10kV系统电压异常现象判断及处理

邳州市供电公司变电工区

张爱军

10kV系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,要准确及时地判断处理并不是一件容易的事。10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV电网运行参数异常;一类是10kV系统设备故障,包括一次设备故障(还可能出现多重故障、测量回路故障(包括PT及其二次回路故障、一次设备故障而且测量回路也有故障。电压的显示方式(以无人值守变电站为例:在监控中心或调度端,显示出一个线电压值和三个相电压值。

1 10kV系统电压异常的表现形式

1.1 运行参数异常的电压表现

合空载母线时的谐振:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。

消弧线圈脱谐度过低及系统不平衡电压过大:电压一般显示为一相降低、两相升高。

1.2 一次设备故障的电压表现

单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、线路柱上断路器击穿。

单相不完全接地:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。

线路单相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。

1.3 测量回路故障的电压表现

PT高压熔丝一相熔断:熔断相为零或降低,另两相基本不变。

PT高压熔丝两相熔断:一般三相电压均降低,熔断相降低幅度大,未熔断相降低幅度小。

PT低压熔丝一相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低,其余两相电压基本不变。

PT低压熔丝二相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低,正常相电压基本不变。

PT高压或低压熔丝三相熔断:三相电压为零。

1.4 一次设备及测量回路均有故障

其电压表现为一次设备故障电压与测量回路故障电压的叠加。常见的有一相高压熔丝熔断及一相接地同时出现,当熔断相与接地相是同一相时,接地熔断相可能升高,也可能降低,其余两相升高。当接地相与熔断相是异相时,接地相为零,熔断相可能升高,也可能降低,另一相升高。

2 10kV系统电压异常的判断与处理

针对电压异常,首先要判断是否是测量回路故障,排除了此类故障后,再考虑是一次设备故障或是运行参数异常。用线电压值可以很好地将两者区分开来。凡是PT 或其二次回路故障,相关的线电压值都会变小。对于无人值守综合自动化所,在监控中心或调度端可直观地判断。

一次设备故障与测量回路故障同时出现时,首先要将一次设备故障排除,再处理测量回路的故障。

对于一些特殊的故障需要特别判断,如PT三相或两相熔丝熔断且线路单相接地,由于三相电压为零,无法判断是否有接地,可先按熔丝熔断进行检查处理,若在开关室后听到母线有电晕放电声,则说明有接地故障了,就要先处理接地故障,再处理PT熔丝熔断。

至于运行参数异常与设备故障的区分,要先把运行参数异常情况排除。运行参数异常主要有两种情况:合空母线时产生的谐振,只要将任一馈线投入运行,就可消除;另一种是消弧线圈的脱谐度过低,系统的不平衡电压过大所产生的虚

拟接地现象,此时只要任意将一条馈线停电,电压异常消失,然后再将该馈线送电,电压异常不再出现。

一次设备故障,情况最复杂,有绝缘击穿时形成的单相完全接地,有断线或配变烧毁形成的不完全接地。逐一试拉馈线仍是处理一次设备故障引起的10kV系统电压异常的主要手段。

线路断线,三相电压的不对称与断线长度成正比,还可通过馈线电流是否减少来辅助判断。电流表的接线有两种,一种是不完全接线的取CT相的差流,一种是完全接线的直接取B相电流。出线端B相断线,电流为零,其余两相出线断线,电流减少;线路中间或支路B相断线,电流减少;其余两相断线,电流减少相对少一点。断线的原因主要有线路过载引起线路刀闸、电缆引线、线路接头烧断(短路冲击引起;变电所内断路器由于操作联动机构问题导致缺相(一般出现在停电后的送电操作时.

对于完全接地,其电压特征明显,即接地相为零,其余两相升至线电压,接地信号会出现。处理原则:按照先检查母线上的所有设备,先站内后站外,先次要馈线后重要馈线,先常故障馈线后不常故障馈线的原则试拉。最后,查出故障线路或设备后进行隔离,通知有关部门处理。对于馈线接地故障的查找,一般采用逐渐逼近法。馈线有多个分段断路器的,由负荷侧向电源侧逐一试拉,确定故障线段(减少停电

次数。检查故障主线路没问题后,再检查支路,有支路断路器的可试分合,确定是否是故障支路,若无支路断路器的,只能逐一检查,只有户外设备检查均没有问题后,才怀疑电缆,一般电缆故障可以在巡查时发现,电缆内部的故障往往要断电后检查才可确定。复杂线路的接地故障,有时甚至要几天才能查出故障点。

一般而言,母线接地是很罕见的。当每一条馈线都试拉过,而电压异常并没有消失时,就要考虑是不是出现多重故障了。对于多重故障,如同相不同馈线同时接地、异相不同馈线同时不完全接地等,判断处理的方法会比较复杂。如同杆架设的双回路、三回路线路,上层线路一相断线并且电源侧接地,有可能碰下层线路。若是同相的,引起两回路均接地,停一回路还不能消除故障,必须两回路一起停,当同相接地的两条线路不是同杆架设时,容易误判为母线接地,若馈线能形成手拉手接线,则将每一条线路转由其他母线供电,看看是否引起其他母线接地,来判断该线路是否接地,若没有手拉手接线,则要将该母线所有馈线都拉闸,来确定是不是母线故障,若不是母线故障,再逐一试送馈线,确定故障线路。如同杆架设的双回路、三回路线路,上层线路一相断线并且电源侧接地,若是碰下层线路异相的,则引起断路器跳闸(一般只会跳一个线路断路器,也可能同时跳闸,若是原先接地的线路跳闸,则跳闸后接地相将改变,否则接地相

不变。运行中也出现过由于绝缘薄弱,一相接地引起另一相绝缘击穿形成两相接地短路,两相在同一线路的或不同线路但断路器一起跳闸的,断路器跳闸后接地消失;若不同线路的,只有一个线路断路器跳闸的,原先接地线路断路器跳闸后,接地相将发生改变。

