蓄能空调设计施工教程

蓄能空调设计施工教程
蓄能空调设计施工教程

洁净厂房及净化空调系统安装确认方案

******生物技术有限责任公司 洁净厂房及净化空调系统安装确认方案编号 设备编号 生效日期: 规格型号 制定审查 审核批准 项目(设备)名称

******生物技术有限责任公司洁净厂房及净化空调系统制造商名称 目录 1 介绍 2 目的 3 范围 4 职责 4.1 生产商/供应商职责 4.2 公司职责 5 缩略语 6 法规和指南 7 参考文件 8 系统/设备描述 8.1系统的概述 8.2空调净化系统的流程 8.3设计特点

9 文件管理规范 10 测试项目列表 11 安装确认 11.1 先决条件确认 11.2 确认前的准备工作 11.3 安装技术资料确认 11.4 检测设备或工具确认 11.5 仪器仪表检查确认 11.6风管制作、清洗、安装、漏光、及保温确认 11.7彩钢板、门窗、玻璃安装确认 11.8空调水管道系统安装、试压、清洗和保温确认 11.9空调机组、排风机组、排烟风机、除尘设备、中效过滤送风机箱安装确认 11.10自净传递窗安装确认 11.11 房间高效过滤器、FFU 、传递窗高效过滤器安装与检漏确认 11.12电气控制柜、配电柜、配管、桥架、照明、插座、电话、摄像机、门禁、互锁、 防虫鼠装置安装确认 11.13消防系统确认检查 12偏差和变更处理 13 安装确认报告 14 附件清单 15 测试报告目录

1 介绍 本方案为******生物技术有限责任公司洁净厂房及净化空调系统的安装确认方案,方案用来说明洁净厂房及净化空调系统,机组K1、K2、K3、K4、K5、K6. 2 目的 对******生物技术有限责任公司厂房净化空调系统(HVAC)的安装进行确认,确认新建车间的洁净空调系统(HVAC)和洁净室的安装符合规范要求,同时满足生产工艺要求。 3 范围 本方案为******生物技术有限责任公司洁净厂房及净化空调系统的安装确认方案,方案用来说明厂房及净化空调系统,机组编号K1、K2、K3、K4、K5、K6. 4 职责 4.1 生产商/供应商负责提供的安装确认的相关文件。 4.2 ******生物技术有限责任职责 4.2.1 执行前审核和批准本方案。 4.2.2 保证在执行前所有的先决条件得到满足。 4.2.3 在需要的时候,提供必要的人员协助进行厂房及净化空调系统的安装确认。

家用中央空调设计规范

家用中央空调设计规范 1 总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。 1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.l家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw范围内,带集中冷热源的空调型式。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数 3.1室外气象参数

3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。 3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。 3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。 3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。 3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。 3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。 3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2室内空气质量

3.2.1冬季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度18-22℃ 人员经常活动范围内风速不大于/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室25℃ 更衣室23℃ 托儿所、幼儿园、医护室20℃ 盥洗室、厕所12℃ 办公用室16℃ 3.2.3夏季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度24-28℃ 相对湿度不大于65%

洁净式空调机安装使用说明书

洁净式空调机组安装使用说明书 目录 警告 ---------------------------1电气接线-----------------------------20前言 ---------------------------1微电脑控制器-------------------------21潜在危险 -----------------------1温湿度传感器-------------------------21手册更新 -----------------------1加湿器-------------------------------21安全警示 -----------------------1蒸汽盘管或热水盘管-------------------22第一部份机组简介风阀---------------------------------23产品简介-----------------------------3 第三部份机组运行 机组外观图---------------------------3 常用工具-----------------------------24 型号表示方法-------------------------5 机组运行管理-------------------------24 主要技术参数-------------------------6 电源、仪器仪表检查-------------------24第二部份机组安装制冷系统检查-------------------------24 机组验货-----------------------------7 水系统检查---------------------------24 机组存放-----------------------------7 机组调试-----------------------------25 机组搬运、吊装-----------------------7 机组停机-----------------------------25 机组定位-----------------------------8 机组日常运行检查---------------------25 安装空间----------------------------10 试机记录及表格-----------------------26 机组安装----------------------------11 第四部份机组维护保养 管路连接---------------------------11维护保养-----------------------------27 制冷剂充注-------------------------16 简易故障处理--------------------------27 循环水注意事项---------------------17 风管连接---------------------------18 管路清洗---------------------------18 排水管安装-------------------------18

中央空调设计规范标准[详]

