文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BMS系统方案

BMS系统方案

BMS系统方案
BMS系统方案

1.建筑自动化管理系统(BMS)

1.1 系统概述

大厦智能化工程的建设目标是要在为使用者提供高效、舒适、便捷及安全的环境的前提下,降低行政中心的经营费用和提高运行管理的智能化水平,并随着科学技术的发展和信息的积累,进一步提供增值服务,要求建筑空间、系统空间和功能空间具有高度的一致性和协调性,达到人与物、人与环境的协调与统一。而建筑自动化管理系统作为其智能化系统的重要组成部分,应从功能、技术、产品和工程等多方面进行系统集成,才能达到系统建设的预期目标,提高行政中心的经济效益和社会效益。

分析建筑自动化管理系统的实际功能需求,我们用SynchroBMS智能化管理平台来完成集成。

现代的智能化建筑提倡“以人为本”,构造i-Building系统。建筑自动化管理系统,简称BMS系统,BMS处于建筑物智能化管理系统(Intelligent Building Management System ,IBMS)的基础设备控制层和信息管理层之间,是沟通控制系统与信息管理系统的桥梁。建筑自动化管理系统作为建筑物机电设备运行信息的交汇与处理中心,对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和判断,采用最优化的控制手段,对各类设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、被控状态下运行,在为建筑提供安全保证和舒适宜人的环境前提下,最大限度地节省能耗和日常运行维护管理费用,给业主一个较高的回报率。SynchroBMS系统保证将建筑建成先进的、现代化的智能中心。

1.2 设计依据

智能建筑设计标准(GB/T50314-2000)

弱电系统工程招标文件

1.3 设计原则

建筑自动化管理系统的总体设计原则是:以计算机网络为基础、软件为核心,通过信息交换和共享,将各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,彻底实现功能集成、网络集成

和软件界面集成。具体如下:

标准化:本系统设计及其实施将按照国家和地方的有关标准进行,所选用的系统,设备,产品和软件符合工业标准或主流模式。

先进性:考虑到电子信息及软件技术的迅速发展,建筑自动化管理系统设计在技术上将适当超前,所采用的设备产品和软件不仅成熟而且能代表当今世界的技术水平。

实用性:建筑自动化管理系统设计将以业主需求分析着手,并以得到业主认可的需求为目标来开展工作,保证满足目前存在的各种需要。

合理性和经济性:在保证先进性的同时,以提高工作效率,节省人力和各种资源为目标进行工程设计,充分考虑系统的实用和效益,争取获得最大的投资回报率。

安全性和可靠性:安全和可靠是对智能建筑的基本要求,是建筑自动化管理系统工程设计所追求的主要目之一。

模块化和可扩充性:建筑自动化管理系统的总体结构将是结构化和模块化的,具有很好的兼容性和可扩充性,既可使不同厂商的系统集成到一个管理平台中,又可使系统能在日后得以方便地扩充,并扩展另外厂商的系统。

方便性和舒适性:建筑自动化管理系统在使用和操作上将为建筑弱电工程的拥有者,管理者及其客户提供最有效的信息服务,提供高效,舒适,便利和安全的工作环境。

灵活性:系统提供管理人员和用户灵活移动和变更设备的可能

1.4 系统分析

大厦拥有一大批种类繁多、功能各异的机电设备和系统,对其进行监控和管理的功能和要求也各不相同。

建筑自动化管理系统监控和管理的对象包括建筑设备监控系统(BAS)、安全防范系统(SAS)(包括入侵报警系统、电视监控系统、出入口控制系统、训更系统和车库管理系统)、火灾自动报警系统(FAS)、公共广播及紧急广播系统(PAS)等。根据各类设备所要完成的功能,建筑自动化管理系统由对应的各分系统组成,它们相对独立工作,完成各系统的监测和控制任务。

建筑自动化管理系统的各分系统相对独立工作,但又必须协调一致,在BMS管理中心的

统一监控和管理下,共同为建筑物提供安全、舒适、方便的生活条件和高效的工作环境,并保证其运行维护管理的经济性和智能化。

1.5 SynchroBMS在大厦弱电系统工程中的应用

1.5.1 系统综述

协同建筑自动化管理系统(SynchroBMS)是西安协同数码股份有限公司在总结多年建筑自动化行业建设经验的基础上,综合研究国外知名的楼宇自动化系统和开发平台并应用最先进的软硬件技术研制成功的。SynchroBMS面向建筑自动化行业、采用子系统集成模式的,集数据采集、网络通信、自动控制和信息管理于一体,是一种可二次开发的监控管理平台软件。

SynchroBMS具有使用简单、性能可靠、速度快、系统开放等特点,可广泛应用于智能大厦、智能小区等智能建筑物。

SynchroBMS的总体目标是:“以计算机网络为基础、软件为核心,通过信息交换和共享,将各个具有完整功能的独立子系统整合成一个有机体,实现系统的信息共享,降低系统的运行费用,提高系统维护和管理的自动化水平,提供个性化服务。”

SynchroBMS的具体功能和要求:

1.以计算机网络为基础、软件为核心,通过信息交换和共享,将各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理自动化水平及协调运行能力。

2.提供综合监控和报警功能,对各子系统的运行状态和参数进行集中监控,全中文化界面,包括现场图片、工艺流程、实时趋势、监控点表,以形象直观的方式动画显示设备运行工况。

3.提供报警和紧急事件时各子系统的联动能力,并配合信息管理系统(如物业管理系统)实现整个建筑物综合管理的协调运行,全面提升建筑的智能化水平。

4.具有历史数据存储能力,并生成和打印各种报表,为设备管理和维护提供依据,并为信息管理系统提供基础数据。

5.具有开放性,采用标准硬件平台(PC)和软件平台(Windows 系列),通过以太网连接,采用TCP/IP通信协议,在通用数据库的基础上通过ODBC与信息管理系统进行信

息交换和共享。

6.通过自动化行业先进、开放的国际标准OPC与各子系统或设备进行信息交换和共享,保证BMS的实时性。

7.提供串行接口连接方式和多种网络通信接口形式,支持众多厂商产品的接入,充分发挥智能设备和系统的作用和功能。

8.具有集散监控系统特性,各子系统具有独立工作能力。

1.5.2 系统组成

根据对监控和管理的对象及其功能要求的分析,大厦BMS组成如图1-1所示。监控的内容包括:楼宇设备自控系统(BAS)、安全防范系统及报警系统(SAS)、火灾自动监测和消防系统(FAS)、智能一卡通管理系统(ICS)、背景音乐和应急广播系统(PAS)。

图1-1建筑自动化管理系统组成图

1.5.3 系统结构

BMS由以上分系统组成,它们相对独立,各自完成相应的监测、控制和管理功能;但大厦是一整体现代化建筑,其自动化系统也应是一个有机的整体,分系统之间相互连接,实现信息交换和共享,协调联锁工作,共同完成建筑自动化管理的各项功能。大厦BMS 是一个采用分层分布式结构的集散监控系统,总体分为三层。最上层为监控管理中心,负责整个系统协调运行和综合管理;中间监控层即各分系统,具有独立运行能力,实现各系统的监测和控制;下层为现场设备层,包括各类传感器、探测器、仪表和执行机构等。BMS系统运行示意图:图1-2所示。