论电力系统的电压调整

论电力系统的电压调整 发表时间:2018-12-21T17:15:05.133Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第29期作者:赵渐进 [导读] 还会导致照明体系中降低了电灯功率,降低亮度等等问题,更为严重的是比较低电压时还也许会导致电网的崩溃导致人们生活的不方便。 国网湖北省电力公司孝感供电公司 432000 摘要:随着社会的发展和进步,当前我们的生活中已经跟电力有密切的关系,在我们的生活中电的作用的无法替代的,而作为电能展现的关键组成部分的电压,更是严重的影响着电力用户。随着社会的发展,对电能质量用户提出了越来越高的要求。从电力体系电压调整的必要性、对电压调整的基本原理、电压调整的关键形式和适用场合、电压调整的措施几个方面实施了分析,便于更好的服务社会发展。 关键词:电力系统;方式;电压调整 引言 电能质量的关键指标是电压,电网会因为电压的不合格而导致严重的影响。太大的电压偏移,会关系到工农业生产的质量与产量,电力设备会损坏,甚至导致体系性“电压崩溃”,导致大面积停电。所以需要马上使用可靠安全的电压调整方法,通过某些方法进行调整电压,把体系中中枢点的电压校正到拟定的运行区域内或者预定的目标值上,由于非常多负荷都由这些中枢点供电,而且中枢点到各负荷点在最大最小负荷时电压损耗之差不可以大于负荷点许可上下限电压只差,因此如果可以把这些点的电压偏移调整住就可以对体系中大多数负荷的电压偏移进行调整。 1、电力系统电压调整的必要性 1.1电网电压偏低危害 通过多年的建设才达到当前的规模的是中国的电网,而建设早期的电网因为当时设计的不合理构造,造成部分线路供电区域太大,同时因为当时店里电缆太小的直径,导致电压消耗然后是比较低的电压,或者是因为电网补偿的无功功率电源不够或者是由于没有合理的维护设备导致不能应用。电网电压比较低时肯定会导致降低了发电机的出力,异步电动机中定子绕组中增大电流而且缩短了寿命,还会导致照明体系中降低了电灯功率,降低亮度等等问题,更为严重的是比较低电压时还也许会导致电网的崩溃导致人们生活的不方便。 1.2电网电压偏高危害 在当前科学技术与社会经济迅速发展的今天,超高压电网内接入越来越多的大容量机组,大大的提高了电网线路的充电功率,造成超高压电网发生了无功过剩的情况,然后渐渐的提高了电压。在高压状态下,通常会大大的降低了照明灯的寿命,甚至直接报废;电压每增减5%,电子设计部就会降低50%的电子阴极的寿命。 2、电压调整的基本原理 第一,电力体系中电压的运行情况关键看无功功率的平衡。当体系中各类无功电压的无功输出大于或者等于体系负荷与网络消耗状况下额定电压对无功功率的需求量时,相对稳定的电压。相反,电压会渐渐偏离额定值,出现电压偏离。电力体系中确保可靠的运行电力,一般要配置一些无功备用容量,使无功功率满足增长。当体系的无功电量足够时,体系能在相对高的电压水平上运行,反之,体系的无功电源不足其运行电压水平则偏低,需要把无功补偿设置好进行转变。电力体系供电范围相对宽广,不可以长距离实施传输的无功功率,因此体系负荷所要的无功功率只可以分层分范围的平衡。由此能知道,调整电压一定要从补偿无功电源,使无功网络损耗减少的2个方面开始。 3、电压调整的关键形式和适用场合 在电路体系中,调整电压关键分别有逆调压方式、恒调压方式与顺调压方式3种调压形式,像中枢点供电到各负荷点相对长的线路,各负荷大概一样的变化规律,而且各负荷的改动相对大。中枢点电压以抵偿线路上由于最大负荷而增大的电压损耗则是在最大负荷时要提高。在最小负荷时,则要降低一些中枢点电压以避免负荷点的电压太高。这种中枢点的调压形式称为“逆调压”。通常使用“逆调压”形式的中枢点,在最大负荷时电压比线路额定保持高5%电压;在最小负荷时,电压则降低线路的额定电压。这种形式大部分可以让用户要求得到满足,所以通常要使用这种方法。假如相对小的负荷变动,线路上也相对小的电压损耗。这种状况只要把中枢点电压保持在比线路额定电压高(2%~5%)的数值,不用随负荷改变来对中枢点的电压进行调整依然能确保负荷的电压质量,这种调压形式称为“恒调压”,或称“常调压”。当线路上的负载改变比恒调压小时,线路特别小的电压损耗,能够使用顺调压的形式。在最小的负载时,电压要通过中枢点合理的提高,然而不可以超过线路108%的额定电压;在最大的负载时,中枢点的电压要通过合理的降低,然而不可以低于线路103%的额定值。用户处于电压偏移的相对大农业电网时,也能使用顺调压的形式。顺调压通常是在无功调整方法不足时才加以应用的,通常不使用这种方法。 4、电压调整的措施 4.1运用发电机调压 调压发电机是运用发电机励磁调节体系,经过对发电机端电压实施负反馈通过励磁机励磁来保持端电压的,负荷对电压质量的要求能完成逆调压来得到满足,不用附加投资。在全世界这种方法都已广泛的使用,然而有局限性,通常只适合在发电机不通过升压直接向用户供电的简单体系中应用。当发电机通过多级变压向负荷供电时,只是通过发电机调压就不能满足体系中各点的电压要求,一定要和别的调压方法相配合。 4.2转变变压器变比调压 从整个体系来看,无功电源不是变压器本身,在无功充裕或者无功平衡的电力体系中,转变变压器变比调压就是依据电压要求合理的选择分接头,简单方便的维护检修,要优先使用;然而对于无功不足的电力体系,不能使用变压器电压比调压,由于它也许会造成“电压崩溃”。绕组间匝数之比就是变压器的变压比,转变变压器的变比就是经过转变绕组间匝数比来完成。双绕组变压器的高压绕组与三绕组变压器的高、中压绕组常常有几个分接头可供选择。当使用一般变压器实施调压,电压损耗不可以减少,二次电压的改变幅度不可以减少,只在电压改变幅度不是非常大而不需要逆调压的场合下适用,并且供电还会造成不连续。对于电压改变幅度大或者要求逆调压或需要常常性