中央空调设计规 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基 本要求,制定本规。 1.0.2 本规适用于地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw 的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规执行。 1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规的规定外,尚应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 围,带集中冷热源的空调 型式。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数3.1 室外气象参数 3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温

度。 3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计 算确定。 3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2 室空气质量 3.2.1 冬季空调室计算参数,应符合以下规定: 温度 18- 22℃ 人员经常活动围风速不大于0.4m/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2 设计集中采暖时,冬季室计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室 25℃ 更衣室 23℃ 托儿所、幼儿园、医护室 20℃ 盥洗室、厕所 12℃ 办公用室 16℃

洁净室净化空调设计方案

洁 净 室 空 调 设 计 方 案 2016年11月2日

一、设计依据 0 1.1项目地点及气象参数 0 1.2相关规范、标准 0 1.3其它已知条件 0 二、系统分析及参数计算 (2) 2.1系统分析 (2) 2.2空调箱相关参数计算 (2) 2.3恒温恒湿净化空调箱设备选型表 (5) 2.4主机选型 (6)

、设计依据1.1项目地点及气象参数 使用地点:上海市; 1.2相关规范、标准 1、洁净厂房设计规范(GB50073-2013 ; 2、洁净室施工及验收规范(GB50591-2010 ; 3、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003 ; 4、通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-2002 5、业主提供相关资料;

1.3其它已知条件 ①该洁净区面积为6.6*8=53m2,吊顶以下高度为3m; Q业主未提供该区域工艺设备功率、照明功率及人员数量,初步冷负荷指标按200w/m2 计算; ③本次方案按洁净区净化等级为100K设计; ④工艺排气量为4*150=600m3/h; ⑤洁净区采用+5Pa微正压。

、系统分析及参数计算 2.1系统分析 ①该洁净区由空调系统来完成恒温、恒湿及净化功能。夏季最大冷负荷及除湿量、 冬季计算最大热负荷及加湿量、净化(采用初、中效过滤器)等均是由空调系统来 完成的,其中初效过滤效率35%、中效过滤效率95%。 ◎洁净区空调形式采用AHU+初中效过滤器+排气形式(沿用原有排气设备,本 次不涉及),详见洁净空调示意图 2.2空调箱相关参数计算 ①空调箱机外余压:根据现场风管最不利环路及过滤要求来确定,经估算空调箱 机外余压300P& ◎循环风量、冷负荷及除湿的确定:循环风量按洁净室100K等级15次/h及按冷量计算风量二种方法取大值;总冷量包括:新风降温除湿冷量及混合风处理至 送风状态所需冷量(即表冷器冷量);新风除湿由表冷器承担,露点控制在14C。

洁净厂房及净化空调系统安装确认方案

目录 1 介绍 2 目的 3 范围 4 职责 4.1 生产商/供应商职责 4.2 公司职责 5 缩略语 6 法规和指南 7 参考文件 8 系统/设备描述 8.1系统的概述 8.2空调净化系统的流程 8.3设计特点 9 文件管理规范 10 测试项目列表 11 安装确认 11.1 先决条件确认 11.2 确认前的准备工作 11.3 安装技术资料确认 11.4 检测设备或工具确认 11.5 仪器仪表检查确认 11.6风管制作、清洗、安装、漏光、及保温确认 11.7彩钢板、门窗、玻璃安装确认 11.8空调水管道系统安装、试压、清洗和保温确认 11.9空调机组、排风机组、排烟风机、除尘设备、中效过滤送风机箱安装确认 11.10自净传递窗安装确认 11.11 房间高效过滤器、FFU 、传递窗高效过滤器安装与检漏确认 11.12电气控制柜、配电柜、配管、桥架、照明、插座、电话、摄像机、门禁、互锁、

防虫鼠装置安装确认 11.13消防系统确认检查 12偏差和变更处理 13 安装确认报告 14 附件清单 15 测试报告目录 1 介绍 本方案为******生物技术有限责任公司洁净厂房及净化空调系统的安装确认方案,方案用来说明洁净厂房及净化空调系统,机组K1、K2、K3、K4、K5、K6. 2 目的

对******生物技术有限责任公司厂房净化空调系统(HVAC)的安装进行确认,确认新建车间的洁净空调系统(HVAC)和洁净室的安装符合规范要求,同时满足生产工艺要求。 3 范围 本方案为******生物技术有限责任公司洁净厂房及净化空调系统的安装确认方案,方案用来说明厂房及净化空调系统,机组编号K1、K2、K3、K4、K5、K6. 4 职责 4.1 生产商/供应商负责提供的安装确认的相关文件。 4.2 ******生物技术有限责任职责 4.2.1 执行前审核和批准本方案。 4.2.2 保证在执行前所有的先决条件得到满足。 4.2.3 在需要的时候,提供必要的人员协助进行厂房及净化空调系统的安装确认。 4.2.4 审核和批准安装确认的报告。 5 缩略语 6 法规和指南 6.1国家食品药品监督管理局(SFDA),中国药品生产质量管理规范(2010年修订) 6.2欧盟药事法规第四卷药品生产质量管理规范附录15 验证与确认,2001年9月

