文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灭火器检测维修合同书

灭火器检测维修合同书

灭火器检测维修合同书

甲方:北京京西酒店

乙方:北京焱嘉恒盛消防设备有限公司

甲方委托乙方对甲方建筑物内可移动消防设施(灭火器材)进行检测维修,为明确甲方与乙方的权利和义务,经双方协商一致,签订合同,具体如下:

一、服务内容、方式和要求:

1.乙方对甲方提供的建筑物内灭火器材进行全面的检测维修。

2.甲方对所需检测的建筑物内的相对数量比较多的灭火器材,可分批进行检测,建筑物或灭火器材配置数量比较少的由乙方放置一定数量备用器材一次撤走,所需检测维修的灭火器材均由甲方安排人员收集到各建筑物一层的一个或几个集中点,由乙方安排运输车辆经双方清点后运走,经检测维修合格后送回原处经清点确认,由负责人签收交接完成。

3.经检测维修的灭火器材要达到各不同规格原出厂所设置规定的使用交果。并在确认非零部件和灭火器筒体质量的情况下保证使用一年。

二、甲方的责任:

1.甲方须提供人员配合乙方运送器材人员及时地进行交接清点工作。

三、乙方的责任:

乙方必须按公安消防主管部门相关条例进行检测维修。对每具灭火器材进行严格测试,主要有以下流程:

1.对所需测试的灭火器材进行拆解。

2.检测喷管的畅通状态和有无龟裂现象;

3.检测压力表的密封性能和指针根部有无老化锈死现象;

4.检测灭火器器头和灭火器筒体的密封性能;

5.检测斜口插管的畅通状态和与器头的连接牢固程度;

6.检测磷酸铵盐的水分含量有无超标和有无凝结倾向;

7.用设计标准和的点五倍压力对筒体的进行筒体承压测试;

8.能全部通过以上所有测试的所有部件进行精细组装,加注具有国家标准的相应灭火材料后最后进行水压测试;测试八小时无丝毫自动卸压现象的器材方可张贴消防主管部门认可的检测合格证予以出厂,送交使用单位。

9.在整个检测过程中除筒体以外,任何环节的任何零部件有不合格的,一律更换新部件、新药(粉)剂,而筒体部分,如有氧化现象比较严重或有沙眼,从理论上未超过八年使用年限的,也视为不合格,一律在筒体显眼处注明报废字样,按报废处理,过期报废的器材(因过期器材虽然不能保障使用,却可能还

有原有的相应压力)有义务提醒甲方:必须由专业回收机构处理,以免让不明器材结构的人员在拆解时发生意外。

四、维修期限:

自双方签订协议日期起一年。

五、费用及付款方式:

甲方在确认维修合格的规格和数量后,一周内向乙方支付检测费用;检测过程所需更换的零部件、灭火材料另行收费。所收取的费用以实际检测维修的数量为冷。

附:《消防器材、维修、材料价格表》

六、违约:甲方或乙方不能按本协议条款内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为时应承担相应的违约责任,包括支付违约金赔偿及其违约给对方造成的全部经济损失。

七、其它:

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议正本一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3.本合同解约需提前一个月通知对方,达成共识方解除。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

联系电话:联系电话:

日期年月日日期:年月日

报价单

项目灭火器换药合同范本

灭火器换药维修合同 甲方: 乙方: 根据国家和地方有关灭火器设施的法规和技术规范,以及甲乙双方签订的《灭火器维修换药年检合作协议书》的约定,就天津学习物业服务有限公司(以下简称“甲方”)委托(以下简称“乙方”)对甲方所管理的项目进行灭火器年检、维修、换药事宜,经双方协商一致,达成如下协议: 第一条合同范围: 甲方项目灭火器换药、维修、年检工作。 第二条工作内容 根据国家和地方有关灭火器设施的技术规范,对合同范围内甲方提供的灭火器进行维修换药工作,保障其正常运行。 第三条双方责任 甲方责任: 1.按合同规定的金额和支付方式支付乙方换药维修保养费。 2.发现问题及时通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便. 3.灭火器的换药工作需甲方提供具体数量以及摆放位置。 4.在乙方取走灭火器进行维修换药时,甲方必须有专人现场确认数量,检查取走前的状况,并经双 方签字确认方可由乙方带走;完成灭火器维修换药工作后,甲方派专人负责检验、签收。 5.甲方监督乙方承包范围内的服务质量,发现问题时有权指挥乙方现场主管或直接联络乙方公司总 部相关人员,要求立即改善;若发现所提出问题均得不到重视及有效改善,甲方有权向乙方提出警告,并出具书面通知;警告后乙方未限期整改,甲方有权解除本合同,同时乙方应向甲方支付10%违约金。 6.对乙方破坏现场环境之行为应给予及时地制止与纠正,对造成损失者有权提出处罚。 7.对乙方提出合理之工作协助、要求及建议,甲方应予全力支持。 8.甲方有权制定相应之管理措施、监督标准等,以保证乙方按照标书、合同及其它双方议定之要 求运作。 乙方责任: 1、遵守和执行国家、地方有关灭火器消防设施的法规和技术规范。

