由于编者水平有限,并且时间较紧,本书中肯定有很多谬误之处,请大家批评指正。

目录

第一章:电工测量 (8)

一、电工常用携带式仪表的应用 (8)

(一)万用表的应用 (8)

(二)钳形电流表的应用 (10)

(三)兆欧表的使用 (13)

二、直流电阻的测量 (17)

(一)电压、电流表法 (17)

(二)万用表法和欧姆表法 (17)

(三)直流单臂电桥(惠斯顿电桥)测量法 (18)

(四)直流双臂电桥(凯尔文电桥)测量法 (21)

三、接地电阻的测量 (27)

四、电能的测量 (29)

第二章:电动机与电动机拖动 (33)

一、三相异步电动机 (33)

(一)三相异步电动机的结构 (33)

(二)三相异步电动机的维护与检修 (35)

(三)三相异步电动机的常见故障及修理方法 (41)

二、三相交流异步电动机的启动、调速及制动 (42)

(一)三相交流异步电动机的启动 (42)

(二)三相交流异步电动机的调速 (47)

(三)三相交流异步电动机的制动 (49)

三、电动机的使用和维护 (52)

(一)电动机的日常运行和维护 (52)

(二)异步电动机的常见故障及处理 (58)

四、直流电动机 (67)

(一)直流电动机的分类 (67)

(二)直流电动机的接线 (69)

(三)直流电动机的结构 (70)

(四)直流电动机的维护 (72)

(五)直流电动机的检修 (72)

(六)直流电动机的常见故障及处理方法 (75)

五、电焊机的维护与检修 (78)

(一)交流电焊机 (78)

(二)直流电焊机 (80)

第三章:变压器 (83)

一、电力变压器的基本结构 (83)

二、变压器基础知识 (83)

(一)概述 (83)

(二)变压器的工作原理 (85)

(三)变压器的技术数据 (87)

三、电力变压器的检查维护及故障处理 (90)

(一)电力变压器的检查维护项目 (90)

(二)电力变压器故障分析及处理 (90)

四、电力变压器的修理 (92)

(一)变压器修理的一般规定 (92)

(二)电力变压器的一般修理 (94)

(三)电力变压器器身解体修理 (95)

五、变压器运行中的检查和维护 (100)

(一)变压器的巡视检查 (100)

(二)变压器异常运行和常见故障分析 (102)

(三)变压器的检修和试验 (106)

六、附电力变压器的试验规程 (111)

(一)常规预防性试验项目 (111)

(二)交接验收及大修试验项目(常规预防性试验项目+以下试验项目) (111)

(三)电力变压器的试验周期和要求 (112)

第四章:低压电器及成套装置 (119)

一、常用低压电器的分类 (119)

二、开关电器 (119)

三、保护电器 (125)

四、控制电器 (129)

第五章:电气设备的安装和故障排除 (130)

一、电气设备安装包括配电柜、配电盘、按钮站的安装,配线、电线管的敷设和试车 (130)

二、机床电气设备安装配线 (132)

三、机床电气设备的调整试车 (135)

四、电气设备故障的排除 (136)

五、仪用互感器的安装 (137)

(一)互感器及其安装要求 (137)

(二)互感器的安装 (139)

六、二次接线的安装调试 (140)

(一)二次接线的连接组件 (140)

(二)二次接线的敷设方式 (142)

(三)二次接线的敷设 (143)

(四)二次接线的检查 (145)

第六章: 电气照明 (149)

一、基本概念 (149)

二、电气照明分类 (150)

三、各种照明灯特点及适用场合 (150)

四、怎样选用照明光源 (151)

五、照明灯具的安装 (152)

六、现场实际安装 (154)

七、室内照明线路 (156)

(一)概述 (156)

(二)敷设方式和要求 (157)

(三)照明及照明器具 (171)

第七章: 安全用电、防雷、防火 (179)

一、安全用电规程 (179)

二、安全用电常识 (180)

(一)接地保护 (180)

(二)接零保护 (181)

(三)重复接地 (182)

(四)人工接地体的埋设要求和接地线的要求 (182)

(五)接地装置的选择 (183)

(六)手携式和移动式电气设备的接地 (186)

三、防雷 (187)

(一)目的 (187)

(二)安装防雷装置的位置: (187)

(三)防雷工程及防雷装置 (187)

(四)石油与石油设施雷电安全规范 (188)

(五)电气设备防爆、防火 (191)

第八章: 电气实际操作 (198)

一、使用低压验电器验电 (198)

二、使用万用表测量交、直流电压 (200)

三、使用万用表测量电阻 (201)

四、使用晶体管式兆欧表测量电缆绝缘电阻 (202)

五、使用QJ23单电桥测量电阻 (204)

六、使用QJ23单臂电桥测量电阻 (205)

七、使用接地电阻测量仪测量土壤电阻率 (206)

八、使用钳形电流表测量三相异步电动机三相电流 (208)

九、使用晶体管式兆欧表测量三相变压器绝缘电阻 (209)

十、识读电动连续运行控制电路原理图 (210)

十一、识别串电阻降压启动控制电路各部件名称 (212)

十二、安装白炽灯照明电路(两只开关两地控制一盏灯) (213)

十三、用万用表判断小型三相异步电动机转速 (214)

十四、排除日光灯照明线路故障 (216)

十五、使用外径千分尺测量圆铜线线径并计算截面积 (217)

十六、使用数字式万用表判断硅柱二极管管脚极性 (218)

十七、识读接触器联锁正反转控制电路原理图 (219)

十八、识读时间继电器自动控制Y-△控制电路原理图 (221)

十九、识读串电阻降压启动控制电路原理图 (222)

二十、安装Y-△启动器(QX1、QX2)及可逆转换开关线路 (224)

二十一、用直流法(干电池法)判断小型三相异步电动机首尾端 (225)

二十二、判断三相异步电动机绕组断路故障 (227)

二十三、判断三相异步电动机匝间短路故障 (228)

第一章:电工测量

一、电工常用携带式仪表的应用

电工常用携带式仪表主要有万用表、钳形电流表及兆欧表。

(一)万用表的应用

万用表可用来测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻、电感、电容。音频电平及晶体三极管的电流放大系数β值等。如下图所示:

指针式万用表

数字式式万用表

1.万用表的使用方法

(1)端钮(或插孔)选择要正确:红色测试棒连结线要接到红色端钮上(或标有“+”号的插孔内),黑色测试棒连结线要接到黑色端钮上(或标有“-”号的插孔内)。有的万用表备有交直流电压为2500V的测量端钮,使用时黑色测试棒仍接黑色端钮,而红色测试棒接到2500V的端钮上。

