1.编制依据

1.1《滕州市大同路人防商业街工程施工组织设计》。

1.2 滕州市大同路人防商业街工程施工图

1.3 主要规程、规范规范一览

2.工程概况

滕州市大同路人防商业街工程,本工程地下一层,建筑面积近3万平方米,钢筋混凝土体量大,地处繁华主干道,工期要求尽可能缩短,特拟定此方案指导施工。

3.施工布署

. 3.1.项目经理部成立以项目经理为组长的施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:张天林(项目经理)———现场总负责

副组长:路江波(执行经理)———现场施工总协调

贾飞宏(项目总工)——技术总指导

组员:廖培(技术部经理)——方案制定

赵志宏(质量部经理)——质量验收

陈金全(区域经理)———现场施工协调

杨松(区域经理)———现场施工协调

李相坡(区域经理)———现场施工协调

石俊文(安保部经理)——现场施工安全总监督

马春阳(专职安全员)——现场施工安全检查

劳务分包队经理、技术、质量、安全人员负责对施工班组的管理。

3.2施工方法:

模板采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木枋支撑。

4.施工准备

4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。

4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。

4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。

4.4对胶合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。

4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。

4.6清理组架范围内的杂物.

5.碗扣式钢管脚手架搭设

5.1搭设顺序:

安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板

5.2脚手架搭设:

5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开同。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.2.2接头是立杆同横杆、斜杆的连接装置,应确保接头锁紧。搭设时,先将上碗扣搁置在限位销上,将横杆等接头插人下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,并用榔头顺时针沿切线敲击上碗扣凸头,直至上碗扣被限位销卡紧不再转动为止。如发现上碗扣扣不紧,或限位销不能进入上碗扣螺旋面,应检查立杆与横杆是否垂直,相邻的两个碗扣是否在同一水平面上(即横杆水平度是否符合要求);下碗扣与立杆的同轴度是否符合要求;下碗扣的水平面同立杆轴线的垂直度是否符合要求;横杆接头与横杆是否变形;横杆接头的弧面中心

线同横杆轴线是否垂直;下碗扣内有无砂浆等杂物充填等;如是装配原因,则应调整后锁紧;如是杆件本身原因,则应拆除,并送去整修。

5.2.3脚手架搭设以3人为一小组为宜,其中1人递料,另外两人共同配合搭设,每人负责一端。搭设完一层架子,铺一层脚手板,逐层向上搭设。

5.2.4 搭设到板底,安装并调整立杆上面的U托,使U托顶板处于同一水平面内。再支设纵横木龙骨,铺胶合板。

6.碗扣式钢管脚手架拆除

6.1当8米跨度内楼板、梁混凝土强度达到75%以上(8米跨度以上,梁混凝土强度需达到100%),可以拆模。拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件,并设立警戒区,禁止无关人员进入。

6.2拆除顺序自上而下拆除,不容许上、下两头同时拆除。

6.3拆除的构件应用绳索吊下,或人工递下,严禁抛掷。

6.4拆除的钢管、扣件应及时分类堆放,以便运输、保管。

6.5每班拆架下班时,不应留下扣件松动;架体堆放钢管、扣件等隐患。

6.6拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

6.7在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。

7.质量保证措施

7.1检验、验收管理

7.1.1碗扣式脚手架杆件主要是焊接而成,故检验的关键是焊接质量,要求焊缝饱满,没有咬肉、夹碴、裂纹、凹陷、锈蚀等缺陷。

7.1.2立杆最大弯曲变形矢高不超过L/500,横杆斜杆变形矢高不超过L/250。

7.1.3U形托螺纹部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。

7.1.4搭设完,应进行检验,检验主要内容:

1)垫板放置稳固。

2)立杆不允许有松动现象。

3)整架垂直度应小于L/500,但最大不超过100mm。

4)对于直线布置的脚手架,其纵向直线度应小于L/200。

5)横杆的水平度,即横杆两端的高度偏差应小于L/400。

6)所有碗扣接头必须锁紧。

检验合格后,报监理进行验收。

7.2使用管理:

7.2.1脚手架的施工和使用应设专人负责,并设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用符合设计和有关规定要求。

7.2.2在使用过程中,应定期对脚手架进行检查,发现问题及时整改。

8. 安全保证措施

8.1建立安全保证体系

根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首,各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

