文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公安消防部队二级岗位资格考试(案例分析题)

公安消防部队二级岗位资格考试(案例分析题)

公安消防部队二级岗位资格考试(案例分析题)
公安消防部队二级岗位资格考试(案例分析题)

一、某市一宾馆于某日发生火灾,一名员工在扑救火灾中被严重烧伤。经公安消防机构调查认定,火灾原因系当晚住宿客人王某酒后卧床吸烟引燃被褥所致。根据宾馆申报,公安消防机构依法进行了损失核定,核定结果为:烧毁房屋设施造成损失28.5万,灭火中水渍造成损失3万元。另外,受伤员工住院医疗费达5.6万元。据查证,火灾发生时,酒店内部消防设施因停用没有发挥作用。请问:

1、此火灾直接财产损失应为( B )元。(易)(单项选择)

A、28.5万

B、31.5万

C、37.1万

D、34.1万

2、根据公安部37号令《火灾事故调查规定》,王某在此次火灾中应负( A )。(易)(单项选择)

A、直接责任

B、间接责任

C、主要责任

D、次要责任

3、如果此次火灾损失已经达到了下列刑事案件的立案标准,王某的行为涉嫌( D )(易)(单项选择)

A、放火罪

B、危险物品肇事罪

C、重大责任事故罪

D、失火罪

4、此宾馆未经消防审核、验收擅自投入使用,当地公安消防机构从未对其进行过检查,如果火灾损失已经达到当地消防责任事故罪的立案标准,该宾馆有关责任人是否涉嫌构成消防责任事故罪( B )。(易)(单项选择)

A、是

B、否

二、雷雨天的深夜,一居民住宅(土木结构一层,40平方米)发生火灾,由于该住宅地处偏远,火灾将屋顶烧坍塌后自然熄灭。次日早晨,附近群众发现了灾情并从现场扒掘出户主李某的尸体。当地公安消防机构接警后及时赶到现场进行勘验,发现现场存在以下痕迹特征,一是该住宅门为双扇木门,其中一扇有浓重的烟熏痕迹,另一扇完好未被烟熏;二是尸体被发现时平躺在床上,尸体解剖发现呼吸道内无烟尘炭末,床铺附近墙面上有大量喷溅状血迹;三是室内地面平铺的人造革形成不连续的局部炭化洞,许多炭化洞表面并没有附着上方塌落的固体可燃物。根据以上痕迹,请回答下列问题:

1、痕迹一表明( B ) (易)(单项选择)

A、火灾前两扇门均处于关闭状态

B、火灾前其中一扇门处于开启状态,一扇门处于关闭状态

2、痕迹二表明,户主李某(A )(单项选择)(易)

A、火灾前已经死亡

B、火灾中被火烧死

3、痕迹三最有可能表明(B )(单项选择)(易)

A、由于室内家具燃烧产生的辐射热造成

B、由于泼洒了易燃液体燃烧造成

C、由于室内发生了轰然造成

4、根据公安部《火灾事故调查规定》,如果你是火调人员,通过以上痕迹判断分析,应当及时通知(C )参加调查。(单项选择)(易)

A、安监局事故调查人员

B、村干部

C、刑事侦查人员

D、上一级公安消防机构火调人员

行政复议

(一)2007年12月1日,公安消防机构对王某所在的单位进行了监督检查,12月4日,公安消防机构向王某送达了《责令限期改正通知书》,12月14日突降暴雪致使交通中断无法出行。2008年1月14日恢复交通。

1 、对公安消防机构下发《责令限期改正通知书》的行为,

王某能否提起行政复议。(A)

A 、可以B、不可以C、可以还是不可以由王某自己决

2 、王某可以申请行政复议的起算日期是(B)。

A、12月1日

B、12月4日

C、12月14日

D、1月14

日。

3 、从1月14日起,王某申请行政复议的期间还有(C)天。

A、30

B、40

C、50

D、60

4 、12月14日至1月14日这段期间应当从王某申请行政复

议的法定期间扣除。(A )

四、综合分析题

1、某公安消防支队按相关法规对辖区内的消防安全重点单位

实施监督检查。假设现在正对一综合市场进行检查,请回答下列问题:

(1)消防监督检查的主要内容是(ABC)。

A、该市场的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前,是否

办理了有关消防审核、验收或者检查的手续

B、已经通过消防设计审核和消防验收合格的项目的使用、改

变情况

C、该市场消防安全管理的有关内容

D、该市场以前被消防行政处罚的情况

E、该市场是否在工商行政管理机关办理市场登记

(2)如果经检查发现该市场存在重大火灾隐患,公安消防机构应当自检查之日起(C)个工作日内送达《重大火灾隐患限期整改通知书》。需组织专家论证的,可以延长10个工作日送达。

A、2

B、3

C、4

D、5

(3)如果经检查发现该市场消防安全责任人未履行法律规定的消防安全职责,消防安全制度不健全、防火检查不落实的,公安消防机构应当(A)。

A、责令限期改正

B、责令停产停业

C、给予该市场主要负责人行政处分

D、给予行政处罚

2、某单位未经公安消防机构许可,擅自将该单位一幢高层办

公楼的地下1层的部分区域(约400m2)用途变更,改造装修成卡拉OK厅,并开业投入使用。请回答下列问题:(难)

(1)公安消防机构检查发现后应(B)。

1

A、责令停业

B、责令限期改正

C、罚款

D、填发《消防安全检查意见书》

(2)按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》,该卡拉OK厅可以设在地下1层。(A)

(3)该卡拉OK厅设在地下1层时,地下1层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m,且应当符合(ABCDE)等规定。

A、通往地面安全出口不应少于两个

B、应设置机械防排烟设施

C、应设置火灾自动报警和自动喷水灭火系统

D、严禁使用液化石油气

E、一个厅、室的建筑面积不应超过200m2

(4)该卡拉OK厅应与地下层其他部分进行防火分隔。(A)(5)履行了装修设计防火审核及验收申报程序后,该卡拉OK 厅可以开业。(B)

(6)该单位的消防违法行为有(ABCE)。

A、未经消防审核同意擅自改变建筑使用功能

B、未经消防审核,擅自改造装修

C、未经消防安全检查合格,擅自开业

D、未经消防同意从事卡拉OK经营行业

E、未经消防验收,擅自投入使用

3、某市一农贸市场始建于20世纪90年代,现已发展成该市最大的综合交易市场,有铺面800个,露天摊位1500个,占地面积12000m2。请回答下列问题:(难)

(1)该综合交易市场应该建立专职消防队。(B)

(2)该综合交易市场应核定为消防安全重点单位。(A)(3)该市场消防安全工作应由(A)。

A、市场主办单位负责

B、市场经营者负责

C、工商行政管理机关负责

D、市场建立的消防管理机构负责

4、公安消防机构对一正在营业的大型商场进行监督检查,发现该商场一处疏散通道被封堵,一处安全出口锁闭,多处疏散安全标志损坏,火灾自动报警系统被违章关闭,同时在一楼营业厅违章销售瓶装液化石油气。对此:(难)

(1)公安消防机构对(BCD)应责令立即改正。

A、疏散通道被封堵

B、安全出口锁闭

C、违章关闭火灾自动报警系统

D、违章销售液化石油气

E、疏散安全标志损坏

(2)按照公安部令第73号相关规定,公安消防机构对(BCD),可以在责令改正的同时,依法给予行政处罚。

A、疏散通道被封堵

B、安全出口锁闭

C、违章关闭火灾自动报警系统

D、违章销售液化石油气

E、疏散安全标志损坏

(3)对责令限期改正而逾期未改的,复查后可给予该单位(AE)处罚。

A、停产停业

B、没收违法所得

C、警告

D、拘留

E、停产停业并处罚款

5、某消防安全重点单位一幢6层建筑,每层建筑面积1500m2,

建筑高度23m。设有集中空调系统、消火栓给水系统和两座开敞楼梯,建筑物每层的使用功能是:1层为印刷车间,2~5层为办公用房,6层为员工集体宿舍。回答下列问题:(难)

(1)根据该建筑的使用性质、层数,应采用(B)楼梯间。

A、开敞

B、封闭

C、防烟

D、无专门规定的

(2)根据国家规范要求,该建筑应设(BCE)。

A、火灾自动报警系统

B、自动喷水灭火系统

C、消防应急照明灯具

D、机械防烟设施

E、灭火器

(3)下列行为中,不符合国家现行的法律、法规的有(ADE)。

A、在设有车间的建筑物内设员工集体宿舍

B、未设火灾自动报警系统

C、未设防烟楼梯间

D、未设自动喷水灭火系统

E、未设封闭楼梯间

(4)消防监督员对该单位进行监督检查应(AD)。

A、填写《消防监督检查记录》

B、填发《消防安全检查意见书》

C、填发《责令当场改正通知书》

D、自检查之日起4个工作日内送达《责令限期改正通知书》

或《重大火灾隐患限期整改通知书》

E、填发《复查意见书》

四、综合分析题

1、某娱乐有限公司欲将原卡拉OK厅、KTV包间改造做迪吧

经营,于2007年3月2日向当地公安消防机构申报办理了防火审核手续,工程项目经改造及内部装修后,于4月17日向当地公安消防机构申请消防验收和开业,其使用与消防验收内容一致。请回答下列问题:

(1)该工程项目的消防验收与开业前的消防安全检查(AB)。

A、可以同时办理

B、可先办理消防验收手续,后办理消防安全检查手续

C、先进行消防安全检查,后办理消防验收手续

D、只进行消防安全检查即可

E、只办理消防验收手续

(2)公安消防机构应当在依法受理消防安全检查申报后,于(B)之前前往检查。

A.4月19日

B.4月20日

C.4月25日

D.4月27日

(3)如果该工程项目未经消防验收,迪吧未经消防安全检查,擅自开业,公安消防机构应当在监督检查时(B)。

A.责令当场改正

B.责令限期改正

C、直接给予罚款10万元处罚

D、列为重大火灾隐患

2

2、某市以市政府名义举办一次大规模的服装博览会,由某商贸公司具体承办。请回答下列问题:

(1)该博览会在举办前,应当由(D)依法向当地公安消防机构申报消防安全检查。

A.市政府

B.市政府办公厅

C.市商贸委

D.具体承办的商贸公司

(2)公安消防机构依法对该博览会进行消防安全检查,发现具有火灾危险且不能当场改正,应当(C)。

A.责令当场改正

B.责令限期改正

C.责令停止举办

D.责令停产停业

(3)如果责令该博览会停止举办,该种措施属于(C)。

A.行政制裁

B.行政处罚

C.行政强制措施

D.行政处分

3、某公安派出所依法对辖区某单位进行消防监督检查时发现存在火灾隐患,请回答下列问题:

(1)该公安派出所依照《消防监督检查规定》,发出的各类消防监督检查法律文书,应当以(C)的名义作出。

A.主管公安机关

B.该公安派出所

C.主管公安机关消防机构

D.街道办事处

(2)该公安派出所对辖区内的所有机关、团体、企业、事业单位、公民,都有权进行消防监督检查。( ×)

