文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础开挖前降水施工方案

基础开挖前降水施工方案

基础开挖前降水施工方案
基础开挖前降水施工方案

***二期4×330MW机组#*/#*

降水及土方开挖设计方案

一、降水方案

1、工程概况

工程名称:***二期4×330MW机组#*/#*工程

建设地点:***镇北

拟建的***二期4×330MW机组位于***镇北,交通便利。根据场区勘探资料揭示,拟建场区地层以粉质粘土、粉土为主,地下水类型为潜水,±0.00米相当于绝对标高27.1米,水位埋深3.5米左右,基坑开挖施工前需进行降水,以确保基底土层的稳定和及基坑施工的安全。

该区基坑开挖深度假设均为自地平面算起基础-5.0米,深基坑为-7.0米。

2、进行降水设计的主要依据

1、甲方提供的建筑物平面布置图及基坑开挖的技术指标;

2、甲方应提供的《岩土工程勘察报告》;

3、行业标准《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98);

4、有关的技术规范规程及附近成熟的降水、支护经验;

5、《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001)。

6、施工图纸F6011002S-5205、施工图纸F6011002S-5202

3、地质、水文地质条件及其简单分析

1.场区工程地质条件

主要为粉质粘土、粉土,土层较为均匀。

2. .场区水文地质条件

根据工勘资料,场区的含水层第四纪孔隙潜水,为上层滞水,主要受大气降水补给,其水量不详,地下水水位埋深较浅(3.5米左右),水位变幅1-3米。根据现场已有降水井降水施工情况来看,其水量应为中等。

4、降水方案设计

1、降水方案设计计算的公式及参数采用

根据该区的地质、水文地质条件和周边环境,及业主提供数据我们进行了多方面的计算、对比、研究,井深宜采用26米,井间距宜采用15米。

2、降水设计方案

通过计算对比,根据场地的实际情况经研究决定采用大口井降水方案。该工程开挖深度为7.0/5.0米,按静止水位埋深4米计算,依据建筑设计规范要求地下水位应降至开挖深度以下1.5~2.0米,按2.0

米计算,即要求水位最高点(基坑中心及两井中间的水位分水岭地带)

的降深(S)要达到9.0/7.0米以下。

1)、井深的确定:

从抽水降深的理论分析,当降水井适当加深时,可以减少降水井的个数,提高降水效果的保证程度,根据业主提供数据为此设计降水井深度可假使为24~30右为宜;取26米,

2)、井距的确定:

利用以上进行的单井抽水时,距井不同距离时考虑各降水井同时抽水时两井之间的分水岭处的水位下降值与单井抽水时降深的关系,再综合考虑周边建筑物对抽水沉降的要求等因素。井距以15.0米左右为宜。

3)、降水井的结构:钻孔直径大于600㎜, 下入不大于450㎜的砼滤管。

在布井时,考虑基础的筏板外伸3m, 1m的工作面,4.5米的放坡,井布置在坡外1.5m,当井位线与基础外线平行靠近时,实际布井内线位于外墙线外不小于10m。。

疏干井的用途是为了加快基坑中间地下水疏干的速度而设置的。当地层无透镜体的存在,并无地下水侵入时,基坑开挖后疏干井就可以停止抽水,否则就要与周围的井一样抽到降水结束(应视现场的情况而定),但要将潜水泵改为自吸泵。

成井洗清后下入潜水电泵或自吸泵抽水,然后用钢管联接,排入甲方指定的排水点,以保证基坑干作业。

5、打井、降水施工方案

拟安排1-2台(视场地及用电负荷情况而定)钻机进入场地施工,8天完成打井任务,3天完成管道安装(打井后期打井、安装同时进行),8天后进入正常降水程序。具体方案如下:

1、测量放点,保证井点位置准确,结合场地及基坑形状可允许在范围内调整布置;

2、施工用散装钻机成井,应保证钻孔口径不少于600mm,严格控制孔深和垂直度,砼滤管直径不大于450mm,所下滤料的含泥量不大于3%,下管对正绑扎牢固,保证井的透水性和抽水效果;钻井泥浆直接排入坑内待挖土时,拌合运走;

3、每个井点排水管与集水管的连接要牢固,根据现场的统一安排,排出场外;

4、抽水期间要24小时值班,随时检查抽水系统、排水系统的运行情况,并随时掌握基坑的疏干情况,遇特殊情况随时处理。

成井施工先于土方作业,时间5天,而后开始联网抽水,在满足现分层开挖深度后,开始土方施工,降水应保证下部土体排水疏干效果。沿基坑周边架立排水管,材质铸铁或钢管,分支管径拟为150mm,主管管径拟为377 mm。

拟投入本工程的主要机械设备表

人员组织简表

7、降水施工保证工期、质量与安全的主要措施

1.保证工期的主要措施

根据工作要求,结合我院实力,在场地及电力允许1~2台钻机同时施工的情况下,保证在8天内进入正常抽水;降水工期按甲方要求进行。

具体保证措施:

(1)现场成立项目经理部,推行“项目承包”施工管理,配齐管理人员、投入足够的精干的施工队伍从组织上保证工程进度的如期实现,搞好内部各级责任制,充分调动职工的积极性。

