一、工程概况:

该工程位于济南市泺源大街8号,与良友富临大酒店相邻,为一栋7层商务办公楼,建筑面积29000m2,地下两层,地上7层,建筑总高度23.5米,整体为全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。根据现场实际情况在基坑内安装一台QTZ80型塔吊,塔吊中心位置位于6-7/ A-C轴之间,具体详塔吊定位图。塔吊安装总高度为45米,旋转半径为56米。基坑北面为4层的居民楼(在旋转半径之外),高度约15米。基坑东侧为6层的商业楼(在旋转半径之外),高度约为24米。基坑南面为泺源大街。

本建筑地上部分耐火等级为二级,地下部分耐火等级为一级。建筑结构的设计使用年限为50年,地下工程防水等级为二级,屋面防水等级按二级设计,采用二道防水设防,屋面排水采用有组织的外排水形式。地下二层平时为地下停车库,战时为两个核六级人员掩蔽所。

二、编制依据:

本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。

三、塔吊基础施工:

根据施工现场实际情况,结合塔吊说明书、参数、基础图纸及本工程勘察报告,在地下室基坑内布置一台QTZ80A型塔吊,塔吊基础地基采用天然地基,持

塔吊基础施工方案文案

塔吊基础施工方案 文案 1 2020年4月19日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊设计参数 (3) 四、塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。收 (6) 六、塔吊基础计算书 (9) 附图: (23) 1 2020年4月19日

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、岩土工程勘察报告 2、施工图纸 3、《建筑工程施工质量验收同一标准》GB50300- ; 4、《建筑软弱地基基础设计规范》G-BJ10-1-90; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- ; 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—J119—) 7、《高处作业分级》(GB3608- ) 8、《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 9、《起重机司机安全技术考核标准》(GB6702-86) 10、《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-85) 11、江苏省及苏州市市有关文明施工和安全生产规定; 12、国家及江苏省的有关规范、规程和标准 二、工程概况 工程名称:太湖新城吴江总部经济5号地块 建设地点:苏州市吴江区太湖新城 建设单位:苏州友通置业有限公司 勘察单位:苏州市民用建筑设计院有限责任公司

设计单位:苏州市民用建筑设计院有限责任公司 监理单位:苏州市天和工程管理咨询有限公司 施工单位:江苏和元建设工程有限公司 结构形式:框架核心筒/框架结构体系 建设规模: (1)太湖新城吴江总部经济5号地块地下2层,地上主体部分21层,裙楼3层,建筑高度80.0米。建筑基地面积6449.48平方米,总建筑面积67363.15平方米,地下室防水等级一级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为重点设防,结构安全等级为二级。基础采用桩筏基础,主楼处桩型为预应力管桩,裙楼处为预制方桩,地下室底板结构顶标高为-8.700m,主楼处地下室板厚为1600mm、mm、1000mm,裙楼处地下室底板厚度为600mm,垫层厚度100mm。 05地块车库在车库南侧一台TP63(ZX5110)型塔式起重机、北侧一台QTZ(TC6010-6)型塔式起重机.塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。 地质概况 依据该工程《岩土工程勘察报告》场地地质概况如下: 地基土构成、特征一览表 1 2020年4月19日

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

塔吊基础施工方案--天然基础 1008

紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程 塔吊基础施工方案 建设单位:中山市创荣实业投资有限公司设计单位:奥意建筑工程设计有限公司 监理单位:广东中山建设监理咨询有限公司施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 审核: 审定: 中国建筑第八工程局有限公司二零一六年九月

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章塔吊部署 (4) 3.1总体部署 (4) 3.2基础选型 (5) 3.3安装位置 (16) 第四章塔吊基础施工 (18) 4.1基础配筋 (18) 4.2施工缝的处理 (21) 4.3塔吊附墙件 (21) 4.4楼板预留洞 (22) 4.5基础钢筋施工 (22) 第五章基础验算 (23) 5.1 1#塔吊基础验算 (23) 5.2 3#塔吊基础验算 (30)

