文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电室环境监控系统 智能化改造技术方案

配电室环境监控系统 智能化改造技术方案

配电室环境监控系统 智能化改造技术方案
配电室环境监控系统 智能化改造技术方案

10-35kV配电室环境监控系统智能化改造技术方案

安徽电科恒钛智能科技有限公司

2020年4月

目录

1 10—35kV配电室环境控制要求 (1)

2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题?1

3 10—35kV配电室辅助设施目标功能................... 1

4 配电室环境监控改造方案?3

4、1 配电房综合监控装置............................ 3

4、2 传感器采集单元?4

4、3 环境控制单元.................................. 4

4、4 排水单元 (6)

4、5消防系统接口?6

4、6 照明控制单元?7

4、7其它辅助设施 (7)

5典型10kV配电室改造布置图 (7)

1 10-35kV配电室环境控制要求

根据国网公司10~35kV得户内主要设备长期运行环境要求及变电运行相关管理规定,变电站内配电室得环境要求包

210—35kV配电室辅助设施现状及存在问题

现有已建成得常规变电站均未配置辅助控制系统及环境控制系统,变电站内环境参数未考虑数据采集及在线监测,配电室内环境控制均采用人工控制方式,由运行人员根据外部环境条件,到变电站现场巡视及操作,在各配电室内通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法实现自动控制与在线监测。

现有常规变电站风机均为普通通风机,空调为普通民用空调,进风窗为普通通风百叶.通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法自动控制及与在线监测.

3 10—35kV配电室辅助设施目标功能

针对目前变电站配电室运行环境现状,需在配电室配置一套配电房综合监控装置,该装置包含环境数据采集单元、环境

控制(温湿度)单元、照明控制单元、火灾报警与消防系统接口及一体化智能控制管理平台,实现对配电室内对站内得温度、湿度、水浸、SF6浓度(选配)、灰尘(选配)等环境信息进行实时采集、处理与上传,对配电室内环境状态、空调、风机及照明等辅助设施实现在线监测,根据各种环境条件及运行环境要求,通过一体化环境管理平台实现站内辅助设备得联动,完成变电站站端得环境智能控制。

1)系统平台采用云部署模式,采用统一得系统管理应用;

2)实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理与接口

标准管理。

3)实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设

备运行状态与参数、环境、安防、消防状态检测数据。4)实现配电场所得设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体

浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息得采集与告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备得控制管理等;

5)通过视频监控以及安防入侵检测实现配电房安防状态检测;

6)通过对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜与电缆等设备

得现在检测实现设备得状态在线检测以及局放、测温等检测。

7)系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括,综合

环境检测、安防状态检测、设备状态检测等在线检测数据得

浏览功能,

8)实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功

能,实现检测数据完整性、一致性、采集及时性得统计分析功能.

4 配电室环境监控改造方案

4、1 配电房综合监控装置

配电房综合监控装置通过统一得管理平台将室内环境参数、辅助设备状态、智能控制各单元状态均统一采集、处理,具备实时上传远端监控端得功能,站端对控制设备及辅助设备进行定时巡检,当站端环境或控制设备出现告警状态情况下及时上传告警信息,实现对配电室环境得综合调节,确保运行环境满足设备安全运行得需要。

4、2 传感器采集单元

(1)温湿度传感器

配电室内环境温湿度传感器安装数量根据室内面积、空间体积、空调、除湿机安装数量等具体状况确定,并考虑冗余与室内环境分区域控制,同时需要考虑室外实时环境温湿度状态。根据配电室环境控制要求需按实际工程在室内安装温湿度传感器5~6台,室外再配置温湿度传感器1~2台。

(2)水浸传感器

配电室电缆沟内应配置1~2台水浸传感器,对于设有电缆夹层得户内变电站,在夹层内应布置2台水浸传感器.水浸传感器应选用支持告警输出功能得工业级产品。

4、3环境控制单元

基本原则:

(1)空气循环

应能实现配电室室内室外空气循环、室内空气循环。

排风机应与空调、除湿机等设备联动,开启排风机得同时应人工开启百叶窗,防止室内产生负压,且不应与空调或除湿机同时开启。排风机应在高压室大门外得显著位置布置手动控制开关,用于事故通风,控制逻辑应按照手动优先于远程遥控与自动控制。

对于高压室有低于地平面得电缆层(沟)得站所,应安装轴流风机促进电缆层(沟)与室内得空气循环,避免电缆沟内湿度过大影响高压开关柜内得湿度。

(2)温度调节

一般情况下,室外配置2台温湿度传感器,由于室外环境恶劣,可以互为备用,避免由于损坏造成控制装置误判。高压室内,每80m2配置一台,大约3到6台,这样配置可以避免局部得环境状态得不均衡。如有特殊需要高压室内得一次电缆沟内,每隔20米安装一个温湿度传感器,一般在2台到4台。

为了保证室内温度能够有效控制,配电室内应安装工业级大功率冷暖双制型空调.空调应至少具备制冷、制热、除湿、送风四种工作模式,发生故障时能自动检测,并可通过远程通讯,将自身状态上传至主站。发生断电后,一旦供电恢复,空调应能按照原有设定继续运行。每匹空调得制冷量大约对应100—150M3