(3)对该公安派出所以公安消防机构的名义作出的具体行政行为,当事人如果提起行政诉讼,应当以(C)为被告。

A、公安派出所

B、主管公安机关

C、主管公安机关消防机构

D、主管公安机关消防机构的上一级公安消防机构

四、综合分析题

1、某物资仓库同时存放人造棉、电石、硝酸、氯酸钾、金属钠、电视机等六类物资。回答下列问题:(难)

(1)根据这六类物资的有关特性,至少应分别储存到(B)个不同类型的库房。

A、2

B、3

C、4

D、5

(2)下列选项中,(BDE)储存的火灾危险性属于甲类。A、人造棉B、电石

C、硝酸

D、氯酸钾

E、金属钠

(3)下列选项中,(C)储存的火灾危险性属于乙类。

A、电视机

B、电石

C、硝酸

D、氯酸钾

(4)下列选项中,(DE)属于遇水放出易燃气体的物质。A、氯酸钾B、人造棉

C、硝酸

D、电石

E、金属钠

(5)下列选项中,(CD)可以储存到同一库房。

A、电石与硝酸

B、氯酸钾与金属钠

C、电石与金属钠

D、氯酸钾与硝酸

E、硝酸与金属钠

2、某汽车加油站内储存了一定数量的汽油、-35号轻柴油、

0号柴油、润滑油和机油。回答下列问题:

(1)该加油站储存的油品中,(A)的火灾危险性属于甲类。

A、汽油

B、-35号轻柴油

C、0号柴油

D、机油

(2)该加油站储存的油品中,(B)的火灾危险性属于乙类。

A、汽油

B、-35号轻柴油

C、润滑油

D、机油

(3)如果该加油站储存的油品发生火灾,应属于(B)火灾。

A、A类

B、B类

(4)该加油站应配置(ABDE)等灭火器材。

A、手提式干粉灭火器

B、推车式干粉灭火器

C、手提式二氧化碳灭火器

D、灭火毯

E、沙子

3、某县一企业只经过上级主管部门批准,在该县建成区内修

建了一座加油站。该加油站有3个汽油罐、两个柴油罐,单罐容积为30m3,站房内设置了办公室、值班室、营业室和小商品(限于食品、饮料、润滑油、汽车配件等)便利店。为充分发挥加油站的效益,该企业在加油站内设置了经营性的餐饮设施。回答下列问题:

(1)该加油站油罐总容积应按(D)计算。

A、汽油罐总容积

B、柴油罐总容积

C、汽油罐与柴油罐容积之和

D、汽油罐总容积与1/2柴油罐总容积之和

(2)该加油站为(B)级加油站。

A、一

B、二

C、三

D、无法判定

(3)该加油站违反消防法律、法规的行为主要有(AD)。

A、加油站建设未经消防审核、验收

B、未办理《易燃易爆化学物品消防安全许可证》

C、站房内设置小商品便利店

D、加油站内设置经营性的餐饮设施

E、未向公安消防机构申请消防安全检查

(4)该加油站不应建在县建成区内。(B)

4、现有一煤粉生产厂,回答下列问题:

(1)该煤粉生产厂房的火灾危险性属于(B)。

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁类

(2)该煤粉生产厂房的耐火等级不应低于(B)级。

A、一

B、二

C、三

D、四

(3)若该煤粉生产厂房采用二级耐火等级的建筑,其最多允许层数为(D)。

3

A、不限

B、3层

C、2层

D、6层

(4)若煤粉发生火灾属于(A)火灾。

A、A类

B、B类

C、C类

D、D类

(5)若该工厂在生产过程中引起煤粉爆炸,属于(D)爆炸。

A、物理

B、可燃气体

C、蒸气

D、粉尘

5、某市旅游局为满足风景区内餐饮场所使用液化气的需要,未经有关部门批准,在风景区内毗邻餐厅的原单层食品仓库(未进行任何改造的砖木结构,仓库面积350m2)储存了100瓶(15kg/瓶)液化石油气,仓库内还设有办公室。公安消防机构检查后,及时进行了查处。回答下列问题:

(1)该仓库储存物品的火灾危险性属于(A)。

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁类

(2)该仓库液化石油气发生火灾属于(C)火灾。

A、A类

B、B类

C、C类

D、D类

(3)该仓库不符合国家标准要求的主要有(ABCDE)等。A、耐火等级低B、防火间距不足

C、未划分防火分区

D、无电气防爆设施

E、库房内设置办公室

(4)该仓库内配有干粉、泡沫灭火器,符合规范要求。(B)6、某化工仓库数间库房分别储存有电石、黄磷及少量煤油、苯、硫磺等物质,回答下列问题:(难)

(1)该仓库储存的物品中,(CE)的火灾危险性属于乙类。

A、电石

B、黄磷

C、煤油

D、苯

E、硫磺

(2)该仓库储存的物品中,(A)属于易燃固体。

A、硫磺

B、黄磷

C、电石

D、苯

(3)该仓库储存的物品中,(B)属于易于自燃的物质。

A、硫磺

B、黄磷

C、电石

D、苯

(4)若该仓库发生火灾,可以使用(C)作为灭火剂。

A、水

B、泡沫

C、干沙土

D、二氧化碳

(5)按储存物品的火灾危险性分类,该化工仓库属于(A)。

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁类

(6)该化工仓库最多允许层数为(B)。

A、不限

B、1层

C、2层

D、3层

1.某液化石油气站有6个储量均为200m3、直径为15m的球形储罐,设有固定水喷淋冷却系统。某日,2号罐因泄漏引发

火灾。消防队接警到场处置。

(1)液化石油气的爆炸浓度极限是(C)。(单选)

A、3%-10%

B、5%-10%

C、1.5%-10%

D、7%-10%

(2)指挥员判断,该起液化石油气的火灾特点是(ABCD)。

(多选)

A、火焰温度高

B、燃烧速度快

C、易发生爆炸

D、复爆危险性大

E、易流散

(3)扑救液化石油气火灾的灭火措施有(ABC)。(多选)

A、冷却着火罐

B、冷却邻近管

C、适时进攻,消灭火灾

D、及时堵漏,关阀断气

E、消除火种,关闭电源

2.某液化石油气储罐区,球罐直径均为10m(表面积为314 m2),某日因遭雷击,固定冷却系统损坏,并造成1只球罐着火,距着火罐12m范围内的邻近罐有3个,责任区中队接警后到场,在增援队的配合下,成功地扑灭了火灾。

(1)中队指挥员到场后考虑采取下列战斗行动,正确的是

(ABCDE )。(多选)

A、确定进攻阵地

B、有效防护

C、准备灭火

D、组织堵漏

E、冷却抑爆

(2)采用移动消防装备冷却着火罐和邻近罐时,要求

(BCDE )。(多选)

A、冷却水供给强度不应大于0.12L/s·m2

B、着火罐的保护面积按其全表面积计算

C、邻近罐的保护面积按其全表面积的一半计算

D、冷却要均匀、不间断

E、冷却尽可能使用带架水枪或遥控水炮

(3)若每辆消防车的供水流量为15L/s,火场需冷却供水战斗车的数量为(C)辆。(单选)

A、6

B、8

C、10

D、12

3.某液化石油气储罐区有10个100立方米卧式储罐,某日其中5号罐的输气管法兰处发生泄漏,消防特勤中队接警后到场,迅速实施抢险处置。

(1)液化石油气具有(BCDE )等特性。(多选)

A、不易聚集到低洼处

B、气化时体积扩大

C、易与空气形成爆炸性混合物

D、气化时能吸收大量的

E、是无色的烃类混合物

(2)指挥员决定使用(C )进行堵漏。(单选)

A、磁压堵漏器材

B、管道密封套

C、注入式堵漏器材

D、外封式堵漏袋

(3)该泄漏事故处置的行动要求是(BCDE )。(多选)

A、消防车迅速进入泄漏区域展开战斗

4

B、堵漏作业人员个人防护充分,并有水枪掩护

C、遇有突发紧急情况果断撤离

D、处置过程中严防引发爆炸

E、指挥部设在上风方向,并保持适当距离

4.某一原油罐区,固定顶立式罐直径均为15米。某日因雷击致使固定冷却系统损坏,其中一个油罐着火,并造成200平方米的流淌火,距着火罐22米范围内有邻近罐3个。市消防通信指挥中心接警后调派力量前往火场扑救。

(1)指挥员分析该起油罐火灾的特点是(ABCDE)。(多选)

A、燃烧油品的热波作用强

B、易引爆邻近罐

C、易形成沸溢

D、能发生喷溅造成大面积火灾

E、灭火后易发生复燃复爆

(2)按照规定要求,该油罐冷却水延续时间应按(B )计算。(单选)

A、3h

B、4h

C、5h

D、6h

(3)扑救该火灾可采取以下冷却措施,正确的是(ABC )。(多选)

A、开启固定冷却系统冷却临近罐

B、利用直流水枪、带架水枪或水炮冷却着火罐

C、冷却水喷射至着火罐壁上沿,要求均匀,不留空白点

D、开启固定冷却系统冷却着火罐

E、使用泡沫钩管冷却着火罐

(4)扑救该火灾的灭火战术要点是(BCDE)。(多选)

A、积极堵漏,关阀断气

B、冷却保护着火罐和邻近罐

C、以固为主,固移结合

D、备足力量,攻坚灭火

E、首先扑灭地面流淌火

(5)扑救该火灾的流淌火,若使用PQ8型泡沫管枪灭火(泡沫灭火供给强度为1.0L/ s·m2),请问需(B )PQ8型泡沫管枪。

A、8支

B、4支

C、12支

D、14支

5.某市石油库有3个5000m3汽油罐一字形排列,罐距为25m。某日,因雷击其中一个中间储罐爆炸起火,形成稳定燃烧。接到报警后,公安消防队迅速出动,实施灭火(油罐直径:22.5m;周长:72m;液面积400 m2)。(难)

(1)消防指挥中心接到报警后,迅速调集(ABCDE)器材装备。A、水罐消防车B、泡沫消防车C、高喷消防车C、后援消防车E、移动泡沫炮

(2)冷却1个燃烧罐和2个邻近罐,应出(E)支19mm水枪。

A、5~6

B、6~7

C、7~8

D、9~10

E、15~16

(3)估算扑救燃烧罐需要(D)100L/S的高喷消防车。(单选)

A、1台

B、2台

C、3台

D、4台

(4)扑救汽油储罐火灾要注意(ABCE)等方面的问题。(多选)(难)

A、参战人员应配有防护装备

B、正确选用灭火剂

C、正确选择停车位置

D、注意沸溢、喷溅

E、充分冷却,防止复燃。

6.某化工厂内一原料仓库一层发生火灾,消防队接警后迅速赶往现场。该仓库上下两层,单层面积200 m2。一层存放桶装甲醇300升,二层存放其它危险品。

(1)甲醇属于(A)可燃液体。(单选)

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁类

(2)到场指挥员决定优先选用(B)灭火剂进行扑救。(单选)

A、水

B、抗溶性泡沫

C、氟蛋白泡沫

D、高倍数泡沫

(3)指挥员应采用的灭火措施有(A B C D)。(多选)