(2)转换开关位置选择要正确:根据测量对象转换开关转到相应的位置,有的万用表面板上有两个转换开关,一个选择测量种类,一个选择测量量程。使用时应先选择测量种类,然后选择测量量程。

(3)量程选择要合适:根据被测量的大致范围,将转换开关转至适当的量限上,若测量电压或电流时,最好使指针指在量程的1/2至2/3的范围内,这样读数较为准确。

(4)正确进行读数:在万用表的标度盘上有很多标度尺,它们分别适用于不同的被测对象。因此测量时在对应的标度尺上读数的同时也应注意标度尺读数和量程档的配合,以避免差错。

(5)欧姆档的正确使用:

(a)选择合适的倍率档:测量电阻时,倍率档的选择应以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,指针越接近标度尺的中间部分,读数越准确,越向左、刻度线越密,读数的准确度越差。

(b)凋零:测量电阻之前,应将两根测试棒碰在一起,同时转动“调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆标度尺的零位上,这一步骤称为欧姆档调零。每换一次欧姆档,测量电阻之前都要重复这一步骤,从而保证了测量的准确性,如果指针不能调到零位,说明电池电压不足,需要更换。

(c)不能带电测量电阻:测量电阻时万用表是电池供电的,被测电阻决不能带电,以免损坏表头。

(d)注意节省干电池:在使用欧姆档间歇中,不要让两根测试棒短接,以免浪费电池。

2.使用万用表应注意的事项

(1)使用万用表时要注意手不可触及测试棒的金属部分,以保证安全和测量的准确度。

(2)在测量较高电压或大电流时,不能带电转动转换开关,否则有可能使开关烧坏。

(3)万用表用完以后,应将转换开关转到“空档”或“OFF”档,表示已关断。有的表没有上述两档时可转向交流电压最高量程档,以防下次测量时疏忽而损坏万用表。

(4)平时要养成正确使用万用表的习惯,每当测试棒接触被测线路前应再一次全面检查,看看各部分位置是否有误,确实没有问题时再进行测量。

(二)钳形电流表的应用

钳形电流表按结构原理不同分为磁电式和电磁式两种,磁电式可测量交流电流和交流电压;电磁式可测量交流电流和直流电流。

1.钳形电流表的使用方法和使用时应注意的事项

(1)在进行测量时用手捏紧扳手即张开,被测载流导线的位置应放在钳口中间,防止产生测量误差,然后放开扳手,使铁心闭合,表头就有指示。

(2)测量时应先估计被测电流或电压的大小,选择合适的量程或先选用较大的量程测量,然后再视被测电流、电压大小减小量程,使读数超过刻度的1/2,以便得到较准确的读数。

(3)为使读数准确,钳口两个面应保证很好的接合,如有杂声,可将钳口重新开合一次,如果声音依然存在,可检查在接合面上是否有污垢存在,如有污垢,可用汽油擦干净。

(4)测量低压可熔保险器或低压母线电流时,测量前应将邻近各相用绝缘板隔离,以防钳口张开时可能引起相间短路。

(5)有些型号的钳形电流表附有交流电压刻度,测量电流、电压时应分别进行,不能同时测量。

(6)不能用于高压带电测量。

(7)测量完毕后一定要把调节开关放在最大电流量程位置,以免下次使用时由于未经选择量程而造成仪表损坏。

(8)为了测量小于5A以下的电流时能得到较准确的读数,在条件许可时可把导线多绕几圈放

进钳口进行测量,但实际电流数值应为读数除以放进钳口内的导线根数。

2.钳形电流表在几种特殊情况下的应用

(1)测量绕线式异步电动机的转子电流:用钳形电流表测量绕线式异步电动机的转子电流时,必须选用电磁系表头的钳形电流表,如果采用一般常见的磁电系钳形表测量时,指示值与被测量的实际值会有很大的出入,甚至没有指示,其原因是磁电系钳形表的表头与互感器二次线圈连接,表头电压是由二次线圈得到的。根据电磁感应原理可知,互感电动势为E2=4.44fWФm,由公示不难看出,互感电动势的大小与频率成正比。当采用此种钳形表测量转子电流时,由于转子上的频率较低,表头上得到的电压将比测量同样工频电流时的电压小的多(因为这种表头是按交流50Hz的工频设计的)。有时电流很小,甚至不能使表头中的整流元件导通,所以钳形表没有指示,或指示值与实际值有很大出入。

如果选用电磁系的钳形表,由于测量机构没有二次线圈与整流元件,被测电流产生的磁通通过表头,磁化表头的静、动铁片,使表头指针偏转,与被测电流的频率没有关系,所以能够正确指示出转子电流的数值。

(2)用钳形电流表测量三相平衡负载时,钳口中放入两相导线时的电流指示值与放入一相时电流的指示值相同。用钳形电流表测量三相平衡负载时,会出现一种奇怪现象,即钳口中放入两相导线时的指示值与放入一相导线时的指示值相同,这是因为在三相平衡负载的电路中,每相的电流值

相等,用下列公示表示Iu=Iv=Iw。若钳口中放入一相导线时,钳形表指示的是该相的电流值,当钳口中放入两相导线时,该表所指示的数值实际上是两相电流的相量之和,按照相量相加的原理,I1+I3=-I2,因此指示值与放入一相时相同。

如果三相同时放入钳口中,当三相负载平衡时,I1+I2+I3=0,即钳形电流表的读数为零。(三)兆欧表的使用

兆欧表俗称摇表或摇电箱,是一种简便的常用的测量高电阻直接式携带型摇表,用了测量电路、电机绕组、电缆及电气设备等的绝缘电阻。表盘的上标尺刻度以“MΩ”为单位。分手摇发电机型、用交流电作电源型及用晶体管直流电源变换器作电源的晶体管兆欧表。目前常用的是手摇发电机型。

1.怎样用兆欧表测量绝缘电阻

(1)线路间绝缘电阻的测量:被测两线路分别接在线路端钮“L”上和地线端钮“E”上,用左手稳住摇表,右手摇动手柄,速度由慢逐渐加快,并保持在每分钟120转左右,持续一分钟,读出兆欧数。