灭火器维保合同范本

编号:_____________ 灭火器维保合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 营业地址: 电话: 乙方: 营业地址: 电话: 账号: 第一条甲方委托乙方对公共部位的灭火器进行维保事务(检查、充装、加压、换药和维修等),保证所有消防灭火器合格,能正常使用。 第二条乙方处理委托事务的权限和承诺。 乙方定期和不定期对公共部位的灭火器进行充装、加压、换药和维修。无条件保证灭火器在一年期内全部合格(以合格证日期为准),否则负全部法律责任。 第三条乙方不得把甲方委托处理的事务转委托给第三人处理。 第四条乙方有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。 第五条甲方支付乙方处理委托事务的费用及支付方式。 灭火器维保单位价格为2公斤元/具,4公斤元/具,8公斤元/具,按实际数量支付(转账)委托费用(不包含灭火器配件费用)。 第六条违约责任 在有效期内,如灭火器不能正常使用(药剂不能喷出,药剂失效等情况),从而造成不能及时灭火,导致火灾事故发生,乙方无条件承担一切法律责任,包括民

事赔偿责任、行政责任和刑事责任。如人为破坏、放压、乙方不负法律责任。第七条合同期限在年月日至年月日止。 第八条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向人民法院起诉。 第九条本合同自双方盖章后生效,双方不得反悔。 本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具有同等法律效力。 本合同签订地 甲方(章):乙方(章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 签订时间:年月日

[整理]灭火器检测维修合同书

[整理]灭火器检测维修合同书 灭火器检测维修合同书 甲方:北京京西酒店 乙方: 北京焱嘉恒盛消防设备有限公司 甲方委托乙方对甲方建筑物内可移动消防设施,灭火器材,进行检测维修~为明确甲方与乙方的权利和义务~经双方协商一致~签订合同~具体如下: 一、服务内容、方式和要求: 1(乙方对甲方提供的建筑物内灭火器材进行全面的检测维修。 2(甲方对所需检测的建筑物内的相对数量比较多的灭火器材~可分批进行检测~建筑物或灭火器材配置数量比较少的由乙方放置一定数量备用器材一次撤走~所需检测维修的灭火器材均由甲方安排人员收集到各建筑物一层的一个或几个集中点~由乙方安排运输车辆经双方清点后运走~经检测维修合格后送回原处经清点确认~由负责人签收交接完成。 3(经检测维修的灭火器材要达到各不同规格原出厂所设置规定的使用交果。并在确认非零部件和灭火器筒体质量的情况下保证使用一年。 二、甲方的责任: 1(甲方须提供人员配合乙方运送器材人员及时地进行交接清点工作。 三、乙方的责任: 乙方必须按公安消防主管部门相关条例进行检测维修。对每具灭火器材进行严格测试~主要有以下流程: 1(对所需测试的灭火器材进行拆解。 2(检测喷管的畅通状态和有无龟裂现象, 3(检测压力表的密封性能和指针根部有无老化锈死现象,

4(检测灭火器器头和灭火器筒体的密封性能, 5(检测斜口插管的畅通状态和与器头的连接牢固程度, 6(检测磷酸铵盐的水分含量有无超标和有无凝结倾向, 7(用设计标准和的点五倍压力对筒体的进行筒体承压测试, 8(能全部通过以上所有测试的所有部件进行精细组装~加注具有国家标准的相应灭火材料后最后进行水压测试,测试八小时无丝毫自动卸压现象的器材方可张贴消防主管部门认可的检测合格证予以出厂~送交使用单位。 9(在整个检测过程中除筒体以外~任何环节的任何零部件有不合格的~一律更换新部件、新药,粉,剂~而筒体部分~如有氧化现象比较严重或有沙眼~从理论上未超过八年使用年限的~也视为不合格~一律在筒体显眼处注明报废字样~按报废处 理~过期报废的器材,因过期器材虽然不能保障使用~却可能还有原有的相应压力,有义务提醒甲方:必须由专业回收机构处理~以免让不明器材结构的人员在拆解时发生意外。 四、维修期限: 自双方签订协议日期起一年。 五、费用及付款方式: 甲方在确认维修合格的规格和数量后~一周内向乙方支付检测费用,检测过程所需更换的零部件、灭火材料另行收费。所收取的费用以实际检测维修的数量为冷。 附:《消防器材、维修、材料价格表》 六、违约:甲方或乙方不能按本协议条款内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为时应承担相应的违约责任~包括支付违约金赔偿及其违约给对方造成的全部经济损失。

2019年广西消防检测合同协议书范本

编号:_____________广西消防检测合同 委托单位:________________________________________________ 检测单位:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