A、利用抗溶泡沫扑灭流淌火

B、用水冷却未着桶装甲醇

C、迅速控制火势向二楼蔓延

D、灭火后继续冷却

(4)灭火战斗行动应注意的事项有(ABCDE)。(多选)

A、正确选用灭火剂

B、防止爆炸伤人

C、防止复燃

D、加强安全保护

E、疏散出的化学物品,应分类存放

7.某星级宾馆,高55米,每层建筑面积1200平方米。某日宾馆第10层的客房因旅客吸烟引发火灾。消防队接警后及时赶赴火场。

(1)扑救该宾馆火灾的战术要点是(ABDE )。(多选)

A、及时抢救疏散人员

B、确定进攻起点层

C、以移动消防设施为主

D、内攻为主,内外结合

E、以使用固定消防设施为主

(2)在该起火灾扑救中,消防队员可利用(BCD )疏散和抢救被困人员。(多选)

A、普通电梯

B、防烟楼梯

C、消防电梯

D、室外楼梯

E、自动扶梯

(3)外部进攻可利用的登高装备有(ACD )(多选)

A、举高消防车

B、防烟楼梯

C、消防梯

D、室外楼梯

E、封闭楼梯

8.某高层宾馆高30层、99米,其内部消防设施较为完善。

某日第18层发生火灾,着火层及其上层有多人被困,消防队接警后赶到火场。

(1)扑救该起火灾的进攻起点层应为第(B )层。(单选)

A、1

B、16

5

C、18

D、19

(3)扑救该起高层建筑火灾可采取的供水方法有(BCDE )。(多选)

A、沿楼梯蜿蜒铺设水带供水

B、利用建筑内部消防水泵向消防竖管供水

C、利用水泵接合器向室内管网补充供水

D、沿外墙垂直铺设水带供水

E、利用屋顶消防水箱供水

(4)疏散抢救被困人员的途径应首选( B )。(单选)

A、消防举高车

B、消防电梯和防烟楼梯

C、缓降器

D、救生软梯

9.某日,某高层宾馆第15层发生火灾,大量浓烟充满着火层及其上层,疏散楼梯被烟火封堵,数十名旅客被困在第15层以上无法逃生。消防中队接警后到场。

(1)指挥员确定扑救该起火灾灭火力量部署的主要方面是(D )。(单选)

A、疏散物资

B、组织火场供水

C、组织火场排烟

D、疏散抢救被困人员

(2)指挥员到场后考虑采取以下战斗行动,正确的是(ABDE)。(多选)

A、组织火情侦察

B、疏散和抢救遇险人员

C、确定第15层为进攻起点层

D、利用消防电梯、防烟楼梯登高救人灭火

E、组织火场供水

(3)安全营救15层以上被困人员时,能够使用的装备器材有(A )。(单选)

A、举高消防车

B、救生气垫

C、救生软梯

D、救生绳

(4)举高消防车实施举高作业时,要求(ABCDE )。(多选)A、避开架空输电线路B、严禁超负荷使用C、避开燃烧部位的正面D、不得吊升供水中的水带或重物

E、不得在未靠外墙时,使用移动水枪灭火

10.某固定消防设施完善的高层建筑宾馆10楼某间客房发生火灾。消防队接到报警后迅速赶到现场。

(1)一般情况下利用一个水泵接合器向室内消防给水管网供水,可同时增加使用(B)支水枪。(单选)

A、1

B、2

C、3

D、4

(2)指挥中心接警后,应一次调派的车辆有(ABCD)。(多选)A、举高消防车B、水罐消防车C、抢险救援车

D、照明车

E、防化洗消车

(3)消防员进入高层宾馆内部疏散营救被困人员时,可利用的消防设施有(ABCE)。(多选)

A、疏散楼梯

B、消防电梯

C、防烟楼梯

D、管道竖井

E、避难层

11.某市一座18层的写字楼8层快餐厅发生火灾,约有50

人被困,消防队迅速出动实施灭火救援,支队指挥部人员也迅速赶到火场。(难)

(1)现场指挥员进行火情侦察,应掌握现场(ABCDE)情况。

A、人员受火势威胁情况

B、燃烧的范围

C、火势发展蔓延的方向

D、起火点的位置

E、内部消防设施

(2)消防队灭火力量展开后,实施灭火进攻的起点应设在(C)层。(单选)

A、1

B、4

C、7

D、9

(3)该高层建筑室内燃烧面积达到了600m2,若灭火用水供给强度为0.15L/s.m2,指挥员经过计算,火场实际用水量是(D)L/S。(单选)

A、900

B、600

C、150

D、90

(4)由于该高层建筑室内消防设计用水量为60L/s,指挥员根据火场实际用水量,决定(A)。(单选)

A、使用消防车铺设水带供水

B、启动消防水泵

C、打开高位水箱

D、通知市政部门给管道加

12.某城市一幢高60米的四星级宾馆,某日凌晨第12层发生火灾,着火层及其上层有多人被困,消防队接警后到场施救。

(1)该建筑为(A)高层建筑。(单选)

A、一类

B、二类

C、三类

D、四类

(2)扑救该起火灾,应调集的车辆有(ABCD)。(多选)

A、举高消防车

B、水罐消防车

C、照明车

D、抢险救援车

(3)根据现场情况,指挥员应首先命令(C)。(单选)

A、迅速排烟,以便查明火情

B、立即组织人员登高内攻灭火

C、组成若干救人小组,在水枪掩护下救人

D、立即启动应急广播和固定消防设施,搭设救援气垫

(4)进入楼内救人灭火的消防队员应携带(ABE )。(多选)

A、救生绳

B、呼救器

C、排烟器材

D、灭火器

E、空气呼吸器

13.某地下商场发生火灾,起火部位为营业室,燃烧面积约100㎡,有人员被困。消防队接到报警后立即赶赴现场。(难)(1)为控制火灾,指挥员安排使用19mm水枪,流量为6.5L/S,供给强度达到0.2L/s.m2时,需要(C)支水枪。(单选)

A、2

B、3

C、4

D、5

(2)疏散和抢救人员的正确顺序为(D)。(单选)

A、出入口处-袋形走道处-通道

B、通道-出入口处-袋形走道处

C、通道-袋形走道处-出入口处

D、出入口处-通道-袋形走道处

(3)地下商场火灾的主要特点是(ABCD)。(多选)

A、起火点隐蔽

B、烟雾浓,久聚不散

C、高温增压,易造成火势蔓延

6

D、疏散困难,易造成人员伤亡

E、灭火剂选择难

(4)地下商场可排烟的方法有(ABCDE)。(多选)

A、利用排烟口、门、窗排烟

B、利用高倍数泡沫排烟

C、利用排烟车(机)排烟

D、利用喷雾水排烟

E、凿油强行排烟

14.某市百货大楼发生火灾,市消防支队先后调派5个公安消防队和2个企业消防队到场施救,在支队指挥员的指挥下,消防官兵将大火扑灭。

(1)该起火灾扑救后,应由(A )负责组织参战单位有关人员进行战评总结。(单选)

A、支队指挥员

B、责任区消防队指挥员

C、企业消防队指挥员

D、大队指挥员

(2)战评的主要内容为(ABCE )(多选)A、力量部署和指挥情况B、战术运用和技术装备应用情况C、协同作战和战斗保障情况D、火灾原因调查情况E、战斗的经验教训

(3)该起火灾扑救总结报告文字部分的主要内容应包括(ABC )(多选)

A、基本情况

B、战斗经过

C、经验教训

D、战斗部署图

E、火场供水图

(4)这起火灾扑救总结报告属于( A )资料。(单选)A、灭火救援作战B、安全管理

C、消防装备

D、执勤业务训练

15.某大型展览馆为单层钢结构建筑,高18m,在举办展销会期间发生火灾。消防支队接警后,调足力量前往火场扑救。(难)(1)对火灾中钢结构应采用(C )进行冷却。(单选)

A、喷雾射水

B、二氧化碳

C、大口径水枪

D、高倍数泡沫

(2)火灾易导致展览馆倒塌的原因是(ABC )。(多选)

A、钢结构达到一定温度时会失去平衡稳定性

B、钢结构受热膨胀,遇冷水后易收缩变形

C、局部结构变形会破坏钢构件应力关系

D、固定灭火装置未发挥作用

(3)分析该起火灾特点,造成火势猛、扑救难的因素有(ABCDE )。(多选)

A、存有大量的可燃物

B、空间大,空气充足,火势猛烈

C、障碍物多,灭火用水难以打到火点

D、实施内攻中,钢结构易倒塌,危及救援人员安全

E、清障困难,不易及时彻底扑灭火灾

(4)扑救该建筑火灾,指挥员应采取的攻防措施是(BCDE)。(多选)

A、大型展厅,消防车可进入建筑内实施内攻灭火

B、及时打开建筑顶部天窗排烟排热

C、防止钢结构件导热引燃其他部位

D、注意建筑物的变形情况,遇有倒塌危险及时撤离阵地

E、尽量减少内攻和登高灭火的人员

16.一辆载有10吨液化石油气罐车通过某铁路地下通道时,因通道高度不够,槽罐车被卡在通道内,致使罐顶部破损,造成大量液化石油气泄漏,铁路交通中断,消防队接警后到场处置。

(1)处置这起泄漏事故,以下措施正确的有(ABCDE )。(多选)

A、迅速疏散周边群众

B、对现场实施不间断的检测,科学划定警戒区

C、警戒区内严禁一切火种、火源

D、使用开花水枪不间断的驱散和稀释泄漏的液化石油气

E、将罐车轮胎适当放气,牵引至安全地点实施堵漏

(2)该事故处置的行动要求是(BCDE )。(多选)

A、消防车迅速进入泄漏区域展开战斗

B、堵漏作业人员个人防护充分,并有水枪掩护

C、遇有突发紧急情况果断撤离

D、处置过程中严防引发爆炸

E、指挥部设在上风方向,并保持适当距离

17.某化工厂一液氯储罐发生泄漏,厂内职工尚在工作。消防中队接警后到场处置。(难)

(1)指挥员判断,氯气是一种(D )物质。(单选)

A、低毒

B、中等毒

C、高毒

D、剧毒

(2)液氯的主要理化性质有(ABD )。(多选)

A、常温下为黄绿色

B、本身不燃,但能助燃

C、由液相变为气相体积扩大约200倍

D、能溶解于水,但溶解度不大

E、能与氧化剂发生剧烈反应

(3)消防队到场后,应首先采取的措施是(A )。(单选)

A、疏散厂内职工

B、划定警戒区域,在下风方向严禁人员出入

C、成立抢险救援指挥部

D、现场仔细勘查,搞清泄漏部位

(4)侦检人员可使用(B )对泄漏氯气进行检测后确定警戒范围。(单选)

A、军事毒剂侦检仪

B、有毒气体探测仪

C、核放射探测仪

D、可燃气体检测器

(5)实施堵漏人员应穿着( C )。(单选)

A、消防战斗服

B、简易防化服

C、内置式重型防化服

D、避火服

18.一条300m长公路隧道内,多辆汽车相撞,并引发火灾,有多人被困。消防队接警后到场。

(1)指挥员判断该起火灾的特点主要有(ACDE)。(多选)