(2)线路对地间绝缘电阻的测量:被测线路接于“L”端钮上,“E”端钮与地线相接,测量方法同上。

(3)电动定子绕组与机壳间绝缘电阻的测量:定子绕组接“L”端钮上,机壳与“E”端钮连接。

(4)电缆缆心对缆壳间绝缘电阻的测量:将“L”端钮与缆心连接,“E”端钮与缆壳连接,将缆心与缆壳之间的内层绝缘物接于屏蔽端钮“G”上,以消除因表面漏电而引起的测量误差。

2.兆欧表使用时应注意的事项

(1)在进行测量前先切断被测线路或设备电源,并进行充分放电(约需2~3分钟)以保障设备及人身安全。

(2)兆欧表接线柱与被测设备间连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接,避免因绞线绝缘不良而引起测量误差。

(3)测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。若将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”(无穷大)处;把两连接线短接,指针应指在“0”处。说明兆欧表是良好的,否则兆欧表是有毛病的。

(4)测量时摇动手柄的速度由慢逐渐加快并保持每分钟120转左右的速度持续一分钟左右,这时才是准确的读数。如果被测设备短路、指针指零,应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。

(5)测量电容器及较长电缆等设备的绝缘电阻后,应立即将“L”端钮的连接线断开,以免被测设备向兆欧表倒充电而损坏仪表。

(6)禁止在雷电时或在邻近有带高压电的导线或设备时用兆欧表进行测量。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行测量。

(7)兆欧表量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超出所需测量的绝缘电阻值,以免读数产生较大的误差。例如一般测量低压电器设备的绝缘电阻时可选用0-200MΩ量程的表,测量高压电器设备或电缆时可选用0-2000MΩ量程的表。刻度不是从零开始,而且从1MΩ或2MΩ起始的兆欧表一般不宜用来测量低压电器设备的绝缘电阻。

(8)测量完毕后,在手柄未完全停止转动和被测对象没有放电之前,切不可用手触及被测对象的测量部分并拆线,以免触电。

3.怎么选用兆欧表

(1)目前常用国产兆欧表的型号与规格如表1-1所示。表中所列为手摇发电机型,最高电压为2500V,最大量程为10000MΩ。若需要更高电压和更大量程的可选用上海生成的新型ZC30型晶体兆欧表,其额定电压可达5000V,量程为100000MΩ。

(2)兆欧表的选择:兆欧表的选用主要是选择兆欧表的电压及其测量范围,表1-2列出了在不同情况下选择兆欧表的要求。

表1-1 常用兆欧表的型号与规格

表1-2兆欧表的电压及测量范围的选择

二、直流电阻的测量

(一)电压、电流表法

对于中直电阻(1-106Ω)可用电压、电流表法测量,其阻值可用下式求得

R X=U/I

式中R X-被测电阻,U、I-电压、电流表的读数。

(二)万用表法和欧姆表法

1.用万用表法测量电阻间签名万用表的应用。

2欧姆表法:欧姆表是用来直接测量中值电阻的直读式仪表,它的原理线路及正确适用都基本上与万用表法的电阻档一样。

(三)直流单臂电桥(惠斯顿电桥)测量法

直流单臂电桥的主要特点是灵敏度高,可以获得高度准确的测量结果,适用于测量1-106Ω的中值电阻。它是一种较量仪器,不能直读,当电桥平衡后测量结果从公式Rx=(R1/R2)R3计算得出,式中Rx-被测电阻,R1/R2-比例臂,R3-比较臂。

1.用QJ23型携带式直流单臂电桥测量直流电阻的方法:在使用前先要熟悉电桥面板上各元件的作用,如上图所示,面板右边四个转换盘为R3的四位读数盘,左上边的转换盘为比例臂R1/R2,

左下边的为检流计G、B+、B-为外接电源接线柱,内、中、外三个接线柱有如下的作用:电桥不用时,用连接片短接内、中接线柱把检流计封住,测量电阻时,短接中、外接线柱即可,若使用外部检流计时,取掉短接片,从内柱和外柱引入即可。

测量步骤如下:

(1)将被测电阻用万用表测量,确定电阻大致范围,加入测得阻值为5Ω左右,从该电阻所标的参数可知是金属膜电阻,5.1Ω±5%,测量该电阻是否符合要求。

(2)短接中、外接线柱,打开检流计锁扣,如果检流计指针不在零位,应旋动机械调零装置,使指针指零,再旋紧锁扣。

(3)将被测电阻按下图所示接入电桥。

(4)从表1-3中所列出的QJ23型电桥比例臂的倍律与相对误差关系中可知,选用电桥的列出应大于被测电阻,选用电桥误差应略小于被测电阻所允许的误差,这样测量的电阻值准确度高,倍率选用0.001档,被测电阻范围为1-9.999Ω,相对误差为±1%,满足要求。

表1-3 QJ23电桥比例臂的倍率与相对误差关系

(5)将R1/R2比例臂转到0.001档,比例臂R3的四位读数盘转到5000的位置上,这时电桥本身的测量误差为±1%,小于±5%。

(6)松开检流计的锁紧旋钮,先按下电源按钮B并锁住,再按下检流计按钮GA,此时若检流计指针向标度尺“+”端偏转,应增大比较臂R3的电阻值,若向“-”端偏转,应减小R3电阻值,如此反复调节,直到检流计指到零位为止。假若此时比较臂四个读数盘的数值为5214,根据公式:

Rx=R3 x R1/R2=0.001*5214=5.214(Ω)

电阻5.1Ω±5%的阻值范围为4.845-5.355Ω,此电阻测得结果符合要求。

2.使用单臂电桥应注意的事项

(1)根据被测电阻值的大小及对测量误差的要求,参照说明书上表格中规定,选择相应的比例臂(倍率)。

(2)电池电压不足会影响电桥的灵敏度,所以如发现电池电压不足时应调换。当采用外接电源时,必须注意极性,且勿使电压超过规定值,否则可能烧坏桥臂电阻,这时可在电源电路中串接一个可调保护电阻以便降压。