(2)充分做好开工前的准备工作,首先搞好图纸会审工作,及时编制切实可行的施工组织设计及作业计划,为施工提供可靠的保证,其次保证材料、设备、人员足量并按期进场。

(3)加强调度管理,维护计划的严肃性,按期完成施工目标。

(4)建立每周例会制度,加强甲方、乙方、监理方协调,解决施工生产中遇到的问题。

(5)施工中严把质量关,各分项工程确保一次达到规定标准,避免因返工、修补,造成的工期延误。

2.保证质量的措施

该工程质量目标:确保合格。

我们依据规范标准要求,制定并实行了符合现代要求的质量手册和质量保证体系的程序文件。强化质量管理,严把质量关,设置质量控制环节和控制点,对整个施工过程进行控制,加强质量监督。

质量管理措施:

(1)本工程执行国标质量体系进行管理,保证工程质量按标准进行施工,开展全面质量管理活动,建立健全各项质量管理制度。

(2)成立以项目经理为核心的现场质量保证体系。

(3)加强全体施工人员质量意识,对进场的所有施工队伍组织学习有关“标准”、“规范”。

(4)坚持开展施工过程中的“三检制”,对每个分项、每个工序经过验收后,方可进行下道工序的施工。

(5)做好各工种的施工前技术交底。交底中交待施工方法、操作质量标准、保证操作质量。

质量控制措施

(1)实行质量否决权。质检员未通过的,不得进行下道工序施工。

(2)当日施工应逐次检查,不合要求的坚决返工,否则不得进行下道工序。

(3)项目部质量检查人员必须每周进行一次全面检查,及时发现问题,立即纠正,并作为每月考核依据。

(4)院不定期进行检查、督导,确保各项技术指标满足工程要求和规范要求。

3.保证安全的主要措施

安全施工是企业生产的重要标志,是头等大事,是国家财产和人民生命的保证,因此必须重视安全生产。

主要的安全保证措施为:

(1)施工现场成立安全领导小组,设立专职安全员。

(2)建立安全生产轮流值班制度,由项目部管理人员值班,应对本日安全生产工作负责,明确安全责任制。

(3)认真做好安全检查工作,,项目部每周一检查,生产班组每天检查,各级检查的不安全因素限期整改,坚决杜绝不安全因素的发生。

(4)施工作业由经过培训的专业人员操作。

(5)定期对作业人员组织学习和培训。

(6)做好安全技术交底,学习贯彻安全操作规程、安全用电及有关安全制度和规定。

(7)接地接零和使用漏电保护器,坚持一机一闸,严禁一闸多用,用电安全标志醒目。

(8)严格做到安全用电,并严格执行“三相五线制”,电缆过路处埋入地下。

4.降水施工质量保证措施

5.成井

a.钻机成孔,钻机定位前应在井口拉设十字控制点;

b. 机具设备就位后,必须平正、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动;

c. 成孔开始前,钻机应进行对中,并保证钻杆垂直;

d. 如无法确定地下管线情况,应通知甲方确认,如下部或邻近

确有管线,应人工开孔超过管线深度,并埋设护筒;

e. 钻机成孔,应随时检查泥浆比重及钻杆垂直度;

f. 钻机就位后,开钻前应用水平尺检查平台水平;

g. 孔深25~30m,孔深误差不超过0.5m。

h. 按设计长度下管,管口露出地面0.5m,每两根管绑一道扶正器。

i. 井管采用水泥滤管

j. 填砾,井管下到孔底后,立即进行填砾,填2~6mm砾料(或粗砂)。

k. 井位偏差 20cm,孔径600mm,滤水管内径300mm。

l. 在容易产生泥浆渗漏的地层中应采取维持孔壁稳定的措施;

洗井

井内沉渣 0.50m。

6.联网抽水

水泵下置深度为设计井深以上2m。

7.降水应急措施

开始联网抽水后将与业主及总包单位强调降水持续进行的重要性,以及停止抽水后将产生的严重后果;

提前于合作单位协商准备一台50KW备用柴油发电机,停电后6小时内运至现场作为临时电源;

如由于业主及及其他单位原因造成停电,应有责任单位对我公司采取应急措施所发生的费用进行全额补偿。

8.雨季施工质量保证措施

a.收听、收看天气预报,注意天气变化情况,以避免在雨天暴露边坡土体。

b.雨季施工对施工现场有较大影响,作好场地排水工作。

c.雨季施工加强对机电设施的保护,防止雷击损坏,露天使用的电器有可靠的防雨措施。

d.加强原材料的保管,防止雨淋,造成损失。

e.准备好雨天施工的各种措施,如油布,雨棚等,防雨设施设置在砼结构上,以防雨水对施工质量的影响。

f.施工机具在进场前应做好保养及维修工作,不得因设备事故影响施工进度。

g.进场前调查地下水源及雨水排放系统,施工过程中随时检查排水管线是否通畅及渗漏情况。

h.加强场区地表水的疏排,减少坑壁滞水渗漏;土层含水较大时,挖土前,应在周边开挖渗水明沟,疏干土体水分。

i.加强基坑巡检,发现问题及时向现场技术负责人汇报,并尽快解决。

j.场地排水由甲方负责,满足大雨排水条件,同时坑内集水井准备足够数量的潜水泵,以备随时排集水坑内积水。

k.现场准备扬程不小于20米的水泵4~6台,水泥编织袋、石料及彩条布、塑料布若干,以备雨量过大时,进行排水及堵水之用。

l.认真学习国家有关部门的雨季施工及防汛规定、规程,贯彻、

执行有关雨季施工及防汛文件,人人作到懂理论,会实践。

二、土方开挖方案

1、工程概况及工程量

1.1工程概况

拟建的***二期4×330MW机组位于***镇北,我单位承担施工#*/#*。

1.2地层情况:

根据场区勘探资料揭示,拟建场区地层以粉质粘土、粉土为主

1.3工程量

其工程量经计算如下:主厂房约为28000 m3;锅炉房约为13000 m3

如发生超挖换填以实际发生量为准。

2、施工进度

土方开挖拟施工工期如下:

工程计划从2013年04月20日土方开挖至2013年05月20日结束;

2013年04月20——2013年05月10日施工准备杂填土挖完;

2013年05月10——2013年05月20日挖至施工设计标高;3、施工准备及条件

组织施工技术人员和主要施工人员审核图纸,会同甲方和监理单位进行图纸会审,施工技术人员编制施工预算,制定施工方案,作好

开工前的技术培训和技术交底工作。

确定行车路线和弃土场地,组织施工机具、机械进场和维修、维护。

3.1施工人员的质量

所有参与本工程的施工人员符合土方现场施工条件的要求,特殊工种人员均具有特殊工种证件,具备上岗作业资格。

3.2施工人员

3.3施工机具

4、施工程序及方法

4.1施工程序

施工准备——组织施工机械进驻施工场——基坑定位放线——验线——土方开挖——清基——验槽——组织施工机械撤离施工现场

4.2施工方法

4.2.1定位放线

化学水处理设施±0.000m标高相当于绝对标高147.50m;基础平面和高程控制采用已测设完成的K05、K06控制网点进行平面和高程首级控制,然后根据施工需要分别在的A轴、F轴、P轴方向上各布设2个加密控制点为转点,平面定位采用全站仪,高程控制采用自动安平水准仪。

4.2.2开挖准备

土方开挖之前,在化学处理设施土方开挖区域做20m×20m的网格,进行自然地面的标高抄测,确定实际开挖深度和开挖的外轮廓线,挖方前应对平面控制桩及水准控制点进行复测,无误后方可挖土。4.2.3开挖顺序及方法

土方分二次开挖,第一次先挖除杂填土,并清除地下障碍物;第二次挖至距基础底标高100mm处,剩余部分土方由人工清理。

土方放坡系数为1:0.75,施工作业面以基础垫层外边线为界向外让出1500mm。

地下水位降水已经满足开挖要求。

4.2.4土方运输通道

由于本工程四周布置有降水管道,共留设两个车辆进出口,

4.2.4土方存放

根据现场的土方存储场地的存储能量,挖除的杂填土和粉质粘土按建设方要求指定的位置进行存放(运距以实际路线为准)。

在挖方过程中,如发现地下管网及其他障碍物时,要立即找业主及监理及时妥善处理。土方施工完后,应对平面尺寸及标高进行检查,合格后方可进行下道工序施工,并填写检查验收记录。

5施工质量要求

施工前按照图纸要求,用白灰撒上施工作业的轮廓线,挖土的边角要整齐、规范,误差范围控制在+100mm~+50mm。

施工前进行认真的技术交底,使现场施工人员熟悉技术方案。

土方挖至设计标高后,应立即请监理工程师、设计人员、建设方对基底进行验槽,符合设计要求后,应立即组织基础工程施工,并填写验底记录(隐蔽工程记录)。

在开挖过程中,随时用测量仪器检测土方开挖的边界和高程,严格按图纸施工,基底土方由人工清理配合,一次到位,严禁超挖。

土方施工严格执行《火电施工质量检验及评定标准》;

三、文明施工措施

1、施工时严格遵循施工要求,做到尽量不扰民、不污染环境。

2、服从甲方及现场人员管理。

3、所有人员均持证上岗,带安全帽,言语文明,举止得体。

安全防护

各种施工、操作人员必须持证上岗,各种作业人员应配带相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业,管理人员违章指挥。

施工中所用机械、电气设备必须达到国家安全防护标准,自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用。

加强施工的监控测量,及时反馈量测信息,依照量测结果情况,及时调整支护,确保施工安全及地面建筑物安全。

施工开始前,安全负责人负责成立工地安全小组,负责工地的安全检查与监督工作,安全小组成员如发现事故隐患时,有权立即令其停工,待采取适当的改正措施后方可复工。

安全组长由项目经理兼任,各分项负责人应为安全组成员,安全组成员如下:安全组长;组员。

安全组成员每天下班后应开一次碰头会,研究解决施工中发现的安全问题,并做到随时发现问题随时处理。重大问题应提请院安全委员会解决,认真接受所属劳动安全部门及甲方的安全检查,并协同甲方共同做好现场的安全工作。

现场入口处立牌明字:未经允许严禁进入工地参观、逗留。

现场施工人员按规定戴好安全帽,工作期间不得饮酒、赌博,严格遵守工地的各项规章制度。

夜间作业区域与开挖作业区域分开,避免交叉作业。

各工种的施工作业,必须遵照相应的工种作业安全规定执行。

临时用电

所用施工人员应掌握安全用电的基本知识和所用设备性能,用电人员各自保护好设备的负荷线,地线和开关,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