由高压线看电压等级

由高压线看电压等级 高压电线电压等级 为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。在中国,高于380V就可以称为高压电。 我国《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。 我国最高交流电压等级是750KV(兰州---官亭线),国家电网公司正在实验1000KV特高压交流输电。我国最高直流电压等级为正负500KV(葛洲坝---上海南桥线、天生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有正负50KV(上海---嵊泗群岛线),100KV(宁波---舟山线),南方电网公司将建设正负800KV特高压直流输电线。 判断电压等级 可以从两个方面,初步判断高压线的电压等级。 1、等级越高电线离地越高。目测上下导线的垂直距离就可以知道:110KV 垂直距离大于3.5米,220KV 垂直距离大于5.5米,500KV 垂直距离大于10米,以上是单回路线路(单杆单回水平排列),如果是双回路线路(单杆多回垂直排列)。各垂直距离加0.5米。双回路的导线数量是单回路的2倍,通常6根导

线的铁塔为双回路。 2、看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。 绝缘子数目与电压等级 根据线路的绝缘子片数和当地污秽等级判断,10KV一般是1到2片,35KV 为3片左右,110KV为7片,220为14至15片,要是污秽等级比较高可以加绝缘子片数即加爬距。绝缘子串也不一定准确。但相对来说,绝缘子串的个数基本上能确定电压等级。 直线杆塔上悬垂绝缘子串绝缘子个数,一般1个是15KV(1.5万伏)。 各电压等级大致绝缘串子数量如下: 电压等级串子个数 10KV 1 35KV 3 60KV5 110KV 7 220KV 14

电力系统电压调整的方式与措施样本

电力系统电压调节方式与办法 系统电压是电能质量首要指标,其过高或过低对电网及顾客均有危害。随着发展,电力顾客对电能质量规定越来越高。本文从系统电压调节必要性、办法及分时段调节办法几种方面进行阐述,以便能更好地服务社会。 【核心词】电压调节电力系统电能质量 1 电力系统电压调节必要性 电压是电能质量重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产产量和质量,会对电力设备导致损坏,严重会引起系统"电压崩溃”,引起大范畴停电严重后果。 1.1 系统电压偏高 1.1.1 系统电压偏高因素 随着着电网发展,超高压电网中大容量机组直接并入,和超高压线路投入,其充电功率大,致使超高?旱缤?内无功增大,导致主网系统电压升高。 1.1.2 电压过高构成危害 将促使接入电网电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会导致变压器、电动机等铁芯过饱和,铁损增大,温度上升,减少寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。

1.2 系统电压偏低 1.2.1 系统电压偏低因素 由于初期设计供电及配电网络构造不尽合理,特别是一某些线路送电距离较长,供电半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入局限性是系统电压水平减少主线因素。变压器超负荷运营也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理电网结线,负荷功率因数低,运营方式变化及异常方式等,均能引起电网电压下降。 1.2.2 系统电压偏低危害 对发电机也许引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增长,减少效率,缩短寿命。会导致照明亮度局限性等。会导致冶金等行业产品不合格。系统电压过低还也许导致系统振荡、解列以至于大范畴停电,直接影响人们生活和社会安全。 2 系统调节电压方式与办法 2.1 系统调节电压方式 2.1.1 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时容许系统中枢点电压稍有减少,在低谷负荷时容许系统中枢点电压稍有升高。与逆调压相对,在供电线路较短、负荷较稳定中枢点可以采用顺调压方式。普通顺调压容许系统负荷高峰时中枢点电压

电力系统电压调整及控制

13.1基本概念及理论 电压控制:通过控制电力系统中的各种因素,使电力系统电压满足用户、设备和系统运行的要求。 13.1.1电压合格率指标 我国电力系统电压合格指标: 35kV及以上电压供电的负荷:+5% ~ -5% 10kV及以下电压供电的负荷:+7% ~ -7% 低压照明负荷: +5% ~ -10% 农村电网(正常) +7.5% ~ -10% (事故) +10% ~ -15% 按照中调调规: 发电厂和变电站的500kV母线在正常运行方式情况下,电压允许偏差为系统额定电压的0% ~ +10%; 发电厂的220kV母线和500kV变电站的中压侧母线在正常运行方式情况下,电压允许偏差为系统额定电压的0% ~ +10%;异常运行方式时为系统额定电压的-5% ~ +10%。 220kV变电站的220kV母线、发电厂和220kV变电站的110kV ~ 35kV母线在正常运行方式情况下,电压允许偏差为系统额定电压的-3% ~ +7%;异常运行方式时为系统额定电压的±10%。 带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0% ~ +7%。 13.1.2负荷的电压静特性

负荷的电压静态特性是指在频率恒定时,电压与负荷的关系,即U=f(P,Q)的关系。 13.1.2.1 有功负荷的电压静特性 有功负荷的电压静特性决定于负荷性质及各类负荷所占的比重。电力系统有功负荷的电压静态特性可用下式表示 13.1. 2.2无功负荷的电压静特性 异步电动机负荷在电力系统无功负荷中占很大的比重,故电力系统的无功负荷与电压的静态特性主要由异步电动机决定。异步电动机的无功消耗为 ― 异步电动机激磁功率,与异步电动机的电压平方成正比。 ―异步电动机漏抗的无功损耗,与负荷电流平方成正比。 在电压变化引起无功负荷变化的情况下,无功负荷变化与电压变化之比称为 无功负荷的电压调节效应系数()。它等于,其变化范围比的变化范围大,且与有无无功补偿设备有关。 阐述电力系统电压和无功平衡之间的相互关系。 13.1.3.1电压与无功功率平衡关系 电压与无功功率平衡关系:有网络结构与参数确定的情况下,电压损耗与输送的有功功率以及无功功率均有关。由于送电目的地,输送的有功功率不能改变,线路电压损耗取决于输送的无功功率的大小。如果输送无功功率过多,则线路电压损耗可能超过最大允许值,从而引起用户端电压偏低。