常用中央空调设计程序步骤

常见中央空调设计程序 设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守

三、其它: 1、一拖多系统; 适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所 2、风管机系统; 适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低 设计程序: 一、末端部分: (一)设备选型: 1、计算实际空调面积; 2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设 备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标: 采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次 (二)水系统设计: 1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用 同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式); 2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应 设阀门以便于调节;

中央空调设计规范完整版

中央空调设计规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

中央空调设计规范 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基 本要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw 的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。 1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 范围内,带集中冷热源的空调 型式。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数3.1 室外气象参数 3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。 3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计 算确定。

洁净空调系统设计步骤

1 消化交底资料 仔细阅读括招标文件、投标文件及相关联系函和投标图册等;对报价范围及选用的设备进行深刻的了解; 2 确定整个工程的系统分布 结合投标文件及实际平面布局对整个净化空调系统做合理、可行的分布;可对投标文件中的设备数量及型号进行局部调整,但需编制设计偏离表,并需由部门相关领导及甲方签字认可; 3 各系统(房间)的风量计算 I级手术室送风量8000m3/h 新风量1000m3/h II、III、IV级手术室及走廊、辅房等均按换气次数要求取用: II级手术室最小送风量2000m3/h 新风量800m3/h III级手术室最小送风量2000m3/h 新风量800m3/h IV级手术室最小送风量1800m3/h 新风量600m3/h 注:1、若手术层离设备层距离较远,则可适当考虑放大风量! 2、污物走廊及外围辅房的风量大小需由冷负荷量进行校核; 3、同时确定回、排风量,并确定回、排风口及管路尺寸; 回、排风口风速取≤1m/s; 回、排风支管风速取≤3m/s; 回风总管风速取≤3-4m/s; 4 各系统冷(热)负荷、再热量、加湿量计算 用I-D图对各系统进行冷(热)负荷、再热量、加湿量计算,并进行汇总;完成冷负荷计算书;确定各机组的水系统; 5 选择、校核机组 由风量和冷量进行校核选择; 表冷器的迎面风速:主空调机组≤2.5m/s 新风机组≤2.0m/s 对于二次回风系统,一要保证表冷器的迎面风速≤2.5m/s(一次回风量加新风量),另外要保证选择的风机(总风量)能够安装至选择的机组内(尺寸要求); 6 作图 要求:1、气流流动曲线应保证流畅(风管内及室内); 2、送回风口布置与装饰灯带和谐、美观(中心线一致); 3、各风管上的调节阀安装位置应保证方便调节; 4、各风管的布置应掌握好全局观并能顺利施工; 5、设备层应能保证预留最好的检修通道; 7 常用设备使用说明 7.1 送风装置: I、II、III类手术室采用静压箱; IV类手术室采用两只高效送风口1500 m3/h(实际风量按1250 m3/h取);

中央空调设计步骤

中央空调设计步骤简要说明 1、第一步得到建筑条件图后,熟悉图纸。没有建筑图纸的需要绘制建筑图纸。 2、第二步确定方案,冷热源型式,水系统形式,风系统形式。工程所在地的能 源情况应作为空调冷热源形式的主要依据。 3、第三步,做初步设计,在方案的基础上深化。空调机组及附属设备用房等条 件要与建筑专业或业主沟通明确。自动控制系统也要有一个初步的方案。4、第四步负荷计算,根据每个空调房间的使用功能和使用要求计算每个房间的 冷、热负荷。 (负荷计算分为估算和精算两种,精算常用谐波法进行计算)根据计算结果选择合适的未端及主机的具体型号。 5、第五步做施工图,(前面的步骤可以估算)施工图要详细计算。 1)绘制空调水路平面图,空调水路系统图(水系统根据设计情况分为空调供水、空调回水、空调冷凝水、及附属管道)。 A.确定空调系统水路形式,合理布置水管,并绘制水管系统轴测图,作为水力计算草图。 B.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和水量。 管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。 C.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多得环路。 D.根据设计手册选择合理的水流速。根据经验总结,确定水管内的水流速。 E.根据给定水量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸即管道规格,然后根据选定了的断面尺寸和水量,计算出水管内实际流速并和原假定流速进行校核。 F.计算水管的沿程阻力 根据沿程阻力计算公式:?Pm=R.L 查《冷水管道的摩擦阻力计算表》求出单位长度摩擦阻力损失?py,再根据管长L,计算出管段的摩擦阻力损失。 G.计算各管段局部阻力 根据局部阻力计算公式:?Pj=ζ×υ2ρ/2

