1、某商业建筑采用性能化设计评估方法,用软件模拟RSET=300s,ASET=450s。则下列说法不正确的是( )。

A.该设计人员可安全疏散

B.安全裕度Ts为150s

C.疏散行动时间为300s

D.可用疏散时间为450s

2、某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工,下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是()。

A.挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定

B.模拟火灾时挡烟垂壁动作功能

C.挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制

D.挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制

3、某市有火力发电厂,布置在厂区内的点火油罐区,,检查围栅高度不小于( )m;当利

用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m高。

A. 1.5

B. 2.5

C. 3.5

D. 4.5

4、消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况,并附有必要的图表。下列不属于消防安全基本情况的是( )。

A.单位基本概况和消防安全重点部位情况

B.火灾隐患及其整改情况记录

C.消防设施、灭火器材情况

D.消防管理组织机构和各级消防安全责任人

5、湿式报警阀能正常工作,但上腔压力表的示值不正常时,表示()。

A. 消防水泵不能正常工作

B.配水管网渗漏

C.报警阀阀瓣关闭不严

D.泵前阀门未打开

6、依据《建设工程消防监督管理规定》,下列消防施工的质量和安全责任,属于施工单位的是( )。

A.实行工程监理的建设工程,应当将消防施工质量一并委托监理

B.依法申请建设工程消防验收,依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查

C.查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料的质量,使用合格产品,保证消防施工质量

D.依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程,未经审核或者审核不合格的,不得组织施工

7、在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过()。

A.70℃:

B.82.5 ℃

C.lOO ℃

D.130 ℃

8、某消防技术服务机构中甲、乙、丙、丁4人申请参加一级注册消防工程师资格考试,根据个人学历和工作资质,4人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是()。

A、甲,取得消防工程相关专业双学士学位工作满5年,其中从事消防安全技术工作满3年

B、丁,取得其他专业硕士学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年

C、乙,取得消防工程专业本科学历,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年

D、丙,取得消防工程专业硕士学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年

9、外浮顶储罐泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫混合液支管要固定在支架上,泡沫喷射口()要水平安装,伸人袍沫堰板后,要向下倾斜30-60度。

A.O形管的横管

B.T形管的横管

C.U形管的横管

D.Y形管的横管

10、对区域进行火灾风险评估的评估原则不包括()。

A.系统性原则

B.实用性原则

C.公正性原则

D.可操作性原则

11、下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每月检查项目的是()。

A、风机流量压力性能测试

B、排烟风机手动启停

C、挡烟垂壁启动复位

D、排烟风机自动启动

12、以下阀门及附件中,不需要水流方向的永久性标志有()。

A.水泵接合器

B.止回阀

C.泄压阀

D.截止阀

13、某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压,运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是()。

A.每季度检查供电情况

B.每年测试泵的流量和压力

C.每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查

D.每周手动启动消防泵运行,并检查供电情况

14、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面()m 以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于()m 的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

A.0.4,2.0

B.0.5,2.0

C.0.5,0.4

D.0.4,4.0

15、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增设给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为()的消防蓄水池。

A.100~200m3

B.150~300m3

C.100~250m3

D.200~300m3

16、对于尽头式消防车通道,高层民用建筑的回车场面积不小于()。

A.12mx12m

B.15mx15m

C.18mx18m

D.21mx2im

17、疏散引导工作不包括()。

A.明确责任人

B.划定危险区

C.及时变更修正

D.突出重点

18、某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。

A.五千元以上一万元以下罚款

B.—万元以上五万元以下罚款

C.五万元以上十万元以下罚款

D.十万元以上二十万元以下罚款

19、有密封要求的防火窗窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。钢质防火窗窗框内充填水泥砂浆,窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于()。

A.500mm

B.600mm

C.700mm

D.800mm

20、某生产企业按照制定的消防应急预案,对初期火灾进行处置。下列程序或措施中,错误的是( )。

A.疏散引导组按分工组织引导现场人员进行疏散

B.有关部位人员负责关闭空调系统和煤气总阀门

C.发现火灾时,起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量

D.若火势扩大,单位应当于5min内形成灭火第二战斗力量

21、某城市全年最小频率风向为东北风,该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区,均为地上固定储罐,储罐直径20m,容量5000m3,防火堤内部包括储罐占地的净面积为5000㎡,下列防火检查结果中,不符合现行国家消防机构标准的是()。