图1-2 建筑自动化管理系统结构图

BMS各层之间通过以太网或现场总线进行通信,每层内部通过通信总线或电缆进行连接,对应的通信网络包括BMS中心局域网和分系统控制总线。BMS中心局域网采用遵循ISO的OSI协议标准的以太网;不同的分系统其控制总线都各不相同,很难寻求统一的标准,但分系统(特别是BA、FA、SA等系统)应是应用较为广泛、获得较多支持的产品,在其控制总线上应有同其他设备连接的通信接口。

系统集成的主要任务是BMS监控管理中心的硬件连接和软件设计。分系统监控计算机除

了完成本系统的监控和管理功能外,各自通过以太网后其他接口与BMS中心相连接,交换和共享信息。

系统设计以满足大厦的要求、减低安装开支及困难、提高经济效益为原则,并尽量维持住户的安全。为了配合以上的原则,系统设计有以下的安排:

本系统设置一台BMS服务器,一台BMS监控管理工作站,实现整个系统的协调运行和综合管理,并建立弱电系统数据库,同建筑物智能化系统的其它子系统进行信息交换和共享。

BMS系统客户可通过标准浏览器Internet Explorer监视观察、控制整个系统运行情况。

整个软件图形界面友好,全中文方式。

1.5.4 系统功能

BMS各分系统都具有独立的硬件结构和完整的软件功能,在实现底层物理连接和标准协议之后,由软件功能实现的信息交换和共享是系统集成的关键内容。BMS服务器是整个BMS的信息中心,系统信息流示意图如图1-3所示。正常情况下,流通的主要是综合监视信息、协调运行和优化控制信息、统计管理信息等;发生紧急或报警事件时,及时传输报警和联动信息。完成集中监视、联动控制管理功能;信息存储、共享、查询与打印功能;对信息的多媒体显示和报警功能。

图1-3 建筑自动化管理系统信息流向图

1.BAS(楼宇设备自控系统)与BMS数据流(双向)

●机电设备运行和检测数据的汇集与积累

BMS系统与BAS的主机相连,通过BAS系统提供接口汇集各种设备的运行和检测参数,并对各类数据进行积累与总计。如空调机组、通风机组、各种泵、电梯的运行时间、起停次数和配电柜电流、电压等参数进行积累与总计,以便更好地进行管理。

●机电设备运行状态监视与控制

监视现场机电设备如冷水机组、新风机组、空调机组、电梯的开/关状态,运行正常,非正常状态等数据,通过接口以实时方式与BMS系统连接,BMS系统通过监视工作站可以进行设备运行状态的集中监视和控制。

●报警显示

当系统设备如冷水机组、新风机组、空调机组、各种泵、电梯出现故障或意外情况时,BMS系统将利用其报警功能在监视工作站上显示相应的报警信息,提示维修人。

●楼宇自控系统与消防报警系统的联动

当出现火警时,关断相应层面的新风机组、空调机组和通风设备,防止火情进一步扩展。

2.FAS(火灾自动监测报警系统及消防联动系统)与BMS数据流(限于消防法规,只监测不控,为单向)

●运行状态监视

BMS系统通过接口与FAS的主机相连,对消防报警系统的各种检测设备的运行数据

及预警数据进行实时监视,在工作站上显示运行状态信息,包括气体灭火、水喷淋、气体钢瓶系统。

●报警显示

BMS系统检测到消防报警系统出现了火警或意外事件信息时,立即通过BMS系统报警功能,在监视工作站上以声音、醒目颜色及图标、楼层平面图及事故位置等方式显示报警信息以及提示相应处理方法。

●消防报警系统与安全防范系统中门禁管理系统的联动

当出现火警后,可以联动电磁锁,打开出现火情层面的所的房门的电磁锁,以确保人员的迅速疏散。

3.SAS(安保监控系统)与BMS数据流(双向)

BMS系统与安保监控系统通过通讯接口连接,实现控制和报警的双向通讯。

安保监控系统为BMS系统提供一路视频输出至BMS服务器,BMS服务器上配置视频捕获卡,即时显示所选择的视频画面。

●数据汇集与积累

BMS系统与安保监控系统主机相连,提定时汇集大厦安保监控系统各个装置的使用数据,并进行累积。

●运行状态监视

BMS系统通过接口按一定时间间隔扫描安保监控系统的设备开/关状态、工作正常/非正常状态、控制台状态等数据,并通过集成的监视功能,在工作站上显示运行状态信息。

●BMS系统传送命令至CCTV系统的矩阵切换器,控制视频画面的切换、摄像头聚焦、

转动等功能。矩阵切换器传送报警信号(视频丢失、防盗报警等)至BMS系统。

●入侵报警显示

当BMS系统检测到BMS系统设备动作异常,包括装置损坏、非法/无效侵入等到情

况时,立即在BMS系统工作站显示报警信息。

●BMS系统与FAS系统联动

FAS系统出现火警信号时,该区域摄像机信号切换到控制室监视器上,观察是否误报和火情大小。

●闭路电视监控系统与门禁管理系统联动

当有人非法读卡或非法闯入有门禁管理系统的区域,将联动摄像机进行查询。

4.一卡通系统与BMS数据流

包括门禁系统与停车场管理系统

●运行状态的监视与控制

BMS系统通过接口与门禁系统和停车场管理系统主机相连,实时监视和控制一卡门通系统中硬件设备, 包括读卡机、门锁、门磁、出门按钮、巡更站等。

●报警显示

当系统检测到读卡装置动作异常,包括非法/无效卡入侵等情况,立即在工作站上显示报警信息。

5.公共广播系统与BMS数据流(双向)

●使用数据汇集、积累

BMS系统通过接口和公共广播系统主机相连,定时汇集公共广播系统的信息。

●运行状态的监视

建筑自动化管理系统实时监视公共广播系统中的硬件设备运行状态包括功放,呼叫台、主机等,在工作站上显示运行状态信息和履历数据的查询。

●报警显示

当系统检测到设备异常,立即在工作站上显示报警信息。

BMS中心层以Windows NT为系统软件平台,BMS服务器以通用数据库管理系统为核心,各工作站通过OPC标准接口进行数据交换。综合监控工作站运行监控组态软件,在保证通信处理实时性的前提下,提供强大的通信驱动能力和丰富的图形、动画功能。利用组态配置工具可方便地实现不同的通信协议和生成丰富的监控界面。具体功能划分如下:

实时监视各子系统关键设备和关键点用户使用web浏览器打开相关的网页,可实时地看到所关心的任何一个子系统的任一个设备或关键点的状态,这些信息在页面上以图形、文字、动画的方式显示出来。当然,一般每个子系统自己都有其独立的监视系统,供用户监视这个子系统的设备。而BMS是将它们集成起来,提供一个集中监视的方式。这是BMS的基本功能。

执行上层应用下达的管理方面的控制指令根据需要,用户在页面上可以直接下达命令,控制任何一个设备的运行。作为对用户的回应,会有反馈信息传回,显示在页面上。这一功能可能会受到具体子系统的限制,因为有些子系统提供的协议不开放外部对它的控制。

完善的报警和事件管理功能系统提供全局报警和事件的综合管理功能

综合各个控制系统的状态信息,提供相关报告如果某个设备或关键点发生异常或其他重要事件,系统会以报警、事件的形式,及时在页面上用图形、文字、动画、声音等方式表现出来,同时还可自动拨号寻呼服务。

提供准实时的系统间联动功能各子系统本身是独立工作的系统,但BMS将它们集成起来,可让它们协同工作,一个子系统的动作可触发另一个子系统的动作,这就是联动。例如,消防报警系统确认报警后,除进行火灾报警系统内部规定的消防动作外,还将联动紧急广播系统向相关楼层或区域广播火警通告,触发楼宇自控系统关闭相关区域的空调设备、适时切断正常供电,联动综合安防系统系统打开相应区域出口大门、启动临近的监控摄像机拍摄并记录实时信息,同时可以通过Modem向119拨号报警以寻求外部援