配电系统分级配电,配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色、统一编号。其安装形式必须符合有关规定,箱内电器可靠、完好,选型、定值符合规定,并标明用途。

所有电器设备及其金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护。

施工现场所有用电设备,必须按规定设置漏电保护装置,要定期检查,发现问题及时处理解决。

现场内各用电设施,尤其是电焊、电动工具,其装设使用应符合规范要求,维修保管专人负责。

基槽和施工场地内,照明须用安全电压。

现场用电、电器安装及维修由电工负责。

机械安全

现场使用的长螺旋钻机、地泵由机械维修工专门负责,并经常对机械的关键部位进行检查,预防机械故障及机械伤害的发生。

对于现场用电的设备等要搭设防雨棚,或用塑料布覆盖;

现场管理

必须严格按施工组织设计施工布署,由施工副经理检查并落实施工情况,若遇施组与实际施工矛盾,及时出调整方案,报甲方及监理部门审批后落实。

施工区域及职责严格划分,设立责任区,立标志牌分片包干到人。

场地内应有施工平面图,安全生产管理制度、消防保卫管理制度、场容卫生环境制度、管理职责等,内容详细、字迹工整。

施工场地和道路平整畅通,现场配备4~5台潜水泵,现场内土方、零散碎料、垃圾要及时清理。所有物料及设备摆放整齐,现场管理由朱登伦负责。

施工现场应有施工日志和施工管理各方面专业资料,由专人负责。

料具管理

本工程用料,材料管理、进料、现场收发材料由专人负责。

材料进场后储存位置应与施工平面图相符,码放整齐并适当遮盖,围档划分界限,并做好标识。

根据现场具体情况,搭设材料库,进行分项管理。

环境不符合的预防1、在工程开工之前,明确环境管理目标,制定相应的预防措施。2、施工过程中认真进行环境的监测工作,一旦发现异常,立即采取措施。

管道明开挖施工方案(DOC)

某污水处理厂的配套污水收集管网工程 支管施工工程 13基础一班 李洁怡 130401116

目录 第一节工程概况 (1) 第二节工程自然条件和施工场地条件 (1) 一、场地地质概况 (1) 二、施工场地条件 (1) 第三节工艺流程 (2) 一、探管及地下管线保护措施 (2) 二、测量放线 (3) 三、管道沟槽开挖 (3) 四、止水、导水和排水施工措施 (4) 五、管道安装 (5) 六、安管的质量标准 (10) 七、沟槽回填施工 (11) 第四节安全保证措施 (14) 一、应急准备 (14) 二、培训和演练 (14) 三、应急物资的准备、维护、保养 (14) 四、预防措施 (15) 五、应急响应 (16)

第一节工程概况 本工程为某污水处理厂的配套污水收集管网工程,支管施工工程,位于某镇东宝路、乐盛南街上,工程量主要集中在乐盛南街、北街,该支管收集的污水统一流到东宝南路主干管。其工程内容包括:D400HDPE管开挖铺设610m,环钢度:8kn/m2;D300HDPE管开挖铺设310m,环钢度:8kn/m2;溢流井27座。 第二节工程自然条件和施工场地条件 一、场地地质概况 (—)、地形地貌 勘察场地所处地貌单元属三角洲平原。场地原为河边滩涂地、农业用地、坡地等,经堆填、建设成为现在的乡村市政道路。 本工程经过的地段地貌单元属三角洲平原。场地原为河边滩涂地、农业用地、坡地等,经堆填、建设成为现状的农村砼路面道路。 本工程地质资料不详,现正抓紧钻探,根据经验,依地层埋藏深度自上而下分别叙述如下: 1、素填土:深度约为2.5米。灰黄-褐黄色,松散,欠压实。 2、淤泥质土夹粉砂:土层厚度约为5米。灰黑色,饱和,流塑,夹松散状粉砂,细砂分布不均匀,局部密集。 本工程施工管段原地面标高约为 1.8-2m,流水位标高约为-0.003~-0.20米,开挖深度平均在2.5-3.0m内,HDPE管管道埋管断面基本上处在素填土层上,局部埋管位置处于淤泥质土夹粉砂层,对施工不会造成影响。 施工现场地下水丰富,而且地下水位比较高,主要是潜水型地下水。自然水位埋藏深度为0.59~1.20米。 二、施工场地条件 (一)、环境情况 本工程的管线是沿已建好的砼路面道路施工,施工场地范围虽然

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

污水处理厂深基坑井点降水施工方案

廊坊市新兴产业示范区龙湖污水处理厂工程 基坑降水排水专项方案 一、工程概况: 1、土层地质情况:本工程施工场区原属农作物种植区,地势比较平坦,现场自然地貌平均海拔标高为13.50m,现场场地土类型为III 类。 拟建场区地基土自上而下分述如下: 2 根据地勘报告得知,廊坊市属于永定河泛区,地下水流向和本场区基本相同,常年流向为自西北向东南。地下水位浅层孔隙潜水,地表流水主要为雨水。不同季节、时期的水量和水位变幅较大。在本工程中,抗浮设防水位按地表以下3 米考虑,故土方施工开始以前,应充分考虑基础埋深和地下水的影响情况,并制定切实可行的降水排水方案,以利于施工。 3、施工要求及方案选择: 根据设计抗浮水位和设计基础埋深情况,在基坑土方开挖过程中,本工程对于基础埋深小于3 米的建筑物和构筑物仅采取排水措施便可满足施工需求;对于基础埋深大于及等于3 米的建筑物和构筑物,在采取的排水措施同时,还应采取井点降水措施,以满足施工的需要。本工程基坑(槽)选择采用明沟排水措施和真空轻型井点降水措施,由明沟和井点汇集的污水排至施工现场的排水沟里,最终由施工现场的排水沟将污水汇集到工地西南角位置集中后抽排至场区外。排水及降水的措施选择根据2.3 条要求执行。 下表为建构筑物基础埋深概况及排水降水措施选择情况一览表:

4、技术保证条件: 4.1 根据现场实际情况及时制定切合实际的、可实施的施工方案,特别是降水措施的选择上本着“安全第一,经济合理”的原则,在规范允许的情况下尽可能地做到实施方案的最优化,并且得到业主、监理的审核、批准。 4.2 专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 4.3 施工时,严格执行“方案先行、样板领路”的原则,严格按方案要求的施工程序进行施工。样板没通过,禁止进入下道工序施工。 4.4 科学配置机械设备是确保计划完成的重要条件。机械设备的配置原则:性能良好、数量充足等,保证台班效率,从而满足技术要求。 4.5 为确保工程按计划进行,我公司将选择有资质保证、履约能力强、队伍素质较高、有丰富的同类工程施工经验的专业施工队进行井点降水工程的施工。 4.6 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新组织专家进行论证。通过后方可实施。 4.7 施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域。 4.8 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关 第2页共17页

基础开挖施工方案

一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于某某市开发区渭河花园对面,占地面积 10657.95m2,总建筑面积21896m2,建筑占地面积4001.91m2,住宅建筑面积 19767.08m2,商务建筑面积2279.08m2,共四栋多层建筑,1、2、3#楼为砖混结构,4#楼为框架结构。基础全部为大开挖,1、2#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基 外放2米,长70.84米,宽19.93米,深5.18米,开挖面积1411.8m2,开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽21.13 米,深5.18米,开挖面积1370m2,开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼,基坑开挖尺寸:柱外皮外放3.8米,长73.05米,宽27.425米,深3.63 米,开挖面积2003.4m2,开挖土方工程量6576.25m3基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪与相对O1点高差0.036米,现定室外地坪高于相对O1点0.5米,室外需回填0.464米。 ( 2)东西两侧距原建筑物太近,为保证原建筑物的安全,计划局部采用混凝土土钉墙支护及相应的支护方案确保安全施工。 ( 3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以人行道相对点以上1.5米为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。

二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案:1)施工工艺:测量定位?机械进场?土方开挖?人工修边角?基底平整?基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,先开挖2#楼,自东向西,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将2#楼土方倒运至4#楼堆放,然后开挖3#楼土方回填2#楼,同时开挖1#楼,将1#楼土方全部外运,二次开挖4#楼将4#楼土方回填于1#楼,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。 3)施工方法:采用两台挖掘机,两台装载机,8 辆自卸汽车配合外运。人工刷坡:待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径,严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走及施工配合作业。 4)基坑支护:本工程设有地下室,且周边建筑物较近,开挖深度至米(自-6.65

开挖管道施工方案雨污水

开挖管道施工方案雨污 水 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

溪北洋新区溪北洋大道工程 工 程 开 挖 管 管 施 施 工 工 方 方 案 案 2016年2月29日

目录 一、编制依据 二、工程排水设计概况 三、设计要点 四、管道开挖设计施工图及现场自然地貌分析和处理方法 五、管道开挖现场施工布置,设计材料要求及做法 六、机械设备配置数量表 七、技术工种及劳动力计划表 八、管道施工工艺流程

溪北洋新区溪北洋大道工程 开挖管施工方案 一、编制依据 1、规范标准 (1)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006(2014年版)); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)、《城市工程管线综合规范》(GB50289-98); (4)、《给排水工程管道结构设计规范》(GB50069-2002); (5)、《室外给水排水和燃气动力工程抗震设计规范》(GB50204-2002); (6)、国家标准图集《市政排水管道工程附属设施》(《06MS201》); (7)、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11863-2009); (8)、《福建省城市道路雨水排水设计标准》(DBJ/T); (9)、《福安市溪北洋市政组织工程专项规划--污水工程、雨水工程》;二〇一二年四月; (10)、《福建省福安市溪北洋片区防洪排涝规划》;二〇一二年四月; (11)、路桥专业提供的道路平、纵断面图; (12)、现行的其它有关技术规程、设计规范。 2、其它资料 (1)、周边已建、已设计道路和排水规程施工图文件; (2)、1:1000地形图及路网规划图; (3)、道路专业提供条件图。 二、工程排水设计概况

管井井点降水的施工方案

牧马山污水处理厂工程降水专项方案 编制: 审核: 审批: 北京桑德环境工程有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、施工准备 (3) 三、井点设置及计算 (3) 四、工艺流程 (3) 五、操作要点及技术要求 (4) 六、质量要求 (4) 七、安全要求 (5) 八、环保措施 (5)

管井井点降水施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1米呈矩形布置,井点深入透水层3-7米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距根据现场情况定,共6口降水井。 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN100水泵,及DN100塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