A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为55m

B.甲醇储罐之间的防火间距为12.5m

C.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m

D.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m

22、消防宣传与教育培训是消防工作的重要组成部分,是提高国民消防安全素质的主要方法,是构筑社会消防安全“防火墙”的重要基石。下列关于消防宣传与教育培训的说法错误的是( )。

A.学校每学年至少组织学生开展一次应急疏散演练

B.单位对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训

C.在火灾多发季节、农业收获季节、重大节日和乡村民俗活动期间,有针对性地开展防火和灭火技能的消防教育培训

D.公共娱乐场所对在岗人员至少每年进行一次消防安全教育培训

23、从疏散开始至疏散到安全地点的时间称为( )。

A.疏散开始时间

B.疏散预动时间

C.疏散行动时间

D.疏散识别时间

24、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应在回填前单独或与系统一起进行()。

A.水压强度试验

B.水压严密性试验

C.A 和B

D.以上答案都不对

25、对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是()。

A.以自动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 2min

B.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 1min

C.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 30s

D.以自动控制方式进行 2 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 30s

26、火灾风险等级中,高风险等级为()级。

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ

27、( )是对单位火灾发生后灭火救援有关问题作出预先筹划和安排的计划安排文书,是针对单位内部可能发生的火灾而拟定的灭火救援应急方案。

A.岗位制度

B.应急预案

C.技术标准

D.卫生管理制度

28、在性能化设计中,如果能够获得所分析可燃物的实际燃烧试验数据,那么设计火灾增长曲线最好选择的方法是采用()。

A.试验数据

B.实际数据

C.预测数据

D.计划数据

29、检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量防火,不带延迟器的水力警铃最迟在()S内发出报警铃声。

A.5

B.30

C.15

D.90

30、关于“儿童活动场所”的设置层数,下列说法错误的是()。

A.不得设置在地下室,可设置在半地下室内

B.可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层

C.可设在三级耐火等级的建筑的首层或二层

D.可设在四级耐火等级建筑的首层

31、某消防工程施工单位对室内消火栓进行检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)。下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法,正确的是()。

A.宜从每批中抽取0.5%。但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应在抽取1%,但不应少于10个

B.宜从每批中抽取1%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应在抽取2%,但不应少于5个

C.宜从每批中抽查0.5%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应在抽取1%。但不应少于5个

D.宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应在抽取2%。但不应少于10个

32、疏散指示标志牌安装间距不应大于()m。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

33、以下常见喷头,规格与型号不相对应的是()。

A、直立型喷头,ZSTZ

B、下垂型喷头,ZSTX

C、干式喷头,ZSTC

D、嵌入式喷头,ZSTDR

34、消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班不少于( )人。

A.2

B.3

C.1

D.4

35、某二类高层建筑设有独立的机械排烟系统,该机械排烟系统的组件可不包括()。

A.在280℃的环境条件下能够连续工作 30min的排烟风机

B.动作温度为70℃的防火阀

C.采取了隔热防火措施的镀锌钢板风道

D.可手动和电动启动的常闭排烟口

36、下面有关施工现场设置的发电机房、变配电房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的说法,不正确的是( )。