输电线路电压等级判断

为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。瓷瓶的个数越多,相对电压越高。在中国,高于380V就可以称为高压电。电线杆越高,一般电压越高,城市里水泥普通杆子一般上万伏,对于高压铁塔,看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;但一般都有很多个 500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。高压线对低电压高,所以高压传输电线都用钢架将电缆悬高,来避免对地放电 国家电网公司电力安全工作规程(线路部分) 第一:看绝缘子的个数 3片绝缘子的是 35kv 7片到8片绝缘子是 110Kv 14片左右是220KV的线路 19片左右是330kv的线路 28左右是500kv的线路 当有29片到30片是 750KV的线路 当37片时是直流500kv的线路 当58片时是直流 800kv的线路 54片是1000kv的线路 此数据来源:《输配电线路施工》中国电力出版社出版 第二:看线间距离 导线之间的距离是4米左右时线路是110kv的线路 导线之间距离是6米时线路是220kv的线路 导线之间距离是9米时线路是330kv的线路

导线之间距离是 12米时线路是 500kv的线路 注意:线间距离与很多因数有关所以不一定是以上的数据相符,但是不会隔好远,此线间距离指得是中间于边线的距离。 第三: 500kv以及800 kv的输电线路基本上用的是四分裂导线或者5分裂,也就是一相有四根导线或5根, 220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。 第四: 看铁塔上面的牌子有线路的电压等级

电力系统电压调整的方式与措施精编

电力系统电压调整的方式 与措施精编 Jenny was compiled in January 2021

电力系统电压调整的方式与措施 系统电压是电能质量的首要指标,其过高或过低对电网及用户均有危害。随着发展,电力用户对电能质量的要求越来越高。本文从系统电压调整的必要性、措施及分时段的调整的方法几个方面进行论述,以便能更好地服务社会。 【关键词】电压调整电力系统电能质量 1 电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的"电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 系统电压偏高 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高旱缤内无功增大,导致主网系统电压升高。 电压过高构成的危害 将促使接入电网的电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会造成变压器、电动机等铁芯过

饱和,铁损增大,温度上升,降低寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。 系统电压偏低 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 2 系统调整电压的方式与措施 系统调整电压的方式 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时允许系统中枢点电压稍有降低,在低谷负荷时允许系统中枢点的电压稍有升

电力系统无功功率平衡与电压调整

电力系统无功功率平衡与电压调整 由于电力系统中节点很多,网络结构复杂,负荷分布不均匀,各节点的负荷变动时,会引起各节点电压的波动。要使各节点电压维持在额定值是不可能的。所以,电力系统调压的任务,就是在满足各负荷正常需求的条件下,使各节点的电压偏移在允许范围之内。 由综合负荷的无功功率一电压静态特性分析可知,负荷的无功功率是随电压的降低而减少的,要想保持负荷端电压水平,就得向负荷供应所需要的无功功率。所以,电力系统的无功功率必须保持平衡,即无功功率电源发出的无功功率要与无功功率负荷和无功功率损耗平衡。这是维持电力系统电压水平的必要条件。 一、无功功率负荷和无功功率损耗 1.无功功率负荷 无功功率负荷是以滞后功率因数运行的用电设备(主要是异步电动机)所吸收的无功功率。一般综合负荷的功率因数为0.6~O.9,其中,较大的数值对应于采用大容量同步电动机的场合。 2.电力系统中的无功损耗 (1)变压器的无功损耗。变压器的无功损耗包括两部分。一部分为励磁损耗,这种无功损耗占额定容量的百分数,基本上等于空载电流百分数0I %,约为1%~2%。因此励磁损耗为 0/100Ty TN Q I S =V (Mvar) (5-1-1) 另一部分为绕组中的无功损耗。在变压器满载时,基本上等于短路电压k U 的百分值,约为10%这损耗可用式(6-2)求得 2(%)()100k TN TL Tz TN U S S Q S =V (Mvar) (5-1-2) 式中,TN S 为变压器的额定容量(MVA);TL S 为变压器的负荷功率(MVA)。 由发电厂到用户,中间要经过多级变压,虽然每台变压器的无功损耗只占每台变压器容量的百分之十几,但多级变压器无功损耗的总和可达用户无功负荷的75%~100%左右。 (2)电力线路的无功损耗。电力线路上的无功功率损耗也分为两部分,即并联电纳和串联电抗中的无功功率损耗。并联电纳中的无功损耗又称充电功率,与电力线路电压的平方成正比,呈容性。串联电抗中的无功损耗与负荷电流的平方成正比,呈感性。因此电力线路作为电力系统的一个元件,究竟是消耗容性还是感性无功功率,根据长线路运行分析理论,可作一个大致估计。对线路不长,长度不超过100km ,电压等级为220kV 电力线路,线路将消耗感性无功功率。对线路较长,其长度为300km 左右时,对220kV 电力线路,线路基本上既不消耗感性无功功率也不消耗容性无功功率,呈电阻性。大于300km 时,线路为电容性的。 二、系统综合负荷的电压静态特性 电力系统中某额定功率的用电设备实际吸收的有功功率和无功功率的大小是随电力网的电压变化而变的,尤其是无功功率受电压的影响很大。电力系统综