(3)测量端与被测电阻间的连接导线应尽量短而粗,连接牢靠、漆膜应刮净,避免采用线夹,以提高测量精度。

(4)在测量具有电感的电阻(例如电机或变压器绕组的电阻)时,应先接通电源,再按检流计按钮,断开时应先断开检流计按钮,再断开电源,以免线圈的自感电动势打坏检流计。

新修改低压电工上岗证培训指导资料

低压电工上岗证实操考试培训内容 电工仪用的使用(万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测量仪)四表选一 (3) K1-2 电工安全用具使用 (15) K1-3 电工安全标示的辨识 (23) 科目二:安全操作技术(五选一) (26) K2-1-1:电动机单向连续运转并带点动控制 (26) K2-1-2:低压电工-电动机单向连续带点动运转线路 (28) K2-2-1:三相电动机双重联锁正反转控制线路的安装 (29) K2-2-2:三相异步电动机按钮联锁正反转控制的接线及安全操作 (31) K2-3-1:单相电能表带照明楼梯灯的安装及接线 (35) K2-3-2:单相电能表带日光灯的照明线路安装及接线 (36) K2-3-3:单相电能表带白炽灯及插座的照明线路安装及接线 (37) K2-4-1:带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线 (39) K2-5:单股和多股导线的“一字”、“T字”连接和口试(考试时间:30分钟) (40) 科目三:作业现场安全隐患排查(从图或者视频里面找出隐患) (42) 3.1:判断作业现场存在的安全风险、职业危害 (42) 3.2:结合实际工作任务、排除作业现场存在的安全风险、职业危害 (42) 科目四:触电事故现场的应急处理 (47) 低压电工科目4:1触电事故现场的应急处理 (47) 低压电工科目4:2 单人徒手心肺复苏操作 (48) K4-3灭火器选择和使用考试时间:5分钟 (49)

实操所需用到的工具:电笔、MF47型指针万用表、普通十字螺丝刀、尖嘴钳、剪线钳。

电工仪用的使用(万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测量仪)四表选一 1、考试方式:实际操作、口述。 2、考试时间:10分钟。 3、考核内容: (1)口述万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测量仪的作用。 (2)需测量设备的交、直流电压值、电阻值,三相交流异步电动机运行电流,低压电气设备(低压电动机、变压器、电容器)或低压线路的绝缘电阻,某种场合接地装置的接地电阻是否满足要求,正确选择合适的测量仪表。 (3)对所选择的仪表及测量线路、设备进行使用前的检查。 (4)根据布置的测量任务进行测量并对测量结果进行读数或判断。 (5)仪表使用后正确处理。 4、安全操作步骤: (1)按给定电的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查; (3)正确使用仪器仪表; (4)正确读数,并对测量数据进行判断。 (否定项:1.对给定的测量任务,无法正确选择合适的仪表;2.对给定的测量任务不会测量; 3.违反安全操作规范导致自身或仪表处于不安全状态。) K1-1 常用仪表: 一、作用: 1、万用表: 主要用于一般低压电路的交、直流电压;较小直流电流及直流电阻的测量。 2、钳形电流表: 无需断开回路即可测量交流电流,某些型号的钳表还可以测直流电流。 3、兆欧表: 主要用于各种电气设备和线路等的绝缘电阻的测量。

电工证培训课本

电工企业内部取证 学 习 资 料

热电三分公司培训科编制 2012年9月 第一章电工基础 第一节直流电路 一、直流电路的基本概念 (一)电路 电路是电流的通路,它是为了某种需要由某些电气设备或元件按一定方式组合起来的。它的作用是实现电能的传输和转换,其中包括电源、负载和中间环节三个组成部分。 1、电源 它在电路中的作用是将其它形式的能量转换为电能。例如发电机和干电池都是电源,它们分别将机械能和化学能转换成电能。 2、负载 它在电路中的作用是将电能转换成其它形式的能量,例如灯泡和电动机等。灯泡将电能转换成光能和热能,电动机将电能转换为机械能。 3、导线(中间环节) 导线是用来连接电源和负载,起着传输和分配电能的作用。 (二)电流 电流是指电荷在电场力的作用下定向移动的现象。习惯上,规定正电荷移动的方向为电流的正方向。电流的大小用单位时间内在导线横截面上通过的电荷量的多少来衡量,称为电流强度,简称电流,用字母I表示,电流的单位是安,用字母A表示。 (三)电压与电位 1、电压 在电场力的作用下使电荷移动,电场力就会对 电荷做功,电压就是用来衡量电场力移动电荷做功 图 1.2 电压与电位

的能力,如在电场力的作用下将单位正电荷从电场的某一点(a 点)移到电场的另一点(b 点),电场力所做的功ab A ,就称为该两点之间的电压,电压的单位是 伏,用字母V 表示。 电压的正方向,习惯规定电场力移动正电荷的方向,即高电位到低电位的方向,也就是顺电压的方向电位在降低,所以电压又叫电压降。 2、电位 在电场力的作用下将单位正电荷从电场的某点(a 点)移到参考点(0点)所做的功,称为该点的电位,由此可见电位实际上也是电压,是电路中某点与参考点之间的电压。 某点的电位比参考点的电位高的,该点电位为正,比参考点电位低的,该点电位为负。 电位的单位与电压的单位相同,也用V 表示。 3、电压与电位的关系 在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点之间的电压,如图1.2所示 (四)电动势 为了维持电路中的电流,就必须维持电路两端的电压。电路中的电源就是起维持电路两端电压的作用,因为在电源内部这种推动电荷移动的作用力称为电源力,电动势就是用来衡量这种电源力做功的能力。在电源力的作用下,将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功,称为电源电动势,用字母E 表示,电动势的单位与电压相同,也用V 表示。 电动势的正向是从负极指向正极,也就是从电源的低电位指向高电位。顺着电势的方向是电位升高的方向,所以电动势又称为电压升。 (五)电阻 当电流流过导体时,导体对电流有阻碍作用,这种阻碍作用就是电阻,用字母R 或r 表示。 电阻的单位为欧,用字母Ω表示。 金属导体的电阻大小由实验可知,导体电阻值的大小与导体长度l 成正比,与导体截面S 成反比,还与导体的材料有关,用数学公式 表示为 )(Ω=S l R ρ 图1.3 电阻电路