A.可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30㎡

B.建筑构件的燃烧性能等级应为A级

C.易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20㎡

D.层数不应超过两层,每层面积不应大于200㎡

37、自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应稳压(),压力降不应大于0.01MPa。

A.30 分钟

B.120 分钟

C.24 小时

D.48 小时

38、为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱口器额定电流的( )倍。

A.1

B.1.1

C.1.5

D.1.25

39、某法人单位的消防安全工作由本单位的法定代表人全面负责,体现了消防安全的管理( )。

A.科学管理

B.依法管理

C.依靠群众

D.谁主管谁负责

40、我国消防工作由()统一领导。

A.公民

B.单位

C.部门

D.政府

41、下列符合管网及阀门维护管理规定的是()。

A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测

B.每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态

C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验

D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀进行一次检查,并应核实其处于全开启状态

42、某地开展假胃伪劣消防产品专项整治行动,检查人员在检查中发现.有些商家的消防产品不同程度的存在缺陷。根据《产品质量法》的规定,下列说法错误的是()。

A.因消防产品存在缺陷造成损宫的,生产者应承担赔偿责任

B.因消防产品存在缺陷造成损害的,受害人可以向生产者要求赔偿.也可以向销售者要求赔偿

C.因消防产品存在缺陷造成损害要求赔偿的加讼时效期间应为1年

D.由于销售者的过错使消防产品存在缺陷,造成损害的,销售者应当承担赔偿责任

43、下列有关消防安全管理“谁主管谁负责”原则的说法中,错误的是()。

A.谁主管哪项工作,谁就对那项工作负责

B.单位的法定代表人要对本单位的消防安全全面负责

C.分管其他工作的领导和各业务部门要对分管业务范围内的消防安全工怍负责

D.车间、班组领导要对本车间、班组的消防安全工作负责

44、消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管应采用以下何种排水方式()。

A.间接排水

B.直接排至生活污水系统

C.直接排至生产水排水系统

D.就近排至污水系统

45、自动喷水灭火系统的组合式消防水池或消防水箱的进水管.出水管接头宜采用()连接,采用其他连接时应做防锈处理。

A.粘接

B.法兰

C.螺纹

D.焊接

46、由于()受紫外线照射时强度有变化,橡胶垫片易老化、漏水,故在消防水箱中不推荐使用。

A.不锈钢水箱

B.玻璃钢水箱

C.搪瓷钢板水箱

D.钢筋混凝土水箱

47、对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房区域的走到上不应设置()。

A.水型灭火器

B.碳酸氢钠灭火器

C.泡沫灭火器

D.磷酸铵盐灭火器

48、对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是()。

A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口

B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔

C.厂房内设置办公室,联通生产车间的门采用乙级防火门

D.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口

49、《建筑法》是为了加强对()及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道.设备的安装活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展而制定的。

A.工业建筑

B.民用建筑

C.各类房屋建筑

D.各类工程项目

50、某市在会展中心举办农产品交易会,有 2000 个厂商参展,根据《中华人民共和国消防法》,该场所不符合举办大型群众性活动消防安全的规定的做法是()。

A.由举办单位负责人的担任交易会的消防安全责任人

B.会展中心的消防水泵有故障,由政府专职消防队现场守护

C.制定灭火和应急疏散预案并组织演练

D.疏散通道、安全出口保持畅通

51、消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉消防给水系统的()、性能和操作规程。

A.灭火机理

B.工作原理

C.运行规律

D.设计原理

52、火灾烟气的危害性主要有毒害性、减光性以及烟气中携带的较髙温度的气体和微粒。有关实验表明,人与浓烟接触()就有死亡的危险。

A.1-2min

B.2-3min

C.3-4min

D.4-5min

53、某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04Mpa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50Mpa,0.40Mpa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa

B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa

C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa

D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常

54、某在建工程,单位体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200㎡,设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场临时消防设施做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.临时室外消防给水干管的管径采用DN100

B.设置了两根室内临时消防竖管

C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪

D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定

55、消防技术服务机构对某医院设置的机械防烟系统进行维护保养的做法中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是()。

A.每年对全部送风口进行一次自动启动试验

B.每年对机械防烟系统进行一次联动试验

C.每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验

D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查

56、下列关于宾馆、饭店的消防宣传与教育培训工作的说法中,错误的是( )。

A.在显著位置张贴安全疏散图

B.在大堂、餐厅等悬挂或张贴消防宣传标语

C.员工上岗前、转岗前和离职前应经过消防培训

D.在主要出入口设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”

57、某酒店,建筑高度130m,地上38层,地下3层,消防水泵房设置在地下一层,自动喷水灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内。对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测。检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。

A.安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管

B.高区喷林系统报警阀组设置在1层,系统配水管道的工作压力为1.35MP

C.高区喷淋系统末端试水装置处的静水压力为0.12MPa

D.未端试水装量的出水排入排水立管,排水立管管径为65mm

58、衡量区域火灾风险评估中火灾防控水平的指标主要有万人火灾发生率、十万人火灾死亡率和亿元GDP火灾损失率等。某市常住人口200万,2013年全年发生火灾50起,死亡10人.该市十万人火灾死亡率为()。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

