文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电专项施工方案(范本)

临时用电专项施工方案(范本)

临时用电专项施工方案(范本)
临时用电专项施工方案(范本)

目录

一、工程概况........................................................ - 2 -

二、编制依据........................................................ - 2 -

三、电气设备及总体线路布置 .......................................... - 2 -

四、电器设备的选择.................................................. - 3 -

五、负荷计算........................................................ - 6 -

六、分配箱电缆选择................................................. - 10 -七.安全用电组织措施............................................... - 11 -八、安全用电技术措施............................................... - 12 -

(一)配电室的建造.............................................. - 12 -(二)配电箱与开关箱............................................ - 13 -(三)电器设备的安装............................................ - 15 -(四)施工现场的电缆线路........................................ - 17 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地.............................. - 19 -(六)现场照明.................................................. - 20 -(七)自备发电机................................................ - 21 -(八)漏电保护器................................................ - 21 -八.用电防火措施................................................... - 22 -九、消防预案....................................................... - 24 -

附图:

附图一:施工现场临用电平面布置图

附图二:配电系统图

施工现场临时用电专项施工方案

一、工程概况

工程名称:兰坪县营盘镇危房改造工程

建设地点:营盘镇

建设单位:

监理单位:

施工单位:

说明项目所处位置、建筑面积、结构类型、建筑层数、建筑物高度、层高、抗震等级、防火等级、使用年限、±0.000相当于黄海高程标高等基本情况。

现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。

二、编制依据

1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011

4、《供配电系统设计规范》GB50052-2013

5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

7、本工程施工组织设计

8、本工程施工图纸

9、公司标准

三、电气设备及总体线路布置

根据规范规定本工程临时用电实施三级配电,采用TN—S接零保护系统,以保证施工过程中用电的安全性与可靠性。

根据现场实际情况,结合工程施工平面图布置图中对各加工作业区、办公区、生活区的划分与布置所确定的变压器、机械设备的位置及施工机具的负荷分布情况,在砂浆搅拌区、钢筋制作车间、木工制作车间、机具维修间、办公区等处设置分配箱共5台,在各机械设备旁设置适合各机械设备容量的开关箱,按总配电柜→分配箱→用电设备逐级供电,实现三级配电的供电系统。所有配电柜(箱)电源线由VV型塑料或YC型橡套五芯电力电缆埋地、架空或穿保护管敷设,开关箱至用电设备则根据实际需要使用五芯、四芯或三芯电缆(或导线)穿管敷设,确保TN—S接零保护系统的完整性。

配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电方式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路链接设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机可从总箱以放射式单回路形式直配。

四、电器设备的选择

(一).机械表

施工机械负荷统计表

注:表中设备需根据现场实际配备将数量、型号、功率等数据补充完整,并应与施工组织设计设备机具用表相一致。

五、负荷计算

(一)、配电箱负荷计算(注:若设置多个总配房,各个总配房需单独计算):

1、施工现场用电量统计表:

----------------------------------------------------------------

序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 塔式起重机 QTZ80 31.5 3 94.5

2 施工升降机 SC200 3

3 3 37.5

3 木工平刨 MB1043 3 1 3

4 圆盘锯 MJ114 3 1 3

5 搅拌机 Jzc350 7.5 3 22.5

6 钢筋弯曲机 GJ5-8 5.5 2 11

7 钢筋切断机 GJ5-40 7.5 2 15

8 电焊机 BX300 25 1 25

9 对焊机 UNI-80 100 1 100

10 竖向焊机 SH-40 30 1 30

11 插入式振动器 HZ69-70A 3 3 9

12 平板式振动器 P2-50 3.5 2 7

13 蒸饭车 9 1 9

14 开水器 15 1 15

15 空调 1.5 55 82.5 2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 Jc =40% Pn = 31.5kW

Pe = n×(J

c /J

c1

)1/2×Pn =数量×(0.4/0.25)1/2×31.5 = 119.5kW

P

js

= Kx×Pe =0.3×119.5 = 35.86 kW

Q js = P

js

× tgφ=35.86×1.02 = 36.58 kvar

(2)施工升降机

Kx = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= Kx×∑Pe = 0.7×数量×33 = 46.2 kW