8.2工人须经三级安全教育,考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业队伍施工,架子工必须持证上岗。

8.3施工操作人员戴安全帽,穿防滑鞋,栓安全带。作业层满铺脚手板,脚手板质量合格,搭设时两端用与钢管用8#铁丝固定牢,不得有探头板。

8.4所有构件都必须合格,并按有关规定进行检查、验收、报验。

8.5在架子距地3米高处,布设一道水平安全网。要求网绳不破损,与架体连接牢固、绷紧、拼接严密。

8.6严禁上下同时交叉作业,严防高空落物伤人。

8.7传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。

8.8夜间施工要有足够照明。

8.9在搭设过程中,应注意调整架体的垂直度,一般通过调整连墙撑的长度来实现。

8.10在搭设、拆除时,设置警戒区,禁止其它人员进入危险区域。

8.11严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m。

8.12各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

8.13定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

8.14脚手架料、木枋、模板在塔吊吊运时,必须分开单独吊运,不得与其它物件混装。捆绑绳必须在被起吊物上缠绕一圈,并绑扎牢固。采用两点起吊,且保证两端平衡,防止杆件滑落伤人。扣件等小物件用吊篮盛装吊运。

8.15 施工人员上下架子,必须搭设爬梯,不准踩碗扣、架杆上下。

8.16 脚手架搭设完毕,施工队自检,合格后报项目部验收,项目部收通过后,报监理验收。不通过验收合格的脚手架严禁使用。

9. 文明施工保证措施

9.1项目部建立文明施工领导小组,施工队主要负责人参加,共同管理现场。

9.2 加强对工人的宣传教育。

9.3传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。

9.4架子拆除后,钢管、扣件、木枋、模板按位置集中堆放,码放整齐。

9.5 每天下班前,清扫现场,做到工完场清。

10.模板支架计算书

模板支架的计算参照《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(GJ130-2001)。

模板支架搭设高度为5.9米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.20米,立杆的横距 l=1.20米,立杆的步距 h=1.50米。

梁顶托采用100×100mm木方。

采用的钢管类型为48×3.25。

图1 楼板支撑架立面简图

图2 楼板支撑架荷载计算单元

10.1模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.200×1.200+0.350×1.200=6.420kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×1.200=3.600kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 120.00×1.80×1.80/6 = 64.80cm3;

I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12 = 58.32cm4;

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);

M ——面板的最大弯距(N.mm);

W ——面板的净截面抵抗矩;

[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;

M = 0.100ql2

其中 q ——荷载设计值(kN/m);

经计算得到 M =

0.100×(1.2×6.420+1.4×3.600)×0.300×0.300=0.115kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.115×1000×1000/64800=1.770N/mm2 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×6.420+1.4×3.600)×0.300=2.294kN

截面抗剪强度计算值 T=3×2294.0/(2×1200.000×18.000)=0.159N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v =

0.677×6.420×3004/(100×6000×583200)=0.101mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

10.2模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q11 = 25.000×0.200×0.300=1.500kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m

静荷载 q1 = 1.2×1.500+1.2×0.105=1.926kN/m

活荷载 q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m

2.木方的计算

按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = 3.823/1.200=3.186kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×3.19×1.20×1.20=0.459kN.m

最大剪力 Q=0.6×1.200×3.186=2.294kN

最大支座力 N=1.1×1.200×3.186=4.206kN

木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3;

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4;

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.459×106/83333.3=5.51N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算

最大剪力 Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足: T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×2294/(2×50×100)=0.688N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×1.605×1200.04/(100×9500.00×4166666.8)=0.569mm 木方的最大挠度小于1200.0/250,满足要求!

10.3托梁的计算

托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。

集中荷载取木方的支座力 P= 4.206kN

均布荷载取托梁的自重 q= 0.096kN/m。

托梁计算简图

托梁弯矩图(kN.m)

托梁变形图(mm)

托梁剪力图(kN)

经过计算得到最大弯矩 M= 2.095kN.m

经过计算得到最大支座 F= 18.684kN

经过计算得到最大变形 V= 2.6mm

顶托梁的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 10.00×10.00×10.00/6 = 166.67cm3;

I = 10.00×10.00×10.00×10.00/12 = 833.33cm4;

(1)顶托梁抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=2.095×106/166666.7=12.57N/mm2

顶托梁的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)顶托梁抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×10214/(2×100×100)=1.532N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

顶托梁的抗剪强度计算满足要求!