浅析家用中央空调设计

浅析家用中央空调设计 发表时间:2019-09-21T23:51:51.017Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:林春光 [导读] 摘要:主要讲述了家用中央空调的特点及设计时需注意的几点问题,并对家用中央空调的几种方式进行了阐述、比较。 广东威灵电机制造有限公司 528311 摘要:主要讲述了家用中央空调的特点及设计时需注意的几点问题,并对家用中央空调的几种方式进行了阐述、比较。摘要:介绍家用中央空调的特点及设计时需注意的几点问题,并对家用中央空调的几种方式进行了阐述、比较。 关键词:家用;中央;空调; 一、家用中央空调具有的特点 a)具有单台房间空调器的优势。如质量可靠、故障率低、使用灵活、安装方便、维护简单等。 b)具有中央空调的优势,如房间内温度分布均匀,不占有房间的使用面积,能和装修较好的配合,室内噪音低等。 c)具有较好的个性化,一方面要体现在住户个人购买、个人使用,另一方面室内空调机布置能够灵活多样,可根据房间的布局、个人喜好有多种方案可供选择。 d)家用中央空调消费群体不光是针对高消费群体,而主要针对普通的工薪阶层。随着空调厂家大规模生产、开发,其价格会逐渐回落,使家用中央空调能落户于普通百姓家庭成为可能。 二、空调的功能 2.1降温 在空调器设计与制造中,一般允许将温度控制在16~32C之间。如若温度设定过低时,一方面增加不必要的电力消耗,另一方面造成室内外温差偏大时,人们进出房间不能很快适应温度变化,容易患感冒。 2.2除湿 空调器在制冷过程中伴有除湿作用。人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右,当相对湿度过大如在90%以上,即使温度在舒适范围内,人的感觉仍然不佳。 2.3升温 热泵型与电热型空调器都有升温功能。升温能力随室外环境温度下降逐步变小,若温度在-5"C时几乎不能满足供热要求。 2.4净化空气 空气中含一定量有害气体如NH3、SO2 等,以及各种汗臭、体臭等臭气。 空调器净化方法有:换新风、过滤、利用活性碳或光触媒吸附和吸收等。换新风:利用风机系统将室内潮湿空气往室外排,使室内形成一定程度负压,新鲜空气从四周门缝、窗缝进入室内,改善室内空气质量。光触媒:在光的照射下可以再生,将吸附(收)的氨气、尼古丁、醋酸、硫化氢等有害物质释放掉,且光触媒可重新使用。 2.5增加空气负离子浓度 空气中带电微粒浓度大小,会影响人体舒适感。空调上安装负离子发生器可增加空气负离子度,使环境更舒适,同时对降低血压、抑制哮喘等方面有一-定医疗效果。 三、几种家用中央空调方式的分析比较 3.1小区集中供冷供热系统 小区内集中设冷热源站房,通过室外管网将冷热水送至每户。该系统具有中央空调的优势,如房间的温度分布均匀、不占有房间的使用面积、室内噪音低等。但一次性投资大,需有效的物业管理,平时运行费用高,计费计量准确困难,在原计划经济下使用较多。随着福利分房取消,住房私有化,集中供冷暖系统计费、收费越来越困难,此系统市场份额也日渐萎缩。 3.2户用小型风冷热泵中央空调系统 由风冷热泵机组、室内机及空调水管及附件组成。室外机设于阳台上,将噪音阻隔于户外。风冷热泵机组内置小型压力膨胀水箱、循环水泵及自动补水阀。风机盘管空调末端有多种形式,可根据业主喜好、功能使用、室内装饰等进行选择。 该系统结构紧凑、安装方便、与全空气系统比占建筑空间少,容易配合装饰。机组设有内置式膨胀水箱,可使安装、操作、维修更为简单且无损建筑外观美。风冷热泵机组采用微电脑全自动控制,操作简单,各房间独立控制,又可集中控制,方便实用、便于节电。若设新风需另设新机组,增加造价。 该系统缺点为:集水盘内易集尘、滋生细菌,存在漏水隐患,但漏水处容易发现,便于维修。风冷热泵机组为三相电源,需另配电,设电表计量等。 3.3一拖多空调系统(常称家用变频中央空调系统) 由室内、外机,冷媒管、凝结水管及附件组成。与3.2节方案相同,室外机置于阳台上,室内机多款可供选择,但室内、外机之间采用紫铜冷媒管连接,不需膨胀水箱、循环泵。可选用单相电流,不需特批三相入户,节省线路,便于计量计费。 该系统优点:由于冷媒直接蒸发,能效比较高;具备所有家用空调性能,如:离子除尘过滤网、光触媒、夜光遥控、超低噪音等。室内机送风自动摆动,导流叶片;型号规格多,选择余地大,可根据不同性能、功能要求选择;一拖多台,根据正在运转室内机数量及每个房间不同负荷状况,变频电路调整压缩机转速,以随时适应各个时刻的总荷量,使每台室内机都得以高效运转,相比传统中央空调节能40%以上,减少运行费用、节能、经济;室外机小巧紧凑,方便灵活安装,能节省室外空间,美化家居环境,减少室外机数量;带有自动故障检测,方便检修;自动转换供热/冷模式,自动风速变换,有定时、夜间设定模式,可同时实现集中管理和单独控制。 其缺点:供电峰谷差大,电网发电机在低负荷下运行时效率低、耗能较大;温室气体排放量大大提高;无新风供应,安装要求高;如发生冷媒管泄漏,很难找出漏点,不易维护,其价格较高。目前,国内空调企业海尔、美的等开始推广该种机型,价格可望进一步下调。 3.4一拖一风管式空调系统 由室外机、管道式空调箱、送风管及风阀、风口组成。制冷原理与分体式空调类似,也属冷媒直接蒸发式,只是将2.3节方案中室内机改换为管道式空调箱。该管道式空调箱属全空气系统,无水系统及其各种配套设备,大大降低了初投资;室内机放置于室内吊顶内,节省

