随着经济的不断发展,平湖市房地产业在近几年得到快速发展,不少住宅小区规模达到20万m2,有的特大型小区甚至达到40万m2。大型高层住宅小区里面一般有高层住宅建筑、多层住宅建筑、商业性建筑和地下车库,其负荷特点是负荷容量大,用电设备多,而且电梯、消防设施、水泵等一级和二级负荷要求供配电系统接线方案的高低压部分都必须是双电源,供电可靠性要求高。目前住宅小区的供电电源电压等级均为10kV,而10kV电压等级供电容量有限。大型小区如果只采用一条10kV线路,其供电容量往往达不到小区负荷的要求,这时就需要有多条10kV线路同时供电,然而多条10kV线路同时供电存在一定的安全隐患。大型高层住宅小区供配电系统接线方案的设计不仅要满足其负荷的需求,而且还要接线简单、运行安全可靠、方式灵活。

1 高层住宅小区供配电系统典型接线方案

某高层住宅小区总建筑面积6.323万m2,有高层住宅、多层住宅、商业及物管建筑、地下车库。小区视在功率为3780kVA,设计6台箱式变压器(以下简称箱变)分别供电,高低压配电系统主接线方案为平

湖市供电局高层住宅小区典型接线方式,其接线方式如图1所示。

图1 住宅小区供配电系统典型接线方案

该小区设计10kV二进三出的开关站一座,两条10kV进线分别来自上级变电站不同的母线,同时停电的概率低,每路出线开关分别负载两台变压器,两台进线开关柜G01和G08设置二合一的机械闭锁,正常运行时一条进线开关柜(G01或G08)运行,另一条进线开关柜(G08或G01)备用,普通负荷分别由1#、

3#、4#、5#箱变低压端供电,需低压双路电源末端切换的一、二级负荷,分别从2#和6#箱变低压侧引两路电源至其低压双电源自动切换装置(其接线图如图2所示)。当小区10kV主用电源进线线路因故停电而短时间内无法恢复时,运行人员可将已停电的主用电源进线开关柜开关断开,合上备用电源进线开关柜开关,通过以上倒闸操作能实现在短时间内恢复小区供电,保证了一、二级负荷的用电。

图2 低压双电源自动切换装置接线

2 方案存在的问题

按图1所示的接线方案建设小区供配电系统,接线方案简单,运行安全可靠,操作维护简单,适用于中小型高层住宅的接线方案。但该方案的缺点是主供电源只有一条10kV线路,供电容量有限,当小区规模增大到一定程度时,一条10kV 线路供电容量就无法满足小区负荷的需求。虽然可以解除两台10kV进线开关的闭锁,使两条10kV线路同时供电,从而来满足小区的负荷需求,但是从图1中可以看出如果解除两台10kV进线开关的闭锁,使两条10kV线路同时供电,当低压双电源自动切换装置出现故障时,两条10kV线路与一、二级负荷低压双电源线路,及其双电源自动切换装置有可能形成环形回路,造成倒送电,影响电网安全运行。

3 高层住宅小区供配电系统接线方案设计

高层住宅小区接线方案特点是必须确保一、二级负荷的可靠供电。现以某大型高层住宅小区为例,该小区总建筑面积18.686万m2,有高层住宅、多层住宅、商业及物管建筑、地下车库,小区视在功率为11340kVA。该小区供配电系统接线方案如果按照图1设计,只有一条10kV线路主供电,其供电容量显然无法满足该小区的负荷需求,综合考虑各种因素,该小区供配电系统接线方案可按图3设计。

图3 某高层住宅小区供配电系统主接线方案

该方案设计10kV开关站一座,环网型箱变18台。10kV开关站主接线按单母线分段接线设计,两条10kV进线分别来自上级变电站不同的母线,同时停电的概率低,两台进线开关柜G01、G13与分段开关柜G07设置三合二的机械闭锁。10kV开关站每台出线断路器负载三台环网型箱变,同一出线断路器负载的箱变之间用电缆连接。普通负荷分别接在1#~9#箱变及10#、13#、14#、15#、16#箱

变上,一、二级负荷双路电源分别接于11#、12#、17#、18#箱变(接于10kV开关站同一段母线上)。正常运行时G01和G13开关柜开关合上,G07开关柜开关断开,两条10kV进线同时供小区所有负荷的用电,各自承担一半左右的负荷。当G01开关柜进线因故停电时,一、二级负荷的供电不受影响;当G13因故停电时运行人员可断开G13开关柜开关,合上G07开关柜开关,同时断开G04、G05、G06、G09开关柜开关,通过这样的倒闸操作可在短时间内恢复一、二级负荷的供电,同时也使一条10kV线路能供得起小区其他的负荷。

图3方案优点是两条10kV线路同时供电,互为备用,保证一、二级负荷可靠供电的同时,充分发挥两个10kV供电电源的供电能力,合理利用了资源。另外由于开关站G01、G07、G13设计了三合二的机械闭锁,而且一、二级负荷的每台低压双回路自动切换装置的低压双电源线路所接的两台箱变,均由10kV开关站的同一段母线供电,从技术上避免了两条10kV进线与低压双电源自动切换装置及其双回低压进线形成环行回路的可能,消除了电网及人身安全等事故隐患。

4 结束语

在图3所示供电方案中,两条10kV线路同时供电,互为备用,供电容量大,运行安全,可靠性高,也能满足一、二级负荷对供配电系统主接线方案的要求,比较适用于大型高层住宅小区。但该方案中如果G13开关柜进线因故停电,需要运行人员到现场进线倒闸操作,才能恢复对一、二级负荷的供电,这需要一定的时间。如果将图3所示供电方案中10kV开关站中相应负荷开关柜改成断路器开关柜,再配置备用电源自动投切装置和过负荷投切等自动装置,这样当G13开关柜进线因故停电时,一、二级负荷的恢复供电只需很短时间,这将大大的提高供电可靠性,这种方案可以在对供电可靠性特别高的高层住宅小区中尝试应用。