空间体积,对于配电室内有电容器室与站用变室等发热量较大得空间,应增大空调容量或调整控制参数。空调启动应以室内温度作为主判据,在未安装除湿机得条件下,室内湿度也应作为辅助启动判据,空调应支持与室内循环安装得轴流风机联动。

(3)湿度调节

由于湿度对高压设备得影响更加显著,对于监测湿度较大得变电站可考虑在高压室配置除湿机。除湿机应选择循环风量大、除湿量大、速度快、适宜空间比较大得工业除湿机。除湿机容量应按照240升/24H除湿量(标准测试条件)大约对应300—400 M3空间体积进行选择.除湿机得启动应以室内湿度作为主判据,在室内湿度超过设定值后启动,当室内湿度低于返回值时关闭,除湿机应支持与室内循环安装得轴流风机联动。

4、4 排水单元

为防止出现电缆层(沟)出现积水得状况,配置2台水位传感器分别作为上水位与下水位条件,当上水位信号动作后,启动排水泵(潜水泵或普通离心泵)得电源开始排水,当下水位信号消失后,关闭排水泵.系统应具备排水泵得保护装置与告警信息采集。排水泵应根据现场状况选择使用,排水泵应该固定安装,排水管应选用耐用并适合固定安装,水管口径应与排水泵匹配。

4、5消防系统接口

环境控制装置应具备与变电站火灾自动报警装置得接口,报警主机应自带通讯接口,并对消防报警装置厂家提供通讯协

议,可实现该装置与火灾报警装置联动功能.

4、6照明控制单元

智能辅助控制平台通过照明控制单元与照明回路得接触器配合,可以实现照明回路得状态监测及远方遥控功能,满足配电室环境控制目标.

4、7 其它辅助设施

需对变电站配电室空调、风机、百叶窗、照明、墙(地)面等进行综合整治,确保满足环境控制装置得联动控制需要. 5典型10kV配电室监控改造布置图

附件二、xxx配电室环境综合整治后得效果

1 整体布局图:

高压室包括:8个温湿度传感器、3个电动窗、2个排风机、2台10P工业空调、2台240L/天得工业除湿机

2 室外温湿度传感器,当室外环境满足要求时,联动电动窗、排风机,通过室内外空气循环达到环境控制目得.

3 室内温湿度传感器间隔安装,保证控制区域内温、湿度均衡,为控制系统提供控制依据

4 空调、除湿机:与区域温湿度传感器联动,达到预设得控制范围

5 电动进气窗:与排风机联动,需要室内外空气循环时,排风机开启时,电动窗自动开启进气,排风机停机时,进气窗关闭

6 排风机:比较室内外温湿度状况,与电动窗联动,需要室内外空气循环达到降温除湿目得时,排风机开启.

7高压室电缆层设备安装图

XXX变电站电缆层在建筑上共分隔成6个隔间,共计安装6个温湿度传感器、6个烟感报警器、6对进排气端口、1个进气循环风机、1个排气循环风机、2个水泵。

7、1 电缆层空气循环通气口,系统通过经除湿降温处理得干燥空气循环,达到电缆层降温除湿目得

7、2安全保护:系统与烟感(消防系统)联动功能,当烟雾传感器动作时,发出告警信号并闭锁所有设备,关闭空气循环系统,避免事故扩大化。所有得空调、除湿机、排风扇、电动窗、排水泵、循环风机等都有独立得电源控制,紧急情况下,工作人员可以直接手动退出或投入这些设备得运行

7、3 电缆层进气、排气循环风道

7、4电缆层进气、排气循环风机:与电缆层隔间温湿度传感器联动,通过判断电缆层得温湿度信息循环风机通过,实现开停机。循环风机配置有热继电器,故障时能够自动断电

7、5 水泵控制器得信息采集:系统通过水泵控制器实现水泵得自动控制,有积水时自动开启排水,并且采集水泵得工作状态信息

8 主控室安装控制系统主机、4个分散布置得温湿度传感器、普通空调控制器,预留到通讯网得接口与布线

9 站内控制装置

9、1 实时数据显示、历史数据查询:系统可以实现不少于6个月时数据存储与查询,包括温湿度信息、空调、除湿机、循环风机、电动窗、排风机、水泵等得动作信息

9、2 系统自检测:系统通过采样控制对象得动作信息,判断控制指令发出后,控制对象实际动作情况,可以及时判断、质检与电动窗、风机、排风扇、空调、除湿机、排水泵得运行状况,判断故障设备,及时闭锁相关设备与发出故障报告,避免事故扩大化。

电流反馈采样传感器、开关量反馈采样端子

?9、3 远程监视

站端控制系统支持GPRS无线、网络、串口、短信等多种数据远传功能,GPRS无线数据传输采用SM2加密方式加密。

9、3、1 远程主站系统监视画面

9、4 移动终端画面

10KV配电室施工方案

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 【参建单位】 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (一)、项目管理目标 1、工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 2、质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3、现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。 (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 5、劳动力及物质的准备