中央空调及暖通空调设计规范标准

暖通空调设计规范参考依据: 目前,家用中央空调有如下四种基本方式: 1、分体多联机空调系统 2、水源热泵空调系统 3、风冷热泵冷热水机组加风机盘管空调系统 4、分体式风管机空调系统。 为配合我院“住宅设计导则”的编制,加强设计质量管理,提高住宅设计质量,特编制本导则,望暖通专业设计同志在试行过程中不断积累经验资料,并反馈我总工办,以便今后进一步完善本导则,精益求精,更好地为用户服务。在编制过程中征求周姜象,顾锡等同志的意见,并承蒙吴有筹高工的审阅,在此表示感谢。 家庭中央空调设计导则 1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调 用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数 室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-872001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。 3.2室内空气质量 3.2.1冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定: 温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s;新风换气次数1.0次/h; 3.2.2夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定: 温度24~26℃;相对湿度〈65%;室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0次/h 3.2.3室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3 3.2.4通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。 4空调设计 4.1负荷计算 4.1.1在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。

特灵家用中央空调设计规范

特灵家用中央空调设计规范(试行) 一总则 1.1为保证特灵家用中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,特制定本规范。 1.2特灵家用中央空调设计时,除执行本规范外,还应符合现行有关标准、规范的规定。 二负荷计算 2.1基本概念 冷负荷:为了保持房间一定的温度,需要向房间供应的冷量。 热负荷:为了补偿房间失去的热量,需要向房间供应的热量。 湿负荷:为了维持房间内相对湿度,需要由房间除去或增加的湿量。 2.2负荷估算 房间的冷负荷通常包括:经过维护结构的太阳辐射负荷和人、用电器等散发的负荷,等等。房间负荷的组成如图1所示。在民用建筑中,尤其是住宅,空调房间内人员数量、照明功率、家用电器类型和功率,以及房间的使用时间均难以准确确定,而且维护结构的冷负荷计算复杂,所以在家用中央空调的设计中,一般按照空调使用面积,估算房间的冷负荷。就全国而言,通常取80~230W/m2,确定具体的负荷估算值时,应该主要考虑以下因素: 图1 屋顶 灯光 用电器玻璃 渗透风 人