59、火灾自动喷水灭火系统中,快速响应喷头响应时间指数RTI为()(m?s)0.5。

A.28

B.50

C.350

D.450

60、对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,应彩用防烟楼梯间的是()。

A.建筑高度为32M的高层丙类仓库

B.建筑高度为36M的住宅建筑

C.建筑高度为32M的医院建筑

D.建筑高度为30M的学校办公楼

61、下列不属于建筑消防性能化设计的基本程序的是()。

A.确定建筑物的消防安全总体目标

B.确定建筑物的使用功能和用途、建筑设计的适用标准

C.建立火灾场景、设定合理的火灾和确定分析方法

D.修改、完善设计并进一步评估验证确定是否满足所确定的消防安全目标

62、建筑灭火器挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于( )的要求。

A.0.03m

B.0.05m

C.0.08m

D.0.12m

63、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少多长时间一次:( )。

A. 每4小时

B. 每5小时

C. 每2小时

D. 每3小时

64、当缆式线型感温火灾探测器安装在顶棚下方时,探测器至顶棚距离宜为()m。

A.0

B.0.1

C.0.2

D.0.5

65、桌面演练是指参演人员利用地图、沙盘、流程图、计箅机模拟、视频会议等辅助手段,针对事先假定的演练情景,讨论和推演应急决策及现场处置的过程,从而促进相关人员掌握

应急预案中所规定的(),提高指挥决策和协同配合能力。

A.风险预警

B.职责和程序

C.应急方案

D.应急措施

66、装修材料的燃烧性能中,当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不得大于15mm,且面积不得超过该房问顶棚或墙面积的( )%。

A.5

B.10

C.15

D.20

67、气体灭火系统的材料进场检验时,对管材、管道连接件的品种、规格、性能等进行的检查方法是( )。

A.检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

B.检查数量:20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

C.检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

D.检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验

68、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A):、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。其中消防给水及消火栓系统的工程施工质量验收时,判定竣工验收合格的条件是()。

A.A=0,B≤2,且B+C≤6

B.A≤2,B=0,且B+C≤4

C.A=0,B≤检査项的10%,且B+C名20%

D.A=0,B≤2,且B+C矣检查项的5%

69、在细水雾灭火系统的喷头安装要求中,喷头与管道的连接宜采用端面密封或(),不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料.

A.0形圈密封

B.T形圈密封

C.U形圈密封

D.Y形圈密封

70、某多层商场一楼有餐厅、超市、服装店等,现在要对超市进行改建,下列有关改建的说法,错误的是( )。

A.施工中使用的外脚手架、支模架应采用不燃材料搭设

B.超市在改建施工过程中,一楼其他商铺不得营业,但二楼及以上可继续营业

C.外脚手架的搭设不应影响安全疏散

D.超市和其他场所之间应釆用无门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体墙分隔

71、自动喷水灭火系统的湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,带延迟器的水力警铃应在()内发出报警铃声。

A.5~60s

B.5~90s

C.10~30s

D.20~60s

72、排烟防火阀与防火阀的不同之处主要是安装管道和动作温度不同,其安装在排烟系统的管道上时,公称动作温度为()。

A.70℃

B.180℃

C.220℃

D.280℃

73、经过评估之后,针对建筑的总体评估结果,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险控制在所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少、风险转移等。不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物属于()

A.风险消除

B.风险减少

C.风险转移

D.风险控带

74、某公共建筑内设直喷头1000只,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,对喷淋系统进行验收时,应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,分别抽查的喷头数量为( )。

A.20个、10个

B.100个、50个

C.25个、10个

D.50个、25个

75、组装式消防水泵接合器的安装,应按()的顺序进行。

A.接口、联接管、本体、止顺阀、安全阀、放空管.控制阀

B.接口、本体、联接管、安全阀、放空管、止顺阀、控制阀

C.接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀

D.接口、本体、联接管、放空管、安全阀、止回阀、控制阀

76、泡沫灭火系统的强度试验压力为公称压力的()倍。

A.1.0

B.1.1

C.1.5

D.2.0

77、《注册消防工程制度暂行规定》对一级注册消防工程师和二级注册消防工程师的执业范围进行了规定,下列不属于二级注册消防工程师执业范围的是( )。

A.除100m(含)以上公共建筑、大型的人员密集场所、大型的危险化学品位外的火灾高危单位消防安全评估

B.除250m(含)以上高层公共建筑、大型的危险化学品单位外的消防安全管

C.单体建筑面积4万m2及以下建筑的消防设施检测与维护

D.火灾事故技术分析

78、在消防给水系统减压阀的维护管理中应定期对减压阀进行检测 ,对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,应()。