Q js = P

js

× tgφ=46.2×1.02 =47.12 kvar

(3)、木工平刨

Kx = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= Kx×∑Pe = 0.7×数量×3 = 2.1kW

Q js = P

js

×tgφ=2.1×1.02 = 2.14 kvar

(4)、圆盘锯

Kx = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= Kx×∑Pe = 0.7×数量×3 =2.1 kW

Q js = P

js

× tgφ=2.1×1.02 =2.14 kvar

(5)、搅拌机

K

x

= 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= Kx×∑Pe = 0.7×数量×22.5= 15.75kW

Q js = P

js

× tgφ=15.75×1.02 =16.07kvar

(6)、钢筋棚机械

K

x

= 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= Kx×∑Pe =0.7×(5.5×数量+7.5×数量)=18.2kW

Q js = P

js

× tgφ18.2×1.02 = 18.56kvar

(7)、电焊机

K

x

= 0.5 Cosφ = 0.45 tgφ = 1.984

将J

c =50%统一换算到J

c1

=100%的额定容量

P n = S

n

×Cosφ = 11.25kW

P e = n×(J

c

/J

c1

)1/2×P

n

=数量×(0.5/1)1/2×11.25 = 7.95kW

P js = K

x

×P

e

=0.5×7.95 = 3.98 kW

Q js = P

js

× tgφ=3.98×1.984 = 7.9kvar

(8)、对焊机

K

x

= 0.5 Cosφ = 0.45 tgφ = 1.984

将J

c =50%统一换算到J

c1

=100%的额定容量

P n = S

n

×Cosφ = 45kW

P e = 数量×(J

c

/J

c1

)1/2×P

n

= 1×(0.5/1)1/2×45 =31.82kW

P js = K

x

×P

e

=0.5×31.82 = 15.91 kW

Q js = P

js

× tgφ=15.91×1.984 = 31.56kvar

(9)、竖向焊机

K

x

= 0.5 Cosφ = 0.45 tgφ = 1.984

将J

c =50%统一换算到J

c1

=100%的额定容量

P n = S

n

×Cosφ = 13.5kW

P e = n×(J

c

/J

c1

)1/2×P

n

=数量×(0.5/1)1/2×13.5 =9.55kW

P js = K

x

×P

e

=0.5×9.55 = 4.77 kW

Q js = P

js

× tgφ=4.77×1.984 = 9.47kvar

(10)、泥工机械

K

x

= 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= Kx×∑Pe= 0.7×(3×数量+3.5×数量) =11.2kW

Q js = P

js

× tgφ=11.2×1.02 =11.42 kvar

(11)、厨房设备

K

x

= 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= Kx×∑Pe= 0.7×(9+15) =16.8kW

Q js = P

js

× tgφ=16.8×1.02 =17.14 kvar

(12)、空调

因为空调是单相用电,三相平均分配取Pn=55/3(取整数)=19

K

x

= 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= Kx×∑Pe= 0.7×(数量×1.5) =19.95kW

Q js = P

js

× tgφ=19.95×1.02 =20.35 kvar

(13)、100m高扬程水泵

Kx = 0.75 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

P

js

= Kx×∑Pe = 0.75×数量×20 = 15 kW

Q js = P

js

×tgφ=15×0.75 = 11.25 kvar

总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.9,照明按照总功率的10%计总的有功功率

P js = K

x

×ΣP

js

= 0.9×1.1×

(35.86+26.25+2.1+2.1+15.75+18.2+3.98+15.91+4.77+11.2+16.8+19.95) = 172.87kW

总的无功功率

Q js = K

x

×ΣQ

js

=0.9×1.1×

(36.58+26.78+2.14+2.14+16.07+18.56+7.9+31.56+9.47+11.42+17.14+20.35) =200.11 kvar

总的视在功率

S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (172.872+200.112)1/2 =264.44kVA