1)气候条件; 进行负荷估算时,地区之间差异很大。例如,上海的卧室大约为150~180 W/m2,北京的卧室大约为90~120 W/m2。 2)使用房间的层高; 一般来讲,层高越高负荷越大。 3)房间的用途; 进行负荷估算时,房间类型不同,其值也有不同。例如,在上海,卧室大约为150~180 W/m2,而客厅大约为180~210 W/m2。 4)外墙的朝向; 如果某一房间的朝南、朝西的外墙较多,那么负荷就越大。 5)窗户的面积及朝向; 如果某一房间的窗户是朝南、朝西,或者窗户的面积较大,那么在负荷估算时,应取较大的值。 6)房间内的人数; 7)用电器; 8)墙的隔热因素; 现在,在很多城市的住宅楼中,墙体使用了隔热层,那么通过维护结构的太阳辐射热将减少。所以在为这类建筑进行负荷估算时,取值应该取较小值。 三机组选型及系统设计 3.1基本概念 名义制冷量:在额定工况和规定条件下(ILLUSION为:室外环境温度35℃干球,室内温度27℃干球/19℃湿球和名义风量;Mini-KOOLMAN为:室外环境温度35℃干球,出水温度7℃,回水温度12℃),机组制冷时,单位时间内从房间、密闭空间或者区域内除去的热量总和,单位――KW; 名义制热量:在额定工况和规定条件下(ILLUSION为:室外环境温度7℃干球/6℃湿球,室内温度20℃干球和名义风量;Mini-KOOLMAN为:室外环境温度7℃干球/6℃湿球,出水温度45℃,回水温度40℃),机组制热时,单位时间内向房间、密闭空间或者区域内泵入的热量总和,单位――KW; 消耗功率:机组制冷/制热时,单位时间内所耗的总功,单位――KW; 能效比(EER):在额定工况和规定条件下(同上),机组制冷时,制冷量和消耗功率之比,其值用W/W表示; 性能系数(COP):在额定工况和规定条件下(同上),机组制热时,制热量和消耗功率之比,其值用W/W表示; 名义风量:指室内风机在高速档,机外余压为0Pa时的风量; 3.2影响机组选型的因素 1)气候条件; 结合产品使用地区的地理位置选择合适的产品。如在北方地区,选用风冷冷水机组时,要充分考虑冬天机组结冰被冻坏的问题,而这一点在南方地区就不用考虑。 2)用户的经济条件;

办公楼中央空调设计方案

办公楼中央空调设计 方案 一、工程概述 本工程为办公楼中央空调系统。该办公室总建筑面积约为6050m2,空调使用面积约为4600m2.为了营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作空间,给该建筑选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。 二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: (1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87)(2)《采暖通风与空气调节设计手册》(GB19-87) (3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (4)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速 3.设计参数: (1)室外气象参数: 冬季:采暖(干球)温度-5℃

通风(干球)温度-1℃ 空调(干球)温度-7℃ 室外计算相对湿度60% 平均风速3.4m/s 最多风向及其频率N 11% 极端最低温度-17.9℃ 夏季:通风(干球)温度32℃ 空调(干球)温度35.6℃ 室外计算相对湿度76% 平均风速2.6m/s 最多风向及其频率S 11% 极端最高温度43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择-大金中央空调 1)中央家调系统的分类及比较选择 a)风管机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现。虽然室内机和风管占用一定的空间,对层高也有要求,但一开全开式,各空调房间安装空调控制开关,能单独控制温度。b)水冷机 各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适

洁净空调施工工艺技术方案

第二节净化空调工程施工技术方案 1、工艺流程(见下页) 2、施工方法及技术措施(净化空调安装是本工程的重点和难点) 2.1净化风管的制作清洗 a.风管的下料、咬口、折弯、铆接等工作的70%采用机械化作业。 b.对成型的风管的咬口缝、铆钉缝,翻边法兰四角处都要用硅胶进行密封,在密封前要清洗,密封后要经检验员检查。 c.风管的清洗是一项非常重要的工序,清洗质量的优劣直接影响洁净效果,影响高效过滤器的使用寿命。风管的清洗、漏光检验按公司1997年10月20日颁发的QG /ZD-T0.3-08—1997号文《洁净空调风管清洗与漏光检验工艺标准》执行。 清洗对象:镀锌薄钢板表面的浮尘和油脂。 清洗步骤:咬口前除去钢板表面的浮尘——咬口组合成形后用三氯乙烯清洗剂进行脱脂处理——然后用中性清洗剂清洗——清水擦洗——白布擦净——白绸布检验——硅胶密封——透明塑料薄膜封口处理。详细说明见工艺标 准。 2.2 风管的安装及中间检验。 a.风管的支吊架安装前必须经防腐处理。 b. 安装过程中不能把己清洗好的风管弄脏, 塑料薄膜封口一旦被损坏,就必须重新擦洗。 c.安装完毕的风管要进行漏光检验,我公司有实施细则和成套仪器仪表。 d.只有确认风管不漏的状况下,才可进行保温。 e. 施工过程中有专职的检查员进行检验,严格按照施工规范要求和设计要求施工。 2.3保证优质工程的技术措施。 a.坚持按图施工,按设计要求施工。 b. 严格执行施工规范和操作规程,严格按照国家颁发的施工验收规范质量检验评定标准统一施工,发现问题,采取有效措施,立即补救,不拖拉,不遗留。上一工序不合格,绝不转入下一工序。