A.每季度一次

B.每半年一次

C.每月一次

D.每年一次

79、不设高位消防水箱的建筑,自动喷水灭火系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4 只喷头在最低工作压力下的()min 用水量确定。

A.10

B.15

C.20

D.30

80、某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口,超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。

A.五千元以上五万元以下罚款

B.责任人五日以下拘留

C.一千元以上五千元以下罚款

D.警告或者五百元以下罚款

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、防排烟系统每日巡查的内容包括()。

A.查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示

B.在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况

C.查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况。

D.对排烟阀手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠。

E.对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

2、干粉灭火系统月检查的内容包括()。

A.干粉储存装置部件是否有碰撞

B.干粉储存装置部件防护涂层是否完好

C.驱动气体储瓶充装量

D.驱动气体储瓶压力

E.干粉储存装置是否固定牢固

3、某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有3个相同的防护区,采用IG541气体灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统,下列检查结论中,正确的有()。

A,防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求

B,防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头时间相同,符合规范要求

C,防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的2/3,不符合规范要求

D,两套系统分别设置启动装置,同一防护去吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动,符合规范要求

E,两个集流管上的储存容器规格及充装压力分布为90L,15MPa和70L.15MPa,符合规范要求

4、下列火灾自动报警系统误报的原因中,属于环境因素引起误报的原因有()。

A.探测器产品技术指标达不到要求

B.探测器选型不合理

C.空中电磁波干扰

D.气流可影响烟气的流动线路

E.元件老化

5、下列有关消防管道工程常用连接方式的说法,正确的有( )。

A.采用螺纹连接时,热浸镀锌钢管的管件宜采用锻制承插焊和螺纹管件

B.宜采用密封胶带作为螺纹接口的密封,密封带应在外螺纹上施加

2019年一级消防工程师一共考哪几科

一级消防工程师一共考3科。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安全技术综合能力》。 1、《消防技术实务》和《消防综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 2、《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 一级消防工程师报考条件 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。 以上就是2019年一级消防工程师一共考哪几科的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

精选最新2020年注册消防工程师考试题库898题(含标准答案)

2020年注册消防工程师考试复习898题(含答案) 一、单选题 1.《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆的安全出口不应少于____,并应 分散设置。(B) A.一个 B.两个 C.三个 2.《剧场建筑设计规范》规定,观众厅及舞台内的灯光控制室、面光桥及耳光室各界面构造均采用____。(A) A.不燃材料 B.难燃烧材料 3.《图书馆建筑设计规范》规定,书库、非书资料库、珍善本书库、特藏书 库等防火墙上的防火门应为____防火门。(A) A.甲级 B.乙级 4.《档案馆建筑设计规范》规定,库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向 开启,并应为____防火门。(A) A.甲级 B.乙级 5.《办公建筑设计规范》规定,办公建筑的开放式、半开放式办公室,其室 内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过____m。(C) A.20 B.25 C.30 6.《办公建筑设计规范》规定,机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极 限不应小于____,楼板不应小于____,并应采用甲级防火门。(B) A.1.5h,1h B.2h,1.5h C.2.5h,2h 7.《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应

采用耐火极限不低于____h的隔墙和____防火门分隔。(B) A.2,乙级 B.3,乙级 C.3,甲级 8.《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每 层藏品库房的____,疏散楼梯宜采用封闭楼梯间。(A) A.总门之外 B.总门之内 9.《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过____万册的图书馆、书库, 耐火等级应为一级。(C) A.50 B.75 C.100 10.《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均 应为____。(A) A.一级 B.二级 C.三级 11.《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度不超过24.00m,建筑层数不超过____,藏书量不超过10万册的图书馆,耐火等级不应低于三级,但其书库和 开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。(B) A.二层 B.三层 C.四层 12.《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览 空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500m2;当高度超过 24.00m时,不应大于____m2。(A) A.700 B.1000 C.1200 13.《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览 空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500m2;当高度超过 24.00m时,不应大于____m2。(A)

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

消防工程师历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。下面,中华考试网小编整理了2017年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师 (https://www.wendangku.net/doc/cb3414289.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计巯量分别为20L/S、10L/S:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设罝了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设罝在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设罝流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检査时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急工关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工猃收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘査原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,増加了 1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因