住宅小区及配套设施电气工程施工方案

住宅小区及配套设施电气工程施工方案 1.依据土建专业施工进度及流水段的划分来划分电气专业的施工流水段,并有效合理的安排各工种之间的工序, 以提高工作效率,确保施工质量和工期。施工前应和其他专 业进展图纸核对,觉察冲突应在施工前解决。 2.依据先地下后地上;先室内后室外;先变电后动力、照明;先预埋后安装的电气的施工原则,结合土建的施工进度,逐步推动各项工作按期按部位完工。 3.电气工程包括动力配电系统、电气照明系统、建筑物 防雷、接地系统及安全措施、综合布线系统、火灾自动报警 系统。 3.1配电工程 3.1.1配电箱柜安装 工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→盘柜安装→盘柜 母线安装→盘柜二次配线→盘柜试验调整 3.1.2总电源线直埋敷设,配电干线经电缆桥架引至每

个照明配电箱及各个房间的动力配电箱。 3.1.3根底制作安装:按施工图纸所标示位置,将预制的根底型钢放在预留的铁架上。用水准仪或水平尺找平、找正。找正时,垫片不能超过三片。最终将根底型钢、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。用镀锌扁钢将根底型钢的两端与接地网焊接,以保证牢靠接地。 3.1.4按挨次将配电柜放在根底型钢上。对于单独柜〔盘〕,找柜面和侧面的垂直度。成列柜〔盘〕各台就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正。 3.1.5母线承受螺栓连接时,平置母线的连接螺栓由下 往上穿;其余状况下,螺母置于维护侧,螺栓长度在紧固后丝扣露出螺母 2~3 扣。 3.1.6配电柜稳装:安装时,依据图纸及现场条件确定配电柜的就位次序,依据先内后外、先靠墙后入口的挨次进行。调整时,先两端后中间进展调整。在调整时,垂直度、水平度、柜间缝隙等安装允许偏差应符合质量验收标准。不

毕业设计(论文)-住宅小区供配电系统设计

毕业设计(论文)-住宅小区供配电系统设计 一、设计背景 随着我国城市化进程的加快,大量的新建住宅小区如雨后春笋般涌现,而这些住宅小区的电力供应问题日益凸显。随着电力设施的发展和技术的进步,建立科学、合理的住宅小区供配电系统,不仅可以满足住宅小区的电力消耗需求,还可以提高能源的利用效率,实现节能减排。因此,本文的目的就是对住宅小区的供配电系统进行设计,实现科学、合理、高效的电力供应。 二、设计目的 1. 为住宅小区提供稳定、可靠的电力供应服务,满足住宅小区的日常电力需求。 2. 优化住宅小区的能源利用效率,实现节能减排。 3. 保障住宅小区的电力安全,防止电力事故发生。 三、设计原则 1. 安全可靠。设计应符合住宅小区供配电系统的相关标准和规范,并考虑到自然灾害等不可预见因素。 2. 稳定高效。设计应根据住宅小区的实际情况进行合理的负荷计算和设备配置,实现对住宅小区的稳定、高效的电力供应。

3. 节能减排。设计应采用高效、节能的供配电设备,尽可能减少电能损失和二氧化碳的排放。 四、设计内容 1. 设计住宅小区的总配电箱和变压器的位置和规格,确定供配电线路的布置。 2. 计算住宅小区的用电量,并根据负荷计算确定供配电设备的配置及容量。 3. 设计住宅小区的照明、动力、空调等用电系统的供配电方案。 4. 建立住宅小区的电力监测和管理系统,实现对住宅小区的电力消耗情况进行监测和管理,提高能源利用效率。 五、设计步骤 1. 确定住宅小区的供配电系统所处的电力网的供电电压等级。 2. 根据住宅小区的用电量进行负荷计算,然后确定总配电箱和变压器的规格和容量。 3. 根据住宅小区的实际情况,设计供配电线路的布置和电缆敷设方案。 4. 设计住宅小区的照明、动力、空调等用电系统的供配电方案,

住宅小区供配电系统设计

住宅小区供配电系统设计 一、引言 随着现代社会的快速发展,电力已成为人们日常生活中不可或缺的能源。住宅小区作为人们居住、生活的场所,其供配电系统的设计显得尤为重要。一个合理、高效的供配电系统不仅能确保居民用电的稳定性和安全性,还能为小区的绿色、智能发展提供支持。因此,本文将探讨住宅小区供配电系统的设计。 二、设计原则 1、可靠性:确保供配电系统的稳定运行,满足居民正常用电需求。 2、安全性:供配电设备应符合安全标准,避免因设备故障或异常情况导致安全事故。 3、经济性:在满足可靠性和安全性的前提下,应考虑供配电系统的经济性,降低运营成本。 4、环保性:采用低能耗、低污染的设备,减少对环境的影响。 5、适应性:供配电系统应能适应未来可能的电力需求增长,方便扩展和升级。

三、系统构成 住宅小区供配电系统主要由以下部分组成: 1、电源设备:包括发电机、变压器等,为小区提供稳定、安全的电力。 2、输电线路:将电力输送至各楼栋,包括电缆、电线等。 3、配电设备:包括开关、插座等,为居民提供用电接口。 4、控制系统:监控供配电设备的运行状态,确保电力供应的稳定。 5、保护系统:防止供配电设备发生故障,保障居民用电安全。 四、设计步骤 1、电力需求分析:了解小区的电力需求,包括各楼栋的用电负荷、用电时间等。 2、设备选型与布局:根据需求分析结果,选择合适的设备型号和布局方式。 3、输电线路设计:根据设备位置和负荷分布,设计输电线路的路径和规格。

4、配电系统设计:根据楼栋用电需求,设计合理的配电方案,确保居民用电的稳定和安全。 5、控制系统设计:选用合适的控制系统,实现对供配电设备的远程监控和操作。 6、保护系统设计:设置相应的保护装置,如断路器、熔断器等,防止设备过载、短路等故障。 7、防雷接地设计:考虑防雷接地措施,确保供配电设备在雷雨天气中的安全运行。 8、节能设计:采用节能设备和措施,降低供配电系统的能耗,提高能源利用效率。 9、环保设计:选用低污染、低能耗的设备和材料,减少对环境的影响。 10、扩展性设计:考虑未来可能的电力需求增长,方便系统的扩展和升级。 五、结论 住宅小区供配电系统的设计是确保居民用电稳定、安全的关键环节。