最新低压电工上岗证实操考试教材

低压电工作业安全技术培训资料

科目一安全用具使用 一、低压电工个人防护用品的用途、结构、外观检查、使用 1、低压验电器(如下图) 1-笔杆,2-尾部金属件,3-弹簧,4-窗口,5-氖管,6-电阻,7-笔尖端,8-塑料管 低压验电器俗称电笔,通常有笔式和螺丝刀式两种,是用来检测低压线路和电气其设备是否带电的低压测试器,检测的电压范围为60~500V。它由壳体、探头、电阻、氖管、弹簧等组成。检查时,氖管亮(新式低压验电器有的用液晶显示)表示被测物体带电。 用试电笔验电时应让笔尾部的金属与手接触,而且不得接触笔前金属部分,防止触电。 2、高压验电器 旧式高压验电器都靠氖泡发光指示有点。新式高压验电器,有声光、发光报警指示。还有一种风车式高压验电器,在有电时因电晕放电会驱使验电器的金属叶片旋转而显示带电。高压验电器的发光电压不应高于额定电压的25%。 使用高压验电器必须注意: 1)使用前应将验电器在确认有电设备处检验,检验时应渐渐移近带电设备至发光或发声止,以验证验电器性能良好,然后再在需要进行验电的设备上检测。 2)使用时应特别注意手握部位不得超过护环。 3)使用时,应将验电器逐渐靠近被测物体,直到氖灯亮,即说明有电;只有氖灯不亮时,才可与被测物体直接接触。目前使用的验电器已逐步过渡到新型验电器。使用时先按动微触开关,验电器会发出响亮的“嘟嘟”声,说明验电器正常可用;如果按下微触开关时没有声光,应检验是否装好电池或有其他故障。 4)用高压验电器时,必须配戴符合耐压要求的绝缘手套;测试时身旁应有人监护;测试时要防止发生相间或对地短路事故;人体与带电体应保持足够的安全距离(10kv高压为0.7m以上)。 5)室外使用高压验电器,必须在气候条件良好情况下进行,在雨、雪、雾及湿度较大情况下不宜使用。 3、绝缘手套、绝缘鞋 绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋是用绝缘性能良好的橡胶制的,是辅助安全用具。绝缘手套可作为低压(1KV以下)工作的基本安全用具,绝缘靴可作为防护跨步电压的基本安全用具。

低压电工实操试题

姓名: 单位: 身份证号: 低压电工作业安全技术实际操作考试试卷 潍坊市安全生产资格考试中心

一、考试项目的选取 1、科目 1: 安全用具使用(简称 Kl) 考试时间:10分钟分值比重:20% 1-1 电工仪表安全使用(简称K11) 1-2 电工安全用具使用(简称 K12) 1-3 电工安全标示的辨识(简称 K13) 抽取考试项目代码:参考人签字: 2、科目2: 安全操作技术(简称 K2) 考试时间:30分钟分值比重: 40% 2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称 K21) 2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称 K22) 2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23) 2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称 K24) 抽取考试项目代码:参考人签字: 3、科目 3: 作业现场安全隐患排除(简称 K3) 考试时间:5分钟分值比重:20% 3-1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K31) 4、科目 4: 作业现场应急处置(简称 K4) 考试时间:5分钟分值比重:20% 4-1 触电事故现场的应急处理(简称 K41) 4-2 单人徒手心肺复苏操作(简称 K42) 抽取考试项目代码:参考人签字: 注:若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。

二、考核内容 (一)科目1安全用具使用(简称K1) 1-1电工仪器仪表安全使用(简称K11) 考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。 考核内容:1.口述低压电工个人防护用品的作用及使用

低压电工作业安全培训教程题库(最新版).

低压电工作业安全培训教程题库(2014版)第一章电流对人体的危害与触电急救 一、判断题 (√)01、电气事故可分为人身事故和设备事故,而且都可因此引起二次事故。 (×)02、直接接触电击是直接触及漏电设备外壳发生的电击。 (√)03、直接接触电击是直接触及设备正常工作的带电体发生的电击。 (×)04、间接接触电击是人持有导电物件触及设备正常运行时带电的带电体发生的电击。 (×)05、摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,通过人体不会对人体构成伤害。 (×)06、高压电既会造成严重电击,也会造成严重电弧烧伤;低压电只会造成严重电击,不会造成严重电弧烧伤。 (√)07、感知电流虽然一般不会对人体构成伤害,但可能导致二次事故。 (×)08、摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,人的工频摆脱电流约为10A。 (√)09、数十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。 (×)10、感应电压和剩余电荷虽然有电位存在,但不会造成对人体的伤害。 (×)11、就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。 (×)12、一般情况下,人体电阻约为0.5MΩ;潮湿条件下的人体电阻约为干燥条件下人体电阻的1/2。 (×)13、交流手弧焊机二次空载电压约70V,在该电压作用下潮湿人体的人体电阻约1000Ω,人体电流仅为70mA。这一电流只使人痛苦和紧张,短时间没有致命危险。 (√)14、绝大多数触电事故的发生都与缺乏安全意识有关。 (√)15、违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。 (×)16、触电事故一般发生在操作使用电气设备的过程中,而施工装拆中和维护检修中一般不会发生触电事故。 (√)17、做口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。 (√)18、做口对口(鼻)人工呼吸时,每次吹气时间约2s,换气(触电者自行吸气)时间约3s。 (×)19、发现有人触电时,应当先去请医生,等医生到达后立即开始人工急救。 (×)20、发现有人触电,应赶紧徒手拉其脱离电源。 (×)21、对于呼吸、心跳骤停的患者,应立即送往医院。 (×)22、触电致人死亡的决定因素是电压。 (√)23、当触电者在高处的情况下,应考虑触电者和救护者的防坠落、摔伤措施。 (√)24、对触电人员进行抢救时,若触电人员呼吸和心跳都已停止,应同时进行人工呼吸、胸外心脏挤压。 (√)25、人的颈动脉在人的喉结外侧气管旁沟处。 (×)26、当触电人脱离电源后,如深度昏迷、呼吸和心脏已经停止,首先应当做的事情是紧急送往医院。 (×)27、胸外心脏挤压法的正确压点在心窝左上方。 (×)28、触电急救时,对于心脏跳动微弱的触电人不得采用胸外,脏挤压法。 (√)29、抢救过程中,若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行二次口对口人工呼吸,接着每分钟吹气12次。 二、单选题 01、其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的(A)。A.跨步电压和接触电压都越大B.跨步电压越大、接触电压不变C.跨步电压不变、接触电压越大D.跨步电压越大、接触电压越小 02、在雷雨天气,下列跨步电压电击危险性较小的位置是(DC )。A.高墙旁边B.电杆旁边C高大建筑物内D.大树下方 03、手持金属工具触及运行中的刀开关的动触刀的电击是(A)电击。A.直接接触B.感应电C.跨步电压 D.间接接触 04、人站在地上,手直接接触及已经漏电的电动机的金属外壳的电击是(D)电击。A.直接接触B.感应电 C.两线D.间接接触

