文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 贵阳院水电科技园建设工程档案的编制整理办法

贵阳院水电科技园建设工程档案的编制整理办法

贵阳院水电科技园建设工程档案的编制整理办法
贵阳院水电科技园建设工程档案的编制整理办法

水电科技园建设项目工程文件竣工档案归档管理办法

中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院

水电科技园建设管理项目部

二○○八年三月

批准:

审查:

校核:

编写:

会签单位:

水电科技园科研大楼工程监理项目部:院技术信息部:

目录

1 目的 (1)

2 主题内容与适用范围 (1)

3 引用标准 (1)

4 术语 (2)

5 管理规定 (4)

6 各相关单位的主要职责 (4)

6.1 贵阳院水电科技园建设管理项目部 (4)

6.2 勘察、设计单位 (5)

6.3 施工单位(含安装单位) (5)

6.4 监理单位 (5)

6.5 设备、物资供应商(单位) (5)

6.6 财务管理(部门) (5)

6.7 承接征地工作(部门) (5)

7 工程文件的归档范围及质量要求 (6)

7.1 归档范围 (6)

7.2 质量要求 (6)

8 工程文件的整理与归档 (7)

8.1 工程文件的整理要求 (7)

8.2 竣工图编制要求及方法 (7)

8.3 立(组)卷方法及卷内文件排列 (9)

8.4 案卷的编目及装订 (9)

8.4.1 卷内文件页号的编制要求 (9)

8.4.2 卷内目录的编制要求 (10)

8.4.3 卷内备考表的编制要求 (11)

8.4.4 案卷封面的编制要求 (11)

8.4.6 卷盒、案卷脊背的编制要求 (12)

8.5 归档套数 (12)

8.6 归档时间 (12)

8.7 归档审查 (12)

9 归档验收及移交(程序) (13)

水电科技园建设项目

工程文件竣工档案归档管理办法

1 目的

真实、完整、准确、系统的建设项目工程档案是进行工程竣工验收的重要条件,也是工程建设、生产(使用)管理、工程维护工作的重要依据和可靠凭证。因此,为加强水电科技园建设项目工程文件的归档整理工作,统一水电科技园建设项目工程文件编制和规范归档文件的整理,确保工程文件按有关标准及规范完整、准确、系统的归档,实现标准化、规范化管理。顺利通过水电科技园建设项目工程档案专项验收,并为通过工程整体竣工验收创造条件。结合水电科技园工程建设及工程档案管理工作的具体情况和要求,特制定本办法。

2 主题内容与适用范围

本办法规定了水电科技园建设项目各参建单位在工程文件编制、整理、立卷归档过程中的主要职责,工程文件收集归档范围和质量要求,竣工文件的立卷、整理、归档以及工程文件的验收移交等要求。

本办法适用于水电科技园建设项目的立项、审批、征地、招(投)标、勘察、设计、监理、施工、工程质量监督到竣工验收备案等建设全过程中直接形成的应当归档并具有保存价值的文字、图纸、图表、计算材料、声像等不同形式(载体)的文件材料的收集、整理立卷以及工程文件的移交验收等。

凡计算机形成的文件材料,电子文件必须与其纸质文件同步验收移交。

3 引用标准

3.1国家建委(82)建发施字50号《关于编制基本建设竣工图的几项暂行规定》

3.2 国档发(1988)4号《基本建设项目档案资料管理暂行规定》

3.3 GB/T11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》

3.4 GB/T10609.3-1989《技术制图复制图的折叠方法》

3.5 GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》

3.6 DA/T1-2000《中华人民共和国档案行业标准——档案工作基本术语》

3.7 GB/T11821-2002《照片档案管理规范》

3.8 GB/T11822-1989《磁性载体档案管理与保护规范》

3.9 国务院2000年第279号令《建设工程质量管理条例》

3.10 GB/T17678.1-1999《CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求:第一部分:电子文件归档与档案管理》

3.11 DA/T22-2000《归档文件的整理规则》

3.12 贵州省建设工程竣工档案通用目录

3.13 《贵阳院归档保证金实施细则》

3.14 《贵阳院科技文件材料分类实施办法》

3.15 《贵阳院科技文件材料和科技档案密级及保密期限划分实施细则》

4 术语

4.1建设工程项目:经批准按照一个总体设计进行施工,经济上实行统一核算,行政上具有独立组织形式,实行统一管理的工程基本建设单位。它由一个或若干个具有内在联系的工程所组成。

4.2单位工程:具有独立形成生产(使用)或能进行竣工结算的单体建筑,竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程,是建设工程项目的组成部分。

4.3分部工程:单位工程中可以独立组织施工的工程。

4.4分项工程:按同期施工作业工种、工序及部位、区(段)、层、系统的划分,是工程质量管理的基础和基本单元。

4.5检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量的样本组成的检验体。

4.6建设工程文件:在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件,也可简称为工程文件。

4.7工程准备阶段文件:是指工程开工以前,在立项、审批、勘测、设计、招投标等工程

准备阶段形成的文件。

4.8工程竣工文件:是指工程竣工时形成的反映施工(指建筑、安装)过程和工程真实面貌的文件,主要由施工文件、竣工图文件和监理文件组成。

4.9施工文件:是施工单位在工程设计、施工等过程中形成的文件。

4.10监理文件:是指监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。

4.11竣工图:是指工程竣工验收后,真实反映建设工程项目施工结果的图样。

4.12竣工验收文件:是指建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。

4.13建设工程档案:在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录;即:是指经过鉴定、整理、归档后的工程文件,也可简称工程档案。

4.14案卷:由互相联系的、价值大体相同的若干文件资料组合而成的一种档案保管单位。

4.15立卷:按照一定的原则和方法,将有保存价值的文件分门别类整理成案卷,亦称组卷。

4.16归档:办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理交档案管理机构保存的过程。4.17移交:项目竣工验收后,建设单位根据合同、协议和规定向生产(使用)单位、项目主管部门及有关档案管理部门提交有关工程档案。

4.18项目代号:工程的代字或代号。

4.19档号:即档案编号,是以项目代号、分类号、案卷号来固定和反映档案排列顺序的一组代码。

4.20卷内目录:登记卷内文件题名及其他特征并固定文件排列次序的表格,排列在卷内文件之前。

4.21卷内备考表:卷内文件状况的记录单,排列在卷内文件之后。

4.22档案的完整:指归档的资料能真实记述和反映水电科技园建设项目的立项、审批、征地、招(投)标、勘察、设计、监理、施工、工程质量监督到竣工验收备案等的全过程。

4.23档案的准确:指归档的资料能真实记述和准确反映建设过程及竣工时的实际情况,图物相符,技术数据可靠,签字手续完备,文件符合档案管理要求。

4.24档案的系统:指按其形成规律,保持各部分之间的有机联系,分类科学,组卷合理。

4.25档案的整理:按照一定原则对建设工程档案实体进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目,使之有序化的过程。

5 管理规定

5.1建设、勘察、设计、施工、监理等单位应将工程文件的收集、整理、归档和保管工作与工程的立项准备、建设和竣工验收同步进行,并将工程文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围,并及时整理,帐物相符后,移交建设单位。