助。SynchroBMS系统软件内嵌Script命令语言,可让用户自己设置连动逻辑关系。

记录历史数据,为信息管理系统提供第一手资料每个设备的运行状态、系统中发生的重要事件,都会以历史数据的形式转储到商用数据库中。这有两个目的,第一,追忆过去发生的事件;第二,自动为信息管理系统提供原始数据,例如为物业管理系统提供设备运行历史记录。

安全管理基于Internet的应用都需要考虑安全性问题,不能泄露信息给非授权的人员。SynchroBMS在系统架构的多个层次上都是采用DCOM实现的,而DCOM的安全是于Windows NT及Windows 2000集成在一起的,所以SynchroBMS使用的也是Windows NT 及Windows 2000的安全性。另外SynchroBMS还对用户权限分级:1~9999级,不同的用户授予不同级别的权限,例如:较低权限的用户只能浏览页面而无法控制。

值班管理由于浏览器不一定24小时运行, SynchroBMS提供值班程序模块24小时运行,防止意外的发生。当有异常发生时,SynchroBMS可通过传呼、E-Mail等多种形式通知相关人员。

Web页面组态提供可视化和Web页面组态工具,用户可根据自己的喜好和需求定制操作界面。可以直接生成历史趋势图、实时趋势图、报警画面、及其进行动画连接等。

1.5.5 与第三方系统的接口

由于BMS系统以OPC Server 的方式集成第三方系统,在系统实施时需要开发与第三方系统的接口驱动程序,因此,第三方系统厂商必须提供其系统的接口协议及所采用的接口形式。同时有义务配合BMS系统的实施。常用的通讯形式和协议,例如,NetDDE、NetApi、Socket、RS232、RS485、LonWorks、BACnet等。

1.5.6 设备配置清单

1.5.7 协同建筑自动化管理系统特征

1.多进程、多线程的Win32规范设计

2.基于Web的多层架构,支持B/S运行模型

3.开放的数据接口,透明的网络管理技术

4.内嵌Script命令语言,满足用户各类需求

5.完善的安全保障机制,提供多级权限管理

6.基于OPC技术的、组件化的系统

7.支持Windows 98/NT/2000平台

1.5.8 协同建筑自动化管理系统主要技术指标

1.系统最大监控点数:102400

2.系统实时数据传送时间:≤2s

3.系统控制命令传送时间:≤3s

4.系统联动命令传送时间:≤3s

5.系统接入的最大用户个数:32个(指并发用户数)

6.系统平均无故障时间:≥ 4320小时

1.5.9 协同建筑自动化管理系统功能模块划分

从用户的角度看,SynchroBMS由以下功能模块组成:

1. OPC客户端(OPC Client):SynchroBMS系统底层服务程序,负责所有子系统的接

入,负责从OPC服务器采集数据,接收OPC事件与报警服务器发送的事件和报警信息,并将采集到的数据通过动态库写入实时数据库服务器(RDBS)。OPC客户端程序在运行中能够动态监视OPC服务器的运行状态,控制OPC服务器的启动与停止,并将从OPC 服务器采集和接收到的数据信息以数据包形式显示数据传送情况,同时也能够启停数据的采集过程。

2. 实时数据服务器(RDBS):存贮和管理实时及历史数据,处理和实现用户编写的联

动处理逻辑代码,为数据转储工具(DST)提供服务。

3. 实时数据分发服务器(RDDS):为浏览器端的页面表现提供数据分发服务,接收并

转发客户端(访问、操作人员)下发的控制命令和事件记录。

4. 系统配置工具(SCT):实现系统二次开发的监控信息的配置,包括BMS子系统、设

备、信息点及接口配置,BMS各子系统联动处理配置,BMS系统数据库(包括实时数据库、历史数据库)参数设置等资源管理。

5. 环境设置工具(BMSConfig):设置SynchroBMS运行系统各种配置信息文件的路径。

6. 安全管理工具(CAT):提供不同用户的操作访问权限的管理。SynchroBMS系统共

提供多达9999级权限管理,对不同用户赋予不同访问、操作权力。

7. 数据转储工具(DST):提供BMS系统子系统多种历史数据(设备运行记录、联动控制记录等)的自动转储。将历史数据存储到商用数据库,供物业管理系统、管理信息系统作分析、查询和统计时使用。

8. 值班管理工具(OnDuty):值班台。二十四小时运行,值班人员通过它监视系统任

何时候有无异常事件发生,保证即使所有的IE客户都关闭的情况下也不会有重要事件

被忽略和遗漏。当异常发生时,值班台可对系统报警、特殊事件提供多种形式处理(包

括语音、声光、传呼报警等)。

人员使用此编辑工具,为每个具体工程开发各不相同的监控界面。

10. 信息管理工具:提供设备信息的综合管理功能。

10. OPCRDK:OPC Server快速开发工具。如果某些设备制造商不提供其设备的OPC Server,那么二次开发人员可以利用此工具为这些设备开发OPC Data Access Server

和OPC Alarm&Events Server,以使SynchroBMS方便地接入这些子系统。

1.5.10 子系统的接入

智能大厦的核心是系统集成。能否方便、灵活地接入各种差异极大的子系统,是BMS 系统软件的一个重要问题,这个问题解决得好,会给系统带来极大的适应性。SynchroBMS 系统的方案是采用OPC。

OPC是自动控制领域中一个新的通讯接口规范,由微软倡导而成立的OPC Foundation 组织于1997年制定。到1999年3月,OPC Foundation成员数已经达到240家。他们包括了世界上大多数知名的设备制造厂家,和工业控制软件供应商。OPC的核心思想是用OPC Server这样一个驱动程序屏蔽掉各种物理设备的不同,让进行数据访问的用户有一个一致的接口。

如果欲接入的子系统直接提供了OPC Server,那么只须在SynchroBMS系统软件的OPC Client端配置一下新OPC Server的信息,系统就可工作了。如果子系统的厂商没有提供OPC Server,提供的是其他通讯协议,则需要第三方在所提供协议的基础上开发一个OPC Server。常用的通讯形式和协议,例如,DDE、NetApi、Socket、RS232、RS485、LonWorks、BACnet等,都可以用OPC形式接入SynchroBMS。由于OPC是一个相对较新的标准,国内设备厂商对其支持还不够广泛、还不够普遍,很多设备目前还没有OPC Server。针对这种情况SynchroBMS提供了OPC快速开发工具OPCRDK,帮助用户快速开发OPC Server。OPCRDK同时支持OPC Data Access Server 和Alarm and Event Server .