委托单位:(以下简称甲方) 检测单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国消防法》、《广西壮族自治区消防条例》、中华人民共和国公安部第106号令和第61号令、《广西壮族自治区物价局文件》桂价费[2006]208号以及广西区内各市、县公安消防机构文件要求,甲方委托乙方对工程建筑消防设施(系统)及电气防火安全进行即时技术检测,乙方根据甲方委托内容进行受理,达成如下检测协议内容: 第一条检测工程名称: 第二条工程地址: 第三条检测内容:工程需要验收的消防系统内容包括火灾自动报警系统、消防给水系统、防火门系统、通风排烟阻火系统、电气防火安全检测。 第四条技术要求:乙方必须依据国家现行有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程对甲方委托内容进行如实检测,并在甲方签认了现场情况后出具真实的即时检测报告;但乙方出具的检测报告不包括甲方未委托检测的内容以及甲方在检测之后增加、改动的内容。第五条检测费用(计算方式详见号楼检测费清单及检测费汇总表):预算金额为人民币 ______元整(¥______);优惠后协议价款暂定为人民币______元整(¥______),最终协议总价款以双方确认的实际检测工程量按检测费清单中收费标准的9.5折结算。 第六条付款方式:经双方协商,领取检测报告前甲方三个工作日内一次性付清所有检测费用,由乙方给甲方开据正式税票,甲方凭正式税票领取检测报告。 第七条检测时间:在甲方保证现场安装调试完毕,具备通水、通电、通路等检测条件下,签订协议后二个工作日内进场检测,并于检测完成后5个工作日内出具陆份检测报告正本,若甲方需增加一份检测报告正本,则要收取工本费;如有特殊情况时除外。 第八条检测配合:

灭火器维修服务协议

灭火器维修服务协议 甲方: 乙方: 协议编号: 签订地点: 签订时间: 经甲、乙双方协商同意,订立灭火器维修服务协议如下: 1、甲方为了本企业消防器材能正常使用,同意将本企业原配置的消防器材委托给乙方进行检验、 维修。(乙方必须有经过消防部门认证、许可的资质)。乙方负责途中消防器材的运送,所有运输费用由乙方负担,经维修后的消防器材必须保证质量。 2、甲方对维修后的灭火器必须按照有关规定进行存放、保管。乙方在保质期内应定期或不定期 的给甲方提供免费检查服务。在保质期内,如有掉压等质量问题,乙方须在48小时内负责免费上门维修,保质期按维修合格证标签日期为准,保证铅封完好,限定一年内。 3、甲方如配置新的消防器材,乙方必须保证产品有消防部门许可的产品和出厂日期,并保证质 量和售后服务。 4、付款方式:甲方在乙方把所有灭火器检验完成送到甲方企业之前付清所有款项,乙方出具普 通发票,甲方以支票形式一次性支付给乙方。 5、违约责任:若一方违约,违约方应向对方支付违约金,违约金为本协议的5%。 6、争议的解决方式:本协议未尽事宜由双方协商解决,协商解决不成可依法向当地法院起诉。 7、本协议有效期有效期:自本协议签订之日起至履行完毕之日至。 8、本协议一式二份,甲方乙方各执一份,自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同 专用章或公章后生效。 9、附:灭火器维修金额、维修数量、单价。 品名数量单价金额 维修8kg灭火器 维修5kg灭火器 维修4kg灭火器 维修2kg灭火器 维修1kg灭火器 合计金额人民币(大写):—¥: (以下无正文,为甲乙双方签字盖章页) 甲方法定代表签字:乙方法定代表签字: 盖章:盖章: 地址:地址: 电话:电话:

灭火器充装维修服务合同

消防器材维修服务合同 合同号:FJ-C7-2012-2 受维修单位(简称甲方):广州富晶物业管理有限公司 维修单位(简称乙方):广州市舰安消防器材有限公司 一、维修物品 二、维修保养服务期限: 本消防设施维修服务的期限为壹年,有效期自__2012 _年_ 6_月 12 日至_ 2013 _年_ 6_月 11 日。 三、物品维修质量要求以及对质量负责条件和期限: (1)乙方对维修的灭火器材应严格按照国家GA95-2007《灭火器的维修与报废》行业标准进行维修,保证维修质量。如在维修质保内,灭火器发生爆炸、出现压力不足、密封不严等各类质量问题,所产生的后果及损失均由乙方承担全部责任。发生火灾时,因乙方维修的灭火器质量问题不能使用造成的损失及后果均由乙方承担全部责任。 (2)乙方对所充装、维修灭火器保修1年。 (3)在合同有效期内若灭火器不在正常状态下,乙方自接报后,应及时赶到甲方公司处理,一般情况立即处理解决,如需更换材料或设备,应等材料及设备到场后在复杂情况下应在48小时解决,确因无配件的问题,应及时向甲方汇报,并提出应急方案,以供甲方紧急使用。 (4)以上(1)(3)项须在铅封完好情况下,若铅封摘除,视为使用过。 (5)乙方对以上各项所承诺承担相关责任。 四、双方责任和义务: (1)甲方应按合同约定向乙方付款,不得借故拖欠各应付款项;