总的计算电流计算

I js = S j s/(1.732×U e) =264.44/(1.732×0.38) =401.78 A

据计算负荷已装变压器容量满足机械设备的用电要求。

选择二根VV-3×95+2×50电缆为配电柜电源电缆。

选择总配电柜进线开关为HR5-400/3。

3.分路计算及电器选择

(1)塔式起重机回路

Ie=Pe/(1.732UeCosφ)=31.5/(1.732×0.38×0.85)=56.31 A

选择电缆为VV-5×16。

选择总柜分路开关及分配箱电电源开关为HR5-100。

选择总柜分路漏电保护器为DZ15L-100(100mA,≤0.2S)。(2)施工升降机回路

Ie=Pe/(1.732UeCosφ)=15/(1.732×0.38×0.7)=32.5 A

选择电缆为VV-5×16。

选择总柜分路开关及分配箱电电源开关为HR5-100。

选择总柜分路漏电保护器为DZ15L-100(100mA,≤0.2S)。(3)其它分路计算方法相同,计算书省略。

六、分配箱电缆选择

开关箱的配制

因每台开关箱只允许控制一台用电设备,所以可按各分配箱为单位,直接按用电设备的额定电流来选择电缆截面与开关及漏电保护器的容量。

七.安全用电组织措施

(1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)、建立技术交底制度

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(3)、建立安全检测制度

从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(4)、建立电气维修制度

加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)、建立工程拆除制度

建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)、建立安全检查和评估制度

施工管理部门和企业要按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)、建立安全用电责任制

对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(8)、建立安全教育和培训制度

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

八、安全用电技术措施

(一)配电室的建造

1.配电室在临近变压器、进出线方便、无灰尘、无蒸汽、无腐蚀、无震动、不易积水的地方建造。

2.配电室建造的要求

(1)配电室一般不小于9m2,地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品。

(2)做到“五防一通”,即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。

(3)室门应向外开,有锁,金属门要做接地或接零保护。

(4)配电室的天棚距地面不低于3m,并装设工作照明及应急照明灯各一盏。

(5)配电室建筑物的耐火等级不应低于3级,室外墙上配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉等灭火器,严禁使用导电灭火器,灭火器挂于门外便于使用,不得放在配电间。

3.配电屏(盘)及配电装置四周的安全距离

(1)配电屏(盘)正面操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;后面维护通道宽护通道宽度单列布置或列面对面布置不小于

0.8m,双列背对背布置不小于1.5m。侧面维护通道宽度不小于1m。

(2)配电装置上端距天棚不小于0.5m。

(3)配电室内的裸线与地面垂直距离小于2.5m时,应采用遮栏隔离。

4.配电屏的安全技术措施

1)成列的配电屏(盘)两端,应与重复接地线及保护零线作电气连接。

2)配电屏上各配电线路,应编号并标明用途。

3)配电屏应装设电源隔离、短路保护及过负荷保护装置。

4)配电屏或配电线路维修时,应切断电源并悬挂标志牌。

5)配电屏上分设接地和零线端子排;电器进出线带电体不得外露。

6)配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料,必须严格按规范采取防护

措施。

7)室内照明应从开关上端引出,防止拉闸灭灯,并不应安装在配电装置的正上方。(二)配电箱与开关箱

1.本工程临时用电采用TN–S 三相五线三级配电二级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱。动力配电与照明配电分别设置。二级保护指首级保护和末级保护,保护漏电动作电流分别按75

100mA、50mA、30mA进行分级控制。

~

2.配电箱的材质和安置要求

(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm。其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm,配电箱体钢板厚度不得小于

1.5mm,箱体表面做防腐处理。

(2)固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离0.8~1.6m。

(3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

(5)配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。

3.配电箱开关箱装设的电器要求

(1)常规的箱内安装是左大右小,大容量的控制开关和熔断器装设在左面,小容量的开关电器安装在右面。

(2)配电箱内的电器,应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。

(3)配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接,与工作零线应有明显的区别。

(4)配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出,不能设在上面、后面或侧面,更不应当从门缝隙中引进和引出导线。