高层住宅楼供配电毕业设计

高层住宅楼供配电毕业设计 目录 序论---------------------------------------------------------------1 摘要---------------------------------------------------------------5 第一章负荷计算----------------------------------------------------8 1.1 负荷计算的目的和负荷分级----------------------------------8 1.2 电力负荷的计算--------------------------------------------11 第二章变配电所的设计----------------------------------------------26 2.1 变压器的选择--------------------------------------------- 27 2.2 变压器型号的确定------------------------------------------31 2.3 变配电所位置的选择----------------------------------------32 2.4 短路电流的计算--------------------------------------------33 2.5 高压设备的选择--------------------------------------------37 2.6 电源进出线的选择------------------------------------------46 2.7 低压电器的选择--------------------------------------------57 第三章供配电二次接线的设计----------------------------------------62 3.1 二次回路的操作电源----------------------------------------62 3.2 断路器的控制回路------------------------------------------63 3.3 中央信号回路----------------------------------------------65 3.4 测量仪表及接线--------------------------------------------66

高层住宅小区供配电系统的接线方案

高层住宅小区供配电系统的接线方案 摘要:供配电系统与小区居民生活息息相关,更是影响投资的重要因素。高 层住宅小区供配电系统比较复杂,既需要满足住户的用电需求,也需要考虑到投 入标准,因此需要合理设计高层住宅小区供配电系统的接线方案,满足其经济性、实用性的需求。本文分析了高层住宅小区供电负荷测算及配电变压器的配置,并 根据高层住宅小区供配电系统的常规接线方案提出了优化方案,通过对比为高层 住宅小区提供更有效的供配电系统,以满足住房用电和开发商投入需求。 关键词:高层住宅;供配电系统;接线方案 高层住宅小区的居住人口多,设备消耗严重,用电负荷大,因此在一级和二 级负荷要求下,供配电系统的接线方案高低压尽量满足双电源设计需求,以此保 证供电的稳定的状态。高层住宅小区电源电压为10 kV,供电容量难以满足实际 及需求,所以仅在高层住宅小区安置一条10 kV线路是难以满足需求的,导致供 电容量小于小区标准。为此,可以同时安装多条10 kV供电线路,但需要考虑到 多条线路同时供电的风险性,需要设置有效的供配电系统接线方案满足供电符合 需求。 1.高层住宅小区供电负荷测算及配电变压器的配置 1.1容量配备参考标准 生活质量的提升使得居民用电量成倍增长,因此在高层住宅小区的供配电设 计阶段要以超前计划作为基本原则,可以为区民供电预留8-10年的发展空间, 进而满足小区的用电需求。另外,还需要参考当地的容量配备标准,结合低压配 网导则确定不同小区单元的参考标准,比如说某小区单户的建筑面积在80平米 左右,按照单户面积60-120平米的标准,每户配置5KW,如果建筑面积在120-150平米之间,单户配置12KW,单户建筑面积在150平米之上,基本容量配置也 在16KW以上,不同标准的容量配置是不同的,甚至地区之间也可能存在差异,

小区供配电工程施工组织设计

小区供配电工程施工组织设计 小区供配电工程施工组织设计 引言 随着城市化的不断推进,小区供配电工程在日常生活和工作中发挥着重要作用。为了保证小区供电的稳定性和可靠性,本文将详细介绍小区供配电工程施工组织设计的各个方面,包括施工方案、施工组织管理、质量控制、风险管理和总结等。 背景 小区供配电工程是电力系统的重要组成部分,它负责将电能从电网输送到千家万户。随着小区规模的不断扩大,供电容量的需求也在不断增加,因此对供配电工程施工组织设计提出了更高的要求。 施工方案 在小区供配电工程施工中,首先要制定详细的施工方案。该方案应包括以下内容: 1、施工流程:明确各施工阶段的先后顺序和具体工作内容,以确保施工顺利进行。 2、设备选择:根据工程需求选择合适的供配电设备,如变压器、开关柜等。

3、安装方式:确定设备的安装位置和布局,以确保供配电系统的稳定运行。 施工组织管理 良好的施工组织管理是保证工程顺利进行的关键。在小区供配电工程施工中,应采取以下措施: 1、项目管理:实施项目管理,明确项目目标、进度和预算,确保施工按照计划进行。 2、人员配备:合理分配人力资源,明确各岗位的职责和要求,确保施工队伍的协同工作。 3、安全防护:加强安全防护措施,预防施工现场各类事故的发生,确保施工安全。 质量控制 为了保证小区供配电工程的质量,应采取以下措施: 1、材料选购:选择优质的供配电材料,确保设备性能和质量符合要求。 2、工程验收:在每个施工阶段完成后进行验收,及时发现并处理问题,确保工程质量。

3、使用维护:加强设备的运行维护,定期进行检查和维修,确保供配电系统的稳定运行。 风险管理 小区供配电工程施工过程中可能会遇到各种风险,应采取以下措施:1、人员伤害:加强员工安全教育,确保施工操作的规范性和安全性,减少人员伤害事故的发生。 2、设备损坏:在设备采购和使用过程中,加强质量检验和防护措施,防止设备损坏。 3、施工事故:加强施工现场管理,确保施工操作的规范性和安全性,减少事故的发生。 总结 本文详细介绍了小区供配电工程施工组织设计的各个方面,包括施工方案、施工组织管理、质量控制、风险管理和总结等。通过科学的施工组织设计和严格的施工管理,可以确保小区供配电工程的质量和稳定运行,为人们的日常生活和工作提供可靠的电力支持。在施工过程中,应注意安全防护、质量控制和风险管理等方面的问题,确保施工的顺利进行和工程质量的可靠性。

