工程概况

中电投新疆能源化工乌苏热电(2X 330MWV 机组烟气脱硝改造工程热控施工主要包

括氨区、SCR 区和取消旁路及引增风机合一改造区域的热控机柜安装、仪表桥架及配管安 装、仪表安装、电缆敷设及接线、系统调试等。

其中取源部件包括温度插座、压力插座等的流量、液位、物位、探头等;敏感元件 包括安装在主设备或管道上的测温元件、测压元件、分析取样装置等。

二、编制依据

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006

电气装置安装工程盘、拒及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-2012

电力建设安全工作规程》版;

电力建设施工及验收技术规范》第 4 部分:自动化仪表 DL/ 火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》 DL/T5417-2009 电力建设施工质量验收及评价规程》 (热工仪表及控制装置篇) DL/

35kV 及以下电缆敷设》(国家建筑标准设计 94D101-5)

自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50131-2007 自控仪表安装图册》 2010 版

中电投远达环保工程有限公司提供的设计施工图、厂家安装、使用、说明书

三、作业前的条件和准备

技术准备

取源部件和敏感元件安装所需要的图纸会审完毕,会审提出问题已解决;

3.1.2 作业指导书编制完毕,总工审批合格;

3.1.3 施工材料、设备购置计划编制完成、计划已交物资部门采购;

3.1.4 外购、加工件的统计完成,购置计划已交物资部门采购; 3.1.5 热控系统图与机务管道安装图、设备安装图、土建相关楼层布置图核对完毕,对 管道的材质、保温核对完毕; 3.1.6 施工人员对施工工艺的内容、填写学习完毕;

施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-2005

3.1.1

3.1.7作业前已对参加该项作业的相关人员进行施工安全技术交底,交底与被交底人员进行了双签字。

作业人员配置、资格及职责

作业人

员配置

资格职责

技术员班组长能够审清图

纸,领会设计

思想,掌握热

控取样装置

安装的工艺

流程,熟悉施

工质量和安

装要求。

熟悉热控取

样装置安装

的工艺流程,

能有效组织

好施工人员

按照作业指

导书的要求

施工,熟悉施

工质量和安

装要求。

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

1

.

2

.

3

.

4

.

全面负责该取源部件及敏感元件安装的

技术工作,参加相关图纸会审,处理设计

变更,编制施工作业指导书、技术、安全

交底并主持交底工作。

深入现场指导施工,及时发现和解决施工

中的技术安全隐患,按照指导书的要求指

导施工。

配合班组长进行取源部件安装自检工作。

记录,整理取源部件安装施工记录。

负责根据现场情况记录检查验收并记录

数据录入数据库等工作。

发现人员违章操作,有权制止,严重者可

令其停工,并及时向有关领导汇报。

负责组织安排取源部件及敏感元件安装

人力,物力。严格按照作业指导书的施工

工艺要求,质量要求和安全环境要求进行

施工。全面负责质量、安全工作。

做好取样取源部件及敏感元件的质量自

检和工序交接工作。

施工过程中,图纸不清不施工,材料不合

格不施工,技术、安全不交底不施工,上

一级工序验收不合格不施工。

发生质量、安全事故立即上报,同时组织

本班组职工按照“三不放过”的原则认真

析。

施工人

焊工20

熟练掌握热

控取样装置

安装的技术、

工艺要求,知

道施工的质

量安装要求。

掌握焊接工

艺及相关要

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

1

.

2

.

3

.

严格按照作业指导书的施工工艺要求、质

量要求和安全环境要求进行施工。

爱护施工所用工器具,严格按照操作规程

业。

发生质量、安全事故应保护好现场,并迅

速告知有关领导,做好处理工作。

施工过程中,施工人员认真填写施工工艺

卡,做好数据记录,施工完毕后,记录上

交给技术员。

有疑难问题有权向技术人员、班组长请示

解决办法,对自己的施工质量全面负责,

对不正确、不明确的指挥有权不执行。

严格按照焊接技术措施的有关规定执行。

按照焊接的相关规定的要求进行质量自

当作业条件与作业指导书的要求不相符

时,应停止或拒绝施焊。在作业过程中出

现重大质量问题时,应停止施焊并及时报

告有关人员,不得自行处理。

作业工机具和仪器仪表

3.3.1仪器、仪表

序号

名称规格精度等级数量备注

1 钢卷尺5m 1mm 4把校验合格

2 宽座角尺200*125mm 2把校验合格

3 游标卡尺0~150mm 0.02mm 2把校验合格

4 兆欧表

ZC25-3

500V/500MQ

10级2个校验合格

安全员

1

.

2

.

具有现场安

全工作经验,

熟悉安全管

理规定,有安

全员上岗证

3

.

4

.

5

.

全面负责取样取源部件及敏感元件安装

工作的安全。

参加对指导书的审核工作,参加安全交底

双签字工作,在工作中认真检查指导书的

执行情况。

深入现场施工一线,及时发现事故隐患和

不安全因素,督促采取防患措施,有权责

令先停止工作,并立即研究处理。

对施工人员进行安全教育,加强安全意

识,严厉打击习惯性违章。

做好事故的调查,分析和处理工作。

质量员

1

.

2

.

掌握质量验

收规范,懂得

施工工艺,严

把质量关。

3

.

4

.