2019一级消防工程师网上资格审核未通过,主要是因为: (1)未按要求上传资格审核材料; (2)《教育部学历证书电子注册备案表》未通过验证; (3)所学专业或学历不符合报考条件; (4)上传的资格审核材料图片不清楚; (5)资格审核材料上传格式不符合要求; (6)工作或专业工作年限不符合要求; (7)不属于网络资格审核报考人员; (8)其他相关信息不符合要求等。 1、“老考生”是指在当地成功报考过一级注册消防工程师资格考试且级别不变的人员。 2、“老考生”于规定时间登录平台,按要求直接办理网上报名和缴费。一般无需再审核,具体以当地政策为准。 一级消防工程师报名条件: (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合一级注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 以上就是2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://https://www.wendangku.net/doc/cb3414289.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试卷 (含答案)

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟 试卷 (含答案) 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( )m2/B。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 2、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 3、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监

控系统设计的说法,正确的是()。 A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录 D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月 4、下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是()。 A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气 B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内 C.干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力 5、一组消防水泵、吸水管不应少于_______,当其中一条损坏或抢修时,其余吸水管应能通过_______。 A2条,70%水量 B3条,70%水量 C2条,50%水量 D2条,全部水量 6、气体灭火系统设计中,无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用()浓度。 A.灭火设计 B.惰化设计 C.最小灭火设计 D.最大惰化设计 7、关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()。 A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7

2017年一级消防工程师真题和答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

注册消防工程师2019年实务真题

注册消防工程师2019年实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500m2其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C 【解析】5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为() A.可燃性、0.5h B.难燃性、0.50h C.难燃性、075h D.难燃性、1.00h

答案:C 【解析】 11.0.1木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于() A.100m B.25m C.60m D.50m 答案:B 【解析】 根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》 4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于() A.3000m2、2500m2、2000m2 B.3000m2、2000m2、1000m2

一级注册消防工程师题库大全2018

一级注册消防工程师题库大全2018

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《中华人民共和国消防法》(2009.5实施)多选题第1题(共398题) 依据《中华人民共和国消防法》,我国消防产品实行的市场准入制度是______。(A,C,) A.强制性产品认证制度 B.型式认可制度 C.技术鉴定制度 D.登记备案制度 E.抽样检测制度 单选题第2题(共398题) 《中华人民共和国消防法》规定,我国的消防工作实行______责任制。(B) A.防火安全 B.消防安全 C.政府领导 D.公安机关领导 单选题第3题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作贯彻______的方针。(B) A.以消为主,以防为辅 B.预防为主,防消结合 C.预防为主,消防结合 D.以防为主,以消为辅 单选题第4题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作的原则是______。(A) A.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 B.消防安全责任制 C.专门机关和群众相结合 D.预防为主、防消结合 单选题第5题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作参照的原则是政府_、部门_、单位_、公民_的原则。(A) A.统一领导,依法监管,全面负责,积极参与 B.统一协调,依法监督,集中负责,积极配合 C.统一领导,依法监督,全面负责,积极配合 D.统一协调,依法监管,集中负责,积极参与 多选题第6题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作参照的原则是?(A,C,D,E,) A.政府统一领导 B.地方配合监管 C.单位全面负责 D.部门依法监管 E.公民积极参与 单选题第7题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作贯彻的方针是?(B) A.消防为主、防消结合 B.预防为主、防消结合 C.消防为主、防治结合 D.预防为主、防治结合 多选题第8题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作贯彻的方针是?(A,D,) A.预防为主 B.消防为主 C.防治结合 D.防消结合 单选题第9题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作实行什么制?(C) A.消防安全制 B.消防安全监督制 C.消防安全责任制 D.消防安全管理制 单选题第10题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,领导全国消防工作的是?(D) A.公安部 B.党中央 C.公安部消防局 D.国务院 单选题第11题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,负责本行政区域内的消防工作的是?(A) A.地方各级人民政府 B.地方各级公安局 C.地方省级公安厅 D.地方各级消防局 单选题第12题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,国务院公安部门对全国的消防工作实施_。(B) A.审查管理 B.监督管理 C.监督领导 D.领导审查 单选题第13题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施_,并由本级人民政府公安机关消防机构负责_。(C) A.领导审查,管理 B.领导管理,实施