高层住宅小区供配电系统接线方案

高层住宅小区供配电系统接线方案 摘要:供配电是小区配套的重要一环投资较大并与小区居民生活息息相关。如何合理地进行小区的供配电方案设计,以一定的投人,满足住房的用电要求,并且考虑到今后的发展,是大家共同关心的问题。文章结合笔者工程实践,探讨了住宅小区供配电系统接线方案,为居民提供更安全、稳定、可靠的供配电系统。 关键词:大型高层住宅;供配电系统;接线方案 Abstract: the power supply is the supporting a important part of greater investment and with district residents life. How to reasonably for the power supply scheme design, with certain cast, meet the power of the housing demand, and for future development, is the problem of common concern. Combined with the engineering practice, this paper discusses the residential area for distribution system wiring schemes for the residents more security, stability, and provide reliable power supply system. Keywords: large high-rise residential; For distribution system; Wiring schemes 大型高层住宅小区里面一般有高层住宅建筑、多层住宅建筑、商业性建筑和地下车库,其负荷特点是负荷容量大,用电设备多,而且电梯、消防设施、水泵等一级和二级负荷要求供配电系统接线方案的高低压部分都必须是双电源,供电可靠性要求高。目前住宅小区的供电电源电压等级均为10 kV,而10 kV 电压等级供电容量有限。大型小区如果只采用一条10 kV 线路,其供电容量往往达不到小区负荷的要求,这时就需要有多条10 kV线路同时供电,然而多条10 kV 线路同时供电存在一定的安全隐患。大型高层住宅小区供配电系统接线方案的设计不仅要满足其负荷的需求,而且还要接线简单、运行安全可靠、方式灵活。因此,结合小区的建设规模、总体规划及用电负荷特征,认真研究大型住宅小区的供配电设计工程有重大意义。 一、大型高层住宅小区的现状 伴随着深圳市经济的持续升温,深圳市龙岗区近几年房地产业得到了快速发展,2011年正在建设中的大型住宅小区已多达几十个项目。不少小区建设占地100000m2;甚至有个别小区已超过300000m2,这些住宅小区集高层商品房、娱乐城、商业大楼、学校、幼儿园于一体,负荷类别已达到二级或一级标准,这就要求小区应急照明、电梯、消防水泵等重要负荷具备双电源或双回路的供电模式,以便达到高可靠持续供电的标准。但目前有些小区地块还不具备双电源或多回路的供电条件,个别已建成的大型高层小区也只能采用单条10kV线路供电,其供电容量有限,后期发展困难。当地供电部门,加快电网建设,解决变电站

住宅小区10kV供配电设计分析

住宅小区10kV供配电设计分析 [摘要]住宅小区具体建设过程,10kV供配电综合设计从属重要内容,直接关 系住宅小区整个用电。故本文主要探讨住宅小区当中10kV供配电综合设计,仅 供参考。 [关键词]10kV;住宅小区;供配电;设计; 前言: 伴随电力业持续稳健发展,住宅小区内部对10kV供配电相关设计要求不断 提升,因而,对住宅小区当中10kV供配电综合设计开展实例分析,对今后更好 地开展此方面设计工作来说现实意义重大。 1、工况 某城市大型商用住宅小区内供配电工程项目,建筑面积总体约8*104㎡,内 含商业楼1栋、商住楼2栋(每栋为10层)、高层住宅6栋(每栋为24层)。 设计范围自10kV配电线路着手,从其高压开闭引出主线为2条,一条运行,另 外一条则为备用;被压测则引导住宅小区当中各个单元的计量表,确保一户一表。现结合此供配电工程项目,对住宅小区当中10kV供配电综合设计开展实例分析。 2、实例分析 2.1 计算负荷容量 此住宅小区当中用电负荷以居民日常生活用电、商业及公共电、地下车库、 热力系统交换站、消防设施设备等公共建筑低压设施用电。住宅楼以单位指标方法,将用电总负荷P S确定下来,其列式即为:P S=*1000,该列式当中,N i 代表单位数量,P i代表用电指标,P S代表用电负荷;针对商用电,则实行单位负 荷的面积方法实施负荷P m计算,计算列式即为:P m=P e*S*,在该列式当中, 代表同时系数,P e代表单位面积所计算负荷,P m代表最大负荷。详细计算情况详

见表1~表2。此外,结合市场当前趋势,并依照民用建筑内部电气设计现行规范,对该住宅小区内部变压器选定S11系列油浸式全密封变压器,内含S11-M-800/10变压器3台、S11-M-500/10变压器2台。 表1 居民住宅具体负荷计算情况 表2 商用住宅具体负荷计算情况 2.2 设计电气系统主接线 住宅小区当中主接线,实行单母线的分段接线。双母线类接线,因设备投资总体较大,且接线相对复杂,虽可确保供电系统总体可靠性,但因新建小区属于2~3级负荷,故无需用到双母线类接线。单母线类分段接线有着极高的性价比及可靠性,可充分满足于此住宅小区实际的用电需求[1]。 2.3 设计环网柜及箱式的变电站 1)在环网柜层面 住宅小区当中10kV供配电整个系统,实行环网接线这种形式,在一定程度上,此种方式有着极高的可靠性,可满足用户实际负荷需求,具体是把双电源的进线部位接成环网形式,并接于环网柜当中。一条进线负责供电,另外一条进线则备用。主供电线路若有故障产生,备用线路则开始运作。选定环网柜的,需与小区规模结合,选定2台DFW-12型号高压户外环网柜。各台环网柜均设环进线及环出线各一条,促使双电源式供电形成。进线端需增设断路装置,而出线端需增设负荷开关及熔装置。

住宅小区供配电设计

住宅小区供配电设计 随着城市化进程的加快,住宅小区的建设日益增加,住宅小区供配电设计变得尤为重要。一个良好的供配电设计方案不仅能保障住宅小区的正常用电需求,还能提高供电的可靠性和安全性。本文将从住宅小区供配电设计的角度出发,讨论一些关键的设计原则和考虑因素。 一、总体供电方案设计 总体供电方案设计是住宅小区供配电设计的重要一环。在确定总体供电方案时,需要考虑以下因素: 1. 电源选择:根据住宅小区的规模和用电负荷,需要选择合适的电源。常见的电源类型有市电、变压器供电或发电机组供电等。选择合适的电源可以确保供电的稳定性和可靠性。 2. 双回路设计:为了提高供电的可靠性,应采用双回路供电设计。即将供电主干线路分为两个回路,分别供应不同的住宅区域,当一条回路发生故障时,另一条回路可以正常供电。 3. 主干线路容量:根据住宅小区的用电负荷和增长预测,需要合理确定主干线路的容量。主干线路的容量应考虑未来用电负荷的增长,避免过载。 4. 配电房位置选择:配电房的位置应选择在住宅小区的中心位置,方便供电主干线路的延伸和分配。 二、配电网络设计

配电网络设计是住宅小区供配电设计的关键环节。在设计配电网络时,需要考虑以下因素: 1. 线路规划:根据住宅小区的布局和用电需求,合理规划配电线路。主要包括主干线路、配电箱、断路器、分支线路等。 2. 线路布线:配电线路的布线要合理、简洁,尽量减少线路的长度 和损耗。线路的敷设要满足安全、美观的要求。 3. 智能化设计:随着科技的发展,智能化供配电系统可以提高供电 的效率和可靠性。可以考虑引入智能电网技术,实现对供电系统的远 程监控和管理。 三、安全保护设计 在住宅小区供配电设计中,安全保护是至关重要的。确保供电系统 的安全性可以防止电器设备的过载、短路等故障事件。 1. 接地系统设计:合理的接地系统设计可以保护人身安全和设备安全。需要考虑到住宅小区的地质条件和接地电阻的要求。 2. 过载保护设计:合理选择和设置断路器和熔断器,可以实现对供 电系统的过载保护。及时切断过载电流,防止设备损坏和火灾等事故 的发生。 3. 短路保护设计:安装短路保护装置,及时切断短路电流,防止电 器设备受损和电路火灾的发生。 四、节能设计

