文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政排水管道工程施工中常见问题及处理方案

市政排水管道工程施工中常见问题及处理方案

市政排水管道工程施工中常见问题及处理方案
市政排水管道工程施工中常见问题及处理方案

市政排水管道工程施工中常见问题及处理方案

摘要:结合新疆各县市排水施工中常见的问题,在这里主要谈一下市政排水管道设计及施工中常见的问题及处理方案。

关键词:排水管道施工施工质量常见问题

随着新疆各城市不断发展,要求城市基础设施与之相配套。在这种情况下,各县、市排水管网系统随着城市发展逐步完善。但是由于大多项目是在市区施工,环境复杂,既有地下管线及电缆情况不明,在确保既有工程安全的前提下,还要考虑地上交通等因素的影响,导致施工难度增加,施工质量和工期往往无法保证。

在排水管道施工中常见的问题有:管道施工中抢占道路空间,胡乱开挖;在沟槽开挖工程汇总经常会出现边坡塌方、槽底泡水、槽底超挖、沟槽断面不符合要求;管道安装时,管道局部位移超标,直顺度差,线路曲折,到这流水不畅;管道施工有倒坡现象、管道接口渗漏。在圆形检查井中,管头露出井壁过长或缩进井壁;污水检查井做闭水试验有漏水现象。道路回填压实度达不到,导致道路使用出现局部塌陷现象。在这里主要谈一下市政排水管道设计及施工中常见的问题及处理方案。

一、管道施工中抢占道路空间,胡乱开挖,导致挖断现状管线及浪费道路空间,其它管线无法继续敷设。

因施工前没有进行调查,无法明确原有管线具体位置,经常出现挖断自来水管道,挖坏电力、电缆管道的情况,造成不必要的重大损失;

除此之外施工前未请规划部门根据规划定出排水管位于道路的具体位置,见缝插针,看到空间就放结果无法充分利用道路有限的空间,其它管线也无法敷设,造成道路空间的严重浪费。

针对这种情况管道施工前,建设部门应先对现状管线进行现状调查,可到规划部门调出现状管线资料,也可联系个专业部门现场指出现状管线位置,避免挖坏现状管线问题发生。

然后到规划部门将计划新建管线按照合理的布置方式将各管线具体位置确定,就不会导致各专业管线抢占道路空间现象。

二、在沟槽开挖过程中经常会出现边坡塌方、槽底泡水、槽底超挖、沟槽断面不符合要求等一些质量问题。针对此问题,在施工中应做到如下几点:

1.防止边坡塌方:根据土壤类别、土的力学性质确定适当的槽帮坡度。实施支撑的直槽槽帮坡度一般采用1∶0.o5。对于较深的沟槽,宜分层开挖。挖槽土方应妥善安排堆放位置,一般情况堆在沟槽两侧。堆土下坡脚与槽边的距离根据槽深、土质、槽边坡来确定,其最小距离应为1.0m。

2.沟槽断面的控制:确定合理的开槽断面和槽底宽度。开槽断面由槽底宽、挖深、槽底、各层边坡坡度以及层间留台宽度等因素确定。槽底宽度,应为管道结构宽度加两侧工作宽度。因此,确定开挖断面时,要考虑生产安全和工程质量,做到开槽断面合理。

3.防止槽底泡水:雨季施工时,应在沟槽四周叠筑闭合的土埂,必要时要在埂外开挖排水沟,防止雨水流入槽内。在地下水位以下或有浅

层滞水地段挖槽,应要求施工单位设排水沟、集水井,用水泵进行抽水。沟槽见底后应随即进行下一道工序,否则,槽底应留20cm土层不挖作为保护层。

4.防止槽底超挖:在挖槽时应跟踪并对槽底高程进行测量检验。使用机械挖槽时,在设计槽底高程以上预留20cm土层,待人工清挖。如遇超挖,应采取以下措施:用碎石(或卵石)填到设计高程,或填土夯实,其密实度不低于原天然地基密实度。