2019年无锡一级消防工程师报考条件

中华考试网教育培训界的翘楚! 报考江苏消防工程师考试的卡友们要注意啦,不同地区报名所需要的材料以及社保要求都有所不同,今天,我们来说说无锡一级消防工程师报名需要满足什么条件?以及对社保要求的规定。 无锡一级消防工程师报考条件: 实行报考人员属地化管理,原则上只有现工作地在无锡的专业技术人员方可在锡报考。各单位要采取措施,严格审核报名材料,防范团伙考试作弊行为。 (一)一级消防工程师新报考人员条件: 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合下列条件之一的,均可申请参加消防工程师考试。 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

【消防工程师】最新2019年一级注册消防工程师考试试题 (一)

2019年一级注册消防工程师考试 消防安全技术综合能力题库 第I卷(选择题) 一、选择题 1.对工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的违法行为,依据《消防法》的规定,该违法行为行政处罚的对象是()。 A、建设单位 B、建筑施工企业 C、工程监理单位 D、工程监理单位和建筑施工企业 2.下列表述中错误的是__________:() A、有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。 B、甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。

C、空气中含有易燃易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风干管上设置了止回阀时,可采用普通型的通风设备。 D、含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器。 3.泡沫灭火系统投入运行后,()应对消防泵和备用动力进行一次启动试验。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 4.关于水流指示器的设置,以下哪些是正确的:()。 A、除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器 B、仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器 C、当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀 D、水流指示器控制的喷头数量不应超过500个 5.模块(或模块箱)应符合下列要求()。

A、独立支撑或固定 B、安装牢固 C、采取防潮 D、防腐蚀等措施 6.《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定,地下变电站楼梯间应设置()防火门,并应向疏散方向方开启。 A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.普通门 7.汽车库、修车库、停车场自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于()的不燃烧体楼板与相邻部位分隔。 A、1.00h B、1.50h C、2.00h D、2.50h 8.为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急处置能力而组织的演练指的是()。

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接收到群众的举报后及时派员到场,确认情况属实。并认定该行为造成的后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处罚500元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处罚500元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处罚300元罚款 D.对该歌舞厅经理处罚500元罚款 答案:D 2.外墙保温材料的传热方式() A.传热 B.热对流 C.热传导 D.热辐射 答案:C 3.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统未端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中,可以排除的是() A.浆片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母麦收触头未调试到位 C.连接水流指示器的电路脱落 D.报警阀前端的水源控制未完全打开

答案:C 4.下列设施中不属于消防车取水用的设施是() A.市政消防栓 B.消防水池取水 C.水泵接合器 D.消防水栓 答案:C 5.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级民政部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 答案:A 7.根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,下列事故中,应按照重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡2人的事故 答案: B 8.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的建筑消防设施检测。根据《中华人民共和国消防法》,对该

2019年注册消防工程师考试真题及答案解析---技术实务

2019年注册消防工程师考试真题及答案解析 (技术实务) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A 闪燃 B 热波 C 蒸汽燃烧 D 阴燃 解析:D 实务p5,对于原油燃烧属于液体燃烧,阴燃不是液体的 2.汽油闪点低,易挥发、流动性好,存有汽油汽油储罐受热不会产生()现象 A 蒸汽燃烧及爆炸 B 容器爆炸 C 泄露产生流淌火 D 沸溢或喷溅 解析:D 实务p4 沸溢或喷溅是原油的燃烧特性 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1 表示什么的等级() A 烟气毒性 B 燃烧滴落物/颗粒 C 参烟特性 D 燃烧持续时间 解析:A 实务p56 t 代表烟气毒性,分为t0、t1 和t2 三级 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去 承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整 性破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破 坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 解析:A 试件失去承载能力即意味着要么发生垮塌,要么构件形变达到一定限度,这与隔热性和完整性并没有必然的直接联系。A 类防火门又称为完全隔热防火门, 在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求 5.某独立建造且建筑面积为260m2 的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A 一级 B 二级 C 三级 D 四级解 析:C《建筑设计防火规范》3.2.2 6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂房内新建一座总储量15t 的电石仓库,该电石仓库下列选址位置中,符合防火要求的是() A 生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B 辅助生产区内的东南角,地是比较低的位置

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

相关文档
相关文档 最新文档