熟悉相关图纸内容和有关质量标准,参加

图纸会审,技术交底。

深入施工现场,掌握工程进度及质量情

况,按照质量标准进行二级质量验收工

作,配合项目部质检师,监理完成三级,

四级质量验收。对工作要一丝不苟,不徇

情。

对不能保证施工质量的方案提出否决建

议,请有关领导部门处理。

整理、汇总质量验收记录。

注:以上仪器均计量检验合格,精度满足要求。

332施工作业工机具统计表

施工机械、机具进行检修,保证运转良好;做好易损、易坏件的备品工作;机械、机具有关的负荷实验、计量鉴定证书、使用证、能力鉴定等资料报监理备案,备查。

安全器具

四、作业程序、方法和内容

作业程序的步骤流程 作业方法

4.2.1开孔位置选择:根据工艺流程系统图中测点与机务设备、管道、阀门等的相对位

置确定测点开孔位置,用油漆笔在开孔位置作出标记,标出测点编码。

4.2.1.1测孔应选择在管道直线段上。因为直线段内,被测介质的流束呈直线状态,最

能代表被测介质参数。测孔应避开阀门、弯头、三通、大小头、挡板、人孔等对介质流 速有影响或会造成泄漏的地方。

4.2.1.2 取源部件之间的距离应大于管道外径, 且不小200mm 压力和温度测孔在同一地 点时,压力测

孔必须开凿在温度测孔的前面(按介质流动方向而言) ,以免因温度计阻挡

工序交接

氨区设备、管道,SCRX 设备、管道安装完毕和其它辅助设备具备热控施工条件。 其它

3.6.1

施工场地应平整、无杂物,保持整洁。

362 363 施工道路畅通,不得乱堆乱放,随意堵塞交通要道。 施工水源、电源引设到位,满足施工要求。 364 365 安全设施齐全、到位,不存在危险因素。 施工现场照明及夜间施工照明条件充足。 366

做好成品保护等准备。

使流体产生涡流而影响测压。

在同一处压力或温度测孔中,用于自动控制系统的测孔应选择在前面。

4.2.2 测孔的开凿

4.2.2.1 测孔的开凿,应在热力设备和管道正式安装前或封闭前进行,禁止在已冲洗完 毕的管道上开

孔。测孔开凿后应立即焊上插座并封堵,否则应采取临时封闭措施,以防 异物掉入孔内。

4.2.2.2 在氨气、水等系统的压力管道和设备的金属壁上开孔,应采用机械加工的方法。

采用机械加工方法开凿测孔的步骤如下:用冲头在开孔部件的测孔中心位置上打一个冲 头印;用与插座内径相符的钻头或开孔器(误差小于或等于0.5mm 进行开孔,开孔时钻头 中心线应保持与本体表面垂直;孔刚钻透,即移开钻头,将孔壁上牵挂着的圆形铁片取 出;用圆锉或半圆锉修去测孔四周的毛刺。

4.2.3 插座的选择和安装

4.2.3.1 插座包括温度计插座和压力取样插座两种, 其中,温度计插座按照温度计安装方 式分焊接型

和丝扣连接型; 压力插座按照被测介质压力等级的不同分为加强型和普通型。 根据本现场实际情况决定安装方式和类型。插座的形式、规格与材质必须符合被测介质 的压力、温度及其他特性的要求。

低压的测温元件插座和压力取出装置应有足够的长度使其端部能露出在保温部

取样开孔前按照图纸资料绘制插座加工件制作图,委托加工制作插座。

插座安装前应把插座坡口及测孔周围用锉刀或砂布打磨出金属光泽, 并清除掉测 孔内边的毛

刺。

4.2.3.5 插座的安装步骤为找正、点焊、复查垂直度、施焊。安装时,先用角尺在一侧靠 紧插座找正,然

后在对侧点焊一点,调整复查垂直度后再进行焊接。焊接过程中禁止摇 动焊件。焊接用的焊条根据管道或设备的不同钢号来选择,焊接方法及焊材选用按照焊 接规程确定。

4.2.3.6 合金钢焊件点焊后, 必须先经过预热后才允许焊接。 焊接后的焊口必须进行焊后 热处理。 4.2.3.7 插座焊接完后, 检查其内部, 不应有焊瘤存在; 测温元件插座焊接时可用石棉布 覆盖,防止

焊渣落入丝扣;带螺纹的插座焊接后应用合适的丝锥重修一遍。

4.2.3.8 插座焊后应采取临时措施将插座口封闭,以防异物掉入孔内。 4.2.4 取源阀门安装

4.2.4.1 从热力设备的容器或管路上导出汽、 水、油等介质的取源, 必须在其插座或延长

管上安装一个截止阀门。一次阀门的型号规格应符合设计要求,一次阀门应与插座直接 连接,如操作不便,允许用导管适当延长,但应尽量靠近插座。

4.2.4.2 一次阀门安装符合下列要求: 一次阀门安装前应进行水压实验; 对于实验不合格 或者设计温度为450C 及以上的阀门,需进行解体检查和研磨,并做好研磨记录。检查合 格回装时,阀瓣必须处于开启

4.2.1.3

4.2.1.4 测量、保护与自动控制用仪表的测点不合用一个测孔。 4.2.1.5 取源部件及敏感元件应安装在便于维护和检修的地方。

4.2.3.2 分外面 如果插座长度不够,可用适当大小的钢管接长后再焊)

4.2.3.3 4.2.3.4

1号机组B级检修化学超滤反渗透系统热控设备检查分析

Q/CDT 大唐长山热电厂企业标准 Q/CDT-CSCP 112 04 073-2017 2017-05-01发布2017-05-15实施 大唐长山热电厂发布

目次 1 范围 (1) 2 本指导书涉及的资料和图纸 (1) 3 安全措施 (1) 4 备品备件清单 (3) 5 现场准备及工具 (1) 6 检修工序及质量标准 (2) 7 检修记录 (8) 8 设备试运、调试、试验............................................................... .8 9 不符合项目处理单 (9) 10 完工报告单 (10) 11 质量签证单 (11)

1号机组B级检修化学超滤反渗透系统热控设备检查作业指导书 1 范围 本指导书适用于大唐长山热电厂检修维护部热控车间化学超滤反渗透系统B级检修工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 热工仪表及控制装置检修运行规程 660MW机组热控检修规程 数显表使用说明书 变送器使用说明书 1号机组热控原理接线图 3 安全措施 3.1 严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.3 作业现场工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管好并作好记号以便回装。 3.4 所带的常用工具应认真清点,并符合工器具的使用规定。 3.5 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目、工艺质量标准等。 3.6 参加本检修项目的人员必须持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.7 开工前召开专题会议,对参加此项目检修作业人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4 检修工日及检修人数 检修工日: 检修人数: 5 现场准备及工具

【精品】汽轮机本体热控设备安装作业指导书

汽轮机本体热控设备安装作业指导书 一、编制依据 1。1中南电力设计院关于华电发电有限公司2×600MW级机组安装工程施工图册K0208; 1。2《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置)DL/T5210.4—2009; 1.3《电力建设施工及验收技术规范》(热工自动化)2004版; 1.4《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂2002版; 1。5省电力建设第二工程公司管理体系文件(2008版)及管理作业文件汇编(2008版)。 1.6东汽厂供相关图纸。 二、作业任务 2.1工程概况及作业范围 华电发电有限公司2×600MW级机组安装工程目前汽机本体区域现场具备汽轮机本体热控设备安装的条件。 汽轮机本体热控设备安装范围包括:华电发电有限公司2×600MW级机组A标段汽轮机本体温度、压力及TSI探头安装.