电工培训教材.doc

一 .电工基础知识 1. 直流电路 电路 电路的定义: 就是电流通过的途径 电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 内电路: 负载、导线、开关 外电路: 电源内部的一段电路 负载: 所有电器 电源: 能将其它形式的能量转换成电能的设备 基本物理量 1.2.1 电流 1.2.1.1 电流的形成: 导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定 向运动就形成电流. 1.2.1.2 电流具备的条件: 一是有电位差,二是电路一定要闭合. 1.2.1.3 电流强度: 电流的大小用电流强度来表示,基数值等于单位时间内 通过导体截面的电荷量,计算公式为t Q I = 其中Q 为电荷量(库仑); t 为时间(秒/s); I 为电流强度 1.2.1.4 电流强度的单位是 “安”,用字母 “A”表示.常用单位有: 千安 (KA)、安(A)、毫安(mA) 、微安(uA) 1KA = 103A 1A = 103mA 1mA = 103uA 1.2.1.5 直流电流(恒定电流)的大小和方向不随时间的变化而变化,用大 写字母 “I”表示,简称直流电. 1.2.2 电压 1.2.2.1 电压的形成: 物体带电后具有一定的电位,在电路中任意两点之间的 电位差,称为该两点的电压. 1.2.2.2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改 变. 1.2.2.3 电压的单位是 “伏特”,用字母 “U ”表示.常用单位有: 千伏(KV) 、 伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV) 1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV 1.2.3 电动势 1.2.3.1 电动势的定义: 一个电源能够使电流持续不断沿电路流动,就是因为 它能使电路两端维持一定的 电位差.这种电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源电动势. 1.2.3.2 电动势的单位是 “伏”,用字母 “E”表示.计算公式为 Q A E = (该公式表明电源将其它形式的能转化成电能的能力)其中A 为外力 所作的功,Q 为电荷量,E 为电动势. 1.2.3.3 电源内电动势的方向: 由低电位移向高电位 1.2.4 电阻 1.2.4.1 电阻的定义: 自由电子在物体中移动受到其它电子的阻碍,对于这种 导电所表现的能力就叫电阻. 1.2.4.2 电阻的单位是 “欧姆”,用字母 “R”表示. 1.2.4.3 电阻的计算方式为: s l R ρ = 其中l 为导体长度,s 为截面积,ρ为材料电阻率 铜ρ=0.017铝ρ=0.028 欧姆定律 1.3.1 欧姆定律是表示电压、电流、电阻三者关系的基本定律. 1.3.2 部分电路欧姆定律: 电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压 成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.计算公式为 R U I =

低压电工基础知识

电工基础知识 一,通用部分 1,什么叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什么叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什么叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什么? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。 电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA 5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什么? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1 MΩ=1000KΩ 1 KΩ=1000Ω 7,什么是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为 I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什么是全电路的欧姆定律?

低压电工实操考试标准

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 3.1实操科目及容 3.1.1科目1:安全用具使用(简称K1) 3.1.1.1电工仪表安全使用(简称K11) 3.1.1.2电工安全用具使用(简称K12) 3.1.1.3电工安全标示的辨识(简称K13) 3.1.2科目2:安全操作技术(简称K2) 3.1.2.1电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21) 3.1.2.2三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22) 3.1.2.3单相电能表带照明灯的安装及接线(简称K23) 3.1.2.4带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24) 3.1.2.5导线的连接(简称K25) 3.1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3) 3.1.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31) 3.1.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32)3.1. 4.科目4:作业现场应急处置(简称K4) 3.1. 4.1出点事故现场的应急处理(简称K41) 3.1. 4.2单人徒手心肺复操作(简称K42) 3.1. 4.3灭火器的选择和使用(简称K43) 3.2组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。

特种作业安全培训电工作业低压电工作业考试模拟试题与答案(9)

特种作业安全培训电工作业低压电工作业考试模拟试题与答案(9) 一、单选题 第1题:利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断。 A、磁力 B、涡流 C、热量 正确答案:A 第2题:在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。 A、安全电压 B、密封性好 C、防爆型 正确答案:C 第3题:低压电容器的放电负载通常()。 A、灯泡 B、线圈 C、互感器 正确答案:A 第4题:三相对称负载接成星形时,三相总电流()。 A、等于零 B、等于其中一相电流的三倍 C、等于其中一相电流。 正确答案:A 第5题:三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 正确答案:C 第6题:异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的()倍。 A、2 B、4至7 C、9至10 正确答案:B

第7题:我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为()。 A、绝缘瓶 B、隔离体 C、绝缘子 正确答案:C 第8题:一般照明线路中,无电的依据是()。 A、用摇表测量 B、用电笔验电 C、用电流表测量 正确答案:B 第9题:保险绳的使用应()。 A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全 正确答案:A 第10题:保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用()。 A、蓝色 B、红色 C、黄绿双色 正确答案:C 第11题:合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路()。 A、短路 B、漏电 C、电压太高 正确答案:A 第12题:电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。 A、并联 B、串联 C、串联或并联 正确答案:A 第13题:电业安全工作规程上规定,对地电压为()V及以下的设备为低压设备。 A、400 B、380 C、250 正确答案:B

维修电工培训教材.

维修电工培训教材 1.电气工作人员必须具备下列条件 (1).经医生鉴定无妨碍工作的病症(体格检查约二年一次)。(2).具备必要的电气知识,按工作性质考试合格。 2.向供电局申请停送电工作,必须由经供电局考试合格之电气人员持本单位介绍信,方可办理停送电手续。停电申请应包括工作内容、安全措施、工作时间、工作负责人等。 3.填用第二种工作票的工作为: (1).带电作业和在带电设备外壳上的工作。 (2).控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。(3).二次结线回路上的工作,无需高压设备停电者。(4).电缆不停电检修或在发电机的励磁回路及转动的高压电动机转子电阻回路上的工作。 (5).非当班值班人员用绝缘棒或电压互感器定相或用钳型电流表测量高压电流回路的工作。 4.事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录薄内。在开始工作前必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。如抢修时间长(超过二十四小时),仍应按规定填写工作票。5.第一第二种工作票的有效时间,以批准的检修期限为准。第一种工作票至预定时间工作尚未完成,应由工作负责人提前办理延期手续。 6.工作票签发人不得兼任该项工作负责人。工作许可人不得签发

工作票。 7.工作票签发人应由技术水平熟悉人员、熟悉设备情况、熟悉本规程的电气负责人、技术人员或经厂、局主管、生产领导批准的生产领导人员担任。工作票签发人员名单书面报供电局审批后方可公布。工作负责人和允许处理工作票的值班员(工作许可人)应由厂、工区车间主管生产的领导书面批准。 8.工作负责人、工作许可人,任何一方不得擅自变更安全措施。 值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 9.工作负责人(监护人)在全部停电时可以参加工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠、人员集中在一个工作地点、不致误碰导电部分的情况下方可参加工作。工作票签发人或工作负责人应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监护和批准被监护的人数(专责监护人不得兼做其他工作)。 10.工作时间,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工清扫现场,开放已封闭道路,将工作票交回值班员,次日复工时,应得到值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作现场。