7

A、火势蔓延快,不易控制

B、隧道内烟气对流慢易形成阴燃

C、通道狭窄空间小,战斗难以展开

D、浓烟、黑暗,人员疏散难

E、高温蓄热,影响救援行动

(2)进入隧道灭火救援人员可分成若干小组,组与组之间距离应为(B )米左右。(单选)

A、20

B、50

C、80

D、100

(3)扑救该起火灾,应首选的灭火方法是(A )。

A、直接灭火法

B、封洞窒息法

C、干粉灌注法

D、注水排险法

(4)指挥员决定采取如下措施,正确的是(BCE)。(多选)

A、立即向隧道内灌注高倍数泡沫灭火

B、利用隧道内固定排烟设施实施排烟

C、利用水枪掩护抢救被困人员

D、组织力量从隧道下风口处强攻进入灭火救人

E、加强内攻人员的个人防护

19.某公路,因雾天发生多车相撞事故,其中两辆客车人员伤亡较重,消防队接警后,迅速出动展开救援。

(1)公路交通事故特点包括(ABCE)。(多选)

A、车辆事故频率高

B、易造成人员伤亡

C、易引发次生灾害

D、及易形成大面积火灾

E、车辆损坏严重、救援技术性强

(2)消防员对流血的伤员及时采取止血方法有(ABD)。(多选)

A、加压包扎止血法

B、止血带止血法

C、固定降压止血法

D、屈指加压止血法

(3)公路交通事故处置的行动要求(ABCDE)。(多选)

A、及时救人是公路交通事故处置的主要方面。

B、遇险人员没有搜索完毕,不得用大型设备,牵引事故车辆。

C、高架路交通事故,消防车应从不同的入口登上高架公路,相向驶向现场。

D、救援车辆无法接近事故现场时,救援人员应携带轻便装备,赶到现场救援。

E、事故处理完毕后,应尽快解除警戒,恢复交通。

20.一辆载有30吨液氯的槽车在高速公路上发生侧翻,导致全全阀损坏,并造成大量液氯泄漏,驾驶员逃离现场。

(1)处理这种事故应采取哪些措施(ABCDE)(多选)

A、实施检测,划定警戒区域,疏散警戒区内的人员和车辆

B、做好救援人员的个人防护,侦察泄漏情况

C、制订科学的堵漏方案并实施堵漏

D、起吊槽车并送有关单位处理

E、对现场进行洗消

(2)液氯泄漏有哪些危害(ABCD )(多选)

A、扩散迅速,形成大面积染毒区

B、易造成大量人员中毒伤亡

C、污染环境

D、洗消困难

E、易于空气形成爆炸性混合物

(3)应该进行洗消的对象(ABCDE )(多选)

A、受污染的场地

B、进入危险区内的车辆、器材

C、进入危险区内的救援人员

D、中毒人员

E、群众互救人员

21.某小区居民楼因液化石油气泄漏发生爆炸,导致楼房整体坍塌,有几十人被埋。消防队接警后迅速到场展开救援。

(1)消防队到场后,经过侦察未发现明火,指挥员应采取的措施有(ABC)。(多选)

A、通知相关部门切断电源、气源

B、使用喷雾或细水

雾射流驱散泄漏气体

C、清除周围障碍为救援开辟场地

D、使用铲车等大型

机械清除建筑构件

E、组织大量群众在废墟上分片搜救

(2)该起建筑倒坍事故的特点是(ABCDE)

A、突发性强,人员伤亡大

B、破坏性强,经济损失大

C、易引发次生灾害

D、救援时间长

E、善后任务重,社会影响大

(3)消防队员可利用(ABCD )搜寻被困人员。(多选)

A、音频生命探测仪

B、雷达生命探测仪

C、视频生命探测仪

D、搜救犬

22.某一6层居民楼,高18米,某日5层居民因使用煤气罐不当发生火灾,邻居有数人被烟火围困。消防中队接警后到场处置。(难)

(1)根据现场情况,指挥员作出如下决策,正确的是(ACD)。

(多选)

A、稳定楼上被困人员情绪

B、架设九米拉梯实施救助

C、组织强攻救助被困人员

D、强攻近战扑灭火势

(2)施救5楼被困人员,不宜使用的装备器材是(C )。(单选)

A、救生绳

B、15米金属拉梯与挂钩梯联

C、救生气垫

D、举高消防车

(3)对燃烧的煤气罐正确的处理方法是(ABC)。(多选)

A、将倾倒的煤气罐扶正

B、用开花水枪均匀冷却煤气罐

C、将煤气罐火势扑灭后,迅速实施堵漏

D、无法堵漏,移交给居民处置

E、消防人员将泄漏的煤气罐拿到楼下将其沿下水道放空

23.某高速公路一运煤卡车与一辆小轿车相撞,有3名人员被困在严重变形的轿车内,并翻落于路沟内,消防队接警到场处

8

置,110救护车也相继到达现场。(难)

(1)处置这起交通事故,可调集的作战车辆有( ACD )。(多选)

A、抢险救援车

B、防化救援车

C、水罐消防车

D、泡沫消防车

(2)消防队到场后,可采取的措施有(ABC )。(多选)

A、安抚被困人员,稳定其情绪

B、察看人员被困情况,确定救援方法

C、对地面流淌的汽油进行泡沫覆盖

D、利用机动链锯破拆车体救人

E、先利用起吊设备将小轿车移至公路上再实施破拆救助(3)针对现场情况,消防员可使用(AD )破拆救人。(多选)

A、液压剪切钳

B、机动链锯

C、冲击钻

D、液压救援顶杆

(4)救助行动结束后,消防人员还要进行(CD)等工作。(A、受伤人员现场急救

B、护送受伤人员至医院

C、现场清理,保持路面清洁

D、迅速收操,恢复交通

24.某砖木结构的5层居民住宅楼2楼发生火灾,3、4楼有大量人员被困,并有多人跳楼摔伤。消防队接到报警后迅速赶赴火场。

(1)到场后, 消防指挥员根据砖木结构建筑(ABCD)特点,立即组织进行了战斗部署。(多选)

A、燃烧猛烈,蔓延迅速

B、形成立体火灾

C、建筑易垮塌

D、易造成人员伤亡

(2)消防队在抢救受伤人员时,一般要按照(ABDE)原则,最大限度减少人员伤亡。(多选)

A、先抢后救

B、先重后轻

C、先难后易

D、先急后缓

E、先近后远

(3)指挥员根据现场多人被困、救助力量严重不足的情况,迅速采取(ABCDE)等救人措施,最大限度地营救人员。(多选)A、从内部打开救人的通道B、从外部架设二、三节消防梯C、利用登高消防车D、抛救生绳进行自救

E、利用救生气垫

(4)指挥员经过侦察,发现火势正向三楼蔓延,立即组织一个灭火小组,采取了(A)的战术措施精准打击火势,有力阻止火势蔓延,为人员营救争取了宝贵时间。(单选)

A、强攻近战

B、内外夹攻

C、上下合击

D、重点突破25.一个多层大型棉花仓库,某日因违章动火引发火灾,火场烟雾浓、温度高,消防通信指挥中心接到报警,迅速调派力量赶赴火场。

(1)由于火场烟雾浓、温度高,所有窗口都在往外冒烟,火点情况不明,指挥员迅速采取(ABD)措施。(多选)

A、组织人员开窗排烟

B、组织力量侦察火情

C、组织人员疏散物资

D、组织力量层层设防

(2)为防止烟雾沿建筑缝隙扩散和高温沿楼板传导,必须迅速采取(A)措施,阻止火势蔓延。(单选)

A、在每层楼板上喷水降温

B、开窗排烟排热

C、及时疏散所有储存物资

D、封堵建筑缝

隙(3)根据棉花堆垛火灾阴燃、扑救时间长的特点,指挥员要采取(A)的措施。(单选)

A、使用喷雾射流,边拔、边灭、边清理

B、使用直流射流,全面消灭

C、使用大口径水炮,加强射流强度

D、使用炮沫射流,进行覆盖

(4)扑救过程中,要及时排除每楼层积水,主要原因是(D)。

(多选)

A、防止水渍损失

B、防止火灾密度增大

C、有利于灭火战斗行动

D、防止建筑结构倒塌

26.某露天仓库,占地面积10000 m2,其中一存放麻的堆垛发生火灾,消防队到场时,过火面积已达1000 m2,当时风力为6级。

(1)灭火用水供给强度按0.2 L/s.m2,火场实际用水量为

( B )L/s。(单选)

A、100

B、200

C、500

D、2000

(2)垛与垛之间应主要防止(A)造成多点燃烧。(单选)

A、飞火

B、热对流

C、热辐射

D、蔓延

(3)扑救这一露天仓库火灾应注意问题有(ABCD)。(多选)

A、加强第一出动,调足灭火力量

B、要保持不间断供水

C、适时替换一线灭火人员,力求速战速决

D、防止中间塌陷、开裂倒塌和滚动滑落危险

(4)此火场周边水源缺乏,水源距火场约1500米,最好采取(B)方式供水。(单选)

A、接力供水

B、运水

C、并联供水

D、耦合供水

27.某一两层钢结构服装仓库夜间发生火灾,工作人员全部下班,该仓库层面积为3000平方米,辖区消防队到场时发现第二层东南角两间库房正在燃烧,仓库东南角、西北角分别有一个内楼梯。

(1)辖区中队三辆泵浦消防车到场后最主要作战任务和目的是(C)。(单选)

A、组织火场供水

B、保护钢结构

C、阻止火势蔓延

D、搜索有无人员

(2)辖区中队应选择的最佳进攻途径是(D)。(单选)

A、北侧或南侧

B、架设消防梯

C、东南角楼梯

D、西南角楼梯

(3)辖区中队应将分水阵地设在(A)的位置。(单选)

A、西南侧室外楼梯口

B、东南角楼梯间

C、建筑内部

D、西南角楼梯间

9

(4)火势突变,燃烧面积逐渐扩大,达到800平方米,此时建筑部分可融排烟天窗融化,侧窗完好,增援中队也到场,他们的主要任务是(ABC)。(多选)

A、阻止火势蔓延

B、冷却保护钢构件

C、排烟散热

D、疏散物质

四、综合分析题

1、某单位拟在郊区修建一幢建筑高度为60m的综合楼。回答下列问题:

(1)下列最符合消防安全选址条件等位置是(D)。

A、附近有可燃材料堆场

B、附近有大型化工厂

C、附近有油库

D、附近有公共建筑

(2)该建筑总平面布置应考虑(ABC)等因素。

A、消防车道

B、防火间距

C、消防水源

D、防火分区

E、防烟分区

(3)该综合楼内的歌舞厅如设在地上4层时,应符合(ABCDE)等规定。

A、一个厅、室的建筑面积不应超过200m2

B、一个厅、室的出口不应少于两个;当一个厅、室的建筑面积小于50m2时,可设一个出口

C、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统

D、应设置防烟、排烟设施

E、应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1h的楼板与其它场所隔开

(4)该综合楼属于二类高层建筑,其耐火极限不应低于二级(B)

