沼气工程质量评价规范》、《规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规程》、《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》、《沼气发电机组技术规范》、《沼气工程规模分类》。 1.1.6 项目工艺技术方案 该项目以处理粪污为主,采用以“高浓度CSTR厌氧反应器”为核心的处理工艺。在工艺选择和方案设计中,采用全混式机械搅拌、高浓度的消化工艺,沼气经过净化后发电及供气。同时该工程配置有贮气柜,辅助用房等辅助设施,该养殖小区采用人工干清粪方式,养殖小区每日产生30t粪便(主要为牛粪),其中80% 即24t可收集起来作为CSTR厌氧反应器的原料,GSTR厌氧反应器浓度为10%。 1.1.7 建设内容及规模 33;864m/T,36m)日处理粪便24T,牛粪的单位产气量为项目区日产沼气(133贮液池,辅助用房5000m反应器22)500m座,输气工程一处,CSTR(3的贮气柜1座用于供气及发电。及配套脱硫、脱水等设备;450m33,日产沼气万m864m,厌氧反应器年产沼气量(3)项目投产后,CSTR31.54333沼气日发电936kwh,剩余624m年供气,8.76万m,年发户供气向200240m电34.16万kwh,年产沼渣1577吨,沼液14190吨。 1.1.8 投资估算和资金筹措 项目总投资456万元。其主要资金来源有:申请国家资金150万元,地方投资 68万元,企业自筹资金238万元。 1.1.9 建设期限 项目获国家批准立项后1年。 1.1.10 市场预测及效益分析 根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格,达产期内年均销售收入2 第一章工程概况 86.1万元,年均总成本72.94万元,利润13.16万元;项目财务内部收益率(FIRR)为6.49%,项目财务净现值(ic=6%时)为14.46万元。以上部分说明盈利能力 满足了行业最低要求,财务净现值均大于零,该项目在财务上是可以接受的。 项目的投资回收期为9.23年(含建设期),小于行业基准投资回收期,表明项目投资能按时收回。

畜禽养殖粪污综合治理工程建设标准

畜禽养殖粪污综合治理工程建设标准 粪污治理要遵循科学发展观的要求,坚持生态至上,以 人为本,按照可持续发展的原则和饲养规模、场区所在地周边种植业结构的自然条件等具体环境因素,建设相关设施,通过产前、产中、产后控制,使畜禽粪污处理实现减量化、无害化、资源化。 一、粪便贮存处理设施 粪便贮存处理设施主要有储粪池和沼气池。 储粪池一般应选在生产区的下风向,靠近污道,便于粪便的清运。一般为地上式、半地上式,也有采用全地下式。地上式一般高出地面1.5-2米,半地下式一般地面上下各1米,储粪池一般为长方形和正方形,设有进、出粪口,要求两个单元以上,可做到轮换使用。由钢筋水泥底(15厘米左右)、四周砖墙(三七墙)和钢筋混凝土(20厘米左右),并进行防水处理,底部留有渗沥液排出口通向污水池,上覆开放式或半开放式防雨上盖。 在干清粪方式下,粪便堆放场所容积为:每10头猪(出栏)约1立方米,每1头肉牛(出栏)或每2头奶牛(存栏)约1立方米,每1000只肉鸡(出栏)或每250只蛋鸡(存栏)约1立方米。 沼气池采用沼气池处理粪便,沼气池容积:每1头猪(存栏)应为0.5-1立方米,每1头牛(存栏)2-3立方米,每100只鸡(存栏)2-4立方米。沼气池具体建设标准和使用应按新能源技术指南操作。 二、污水处理设施