2。2工程量 3号机汽轮机本体热控设备安装主要工作量: 1.汽轮机本体测温元件58支; 2。汽轮机本体测压元件7支; 3.汽轮机本体TSI探头44支,分别是:鉴相1支,偏心1支,高压缸膨胀2支,轴向位移3支,低压缸胀差2支,高压缸胀差1支,绝对振动8支,相对振动16支,转速探头10支。详细见作业指导书附页。 4。汽轮机本体测温元件58支中汽机扣盖前后需要安装的测温元件25支,调节级压力4支。详细见作业指导书附页。

三、作业准备及作业环境条件 3.1作业人员的资格要求、劳动力组织 3.2施工工器具准备 3.3作业环境及应具备条件 3。3.1技术准备:施工人员在施工前应充分熟悉图纸资料和有关规范、标准,掌握有关技术要求; 3。3。2机具准备:通过对施工图等设计技术资料的了解,在施工前,应根据工作的具体要求和特点,将相应的机具准备好; 3.3。3材料准备:设备材料到货且验收,规格、数量、型号核对无误,相关设备资料齐全;需送检设备送热工校验室校验完毕,合金材料经光谱分析完毕;设备外观检查无缺陷、损伤、变形及腐蚀,并做好检查记录; 3。3.4施工条件的检查:汽轮机本体热控设备安装前,施工人员应充分了解现场情况,调查汽轮机本体热控设备安装的现场条件是否具备:脚手架是否已经搭好、安全措施是否已经到位、汽轮机本体热控设备安装后是否影响其它专业的施工。

热控盘安装作业指导书

热控盘(台、箱、柜)安装作业指导书 目录 一、编制依据 二、工程概况和特点 三、工程范围与工程量 四、施工进度计划 五、现场施工环境 六、劳动力配备 七、机工具配备 八、材料设备要求 九、操作工艺规程 十、作业程序及方法 十一、检验质量标准 十二、安全文明施工 附表一:热控安装总施工计划 附表二:盘柜安装RCP表

一、编制依据 1.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)1992版; 2.《电力建设施工及验收技术规范》(第五部分热工自动化篇)2004版; 3.《火电施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇)1998版; 4.浙江省火电建设公司内部制订的施工工艺标准规范: ZHDB208389-2001 盘、柜、箱、接线盒安装工艺指南; ZHDB208053 计算机柜安装工艺; 5.玉环项目现有的热控设计图纸及厂家资料; 6.玉环项目电自工区组织设计。 二、工程概况和特点 华能玉环电厂新建工程是由华能国际电力股份有限公司投资建设的4×1000MW超超临界机组,工程设计由华东电力设计院主设,浙江电力设计院配合设计。锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司提供,三菱重工业株式会社(Mitsuibishi Heavy Industries Co. Ltd)提供技术支持。汽轮机由上海汽轮机有限公司和德国西门子联合设计制造,超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式、八级回热抽汽。发电机由上海发电机厂和西门子联合设计制造,水氢氢、无刷励磁汽轮发电机。 机组采用四机一控的单元控制方式,其DCS控制柜由上海西屋控制系统有限公司提供,安装于电子室内,盘柜按设计要求成排安装。其它机柜,如DEH、ETS、TSI、MTSI、METS、MEH、电源盘等也布置于电子室内。保护箱及部分就地盘柜根据现场环境条件采用相对集中布置方式,灵活运用。 三、工程范围与工作量 玉环电厂新建工程#1、#3机组热控盘(台、箱、柜)安装的工作内容包括:集控室、电控楼内所有热控盘(台、箱、柜)的安装,以及汽机房、锅炉房、外围厂房等就地仪表盘、远程控制机柜、控制箱的安装。 因设计到图等原因,此统计为设计主要工作量,所示实物数量仅作参考,并只包含一台机组,具体以实际施工统计为准:

热控电动执行机构设备检修作业文件包(B标段)

热控电动执行机构设备检修作业文件包(B标段)

检修作业文件包 600MW发电机组 #1机组热控电动执行机构检修作业文件包(B标段) 批准: ___________________________ 审定: ___________________________ 审核: ___________________________ 编写: ___________________________ 国电蚌埠发电有限公司 2010年4月

检修作业标准化、规范化、程序化和高效化的要求,以全面提升检修管理水平,特制定本检修作业文件包。 1.编制说明 1.1本检修作业文件包包括了 前言、概述、检修资源准备、质量检验验收及技术监督计划、安全风险分析与 预防措施、检修工序及质量要求、设备再鉴定、检修报告、设备质量缺陷报告、不符合项报告 ”等内容,为检修 实现全过程规范化管理提供支持材料。 1.2本检修作业文件包适用于 600MW 机组热控电动执行机构的标准大修及类似于小修性质的抢修。 1.3本检修作业文件包的消耗材料计划根据《发电设备标准大修材料消耗》并结合设备修前状态诊断编制。 1.4本检修作业文件包的危险点分析以及防范措施根据《电业安全工作规程》 、《现场安全规程》、《火力发电厂 危险点分析及预控措施》,并结合现场实际情况编制而成。 1 5本检修作业文件包的设备检修工序及质检点、技术监督设置参考《发电机组大修标准项目和验收质量标准 600MW 机组热工专业》相关资料编制而成。 6本检修作业文件包需经设备部审核,总工程师(生产副总经理)批准后方可使用。 .编制目的 1有利于检修项目管理,规范检修作业行为,便于检修管理全过程控制,确保热控设备修后符合质量要求。 2有利于检修方执行,提供完善、标准、规范的检修作业程序。 3有利于检修资料归档。 确保目标 1确保热控设备检修全过程无不安全因素发生。 2确保热控设备检修项目的验收率、合格率为 100%,质量评价为 优秀” 3实现热控设备修后一次性启动成功,达到修后运行 100天无故障。 4确保热控设备修后技术参数达到目标值。 本次热控电动执行机构设备检修概述 主要包括:1)电动阀门位置、就地指示、 DCS 反馈核对、指令与反馈偏差检查、电池更换等; 2)现场设备整改等内容。 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