大型住宅小区供配电设计

大型住宅小区供配电设计 在大型住宅小区供配电设计中,需考虑以下需求: 电力负荷需求:大型住宅小区的用电负荷较大,需要考虑如何满足小区内的电力需求,并确保供配电系统的稳定性和可靠性。 设备配置需求:针对不同的用电负荷,需要选择合适的电气设备,并确保设备的质量和可靠性。 系统安全性需求:供配电系统的安全性至关重要,必须采取有效的安全措施,防止供配电系统出现故障或异常情况,确保小区居民的生活质量。 可靠性需求:供配电系统应该具有较高的可靠性,尽量避免因供配电系统故障导致的小区停电等现象,以免影响小区居民的生活和安全。针对以上需求,大型住宅小区供配电设计应遵循以下原则: 电力负荷分级:应根据用电负荷的不同,将电力负荷分为不同的级别,并按照重要性进行排序,以确保供配电系统的稳定性和可靠性。 设备配置标准:应选择质量可靠、性能优良的电气设备,并遵循国家或行业相关标准进行配置,以确保供配电系统的正常运行。

系统结构:供配电系统应该具有合理的结构,采用多层次、多备份的结构设计,提高系统的可靠性和稳定性。 安全措施:应采取有效的安全措施,防止供配电系统出现故障或异常情况。例如,配置继电保护装置、建立远程监控系统等,以确保供配电系统的安全性和稳定性。 在大型住宅小区供配电设计中,可以考虑以下方案: 电缆供电:采用电缆供电的方式,可以确保电力供应的稳定性和可靠性,是目前应用最广泛的供配电方式之一。但是,电缆供电的成本较高,且对于地形复杂的地区来说,施工难度较大。 高压直流输电:采用高压直流输电的方式,可以减少电能损耗,提高传输效率。然而,高压直流输电的技术要求较高,需要配置专门的设备和技术人员,成本较高。 新能源供电:利用太阳能、风能等新能源供电,可以降低对传统能源的依赖,减少环境污染。但是,新能源供电需要考虑天气等因素的影响,具有一定的不可靠性。 对于上述设计方案,可以采取以下技术经济比较:

高层建筑电气系统设计与线路安装要点探析

1工程概况 某工程位于xx商务区内,占地面积xxxxm2,总建筑面积xxxxm2,地上19层,地下2层,为星级酒店和写字楼于一体的综合性商务楼宇。该工程电气设计按供配电一级负荷设计,采用两路10KV电源供电,供电线路采用电缆直埋方式,两路10KV电源一用一备。通过母连接,两路电源均能负载100%的负荷。供电制式为三相五线制TN-S系统,为满足高层建筑防火要求和提高变压器的过负荷能力,该工程选用二台1600KV干式变压器,变压器的负荷率平时保持在70%左右。 2大厦电气系统设计与验算 2.1系统设计 2.1.1照明系统 2.1.1.1系统概述 本工程的照明系统分为正常照明和应急照明。 正常照明主要包括舞厅照明,大厅照明,公共区域照明,客户照明等。为减小动力负荷频繁启动对照明质量的影响,设定了一专用变压器为照明系统供电。自酒店的中心配电室出线后进入配电竖井,经低压母线引至各楼层的总照明配电箱,然后由此分布到各区域配电箱。 因本工程为高档星级酒店与智能化办公楼,对供电要求较高,所以除配有自备发电机组外,楼层设有专用的应急照明系统,系统主要覆盖区域包括:酒店大堂,各餐厅、走廊、电梯间、楼梯间等。在设计时该系统的供电采用双电源,其中大堂,餐厅区域选择其中几个支路兼做正常照明,供电从本层配电竖井应急照明切换箱中出线。在此基础上,在各公共区域及通道设置具有蓄电池的事故照明灯具,在没有任何外供电源的情况下,该灯具能不间断供电1h。 2.1.1.2照度的确定 星级酒店的装修档次一般较高,为配合装修效果,充分体现酒店及办公气氛,本工程对酒店中各重点区域的照度均采用利用系数法进行计算。根据酒店各功能区的特点,各功能区的照度标准值见表1。 2.1.2动力系统 动力系统设备包括正常动力与消防电源两部分。正常动力包括:空调制冷机组,空调水泵,冷却塔,洗衣设备,污水泵,客用电梯,货梯,各层空调器,开水器等。因动力设备在地下2层分布较多,所以该部分设备的配电自酒店总配电室出线后在地下2层设动力控制中心。 消防电源包括:消防水泵,水幕水泵,消防电梯,喷淋水泵,排烟风机,正压送风机等。消防动力设备为双电源供电,一路引自由两路电源变压器供电的消防供电专柜上,另一路引自自备发电机组,两路消防电源分别由两回线路引到各个消防用电设备点上实行末端自动切换,以确保消防设备的供电可靠性及安全性。 2.1.3负荷计算 电力负荷一般由各专业提供技术要求及负荷大小: 2.1. 3.1三相负荷计算: 2.1. 3.2单向负荷计算: ① 尽量将各单相负荷逐相均匀分配,以减少不平衡,计算时,将线负荷换算成相负荷,将各相负荷相加,取其最大单相负荷的3倍作为三相负荷。