(2)甲方有权指派专业技术人员对乙方工作的全过程进行监督检查,对乙方的工作结果进行检验、确认; (3)乙方要按照国家相关消防规范规定,对委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和维修保养服务; (4)乙方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后,乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录,并由甲方主管领导或指定代表签字确认。 (5)乙方要按相关法律法规的有关规定,配备有资质的专业技术人员为甲方服务,由于乙方的原因所产生的工伤由乙方自负。 (6)乙方要及时有效地配合公安消防监督部门进行消防检查,而且要保证消防检查达标合格;确保所维修的灭火器存储安全,处于能正常使用状态。 五、付款方式: 合同签订后,全部货物到达甲方指定地点并由甲方验收合格后,甲方应一次(以现金方式)付给乙方全额货款。乙方在交货或服务时必须提供产品的销售维修发票给甲方。 六、违约责任: (1)本合同中的具体维护保养内容及标准应严格按照消防法律法规的具体规定和要求,违反者承担相应法律责任。如合同期限内发生火灾时,因乙方维护保养未按照规定履行职责造成消防设施未能及时、有效动作,造成甲方及住户人身、财产损失的应由乙方承担全部法律责任。 (2)因甲方没有按合同要求给乙方及时支付合同款,甲方应向乙方支付拖欠合同款及实际拖欠款总额的利息。 (3)因乙方维修不及时,服务不到位,不按照甲方规定完成维保任务甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的违约责任。 七、其他条款: (1)以上条款均经双方友好协商达成一致,未尽事宜,双方协商或调解解决,

灭火器检测维修合同书

灭火器检测维修合同书 甲方: 乙方: 甲方委托乙方对甲方建筑物内可移动消防设施(灭火器材)进行检测维修,为明确甲方与乙方的权利和义务,经双方协商一致,签订合同,具体如下: 一、服务内容、方式和要求: 1.乙方对甲方提供的建筑物内灭火器材要进行全面的检测维修。 2.甲方对所需检测的建筑物内的相对数量比较多的灭火器材,可分批进行检测,建筑物或灭火器材配置数量比较少的由乙方放置一定数量备用器材一次撤走,所需检测维修的灭火器材均由甲方安排人员收集到各建筑物一层的一个或几个集中点,由乙方安排运输车辆经双方清点后运走,经检测维修合格后送回原处经清点确认,由负责人签收交接完成。 3.所需检测灭火器材送检所产生的往返运杂费用均由乙方自行承担。 4.经检测维修的灭火器材要达到各不同规格原出厂所设置规定的使用交果。并在确认非零部件和灭火器筒体质量的情况下保证使用一年。

二、甲方的责任: 1.甲方须提供人员配合乙方运送器材人员及时地进行交接清点工作。 三、乙方的责任: 乙方必须按公安消防主管部门相关条例进行检测维修。对每具灭火器材进行严格测试,主要有以下流程: 1.对所需测试的灭火器材进行拆解; 2.检测喷管的畅通状态和有无龟裂现象; 3.检测压力表的密封性能和指针根部有无老化锈死现象; 4.检测灭火器器头和灭火器筒体的密封性能; 5.检测斜口插管的畅通状态和与器头的连接牢固程度; 6.检测磷酸铵盐的水分含量有无超标和有无凝结倾向; 7.用设计标准和的点五倍压力对筒体的进行筒体承压测试; 8.能全部通过以上所有测试的所有部件进行精细组装,加注具有国家标准的相应灭火材料后最后进行水压测试;测试八小时无丝毫自动卸压现象的器材方可张贴消防主管部门认可的检测合格证予以出厂,送交使用单位。 9.在整个检测过程中除筒体以外,任何环节的任何零部件有不合格的,一律更换新部件、新药(粉)剂,而筒体部分,如有氧化现象比较严重或有沙眼,从理论上未超过八年使用年限的,也视为不合格,一律在筒体显眼处注明报废字样,按报废处理,过期报废的器材(因过期器材虽然不能保障使用,却可能还

建筑消防设施检测合同

建筑消防设施检测合同 建筑消防设施检测合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 落实新消防法有关精神的原则,按照本市的有关规定,结合本单位消防设施的具体情况,经双方约定,甲方委托乙方对所属建筑物内部运行的消防设施、设备进行规范化的消防安全检测,特签订本合同。 a:项目名称及范围:。 b:检测内容--建筑固定消防设施检测第项 1、消防供电配电 2、火灾自动报警系统 3、消防供水设施 4、消火栓灭火系统 5、自动喷水灭火系统 6、气体灭火系统 7、机械加压送风系统 8、机械排烟系统 9、应急广播系统 10、防火分隔 11、干粉灭火系统 12、受委托的其他系统 第三条:检测内容—建筑电气消防安全设施第项 1、接地、接零 2、线缆绝缘 3、开关、插座和照明器 4、电动机 5、发电机 6、电缆桥架 7、架空线路及杆上电气设备安装 8、蓄电池(组)

9、等电位 第四条:变配电所(室)(收费见物价局文件附表) 第五条:检测面积为平方;固检、电检及变配电所(室)检测费合计为人民币(大写):元。 第六条:付款方式 1、合同签定生效后甲方即预付人民币(大写)元。 2、乙方应向甲方提交正式书面检测报告,提交检测报告前甲方应付清合同余额。 第七条:争议处理 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,双方应本着友好协商的原则解决;若双方协商不成,可采用以下方式解决: 1、因本合同所发生的争议,申请仲裁委员会仲裁。 2、按司法程序解决。 第八条:本合同自双方签字盖章后生效。第九条:本合同一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):法定代表人或授权代表:年月日年月日乙方(盖章):法定代表人或授权代表: 声明:以上内容系本平台编辑整理,目的在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请通过百度站内消息与本平台联系,我们将在第一时间处理! 3