发电厂-06射水泵检修作业指导书(模板)

广东省粤电集团有限公司连州发电厂 磁盘号:编号:Q/LD-ZY-JW02-QJ06-2005 N125机组射水泵检修 作业指导书 设备编号:# 机组# 射水泵 编写: 初审: 审核: 审定: 批准: 检修性质: 版次:B01 页数: 200 - - 发布200 - - 实施 广东省连州发电厂发布

1说明 1.1本作业指导书适用于250S-39型射水泵标准大修。 1.2本作业指导书须经维修部审核,安生部审定,厂部批准后方可使用。 1.3本作业指导书的检修工序及检修质量标准依据部颁《发电厂检修规程》,本厂《汽机机组检修工艺规程》,该泵的说明书及图纸和历次的检修经验确定。 1.4本作业指导书的安全技术措施依据部颁《电业安全工作规程》及本厂《现场安全工作规程》。 1.5本作业指导书计划工时依据《发电设备检修劳动定额》。 1.6本作业指导书计划费用依据《发电设备标准项目大修材料消耗》。 1.7本作业指导书的使用按照程序编号依次进行。 1.8本作业指导书若需修改,须重新执行上述第1.2条。 1.9本作业指导书的不符合项管理按厂颁《不合格品控制程序》执行。 1.10为保证修后能可靠、安全、灵活和高效运行,需对下述环节的检修质量着重控制。 1.10.1机封各部间隙调整严格控制在技术标准范围内。 1.10.2射水泵各部件检修应符合质量标准。 1.10.3工器具材料的准备及使用。 1.10.4整体验收。 2 目的 2.1保证250S-39型射水泵的标准大修符合本厂技术管理要求。 2.2为所有参加本项目的工作人员确定必须遵循的质量保证程序。 2.3为各级质量验收人员质量管理人员提供参考依据。 3目标 3.1检修全过程无不安全情况发生。 3.2设备大修后验收合格率达100%,评价优。 3.3修后设备达到一次启动成功,能连续达到安全、经济、满出力运行。 3.4修后设备各部振动≯0.08mm,轴承温度≯70℃。 3.5设备管网及动静密封点无渗漏,保证一个小修间隔无临修。 3.6设备环境卫生良好。 4概述 250S-39,无锡水泵厂,485m/h,1450r/min,m,0.39mpa 汽机射水泵是射水抽气系统的主要设备。 5引用文件 5.1本厂颁发的《汽机机组检修工艺规程》。 5.2设备制造厂的说明书及图纸资料。

热控作业指导书

目录 1 编制依据 (1) 2 编制目的 (1) 3 工程概况 (1) 4 焊接施工准备 (4) 5 施工程序和方法 (5) 6 工艺和质量要求 (7) 7 强制性条文实施项目及要求 (9) 8 职业安全健康与绿色施工环境管理要求 (10) 9 主要工器具 (12) 10 应急预案 (12) 11 附录1:危险因素辨识与控制措施 附录2:环境因素辨识调查表与控制措施

1.编制依据 1.1 《电力建设施工质量验收及评价规程》第七部分:焊接DL/T 5210.7-2010 1.2 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 1.3 《钢制撑压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002 1.4 《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL820-2002T 1.5 《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438-2016 1.6 《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2010 1.7 《火力发电厂热处理技术规程》DL/T819-2010 1.8 《焊工技术考核规程》DL/T679-2012 1.9 《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002-2010 1.10《工程建设标准强制性条文》焊接分册,电力工程部分2011版 1.11《焊接工艺评定规程》DL/T 868-2014 1.12《焊接工艺评定规程》DL/T868-2014 1.13《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分DL5009.1-2014) 1.14《电力建设安全健康与环境管理工作规程》 2 编制目的 本作业指导书根据相应项目的工艺评定和规程规范,针对和林发电厂2×660MW机组新建工程#1机组热控取样管道(插座)焊接的特点进行编制,用来指导热控高温及承压焊口的焊接工作,确保焊接质量及施工工艺符合要求,并把施工过程中需要做的安全预防措施和环境控制措施细化。 3 工程概况 #1机组及附属工程的热控仪表设备安装焊接与机务专业焊接有很大程度的不同,其 特点主要有:没有明确的设计;焊缝管径小,管壁薄,致使焊接工艺复杂;焊接点多、面 广(测点渗透到各系统);焊接位置致关重要(测点主要监视影响机组正常运行的重要介 质参数);焊件规格多、材质复杂;专业特点要求热工焊接必须优质完成焊接任务,焊接技 术工作细致、具体、全面,焊接措施的可操作性强。 本期工程根据热控施工图,施工区域包括#1机组汽机房、锅炉房、循环水泵房、全 厂灰渣系统、精处理系统、主厂房外水系统及其它相关区域。 3.2 热控管件的焊接型式

工业用热电阻校验检修作业指导书

工业用热电阻校验检修作业指导书 1.0范围 本作业指导书规定了工业用热电阻校验工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。本指导书适用于工业用热电阻校验工作,工业用热电阻型号:Pt100、Cu50等,检修地点在温度实验室内。大修的项目为对工业用热电阻进行检查、校验,并对已发现的问题进行处理。 2.0本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 □ JJF1001-1998中华人民共和国国家计量技术规范《通用计量术语及定义》□ DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 □ JJF 229-1998中华人民共和国国家计量检定规程《工业用铂、铜热电阻》□热工仪表及自动装置 □热电偶、热电阻综合校验装置使用说明书 3.0安全措施 □作业组成员了解工业用热电阻校验的要点。 □作业组成员了解该工业用热电阻的运行状态。 □清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。所用计量标准器需检定合格且在有效期内。 □参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本次检修的检修项目,工艺质量标准等。 □参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。