5.2各参建单位必须有一位负责人分管档案资料工作,并建立与工程档案资料工作任务相适应的管理机构,配备档案资料管理人员,制定管理制度,统一管理建设项目的档案资料。施工过程中要有能保证档案资料安全的库房或设备。建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件,分别按照各自的职责范围完成工程文件的编制整理,并按规定向建设单位档案管理部门提交合格的档案资料。

5.3为保证项目建设工程文件的及时、完整、系统和准确,特将档案编制、收集、整理、立卷、归档移交是否完成作为一项考核指标,执行档案保证金制度,即从所有设计、监理、施工等单位合同款总价中预留2~5%作为归档保证金,并不能结算最后一笔进度款和进行合同清算,至合同规定的档案资料全部合格移交后,无息退还。相关费用的支付和罚扣,由贵阳院水电科技园建设管理项目部合同组牵头,并会同相关部门负责实施。对不按本规定移交档案的承包人,视为合同违约,除要求按规定补交合格档案外,还将罚扣部分或全部档案保证金。

6 各相关单位的主要职责

6.1 贵阳院水电科技园建设管理项目部

6.1.1在合同签订时,应对工程文件的套数、移交时间等提出明确要求;

6.1.2在工程竣工验收前,应对工程文件进行预验收;

6.1.3负责工程前期文件、建设单位工程管理文件、合同规定由业主收集编制的设备资料及竣工验收资料文件的收集和整理,并进行立卷归档;组织协调在工程建设全过程中文件资料的收集、编制、立卷的归档工作,并对各参建单位移交的工程档案组织进行检查、审核、鉴定合格后,协调各参建单位按规定向相关单位(部门)提交符合规定的工程档案。

6.2 勘察、设计单位

按合同提交工程各阶段的勘测设计文件(含全部设计更改通知单及更改通知目录清单),以及按规定提交各验收阶段文件和设计总结。

6.3 施工单位(含安装单位)

负责按合同和现行规范要求做好施工记录、设备开箱的文件资料(合格证、安装说明书等)、安装记录(含隐蔽工程及测量记录)、工程联系单、施工方案、计划、措施、质量评定资料、交工验收记录和签证及工程缺陷处理记录、施工总结、大事记等,整理好变更文件,按规定编制好竣工图。经监理审核并签署意见审查合格后向相关单位(部门)提交符合规定的工程档案。

6.4 监理单位

6.4.1应在工程开工前建立监理档案资料管理制度,指定专人在工程进行中收集、编制、整理、提交工程监理业务范围内形成的各种监理事项(工程质量、进度、投资等)全部过程管理文件、监理工作总结、监理月报、年报等的立卷归档,待水电科技园建设管理项目部会同有关部门复审合格后向相关单位(部门)提交符合规定的工程档案。

6.4.2负责督促、检查施工单位工程档案的收集、整编情况,对施工单位移交档案的编制形式、资料准确性、完整性进行审查,并签署意见。

6.5 设备、物资供应商(单位)

负责项目物资供应形成文件的收集、整理、立卷归档,并按规定向相关单位(部门)提交符合规定的工程档案。

6.6 财务管理(部门)

负责项目财务管理的文件收集、积累、整理、立卷,并按规定向相关单位(部门)提交符合规定的工程档案。

6.7 承接征地工作(部门)

负责征地相关档案资料的收集、整理、立卷,并按规定向相关单位(部门)提交符合规定的工程档案。

注:质量监督单位(部门):按国家、主管部门规定和质量监督合同规定提交工程质量

监督工作中形成的各类质量监督文件,各验收阶段的工程质量评价文件。阶段验收、竣工

验收的质监文件由业主归档,其余的由施工单位收集归档。

7 工程文件的归档范围及质量要求

7.1 归档范围

7.1.1凡是反映与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有查考、保存价值的各种载体的文件(图纸、照片、录音、录像、磁盘、光盘等),都应收集齐全,整理立卷后归档。

7.1.2工程文件的具体归档范围应根据《水电科技园工程文件材料归档范围及保管期限表》(附件1)及建设项目实际情况,进一步收集所缺少的重要文件(收集范围包括但不限于附件1)。

7.2 质量要求

7.2.1归档的工程文件应为原件(原件为最初产生的有盖章或具备真实签名的文件;质量验收、评定、隐蔽工程资料必须是原件;对字迹不清或破损的重要文件,应进行复制后与原件一起归档,复制件在前,原件在后)。若因特殊情况无法移交原件,须有有关部门的证明和相关部门复印件方可归档。

7.2.2工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符合。

7.2.3工程文件应采用耐久性强(如碳素墨水、蓝黑墨水)的书写材料,凡为易褪色(如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、、热敏纸、铅笔等)的书写材料如需要归档保存的文件,应附一份复印件;若行业规定与此规定不符的,可作特殊情况对待,但必须在编

制说明和备考表中说明。

7.2.4工程文件应字迹清楚,图像(样)清晰,图表整洁,签字盖章手续完备(签名严禁

用印章代替)。

7.2.5电子文件、照片、录像等应以光盘为长期储存载体,并保证它的连续性、有效性。

7.2.6工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 (297mm×210mm),小于A4的应用A4

纸衬托、裱贴。图纸宜采用国家标准图幅。

7.2.7工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝

晒图,竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。

8 工程文件的整理与归档

8.1 工程文件的整理要求

8.1.1工程项目所形成的全部工程文件在归档前必须按档案管理的要求,由相关责任单位(建设、勘察、设计、施工及监理等)按自身形成的文件进行整理。

8.1.1.1水电科技园建设管理项目部形成或收到的有关工程建设项目的前期文件、工程管理文件、设备文件、竣工验收文件等,应根据文件的性质、内容,分别按年度、项目的单项或单位工程整理。

8.1.1.2勘察、设计单位形成的基础材料和项目设计文件,应按项目或专业整理。

8.1.1.3施工技术文件应按单项或单位工程的专业、阶段整理;检查验收记录、质量评定等文件按分项、分部及单位工程整理。

8.1.1.4设备、技术、工艺、专利及索赔文件应由承包单位整理;现场使用安装、调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件、工程事故处理文件由施工单位整理。

8.1.1.5监理文件按文种、时间、问题、专业、阶段及重要程度整理。

8.1.1.6工程地质勘察报告按勘察单位形成的文件单独组卷。

8.1.1.7竣工验收文件可按单位工程、专业等组卷。

8.1.1.8照片、录音带、录像带分别按照GB/T11821-2002《照片档案管理规范》和GB/T11822-1989《磁性载体档案管理与保护规范》的要求进行整编。

8.1.1.9声像材料整理时应附文字说明,对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。

8.2 竣工图编制要求及方法

水电科技园工程由建设单位分别承包给几个施工单位的,项目竣工时除有特殊要求外,应由各施工单位负责编制所承包工程的竣工图,建设单位负责汇总整理。

8.2.1竣工图应准确、清楚、完整、规范、修改到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。竣工图一定要与实际情况相符,要保证图纸质量,做到规格统一,图面整洁,字迹清楚,不得用圆珠笔或其他易于褪色的墨水绘制。竣工图要经编制单位的技术负责人审核签