低压电工安全实操

低压电工作业人员安全技术培训教材 (安全技能) 实际操作

目录 第一节防火、防雷设备使用操作 (3) 一、灭火器的选择与使用 (3) 二、避雷器和避雷针的安装 (4) 三、接地装置的安装 (6) 第二节电工安全用具使用操作 (7) 一、基本绝缘安全用具及辅助安全用具的保管、检验及使用 (7) 二、登高用具的正确使用和登高作业 (9) 三、临时接地线、遮栏、标示牌等检修安全用具的使用 (10) 四、利用安全用具进行低压带电作业 (11) 第三节触电急救操作 (11) 一、使触电者正确脱离电源的方法 (11) 二、触电者脱离电源后的抢救方法 (12) 三、心肺复苏急救方法 (12)

第一节防火、防雷设备使用操作一、灭火器的选择与使用 安全要求: 1、根据不同火灾性质选择不同灭火器 2、必须会正确使用各种灭火器材

二、避雷器和避雷针的安装 (一)避雷器安装 避雷器用来防止雷电产生的大气过电压(即高电位)沿线路侵入变、配电所或其他建筑物内,危害被保护设备的绝缘。避雷器应与被保护的设备并联,如图所示,当线路上出现危及设备绝缘的过电压时,它就对地放电,从而保护了设备的绝缘。

(二)避雷针安装 避雷针一般用镀锌圆钢或镀锌焊接钢管制成,其长度在1.5m以上时,圆钢直径不得小于16mm,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。当避雷针长度在3m以上时,可将粗细不同的 几节钢管焊接起来使用。避雷针下端要经引下线与接地装置焊接相联。如采用圆钢,引下线的直径不得小于8mm。如采用扁钢,其厚度不 得小于4mm,截面积不得小于48mm2 。 避雷针的作用是将雷云放电的通路由原来可能向被保护物体发 展的方向,吸引到避雷针本身,由它及它相联的引下线和接地装置将雷电流泄放到大地中去,使被保护物体免受直接雷击。所以,避雷针实际上是引雷针,它把雷电波引来入地,从而保护其它物体。 (三)接地装置的安装 操作要求: 接地装置是防雷装置的重要组成部分,作用是向大地泄放雷电流,限制防雷的对地电压,使之不致过高。防雷接地装置与一般接地装置的要求基本相同,但所用材料的最小尺寸应稍大于其他接地装置的最小尺寸。采用圆钢时最小直径为10mm,扁钢的最小厚度为4mm,

电工培训资料

电工培训资料 一.电工岗位职责与安全操作规程 ●岗位职责 1、负责工区范围内所有工点及项目部的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,严禁班上睡觉。 5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。 6、按施工要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。 7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。 ●安全操作规程 1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进

行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。 6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。 7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉

低压电工技能实操考试项目讲义

低压电工技能实操考试项目讲义 *1 万用表(复审必会) 用途、调整、检查 1)用途: 是一种多用途仪表,可测电阻、电压、电流等。不同的表有不同的用途。 如: MF85—M 表示仪表;F 表示多用途;85为设计序号。 2)调整: (1)机械调零。调的是电压档(V )和电流档(A )的零。目的是减少基木误差(表 木 身原因造成的)。 ⑵“Q”档调零。(也叫电气调零)。一般调2次。目的是为了检查表内“Q” -^7 Q£:XMO!000121?I 2 SO. X10 50 2503 0.25V WOO 500 j 、S B^xoov MODEL MF4 电路仝理资

档专用电源。专用电源有2个,“X2~X2K”的电源为;“X20k”的电源 为9V。如果调不到零,说明表内电源应更换。 每换一个档位都要进行一次“Q”调零,目的是为了减少测量误差。 3)检查: 完、好、无、损(凡属可携式仪表都用这四个字检查,如万用表、钳形电流表、兆欧表及接地摇表。) 完一完整。好一接触良好。无一干净、无卡堵、损一不损坏。 测电压、电流、电阻。 1)测电压、电流: ①正确选择档位(大于被测值就可以,不要选择过高,过高准确度会受影响) ②测直流电,应选直流档位{DC(DCV、DCA)} ③测电压,使表与电路并联;测电流,使表与电路串联。 ④读数,在档位指示满刻度值范围内直读。 2)测电阻 ①选择适当档位(表针尽可能指在刻度线的中间段) ②’ ①被测电阻应与电路、电源脱离。(所有测电阻的表必须与电路断开) ④人体不要接触测试线,测试线直接接在被测电阻两端。 ⑤读数、表针指示值乘以档位倍率。 1.3万用表使用注意事项: 1)人体不要接触测试线的金属部分(可能造成触电)并注意与带电体的

电工安全作业培训

第一章电工基础 §1-1 直流电路 一、电路 1. 电路的组成及电路元件的作用 电路就是电流所流经的路径。由电源、负载、控制电器和保护电器、导线组成。 2. 电路图 在实际工作中,为便于分析、研究电路,通常将电路的实际元件用图形符号表示在图形中,称为电路原理图,或电路图。 二、电路的欧姆定律 1. 电路中的三个基本物理量:电流I(安培)、电压U(伏特)和电阻R(欧姆) U 2. 欧姆定律:I = R 三、电路的基尔霍夫定律: 1)基尔霍夫定律电流定律:对于电路中的任一节点,流入节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和。即:∑I=0 2)基尔霍夫定律电压定律:对于电路中的任一回路,沿任一方向绕行一周,各电源电势的代数和等于各电阻电压降的代数和。∑E=∑IR=∑U 四、电阻的串联电路 特点:串联电路的总电压等于各电阻上电压降之和,串联电路的等效电阻(总电阻)等于电路上各电阻之和。 五、电阻的并联电路

特点:并联电路的总电流等于各电阻支路电流之和,并联电路的等效电阻(总电阻)的倒数等于支路上各电阻的倒数之和。 六、电阻的混联电路 电路中既有电阻的串联又有电阻的并联。 七、电路的功率与电能 1. 电功率就是单位时间内电场力所做的功。 P=UI=I2R=U2/R (瓦特W) 2. 电能就是用来表示电场在一段时间内所做的功。 W=Pt 3. 焦耳—楞次定律 电阻通过电流后所产生的热量与电流的平方、电阻及通电时间成正比。即Q = I2Rt (单位:焦耳) §2-1 单相交流电路 一、交流电的基本概念 1. 交流电:指大小和方向都随时间做周期性变化的电动势(电压或电流)。 2. 正弦交流电:指按照正弦规律变化的交流电。 3. 正弦交流电的三要素:最大值、角频率、初相角。 第二章触电危害与救护 §2-1 触电事故种类和方式 一、触电事故种类