地铁站基坑开挖施工方案

**市轨道交通**线一期工程 土建施工01合同段 **站基坑开挖方案 编制: 复核: 审定: 审批: 中铁隧道集团三处有限公司 **市轨道交通**线一期工程土建1标项目经理部 二零一四年一月七日

第一章编制说明 一、编制依据 1、**市轨道交通**线一期工程土建施工01合同段招标文件及施工合同文件的总体要求; 2、《**市轨道交通**线一期工程**站主体围护结构施工图》; 3、《**市轨道交通**线一期工程**站主体结构招标设计图》; 4、地质勘察报告及现场调查掌握的地质、环境和管线探查资料; 5、国家、行业现行设计和施工技术规范、标准及有关市政工程的技术资料; 6、施工过程中涉及到的国家、省、市现行有关法规、特别是环境保护、水土保持方面的政策和法规; 7、本公司多年从事市政工程及城市地下工程的施工经验; 8、本公司现有的技术水平,施工管理水平和机械设备配套能力。 二、编制原则及要点 1、遵循相关合同文件条款,响应合同文件要求,确保实现业主要求的质量、工期、安全、环境保护、文明施工和造价等各方面的工程目标,以实施性施工组织设计为基础; 2、结合工程实际情况,在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况进行编制。指导思想是:施工方案可行、施工技术先进、经济合理、施工组织科学、重信誉、守合同,优质、安全、按期完成; 3、严格执行设计文件、技术规范、规程和标准的要求,实行全面质量管理; 4、贯彻执行国家、江西省和**市有关方面的方针政策、遵守法律法规、尊重当地的民风民俗; 5、坚持实事求是的原则,正确选择施工方案,合理安排施工顺序,加快建设速度,做好人力、物力的综合平衡,均衡生产; 6、重视工程范围的工程地质、水文地质调查工作,建立以地质资料为先导、以监控量测为依据的信息化施工管理体系; 7、重视文明施工和环境保护,妥善处理施工方案与周边接口问题,使施工方案满足现场施工条件及对周边环境的影响最小化。遵循“以人为本”的原则,以最大限度地

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

深基坑开挖施工方案()

深基坑土方开挖工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 第一章方案编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 (1) 第四章组织机构 (4) 第五章土方开挖方案 (4) 第六章组织协调管理及工期 (8) 第七章雨季施工措施 (9) 第八章应急措施及注意事项 (11) 第九章安全、文明施工及环保措施 (12)

第一章方案编制依据 1. 编制依据 1)兰州新区无线电监测站综合楼工程深基坑工程地质勘擦报告。 2)施工现场情况及周边环境满足基坑开挖条件。 3)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。 第二章工程概况 第一节.基本概况 本工程位于兰州新区纬四路北侧。建设单位甘肃省无线电监测站,设计单位是甘肃省城乡规划设计研究院,监理单位是甘肃金诚建设监理公司,勘察单位甘肃省水文地质勘察院,施工单位兰州二建集团建隆工程有限公司。总建筑面积为7723.9平方米,结构类型框架结构,基础采用桩基单桩设计深度不小于12米持力层在砂砾层,地勘中为地下水。主体高度23.9米,地下一层外墙为剪力墙结构厚300地下室建筑面积1199.68平方米。 第二节.地质概况 根据地质勘查报告,该建筑地下土层从上往下依次为:素土人工杂填土,平均厚度3.8-5.3米。粉土层土质成分以粉粒为主厚度3.8-4米。持力层为角砾层厚度1.3米-7.3米场地稳定性较好。 第三节.水文、气象情况 1.场地土质为粘性土,地下水位较深,地下水不丰富。

2.本地区大陆性季风气候年降水量偏低。 第三章施工准备 第一节.施工前准备 1.对施工现场场地上的障碍物进行全面清查,包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、坟墓、土洞、垃圾、树根、地面下施工范围内的障碍物和堆积物,供水、供电、通讯线路,防洪排水系统等;人工在基坑四周挖一条探测沟,详细探测出地下有无管线或管线在什么位置。制定排障计划和处理方案幷采取有效地防护加固措施,综合考虑工程的现场情况、进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方堆放和调运问题,划分并确定土方的最优调配区,减少重复倒运。 2.构筑物的定位桩需经检验核准后方可施工。 3.与附近居民取得联系,根据各种制约因素,每天详细按方案安排施工,保证工程顺利进行。 第二节.技术准备 1.根据施工图纸及有关资料核对现场平面尺寸和坑底标高,掌握设计内容及各项技术要求,熟悉土层地质、水文勘察资料;会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,明确各专业工序之间的关系和施工工期要求。为了便于土方开挖施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前做好定位放线工作。 2.熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,土层和地下水

管道施工方案

6.1管道沟槽土方开挖 沟槽土方开挖时,测量人员进行跟踪测量,防止超挖或偏移。用挖掘机开挖沟槽土方,人工辅助开挖,槽边不可现场堆土时用自卸货车外运至弃土场或拌和场。沟槽开挖时应注意以下事项: 6.1.1沟槽的宽度应便于管道铺设和安装,便于夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度b应按下式计算确定。 b≥D1+2b1+2b2 式中 b ——沟槽的最小宽度(mm); D1——管外径(mm); b1——管外壁到沟槽壁的最小距离(mm) b2——沟槽开挖上口放坡宽度(mm) 6.1.2管外壁到沟槽壁的最小距离宜按下表确定。 管公称直径DN(mm)管外壁到沟槽壁的最小距离 b1(mm) DN≤300150 500