(3)顶托梁挠度计算最大变形 v =2.6mm

顶托梁的最大挠度小于1200.0/250,满足要求!

10.4扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

上部荷载没有通过纵向或横向水平杆传给立杆,无需计算。

10.5模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架的自重(kN):

NG1 = 0.129×5.900=0.762kN

(2)模板的自重(kN):

NG2 = 0.350×1.200×1.200=0.504kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = 25.000×0.200×1.200×1.200=7.200kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 8.466kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000)×1.200×1.200=4.320kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4N

10.6立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N ——立杆的轴心压力设计值 (kN);N = 16.21

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到;

i ——计算立杆的截面回转半径 (cm);i = 1.59

A ——立杆净截面面积 (cm2); A = 4.57

W ——立杆净截面抵抗矩(cm3);W = 4.79

——钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

l0 ——计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh (1)

l0 = (h+2a) (2)

k1 ——计算长度附加系数,取值为1.155;

u ——计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.75

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.00m;

公式(1)的计算结果: = 180.04N/mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果: = 56.18N/mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

10.7楼板强度的计算

1.计算楼板强度说明

验算楼板强度时按照最不利考虑,楼板的跨度取7.20m,楼板承受的荷载按照线均布考虑。

宽度范围内配筋3级钢筋,配筋面积As=2592.0mm2,fy=360.0N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=5400mm×160mm,截面有效高度 h0=140mm。

按照楼板每5天浇筑一层,所以需要验算5天、10天、15天...的

承载能力是否满足荷载要求,其计算简图如下:

2.计算楼板混凝土5天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边7.20m,短边7.20×0.75=5.40m,

楼板计算范围内摆放6×5排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第2层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.2×(0.35+25.00×0.20)+1×1.2×(0.76×6×5/7.20/5.40)+

1.4×(

2.00+1.00)=11.33kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=5.40×11.33=61.15kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax=0.0701×ql2=0.0701×61.16×5.402=125.01kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为10.00℃,查温度、龄期对混凝土强度影响曲线得到5天后混凝土强度达到48.30%,C30.0混凝土强度近似等效为C14.5。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=7.20N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度:

ξ= Asfy/bh0fcm = 2592.00×360.00/(5400.00×140.00×7.20)=0.17

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.164

此层楼板所能承受的最大弯矩为:

M1=sbh02fcm = 0.164×5400.000×140.0002×7.2×10-6=125.0kN.m

结论:由于ΣMi = 124.98=124.98 < Mmax=125.01

所以第5天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第2层以下的模板支撑必须保存。

3.计算楼板混凝土10天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边7.20m,短边7.20×0.75=5.40m,

楼板计算范围内摆放6×5排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第3层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.2×(0.35+25.00×0.20)+1×1.2×(0.35+25.00×0.16)+

2×1.2×(0.76×6×5/7.20/5.40)+1.4×(2.00+1.00)=17.25kN/m2 计算单元板带所承受均布荷载q=5.40×17.25=93.16kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax=0.0701×ql2=0.0701×93.15×5.402=190.42kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为10.00℃,查温度、龄期对混凝土强度影响曲线得到10天后混凝土强度达到69.10%,C30.0混凝土强度近似等效为C20.7。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=9.94N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度:

ξ= Asfy/bh0fcm = 2592.00×360.00/(5400.00×140.00×9.94)=0.12

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.121

此层楼板所能承受的最大弯矩为:

M2=sbh02fcm = 0.121×5400.000×140.0002×9.9×10-6=127.2kN.m

结论:由于ΣMi = 124.98+127.25=252.22 > Mmax=190.42

所以第10天以后的各层楼板强度和足以承受以上楼层传递下来的荷

载。第3层以下的模板支撑可以拆除。

碗扣式脚手架施工方案35026

白佛村改造(S1、S2、S3地块)S3部分地下车库(超力8800)碗扣件式钢管脚手架施工方案 批准: 审核: 编制: 河北超力建筑工程集团有限公司 二〇一六年三月二十三日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (5) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 10.1模板面板计算 (9) 10.2模板支撑木方的计算 (10) 10.3扣件抗滑移的计算 (11) 10.4模板支架荷载标准值(立杆轴力) (11) 10.5立杆的稳定性计算 (12) 10.6楼板强度的计算 (12) 11 冬雨季安全措施 (13) 11.1冬季安全措施 (13)