8.2.2凡按图施工,没有变更的,由竣工图编制单位在原施工图(必须新的或者干净的蓝图)上加盖竣工图章和签字。

8.2.3凡按一般性图纸变更及符合杠(划)改要求的,可在原图(必须是新蓝图)上修改、补充,并注明修改内容和依据,并加盖竣工图章和签字。具体更改方法如下:

8.2.3.1更改一般是杠(划)改;局部可圈出更改部位,在原图空白处重新绘制;

8.2.3.2用施工图更改,必须在更改处加引出线注明更改依据,如设计变更单的名称、编号、变更日期和条款号及洽商记录等文件编号;无法在图纸上表达清楚的,应在标题栏上方或左边用文字说明。

8.2.3.3施工图上各种引出说明应与图框平行,引出线不交叉,不遮盖其他线条。

8.3.3.4 有关施工技术要求或材料明细表等文字有更改的,应在修改变更处进行杠改,当变更内容较多时,可采用注记说明的办法。

8.3.3.5新增加的文字说明,应在其涉及的竣工图上作相应的添加和变更。

8.3.3.6 一张更改通知单涉及多图的,如果图纸不在同一卷册的,应将复印件附在有关卷册中,或在备考表中说明。

8.2.4凡有结构改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及其它重大变更及图面变更面积超过 35%的,应重新绘制竣工图,仍用原图编号,末尾加注“竣”字或在新图图标内注明“竣工阶段”,并加盖竣工图章和签字。

8.2.5凡是施工中有加固补强或发生质量事故经处理的,应绘制竣工图,并要附有相应的质量鉴定证书等技术资料与竣工图一并归档。

8.2.6同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中,但必须在图纸目录中列出图号,指明该图所在位置并在编制说明中注明;不同建筑物、构筑物分别编制。8.2.7竣工图编制完成后,监理单位应督促和协助竣工图编制单位检查其竣工图编制情况,发现不准确或短缺时要及时修改和补齐。

8.2.8竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更、施工及质检记录相符合。

8.2.9不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB/10609.3-89)统一折叠成A4幅面(210mm×297mm),内折式,图标栏露在外面。

8.2.10竣工图按单位工程、专业等编制,并配有详细编制说明和目录。

8.2.11竣工图按专业、图号排列。

8.2.12所有竣工图均应由编制单位逐张加盖、签署竣工图章。竣工图章中的内容填写齐全、清楚,不得由他人代签或以个人印章代替签字。竣工图章盖在图内标题栏附近空白处,应使用不易褪色的红印泥。竣工图章的基本内容、尺寸如下图:

图一水电科技园工程竣工图章

8.3 立(组)卷方法及卷内文件排列

8.3.1组卷要遵循工程文件的自然形成规律和成套性,保持卷内文件的有机联系;使组成的案卷既能准确、系统地反映工程的实际状况,又符合档案管理的要求。

8.3.2管理性文件按问题、时间或重要程度排列。

8.3.3案卷内不应有重复文件,不同载体的文件应分别组卷。

8.3.4施工文件按管理、依据、建筑、安装、材质与产品检验、施工试验、检查验收,质量评定等排列。

8.3.5设备文件按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列。

8.3.6案卷文件不宜过厚,一般不超过40㎜。

8.3.7文件材料按事项、专业顺序排列。同一事项(问题)的请示与批复、主件与附件不能分开,并按批复在前、请示在后,主件在前、附件在后的顺序排列。既有文字材料又有图纸的案卷,文字材料在前,图纸在后。

8.4 案卷的编目及装订

8.4.1 卷内文件页号的编制要求

8.4.1.1依据卷内文件的排列顺序,卷内文件均按有书写内容的页面(包括原有的文字封

面、图样目录)编写页号;同一问题(事项)一卷装不下,可分为两个以上的案卷,每卷单独编写页号,页号从“1”开始。

8.4.1.2页号编写位置:单面书写的文件在右下角编写页号;双面书写的文件,正面在右下角,背面在左下角;折叠后的图纸页号一律编写在图签右下角。

8.4.1.3成套图样或印刷成册的工程文件,自成一卷的,原目录可代替卷内目录,不必重新编写页号;与其他工程文件组成一卷的,应排在卷内文件材料最后,将其作为一份文件填写卷内目录,不必重新编写页号,可在备注中注明总页数。

8.4.1.4案卷封面、卷内目录、卷内备考表均不编页号。

8.4.2 卷内目录的编制要求

8.4.2.1卷内目录(附件2用Excel)应采用70g以上的白色书写纸制作,幅面统一采用A4幅面,排列在卷内文件首页之前并与文件一起装订成册。

8.4.2.2序号:以一份文件为单位,文件的附件不编序号,用阿拉伯数字从1起依次标注。

8.4.2.3责任者:填写文件的直接形成单位和个人。单位名称必须使用全称或通用简称,不得称“本厂”、“本局”、“本公司”(如:原始记录即为记录的原始形成单位,竣工图即为竣工图的编制单位,厂家资料即为原生产厂家);以个人名义制发的文件,填写作者姓名。有多个责任者时,选择两个主要责任者,其余用“等”代替。

8.4.2.4文件编号:填写工程文件原有的发文字号或图纸编号,没有的可不填。

8.4.2.5文件题名:填写文件标题(图纸)的全称或拟写文件题名。

8.4.2.6日期:填写文件形成的日期。且必须写全(即年、月、日须写全,如:“1999年”不得简写为“99年”),月、日均用二位数表示,年、月、日之间用“—”间隔,如:“2007年5月11日”写成“2007-05-11”(原始记录以每册记录中的最早和最晚时间为该册的形成日期;竣工图应填写竣工图章上的日期;厂家资料、专题报告以每册(份)资料的报告(说明)封面的原日期为该册(份)的形成日期;设计修改通知单以每份通知单上的送出时间为该份通知单的形成日期;验收签证和质量评定资料以监理签字的落款时间为该份文件的形成时间)。

8.4.2.7页次:填写文件在卷内所排的起始页号,最后一份文件填写起止页号。

8.4.3 卷内备考表的编制要求

8.4.3.1卷内备考表(附件3是交城建档案馆、附件4交建设单位档案室)应采用70g以上白色书写纸作,幅面统一采用A4幅面。

8.4.3.2卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、不同载体文件的页数,以及立卷单位对组卷情况的说明(主要说明卷内文件复印件情况、页码错误情况、文件的更换情况等。没有需要说明的事项可不必填写说明)。

8.4.3.3卷内备考表排列卷内文件的尾页之后。

8.4.3.4立卷人:应由立卷者签名。

8.4.3.5检查人:应由案卷质量审核者签名。

8.4.3.6立卷日期:应填写完成立卷的日期。

8.4.3.7检查日期:应填写审核的日期。

8.4.4 案卷封面的编制要求

8.4.4.1案卷封面可采用案卷外封面和案卷内封面两种形式。案卷外封面(附件5是交城建档案馆、附件6交建设单位档案管理部门)是印刷在卷盒、卷夹的正表面;案卷内封面应采用70g以上的白色书写纸,幅面统一用A4幅面,待文件装订成册后贴在卷内目录前。