电压等级的确定

一、电网电压等级的确定,是与供电方式,供电负荷,供电距离等因素有关的. 有关资料提供了供电电压与输送容量的关系: ①当负荷为 2000KW 时,供电电压易选 6KV,输送距离在 3-10 公里; ②当负荷为 3000KW-5000KW 时,供电电压易选 10KV,输送距离在 5-15 公里; ③当负荷为 2000KW-10000KW 时,供电电压易选 35KV,输送距离在 20-50 公里; ④当负荷为10000KW-50000KW 时, 供电电压易选110KV, 输送距离在50-150 公里; ⑤当负荷为50000KW-200000KW 时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300 公里; ⑥当负荷为 200000KW 以上时,供电电压易选 500KV,输送距离在 300 公里以上. 但近年来,随着电气设备的进步及电力技术的发展,输送容量及距离有了很大进步. 电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV,6 kV,10 kV,20 kV,35 kV, 66 kV,110 kV,220 kV,330 kV,500 kV.随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以 3 kV,6 kV 已较少使用,20 kV,66 kV 也很少使用. 供电系统以 10 kV,35 kV 为主.输配电系统以110 kV 以上为主.发电厂发电机有 6 kV 与10 kV 两种,现在以10 kV 为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统. 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为 500 kV,330 kV,220 kV, 110kV,高压配电网为 110kV,66kV,中压配电网为 20kV,10kV,6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V). 发电厂发出 6 kV 或 10 kV 电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用 10 kV 电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为 10Km,35 kV为20—50Km,66 kV 为30—100Km,110 kV为50—150Km,220 kV 为100—300Km,330 kV为200—600Km,

浅谈基于故障波形判断输电线路单相接地故障性质的方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c03635830.html, 浅谈基于故障波形判断输电线路单相接地故障性质的方法 作者:王姝黄凯 来源:《科技视界》2017年第33期 【摘要】本文通过对输电线路阻抗组成情况,以及三种典型单相接地故障波形的特点加 以分析,以六次输电线故障波形为例对其印证分析,得出判断输电线路单相接地故障性质的方法,从而提高故障时应急处置速度,保障电能的畅通输送,保障电网的安全可靠运行。 【关键词】输电线路;阻抗角;故障;波形性质 0 前言 输电线路做为电能输送的通道,在电力生产过程中的至关重要。随着我国对清洁能源的需求不断增长,大量的电力能源需要通过输电线路从资源地区输送到负荷中心。越来越多的高压等级、超长距离的输电线路加以建设,以满足大负荷的输送。这些输电线路穿越了复杂的地理环境,不仅有高山、森林、草原、峡谷、河流,还有人口密集的城镇,随之而来的输电线路故障也逐步增多。一旦发生输电线路故障,电力能源不能从资源地区输送到负荷中心,轻则引起局部地区停电,影响人们的日常生产、生活,重则造成区域电网解列,大面积的停电,造成人们的恐慌,甚至影响社会的稳定。输电线路的故障难以避免,如何快速处置输电线路故障,保障电能可靠输送至关重要。处置电力线路故障首要的就是判断出故障的性质,以便快速的组织应急抢修的机具、人员,比如输电线路掉串故障需要准备备件及牵引设备,输电线路树竹放电故障需要对通道进行清理砍伐等。 1 常见输电线路故障类型 做为大负荷输送的输电线路一般电压等级均在220千伏及以上,这类型的架空输电线路对地距离,以及相间距离都较大,发生多相故障的情况较少,出现单相故障的情况较多。在220千伏及以上的电力系统中,采用的中性点接地的运行方式,发生接地故障时会有很大的故障电流,安装在变电站的保护装置检测到故障电流后跳开断路器,切除故障,同时也对故障时的电气量加以记录,以便后期进行分析。 引起输电线路发生单相接地故障的原因经统计,多为雷击、外破或树竹放电、绝缘子串掉落和倒塔。通过近年来在工作中遇到的输电线路故障加以总结归纳,可以通过输电线路发生故障时保护装置记录的故障波形来快速判断。下面将对三种输电线路故障保护波形分析加以分析甄别、判断,希望对处置快速处置输电线路有所帮助。 2 输电线路故障判断原理

第六章 电力系统的无功功率和电压调整

1 第六章 电力系统的无功功率和电压调整 6-1 电力系统总无功功率的平衡 一、 无功功率负荷和无功功率损耗 无功负荷:绝大部分是异步电动机 无功损耗:1. 变压器 ;2. 输电线路。 变压器中的无功功率损耗分为两部分,即励磁支路损耗和绕组漏抗中损耗。其中,励磁支路损耗的百分值基本上等于空载电流0I 的百分值,约为%2~%1;绕组漏抗中损耗,在变压器满载时,基本上等于短路电压k U 的百分值,约为%10。因此,对一台变压器或一级变压器的网络而言,变压器中的无功功率损耗并不大,满载时约为它额定容量的百分之十几。但对多级电压网络,变压器中的无功功率损耗就相当可观。 电力线路上的无功功率损耗也分为两部分,即并联导纳和串联电抗中的无功功率损耗。并联电纳中的这种损耗又称充电功率,与线路电压的平方成正比,呈容性。串联电抗中的损耗与负荷电流的平方成正比,呈感性。因此,线路作为电力系统中的一个元件究竟消耗容性或感性无功功率就不能肯定。但可作一大致估计:当通过线路输送的有功功率大于自然功率(所谓自然功率是指负荷阻抗为波阻抗时该负荷所消耗的功率。)时,线路将消耗感性无功功率;当通过线路输送的有功功率小于自然功率时,线路将消耗容性无功功率。 二、电网中的无功电源 1. 发电机 同步发电机既是有功功率电源,又是最基本的无功功率电源。 2.电容器和调相机 并联电容器只能向系统供应感性无功功率。特点有:电容器所供应的感性无功与其端电压的平方成正比,电容器分组投切,非连续可调。 调相机实质上是只能发出无功功率的发电机。 3.静止补偿器和静止调相机 静止补偿器和静止调相机是分别与电容器和调相机相对应而又同属“灵活交流输电系统”范畴的两种无功功率电源。