空调工程流程图 者为关键工序

体育馆中央空调设计说明

体育馆中央空调设计 组名:体育馆组组长:陆华勇 班级:空冷1011班指导教师小明小组成员:金鹏殷顾鹏飞宫江舟夏 课程名称:空调调试与运行 提交日期: 2012 年 3月 25 日

目录 1工程概况 (1) 2技术依据 (2) 3调试工程量 (3) 4试运行与调试程序 (4) 5试运行与调试准备工作 (5) 6试运行与调试工艺方法 (6) 7不合格质量处理规定 (7) 8成品保护 (8) 9安全与环保措施 (9) 10附表 (10)

工业职业技术学院体育馆由XX安装由XX监理公司负责工程监理。馆分为上下层,采取中央空调设计的房间仅篮球主馆﹑羽毛球馆﹑乒乓球馆,其余游泳馆﹑大学生多功能厅﹑瑜伽馆﹑健美操馆﹑篮球馆副馆﹑教师办公室﹑器材存放室﹑洗手间等大小18间均采用设置通风系统。体育馆篮球主馆占地3780平方米,羽毛球馆占地1296平方米,乒乓球馆占地1023平方米。夏季冷负荷为2012KW,冬季热负荷1610KW。室外设计参数如下表1,室设计参数下表2所示。篮球主馆﹑羽毛球馆﹑乒乓球馆作为主要对外开放用地,空调方式均采用新风加吊顶式空调机的方式,总共设计24台风冷模块式冷(热)水机组,新风直接从屋顶通过新丰竖井引进,只做了简单的粗放过滤后,进入每台吊装式空调机,与馆的回风混合后再经过吊装式空调机处理,有散流器送风。其中篮球馆主馆使用12台机组,乒乓球馆和羽毛球馆均使用6台机组,单台制冷量为66KW,采用R22作为制冷剂,冷冻水的供水温度为7℃,回水温度为12℃。单台机组制热量为68KW. 表1 室外设计参数 夏季:空调室外计算干球温度:32.1℃室外计算湿球温度:26℃ 平均风速:1.9m/s 大气压力:94.7kPa 冬季:空调室外计算温度:1℃计算相对湿度:80% 平均风速:1.4m/s 大气压力:96.3kPa 表2 室外设计参数 夏季:馆温度:27℃相对湿度为:60% 冬季:温度:18℃相对湿度:30% 二、技术依据 (1 )提供的设计图纸; (2 )《建筑给排水及采暖工程验收质量规》(GB50242-2002); (3 )《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) (4 )建筑安装工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (5 )吊装空调机组﹑风机盘管﹑单螺杆式水冷式冷水机组等设备的安装使用说明书及相关的技术资料; (6 )《制冷设备﹑空气分离设备安装工程施工及验收规》(GB-50274-1998)

上海地区家用中央空调设计规范

上海地区家用中央空调设计规范 1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。 1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.l家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw范围内,带集中冷热源的空调型式。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1 室外气象参数 3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。 3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。 3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。 3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。 3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。 3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。 3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2 室内空气质量 3.2.1冬季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度18-22℃ 人员经常活动范围内风速不大于0.4m/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室25℃ 更衣室23℃ 托儿所、幼儿园、医护室20℃ 盥洗室、厕所12℃ 办公用室16℃ 3.2.3夏季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度24-28℃ 相对湿度不大于65%

(完整版)三层别墅中央空调系统说明书毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编辑。 河南机电高等专科学校毕业设计 说明书 设计题目:三层别墅中央空调系统 系部 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师 摘要 家用中央空调是指根据国家空调设计规范的设计参数和要求进行选型