8.4.4.2案卷题名:由立卷人拟写的能够反映卷内文件主要内容的概括性标题,要求能简明、准确揭示卷内文件的内容;其案卷题名应包括:工程项目名称、单位工程或分部工程、专业、系统、组件、部件、阶段的名称和卷内文件的内容。

8.4.4.3立卷(编制)单位:应填写负责工程文件组卷的部门或项目负责部门。

8.4.4.4起止日期:应填写案卷内全部工程文件形成的起止日期(如:原始记录、竣工图、厂家资料、设计修改通知单、专题报告以每卷卷内目录中所反映的最早和最晚时间为该卷的起止日期)。

8.4.4.5保管期限:分为永久、长期、短期三种期限。同一案卷内有不同保管期限的文件,该案卷保管期限应从长。各类文件的保管期限详见《水电科技园工程文件材料归档范围及保管期限表》(附件1)。

8.4.4.6密级:分为绝密、机密、秘密三种。同一案卷内有不同密级的文件,应以高密级

8.4.4.7档号:由该卷档案的目录号、分类号和案卷顺序号组成,档号由工程竣工档案保管单位填写。

8.4.4.8档案馆代号:填写国家给定的本档案的编号,由档案馆填写。

8.4.5 案卷装订要求

8.4.5.1案卷为图纸的不装订。文字材料必须装订,既有文字材料,又有图纸的案卷应装订。装订时必须去掉金属物,案卷内不同尺寸的文件资料要折叠为统一A4幅面,一律采用线绳三孔左侧装订法。

8.4.5.2卷内目录、卷内备考表均不装订。

8.4.5.3装订好的案卷要整齐、牢固,并不得有倒页、错页或漏页和压字。

8.4.6 卷盒、案卷脊背的编制要求

8.4.6.1案卷盒应采用无酸纸制作,其外表尺寸为:310mm×220mm,厚度分别为10mm、20 mm、30 mm、40 mm、50 mm。

8.4.6.2案卷脊背(附件7):填写档号、保管期限和案卷题名,用150g白色书写纸或牛皮纸制作。

8.4.6.3除对城建档案馆(室)移交的一套外,其余两套案卷盒均由建设单位档案管理部门提供,只须用铅笔填写案卷题名即可。

8.5 归档套数

8.5.1竣工图提交两套(建设单位档案管理部门、城建档案馆(室)各一套),重新绘制(超过35%)的新蓝图要有电子文件。

8.5.2除竣工图外,应提交竣工档案三套,其中建设单位档案管理部门两套(一套原件、一套复印件),城建档案馆(室)一套(列入城建档案接收范围的部份)原件。除纸质档案外,还应提交相应的电子文件。

8.6 归档时间

除进行项目档案汇总整理外,各参建单位应在水电科技园相应工程完成后一个月之内根据相关要求将竣工资料移交,及时归档。

8.7 归档审查

位档案管理部门),一律使用Excel制作,用计算机打印。

8.7.1.1移交清单中的栏目均由移交单位填写。

8.7.1.2 移交清单须一式三份,交建设单位档案管理部门一份,施工、监理单位各存一份。

8.7.2各参建单位在工程文件收集、编制、整理、立卷后,即先由工程竣工资料的编制单位对文件的完整、准确、系统情况和案卷质量是否符合归档要求进行自检,自检合格后:8.7.2.1 施工单位形成的工程档案提交监理单位审核、鉴定(监理单位审查的主要内容:资料的完整、准确、系统性、真实性,竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求,图面整洁,盖有竣工图章,案卷质量是否符合归档要求,是否有遗留问题等)合格,由监理部负责人在施工单位填写的《水电科技园工程竣工资料移交审签单》(附件10)签署意见后,连同审查记录全部送水电科技园建设管理项目部复核、汇总,办理档案交接手续。

8.7.2.2勘测、设计、科研、监理单位形成的工程档案,由建设单位档案管理部门审核、鉴定合格,由项目负责人在编制单位填写的《水电科技园工程竣工资料移交审签单》(附件11)签署意见后,连同审查记录全部送水电科技园建设管理项目部复核、汇总,办理档案交接手续。

8.7.2.3水电科技园建设管理项目部形成的工程档案,由建设单位档案管理部门负责人审核、鉴定,并签署意见后归档。

9 归档验收及移交(程序)

9.1各参建单位向水电科技园建设管理项目部移交档案时,应用打印方式编制案卷移交

清单(附录 8、9),顺序号填写阿拉伯数字流水号;档号由档案室填写;案卷起止日期填写本卷内资料产生的起止日期;其它填写项目与卷内目录相同。

9.2各参建单位整理完毕的工程档案通过归档审查后,由项目部先后向建设单位竣工档案验收小组、城建档案馆(室)提请预验收。预验收时,不仅要对移交的工程档案齐全、系统、完整、内容真实及准确;而且对工程档案的内在质量进行抽查(移交数量在100卷以内的抽查40%,数量在100卷以上的抽查30%), 对不符合要求的退回限期整改。

9.2.2.1 建设单位档案管理部门预验收合格正式移交时,必须填写好《水电科技园工程案卷移交清单》(附件9)和《水电科技园工程竣工资料移交审签单》(附件10),一式三份(档

案部门留原件、相关单位及生产管理部各一份)。各参建单位资料管理员协助项目部与档案接收人员共同核对(含电子文件),对移交的工程档案数量进行认真清点、核实,做到帐物相符后双方应履行签字手续;在双方签字、加盖公章后才能进行正式交接。

9.2.2.2 城建档案馆(室)预验收合格后,应出具工程档案预验收合格证。在工程竣工验收备案后三个月内,建设单位将列入城建档案接收范围的部份向城建档案馆(室)报送一套符合要求的工程档案。移交工程档案时,应办理移交手续,填写《水电科技园工程案卷移交清单》(附件8)和《水电科技园工程竣工资料移交审签单》(附件11),一式三份(城建档案馆留原件、相关单位及建设单位各一份),双方签字、盖章后交接移交。

卷内备考表

卷内备考表

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

水利水电工程资料填写与组卷范例

水利水电工程资料填写与组卷范例 内容提要 本书依据《水利工程建设项目设项目档案管理规定》,结合最新水利水电工程施工验收规范编写而成,全书共八章,包括水利水电工程建设项目、水利水电工程基建文件、水利水电工程资料组卷与归档,水利水电工程施工资料编制、水利水电工程施工安全资料编制、水利水电工程检验批质量验收记录填写范例、单元工程质量评定表及水利水电工程监理资料,并对水利水电过程中涉及的基础知识和资料表格的使用分别作出了解释和说明。 本书助于水利水电工程施工企业管理人员、技术员、质量员及资料员了解和掌握工作中出现的各类资料表格,对水利水电工程监理人员也提供了相关的帮助。 2目录 第一章水利水电工程建设项目 第一节水利水电工程建设项目概述 一、基本建设的内容与组成 二、工程基本建设程序 第二节工程资料编制 一、工程资料分类 二、工程资料编制要求 三、工程资料管理规定 四、各单位资料管理职责