第一章编制依据 1、紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程结构图; 2、紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程建筑图; 3、《QTZ80(TC6013A-6)型塔式起重机使用说明书》,长沙中联重工科技发展股份有限公司; 4、《QTZ80(TC5613A-6)型塔式起重机使用说明书》,广州五羊建设机械有限公司; 5、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 6、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 7、紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程《详细勘察阶段岩土工程勘察报告》,《项目桩基础工程超前钻探说明》; 8、品茗安全计算软件2016版。 第二章工程概况 本工程根据设计图纸,结合现场实际情况及施工组织设计确定投入4台塔吊。其中公寓楼投入1#塔吊,臂长60米,型号为TC6013型;办公楼投入2#塔吊,臂长50米,型号为TC5613-6型;住宅7座投入3#塔吊,臂长50米,型号为TC5613-6型;住宅8座投入4#塔吊,臂长55米,型号为TC5613-6型。

QTZ5013塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、机械性能概况 三、基础设置 四、塔吊天然基础计算书

HB5013B塔式起重机安装方案 一、工程概况: 远香舫一期工程位于马陆富蕴南路、城固路,由3幢18层住宅和一个地下车库组成,总建筑面积为33579.91㎡。 本工程由上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程监理单位为上海嘉蓝建设工程监理有限公司。建设单位是上海嘉定城市建设投资有限公司,由上海森信建设工程有限公司总承包。为配合工程进度,提高工作效率和工程质量,根据施工组织设计和现场平面布置的要求,13#15#16#楼各需安装一台50T·M自升式塔式起重机,用于施工垂直运输,初定于2008年11月10日进行安装(视气候等情况而变)。 二、机械性能概述: HB5013B塔机由浙江虎霸建设机械有限公司根据国家有关标准设计的新型建筑用塔式起重机。该机水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,臂长50米,最大起重量为6吨。该机上部采用液压顶升,增加或减少标准节,使之能随建筑物而相应地升高,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而受影响。其起升机构采用电磁离合器换档变速,同时采用带有涡流制动器的电动机。使得起升机构获得理想的起升速度及荷重的慢就位,回转机构采用液力偶合器传动,小车牵引机构装有磁盘式制动器,使工作机构速度高且平稳可靠,该机为固定附着式上旋转,小车变幅式塔式起重机。 三、塔式起重机基础 1、本塔机采用使用说明书上固定式基础,根据使用说明书上的技术规定:地基必须夯实到能够承受PS值为0.2Mpa的荷载,其塔机基础的尺寸为5000mm×5000mm×1350mm。 2、本塔机基础由于在7号房基础开挖前施工,故塔机基础必须低于住宅基础标高400mm以上,住宅的坑底标高约为-3.55m,故塔吊基坑底标高为-4.05m,现场自然地面标高约为-1.00m。 1000mm

塔吊基础处理方案

淮北市相山区鹰山南路流河路拆迁安置房工程 1# 塔 吊 基 础 处 理 专 项 施 工 方 案 商丘市国基建筑安装有限公司 2016年8月

由我司承建的淮北市相山区鹰山南路流河路拆迁安置房工程,位于安徽省淮北市相山区相阳路以西,勤学路以北。项目总建筑面积约42411.87平方米,包括B1#楼:24层、剪力墙结构、建筑面积19142.42平方米;B2#楼:5层、框架结构、建筑面积1250.75平方米;B3#楼:24层、剪力墙结构、建筑面积16284.7平方米;地下车库:建筑面积5734平方米。 场地内已布置有2台中联重科QTZ63(TC5010-4)型自升降塔式起重机,其中1#塔吊位于B1#楼,位置为B1#楼15~19轴交F轴,塔吊基础布置为5.8*5.8*1.8方形基础,目前塔吊安装高度约为28m,塔吊基础边缘距离B1#楼筏板基础边缘约700mm,塔吊基础埋置深度 约为1.8m,塔吊基础底标高约为-2.6m,自然地坪标高约为-0.8m,B1#楼基础底标高约为-4.4m,两者高差约为1.8m。 由于我项目正在进行B1#楼基坑开挖工作,根据《淮北市相山区丁楼安置房工程岩土工程勘察报告》结论,施工区域内建筑土质为Ⅲ类,水文环境为Ⅱ类,宜采用的放坡系数约为0.33左右,因此基坑边坡距塔吊基础顶面约为200mm,底面约为700mm,存在一定安全隐患,为保障安全施工,保证工程顺利开展,我司拟采取以下措施对 1#塔吊基础进行加固围护处理: 1、塔吊总高度由现有的约28m下落至约15m左右; 2、距塔吊基础3m以内的B1#楼基坑采取分层开挖的方式进行土方施工作业;

