工程名称:冕宁县县城高压线路改迁工程编号:SJS2-SG01-001 致:四川京泰建工集团有限公司冕宁县县城高压线路改迁工程施工项目部:

现报上冕宁县县城高压线路改迁工程施工方案(措施),请审查。

附件:专项施工方案(架线)

施工项目部(章):

项目经理:

日期:

监理项目部审查意见:

监理项目部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日期:

业主项目部审批意见:

业主项目部(章):

项目经理:

日期:

本表一式三份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存一份

专项施工方案

(架线、附件安装)

批准:____________ 审核:____________ 编写:____________

施工单位(章)

年月

架线、附件安装施工方案

一、总体要求:在施工时,严格按照:

1、《110千伏—500千伏架空线路施工及于是验收规范》(GBJ233—90);

2、《电力建设安全规程》(DL50092—94)

3、施工图纸及说明书,设计变更通知书以及架线工程作业技术指导书。

二、各工序前要进行技术培训,技术交底,组织全体作业人员认真学习图纸、规程、规范,把各项任务、岗位责任落是实到人。

三、施工负责人和全体施工人员,要从抓各项措施的落实入手,做到人人把关,处处把关,层层把关,步步把好质量关,为工程创优夺标贡献力量。

四、施工要及时填写各种施工记录,由专职资料管理人员负责收集整理,统一保管。

五、分部工程工期安排:2016年4月6日开工,2016年4月15日完工。

一、放线前准备工作

1、放线前应将导、地线耐张线夹,导地线接续管各做三个液压试样送中心试验室做拉力试验,并作出鉴定,工程监理签字后,方可进行放线。

2、全线杆塔组立完成70%以上,经工程监理质检站验收合格,由工程监理下达转序开工令后方可架线。

3、组织所有施工人员学习架线工程的安全措施和技术措施,以及本作业指导书,图纸做好技术交底。

4、认真做好布线准备工作,根据耐张段长度及线盘导地线长度,使之避开设计不允许有接头的档,同时接头位置应符合规程要求。

5、提前对所用导地线型号及绞制方向认真核查,不同绞制方向的导地线不能在

同一耐张段内连接使用。

6、清除线路通道中的高大树木,草垛及设计规定构筑物,以保证放线通道畅通。

7、该线路跨越乡村公路、匝道、10千伏以上电力线路,通讯线路等共计30处之多,为了不使导线受损和施工安全,必要搭设临时跨越架,使导线在跨越架上通过。

8、做好放线所需的工器具的准备工作,不得遗漏以免影响工程进度。

9、做好全线交叉跨越的电力线路的名称、杆号,该停电的要提前报送停电计划。

10、支线盘时线轴杠应水平,制动灵活,防止线盘拉翻,应有可靠的刹车装置,线轴距杆塔应保持适当距离,线头要从线轴下面引与线路方向一致。

11对讲机、指挥旗、口哨等通讯指挥工具应齐全,使放线施工有条不紊。

12、本工程采用张力放线,因此要选好布线点,选择好张、牵场地,并做好张力放线方案。

二、一般跨越架的搭设

1、一般跨越架适用于跨越铁路、公路、通讯线路以及10千伏以下的停电线路;

2、搭设跨越架必须由专职的架子工搭设,搭设跨越架的材料一般为衫木杆、毛竹、钢管等。

3、跨越架立柱间距一般为1.5M左右,横杆上下距离一般为1M左右,以便上下攀登方便为宜,跨越架的平面应绑设X形的斜杆,跨越架上部两端应有伸出1.5—2M 的羊角杆,并加设支柱,斜撑或打拉线以增强稳定性,立柱及支撑杆应埋入地下不少于0.5M,泥沼地还应在立柱或支撑下垫道木或扫地杆防沉。

4、若跨越35千伏及以上的电力线路,搭设跨越架难度较大时,必须先停电,后降低横担高度,再搭设跨越架的方法。(降低后安全距离应保证或采取有效措施)

跨越架与带电体间的最小安全距离见下表:

≤10 35 63—110 被跨越电力线路电压等

(千伏)跨越架部位

架面与导线的水平距离(M)1.5 1.5 2.0

无地线时封顶网与带嗲体的垂直距离1.5 1.5 2.0

有地线时封顶网与带电体的垂直距离0.5 0.5 1.0

三、放线

1、放线工作要在施工负责人的统一指挥下进行,通讯联系用的对讲机提前核对频道,确保通讯畅通。

2、每一根导、地线放出应有专人领线,并持对讲机与线盘联系。

3、线盘看守应明确负责人,导地线展放时应认真对线材监查,发现制造厂在线上没有标志或发现异常的地方,必须立即通知停止展放,查明原因,妥善处理。

4、对容易磨损导线的地方,应设有保护措施,专人看守,放线中应在每基杆塔和跨越架、跨公路处设专人看守,注意监视滑车转动情况,发现导线接头在滑车处卡住,应紧急通知线盘处停止展放,否则会造成严重后果,受卡处理后方可继续展放。

5、当发现导地线损伤时,应根据损伤程度(需经技术人员鉴定)按规程要求给予及时处理,并做好记录,导地线接续要用相应规格的接续管采用液压方式压接,并由压接工做好记录。