第二章水利水电工程基建文件 第一节基建文件的内容 一、基建文件编制要求 二、基建文件的审核 第二节工程项目建议书 一、项目建议书的作用 二、项目建议书的编制 三、项目建议书的审核 第三节可行性研究报告 一、可行性研究的依据 二、可行性研究报告的内容 三、可行性研究报告的审批 第三章水利水电工程资料组卷与归档第一节水利水电工程资料组卷 一、工程资料的载体 二、工程资料组卷 三、案卷的编写与装订 第二节水利水电工程档案的建立 一、工程档案封面 二、工程资料总目录 三、工程档案卷内目录与备案 四、工程竣工图

第三节水利水电工程档案验收 一、档案自检报告 二、档案专项验收 第四章水利水电工程施工资料编制第一节水利水电工程施工管理资料 一、进场组织材料 二、现场见证取样及送检资料 三、工程质量事故报告 第二节水利水电工程施工技术资料 一、施工技术方案申报 二、施工技术交底记录 三、图纸会审 四、设计变更通知单 五、工程洽商记录 第三节水利水电工程施工物资资料 一、工程物资分类 二、工程物资分级管理 三、工程物资资料编制 第四节水利水电工程施工记录 一、施工测量记录 二、地基基础检查记录 三、混凝土检查记录

水电专项施工方案

水、电安装工程专项施工方案 一、工程概况及编制依据 1.编制依据及编制原则 1.1编制依据. 1.1.1工程施工合同文件。 1.1. 2.工程建设项目工程设计图纸。 1.1.3.施工现场地块的实际情况。 1.1.4.国家及广东省、东莞市现行施工技术标准、规范(规程)。1.2、工程主要采用的技术规范及标准 1.2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001) 1.2.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 1.2.3建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.4施工现场临时用电安全技术规范(J GJ46-2005) 1.2.5图纸上引用的标准图集、国家规定的技术规程等

1.3、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑概况: 1、本项目工程总建筑面积为27809.54㎡;厂房1为7370.28㎡,层数为4层,建筑高度19.6m ;厂房2为 8374.56㎡,层数为4层,建筑高度为19.6m;厂房3、4建筑面积为12064.7㎡,层数为6层,建筑高度29.2m; 框架结构。 本工程设计年限为50年,地震设防列度为6度,耐火等级为二级。 基础为桩基础。 2、给排水管道分为给水系统和生活污水系统及雨水系统。雨水系统分为屋面雨水经雨水口由室外雨水管排至室外散水,室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管网,阳台雨水管自成系统,排至室排水系统。 3、给水管材料选用PP-R管材,排水管选用PVC管材,用胶水粘结,室外排水管为双壁波纹排水管,橡胶圈连接,钢筋砼管。 4、电气工程包括强电系统、弱电系统、建筑防雷接地系统组成。 5、供电方式采用放射式,照明、插座均用不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护;工程选用灯具为节能灯具,光源为节能光

水利水电工程土建项目施工资料管理

水利水电工程土建项目施工资料管理浅谈 崔明钦甘浪菊 (中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司,四川温江611130) 摘要:通过水利水电工程土建项目施工资料归档范围归纳、施工资料整理及竣工图编制方法的介绍,对施工单位如何加强施工资料管理提出了一些看法。 关键词:水利水电施工资料管理 / 、八 1 前言 水电工程施工资料管理是指对水电工程在前期、实施、竣工验收等各建设阶段过程中形成的,具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录进行管理。为实现工程项目如期进行竣工验收和工程竣工档案的按时移交,施工单位需加强水电工程施工资料管理工作,明确管理职责,规范施工文件的形成、编制、收集、整理和归档工作,确保工程文件的真实、完整、准确、系统的归档,充分发挥工程档案在工程建设、管理、运行、维护中的作用。对施工资料实现标准化、规范化管理,是顺利通过“水电工程达标投产”和“工程档案专项验收”的前提,并为工程审计及“工程整体竣工验收”创造条件。 2 水电站工程施工资料的收集归档范围 凡是水电站工程建设过程中直接形成的文字、图表、声像等各种形态的具有查考、保存价值的各种载体的文件材料都应归档保存。 施工资料的归档范围包括:施工管理资料,施工技术资料,施工测量资料,施工记录,施工试验资料及质量评定资料。 施工管理资料包括:工程概况表,施工进度计划分析,项目大事记,施工日志,施工总结,单项工程开工申请报告,单位工程开工申请报告,分部(分项)工程开工申请报告,开工令(通知)等。 施工技术资料包括:施工组织设计,施工方案,施工计划,施工技术措施,施工安全措施,施工工艺及施工技术方案报审表及批复,工程技术要求,技术交底,图纸会审纪要,设计变更通知,工程更改洽商单,材料代用核定审批手续,技术核定单,业务联系单,备忘录,工程物资进场报验表,产品质量证明文件,钢筋出厂合格证,钢构件出厂合格证,材料检验记录,产品复试记录,水泥试验报告,钢筋原材料试验报告,砌墙砖(砌块)试验报告,砂试验报告,碎(卵)石试验报告,轻集料试验报告,防水卷材试验报告,防水涂料试验报告,混凝土掺合料试验报告,混凝土外加剂试验报告,钢材机械性能

水利工程施工资料整理

水利工程施工资料整编 单位:即墨市水利建筑安装工程公司二〇一一年三月二十六日

前言 为了加强施工资料的整理工作,提高施工质量管理水平,如实反映工程建设过程的真实情况,详实、准确、规范地填写质量评定表,使资料整理规范化、标准化、制度化。依据《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》,《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007,《水利工程建设工程验收规程》SL223—2008,《水利工程建设项目施工监理规范》SL288—2003及《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》的有关要求,对中小型水利工程的施工资料整理,做一些详细的规定,施工单位和现场监理工程师要认真学习相关规范,按照规定,切实搞好在建工程、完工工程的施工资料的整理工作。规范中小型水利工程质量评定工作,为今后工程竣工验收、运行管理、维护提供详实的资料。 一、基本术语 水利水电工程质量:工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要求的程度,在安全、功能、适用、外观及环境保护等方面的特性总和。 质量检验:通过检查、量测、试验等方法,对工程质量特性进行的符合性评价。 质量评定:将质量检验结果与国家和行业技术标准以及合同约定的质量标准所进行的比较活动。 单位工程:具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。 分部工程:在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称