污水池可分为舍边的一级沉淀池、流通过程的二级沉淀池和最终汇集的三级沉淀池。一级、二级沉淀池要靠近污道,三级沉淀池应选在生产区的下风向的储粪池附近,便于粪便的清运。三级沉淀池为全地下式,深度在2--2.5米,一般为上大下小的梯形,设有进污口和清污口,建成3个以上梯度单元,由水泥底(25厘米左右),并进行防水处理,加盖防雨,做到“防雨、防渗和放溢流”三防要求。为避免沼气产生应注意留有通风口。 三级沉淀池体积应容纳2个月以上的污水尿液产生量,每出栏1头生猪(肉牛和奶牛可以按照相应关系换算,出栏1头肉牛或存栏2头奶牛相当于出栏10头猪)三级沉淀池体积不少于0.3立方米。 三、废弃物处理设施 废弃物是指病死畜禽、孵化繁殖废弃物(蛋壳、死胎、胎衣等)、过期兽药、残余疫苗和疫苗瓶等。养殖场要在粪污处理区建设小型焚烧炉或化尸池,对废弃物和病死畜禽进行无害化处理。 小型焚烧炉设在专门场所,一般位于粪污处理区附近,主要用于蛋壳、死胎、胎衣、过期兽药、残余疫苗、疫苗瓶和要求必需进行焚烧处理的动物尸体(牛、猪等大动物需到无害化处理中心进行集中处理)的处理,养殖场配备的焚烧炉处理能力应在25-50公斤/小时。 化尸池应建在生产区的下风向,且与生产区有一定的距离,主要用于小型动物尸体的处理。化尸池一般为地下圆井型,深4-5米,口径2米左右,由水泥底、四周砖墙和钢筋混凝土,并进行防水处理,加盖防雨,并注意通风,使用时定期填加消毒药品。

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010?UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发 布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部

执行日期:2011年10月1日 2011 北京 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院 主要起草人:林维勇黄友根焦兴学陶战驹王素英杨少杰宋平健 黄旭张文才徐辉

