岩石爆破施工方案

(1)爆破方案选择

根据本露天矿采剥工艺,结合采装设备对岩石破碎块度、疏散度的要求,考虑到岩石的软硬程度,确定本矿山岩石层破碎方式为台阶松动爆破。

煤层顶板岩层厚度(即穿孔工作面到煤层的高度)若不足一个标准台阶高度,可采用小台阶爆破法处理,做到“分爆分采”,减少废石混入和降低贫化。

部分爆破区的炮孔穿透含水层,水孔装药应使用乳化炸药。

掘沟工程可根据掘沟高度即掘沟宽度单独进行爆破设计。(2)标准台阶孔网参数设计(爆破对象为一般难爆岩石,达到爆破松动的效果,采用“经验法”设计)

矿山生产标准台阶高度10m,本矿爆破岩石厚度3-8m,本设计采用爆破最大用药量,用8m计算,使用的穿孔设备时KY120型履带式露天潜孔钻机,穿孔直径d=120mm。

根据矿区岩层可爆性分析,结合类似矿山的爆破经验,炸药单耗

kg。施工过程中可根据不同爆破区的岩石硬度、初步确定为q=0.40

3

m

可爆性、岩石结构、层理发育程度的因素进行适当的调整,以期达到最佳爆破经济效果。

1)、孔径?=110mm;

2)、台阶高度H=8.0m

3)、炮孔超深取h=1.5m

4)、炮孔深度L=H+h=9.5m

5)、填塞长度ho=3.0m

6)、单孔装药量Q=qabW

kg

7)、实际单孔单耗q=0.43m

8)、布孔方式:穿凿竖直孔,一般采用梅花形布孔方式。

a=5m b=5m Q后排=Q前排(1.1≈1.2)

9)、总孔数n=50

10)、药量数Q总=50×60=3.0T

在采剥过程中由于开采的需要,有时采取低台阶爆破法,孔网及装药参数计算方法同上,即在保证爆破质量的前提下算出不同的孔网、装药参数,经设计计算得出不同条件下的参数如下表。

表1:经过计算调整后的低台阶爆破穿、爆参数成果表

上表的参数可作为布孔和装药的参考,爆破施工中,对于不同的爆破区应根据岩石硬度,炮孔深度及爆破区周围的环境以及所选用的炸药特性调整照耀单耗、布置合理孔网、调整装药结构,以期达到理想的爆破效果。

(3)装药结构

采用全孔径耦合装药结构,起爆药包放置在距底部装药长度的1/3处,用尾线长度7.0m的普通毫秒延期导爆管雷管(根据炮孔深度选用尾线长度)作为孔内激发雷管,深空内放置两发激发雷管,浅孔内放置一发激发雷管,使用多孔粒状铵油炸药时,用作起爆药包的乳化炸药不少于800g。标准台阶爆破深孔装药结构见附图2

图2 炮孔装药结构图

(4) 填塞

1、 结块的铵油炸药必须敲碎后放入孔内,防止堵塞炮孔,

破碎药块只能用木棍、不能用铁器;乳化炸药在装入炮孔前一定要整理顺直,不得有压扁等迹象,防止炮孔堵塞。 2、 根据装入炮孔内的炸药量估计装药位置,发现装药位

置偏差很大时立即停止装药,并报爆破技术人员处理。 3、 装药速度不宜过快,特别是水孔装药速度一定要慢,

要保证乳化炸药沉入孔底。

4、 放置起爆药包时,雷管脚线要顺直,轻轻拉紧并贴在

孔壁一侧,以避免脚线产生死弯而造成芯线折断、导爆管折断等,同时可减少炮棍捣坏脚线的机会。

5、 要采取措施,防止起爆线(或导爆管)掉入孔内。

6、 装药超量时采取的办法。其一,装药为铵油炸药时往

孔内倒入适量的水溶解炸药、降低装药高度、保证填塞长

度符合设计要求;其二,装药为乳化炸药时采用炮棍等将

炸药一节一节提出孔外,满足炮孔填塞长度。处理过程中

一定要注意雷管脚线(或导爆管)不得受到损伤,否则应

在填塞前报爆破技术人员处理。

7、填塞过程中要防止导线、导爆管被砸断、砸破。

8、合理的填塞长度应能降低爆炸气体能量损失和尽可能

增加钻孔装药量。良好的填塞质量是尽量增加爆炸气体在

孔内的作用时间和减少空气冲击波,噪声和个别飞散物的

危害。

(5)安全分析与计算

1)空气冲击波的影响

本工程采用松动爆破方式,爆破震动和飞石距离时安全考虑的主导因素,空气冲击波危害不作为安全考虑的主要因素。

2 )由爆破震动确定最大同段齐爆药量

爆破震动对建筑物造成的危害不容忽视,由构、建筑物最大容许震速确定最大同段齐爆药量,计算方法:

爆破震动速度的控制标准和计算方法在〖爆破安全规程〗中由明确的规定,可按下表取值。

cm)

建筑物地面质点最大允许振动速度V容(s

具体计算方法:

允许最大一次齐爆药量:a a

K V R Q 3331

上式中:安全距离R 以m 计,允许药量(最大单响爆破药量)Q1以kg 计,计算震速v 以s cm 计,公式中系数K a 的选取见下面的表格:

按距离爆破区最近且抗震等级最差的建筑物允许地面质点最大震动速度反算最大一次齐爆药量:

计算得出70米,质点振速为0.83小于1.0,符合安全标准要求。

构筑物类型

安全标准V (cm/s )

计算公式

参数选取

最大一次齐

爆药量(kg )

上述由爆破震动确定的单响起爆药量式在取极端保守的参数条件下得出的,分析计算结构可知:爆破硬岩时同段齐爆药量控制在609kg以内,可使拒爆破区400m处的地面质点震速控制在1.0cm/s 以内,若爆破软岩,爆破震动会更小。

考虑到爆破区的地质条件:

1、沉积岩在水平向上连续性好,对爆破震动波的传播有力,使得地震波在水平传播方向上衰减较为缓慢;

2、地下采空区的存在,产生能力集中效应,使得地震波能量密度在水平传播方向上波衰减比正常地质条件下缓慢。

由于上述原因,对一次同段起爆药量在计算值的基础上进一步下调。鉴于在爆破现场的多次实际观察,结合对爆破后的爆破震动分析,经归纳总结,本露天矿爆破的齐响齐爆药量以不超过300kg为宜。3)由飞石安全距离的计算确定爆破安全警戒距离

按照瑞典德唐尼克研究基金会总结的经验公式计算:

Smax=15.8d=189.6m

d为孔径

参照《爆破安全规程》(GB6722-2003)的相关规定,爆破安全警戒距离确定如下:爆破区位于避炮点高处时,人员安全警戒距离距爆破区边缘200m,设备安全距离不小于150m;爆破区位于避炮

点地处时,人员安全警戒距离距爆破区边缘300m,设备安全距离不小于200m。

(6)爆破网络设计

根据本次爆破的实际情况,为了最大限度地控制单段齐爆药量,本着“安全、高效、简单、可靠”的原则,结合现场使用爆破器材的情况及操作人员的技术熟练程度,确定采用“分区接力微差起爆网络”。

“分区接力微差起爆网络”的技术特点:

1、合理分区也就是选择每个分区的合理宽度,选择合理的分区宽度是保证每个分区内各段别齐爆孔的总药量不超过300kg的前提;