电气消防安全检测合同书

编号:AQ-BH-00818 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气消防安全检测合同书 Electrical fire safety testing contract

电气消防安全检测合同书 说明:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利,可下载收藏或打印使用(请先阅读并同意条款后使用)。 甲方:陕西融信物业有限责任公司 乙方:陕西电气消防安全检测所 根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议: 一、被检区域及检测项目: 1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具; 2.地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机及弱电系统的强电部分; 3.配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、二次线路、电气元件和各支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆; 4.受约住户房间内所有电气设施、设备。 二、检测期限:年月日至年月日

三、检测费用: 按照陕西省物价局陕价费调发[2001]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为:m2;检测费总计元,大写:元。 四、双方责任: 甲方: 1.在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作,做好相关协调工作,并负责每天对检测小组签证; 2.根据乙方的检测计划,提前一小时给受检部位供电,总负荷应达到满负荷的35%以上; 3.因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任; 4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检; 5.按时付款。 乙方: 1.乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检

灭火器检测维修合同书

灭火器检测维修合同书 合同编号: 甲方: 负责人: __________________ 联系地址: 联系电话: __________________ 乙方:_____________________ 负责人: 联系地址: 联系电话: __________________ 甲方委托乙方对甲方建筑物内可移动消防设施(灭火器材)进行检测维修,为明确甲方与乙方的权利和义务,经双方协商一致,签订合同,具体如下: 一、服务内容、方式和要求: 1.乙方对甲方提供的建筑物内灭火器材进行全面的检测维修。 2.甲方对所需检测的建筑物内的相对数量比较多的灭火器材,可分批进行检测,建筑物或灭火器材配置数量比较少的由乙方放置一定数量备用器材一次撤走,所需检测维修的灭火器材均由甲方安排人员收集到各建

筑物一层的一个或几个集中点,由乙方安排运输车辆经双方清点后运走,运输费用由乙方承担,经检测维修合格后送回原处经清点确认,由负责人签收交接完成。 3.经乙方检测维修后送回甲方的灭火器设备由甲方自行安装。 4 .经检测维修的灭火器材要达到各不同规格原出厂所设置规定的使用效果。并在确认非零部件和灭火器筒体质量的情况下保证使用一年。 二、甲方的责任: 1 .甲方须提供人员配合乙方运送器材人员及时地进行交接清点工作。 三、乙方的责任: 乙方必须按公安消防主管部门相关条例进行检测维修。对每具灭火器材进行严格测试,主要有以下流程: 1 .对所需测试的灭火器材进行拆解。 2.检测喷管的畅通状态和有无龟裂现象; 3.检测压力表的密封性能和指针根部有无老化锈死现象; 4.检测灭火器器头和灭火器筒体的密封性能; 5.检测斜口插管的畅通状态和与器头的连接牢固程度; 6.检测磷酸铵盐的水分含量有无超标和有无凝结倾向; 7 .用设计标准和的点五倍压力对筒体的进行筒体承压测试; 8.能全部通过以上所有测试的所有部件进行精细组装,加注具有国家标准的相应灭火材料后最后进行水压测试;测试八小时无丝毫自动卸压现象的器材方可张贴消防主管部门认可的检测合格证予以出厂,送交使

项目灭火器换药合同范本

灭火器换药维修合同 灭火器换药维修合同 甲方: 乙方: 根据国家和地方有关灭火器设施的法规和技术规范,以及甲乙双方签订的《灭火器维修换药年检合作协议书》的约定,就天津学习物业服务有限公司(以下简称“甲方”)委托(以下简称“乙方”)对甲方所管理的项目进行灭火器年检、维修、换药事宜,经双方协商一致,达成如下协议: 第一条合同范围: 甲方项目灭火器换药、维修、年检工作。 2、根据国家和地方有关灭火器设施的法规和技术规范,对甲方提供的灭火器设施进行换药、维