6、放线过程中如有导线被树枝挂住时,应用木棒挑起,挑线人员应站在线弯的外侧,以防排线时弹及伤人,不准跨在导线上或站在线上受力的内侧。

7、展放线时遇有河流或水塘应用船只或绳索引渡。

8、由于导、地线紧线顺序是先地线后导线,所以应先放导线、后放地线。

9、线路与一、二级通讯及35千伏以上电力线路交越时,跨越档导、地线不允许有接头。

10、导线修补:

张力放线应防止导线磨损,在容易产生磨损处,采取有效的防止措施,当导线发生磨损,处理时应符合下列规定:

a.外层导线2股有轻微擦伤,且擦伤深度不超过单股直径的1/4时,且截面积损伤不超过导电部分的2%时,可不修补,但需用0#砂纸磨光表面棱角刺。

b.当导线损伤已超过轻微损伤,属于中度损伤,可采用补修管进行修补,修补管中心位于损伤最严重的地方,需修补的范围应位于管内各20mm,修补管采用液压压接。

c.当导线强度损失超过保证计算拉断力的8.5%;截面积损伤超过导电部分截面积的12.5%;钢芯有断股;金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形,等达到严重损伤时,应将损伤部分全部割掉用接续管将导线重新连接。

四、导、地线的连接

1、本工程所用导线耐张线夹及导、地线连接管均为液压型,均采用液压压接。

2、液压工作是一项技术性较强的工作,必须由已经取得液压合格证的人员操作,压好后在管的一端打上操作人员的代号钢印。

3、操作切割机且割导线时,严禁伤及钢芯,连接后管口附近的线股不应有明显的松股现象。

4、连接前必须将导线或地线连接部分的表面、连接管壁以及穿管可能接触到的

导线、地线表面用汽油擦洗干净并凉干。

5、压接后经检查合格,在管的两断头导线上涂上红漆,以做标志,地线压接管压接完毕后检查合格,在全管上刷防锈漆,并打上压接工的钢印号。

6、各种液压管的压后呈正六边形,其对边距S的允许最大值:

S=0.866×0.993D+0.2(mm)

式中:D——管外径、 S——对边距

但三个对边距只允许一个达到最大值,超过规定时应查明原因,割断重连接。

7、在同一挡距内每根导线或避雷线上只允许一个接续管和三个修补管,并应满足下列规定:

(1)各类管与耐张线夹的距离不应小于15M;

(2)各类管与悬垂线夹间距不应小于5M;

8、档内导、地线不允许有接头:

9、液压机的操作方法:

a.液压机操作时液压机的缸体放置平稳,并应垂直平面,所用的钢模应与被压管及液压机型号相配套,上、下摩不能放错;

b.被压管放入下钢模时,位置应正确,印记应处于指定位置,双手把住管线,然后合上模,穿线时印记不得窜动,模口应对齐,以免可能发生弯曲;

c.压后一模与前一模应重叠至少5mm;

d.压好如有飞边,应用挫刀挫成园弧状,并用细砂纸打磨光,广管的锌皮脱落处涂以富锌漆。

五、紧线

1、具体要求

a.紧线前应在紧线段两端耐张杆的横担上打临时拉线,并对两端耐张杆的拉线进行调整拉紧,对紧线段内所有杆塔进行检查调整,合理布置护线人员,并有明确可靠的联络信号。指挥人员下令开始紧线前应得到各信号点的同意。

b.牵引地锚坑距紧线杆塔的水平距离不得小于挂线点高度1.5倍。

c.复核工器具准备情况,紧线用牵引钢绳不得小于ф13×120M。

d.紧线前对要紧的导线和避雷线进行一次认真仔细检查,发现问题处理后才能紧线。

d.紧线工作在白天进行,如有大风、雾、雨、雪等天气影响弧垂观测时应停止紧线。

2、弧垂观测挡的选择应符合下列规定:

(1)耐张段在5挡及以下时,靠进中间选择一档;

(2)紧线段在6—12挡时,靠近两端各选择一档;

(3)紧线段在12挡以上时,靠近两端及中间各选择一档;

(4)观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的

线档;

(5)弧垂观测档的数量可以根据现场条件可适当增加,但不得减

少。

3、观测弧垂时应注意事项:

⑴应在导线处于稳定情况下才能进行观测;

⑵若有两个观测档,如果无法调整到两档均达到要求值时,若相差不大,可依较远一档达到要求值为准,如果相差过大,应查明原因设法解决;

⑶观测弧垂时的实际温度必须足以代表导线的真实温度。

计算导线和避雷线的弧垂时,应考虑导线的初伸长的影响,可按实际温度计算。

⑷观测弧垂按照图纸“LGJX—300/40导线曲线”(图号为:TD—SD01—0434—01),“GJ—35地线架线曲线”(图号:F-GJ-35-6)计算、并由专人校核。

⑸架线后,要复测导线对被跨越物的距离,并换算至最大驰度,必须满足设计要求,并做好详细记录;

4、弧垂允许偏差:

弧垂偏差应符合下列规定:

⑴在一般情况下,弧垂允许偏差为+5%、—2.5%。

⑵跨越通航河流的大跨越档其弧垂允许偏差不应大于1%,其正偏差不应超过1M。

⑶导线和避雷线的弧垂应力求一致,其允许偏差在允许弧度误差范围内,平排列者误差不大于200mm。

⑷连接上下山坡的弧垂观测,当设计有特殊规定时按设计规定观测。

⑸紧线后,对各跨越物的距离应符合标准要求。

六、附件安装

1、紧线安装后及时进行附件安装以防导地线因振动受损。

2、悬垂绝缘子串垂直地面,个别情况倾斜角不得超过5°且不得超过200mm。

3、绝缘子串上的螺栓、穿钉、销子的穿向应统一。

⑴横向穿者,由线路外侧向内穿;

⑵垂直穿者由上向下穿;

⑶中相由左向右穿。

4、开口销必须对称开口,开口总角度应为60°—90°,且不得有折断裂纹,更不能线材代替开口销,闭口销不得开口。

5、在安装悬垂线夹(导线)和防震锤时,导线表面必须紧密包缠铝包带,铝包带的缠绕方向应与外层导线的绞制方向一致,两端露出线夹口10mm,且端头回到线夹内压住。

6、防震锤安装后应与地面垂直,以小头朝向杆塔侧,大头朝向线路弧垂侧为准,其安装距离误差不大于±30mm,安装距离如下:

FR—3 S1=1.5m S2=2.6m

FR—1 S1=0.6m S2=1.0m

7、跳线(引流线)的安装:

⑴本工程引流线两头采用铝制引流板与耐张线夹连接,引流线与引流板采用液压压接,使用压接引流线线夹时其中间不得有接头。

⑵铝制引流板与耐张线夹引流板的光洁面必须良好接触。

⑶应使用汽油清洗连接面及表面污垢,并涂上一层导电膏,用细钢丝刷清除涂有导电膏的表面氧化膜。

⑷保留导电脂,并应逐个地拧紧连接螺栓,螺栓的扭矩应符合产品说明书所列数值。

⑸跳线安装好后,应进行检查,使在任何情况下,跳线各点对杆塔上任意的最短距离不小于设计规定值。

8、OPGW光缆架线施工安装中,应满足《架空送电线路施工及验收规范》有关技术要求及供货厂家提供的施工手册的有关要求,要确实做号光缆于接地体可靠的电气、机械安装,以保证光缆有良好的接地性能;架线时需采用必要的措施,防止OPGW 扭转;在通过转角塔时要采取措施,如并联两个滑轮或采用直径更大的滑轮,尤其在转角较大的塔上,应更加注意;紧线完毕后应及时安装附件以防振动断股。

七、工程接地

1、全线路杆塔应逐基接地,接地装置采用ф10圆钢焊成方型(或矩形),加上放射形接地组成综合接地装置,埋深0.6—0.8m,接地引下线均采用镀防腐处理,每基杆塔的工频接地电阻不大于下表数值:

电阻率(ΩM)100以下100—500 500—1000 1000—2000 2000以上接地电阻(Ω)10 15 20 25 30

2、各杆塔接地装置形式按“杆塔明细表”和“接地装置施工图”以及“接地引下线图”进行施工。

3、水平接地体不宜有明显的尖端,四个角弯成园弧形。

4、接地引下线与杆塔连接的扁铁有两个孔,靠地面的为施工用孔,上孔为运行备用孔,接地引下线埋在电杆内侧。

5、铁塔的塔脚与接地引下线应用专用接地孔不应和塔脚,斜材和水平材共用一个螺栓孔,以便测量接地电阻时拆装方便。

6、塔脚接地引下线应埋在:面向大号侧,A腿埋在左侧,B腿埋在受电侧,C腿埋在右侧,D腿埋在电源侧,(见下图)

B 受电侧 C

A 电源侧 D

7、接地体焊接时,圆钢的搭接长度为80mm,并双面施焊。

8、敷设水平接应满足下列规定:

⑴在倾斜地形宜沿等高线敷设;

⑵两接地体间的平行距离不应小于5M;

⑶接地敷设应平直。

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

架线工程施工方案.

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章工程施工及劳动力组织 (1) 第四章放线施工 (6) 第五章架线施工技术要点 (11) 第六章架线工程质量保证措施 (17)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施

安全施工技术措施方案报审表

工程名称: □√一般工程项目□重大工程项目

安全施工技术措施方案 1、安全文明施工方针和目标 安全方针:为做好防腐、保温工作,保障检修作业安全,不断提高检修水平,防止发生各类事故,根据“安全第一,预防为主”的方针,特制订本方案。 安全目标:伤亡率为零。 2、编制依据: (一)施工及验收规范(包括但不限于) 《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97 《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692-87 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010 《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008 依据我公司关于防腐保温工程施工的有关规定 (二)依据招标文件技术要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 3、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 4、安全保证措施 4.1安全管理体系: 安全管理实行三级管理体系:

