文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气调节-习题答案

空气调节-习题答案

空气调节-习题答案
空气调节-习题答案

第一题:1、(1)查表3-1和焓湿图

夏季空调室内设计温度为22℃-28℃,相对湿度为40%-80%,焓值为39kj/kg 干-78kj/kg 干 本题计算时取室内设计温度26℃,相对湿度60%,焓值为59kj/kg 干 (2)查附录四以及焓湿图

夏季空调室外设计干球温度为33.5℃,湿球温度为26.4℃,焓值为83kj/kg 干 (3)查表3-28

冷负荷为95-115W/2

m 本题计算时取冷负荷为100W/2

m 换算单位x Q =100*200/1000=20kj/s (4)取室内温度为26℃,查表3-14,表3-15

x W =0.001φng=0.001*0.96*100*68=6.528kg/h

(5)夏季热湿比x ε=x Q /x W =20/(6.528/3600)=11029.kj/kg (6)取送风温差为6℃

m q =x Q /(x N h -x O h )=20/(59-51)=2.5kg/s

(7)送风状态点焓值x O h =51kj/kg 干,含湿量x O d =12.3g/kg 干 (8)查表3-34以及依据条件室内正压值为10pa

W1m,q =n p W,m,q =100*17=17003m /h

2,q W m =0.10m q =0.1*2.5*3600/1.2=7503m /h

3,q W m =nV=1.5*200*3=9003m /h

比较上式,最小新风量为17003

m /h

2、(1)查表3-1和焓湿图

冬季空调室内设计温度为16℃-24℃,相对湿度为30%-60%,焓值为25kj/kg 干-53kj/kg 干 本题计算时取室内设计温度为22℃,相对湿度为40%,焓值为39kj/kg 干 (2)查附录四和焓湿图

冬季空调室外设计干球温度t=-9.9℃、相对湿度为44%,焓值为-7.9kj/kg 干 (3)查表3-28

房间冬季热负荷为60-80W/2

m

本题计算时取d Q =80W/2

m ,单位换算d Q =80*200/1000=16kj/s (4)由表3-14,表3-15以及室内设计温度为22℃

d W =0.001φng=0.001*0.96*100*45=4.32kg/h

(5)冬季热湿比d ε=d Q /d W =-16/(4.32/3600)=-13333kj/kg

(6)取冬季送风量与夏季相同,为补偿缺热量,送风比焓为

d O h =d N h +d Q /m q =39+16/2.5=45.4kj/kg 干,则可以确定d O 点,d O d =6.1g/kg 干

(8)判断是否需要预热

过d O 作等含湿量线交φ=90%于d L 点,d L h =24.2kj/kg 干,d L d =d O d =6.1g/kg 干

'h W =d h N -m q (d h N -d L h )/W m,q =39-2.5*(39-24.2)/[(1700*1.2)/3600]=-26.3kj/kg

干,由于'h W

3、(1)一次回风式空调系统夏季空气处理过程的焓湿图

(2)夏季空气处理过程

(3)一次回风式空调系统冬季空气处理过程的焓湿图

(4)冬季空气处理过程

(5)夏季一次回风系统

x x C N =W m .q /m q NW =[(1700*1.2/3600)/2.5]*4.4=1.0cm

由图可查得x c h =65kj/kg 干,x c d =14.3g/kg 干 冷却设备

0Q =m q (x c h -x L h )=2.5*(65-50)=37.5KW

冬季一次回风系统

由于要进行绝热加湿过程,新风量需要重新设计

W m .q =(d d N C /d d N W )m q =(2.8/8.8)*2.5=0.8kg/s

加热设备

2Q =m q (d O h -d L h )=2.5*(45.4-24.2)=53kw

加湿设备

W=m q (d L d -d C d )=2.5*(6.1-4.6)=3.75kw

第二题2、(1)查表3-28 冷负荷为95-115W/2m 本题计算时取冷负荷为100W/2

m 换算单位x Q =100*200/1000=20kj/s

查表3-1和焓湿图

夏季空调室内设计温度为22℃-28℃,相对湿度为40%-80%,焓值为39kj/kg 干-78kj/kg 干 本题计算时取室内设计温度26℃,相对湿度60%,焓值为59kj/kg 干,查表3-14,表3-15得

x1W =0.001φng=0.001*0.96*100*68=6.53kg/h x2W =0.001φng=0.001*0.96*70*68=4.57kg/h x3W =0.001φng=0.001*0.96*50*68=3.26kg/h

教室一:夏季热湿比x ε=x Q /x W =20/(6.53/3600)=11026kj/kg 取送风温差为6℃

送风量m q =x Q /(x N h -x O h )=20/(59-50.8)=2.45kg/s 查表3-34以及依据条件室内正压值为10pa

W1m,q =n p W,m,q =100*17=17003m /h

2,q W m =0.10m q =0.1*2.45*3600/1.2=7353m /h

3,q W m =nV=1.5*200*3=9003m /h

比较上式,最小新风量为17003

m /h

回风量 N m q ,=m q -W1m,q =2.45-1700*1.2/3600=1.88kg/s 教室二:夏季热湿比x ε=x Q /x W =20/(4.57/3600)=15755kj/kg 取送风温差为6℃

送风量m q =x Q /(x N h -x O h )=20/(59-51.3)=2.60kg/s 查表3-34以及依据条件室内正压值为10pa

W1m,q =n p W,m,q =70*17=11903m /h

2,q W m =0.10m q =0.1*2.60*3600/1.2=7803m /h

3,q W m =nV=1.5*200*3=9003m /h

比较上式,最小新风量为11903

m /h

回风量 N m q ,=m q -W1m,q =2.60-1190*1.2/3600=2.20kg/s

教室三:夏季热湿比x ε=x Q /x W =20/(3.26/3600)=22085kj/kg 取送风温差为6℃

送风量m q =x Q /(x N h -x O h )=20/(59-51.5)=2.67kg/s 查表3-34以及依据条件室内正压值为10pa

W1m,q =n p W,m,q =50*17=8503m /h

2,q W m =0.10m q =0.1*2.67*3600/1.2=8013m /h

3,q W m =nV=1.5*200*3=9003m /h

比较上式,最小新风量为9003

m /h

回风量 N m q ,=m q -W3m,q =2.67-900*1.2/3600=2.37kg/s (2) 房间用途 在室人员 新风量(3m /h ) 总风量(3m /h) 新风比(%) 教室一 100 1700 7350 23.1 教室二 70 1190 7800 15.2 教室三 50 900 8010 11.2 合计 220

3790

23160

16.4

送风量∑m

q

=231603m /h

X=

∑W

m q

,/

∑m

q

=3790/23160=16.4%

Z=max ,,W m q /max ,m q =1700/7350=23.1% Y=X/(1-X+Z)=0.164/(1-0.164+0.231)=0.154 新风量∑W

m q

,'

=Y*

∑m

q

=0.154*23160=35603m /h

回风量

∑N

m q

,=

∑m

q -∑W

m q

,'=23160-3560=196003m /h

渗透排风量

∑s

m q

,=3nV=3*1.5*200*3=27003m /h

从回风口吸走风量∑x

m q

,=

∑m

q -∑s m q ,=23160-2700=204603

m /h

排风量

∑P

m q

,=

∑x

m q

,-

∑N

m q

,=20460-19600=8603m /h

(3)一次回风系统夏季焓湿图

一次回风冬季焓湿图

(4)夏季一次回风系统: 查附录四以及焓湿图

夏季空调室外设计干球温度为33.5℃,湿球温度为26.4℃,焓值为83kj/kg 干,确定x W 点

x x C N =Y*NW =0.154*4.4=0.7cm

由图可查得x c h =63kj/kg 干,x c d =13.8g/kg 干

热湿比x ε=3x Q /(x1W +x2W +x3W )=60/[(6.53+4.57+3.26)/3600]=15042kj/kg 取送风温差6℃,确定x O 、x L 点,查得x L h =50.5kj/kg 干 冷却设备

0Q =

∑m

q

(x c h -x L h )=(23160*1.2/3600)*(63-50.5)=96.5KW

冬季一次回风系统: 查表3-1和焓湿图

冬季空调室内设计温度为16℃-24℃,相对湿度为30%-60%,焓值为25kj/kg 干-53kj/kg 干 本题计算时取室内设计温度为22℃,相对湿度为40%,焓值为39kj/kg 干 查附录四和焓湿图

冬季空调室外设计干球温度t=-9.9℃、相对湿度为44%,焓值为-7.9kj/kg 干 查表3-28

房间冬季热负荷为60-80W/2

m

本题计算时取d Q =80W/2

m ,单位换算d Q =80*200/1000=16kj/s 由表3-14,表3-15以及室内设计温度为22℃

d1W =0.001φng=0.001*0.96*100*45=4.32kg/h d2W =0.001φng=0.001*0.96*70*45=3.02kg/h d3W =0.001φng=0.001*0.96*50*45=2.16kg/h

冬季热湿比d ε=3d Q /(d1W +d2W +d3W )=-48/[(4.32+3.02+2.16)/3600]=-18189kj/kg 取冬季送风量与夏季相同,为补偿缺热量,送风比焓为

d O h =d N h +3d Q /

∑m

q

=39+48/(21210*1.2/3600)=45.8kj/kg 干,则可以确定d O 点

判断是否需要预热

过d O 作等含湿量线交φ=90%于d L 点,d L h =23.3kj/kg 干

'h W =d h N -(d h N -d L h )/Y=39-(39-23.3)/0.154=-62.5kj/kg 干,由于'h W

由于要进行绝热加湿过程,新风量需要重新设计

∑W

m q

,'

=(d d N C /d d N W )

∑m

q

=(2.9/8.6)*7.72=2.60kg/s

加热设备

2Q =

∑m

q

(d O h -d L h )=7.72*(45.8-23.3)=173.7kw

加湿设备 W=∑m

q

(d L d -d C d )=7.72*(6.1-4.7)=10.81kw

第十五题:

15、空气处理过程

第三十题:30、 夏季二次回风系统: 1)确定状态参数

由附录四查得 上海室外干球温度t=34.6℃,湿球温度w t =28.2℃

在焓湿图上确定x N 、x W 并查得x N h =42kj/kg 干,x N d =9g/kg 干,x W h =91kj/kg 干 ,x W d =22g/kg 干

热湿比x =x Q /x W =17.472/(5/3600)=12580kj/kg

通过热湿比,并取送风温差?0t =6℃,在焓湿图上确定x O 点并查得x O h =34.8kj/kg 干,

x O d =8.2g/kg 干

延长x x O N 与φ=90%交于x L ,查得x L h =32.5kj/kg 干,x L d =8g/kg 干 2)计算风量

总送风量 m q =x Q /(x N h -x O h )=17.472/(42-34.8)=2.43kg/s 喷水室风量 L m q ,=x x O N *m q /x x N L =1.5*2.43/2=1.82kg/s 二次回风量 2,N m q =m q -L m q ,=2.43-1.82=0.61kg/s 新风量1,W m q =0.1*m q =0.1*2.43=0.243kg/s 2,W m q =P m ,q =1500*1.2/3600=0.5kg/s 由于1,W m q <2,W m q ,所以W m,q =0.5kg/s

一次回风量 1,N m q =L m q ,-W m,q =1.82-0.5=1.32kg/s

由1x x C N =(W m,q /L m q ,)*x x W N =(0.5/1.82)*9=2.47cm,可以确定1x C 点,并查得

x1C h =56kj/kg 干,1x C d =12.3g/kg 干

3)冷量计算

喷水室制冷量0Q =L m q ,(x1C h -x L h )=1.82*(56-32.5)=42.77kw 4)空气处理过程

冬季二次回风系统: 1)确定状态参数

由附录四查得上海冬季室外计算温度t=-1.2℃,相对湿度φ=74%,通过这两点确定d W ,并查得d W h =4.8kj/kg 干,d W d =2.5g/kg 干

取冬夏季送风量相等,由于冬季余湿量与夏季相同,故冬季的送风含湿量与夏季相同,即

d O d =x O d =8.2g/kg 干

为补偿缺热量,送风比焓为d O h =x N h +d Q /m q =42+3.494/2.43=43.4kj/kg 干,由此确定d O 点

判断是否需要预热'h W =d h N -m q (d h N -2d C h )/W m,q =42-2.43*(42-34.8)/0.5=7.0kj/kg 干,由于'h W >d W h ,需要预热 过d L 做等焓线与d d N W 交于1d C 点

W m,q =(d d N C 1/d d N W )*L m q ,=(1.8/6.3)*1.82=0.52kg/s

2)冷量和热量计算

预热器加热量 1Q =W m,q ('h W -d W h )=0.52*(7.0-4.8)=1.14kw 再热器加热量 2Q =m q (d O h -x O h )=2.43*(43.4-34.8)=20.90kw

3)空气处理过程

夏季一次回风系统:

一次回风和二次回风的总风量不变,但L 点不同,x L h =33kj/kg 干 再热器加热量 2Q =m q (x O h -x L h )=2.43*(34.8-33)=4.37kw 喷水室制冷量 0Q =m q (x c h -x L h )=2.43*(56-33)=55.89kw 冬季一次回风系统:

通过计算得知二次回风1d C 与一次回风d C 点是重合的,且d L 与x L 重合 再热器加热量 2Q =m q (d O h -d L h )=2.43*(43.4-33)=25.27kw

比较夏季一次回风和二次回风:二次回风所需冷量明显低于一次回风,且二次回风不需要再热器。

比较冬季一次回风和二次回风:二次回风所需的再热量虽然低于一次回风所需再热量,但两者的总加热量相等。(本题算的数据有些许偏差)

《空气调节》试题答案

《空气调节》试题(卷)答案 一、 填空题(每空分,共分) 、室外气象参数的变化会引起空调系统 混合状态点的变化和围护结构负荷的变化 。 、窗玻璃的遮挡系数是指实际窗玻璃 与 标准玻璃 日射得热量之比。 、湿空气的相对湿度的定义式是%100×=b q P Pq φ。 、空调中的瞬变负荷一般是指由于 人员、灯光、太阳辐射 等传热引起的冷负荷。 、喷水室的设计计算的双效率法要求 :()喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率。()水吸收的热量等于空气放出的热量。 二、 名词解释(每题分,共分) 、贴附射流:由于贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。 、机器露点:空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。 、指标:该指标用来描述和评价热环境。它综合考虑了人体活动程度、着衣情况、空气温度、平均辐射温度、空气流动速度和空气湿度等个因素。该热舒适指标比等效温度所考虑的因素要全面得多。 、群集系数:在人员群集的场所,人员组成会随建筑物性质不同而有不同比例的成年男子、女子和儿童(分),以成年男子为基准(分),群集系数是反映各类人员组成的比例(分)。 三、 简答题(每题分,共分) 、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 答:两侧孔间的静压相等 ;测孔流量系数相等;增大出口角,使出口气流尽量垂直于管道侧壁。 空调系统中使:动压降等于之间的阻力损失,改变管道断面,控制动压降;加设挡板和短管 、影响人体热舒适感的因素有哪些?并说明它们是如何影响人体的散热量。 答:因素。首先说明人体散热的方式,并分析空气温度、速度、湿度等因素的变化对人体散热的影响。 、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种?它们各适用于什么场合? 答:上送风下回风(较大送风温差);上送风上回风(美观要求高的民用建筑);中送风(某些高大空间);下送风(送风温差较小,房间有集中热源等)。

最新空气调节试题及答案

精品文档 《空气调节》试题(A卷) 填空题(每空2分,共24分) 1、室外气象参数的变化会引起空调系统和的变化。 2、窗玻璃的遮挡系数是指与日射得热量之比。 3、湿空气的相对湿度的定义式是。 4、空调中的瞬变负荷一般是指由于、、等传热引起的冷负荷。 5、喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)满足。(2)等于。 名词解释(每题5分,共20分) 1、贴附射流: 2、机器露点: 3、PMV-PPD指标: 4、群集系数: 简答题(每题6分,共24分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 2、影响人体热舒适感的因素有哪些?并说明它们是如何影响人体的散热量。 3、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种?它们各适用于什么场合? 4、空调消声器有几类?各自的消声原理和消声特性是什么? 论述及计算题(共32分) 1、说明室外空气综合温度的意义,并通过外壁面的热量分析导出室外空气综合温度的定义式。(10分) 2、空调室内有工作人员18名(新风量为16 m3/h.人),室内体积250m3,室内有局部排风为300m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调冷负荷为3600W,送风温差为8℃,求该空调房间的最小新风量。(12分) 3、设新风量为60 m3/h,室内回风量为240 m3/h,试按比例绘出风机盘管集中处理新风,新风不承担室内负荷,处理后直接送入房间的送风方式的焓湿图,并分别说明其作图过程和风机盘管的风量。(10分) 《空气调节》试题(B卷) 填空题(每空2分,共24分) 1、在用冷负荷系数法计算电动设备散热形成的冷负荷时,应考虑电机同时使用率、安装系数和(负荷/安全)系数的修正。 2、已知湿空气的含湿量为d kg/kg干空气,则含有1kg干空气的湿空气的质量是 。 3、从振动传递率的定义可看出,振动传递率愈隔振效果愈好,但振动传递率只有在时,才起到隔振作用。 4、净化空调的初效过滤器的位置在,高效过滤器的位置在。 5、湿球温度计测量室内的湿球温度时,如果水杯中的水温高于空气温度,则蒸发所需的热量首先取自,然后取自。 6、喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)满足。(2)等于。

空调工程习题答案

第二章 1.夏季的大气压力一般总比冬季的要低,为什么? 答:当空气冷却时,空气收缩,密度增大,单位面积上承受的空气柱重量增加,气压也就升高。 2.湿空气的水蒸气分压力和水蒸气饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压影响?答:湿空气中水蒸气分压力是指在某一温度下,水蒸气独占湿空气的体积时所产生的压力。水蒸气分压力的大小反映了空气中水蒸气含量的多少。当空气中水蒸气含量超过某一限量时,多余的水气会以水珠形式析出,此时水蒸气处于饱和状态。我们将干空气与饱和水蒸汽的混合物称为饱和湿空气,相应于饱和状态下的水蒸汽压力,称为该温度时的饱和分压力。水蒸气饱和分压力由湿空气温度唯一决定,而不饱和水蒸汽分压与大气压力有关,由实际的大气压决定。 3.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系? 答:湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。相对湿度就是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。含湿量是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量。湿空气状态的确定,除了常用参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数来说明。相对湿度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸汽多少的参数,但两者意义不同:相对湿度反应湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的具体含量;含湿量可以表示水蒸汽的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。当湿空气的压力p 一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度。 4.试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看得见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥? 答:人呼出的空气的露点温度一定,而冬季空气温度低于其露点温度。人体体温高于外界很多时,哈气含有体内水分,是气态的,当呼气时,气态的水从体内出来碰到温度很低的室外温度,气态马上因温度降低放热变成液态的小水珠,就成了看到的白色雾气。冬季墙体的温度低,可能会使得空气结露,使得空气的含湿量降低,随着温度的升高相对湿度也会降低。冬季室内供暖时,室内的暖气温度高,使室内的温度升高而导致水分被蒸发外出,空气湿度相应减小,因此使室内的空气干燥。 5.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么? 答:湿球温度的定义是指某一状态的空气,同湿球温度计的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。其涵义是用温包上裹着湿纱布的温度计,在流速大于2.5m/s且不受直接辐射的空气中,所测得的纱布表面水的温度,以此作为空气接近饱和程度的一种度量。湿球温度受风速及测量条件的影响。 6.两种空气环境相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?试解释为什么? 答:不一定。因为温度不同,饱和水蒸气分压力不同,两者的吸湿能力相同,但吸湿总量不同。 7.冬季不仅窗玻璃凝水,而且在有些房屋外墙内表面上也出现凝水,分析凝水的原因和提出改进方法。 答:冷凝水的产生主要是物体表面温度达到空气的露点温度,因此空气中的水分不断冷凝结露产生。冬季窗户的温度受到室外气温影响随之降低,室内由于人的呼吸,用水,做饭烧水等一系列活动不断产生大量的水汽进入到空气中。当空气中的湿气遇到冰冷的

空气调节考试题及答案(天大期末试卷)

《空气调节》试题(A 卷)答案 一、 填空题(每空2分,共24分) 1、室外气象参数的变化会引起空调系统 混合状态点的变化和围护结构负荷 的变化 。 2、窗玻璃的遮挡系数是指 实际窗玻璃 与 标准玻璃 日射得热量之比。 3、湿空气的相对湿度的定义式是%100?=b q P Pq φ。 4、空调中的瞬变负荷一般是指由于 人员、灯光、太阳辐射 等传热引起的冷负荷。 5、喷水室的设计计算的双效率法要求 :(1)喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率。(2)水吸收的热量等于空气放出的热量。 二、 名词解释(每题5分,共20分) 1、贴附射流:由于贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。 2、机器露点:空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。 3、PMV-PPD 指标:该指标用来描述和评价热环境。它综合考虑了人体活动程度、着衣情况、空气温度、平均辐射温度、空气流动速度和空气湿度等6个因素。该热舒适指标比等效温度所考虑的因素要全面得多。 4、群集系数:在人员群集的场所,人员组成会随建筑物性质不同而有不同比例的成年男子、女子和儿童(2分),以成年男子为基准1(1分),群集系数是反映各类人员组成的比例(2分)。 三、 简答题(每题6分,共24分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 答:两侧孔间的静压相等 ;测孔流量系数相等;增大出口角,使出口气流尽量垂直于管道侧壁。 空调系统中使:动压降等于之间的阻力损失,改变管道断面,控制动压降;加设挡板和短管 2、影响人体热舒适感的因素有哪些并说明它们是如何影响人体的散热量。 答:6因素。首先说明人体散热的方式,并分析空气温度、速度、湿度等因素的变化对人体散热的影响。 3、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种它们各适用于什么场合

通风与空调系统施工自测练习题答案(二)

风管法兰的加工 自测练习题 1.矩形风管长边尺寸为800mm时,矩形风管法兰用料规格为()。答案:A A.L25×3 B.L30×3 C.L40×4 D.L50×5 2.矩形法兰的内边或圆形法兰的内径尺寸应比风管的外边长或外径大()。答案:B A.1~2mm B.2~3mm C.3~4mm D.4~5mm 3.法兰螺栓孔径要比连接螺栓直径大(),以防止制作时积累误差在安装时孔洞部分被遮挡而无法插入螺栓。答案:C A.4.0mm B.3.0mm C.2.0mm D.1.0mm 4.风管板厚小于或等于1.2mm且风管长边尺寸小于或等于()的风管,与角钢法兰连接宜采用翻边铆接。答案:C A.1000mm B.1500mm C.2000mm D.2500mm 5.风管的翻边应紧贴法兰,翻边宽度均匀且不小于6mm,且不应大于9mm。铆接应牢固,铆钉间距100-120mm,且数量不少于()个。答案:A A.4 B.6 C.8 D.10 6.采用C形和S形平插条连接的风管边长不应大于()630mm。答案:C A.320mm B.400mm C.630mm D.800mm

风管咬口类型 自测练习题 1.镀锌钢板制作风管时可采用咬口连接.铆接.焊接等不同方法。当钢板厚度为δ≤1.0mm时,采用()连接。答案:D A.电焊 B.氩弧焊 C.铆接 D.咬口连接 2.镀锌钢板制作风管时可采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。当钢板厚度为1.0<δ≤1.2mm时,采用()连接。答案:C A.电焊 B.氩弧焊 C.咬口连接 D. 气焊 3.不锈钢板制作风管时,当不锈钢板厚度为δ≤1.0mm时,采用()连接。答案:D A.电焊 B.氩弧焊 C.气焊 D.咬口连接 4.普通钢板制作风管的板材厚δ>1.5mm时,采用()连接。答案:A A.电焊 B.氩弧焊 C.铆接 D.咬接 5.()咬口多用于矩形风管或部件的纵向闭合缝和有净化要求的空调系统,有时也用于矩形弯管、矩形三通的转角缝。答案:C A.平咬口 B.单立咬口 C.转角咬口 D.联合咬口 6()——也称包角咬口,主要用于矩形风管、弯管、三通及四通管的咬接。答案:A A.联合咬口 B.单立咬口 C.转角咬口 D.平咬口 7.钢板风管,当风管直径为500mm时,圆形风管的板材厚度应为()。答案:C A.0.5mm B.0.6mm C.0.75mm D.1.0mm 8.矩形钢板风管长边尺寸为800mm时,中低压系统矩形风管板材厚度为()。答案:B A.1.0mm B.0.75mm C.0.6mm D. 0.5mm

空气调节用制冷技术部分课后题与答案

ηR=εth ε=6. 8 7.8 = 0.87 1.2 一台采用 R22 制冷剂的热泵型房间空调器,其额定制热工况下

的蒸发制温度为 3℃,其冷凝温度为 50℃,再冷度和过热度公别为 3℃和 5℃,当额定制热量为 2800W ,压缩机的总效率(ηi ηm ηd ηe )和 容积效率(ηv )分别为 0.7 和 0.9 时,请问需选用多大的理论输气 量V h 的压缩机?其制热 COP 是多少? 解: 根据压焓图可知: P K = 2MPa P = 0.55MPa v 1 = 0.0435 m 3 kg h 1 = 410 K J h 2 = 445 KJ kg kg ρ1 = 23 kg m 3 h 3 = h 4 = 260 KJ kg

制冷剂质量流量M R =φK q r = 2.8 h2- h 3 =2.8 185 = 0.0151k g s

(1)压焓图: 表?? 0 h - h 7 P 0 = 0.115MPa ? P k = 1.36MPa (2)中间压力 P m = P P k = 0.115?1.36 = 0.395MPa (3)中冷器热平 衡 M rc = (h 5 - h 7 ) = M rb (h 9 - h 6 ), Φ0 Mrc = h 1 - h 8 M rb = h 5 - h 7 h 9 - h 6 ? M rc Q M rH = M rb + M rc = M rc (1+ h 5 - h 7 h 9 - h 6 ) = φ0 h 1 - h 8 (1+ 5 h 9 - h 6 ) 实际输气量分别为 V rl ' = M rc ?ν1 V rH = M rH ?ν 3 状态 9 与状态 2 混和得到总 3, M rl ? h 2 + M rb ? h 9 = (M rl + M rb ) ? h 3 (4)理论耗功率: P th ?l = M rl (h 2 - h 1) P th ?H = M rH (h 4 - h 3 ) 3.1 在单级蒸气压缩制冷系统中,忽略冷凝器和蒸发器的沿程阻力

最全空气调节知识点_习题以及思考题

第一节空气调节基础 1.已知湿空气的一个状态参数(比如温度),能不能确定其他参数? 答:已知湿空气的一个状态参数是不可能确定其他参数的。因为湿空气常用的状态参数有四个:温度(t)、湿度(d)、焓(h)、相对湿度(φ)。只有知道这四个常用参数中的任意两个参数,方能确定湿空气的状态点,同时也就可以确定湿空气的其他各个参数。 (参考教材第274页) 2.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 答:焓湿图中有四条主要的参数线,即等比焓线、等含湿量线、等温线和等相对湿度线。 (参考教材第274页) 3.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 答:热湿比ε是湿空气状态变化时其焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值,它描绘了湿空气状态变化的方向。 在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在焓湿图中热湿比线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和过程。 (参考《空气调节》,建工出版社,赵荣义等编,第10页) 4.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 答:(1)等焓加湿过程:用循环水喷淋空气,当达到稳定状态时,水的温度等于空气的湿球温度,且维持不变。这时喷淋水从空气中获得热量而蒸发,以水蒸气的形式回到空气中,所以空气变化近似等焓的过程,在这个过程中空气被冷却加湿。 (2)等温加湿过程:向空气中喷入蒸汽,控制蒸汽量,不使空气含湿量超出饱和状态, 由于空气所增加的水蒸汽带入的热量很少,所以此时空气状态变化近似于等温加湿过程。 (3)等湿加热或等湿冷却过程:空气通过加热器使温度升高,没有额外的水分加入,所以其含湿量不变。空气通过冷却器被处理时,控制冷却器的表面温度高于被处理空气的露点温度,从而空气在冷却器表面不发生结露现象,以实现等湿冷却(或称为干冷)的过程。 5.影响人体热舒适的主要因素是什么? 答:人在某一热环境中要感到热舒适,必须要满足以下三个条件: (1)人体蓄热率S=0(最主要条件),即M-W-R-C-E=0,式中:M—人体能量代谢率,W—人体所作机械功,E—汗液蒸发和呼出的水蒸气所带走的热量,R—穿衣人体外表面与周围表面间的辐射换热量,C—穿衣人体外表面与周围环境之间的对流换热量。(或:f(M,Icl,ta,tmrt,pq,v,tmsk,Ersw)=0,式中:M—人体能量代谢率,Icl—服装热阻,ta—空气温度,tmrt—环境平均辐射温度,pq—空气水蒸气分压力,v—空气流速,tmsk—人体表面平均温度,Ersw—人体实际的出汗蒸发热损失。) (2)人体表面的平均温度tmak及人体实际出汗蒸发热损失Ersw应保持在一个较小的范围内。

空气调节试题一

《空气调节技术与应用》单元测试一姓名:______ 班级:______ 座位号:______ 分数:_____ 一、填空题(每空1分,共20分) 1、空气调节是指实现对某一房间或空间内的_________、_________、_________和洁净度等进行调节和控制,并提供足够量的新鲜空气。 2、热力学温标的温度符号是_________,摄氏温标的温度符号是 _________,两者的换算关系为__________________。 3、湿球温度是用_________温度计测量的。 4、湿度分为绝对湿度和_________。 5、根据空气温度形成的过程和用途不同可将空气的温度区分为湿球温度、_________和露点温度。 6、湿空气的状态通常可以用压力、_________、_________、_________及焓等参数来度量和描述。 7、空气的温度是表示空气的_________的物理量。 8、湿空气是指_________和_________的混合气体。 9、Pg是_________的符号,Pq是_________的符号,d是_________的符号,φ是_________的符号,h_是________的符号。

二、简答题(每小题10分,共20分) 1、空气的相对湿度与含湿量有何区别?空气的干燥程度与吸湿能力大小由那个参数反映? 2、空气的干球温度、湿球温度和露点温度有什么区别?三者之间的关系如何?

四、计算题(共60分) 1、用表面冷却器使d=10g/kg(干)的空气干燥(凝结出水),试问对冷却器的表面温度有何要求? 2、已知某一状态空气的温度t=15℃,相对湿度φ=60%,当地大气压力B=101325Pa,试求该状态空气的水蒸气压力、含湿量?(10) 3、已知大气压力为101325Pa,试在焓湿图上确定下列空气状态,并查出其他参数; (1)t=20℃,φ=35%;

空气调节工程_思考题_习题答案

绪论 1.人类对空气调节工程提出了哪些要求空气调节系统是如何满足这些要求的 答:对空气温度、湿度、空气流速和清洁度进行调节,使空气达到所要求的状态。另外,就目前社会发展来看,人类对空调工程的要求远不止这些,其中对节能、环保以及对社会安全性的保障也提出了更高的要求。 空调系统采用换气的方法,保证所要求环境的空气新鲜,通过热湿交换来保证环境的温湿度,采用净化的方法来保证空气的清洁度。不仅如此,还必须有效的进行能量的节约和回收,改进能量转换和传递设备的性能,优化计算机控制技术等来达到节能的目的以满足人类要求。 2.空气调节与全面通风有哪些相同和不同之处空气调节由哪些环节组成 答:全面通风往往达不到人们所要求的空气状态及精度。空气调节是调节空气的状态来满足人类的需求。两者同样是改变了人体所处环境的空气状态,但是空气调节包括了通风、供暖和制冷等过程。 空气调节包括:空气处理、空气运输、空气末端分配以及气流组织。 3.空气调节技术目前的发展方向是什么 答:节能、环保、生活安全性。空调新技术的发展:如空调系统的评价模拟、温湿度分别处理、计算机网络控制技术等。 第一章湿空气的物理性质和焓湿图 1.为什么湿空气的组成成份中,对空气调节来说水蒸汽是重要的一部分 答:湿空气是由干空气和水蒸气组成的,干空气的成分比较稳定,其中的水蒸气虽然含量较少但是其决定了湿空气的物理性质。 2.为什么夏季的大气压力一般说比冬季要低一些 答:温度升高,空气体积增大压力减小。 3.饱和与不饱和水蒸汽分压有什么区别,它们是否受大气压力的影响 答:饱和湿空气的水蒸气的饱和程度代表了对应压力下的不饱和湿空气可吸收水蒸气的最大值。饱和水蒸汽分压由湿空气温度唯一决定,而不饱和水蒸汽分压与大气压力有关,由实际的大气压决定。 4.为什么浴室在夏天不象冬天那样雾气腾腾 答:夏天的气温高于冬季,浴室的水蒸气的露点温度一定,夏季空气的温度高于露点温度,而冬季空气的露点温度低于其露点温度。 5.冬季人在室外呼气时,为什么看得见是白色的冬季室内供暖时,为什么常常感觉干燥 答:人呼出的空气的露点温度一定,而冬季空气温度低于其露点温度。冬季墙体的温度低,可能会使得空气结露,使得空气的含湿量降低,随着温度的升高相对湿度也会降低。 6.两种温度不同,而相对湿度数值一样的空气环境,从吸湿能力上看,是否是同样干燥为什

《通风与空气调节工程》模拟试题a答案

《通风与空气调节工程》A 卷答案 一、填空题 (20×2=40分) 1.为改善生产和生活条件采用自然或机械的方法,对某一空间进行换气,以造成卫生安全适宜空气环境的技术。 2.加压防烟是用风机把一定量的室外空气送入房间或通道内,使室内保持一定压力或门洞处有一定流速,以避免烟气侵入。 3.x F x L υ)10(2+= 4.室内空气温度,室内空气相对湿度,人体附近空气流速,围护结构内表面及其它物体表面的温度。 5.自然通风和机械通风 6.在0-0平面上,余压等于零,我们把这个平面称为中和面。 7.蒸汽喷管加湿、干蒸汽加湿器、电加湿器 8.空调房间的热、湿负荷全部是由经过处理的空气来承担的空调系统。定风量系统和变风量系统。 9.惯性作用、拦截作用、扩散作用、静电作用。 10.一般净化.中等净化.超净净化。 11.减湿冷却、等湿冷却、减焓加湿、等焓加湿、增焓加湿、等温加湿、增温加湿。 12.单位时间内通过每平方米喷水室断面空气的质量流量。υρ

13.盘式散流器、直片式散流器、流线型散流器、送吸式散流器。 14.粗效、中效、高效过滤器 15.通过隔振系统传递给支撑结构的传递力F 与振源振动总干扰力0F 之比,即 0 F F T =, 橡胶隔振垫和橡胶隔振器、弹簧隔振器。 16.声波传播时,由于空气受到振动而引起的疏密变化在原来的大气压强上叠加了一个变化的压强。 17.冷负荷计算温度的逐时值、室内空气基准温度。 18.冷负荷是指为了维持室内温度恒定,在某一时刻需要供给房间的冷量。 19. 侧送侧回,上送下回,中间送下上回,上送上回,下送上回 20.以频率为横坐标,以声压级为纵坐标画出噪声图形。声级计。 二、简答题 (40分) 1.说明房间得热量与冷负荷区别和联系。(6分) 2.试述进行表面冷却器计算类型(包括已知条件、求解内容),计算的原则(满足三个条件)。(5分) ()γβ,g f E ==w1 121t t t t --

空气调节工程思考题习题答案

绪论 思考题 1.人类对空气调节工程提出了哪些要求?空气调节系统是如满足这些要求的? 答:对空气温度、湿度、空气流速和清洁度进行调节,使空气达到所要求的状态。另外,就目前社会发展来看,人类对空调工程的要求远不止这些,其中对节能、环保以及对社会安全性的保障也提出了更高的要求。 空调系统采用换气的法,保证所要求环境的空气新鲜,通过热湿交换来保证环境的温湿度,采用净化的法来保证空气的清洁度。不仅如此,还必须有效的进行能量的节约和回收,改进能量转换和传递设备的性能,优化计算机控制技术等来达到节能的目的以满足人类要求。 2.空气调节与全面通风有哪些相同和不同之处?空气调节由哪些环节组成? 答:全面通风往往达不到人们所要求的空气状态及精度。空气调节是调节空气的状态来满足人类的需求。两者同样是改变了人体所处环境的空气状态,但是空气调节包括了通风、供暖和制冷等过程。 空气调节包括:空气处理、空气运输、空气末端分配以及气流组织。 3.空气调节技术目前的发展向是什么? 答:节能、环保、生活安全性。空调新技术的发展:如空调系统的评价模拟、温湿度分别处理、计算机网络控制技术等。 第一章湿空气的物理性质和焓湿图 思考题

1.为什么湿空气的组成成份中,对空气调节来说水蒸汽是重要的一部分? 答:湿空气是由干空气和水蒸气组成的,干空气的成分比较稳定,其中的水蒸气虽然含量较少但是其决定了湿空气的物理性质。 2.为什么夏季的大气压力一般说比冬季要低一些? 答:温度升高,空气体积增大压力减小。 3.饱和与不饱和水蒸汽分压有什么区别,它们是否受大气压力的影响? 答:饱和湿空气的水蒸气的饱和程度代表了对应压力下的不饱和湿空气可吸收水蒸气的最大值。饱和水蒸汽分压由湿空气温度唯一决定,而不饱和水蒸汽分压与大气压力有关,由实际的大气压决定。 4.为什么浴室在夏天不象冬天那样雾气腾腾? 答:夏天的气温高于冬季,浴室的水蒸气的露点温度一定,夏季空气的温度高于露点温度,而冬季空气的露点温度低于其露点温度。 5.冬季人在室外呼气时,为什么看得见是白色的?冬季室供暖时,为什么常常感觉干燥? 答:人呼出的空气的露点温度一定,而冬季空气温度低于其露点温度。冬季墙体的温度低,可能会使得空气结露,使得空气的含湿量降低,随着温度的升高相对湿度也会降低。 6.两种温度不同,而相对湿度数值一样的空气环境,从吸湿能力上看,是否是同样干燥?为什么?

空气调节第四版前两章知识点和答案

空气调节第四版前两章知识点 和答案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

课程一:空气调节 绪论 1.空气调节:①使空气达到所要求的状态②使空气处于正常状态 2.内部受控的空气环境:在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、流动速度 及清洁度进行人工调节,以满足人们工作、生活和工艺生产过程的要求。 3.一定空间内的空气环境一般受到两方面的干扰:一是来自空间内部生产过程、设备及 人体等所产生的热、湿和其他有害物的干扰;二是来自空间外部气候变化、太阳辐射及外部空气中的有害物的干扰。 4.技术手段:采用换气的方法保证内部环境的空气新鲜;采用热、湿交换的方法保证内 部环境的温、湿度;采用净化的方法保证空气的清洁度。(置换、热质交换和净化过程) 5.工艺性空调和舒适型空调 答:根据空调系统所服务对象的不同可分为工艺性空调和舒适型空调。 ①工艺性空调:空气调节应用与工业及科学实验过程。 ②舒适型空调:应用于以人为主的空气环境调节。

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图 章节概要: 内容一:知识点总结 1.湿空气=干空气=水蒸气 A.饱和空气:干空气+干饱和空气 B.过饱和空气:干空气+湿饱和空气 C.不饱和空气:干空气+过热蒸汽 2.在常温下干空气被视为理想气体,不饱和湿空气中的水蒸气一直处于过热状态。 3.标准状况下,湿空气的密度比干空气小(水蒸气分压力上升,湿空气密度减小)。 4.相对湿度可以反映空气的干燥程度。 5.相对湿度与含湿量的关系(书7页)。 6.湿空气的焓。 7.画图:湿空气的焓湿图、露点温度、湿球温度。 8.湿空气的状态变化,四个典型过程的实现。

空气调节用制冷技术习题

空气调节用制冷技术习题-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1?制冷是指用()的方法将()的热量移向周围环境介质,使其达到低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温。 2?最简单的制冷机由()、()、()和()四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。 3?蒸气压缩式制冷以消耗()为补偿条件,借助制冷剂的()将热量从低温物体传给高温环境介质。 4?节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量();单位理论压缩功()。 5?制冷机的工作参数,即()、()、()、(),常称为制冷机的运行工况。 6?在溴化锂吸收式制冷装置中,制冷剂为(),吸收剂为()。 7?活塞式压缩机按密封方式可分为()、()和()三类。 8?活塞式压缩机的输气系数受()、()、()、()影响。 9?壳管式冷凝器管束内流动(),管间流动()。 10?空调用制冷系统中,水管系统包括()系统和()系统。 二.单项选择题每小题 2 分,共 20 分 1?空调用制冷技术属于 ( ) A .普通制冷 B .深度制冷 C .低温制冷 D .超低温制冷 2?下列制冷方法中不属于液体汽化法的是() A .蒸气压缩式制冷 B .气体膨胀制冷 C .蒸汽喷射制冷 D .吸收式制冷3?下列属于速度型压缩机的是() A .活塞式压缩机 B .螺杆式压缩机 C .回转式压缩机 D .离心式压缩机4?将制冷系统中不能在冷凝器中液化的气体分离掉的设备是() A. 油分离器 B. 气液分离器 C. 空气分离器 D. 过滤器

5?()一定能够提高制冷循环的制冷系数。 A .蒸气有害过热 B .液体过冷 C .回热循环 D .蒸气有效过热 6?国际上规定用字母()和后面跟着的数字作为表示制冷剂的代号。 A. A B. L C. R D. Z 7?制冷剂压焓图中,等温线在液体区是()。 A .竖直线 B .水平线 C .向右下曲线 D .其它曲线 8?冷凝温度一定,随蒸发温度下降,制冷机的制冷量 ( ) A .增大 B .减小 C .不变 D .不能确定 9?活塞式压缩机活塞在气缸中由上止点至下止点之间移动的距离称为()A .气缸直径 B .活塞位移 C .活塞行程 D .余隙容积 10?制冷系统中,油分离器安装在()之间。 A .蒸发器和压缩机 B .压缩机和冷凝器 C .冷凝器和膨胀阀 D .膨胀阀和蒸发器 三.判断题每小题 1 分,共 10 分 1?制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。() 2?制冷循环中应用液体过冷对改善制冷循环的性能总是有利的。()

空调部分测试题及答案

空调部分测试题及答案 一、选择题 1、一个较为完整的制冷系统主要由--D---组成的。 A.压缩机冷凝器电磁阀蒸发器 B.压缩机气液分离器冷凝器蒸发器 C.压缩机过滤器膨胀阀冷凝器 D.压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器 2、精密空调与舒适性空调主要不同点之一是--B---。A.精密空调显热比小,舒适性空调显热比大B.精密空调显热比大,舒适性空调显热比小C.双制冷系统,A型蒸发器 D.完全过滤,控制精度高 3、在--C---情况下,精密空调电功耗最大。 A.制冷降温状态 B.制冷加湿状态 C.去湿加热状态 D.加热加湿状态 4、氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是--B---。A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程

D.气化放热过程 5、氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是--C---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 6、空调产生失风告警,以下不可能的原因是—C-- A.室外机风扇坏 B.室内机过滤网过脏 C.风机反转 D.风机过流保护 7、如果四通阀不良严重串气,则所测制冷系统压力为---C----。 A、制热高压压力值 B、制冷压力值 C、平衡压力值 8、用万用表检测空调器压缩机运转线圈阻值时,量程应选择欧姆档----C----。 A、R×10 B、R×1K C、R×1 9、空调器制热运行时,室外机冷凝器结霜严重的主要原因是---C----。

A、外环境温度太高 B、系统制冷剂过多 C、室外环境温度太低 10、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为---A---。 A、系统压力反而低 B、压缩机负荷重 C、压缩机工作电流及功耗增大 11、在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为---B--- A.高温高压气体 B.低温低压的气液混合物 C.低温低压的气体 D.低温高压的液体 12、机房专用空调产生高压告警,以下那一个是不正确的原因--D-- A.室外机过脏 B.制冷剂偏多 C.室外机风机不转 D.室内风机不转 13、如果机房专用空调低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种故障--A-- A.管路堵塞 B.管路泄露

《空气调节》试题及答案

一、填空题(每空2分,共24分) 1、室外气象参数的变化会引起空调系统和的变化。 2、窗玻璃的遮挡系数是指与日射得热量之比。 3、湿空气的相对湿度的定义式是。 4、空调中的瞬变负荷一般是指由于、、等传热引起的冷负荷。 5、喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)满 足。(2)等于。 二、名词解释(每题5分,共20分) 1、贴附射流: 2、机器露点: 3、PMV-PPD指标: 4、群集系数: 三、简答题(每题6分,共24分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 2、影响人体热舒适感的因素有哪些?并说明它们是如何影响人体的散热量。 3、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种?它们各适用于什么场合? 4、空调消声器有几类?各自的消声原理和消声特性是什么? 四、论述及计算题(共32分) 1、说明室外空气综合温度的意义,并通过外壁面的热量分析导出室外空气综合温度的定义式。(10分) 2、空调室内有工作人员18名(新风量为16 m3/h.人),室内体积250m3,室内有局部排 风为300m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调冷负荷为3600W,送风温 差为8℃,求该空调房间的最小新风量。(12分) 3、设新风量为60 m3/h,室内回风量为240 m3/h,试按比例绘出风机盘管集中处理新风, 新风不承担室内负荷,处理后直接送入房间的送风方式的焓湿图,并分别说明其作图过 程和风机盘管的风量。(10分)

一、填空题(每空2分,共24分) 1、在用冷负荷系数法计算电动设备散热形成的冷负荷时,应考虑电机同时使用率、安 装系数和(负荷/安全)系数的修正。 2、已知湿空气的含湿量为d kg/kg干空气,则含有1kg干空气的湿空气的质量是 。 3、从振动传递率的定义可看出,振动传递率愈隔振效果愈好,但振动传递率只 有在时,才起到隔振作用。 4、净化空调的初效过滤器的位置在,高效过滤器的位置在。 5、湿球温度计测量室内的湿球温度时,如果水杯中的水温高于空气温度,则蒸发所需 的热量首先取自,然后取自。 6、喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)满 足。(2)等于。 二、名词解释(每题5分,共20分) 1、空气分布特性指标ADPI: 2、相对湿度: 3、倍频程: 4、贴附射流: 三、简答题(每题6分,共24分) 1、分别说明空调系统的送风管、回风管、排风管及新风管是否需要保温,并说明为什么。 2、试分析在夏季干球温度相同而湿球温度不同时,人体的热感觉有何不同?为什么? 3、空调消声器有几类?各自的消声原理和消声特性是什么? 4、影响围护结构太阳辐射负荷大小的因素有哪些?如何影响试举例说明? 四、论述及计算题(共32分) 1、一次回风集中式空调系统,已知室内外空气状态为N、W,热湿比线为ε,(1)在焓湿图上画出并说明如何确定空气处理及送风过程。(2)写出确定房间负荷、新风负荷及二次加热负荷的计算表达式。(10分) 2、空调室内有工作人员15名(新风量为12 m3/h.人),空调房间为7.2m×7.2m×3m, 室内有局部排风为200m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调冷负荷为

空气调节课后思考题答案

1、热泵循环的供热系数与制冷循环的制冷系数有何区别,二者有无联系? 由于热泵能将低温热能转换为高温热能,提高能源的有效利用率,因此是回收低温余热、利用环境介质(地下水、地表水、土壤和室外空气等)中储存的能量的重要途径。 制冷循环是通过制冷工质(也称制冷剂)将热量从低温物体(如冷库等)移向高温物体(如大气环境)的循环过程,从而将物体冷却到低于环境温度,并维持此低温,这一过程是利用制冷装置来实现的。 制冷循环和热泵循环原理是差不多的,制冷循环是将热量从低温物体移向高温物体;热泵循环是将低温热源吸热送往高温热源,是逆卡诺循环的。 供热系数,是指单位功耗所能放出的热量。 制冷系数,,是指单位功耗所能获得的冷量。 供热系数=制冷系数+1,因此供热系数永远大于1,而制冷系数可以大于、等于、小于1,一般情况下也大于1。像一般市场空调的制冷系数都在2.5~5左右,它反映了输入功率与输出功率的比值,也就是cop。 2、分析说明提高蒸汽压缩式制冷装置性能系数的方法和途径。 COP=h1-h4/(h2-h1) 提高蒸发温度:蒸发温度主要取决于制冷对象的温度要求,不能随意变动,但在制冷对象允许情况下,取较高的温度有利于提高循环的制冷系数。一般温度比冷库温度低5~~10摄氏度,以保证传热温差需要。 增加过冷度:过冷度越大,制冷系数增加越多。制冷剂离开冷凝器的温度取决于冷却介质的温度,过冷度一般很小。 降低冷凝温度:冷凝温度取决于冷却介质的温度,不能随意变动。但在允许选择冷却介质的温度时,比如,冰箱、冰柜从提高制冷出发,应放置在房间温度较低的地方。一般冷凝温度要高于介质温度低5~~7摄氏度,以保证传热温差需要。 调整适当的冷媒量、增大蒸发面积、 3、制冷剂的命名方法 (1)无机化合物无机化合物的简写符号规定为R7(), 括号代表一组数字,这组数字是该无机物分子量的整数部分。 (2)卤代烃和烷烃类: 烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2; 卤代烃的分子通式为CmHnFxClyBrz(2m+2 = n+x+y+z) ,它们的简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。 (3)非共沸混合制冷剂: 非共沸混合制冷剂的简写符号为R4(), 括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。 (4)共沸混合制冷剂: 共沸混合制冷剂的简写符号为R5(), 括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。 (5)环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物: 写符号规定:环烷烃及环烷烃的卤代物用字母“RC”开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母“R1”开头。 (6)有机制冷剂则在600序列任意编号。 4、液氨是工业上普遍使用的一种制冷剂。它的优点是:沸点低,压力适中,单位容积制冷量大,节流损失小,溶解水,泄露易被发现,价格低廉。 液氨的缺点:有毒,有刺激味,当与水接触时对铜及其合金(磷青铜除外)有腐蚀性,与空气混合能发生爆炸,高温下易挥发分解。 氟利昂是饱和烃类的卤族衍生物,他们的分子通式为:CmHnFxIyBrz,且有2m +2=n+xo+y+z 的关系。氟利昂制冷剂大多数是无毒的且无味。在制冷系统温度下不燃烧,无爆炸危险,且热稳定性能好。氟利昂的分子量大对金属的润湿性好。

暖通空调习题解答

第二章热负荷、冷负荷与湿负荷计算 2-1 夏季空调室外计算干球温度是如何确定的?夏季空调室外计算干球温度是如何确定的? 答:本部分在教材第9页 《规》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度; 夏季空调室外计算湿球温度取室外空气平均不保证50h的湿球温度(“不保证”系针对室外空气温度而言)。 这两个参数用于计算夏季新风冷负荷。 2-2 试计算市夏季空调室外计算逐时温度。 答:参见计算表格。 2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同? 答:参见教材第10页 不同,因为规对两者定义就是不同的。 《规》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度; 《规》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 从定义上可知同一地点的冬季空调室外计算温度要比采暖室外计算温度更低。 2-4 冬季通风室外计算温度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:见教材第10页 《规》规定冬季通风室外计算温度取累年最冷月平均温度。 冬季通风室外计算温度用于计算全面通风的进风热负荷。 2-5 夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:《规》规定夏季通风室外计算温度取历年最热月14时的月平均温度的平均值; 夏季通风室外相对湿度取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 这两个参数用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算; 当通风的进风需要冷却处理时,其进风冷负荷计算也采用这两个参数。 2-6 在确定室空气计算参数时,应注意什么? 答:见教材第10页 (1)建筑房间使用功能对舒适性的要求、工艺特定需求; (2)地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2-7 建筑物维护结构的耗热量包括哪些?如何计算? 答:《规》规定,维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。 见教材第13页 (1)维护结构的基本耗热量,即按照基本公式计算 (2)围护结构附加耗热量包括:朝向修正率、风力附加、高度附加等主要修正。 对于间歇供暖系统还要考虑间歇附加率。 2-8 在什么情况下对采暖室外温差不需要进行修正? 答:见教材第13页 当供暖房间并不直接接触室外大气时,围护结构的基本耗热量会因外传热温差的削弱而减少,为此引入了维护结构的温差修正系数,其大小取决于邻室非供暖房间或空间的保温性能和透气状况。若邻接房间或空间的保温性能差,易于室外空气流通,则该区域温度接近于室外气温,温差修正系数亦接近于1。 若已知冷测温度或用热平衡法能计算出冷侧温度时,可直接用冷侧温度带入,不再

暖通空调复习题 (2)

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。

相关文档