如何让看杆塔确定电压等级

:输电线路在生活中非常常见,但很多从事电力相关行业的人士也并不清楚如何通过杆塔来确定电压等级,今天我们就来说说这个事~ 按照结构来分,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。本文讨论的是架空输电线路,它由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。输电导线由输电杆塔一段段连接起来,高电压等级的用“铁塔”,低电压等级的比如居民区里见的一般用“木头杆”或“水泥杆”,合起来统称“杆塔”。 架空输电线路按照输送电流的性质可分为交流输电和直流输电。那么如何一眼分辨直流和交流输电线路呢? 其实很简单,交流是三相电,输电线条数为3或者3的倍数;而直流输电线只有正负两极,也就是两条线加避雷线。 接下来进入正题,如何一眼辨别输电线路的电压等级? 只需要“三看”: 一看分裂导线数 分裂导线是超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式,即每相导线由几根直径较小的分导线组成。分裂导线数越多,输电能力越强,电压等级越高。

1000kV特高压输电线路、800KV直流输电线路分成8根,为八分裂导线。 750kV的超高压输电线路一般采用六分裂导线,这个电压等级只在我国的西北电网使用。

500kV输电线按规程应是四分裂导线,不过也有些采用六分裂导线。

220kV的一般是双分裂 110kV及以下的电压等级由于电晕不严重,一般采用单根导线。 二看绝缘子数目 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,通常由玻璃或陶瓷制成,用来增加爬电距离。绝缘子呈飞碟状,一个飞碟算一片绝缘子,绝缘子串起到隔离导线与杆塔的作用。每片绝缘子能够承受大约15~20千伏电压,所以可以根据绝缘子数判断电压等级。不过如果在高海拔、污秽重的地区,片数会有所增加。

输电线路状态检测

输电线路状态检测 一简介 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。 输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。线路输电能力受到电磁场及电路的各种规律的支配。以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。 输电线路是电力系统的主干网络。包括绝缘子、金具、杆塔和输电线等设备和器材。它广泛分布在平原及高山峻岭,直接暴露于风雪雨露等自然环境之中,同时还受到洪水、滑坡等自然灾害的损害,运行环境相当恶劣。 输电线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。输送容量大体与输电电压的平方成正比。因此,提高输电电压是实现大容量或远距离输电的主要技术手段,也是输电技术发展水平的主要标志。 输电线路的保护有主保护与后备保护之分。主保护一般有两种纵差保护和三段式电流保护。而在超高压系统中现在主要采用高频保护。后备保护主要有距离保护,零序保护,方向保护等。电压保护和电流保护由于不能满足可靠性和选择性现在一般不单独使用一般是二者配合使用,且各种保护都配有自动重合闸装置。而保护又有相间和单相之分。如是双回线路则需要考虑方向。在整定时则需要注意各个保护之间的配合。还要考虑输电线路电容,互感,有无分支线路。和分支变压器,系统运行方式,接地方式,重合闸方式等。还有一点重要的是在220KV及以上系统的输电线路,由于电压等级高故障主要是单相接地故障,有时可能会出现故障电流小于负荷电流的情况。而且受各种线路参数的影响较大。在配制保护时尤其要充分考虑各种情况和参数的影响。 电力系统的安全可靠性运行至关重要。输电线路可靠性及运行情况直接决定着电力系统的稳定和安全。检修是保证输电设备健康运行的必要手段。做好输电设备的检修工作及早发现事故隐患并及时予以排除,使其始终以良好的状态投入运行具有重要的意义,尤其是电力系统向高电压、大容量、互联网发展,其重要性更加突出。 二输电线路检测内容 输电线路检测内容一般可包括以下几个方面: 杆塔基础 1.检查杆塔及拉线基础变异,周围土壤突起或沉陷,基础裂纹、损坏、下沉或上拔, 护基沉塌或被冲刷;2.基础保护帽上部塔材被埋入土或废弃物堆中,塔材锈蚀;3. 防洪设施坍塌或损坏;4.在基础周围取土、打桩、开挖或倾倒有害化学品;5.铁塔地脚螺母松动、缺损; 接地装置 接地装置外露或腐蚀情况。 铁塔杆身 1.杆塔倾斜,横担歪斜,铁塔主材弯曲; 2.塔材、拉线(棒)等被偷盗破坏或锈蚀; 3.拉线锈蚀、断股或松弛、张力不均; 4.砼杆出现裂纹过裂纹扩展,混凝土脱落,钢 筋外露,脚钉缺损;5.在杆塔上架设电力线、通信线等;6.利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在拉线上栓牲畜,悬挂物件;7.杆塔或拉线上有危及供电安全的巢以及有蔓藤类植物附生。