1.编制依据 1.1《白佛改造工程施工组织设计》。 1.2 白佛改造(S1、S2、S3地块)S3部分地下车库(超力8800㎡) 工程地下车库施工图 2.工程概况 2.1工程名称:白佛改造 2.2建筑地点:本工程为河北宏拓房地产开发有限公司开发建设的项目,建设地点为石家庄市长安区,东临京珠高速公路,西临银龙小区,东临和平东路,南临白佛旧村,由河北九易庄宸工程设计有限公司设计,河北超力建筑工程集团有限公司承建。

本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级三级,抗震构造措施等级三级,抗震设防分类为丙类,地基基础设计等级乙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7度第二组,地下室耐火等级为一级。本工程±0.00绝对高程68.75m。 由于层高较高,特拟定此方案指导施工。 3.施工布署 . 3.1.项目经理部成立以项目经理为组长的施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:张君显(项目经理)———现场总负责 副组长:宋会涛(执行经理)———现场施工总协调 组员:安兴乐(木工工长)———现场施工协调 潘军强(钢筋工长)———现场施工协调 安兴旺(混凝土工长)———现场施工协调 王凯风(专职质检员)———现场施工质量检查 刘社民(材料主管)----------材料供应 何志恩(专职安全员)—-—现场施工安全检查 劳务分包队经理、技术、质量、安全人员负责对施工班组的管理。 3.2施工方法: 模板采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木枋支撑。 4.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板采用不小于100mm的模板条。 4.6清理组架范围内的杂物.

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (1) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (3) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9) 一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准:

二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 (4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。

(5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

轮扣式高支模脚手架专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、轮扣式脚手架介绍 (4) (一)、轮扣式脚手架的特点 (5) (二)、轮扣式脚手架的施工要点 (5) (三)、轮扣式脚手架技术参数 (7) (四)、设计荷载 (7) 四、施工前准备 (8) (一)、材料 (8) (二)、施工条件 (8) 五、施工工艺 (8) (一)、构造做法 (8) (二)、施工工艺 (11) (三)、质量标准 (16) (四)、模板拆除质量应符合的规定 (17) (五)、施工注意事项 (18) (六)、立杆支承面标高不一样时基础处理方法 (21) 六、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项 (21) 七、支模监测 (22) 八、质量保证措施 (22) 九、安全技术措施 (23) 十、安全应急救援预案 (25) 十一、梁安全计算书 (32) 二、荷载设计 (32) 三、模板体系设计 (33) 四、面板验算 (35) 1、抗弯验算 (36) 2、挠度验算 (36) 3、支座反力计算 (36) 五、小梁验算 (36)

1、抗弯验算 (38) 2、抗剪验算 (38) 3、挠度验算 (39) 4、支座反力计算 (39) 六、主梁验算 (39) 1、抗弯验算 (41) 2、抗剪验算 (42) 4、支座反力计算 (43) 七、可调托座验算 (44) 八、立柱验算 (44) 1、长细比验算 (45) 2、风荷载计算 (45) 1)面板验算 (45) 2)小梁验算 (45) 十二、板安全计算书 (46) (一)、计算依据 (46) (二)、计算参数 (46) (三)、面板验算 (50) 1、强度验算 (50) 2、挠度验算 (52) (四)、次梁验算 (52) 1、强度验算 (54) 2、抗剪验算 (54) 3、挠度验算 (55) (五)、主梁验算 (55) 1、抗弯验算 (57) 2、抗剪验算 (58) 3、挠度验算 (58) 4、支座反力计算 (59) (六)、立柱验算 (59) 1、长细比验算 (59) 2、支架及模板自重计算G1k (59) 3、立柱稳定性验算 (60) (七)、可调托座验算 (60)

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

承插式脚手架施工方案.docx

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工管理组织机构 (2) 四、轮扣式脚手架的特点 (2) 五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 六、轮扣式支撑架体的搭设要求 (4) 七、施工工艺 (6) 八、质量、安全控制措施 (8) 九、梁板支撑体系验算 (10)