2、遵循顺序起爆的原则依次顺序起爆的意义如下:a、同一分区内自由面往后依次放置从低段到高段位的孔内延期雷管,确保同一分区内前爆孔为后爆孔创造自由面(即可降低爆破震动,同时提高爆破质量);b、先激发的分区纬相邻后激发的分区创造更多的侧向临空面;c、相邻分区顺序依次起爆可避免先爆分区最先激发炮孔产生的飞石破坏相邻分区的地表网络(分区接力微差起爆网络的技术关键是在先爆孔抛掷飞石不破坏地表网络前,起爆信号已达到孔内延期雷管)。

3、选择合理的雷管段别包括以下几个方面:a、分区接力雷管段别和接力区首段雷管段位的选择,确保起爆不跳段;b、分区内排

间微差雷管段别的选择(排间微差间隔时间不低于40ms),将各段地震波分离开来。

实际情况:

本次爆破网可根据爆破区的实际环境条件变动:

1 、确定抵抗线方向为东

2 、雷管布置总排数为2排,孔内首排为5,以此类

推开始孔内分别为7、9,孔外延期管接力架用12、13,交

叉使用,奇偶结合,达到减震。

3 、链接方法从一排到二排(7、9段)分为一区,以

此反复,具体如图;

4 、起爆顺序从北到南

注:分区之间用双雷管连接

(7)爆破施工应注意几点降震措施

A、“分区接力微差起爆网络”能较好的解决控制爆破震动和一次爆破规模的矛盾问题,施工中应注意以下问题:

1、控制一次爆破的排数,即控制一次采掘带宽度不超过六排炮孔为宜。

2、有条件可适当加大爆破长度,即一次采掘带长度不宜过小,这样,可提高一次穿爆规模,减少设备的频繁移动,减少扰民次数。

3、把握“分区接力微差起爆网络”的技术要点,艺术、合理的利用该技术,达到最终控制单响齐爆药量和微差时间间隔的,降低震动的目的。

B、合理布孔

片面追求降低单耗的做法是不可取的,过小的单耗不仅增大爆破震动,同时也增加大块率。实践证明,过小的单耗引起的二次破碎费用增加和采装效率所引起的单位成本增大量比降低单耗所省出的费用要高出不少。

总之,影响爆破震动强度、衰减快慢以及震动影响范围的因素很多,但将爆破震动的影响范围和强度控制到一定的范围内是完全可能的,只要我们依照“精心设计,精心组织施工”的爆破经验,把握好爆破施工的每一个环节,就会取得好的控制爆破结果,减少扰民情绪,造福社会,提高爆破企业的声誉。

(8)警戒与起爆

1、警戒人员持红旗,配袖章,相邻两警戒岗哨应互相看见,以使相互联系

2、路口设路障,指示牌。

3、警戒圈内人员及设备须在起爆前半小时撤离完毕,通往爆破区的个主要道路应设岗哨。设备撤至距爆区150m外,人员警戒范围距爆破区边300m外。

附图5:

预警信号(第一次信号):该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作;

起爆信号(第二次信号):起爆信号应在确认人员,设备等全部撤离爆破警戒区,所有警戒人员到岗,具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后,准许负责起爆的人员起爆;

解除信号(第三次信号):安全等待时间(一般15min)过后,

检查人员进入爆破警戒范围内检查,确认安全后,方可发出解除警戒信号。在此之前岗哨不得撤离,不容许非检查人员进入爆破警戒范围。

各信号的发出要清晰、响亮,确保警戒范围内及周边的人员都能听到。

(9)爆破注意事项

为确保爆破安全,爆破后由指挥部派专人进入现场检查,发现异常现象及时处理,安全保卫人员应严禁无关人员进入危险区,经检查确认安全后,向指挥长汇报,由指挥长下达解除警戒信号命令。1)基本规定

1.1)从事爆破及与有关的工作人员,必须进行安全知识教育并持证上岗;

1.2 )工作过程中必须严格遵守《爆破安全规程》;

1.3)必须使用爆破电桥测量电雷管电阻,不准用万用表或其他电工仪表代替专用爆破电桥;

1.4 )起爆网络采用复式起爆网络

1.5 )起爆站起爆电源开关应设专人看管,并锁好,起爆前起爆网络须始终属于短路状态;

1.6 )一切准备完毕后,接上电源,由指挥长指挥起爆。

2)爆破后的检查

2.1)爆破完后,派专人进入爆破区检查有无拒爆等不安全现象;2.2)如有盲炮等意外现象,立即设立局部警戒并采取相应措施解决。(10)盲炮处理方案

1 )处理盲炮必须遵守下列规定:

A、发现盲炮或怀疑有盲炮,应立即报告并及时处理。若不能及时处理,应在附近设有明显标志,并采取相应安全措施;

B、难处理的盲炮,应指示爆破工作领导人,派有经验的爆破员处理;

C、处理盲炮时,无关人员不准在场,应在危险区边界设警戒,危险区内禁止进行其他作业;

D、盲炮处理后,应仔细检查爆堆,将残余的爆破器材收集起来,未判明爆堆有无残留的爆破器材前,应采取预防措施;

2)处理深孔盲炮可采取下列方法:

A、爆破网络未受破坏,最小抵抗线无变化者,可重新连线起爆;最小抵抗线有变化者,应验算安全距离,并加大警戒范围后,再连线起爆;

B、在距盲炮孔口不小于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆,爆破参数由爆破工作领导人确定;

C、所用炸药为非抗水硝铵类炸药,孔壁完好者,可取出部分填塞物,向孔内灌水,使之失效,然后作进一步处理。

基坑爆破施工方案

象山县道人山围涂工程第Ⅲ标段猫头咀、竹湾咀闸门基坑 爆破施工方案 设计: 校对: 审定: 象山惠丰水利建设工程有限公司 二○一一年六月十二日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、工程概述 (3) 二、自然条件 (3) 第三章建设施工单位对爆破的要求 (5) 第四章爆破总体施工方案的确定 (6) 一、爆破方案确定的原则 (6) 二、爆破方法的确定 (6) 第五章爆破技术设计 (7) 一、爆破参数设计 (7) 二、浅孔台阶爆破参数设计 (9) 三、掏槽爆破设计 (10) 第六章爆破安全校核 (12) 一、中深孔安全校核 (12) 二、浅孔安全校核 (14) 三、主要施工技术人员及相关职责 (15) 四、爆破器材总需用量概算 (16) 第七章爆破施工及控制措施 (17) 第八章安全保证措施 (19) 第九章警戒范围及信号 (21) 十章爆破可能发生的事故及预防控制措施 (22) 第十一章事故应急预案 (23) 第十二章文明施工措施 (25) 爆破方案实施责任书 (26) 道人山围涂工程第Ⅲ标段1号猫头咀基坑及2号竹湾咀基坑爆破开挖安全处置措施 (27)

第一章编制依据 1.1 编制依据 我们编制本工程爆破施工方案的依据主要有以下几个方面: 1.1.1国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范,工程施工招标文件及合同 1.1.2道人山围涂工程施工图纸及施工图设计文件中的有关控制标准 1.1.3现场调查、采集、咨询所获取的有关资料 1.1.4我司拥有的科技成果、工法成果、管理水平、技术装备及多年施工积累的施工经验。 1.1.5 《水运工程测量规范》(JTJ203—2001) 1.1.6《水利水电工程施工组织设计规范》 SL303-2004 1.1.7《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007 1.1.8《水利水电建设工程验收规程》 SL223-2008 1.1.9《堤防工程施工质量评定与验收规范》 SL239-1999(试行) 1.1.10《堤防工程施工规范》 SL260-98 1.1.11《浙江省海塘工程技术规定》 1999-09-15 1.1.12《海堤工程设计规范》 SL435-2008 1.1.13、《堤防工程技术规范》 SL51-93 1.1.14《防波堤设计与施工规范》 JTJ298-98 1.1.15《爆破安全规程》 GB6722-2003 1.1.16《浙江省围涂工程质量检验、评定标准》(试行) 1.1.17 《防洪标准》(GB50201—94) 1.1.18《爆破法处理水下地基和基础技术规程》( J T J / T 2 5 8 —9 8 ) 1.2 编制宗旨 严格贯彻我们公司质量、环境、职业健康安全方针:恪守法规、确保质量、安全生产、保护环境。

爆破专项施工方案

远安县付家河水库工程第1标段(合同编号:YA-FJH2014SG-1) 爆破专项施工方案 湖北水总水利水电建设股份有限公司 远安县付家河水库工程第1标段项目部二〇一四年十一月二十六日

目录 一、工程概况 0 二、施工工艺及施工方法 0 2.1 施工准备 0 2.2 中深孔台阶爆破 (1) 2.3 预裂孔爆破 (2) 2.4 爆破器材选择和爆破施工工艺 (5) 2.5 爆后安全检查 (7) 三、爆破安全 (7) 3.1 爆破地震波安全校核 (7) 3.2 飞石防护和控制 (8) 3.3 爆破噪音及空气冲击波 (8) 3.4施工安全要求 (9) 四、人员、设备计划 (9) 4.1劳动力需求计划 (9) 4.2 机械设备需求计划 (10) 五、施工进度保证措施 (10) 5.1 施工组织保证措施 (10) 5.2 技术管理保证措施 (10) 5.3 质量管理保证措施 (11) 5.4 施工资源管理保证措施 (11)

一、工程概况 付家河水库位于洋坪镇九里岗村三组的付家河处,距雷家河(倒虹管)2.7公里,距远安县城约34公里,东经111°33′34″,北纬31°17′08″。水库拦截沮河一级支流——五里河上游西支指山河来水,坝址以上承雨面积29.4平方公里。 爆破区域出露地层单一,为白垩纪红花套组(K2h)的砂岩几砾岩,砂岩中局部含泥质,厚层-中厚层状,岩性较均一。同高程基本为同一层位的同类岩体,其中204m高程以上K2h上段K2h1的砾岩为主,砾岩所占比例较高,岩体强度较高,204m之下以下段K2h2以砂岩为主,偶夹泥质砂岩,其强度较低;坝基下层面间发育软弱泥质砂岩夹层。 施工内容为坝肩、坝基土石方爆破施工,土石方开挖57844m3。 二、施工工艺及施工方法 施工程序为先进行坝肩土石方爆破,然后进行坝基土石方爆破施工。 施工工艺流程:场地清理→危岩处理→测量放线→钻孔、爆破→出碴→清理与修整→验收。 坝顶以上、坝基上、下游沿设计轮廓线钻预裂爆破孔,不留保护层,采用预裂爆破,中间部分采用松动爆破。坝基底部及消力池采用松动爆破,留1m保护层采用啄木鸟开挖。爆体为红砂岩,采用中深孔台阶爆破的方式施工。 2.1 施工准备 (1)完成爆破方案,向公安机关办理爆破作业审批手续。 (2)清理施工区域内影响作业的各种障碍物,确保施工安全。 (3)认真研究施工区域情况,根据地形、位置、爆破深度,在测量人员的配合下实施施工。 (4)技术人员现场到位,作好标记,明确爆破的位置等,并全部跟踪爆破全过程,确保爆破施工在设计规定的要求下进行。 (5)召开施工人员会议,分析情况,提出问题,向具体人员交代每一个细节,做到技术有保证。 (6)将所需的设备调运到位,人员进入现场,分部工程开工通知下发后,立即开始施工,做到设备、人员有保证。

土石方开挖、爆破施工方案

土石方施工专项方案 一、编制依据及编制原则 (1)编制依据 ①华润置地日照青岛路项目规划设计总平面图、土石方开挖设计图、参考资料等相关资料。 ②《爆破安全规程》GB6722-2003;《中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例》(2006年9月); ③通过踏勘工地,从现场调查、采集、咨询所获得的相关资料。 ④我公司拥有的工程成果、机械设备状况、施工技术与管理水平及多年来的经验和各种施工统计资料。 二、工程概况 (1)土石方开挖概况 华润置地日照青岛路项目位于山东路与青岛路交汇处西南侧,工程主要是商业办公区和公寓区建设,目前土石方开挖任务主要是车库开挖。根据业主提供的车库基底开挖范围:东西长约150m,南北长约125m,开挖面积约1.6万多㎡。商业办公中心车库基坑开挖设计二个基底标高,分别为:公寓区为+1.95(开挖深度约8m),商业办公区为+3.5m(开挖深度约6.5m);初步测算土石方量共约13.1万m3,其中土方约7.8万m3,石方量约5.3万m3。 (2)环境概况 华润置地日照青岛路项目红线范围东临青岛路,北临山东路,东、北两方向均为交通要道,人员、车辆交通流量较大。业主方现已在用地范围做好围挡,形成独立施工区。经现场勘察,施工区域内地上无架空线路,地下无管线通过,但北侧山东路道路与车库开挖红线的距离约10m,周边道路污水管线、雨水管线距开挖红线的距离最小约5m,最大不超过20m。爆破施工和石渣外运应加强对以上道路管线的保护。 (3)地质情况 据现场钻探情况观察,场地土层主要有杂填土、素填土、耕土、粘土(Q3el+dl),下伏基岩。表面土层厚度为 3.5~5.5m,下伏基岩表面不呈规则,部分地段不排除存在断沟、溶洞。 施工区域属洼地地形,红线内地势低,红线外地势较高,高差约 1.0~2.0m。施工区域内有沟渠,地下水位约-2.0~2.5m。 本工程地下水位常年保持在-1.5~2.5m,地下水丰富,从现场开挖发现,商业办公中心区车库开挖范围集水严重,当前气象已即将开始进入春夏季,夏季天气时常有暴雨产生,根据以往资料,一旦出现中雨以上天气,由于本项目区域地势较低,有可能出

2021新版岩石坑爆破施工方案

2021新版岩石坑爆破施工方案 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0135

2021新版岩石坑爆破施工方案 一、施工方案 1、校核分坑或降基面尺寸:根据杆塔中心桩和分坑辅助桩校核分坑和降基面尺寸。 2、打辅桩:在顺线路和线路垂直方向打辅桩,辅桩与中心桩的距离应保证在爆破过程中不被损害。 3、选炮眼位置:按照坑口位置和现场地质条件选择炮眼,沿坑的开挖轮廓线应布置间距较小的平行炮眼。 4、打眼:人工打眼或机械打眼。 5、装填炸药、雷管、导爆索:按照作业指导书装填,开挖轮廓线处的平行炮眼要减少药量,进行不耦合装药。 6、填塞炮泥:炮眼装药后,其余部分用炮泥填起来。 7、引爆:其它人员撤到安全区后,在监护人监护下由专人引爆。

8、清坑、恢复中心桩。 9、记录施工记录。 二、安全技术措施 1、参加施工人员必须佩带安全帽,起爆人员必须持有爆破作业合格证,起爆时必须设监护人。 2、爆破材料的存放、发放、领取、回库等必须由专人负责,并作好记录,严格执行国家对于爆破材料的管理规定。 3、炸药、雷管必须分别携带,并放在专用箱内,不地放在衣袋内,多人携带时,两人之间的距离应保持15米以上。 4、导火索在使用前,必须进行外观检查和燃速实验,燃速速度不得低于110秒/米,在同一次爆破中不得使用燃速不同的导火索。 5、人工打孔时,打锤人应在扶钎人的侧面,注意避免滑锤伤人。 6、利用凿岩机或风动机打孔时,操作人员应先检查设备是否完好,操作时应戴口罩和风镜。 7、向炮眼内装填炸药和雷管时,必须轻填轻送,不得用力积压药包,严禁用金属工具向炮眼内捣送炸药和雷管。

调蓄池基坑土石方爆破方案

深圳市观澜调蓄池(3号) 石方爆破 设 计 方 案 设计:马金成 审核:黎蜀明 审批:樊荆连 二0一一年二月二十三日 深圳市观澜调蓄池(3号)石方爆破设计方案

一、工程概况 1、工程概况 本工程位于深圳市观澜河右岸,观澜应急污水厂对面。距离西侧观澜河约为30米;东侧靠近观澜湖高尔夫球场宿舍楼,距离约为12米;施工现场距离市政主干道观光路约1000米,距离弃土场距离约25KM,场地东侧局部埋有管线。拟建建筑占地面积约2.6万平方米,基坑开挖周长约740米。工程所在地为丘陵地貌,南侧地势较陡,北侧地势较平坦。基坑上部土方约38万立方米,最高处地面标高58.0,基坑北侧与西侧边坡顶部标高34.2,东侧与南侧边坡顶部标高为40.0,最大垂直开挖高度为23.9。 2、工程地质及水文地质 2.1、工程地质条件 本场地岩性自上而下分别为:1、人工填土(Q4S )分布不广,多位于场地南西部观澜河岸一带,厚度不大,多在1-2M,最大厚度3.1M。2、从洪积层(Q4al+pl ):场地内均有分布,位于人工填土层下部,西侧可直接出露,总厚度2.5-7.8M。3、残坡积土(Q4el+dl ):场地多有分布,丘顶一带局部缺失。该层位于山丘斜坡表层或坡脚冲洪积层之下,埋深0-7.6米,一般厚度为0.9-7.1M,为粉砂岩、砂岩风化后残积坡积而成的含粘土,呈可-硬塑状。4、侏罗系塘厦组砂岩(Jt l ):场地内均有分布,岩性以泥质粉砂岩为主,局部有薄层壮砂岩、石英砂岩夹层。按风化成土壮,坚硬壮,埋深1.2-14.1M,层厚0.8-12.2M。 2.2水文地质 本场地地下水以基岩裂隙水为主,主要接受大气降水和地表水的补

基坑爆破施工方案

基坑爆破施工方案 10.2.1爆破方案选择 根据现场地形条件及安全地要求,本工程采以深孔爆破和浅孔爆破两种爆破方式,深孔爆破以於构筑物基坑,浅孔爆破以於处理根底.清理边坡.需要爆破岩层深度为4m.根据同类工程经验,本工程采以90mm钻头,炸药选以药卷式2#岩石乳化炸药,雷管采以非火非电系统毫秒微差导爆管雷管,孔内统一使以高段别起爆雷管,孔外使以低段别雷管接力传爆. 10.2.2爆破施工流程 10.2.2.1施工流程图 10.2.2.2施工流程 ①爆破设计:台阶爆破前由爆破工程师进行布孔设计,打印布孔图和爆破参数表,经监理单位爆破负责人同意后供施工使以. ②测量放线:钻孔前进行现场测量,进行炸礁区边界地放线,布孔首先以油漆或白灰按设计孔排距标明孔位,然后以全站仪或水准仪测量需钻孔地深度,将钻孔地孔号.深度.角度标示再纸条上放再孔位处,并把数据及時提供给钻孔队. ③钻孔:钻孔队钻机组根据布孔图及爆破设计进行钻孔作业,开钻時工程部爆破工程师必须倒位,對钻孔角度.孔排距等进行检查,确认无误后方可开钻. ④爆破设计表及炸药运输许可证审批:爆破前24小時提交爆破设计表及炸药运输许可证,得倒批复后才能进入下道工序. ⑤验孔:将孔口周围0.5m范围内碎石.杂物清除干净,以长竹竿标识上刻度或以重锤测孔深,过深地孔应回填倒位,深度否倒位地孔以气吹倒设计孔深,吹否倒设计孔深地应当以钻机加深或重新钻孔.验孔完按要求堵好炮孔口.验收标准是孔深±0.5m,间距±0.3m,角度±1.5度. ⑥装药:炸药运输许可证办理好炸药才能进入核电施工现场,爆破设计表得倒批准后方可进行装药.先以竹竿插进炮孔,看是否发升堵塞,按设计地深度装入炸药,以竹竿标上刻度进行丈量,达倒要求后继续下步工作,装药時严禁投掷冲击,必须每一节炸药装倒位后才能开始装下一节药. ⑦堵塞:再检查装药质量和起爆线路合格后,可进行堵塞.采以干细砂土或岩粉进行堵塞,轻捣密实,洞口表面宜进行覆盖.

静态爆破专项施工方案00106

XXX工程 xxx

二零一七年七月 一、工程概况 ................ 1、 项目简介 ...................... 2、 工程数量 ...................... 3、 地形地貌、地质及现场施工条件 ............. 二、编制依据 ................ 错误 !未定义书签 三、编制原则 ................ 错误 !未定义书签 四、施工准备阶段主要工作 ......... 错误 !未定义书签 1、人员准备 ...................... 错误 !未定义书签 2、技术准备 ...................... 错误 !未定义书签 3、机械设备及油料的准备 ................ 错误 !未定义书签 4.施工中用水、油料运输准备 ............... 错误 !未定义书签 五、主要施工方法 .............. 错误 !未定义书签 1、静态爆破原理 .................... 错误 !未定义书签 2、静态爆破施工方法 . .......... 错误!未定义书签 六、安全措施和注意事项 ........... 错误 !未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签

、工程概况 1、项目简介 XXX 工程起于XXX 自东南朝西北方向延伸,止于 XXX 桩号范围为KOi K4+090,路线 全长4.09km 。此连接线为路基宽度 8.5米的二级公路,全线共设 置1处断链,K1+980 =原K1+,断链短0.893m 。路基土石方挖方万 m3填方万 m3。 全线采用二级公路标准,设计速度 40km/h ,路基宽度8.5m 。共设置平曲线 12 个,平均每公里 个,平面线性采用了基本型、 S 形曲线,最小缓和曲线长 40m 平曲线长度占路线总长的 % 由于本项目部分段落靠近居民生活区, 经上级领导及相关部门, 专家现场考 工。 石方爆破桩号及工程量: 3、地形地貌、地质及现场施工条件 1) 地理位置 XXX 工程通行区位于XX 褶皱侵蚀、溶蚀低山-丘陵区南东部,主要为寒武 系碎屑岩、震 旦系硅质岩与碳酸盐岩、南华系冰碛岩等构成的低山-丘陵地形。 海拔标高一般为220- 600m,—般相对高差为 20- 200m 山坡自然坡度一般为 20°- 45 °,线路最高海拔为289.95m,最低海拔231.85m 。 2) 气候 本公路项目区属中亚热带季风湿润性气候, 兼具大陆性气候, 四季分明, 冬 暖夏凉,春秋温和,冬长秋短,夏季 40C 以上的气温极少出现。年最高气温 2、 工程数量 察, 结合实际情况、 社会影响等综合因素考虑。 部分段落设计采取静态爆破法施 合计 挖 方: 37862m3 静爆方量: 33746.5 m3 挖方: 18369.6 m3 静爆方量: 4911.9 m3 挖方: 13435.1 m3 静爆方量: 11854.5 m3 挖方: 69666.7 m3 静爆方量: 50512.9m3 1. K0+360~K0+520 2. K0+580~K0+760 3. K1+380~K1+560

基坑石方爆破施工方案

文《格武 一、编制说明 1-1编制依据1.2编制范围 1.3编制原则 二.工程概况 2.1地理位置2.2气象条件 2.3水文地质条件2.4设计概 要 三、施工目标及人员、机械设 备配置 3.1施工目标3.2施工人员.机 械设备 四.施工方案.技术及工艺 4-1施工总体方案4.2施工工 艺流程图

文《格武 4.3施工准备 4.4爆破参数设计 4.4.1主爆区参数设计 442预裂排参数设计 4.5、起爆网络设计10 五、质量保证措施11 六、安全保证措施11

文《格武 基坑石方爆破施工技术方案 一.编制说明 1. 《爆破安全规程》GB6722-2003o 2. 国家技术监督局《土方与爆破丄程施丄及验收规范》。 3. 《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》。 5. 《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ203-2008O 7. 《建设工程施工现场供用电安全规范》JGJ50194-93o 8. 《铁路工程施丄安全技术规程》(上册)TB10401.1-2003o 9. 《铁路丄程施丄安全技术规程》(下册)TB10401.2-2003o 10.合同文件和其他设计文件。 1.2编制范围 工程基坑石方爆破施丄。 1.3编制原则 采用先进爆破技术。如釆用塑料导爆管毫秒延期爆破,分段爆破,预裂爆破技术。 采用小间距、小药量布药原则,使爆破能量均匀分布,采用松动爆破,加以有效的防护措施,避免产生飞石,降低噪声,确保周围环境安全。

采用严密而有效的防护措施,严格控制各段装药量和覆盖防护措施,严格控制爆破?动强度 和飞石危害,不做好防护严禁爆破作业。 合理选择技术参数,精心设计、精心组织、精心施工,争取“安全、优质、高效、低耗”完成本工程。 坚持“安全第一.预防为主、综合治理”的原则。尤其是既有铁路线施工, 安全施工显得更为重要。施丄过程需确保万无一失,采取切行可行的措施进行防范? 二工程概况 2.1地理位置2.2气象条件2.3水文地质条件 1.水文:地面排水系统完善。场地地表水补给来源主要为大气降水。 经工程地质图揭露,场地内的地下水主要为埋藏于粘性土层中的孔隙水, 地下水补给源主要来自 大气降水及地表水,地下水位、水量变化主要受日常气候影响,动态不稳定。地下水丰富,且埋深仅为3m左右,地下水对混凝土的侵蚀等级为H1。 2.地质:经钻探查明,场区内的岩土层主要为杂填土、粉质黏土、粘 土、软粘土、灰岩夹白云质灰岩。基底局部有半充填洛洞,顶进开挖下部会有岩石。 2.4设计概要 三.施工目标及人员.机械设备配置 34施工目标 1.质量U标:达到国家现行市政工程相关验收标准,质量合格,努力创优, 实现精品工程。 2.安全U标:杜绝一般及以上生产安全责任事故,杜绝火灾及爆炸事故, 杜绝爆破物品遗失事故,杜绝机械设备重大责任事故,无人身伤害事故,杜绝出现铁路行车D类及以上安全事故,创建安全施工标准工地。 4.职业健康安全U标: 从业人员上岗职业健康体检率100%;从业人员职业健康普及率100%;无职业病发生;特殊工种持证上岗率100%,安全防护班人员均山我公司既有线施工具有丰富经验的人员担任,并经南宇铁路局培训合格后持证上岗。 5.文明施工及环保U标: 搞好“三优文明”(优质生产、优质秩序、优美环境)建设。杜绝各类违法违纪案件的发生;及时发放民工工资,杜绝出现民工群体上访事件。 杜绝发生重大环境污染和水土流失事件,重点防止扬尘、噪音、震动及废水废物的排放。在施工过程中确保道路沿线景观不受破坏,江河水质不受污染,农田得到有效保护。 3.2施工人员、机械设备 根据进度U标,每个作业班组的人员机械设备配备悄况见下表: 主要工种人员数量配备表

岩石坑爆破施工安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT290 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 岩石坑爆破施工安全技术措施通用范 本

岩石坑爆破施工安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、参加施工人员必须佩带安全帽,起爆人员必须持有爆破作业合格证,起爆时必须设监护人。 2、爆破材料的存放、发放、领取、回库等必须由专人负责,并作好记录,严格执行国家对于爆破材料的管理规定。 3、炸药、雷管必须分别携带,并放在专用箱内,不地放在衣袋内,多人携带时,两人之间的距离应保持15米以上。 4、导火索在使用前,必须进行外观检查和燃速实验,燃速速度不得低于110秒/米,在同一次爆破中不得使用燃速不同的导火索。

静态爆破专项施工方案

一、爆破方案概况我公司承建的海大规划路电力管沟工程,在沟槽开挖过程中,L9#线桩号K0+533~K0+584(L15~L16)段,以及海大规划路H1和H11电缆井处,出现不厚度的坚石层,对我机械队开挖施工造成极大困难。我方经过勘察现场,施工段靠近学校,且周围人流不断,普通爆破及控制爆破无法实施,考虑安全及环保问题,经多方研究决定实施静态爆破。 我公司决定采用挖掘机挖基坑上层土方、风镐开挖基坑松石、静态爆破基坑普坚石及特坚石方。 二、基坑开挖施工 1拆除爆破范围内障碍物 首先测设出实施静态爆破的的准确范围,并根据土石方放坡系数及基坑挖深,人工使用白灰撒出基坑上口开挖范围。将开挖范围内的人行道板及原硬化路面拆除并外运10千米弃置。 2挖掘机开挖上方土 基坑上方土层层厚较深,在开挖过程及完成后应立即使用施工围挡将基坑上口围护封闭,并设立警示标志,避免发生安全事故。土方开挖时需进行1:0.67放坡,防止土方坍塌。 3风镐开挖基坑松石、静态爆破基坑普坚石及特坚石 由于施工场地狭小,无堆土点,故我公司计划风镐开挖基坑松石,挖掘机挖渣装自卸汽车外运弃置,运距10千米。基坑普坚石及特坚石采用静态爆破。根据施工经验,静态爆破一层以80厘米效果较好。我公司计划分

层打眼爆破,每层炮眼1.0米,并装药爆破,每层可爆出80厘米。出渣时需使用冲击锤解小,挖掘机挖渣装自卸汽车外运弃置,运距10千米。计划分3层将石方爆破完成。详见基坑静态爆破断面示意图。爆破出的石方边坡使用风镐修整,防止石方滑落。 石方爆破时需进行放坡:石方放坡系数取1:0.5。为防止开挖后的石方边坡滑落,基坑石方边坡采用锚杆支护,详见“九、基坑支护措施”。 4石渣外运 由于基坑开挖深度较深,挖掘机无法挖除基坑下部石方。故我公司计划在基坑边坡开挖出一工作平台,供挖掘机挖渣装车。工作平台尺寸为8.5米*8.5米。 5基坑开挖工期安排 5.1第一阶段:2010年3月14日至2010年3月15日,完成基坑上方土开挖及外运; 5.2第二阶段:2010年3月16日至2010年3月18日,完成基坑石方爆破、开挖及外运。 三、静态爆破 1静态爆破的工艺原理 人工造孔后,在静态爆破剂的作用下使岩石涨裂、产生裂缝,再使用冲击锤或风镐解小、破除,从而达到开挖的目的。为赶工期的需要,我公司计划使用质量好的静爆剂,从而达到较好的开挖效果,以缩短工期。 静态爆破剂的破碎机理: 静态爆破剂是以特殊硅酸盐、氧化钙为主要原料,配合其他有机、无机添

土石方工程爆破施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、人员、机械、材料部署 (3) 四、施工方案 (5) 五、施工安全质量保证措施 (12) 六、爆炸事故应急救援与响应 (16)

一、工程概况 本工程为国道210邻水县城至重庆界公路改建工程高滩园区段土石方工程。工程位于邻水县高滩镇工业园区。路基土石方占地面积约12000m2。工程总挖方量约50000m3,现场地形走势为前低后高,落差大,主要岩石为页岩。根据现场踏勘,该开挖区域为自然山地,地貌落差较大,本工程局部土石方涉及到爆破作业。 二、编制依据 1.编制说明 由于本工程工期紧、任务重,根据现场实际情况计划采取爆破施工。我部深知该工程重要性,为更好的编制安全方案,使今后的工程施工实施更符合实际,更具有针对性,我项目部对现场进行了详细踏勘,对场地周边环境、施工条件进行了深入的了解(诸如道路交通、场地地形地貌、施工供水、排水、供电、相邻周边环境等),并针对该工程的特点、重点、难点进行反复研究和讨论,制订了本施工安全专项方案。该方案科学、合理并更具有针对性和可操作性,使之成为今后指导施工的指导性文件。2.编制依据 (1)《爆破安全规程》(GB 6722-2003); (2)《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB 50201-2012); (3)《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015); (4)四川省建设委员会颁发的有关建筑规程、安全、质量等文件; (5)本工程地理位置、周边环境及其他相关资料信息; (6)本工程设计图纸及国家现行技术标准,施工规范及验收规范;

(7)公司有关施工质量、安全生产、技术管理等文件; 3.编制内容 本施工方案所包括的内容有施工组织部署;施工现场的平面布置; 施工方案的确定及工期进度计划的编制;主要项目的施工方法(土石方爆破施工、土石方开挖等)资源配备计划;施工质量控制、安全、文明措施等。 4.指导思想 本着“精心组织、精心施工、科学管理、技术先进、求实守信、确保创优”的方针,运用项目法进行施工组织管理,充分发挥公司的整体优势,实行强有力的统一领导和指挥,选派精干队伍,采用先进、合理、经济的施工方案,做到精心组织、文明施工,确保优质、快速、安全、低耗完成工程的施工任务。 5.施工平面布置 本工程施工平面布置主要包括施工现场围蔽、临时设施及施工临时道路布置等内容。施工平面布置是根据施工现场实际情况,结合周边的环境,对场地设施、施工机具、施工用水用电以及施工道路、水平运输进行合理布置。施工时,现场设专人负责管理施工平面布置,使各项机具、材料等按已审定的平面布置设置、堆放,以做到现场整齐、清洁文明,道路畅通,符合防火安全要求;掌握现场动态,解决场地使用中出现的矛盾。 三、人员、机械、材料部署 1.人员部署

(完整版)基坑石方爆破施工方案设计

目录 一、编制说明 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制范围 (3) 1.3编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 2.1地理位置 (4) 2.2气象条件 (4) 2.3水文地质条件 (4) 2.4设计概要 (4) 三、施工目标及人员、机械设备配置 (4) 3.1施工目标 (4) 3.2施工人员、机械设备 (5) 四、施工方案、技术及工艺 (5) 4.1施工总体方案 (5) 4.2施工工艺流程图 (6) 4.3施工准备 (6) 4.4爆破参数设计 (8) 4.4.1主爆区参数设计 (8) 4.4.2 预裂排参数设计 (10)

4.5、起爆网络设计 (12) 五、质量保证措施 (12) 六、安全保证措施 (13)

基坑石方爆破施工技术方案 一、编制说明 1.1编制依据 1.《爆破安全规程》GB6722-2003。 2.国家技术监督局《土方与爆破工程施工及验收规范》。 3.《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》。 5.《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ203-2008。 7.《建设工程施工现场供用电安全规范》JGJ50194-93。 8.《铁路工程施工安全技术规程》(上册)TB10401.1-2003。 9.《铁路工程施工安全技术规程》(下册)TB10401.2-2003。 10.合同文件和其他设计文件。 1.2编制范围 工程基坑石方爆破施工。 1.3编制原则 采用先进爆破技术。如采用塑料导爆管毫秒延期爆破,分段爆破,预裂爆破技术。 采用小间距、小药量布药原则,使爆破能量均匀分布,采用松动爆破,加以有效的防护措施,避免产生飞石,降低噪声,确保周围环境安全。 采用严密而有效的防护措施,严格控制各段装药量和覆盖防护措施,严格控制爆破震动强度和飞石危害,不做好防护严禁爆破作业。 合理选择技术参数,精心设计、精心组织、精心施工,争取“安全、优质、高效、低耗”完成本工程。 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。尤其是既有铁路线施工,安全施工显得更为重要。施工过程需确保万无一失,采取切行可行的措施进行防范。

岩石控制爆破施工方案

第一部分技术设计 一、工程概况 盛世名门第一组团按要求已完成前期场地平整爆破,接下来的任务要进行各种沟槽和基坑(包括承台、地梁各种管线沟等)的基础石方爆破工作。 该爆破区域周边环境复杂,虽然爆区南、北、西三面较空旷,但爆区东边约5米为高压线路,再往东约30米则为新塘中学,爆破时,必须严格控制爆破震动和爆破飞石。确保高压线路,学校宿舍楼及学校员工的人身安全。 在经过场地平整爆破剥离后,目前场地上暴露的大部分岩石为特坚岩,小部分为普坚岩,岩石可钻性极差,钻眼速度慢,可爆性普通,爆破防护工作量大。 二、方案选择 (一)设计依据 (1)《新都?盛世名门工程地质勘探报告》书。 (2)爆破安全规程GB6722————2003。 (3)广东省民用爆炸物品管理实施细则及增城市公安局对爆炸物品管理的有关规定。(4)王文龙教授《钻眼爆破》1984年煤炭工业出版社出版。 (二)方案的选择

1、由于业主的要求本工程拟先开工1#楼和售楼中心,故选择由1#楼和售楼中心开工后按顺序向3#、5#、4#、2#楼扩张。 2、根据2月14日会议初定意见、自售楼中心至一号楼1—K轴采用大面积爆破,其佘根据现场情况考虑独立承台爆破。 3、由于场内岩石的不均匀性及爆破的效果,可能造成个别承台小部分超深,或高低不平,在进行人工修正后,可采取以下措施,对于承台可采用素混凝土填充至设计层面标高,而对于地梁,可按设计标高采用素土夯实,浇捣50mm厚细石混凝土垫层。 三、爆破参数的确定 1、联体承台爆破参数。 (1)、孔径d=40mm。 (2)、孔深h=1.4m (3)、孔距a=0.6m。 (4)、排距b=0.6m (5)、单位耗药量q=0.6kg/m3 (6)、单孔装药量Q=qabh =0.6×0.6×0.6×1.4 =2.5kg

爆破专项施工方案

一、总则 1、为加强爆破施工的安全管理,保障国家财产和人员安全,防止发生 爆破安全事故,保证施工顺利进行,制定本细则。 2、所有参与永蓝高速公路第三合同段施工建设的施工队伍,在实施爆 破作业中,必须严格按照国家、行业、地方有关部门法规执行,严禁违章指挥和违章作业。 3、在实施爆破施工中,必须按照本企业资质允许的作业范围、等级从 事经营活动。 4、爆破作业人员应参加培训,经考核并取得有关部门颁发的不同类别 的作业范围、级别的安全作业证,持证上岗。 5、必须实行专职爆破员制度,建立专门的爆破作业组织。设专职爆破 工作领导人,爆破工程技术人员。爆破员和爆破器材管理人员。 6、从事爆破工作的人员都必须持有相应的安全作业证。 7、爆破器材必须符合国家或部颁标准,并定期进行检验。变质失效的 爆破器材严禁使用。 8、爆破作业领导人、爆破工程技术人员,爆破员、安全员。保管员、 押运员必须符合有关条件并持有相应的安全作业证。 二、责任分工 1、合同段物质部负责爆破器材的采购、运输、保管发放环节的安全管 理工作。要求做到日清月结,帐、卡物相符;负责对爆破器材库区照明、避雷、围墙、刺网和“四防”等安全设施进行日常维修保 养。使之经常处于良好状态;负责爆破器材储存证、使用证的年审和雷管打号、登记工作,凡未经打号的雷管一律不得发放使用。 2、合同段(工程部、质安部)负责爆破器材的安全管理指导、监督工 作。

3、各施工段负责本单位爆破器材的领取,使用和回收环节的安全管理 工作。 4、合同段(质安部)负责爆破器材的购买,运输、存储、使用、回收 和销毁等各个环节的安全监督、检查工作。对存在的隐患提出整改意见,并督促整改。 5、各施工段要结合本单位的实际制定出爆破器材的安全管理细则。定 期对涉爆部门管理人员及涉爆人员的工作进行督促、检查和教育培训。使其熟知爆破器材的性能、安全规程、管理办法及法律、法规的有关规定,严格落实各项管理制度。 6、合同段各岗位责任人名单:见附件 三、爆破器材的购买 1、爆破器材的购买应按有关计划,凭公安机关核发的《爆炸物品购买 证》到指定的经销单位购买。 2、购买爆炸物品时要持“三证一信”,即:《爆炸物品存储证明》、 《爆炸物品使用许可证》、《爆破作业证》和合同段介绍信,到公安部门办理《爆炸物品购买证》和《爆炸物品运输证》,购买单应注明炸爆物品的品名、数量及规格型号、运输路线等,不得超量。 3、严禁自由买卖,私自购销,代购代销、非法转让或用爆破器材换取 其他物品。 四、爆破器材的运输和储存 1、运输爆破器材要凭公安部门开具的《爆炸物品运输证》、《爆炸物 品购买证》方准运输。 2、运输爆破器材要按规定的运输路线进行运输。且派熟悉爆破器材性 能的人员负责押运。 3、运输爆破器材必需严格遵守下列规定:

岩石层基坑的切割法施工工法

岩石层基坑的切割法施工工法 【摘要】岩石基坑施工中,传统的爆破式处理存在着一定的质量缺陷及安全隐患。新型的切割式施工工艺能有效的提高质量以及减少安全隐患。为加强施工质量以及安全生产提供了有效保障。 【关键词】建筑施工;岩石基坑;切割施工 1 前言 在岩溶地区岩石地基工程施工中,传统的爆破方法处理岩石地基容易造成基坑扩大、超爆造成完整基岩厚度不够等质量问题,常规爆破还容易影响周边建构筑物的安全,爆炸声音、震动还容易扰民。切割法处理岩石地基施工工法具有成型规则、标高、尺寸控制精确,不超挖,对周壁不产生扰动的优点。它彻底打破了传统的爆破方式。单承台日平均掘深达80cm以上,提高了施工进度和质量,确保了施工的安全。 在某工程岩石地基施工中,对切割法施工进行了优化和总结,形成了一整套的岩石层基坑的切割法施工工法。使用该工法既保证了工程质量和安全,节约了成本,又加快了施工进度,取得了非常好的施工效果。 2 工法特点 2.1 不破坏基础岩石的完整性,施工质量可靠。 2.2 本工法适用性强,对水、电、路的要求较低,机具设备简单。能够广泛应用于山区、沟谷等交通条件差的地区。 2.3 操作简单,不用爆破,在重要建筑附近或施工环境要求较高的地区尤其适用。 2.4 能够多承台同时掘进施工,之间不互相干扰,可全面展开施工缩短工期。 2.5 切割施工具有成型规则优点,可节约混凝土施工量。 2.6 低噪音扰动小。 2.7 施工操作方便,占用场地小,与传统爆破方式相比可以降低成本且又很环保。 3 适用范围

本工法适用于岩溶地区基础岩石处理工程。切割法施工技术适用于作业面小、人群密集程度高,以及对噪声、震动干扰较敏感的岩石基坑开挖施工。 4 工艺原理 切割法处理岩溶地区岩石地基施工技术是采取特殊的机械设备,沿承台周长进行切割施工,形成承台基础一圈外周成槽,然后对剩余的承台基岩上用风镐打眼,在小孔内放入钢楔子,锤击钢楔挤压岩石,给予承台基岩芯一个水平拉力和剪切应力,当水平拉力、剪切应力大于岩石的极限抗拉和抗剪切应力时,承台基岩芯就会发生拉裂和剪切破坏,与整体岩石分裂,将破碎的岩石清除出承台范围,直至该层岩石全部被破除,修正承台尺寸。然后按同样的工序进行下一层施工,如此循环施工,直至承台成型,达到处理基岩的目的。在切割法在施工过程中切割机械会产生很大的热量,所以在操作过程中,岩石切割必须处于冷却水中,以保证切片不致温度过高而损坏。 4.1 大于2500×2500mm的承台处理工艺原理。采用岩石切割机沿基坑四周控制线切割岩石,每次切割深度50cm,使基坑内的岩体与外围的基岩分离,对 中部岩体采用机械钻孔钢楔子进行冷膨胀处理。每取出深50cm的岩石后,循环使用该方法直至基坑成型。 4.2 小于2500×2500mm的承台处理工艺原理。主要采用直径为150mm的钻孔取芯机沿承台基础设计基坑外周长取出高约500mm的圆柱体芯岩形成承台基 础一圈外周成槽(图4-1)。 5 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程。切割法处理岩溶地区岩石地基施工工艺流程图如框图 5-1所示。 5.2 操作要点。 5.2.1 施工准备:正式施工前,将电源、水源接通,将施工所用的材料、机具运输到位,技术管理人员熟悉图纸,了解地质情况、承台的尺寸、基底标高等相关参数,并对操作人员进行技术交底和安全交底,达到开工的条件。 5.2.2 开挖至岩石面:施工前要认真查看工程所处地质勘察资料,查明地层岩性、地质构造、基岩风化层厚度、破碎程度、软弱夹层情况和地下水的状态,对施工中常遇到的问题应采取相应的解决办法.并针对可能出现的问题采取可行

石方爆破开挖施工方案(谷风文书)

石方爆破开挖施工方案 一.前言 鉴于厂房基坑石方工程量比较大,厂房基坑石方开挖进度将直接制约基础的施工进度,需要进行爆破开挖施工. 二.爆破方法的选择 依据设计图纸,地质勘探资料,结合施工现场具体情况,承包人经多次论证研究,根据爆破现场距离既有厂房位置的远近,石方开挖采用两种方法. 1.爆破现场距离既有厂房较远时,石方爆破作业以小型及台阶法松动爆破为主,边坡地段预留2-3米采用光面爆破。石方路堑的路床顶面标高必须符合设计图纸要求,高出部分辅以人工凿平。超挖部分按监理工程师批准的填料,回填并碾压密实稳固。 ①爆破施工 a、开凿作业面,清除地表杂物和覆盖土层。 b、布孔:根据设计要求放出开挖轮廓线和各炮孔孔位,并予以编号,插木牌逐孔写明孔深、孔径、倾斜角方向及大小。 c、钻孔:钻孔是爆破质量好环的重要一环,严格按爆破设计的位置、方向、角度进行钻孔,先慢后快。钻孔过程中,必须仔细操作,严防卡钻、欠钻、漏钻和错钻。装药前必须检查孔位、深度、倾角是否符合设计要求,孔内有无堵塞、孔壁是否有石块以及孔内有无积水。如发现孔位和深度不符合设计要求时,进行补孔或透孔。严禁少打眼,多装药。清除孔口周围的碎石、杂物,对于孔口岩石破碎不稳固段,进行维护,避免孔口形成喇叭状。钻孔结束后封盖孔口或设立标志。 d、装药:严格按设计的炸药品种、规格及数量进行装药。 e、炮孔堵塞:炮孔堵塞长度大于最小抵抗线,堵塞材料采用2/3砂和1/3粘土堵塞。 f、爆破网路敷设:网路敷设前检验起爆器材的质量、数量、段别并编号、分类,严格按设计敷设网路敷设,严格遵守《爆破安全规程》中有关起爆方法的规定,网路经检查确认完好,起爆点设在安全地带。

东莞电力生产调度大楼基础人工挖孔桩内岩石爆破施工组织设计方案

东莞电力生产调度大楼基础人工挖孔桩内 岩石爆破施工组织设计方案 一、 电力生产调度大楼基础人工挖孔桩在开挖过程中,当挖至桩深10米左右时,遇到坚硬的中风化岩层,使用机械打凿要完成设计桩长要求,将会耽误很多工期,如果采用爆破法破碎岩石将会大大地提高施工速度,确保工程按时按质完成,现编写出孔桩内岩石爆破施工组织方案。 该工程需进行爆破的孔桩48根,孔径为1.2米、1.6米、1.8米、2.0米和2.4米,护壁厚度20厘米,岩石埋藏深度8~12米,工地北边为待建的本工程副楼工程,西边35米外为在建的金泽花园工地,东、南边是很空旷的待施工建筑的场地,无永久建筑或重要设施,需爆破的岩石厚度较大,破岩的工作量比较大。 该爆区内岩石呈中风化至微风化,没有夹层。岩石硬度用普氏系数表示一般为6~10。部分花岗岩可能达到12左右,岩石为风化花岗岩,岩石中含有少量地下水。 二、爆破方案的选择: 根据该爆区内的周围环境情况及孔桩的特殊要求,为做到保护孔壁,有确保周围环境的安全,决定采用毫秒差非电雷管起爆,掏槽眼采用弱抛掷装药,崩落眼和周边眼分别采用加强松动和松动装药,确保周边平整。

1 三、爆破参数及装药量计算。 1、孔径为1.2米的桩 孔径为1.2米,其荒径则为1.6米。 其布眼见图1 周边眼:孔数:15个 孔距:0.25米 排距:0.20米 孔深:0.8米 单耗:1.00 单孔桩药量:q=KV=Kπh(R2-r2)/15 =1.00×3.14×0.8×(0.72-0.42)/15=56克崩落眼:孔数:8个 间距:0.31米 排距:0.26米 孔深:0.8米 单耗:1.00 单孔桩药量:q=1.00×3.14×0.8×(0.42-0.152)/8=45克掏槽眼:孔数:4个 孔深:0.8米爆破作用指数n=1.0 单孔桩药量:q=(0.4+0.6)KW4=(0.4+0.6+1.03)×1.4×0.8 =176克

爆破专项施工方案

XXXX道路工程 爆破施工专项施工方案 1.编制依据 (1)根据施工招标文件、施工合同、设计图纸、技术规范等。 (2)依据国家现行公路施工技术规范、试验规程、验收标准及有关文件规定。 (3)依据对现场调查了解的施工条件、周围具体环境。 (4)施工工区现有的技术、设备、人员素质、管理模式、施工经验、科技进步和施工能力等施工要素情况。 (5)《爆破安全规程》(GB6722-2003)。 (6)《民爆爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号) (7)《工程爆破实用手册》

2.工程概况 2.1项目概况 XXXX道路工程为XXXXX的一条重要的城市次干道,主线道路道路全长1912.3米,宽度30m,A匝道为XX北路右转接入XXXX,匝道全长217.406米,道路宽度为15.5米。道路由西向东延伸经过XX村,设两座桥梁为XXX 跨线桥和XXX跨线桥;十字交叉口1个,T型交叉口1个;2-4x3m小平坝河过水涵洞一座,4×3m过水涵洞一座;道路进入XXX交通枢纽区内与规划的XX路等多条道路形成平面交叉。 道路工程:路基挖方约69.43万立方,填方约36.53万立方,路基清表3.73万立方米,清淤换填5.5万立方米,路面工程4.38万平方米。路面结构形式为沥青混凝土路面,总厚68cm。 桥梁工程:共2座桥梁, XXXX跨线桥为2x30m先简支后连续小箱梁桥,XXXX为2x0m先简支后连续小箱梁桥,桥梁总长189.9延米,桩基合计84根。 小桥涵及人行立体过街工程:共1座1×17.45m预应力简支箱梁人行过街天桥,“工”字型地道一座,主通道全长37.5m,梯坡道全长173.27m。 2.2自然地质条件 2.2.1地形地貌 地貌属于以山地、丘陵为主的丘原盆地地区。拟建区为溶蚀残坡地形,K0+000-K0+300段基本为填方区,道路两侧厂房较多;K0+520-K0+660段为挖方区,基本上为石方开挖,右侧36m外房屋密集,红线外200m以内范围有民房220栋,面积约30万平方;道路在K0+680处上跨XXXX高速;