灭火器维修合同

灭火器维修合同 甲方:电话: 乙方:电话: 甲方与乙方本着平等互利的原则,通过友好协商签订以下产品维修协议。 1、甲方委托乙方对公共部位的灭火器进行维保(检查.维修.筒体水压试验.换药.充装等)保证所有灭火器合格,能正常使用。 2、乙方为甲方提供维修服务包括更换干粉、再充装、筒体水压试验、密封圈、等配 件。(但不包括更换灭火器皮管的费用,费用应已方承担) 维修数量按甲乙双方实际数量清算。 3、甲方需要维修的灭火器,由乙方到甲方灭火器集中点前往收取,待检验维修完毕后送回原处。接送灭火器过程中所产生的费用由乙方承担。 4、乙方对每批维修的灭火器材应不超过5个工作日内维修完毕,并且送回甲方灭火器集中处,特殊情况应不超过10个工作日。 5、乙方对维修的灭火器材应严格按照国家GA95-2007《灭火器的维修与报废》行业标准进行维修,保证维修质量,维修质保内,灭火器出现压力不足、密封不严等各类质量问题,所产生的后果及损失均由乙方承担全部责任。发生火灾时,因乙方维修的灭火器质量问题不能使用造成的损失及后果均由乙方承担全部责任。 6、合同期限在20 年月至20 年月止,期间发生的质量问题要无条件免维修费(铅封不动的情况下)。 7、维修费用及支付方式 灭火器维修单价: 干粉元/具,数量具。干粉元/具,数量具。二氧化碳元/具,数量具。皮管元每根,其余配件乙方负责。 8、付款方式;乙方出具发票,甲方以现金或者汇款方式结算。最终结算费用以双方确认的实际维修数额为准。 9、违约责任:若一方存在上述违约,违约方应向对方支付违约金,违约金为总金额的10%。 10、甲方可随时派人检查乙方的维修流程及材料、质量、数量。 11、自甲乙双方签字盖章之日起生效,至合同履行完毕时终止。本合同一式2份,甲乙双方各执1份,具有同等法律效力。 甲方(章):乙方(章): 代表人(签字):代表人(签字): 签订时间:年月日签订时间:年月日

灭火器维修年检合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 灭火器维修年检合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 经甲乙双方协商,维修年检甲方灭火器的事宜达成如下合同: 一、公司所有灭火器交维修检测。 维修年检有效期:年月日至有效期:年月日 三、合同金额:(¥) 四、结算方法:固定单价,支票转账,按实结算。 灭火器维修年检数量以实际数量为准。 灭火器维修年检完毕,乙方需提交灭火器维修检测报告、经甲方核对灭火器规格数量价格后,由乙方开具税务认可增值税发票到甲方结算。

五、双方的权利、义务、责任: 1、乙方负责为甲方上门服务,必要时负责所维修灭火器的搬运。 2、乙方维修后的灭火器必须的标准。为甲方开出灭火器维修检测合格报告。 3、质量保证期内如出现非人为的灭火器掉压、泄露、喷射性能问题,乙方免费维修。 4、甲方将灭火器存放于易取、干燥、通风、远离热源处。在正常存放下,如灭火器出现性能问题,给甲方造成的损失,由乙方承担全部责任。 六、本合同一式份共页,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。 七、其它事宜: 本合同执行过程中发生争议,双方通过友好协商解决。如无法解决,可向甲方所在地法院提出诉讼,由法院判决。

乙方代表(盖章) 地址: 法定代表人: 委托代理人: 开户银行: 帐号: 联系电话: 签订时间:年月日 地址: 法定代表人: 委托代理人: 开户银行: 帐号: 联系电话: 签订时间:年月日 甲方代表(盖章)

消防检测合同-范本

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 建筑消防系统检测合同 合同编号:XMZA-JC-2017xxx 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,为明确双方的权利和义务,经双方协商一致订立此合同,以利共同信守。 项目名称: 第一条承包范围和内容 1. 检测范围:火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、集中控制应急照明系统及疏散指示标志、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、灭火器。 2、检测面积: 3、检测地点: 4、项目负责人:技术负责人:操作人员: 第二条项目费用 1、建筑消防设施检测费:每平方米元,合计元。(乙方开具6%增值税发票) 第三条项目工期及付款方式 1. 本项目检测工期暂定天内出具检测结论,复检合格后2天内出具检测报告。 项目检测周期为 2017年月日- 2017年月日。 2、交款方式:签订合同后,进场检测前支付检测费的50%,检测合格出具检测报告前 支付检测费的50%。 3、付款方式为电汇。 第四条质量标准 1. 现行国家或行业标准。 2. 需满足与甲方签订的《技术规范书》要求。 第五条:甲. 乙双方权利和义务 甲方: 1. 甲方应提供乙方为完成工作所需的有关图纸和资料以及各种接口文件。 2. 甲方应指定技术负责人,技术负责人应负责现场的接口工作,协调工作进度。对项目进度、工程质量进行监督、检查与验收,办理工程验收签证手续及其它事宜。 3. 甲方应提供乙方人员进入现场区域工作的必要条件,如协助解决现场办公场所等。 4. 甲方应按期支付合同款项,如果由于甲方的原因而引起支付进度拖延,甲方应按相关规定向乙方支付延期付款利息。 5. 如甲方在施工过程中发现乙方施工工艺达不到甲方工艺要求,甲方有权解除与乙方签订的合同。

消防器材维修合同协议书范本(完整版)

合同编号:YT-FS-2606-63 消防器材维修合同协议书 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

消防器材维修合同协议书范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 订立合同双方: 购货单位:,以下简称甲方; 供货单位:,以下简称乙方。 经甲乙双方平等协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格: 2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(_3_)项执行: (1)按国家标准执行; (2)按国务院各部、委、行、署颁布标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。