6.1.7设计管道下如有淤泥,可根据淤泥深度不同采用块石灌浆基础(淤泥深度大于30cm)或块石基础(淤泥深度0-30cm),两侧各放宽20cm块石基础或块石灌浆根据深度采用1∶1放坡。 6.1.8为保证沟槽开挖的稳定性和安全性,拟根据沟槽土质情况采取放坡或在沟槽壁设置支撑或护板,因目前无地质勘探报告,待了解地质情况后再确定具体方案。 6.1.9当沟底遇到地下水时,应采取排降水措施。排降水方法根据现场地质和水位情况决定。 6.2污水管道 6.2.1砂石垫层基础铺设 1、开槽后,对槽宽、基础垫层厚度、基础表面标高、排水沟畅通情况、沟内是否有污泥、杂物、基层有无扰动等作业项目,分别进行验收,合格后方可进行管道基础铺设。 2、管道基础采用砂石垫层基础。对一般的土质(地基承载力特征值fak ≥80Kpa),基底垫层为中粗砂厚度为100mm。当地基土质较差(地基承载力特征值55≤fak<80 Kpa)或槽底处在地下水位以下时,垫层采用100mm 厚,颗粒尺寸为5mm~40mm碎石,其上再铺设50cm厚的粗砂。对于软土基础(地基承载力特征值fak<55 Kpa)或因施工原因造成地基原装土被挠动而影响地基承载力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定地基承载力后,再铺设中粗砂基础层。 3、基础垫层应夯实紧密表面平整,其密实度不得小于90%。管道基础在接口部位,应挖预留凹槽,以便接口操作。 4、砂垫层应做到密实平整,砂石垫层底层的碎石及上面的砂层厚度,应符合设计要求,石子不得露出砂层与管皮直接接触。 5、砂基础及管底两侧腋角,必须与管底部位紧密接触。

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

井点降水专项施工方案60690

井点降水施工方案 本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况 根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。 (2)井点降水方案的选择 现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。 (3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ①计算简图 ②井点管高程布置 根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。井点降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

计算公式: H≥H1+h+IL 式中H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m) h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取 0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m ③群井涌水量计算公式: Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) 式中Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式: 粉质粘土取K=1.0 R=1.95S√H×K =1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m X O——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽

度之比不大于5时,可按下式计算: X O=√F/π F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2 X O=√F/π=√(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83 经查表得H O=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m H O=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) =1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d ④单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πr c l c v=2πr c l c65K1/3=130πr c l c K1/3 式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d) r c——滤管的半径(m) l c——滤管的长度(m) v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d) q=130πr c l c K1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d ⑤井点管数量由下式确定: n`=Q/q=2704/10.21=265 根 n=1.1×265=1.1×265=291.5根取292根 ⑥井点管平均间距为: D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m 可取D=1.0m~1.2m。 式中L——总管长度(m) 根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。

基坑开挖施工方案

基坑开挖施工方案 1工程概况 1.1工程主要情况 本工程为地下室车库及各单体楼底下部分,主要设置为地下车库、设备用房等,局部设核六级常六级甲类二等人员掩蔽所(平时为汽车库)。建筑面积约 M2,其中人防建筑面积为 M2,地下一层。开挖深度为6.75米(不含基坑)。 表1.1 工程基本概况 1.2工程地质概况 建筑物平面尺寸约为长230米×宽180米,开挖深度为6.75米。根据提供的沈阳岩土工程勘察报告,本场区在钻探深度范围内有地下水,该地下水埋深为地面下3.3~5.5米。含水层为粉质粘

土层。 要求地下水降至地下室底板底下0.5米处,实际水位降低值为2米。 1.3工程特点 该工程基坑大且深,属于深基坑,地下水位高,土质为粉质粘土。 1.4工程施工条件 位于,场区属于新开发工程,故场区内无永久建筑,场地比较平整,场区条件有利于施工。 施工条件概况见表1.4。 表1.4 施工条件概况一缆表

1.5主要工程量 主要工程量见表1.5。 表1.5 主要工程量一缆表 2 编制依据 2.1 编制依据 2.1.1施工图纸 施工图纸见表2.1.1。 2.1.2主要规范、规程 主要规范、规程见表2.1.2。

表2.1.2 主要规范、规程 2.2 编制范围 井点降水、基坑土方挖掘。 3 施工现场的组织与管理 3.1组织机构 3.1.1

3.1.2项目管理人员配置 项目管理人员配置见表3.1.2。 表3.1.2 项目部管理人员配置表 3.2职责分配 项目管理人员职责见表3.2。 表3.2 项目管理人员职责分配表 4 施工安排 4.1施工方案 自然放坡,坡度i=1:1