□准备好检修用的备品备件。 □高温试验要防止烫伤和火灾。 □校验过程中,对标准器及被检仪表应轻拿轻放,防止较大震动和机械损伤。□在自动检定过程中,不得随意中止自动检定系统的正常运行。 □送检的仪表上的标记应清晰保留,以防止回装时混乱。 4.0备品备件准备 □工业用热电阻 1个 □绝缘胶布 1卷 □一次性手套 1袋 □镍硅丝 1卷 □长石英管 1个 5.0现场准备及工具 5.1 现场准备 □环境温度为(20±2)℃,相对湿度为不大于80%。 □工业用热电阻所处环境应无影响输出稳定的温度波动。 □经检定合格且在有效期内的计量标准器具。 5.2 专用工具 □一字改锥(5mm、8mm)各1把 □十字改锥(5mm、8mm)各1把 □剥线钳 1把 □万用表 1个 □钢卷尺 1个

电抗器检修作业指导书

电抗器检修作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内电力电抗器、电容器的检 修和作业过程中关键问题的处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.补偿装置检修作业指导书 4.1.检修准备工作 4.1.1.检修人员准备 序号作业内容人数负责人作业组员 1 工作执行人 1 2 工作许可人 1 3 工作监护人 2 根据作业需要而定 4 坐台防护人员 1 根据作业需要而定 5 现场防护人员 2 6 工作组员 2 4.1.2.检修工器具、材料、防护用品准备 序号名称型号单位数量备注 1 接地线组 2 2 验电器支 1 3 绝缘手套双 2 4 绝缘靴双 2 5 铝合金梯把 1 6 安全标志块 4 7 警示带盘 2 8 臂章(袖标)个 4 9 内六角套 1 10 扭力扳手套 1 11 套筒套 1 12 克丝钳把 2 13 活动扳手把 2 14 智能型兆欧表只 1

电缆桥架安装作业指导书(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆桥架安装作业指导书(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电缆桥架安装作业指导书(通用版) 编制依据 1.2《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置)DL/T5210.4-2009; 1.3《电力建设施工及验收技术规范》(热工自动化)2004版; 1.4《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂2002版; 二、作业任务 2.1工程概况及作业范围 塞山发电有限公司2×600MW级机组安装工程目前集控楼电子间夹层、汽机房、锅炉房等区域施工已基本完毕,现场具备电缆桥架安装的条件。 热控电缆桥架安装范围包括:山西华电西塞山发电有限公司2×600MW级机组A标段热控电缆桥架安装。

2.2工程量 3号机热控桥架安装主要工作量: 1.集控楼电子间夹层、汽机房、锅炉房桥架安装; 2.凝结水精处理等区域桥架安装; 以上区域热控桥架安装总量约二百吨。 三、作业准备及作业环境条件 3.1作业人员的资格要求、劳动力组织 序号 工种 人数 工作内容 负责人 1 技术员 1 负责安全技术交底,质量进度控制,一、二级验收

张敏 2 热控安装工 5 负责材料的领用,基础与支架制作,设备的安装杜林 3 焊工 2 负责基础与支架的焊接工作及管路连接的焊接工作4 辅助工 6 协助安装工完成施工任务 5 安全员

热控专业检修报道

攻坚克难战A修 在公司的领导积极号召下,设备部领导的正确的指挥下,专业主任的带领下,2013年1号机组A修在8月5日开始。热控专业全体员工将全部身心积极地投入到1号机组的A修中! 1号机组停运检修,厂房内的温度不再炙热,但是厂房内热控人员的工作热情却高涨了!在专业主任的安排下,每2-3人分成一组,按照检修作业指导书的内容高效而又安全的进行着检修工作。摆动火嘴检修,汽包下降管加装温度测点,磨煤机热控元件检修,给煤机标定,火焰及水位电视检修,炉膛内火检角度调整等,处处能看见热控人员辛勤的身影!虽然辛苦,但时刻能见到他们脸上快乐的笑容,没有一句怨言,在工作中寻找快乐,寻找成就! 热控专业的工作对工作态度有极高的要求,必须严谨细致,谨小慎微。必须做到精益求精,这样才能保证机组的安全稳定运行!给煤机的标定工作更是如此,因为给煤机计量的精确度对经济效益有直接影响!在标定工作中,虽对标定流程驾轻就熟,但也不敢有丝毫怠懈,认真做好标定的数据,及时解决标定中出现的问题! 检修任务虽然艰巨而又繁杂,但是热控员工的快乐而又饱满的工作精神感染着每一个人!从没说过一句怨言,没有过一次懈怠,对待每个检修任务都异常严谨!并且在工作中提倡快乐工作,热控的和谐气氛鼓舞着大家继续努力拼搏,不断提高技能! 在整个检修过程中,检修任务分配合理,定位准确,这十分有助于工作顺利推进,确保高效安全完成!协调能力是热控人必备的能力

之一,在此次检修过程中,各位热控员工的协调能力再次得以体现,使工作合理的快速的推进! 请大家相信:精益求精不是我们的目标,我们追求的是精益求精的最大化;孜孜不倦不是我们的态度,我们争创的是孜孜不倦的常态化!

3、热控电气线路安装施工作业指导书要点

1适用范围 (1) 2编制依据 (1) 3作业项目概述. (1) 4作业准备 (2) 5作业顺序 (4) 6作业方法 (4) 7工艺质量要求 (4) 8质量记录 (13) 9计量工器具测量记录 (14) 10安全管理、文明施工及环境保护 (14) 附录一:危险源辩识与风险评价及控制对策表 (16)