配电房智能辅助监控系统

TIP3000配电房智能辅助监控系统 一,系统概述 TIP3000配电房智能辅助监控系统,是对小区、工业园区等变配电场所设备的状态监测、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制。系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场设备运行的环境情况、设备本身运行情况,通过联动控制,保证配电房场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电房远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。

1、系统总体架构 根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》以及《电力安全生产条例》等文件精神,结合我公司实际应用案例,采用分布式和模块化架构,把配电房智能辅助监控系统分为站端设备和软件系统两部分。说明:可根据客户实际需求进行子系统配置。 2、网络拓扑设计 目前,对于配电房智能辅助监控系统通常有以下几种传输方式: 已有以太网的配电房:每个配电房主机需要一个RJ45网口和一个IP地址即可。 仅有2M光纤接口:配置一台2M--以太网桥,通过光电转换,提供以太网接口。 没有以太网和光纤的配电房:可以选择如下两种方式: 就近租用电信运营商的以太网或者光纤:适合于小区内运营商网络连接较为方便的地方。 租用电信运营商的无线网络:采用3G、4G路由器接入的方式,可以使用公网或者组成VPN专网。本方案需要向运营商缴纳网络使用费用和购买VPN服务器。 总之,通过各种技术手段,配备以太网为最优化和成本最低的传输方式。

配电房智能辅助监控系统平台采用云部署模式,利用统一的系统管理应用,实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理和接口标准管理。 1.实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设备运行状态和参数、环境、 安防、消防状态检测数据。 2.实现配电场所的设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、 烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息的采集和告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备的控制管理等; 3.通过视频监控以及安防入侵检测实现配电房安防状态检测; 4.通过对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜和电缆等设备的现在检测,实现设备的 状态在线检测以及局放、测温等检测; 5.系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括:综合环境检测、安防状态检 测、设备状态检测等在线检测数据的浏览功能; 6.实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功能,实现检测数据完整性、 一致性、采集及时性的统计分析功能。 四,设计原则和依据 系统总体设计原则是:以监控与数据采集系统为基础、以自主开发的监控产品和系统软件为核心,通过信息交换和共享,将动力环境设备监控、门禁监控、安防报警、视频监控、消防监控等各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,实现系统所有监控子系统的功能集成、网络集成和软件界面集成,有效降低系统维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。

低压配电柜改造方案

低压配电柜改造方案 Prepared on 22 November 2020

低压配电柜改造方案 一、人员构成 注:现场工作人员无出入证明的需要带一寸照片1张办理出入证(费用10元/人,由销售公司负责),所有人员需要穿工作服、带安全帽、穿绝缘鞋。 二、工具准备 母排加工机:1台叉梯:2个椅子:3把 梅花扳手:27-32(2把)、22-24(2把)、17-19(4把)、12-14(4把) 螺丝刀:(十字一字各1把) 开关扳手:27-32(2把)、22-24(2把)、17-19(4把)、12-14(2把) 套筒:10号(2把)、14(2把)、17(2把) 砂轮机:1个切割片:10片手枪钻:1把(合理配钻头)尖锥:2把拉铆枪:1个(配铆钉) 三、用电设备配置 大接线滚子:1个插排:3个行灯:2个头等:4个 四、材料配置 螺丝帽及弹垫、平垫:20(30套)、16(50套)、12(50套)、8(50套)、10(50套) 手套:(20副)纯净水(2桶) 五、车辆(由销售公司合理备车) 需要双排货车一辆,成员客车一辆。周四下午5点前货车到位,装母线加工机及工具、材料。

六、现场工作程序及分工 全体员工早上7点从厂出发,预计8点到达现场。到现场时,车辆从西门进入,母线加工机放在变电所南门,车尾朝变电所方向放置。 销售人员联系工作人员办理出入证事宜,人员到达现场后,联系变电所人员接电,(风扇电源移位现场,母线加工机接入电源从变电所南配电盘接入,预计有30米距离。工作插座电源有变电所北墙配电盘接入,预计有20米距离。)其余人员卸车,把所有工具及材料放到施工现场,途中注意电缆沟,电缆及带电设备。 卸车后,测量设计A13号、A14号主母排搭接面尺寸及改造方案,柜内搭接,零排及地排。其余人员先拆除两端A15、A16、A17、A18各柜主母排。拆除后及时联系原创公司人员移走,方面下一步的工作。 对A13、A14号柜主母排尺寸定位后,两段主母线分段拆除(拆除时,注意垫片和螺丝的回收),拆出一段后,抽出主母排、零排、地排,进行加工、制作,其余人员拆除另一段,循环交叉作业,安装时顺序相反。 七、安全注意事项 施工前已与丰源轮胎厂部长协商好,所内应照由厂方提供发电机,拆除柜子后方可铺设好电缆沟盖板,作业时注意脚下电缆及杂物,特别是上开关柜体人员,一定要踩好站稳,上下柜子时更要特别注意,拆螺丝,上螺丝,抽横排,串横排时应做到互相配合,做到自保互保。 八、施工完成后 仔细清点工具,检查柜内、开关上、铜排上无掉落螺丝及杂物,确认无误。

配电室改造工程施工组织设计方案

目录 第一章1.工程概况 .......................................................................................................................... 第二章2.施工组织 .......................................................................................................................... 第三章3.施工准备工作 ................................................................................................................. 第四章4.工程质量目标 ................................................................................................................. 第五章5.安全生产技术组织措施 ............................................................................................... 第六章6.文明施工和环境保护.................................................................................................... 第七章7.施工进度及工期目标.................................................................................................... 第八章8.工程质量控制和验证....................................................................................................