当然,协同数码公司可以帮用户完成这项工作。

1.5.11 协同建筑自动化管理系统部分成功案例介绍

1.厦门国际会展中心

厦门国际会展中心是一座集展览、博览、会议、交易、商贸于一体的标志性建筑,将成为中国最大的国际投资博览会基地、国际招商中心及海峡两岸经贸合作基地。其智能化工程总投资近1亿元人民币,由西安协同数码股份有限公司总承包。

厦门国际会展中心SynchroBMS系统共集成了6个子系统:楼宇设备自控系统(Honeywell EBI)、消防报警系统(Siemens西伯乐斯)、综合保安系统(ADC PVE8000)、照明控制管理系统(ABB EIB)、电力计量监控系统(Rockwell RSView)和公共/紧急广播系统(Philips SM40)。其中最大的是楼宇设备自控系统,包括空调系统、冷热水系统、给排水电系统和送排风系统。综合保安系统包括了防盗报警系统、巡更系统、闭路电视监控系统、门禁系统等几个部分。

厦门国际会展中心网络环境为100M快速以太网,Synchro BMS运行环境由3台机器组成:1台BMS服务器,2台BMS工作站。监控点数约为7000点。

目前,该项目已于2001年1月顺利通过验收,并被评为优良工程。

2.杨凌国际会展中心

杨凌国际会展中心集宾馆、办公、展览、会议为一体,建筑面积4.2万平方米,其弱电系统包含十个子系统:建筑自动化管理系统BMS、楼宇自控系统BA、卫星及有线电视系统CATV、综合安保系统SA、火灾报警消防系统FA、程控交换机系统PBX、计算机网络系统CNS、信息系统IS、同声传译系统TS、综合布线系统PDS。其中SynchroBMS系统共集成了3个子系统:楼宇设备自控系统(江森)、消防报警系统(海拓扑)、综合保安系统(上海Intl)。Synchro BMS运行环境由3台机器组成:一台BMS服务器,1台BMS工作站,1台通讯前置机,监控点数约为1700点。

杨凌国际会展中心竣工于2001年2月21日,并被评为优良工程。

邮政物流与EMS产品整合的营销方案

邮政物流与EMS产品整合 的营销方案 目录 Ⅰ:整体分析: 1.1市场特征 1.2行业分析 1.3竞争对手分析 1.4消费趋势分析 1.5销售状况分析 Ⅱ:本产品SWOT分析 Ⅲ:营销战略规划: 3.1市场引爆点、 3.2市场布局、 3.3主导操作思路、 3.4运作模式、 3.5市场进入与运作思路及设计 Ⅳ:营销战术规划: 4.1产品策略、 4.2价格策略 4.3广告宣传

Ⅴ:财务计划 Ⅵ:可行性分析 VII:人事制度 7.1 总则 7.2管理体制 7.3内设机构、领导职数 7.4非领导职务设置与条件 VIII:邮政物流激励制度 8.1 邮政物流企业精神激励方式的现状分析 8.2 邮政企业精神激励方式的弊病分析 8.3 对构建全面有效的精神激励方式的几点思考IX:附录

Ⅰ:整体分析 中国的物流行业每年增长的速度为20%到22%之间的平均增长的幅度,在这个幅度的指引下,中国的物流行业也正在从物流成本占到GDP的20%下降到现今的18%左右,但是还是和西方的发达的国家差别依然差别很大,用一句很传统的话语来概说,那就是:我国还是在物流行业的起步阶段,需然每年的增长势头很大,速度很快,但是就这个行业来讲,很多学者对于中国的物流行业的看法是夕阳产业,因为竞争太多,一家兴百家起,这带来一个很是严重的社会问题,那就是物流的价格水平难与一致和行业业内的价格稳定。 快递行业是整个物流行业中很是重要的一个分支,也是最是重要的部分,中国每年的增长速度大概为15%到17%之间,就广东一带,快递企业已经不下2000件,市场份额是额定的,但是市场出现的竞争越多,只能导致这个行业的市场价格逐步偏低,知道一些企业真的受不住市场的压力破产为止。 总上所述,我们小组认为,物流行业是个新兴的行业,而且增长的速度在就几年间下不来,但是不可否认的是它的发展欠缺社会的共同的资源的配套设施跟上脚步,而且中国市场的特点决定了物流行业是个夕阳产业,而且伴随着这个夕阳产业的社会问题也越来越明显,所以,很多公司都在开创中国的物流,中国的快递。特色的适合中国市场,和中国国情的方案,来解决这个夕阳行业带来的种种问题。 1.1市场特征 1.1.1政府在这个行业中担任很是重要的角色:政府对于物流行业的重视既是良药也是毒药,良药是因为很大程度上促进这个行业的发展,毒药是因为很大程度上纵容了这个行业的市场的混乱 1.1.2夕阳产业:在前面的整体分析中可以很容易看到的是,这个行业的发展,在中国的国情下生存和发展很难找到配套的设施,物流讲究的是第四方物流的供应链的配合和发展,但是现在的物流公司在很大的程度上,只能做到自己的纵向战略,和局部战略,这些都是社会在这个行业的配套上出的问题所导致 1.1.3市场混乱:市场的混乱是因为这个行业的市场领导者邮政物流还没发展到可以操控市场,把握市场,不是这个市场的领导者的能力问题,而是现在这个阶段,在物流行业发展的初期,所有的企业都在生存中发展,在发展中生存,或许说这个行业还没找到真正意义上属于自己的发展模式,在不断前进也在不断摸索中。 1.1.4消费者的信赖难于获得:这个行业的消费者的心里特征是在选择公司为自己服务的同时,也在忐忑。因为这个行业发生的丑闻太多,太多,很多公司的广告和实际没法相符。

(方案)EMS快递发送注意事项.doc

EMS快递件发送注意事项 我国《民事诉讼法》第六十四条第一款规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”将快递件作为证据需要特别注意以下几点: 1、快递公司的选择 目前因快递市场的繁荣,快递公司数量很多,服务质量良莠不齐,建议尽量使用邮政特快专递(即EMS),实践中法院对邮政特快专递的认可度较高,法庭认可邮政投递信息真实、合法性高于其他快递公司。 2、快递单内容的填写 书写要清晰,不要潦草;要尽量用力书写,以确保在寄件人存根联上复写的内容字迹清楚可辨认。 (1)收件人一栏,应写明经核实准确的收件人,并注明须本人(或其成年家属)签收。如果函件接收人为公司的要写上公司全称,负责人或联系人的名字,收件人地址,公司电话,负责人电话(以合同约定的法定代表人或联系人、地址等为准)。 (2)寄件人一栏,需写清寄件人姓名/名称、地址及联系电话(以合同约定的法定代表人或联系人、地址等为准),寄件人应为债权人或合同明确约定的债权人一方的联系人。

若为个人,最好本人寄,写清地址、联系电话。若为公司,寄件人可写法定代表人名字或直接写公司名称。以免收件人/单位会以寄件人信息与合同当事人不对应而拒收。 (3)此列信息尤其重要!一定要写明寄的是什么文件。内件品名一栏,应标明该法律文件的名称(尽量详细)及数量(如:借款合同编号为XXXX的催款函,1份,X页),以证明快递单与邮寄内容具有关联性。若随便写个文件或者什么都不写,那么在法庭中该快件也难以被法院认定为有效的证据。如:债权人甲要求债务人乙还款,则应在这里尽量写为“关于甲要求乙偿还XX债务的函”(可以在旁边再细化写明乙于XX年XX月XX日向甲借款XX元未还等)。或如:甲向乙支付了货款,乙方迟迟不发货,则甲可在内件品名里写为“关于甲要求乙尽快履行XX合同内的XX(发货)义务的函”等。 (4)邮寄日期一栏,涉及法律相关证据及时效,必须填写齐全,字迹清楚。