设计、安装的,用于家庭的空调系统。家用中央空调是由室外主机、室内风机盘管及其连接的风道送出冷热风以达到室内空气调节目的的空调系统,按工作原理可分为二种:一种是由大型中央空调系统的设备演化而来的空调系统如小型风冷冷水机组,小型风管机组为主机的产品;另一种是由分体壁挂空调设备演化而来的空调系统如一拖小型风管机组属集中中央空调系统,此系统由室外机组,室内风机盘管及盘管连接的送风管道组成。送风管道通向各个需要空气调节的房间,风道系统可安装流量调节阀、风口等配件,一台主机可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气品质。 步入21世纪,人们对生活品质要求不断提高,住宅面积不断地扩大,以窗机、分体挂壁机和柜机为代表的传统的家用空调已不能充分满足环境、能源的需要。目前家用空调市场上的产品,从严格意义上讲只能称为“温调”,真正的”空调”应具备空气质量调节的功能,不仅调节空气冷暖,而且可以通风换气,调节空气湿度、有机挥发物含量、细菌含量等室内空气的综合品质。从这个意义上,家用中央空调才把人们带入到“真正的空调时代”。这种集大型中央空调和家用空调优点于一体的小型化独立空调系统恰到好处地适应了目前市场的需求,代表了21世纪人居空调的发展趋势,更重要的是,它跨越了我国空调产业长期以来存在的“中央空调”与“家用空调”间的界限,开辟出了一个崭新的市场空间。 关键词:工作原理系统分类中央空调的现状前景家用中央空调的 发展趋势 Summary Home central air conditioning is based on the design parameters of

洁净空调施工组织设计概述(doc 32页)

施工组织设计目录 一、工程概况和特点 二、施工前准备 三、各专业施工进度计划 四、施工组织中的协调 1、与设计单位之间的协调- 2、与监理或甲万之间的协调 3、与现场其他施工队伍之间的协调 五、各专业施工技术方案 (一)、通风空调工 程施工方案 1、通风管道、配件、部件的制作顺序 2、通风管道制作及加工技术惜施 3、风管安装 4、通风、空调设备安装 5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题 6、保证暖通工程优良质量的主要措施 7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收 8、关于风管、消声器安装前的保证项目检测 (二)、围护结构施工技术方案 1、围护结构施工流程 2、彩钢夹芯板安装 3、净化结构部分施工节点图 (三)、管道工程施工技术方案 1、工程概况 2、施工方法及措施 (四)、电气工程施工技术方案 1、工程概况和特点 2、施工措施及方法 (五)、自流平施工技术方案 六、工程测试 1、测试的内容 2、测试前的准备 3、洁净度测试方法 七、施工预算 八、质量保证措施 九、安全生产措施 十、材料、物资管理 十一、现场文明施工措施 附图一、风管的作业顺序及检查要求 附图二、通风空调施工流程图 附图三、材料管理流程图 附表一、施工主要机具进场计划 附表二、临时用地表

一、 工程概况和特点 1、工程概况 工程名称:无菌室中央净化系统工程 工程地点:厦门市思明区 设计单位: : 施工工期:90天 2、工程特点: 本工程位于市第一医院内,整个用地是由两个高差为4m1的平地级成。制剂楼共五层,一层为成品库,层高4·2M ,二层为库房和机房,层高3·8M,三层为办公等,层高3·8M,四五层制剂室,层高3,8M ,屋顶层设冷却塔及设备间。总用地:1931.81忧,建筑占地面积:350.4.5m'。围护结构采朋100厚复合石膏彩钢壁板,顶板采用56厚巧膏岩棉夹芯顶板。吊顶高度有2·5M 、友2M两种。 通风空调部分包括一一至五层的洁净空调及通风系统,应缩金,瓦系统及真空吸引系统。净化区洁净级别要求为三十万级、十万级和万级。 工艺及管道部分包括生活给排水、蒸气、蒸馏水等管道安装丁程 电气部分包抽。晌动力电土程和工艺动力电工程的电线、屯瑚、线管、配电柜"插麻等的安装。 二、 施工前准备 (一)、组织有关技术人员进一步熟悉图纸。了解设计意图,展开有关重要技术问题的讨论,精心规划,组织施工方案,组织图纸图纸会审,落实交底工作,确保施工前及时解决、发现图纸中不合理的设计。 (二)、做好施工现场场地安排,合理布置施工现场,安排好材料的卸货和堆放。严格按照指定地点布置临时用电、用水,其线路、管路要井然有序。消防、卫生制度严格按照标准化合格现场要求执行。从一开始就着眼将来,以期达到文明施工现场长效管理的效果。 (三)、落实准备工程进场的施工机具。(见附表一) (四)、现场项目部及施工临时用地。(见附表二) (五)、进场施工前安排专人与甲方联系,解决好现场甲方应提供的施工条件,以保证不耽搁工程施工。 (六)、组织强有力的项目部领导班组,确保现场施工事事有人管,人人管有力。有问题时能及时发现、处理,工程项目管理网络如下图所示: