数据中心UPS 1+1冗余与2N冗余

数据中心UPS 1+1冗余与2N冗余
数据中心UPS 1+1冗余与2N冗余

数据中心动力设计“1+1”与“2N”的区别与联系

一、1+1表示只有一条市电输入,示意图如下:

1+1系统中,两台UPS互为冗余,正常工作时,两台UPS共同承担负载。当一台出现故障时,另外一台则承担起所有的负载。

二、2N一般会有两条市电输入,每条市电来自不同的变压器,

示意图如下:

2N系统中,N=2。也就是2台UPS组成一组UPS小组,分别接在两路市电上。同时给负载供电,当某路市电出现故障后,另外一路市电也能给整个数据中心供电。同时,当某组UPS故障时,另外一组UPS也能承担起所有的负载。

三、总结:

1+1就是1条输电线路分2台UPS并联组成一个系统,2台UPS 各输出50%,当其中一台出现故障无法带载时,就由另一台100%满载供电,保障后端负载正常工作。

2N就是2条不同的输电线路下,每条分别分N台UPS并联组成一个系统,N台UPS各输出(100/N)%,这种方案业内有人号称是完美配置。

其实,这不过只是噱头,因为多一个设备,就等于多一个故障点,系统组成越复杂,故障率也越高。

UPS本身是无法单独工作的,还需要各种其他配套和辅助设备,所以当各种看似复杂的安全方案被推出时,应该看它是否能够满足和提升整体规划设计的安全标准,而不是单一的评说UPS系统本身。

SOCOMEC UPS 组成和使用

SOCOMEC UPS组成和使用 一.概述 UPS(Uninterruptible Power System)全称为不间断电源。用于给电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。市电输入正常时,UPS 将市电整流逆变后供应给负载设备,此时的UPS就是一台交流式稳压器,同时为电池充电;当市电断电时, UPS 立即将电池从充电转为供电,通过逆变器转换为交流电输出,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。直到市电恢复正常才转回充电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。 3#煤塔7米配电室的两台UPS厂家为 SOCOMEC ,型号为 DELPHYS MP elite ,额定输出功率都为 120 KVA 。采用并联冗余组成,在正常工作时,所有单机UPS并联运行,均分负载。如果一个单机UPS故障,或者需要脱离系统进行维护,另一台UPS有足够的容量供给负载,能确保负载供电的不间断。 一.UPS的组成 1 一个IGBT 三相整流器; 2 一个S.V.M.技术的三相逆变器; 3 一个静态旁路系统,自动转移负载且不中断供电; 4 1 个维护旁路,允许在维护操作期间为无间断转移负载到市电; 5 两组128块电池; 6 一个由模拟面板制成的控制面板,一个8 行的显示和一个直接访问界面二原理图

X10: 整流器输入INV: 逆变器 X40: 旁路输入BAT: 电池 X50: 至负载BP: 旁路部件 X20:电池连接ABP: 自动旁路 REC: 整流器MBP: 维护旁路 开关描述: Q4:自动旁路开关 Q3:输出开关 Q5:维护旁路开关 三.控制面板的图标:

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。莱钢中小型棒材生产线因生产需要不允许断电,因此,UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量,我厂UPS电源系统的工作时间当储能电池满容量时为2小时,半容量为1小时。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。

UPS物流介绍

UPS 物流介绍

UPS物流 UPS 名目 UPS是什么 UPS的作用 UPS的分类 如何选择合适的UPS 如何正确使用和爱护UPS UPS的进展史 UPS快递 UPS手枪 UPS是什么 UPS的作用 UPS的分类 后备式UPS

在线式UPS UPS按照输出容量大小划分为小容量3KV A以下,中小容量3KV A~10 KV A,中大容量10KV A以上。UPS按输入/输出方式可分为三类:单相输入/单相输出、三相输入/单相输出、三相输入/三相输出。关于用户来讲,三相供电其市电配电和负载配电容易,每一相都承当一部分负载电流,因而中、大功率UPS多采纳三相输入/单相输出或三相输入/三相输出的供电方式。从原理上来讲,UPS是一种集数字和模拟电路,自动操纵逆变器与免爱护贮能装置于一体的电力电子设备;从功能上来讲,UPS能够在市电显现专门时,有效地净化市电;还能够在市电突然中断时连续一定时刻给电脑等设备供电,使你能有充裕的时刻应对;从用途上来讲,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提升而增加的。从差不多应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为要紧元件,稳压稳频输出的电源爱护设备。要紧由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 如何选择合适的UPS 如何正确使用和爱护UPS 后备式UPS平常处于蓄电池浮充状态,在停电时逆变器切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳固的交流电输出,只是这种UPS存在一个切换时刻的咨询题,不适合用在对电源敏锐的设备爱护上。因为尽管这种UPS切换时刻专门短,然而对电源敏锐的设备,例如一些操纵精度专门高的设备来讲,不但要求电源电压要连续,而且还必须稳固,一旦电源有微小的波动,其工作状态就能发生专门大的变化。(5)应确保UPS的配电柜使用的是空气开关 为了确保UPS的使用安全,还必须注意UPS配电柜使用的开关, 因为如果接UPS的配电柜采纳一般的老式闸刀开关,这种开关在接通或者断

UPS电源系统的基本组成

UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在

不间断电源UPS工作原理及应用

不间断电源(UPS)知识 何谓不断电系统(UPS)? 不断电系统的英文名称是Uninterruptible Power Supply取其英文字缩写即为"UPS"。所以不断电系统依其字面的意义,就是当电源中断或异常时能够不间断提供电力以维持计算机正常运作的设备。 为何需要不断电系统(UPS)? 不稳定的电源质量均足以影响计算机的正常运作。而不断电系统,不仅在输入电源中断时可立即供应电力,在电源输入平时,也可对质量不良的电源进行稳压、滤除噪声、防雷击等功能以提供使用者稳定纯净的电源。所以,拥有不断电系统就像为计算机设备购买了保险一样,有备无患。 不断电系统(UPS)种类有那些? 按照不同的标准有不同的划分方法,如按UPS工作性质可分为以下几种:离线式(OFF LINE) ,在线式(ON LINE),在线互动式式(LINE INTERACTIVE)和串并联工作模式。 何谓离线式不断电系统(Off-Line UPS)? 如下离线式系统方块图,平常市电走旁边的一条直通路径(直接供电给负载。只有停电或市电异常时,才由电池提供电力。经逆变器转换为交流电源提供给负载电力。特色: 1. 市电正常时,UPS对市电几无处理而直接输出至负载,对市电噪声、突波衰减能力差。 2. 具转换时间,保护性最低。 3.结构简单、体积小、重量轻、控制容易、低成本特性。 何谓在线式不断电系统(On-Line UPS)? 在线式UPS平常由逆变器输出给负载电力,只有UPS故障、过载或过热时才会转为旁路输出给负载。特色: 1.输出至负载之电力经UPS处理,输出电源质量最高 2.无转换时间 3.结构复杂,成本较高 4.保护性最高,对市电噪声、突波衰减能力最佳 何谓在线互动式不断电系统(Line-Interactive UPS)? 互动式UPS平常由旁路经变压器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转为交流电输出给负载。特色: 1.具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短 2.具转换时间 3.控制结构复杂,成本较高 4.保护性介于在线式与离线式UPS之间,对市电噪声,突波衰减能力差 如何选购适当的不断电系统(UPS)? 1.UPS的质量最重要是有良好的稳定度及可靠的特性 2.在各地有及时的销售与维修服务 3.具最优秀的研发工程人员,具产品创新开发能力 4.产品具备效率高,噪音低等优异特性 5.厂商声誉较佳,及财务结构健全者 6.产品经过国外检验机构认证合格等 7.工厂经过检验机构认证合格如ISO9001,ISO9002 我住的地方很少停电,我需要拥有不断电系统(UPS)吗? 据统计,电力问题中停电只占一小部分,不易察觉的电力问题,例如电压过高、电压过低、突波等才是电力问题之大宗。UPS设计目的就是在提供顾客极重要之负载的全面性电源保护。包括稳压、防止突波损害、避免高频干扰、防止任何型式之电源供应中断或浮动等,以及可以提供没有限制的长延时供电。 不断电系统(UPS)供电时间多长才适当?

UPS架构以及原理

3C3 UPS架构以及工作原理介绍 张椿涛 一>整体介绍 产品介绍: 3C3系列产品是具有高效率、高性能的双转换存在线,三相输入,三相输出的UPS. 3C3系列产品几乎可以完全解决所有电源问题,如断电、市电高低压、电压波动、谐波失真等电源问题. 注:以下均以3C3-30KS-ISO为例:

UPS整体架构介绍: 3C3 UPS架构示意图 功率板PSDR=整流器+升压电路+逆变器 UPS主要功能是提供稳定的电源,所以按照供电渠道来划分UPS为维护模式、旁路模式、市电模式、电池模式四个部分,分别对应四种工作模式: A.市电模式: 市电模式是UPS正常工作的状态,UPS将输入的市电经过整流(AC->DC),升压(DC->DC),逆变(DC->AC) 后转变成稳定可靠的电源输出,工作示意流程图如下: 说明: 供电回路 充电回路

UPS市电模式工作示意图 市电→隔离变压器→输入EMI →整流电路(AC->DC)→升压电路(DC->DC) →逆变电路(DC->AC)→输出继电器→输出EMI→输出端子→负载 市电向负载供电的同时,经过整流器后通过充电器给电池充电 B.电池模式: UPS电池模式工作示意图 电池→电池SCR→升压电路(DC->DC)→逆变电路(DC->AC) →输出继电器→输出EMI→输出端子→负载 电池模式是UPS在市电发生异常(UPS自身工作正常)时的供电状态

C.旁路模式 UPS旁路模式工作示意图 市电→隔离变压器→输入EMI →STS静态开关→输出EMI→输出端子→负载 市电通过STS向负载供电的同时,经过整流器整流后通过充电器给电池充电 旁路模式是UPS自身发生异常(市电电压正常)时的供电状态 D.维护模式 市电→隔离变压器→维护开关→负载 维护模式是对UPS进行维修时所选择的工作状态,此时负载由市电直接供电,可以对UPS进行维修测试动作.

Galaxy5500系列UPS产品介绍

MGE TM Galaxy TM 5500 系列UPS 为数据中心、电信和工业生产提供高可用性和可升级的最佳电力 保护 MGE TM Galaxy TM 5500系列UPS ?5种额定功率: 40 - 60 - 80 -100 - 120 kVA ?三相输入(不带中线),三相输出 ?并联多达6台UPS机组,即6 x 120 = 720 kVA ?双变换在线技术(VFI)提供了电压再生调整和 实现了与配电系统的隔离; ?静态旁路和手动旁路; ?采用集成六单元IGBT模块的PFC整流器避 免了上游畸变(上游THDI < 3%),且功率因 数接近1; ?集成六单元IGBT模块设计减少了连接线的 数量,性能更加可靠,结构更为紧凑,易于正 面维护; ?80kVA及以下额定功率均能在UPS机柜内 内置密封铅酸电池; ?后备时间从5分钟到8小时不等,快速充电 器保证了更安全的运行; ?从250到470V极宽的输入电压范围来应对 受到骚扰的配电系统; ?高过载能力和鉴别能力; ?发电机组起动时限制输入电流; ?多语言(含中文)、图形显示、高分辨率 QVGA屏幕; ?Digibat电池监视系统(计算真实的后备时间 和剩余使用寿命),以及逐只电池监测系统 (可选件); ?通过网络实现监视和通信以及进行预防性维 护的网页 (寿命周期监测); ?极佳的环保特性(线缆、保护装置、与发电 机组的兼容性)、占地面积小、效率高和采用 企业电源管理软件(EPM)监控多台UPS机组 实现了更低的总体拥有成本。 图 4.11:MGE TM Galaxy TM 5500 系列UPS 应用范围 MGE TM Galaxy TM 5500 系列UPS凭借其一系列独具的功能优势,将满足最敏感的应 用对高电力可用性、系统灵活性及对运营成本控制的诸多要求: ?数据中心 - 高质量及高可用性的电力,可轻松、完全安全和无需中断业务地从实 现从数十kVA到数百kVA功率增容的可能性; ?电信 - 冗余结构将确保关键业务每天24小时 / 全年365天不中断运行。通过计算 机网络或互联网持续监视电池及设备状态,从而确保更长的后备时间。这些系统提高 了可用性,并能够实现有计划的预防性维护; ?工业生产 - 其过硬的电气特性可应对受到骚扰的各类配电系统,加之多种选件和 功能(加强IP防护等级、镍镉电池、海洋应用型号等)将确保其可在各种苛刻环境 中运行无误。 颜色 ?RAL9023灰色。 介绍

UPS电源结构及原理

UPS电源结构及原理 拓荒者 建议删除该贴!! | 收藏| 回复 | 2009-03-24 22:42:24楼主 不间断电源UPS能够在市电断电后实现不间断地向计算机供电,因为断电后计算机靠储存在滤波电容中的能量来维持电流,一般仅能持续半个周期(10ms)左右。UPS能够在10ms 之内将蓄电池内的直流电能转变为交流电能重新向计算机供电,这样就实现了对计算机不间断供电,可避免存储器中的数据丢失。 一、UPS的基本结构与原理 图12-6为UPS电源系统的基本结构框图。它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右。 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。 蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为 6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。 蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。

UPS电源的结构和工作原理

UPS电源的结构和工作原理 一、UPS电源结构 UPS电源由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。 对于后备式UPS来说,当市电电压低于170V时,此时其内部的交流稳压电路无法维持正常的220V输出,逆变器启动工作,将蓄电池中储存的直流电转变成交流电。输出波形一般为方波,也有一些UPS输出波形为正弦波。而当市电回升到180V以上时,逆变器停止工作,回到市电供电状态(稳压输出为220V)。 对于在线式UPS来说,逆变器始终处于逆变工作状态。市电供电时,不断地将交流电整流成直流后再逆变成交流输出(输出波形为正弦波)。当市电下降到170V以下时,逆变器将蓄电池储存的直流电逆变成交流电输出。市电上升到180V时,又恢复到市电供电状态。 5.检测报警保护电路 为了确保UPS安全可靠的工作,UPS必须设有完善的检测报警保护电路。一般UPS均设有过流、过压、空载保护,电池电压过低、电池极性和交流极性检测电路,指示灯和喇叭报警电路 6.智能监控及通讯电路 新型的智能UPS具有与计算机通讯和自动监控功能,UPS监控软件通过接口通讯线路随时监控UPS及供电线路的运行情况,记载并提示掉电情况,自动处理掉电时的数据保存与系统保护。 二、UPS工作原理 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,UPS 是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,

UPS电源的系统组成及工作过程

UPS电源的系统组成及工作过程 UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。 不间断电源 在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所

需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 工作过程 当市电正常380Vac时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定0V或380Vac交流的22电压,同时市电经整流后对电池充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。 工作原理框图

UPS各企业介绍

科士达 深圳科士达科技股份有限公司成立于一九九三年,是专业从事UPS不间断电源、机房一体化、免维护铅酸蓄电池、逆变电源研发、制造和销售的高科技企业。是中国大陆本土规模最大的UPS研发生产企业、最大的机房一体化设备系统集成制造商,产品出口到包括北美和欧盟在内八十多个国家和地区。 【市场业绩】 根据国家信息产业部中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问(CCID)统计,2000-2007年科士达国内UPS销量以领先优势,连续八年市场占有率排名国产品牌第一位。 2007年,科士达UPS产品在中国大陆市场上以21.5万台和15.1%的市场份额,蝉联国内UPS品牌销量八连冠,在所有国内外品牌中排名第二。科士达UPS以接近全球4%的出货量,成为全球UPS电源产业市场最具成长性的中国供应商。 【资质认证】 科士达公司除通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证、中国泰尔认证、欧洲CE认证、美国UL认证等多项国内外产品质量/安规认证外,在中国大陆市场上,被以下15个政府机构或大型行业总部认定为全国UPS设备采购指定品牌厂商: 中央国家机关国家教育部国家税务总局国家气象总局解放军总参国防科 工委 中国移动中国联通中国网通中国石化 中国银行中国工商银行中国人寿兴业银行上海浦东发展银行 【行业应用】 成立十五年来,科士达公司凭借研发、产品、服务、产能规模等方面的领先综合优势,产品广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域,为包括各省政府电子政务工程、银行系统金融电子化工程、国家金税工程、国家新一代天气雷达网、国家广电总局“村村通”工程、教育部“西部大学校园网”、全国农村中小学远程教育工程、全国农村党员远程教育工程、中石化加油IC卡工程、青藏铁路、2008北京奥运会等在内的一大批国家重点工程提供高可靠电力保护,全力护航中国信息化建设事业。 【服务体系】 科士达在业内率先建立起“全国客户服务中心-大区技术支持中心—区域售后服务中心-授权服务中心”为架构的覆盖广泛、布局合理、贴近用户的多级服务体系,并在中国计算机用户协会、赛迪顾问(CCID)、计世资讯等知名第三方机构历年来的大型用户满意度调查中,多次蝉联“UPS服务用户满意度金奖”、“UPS服务用户满意度第一”、“中国计算机用户服务优质企业”、“最佳服务承诺兑现企业”等权威服务奖项桂冠。 2005年12月27日,科士达独家中标由国家税务总局组织的“全国金税工程骨

UPS的简单介绍.

UPS的简单介绍2006-11-18 22:30:40 UPS基本概念 ? UPS容量单位V A和W的区别 ? 瓦特W值和V A值的关系 ? UPS制造商用W表示容量,实际上指的是V A值 ? 大多数计算机设备用V A表示容量、V A值表示额定 ? 举例 ? 后备式UPS ? 在线式UPS ? 在线互动式UPS UPS容量V A和W的区别 很多人搞不清楚应该用瓦牡学应该用伏安来表示UPS的容量。许多UPS制造商分不清这两个概念的区别,甚至将W 和V A两个名词等同起来,这更增加了人们理解上的混乱。 小容量的UPS(小于1000V A)用W表示容量,容量在1KV A ̄500KV A的UPS都用V A 而不是W来表示容量。用W表示小容量UPS的可能是因为小容量UPS用户更加熟悉瓦特这个概念,然而用VA能更准确地表UPS和负载容量的匹配程度,因为最根本的决定UPS 输出能力的是电流值(A),所以自然用V A表示更贴切。W值总是小于等于V A值,换算关系式如下: Watts(瓦特值)=V A*Power Factor=V olts*Amps*Power Factor 典型V olts=120或230V Amps=负载电流 Power Factor:功率因素,其值在0和1之间 功率因素在0 ̄1之间,它表示了负载电流做的有用功(Watts)的百分比。只有电加热器和灯泡等的功率因素为1;对于其它设备来说,有一部分负载电流只是在负载内循环,没有做功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是由负载特性引起的。重要的是明白了由于有这部分电流,所以V A值比W值大,W值被认为是V A值当功率因素为1时的一个特例。 计算机的瓦特W值是它的V A值的60~70% 事实上当今所有的现代计算机的开关电源都呈容性,其功率因素值为0.6-0.7。个人机趋向0.6,大型机趋向于0.7。最近研制出一种称为具有功率因素自校正功能的新型电源,它的功率因素值为1。将来很可能会广范使用这种电源,但目前市场上还很少看到这种电源。 对计算机负载,UPS的W值是它的V A值的60~70% 因为所有计算机的功率因素值为0.6 ̄0.7,所以对计算机负载,UPS的W 值是V A值的60 ̄70%。 大多数UPS制造商用W表示容量,而实际上他们指的是V A值 当UPS厂家指出了额定W值而没有标出功率因素和额定V A值,用户可以假定这是在功率因素为1W值(等于V A值),而实际上厂家指的是UPS额定V A值。实际对计算机负载

UPS及其工作原理简介

UPS是英文Uninterruptible Power Supply的缩写,意为“不间断供电电源”,是一种含有储能装置(常见的是蓄电池),以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源,它可以解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使计算机系统运行更加安全可靠。现在已经被广泛应用计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,并且正在迅速地走入家庭。 下面,让我们先简单地了解一下UPS的工作原理。 当我们没有使用UPS的时候,PC机、打印机等终端设备是直接接入市电使用的,用了UPS,就将PC机、打印机等终端设备接到UPS上使用,而UPS再接入市电。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给终端设备(相对于UPS而言,我们将这些终端设备称为负载)使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向自己的内置电池充电;当市电中断(例如停电)时, UPS 立即将内置电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载的软、硬件系统不受损坏。 二、市电对家用PC机及其终端设备的影响 如果我们的PC机、计算机网络等设备不使用UPS,又会受到哪些影响呢?不少人都有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的停电事故外,都是连续而且恒定的。其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外,意外的自然和人为事故,如雷击、输变电系统断路或短路、电源插头地错误拔插等,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。尤其需要特别指出的是,PC机、网络设备、通信系统、医疗设备等都属于非常精密的电子设备,对它们的影响表现得尤为突出。 对于PC机来说,显示器及主机工作都需要正常的电力供应。尤其是内存,对电源的要求更高,它是一种依赖电能的存储设备,需要不断的刷新动作来保持存储内容,一旦断电,所保存的内容立即消失。如果非正常断电,导致内存中的信息来不及保存到硬盘等存储设备上,就会造成信息因完全丢失或变得不完整而失去价值,从而浪费大量的工作精力和时间;而象UNIX、Linux这样的操作系统(现在不少的电脑爱好者使用这种操作系统),如果不正常关机,内存中的系统信息没有回写到硬盘上,还可能造成系统崩溃,无法再次启动;此外,电脑中的硬盘,虽然应用的是磁存储介质,不会因断电而损失信息,但突然的电力故障会使正在进行读写工作的硬盘物理磁头损坏,或者系统文件在维护文件系统时,造成文件分配表错误,从而使硬盘产生坏道,严重的,甚至还会造成整个硬盘的报废;另外,现在的操作系统大都能设置虚拟内存,由于突然的断电,使系统来不及取消虚拟内存,从而造成硬盘中的“信息碎片”,不仅浪费了硬盘存储空间,还会导致机器运行缓慢;电脑电源是一种整流电源,过高的电压可能会造成整流器烧毁。而电压尖脉冲和暂态过电压以及电源杂讯等干扰都可能通过整流器进入主机板,影响机器的正常工作,甚至烧毁主机线路。

UPS各组成系统(部件)介绍

UPS各组成系统(部件)介绍如下: 1) 整流器 整流器位于输入端,将市电的交流电流转换成直流电流。整流器有以下功能: - 提供直流电源给逆变器 - 自动对电瓶充电。电瓶充电通过两个阶段来进行:第一阶段通过有限电流来提供80%的电能,用以增高电压;第二阶段通过稳定的电压来提供剩余20%的电能(浮充电压)。 - 充电电流自动限制为储存在记忆中的电池容量的15%。 - 当直流负荷没有超出额定输出的110%,充电电流为固定正常值。 2) 逆变器及输出隔离变压器 逆变器将直流电源转换成稳定的正弦交流电为负载供电。当UPS处于“在线”模式时,负载将由UPS的逆变器供电。 根据UPS形式不同,逆变器分为单相(RM子系列,phase-phase)或三相(RT子系列,three-phase)。逆变器采用IGBT器件,该器件的工作频率超过20kHz,从而保证UPS的逆变器的低消费(即“逆变器的高效率”)与低噪音(人能听到频率为20Hz—20KHz)。 逆变器输出端标准配置隔离变压器,提供UPS抗冲击或短路的能力。 3) 自动旁路 旁路装置允许自动或手动将电源供应从保护线路(逆变器输出)即时切换到非保护线路(旁路),或者相反,以保证负载供电的连续性。 此装置有一个冗余辅助电源供应,即使在市电异常的情形下,也可以照常运作。 另外,旁路装有一个反馈保护装置,以保护UPS及负载受电网冲击。 4) 系统微处理器 UPS有两个微处理器,用来控制整个冗余系统。 为了提高稳定性及节省空间,通过微处理器可以进入查询一系列关于系统以及错误诊断的信息。 5) 输入/输出滤波器 在正常操作模式中,输入/输出过滤器能够排除高频干扰,保护UPS及后端负载。过滤器可以确保由UPS或用电器产生的干扰不会影响到其他用电器。 在“在线互动式”以及“旁路”模式中,过滤器确保负载不受市电的任何干扰。 在三相机种(RT子系列)中,即使在维修旁路开关SWMB闭合的情形下,过滤器的保护仍然存在。 6) 控制显示面板 UPS的控制显示面板由按钮、图形、LED和LCD等组成;通过按钮和LCD,可实现

UPS常用技术介绍.

UPS常用技术介绍 UPS常用技术介绍 中达电通股份有限公司叶新平 1.UPS行业发展概述 由于IT技术的不断发展,用户对重要信息负载保护的重视,UPS的使用范围也越 来越广,渗透到各行各业(如:金融,通信,证券,化工,医疗等),并起着在推出新 产品的同时,市场上UPS采用的新技术也层出不穷,各厂家采用的技术也不尽相同,比如:模块冗余技术,同步从并机柜,并机模块,并机板,无须并机板, 并联运行控制方式一般分为集中控制,主从控制,分散逻辑控制和无互联线独立控制 4 种方案 .台达UPS采用高速的微处理器运算为基础的数字化设计,独特的热补偿分布逻辑控制并机技术,在UPS单机之间无需外加并机卡或并机柜,采用环路主要是市电与旁路同步,双路电源输入的同步,并机系统再组成双母线的同步,针对双母线系统同步有外同步控制和内同步控制之分,市场上有根据此技术专门生产的外置同步模块,外置负载同步控制器等,并机(N+X)冗余时多采用内同步控制技术.无线并机也采用内同步控制技术. 台达UPS采用同步控制技术 在分布冗余UPS系统方案(双母线冗余方案)中,台达UPS采用内同步控制技术, 在主控制板中内置了同步侦测线路,及相应的控制软体.实现系统同步,确保STS 稳步可靠切换电源. 实现原理图如下: Delta 变换技术 Delta变换式UPS,也是在UPS设计技术中的一种,现对它工作原理做一简单介绍: 1.当市电存在时,逆变器(Ⅰ)和(Ⅱ)只对输入电压与输出电压的差值进行调整和补偿,输出电压稳定度高的电源给用户负载供电. 2. 市电掉电时,切换到 Delta变换式原理框图 从原理框图及工作原理来看, Delta变换式具有以下特点: 输入功率因数高,输入电流谐波小. 逆变器只提供15%能量, 过载能力强,逆变器余量充足. 主要能量由市电提供,效率较高. 抗输入频率瞬变较差. 模块化冗余技术 在传统高端UPS产品中,一直存在着单台UPS容易出现单点故障的问题,以往用 户对此的安全保障措施是采用传统的"1+1"或"N+1"的并联冗余方式,这不仅增加了采购,安装及维护成本,而且一般情况下只能容错一次.而在模块化UPS系统中,用户只需要购买相应的功率模块,即可实现"N+X"的故障冗余及扩容升级.任何一个模块出现故障,都可自动脱离系统,确保系统正常运行,台达UPS的模块化设计不仅模块实现冗余,内部的辅助电源,PCB板也实现冗余.真正实现各功能模块独立,损坏任何一功能模块都互不干扰.同时还可以实现1+1并机冗余,大大提高系统的可靠度,可用性. 因此最近几年模块化UPS不断推出,更显示了用户对模块化技术的认可,体现了 市场一种趋势. 功能一体化技术 所谓功能一体化,即从传统的单一化系统转到新型一体化的整体解决方案,采用

UPS分类及产品简介

UPS分类 按工作原理不同,UPS分为: 离线式(后备式UPS、互动式UPS) 在线式UPS 按供电体系不同,UPS分为: 单进单出UPS 三进单出UPS 三进三出UPS 按输出功率不同,UPS分为: 微型<6kV A 小型6-20kV A 中型20-100KV A 大型>100kV A 按电池位置不同,UPS分为: 电池内置式UPS(标准机型) 电池外置式UPS(长延时机型) 按多机运行方式不同,UPS分为: 串联热备份UPS(用于中小功率机器) 交替串联热备份UPS(中小UPS) 直接并联UPS (用于中大功率) 按变压器特点不同,UPS分为: 高频UPS(高频机) 工频UPS(工频机) 按输出波形不同,UPS分为: 方波输出UPS 阶梯波(准正弦波)UPS 正弦波输出UPS 其特点是结构简单、体积小、成本低,但输入电压范围窄、输出电压稳定精度差、有切换时间,且输出波形一般为方波。 一个完备的UPS供电系统,是由前端配电(市电,发电机,配电柜),UPS主机、电池、后端配电组成,附加后台监控或网络监控软/硬件等单元。 AC-DC 整流

DC-AC 逆变 另:AC-AC 变压器、移相变压器、变频器等 蓄电池在一定条件下所能给出的电量称为蓄电池的容量,通常以符号C表示。它等于放电电流(A)与放电时间(h)的乘积,常用的单位是安培小时,简称安时(Ah)。 容量(C)=放电电流(A)*放电时间(h) 蓄电池的保存时间最长为6个月,否则必须进行充电。 ****如何确定您需要何种类型的UPS电源?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉,外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS提供稳定的电源保护必不可少。 标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS 配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 后备式 1.【TwinGuard(TG)系列】TG UPS(500/1000VA) TG系列UPS是个人电脑漂亮、实用的“好伙伴”。采用了高频PWM技术和SMD制造工艺,使其设计更符合企业及家庭PC、路由器及POS机用户对UPS的轻、小、薄、干扰小的要求,进一步提升了整机的可靠性。 2.【MultiPower(MT)系列】MT UPS(500/1000V A/S) 智能上网全面保护 3.【Knight(K)系列】K UPS(500/1000V A-Pro)

UPS 简介

UPS 简介 重点 公司历史 UPS 于1907 年作为一家信使公司成立于美国,通过明确地致力于支持全球商业的目标,UPS 如今已发展到拥有 426 亿美元资产的大公司。如今的UPS,或者称为联合包裹服务公司,是一家全球性的公司,其商标是世界上最知名、最值得景仰的商标之一。作为世界上最大的快递承运商与包裹递送公司,我们同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者。每天,我们都在世界上200 多个国家和地域管理着物流、资金流与信息流。

物流公司排名(cosco排第七) 1 DPWN (DHL) 德国邮政-敦豪丹莎海空Germany Mail, express, logistics, finance 2 USPS 美国邮政服务公司USA Mail, express 3 UPS 联合包裹服务USA Express, logistics 4 Maersk 马士基Denmark Shipping, freight forwarding, logistics 5 FedEx 联邦快递USA Express 6 La Poste 法国邮政France Mail, Express 7 Cosco 中国远洋China Shipping 8 Japan Post 日本邮政Japan Mail 9 Nippon Express 日通Japan Freight forwarding, logistics 10 Royal Mail 英国皇家邮政UK Mail, Express 11 TPG (TNT) 荷兰邮政-天地Netherlands Mail, Express, logistics 12 Deutsche Bahn inc Schenker 德国国有铁路公司Germany Rail freight, logistics 13 Union Pacific Corp 联合太平洋USA Rail freight, logistics 14 NYK Line (Nippon Yusen KK) 日本邮船Japan Shipping, freight forwarding, logistics 15 Burlington Northern Santa Fe 北伯林顿三塔铁路公司USA Rail freight, logistics 16 Exel 英运物流-金鹰UK Freight forwarding/ logistics 17 Yamato Transport 日本大和运输公司Japan Logistics 18 Poste Italiane 意大利邮政Italy Mail 19 Mitsui OSK Lines 商船三井株式会社Japan Shipping line 20 CSX Corp CSX运输公司USA Rail freight, logistics 21 SNCF 法国铁路联营公司France Rail freight, logistics 22 Kuehne & Nagel 瑞士德讯海空运Switzerland Freight forwarding, logistics 23 China Post 中国邮政China Mail 24 Norfolk Southern Corp 美国诺福克南方铁路USA Rail freight, logistics