3、首层土方开挖至塔吊基础底面,使用工具将4m-4.5m长左右的Φ48壁厚3.5mm的脚手架用钢管垂直打入土层,钢管间距500mm 用做为钢管桩,桩顶标高为-2.1m,对土层进行加固; 4、开挖至基底标高后,对基底土层进行夯实,底部做100mm厚C15砼并预埋φ12@200钢筋; 5、水平绑扎φ12@200钢筋,并进行挡土墙模板安装; 6、使用C35商品砼浇筑挡土墙形成围护。 商丘市国基建筑安装有限公司 淮北市相山区鹰山南路流河路 拆迁安置房工程项目部2016年8月

塔吊基础施工方案 预埋节

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±绝对标高。 各栋层数及建筑高度如下表:

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

天然地基塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据: (2) 三、塔吊基础施工: (2) 四、施工计划: (3) 五、塔吊基础剖面图和配筋图: (4) 六、预埋螺栓: (6) 七、工艺流程施工方法: (8) 八、基础及基坑措施: (17) 九、QTZ80塔式起重机计算书: (18) 十、注意事项: (21) 十一、应急抢救预案: (22) 附图一、塔吊基础图 附图二、塔吊位置平面图

天然地基塔吊基础施工方案 一、工程概况: 时代城20#(北塔)位于xx市岳麓区玉兰路与桐梓坡西路交叉处,由xx成城银山房地产开发有限公司筹建,xx市建筑设计院有限责任公司设计,xx市富湘建筑工程有限公司承建。本工程总建筑面积为50799.96M2,地下2层地上25层。根据现场实际情况在基坑内安装二台QTZ80(5610)型塔吊,塔吊位于工地南侧,具体详塔吊定位图。塔吊安装总高度为110米,旋转半径为56米。 二、编制依据: 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。 三、塔吊基础施工: 根据施工现场实际情况,结合塔吊说明书、参数、基础图纸及本工程勘察报告,在地下室基坑内23~24轴/A轴布置1台QTZ80(5610)型塔吊(1#塔吊),塔吊基础地基采用天然地基,持力层为②层强风化泥质板岩,承载力特征值fak=400kpa。本次基础采用预埋螺栓的方法,在制作基础钢盘网时,螺栓与主梁钢筋网绑扎为一体,塔吊基础尺寸为5米*5米*1.1米,采用C35商品砼,,待砼强度达到90%以上时(7-15天)方可安装塔吊,在制作基础时,还应安装一处接地装置,深度大于2.5米,对地电阻小于4欧姆(也可以建筑物避雷接地相连)。钢筋绑扎完成后,根据塔吊的四个角点,拉出对角线,再根据厂家提供的基础图,放置好预埋螺栓。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊基础地基处理及基础方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊型号和位置的选择 4、基础施工 5、塔吊安装前准备工作: 1、编制依据 1.1 设计规范 1.1.1 、本工程《岩土工程勘察报告》 1.1.2 、施工图纸 1.1.3 、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1.1.4 、《建筑地基基础设计规 范》(GB50007-2002) 1.1.5 、《建筑地基基础设计规 范》(DB33/1001-2003) 1.1.6 、《建筑机械使用安全规 程》(JGJ33-2001) 1.1.6 、塔吊使用说明书 1.2 参考资料 1.2.1 、简明施工计算手册 2、工程概况 2.1 工程概况

晋中万科新城悦府项目位于山西省晋中市纬四街与晋德北路十字交叉口的西南角。 本工程为群体工程,由15个单体工程组成。Y-1#、Y-3#为26层,Y-2、 Y-4#?Y-6#为18层,Y-7#?Y-9#为7层,H-1#?H-6#为6层,均为住宅楼。综合工程特点及工期要求等因素,本工程拟设定9台C5013塔吊。 建设单位:晋中万科房地产开发公司 设计单位:北京方略建筑设计有限责任公司 勘察单位:山西省建筑科学研究院 监理单位:山西天地衡建设工程项目管理有限公司 施工单位:山西四建集团有限公司 2.2地质勘察状况 本工程塔吊基础基底位于第2层土质,根据本工程所选塔吊的相关技术要求,塔吊基础地基须进行地基处理。 3、塔吊型号和位置的选择 根据本工程的特点、总平面布局及进度要求,我项目部拟采取下述塔吊布

置方案供施工阶段的垂直运输任务和水平搬运工作: 拟选用山西机械厂制造的C5013塔吊,具体布置位置见附图。 参考《QTZ-5013塔吊基础技术资料》中固定式基础(5000X5000X 1350)的地耐力要求》0.2 MPa塔吊基底位于第2层土,该层土地耐力不满足要求,因而须进行地基处理(打桩处理)。本工程打桩工程设计为地基处理后地耐力不少于0.2 MPa 故塔吊基础处地基处理采用同样的桩施工方案进行地基处理。具体每台塔吊基础位置见附表。 4、基础施工 4.1 7#、8#塔吊基坑土方开挖尺寸为 5.7m x 5.7m,深1.85m。其余塔吊 基坑开挖尺寸为5.8m x5.8m,开挖深度见附表说明。土方开挖完毕后进行3:7 灰土褥垫层夯填400mm厚,压实系数不小于0.97。灰土垫层夯填完毕后进行砼垫层浇筑。基础垫层采用C15砼浇筑10c m厚,垫层浇筑尺寸为基坑开挖尺寸。基础模板采用砖胎模,砖胎模由MU1(机红砖、M7.5水泥砂浆砌筑240厚。7#、8#塔吊基础砖胎模不抹灰,其余塔吊基础采用1:2水泥砂浆抹灰2cm厚, 原浆抹光。车库内塔吊基坑做完防水后,基坑底面用C15细石砼做4cm厚防水保护层,立面用1:3水泥砂浆做2cm厚防水保护层。 4.2 钢筋严格按照使用说明书进行施工。地脚螺栓的位置尺寸按照塔吊技术资料附图安放准确后, 将地脚螺栓周边的拉筋与上下钢筋网片焊牢, 再用铁丝将地脚螺栓和拉筋固定牢固,至少加固2 道。 4.3 基础砼施工: 4.3.1、砼强度等级为C40,砼采用泵送商品砼,运至现场后,及时收集原材及配合比资料,进行坍落度检测,不合格砼拒收,不得浇筑于工程上。

二期塔吊(天然基础)施工方案

奥园康威广场二期4~5#塔吊基础设计 施工方案 工程名称:奥园康威广场一期商业 施工单位:湛江市粤西建筑工程公司 编制单位:湛江市粤西建筑工程公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、塔吊选型号 (3) 四、塔吊基础定位 (4) 五、塔吊基础施工做法: (4) 六、塔吊(天然基础)设计计算书 (5)

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1.奥园康威广场一期商业工程施工图纸 2.塔吊租赁公司(广西建工集团建筑机械制造有限责任公司)出租的QZT80A说明书 3.奥园康威广场1#地块岩土工程勘探报告 4.规范及参考文献: (1).《塔吊起重机设计规范》(GB/T13752-1992) (2)《地基基础设计规范》(GB5007-200)、 (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 二、工程概况 建设单位:由广州康威集团有限公司; 设计单位:广州宝贤华瀚建筑工程有限公司 地质勘察单位:广东省湛江市地质工程勘察院 监理单位:广州创源汇美工程建设监理有限公司 施工单位:湛江市粤西建筑工程公司 安装单位: 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 奥园康威广场位于增城市新塘镇荔新十二路33号康威运动城;本工程拟建筑物地下2层; 地上为21层建筑物最高度为96m。 三、塔吊选型号 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大在主楼施工中拟采用型号为QZT80A塔式起重机;其设备主要技术性能参数(详见说明书);塔吊臂长选用60m.安装总高

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊基础施工处理措施

目录 一、工程概况 (2) 二、施工技术 (2) 1、塔吊基础采用以下的施工措施进行处理 (2) 2、塔机基础部位防水处理 (3) 3、钢筋处理 (4) 4、模板处理 (4) 三、附塔吊布置平面图 (4)

塔吊基础施工处理措施 一、工程概况 统建农民安置小区(板桥枫林南苑)项目工程位于双流县黄水镇板桥村,本工程为成都天府新区三怡新农村投资有限公司建设,北京龙安华诚建筑设计有限公司设计,主要建筑为1#、4~10#楼、12#楼16F ,2#楼3F ,3#楼15F,11#楼4F,13#楼5F。地下室、1#楼、3~10#楼、12#楼采用框剪结构,2#楼、11#楼和13#楼采用框架结构,主楼及地下室均采用筏板基础、独立基础。 由于设计中地下室为一整体,且基础施工量大,大部分主楼布置在地下室各个位置上,为了保证主体施工和地下室施工,将1台 QTZ80(6010)塔吊、2台QTZ80(5513)塔吊、2台QTZ63(5010)塔吊,按1#、2#、3#、4#、5#具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况,各塔吊具体位置详见附图,穿地下室梁板时应避开主梁位置和独立柱基础。 二、施工技术 施工中为了保证塔机的安全,以及不影响结构安全。 1、塔吊基础采用以下的施工措施进行处理: 首先确定主楼位置,在保证主楼垂直运输的前提下,确定塔机的布置位置,由于施工中地下室部分的范围宽,塔机布置中考虑材料的二次转运问题。塔吊基础按设计要求为5000×5000×1500mm (长×宽×高),在施工该部分塔机基础时考虑从设计的平底板的标高位置向下开挖塔机基础,坑壁按1:0.5放坡,在开挖过程中严格按照施工程序要求,不可以扰动地下室其他位置的地基基层,开

塔吊基础施工方案

北京华贸城(六期)发展项目总承包工程塔吊基础施工方案 目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 地质情况 (2) 4 塔吊基础设计 (3) 5 塔吊平面布置 (3) 6 施工方法 (6) 7 质量保证措施 (8) 8 安全生产与文明施工 (8) 9塔吊基础附图 (8)

北京华贸城(六期)发展项目总承包工程塔吊基础施工方案 1 编制依据 1.1《华贸城六期工程岩土工程勘察报告》(2012技089) 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑地基基础工程质量验收规范》GB20202-2002 1.4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 1.5 华贸城六期施工蓝图 1.6 QTZ5313及QTZ5613型塔式起重机基础图 2 工程概况 本工程为北京华贸城中第六期工程,项目工程位于北京市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。开发单位为北京华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为青建集团股份公司。工程开工日期为2014年3月15日,竣工日期均为2015年9月05日,总工期为540日历天。 本工程包括D9、D10、D11、D12、D13、D14叠拼别墅以及D15独栋别墅部分组成总建筑面积为30019.76m2,其中地上面积为23560.18m2,地下面积为6459.58m2。其中: D9-D12为剪力墙结构,单体总建筑面积为5004.27m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积1068.55m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3935.72m2。总建筑高度为12.68米。 D13-D14为剪力墙结构,单体总建筑面积为4378.20m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积939.93m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3438.27m2。总建筑高度为12.68米。 D15为剪力墙结构,总建筑面积为1246.28m2。其中地下1层,层高3.5米,建筑面积305.52m2;地上3层,首层层高3.2m,二、三层均为3.1米,建筑面积940.76m2。总建筑高度为9.7米。 3 地质情况 D9、D10、D11、D12、D13、D14、D15#楼住宅工程基底标高处土质

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊地基处理施工方案

阳煤太化(搬迁)清徐化工新材料园区项目 合成氨分公司办公楼、35KV变电站塔式起重机基础施工方案 一、编制依据 1.1《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002; 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002; 1.3《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 1.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 1.5《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 1.6《塔式起重机安装使用说明书》 二、工程概况 本工程为阳煤太化(搬迁)清徐化工新材料园区合成氨分公司办公楼和35KV变电站间共同使用的塔吊工程,35KV变电站位于山西清徐经济开发区,框架结构,基础形式为柱下独立基础,地上4层,建筑高度为15.75m,总建筑面积为2427.3㎡;合成氨分公司办公楼位于35KV变电站南侧,建筑层数为5层,建筑高度为17.5m,结构形式为框架结构,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,框架的抗震等级为二级,抗震设防等级类别为丙类。考虑这两工程建筑尺寸及高度,所以选用QTZ63塔吊。 根据山西省勘察设计研究院的《岩土工程勘察报告》中有关土质说明,在勘察深度范围内, 拟建场地地貌单元属于冲洪积平原,场地地层主要为第①层粉土,各层土的地基承载力特征值fak为①层粉土80 kpa②层粉土110kpa,③层粉土120 kpa,④层粉质粘土140kpa,⑤-1层粉质粘土150kpa,⑤-2层粉质粘土200 kpa,⑥层粉质粘土210 kpa,⑦层粉质粘土260 kpa。 三、塔吊选择 3.1塔吊位置的设置: 3.1.1各塔需覆盖合成氨分公司办公楼和35KV变电站全部施工作业面及相应料区;

塔吊基础施工方案最终版完整版

塔吊基础施工方案最终 版 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 塔吊基础施工方案 第一章、编制说明及编制依据 1.编制说明 本方案为宁波市杭州湾新区建中220KV变电站塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行单独编制专项方案。 2.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (4)《建筑桩基技术规程》(JGJ94-2008) (5)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2010版 (7)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (8)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (9)《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)

(10)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程施工图纸 (11)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程《岩土工程勘察报告》(12)《TC6513和TC6013塔式起重机说明书》 第二章、工程概况 工程位于佛山市三水区大学路以北,学海中路以西,为一类居住用地。项目位于云东海片区,云东海高尔夫球场附近。总用地规模为平方米,项目用地被高尔夫球场分割为A、B、C三个相对独立的地块,其中B区已建,A区展示部分主体结构已基本施工完毕。工程拟采用天然地基浅基础或桩基础,结构形式为异形柱框架结构;该项目均为2—3层楼别墅建筑。 本工程场地土层分布均匀,高低起伏较大,地下水位初见为埋深平均埋深,标高为平均标高为稳定水位埋深,平均埋深,标高为平均标高为。每年4---9月为雨季,大气降雨充沛,降雨量大于蒸发量,水位会明显上升;而在冬季因降水减少,降雨量小于蒸发量,地下水位相应下降,预计地下水年变化幅度为。本工程采用天然地基,基础持力层为④层粉质黏土,地基承载力设计值为240KPa,基础置于持力层不少于300mm。 本工程地质资料:详见岩土工程勘察报告。 由于单体工程较多,现塔吊群总体规划如下: 第三章、工程地质条件评价 1、岩土层均匀性评价 场地上覆第四系土层,覆盖层厚度变化较大。上覆土层(即人工填土层、冲积-洪积砂土层、淤泥质土层、坡积土层和全风化层)和基岩分界较为明显。 (1)、填土层 场地内人工填土层主要为素填土<1>,大部分呈松散、欠压实状,局部压实,部分钻孔表层土为耕植土。土质散乱,性质较差。 (2)、淤泥质土层 场地内淤泥质土层只在暗埋沟塘处零星分布,呈透镜体状,流塑状,压缩性高。 (3)、细砂层