为主要分部工程。 单元工程:在分部工程中由几个工序(或工种)施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。 关键部位单元工程:对工程安全、或效益、或功能有显著影响的单元工程。 重要隐蔽单元工程:主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安全或功能有严重影响的单元工程。 中间产品:工程施工中使用的砂石骨料、石料、混凝土拌和物、砂浆拌和物、混凝土预制构件等土建类工程的成品及半成品。 见证取样:在监理单位或项目法人监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送到具有相应资质等级的工程质量检测单位所进行的检测。 外观质量:通过检查和必要的量测所反映的工程外表质量。 质量事故:在水利水电工程建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料设备等原因造成工程质量不符合国家和行业相关标准以及合同约定的质量标准,影响工程使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。 质量缺陷:对规程质量有影响,但小于一般质量事故的质量问题。 二、水利工程施工阶段施工资料整理规定 为了规范中小型水利工程施工质量评定工作,进一步提高工程质量管理水平,水利水电工程要严格按照《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》的要求进行填表。工程质量评定表全部采用部颁新表,同时对施工单位、监理单位的往来申报资料,采用《水利工程建设项目施工监理规范》SL288—2003的施工监理工作表格。

水利水电工程资料填写和组卷范例

水利水电工程资料填写与组卷例 容提要 本书依据《水利工程建设项目设项目档案管理规定》,结合最新水利水电工程施工验收规编写而成,全书共八章,包括水利水电工程建设项目、水利水电工程基建文件、水利水电工程资料组卷与归档,水利水电工程施工资料编制、水利水电工程施工安全资料编制、水利水电工程检验批质量验收记录填写例、单元工程质量评定表及水利水电工程监理资料,并对水利水电过程中涉及的基础知识和资料表格的使用分别作出了解释和说明。 本书助于水利水电工程施工企业管理人员、技术员、质量员及资料员了解和掌握工作中出现的各类资料表格,对水利水电工程监理人员也提供了相关的帮助。 2目录 第一章水利水电工程建设项目 第一节水利水电工程建设项目概述 一、基本建设的容与组成 二、工程基本建设程序 第二节工程资料编制 一、工程资料分类 二、工程资料编制要求 三、工程资料管理规定 四、各单位资料管理职责

第二章水利水电工程基建文件 第一节基建文件的容 一、基建文件编制要求 二、基建文件的审核 第二节工程项目建议书 一、项目建议书的作用 二、项目建议书的编制 三、项目建议书的审核 第三节可行性研究报告 一、可行性研究的依据 二、可行性研究报告的容 三、可行性研究报告的审批 第三章水利水电工程资料组卷与归档第一节水利水电工程资料组卷 一、工程资料的载体 二、工程资料组卷 三、案卷的编写与装订 第二节水利水电工程档案的建立 一、工程档案封面 二、工程资料总目录 三、工程档案卷目录与备案 四、工程竣工图

第三节水利水电工程档案验收 一、档案自检报告 二、档案专项验收 第四章水利水电工程施工资料编制第一节水利水电工程施工管理资料 一、进场组织材料 二、现场见证取样及送检资料 三、工程质量事故报告 第二节水利水电工程施工技术资料 一、施工技术方案申报 二、施工技术交底记录 三、图纸会审 四、设计变更通知单 五、工程洽商记录 第三节水利水电工程施工物资资料 一、工程物资分类 二、工程物资分级管理 三、工程物资资料编制 第四节水利水电工程施工记录 一、施工测量记录 二、地基基础检查记录 三、混凝土检查记录

水电安装专项施工方案)

武汉三金房地产开发有限公司 5折报告网 鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制单位:中博建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2010年03月18日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工方案及应注意质量通病问题 (5) 六、工程质量保证措施 (16) 七、安全生产及工种配合措施及技术要求 (18) 八、现场管理措施 (19) 九、材料管理规定 (22) 附录1:项目管理体系图 (23) 附录2:施工质量保证体系图 (24) 附录3:项目施工安全保证体系图 (25) 附录4:水、电安装“创楚天杯”保证体系 (26)

鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水、电安装专项施工方案 一、编制依据 1、中冶南方工程技术有限公司设计的鑫城国际B地块地下室1#、5#、6#、8#、10#、11#楼水施、电施施工图纸及设计变更图。 2、现行的国家有关规范、标准和公司施工技术标准、工艺标准。 二、工程概况 工程名称:鑫城国际B地块(1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 建设地点:武汉市江汉区新华西路马场路口 建筑总面积147371.41m2:1#楼:13055.38m2,18层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高52.5m;5#楼:20100.24m2,26层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高78.9m;6#楼:23466.22 m2,32层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高95.2m;8#楼:24680.02 m2,32层框架结构,筏板基础,建筑总高95.2m;10#楼:26602.70 m2,30层框架结构,筏板基础,建筑总高81.2m;11#楼:21154.71 m2,23层框架结构,筏板基础,建筑总高69.9m;防空地下室主要为车库及设备用房。 本工程建筑抗震设防裂度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,本结构为框架剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级三级;耐火等级一级;屋面防水II级。±0.000相当于绝对标高21.800m。

水利水电工程验收备案表

《水利工程建设项目验收管理规定》 (2006年11月9日水利部令第30号) 第十六条分部工程验收的质量结论应当报该项目的质量监督机构核备;未经核备的,项目法人不得组织下一阶段的验收。 单位工程以及大型枢纽主要建筑物的分部工程验收的质量结论应当报该项目的质量监督机构核定;未经核定的,项目法人不得通过法人验收;核定不合格的,项目法人应当重新组织验收。质量监督机构应当自收到核定材料之日起20个工作日内完成核定。 《水利工程质量管理规定》 (1997年12月21日水利部令第7号) 第十四条???水利工程质量监督实施以抽查为主的监督方式,运用法律和行政手段,做好监督抽查后的处理工作。工程竣工验收时,质量监督机构应对工程质量等级进行核定。未经质量核定或核定不合格的工程,施工单位不得交验,工程主管部门不能验收,工程不得投入使用。 《水利工程质量监督管理规定》 (1997年8月25日水利部水建[1997]339号) 第五条???工程竣工验收前,必须经质量监督机构对工程质量进行等级核验。未经工程质量等级核验或者核验不合格的工程,不得交付使用。 工程在申报优秀设计、优秀施工、优质工程项目时,必须有相应质量监督机构签署的工程质量评定意见。

分部工程验收备案表

说明:1、本表一式三份,质监站、建设单位、施工单位各一份。 2、除第3项单元工程质量评定表外,其余资料质监站将在核备时留存原件。 单位工程验收备案表

说明:1、本表一式四份,质监站、建设单位、施工单位、档案管理机构各一份。 2、质监站将在核定时留存报审资料原件。 工程项目质量等级核定表

说明:1、本表一式四份,质监站、建设单位、施工单位、档案管理机构各一份。 2、质监站将在核定时留存报审资料原件。

水利水电工程施工竣工资料目录及可直接套用样本

目录 一、工程项目资料 1.中标通知书 2.施工合同 3.工程投标文件 4.开工报告 5.施工大事记 6.工程施工管理报告 7.竣工验收报告 8.竣工图(另册) 9.工程质量等级核验申请 二、工程质量管理资料 1.施工组织设计(方案) 2.质量保证体系 3.岗位责任制 4.施工场地平面布置图 5.工程技术交底 6.图纸会审纪要 7.质量管理、安全生产、文明施工三项制度 8.设计变更通知 9.施工日记 10.各种会议纪要、来往函件