数据中心双机备份系统解决方案

数据中心双机备份系统解决方案 [导读]与数据库联系密切的共享内存和异步 I/O 专门进行了调整,在此平台之上建立数据库的应用可以得到超乎寻常的性能。 应用摘要 对于企业用户来说,多种服务都是建立在数据库基础之上的,大型www 服务器和邮件服务器都必须通过与数据库的连接来提供更强大的服务,也便于提供高级信息内容管理解决方案,利于实现最有效的信息存储、管理和分享。通过使用数据库可以集中地存储、管理和使用信息内容、把数据整合到几个服务器上以便于及时地发布,同时也可以减少信息技术费用,减低复杂性。选择一个好的操作系统平台和数据库平台是ISP/ICP 能够提供高质量服务的关键。 应用领域 通用 方案内容 基于 Turbolinux 的TurboHA 双机容错解决方案: Turbolinux TDS Server 是面向建立数据库应用而开发的高性能网络操作系统平台,其设计的目标是提供一个高性能、高稳定性的操作系统平台,系统针对数据库平台进行了全面的优化,对核心系统进行了专门的定制开发,所有核心参数的设置都是基于运行数据库系统而进行考虑,使其与Turbolinux Server 6.0 无缝的连接在一起,充分发挥其优越的性能。 与数据库联系密切的共享内存和异步 I/O 专门进行了调整,在此平台之上建立数据库的应用可以得到超乎寻常的性能。TDS 全面捆绑了 Oracle 的数据库产品 Oracle 8i ,使数据库的安装不再成为困难,用户可以在进行操作系统安装时就可以同时进行数据库的安装,用户只需选择是否安装数据库就可以完成复杂的数据库安装工作,减少现场工程师的技术支持费用。整个操作系统和数据库捆绑在一起的费用非常低,而高性能的配置能提升整个系统的性能。 TurboHA 通过装在两个服务器中的双机热备份系统软件,使系统具有在线容错的能力,即当处于工作状态的服务器无法正常工作时,通过双机系统容错软件,使处于守候监护状态的另一台服务器迅速接管不正常服务器上的业务程序及数据资料,使得网络用户的业务交易正常运行,保证交易数据的完整一致性及交易业务的高可靠性。 TurboHA 采用容错软件与磁盘阵列结合的解决方案,达到监控所有的软硬件的资源操作,并且具有自动处理一些错误的功能。 TurboHA 能够管理两台Linux 服务器,并提供两种工作模式。 TurboHA 采用的双服务器采用TCP/IP 网络协议和用户连接。双机后台对于客户─服务器网络用户透明。 TurboHA 提供一个逻辑的IP Address,任一用户上网只需要用到这一地址;当后台有一台服务器出现故障时,另外一台服务器会自动将其网卡的 IP Address 替换为170.200.80.99; 这样,用户一端的网络不会因为一台服务器出现故障而断掉。对于数据库,当有一台服务器出现故障时,另外一台服务器会自动接管数据库engine ;同时激活数据库和应用程序,便用户数据库可以继续操作,对用户而言不受影响。 TurboHA 内部含有SCSI 侦测心跳及网络侦测心跳两条通讯线路,可靠安全。监控的对象资源包括数据库运行状态、应用程序。当系统确认需要切换时,TurboHA 在尽可能短的时间内完成安全切换,并对其切换过程提供动态监测、显示,同时为用户提出排除故障的操作提示。

邮政物流与EMS产品整合的营销方案

邮政物流与EMS产品整合的营销方案 1

邮政物流与EMS产品整合的营销方案 目录 Ⅰ:整体分析: 1.1市场特征 1.2行业分析 1.3竞争对手分析 1.4消费趋势分析 1.5销售状况分析 Ⅱ:本产品SWOT分析 Ⅲ:营销战略规划: 3.1市场引爆点、 3.2市场布局、 3.3主导操作思路、 3.4运作模式、 3.5市场进入与运作思路及设计 Ⅳ:营销战术规划: 4.1产品策略、 4.2价格策略 4.3广告宣传 Ⅴ:财务计划 Ⅵ:可行性分析

VII:人事制度 7.1 总则 7.2管理体制 7.3内设机构、领导职数 7.4非领导职务设置与条件 VIII:邮政物流激励制度 8.1 邮政物流企业精神激励方式的现状分析 8.2 邮政企业精神激励方式的弊病分析 8.3 对构建全面有效的精神激励方式的几点思考 IX:附录 Ⅰ:整体分析 3

中国的物流行业每年增长的速度为20%到22%之间的平均增长的幅度,在这个幅度的指引下,中国的物流行业也正在从物流成本占到GDP的20%下降到现今的18%左右,可是还是和西方的 发达的国家差别依然差别很大,用一句很传统的话语来概说,那就是:中国还是在物流行业的起步阶段,需然每年的增长势头很大,速度很快,可是就这个行业来讲,很多学者对于中国的物流行业的看法是夕阳产业,因为竞争太多,一家兴百家起,这带来一个很是严重的社会问题,那就是物流的价格水平难与一致和行业业内的价格稳定。 快递行业是整个物流行业中很是重要的一个分支,也是最是重要的部分,中国每年的增长速度大概为15%到17%之间,就广东一带,快递企业已经不下件,市场份额是额定的,可是市场出现的竞争越多,只能导致这个行业的市场价格逐步偏低,知道一些企业真的受不住市场的压力破产为止。 总上所述,我们小组认为,物流行业是个新兴的行业,而且增长的速度在就几年间下不来,可是不可否认的是它的发展欠缺社会的共同的资源的配套设施跟上脚步,而且中国市场的特点决定了物流行业是个夕阳产业,而且伴随着这个夕阳产业的社会问题也越来越明显,因此,很多公司都在开创中国的物流,中国的快递。特色的适合中国市场,和中国国情的方案,来解决这个夕阳行业带来的种种问题。 4

BMS和EMS项目解决方案

欧陆的全面BMS 和EMS 解决方案 为何选择BMS/EMS? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统(S)应定期检查以校验该系统,包括必要的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并审查。” FDA 21 CFR 第820.70 部分,生产工艺控制第c 节。 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一项重要事务。FDA、EMEA、以及其他管理机构要求对室内参数进行准确的测量和保存,而如果保存的介质是电子性质的话,那么保存方法必须符合21 CFR 第11 部分。关键字: 类型: 文章产品资料Ads

FDA 在其21 CRF 第203.32 部分也规定: “制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: ?211.42: 设计和施工特点(第10 节) ?211.46: 通风、空气过滤,空气加热与冷却 ?211.142: 仓储程序(第b 节) ?820.70: 生产工艺控制 ?ICH Q7A 关于活性药物成分(API)的药物生产质量管理规范(GMP)准则(第4.2 和10 节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的BMS/EMS 系统是专为满足包括21 CFR 第11 部分的法规要求而设计的,其特点有: ?可从室内扩展到全厂范围的解决方案 ?采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 ?可以实现对HVAC 系统和其他相关设备的精确、有效的控制 ?对工厂和设备的中央控制或远程控制 ?实时监控BMS 系统的性能 ?对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 ?当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 ?环境数据和审查记录的安全管理和保存 ?预防性维护计划 ?能源管理 可扩展的欧陆BMS 和EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括:

(电力行业)大型电力企业数据中心解决方案

大型电力企业存储与备份系统 综合解决方案

1.建立综合存储与备份系统的重要性 随着发电企业的各IT子系统(如SIS系统、生产管理系统、OA 等)的逐步建设与完善,各种子系统内的数据也越来越多,但它们基本上是保存在各单位的相应子系统内,这些数据既没有实现纵向的大集中,也很少实现横向的联合;这并不是说数据没必要集中,而是很多单位还没有意识到数据集中的重要性,所以,在刚开始时,对全厂的数据存储与备份,就要做好高性价比的科学规划。 企业为指导和监督企业的生产与经营,保证本单位的生产经营活动的高效运行,就有必要对各部门、各系统的数据,进行数据集中备份,一方面方便对企业数据的管理和监督,同时也便于综合分析各种数据,成为辅助分析和决策的重要信息来源,科学指导生产与经营活动,提高本单位的经济效益;还有,各种天灾和突发性事件偶有发生,为保证各系统的重要数据不丢失,也要求对本单位的各种重要数据进行存储和备份,形成各单位的灾备中心。