(5)导线的进、出口处,应加强绝缘,并将导线卡固。

(6)配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用-35*3铜排制作并直接固定于箱体下侧。

(7)所有配电箱,均统一编号,标明其名称、用途,并做出分路标记,箱门内侧设置系统图及检查维修记录表并作定期检查。

(8)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

4.总配电箱的电器配置与接线

(1)总配电箱,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器;总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

(2)总配电箱,应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。

5.分配电箱的电器配置与接线。

(1)分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。

(2)分配电箱,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路及漏电保护器;总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

6.开关箱的电器配置与接线

(1)开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相

适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。

(2)每台用电设备,设有各自专用的开关箱,实行“一机、一闸、一箱、一漏”制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。

开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。

(三)电器设备的安装

(1)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

金属板与配电箱体应作电气连接。

(2)配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。(3)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志应按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

(5)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,

应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

(8)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

(9)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

(10)电气设备的使用与维护

1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。

3)配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

10)配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

(四)施工现场的电缆线路

1、在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110kV,其最小安全操作距离为8m;当外电架空线路的电压为220kV,其最小安全操作距离为10m;当外电架空线路的电压为300~500kV,其最小安全操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV时,最小垂直距离为7m。

4、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时,起重机的任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小水平与垂直距离为1.5m;外电线路电压为10kV以下时,最小垂直距离为3m,水平距离为2m;外电线路电压为35kV以下时,最小垂直距离为4m,水平距离为3.5m;外电线路电压为110kV以下时,最小垂直距离为5m,水平距离为4m;外电线路电压为220kV以下时,最小水平与垂直距离为6m;外电线路电压为330kV以下时,最小水平与垂直距离为7m;外电线路电压为500kV以下时,最小水平与垂直距离为8.5m;

5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

6、对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

7、防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求:外电线路电压为10kV 以下时,安全距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2.0m;外电线路电压为110kV以下时,安全距离为2.5m;外电线路电压为220kV以下时,安全距离为4.0m;外电线路电压为330kV以下时,安全距离为5.0m;外电线路电压为500kV以下时,

安全距离为6.0m。

8、对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位臵等措施,否则不得施工。

9、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处理,其防护等级必须与环境条件相适应。

10、电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处理。

11.电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

12.电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

13.电缆类型应根据敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。

14.电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

15.埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

16.埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于0.5~2.0m不等,交叉间距不得小于0.5m。

17.埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

18.架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.5m。

19.在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。

20.电缆线路必须有短路保护和过载保护。

(五)接零保护、重复接地与防雷接地

根据TN-S接零保护系统的要求,总进线电缆采用五芯电缆,保护零线PE、工作零线N从变压器出线箱内的工作零线处连接后分别与总配电柜中的保护零线接线端子排、工作零线端子排连接,在总配室外设置重复接地装置,并用扁钢引至总配电柜内与保护零线端子排可靠连接,作为现场配电线路首端重复接地。各分路出线电缆中的PE线全部从总配柜PE排引出至各分配箱PE排,依此直至各开关箱及用电设备。在各分配箱及各固定设备处分别设置重复接地装置并与各分配箱内PE排及设备处PE线连接,重复接地电阻值小于10欧姆,重复接地线的截面不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。

施工机具(塔吊、施工升降机、钢管外脚手架高度在20m 及以上的设施)的防雷按第三类工业建筑、构筑物的防雷规定设定防雷装置。要求接地电阻<30Ω。

塔吊、施工升降机各采用一根专用的引下线,从顶端的避雷针沿机械标准节身向下引下至接地体,引下线要用橡胶环与节身固定牢。

钢管外脚手架的防雷接地,采用外架多点(每隔20m转角处作一次接地)每三步架设一组接地与防雷接地体连接,悬挑架每一悬挑均应设置防雷接地,防雷接地体利用建筑物基础钢筋作为接地体。

每三个月对接地体的接地电阻测试一次,并做好每一测试点的测试记录。

重复接地可利用主体工程的接地装置,或采用圆钢(不小于12mm)、角钢(截面不应小于90mm2)、钢管(管壁厚不应小于2mm),长度2.5m,垂直打入地下。不得采用螺纹钢筋。