三、管道安装时,管道局部位移超标,直顺度差,线路曲折,到这流水不畅;管道施工有倒坡现象、管道接口渗漏。在圆形检查井中,管头露出井壁过长或缩进井壁;污水检查井做闭水试验有漏水现象。针对以上情况,对于管道安装提出以下建议:

根据测放的中心线,用细绳控制好管道的一侧边线。采用8t轮胎式吊车下管,吊车沿沟槽开行至距沟边缘1 m处,以避免沟壁坍塌,影响沟槽边坡的稳定。下管时用专用吊钩或柔性吊索,严禁用钢丝绳穿入管内起吊。同时有专人指挥,绑(套)管子应找好重心,平吊轻放,避免扰动基底管道相互碰撞。在施工现场狭窄不便机械下管的地段,采用人工压绳下管。

管道的安装一定要符合质量要求:管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

检查井的砌筑需要注意如下几个方面的问题:

1、正确计算管道铺设长度:根据规范确定两检查井间管道铺设长度、管子伸进检查井内长度及两管端头之间预留间距。在安管过程中要严

格控制,防止管头露出井壁过长或缩进井壁。

2、井身砌筑前必须对井底彻底清洗,确保无泥水和颗粒砂石。砂浆用砂要过筛,配合比要符合设计要求,拌和要达到有效时间,确保砌筑砂浆达到和易程度。

3、井身砌筑铺浆一定要饱满,接头要嵌实,井身2.5m之内每皮砖用少许水括浆。

4、井身与管道结合处要一律用砂浆填满并捣实,砖角离管不少于1cm。井外管壁处当时用砂浆抹成坡角不小于10cm的坡面。

5、井身墙内、外壁粉刷厚度一定要满足设计要求,确保粉刷厚度不小于设计值。

6、铺管管口应突出井身墙1.0cm,此处采取内粉刷时一定要二遍成活。第二遍一定要隔日粉刷并一次性完成。全部井内壁粉刷认真压紧、收光,确保肉眼看不到砂孔、砂眼。外井壁2.5米以下二遍成活,工艺要求和内井壁相同。2.5米以上一遍成活但内外表一定要符合几何尺寸并压紧,收光。

7、井身加层粉刷在随井二遍粉刷同期完成,应先粉井底后粉井身墙壁,严禁落浆做底浆。

四、道路回填压实度达不到,导致道路使用出现局部塌陷现象。

排水管道安装完毕后需要回填时,经常会出现因为施工方法不当导致道路回填达不到使用要求,对道路的使用寿命造成影响。

管道回填时,根据不同管材按照规范要求将回填土分为管道基础、管道两侧、管顶以上50cm内、管顶50cm至道路结构层以下及道路结

构层范围内几个部分,在这里主要阐述一下管道回填的几点要求。

1、严格控制回填土土质。回填土中不得含有碎砖、石块、混凝土碎块及大于l0cm的硬土块;填土含水量以接近最佳含水量为宜。还土前,应对所还土壤进行轻型标准击实试验,测出其最佳含水量和最大干密度;回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物。

2、严格控制每层回填土厚度。管沟回填应分层夯实,每层厚度不大于30cm,并对每层填土的密实度按规范进行检测,合格才能继续回填;要求管道两侧同时进行填土,两侧高差不大于30cm。

3、严格控制回填土密实度。管沟胸腔部位密实度不小于90%;管顶50cm范围内密实度应在85%~88%之间,以防压坏管材和盖板∶管项50cm以上密实度要求同路基密实度一样。

4、对于道路结构层范围内不应该盲目回填,应弄清楚道路结构层具体情况,严格按照道路压实度要求进行分层碾压回填。

结语:综合以上几点的工艺要求和实际监控的效果看,只要严格按照国家标准及规范的要求对施工各环节严格把关,均能保证市政排水管线施工质量要求。

相关文档