三、工程质量保证资料 1.原材料、构件及设备合格证书 2.原材料复试报告 3.砂、石骨料试验报告 4.混凝土及砂浆配合比通知单 5.混凝土、砂浆试块试验报告 6.土料干密度试验报告 7.粉喷桩施工记录 8.土建工程定位测量资料 9.隐蔽工程验收签证 10.沉降观测资料 11.设备安装调试资料 四、工程质量检查评定资料 1.工程项目划分表 2.质检站对工程项目划分的批文 3.单位工程综合评定表 4.工程外观质量评定 5. 单位工程质量评定表 6.分部工程质量评定表 7. 分部工程验收签证 8. 单元工程质量评定汇总表

9.单元工程质量评定表、自检记录表及拌和物质量评定表(1)Ⅰ分部01单元工程质量评定表及自检记录表 (2)Ⅰ分部02单元工程质量评定表及自检记录表 (3)Ⅰ分部03单元工程质量评定表及自检记录表 (4)Ⅰ分部04单元工程质量评定表及自检记录表 (5)Ⅰ分部05单元工程质量评定表及自检记录表 (6)Ⅰ分部06单元工程质量评定表及自检记录表 (7)Ⅰ分部07单元工程质量评定表及自检记录表 (8)Ⅰ分部08单元工程质量评定表及自检记录表 (9)Ⅰ分部09单元工程质量评定表及自检记录表(10)Ⅰ分部10单元工程质量评定表及自检记录表(11)Ⅰ分部11单元工程质量评定表及自检记录表(12)Ⅰ分部12单元工程质量评定表及自检记录表(13)Ⅰ分部13单元工程质量评定表及自检记录表(14)Ⅰ分部14单元工程质量评定表及自检记录表(15)Ⅰ分部15单元工程质量评定表及自检记录表(16)Ⅰ分部16单元工程质量评定表及自检记录表(17)Ⅰ分部17单元工程质量评定表及自检记录表(18)Ⅰ分部18单元工程质量评定表及自检记录表(19)Ⅰ分部19单元工程质量评定表及自检记录表(20)Ⅱ分部01单元工程质量评定表及自检记录表(21)Ⅱ分部02单元工程质量评定表及自检记录表(22)Ⅱ分部03单元工程质量评定表及自检记录表(23)Ⅱ分部04单元工程质量评定表及自检记录表(24)Ⅱ分部05单元工程质量评定表及自检记录表(25)Ⅱ分部06单元工程质量评定表及自检记录表(26)Ⅱ分部07单元工程质量评定表及自检记录表

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水利水电工程常用表格

- 施工监理工作常用表格 1.表格说明 1.1表格可分为以下两种类型: 1.1.1承包人用表。以CB××表示。 1.1.2监理机构用表。以JL××表示。 1.2表头应采用如下格式: 注1:“CB11”-表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”-表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”-表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④

“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 2.表格使用说明 2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3相关单位都应明确文件的签收人。 2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 2.6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3.施工监理工作常用表格目录 3.1承包人用表目录

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

全国水利水电工程施工现场管理人员(五大员)资料员A.B.C.D.E八套试题

第1题:()工程资料是工程建设中的一项重要工作,是工程质量管理的组成部分。答案:A A、搜集和整理 B、搜集 C、采集 D、整理 第2题:根据《水土保持法》规定,禁止在()以上陡坡地开垦种植农作物 答案:C A、五度 B、十五度 C、二十五度 D、三十五度 第3题:施工中不安全因素有人的不安全行为和物的不安全状态,下面属于物的不安全状态的是() 答案:C A、精神病人从事高空作业 B、酒后驾驶 C、多工种交叉作业不协调 D、违章指挥第4题:引水隧洞属于() 答案:C A、取水建筑物 B、挡水建筑物 C、输水建筑物 D、泄水建筑物 第5题:保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位是指() 答案:A A、保证水位 B、最高洪水位 C、设计水位 D、校核水位 第6题:投标人应达到招标人约定的信用等级,良好行为信息记录发布期限为()。不良行为记录信息发布期限不少于() 答案:C A、1年、6个月 B、3年、3个月 C、3年、6个月 D、1年、6个月 第7题:()都有义务保护水环境,并有权对污染损害水环境的行为进行检举。答案:C A、任何单位 B、任何个人 C、任何单位和个人 D、任何组织 第8题:粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积态度下,单位体积的质量称为材料的()答案:B A、表现密度 B、堆积密度 C、干表现密度 D、干堆积密度 第9题:本工程中所指的灌浆方法是() 答案:B A、固结灌浆 B、帷幕灌浆 C、接触灌浆 D、高压喷射灌浆 第10题:用以改善河流的水流条件,调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为() 答案:C A、泄水建筑物 B、输水建筑物 C、整治建筑物 D、取水建筑物 第11题:围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物,一般属()的工程。 答案:A A、临时性 B、永久性 C、固定性 D、非固定性 第12题:水闸主轴线放样,就是在施工现场标定主轴线() 答案:D A、交点位置 B、中点位置 C、主要点位置 D、端点位置 第13题:国家对严重污染水环境的落后工艺和设备实行() 答案:B A、审批制度 B、淘汰制度 C、许可制度 D、禁用制度 第14题:下列属于水硬性胶凝材料的是()

水利工程全套表格及填写范例

水利水电工程施工质量评定表(试行) 目录 填表基本规定 第一部分工程项目施工质量评定表 第二部分水工建筑工程单元工程施工质量评定表 第九部分堤防工程外观质量及单元工程质量评定表

填表基本规定 《水利水电工程施工质量评定表》(试行)(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》规定,《评定表》是水利水电工程验收的备查资料。《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定: 1.单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。 2.《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 3.文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。 4.数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:Mpa、m、m3、t、……)。 5.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数点后以0表示。例如:95.0%。 6.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。 例如:……表面有裂缝纹,抗压强度25.3 23.3Mpa。 7.表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年——填写4位数,月——填写实际月份(1~12月),日——填写实际日期(1~31日)。 8.质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明)、凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。 9.检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。 10.设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。 11.《评定表》中列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。 12.《评定表》从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由施工单位填写自评等级。监理人员复评质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“监理单位复评意见”栏内或另附页说明,并在“复评质量等级”栏内填写出正确的等级。

水电安装专项施工方案设计

丝路国际创意梦工场项目(一期)水电安装专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工专项方案 第一节编制依据 本工程施工方案是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 一、丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程招标文 件、施工图纸。 二、施工现场实地踏勘。 三、相应的现行建筑安装工程施工规及国家有关文件法规。 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB 50300-2001 建筑电气工程施工质量验收规GB50210-2011 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑装饰工程施工质量验收规GB 50210-2013 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013 建设工程施工现场供用电安全规GB 50194-2014 建筑地面工程施工质量验收规GB 50209-2010 建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001 建筑防腐蚀工程施工及验收规GB 50212-2014 第二节工程概况 一、工程名称:丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程 二、工程地点:兴泰四街东,欧亚大道北 三:工程验收标准:合格 第三节施工方案 给排水施工