第二条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1、检修单位:。 2、交货方法,按下列第( 1 )项执行: (1)乙方送货; (2)乙方代办运输(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具); (3)甲方自提自运。 3、运输方式:陆运。 4、到货地点和接货单位(或接货人) ; 5、运费承担:乙方。 第三条产品的价格与货款的结算 1. 本合同项下涉及的产品价格为人民币 2. 产品的价格,按下列第( 1 )项执行: (1)按甲乙双方的商定价格; (2)按照订立合同时履行地的市场价格; (3)按照国家定价履行。 3.产品货款的结算方式,按下列第( 2 )项执行:

建筑消防电气委托检测合同书

建筑消防电气委托检测合同书 甲方: 乙方: 为了确保消防设施的施工质量,保证消防设施的正常运行,根据相关规定并本着诚信的原则甲方委托乙方对***********建筑消防电气进行检测,经双方友情协商达成如下协议: 一、委托检测内容 配电房设施、低压配电柜、低压动力柜、照明电箱、动力控制箱、各类照明灯具、机械防排烟系统、防火卷帘系统、应急照明系统及疏散指示系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。 二、检测依据: 根据《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国公安部令第106号《建筑工程消防监督管理规定》、以及合肥市相应地方标准的规定。 三、检测费用及缴费方式 1、上述消防检测内容承包单位计人民币:0.5元/㎡(按建筑面积计算,不含税),暂定120000㎡。(注:上述检测费采取单价包干形式,该钮单价经甲乙双方确认,不随任何市场价格因素、政策原因任何调整) 2、暂定检测费用人民币:¥:60000.00元(大写:陆万元整),最终按实际建筑面积进行结算。 3、经验收合格并且乙方出具检测报告后,甲方按照检测面积支付该检测项目的全部检测费用。 4、若检测后存在问题而要复检,复检不收取任何费用。 四、检测及领取报告时间

签订合同后,根据甲、乙双方商定的检测日期,乙方按时实施检测,并在检测合格后两日内向甲方出具检测报告。 五、责任 1、甲方应向乙方提供经消防部门审核过的图纸、资料及消防部门的审核意见书以及相关的变更资料、文件,以保证消防电气检测的顺利进行。 2、甲方应积极配合乙方检测工作,保证检测进度。 3、乙方应根据甲方所委托的内容努力做好检测等服务工作。 4、乙方应接受甲方监督检查,认真解答甲方提出的有关问题。 5、乙方未经甲方许可,不是复印图纸和有关技术资料,检测结束后乙方将相关图纸资料交还甲方。 6、乙方检测过程中应遵守甲方的规章制度,爱护甲方的公共财物。 六、合同签订后任何一方不得以任何理由违约,若出现违约,违约方应赔偿另一方检测费10%的违约金。 七、本合同自签定之日起生效,本合同一式两份,双方各执一份。 甲方代表:乙方代表: 单位盖章单位盖章

灭火器维修年检合同协议书范本 通用版

编号:_____________灭火器维修年检协议书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 经甲乙双方协商,就维修年检甲方灭火器的事宜达成如下协议: 一、灭火器维修年检时限: ____________年____________月____________日至____________年____________月 ____________日。 二、灭火器维修年检的数量及价格: 灭火器0.5kg ____________个, ____________元/个、3kg ____________个,____________元/个、4kg ____________个,____________元/、35kg ____________个,____________元/个,共计____________个,另换压力表_____________个,____________元/个、胶皮管_____________个,____________元/个,维修年检总价为____________元(大写:________________________)。 三、付款方式: 灭火器维修年检完毕后,出具检测合格报告。经甲方验收合格,由乙方出具合格有效完税发票,甲方付款给乙方。 四、双方的权利、义务、责任: 1、乙方负责为甲方上门服务,负责所维修灭火器的搬运、装车。 2、乙方维修后的灭火器必须符合公安部和消防局的要求标准。 3、质量保证期____________年,____________年内如出现非人为的灭火器掉压、泄露、喷射性能问题,乙方免费维修并为因此类原因未能使用而产生的经济财产等一切损失负全部责任。 4、甲方应按付款方式中的约定按时支付乙方费用。

消防、电气检测合同书

消防设施、电器设施 检 测 合 同 书 工程名称: 甲方: 乙方:

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》和国家强制性规范的要求,为保障甲乙丙三方的利益,经三方协商一致,签订本合同,合同条款如下: 一、检测依据: 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑 消防检测规程(GA503-2004)》等文件。 二、服务内容、方式和要求: 为了保证消防设施;电气设施施工安装质量,甲方将 项目的消防设施及电气设施托丙方检测。丙方按甲方申请检测 内容进行检测。(检测完后,如需整改的地方,甲方应及时整改。 整改完毕后通知丙方进行复检。复检仍不合格的,丙方将收取 总检测费用10%的复检费用)。丙方应在签订本合同15日内向 甲方提交检测报告书份,并对检测报告书的质量负责。 三、测试地点和方式:现场检测。 四、工作条件: 甲乙双方通知丙方检测前,必须按要求做好准备。 丙方检测时,甲乙双方有关技术人员应在场主动配合并出示相 关资料,以确保检测工作顺利进行。 五、检测标准:

严格执行DB51/325-2000标准规范和GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》、DB51/280-1998《建筑消防设施技术检测规程》等相关规范文件。 六、结算方式及支付方式: (一)、结算方式:本合同为固定单价包干合同。按建筑面积计费,消防设施检测费用为0 元/m2;电气设施检测费用为0 元/m2总建筑面积约m2,暂定总价为(人民币元整;大写:(二)。最终检测面积和费用以三方签字确认的为准。 (二)、支付方式:丙方检测合格并向甲方出具消防、电气检测报告各6套后后,5个工作日内乙方向丙方全额支付检测费用。 七、违约责任: 三方应信守合同,严格履约。如违反本合同约定,违约方应另承担合同金额5%的违约金,若违约金不足弥补守约方损失的,则由违约方承担全部赔偿责任。 八、争议的解决办法: 本合同未尽事宜三方协商解决,协商不成或不愿协商可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 九、其他: 1、丙方应加强自身人员的安全教育,并采取安全措施,杜绝 发生重大伤亡事故及其他安全事故。否则,由此引起的一 切责任由丙方自行承担。 2、丙方应严格遵守国家及地方政府颁发的规范、条例,遵守

灭火器维修年检合同1

灭火器维修年检合同 编号: 甲方: 乙方: 甲方与乙方本着平等互利的原则,通过友好协商签订以下产品维修协议。 1、甲方委托乙方对本公司全部公共部位的灭火器进行维保(检查.维修.筒体水压试验.换药.充装等)保证所有灭火器合格,能正常使用。 2、乙方为甲方提供维修服务包括更换干粉、再充装、筒体水压试验、密封圈、等配件。(但不包括更换灭火器皮管的费用,费用应甲方承担) 维修数量按甲乙双方实际数量清算。 6、合同期限在年月至年月止,期间发生的质量问题要无条件免维修费(铅封不动的情况下)。 7、维修费用及支付方式 灭火器维修单价: 元/具.数量具。总计价格:元 大写:。消防设施电气防火检测方案及合同 依照(中华人民共和国合同法)经甲/乙双方共同协商, 对北京现有 消防报警系统及联动控制系统的各项设备、功能是否长期处于良好的工作状态?乙方邀第三方检测公司每年度对北京消防、电气设施检测项目委托进行检测,并出出具检测报告由物业指定人员提交消防部门备案。 每年度对消防系统进行一次消防设施检测及电气防火检测,为明确双方的责、权、利的关系,双方共同遵守执行,具体检测内容如下: 第一条消防设施、电气防火检测详情: 1. 检测项目名称:消防、电气设施检测项目; 2. 检测地点:; 3. 检测总面积约为:平方米; 4. 检测期总天数:天; 5. 检测日期定于:年月日至年月日; 6. 合同价款:检测费共为人民币元整,金额大写:元整。 第二条消防设施、电气防火检测服务内容、方式和要求 (一)消防设施检测项目 1. 乙方对的固定消防设施进行技术检测,并出具检测报告。 2. 乙方对消防设施检测的范围依照《火灾自动报警系统设计规范-GB50116-98》、 《建筑设计防火规范GB50016—2006》、《建筑内部装修设计防火规范GB50222-95》、 《火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-2005》、《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084 — 2001》、《建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354-2005》、结合甲方要求,具体如下: 1)消防泵、喷淋泵运行测试; 2)消防主机功能测试; 3)主机故障报警功能、手动联动功能检查测试; 4)检查测试消防广播及插孔电话功能; 5)检查测试消防供电及备用电源功能情况; 6)对室内消火栓系统进行检查测试; 7)对温感、烟感、煤气探测器进行检查测试;

电气消防安全检测合同书

电气消防安全检测合同书 合同编号: 甲方:陕西融信物业有限责任公司 乙方:陕西电气消防安全检测所 根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议: 一、被检区域及检测项目: 1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具; 2.地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机 及弱电系统的强电部分; 3.配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、二次线路、电气元件和各 支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆; 4.受约住户房间内所有电气设施、设备。 二、检测期限:年月日至年月日 三、检测费用: 按照陕西省物价局陕价费调发[2001]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为:m2;检测费总计元,大写:元。 四、双方责任:

甲方: 1. 在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作,做好相关协调工作,并负责 每天对检测小组签证; 2. 根据乙方的检测计划,提前一小时给受检部位供电,总负荷应达到满负 荷的35%以上; 3. 因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任; 4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检; 5.按时付款。 乙方: 1. 乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合 格证等相关证明原件及复印件; 2.乙方检测人员应遵守甲方安全、环境等有关制度及规定,不得擅动非受 检设备、设施,对妨碍物的搬移,应获得甲方同意或由甲方人员移动; 3.不随意去非受检场所; 4.爱护甲方设备、设施; 5.需停电检测的部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能 检测; 6.乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再 另计; 7.检测完成后三十日内向甲方提供检测报告,报告中应载明隐患部位、隐 患原因、隐患程度等; 8.检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。 在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。

相关文档