4.2安全生产责任制: 安全生产责任制是以制度的形式明确规定本单位在生产活动中应负的安全责任,落实好安全生产责任制是做好安全生产工作的关键。 1)项目经理安全职责: 1.1)项目经理是项目部安全生产第一责任人,对本项目安全生产工作全面负责,负责落实项目安全生产主体责任,做好安全生产基本工作。 1.2)组织制定和审批各项安全管理制度、安全技术操作规程,建立健全项目安全生产责任制,组织制定安全技术措施计划和安全事故应急救援预案,并及时、如实报告生产安全事故。 1.3)每周主持召开一次项目部安全会议,确定本项目安全生产目标,逐级抓好安全生产责任制的落实,抓好员工安全教育培训工作。 1.4)落实有关安全生产费用的支出与使用,确保资金投入满足安全生产需要,按规定缴纳安全生产保证金。 2)项目安全负责人: 2.1)协助项目经理搞好安全生产管理制度、安全技术操作规程的制定与实施,负责员工日常安全教育与培训。 2.2)协助项目经理做好安全生产责任制的落实情况,作为现场施工安全第一负责人,负责本项目现场施工安全监督。 2.3)负责安全生产费用的管理,支持项目经理对安全生产中的奖罚。 2.4)负责协调厂内消防队及安环部,保证现场施工安全。 4.3安全技术措施制度 1)为进一步加强企业安全管理,有效控制施工过程中不安全因素,规范安全

专项施工方案报审表全

建设工程专项施工方案报审表 表AQ-B2-03 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成中国移动青县综合楼(分部分项)的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C10-01

工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成基槽开挖的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、基槽开挖方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C8-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号:

致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成脚手架工程施工的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、脚手架施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C12-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成临电施工组织设计的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了

安全专项施工方案报审表

安全专项施工方案报审表 安全专项施工方案报审表工程名称: 城中村寨下组团场外工程 致: 浙江华诚工程管理有限公司(监理单位) 我方已根据有关规定完成了城中村寨下组团场外工程具体的安全施工方案安全组织设计施工专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人(或有关产权单位负责人)审查批准,请予以审查。 1. 安全管理和安全保证体系的组织机构,工长、安全管理人员、特种作业配备的人员数量及安全资 格培训持证上岗情况: ? 2. 施工安全生产责任制,安全管理规章制度,安全操作规程制定情况: ? 3. 起重机械设备、施工机具和施工用电等设置符合规范要求: ? 4. 基坑支护、模板、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方 案符合规范要求: ? 5. 事故应急救援预案的制定情况: ? 6. 冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况: ? 7. 施工总平面图及布置合理,办公、宿舍、食堂等临时设施以及施工现场场地、道路、排污、排水、 防水措施符合有关安全技术标准规范和文明施工要求。? 详见附件(专项施工方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 07 年05 月28 日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 年月日本表一式三份,经项目经理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 安全专项施工方案报审表工程名称: 城中村寨下组团场外工程 致: 浙江华诚工程管理有限公司(监理单位) 我方已根据有关规定完成了城中村寨下组团场外工程具体的安全施工方案施工用电施工专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人(或有关产权单位负责人)审查批准,请予以审查。8. 安全管理和安全保证体系的组织机构,工长、安全管理人员、特种作业配备的人员数量及安全资 格培训持证上岗情况: ? 9. 施工安全生产责任制,安全管理规章制度,安全操作规程制定情况: ? 10. 起重机械设备、施工机具和施工用电等设置符合规范要求: ? 11. 基坑支护、模板、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方案符合规范要求: ? 12. 事故应急救援预案的制定情况: ? 13. 冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况: ? 14. 施工总平面图及布置合理,办公、宿舍、食堂等临时设施以及施工现场场地、道路、排污、排水、 防水措施符合有关安全技术标准规范和文明施工要求。? 详见附件(专项施工方案) 承包单位(章): 项目经理:

架线施工总方案

A-05架线施工方案报审表(H)★ (控制类型:H,检查方式:R) 表号:A-05 工程名称:大唐云南永善大坪子风电场110kV送出线路工程编号: 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,承包单位存份。

扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程 架线施工方案 批准: 审核: 编制: 贵州天毅企业有限责任公司 扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程项目部 2017年2月

目录 一、工程概述 (1) 二、架线施工准备 (2) 三、张力放线 (5) 四、导线紧线 (13) 五、耐张塔平衡挂线 (19) 六、附件安装 (20) 七、OPGW光缆架设 (22) 八、质量要求 (26) 九、安全技术措施 (28)

一、工程概述 1、工程名称:110kV大坪子风电场送出线路。 2、线路起迄点:起于110kV大坪子风电场升压站,迄于110kV万和变。 3、路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 4、架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 5、地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 6、设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度 8.596km。 7、中性点接地方式:直接接地。 8导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为:JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为: JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 9、地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km); 30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。

施工安全专项方案报审表

A3.9施工安全专项方案报审表 工程名称:仪征市华帛纺织有限公司主车间厂房及附房编号:A3.9 -002 dsJrC2k。RYEOMEH。

江苏省建设厅监制安全文明施工方案审批表 年月日施管表3

吴江经济技术开发区仪塔路改造、庞东路北延 道路及桥梁工程一标段 安 全 文 明 施 工 方 案 苏州祥盛建设工程有限公司仪塔路改造项目部 二0一一年十月二十五日

安全文明施工方案 一、工程概况 本工程位于吴江经济技术开发区东北部,为吴江市城市主干路,本标段北起江陵东路(KO+060),向南延伸至江兴东路(含江兴东路交叉口,桩号:GK1+240),呈南北走向,实施总长约1180m,道路规划红线宽度60m,标准段路幅布置为:10.5*2绿化带+3m*2人行道+4m*2非机动车道+2m*2侧分带+21m机动车道。 1、道路工程 (1)机动车道路面结构:4cmSUP-13细粒式沥青砼+6cmSUP-20中粒式沥青砼+8cmAC-25粗粒式沥青砼+0.6cm稀浆下封层+40cm水泥稳定碎石+16cm12%石灰土底基层;非机动车道路面结构层为:4cm细粒式沥青砼+6cm中粒式沥青砼+0.6cm稀浆封层+35cm水泥稳定碎石。 (2)路基处理: 一般路基处理为清表+翻挖+6%灰土+80cm8%灰土,浜塘及软土处理为:清淤回填素土+粉喷桩处理+40cm6%灰土处理+80cm8%灰土。 2、排水工程 本工程排水工程为雨、污分流制,本工程雨水管道分两条,管道中心线位于人行道外侧1.5m。雨水主管为D600、D800、D1000钢筋混凝土承插管;雨水管道DN250、DN400为FRPP管,混凝土管为120度C15砼基础、O型橡胶圈接口;污水管道中心线位于南侧或西侧人行道外侧4.5m,采用DN300、DN400、DN500、DN600FRPP管,窨井采用砖砌落底式检查井,方形钢纤维混凝土井盖座。 二、工期要求

架线及附件安装专项施工方案

1---------------------------------------------------------精 品 文档--------------------------------------------------------------------- *************************************线路 专项施工方案 ****************************公司 二O 一二年十二月

一、架线工程 1、跨越架架设 危险点:砸伤、坠落、触电 安全措施: 1、施工前,应编制跨越架施工措施。 2、跨越施工前应进行专门的技术交底,使施工人员完全明了跨越架的技术参数和搭设要求等。 3、搭设跨越架,用料外观检查应无腐烂、横裂等缺陷。 4、如果需要封顶时,竹杆的长度不得小于跨距的1.1倍,封顶用的竹杆不得接续。 5、搭设跨越电力线的跨越架必须用干燥竹杆。 6、架体上的工作人员必须备有工具袋,严禁不用时放置在跨越架上。 7、上下传递物件必须用尼龙绳吊运,严禁抛掷。 8、搭设好的跨越架应设立防护区,挂警告牌,并派人现场看守。 9、遇到雨天及5级以上大风应暂停工作。 10、带电跨越施工用的绝缘工具,使用前应进行机械强度试验和电气试验。 11、携带公司规定的药箱,并配齐规定药物。 12、冬天野外作业须预防冻伤。 2、绝缘子串组装 危险点:割伤、挤伤、砸伤、扎伤 安全措施: 1、搬运绝缘子过程中,要做到轻拿轻放,避免绝缘子碎裂,造成施工人员手脚割伤。 2---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

门式脚手架工程专项施工方案及报审表

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 1. 建设地点:庐江县第六中学新建初中部教学楼工程位于庐江县,框架结构四层。 2. 工程规模: 总建筑面积:4073 m2 3. 本工程主要建筑技术指标:建筑类别为二类,耐火等级为二级,设计使用年限为 50 年,屋面防水等级为三级,按七度抗震烈度设防。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要施工至四层楼板,再采用工字钢固定于3

层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。 2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。 2.3.2 脚手架施工队伍和机械材料已具体落实,现场临时道路和水电已经通畅。 三、总体施工顺序 3.1.脚手架搭设工程综合楼为一个区,进行流水作业 3.2.工程施工顺序: 浇垫层一承台、地基梁钢筋绑扎一承台、地基梁砼浇注一支承台、地梁木模,墙柱插筋一基坑满堂脚手架搭设T剪力墙结构施工一首层梁柱结构施工一二层结构施工一三层结构施工一拆除基坑满堂脚手架并搭设

专项施工方案报审表

专项施工方案报审表工程名称:某某地10#楼桩基工程编号:

某某10#楼 桩基工程 专 项 施 工 方 案 安徽岩土工程有限责任公司二O一一年六月

签署页

1.工程概况 某某柱基工程(人工挖孔桩)位于地块,由宿松县规划建筑设计院勘察,建筑工程设计有限公司设计。10#楼桩基84根,桩径为800mm,桩长9000mm,桩基护壁150mm、护壁钢筋Φ8@200双向单层,护壁混凝土C30,桩芯混凝土C30。 1.2 编制依据及内容 1.2.1编制依据 a.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) b.《建筑地基处理技术规范》(GBJ79-2002) c.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50203-2002) d.《工程测量规范》(GB50026-2007) e.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) f. 某某《岩土工程勘察报告》 j. 福州芳园建筑工程设计有限公司设计桩基工程施工有关图纸 1.2.1 编制内容 本施工方案编制内容为某某桩基(人工挖孔桩)工程施工方案。 1.3 编制原则 a.统筹组织,超前安排,网络控制,确保重点,确保工期提前; b.采用先进的施工技术,努力提高机械化,确保工程质量; c.科学合理安排各施工工序,组织连续均衡,紧凑有序,确保安全生产。2.施工前期准备 2.1施工总平面布置

为了确保工程工期、质量和施工安全,我们在充分考虑施工现场条件的前提下,结合施工工艺的要求,对施工现场进行合理的规划布置。 2.2 施工临时设施 施工人员住宿和生活设施均采用临设工棚,规划用户共计800m2。现场搭设临时办公室和材料库及门卫室各一间。 3.主要分部分项施工工艺、方法、技术措施 3.1 施工工艺 3.1.1 人工挖孔桩施工工艺 3.1.1.1 工艺流程: 人工挖孔灌注桩施工工艺流程图

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

施工组织设计(专项)施工方案报审表

施工组织设计(专项)施工方案报审表 工程名称:通盛御河花园小区智能化项目编号: 致:山东琴岗工程建设监理有限责任公司(项目监理机构) 我方已完成通盛御河花园小区智能化项目工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工组织设计 工程内容 枣庄通盛御河花园通盛御河花园位于:枣庄市峄城区承河路,总建筑面积123000㎡,15栋单体及地下车库。,一二期项目占地小区总户数为40719㎡。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ①电视监控系统; ②楼宇非可视对讲系统 ③停车场道闸系统; ④背景音乐系统; ⑤电子广告牌系统 总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:一期30天,二期45天,室外30天合计105天。 要求质量标准:合格。

1.施工组织设计的指导思想 “通盛御河花园高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图结合我方设计优化,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术人员、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91);

高挡墙专项施工方案

G321三都万家山至羊甲段公路改扩建工程 高 墙 挡 土 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 四川三一工程建设(集团)有限公司 G321三都万家山至羊甲公路改扩建工程项目部 二〇一四年三月

挡土墙施工方案 一、编制依据 1.设计资料 路基挡土墙设计图,图号S3-23 填方路基衡重式挡土墙结构设计图,图号S3-23 路基防护设计图,图号S3-23 路基防护工程数量表,图号S3-22 2.标准和规范 GBJ-2002-83《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-98《砌体工程施工及验收规范》 GB50026-93《工程测量规范》 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况及主要工程数量 1.工程概况 本合同段线路起点桩号K0+000,终点桩号K8+772.873,路线全长8.773km。 本项目区域地处云贵高原南部,由于都柳江及其支流深切,项目区内总的地势趋势为北高,南部稍低,地形地貌较为复杂,路线起于三都县万家山,经苗农场,岩寨,交梨乡,莫家寨,新街,倒马坎,营盘寨,在杨勇关与羊甲至普安火车站二级公路平交连接。本项目主要出露岩性为厚层细晶白云岩、泥质灰岩、粉砂岩、粘土页岩等。路基开挖石方只能作为路基填料。砌筑石料需至指定或已有的砂石料场开采或购买,通过已有公路或便道运输。本项目沿线无天然砂砾,筑路用砂均为石料机制砂。 本项目设置1个块片石、碎石、砂料场(详见《沿线筑路材料料场表》),可开采出石料块片石、碎石、砂。所选料场石料质量较好,强度均能满足构造物对石料的要求。较陡的山体雄伟,够深谷低,受主体切割严重,设计采用衡重式挡土墙,其它地段设置仰斜式路肩墙。 (1)本标段根据地质条件和填高度采取了衬砌拱骨架植草、挡土墙、护

35KV架线专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3施工组织机构与质安监督管理办法 (2) 1.3.1施工阶段设置施工领导小组 (2) 1.3.2指导与监督 (3) 二、施工方法 (4) 2.1导地线展放 (4) 2.1.1器材检验 (4) 2.1.2放线前准备 (9) 2.1.3放紧线施工 (15) 2.1.4操作杆塔挂线 (21) 2.2 OPGW光缆的架设施工措施 (25) 2.2.1 OPGW 光缆的展放施工方法及措施 (25) 2.2.2 OPGW 光缆紧线及附件安装 (27) 2.2.3光缆展放施工质量、安全保证措施 (31)

大唐新能源龙感湖风电场工程 35KV线路架线工程施工方案 一、工程概况 1.1编制依据 1、《电力建设工程施工技术管理制度》(GB/T50326-2001)。 2、《110~500KV架空送电线路施工及验收规》(GB50233-2005) 3、《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999)。 4、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》(中国南方电网计[2004]27号)。 5、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》DL5009·2-94 6、《大唐龙感湖风电工程施工组织设计》 7、现行国家(或部)颁发的规、规程和标准 8、施工现场的具体环境、气候、地质、水文实际情况。 1.2工程概况 本工程总长26.495km,其中单回路15.727km,同塔双回10.768km。本工程导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线采用一根24芯G.652 OPGW,OPGW随每基电缆下线塔接入风机后上塔。 导线是电源的输送通道,避雷线是导线与杆塔的保护设备。为了保证供电的可靠与安全,导地线的架设是一项只能做好不能做坏的工作。因此,本工序必须按照设计要求和《110~500KV架空送电线路施工及验收规》(GB50233-2005)精心组织施工,严格做到质量的优良

住宅小区脚手架专项施工方案

住宅小区脚手架专项施工方案 1

脚手架专项施工组织设计(方案)报审表 工程名称:xx有限公司年产40万吨二氧化碳项目编号: 2

注:本表由承包单位填表,一式四份。 宁夏德大气体高低压配电室 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制: 3

审核: 施工单位:xxx建筑公司 年 6 月 15 日 脚手架施工组织设计 xxx科技有限公司年产40万吨二氧化碳项目高低压配电室工程位于xx,建筑面积391.55㎡.层高为4.5米。该工程抗震等级为八级,防火等级为二级。防水为一级防水,采用聚氯乙烯卷材与聚氯乙烯涂抹组合。 本工程采用落地式双排钢管脚手架,搭设高度7.4米。 一、主要参数: 1、落地架:材料:钢管φ48×3.5,可锻铸铁扣件(对接、直角、旋转), 脚手板为竹笆片脚手板,栏杆挡板为竹笆片脚手板挡板; 搭设:双排脚手架,搭设高度22.4m,立杆采用单立杆,纵距1.5m,横距为1.05m,步距1.8m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2 根;内排架离墙300mm; 连墙件采用两步三跨,双扣件连接; 脚手板铺设2层(底层、作业层); 2、悬挑架:材料:钢管φ48×3.5,可锻铸铁扣件(对接、直角、旋转), 脚手板为竹笆片脚手板,栏杆挡板为竹笆片脚手板挡板; 搭设:双排脚手架,搭设高度15m,立杆采用单立管,纵距1.5m,横距为1.05m,步距1.8m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2 根,内排架离墙300mm; 连墙件采用两步三跨,连墙件连接方式为双扣件连接;脚手板铺设2层(底层、作业层及其上下层)悬挑主梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建 筑物内锚固段长度2.3 m。主梁间距为立杆间距的2倍,水平联梁采用12.6 4

最新安全施工专项方案报审表

安全施工专项方案报 审表

安全施工专项方案报审表 工程名称:温州滨江商务区瓯江路市政工程Ⅱ标段编号:01

温州滨江商务区瓯江路市政工程Ⅱ标段 安 全 施 工 专 项 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 浙江信博城市建设有限公司 二0一二年五月 安全施工专项方案 “安全第一、预防为主”。要求各岗位管理人员树立较高的安全责任意识,将安全工作放在首位,防范于未然,消灭安全隐患,保证工程在施工过程中不出现重大伤亡事故,安全生产、文明施工。针对施工的特殊性,特制定以下安全施工措施: 一、安全管理方针目标 1、管理方针 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、市关于建设施工企业安全生产管理的各项规定,重点落实建委、劳动局发布的《市建设施工现场安全防护基本标准》,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使安全生产工作与生产任务紧密结合,保证职工在生产过程中安全与健康,严防各类事故发生,以安全促生产。 2、管理目标 创温州市标化工地。

强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改。 1、建立健全安全生产责任制 和安全保障体系,设有相应资质的 专职安全员一名。 2、明确本工程安全防护设施 及施工过程中安全设施的验收程序一级责任人。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批、批准及具体的实 施人。 4、凡参加本项目的人员,在进入工地前必须接受工地教育,未经安全 教育的人员不得进入施工现场。 5、贯彻三级安全生产教育制度,提高全员安全素质,安全管理水平和 防止事故发生的能力,从而实现安全生产。 6、对特殊工种操作人员必须进行安全培训,考试合格发给安全合格上 岗证后才能上岗操作。 7、贯彻执行安全例会制度,每周一早7:00—8:00一小时召开全员 安全例会,总结上周安全工作开展情况,讨论本周安全工作安排的重点,并 确定对策。 8、坚持每日班前安全讲话,实行安全操作挂牌和交接班制度。 9、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 10、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处罚措施。 三、安全管理制度及办法

架线施工方案

35kVXXXT接XX线线路(工程)线路架设施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXX有限公司 2012年03月

35kVXXXT接XX线线路架设施工方案 目录 一、编写依据及适用范围 二、架线工程概况 三、工程施工及劳动力组织 四、架线施工技术要点 五、架线工程质量保证措施 六、架线工程安全保证措施及要求

1.说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于35kVXXXXXT接XXXX线线路工程导地线架设。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1.《35~110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2.《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3.《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 2.架线工程概况 2.1施工内容 1 工作范围及主要工作量 导线采用钢芯铝绞线,其型号为JL/G1A-120/25。地线为JGX-35稀土锌铝合金镀层钢绞线。 1.导线JL/G1A-120/25 2.地线 JGX-35 2.3 导地线塑性伸长处理 导线和地线的塑性伸长对弧垂的影响采用降温法补偿.架设JL/G1A-120/25导线时按降低温度25℃补偿塑性伸长,架设JGX-35地线时按降温10℃补偿 2.4 气象区及污秽区划分 本施工段全部桩号处于Ⅱ级气象区。 2.5地线运行方式 全线架设2根避雷线做为直击雷保护,并逐基装设人工接地装置。 3、工程施工及劳动力组织: 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,

确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

架线施工方案

35kVXXXT接XX线线路(工程) 线路架设施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXX有限公司 2012年03月 35kVXXXT接XX线线路架设施工方案 目录 一、编写依据及适用范围 二、架线工程概况 三、工程施工及劳动力组织 四、架线施工技术要点 五、架线工程质量保证措施 六、架线工程安全保证措施及要求 1.说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于35kVXXXXXT接XXXX线线路工程导地线架设。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1.《35~110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005)2.《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3.《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 2.架线工程概况 2.1施工内容 1 工作范围及主要工作量

导线采用钢芯铝绞线,其型号为JL/G1A-120/25。地线为JGX-35稀土锌铝合金镀层钢绞线。 1.导线JL/G1A-120/25 2.地线 JGX-35 2.3 导地线塑性伸长处理 导线和地线的塑性伸长对弧垂的影响采用降温法补偿.架设JL/G1A-120/25导线时按降低温度25℃补偿塑性伸长,架设JGX-35地线时按降温10℃补偿 2.4 气象区及污秽区划分 本施工段全部桩号处于Ⅱ级气象区。 2.5地线运行方式 全线架设2根避雷线做为直击雷保护,并逐基装设人工接地装置。 3、工程施工及劳动力组织: 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。

架线工程施工方案.

附件3: 海南天利科昌江25MW光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二?一四年十月

目录 第一章说明 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章工程施工及劳动力组织 (1) 第四章放线施工 (8) 第五章架线施工技术要点 (14) 第六章架线工程质量保证措施 (22)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV 输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV 架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV 天利科光伏电厂——十月田35kV 变电站段单回线路;沿新建35kV 线路架设一根OPGW 光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30 基,其中铁塔29 基,门型杆1 基(直线塔25基、转角、终端塔5 基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1. 开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2. 由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3?由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4 ?由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5 ?对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3. 2人员组织: 1 ?按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

架线专项施工方案DOC

左贡县35千伏及以下农网升级改造工程 (左贡Ⅱ标段) 架线工程施工方案 四川洲桥水电工程有限公司 左贡县35千伏及以下农网升级改造工程施工(Ⅱ标段)项目部 二O一五年三月

批准:年月日(主管领导) 审核:年月日(部门管理) 编写:年月日

架线工程专项施工方案 第一章工程概况 1、工程概况 本工程线路起于田妥35KV变电站,止于坝中35KV变电站,线路全长22.749km,其中:田坝站及坝中站采用电缆出线,电缆长度0.08km,其余为单回架空线路。全线共使用杆塔90基,其中单回路直线双杆14基,单回路直线单杆2基,单回路直线塔51基,单回路转角及终端塔23基。全线路海拔在3980---4200之间,线路沿线以河谷平地及丘陵山地为主,基础采用了掏挖式基础和板式基础。本工程导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线。 本工程建设管理单位:国网西藏昌都地区电力有限公司 本工程设计单位:湖南送变电勘察设计有限公司 本工程监理单位:四川赛德工程监理有限责任公司 2.编制依据 1、业主提供的招标文件和答疑文件,投标文件、施工总设计; 2、电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《66千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》; 5、《国家电网公司输变电工程优质工程评选办法》; 6、《跨越电力线路架线施工规程(DL/T5106-1999)》; 7、《左贡35kV及升级改造工程施工组织设计》; 8、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 9、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 10、中国水利水电第五工程局有限公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 11、我公司曾经施工的多条35kV及以上电压等级线路的施工方案、施工经验。 12、《国家电网27项管理制度相关管理文件》 第二章架线施工方法 1.架线施工方法

脚手架搭设方案报审word版本

脚手架搭设方案 概况: 营口港鲅鱼圈港区四期候工楼墙面改造工程脚手架(双排脚手架)面积约4100平方米,同时设置两处宽8米长12米的防护人行通道,通道上方铺垫5厘米厚木板并铺设防水卷材,确保安全、有效、实用。施工脚手架采用双排脚手架(双排架),由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架、全封闭式,扣件采用螺栓紧固的扣接连接件,柔性连墙件;上人作业的脚手架铺板层,(高度25m以上处脚手架采用扣件式钢管脚手架)。 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合标准时,相应杆件可不再进行设计计算。(2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。(4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。

(二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m 时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。 (2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 2、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。 3、木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30-50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。 4、脚手架基础地势较低时,应考虑周围没有排水措施,木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面,防止下部积水。 (三)架体与建筑结构拉结 1、脚手架高度在7m以下时,可采用设置抛撑方法以保持脚手架的稳定,当搭设高度超过7m不便设置抛撑时,应与建筑物进行连接。 (1)脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。 (2)连墙杆的间距,一般应按表中规定距离设置。当脚手架搭设高度较高需要缩小连墙杆间距时,减少垂直间距比缩小水平间距更为有效,从脚手架荷载载试

相关文档