1、各种承压管道系统和设备应做水压试验。非承压管道系统和设备应做灌水试验。 2、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 3、生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒、符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验 5、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 给排水安装工程安装工艺: 一、施工原则 前期施工以土建为主~后期以安装为主~在整个施工过程中~须与土建和其它工种密切配合~做到先预埋、后安装,先地下、后地上,再外墙,先主管、后分管,先单体、后系统。 二、主要施工方法: 给、排水安装主要是配合土建前期的预留、预埋、埋地管道敷设,其它在土建主体断水后~全面开展安装~最后收尾及单体及系统测试三个阶段~具体方法如下: a.室给水立管~排污立管~以及出屋面的排污管~均设臵带有翼缘的刚性套管,比主管管径大两级,以加强防水~减少管根渗漏~其高度高出楼地面20,30mm~管缝用油

水利水电工程全套资料表格

附录E施工监理工作常用表格 E.1表格说明 E.1.1表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 注1:“CB11”——表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[]放样号”——表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 E.2表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收入。 E.2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。

E.3施工监理工作常用表格目录E.3.1承包人用表目录

E.3.2监理机构用表目录

E.4施工监理工作常用表格

水电预埋专项方案

第一章工程概况 工程名称:黄冈万景城(一期)工程施工项目 建设地点:黄冈市东方广场对面 建设规模:本工程包括1#、2#、3#、5#住宅楼、地下车库、商铺,总建筑面积㎡,其中地上为㎡,地下为13000㎡。 工程范围:黄冈万景城(一期)工程室内给排水工程、室内电气工程、防雷接地工程、弱电配管预埋预留及箱体预埋工程、消防工程的预留预埋工程、智能化预留预埋工程、供配电预留预埋工程、电梯预留预埋工程等项目,以及双方签证施工的全部内容。 工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规范和质量标准。 第二章施工准备 1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。 2、劳动力安排:根据土建施工进度要求,合理安排的人员进场施工。 3、技术准备: ①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审; ②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案; ③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的内容为:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服质量通病,确保工程优良; ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及ISO9001:2000 质量体系标准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准; ⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安全制度、出勤考核制度; ⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。 4、材料准备: ①、根据设计及规范要求,工程所需材料应有产品质量合格证明文件,其规格、型号、性能检测报告符合国家技术标准和设计要求。管材和管

水利水电工程主要验收表格

水利水电工程 表0.1 工程项目施工质量评定表

表0.1工程项目施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。 2.工程等级:填写本工程项目等别、规模及主要建筑物级别。 3.建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名,如省、县、乡。 4.主要工程量:填写2~3项数量最大及次大的工程量。有混凝土(包括钢筋混凝土)量、土石方填筑方量、砌石方量等主要项目时必须填写。 5.项目法人(建设单位):填写全称。 6.设计、施工、监理等单位名称应填写与项目法人签定合同时所用的全称。若一个工程项目是由多个施工(或多个设计、监理)单位承担任务时,表中只需填出承担主要任务的单位全称,并附

页列出全部承担任务单位全称及各单位所完成的单位工程名称。若工程项目由一个施工单位总包、几个单位分包完成,表中只填总包单位全称,并附页列出分包单位全称及所完成的单位工程名称。 7.开工日期:填写主体工程开工的年份(4位数)及月份。 竣工日期:填写批准设计规定的内容全部完工的年(4位数)及月份。 8.评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。 9.主要建筑物单位工程:主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物,如堤坝、泄水建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。 10.本表在工程项目批准设计规定的内容已全部完成,各单位工程已进行施工质量等级评定后,由项目总监填写,并进行工程项目质量评定,监理单位负责人签字加盖公章,若工程项目由多个监理单位监理时,各监理单位项目总监负责统计本单位监理的单位工程质量评定结果(含单元工程、分部工程质量统计)及主要工程量统计交项目法人。再由项目法人委托一个主要监理单位的项目总监汇总各单位统计资料,填写工程项目质量评定表,并签字、盖本监理单位公章。再交项目法人评定,项目法人的法定代表人签字,并盖公章,报质量监督机构核定质量等级,质量监督项目站长或质量监督机构委派的该项目负责人签字,并加盖公章。 11.工程项目施工质量评定标准。 (1)合格标准:单位工程质量全部合格;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 (2)优良标准:单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量优良等级,且主要单位工程质量全部优良;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 水利水电工程 表0.2 单位工程施工质量评定表

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

新版水利水电工程施工质量评定表通用版(全部)

目录 目录 (1) 单位工程质量评定表续表1 (6) 分部工程施工质量评定表综表2 (7) 单位工程施工质量检测资料核查表综表3 (8) 单元工程质量检验评定表续表4 (10) 岩基开挖单元工程质量评定表1 (11) 隐蔽工程联合验收表 (14) 基础(隐蔽)工程验收表 (15) 混凝土单元工程质量评定表 (17) 混凝土基础面或施工缝处理工序质量评定表 (18) 模板工序质量评定表 (19) 钢筋工序质量评定表 (20) 止水及伸缩缝工序质量评定表 (21) 混凝土浇筑工序质量评定表 (22) 现浇砼单元工程质量检验评定表 (23) 土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表 (25) 坝基及岸坡清理工序质量评定表 (26) 防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表 (27) 坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表 (28) 坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表 (29) 土质防渗体填筑单元工程质量评定表 (30) 土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表 (32) 土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表 (33) 土石坝土质防渗体压实工序质量评定表 (34) 土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表 (35) 反滤工程单元工程质量评定表 (36)

混凝土预制块质量评定表 (37) 浆砌石砌筑单元工程质量检验评定表 (39) 浆(干)砌石护坡单元工程质量评定表 (40) 浆砌预制块单元工程质量检验评定表 (41) 预制构件单元工程质量检验评定表 (42) 预制构件安装单元工程质量检验评定表 (43) 管床、管座单元工程质量评定表 (44) 混凝土管道安装单元工程质量检验评定表 (45) 灌注桩单元工程质量评定表 (46) 隧洞洞身开挖单元工程质量评定表 (48) 喷锚支护单元工程质量检验评定表 (49) 水工建筑物回填灌浆单元工程质量评定表 (50) 隧洞(涵洞)洞身预制混凝土构件衬砌单元工程质量评定表 (51) 隧洞(涵洞)洞身混凝土浇筑单元工程质量评定表 (52) 土渠开挖单元工程质量评定表 (53) 石渠开挖单元工程质量评定表 (54) 岸坡清理及开挖单元工程质量评定表 (56) 土方回填单元工程质量评定表 (57) 灰土、砂石、砂和三合土基础单元工程质量检验评定表 (58) 预制混凝土板单元工程质量评定表 (59) 渠道混凝土板衬砌单元工程质量评定表 (60) 砂质量评定表 (61) 砂浆质量评定表 (62) 卵石(碎石)质量评定表 (64) 同一验收批砂浆强度检验评定报告 (65) 混凝土拌和质量评定表 (66) 砼拌和物质量评定表 (67) 混凝土试块质量评定表 (68)