A、正确

B、错误

2、一幢18层的旅馆,设有两个无外窗防烟楼梯间,且每层设有一条长40m,宽1.4m的无自然采光和通风的内走道。回答下列问题:

(1)该建筑必须设机械加压送风系统的部位有(ABD)。

A、防烟楼梯间

B、合用前室的防烟楼梯间

C、防烟楼梯间前室

D、防烟楼梯间合用前室

E、消防电梯井

(2)如果该建筑与走道相通的房间均有可开启外窗,则该建筑设置机械排烟系统的走道的排烟风机风量不应小于(C)

m3/h。

A、3360

B、6720

C、7200

D、1440

(3)该建筑内走道应设置自动报警系统和自动喷水灭火系统。(A)

(4)该建筑内走道顶棚装饰材料应采用()级装修材料,内走道其它部位应采用不低于(A)级的装修材料。

A、A B1

B、B1 B2

C、A B2

D、B1 B2(5)该建筑位于袋形走道两侧的房间门至最近的楼梯间的最大距离不应大于(B)m。

A、12

B、15

C、20

D、18

3、某办公楼,地上33层,地下4层。其中地下一层为汽车库,

建筑面积3840m2。该建筑设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用剪刀楼梯间并设机械加压送风设备,回答下列问题:

(1)地下一层至少应划分为(A)防烟分区。

A、2

B、4

C、8

D、10

(2)剪刀楼梯间的加压送风系统当合用一个风道时,其加压送风量应按照(C)个楼梯间风量计算。

A、1

B、4

C、2

D、3

(3)地下一层当机械排烟系统设计应考虑(ABCDE)等因素。

A、防烟分区等划分

B、排烟管道机械排烟口等位置

C、是否设置送风系统

D、排烟风机的排烟量应按照换气次数不小于6次/h计算确定

E、排烟风机的选型

(4)如果该建筑内走道设有机械排烟系统,其排烟口的设置应符合(A D E)要求。

A、应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿

走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m

B、排烟口平时处于开启状态

C、排烟口位置的设置能保证烟气流动方向与人员疏散方向相

D、设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物

E、当任一排烟口开启时,排烟风机应能自行启动

(5)防烟楼梯间及前室机械加压送风系统设计应考虑下列因素:(B C)

A、确定送风量只能由查表确定

B、送风系统及送风量应分段设计

C、机械加压送风余压值:防烟楼梯间为40 Pa -50 Pa,前室

为25 Pa -30Pa

D、机械加压送风机可采用轴流风机或高、中压离心风机

E、前室应每隔2-3层设1个加压送风口

3、某县级机关办公楼地上10层,高36米,功能为办公用房,

无中央空调系统,建筑面积9000平方米,两部疏散楼梯,分别设有一独立前室和与消防电梯合用前室,前室均为自然排

烟。问:

(1)、该建筑属于(C )类建筑

A、一类高层办公楼

B、一类高层综合楼

C、二类高层办公楼

D、二类高层综合楼

(2)、该建筑前室的最小建筑面积及开窗面积应为(ABCD)最小建筑面积:

A、独立前室:6平方米;

B、合用前室:10平方米。

最小开窗面积应为:

10

C、独立前室:2平方米;

D、合用前室:3平方米。

(3)、该建筑应设哪些消防设施?

A、室内消火栓系统

B、室外消火栓系统

C、消防电梯

D、应急照明

E、疏散指示标志

(4)、该建筑屋顶水箱消防储水量不应小于(B)m3

A、6

B、12

4、某商业大楼,地上6层,建筑高度30米,每层建筑面积1250平方米,设置有两部楼梯间,两部电梯,采用地下水池作室内消防水源。回答下列问题:

(1)、该建筑应属于(A )类高层建筑

A、一

B、二

(2)、该建筑不应设自动喷淋系统?(B)

(3)、该建筑至少应设(A)部消防电梯

A、1

B、2

C、3

D、4

(4)、该建筑至少应设(B C)

A、一台室内消火栓泵

B、两台室内消火栓泵

C、两台自动喷淋泵

D、一台自动喷淋泵

(5)、该建筑疏散楼梯间应采用(C)形式

A、开敞楼梯间

B、封闭楼梯间

C、防烟楼梯间

D、自动扶梯

5、某建筑地下3层,地上10层,高38m,负三层为消防水池、水泵房、柴油发电机房及不燃物品库房,负二层为风机房、消防控制室及不燃物品库房,负一层为车库,车位49个,一、二层为商场,三至十层为办公用房,标准层面积为1480平方米,建筑内部采用三部封闭楼梯间进行疏散,设有一部消防电梯。问:

(1)、该建筑属于(B)类建筑?

A、一类高层办公楼

B、一类高层综合楼

C、二类高层办公楼

D、二类高层综合楼

(2)、该建筑在设计上哪些不符合现行规范要求?(ABC)

A、柴油发电机房设在负三层

B、消防控制室设在负二层

C、楼梯间采用封闭楼梯间

D、消防电梯设一部

(3)、该建筑地下车库是否应设自动报警、自动喷淋系统?(B C)

A、可设自动报警系统

B、应设自动喷淋系统

C、可不设自动报警系统

D、不应设自动喷淋系统

(4)该建筑应按(A)级负荷供电

A、一

B、二

6、某木材加工厂房,砖混结构,二级耐火等级,地上1层,建筑高度5.8米,建筑面积3950平方米,为一个防火分区,未设自动喷淋系统。问:

(1)、该建筑应为(A)类建筑

A、丙类厂房

B、丁类厂房

(2)、该建筑的防火分区面积是否满足现行规范要求?(A)

A、满足

B、不满足

(3)、此类建筑的防火分区面积最大应为(C)m2

A、4000

B、6000

C、8000

D、不限

(4)、该建筑内如设有自动喷淋系统,其防火分区面积最大可为(C)m2

A、8000

B、12000

C、16000

D、不限

7、某建筑地下1层,为车库、消防控制室及柴油发电机房,

停车位99辆,地上28层,其中1-3层为裙房,功能为商场,4-28层为塔楼,功能为住宅,裙房与塔楼设有防火墙等防火分隔措施,建筑高度90米,设有自动喷淋系统、自动报警系统。

问:

(1)、该建筑(ABCD)部位应设置火灾事故应急照明

A、消防控制室

B、柴油发电机房

C、商场营业厅

D、楼梯间及前室、消防电梯前室。

(2)、该建筑的裙房防火分区面积最大不应超过(B)m2

A、4000

B、5000

C、6000

D、不限

(3)、该建筑地下车库为(C)类地下汽车库

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、Ⅵ

(4)该建筑应按(A)级负荷供电

A、一

B、二

8、某一类高层商住楼,地下1层,地上24层,建筑高度84

米,建筑面积32000平方米,负1层为设备房,1-5层为商场,商场每层面积2500平方米,6-24层为住宅。问:

(1)、在计算室内消火栓系统用水量时,该建筑的火灾延续时间应为(B)h

A、1

B、2

C、3

D、4

(2)、该建筑商场营业厅内任意一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过(B)m

A、20

B、30

C、40

D、50

(3)、该建筑商场采用自然排烟,其每层可开启外窗面积不应小于(D)m2

A、20

B、30

C、40

D、50

(4)、该建筑商场如采用机械排烟,其每层可划分为(D)个防烟分区

A、2

B、3

C、4

D、5

(5)该建筑的室内消火栓管道应布置成(C),室内消火栓水枪的充实水柱不应小于(C)m水柱。

A、环状,7

B、枝状,13

C、环状,10

D、环状,13

11

9、某单位70年代的建筑,砖木结构,地上6层,建筑高度23米,每层建筑面积800平方米,1-2层为商场,3-6层为办公用房。问:

(1)、该建筑相邻有一栋8层的住宅楼,该建筑与住宅楼的防火间距不应小于(B)m

A、6

B、7

C、9

D、10

(2)、按照现行《建筑设计防火规范》,该建筑周边消防车道的宽度不应小于(B)m

A、3.5

B、4

C、4.5

D、5

(3)、该建筑至少应设置(B )部疏散楼梯间

A、1

B、2

C、3

D、4

(4) 应采用(B D) 楼梯间

A、敞开

B、封闭

C、防烟

D、室外

(5) 按照现行《建筑设计防火规范》,该建筑最多允许建造层数为( B )层

A、2

B、5

C、6

D、不限

10、某5层旅馆,建筑高度32m,设有中央空调系统、两部疏散楼梯;无楼层服务员,无火灾自动报警系统,室内外灭火设施符合相关规定;采用胶合板、布质壁纸、木地板进行装修。现在,你作为一名消防监督检查员,对该旅馆进行消防安全检查。

(1)你认为该旅馆应为(A)民用建筑。

A、多层

B、高层

C、一类高层

D、二类高层

(2)你认为该旅馆所设置疏散楼梯至少应为(A)。

A、封闭楼梯间

B、敞开楼梯间

C、防烟楼梯间

D、自动扶梯

(3)你认为该旅馆客房、公共活动用房及走道的顶棚应采用(A)装修材料。

A、A级

B、不低于B1级

C、不低于B2级

D、可用B3级

(4)、你认为胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料后,可作为(B)装修材料。

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

(5)你认为该旅馆使用布质壁纸装修墙面时,布质壁纸单位重量小于300Kg/m2,且直接贴在(C)基材上,可视为B1级。

A、胶合板

B、纸面石膏板

C、水泥墙面

D、难燃胶合板

11、一幢34层(建筑高度97m)的普通塔式住宅,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,水泵房设在地下一层,设有一

部合用前室的剪刀楼梯间,问:

(1)该建筑室内消火栓系统应符合(ABCE)等要求。

A、应采取分区给水系统

B、消火栓处应设直接启动消防水泵按钮

C、消防电梯前室应设消火栓

D、设置单阀双出口消火栓

E、消防水带长度不应超过25m

(2)、根据国家规范要求,该建筑至少应有消防水泵(D)台。

A、5

B、4

C、3

D、2

(3)、对室内消火栓系统监督检查项目有消防泵房、消火栓箱和(ABC)等。

A、水泵结合器

B、屋顶试验消火栓

C、屋顶水箱

D、报警阀

E、手动报警按钮

(4)对消防水泵房进行检查应查看(ABCE)。

A、火灾应急照明

B、安全出口

C、阀门标志

D、外线电话

E、主、备泵切换

(5)该建筑剪刀楼梯间的正压送风井合用能够,其正压送风量应按照(B)楼梯间的风量来计算。

A、一个

B、两个

C、三个

D、四个

四、综合题

1、主城区内某加油站,4个汽油罐,1个柴油罐,单个储量

30立方米,均为地下直埋油罐。该站相邻有一栋30000平方米的四星级酒店。问:

(1)、该加油站内哪些设施与酒店的距离不应小于(D)米。

A、20

B、30

C、40

D、50

(2)、该加油站的选址定点是否合理?(B )

A、合理

B、不合理

(3)、该加油站的选址定点应在(B)

A、主城区

B、郊区

(4)该加油站相邻有一根高度为12米的架空电力线路,该站埋地油罐与架空电力线路的距离应不小于(C)m

A、12

B、16

C、18

D、20

2、主城区内某加油加气合建站,储油量60立方米,为地下直

埋油罐,储气量12立方米,采用储气井储气。该站相邻有一栋建筑面积为10000平方米的高层商住楼。问:

(1)、该站内储气井与相邻高层商住楼的防火距离不应小于

(C )m

A、16

B、18

C、20

D、25

(2)、该站内脱硫脱水装置与相邻高层商住楼的防火距离不应小

于(D)m

A、18

B、20

C、25

D、30

(3)、该站应为( B )级加油加气合建站.