2.UISS的数据存储与备份系统的解决方案 UISS作为存储与备份的专业厂商,根据发电企业的特点和需求,有针对性为大型发电企业,提供扩展灵活,安全可靠,性价比高的存储与备份系统的解决方案。 基于IP的网络环境,为发电企业实现IP SAN的存储,实现D TO D TO T的多级备份,可实现LAN FREE和SERVER FREE的多点同步备份,还可扩展为本地冗灾系统或远程冗灾系统。 整个系统的网络拓扑图如下: iSCSI设备 SIS Server iSCSI设备 Ethernet Switch MIS Server 备份盘阵 (可线性扩充) 一体化备份服务器 OA Server 存储盘阵 SCSI/SATA

关于EMS测试项目最全的总结

EMC测试项目及仪器使用方法总结 EMC包括EMI和EMS. ●EMI (Electro-Magnetic Interference) 电子电器产品工作时对周边外界环境的电磁干扰发放 ●EMS (Electro-Magnetic Susceptibility) 电子电器产品在一定的电磁环境中工作时其本身对电磁干扰的敏感度 ●一般将环境分成两类: ?A类(工业环境)。例如,有工、科、医射频设备的环境;频繁切断大感性负载或大 容性负载的环境;大电流并伴有强磁场环境等。 ?B类(居民区、商业区及轻工业环境):例如:居民楼群、商业零售网点、商业大楼、 公共娱乐场所、户外场所(如加油站、停车场、游乐场、公园、体育场)等 EN61000-6-3 通用发射标准 B 类 EN61000-6-4 通用发射标准 A 类 EN61000-6-1 通用抗扰度标准 B 类 EN61000-6-2 通用抗扰度标准 A 类 ●判断等级和试验结果的评估 在EMS试验中,由于受试设备和系统的多样性和差异性,要对产品的不同测试项目评估判断等级.试验结果应该按受试设备的运行条件和功能规范进行如下分类。 a)在技术要求限值内性能正常; b)功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复; C)功能或性能暂时降低或丧失,但需操作者干预或系统复位; d)因设备元件或软件损坏,或数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。EMS测试项目如下: (一)浪涌(冲击)抗扰度测试(Surge) Surge immunity test 标准: GB/T17626.5 IEC 61000-4-5 (一)雷电产生浪涌电压的主要原理如下: A)直接雷击于外部电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压 B)在建筑物内,外导体上产生感应电压和电流的间接雷击 C)附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备组接地系统的公共接地路径 (二)瞬态的模拟 A)信号发生器的特性应尽可能地模拟上述现象

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

BMS和EMS解决方案

欧陆的全面 BMS 和 EMS 解决方案为何选择 BMS/EMS? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统( S)应定期检查以校验该系统,包括必要 的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并 审查。” FDA 21 CFR 第 820.70部分,生产工艺控制第c节。关键字 : 类型 :文章产品资料 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一 项重要事务。 FDA、EMEA、以及其他管理机构要求对室内参 数进行准确的测量和保存,而如果保存的介质是电子性质的 话,那么保存方法必须符合21 CFR 第 11部分。Ads FDA 在其 21 CRF 第 203.32部分也规定:

“制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效 的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: 211.42:设计和施工特点(第10节) 211.46:通风、空气过滤,空气加热与冷却 211.142:仓储程序(第b节) 820.70:生产工艺控制 ICH Q7A 关于活性药物成分(API )的药物生产质 量管理规范( GMP)准则(第 4.2和10节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的BMS/EMS 系统是专为满足包括21 CFR第11 部分的法规要求而设计的,其特点有: 可从室内扩展到全厂范围的解决方案 采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 可以实现对HVAC 系统和其他相关设备的精确、有 效的控制 对工厂和设备的中央控制或远程控制 实时监控 BMS 系统的性能 对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 环境数据和审查记录的安全管理和保存 预防性维护计划 能源管理 可扩展的欧陆BMS 和 EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括: 包括无菌区在内的生产设施

能源管理系统(EMS)方案资料讲解

Contents 1系统方案概述 (2) 1.1数采终端(能源子站) (3) 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统) (4) 1.2.1能源实时监控服务器 (4) 1.2.2能源实时监控客户机 (5) 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) (5) 1.3.1能源管理分析服务器 (6) 1.3.2能源管理系统客户机 (7) 2系统功能概述 (8) 2.1概述 (8) 2.2方案总体说明 (8) 2.3系统功能 (9) 2.3.1能源数据采集 (9) 2.3.2能源监控系统动态监视 (9) 2.3.3能源档案系统 (11) 2.3.4成本分析与分配系统 (13) 2.3.5能耗标准设定 (16) 2.3.6自定义能源报表 (17) 2.3.7其他能源分析手段 (21)

1系统方案概述 改能源管理系统方案是以罗克韦尔自动化的核心软件产品实时监控软件FTView SE、能源管理平台软件RSEnergyMetrix、以及开放性关系型数据库MSSQL为基础,并融合了现场通信技术、数据库技术、Web技术、SCADA/HMI技术、C/S及B/S技术等的一体化的数据采集监控系统方案。 能源管理系统实时监控与信息管理系统的总目标是建立一个全局性的能源管理系统,构成覆盖能源信息采集及能源信息管理两个功能层次的计算机网络系统,实现对电能、天然气、压缩空气、采暖水、循环水和自来水等能源介质的自动监测,进而完成能源的优化调度和管理,实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗,从而达到降低产品成本的目的。系统包括3大部分内容:能源数据采集,能源数据实时监控和能源数据分析发布管理。其主要功能是实现对所有与能源有关的数据采集,并在能源管理部门范围内实现数据的发布,并可以为企业管理级的MES、ERP系统提供用能信息。 整个能源管理系统是以稳定可靠的工控PLC和上位管理服务器为核心并采用流行的、可靠的计算机网络构成的集中式数据采集监控分析管理系统。全厂设置一个集中能源监控中心。全厂能源调度监控中心通过网络从各能源子站中获取能源数据,实现全厂的能源数据集中监控和管理。并实现能源数据的集中管理和归档,并通过网络实现在能源管理部门范围内的数据发布;全厂能源管理中心和各能源子站通过工厂已有网络结合在一起构成一个完整的系统。 能源管理数采终端采用工业级控制设备PLC作为核心处理运算单元,各个能源子站都具备运算存储能力。能源管理数采终端集成以太网接口,通过光纤以太网与能源管理服务器系统实现通讯,网络构架简单明了,系统安全可靠。