配电室工程施工方案

配电室施工方案 一、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 二、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车: 设备运输采用汽运方式运至施工现场,现场主要卸车工具为吊车一台,现场准备好数根钢管,用于设备卸车后转运至安装平台。 2、基础型钢定位及安装 ①定位及安装基础型钢应符合设计要求,基础型钢应接地可靠,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢和柜(盘)之间的接触应紧密平整,应使用镀锌螺栓紧固,不得焊接。 ②盘、柜安装的允许偏差见下表: 盘、柜安装允许误差 ③手车式柜在安装过程中注意手车进、出柜时应灵活,无卡滞现象,电气及机械闭锁可靠,手车与柜内专用接地排接触良好。 ④开关柜内母线一般由制造厂配套供应,在安装时应核对柜内母排相位排列的正确性。母排连接时应在接触面涂电力复合脂,螺栓用力矩板手紧固。 3、二次线安装 二次线路即配电系统控制及测量线路,各设备之间连接由控制电缆实施。在施工前应认真熟悉图纸,严格按图施工。 二次线安装施工程序为放、排线,对控制电缆及其线芯,按设计要求进行编

号,二次线固定及接线,最后分回路对各系统进行绝缘测量。 二次线安装应注意以下事项: 1)按图施工、接线正确; 2)回路编号应正确,采用数字、字母异形套管; 3)每个端子板的一侧接线不得超过两根,备用线芯长度应留有足够余量; 4)二次线排列整齐,固定牢固,与电器或端子排连接紧密; 5)二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ; 6)弱电系统各回路绝缘电阻测量应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等,测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏; 7)弱电系统用屏蔽电缆,其屏蔽层应单端接地; 4、设备接地 1、配电所设计中,接地系统为TN-S制式(三相五线制)。设备接地分二大类:工作接地、保护接地。电力变压器中性点接地、成排高、低压配电柜内排接地称“工作接地”,要求从接地干线或施放黄绿专用接地线引入,其载流P E 量应符合设计要求。其他带电设备金属外壳及不带电金属体均需要接地,称“保护接地”,其可从接地支线或施放黄绿专用接地线引入,其载流量应符合设计要求。 2、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 3、接地装置其他位置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

变电所视频监控方案

变电所视频监控系统设计方案 二○一八年七月

设计人员名单

目录 1 总论 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 现状及改造必要性 (2) 1.3 设计原则 (3) 2 改造内容及改造方案 (4) 2.1 改造内容 (4) 2.2 改造方案 (4) 2.3主要设备或备件、材料清单 (8) 3 改造效果 (11) 4 验收标准 (11) 5 能源介质供应 (11) 6 安全 (12) 7 环保 (12) 8 消防 (12) 9 投资估算 (13) 10 进度安排 (13) 10.1 进度说明 (13) 10.2 进度计划表 (13) 11 需说明的问题 (14)

1 总论 1.1 概述 1.1.1 项目发生单位 项目名称: 项目发生单位: 1.1.2 设计依据 (1)此设计方案根据电气室无人监控优化改进的具体需求,软件开发人员现场进行实地调研以及用户提供的相关资料为设计依据; 1.2 现状及改造必要性 宝钢股份厂区受钢铁产能过剩和宏观经济影响,近些年,宝钢生产协力承包范围逐年扩大,而协力费用每年大幅度缩减,随着人工成本逐年攀升,给水电工程项目部成本造成了较大压力。为了响应公司降本增效号召,降低业务运营成本,提高自动化管理水平,水电工程项目部将采取有针对性的措施。 水电工程项目部承揽的《能环部大临供电供水生产协力项目》业务,目前,有5座变电站安排人员24小时值班,每个变电站8人,采取四班三运转值班模式。近几年,随着部分人员流失,水电工程项目部已不再另行招聘人员,通过内部调级消化保状态。目前,该项目通过遥信、遥测、遥控智能化改造,从有人值班到无人值班管理模式转换,达到减员增效的目标。

配电柜安装施工组织设计方案

配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属成套配电柜安装方案。配电柜总共71台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2 编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 主楼和西副楼的配电柜由水电一队安装,东副楼的配电柜安装由水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

配电室改造工程施工组织设计方案

目录 第一章 1.工程概况............................................. 错误!未定义书签。第二章 2.施工组织............................................. 错误!未定义书签。第三章 3.施工准备工作......................................... 错误!未定义书签。第四章 4.工程质量目标......................................... 错误!未定义书签。第五章 5.安全生产技术组织措施................................. 错误!未定义书签。第六章 6.文明施工和环境保护................................... 错误!未定义书签。第七章 7.施工进度及工期目标................................... 错误!未定义书签。第八章 8.工程质量控制和验证................................... 错误!未定义书签。