一、工程概况 本工程为日照市北京路住宅区 B 地块项目, B 地块位于枣庄路东、北京路西、五莲路南、莒州路北,地理位置优越,周围道路配套设施完善。 B 地块总建筑面积约为万平米,包括23 层住宅楼 2 栋、26 层住宅楼 5 栋、28 层住宅楼 5栋、 29 层住宅楼 2 栋、商业网点 3 栋其他配套设施。我方根据现场实际情况,经项目讨论单 体结构 +0 以上使用模板支撑体系使用轮扣式脚手架. 各楼层高度及层数如下表: 建筑明细 层数 序号建筑名称性质高度建筑面积 地上地下 1B1-a#居住292 2B1-b#居住292 3B1-c#居住282 4B2#居住282 5B3#居住262 6B4#居住232 7B5#居住282 8B6#居住282 9B7-a#居住262 10B7-b#居住262 11B8#居住232 12B9#居住282 13B10#居住262 14B11#居住262 15车库公建1 地下室、非标准层支撑体系采用扣件式脚手架。标准层采用承插式轮扣脚手架。结构梁

板截面尺寸主要为:板截面厚度在 120mm-180mm;梁截面主要为 400×200mm、300× 200mm、200 ×600mm、250×500mm、250×600mm等。 二、编制依据 1、设计图纸和图纸会审以及工程洽商等; 2、国家规范和行业标准 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010 ) 3、企业施工标准 《混凝土结构工程施工技术标准( 试用版 ) 》 ZJQ08-SGJB 204-2003 三、施工管理组织机构 组长:唐存礼 副组长:王绍举 组员:祝超、吴耀国、郭宁、王海玉、魏长敏、王浩、李大鹏、庞万林 模板及支撑施工管理机构 四、轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,其主 要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理;

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (2) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (4) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9)

一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准: 二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

(4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:27564.82 ㎡,其中住宅部分地上建筑面积25057.64㎡,地下建筑面积2507.18㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±0.00部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。

2、轮扣式脚手架技术参数 轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 名称型号A(MM)备注 立杆LG2.5米2400 立杆LG1.7米1800 立杆LG1.2米1200 横杆LG1.2米1200 横杆LG0.9米900 横杆LG0.6米600 第四节、轮扣式支撑的设计 4.1轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用1.2米和0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整时,利用扣件式钢管脚手架代替轮口式脚手架进行调整。

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

碗扣式模板支撑架施工方案

碗扣式模板支撑架施工方案 骏豪花园 T2栋工程;工程建设地点 : 清新区 18号区,交通顺畅;总建筑面积:28962.02平方米,属于框剪结构,地下 2层,地上 30层。建筑高度: 103.2m(最高点);首层层高 6.25米(局部层高 6.8 米)、二至三十层高均为 3.10m; 本工程由清远市清新区星光房地产有限公司投资建设,广东中誉设计院有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,广东三穗建筑工程有限公司组织施工。胡华峰担任项目负责人,罗文彪担任技术负责人。 为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,模板安装前必须按公司要求做设计方案,经公司批准后方可实施。因此,骏豪花园 T2栋二层梁模板方案设计现选取最不利梁 KL64 200*700mm、及120mm厚的楼板进行计算,拟指导二层梁同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的 120mm厚的楼板进行验算,拟指导同类型的楼板模板安装施工。 2.1 、国家有关建筑施工规范及工程设计施工图 2.2 、工程施工组织设计及进度计划 2.3 、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2.4 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.5 、《建筑施工碗扣式钢管脚手架技术规范》 JGJ166-2008 本工程建筑高度高为 103.2 米(最高点),结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力详见计算书。 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规范要求,用多层旧夹板垫平)使支架底部处于水平面,进而确保支架立杆垂直,这样作为支架基座,封住地面可能的突然来水,保证地基不受雨水等浸。

轮扣式脚手架施工方案

目录 1编制依据 1、工程总承包施工合同及补充协议 2、设计单位施工建筑平面图 3、建筑施工高空作业安全技术规程 JGJ80-2016 4、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 JGJ166-2008 5、钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程DB 11∕T 583-2015 6、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 JGJ231-2010 2工程概况 本次脚手架搭设范围为西区地上各楼,包括1#楼1-19层,2#楼1-8层,5-9#楼1-2层,其中1#楼2-19层搭设高度3m,其他各楼搭设高度均为,为缩短工期及节省人力物力,脚手架采用轮扣式脚手架进行搭设。

3轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便携式支撑脚手架,它有点类似碗口架又优于碗扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 4轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、前期做好专项施工方案设计,并由总包单位放线定位,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装地面必须平整。 1、组织专业施工人员熟悉施工图纸,领会设计意图。熟悉各部位搭设高度及搭设范围。准备相应的施工工艺规程、施工质量验收规范、标准、图集等。 2、逐级技术交底:项目总工对项目管理人员和施工队伍主要管理人员做方案交底,专业工长以书面形式向各班组做技术交底,班组长再向操作工人进行交底。技术交底要有针对性、可操作性,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。 技术交底要符合方案、规范标准要求,同时又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。 3、备齐施工中所需的计量、测量器具,器具要有合格证书。 4、做好测量放线、验线工作,保证测量放线的精度,为模板安装位置提供准确定位线。 6材料机具准备 1、轮扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。 2、轮扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。 3、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。 4、采用钢板热冲压整体成形的下扣,钢板应符合GB700标准中Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm。并经600~650?C的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

碗扣式支架施工方案

目录 1补充说明 (1) 2施工方案 (1) 2.1地基处理 (1) 2.2支架原材 (1) 2.3支架搭设 (1) 2.4斜撑设置 (2) 2.5支架高度统计 (3) 2.6支架预压 (4) 2.7支架拆除 (4) 3支架计算 (4) 3.1材料参数 (4) 3.2相关计算 (4) 3.3结论 (6) 4施工注意事项 (6)

1补充说明 为加快施工进度,主线ZX2-5#~ZX2-9#盖梁支架改用碗扣式钢管满堂支架,底模及侧模结构不变。满堂支架顶部顶托上顺桥向设置两根钢管(间距30cm),钢管上横桥向铺设方木(间距25cm),方木上铺设竹胶板(18mm厚)。 2施工方案 2.1地基处理 地基处理方式:清理地基填土30cm,填筑50cm厚度建筑旧料,处理范围是盖梁投影面四周各加宽不少于1.5m(处理区域尺寸不小于27m×6m),砖渣铺设完成后采用振动压路机压实,碾压过程不得少于2~4遍,且应均匀进行碾压,确保箱梁支架地基压实度不得小于93%。碾压完成后浇筑一层15cm厚的C20混凝土垫层。 2.2支架原材 钢管采用3mm壁厚?48mm钢管,钢管连接节点为碗口节点,如下图。 2.3支架搭设 本支架采用碗扣式支架,在地基处理好后,按照施工图纸进行放线无误后,便可进行支架搭设。盖梁投影面位置立杆纵、横、步距为分别为:30×60×120cm,操作平台位置立杆纵、横、步距为分别为:60×60×120cm。 杆件组装顺序:立杆底座→立杆→横杆→接头锁紧→上层立杆→立杆连接销

→横杆。 首先安放立杆底座,然后将立杆插在其内。支架组装以4人为一小组,其中二人递料,另外二人共同配合组装。组装时,要求从一头向另一头组装,或由中间向两边推进,不得从两边向中间合拢组装。 碗扣接头是碗扣式脚手架的核心构造,组装时先将碗扣搁置在限位销上,将横杆接头插入下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,并用榔头顺时针沿切线敲击上碗扣凸头,直至上碗扣被限位销卡紧不再转头为止。 模板支撑系统的立杆间距应按施工方案进行设置,先在支承面放线,确定立杆位置,将立杆与水平杆用碗扣接头连接成第一步支架,完成一步搭设后,应对立杆的垂直度进行校正,然后搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正,逐步搭设支架,每搭设一层纵向、横向水平杆时,应对立杆进行垂直校正,支架的水平杆位置必须按施工方案的要求设置,搭设应顺序、按步进行,不得错步搭设。 严格控制每层支架的垂直度和水平度,要求支架整体垂直度小于0.3%,且全长偏差不大于20mm。 支架搭设好后,测量放出高程控制点,然后带线,在立杆上口安装可调顶托,可调顶托是用来调整支架高度和拆除模板用的,支架使用的可调顶托可调范围为30cm左右。 2.4斜撑设置 为加强支架的整体稳定性,必须设置纵、横向垂直剪刀撑和水平剪刀撑,剪刀撑与地面夹角取45o~60o。具体布置参数及要求如下: 1、水平剪刀撑设置:顶端和底部各设置一道水平剪刀撑,第一道剪刀撑往上每间隔不大于4.8m分别设置一道剪刀撑且不少于2层。水平剪刀撑应在水平面上与立杆用旋转扣件相连接。水平剪刀撑设置还应符合以下规定: 1)单榀水平剪刀撑宽度不应大于6m; 2)同一平面应满设水平剪刀撑; 3)水平剪刀撑应延伸至排架最外侧立杆。 2、竖直剪刀撑:每隔不大于4.5设一道;在竖直面上和立杆形成45o~60o夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。竖直剪刀撑设置还应符合以下规定:

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

碗扣式模板支架方案

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、碗扣式模板支架系统构造及设计 (2) 1、碗扣式模板支架系统构造 (2) 1.1 立杆(¢48×3.5) (2) 1.2 横杆(¢48×3.5) (3) 1.3 梁、板托杆(¢48×3.5) (3) 1.4 木枋 (4) 2、碗扣式模板支架体系 (4) 2.1稳定体系 (4) 2.2 非稳定体系 (4) 3、碗扣式模板支架设计 (4) 3.1 板跨中碗扣式模板支架的布置 (5) 3.2 梁底模板支架的搭设 (6) 3.3 墙柱模板与碗扣满堂架、探头梁加固 (8) 四、碗扣式模板支架立杆及水平杆布置图 (9) 五、碗扣式模板支架搭设及拆除流程 (9) 1、碗扣式模板支架安装流程 (9) 2、碗扣式模板支架拆除流程 (10) 六、碗扣模板支架配备及材料计划 (10)

一、编制依据 1、本工程采用的建筑、结构施工图(由上海天华建筑设计研究院设计) 2、本工程的施工组织设计 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 5、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 6、建筑施工碗件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ166-2008) 7、建筑施工高出作业安全技术规程(JGJ80-91) 8、《建筑施工手册》(第四版) 9、《施工现场设施安全计算软件》 10、江苏省、无锡市相关法律、法规及强制性条文规定 二、工程概况 本工程总承包单位为:中建四局第六建筑工程有限公司,建设单位为:无锡鼎安房地产有限公司,设计单位为:上海天华建筑设计有限公司,监理单位为:上海海达工程建设咨询有限公司,工程地点位于无锡市滨湖区高浪路与信成道交叉口。本工程1#、5#住宅楼标准层层高为3.0米,二层以上拟采用碗件式钢管满堂脚手架支撑体系。主体结构尺寸统计如下表:

脚手架专项方案(承插盘扣式)

一、编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(DGJ32/69-2008); 2.《建筑施工安全检查标准》(JBJ59-99) 3.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 二、墩柱概况 **地铁*号线土建工程0*标,墩柱有五种形式: 桥墩的结构尺寸及分布

三、墩柱脚手架搭设与拆除 1、主支撑架采用承插型盘扣式钢管支架,立杆材质为Q345 2、用成插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。 3、脚手架搭设相邻水平杆歩距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。 4、脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配置可调底座。 5、沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 6、成插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,拐角为直角的部位应设置立杆间竖向斜杆。 7、作业层设置应符合下列规定: ⑴钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺; ⑵作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处; ⑶当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三脚架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。

8、挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小0.9m*1.8m的脚手架框架内,钢梯宽度应为廊道宽度的1/2,钢梯可在一个框架告诉内折线上升;钢架拐弯处应设置钢脚手板及扶手杆。 9、脚手架立杆应定位准确,搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不宜超过相邻连墙件以上两步。 10、作业层设置应符合下列要求: ⑴必须满铺脚手板,脚手架外侧应设挡脚板及及护身栏杆:护身栏杆可用水平杆在立杆的0.5m和1.0m的盘和接头处搭设两道并在外侧满挂密目安全网: ⑵作业层与主体结构间的空隙应设置马槽网。 11、加固件、斜撑必须与脚手架同步搭设。 12、架体搭设至顶层时,立杆要高出搭设体平台面或混凝土楼面不少于1000mm,用作顶层的防护立杆。 13、脚手架经现场工程师确认不再需要并签署拆许可令后方可拆除。 14、脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。 15、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。 16、脚手架拆除必须按照后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。 17、拆除的脚手架构件应保证安全地传递至地面,严禁抛掷。 18、脚手架拆除时应按后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时进行。 四、墩柱脚手架的检查验收

高支模碗扣式脚手架专项施工方案

整体搬迁暨**石家庄产业园 项目—钢结构检修车间 高支模碗扣式脚手架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 11 雨季安全措施 (12)