我国输电线路的电压等级和要求

我国输电线路的电压等级和要求 发布时间:2012-9-25 1:43:16 作者:中国电力技术专业网我国采用的电压等级有380/220V、6、10、35、66、110、154、220、330、500kV,其中154 kV为非标准电压等级,66 kV和330 kV为限制发展电压等级。 我国采用的电压等级有380/220V、6、10、35、66、110、154、220、330、500kV,其中154 kV为非标准电压等级,66 kV和330 kV为限制发展电压等级。 目前通常把10 kV及以下电力线路称为配电线路,其中把1 kV以下的线路称为低压配电线路,1~10 kV线路称为高压配电线路;35 kV及以上的电力线路称为送电线路,其中35 kV~220 kV线路称为高压送电线路,330~500 kV线路称为超高压送电线路。 根据电力事业的发展需要,将来可能发展750~1000 kV或更高的电压等级。之所以采用高电压来输送电能,是因为采用高电压输送电能有以下优点: 1、减少线路损耗; 2、提高送电功率; 3、输送距离远; 4、相对提高了线路安全性。 所以,电力系统大部分都采用高压输电线路作为电力网内长距离、大功率的主要联络干线。 输电线路按其结构形式有架空电力线路和电缆电力线路。因架空线路与电缆线路比,具有建设速度快、检修维护方便、输送容量大、综合造价低等优点,我国电力线路主要采用架空电力线路形式。架空电力线路一般使用在城市外的长距离的旷野或高山上,而城市中为城市美观现多采用电缆下地。 架空电力线路的组成元件主要有导线、避雷线和接地体、绝缘子、金具、杆塔、拉线和基础。 对电力线路的基本要求是: 1、保证线路架设质量,加强运行维护,提高对用户供电的可靠性。 2、要求电力线路的供电电压在允许的波动范围内,以便向用户提供质量合格的电能。 3、在送电过程中,要减少线路损耗,提供送电效率,降低送电成本。 4、架空线路由于长期置于露天运行,线路的各元件除受正常的电气负荷和机械荷载作用外,还受到风、雨、冰、雪、大气污染、雷电等自然和人为条件的作用,要求线路各元件应有足够的机械和电气强度。 “经济电流密度”常作为新建线路选择导线截面的依据,也可作为运行线路经济与否的判断标准。所谓“经济电流密度”,就是当输电线路单位导线截面上通过这

最新高压线路带电检修第二版判断部分讲课教案

判断题 1物体失去或得到的电子越多,所带电荷量越多(∨) 2导体的电阻大小和导体的材料、几何尺寸有关(∨) 3导体中的自由电子时刻处于杂乱无章的运动状态中(∨) 4带电作业中使用的铝合金工具的制作可以用焊接方法(×) 5一般来说,电压等级越高,等电位作业越方便(∨) 6在串联电路中,流经各电阻的电流是相等的(∨) 7电压就是指电源两端的电位差(∨) 8我国的工频交流电的周期是0.02s(∨) 9架空输电线路主要由导线、避雷线、杆塔、基础(及其附件)、接地装置、绝缘子和金具组成(∨) 10在并联电路中,各支路中的电流与各支路的总电阻成反比(∨) 11正弦交流电的三要素是角频率、最大值和初相角(∨) 12悬垂线夹是支持金具中的一种(∨) 13使用动滑轮起吊重物时可以改变力的方向(×) 14螺栓型耐张线夹一般应用于截面240mm2及以下的导线(∨) 15人体对电流有一定的承受能力(∨) 16大量自由电子或离子朝着一定的方向流动,就形成了电流(∨) 17若电流的大小和方向都不随时间变化,此电流就称为直流电流(∨) 18电灼伤是由电流热效应引起的(∨) 19烘干用的500W红外线灯泡,每20h要消耗1kWh电(×) 20架空输电线路的导线截面,一般根据经济电流密度选择(∨) 21两个形状相同、大小相等,但材料不同的物体,其重心都在同样位置(∨) 22钢芯铝铰线的允许温度一般为+70℃(∨) 23两个带电体间的电场力与带电体之间的距离无关(×) 24物体的重心一定在物体内(×) 25如果一个220V、40W的白炽灯在110V的电压上,那么该灯的电阻值变为原阻值的1/2(×)26任何带电物体周围都存在着电场(∨) 27负载是电路中消耗电能的元件(∨) 28若电流的大小和方向随时间变化,此电流称为交流电(∨) 29导体、半导体和绝缘体也可以通过电阻率的大小来区分(∨) 30太软的金属和太硬的金属切削都比较容易(×) 31电阻率是电工计算中的一个重要物理量(∨) 32电场强度是一个相量,即有大小之分,也有方向性(∨) 33电场力只存在于交变电场中(×) 34 任何物体受力平衡时会处于静止状态(×) 35带电作业的安全与气象条件有一定的关系(∨) 36风力在一定程度上影响绝缘子水冲洗的效果和安全(∨) 37选择带电作业中使用工具的金属材料时,为保证安全,要求金属材料强度高,但不必考虑质量(×) 38等电位带电作业就是指带电体的电位与操作人员所处电位相等(∨) 39直线杆塔只能承受垂直荷载(×) 40设备的净空距离是指设备带电部分对地电位的最小距离(∨)

电力系统电压调整的方式与措施

电力系统电压调整的方式与措施 系统电压是电能质量的首要指标,其过高或过低对电网及用户均有危害。随着发展,电力用户对电能质量的要求越来越高。本文从系统电压调整的必要性、措施及分时段的调整的方法几个方面进行论述,以便能更好地服务社会。 【关键词】电压调整电力系统电能质量 1 电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的"电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 1.1 系统电压偏高 1.1.1 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高?旱缤?内无功增大,导致主网系统电压升高。 1.1.2 电压过高构成的危害 将促使接入电网的电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会造成变压器、电动机等铁芯过饱和,铁损增大,温度上升,降低寿命;也会影响产品质量,致使

生产出不合格产品等。 1.2 系统电压偏低 1.2.1 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 1.2.2 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 2 系统调整电压的方式与措施 2.1 系统调整电压的方式 2.1.1 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时允许系统中枢点电压稍有降低,在低谷负荷时允许系统中枢点的电压稍有升高。与逆调压相对,在供电线路较短、负荷较稳定的中枢点