第一章1.工程概况 1.1工程简介 本工程为西藏中学变配电室电气增容改造工程,位于朝阳区北四环东路高原街1号。 1.2工程范围:1000kvA×1配电室(位于地下一层)设备安装,拆除原配电室(500kvA)设备,安装临时过渡500kvA配电装置。 .2.1配电室施工范围及内容 安装临时过渡500kvA配电装置 拆除原配电室(500kvA)设备 地线网环接、设备基础制安验收。 高压柜安装KYN-48A,4面。 电力变压器安装SCB9-1000kVA,1台。 封闭母线桥安装,1座。 低压配电柜安装GCK,10面。 高压电缆敷设,2条。 高压电缆头制安,4个。

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

配电室智能环境监测系统

配电室智能环境监测系统 配电室集成了不同种类的许多智能设备,存在设备难管理、环境难监控的难题。配电室智能环境监测系统可提高配电房/室的运维管理速率、减少设备的故障概率,降低企业运营的成本费,有效提高人员活动的安全性。那么这样的系统一套下来多少钱?接下来告诉你! 一、系统的必要性 配电室将10KV的市电电压降低为380/220V后供各种工业用电设备和市民用电使用,可见它的作用很重要。 在现阶段技术应用中,配电室选用人工不定期巡查的运维方式,出現安全隐患或灾情没法及时处理,非常容易导致重大经济损失。这就需要配电室智能环境监测系统来实时监控报警,随时随地掌握配电室的安全动态。 二、系统的功能特点 1、集中监控、故障精确定位 系统对配电房或开闭所现场的环境、消防、安防、视频以及门禁等环境因素参量进行实时感知、采集和上传,实现“集中监控、故障精确定位、高效管理”。 2、维护简单 嵌入式设备追求易用性,在略通电脑操作的情况下通过培训熟练掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平。多种告警方式 三、配电室综合环境监测系统的组成 (1)环境监测传感器:单相电量仪、三相电量仪、配电开关监测仪、漏水检测设备、温湿度传感器、空调远程控制器等。

(2)动环监控主机:嵌入式动力环境监控主机。 动环监控主机采用低功耗嵌入式ARM芯片,软硬件高度集成,标准工业规格设计,具有软、硬件双重看门狗设计,永不死机。内嵌完整WEB监控功能。 (3)报警模块:支持多种方式报警,信息不遗漏,包括短信报警、电话报警、微信报警、网页报警、邮件报警、App报警等,可任选。 配电室智能环境监测系统一套多少钱?这要看你需要监测哪些功能,比如变压器、漏水、烟感、红外、SF6等功能都需要吗?或者门禁控制、风机控制这些也要吗?不同的需求,我们配置不同的系统产品,所以报价是可定制的。 专业的配电室智能环境监测系统,可以让你实时了解到配电室的全面运行状况,从而进行有效控制和管理, 实现无人值守远程管理。

低压配电柜改造方案

低压配电柜改造方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

低压配电柜改造方案 一、人员构成 注:现场工作人员无出入证明的需要带一寸照片1张办理出入证(费用10元/人,由销售公司负责),所有人员需要穿工作服、带安全帽、穿绝缘鞋。 二、工具准备 母排加工机:1台叉梯:2个椅子:3把 梅花扳手:27-32(2把)、22-24(2把)、17-19(4把)、12-14(4把) 螺丝刀:(十字一字各1把) 开关扳手:27-32(2把)、22-24(2把)、17-19(4把)、12-14(2把) 套筒:10号(2把)、14(2把)、17(2把) 砂轮机:1个切割片:10片手枪钻:1把(合理配钻头)尖锥:2把拉铆枪:1个(配铆钉) 三、用电设备配置 大接线滚子:1个插排:3个行灯:2个头等:4个 四、材料配置 螺丝帽及弹垫、平垫:20(30套)、16(50套)、12(50套)、8(50套)、10(50套) 手套:(20副)纯净水(2桶) 五、车辆(由销售公司合理备车) 需要双排货车一辆,成员客车一辆。周四下午5点前货车到位,装母线加工机及工具、材料。

六、现场工作程序及分工 全体员工早上7点从厂出发,预计8点到达现场。到现场时,车辆从西门进入,母线加工机放在变电所南门,车尾朝变电所方向放置。 销售人员联系工作人员办理出入证事宜,人员到达现场后,联系变电所人员接电,(风扇电源移位现场,母线加工机接入电源从变电所南配电盘接入,预计有30米距离。工作插座电源有变电所北墙配电盘接入,预计有20米距离。)其余人员卸车,把所有工具及材料放到施工现场,途中注意电缆沟,电缆及带电设备。 卸车后,测量设计A13号、A14号主母排搭接面尺寸及改造方案,柜内搭接,零排及地排。其余人员先拆除两端A15、A16、A17、A18各柜主母排。拆除后及时联系原创公司人员移走,方面下一步的工作。 对A13、A14号柜主母排尺寸定位后,两段主母线分段拆除(拆除时,注意垫片和螺丝的回收),拆出一段后,抽出主母排、零排、地排,进行加工、制作,其余人员拆除另一段,循环交叉作业,安装时顺序相反。 七、安全注意事项 施工前已与丰源轮胎厂部长协商好,所内应照由厂方提供发电机,拆除柜子后方可铺设好电缆沟盖板,作业时注意脚下电缆及杂物,特别是上开关柜体人员,一定要踩好站稳,上下柜子时更要特别注意,拆螺丝,上螺丝,抽横排,串横排时应做到互相配合,做到自保互保。 八、施工完成后 仔细清点工具,检查柜内、开关上、铜排上无掉落螺丝及杂物,确认无误。