1.编制依据 1.1 施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园项目——钢结构检修车间。 2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街,石家庄市南三环路以南4公里。 2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司 2.5、本工程建设面积:36876.43m2,建筑基底面积为34450.28m2。1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m,其中A-U轴为一层钢结构厂房,V-X 轴为二层框架。建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米。 辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m,特编制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架。

3.施工布署 . 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑。框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑。为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑。顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm,副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm。 4.施工准备 4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.碗扣式钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→ 安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板 5.2脚手架搭设: 5.2.1在立杆下满铺脚手板,接头位置交错安装。在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆。

插扣式满堂脚手架施工方案(最终版)

目录 十二、安全、质量、环境保证措施 (9) 1、安全施工要求 (9) 2、施工质量管理 (11) 3、环境管理 (12) 第八章施工流程及要求 (7) 第九章脚手架检查与验收 (10) 第十章混凝土浇筑 (10) 第十一章支撑系统级模板的拆除 (11) 第十二章安全、质量、环境保证措施 (12) 第十三章安全应急预案 (15) 第十四章承插式脚手架荷载计算书 (19) 第十五章混凝土浇筑路线图 (31) 第十六章剪刀撑加固示意图 (31) 第一章、工程概况

工程名称:碧阳国际城-E地块13、14、27、28号楼 建设单位:贵州碧阳恒通置业有限公司 设计单位:贵阳市建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州化兴建设监理公司 施工单位:重庆一建建设集团有限公司 1、建设地点:贵州省毕节市。 2、该工程占地面积7817.46m2,总建筑面积169739.37m2,住宅总面积138946.40m2,其中1 3、14号楼各为38910.0m2,27号楼30064.20m2,28号楼为31062.20m2,商业为5880.66m2,地下室20698.16m2,架空层4103.28m2,物管用房110.87m2。 3、本建筑13、14号楼地上29层,27号楼地上31层,28号楼地上32层。其中13号楼为3层地下室,1 4、27、28号楼为1层地下室。13、14号楼建筑高度89.85米,27号楼建筑高度95.85米,28号楼建筑高度98.85米。其中:13#楼负三层层高为-4.50米,负二层层高为4.80米,负一层层高为4.80米,一层层高为5.4米,标准层层高为3.0米。14、27、28#楼负一层层高为4.80米,一层层高为5.4米,标准层层高为3.0米。 4、建筑结构的安全等级:二级;主体结构的设计使用年限:50年,±0.000以上砼结构环境类别:一类;地下室及屋面露天构件砼结构环境类别:二类a。 5、本工程的抗震设防类别:丙类,抗震设防烈度:6度,结构体系:部分框支剪力墙等级:27、28、14号楼为二级;13号楼为一级。转换层标高为5.350米,剪力墙抗震等级:底部加强部位27、28、14号楼为二级;13号楼为一级。非底部加强部位为三级。屋面防水Ⅰ级,防水层耐用年限:20年。 第二章、编制依据 1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011; 3)《建设工程项目管理规范》; 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 6)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

碗扣式模板支撑架施工方案.

碗扣式模板支撑架施工方案 一、工程概况 骏豪花园T2栋工程;工程建设地点: 清新区18号区,交通顺畅;总建筑面积:28962.02平方米,属于框剪结构,地下2层,地上30层。建筑高度:103.2m (最高点);首层层高6.25米(局部层高6.8米)、二至三十层高均为3.10m; 本工程由清远市清新区星光房地产有限公司投资建设,广东中誉设计院有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,广东三穗建筑工程有限公司组织施工。胡华峰担任项目负责人,罗文彪担任技术负责人。 为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,模板安装前必须按公司要求做设计方案,经公司批准后方可实施。因此,骏豪花园T2栋二层梁模板方案设计现选取最不利梁KL64 200*700mm、及120mm厚的楼板进行计算,拟指导二层梁同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的120mm厚 的楼板进行验算,拟指导同类型的楼板模板安装施工。 二、编制依据 2.1、国家有关建筑施工规范及工程设计施工图 2.2、工程施工组织设计及进度计划 2.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.5、《建筑施工碗扣式钢管脚手架技术规范》JGJ166-2008 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程建筑高度高为103.2米(最高点),结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力详见计算书。 3.1、地面处理 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规范要求,用多层

相关文档
相关文档 最新文档