住宅小区两路10kV电源进线

住宅小区两路10kV电源进线,提高了小区用电可靠性。 ·是在今后用电负荷发展中,随着10kV线路负荷的增长、变化,可根据两条线路负载情况,调节小区用电至负荷较低线路,降低10kV线路损耗,实现降损节能。 缺点是两路10kV电源进线相对一路10kV电源进线投资有所加大。 1.2 配电变压器配置及布点优化 配电变压器配置首先要对配电变压器容量进行测算。参考安徽、福建、江苏、上海等地测算标准,居民每户负荷测算在6~12kW,其中沿海发达省份单户配备容量略大于内地省份。 在测算时应充分考虑到今后小区用电需求,配电变压器总体配备容量较大,而小区居民用电3~5年内负荷率很低,相当一段时期内变压器“大马拉小车”,空载损耗大,造成能源的浪费。以蚌埠地区2004年建设的“沁雅花园”高档住宅小区为例,其负荷容量当时测算标准为“90m2以下每户4.4kW,90m2以上每户8.8kW配置,配电变压器容量测算取同时率系数0.7”,现入住率80%左右。经对该小区2007年用电负荷实测,小区配电变压器在夏季用电高峰期最高负载率在0.45,平常只有0.2左右,小区配变普遍处于“大马拉小车”状态。 常规方案:依据负荷测算标准预测总体负荷,按变压器每台500kVA容量测算变压器台数,单台变压器辐射供电,低压不联络。 优化方案:考虑小区用电设施建设中电缆线路埋设后难以改变,电缆按满负荷配置;考虑配电变压器多放置在配电房、箱式变电站内,一旦变电容量不足易于调换,在实践中适当缩小容量配置,实现低压联络。即在测算负荷基础上,电缆按满容量配备;配电变压器按单台配电变压器容量630kVA、500kVA进行初步设计,最终设计保持变压器台数不变,将容量下降一个档次配置(例如630kVA配变调换为500kVA配电变压器);一个配电室(箱式变电站)配置两台变压器,实现低压互联。 方案优化实施效果明显,一是配电变压器容量降低,减少了小区电力建设投资,开发商满意;二是通过一个配电室(箱式变电站)配置两台变压器,减少了配电变压器占地面积,美化了小区环境;三是在通过对两台配电变压器实行低压联络,做到“负荷较低运行一台、负荷较高运行两台”的灵活用电方式,变压器利用率提高,空载损耗下降,给供电公司带来直接经济效益;四是提高了供电可靠性,当其中一台配电变压器损坏、检修时,可考虑用一台配电变压器暂代两台配电变压器的居民负荷,缩短了停电时间。 1.3 低压配电网设计优化 该部分设计较为简单,要求新建居住小区低压供电半径不应超过250m;居住区内公共用电设备总容量在250kW或变压器容量在160kVA以下者采用低压方式供电,超此容量,原则上按高压供电方式;实施一户一表等。 常规方案:在符合基本要求的同时,满足正常人工抄表功能即可。

高层建筑供配电系统的设计方案

高层建筑供配电系统的设计方案 高层建筑供配电系统的设计方案具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。 1我国高层建筑的结构布局特点 1.1结构跨度大的复杂布局 随着科学技术水平的不断发展和提高,同时为了解决城市化进程中土地紧缺等问题,城市建筑正在向高、深的立体空间进行发展。高层建筑在空间的纵深拓展上,尤以空间跨度大为显著特点。这些立体空间的结构对管线的布局提出了更高的要求,这也为供配电系统提出了更高的技术难度和要求。 1.2功能多样化的新型特点 纵深向发展的高层建筑应用了多元化的技术,它为高层的住户设计了多功能的使用空间,包括地下停车场、地上的裙房以及其他配套设施。这些多功能的、便利于居民的功能设施对电力系统提出了更高的要求。供配电系统的设计在满足居民生活用电的同时,还要保证各种功能应用的用电需求,以安全持续的电力供应满足功能齐全的设施与配套设备等。 1.3用电设备的多元化体现 在现代科学技术、电力设备不断更新和改革的新时代下,高层建筑内配备了更多、更广的电力设备。这些设备成为高层建筑主要的电

力设施。为了满足这些设备的安全需要,许多建筑增设了安防监控系统,于此同时,更多的高层建筑配备照明电力储备设施、暖通系统等设备。这些设备都需要建筑的供电系统提供电源,同时这些多功能的用电设备也对高层建筑的结构设计提出更高的要求。用电设备的多元化已逐渐成为了高层建筑的趋势。 2相关供配电系统在高层建筑中的应用 2.1保证双电源独立发挥作用的供配电系统 高层建筑物立体空间的纵深化,给消防电源提出了更高的要求。为了保证高层建筑消防安全的需要,其投入了自动控制的独立型配电系统,这是一组专用的区别于正常电源而独立存在的系统。它可以保证中断供电时的电源供应,在发生意外火灾的紧急情况下,这种系统可以自动切断非消防电源,实施分段供电,以保证消防负荷用电的需要。 2.2配备应急用的发电机组系统 为了保证高层建筑在紧急情况时的用电,通常都备有发电机组,这种自动控制的系统可以有效地保证中断供电时间为15s以上的供电。但是,一旦这种备用发电机组出现了回路故障,那么在这回路故障时间里,依旧无法保证供电。2.3UPS的供电系统为了保证高层建筑主要供电“首脑”的正常使用,不间断电源装置UPS可以有效地保持连续供电,这种UPS的持续供电系统为高层建筑的消防用电提供了可靠的保证。 3高层建筑供配电系统中重要电路、工艺的设计

(全)电力设计 小区配电设计流程

电力设计小区配电设计流程 一、取得设计资料阶段首先,到供电公司拿红线内资料,资料需包括: 供电方案答复书(供电方案)、设计委托书、户型面积统计表(包括公建部分)、电表箱安装纸质版图(需供电公司盖章,签字)、建筑电气及小区的景观图(电子档)。 二、根据设计资料进行设计 1、选择标准化方案 打开供电方案答复书,会有方案号,再对应查阅典设里面的方案,电气和土建图可适当参考。 2、统计负荷、分配表箱 根据居民户型面积统计表,数量,统计负荷,再根据电表箱安装情况,进行分配。(需考虑远景建设) 分配原则: 1.低压柜出线----表箱 2.低压柜出线-----分支箱---表箱(分支箱有一进三出,一进四出,一进六出可供选择,开关为塑壳断路器) 低压柜根据分配结果,选择适宜的馈线柜规格(4x400+1x250或

者3x400+2x250等等)调整CT变比, 选择电缆。馈线柜配置原则(主备互为闭锁,交叉供电) IOkV主接线及系统配置图,需注意调整:备注说明,文字注释说明,电缆型号,变压器容量。 然后画红线内室夕M共电要求图,摆布配电房(注意朝向,位置),摆放电缆井,分支箱(尽量放置绿化带), 根据电缆路径画管道图材质一般PVC或者钢笥低压100,高压200),预留管道(N÷3)o考虑预留配电室备用间隔出线管道。可以让业主根据现场情况确认图纸,方便调整管道,有利于施工。 4、红线内土建部分 电房土建部分,根据方案,长度和宽度,可参考以前出版的工程,根据实际情况调整:门的规格,窗户的位置,轴流风机的位置,设施的基础的砌筑,和相关的土建说明,剖视图等。二次部分,可参考以前的图纸(注意带不带户内环网柜) 至I」此,为红线内的电气和土建的施工图。 红线外设计需要由业主提供的资料:规划局审批的外部路径图的电子档和纸质版(纸质版需规划盖章)根据现场实际情况,在外部路径电子档图纸的基础上,细化设计,放置电缆井,选择埋管方

住宅小区供配电设计预案

住宅小区供配电设计预案 一、设计目标和原则 1.安全可靠:确保供配电系统的运行安全,防止因电气故障引发火灾等安全事故。 2.高效节能:在满足用户需求的基础上,追求供配电系统的高效节能运行,减少能源消耗。 3.灵活可扩展:考虑到住宅小区的扩建和改造可能,设计具备一定的灵活性和可扩展性。 二、供电方式和电源选择 1.供电方式:选择市电供电作为主要供电方式,配备应急发电机作为备用电源。 2.电源选择:选择可靠且节能的电源设备,例如高效节能的变压器和发电机。 三、配电线路设计 1.强弱电分离:弱电线路和强电线路应进行有效分隔,并采用独立的管道进行敷设,以避免相互干扰和降低安全隐患。 2.合理布线:根据住宅小区的结构和用户需求,合理规划各个楼栋的配电线路布置,确保线路供电均匀稳定。 3.规范接地:建立可靠的接地系统,确保供配电系统的安全运行。 四、用电设备及安全措施

1.用电设备选择:选择符合国家标准的用电设备,确保使用安全和可靠性。 2.过电流保护:在配电室和用户端设备上设置过电流保护装置,防止因短路或过载导致的供电故障和安全事故。 3.防雷措施:采用合适的防雷设施,确保住宅小区供配电系统的安全运行。 五、能耗管理和优化 1.电能计量:为每户用户安装电能计量装置,实现住户电能使用的分项计量,为供电管理提供依据。 2.用电监控:建立用电监控系统,实时监测和管理每户用户的用电情况,通过分析、告警等手段实现用电的有效控制和优化。 六、应急保障和维护 1.系统备份:为住宅小区的供配电系统建立备份,确保在市电中断等紧急情况下,应急发电机及时启动并稳定供电。 2.定期维护:建立定期的供配电设备维护保养计划,确保设备的正常运行并及时发现问题和隐患。 以上为住宅小区供配电设计预案,旨在确保供配电系统的安全可靠、高效节能和灵活可扩展。在设计和实施过程中,需要根据具体住宅小区的情况和需求进行合理的调整和改进。

高层住宅小区供配电系统接线方案

随着经济的不断开展,平湖市房地产业在近几年得到快速开展,不少住宅小区规模到达20万m2,有的特大型小区甚至到达40万m2。大型高层住宅小区里面一般有高层住宅建筑、多层住宅建筑、商业性建筑和地下车库,其负荷特点是负荷容量大,用电设备多,而且电梯、消防设施、水泵等一级和二级负荷要求供配电系统接线方案的凹凸压局部都必需是双电源,供电牢靠性要求高。目前住宅小区的供电电源电压等级均为10kV,而10kV电压等级供电容量有限。大型小区假如只接受一条10kV线路,其供电容量往往达不到小区负荷的要求,这时就须要有多条10kV线路同时供电,然而多条10kV线路同时供电存在必需的平安隐患。大型高层住宅小区供配电系统接线方案的设计不仅要满足其负荷的需求,而且还要接线简洁、运行平安牢靠、方式灵敏。 1 高层住宅小区供配电系统典型接线方案 某高层住宅小区总建筑面积6.323万m2,有高层住宅、多层住宅、商业及物管建筑、地下车库。小区视在功率为3780kVA,设计6台箱式变压器〔以下简称箱变〕分别供电,凹凸压配电系统主接线方案为平湖市供电局高层住宅小区典型接线方式,其接线方式如图1所示。 图1 住宅小区供配电系统典型接线方案

该小区设计10kV二进三出的开关站一座,两条10kV进线分别来自上级变电站不同的母线,同时停电的概率低,每路出线开关分别负载两台变压器,两台进线开关柜G01和G08设置二合一的机械闭锁,正常运行时一条进线开关柜〔G01或G08〕运行,另一条进线开关柜〔G08或G01〕备用,平凡负荷分别由1#、3#、4#、5#箱变低压端供电,需低压双路电源末端切换的一、二级负荷,分别从2#和6#箱变低压侧引两路电源至其低压双电源自动切换装置〔其接线图如图2所示〕。当小区10kV主用电源进线线路因故停电而短时间内无法复原时,运行人员可将已停电的主用电源进线开关柜开关断开,合上备用电源进线开关柜开关,通过以上倒闸操作能实此时此刻短时间内复原小区供电,保证了一、二级负荷的用电。 图2 低压双电源自动切换装置接线 2 方案存在的问题 按图1所示的接线方案建立小区供配电系统,接线方案简洁,运行平安牢靠,操作维护简洁,适用于中小型高层住宅的接线方案。但该方案的缺点是主供电源只有一条10kV线路,供电容量有限,当小区规模增大到必需程度时,一条10kV 线路供电容量就无法满足小区负荷的需求。虽然可以解除两台10kV进线开关的闭锁,使两条10kV线路同时供电,从而来满足小区的负荷需求,但是从图1中可以看出假如解除两台10kV进线开关的闭锁,使两条10kV线路同时供电,当低压双电源自动切换装置出现故障时,两条10kV线路与一、二级负荷低压双电源线路,及其双电源自动切换装置有可能形成环形回路,造成倒送电,影响电网平安运行。

住宅楼电气系统工程施工方案

住宅楼电气系统工程施工方案 1 说明及基本要求 1.1 线路敷设 a) 电源进户电缆线型号及规格由供电局确定,穿钢管埋地引进户;配电间至客梯(消防电梯)、公用照明的引出线采用ZCN-YJV阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆沿桥架及强电井敷设,至消防潜污泵的引出线采用NBV-450/750V耐火型铜芯塑料绝缘线穿保护管暗敷,以放射的形式配电给各用电设备。 b) 住户照明:配电间引出线采用ZC-YJV阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆沿桥架敷设至强电竖井,转接为阻燃型预制多芯分支电缆YFD-ZC-YJV,沿竖井垂直桥架至各层电能计费表箱;电能计费表箱后支线采用BV-450/750V型铜芯塑料绝缘线(接地线专用线为黄绿双色线),穿无增塑型硬质塑料管暗敷至各住户配电箱,住户配电箱后导线采用BV-450/750V型铜芯塑料绝缘线穿无增塑型硬质塑料管沿墙、楼板暗敷。 c) 公灯照明:由地下室配电间引出采用ZCN-YJV阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆沿桥架至强电竖井双电源切换箱ALT,经ALT通过YFD-ZC-YJV阻燃型预制多芯分支电缆沿桥架敷设至各层公用照明配电箱,各层公用照明配电箱后及地下层,采用(耐火)型铜芯塑料绝缘线(N)BV-450/750V(接地线专用线为黄绿双色线),穿无增塑型硬质塑料管(PC)沿墙暗敷至各用电设备,地下层采用穿厚壁热镀锌钢管沿墙暗敷。 d) 楼宇访客系统电源引自公用照明配电箱,采用BV-450/750V型铜芯塑料绝缘线暗敷,穿管方式同照明回路。 e) 所有金属线槽及管线在穿越防火分区及楼板处均应做防火封堵;金属线槽尚应设置防火措施;消防配电设备应设有明显标志加以与别的设备区分;桥架内消防电源电缆与非消防电源电缆、常用电源电缆与备用电源电缆间应用防火隔板隔开。 f) 金属线槽敷设支架间距:水平段为1.5m,垂直段为1.0m,详见图集《线槽配线安装》96D301-1; g) 预分支电缆安装方法参照图集《预制分支电力电缆安装》00D101-7。 h) 生活泵房及消防泵房各设两路电源进线(常用、备用),电源引自小区变电所,应满足二级负荷供电要求,进户电缆线型号及规格由供电局确定,穿钢管

小区配电施工组织设计方案

小区配电施工组织设计方案 配电施工是小区建设中非常重要的一环,直接决定了小区的用电质量 和供电可靠性。为了保证小区配电施工的顺利进行,需要进行组织设计方案。下面是一份小区配电施工组织设计方案,供参考。 一、总体要求 1.遵守国家有关建设配电施工的法律法规和技术标准,确保施工质量。 2.保证施工期间小区居民的正常用电。 3.保证施工过程中的安全和环保。 4.施工组织要合理,协调各个施工单位的工作。 二、施工组织方案 1.研究施工图纸和设计文件,明确施工范围和施工要求。 2.制定详细的施工计划,包括施工阶段、施工内容、施工工期等,并 与相关部门进行沟通和协调。 3.组织施工单位进行现场勘查,确定施工现场的具体情况,制定相应 的施工方案。 4.配置足够的施工人员和施工设备,并确保施工人员具备相应的证书 和技术能力。 5.制定安全生产方案,明确各个施工单位的责任和安全措施,配备必 要的安全设备和防护用品。

6.建立施工现场管理制度,包括施工队伍、施工材料、施工设备等的管理要求,确保施工现场的整洁和安全。 7.确保施工过程中的质量控制,进行施工检验和验收,保证施工符合设计要求和质量标准。 8.开展安全教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。 9.建立施工现场的环保措施,合理利用资源,减少污染物的排放。 三、施工组织流程 1.施工前准备 1.1对施工图纸和设计文件进行认真研究和分析,了解施工要求。 1.2进行施工现场的勘查和踏勘,熟悉现场情况。 1.3制作详细的施工计划和施工方案,明确施工内容和进度。 1.4配置施工人员和施工设备,确保施工进展顺利。 1.5制定安全生产方案和环保措施,确保施工安全和环保。 2.施工过程 2.1进行临时供电,确保小区居民的正常用电。 2.2按照施工计划和施工方案进行施工工作,包括线路敷设、设备安装、接线等。 2.3进行施工现场的质量控制,检查施工质量,发现问题及时处理。 2.4进行施工现场的安全管理,加强施工人员的安全教育和培训,确保施工安全。

住宅小区供电方案

**地块电气设计说明 一、工程概况 1、本期规划围总用地17ha,总建筑面积77.02万m2。 2、总建筑户数为3548户,所有户型面积之和为434800 m2,所有住宅公摊面积约为49700m2,左右。 3、建筑面积120m2及以下的户数为2994。 4、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅户数为108户。 5、建筑面积150m2以上、267m2以下的住宅户数为208。 6、建筑面积267m2以上的户数为238户。 7、小商铺建筑面积为3500m2左右,酒店建筑面积为62800 m2左右,员工宿舍楼和其它公建面积为43500 m2左右,地下室〔含架空层〕建筑面积17.59万m2。 二、设计依据 1、上级各部门和当地政府各部们批准的文件及甲方设计任务书 2、国家现行有关设计规程、规及标准,主要包括: 〔1〕"建筑设计防火规"〔GB50016-2006〕; 〔2〕"高层民用建筑设计防火规"〔GB50045-95〕; 〔3〕"住宅设计规"〔GB50096-1999〕; 〔4〕"民用建筑电气设计规"〔JGJ/T16-2008〕; 〔5〕"建筑物防雷设计规"〔GB50057-95〕〔2005版〕; 〔6〕"10kV及以下变配电所设计规"〔GB50053-94〕; 〔7〕"低压配电设计规"〔GB50054-95〕;

〔8〕"供配电系统设计规"〔GB50052-95〕; 〔9〕"火灾自动报警系统设计规"〔GB50116-98〕; 〔10〕"城市道路照明设计标准"〔CJJ45-200; 〔11〕"城市电力规划规"〔GB50293-1999〕; 〔12〕城市电力网规划设计导则Q/GDW 156-2006; 〔13〕汽车库、修车库、停车场设计防火规〔GB50067-97〕; 〔14〕省新建居住区供配电设施规划设计导则〔试行〕; 3、部各工种提供的资料; 三、设计围 1、变配电系统 2、应急电源系统 3、小区照明及配电系统 4、消防电气系统 5、接地系统 6、能源远传及计量系统 7、电缆敷设 四、变配电系统 1、负荷级别: 〔1〕本小区要求作为一级负荷供电的有以下建筑和设备:地下室停车库,高层住宅中的消防设备和小区的消防泵房、生活水泵房、电梯、酒店和任一层面积超过3000m/m的超市中的消防设备和规规定的其它一级负荷。所有一级负荷采用自备发电机作为备用应急电源。

相关文档
相关文档 最新文档