建筑电气防雷接地设计要点分析 陈兴泉

建筑电气防雷接地设计要点分析陈兴泉 发表时间:2019-07-31T10:12:24.683Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:陈兴泉1 丁兰英2 [导读] 将高层建筑防雷设计中可能出现的问题全面性分析,保证建筑物不会受到雷电的影响,提高建筑物安全及稳定性能,满足人们对于建筑物要求。绍兴昌明电子科技有限公司摘要:在当前社会经济的发展进程中,高层建筑已经变成建筑行业的主要发展趋向,而在建筑行业施工建设当中,建筑防雷接地设计则是其关键构成部分。根据建筑电气防雷接地的基本概念与作用,进一步研究了民用建筑电气防雷设计要点与高层建筑物的防雷设计要求。 关键词:建筑工程;电气防雷接地 1.建筑电气防雷接地基本概念及作用建筑电气防雷接地中的基本概念主要包含防雷装置、引下线、接地装置等等。防雷装置主要分为两部分,分别是外部雷电防护装置和内部雷电防护装置。引下线其实是与接闪器如接闪带、接闪杆、接闪线、接闪网等结合使用的,负责将雷电流从接闪器传导至接地装置,充当导线体部分。接地装置用于传导雷电流并将其流散入大地。等电位连接主要是减少导电物体与装置电位差,降低雷电对接地装置的损坏。建筑电气的接地系统一般分为防雷接地、工作接地及保护接地。当建筑遭到雷击时可以有效地把电流导入大地,保护建筑物及人员的安全。在雷击的瞬间雷电流是极大的,建筑物内的电子设备受到雷电反击会受到极大的损害。所以防雷接地系统的另一个重要作用是使建筑物内的设备具有等电位、均压和多层屏蔽的安全防雷结构。在建筑物的接地系统设计中,防雷接地系统设计是最为重要的。做好高层建筑中各种接地系统的设计,提高人们工作生活环境的安全性。 2.建筑电气防雷接地设计要点2.1 直击性雷电防雷设计要点自然现象对于人们生产生活造成的各种损害,我们无法改变,但可以采用各种科学技术减少或避免自然灾害带来的影响。直击雷防护是保护建筑物本身不受雷电损害,以及通过设备消弱雷击时巨大的雷电流顺着建筑物泄入地下而对建筑物产生的各种损害。建筑物比较常见的防直击性雷电防雷措施是避雷针和避雷网。避雷针一般安装在建筑物天面,充分利用建筑物的墙体或利用楼体内的钢筋设置防雷引下线,既不破坏建筑物的结构,还节省了空间,达到了防雷效果。 2.2 侧面攻击性雷电防雷设计的要点针对高于 60 m 的高层建筑物,结构是钢筋混凝土或者钢结构,其防范侧雷击的关键方式包括:①确保将高层建筑物中的钢筋结构相连接,以此防范侧击。②在引下线设计中合理运用建筑物的内部钢筋,同时,如果建筑物外墙的金属栏杆和门窗等相关金属物具有合理高度,则也可在电气防雷接地设计中将此加以运用。③在建筑电气防雷接地设计中,建筑物内部如果有竖直铺设的金属管道存在,则可将其底部与顶部规范连接在一起,同时,装置在防雷装置之上,从而让建筑电气防雷接地设计的防范效果得到保证。 2.3 雷电波入侵性防雷设计要点在日常的生活中,除雷击之外,防雷电波的入侵也会对建筑物造成非常大的损害,因此,在进行防雷设计时必须要考虑到雷电波的侵袭,其具体的防范措施设计过程中主要有以下几个方面的内容需要注意:①路线引入方式不同,或者防雷电波的入侵方式不同,都会影响到低压线路的选择。比如,低压线从地下进入建筑物的这种情况,在防雷处理上我们可以考虑应用电缆直接入户的方式,即直接将电缆的入户端接到相应建筑的防雷装置上面。②建筑物内的用电设备也存在被雷电波袭击的可能,因此,最直接的方法就是将这些用电设备放置在接闪器的保护范围内。当建筑物内有架空或者埋地的金属管道时,同样要做好相应的防雷设计。 2.4 对防雷感应设计的要点在高层建筑物工程施工时,为了能够加强高层建筑电气防雷接地系统的感应雷电功效,必须在以下两个方面做重点工作,首先是要把建筑物内的金属零件和金属设备实施防雷接地的措施,这样才能保证高层建筑的防雷效果,也是建筑安全的重中之重,其次,在工程施工中,建筑物内的管道防雷感应设计也是一个非常重要的考虑因素。做到以上两点,才能做好建筑的防雷感应效果。 3.建筑电气防雷接地设计的解决措施3.1 对楼层较高的建筑物电气防雷接地设计中的等电位联结设计的合理性目前,我国的高层建筑物大多都是由钢筋混凝土结构来进行工程施工的,因此,高层建筑物内部的钢筋或多或少的与防雷装置的接地体连在了一起,那么,为了避免含有金属的物品与高层建筑防雷接地装置作总体等电位联结或这部分等电位联结。当遇到突发情况时,每个楼层都要留有几处电缆,能够和钢筋结构连起来,以此来保障整个接地路线的电流畅通。 3.2 选用材料比较好的防雷导线装置目前在高层建筑中,对于防雷接地的设置首先要考虑外部防雷设置,其次是建筑物内部的防雷设置。外部防雷装置一般是安装避雷网,通过设置有效的避雷带范围,将雷电流产生的电压通过接引装置流入接地装置中,将雷电流泄入到大地中,从而保证了建筑物免遭雷电的侵害。随着科学技术的不断进步,防雷导线装置材料也出现了许多的变化,各种新型材料层出不穷,不管选用哪种装置的材料时,都要按照国家有关规定,严格按照使用标准进行材料的选用,从而确保防雷装置的质量。 3.3 合理的屏蔽措施高层建筑物纵向布置的电线或电缆宜敷设在屏蔽的强弱电专用竖井中,各层段竖井的接头处应紧密相接,使其接触电阻尽可能小,以保证竖井的屏蔽效果。竖井的平面位置理论上最好布置在建筑物的中心,因为中心的电磁场最弱,而实际工程中,大多位于电梯井道两侧和楼梯走道两侧。想要更好地实现对高层住宅建筑的防雷防电干扰,还需要对其电子设备以及电气线路实施非常科学合理的屏蔽处理。由于高层建筑物的电气主干线通常情况下都是沿着其电气竖井来实施铺设的,所以在铺设的过程中尽可能地靠近引下线的主筋部位,金属线槽以及穿线的钢管最好都和各个楼层之间的等电位联结板以及接地母线进行有效的连接。 4.总结

相关文档
相关文档 最新文档