多数据中心解决方案

多数据中心解决方案

Redis在携程内部得到了广泛的使用,根据客户端数据统计,整个携程全部Redis的读写请求在200W QPS/s,其中写请求约10W QPS/S,很多业务甚至会将Redis当成内存数据库使用。 这样,就对Redis多数据中心提出了很大的需求,一是为了提升可用性,解决数据中心DR(Disaster Recovery)问题;二是提升访问性能,每个数据中心可以读取当前数据中心的数据,无需跨机房读数据。在这样的需求下,XPipe应运而生。 从实现的角度来说,XPipe主要需要解决三个方面的问题,一是数据复制,同时在复制的过程中保证数据的一致性;二是高可用,xpipe本身的高可用和Redis系统的高可用;三是如何在机房异常时,进行DR 切换。 下文将会从这三个方面对问题进行详细阐述。最后,将会对测试结果和系统在生产环境运行情况进行说明。为了方便描述,后面的行文中用DC代表数据中心(Data Center)。 1. 数据复制问题 多数据中心首先要解决的是数据复制问题,即数据如何从一个DC传输到另外一个DC,通常有如下方案:客户端双写 从客户端的角度来解决问题,单个客户端双写两个DC的服务器。初看没有什么问题。但是深入看下去,如果写入一个IDC成功,另外一个IDC失败,那数据可能会不一致,为了保证一致,可能需要先写入一个队列,然后再将队列的数据发送到两个IDC。如果队列是本地队列,那当前服务器挂掉,数据可能会丢失;如果队列是远程队列,又给整体的方案带来了很大的复杂度。 目前的应用一般都是集群部署,会有多个客户端同时操作。在多个客户端的前提下,又带来了新的问题。比如两个客户端ClientA和ClientB:

EMS与OHSMS建立过程、方法的探讨(最新版)

( 管理体系 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 EMS与OHSMS建立过程、方法的 探讨(最新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

EMS与OHSMS建立过程、方法的探讨(最新 版) 在激烈的市场竞争中,企业要想长期存在与发展,必须具备良好的管理。在此背景下,ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准管理模式得以广泛开展与应用。 然而,在建立管理体系的过程中,企业与咨询方都在探索一个重要的问题,那就是如何建立一个有效率和成效的管理系统?在体系建立之初,体系还能具有一定的改善动力,或多或少在一些层面上具有改进的绩效;运行时间一长,体系的成效性方面缺乏明显变化,体系的运作没有了动力。问题出在哪里? 以下结合ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的咨询过程提出一点认识,希望能够抛砖引玉。 一、二大管理体系的建立过程

ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系都遵循戴明的PDCA管理模式,包涵17项要素,其要素结构及内容基本一致。建立体系的一般过程包括如下阶段的工作内容: 1、初始环境评审 评审内容主要包括:获取适用的法律法规及其它要求并评估符合性;识别环境危害因素,评价环境影响和风险;评价现有环境安卫管理制度的有效性及其与ISO14001标准的差距。通过初始评审确定体系的优先事项和持续改进的方向和机会。 2、体系策划 策划内容包括:策划环境安卫方针、目标、指标、管理方案;组织机构的调整和资源的配置;体系要素的策划和设计;体系的整体结构框架等。 3、体系文件编制 按惯例编制包括手册、程序、作业指导书等体系文件 4、环境管理体系试运行 有针对性地培训环境管理体系文件,各个层面认真推进和实施

IDC数据中心系统解决方案

杭州海康威视系统技术有限公司IDC数据中心系统解决方案

目录 第1章概述 (1) 1.1方案背景 (1) 1.2需求分析 (1) 1.3设计原则 (3) 第2章方案总体设计 (5) 2.1设计思路 (5) 2.2总体架构 (6) 2.3系统模块 (7) 2.4综合应用管理说明 (7) 第3章安全防范系统设计 (11) 3.1视频监控系统 (11) 3.1.1 系统组成 (11) 3.1.1.1 系统逻辑结构 (12) 3.1.1.2 系统物理结构 (12) 3.1.2 前端系统设计 (13) 3.1.2.1 前端系统结构设计 (14) 3.1.2.2 IPC功能亮点 (14) 3.1.2.3 SMART IPC特色功能 (18) 3.1.2.4 前端配套措施 (23) 3.1.3 监控中心系统设计 (25) 3.1.3.1 概述 (26) 3.1.3.2 系统结构设计 (26) 3.1.3.3 存储子系统 (26) 3.1.3.4 解码子系统 (33)

3.1.3.6 监控中心及机房配套措施 (40) 3.1.4 方案优势分析 (42) 3.1.4.1 全高清 (42) 3.1.4.2 全网络 (42) 3.1.4.3 高集成化 (43) 3.1.4.4 高智能化 (43) 3.1.4.5 高可靠性 (44) 3.1.4.6 高扩展性 (45) 3.1.4.7 高易用性 (46) 3.1.5 智能技术应用 (46) 3.1.5.1 视频质量诊断技术 (46) 3.1.5.2 行为分析技术 (49) 3.1.5.3 自动跟踪技术 (50) 3.1.6 系统功能 (51) 3.2入侵报警系统 (53) 3.2.1 系统概述 (53) 3.2.2 系统组成 (53) 3.2.3 系统功能 (54) 3.2.4 系统集成设计 (54) 3.2.5 报警系统特点 (54) 3.2.6 主要设备选型 (55) 3.2.6.1 总线网络报警主机 (55) 3.2.6.2 LCD报警键盘 (56) 第4章出入口控制系统设计 (58) 4.1门禁管理系统 (58) 4.1.1 系统概述 (58) 4.1.2 系统组成 (58)

EMI&EMC&EMS 区别

什么是电磁干扰(EMI)?电磁干扰EMI是什么意思? 电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰 是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源 通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集 成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响 其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。 所谓“干扰”,指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第一层 意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪花,拿起电话后听到无线 电声音等,这些可以简称其为与“BC I”“TV I”“Tel I”,这些缩写中都有相同的“I”(干扰)(BC:广播) 那么EMI标准和EMI检测是EMI的哪部分呢?理所当然是第二层含义,即干扰源,也包括受到 干扰之前的电磁能量 EMI与EMS和EMC的区别在哪里? EMS(Electro Magnetic Susceptibility)直译是“电磁敏感度”。其意是指由于电磁能量造成性 能下降的容易程度。为通俗易懂,我们将电子设备比喻为人,将电磁能量比做感冒病毒,敏感度 就是是否易患感冒。如果不易患感冒,说明免疫力强,也就是英语单词Immunity,即抗电磁干扰 性强。 EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是“电磁兼容性”。意指设备所产生的电磁能量既 不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。 EMC这个术语有其非常广的含义。如同盲人摸象,你摸到的与实际还有很大区别。特别是与 设计意图相反的电磁现象,都应看成是EMC问题。 电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、电磁能量辐射抑制技术、雷电 和地磁等自然电磁现象、电场磁场对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在EMC之内。 开关电源EMI滤波器原理与设计研究 摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理 的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种 EMI滤波器的设计程序。关键词:开关电源;EMI滤波器;共模;差模 引言 高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、 国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于交流电网的场合,整流电路往往导致输入电流的断续,

bms和ems解决方案

欧陆的全面 BMS 和 EMS 解决方案 为何选择 BMS/EMS ? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统(S )应定期检查以校验该系统,包括必要的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并审查。” FDA 21 CFR 第 部分,生产工艺控制第 c 节。 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一项重要事务。FDA 、EMEA 、以及其他管理机构要求对室内参数进行准确的测量和保存, 而如果保存的介质是电子性质的话,那么保存方法必须符合 21 CFR 第 11 部分。 FDA 在其 21 CRF 第 部分也规定: “制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: : 设计和施工特点(第 10 节) : 通风、空气过滤,空气加热与冷却 : 仓储程序(第 b 节) 关键字: 类型: 文章 产品资料 Ads