12

A、一

B、二

(4)该合建站内埋地油罐与储气井的距离不应小于(D)m A、3 B、4 C、5 D、6

13

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案 案例分析题 背景:(一) 某房屋建筑工程,建筑面积26800m2,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位,深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。 事件二:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后,从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。 事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。 问题: 1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期、关键线路。分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位:周)。(9分) 4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。(3分) 解析 1. 不妥之一:深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。 正确做法:在深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人应组织编写深基坑工程专项施工方案。 不妥之二:经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认 正确做法:经该单位技术部门组织审核、技术负责人以及总承包单位技术负责人签字确认。(P393) 2.

职务犯罪案件多发高发原因分析及建议

职务犯罪案件多发高发原 因分析及建议 Prepared on 22 November 2020

职务犯罪案件多发高发原因分析及建议 一、主要特点 1、从作案形式上看,有利用职权内外勾结和单位内部作案两种。内外勾结作案主要发生在单位之间有相互业务往来或共同承办一项工作的情况下,而且多发生于行受贿犯罪或共同挪用公款犯罪方面,其余则多为单位内部人员勾结作案,而且以共同贪污为主要的犯罪形式。 2、从涉案人员构成看,单位一把手直接参与作案,单位内部普通员工利用工作便利实施犯罪,他们的行为特征是每个人均是利用自己的工作便利实施犯罪,既有共同犯罪,往往又各自独立构成犯罪。 3、从作案手段上看,呈现简单、明显、直接的方式。除行受贿案件外,一般有两种方式,一种是直接隐瞒账目情况,由财务人员作假账予以私分。另一种是利用单位“小金库”侵吞公款。 4、作案次数较多,且不易被发现。尽管作案手段很明显、直接,但在窝案串案中,涉及经济犯罪的各环节的执行者构成利益共同体,不易被发现。 5、定罪方面存在难点。这类案件,往往有着形似合法的外衣作掩护。无论是内外勾结,还是内部人员勾结作案,他们往往都有一个假协议书之类的伪装,给自己留“后手”,一但罪行败露,假协议就成为他们逃避法律的借口。

二、原因分析 1、行为人法制观念淡薄,私欲心重。当私欲与自己手中的权力结合在一起的时候,就会轻易把手中的权力当作生财的便利工具,走上职务犯罪的道路。 2、规章制度存在缺陷,资金管理存在漏洞。窝案、串案中很多是单位的一把手与财会人员共同联合作案,往往利用单位内部管理漏洞,浑水摸鱼,将财务账目搞乱。 3、监督机制不完善。主要表现在上下级单位之间监督不到位;单位内部对各项财务支出的监督不到位。 三、对策和建议 1、进一步加强法制观念教育。对单位的关键岗位和关键人员大力加强廉政教育,加大以案示法的宣传力度,达到以身边的人和事进行教育的效果。 2、进一步加强监管力度,完善健全预防犯罪的监督机制。加强内部监督,特别是加大对一把手和关键岗位人员的监督力度,形成工商、税务、审计、纪检、监察等行政执法部门监督合力。加大对各项规章制度执行情况检查和监督的力度,并将检查的结果予以公示。在各职能机关之间,建立疑点通报机制,加强对重点行业及重点部门人员的监控力度。

建市政实务案例分析题备有详细答案

2015年一建市政实务案例分析题备有详细答案 (一) 【背景资料】 某项目经理部中标某城市道路工程A标段,中标价为3000万元。项目 经理部依据合同、招标文件和施工组织设计,为该项目编制了目标成 本计划。参加编制的主要人员有项目经理、项目总工、预决算员。参 与人员踏勘了施工现场,召开了编制前的准备会议。经过工程量复核、工程单价分析、工程量计算对比、综合管理(间接)费用分析等步骤,得出了本工程的目标成本计划指标:直接成本2620万元,间接成本80万元。 【问题】 1.编制项目目标成本计划,还有哪些必要依据 2.编制项目目标成本计划时,还应有哪些主要人员参加 3.计算本项目上交公司的利润(请用汉字写出计算式)。 4.应以哪些表式具体描述项目目标成本计划编制的结果? 【答案】 1.编制项目目标成本计划,还有以下必要依据:补遗文件、图纸、投标报价清单、总体布置实施方案、设备的市场价格。 2.编制项目目标成本计划时,还应有材料员、设备员参加。 3.本项目上交公司的利润=中标价直接成本-间接成本(-3000 - 2620 - 80)万元-300万元。 4.应以工程量复合表、工程单价分析表、两算对比表、其他直接成本 和间接成本表式具体描述项目目标成本计划编制的结果 (二) 【背景资料】

A单位承建一项污水泵站工程,主体结构采用沉井,埋深15 m。场地 地层主要为粉砂土,地下水埋深为4m,采用不排水下沉。泵站的水泵、起重机等设备安装项目分包给B公司。 在施工过程中,随着沉井入土深度增加,井壁侧面阻力不断增加,沉 井难以下沉。项目部采用降低沉井内水位减小浮力的方法,使沉井下沉,监理单位发现后予以制止。A单位将强度与原沉井混凝土相同, 沉井下沉到位后拆除了接高部分。 B单位进场施工后,由于没有安全员,A单位要求B单位安排专人进 行安全管理,但B单位一直未予安排,在吊装水泵时发生安全事故, 造成一人重伤。 工程结算时,A单位变更了清单中沉井混凝土工程量,增加了接高部 分混凝土的数量,未获批准。 【问题】 1. A单位降低沉井内水位可能会产生什么后果?沉井内外水位差应是 多少? 2.简述A单位与B单位在本工程中的安全责任分工。 3.一人重伤属于什么等级安全事故A单位与B单位分别承担什么责任?为什么 4.指出A单位变更沉井混凝土工程量未获批准的原因。 【答案】 1.A单位降低沉井内水位可能会产生的后果:流砂涌向井内,引起沉井歪斜,并增加吸泥工作量。沉井内外水位差应是1~2 m。 2.A单位与B单位在本工程中的安全责任分工:A单位对施工现场的安全负责;分包合 同中应当明确A单位与B单位各自的安全生产的权利、义务;A单位 与B单位对分包

2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题一

文本是小编总结的2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题。2018年二级建造师考生已经进入紧张的备考,各类题型如何解答才能拿到高分环球小编每日会为广大考友准备2018最新备考二级建造师的资料,希望能帮到备考的考生们。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 第2题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。

几种常见职务犯罪原因

几种常见职务犯罪原因 【摘要】职务犯罪是,指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权,贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,侵犯公民人身权利、民主权利,破坏国家对公务活动的规章规范,依照刑法应当处以行政处罚的犯罪,包括《刑法》规定的“贪污贿赂罪”、“渎职罪”和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪。 一、财会人员职务犯罪的原因 1、财务制度不健全,内部监管不严。从查处的财会人员职务犯罪情况来看,很多发案单位的财务制度杂乱无章,管理混乱。有的发案单位尽管制定了详细的财务制度,但形同虚设,缺乏有效的监督制约机制,未严格进行财会检查、稽核,使财会人员犯罪如“探囊取物”,即使出现了财会人员职务犯罪也不能及时发现。此外,还有许多单位领导对下属财会人员失去监管,从办理的多起财会人员职务犯罪案来看,很多单位领导对本单位财会人员职务犯罪起初并不知情,有的还颇感意外,至使这些财会人员职务犯罪愈演愈烈。 2、新《会计法》的宣传和贯彻力度不够。从开始实施的新《会计法》对会计职业、会计工作和会计质量提出了更严格的法律要求,对会计管理设计了详尽的制度规则,对违反后的责任也作了严格的规定,但《会计法》的贯彻落实并不尽如人意,宣传不到位,不仅不少单位的直接管理人员、业务人员不了解、不熟悉条文的规定,就连一些会计人员也不甚了解或未深入学习,执行也不到位,一些单位法律意识淡薄,对《会计法》的落实监督检查不力,对内部出现的一些违反《会计法》的事件也未严格进行处罚,有的单位出于种种原因甚至在发现犯罪后企图大事化小,小事化了,隐瞒犯罪事实,使财会人员职务犯罪得不到及时的查处。

犯罪心理学 案例分析(终结版)

《犯罪心理学》课程案例 案例1【女性犯罪心理】 一、基本案情 小苏,某公司研发部小组长,年龄30岁。在校期间,她的成绩名列前茅,深得老师的喜爱。她和女同学的关系比较好,很少和男同学交往,有较强的自尊心,她很渴望用成绩来证明自己的能力。她的父亲是一位商人,母亲是一名初中教师。父母在其小学四年级(10岁)时,因父亲外遇而离婚,此后由母亲一人独自抚养长大。她是父亲在其39岁时才得的孩子,在父母离婚前她过着公主般的生活,得到了全家人的关心和宠爱,性格比较外向、乐观开朗。但父母离婚后变得比较不爱和人交往,学习更加的刻苦希望给母亲一丝安慰。母亲在离婚后情绪比较低沉,常常对她面前埋怨她的父亲。父母离婚三年后小苏的父亲再婚,她母亲知道消息后吃安明药自杀,但因被邻居即时发现而送进医院。当时她很憎恨自己的父亲,他认为这一切的痛苦都是父亲对婚姻的不忠而带来的、痛恨破坏自己幸福家庭的第三者,同时也埋怨母亲的不坚强。母亲的自杀给她留下了很大的阴影和冲击。她暗下决心自己以后一定要成为一个女强人,不去依靠任何男人自己保护自己。在那之后在家中她变得特别的懂事和成熟,她体晾母亲、在家中尽量承担着家务。父亲在离婚后对她关心较少。她和母亲相依为命,一直努力做让母亲骄傲的女儿不让她多担心。23岁大学毕业后回到昆明在一家公司做研发工作,因她工作认真努力得到了老板和同事的欢迎。 26岁时看着身边的女性朋友一个个的成家,而自己却还孤身一人,母亲也经常催促她。在好朋友的介绍下和一名公务员进行交往,但在交往半年后因性格不和而分手。在分手之后她把自己的时间都投到了工作中,她因工作成绩突出而升职为研发部的小组长。以此同时公司研发部引进了一名新的部长,在看到新部长(张宇)的那一刻她仿佛看到了年轻时的父亲,她潜意识中对父亲压抑的爱被唤醒了。小苏对张宇产生了说不清的爱慕之情,从此她一直关注着张宇。她知道他已经结婚,自己和他是不可能的。但随着不断的交往,她发现自己对张宇的爱越来越深。小苏成了张宇的情人,她开始扮演起了自己最讨厌和不能认同的角色