柱内避雷引下线主筋引出配电箱

外脚手架

塔吊

配电箱

柱内避雷引下线主筋引出

柱内避雷引下线主筋引出

在建项目

利用建筑物接地装置

重复(防雷)接地装置示意图

重复(防雷)接地装置示意图

配电箱接地线

接地扁钢或圆钢

地面

接地极

接地扁钢或圆钢

50005000

2500

人工接地装置

(六)现场照明

1、照明灯具和器材必须绝缘良好,应符合现行国家规定。

2、灯具安装:办公室、食堂、室外操作棚及安全通道等场所采用220V 照明,地下室、楼梯间采用36V 照明,电缆穿PVC 管敷设并设专用配电箱,箱内设置1000VA-380/36V 双绕组干式变压器提供地下室、楼梯间36V 照明电源。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V 。在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V 。室内灯具安装距地不低于2.5M ,室外照明不低于3M ,露天工作场所和淋浴间的照明应选防水型灯具。

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用电、用水专项方案---模板

一、 二、 三、工程概况 本工程为圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期一标段1#、2#楼和相邻车库组成。其中1#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,总建筑面积21494.32㎡,建筑高度79.80m,1-27层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;2#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,总建筑面积21079.81㎡,建筑高度76.90m,1层为物业管理用房,消防控制室,2-26层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;车库结构为钢筋混凝土框架结构,地下一层,层高3.90m。本工程位于郑东新区河沟王路以南,圃田路以东,唐庄路以西,紧邻河沟王路。 建设单位为郑州地产集团都市开发有限公司,设计单位为河南大建建筑设计有限公司,监理单位为河南省豫咨工程管理有限公司,勘察单位为核工业第五研究设计院,由新蒲建设集团有限公司总承建。 本工程施工用电由业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制,总功率400kw,施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电从总配电房直接引出。 2.工程临时用电暂未接通,可用量400kw。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设一盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。 (三)配电室、配电箱、开关箱的设置及线路图:

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

建筑施工现场临时用电专项安全施工方案模板

建筑施工现场临时用电专项安全施工 方案

修文县六桶烟叶收购线 临时用电专项安全方案编制人: 徐东方项目负责人: 冯建军审核人: 谭银华 施工单位: 沿河土家族自治县乡镇建筑公司日期: 4月20日 现场临时用电专项安全施工方案 工程概况: 1、工程名称: 修文县六桶烟叶收购线 2、建设地点: 修文县六桶乡。 3、工程规模: 办公综合楼3层, 建筑总高度10.087米, 建筑工面积569.75平方; 收购仓储区1层, 建筑总高度6.618米, 建筑面积51555.48 平方米。 4、计划工期: 180 天。 二、实施范围 本专项施工方案的编制在于指导、控制现场临时用电的安全指导、约 束施工人员认真执行每一个安全施工指令和作业方法。 三、专项工程安全生产施工规程、技术规范和行业规范及强制条文 1、JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、TN-S 系统技术标准规程。

3、JGJ59-99《建筑施工安物质的确全检查标准》。 4、GB 50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 5、已经审查批准的《施工组织设计》。 6、施工现场的实际情况。 四、计划开竣工日期 本工程计划二O—二年四月二十开工,工期六个月,预计二O 一二年十月二十日竣工。 五、安全生产管理网络、组织机构 (一)安全目标 杜绝职工因工亡人事故, 杜绝火灾及交通亡人事故, 杜绝重大机械损坏事故,全年重伤率控制在0.6%。以下,轻伤率控制在3%。以下。 (二)安全组织机构及安全保证体系 根据本工程的特点, 我们把安全工作当为头等大事来抓, 项目部成立了安全生产领导小组、制定了安全制度及安全保证体系分述如下: 1、安全领导小组 我单位成立了以项目经理挂帅,项目副经理主抓、安全部门 具体落实的安全领导小组,项目经理为组长、项目副经理为副组 长,安质部长、专质安全员、工区施工队长等为组员,并配备了 5 名专职安全员。 2、安全生产领导组织机构 安全生产领导组织机构