(完整版)管沟开挖专项施工方案

管沟开挖专项施工方案 编制:张文鹏 审核:关义根 质量:古勇 安全:古春旭 批准:古春旭 施工单位:信阳路桥工程有限公司 2017年1月12日

一、施工准备 1、配备管理人员,选调施工机械组成强有力的施工队伍。明确施 工任务划分,进行施工人员、设备调配。 2、对施工人员进行思想教育,要求每个管理者和施工人员必须树 立良好的管道工人形象,从生活作风、社会道德,能够体现出当代建设者的精神风貌。 3、对全体施工人员进行教育,针对本工程施工和地理条件、地理 环境的特殊条件,教育职工树立“安全第一”的思想意识和环保意识。 二、一般技术要求 1.一般情况下,管道在机动车路面以下大于70公分,非机动车道50公分,原则在水稳层铺设以前,对灰土层开挖管沟预埋电缆。 2.与各相交路口均设置管线和交通手井。地下电缆穿线拐弯处或者超过50米须设置手井。 三、施工顺序 管沟开挖的质量对管道的埋深质量影响较大,埋深达不到设计要求,将影响以后的安全运行。管沟开挖要依图进行,如遇见和图纸不符情况应及时上报监理,得到监理指令后方可进行开挖。 1、首先联系工区负责人,确定已完成灰土层的施工的交通路;工 区负责人同意进场后,方可进入现场进行下步程序。 2、放线:管位为中线,放出管沟边坡的边线,在保证管沟深度的

前提下,以保证不塌方为宜。 3、所用设备及材料:电镐、破碎机、切割机等。 4、管沟开挖 ⑴管沟开挖前,按规范和设计图及现场的土质情况确定管沟的 边坡比。 ⑵开挖时,质量检查员一定要始终进行监督检查,对不符合质 量要求的地方(如坡比、挖深等)及时整改,确保各项指标均达到规范和设计要求。 ⑵管沟挖出的土石方应运至基建方要求的位置,并加盖防护网。 ⑶遇见岩石或硬质土层时,沟底深度应超挖0.15m,以满足细 土回填的深度 ⑷遇见地下障碍物时,障碍物两侧3米应进行人工开挖。重要 设施要征得主管部门同意,并在其监督下进行。 五、施工技术措施 1、管道周围3m以内管沟的开挖:管沟开挖前应请地下设施主管 部门的人员到现场监督指导施工,采用人工开挖,首先根据探测出的位置,在其管沟垂直方向挖出长槽的探测沟,探沟为2×1m,用铁锨挖土,边挖边清理散土,挖沟人员要时刻注意土层的变化,如果在坚硬的土层中出现软土或沙土层,很可能就是管道周围的软土层,挖土时就要格外的小心,一点一点地挖土,将管道周围3m之内的管沟全部挖出 2、管道并行施工:当管道与原有管道并行施工时,先确定原有管 道的位置,在原有管道边线50㎝以外进行管沟开挖。管沟开

基础开挖专项施工方案

金产110kV输变电新建工程基础开挖专项施工方案 湖南盈辉电力建设有限公司 二○二零年八月

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

目录 一.工程概况 (1) 二.编制依据 (1) 三.施工计划 (2) 3.1主要施工机具配备计划 (2) 3.2主要试验和检测仪器设备配置计划 (2) 主要试验和检测仪器设备配置计划表 (2) 四.施工工艺技术 (3) 4.1施工工艺流程图 (3) 4.2施工方法 (3) 4.3深基坑开挖施工方案 (5) 4.4.技术参数 (8) 4.5质量保证措施 (9) 4.6检查验收 (10) 五.施工安全技术保证措施 (10) 5.1组织保障 (10) 5.2安全技术措施 (11) 5.3应急处置 (12) 5.3.1施工现场急救基本常识 (12) 5.3.2应急响应 (13) 5.4监测监控 (13) 六.劳动力计划 (14) 6.1专职安全管理员计划 (14) 现场主要管理人员 (14) 6.2施工人员组成及要求 (14) 七.绿色施工 (15) 7.1噪声的控制 (15) 7.2粉尘控制措施 (15) 7.3光污染控制措施 (15)

7.4固体废弃物分类 (16) 八.强制性条文 (16) 九.施工安全固有风险识别、评估和预控措施 (16) 十.边坡稳定性计算书 (18) 9.1.参数信息 (18) 9.2.平面滑动法计算边坡稳定性 (18)

管道沟槽开挖专项施工方案完整版

晋中城区热电联产集中供热2010年工程一标段沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新蒲建设集团有限公司 二0一0年四月二十八日

目录 一、工程概况: (3) 二、防汛防雨要求 (3) 三、沟槽的临时排水系统 (3) 四、沟槽施工 (4) 五、监护措施 (8) 六、地下管线和周围构筑物的保护 (8) 七、安全生产措施 (10) 八、文明施工措施 (12) 九、质量标准: (14)

一、工程概况: 本工程为晋中城区集中供热第一标段工程。本标段内最大挖深为3.55m。 本标段位于晋中城区锦纶南路至顺城街口再向东至东外环口,全长约8000余米。按照相关文件的要求,特编制本深沟槽专项施工方案。 二、防汛防雨要求 本工程全部施工期为 150 施工日历天,预计在5月份开工。施工期间有遇到汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 1.工程项目部准备5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便 及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的 整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水 通道设置设在各个不同路段,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 3、井点降水的一般措施: a.井点设备运转正常后,保持连续抽水。出水排出降水范围 外。 b.井点正常运行时,发现水质浑浊,分析其原因并采取相应的措施。

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著

相关文档