配电房改造施工方案

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2013年04月22日 永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 1 1 / 4

2 / 4 2 目 录 工程概况 作业内容 各项施工方案 业主职责 作业时间及条件 安全要求 七、 危险点、环境因素辨识与控制措施 永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 永嘉县人民医院10KV 总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV 供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV 供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV 双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV 城关变永中787线(T 接)10KV 供电的基础上,新增35KV 上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T 接)电缆引入永嘉县人民医院10KV 配电所,新增10KV 高压出线柜、计量柜各一台。 作业内容 1、10KV 高压G5出线柜、G6计量柜安装及就位,并试验。 10KV 永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至2#配变500KVA 箱式变G1进线电源电缆安装并试验。 由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D2柜至2#配变500KVA 箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D3柜至门诊低压配电房进线电源电缆,安装并试验。

配电室施工方案资料

配电室施工方案

1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。

如何对变电站进行智能化升级改造

变电站升级和自动化改造方案 智能变电站——是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。相比普通变电站,智能站有以下优势: ●节能、环保、结构紧凑。 ●应用电子式互感器解决传统互感器固有问题 ●提高自动化水平、消除大量安全隐患。 ●光缆取代二次电缆。 ●不同设备间可实现无缝连接。 ●设备集成,降低投资 ●提高设备管理水平 ●提高运行效率和水平 变电所综合自动化管理系统为分布式结构,监控后台布置在监控中心,前置工控机、前置服务器、串口服务器、各种通讯设备等采用集中组屏,布置配电室,前置屏与后台监控系统采用光纤网络连接,便于值班人员进行监控管理,我们将所有保护、仪表及变压器温控等设备(带RS485接口)接入现在有自动化系统,保证整个变电站电力监控自动化系统的数据完整。 本系统为多层分布式系统结构,站中前置机系统是通过串口服务器进行通讯端口的转换,并将采集所有数据通过网络上传至后台系统中,利用服务器系统接收的数据和信息来监视各变电站的运行状况,进行数据的分析和存储,参数设置和修改,报表打印和执行遥控、操作票生成等操作命令。系统完成整个变电站的数据和信息的收集整理,通过一定的接口和规约可与BA系统或者动态模拟屏通信或原有系统通讯。变电所监控系统与变电所内就地的每个开关柜上分设的综合保护测控装置及各种智能仪表等其他设备等一起组成变电所综合自动化系统,可快速实行对变电所的连续监视与控制。 对原有开关柜进行改造接线,将所有后台值班所需要的信息量全部接入保护设备或电仪表,这些设备再通过RS485接口用通讯线将信息上传到前置服务器系统。 变电站中所有的数据都通过专线以及安全的VPN通道上送到云中心。

配电室环境监控系统 智能化改造技术方案设计

10-35kV配电室环境监控系统智能化改造技术方案 电科恒钛智能科技 2020年4月

目录 1 10-35kV配电室环境控制要求 (1) 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题 (1) 3 10-35kV配电室辅助设施目标功能 (1) 4 配电室环境监控改造方案 (3) 4.1 配电房综合监控装置 (3) 4.2 传感器采集单元 (4) 4.3 环境控制单元 (4) 4.4 排水单元 (6) 4.5 消防系统接口 (6) 4.6 照明控制单元 (6) 4.7 其它辅助设施 (6) 5典型10kV配电室改造布置图 (7)

1 10-35kV配电室环境控制要求 根据国网公司10~35kV的户主要设备长期运行环境要求及变电运行相关管理规定,变电站配电室的环境要求包括: 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题 现有已建成的常规变电站均未配置辅助控制系统及环境控制系统,变电站环境参数未考虑数据采集及在线监测,配电室环境控制均采用人工控制方式,由运行人员根据外部环境条件,到变电站现场巡视及操作,在各配电室通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法实现自动控制和在线监测。 现有常规变电站风机均为普通通风机,空调为普通民用空调,进风窗为普通通风百叶。通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法自动控制及和在线监测。 3 10-35kV配电室辅助设施目标功能 针对目前变电站配电室运行环境现状,需在配电室配置一套配电房综合监控装置,该装置包含环境数据采集单元、环境控制(温湿度)单元、照明控制单元、火灾报警与消防系统接

配电柜维修施工方案.doc

配电柜维修施工方案 工程概况 本工程是XX剧院1#配电房高压环网放电维修,最终目的是排除电气设备的隐患,为XX剧院的正常运营做一个全面的安全保障。 施工部署 初步根据各部位的设备情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为7人,其中项目放工现场负责人1人,施工安全负责人1人,施工人员分二个班组,试验班组2人;设备检查、紧固及更换元件3人,在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全、质量和工期预期实现。 一、注意事项 1、进场人员需有合法身份证。 2、签定与XX剧院的相关保密协议(必须遵守)。 3、进厂必需佩戴好临时施工证,丢失后应及时报告。 4、遵守社会公德(包括个人卫生及形象、使用卫生间及车辆停放等)。 5、所有工具及材料应向保安部申报(以方便双方的使用及出门检查)。 6、遵守XX剧院的相关规定(服从现场管理人员的安排及指挥)。 二、施工组织 施工现场第一负责人: 施工现场第二负责人:

施工安全负责人: 施工班组成员: 进场前培训:施工前全体维保参与人员进行进场前培训,介绍本次工作任务,落实工作分配及个人职责,必须做到每个人都清楚自己的工作任务,并复述一遍。 班前工作会议:进场开工前交接,安排具体工作及安全注意事项。 1、实行纵横组织机构、统一指挥、统筹安排; 2、实行分专业管理、职责分明; 3、实行纵横配合,优化施工人员,试验设备的供用; 4、实行工程质量按三级监控,保证维保质量和安全; 5、实行工具清点制度,开工前、收工后个人工具清点上报。 一、进场施工 一:停1#配电房系统,对放电高压环网柜进行检查,确认故障 点,确认后对其放电元件更换,在进行试验,试验标准按照交 接性标准进行。 注意事项: 在施工时应注意其高压系统,必须在验明无电后方可施工。在带电区域做好隔离并做好标识。严禁操作。 送电前彻底检查施工工具有无遗留,特别是配电设备内部,如遗留在设备会引起严重事故。进行停送电操作由黄文杰统一安排指挥,所有带电范围作警示牌,由专人监护。后附﹝禁止合闸,线路有人工作﹞相关安全标识牌。

配电室专项施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:乙炔及VCM装置、2#35KV变配电所安装工程编号:

沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 2#35KV变配电所安装工程 变配电室专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 2015年5月28日

目录 沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 (2) 2#35KV变配电所安装工程 (2) 第一章工程概况及编制依据 (1) 第二章主要实物工程量 (2) 第三章分部、分项主要质量控制点 (3) 第四章电气施工程序 (4) 第五章施工方法及技术要求 (5) 第六章质量保证机构和质量保证措施 (30) 第七章安全保证机构和安全保证措施 (33) 第八章劳动力计划及施工进度 (35) 第九章施工机具和调试仪器 (36)

第一章工程概况及编制依据 1.1 工程概况 1.1.1工程概况 沈阳化工股份有限公司2#35KV变配电所安装工程主要包括2#35KV变配电所和3A#配电室的电气安装工程,具体包含变配电所的变压器安装、高压盘柜和低压配电柜安装及电气试验、桥架及其支吊架安装、电缆敷设、接地及接地网测试具体工程量参考本方案第二章节。 1.2编制依据 1.2.1招标文件 1.2.2 国家电气工程施工规范标准: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ142-2010 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《爆炸危险环境配线和电气设备安装通用图》HG21508-92

变电所综合自动化控制改造方案

郑宏刘砦(新密)煤业有限公司 变电所综合自动化控制改造方案 一、变电所综合自动化实施原因 煤矿井上、井下生产过程复杂,环境恶劣,自然灾害多,严重影响生产和人身安全。煤矿井上、井下重要岗位监控系统的实施,对安全生产、调度指挥、科学决策提供了直观、可靠的手段。 为提高劳动生产率,确保各生产岗位及各变电所高效、可靠运转,提高矿井的生产能力和现代化管理水平,特设计变电所综合自动化系统。现有变电所缺点:①安全性、可靠性不高。传统的变电所大多采用常规的设备,尤其是二次设备中的继电保护和自动装置、远控装置等。②电能质量可控性不高。各工矿企业对保证供电质量的要求越来越高。衡量电能质量的主要指标是频率和电压,目前还应考虑谐波问题。③实时计算和控制性不高。供电系统要做到优质、安全、经济运行,必须及时掌握系统的运行工况,才能采取一系列的自动控制和调节手段。现有的变电所不能满足向调度中心及时提供运行参数的要求;一次系统的实际运行工况,由于远控功能不全,一些遥测、遥信无法实时送到调度中心;而且参数采集不齐,不准确,因此没法进行实时控制,不利于供电系统的安全、经济运行。④维护工作量大。常规的继电保护装置和自动装置多为电磁型或晶体管型,接线复杂且其工作点易受环境温度的影响,因此其整定值必须定期停电检验,每年校验保护定值的工作量相当大。 二、实现变电所综合自动化的目的 根据我矿企业生产供电的特点和管理模式精心设计,是以计算机数字通讯技术为基础的远程分布式监测、监控系统。实现矿高低压供电系统的远程监测、监控,实现地面监控中心对井下高低压供电设备的遥测、遥调和遥控,并可生成相关的供电生产记录和管理统计报表。可使井下高低压供电管理实现无人值守,提高矿井供电智能化调度和信息化管理。提高我矿生产自动化工作的科学性和可靠性。 1、生产信息化:通过对监测数据进行转化、整理、挖掘,管理系统对供电情况进行综合性动态分析和数据管理。