1适用范围 本作业指导书适用于xx1*30MW工程主厂房、锅炉房及各个辅助车间的热控电缆桥架安装安装以及热工测量和控制用电缆的电缆敷设,考虑到所涉及的电缆粗细问题,由于本专业所用到的电缆并无很粗的电缆,电缆头多为干包式电缆头,接线时单根电缆与端子排的端子号多是一一对应的关系。故终端电缆头的制作及接线并不另外编写指导书,一并编入本作业指导书内。 2编制依据 2.1《xx1*30MW 工程施工合同及其附件》; 2.2华东电力设计院提供的施工图纸; 2.3《xx1*30MW 工程施工组织总设计》; 2.4《xx1*30MW工程热控专业施工组织设计》; 2.5《电力建设安全工作规程》(火电部分)DL/5009.1-2002 ; 2.6《电力施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇)1998年版; 2.7《电力建设施工及验收规范》(热工自动化)DL/T5201.4-2009 ; 2.8《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 ; 2.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2.10xx有限公司下发的质量/环境/职业健康安全整合型管理体系相关文件。 3作业项目概述 3.1本工程电缆桥架选型: 本期工程热控电缆桥架均为热镀锌钢制电缆桥架 3.2电缆通道设置: 热控桥架主通道方案: 集中控制室电缆桥架布置方案:集中控制室下电缆夹层间的热控电缆桥架布置,有两个出口与锅炉房电缆8米层桥架相连,另有两个口与汽机间电缆桥架主通道桥架相连。集控室电缆夹层间主通道桥架均为:600 X 100槽式桥架。 锅炉房热控电缆桥架布置方案: 锅炉房热控电缆桥架通过10米层与电缆夹层桥架相通,锅炉两侧设计从10米到炉的电缆竖井,其余各处根据实际敷设电缆多少布置分支桥架。 汽机热控电缆桥架布置方案:

热电偶校验作业指导书

DTPD #3 K121—2012 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 #3机组A级检修2012-08-20实施

目次 1 范围 (1) 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 (1) 3 安全措施 (1) 4 备品备件准备 (1) 5 现场准备及工具 (1) 6 检修工序及质量标准 (2) 7 检修记录 (5)

工业用热电偶校验作业指导书 1 范围 本作业指导书规定了大唐国际盘山发电厂工业用热电偶校验工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 本指导书适用于大唐国际盘山发电厂工业用热电偶校验工作,工业用热电偶型号:K、E等,检修地点在温度实验室内。大修的项目为对工业用热电偶进行检查、校验,并对已发现的问题进行处理。 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 □JJF1001-1998中华人民共和国国家计量技术规范《通用计量术语及定义》 □DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 □JJF 351-1996中华人民共和国国家计量检定规程《工作用廉金属热电偶》 □热工仪表及自动装置 3 安全措施 □作业组成员了解工业用热电偶校验的要点。 □作业组成员了解该工业用热电偶的运行状态。 □清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。所用计量标准器需检定合格且在有效期内。 □参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本次检修的检修项目,工艺质量标准等。 □参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 □准备好检修用的备品备件。 □高温试验要防止烫伤和火灾,同时高温时炭化的石棉绳会释放出有毒气体应注意通风。 □校验过程中,对标准器及被检仪表应轻拿轻放,防止较大震动和机械损伤。 □在自动检定过程中,不得随意中止自动检定系统的正常运行。 □送检的仪表上的标记应清晰保留,以防止回装时混乱。 4 备品备件准备 □工业用热电偶 1个 □绝缘胶布 1卷 □一次性手套 1袋 □镍硅丝 1卷 □长石英管 1个 5 现场准备及工具 5.1 现场准备 □环境温度为(20±5)℃,相对湿度为不大于80%。 □工业用热电偶所处环境应无影响输出稳定的温度波动。 □经检定合格且在有效期内的计量标准器具。 5.2 专用工具 □一字改锥(5mm、8mm)各1把 □十字改锥(5mm、8mm)各1把 □剥线钳 1把 □万用表 1个 □钢卷尺 1个

2、除氧器检修作业指导书

Q/CDT 大唐鲁北发电厂企业标准 2011年8月发布2011年9月实施 大唐鲁北发电有限责任公司发布

目次 目次 (1) 序简要作业流程图 (2) 1范围 (3) 1.1本指导书适用范围 (3) 1.2指导书质量控制点统计 (3) 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 (3) 3安全提示 (3) 3.1准备工作中需要注意的事项 (3) 3.2施工过程中需要注意的事项 (3) 3.3验收过程中需要注意的事项 (4) 3.4检修后交接需要注意的事项 (4) 4备品备件准备 (4) 5现场准备及工 (4) 5.1现场准备 (4) 5.2工具 (4) 5.3办理相关工作票 (5) 6检修工序及质量标准 (5) 6.1除氧器解体 (5) 6.2除氧水箱内部检查处理 (5) 6.3回装 (6) 6.4高加疏水至除氧器逆止门检修 (6) 6.5安全阀检修。............................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.6清理现场、终结工作票、工作终结 (7) 7、检修记录 (7) 8、备品备件检验记录 (8) 9除氧器器试运记录 (8) 10、质量验收评价 (8) 11、检修总结 (8) 12、对本作业指导书的修订建议 (8)

序简要作业流程图

1范围 1.1本指导书适用范围 本作业指导书规定了#2机除氧器大修工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 本指导书适用于1、2号汽机除氧器大修工作的大修工作,检修地点2号机汽机12.6米区域。大修的项目为对除氧器器进行检修,对附件进行检查、检修,并对已发现的问题进行处理。 1.2指导书质量控制点统计 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 口《鲁北电厂检修工艺规程》 口《中华人民共和国工人技术等级标准》(电力企业、火力发电部分) 口《除氧器器使用说明书》 3安全提示 3.1准备工作中需要注意的事项 口参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 口作业组成员的着装要符合规定、精神状态是否良好。 口作业组长必须具备电力企业专业技能资格中级工以上水平。 口开工前作业组长要进行安全交底、技术交底,做好危险预想。 口办理热机检修工作票及危险点分析票,确认工作票所载安全措施是否正确、完备的执行,除氧器完全隔绝。 口检修场地必须铺设胶皮,拆吊下的部件必须放在指定检修场地。 3.2施工过程中需要注意的事项 口严格执行《电业安全工作规程》。 口每天检查工作班成员着装是否符合规定、精神状态是否良好。 口每天工作前向工作班成员交代现场安全措施、带电部位及其它注意事项。 口检修人员要熟悉作业环境,避免碰伤和滑倒。 口使用大锤或手锤时应检查工具完好,锤把不得沾有油污,并做好大锤脱手的防护措施。 口工作人员抡大锤或手锤时严禁戴手套或单手抡锤,以防大锤或手锤飞出伤人。 口使用铜棒或锤敲打时思想要集中,避免砸伤。 口作业中使用电、气焊时,清除作业区易燃物,做好防火隔离措施。 口回装备件时,要认真检查合格证,防止部分设备损坏造成人员与经济损失。 口在整个作业现场易发生落物的地方,人员不能通过和逗留。 口有人进入容器工作时,必须在人孔外设专人进行监护,监护人员不得从事其他工作。 口作业中使用电、气焊时,清除作业区易燃物,做好防火隔离措施。 口使用清洗剂清洗部件时,要佩戴必要的防护用品。 口检修场地必须铺设胶皮,拆吊下的部件必须放在指定检修场地。 口拆开的管路、法兰等敞口部位要封堵好。