几条妙招教你识别中国的输电线路

各种各样的电线,抬头不见低头见,但你还真不一定认识它们!电压是多少,直流还是交流……这么一问,85%的人立马傻眼了…… 这也不怪大家,实话说,即便是学电的、在电力系统工作的人都不一定认识输电线路……今天,教大家几个认输电线路的妙招。 先说说输电杆塔的概念,输电导线是由输电杆塔一段一段撑起来的,高电压等级的用“铁塔”,低电压等级的比如居民区里见的一般用“木头杆”或“水泥杆”,合起来统称“杆塔”。高电压等级的线路需要有更大的安全距离,所以要架得很高,只有铁塔才能有能力负担数十吨的线路,一根电线杆架不了这么高、也没这么大支撑力,所以电线杆都是较低电压等级的。至于多高电压算高,多低算低,这个回头细说。 (皖电东送1000千伏特高压交流线路) 对了,电压等级都是说线电压,ABC三相中任意两相之间的电压。家里用的220伏是相电压,是三相中任意一相对大地的电压。实际家里用电是380伏线电压的(220伏的根号3倍),只是到了楼门口了,才三相分开,比如ABC三相各入一栋楼的三个单元。380伏电压等级在电力系统也叫0.4千伏电压等级,对比下目前的1000千伏特高压输电线路,差2500倍,颤抖吧~ 我们在旅行沿途看到的一般都是输电铁塔,至于塔型什么的没啥意思就不说了,猫头塔、酒杯塔、门型塔、V字塔都是“象形”的,看样子就知道。输电线路也分直流和交流(DC和AC),直流好认但不是很常见,国内的线路就那么几条,碰上不容易。

下图是±800千伏哈密南—郑州特高压直流输电线路 铁塔是T型的,下面吊着两回输电线路,一边正极,一边负极,至于为啥正极和负极要分这么多股线,咱们等到讲交流线路的分裂导线时再说。仔细看铁塔上面还伸出来了两个小“角”,一边也各一条“细线”,这不是输电用的,而是避雷用的避雷线,也叫地线。 下面集中说说交流线路,这个几乎是“大宝天天见”。 交流的一回线路有A、B、C三相,输电铁塔最顶端顶着的是避雷线。雷暴多地区或电压等级高的线路是两根避雷线,雷暴不严重或电压等级低的线路可以减少到一根避雷线,这个是从工程实际和省钱的角度选择的,反正大家看到最顶端细细的一或两根线就知道是避雷线了。 避雷线都是跟铁塔相连的,为的是把雷击时的电流能顺着铁塔引到地里面去。不过在接的时候,避雷线和杆塔中间是有段绝缘体或绝缘子的,仔细看,能看到跳线。这样的目的是可以在雷击时方便击穿泄流,同时在平时减少输电损耗。如果避雷线直接连着铁塔,则线中对导线的感应电流会直接流入大地,导致输电损耗。 避雷线一般都高电压等级的空旷地区的输电铁塔用,咱们看到的电线杆上一般很少有避雷线:一是电线杆一般是在城市内,有其他更高的建筑可以被雷劈;二是本来低电压等级的电线杆

电力系统中为什么进行电压调整

电力系统中为什么进行电压调整 电压是电能质量的重要指标,电压过高或过低都会对电网和用户造成严重的危害。随着社会的发展,用户对电能质量的要求越来越高。从电压调整的必要性、电压调整的措施、不同时段电压调整的方法几个方面进行论述,以便更好地服务社会发展。 一、电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标,电压不合格会对电网造成严重的危害。电压偏移过大,会影响工农业生产的质量和产量,损坏电力设备,甚至引起系统性“电压崩溃”,造成大面积停电。 1、电网电压偏低 (1)电网电压偏低的原因。 ①线路送电距离长,供电半径大,导线截面小,使线路电压损失较大。 ②电网无功功率电源不足或无功补偿设备管理不善、长期失修、经常停用等,使无功平衡破坏,这是电网电压水平普遍降低的根本原因。 ③变电所变压器分接头位置放置不合理,电网接线不合理,负荷过重,负荷功率因数低,电力设备检修及线路故障等,都可使电网电压下降。[1] (2)电网电压偏低的危害。 ①对发电机的危害:发电机定子电流随其功率角的增大而增大。假设发电机在正常电压时定子电流为额定值,若系统电压降低,发电机仍要保持其出力,功率角就要增大,必然引起定子电流增大超过额定值。所以这种情况下,必须减少发电机的出力。 ②对异步电动机的危害:在电力系统的负荷中,异步电动机占很大的比例,如果电压降低,异步电动机的转差率将增大,从而电动机定子绕组中电流将随之增大,导致电动机温升增加,效率降低,寿命缩短。 ③对照明负荷的危害:电网电压下降,引起电灯功率下降,照明亮度降低。 ④对冶金等行业的危害:电路的有功功率与电压平方成正比,电路将因为电压过低而影响冶炼时间,可能导致产品不合格,甚至报废。 电网电压偏低还可能造成电网振荡、系统解列、大面积停电,导致断水、断气、电讯中断,严重影响人民生活和社会安全。

电力系统电压调整的方式与措施

电力系统电压调整的方 式与措施 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

电力系统电压调整的方式与措施 系统电压是电能质量的首要指标,其过高或过低对电网及用户均有危害。随着发展,电力用户对电能质量的要求越来越高。本文从系统电压调整的必要性、措施及分时段的调整的方法几个方面进行论述,以便能更好地服务社会。 【关键词】电压调整电力系统电能质量 1 电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的"电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 系统电压偏高 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高旱缤内无功增大,导致主网系统电压升高。 电压过高构成的危害 将促使接入电网的电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会造成变压器、电动机等铁芯过饱和,铁损增大,温度上升,降低寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。 系统电压偏低 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿

设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 2 系统调整电压的方式与措施 系统调整电压的方式 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时允许系统中枢点电压稍有降低,在低谷负荷时允许系统中枢点的电压稍有升高。与逆调压相对,在供电线路较短、负荷较稳定的中枢点可以采用顺调压方式。通常顺调压允许系统负荷高峰时中枢点电压最低降低%倍的额定电压,在低谷负荷时电压最高升高不超过%的额定电压。 逆调压方式 指系统在高峰负荷时通过将增大中枢点电压的方式去弥补甚至抵消电压损耗;系统在低谷负荷时通过将中枢点电压降低的方式去补偿电压损耗的减少。在系统采用逆调压时,高峰负荷时可将中枢点电压提高5%倍的额定电压,低谷负荷时将其降至额定电压值。 恒调压方式 就是指在任何负荷下都保持不变的电压中枢点的电压。

相关文档