配电改造方案

配电改造方案 编制 校对 审核 批准

配电改造方案 1.现状 机房内装有设备100多台套,负荷功率900多千瓦,需用系数0.8,日负荷平均达到720千瓦,高峰负荷850千瓦。动力线路分为架空线路,照明线路成环网状架空由照明变压器专线供电。大功率机械加工设备分布较广,涉及务室等10几个部门用电,40几年来,经过20多次大小修,配电出线路数较多,达到62处,配电线路布局较混乱。 2.存在问题 2.1 存在安全隐患 2.1.1 厂房内主干线均采用架空线路敷设,架空线为铝绞裸线,敷设方式为架空水平敷设。40多年来,随着厂房的老化,架空线路也受到严重氧化锈蚀,导体截面受损,线路供电能力明显降低。 2.1.2 旧配电柜开关大多为DZ5、DZ10系列,属于国家明令淘汰产品,部分已经丧失使用功能,维修无备件。 2.2 不符合国家用电规范 按照国家用电标准GB50169-96 ,工矿企业配电系统应采用TN-S系统五线制供电方式。房配电室2002年经高新工程改造后,现采用TN-S系统五线制供电方式,零线与保护线严格分开,接地电阻达到0.5Ω,供电能力、出线路数均有大幅度提高。现在厂房厂区内仍采用TN-C系统 4线制供电方式,零线与保护线混用,造成配电室与用电设备之间供电方式不匹配。 2.3分支线路接线混乱 主干线裸露敷设,没有安全防护设施,支线由距离主干线最近点引出电

源,敷设散乱,不符合6S管理整理、整顿、安全规范要求。 2.4不利于停电、检修管理 原有供电方式比较集中,干线设备多,负荷大,与支线没有开关控制,当支线改造、维修时必须干线停电,停电范围广,影响科研生产。 3.改造目的 3.1 消除安全隐患 厂房内所有线路改为暗装,加设防护装置,对旧配电柜进行相应改造,更换开关。废除油浸铝芯纸绝缘电缆,敷设新型塑料电缆。 3.2符合国家用电规范 更换电缆均采用五线制供电方式,按照安装标准严格执行。 3.3 整理配电线路 整理、整顿干线、支线线路,达到各类线路布置合理、整洁,并实施色标管理。配电设备分类摆放,整齐有序,标识清楚。 3.4 改变原有供电方式 采用区域性供电根据厂房内环境、空间划分区域,配备动力配电柜、照明配电柜,采用电缆桥架和现有电缆沟方式敷设电缆,改造后达到供电方式合理,各部门用电操作互不影响,有利于设备停电检修,便于设备管理。 4.改造方案 4.1 废除动力、照明主干线架空线路,实行区域性供电。 4.2 照明线路由动力线路供电,节省照明线路投资。 4.3 配电干线改为新型塑料电缆,采用电缆桥架和电缆沟方式混合方式敷设。 4.4 配电支线部分作相应更换,穿管或桥架敷设。

变配电房用电增容施工方案

江苏XXXX用电增容施工方案(概述) 一、江苏XXXX用电增容施工项目概况: 在保障日常办公用电不受影响的情况下,施工方利用假日和夜间分段施工完成江苏XXXX地下负二层配电房高低压变配电设备的增容改造。 (一)工程项目主要概况 1.工程名称:XXXXXX用电增容改造工程。 2.计划工期:XXX天 3.工程地点:江苏XXXX负二层配电房 4.工程质量:合格(一次性通过供电公司验收) 5.主要工作内容: (1)新上设备分批次安装,具体设备如下: ①1套直流配电柜; ②12台10千伏高压中置柜; ③1套高低压后台系统; ④1台1600千伏安干式变压器; ⑤1台2000千伏安干式变压器; ⑥16台0.4千伏低压配电柜; ⑦1套480千伏安电容补偿柜; ⑧1套600千伏安电容补偿柜;

⑨2台变压器柜; ⑩1套40米长密集型母线槽,高压电缆及控制电缆敷设。 (2)原有旧设备分批次拆除,相关设备范围同上。 6.建设单位:XXXXXX公司 7.设计单位:XXXXX有限公司 8.设备供应单位:XXXXX有限公司 9.物资采购居间方:XXXXX有限公司 10.施工单位:XXXXX有限公司 11.监理单位:XXXXXX有限公司 (二)用电增容改造项目相关单位及承担任务: 1.用电增容设计单位:江苏建筑设计研究院有限公司,负责用电增容设计、设计变更、技术交底、参与验收和竣工图绘制等,配合解决施工过程中出现的相关设计技术问题。 2.用电增容设备供应商:正泰电气股份有限公司,负责按设计蓝图和招、投标文件生产出合格高低压变配电增容设备,通过供电部门的设备验收,安全运输设备到现场指定位置(-1层设备吊装口),配合施工单位现场处理设备技术故障。 3.物资采购居间方:南京宏桥电气产品经营管理有限公司,负责保证物资买卖合同的全面履行,组织成品通过(以供电部门为主的)验收,并督促卖方做好电气产品售后服务工作。 4.用电增容项目施工单位:XXXX输变电工程有限公司,负责配电房所有变配电设备的保护性拆除、二次吊装搬运、安装、调试、验收

相关文档