电力线路核相检修作业指导书

电力线路核相检修作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于架空电力线路、电缆、电气设备运行参数的测试 测量作业。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.电力线路核相作业指导书 4.1.核相准备工作 4.1.1.核相人员准备,核相人员3-5人 4.1.2.核相材料用品准备 序号名称单位数量备注 1 核相仪套 1 2 记录本本 1 3 数字式万用表支 1 4.1.3.测试作业准备 序号工作内容作业准备要求责任人 1 明确工作任务本次作业内容工作负责人 (工长) 2 填发安全工作命令 记录簿 1.按《铁路局电力作业安全工作票执行标 准》填写; 2.提前一天交由工作负责人。 工作负责人 3 填写派工单1.根据作业内容和人员填写 2.提前一天交由工作负责人。 工作负责人 (执行人) 4 工器具、材料准备提前一天对仪表进行检查、实验合格工作负责人 (执行人) 5 召开作业前开工会1.组织学习本次作业指导书; 2.做好风险点分析,交待安全注意事项. 工作负责人 (执行人) 4.2.测试技术标准 4.2.1.两路电源信号压差不能超过100V。 4.2.2.配电所两路进线电源相序一致,两相邻配电所相序一致。 4.2.3.两路电源切换装置处相序要求一致。

锅炉引风机安装作业指导书

锅炉引风机安装作业指导 书 Prepared on 24 November 2020

1编制目的 为了保证国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程#2机组 AN35e6( V19+4°)型轴流式引风机的正确安装,保证引风机安装工作安全、 有序的进行,特编制本作业指导书。 2适用范围 适用于国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程#2机组AN35e6(V19+4°)型轴流式引风机的安装。 3编制依据 3.1国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程《施工组织设计》。 3.2国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程《#1、#2锅炉专业施工组织设 计》。 3.3成都电力机械厂提供《AN系列轴流式通风机使用说明书》。 3.4成都电力机械厂提供引风机安装图纸。 3.5《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇 DL/T 5047—95。 3.6《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇(1996年版)。 3.7《火电施工质量检验及评定标准》焊接篇(1996年版)。 3.8《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 3.9《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂) 3.10《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002-01-21) 4概述 4.1国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程采用哈尔滨锅炉厂制造的600MW 超临界变压直流炉,型号为HG-1913/-YM3。该炉烟风系统选用2台

AN35e6(V19+4°)型静叶可调轴流式引风机,引风机布置在电除尘器后0m 层,以锅炉中心线对称布置。 4.2引风机主要部件重量(每台)如下: 5作业准备 5.1施工机械 5.1.110t龙门吊 1台 5.1.2KH180履带吊 1台 5.1.325t汽车吊 1台 5.1.45t卷扬机 1台 5.1.525t低驾平板车 1台 5.1.6电焊机 3台 5.2检验工器具 5.2.1玻璃管水平仪 (精确度:0.1mm) 1套 5.2.2框式水平仪 (精确度:0.02mm/1000mm) 2个 5.2.3百分表 (精确度:0.01mm) 4套 5.2.4经纬仪 (精确度:0.01mm) 1套 5.2.5钢卷尺20m (精确度:1mm) 1只 5.2.6弹簧拉力计100N (精确度:1N) 1只 5.2.7外径千分尺 (精确度:0.01mm) 1只

热电阻调试作业指导书

热电阻调试作业指导书
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一. 试验细则 1. 试验目的
热电阻的检验 2. 范围
适用于各种分度号热电阻的检验 3. 责任和权限
负责调试技术的主管施工员应在调试前负责编写调试技术方案,并依据经批准的 调试方案进行调试;负责对调试记录中数据的正确性进行审核;必要时,通知该项目 调试人员重新复试;对调试记录中的调试项目数据是否符合规范要求负责;不合格仪 表会同监理、业主等有关人员检查、确认后,退库处理。
参加调试的人员应熟知调试工作内容、规范、标准;依据调试方案中确定的方法 进行调试;认真填写调试记录;维护调试用标准仪器、设备;对调试结果的真实性、 正确性和有效性负责。
4. 依据标准 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093—2002 《石油化工仪表工程施工技术规程》SHJ3521-1999
5. 工作程序
所需仪器设备
序号 1
仪器名称 数字多用表
2 温度校验器
3
温度校验器
4
标准温度计
仪器型号 7552
1200SE D602
0~100℃
备注 精度和规格符合规
范 精度和规格符合规
范 精度和规格符合规
范 精度和规格符合规


调校环境条件 周围清洁、光线充足、通风良好。 环境温度在 10-35℃之间,相对湿度不大于 85%。 有符合调校要求的电源。 避开振动大、灰尘多、噪声大和有强磁场干扰的地方。 调校前的准备工作 制定调校技术方案,进行技术交底。 熟悉仪表说明书、仪表规格书;掌握仪表性能及操作要求。 标准仪器要具备有效的检定合格证;基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误 差绝对值的 1/3。 调校方法 外观检查 铭牌及设备的型号、规格、材质、测量范围、技术条件应符合设计要求。 无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷;外形主要尺寸、连接尺寸符合设 计要求 端子、接头固定件等应完整;附件齐全。合格证及检定证书齐备。 热电阻的导通及绝缘性能的检验
用万用表检查正、负极两端的导通。 利用兆欧表分别检查正、负极两端对壳体的绝缘性能,绝缘电阻不小于 5 兆 欧。 热电阻的热电性能检验 依据下图正确接线。
2 4
1
4

