文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理水电实施细则.

监理水电实施细则.

监理水电实施细则.
监理水电实施细则.

凯里市花鸟市场金泉花园5,6,7,8#楼建筑给排水、电气、暖通、电梯分部、智能建筑工程

监理细则

一、专业工程特点:本建筑位于凯里市环城南路金泉水厂旁,建筑总面积为29850.31 m2(其中:住宅面积:26000.31m2、车库面积: 2850m2, 建筑总高57.6m,为二类高层商住楼,框架剪力墙结构。地下负一层为停车库,地上18层跃1层为商住楼,车库高4.5米、单层住宅楼高3米。本建筑安装设计有建筑给排水、建筑电气、暖通、电梯、智能建筑(火灾自动报警设备自动管理等专业安装分部工程,各分部工程专业特点如下;

1.给排水工程:本楼设计有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统。生活给水系统分三个区,负一层为低区,负一层公共卫生间给水由市政给水管网直接供水,一层至九层为中区,十层至一十八层为高区,中区及高区给水由水泵房变频泵增压供水,给水系统支干管设置可调试减压阀减压,以保证阀后压力为0.15MPa。

生活污水、废水接入排水横干管,再接入排水立管进入室外污水管网,污废合流排入化粪池处理后,排入市政污水系统。屋面雨水经有组织收集后进入雨水管排入室外雨水沟,汇入小区雨水管;消防水池、生活水箱、水泵房均设于二期(1#楼地下室。7#楼屋顶设20m3消防水箱,消防水箱出水管设置增压设施;室外设四个DN100室外消火栓,二套DN100型地上式消防水泵结合器;喷淋系统设置二套报警

阀系统,室外设两套DN100地上式喷淋水泵结合器,与自动喷淋泵出水管连接。

室内生活给水管采用无规共聚聚丙烯PP-R铝塑复合管,热熔连接,室外埋地给水管采用热镀锌钢管;室内生活排水管采用硬聚乙稀pvc-U管粘接,与潜水排污泵连接的管道采用采用焊接钢管;消防管与喷淋管采用热镀锌钢管,系统中管径小于等于DN80时采用螺纹接,管径大于DN80时采用卡箍连接。

2.电气工程:供电采用两路10KV电源,每路均能承担全部负荷,两路10KV电源同时工作,互为备用,低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相接合的方式;防雷设屋面防雷网,利用柱筋作引下线,接地体利用地梁金属体及建筑物周围敷设

40ⅹ4镀锌扁钢并与桩基主筋可靠连接,接地电阻要求≤1Ω,达不到则另增设人工接地体。金属构架和设备保护接地电阻要求≤1Ω。

3.暖通工程:本建筑暖通专业仅设有通风和防排烟系统。负二层车库,负一层多功能厅各分为两个防烟分区。楼梯间及电梯合用前室设机械加压送风系统。排烟风机、防火阀、机械加压送风风机、送风口的启停、开闭,受消防集中控制中心联动控制。

4.电梯工程:本建筑各栋号均设普通电梯二部,其中消防电梯两部。

5.智能建筑(火灾自动报警设备自动管理:本工程设有火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统、电梯监视控制系统、应急照明控制系统。

二、监理工作流程:(见监理规划中统一表示图

三、控制目标及要求

本工程五个分部质量均为合格,分项质量目标见分解表。

本建筑安装工程除电梯外为一般性安装技术工程,但从社会性质来说,应为重点工程,为此特要求施工方投入安装的队伍必须做到:

1.具备相应的资质,配备相应的质检技术人员和操作技术工种;

2.投入安装前必须熟悉设计图纸和设计有关要求;

3.熟悉质监交底要求和监理细则;

4.熟悉相应专业的2002系列工程施工质量验收规范和采用的相关国家标准图集;

5.合理地配备和使用专用设备和工具、量具;

6.编制出各安装分部的施工组织设计和安全技术措施;

7.严格施工技术质量管理,把好各安装工序质量关,做好自检互检工作;

8.凡属设计变更,必须报经设计认可,未经认可不许擅自变更施工。

(一控制要点:相同部分

1.凡投入工程安装使用的管材、板材、防腐、隔热材料、线材、卫生洁具、消防器材、电气材料、灯具等必须符合设计和建设方选定的品种、型号、规格,具有出厂合格证、检验报告单。