二级建造师市政工程实务案例分析题汇总

案例题 1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为 宽 22m ,采用 1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台, 中标价 2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为 本) 占 10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政 公用工程专业)王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高, 桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于 A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款 500万元,共支付利息 30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工 30 天,导致总工期拖延 10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ,单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时, 将能够早日结算收回的项目提高了单价, 对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X (1-10%)=2340万 元 4?针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件, 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km ,道路宽为30m 。其中,路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ;雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土;基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石; 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元(包括措施项目费)。招标 是,设计文件明确:地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计 中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进 行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工;②使用的水泥掺入 10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂;④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当 开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后, 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。 问题: 1 .补充底基层石灰土雨期施工措施。 2.水泥 }昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面, 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构,桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元, 其中管理成本(间接成

二级建造师案例分析题

二级建造师案例分析题 某市政工程有限公司为贯彻执行好注册建造师规章制度,在公司内开展了一次注册建造师相关制度办法执行情况的专项检查。在检查中发现下述情况: 情况一:公司第一项目经理部承接一庭院工程,合同金额为853万元,其中有古建筑修缮分部工程。施工项目负责人持有二级市政公用工程注册建造师证书。 情况二:公司第二项目经理部负责人是二级市政公用工程注册建造师,承接的是轻轨交通工程,合同金额为2850万元,其中轨道铺设工程分包给专业队伍。该项目已处于竣工验收阶段。在查阅分包企业签署的质量合格文件中,只查到了分包企业注册建造师的签章。 情况三:公司第三项目经理部承接的是雨污水管道工程。在查阅该工程施工组织设计报审表时,发现工程名称填写得不完整,监理单位的名称写成了口头用的简称,监理工程师审查意见栏只有同意两字,施工项目负责人栏只有签名。 问题 1.指出第一项目经理部负责人执业范围的错误之处,并说明理由。 2.第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程吗?为什么要将轨道铺设工程分包出去? 3.指出并改正分包企业质量合格文件签署上的错误。

4.指出并改正施工组织设计报审表填写中的错误。 (二) 某单位中标污水处理项目,其中二沉池直径51.2m,池深5.5m。池壁混凝土设计要求为C30、P6、F150,采用现浇施工,施工时间跨越冬季。 施工单位自行设计了池壁异型模板,考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施,对模板强度、刚度、稳定性进行了计算,考虑了风荷载下防倾倒措施。 施工单位制定了池体混凝土浇筑的施工方案,包括:①混凝土的搅拌及运输;②混凝土的浇筑顺序、豢度及振捣方法;③搅拌、运输琴振捣机械的型号与数量;④预留后浇带的位置及要求:⑤控制工程质量的措施。 在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数,满水试验测得渗水量为2.5L/(m2d),施工单位认定合格。 问题 1.补全模板设计时应考虑的内容。 2.请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。 3.修正满水试验中存在的错误。 (三) 某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m20m,基坑挖深为12m,围护

职务犯罪案例分析 2

职务犯罪案例分析(二) ——从易善玲案谈女性职务犯罪预防 一、案情介绍 易善玲,女,原中共江苏省溧水县人大副主任。2010年6月18日,被法院以受贿罪依法判处有期徒刑10年,没收财产人民币35万元。其丈夫张世龙作为共犯也被判处有期徒刑4年。 腐败经历: 在易善玲堕落轨迹中,溧水A房地产开发有限公司(简称A公司)董事长吴某扮演了重要角色。法院认定易善玲受贿的192.7万元中,吴某就“贡献”了161.2万元。在掌控A公司之前,吴某并不知名,正是2001年下半年A公司的改制,让他有了施展拳脚的机会。A公司原先是永阳镇的集体企业。当时A公司名义上的“一把手”是时任公司副总经理主持工作的王某,得知公司要改制后他马上表示出兴趣。不过,王某很快就发现,吴某早已得到了领导的认可,被内定为A公司改制后的负责人了。王某经过别人“提醒”,去找时任永阳镇党委书记的易善玲,给她送去了5万元现金。然而出乎他意料的是,不久A公司的法定代表人还是被更改为吴某,王某只好认输。后来,他自己出来组建新的开发公司,靠着易善玲的帮忙,也做了不少项目。

女儿买房老板出手百万 这次蹊跷的改制,让吴某与易善玲之间的关系突飞猛进。在接下来的工作中,A公司遇到困难时,吴某都会想到找易善玲帮忙。2001年下半年,A公司买到了一块地要开发项目,可是公司缺少土地出让金,易善玲想办法从镇里借了90万元,让A公司顺利开工。同一年,易善玲接受吴某的请托,出面与溧水县政府协调,形成了一个会议纪要,让A公司得到了88亩土地的开发权。 吴某深知这样的关系是需要“维护”的。从2001年到2004年,他每年春节都会给易善玲拜年,同时送上1万元红包。易善玲的女儿出国留学前,吴“资助”了10万元学费。2005年,易善玲的女儿从外国留学归来,每年的春节两家人都在一起吃饭,他每次都给她女儿2万元压岁钱。易善玲的女儿回国后在上海定居发展,2006年上半年的一天,吴某在易善玲的办公室里闲聊。易善玲抱怨说,“上海房价太高了,为给女儿买房都要找亲戚凑钱。”“房价是高啊,回头我给你弄点钱。”吴某赶紧回应。“哦好的,你有我就跟你借点。”易善玲随口说。第二天上午,吴某从银行账户取了100万元放在车上,接着就打电话给易善玲的丈夫张世龙:“你女儿买房子困难,我给你弄点钱,你有空来取。”[4]张世龙随即开车过来,大大方方地拿走了钱,只留下一句“谢谢”。对于吴某这个大老板,张世龙在缺钱花时也不“客气”。2007年下半年,他以女儿的名义投资了一家粉末厂,但付款时资金有困难,于是直接让吴某“解决40万元”。吴很快就取出40万元送给了他。

二级建造师《市政实务》案例分析题及答案(一)_330

二级建造师《市政实务》案例分析题及 答案(一) 案例题是二级建造师最难的部分,是实务考试的关键。“得实务者得二建”,想顺利拿下二级建造师市政工程科目,案例题一定要重点复习,今日继续为大家整理了二建市政资料:二级建造师《市政实务》案例分析题及答案(一)。 特别:二级建造师的通过率预测最低7%? 二级建造师《市政实务》案例分析题及答案(一) (一)【背景资料】 某城市道路改造工程,随路施工的综合管线有0.4MPa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下,燃气管道与给水管材均为钢管,实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司,并签了分包合同。 1.B公司发现土层松散,有不稳定迹象,但认为根据已有经验和这个土层的段落较短,出于省事省钱的动机,不仅没有进行超前注浆加固等加固措施,反而加大了开挖的循环进尺,试图“速战速决,冲过去”,丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故,造成了3人死亡。 2.事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现,B 公司根本不具备安全施工条件。 1.【题干】燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有

何要求? 【答案】燃气管与给水管的水平净距不应小于0.5m,燃气管顶的最小覆土深度不得小于0.9m。 2.【题干】试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。 【答案】燃气管道强度试验压力为0.6MPa,稳压1h,无漏气为合格。管道严密性试验压力为0.46MPa,持续时间不小于24h,实际压力降不超过允许值为合格。 3.【题干】对发生的安全事故,A公司在哪些方面有责任? 【答案】A公司没有认真审核B公司施工资质,便与之签了分包合同,这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任;其次,A公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场,并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法,但未采取坚决制止的手段,导致事故未能避免。这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任。并应统计分包方伤亡事故。按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。 4.【题干】B公司对事故应该怎么负责? 【答案】B公司不具备安全资质,又不听A公司人员的劝阻,坚持违规操作,造成事故,完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任。 (二)【背景资料】 某桥梁工程,承担该工程项目的施工单位项目经理部为达到安全文明施工,预防事故的发生,在施工前制订了施工现场安全生产保证计划。

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》 三、案例分析题 (一) 背景资料: 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过 招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方) 按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价 款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。 施工中发生了以下事件: 事件一:发包方未与总承包协商便发出书面通知,要求本工程必 须提前60天竣工。 事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体 结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费, 但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承 包方讨薪,并导致全面停工2天。 事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办 理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在 工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方 以固定总价包死为由拒绝签认。 事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外 窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了 玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的 索赔资料,但发包方拒绝签认。 问题: 1.事件一中,发包人以通知书形式要求提前工期是否合法?说明 理由。

2.事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。 3.事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。 4.事件四中,总承包方提出和各项请求是否符合约定?分别说明 理由。 (二) 背景资料: 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为 石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件: 事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板 用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误, 责令修改后重新报审。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 问题: 1.事件一中,建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。 2.事件二中,交叉作业安全控制应注意哪些要点。 3.事件三中,指出石膏板安装施工方法中的不妥之处,写出正确做法。

广元市人民检察院公布八起扶贫攻坚领域职务犯罪典型案例

广元市人民检察院公布八起扶贫攻坚领域职务犯罪典型案例 2016年12月13日,广元市人民检察院召开“检察助推扶贫攻坚工作”新闻发布会,通报了全市检察机关发挥检察职能,服务和保障脱贫攻坚工作情况,现场公布八个检察机关查办的发生在扶贫攻坚领域的职务犯罪案例。 一、广元市扶贫和移民工作局原党组成员、副局长程朝松(副县级)涉嫌受贿案 程朝松在任职期间,利用其主管亭子口水利枢纽库区移民搬迁工作职务之便,为他人承揽道路交通工程项目提供便利,多次非法收受工程老板越某、袁某现金人民币数额巨大,涉嫌受贿犯罪,被移送审查起诉。 二、朝天区大滩镇原党委书记王品邦受贿案 王品邦在任职期间,利用职务上的便利,以承揽通村公路工程、划拨资金等方式为他人谋取利益,非法收受工程老板现金人民币27.5万元。 广元市朝天区人民法院以受贿罪判处其有期徒刑7年,并处没收财产5万元。 三、旺苍县九龙乡人民政府原乡长陈果受贿案 2008年,陈果任盐河乡乡长期间,利用负责政府全面工作并主管财务工作的职务便利,安排李某、万某等人将盐河乡尚未发放下去的“5.12地震”过渡安置资金由各村负责人从乡财政领出去,并编制虚假过渡安置资金发放花名册,向李某、万某等人索要45196.1元。2009年至2015年,陈果在担任盐河乡人民政府乡长和九龙乡人民政府乡长期间,利用职务之便,先后多次收受工程承包人人民币现金15.7万元,为他人承揽道路交通工程提供方便。 2016年6月7日,旺苍县人民法院以受贿罪判处其有期徒刑2年8个月,并出罚金人民币20万元。 四、利州区东坝街道办事处望江社区原居委会主任王三鸿贪污拆迁补偿款案 2013年1月至2015年1月,王三鸿作为村基层组织成员,在协助政府部门执行解家岩棚户区拆迁安置工作期间,利用职务之便,伙同他人以六户“空挂户”(只有户口,没有土地)的名义,虚构占有集体土地地面附着物的方式,套取征地拆迁补偿资金88.5948万元。 2016年5月31日,广元市利州区人民法院以贪污罪判处其有期徒刑两年八个月,并处罚金30万元。 五、青川县红光乡原党委书记贺霆受贿案 贺霆在先后担任青川县红光乡党委副书记、乡长、书记期间,利用其管理工程项目及工程款拨付的职务便利,为他人谋取利益,收受红光乡工程承建商所送现金人民币共计79.5万元。 经青川县人民法院判决,贺霆被判处有期徒刑五年,罚金30万元。 六、剑阁县下寺镇五台村村委会原主任杨龙清贪污救灾款案 杨龙清利用担任下寺镇五台村主任兼文书的职务便利,协助政府经手灾毁耕地复垦资金的职务便利,在镇财政所领到支付五台村142075.43元的转账支票后,将该款截留,全部存入其个人银行账户,长期个人非法占有使用。 2016年6月1日,剑阁县人民法院以贪污罪判处其有期徒刑三年,并处罚金20万元。 七、昭化区陈江乡人民政府原乡长朱光洪、财政所原所长王定中贪污案 2009年至2010年,朱光洪在任昭化区陈江乡人民政府乡长期间,与王定中勾结,利用职务之便,在