QITKTPC14 8013—2019—8号机组汽轮机系统热控设备检修作业指导书

8号机组汽轮机系统热控设备检修作业指导书 1 范围 本作业指导书规定了8号机组汽轮机系统热控设备检修工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 本指导书适用于8号机组汽轮机系统热控设备检修工作,检修地点在8号机组机侧13.7米汽轮机本体及0米-13.7米DEH系统各热控设备处。检修的项目为本体轴瓦温度、回油温度元件、汽轮机缸温检查;压力变送器检查、通道传动;温度开关拆装校验,通道回路传动,详见清单;大机本体TSI 探头安装、间隙电压检查、通道传动;油水系统渗漏治理;TSI机柜卫生清理、滤棉清洗;端子排接线紧固;卡件等设备卫生清理、插件紧固。DEH系统调门传动定位;液动阀门回路检查、跳闸阀组电磁阀及行程开关检查,防水处理;配合进行保护联琐试验;设备电缆蛇皮管及接头治理,对不合格蛇皮管及接头进行更换;各接线盒和就地控制柜端子排紧固、卫生清扫、对无法关闭的接线盒进行更换或换锁,接线整理,接线线号套管打印补齐、模糊的打印更换;设备标牌核实并打印标牌进行补挂、卫生清扫;配合机务工作;对检修工作中发现的问题进行处理等工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 DL/774-2015 《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 Q/CDT-ITKTPC 10705 03-2012 《热控测量仪表及装置检修规程》 3 安全措施 严格执行《电业安全工作规程》。 机组已停运。大机润滑油系统停运,盘车系统停运。 所带的常用工具、量具应认真清点,绝不许遗落在设备内。 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 当天检修任务结束后一定要将检修所用照明电源断掉。 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 检修工作结束后,及时清理现场卫生,做到工完料尽场地清。 1

电厂300MW机组锅炉四管检修作业指导书

电厂300MW机组锅炉四管检修作业指导书 300MW锅炉四管检修作业必要性 所谓锅炉"四管"是指锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器,传统意义上的防止锅炉四管泄漏,是指防止以上部位炉内金属管子的泄漏。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境,在水与火之间进行调和,是能量传递集中的所在,所以很容易发生失效和泄漏问题。据历年不完全统计锅炉"四管" 爆漏占火力发电机组各类非计划停运原因之首。锅炉一旦发生" 四管" 爆漏,增加非计划停运损失,增大检修工作量,有时还可能酿成事故,严重影响火力发电厂安全、经济运行。可见,防止锅炉四管漏泄是提高火力发电机组可靠性的需要,是提高发电设备经济效益的需要,也是创建一流火力发电厂的需要。引起锅炉"四管"泄漏的原因较多,其中磨损、腐蚀、过热、拉裂是导致四管泄漏的主要原因。总结坝电防" 四管"泄漏管理经验及防磨防爆小组的工作经验,对锅炉" 四管"爆漏原因进行分析并提出预防措施。

300MW锅炉四管检修作业部分 1 目的检查、发现、消除设备存在的缺陷,排除潜在的事故因素,并不断对设备改进和改造,提高设备健康水平,保证设备运行的安全性和经济性。 2 范围 适用于大唐耒阳发电厂#3、4机组BW—1025/17.2 —M型型锅炉再热器管 过热器管,省煤器管, 水冷壁管的检修。 3 职责 3.1 工作负责人职责: 3.1.1 根据班长、副班长、技术员的安排,担任工艺复杂、难度大项目的负责人工作,组织项目小组人员安全、保质、保量、按期完成检修任务,对项目完成的结果负责。 3.1.2 办理好检修工作票, 对参与检修的工作人员进行安全和技术交底. 3.1.3 在检修过程中,指导检修工进行复杂和大难度工艺项目的施工。 3.1.4 负责做好设备检修前的各项准备工作,包括核对图纸、准备备品.材料、准备工、器具、办理工作票及核对安措。 3.1.5 负责做好检修测量、修理、试验的各项记录及检修后质量自查,配合三级质量验收。

热控仪表设备安装作业指导书

表A.4 方案报审表 工程名称:图木舒克2×350MW热电联产工程编号:TMSK-SDSJ-A04-RK002 本表一式 6 份,由承包商填报,建设单位、总包单位各存 1 份,承包单位、监理单位各存 2 份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备 4 施工方法及工艺要求 5 HSE保障措施和文明施工的要求 6 附表

1. 工程概况及工程量 1.1 工程概况 新疆图木舒克 2×350MW热电联产工程的锅炉由上海电气集团股份有限公司供货,锅炉型式:超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型直流炉,锅炉最大连续蒸发量: 1193t/h。汽轮机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:CCJK350-24.2/1.5/0.4/566/566,机组型式:超临界、一次中间再热、表凝式间接空冷、双抽汽(采暖+工业抽汽)凝汽式汽轮机,额定出力350MW。发电机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:QFSN-350-2,型式:机冷却方式为定子绕组水冷,转子绕组及铁芯氢冷,励磁方式为自并励静止励磁系统。 为了反映热力过程中的运行参数值供值班人员及时掌握整套机组的运行情况,并据此做出正确的判断和合理地进行操作,以保证设备安全可靠地运行。在各个汽、水、油、气、烟、风、粉管道上设计有许多测点,通过测量管路引到变送装置,将信号转换成电流信号送往DCS系统;再通过DCS监视和控制设备,与其他控制系统(DEH、ETS)、常规控制仪表、就地控制仪表、辅助控制系统有机结合构成了单元机组整体控制系统,从而实现了对单元机组炉、机、电的集中监视和控制。 本工程热控主要的安装工作有:盘底座制作和安装、控制室热控(盘、台、箱)安装、就地盘(台、箱、柜)安装、及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆桥架安装、电缆敷设与接线、执行机构安装、管路敷设等。 2. 编制依据 2.1设计院图纸; 2.2锅炉厂家图纸和汽轮机厂家图纸; 2.3 《电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工自动化》 DL/T5190.5-2004; 2.4 《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL5009.1—2002); 3 施工准备 3.1 人力配备