2.主要设备、材料到场必须按设备验收程序及材料报验程序,报经建设方和监理方签字认可后方能投入使用。

3.隐蔽工程隐蔽前,施工单位应及时通知监理和建设单位代表进行查验,并严格做好隐蔽工程施工验收记录。

4.按设计和技术规范规定做好各分项试验、试压测试工作并如实填写各测试记录表。

5.隐蔽工程验收、排水管道灌水试验、卫生间和厨房地坪做蓄水试验、卫生洁具地漏做盛水试验,给水消防管道吹洗、压力试验、电气绝缘测试、避雷接地电阻测试、电梯的调试、风机和消防设备的单机试机负荷试运行,安全性能试验,必须经监理参与旁站见证、认可。

6.严格工序过程质量管理,凡上道工序未经检验合格一律不准进行下道工序施工。

(二控制要点:各专业的不同部分:

本建筑各安装分部、分项应严格按GB50300-2001统一标准和相应的各专业工程施工质量验收规范执行,同时应掌握好以下各控制要点。

1.给排水工程:

(1尽可能于土建施工时做好管道穿越基础,墙板的孔洞预留,

位置准确,符合设计和施工规范要求。

(2管卡设置固定符合相应管道和规格要求的间距并稳定、牢

固。

(3管道敷设应符合设计和技术规范要求。横平竖直,偏差在验

评标准允许范围内。明敷管道应力求美观,暗敷管道

应便于维修操作。

(4给水UPVC管道的安装施工、试验与验收应按照《建筑排水

硬聚乙烯管道设计与施工验收规程》即CECS41:92中第四

章、第五章要求进行。

(5PP-R给水管道的安装施工,应按热熔接工艺要求进行。

(6排水UPVC管道的安装施工、试验与验收应按照《建筑排水

硬聚氯乙烯管道工程技术规程》即CJJ / T29-28中:第4、

施工,第5、验收部分的要求进行。排水管所有室内水平管

的坡度必须符合设计要求i ≥0.03,室外i ≥0.006。

排水管道的灌水、冲洗试验应符合施工及验收规范要求。(7钢管螺纹连接。其螺纹符合国标《管螺纹规定》,螺纹应清

洁规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%。连接应紧密

牢固,外露麻丝施工毕应清理干净。

(8钢管焊接连接、焊逢应均匀规整,无明显咬边,无夹渣、气

孔、结瘤等缺陷。所用焊条必须符合管道材质要求。施焊操

作不允许污染建筑饰面。

(9管道法兰连接。其法兰应平行、紧密,法兰材质尺寸规格,

衬垫均应符合设计要求和施工规范规定。

(10卫生洁具、消防栓、箱以及阀门附件等的安装,应按设计

指明的标准图和质监交底的具体要求进行。位置尺寸、标高

必须符合设计及标准图要求,并应稳定、牢固便于维修使用。

(11检查口安装朝向要便于维修,高度符合设计要求。地漏、

排水栓安装应平正、牢固,排水栓低于盆、槽底≥2mm。地

漏低于排水地面4~8mm。

2.电气安装工程:

(1管及管穿线:管道敷设应连接紧密,管口光滑。明管排列平

直整齐,支架牢固,弯管处平滑过渡无折皱,钢管防腐油漆

完好,管道敷设和油漆力求美观。暗管要注意保护层≥

15mm。接线、分线盒位置准确、牢固,管端进入盒内应>

2mm、<4mm。管道经过变形逢处应设有补偿,穿过建筑和

设备基础处应加保护套管。管内穿线,严禁管内做有接线头。线、管与热力及其它管平行或交叉时应按规范留足安全间距。

(2护套线敷设应平直、整齐、固定可靠,穿墙、板应设保护套管。线路严禁有扭绞、死弯、绝缘损坏;严禁直接埋入抹灰层。

(3线槽、桥架安装及电缆敷设:槽板、桥架应无扭曲变形,敷设走向位置合理,横平竖直,稳固可靠,盖板接口与底槽接

口错位要≥100 m m, 盖板成斜口对接, 穿墙、板应设保护

管。过建筑变形、沉降缝处应设保护软管过渡并留有余量, 接口处要严密,有防火要求的应作防火封堵。

(4配电柜、箱、盘、板安装:位置准确,内部设置齐全,进出

管线开孔合适。接零、接地紧密牢固,无绞接现象,防腐油

漆良好美观。

(5照明器具安装:底座吊钩应稳定牢固,位置准确接线可靠,

器具表面清洁、明亮、美观。

(6开关插座安装:位置准确,稳定牢固,高度整齐符合设计要

求,单相插座应为右相线,左零线。所有接线和接地保护可

靠,外观应清洁美观。

(7防雷安装:针、网、引下线,接地设置符合设计要求,支撑

均匀,焊接牢固稳定,柱筋引下线,地梁与桩柱钢筋搭接双

面必须>6倍直径,单面应>12倍直径。防腐良好,防雷网

线过变形缝应设补偿,测试断接卡、保护管设置合理,便于

检测。接地测试必须严格按技术规范进行。油漆涂复、焊接操作时不允许污染建筑饰面。

(8电气绝缘测试,其结果必须符合设计要求。电源切换应能在规定时间内实现其功能。

3.通风安装工程:

(1风管及部件的加工制作:

a.风管及部件加工制作必须符合设计选用的材质、厚度和接口形式;

b.金属风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字拼接缝,其

咬口不应损坏板材强度,不应损坏表面防锈层;

c.复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B级,且对人体无害;

d.风管与连接法兰的固定应紧密牢固,铆固连接点的间距应不

大于验收规范规定;

e.风管及部件的加工尺寸偏差,弯管的曲率半径应符合施工质

量验收规范规定。

(2风管及部件的安装:

a.系统布置应符合设计文件要求;

b.风管系统的支吊架锚固应牢固可靠,其间距符合规范规定;

c.风管穿越防火分区的墙、板应按设计要求作防护套管,风管

与套管间应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵;

d.风管部件及操作机构的安装,应保证其正常的使用功能,并

便于操作检修;

e.风管及部件安装应按规定进行严密性检验,合格后方能进行

防腐绝热施工。

(3风机设备安装:

a.风机设备安装前,应会同建设、监理、施工及供应商进行开

箱检查,是否符合设计选型,符合供应合同要求,并应作出验货记录;

b.风机设备安装应先对基础进行验收,合格后方能就位安装,

其地脚螺栓应紧固,并有防松动措施,对有防震、减噪的设备,应装调好防震减噪部件,使其符合设计要求;

c.对风机设备外露运动传动部件,必须装设防护罩网或采取其

他安全措施;

d.所有风机设备安装,其型号、规格、运动方向及各技术参数应符合设计要求,安装完毕需进行相应检测和单机试机运行。(4防腐施工:

a.金属风管的防锈和复合风管及其他材质风管的表面处理,均应按设计要求进行,其最后的面漆色和管道标识色,应符合

相关规范规定的要求。

b.喷、涂油漆的漆膜应均匀,无堆积、气泡、掺杂、混色和漏涂等缺陷。

c.防腐层不得遮盖铭牌标志,不得影响运行操作部件的使用,

不得影响设备和系统监测仪表的观察。

(5试验检测与系统调试:

a.通风安装工程必须分步进行单机试机和系统调试测定,并应认真检查各单机、各部位运转情况,做好完整的调试、试运

行记录。

b.系统调试应满足规定的运行时间,并重点检查机组温升、振动、噪声是否符合设计、产品、性能和环境保护的要求.

c.防排烟系统中的信号检测、自动报警、手动操作控制是否准确、可靠、方便、灵活。

d.系统调试中还应重点检查,系统及设备的安全部件是否校验、检定,显示控制单元是否准确右靠有效。

4.电梯安装工程:

(1认真做好设备到场验收,业主、监理、供货商,安装队到场

并做好记录。

(2机房配电柜,控制屏布置合理,应便于操作和维修。电气线

路绝缘应>0.5ΜΩ。线管、槽、箱、盒安装稳固。电缆、线

路敷设整齐,无扭曲,所有设备导管、桥架外露可导电部分

均应可靠连接且保护接地良好。

(3安装前要对井道进行验收,符合该电梯安装要求才能进行安装。

(4电梯安装的自检、厂检必须项目齐全,所检结果符合产品技术性能条件。

(5门指示盒、召唤盒位置正确稳定牢固,便于操作使用。

(6全性能测试,负荷试验必须严格按技术规范进行,其结果必

须符合相应的技术标准。

(7交付投运前,必须办理好电梯验收合格准用手续。

5.智能建筑

火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定,对导线的种类、电压等级进行检查。同时在布线中还应符合下列条件:

(1、所穿导线的型号、规格、数量应符合设计要求,导线应有相应规格的合格证;

(2、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在

同一管内,或线槽的同一槽孔内;

(3)、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接;(4)、配线管路较长或弯头较多时,宜在适当长度处加设接线盒;感烟、感温等探测器严格按设计要求布置,安装时盒口同边无破损,探测器接线正确,外观无损,牢固可靠,探测器底座应固定牢固,手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度 1.4m 处;安装应牢固,并不得倾斜;外接导线应留有小于 10cm 的余量,且在端部有明显标志。火灾报警控制器的安装应牢固,不得倾斜。引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:(1)、配线应整齐,避免交叉,并应牢固可靠;(2)、各回路电缆排列整齐,线号清楚,绑扎成束,端子号相对应,字迹清晰;(3)、每个接线端,接线不得超过 2 根。四、方法及措施 1. 重视事前控制,审好图,交好底。 2. 突出主动控制,施工中易发生出现的问题提前提示,及时纠误。 3. 施工阶段的定期、定部位检查和随机抽检相结合。 4. 突出重点,即对隐蔽工程部分施工、调试、测试、试压、负荷运行等,必须到场参与检查认证。五、安装工程规范根据建设部建标(2002)212 号文件精神,本建筑安装施工质量验收规范及检验批质量验收均执行新规范: 11

1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

2. 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

3. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242—2002 4. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 5. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002 6. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002 贵州中建工程监理有限责任公司贵州中建工程监理有限责任公司工程 2009 年 4 月 28 日 12

建筑水电工程监理实施细则

建筑水电工程监理实施 细则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

签字审核栏:

建筑给排水工程监理实施细则 一、室内给排水管道系统工程 (一)室内给水管道及配件安装 1、主控项目 1.1 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水管系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 检验方法:检查检测报告,必要时现场取样送检。 1.2 给水立管和装有3个或3 个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。 检验方法:现场检查。 1.3 活给水系统工程管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 1.4 给水管道在穿过墙壁和楼板时,应设置套管。安装在楼板内的套管, 其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应 高出装饰地面50mm;底部与楼板底面相平;安装地墙壁内的套管,其两端 与装饰面平。 检验方法:观察和尺量检查。 1.5 给水管道的接口严禁设在套管内。 检验方法:全数检查。 1.6 复合给水管道垂直或水平安装的支架。间距应符合下表的规定: 复合给水管道支架的最大间距

检验方法:尺量检查 1.7 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 1.8 室内给水管道的水压试验的压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于 0.6MPa。 检验方法:给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa。然后降到工作压力下进行检查,应不渗漏,并作好试验记录。 1.9给水系统交付使用前必须进行通水试验。可全部系统或分段进行试 验。 检验方法:观察和开启阀门水嘴等放水检查。 2、一般项目 2.1 阀门安装前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽10%,且不少于1个作强度和严密性试验,对于安装在主干道上起切断作用的闭路阀门,应遂个作强度和严密性试验。 检验方法:旁站检查试验记录。 2.2 地下室管道穿过外墙时,必须采用钢性防水套管。 检查方法:现场检查。 2.3室内给水管道与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得 小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距离不得小于0.15m。给水管应铺在 排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管。其 长度不得小于排水管管径的3倍。 检验方法:尺量检查。

安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 一、编制依据 1.已经批准的监理规划(安全部分)或安全监理方案(专项监理规划) 2.《建设工程监理规程》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 5.《建设工程施工现场安全管理规程》 6.《工程建设标准强制性条文(建安)》 ⑴《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 ⑵《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ⑶《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ⑸《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 ⑹《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7.《施工现场安全文明施工管理规定》 8.其它相关法律、法规和规程、文件等 二、本工程安全文明施工的特点和现场环境状况 根据具体工程图纸设计和现场情况编制此部分内容

四、监理工作检查要点及目标值 1.审核总包单位和分包单位资质。必须取得安全生产许可证,且在有效期内,其资质与承接任务必须相符。 2.审核安全生产技术措施方案和专项方案。其安全生产技术措施和符合规定要求的专项施工方案内容、方法、措施应满足工程安全生产实际需要,并符合相关法规、强制性条文的要求。 3.核查总包单位的安全生产保证体系和责任制。其保证体系应健全,安全责任制应明确,且符合相关管理规定要求。 4.核查总包单位和分包单位责任人和专职安全人员的资格。其负责人和专职安全人员的资格证件应合法有效,且需配置的专职安全人员应符合要求。(1万㎡以下设置1人,1~5万㎡的工程设置2人,5万㎡以上至少设置3人,劳务分包单位50人以下设置1人,50~200人设置2人;超过200人的应适当增配。 5.核查特工种人员的资格证件。从事特工种作业的电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、起重机(电梯)司机以及指挥人员等均应获取资格证件,且持证上岗,人证相符。 6.核查安全生产应急救援方案。其方案的应急程序和方法措施应能满足应急事件在最短时间内得以控制,减小人员和财物的损失。 7.督促检查施工安全生产工序交接检查验收手续和检验备案验收手续。大型机械、中小型机械、升降设备、设施,高处作业架体,临电设备、线路、悬挑、悬空作业设施等均应进行使用前试运行和交接检查验收,并建立手续。而对塔式起重机,人货两用电梯,整体提升脚手架、模板,自升式构架架体,门式脚手架等均应进行向安检站申请备案验收,并取得允许使用手续。 8.检查操作人员的自身安全防护用品佩戴。进入现场人员必须配戴安全帽,并按作业工种的不同要求,将安全带、安全鞋、安全手套等佩戴齐全有效。 9.巡查或旁站(按旁站监理实施细则(指南)实施)监理安全设施和操作规程的到位。 9.1机械使用: 9.1.1塔式起重机 ⑴设备显著位置固定的“安装验收合格证、合格牌”、“安全操作规程牌”等应齐全。 ⑵塔吊司机和指挥人员应持证上岗。

路基工程监理实施细则

路基工程监理实施细则 适用范围:全监理标段范围 编制: 审核: 审批:

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章专业工程特点 (2) 第四章监理工作的流程 (2) 第五章监理工作的控制要点及目标值 (3) 第六章监理工作的方法及措施 (13)

第一章工程概况 1、工程位置 深圳轨道交通11号线由南至北穿过福田区、南山区和宝安区,连接福田中心区、南山中心、前海中心、宝安中心、机场、福永、沙井和松岗等地,处于城市西部发展轴上,是城市中心区与西部滨海地区联系的轨道快线,与既有的轨道交通1、2、3、5号线和规划的6、7、9、10、13、15及港深机场联络线换乘,同时兼有机场快线功能。 2.标段范围 深圳地铁11号线工程监理11204标对应土建施工标段11304标和安装装修标段11404标,工程范围为:机场站、福永站、碧海站-机场站地下区间、机场站-福永站区间、福永站-桥头站地下区间、福永站-停车场区间管线改迁(不含燃气和110KV及以上的电力工程)、交通疏解、绿化迁移及恢复等前期工程及土建工程、常规设备安装与装修工程、人防工程,已经实施或纳入其他线路一并实施的福永站和机场站的改造工程及与区间不可分割的相关工程。共二站三区间+停车场出入线地下段,计8.821KM,拟投入盾构机4台(正线2台+停车场出入线2台),监理范围工程概算约26.17亿元。 第二章编制依据 1 已批准的“监理规划”; 2 与专业工程相关的的法律法规及国家、地方的技术规范、质量标准、操作规程; 3 经业主确认并经设计交底和会审的设计图纸、设计变更等有关设计文件; 4“建设工程施工承包合同”; 5 总承包商提供并修正后,经监理审核确认的《施工组织设计》或(施工方案)、分项工程施工工艺措施、质量安全保证措施等; 6 监理过程中签发的“监理工程师通知单”、“工作联系单”、“工程暂时停工令”、“会议纪要”等文件。

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

住宅工程水电监理实施细则范本

恒通帝景蓝湾花园18#楼 水电监理实施细则 1.编制依据 1.上海同建强华建筑设计有限公司设计施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2020) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2020版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2020) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2020) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 1.本工程位于江都市新都北路南,勤丰安置点北,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由苏上海同建强华建筑设计有限公司设计,由江都诚信监理公司监理,由江都市质量监督站和安全监督站负责督察。 2.本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、智能化和屋面防雷系统。 3.给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 4本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 5.电源:本工程电源进线为三相四线制380/22020由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用22020

施工安全监理控制实施细则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工安全监理控制实施细则(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工安全监理控制实施细则(最新版) 一、临时用电 1、施工临时用电要有专项方案,由专业工程师或具有相应资格的人员编制。 2、安装维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、在建工程不得在高低压线路下方施工,并不得搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件,材料及其它杂物。 4、在建工程的外侧边缘与外界架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线的一侧。 5、旋转臂架式起重机的任何部位,被吊物边缘与架空线路的边线最小水平距离不得小于2m。 6、施工现场予埋的热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m,并要悬挂醒目的警告标志牌。

7、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 8、作防雷、接地的电气设备,必须同时作重复接地。 9、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在有负荷线的首端处设置漏电保护装置。 10、配电盘或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停电必须有专人负责。 11、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 12、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在数木、脚手架上。 13、经常过负荷的线路,易燃易爆邻近的线路,照明线路,必须有过负荷保护。 14、电缆穿越建筑物、道路,易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 15、橡皮电缆架空时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重

地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:

5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

临时用电监理实施细则

A.0.4 ####工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 ###工程临时用电监理细则

一、工程概况: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》 4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、 维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和 临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有 安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标 及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不 到要求的,督促整改。 四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到 事前控制; 2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发 监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格 证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施 工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和 监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若 施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位 尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助 建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点: (一)外电防护检查要点 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。

水电监理实施详尽细则样本

水电监理实施详尽细则

宜宾市人民检察院指定监视居所建设项目 水 电 、 消 防 监 理 实 施 细 则 项目监理机构(章):

专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 第一章工程概况及编制依据 第二章监理控制目标及监理控制措施 一、监理控制目标 二、监理工作方法及控制措施 第三章监理控制要点 一、质量控制 二、材料控制 三、施工过程质量控制 四、给水系统安装监理要点 五、消防系统安装监理要点 六、排水系统安装监理要点 七、卫生洁具安装监理要点

八、电线导管、电缆导管和线槽敷设监理要点 九、电线、电缆穿管和线槽敷线监理控制要点 十、通灯具安装监理控制要点 十一、关插座安装监理控制要点: 十二、配电箱安装监理要点 十三、建筑物照明通电试运行 十四、防雷、接地、等电位安装监理要点 十五、工程监理资料要求 第四章、对本工程的安全文明施工监理要求

第一章工程概况及编制依据一、工程概况及工作内容: 1工程名称:宜宾市人民检察院指定监视居所项目 2工程地点:宜宾县普安镇普和村

3建设规模:总建筑面积5400平方米。 4建筑高度:建筑高度1#,2、3、4、。 5工程类型:结构类型:框架结构,抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级为一级,设计使用年限为50年,建筑抗震类别:丙类,结构安全等级:二级。 本工程工作内容:电气、给排水、消防系统。施工期间严格按照市环境保护和文明施工的要求执行,控制噪声、粉尘污染,减少施工干扰,确保周围环境质量满足卫生环境要求。 6、因本工程为检察院监视居所,故此,在嫌疑人居住楼,有特殊要求, 按检察院规定进行操作。在本细则不做具体描述。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 2、《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》 3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》 5、《电气装置安装工程施工验收规范》 6、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

水电安装监理实施细则

工程 水 电 安 装 监 理 细

则 编写人员: 编写日期: 审批: 审批日期: 有限公司 年月日

水电安装监理细则 1.编制依据 1.湖北猛狮新能源科技有限公司施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2000) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 (1)本工程位于宜城市经济开发区,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由宜城市建筑勘察设计院设计,由河南宏业建设管理股份有限公司监理,由宜城市建筑安全监督站负责督察。 (2)本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、

智能化和屋面防雷系统。 (3)给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 (4)本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 (5)电源:本工程电源进线为三相四线制380/220V,由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用220V。 3.工程特点 (1)工程涉及的专业多,土建、专业装修、门窗、水电安装、热水、智能化系统等一些分部(项)工程专业要求高,穿插施工难度大,实施施工监理时必须针对各专业的特点,提前与施工单位及各专业分包单位和厂家联系协调、沟通,并在施工安装工程中进行跟踪检查监理,确保工程保质,按期完成。 (2)本工程从2017年3月20日开工至2019年3月20日竣工,施工期间由于天气条件,给工程施工带来不利影响。因此为保证工期顺利完成,且质量达到规范要求,不同气候施工对应措施,克服各种不利因素,合理安排人员、组织、协调好各工种之间的配合,确保工程质量和进度。 4.监理控制目标 (1)实施设计文件的完整性、准确性。 (2)审核“施工方案”的正确性、工艺流程的合理性、施工技术的先

(完整版)安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 KMJF/D-27-2004 昆明劲风建设监理有限公司 监理实施细则 安全文明施工监理实施细则 编写人: 审核人: 批准人: 打印:校对: 2004.07.20批准2004.07.20实施

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、设计要求 (2) 四、施工难点及监理要点 (2) 五、预控要点 (2) 六、过程控制监理要点 (3) 七、涉及的规范和标准 (6) - 1 -

安全文明施工监理细则 一、工程概况(根据工程实际情况编写) 二、编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求(根据实际设计情况编写) 四、施工难点及监理要点: 1、施工难点: (1)噪声的影响:施工中,使用施工机械,以及模板支拆、清理与修复、脚手架的安装与拆除,都会影响正常的工作。 (2)扬尘的排放:施工现场平整作业、土堆、沙堆、砼搅拌等因素都会污染大气,影响环境。 (3)路面及现场环境污染:现场渣土、商品砼、生活垃圾、原材料的运输过程中都会出现遗洒现象。 (4)光的污染:现场夜间施工照明用光,影响施工现场区域内周边居民的休息。 (5)生产生活污水的排放,现场所设食堂、厕所、现场搅拌、特殊工序用水都会排放污水,污染水体。 (6)防火、防爆也是工程安全生产的前提。 (7)“三宝四口”的防护也尤为重要。 (8)临时施工用电也是安全文明施工的重要前提。 五、预控要点: 针对各项污染源,控制施工作业: - 2 -

1、针对现场噪声排放:模板拼装,结构架搭设安排在白天施工;砼振捣时,振动棒尽量避免接触模板、钢筋;装修脚手架拆除时,严禁直接往下扔扣件、钢筋。 2、针对现场扬尘排放:砂浆搅拌站、水泥库房、木工房应采用层板进行封闭,砂石堆放时用蓬布或油布覆盖,现场及时洒水、清扫,现场主要道路采用硬化路面。 3、针对运输无遗洒现场:所有运输车出场前一律覆盖,砼罐车在出场前清洗下料车。 4、针对现场夜间施工光污染:夜间施工时,所有灯具设置灯罩,并注意灯罩方向。 5、针对污水排放:现场搅拌站处设置沉淀池,按标准排放;现场食堂设置隔油池,现场列所应设置化粪池。 6、针对现场防火、防燥现象:木工棚、油库、化学品库一律配备规定数量的环保灭火器。 7、针对施工现场临时用电,确保各用电机械设备不出现漏电现象。 六、过程控制监理要点: 1、现场噪音控制: (1)模板工程的安装及拆除应尽量安排在白天施工,在施工过程中应轻拿轻放,最大限度地减少金属撞击声。 (2)电锯应设置围护式工房,其周边围护以吸隔音材料,在使用时尽量避免同其它机械同步起动,减少机械汇集声所产生的噪音。 (3)振捣棒的使用,在振捣过程中应尽量避免同模板接触和悬空转动而增加噪音。 (4)周转材料(如:钢模、钢管的装卸)转运禁止用翻斗车自卸,禁止卸钢管时以快车急刹自卸钢管,禁止乱丢材料。 (5)现场采用“积分声级计”其性能应符合GB/3785中对Ⅱ型仪器的要求,并在测量前要对声级计进行校准,并保留校准记录。 ①测点的确定:在施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作测试 - 3 -

基床施工监理实施细则

基床施工监理实施细则

目录 1 工程特点及技术、质量标准 (3) 1.1 基床特点 (3) 1.2 地质及水文情况 (3) 1.3 采用的技术、质量标准 (3) 2 监理工作的范围和重点 (4) 2.1 监理工作的范围 (4) 2.2 监理工作的重点 (4) 3 监理工作流程 (4) 4 监理工作控制要点、目标、及监控手段 (5) 4.1 监理工作控制要点 (5) 4.2 监理工作监控目标 (7) 4.3 监理工作控制的手段 (13) 5 监理工作方法与措施 (15) 5.1 监理工作的方法 (15) 5.2 监理工作的措施 (16) 6 旁站具体部位及工序 (17)

1 工程特点及技术、质量标准 1.1 基床特点 路基基床厚度为2.5m。其中:表层为0.6m,底层为1.9m。基床表层选用A组填料(砂类土除外),当缺乏A组填料时,可选用级配碎石或级配砂砾石等材料。基床底层采用A、B组填料或石灰改良土。基床底层含有软弱土层时,其静力触探比贯入阻力Ps值不得小于1.5MPa,或天然地基承载力不得小于180KPa,否则应进行换填或加固处理。 1.2 地质及水文情况 本施工标段路基基底地质为粉土,粉质粘土,局部地段分布有膨胀土和水塘,设计要求其底层含有软弱土时,静力触探比贯入阻力值不得小于1.5MPa,或天然地基承载力不得小于180KPa。雨水集中于6、7、8三个月,为地表迳流排出。 1.3 采用的技术、质量标准 《铁路建设工程监理规范》TB10402-2007 《铁路路基设计规范》(TB10001-2005、J447-2005) 《铁路路基施工规范》(TB10202-2002、J161-2002) 《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003) 《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(TZ202-2008) 已批准的监理规划

XX道路照明工程监理实施细则

XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程监理细则 (照明部分) 编制人: 审批人: XX市德正城市建设工程监理有限公司 日期:

目录 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作内容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1.工程名称:XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程 2.工程地点:XX市XX区乐从镇 3.业主名称:XX市XX区乐从镇城市建设管理办公室 4.设计单位:XX市公路勘察规划设计所有限公司 XX市市政工程设计研究院总院 5.工程规模:乐从主干道5公里辅路改造,投资31706187.30元,其中 照明工程4207433.70元 6.合同工期:自开工之日起合同工期90天 7.施工单位:XX市市政工程总公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作内容 1.督促检查承包单位严格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2.检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3.检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4.对有关的费用索赔进行取证和确认。 5.及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1.国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2.国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程; 3.经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4.建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5.建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。 五、监理工作细则

1.工程质量控制目标和措施 工程质量控制是整个监理工作的核心,技术规范、设计图纸是质量控制工作的准则。实行质量预控和现场质量控制相结合,以预控为主的质量控制方针。 ⑴质量目标及确定工作重点 工程质量符合设计要求和规范是本工程质量控制的目标,设备、材料验收、安装、接地系统施工及试验是本工程质量控制的重点。 ⑵主要质量控制措施 ①旁站:施工过程中对重点的项目和部位实施旁站,检查施工过程中材料及工序批准的是否符合;抽检施工单位是否按标准的方案、技术规范施工。 ②测量:对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行修整,无法修整的要求返工。 ③试验:对各种材料、设备、接地系统、线路系统等,监理人员可随机抽样试验,施工单位要提供条件。 ④指令性文件:施工过程中,必须以书面形式为准,通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视或修改。 ⑶质量体系和人员的控制 ①审查施工组织设计中质量体系的构成形式及人员的落实情况。 ②审查质量体系中施工员、质检员、技术负责人的资质和到位情况。 ③审查电气作业人员的特种作业资格证,在现场检查施工人员的持证情况。

水电安装监理实施细则..

水电安装监理实施细则 编制 批准 宁波保税区工程建设监理有限公司海曙恒一商业广场项目监理部 2014、12

一、工程概况 工程名称:宁波海曙恒一商业广场 建设单位:宁波海曙恒开广场开发有限公司 设计单位:宁波中鼎建筑设计研究院 勘察单位:宁波市岩土工程有限公司 施工单位:华恒建设集团有限公司 监理单位:宁波保税区工程建设监理有限公司 监督单位:宁波市建筑工程安全质量监督总站 宁波市海曙区恒一商业广场项目工程建筑面积98000平方米, 结构层次为地下两层,地上为四层框架结构,建筑主体高度23.8M。 专业工程概况:本工程包括给水系统、消防系统,冷却循环水系统、管道绝热及安装、污废水、雨水系统。水源为市政管网供给;引入管径为D N﹥100时为球墨铸铁给水管,市政进水压力为0.14MPa,地下二层及以上一层、二层生活用水由市政管网直供,三层~顶层由地下室变频供水设备供水。地下室商业生活水泵房内设生活变频供水设备一套和冷却塔两台补水泵,主泵CR32-4-2三台,两用一备。地下设商业生活水池两个,均采用装配式不锈钢水池,水池旁设水池消毒器1个,溢流及放空管口设防虫丝网。给水管采用钢塑复合管,DN≦100丝口连接,DN≧100沟槽机械配管连接。外刷银粉漆两道,生活给水系统阀门工作压力1.0MPA。消防系统阀门工作压力1.6MPA。室内排水采用污废倒流制,污水经化

粪池处理后与废水一起排入市政下水道。阳台排水管均接入市政污水管。雨水有组织排至底层排入市政雨水道或通就近河流。室外雨污分流。生活给水管立管采用钢塑管,丝扣连接,支管采用PP-R管,公称压力2。0MPa,热熔连接。给水管工作压力为1.0 MPa,排水管雨水管采用芯层发泡JPVC,承插粘接。空调冷凝水就近设专用冷凝水管。其它采用PE管,雨水污水管均为UPVC加筋管。管首基础采用硬聚氯乙烯加筋管和增强丙烯加筋管道,管道穿楼板时设刚性套管,穿卫生间、屋面及洁具留孔采用刚性防水套管,套管管径比相应的管道大二级。生活给水管采用全铜质阀门。排水横管与立管连接处用90度斜度三通连接,排水立管与底层埋地管及横管转角处用两个45度弯头连接。直径小于50MM时采用铜质截止阀,大于50MM 时采用闸阀。每户设全铜质DN20旋翼水表一个。 本工程电气部分包括电力配电系统,照明系统,建筑防雷,接地系统及安全措施,本建筑用电负荷为三级,电源从小区变电所经电缆分支箱穿钢管引入,本建筑内低压配电为TN-C-S系统,电缆入户处穿镀锌管保护,PEN线做重复接地,照明电源的电压为380-220V,一般场所为荧光灯或其他节能型灯具,荧光灯灯管为节能型(T5)灯管,本工程为三类防雷建筑,防雷保护措施包括防直击雷,屋项四周用直径12MM的镀锌圆钢高避雷网作为接闪器,柱内两根直径16MM以上的主筋引下线,利用基础及桩基钢筋接地体,防雷与保护共用接地装置,要求接地电阻不大于1。0欧。低电压电缆在引入时在入户端剥皮后与金属保护管一起与防雷接地体可靠焊接,在各建

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

相关文档
相关文档 最新文档