一级建造师《市政实务》案例分析试题精选12篇

一级建造师市政实务案例分析(1) 1.某工程由A、B、C、D、E五个分项工程组成,它在平面上划分为四个施工段,各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。A、B施工过程和B、C施工过程允许平行搭接1天,c、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时问。施工单位欲对该工程进行流水施工组织。 问题: (1)一般按照流水的节奏特征不同分类,流水作业的基本组织方式可分为哪几种? (2)本工程宜采用何组织方式?试述其特点。 (3)根据背景条件,试组织等节奏流水施工。 题解: (1)答:分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。 (2)答:宜采用等节奏流水方式。它的特点是在流水组中,每个施工过程本身在施工段中的作业时间(流水节拍)都相等,各个施工过程之间的流水节拍也相等,这是最理想的一种流水组织方式。 (3)解:本工程流水步距为K=3d,流水工期为TP=(5+4-1)×3-2+4=26d,其流水施 工指示图标如表1所示。 等节奏流水施工图表1 一级建造师市政实务案例分析(2) 2.某宾馆建筑为大厅部分16层,两翼13层,建筑面积11620m2,主体结构中间大厅部分为框剪结构,两翼均为剪力墙结构,外墙板采用大模板住宅通用构件,内墙为C20钢筋混凝土。工程竣工后,检测发现下列部位混凝土强度达不到要求: (1)七层有6条轴线的墙体混凝土,28天试块强度为12.04N/mm2,至80天后取墙体混凝土芯一组,其抗压强度分别为9.03N/mm2,12.15N/mm2,13.02N/mm2;

(2)十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为13.25N/mm2,至60天后取墙柱混凝土芯一组,其抗压强度分别为10.08N/mm2,11.66N/mm2,12.26N/mm2,除这条轴线上的混凝土强度不足外,该层其他构件也有类似问题。 问题: (1)造成该工程中混凝土强度不足的原因可能有哪些? (2)为了避免该工程中出现的混凝土强度不足,在施工过程中浇注混凝土时应符合哪些要求? (3)在检查结构构件混凝土强度时,试件的取样与留置应符合哪些规定? 题解: (1)答:原因可能有:①混凝土原材料质量不符合要求;②混凝土拌制时间短或拌合物不均匀;③混凝土配合比每盘称量不准确;④混凝土试件没有做好,如模子变形。振捣不密实、养护不及时等。 (2)答:①浇筑混凝土时为避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由高度不应超过 2m,自由下落高度较大时应使用溜槽或串筒;②浇筑时应分层浇筑、振捣,在下层混凝土初凝之前,将上层混凝土浇筑并振捣完毕;③竖向结构(墙、柱等)浇筑混凝土前,底部应先填50~100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;④在一般情况下,梁和板的混凝土应同时浇筑;⑤如混凝土不能连续浇筑完毕,中间间歇时间超过了混凝土的初凝时间,应留置施工缝。 (3)答:①每拌制100盘且不超过100m3的同配比的混凝土,取样不得少于一次;②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;④每一层楼,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。检查施工记录及试件强度试验报告。 一级建造师市政实务案例分析(3) 3.某教学楼为四层砖混结构。该工程施工时,在安装三层预制楼板时,发生墙体倒塌,先后砸断部分三层和二层楼板共12块,造成三层楼面上的一名工人随倒塌物一起坠落而死亡,直接经济损失1.2万元。经调查,该工程设计没有问题。施工时按正常施工顺序,应先浇筑现浇梁,安装楼板后再砌三层的砖墙。实际施工中由于现浇梁未能及时完成,施工中先砌了三层墙,然后预留楼板槽,槽内放立砖,待浇筑承重梁后,再嵌装楼板,在嵌装楼板时,先撬掉槽内立砖,边安装楼板、边塞缝的施工方案。在实际操作中,工人以预留槽太小,楼板不好安装为理由,把部分预留槽加大,并且也未按边装板、边塞缝的要求施工。 问题: (1)简要分析这起事故发生的原因。 (2)这起事故可认定为哪种等级的重大事故?依据是什么? (3)若需要对该事故进行事故现场勘察,应勘察哪些内容?

二级建造师考试《建筑实务》案例分析题一

进入紧张的备考,考生朋友们啃着厚重的教材,小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练,形成自己的解题思路,考场上自然就不怕案例啦,学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名师教你如何拿下难点试题,小编会持续更新二级建造师相关资讯,希望能帮到大家,欢迎关注哦!

广州通报查办职务犯罪情况公布十大典型案件

广州通报查办职务犯罪情况公布十大典型案件 1-10月已查处县处级以上领导职务犯罪要案84件 广州市检察机关今天(23日)下午向新闻媒体通报了全市今年以来查办职务犯罪情况,并公布了今年的十大典型职务犯罪案件。1-10月,广州市两级检察院反贪部门共查办职务犯罪案件285件,其中贪污案67件,贿赂案183件,挪用公款案27件。10万元至不满50万元案151件,占53%;50万元至不满100万元案30件,100万元以上案25件;县处级以上领导职务犯罪要案84件,占%(其中副局级干部要案14件),大要案比例为%,居全省前列,为国家、集体挽回经济损失折合人民币7500多万元。 据介绍,今年广州市反贪部门查办的大案要案数量增多,窝案、串案比例大。大案要案占查办案件总数的%,其中在社会有影响力的案件有原广州市黄埔区副区长童建俊受贿案;原广州市经济技术开发区东区有限责任公司董事陈楚原挪用人民币4000多万元案。职务犯罪行业性明显,涉及的行业范围有所扩大,涵盖医药、卫生、金融、基建等领域。查处的窝案串案比例为%。广东某食品工业研究所的窝案串案10件10人;从一个行贿人中牵出的涉及广州制药行业的串案9件9人。同时,加大了对村干部犯罪的打击力度。今年广州市检察机关共收到农民对村干部违法犯罪的举报133件,依法查处了原增城市永和镇政府某征地办公室主任兼青苗补偿组组长冯兆钦贪污青苗补偿款16万元案。 与以往不同的是,广州检察机关今年在依法打击犯罪时,特别注重保障犯罪嫌疑人的人身权利和民主权利,在办理案件过程中,提倡人性化办案,关注犯罪嫌疑人的生活、身体健康等方面的情况。对涉案嫌疑人问话,首先告知其享有的权利和义务。对患病的犯罪嫌疑人派医生现场监护并给予治疗。严格12小时传唤时限,坚决杜绝刑讯逼供、疲劳战术等审讯。严禁超期羁押,以保障涉案嫌疑人的权利。今年8月,一犯罪嫌疑人在关押期间父亲病逝,检察机关在确保安全的前提下,特别准许其到殡仪馆见其父亲最后一面。 广州市今年十大典型职务犯罪案件 1、原广州市黄埔区人民政府副区长童建俊受贿案 童建俊,男,45岁,副局级,1998年至20XX年,利用主管招商引资及分管外经集团的职务便利,在引进投资设厂以及促成合作开发房地产项目过程中,涉嫌受贿人民币126万元、港币8万元。 2、原广州市高速公路总公司副总经理梁与欣受贿案

企业员工职务犯罪的几点分析

企业员工职务犯罪的几点分析 职务犯罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的行为即为职务犯罪。 首先让我们来看一个真实的案例: 2011年7月至2012年8月间,张某某在担任上海德英真空照明设备有限公司修理工期间,利用维修公司售后产品和保管公司仓库钥匙的职务便利,从公司地下室仓库内,私自提出真空泵及真空泵零配件,先后用于向吉尔生化(上海)有限公司、上海为辛化工科技有限公司、上海申巨高温线缆有限公司、华胜电脑雕刻公司、同济大学、上海科利生物医药有限公司、上海宁瑞生化技术有限公司、成都智诚科灵仪表有限公司、华东理工大学、上海奥博生物医药技术有限公司、上海高丰医疗电器有限公司、药源药物化学(上海)有限公司、白鹭医药技术(上海)有限公司、上海彩迩文生化科技有限公司、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司销售及维修,并通过现金或转帐的方式收取销售、维修款共计人民币4万余元。张某某以销售、维修不开票或以上海瑞研真空电子设备有限公司的名义开票,将上述款项占为己有。 在法院审理期间,被告人张某某在家属的帮助下退出全部赃款。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定,判决张某某犯职务侵占罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月。 长期以来,人们都将职务犯罪的目光集中在政府部门和国有企业

上,但从实际情况看,民营企业已经形成职务犯罪的“新阵地”。公司、企业是市场经济的基本单位、重要的参与者,其运营的好坏直接影响着经济质量。企业员工的职务犯罪,在对企业运行带来巨大经济损失的同时,也对我国市场经济建设带来了恶劣影响。 目前,在非国家工作人员职务犯罪案件中,职务侵占和挪用资金案件所占的比例最大。随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善,外商独资企业的加速涌入,大量合资企业、私营企业的迅速增加,职务侵占和挪用资金案件的发案数量也在大量增加,并具有涉案金额巨大化、犯罪主体智能化的趋势。 针对民营企业日益频发的职务犯罪问题,我国正不断完善刑法关于职务类犯罪的相关规定。 尽管相当一部分民营企业出于“人情”、“护短”、“遮丑”、“内部处理”等原因没有报案,但近年来,职务犯罪涉案人员和金额还是呈现逐年上升的趋势。 在民营经济十分发达的福建省晋江地区,当地检察院出具的调研报告显示,在1999年到2004年的6年里,晋江检察机关受理的由公安机关移送审查起诉的职务侵占案件有38件56人,挪用资金案件10件11人,但从2005年到2008年的4年间,这两类案件的受理数量已分别上升到100件118人、22件22人,案件数量分别增长了163%和120%。而在2009年1月1日到2010年3月28日期间,晋江检察机关受理移送审查起诉的职务侵占案件44件52人、挪用资金案件4件4人,涉案金额超过1000万元。