: 生产工艺控制 ICH Q7A 关于活性药物成分(API)的药物生产质 量管理规范(GMP)准则(第和 10 节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的 BMS/EMS 系统是专为满足包括 21 CFR 第 11 部分的法规要求而设计的,其特点有: 可从室内扩展到全厂范围的解决方案 采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 可以实现对 HVAC 系统和其他相关设备的精确、有 效的控制 对工厂和设备的中央控制或远程控制 实时监控 BMS 系统的性能 对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 环境数据和审查记录的安全管理和保存 预防性维护计划 能源管理 可扩展的欧陆 BMS 和 EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括: 包括无菌区在内的生产设施 实验室设施 仓储设施 冷藏设施 环境试验箱 办公设施 消防及警报安全系统 水净化系统 不是所有现有的 BMS 系统都能提供设备记录,这类系统需要配备独立的 EMS 监控系统。 EMS 系统通常可以为GMP、

数据中心布线系统解决方案

1、前言 随着社会、经济的快速发展,信息数据的作用越来越得到重视。目前很多企业已经通过各种信息与通信系统的建设,而拥有了大量的电子信息设施与大规模的信息网络构架。如何对它们进行更好地运用,发挥其最大的作用,使业务不断增长,成为了众多企业最为关心的问题。 因此,建立一个稳定、安全、高效的数据中心,将是针对这类问题最为有效的解决方案。数据中心正在发展成为企业的信息化建设核心,设备、服务和应用的集成使得企业网络真正成熟和高效地运行起来。 近年来,国际数据中心市场发展迅猛,数据存储应用及设备,存储区域网络等方面的重大变化已改变了对数据中心和计算机房的电信基础设施建设的要求。企业及运营商的主机设备及其外围支持设备已逐步被高性能的服务器所替代,这些服务器的运行速率大多已达到G比特等级。数据中心内部多种应用的共存、特定环境下必须考虑的建筑因素,再加上基于主机的服务将转变为基于分布式服务器,这些都为数据中心的设计与实施带来了新的挑战。网络系统和基于互联网的应用也需要更高带宽、更快速度和更安全机制来发挥所有系统设施的潜能。这些增长的需求来自于所有的数据中心设备,从而也使物理基础设施建设变得尤为重要——因为整个网络投资都建立在结构化布线设施之上了。 1.1范围 本解决方案为数据中心的设计和使用提供了最佳的结构化布线规划、设计及实施方法。 本解决方案的设计依据主要为以下内容: GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB50057-2005《建筑物防雷设计规范》 GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ANSI/TIA-942-2005《数据中心电信设施标准》 EN50173-5-2005《信息技术通用布线标准数据中心》 ANSI-BICSI-002《数据中心设计和实施(草案)》 ISO/IEC11801-2002《用户建筑综合布线》 ISO/IEC11801-2008《用户建筑综合布线》修正案一 ANSI/TIA/EIA-568-B-2001《商业建筑电信布线标准》 ANSI/TIA-569-B-2004《商业建筑电信通道和空间标准》 ANSI/TIA/EIA-606-A《商业建筑电信基础设施的管理标准》 ANSI/TIA/EIA-606-A-1《数据中心计算机房的管理标准(草案)》 J-STD-607-A《商业建筑电信接地和联接要求》

能源管理系统(EMS)方案

欢迎阅读Contents 1系统方案概述 ................................................................................. 1.1数采终端(能源子站).................................................................................................. 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统)...................................................................... 1.2.1能源实时监控服务器................................................................................................... 1.2.2能源实时监控客户机................................................................................................... 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) ............................................................... 技术 电能、天然气、压缩空气、采暖水、循环水和自来水等能源介质的自动监测,进而完 成能源的优化调度和管理,实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗,从而达 到降低产品成本的目的。系统包括3大部分内容:能源数据采集,能源数据实时监控 和能源数据分析发布管理。其主要功能是实现对所有与能源有关的数据采集,并在能 源管理部门范围内实现数据的发布,并可以为企业管理级的MES、ERP系统提供用能 信息。

数据中心解决方案

数据中心解决方案 前言 数据中心(Data Center,DC)是数据大集中而形成的集成IT应用环境,是各种IT应用业务的提供中心,是数据计算、网络传输、存储的中心。数据中心实现了IT 基础设施、业务应用、数据的统一、安全策略的统一部署与运维管理。 数据中心是当前运营商和各行业的IT建设重点。运营商、大型企业、金融证券、政府、能源、电力、交通、教育、制造业、网站和电子商务公司等正在进行或已完成数据中心建设,通过数据中心的建设,实现对IT信息系统的整合和集中管理,提升内部的运营和管理效率以及对外的服务水平,同时降低IT建设的TCO。纵览数据中心的发展史,数据中心的建设主要分为四个层面。 数据中心基础网络整合: 根据业务需求,基于开放标准的IP协议,完成对企业现有异构业务系统、网络资源和IT资源的整合,解决如何建设数据中心的问题。 数据中心基础网络的设计以功能分区、网络分层和服务器分级为原则和特点。通过多种高可用技术和良好网络设计,实现数据中心可靠运行,保证业务的永续性; 数据中心应用智能:基于TCP/IP的开放架构,保证各种新业务和应用在数据中心的基础体系架构上平滑部署和升级,满足用户的多变需求,保证数据中心的持续服务和业务连续性。各种应用的安全、优化与集成可以无缝的部署在数据中心之上。 数据中心虚拟化:传统的应用孤岛式的数据中心模型扩展性差,核心资源的分配与业务应用发展出现不匹配,使得资源利用不均匀,导致运行成本提高、现有投资无法达到最优化的利用、新业务部署难度增大、现有业务持续性得不到保证、安全面临威胁。 虚拟化通过构建共享的资源池,实现对网络资源、计算计算和存储资源的几种

EMS系列环境监控系统解决方案

EMS系列环境监控系统解决方案 1

EMS系列环境监控系统 解决方案 4月 2

目录 第一章项目概述 (6) 1.1项目背景 (6) 1.2建设目标 (7) 1.3设计原则 (8) 1.4设计依据 (9) 第二章 EMS系列机房环境监控系统介绍 (10) 2.1系统介绍 (10) 2.2 EMS系列机房环境监控系统拓扑图 (11) 2.3 EMS系列机房环境监控系统功能特性 (12) 第三章机房环境监控系统方案设计 (14) 3.1市电监测 (14) 3.2配电开关监测 (15) 3.3 UPS监测 (16) 3.4电池组监测 (18) 3.5普通空调控制 (19) 3.6精密空调监测 (20) 3.7温湿度监测 (21) 3.8区域漏水监测 (22) 3.9定位漏水监测 (22) 3.9消防监测 (23) 3

3.10红外监测 (23) 3.11门禁系统 (24) 第四章 EMS系列机房环境监控硬件参数 (25) 4.1 EMS系列机房环境监控主机 (25) 4.1.1 EMS- 监控主机 (25) 4.1.2 EMS-2600监控主机 (26) 4.2 EMS系列配套设备介绍 (28) 4.2.1 温湿度传感器 (28) 4.2.2 电压传感器 (28) 4.2.3 单相电量仪 (29) 4.2.4 三相电量仪 (29) 4.2.5 电流互感器 (30) 4.2.6 开关量采集模块 (30) 4.2.7 水浸传感器 (31) 4.2.8 定位水浸传感器 (31) 4.2.9 烟雾传感器 (32) 4.2.9 红外传感器 (33) 4.2.10 门磁传感器 (33) 4.2.11 门禁系统 (34) 4.2.12 电池监测系统 (35) 4.2.13 空调控制器 (36) 4

相关文档
相关文档 最新文档