电工培训资料

电工培训资料 一.电工岗位职责与安全操作规程 ●岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,严禁班上睡觉。 5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、 备件材料消耗等项)积累好原始资料。 6、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。 7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。 ●安全操作规程 1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进

行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。 6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护 不上,线路识别不明不上。 7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时 开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉 开有关开关,事后向上级报告。

最新版-低压电工培训教材(2017年)

前言 电工是一种特殊工种,不仅作业技能的专业性强,而且对作业的安全保护有特殊要求。因此,对从事电工作业的人员,在上岗前,都必须进行作业技能和安全保护的专业培训,经过考核合格后,才允许上岗作业。从各个国家的情况来看,均由从事电力供应的电力部门来承担这任务。不仅电力系统内的电工须经培训,各企业的电工同样需经过培训,合格后才准从事电工行业。 低压电工教材的主要内容有:电工测量;电动机与电动机拖动;变压器;低压电器及成套装置;电气设备的安装和故障排除;电气照明;安全用电、防雷、防火;电气实际操作等内容。这套教材以低压电气的主要元件为主线条,以检修技术为基调编写的。在编写时,充分注意了知识的覆盖面,以适应对低压电工培训的需要;并且注重了教材的实用性,尽可能多介绍些实际操作方面的技能;增添了一实际操作的范例,使教材更具有实用性。 相信经过培训后大部分人员将达到初级以上或中级维修电工的水平。 由于编者水平有限,并且时间较紧,本书中肯定有很多谬误之处,请大家批评指正。

目录 第一章:电工测量 (5) 一、电工常用携带式仪表的应用 (5) (一)万用表的应用 (5) (二)钳形电流表的应用 (7) (三)兆欧表的使用 (8) 二、直流电阻的测量 (11) (一)电压、电流表法 (11) (二)万用表法和欧姆表法 (11) (三)直流单臂电桥(惠斯顿电桥)测量法 (11) (四)直流双臂电桥(凯尔文电桥)测量法 (14) 三、接地电阻的测量 (18) 四、电能的测量 (20) 第二章:电动机与电动机拖动 (23) 一、三相异步电动机 (23) (一)三相异步电动机的结构 (23) (二)三相异步电动机的维护与检修 (25) (三)三相异步电动机的常见故障及修理方法 (28) 二、三相交流异步电动机的启动、调速及制动 (29) (一)三相交流异步电动机的启动 (29) (二)三相交流异步电动机的调速 (32) (三)三相交流异步电动机的制动 (34) 三、电动机的使用和维护 (36) (一)电动机的日常运行和维护 (36) (二)异步电动机的常见故障及处理 (39) 四、直流电动机 (44) (一)直流电动机的分类 (44) (二)直流电动机的接线 (44) (三)直流电动机的结构 (46) (四)直流电动机的维护 (47) (五)直流电动机的检修 (48) (六)直流电动机的常见故障及处理方法 (49) 五、电焊机的维护与检修 (50) (一)交流电焊机 (50) (二)直流电焊机 (52) 第三章:变压器 (54) 一、电力变压器的基本结构 (54) 二、变压器基础知识 (54) (一)概述 (54) (二)变压器的工作原理 (55) (三)变压器的技术数据 (56)

(完整版)低压电工培训大纲和考核标准

低压电工作业人员安全技术 培训大纲和考核标准 1.范围 本标准规定了低压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。 本标准适用于低压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安全生产监督管理总局令第30号) GB/T 13869-2008 用电安全导则 DL 408—1991(2005) 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409—1991(2005) 电业安全工作规程(电力线路部分) GB/T 4776-2008电气安全术语 AQ 3009-2007 危险场所电气防爆安全规范 3.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业high voltage operation 对1千伏(kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业low voltage operation 对1千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄。

低压电工操作证实操考试题目

低压电工操作证实操题目 科目一口述答题 K1-1 电工仪表安全使用 考核内容:测量交、直流电压,电阻 仪表的作用: 1.万用表一般可以测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻。 2.钳形电流表可以在不需要断开电路的情况下直接测量交流电流。 3.摇表又称兆欧表,专门用于测量电气线路或设备的绝缘电阻,也可以测量高阻值电阻。 4.接地电阻测量仪用于测量各种情况下的接地电阻。 使用前检查: 1.万用表:合格证、外观、指针、表笔、档位检查及调零。 2.钳形电流表:合格证、外观、指针、档位、钳口检查及调零。 3.兆欧表:合格证、外观、指针、表笔、旋把、电压等级检查及校验(开路检查、短路检查)。 4.接地电阻测量仪:合格证、外观、指针、表笔、档位、手柄、配件检查及校验(短路检查)。 K1-2 电工仪表安全使用 考核内容:测量三相交流电动机线电流、相电流、零序电流 K1-3 电工仪表安全使用 考核内容:测量三相交流电动机的相间绝缘电阻、相对地绝缘电阻 结果判断:低压设备或线路的绝缘电阻不低于0.5MΩ为合格。 Ⅰ类电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 Ⅱ类电动工具的绝缘电阻不应低于7MΩ。 Ⅲ类电动工具的绝缘电阻不应低于1MΩ。 K1-4 电工仪表安全使用 考核内容:测量接地装置的接地电阻 1.短路实验:不管是三端钮的仪表还是四端钮的仪表均将所有端钮连接起来,测量表度盘旋转到刻度0位置上,顺时针摇动手柄,表的指针也应在刻度0位置上,短路状态摇动手柄时,手感觉比较重。 2.结果判断: ①.保护接地工作接地电阻不应大于4Ω。 ②.重复接地电阻不应大于10Ω。 ③.三类建筑防雷接地不应大于30Ω(防雷接地电阻不应大于10Ω)。 ④.防静电接地电阻不应大于100Ω。

低压电工作业安全技术实际操作考试标准-图文

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3. I. 1科目1:安全用具使用(简称Kl) 3. I. I. 1电工仪表安全使用(简称K11) 3. 1.1. 2电工安全用具使用(简称K12) 3. I. 1. 3电工安全标示的辨识(简称K13) 3. 1.2科目2:安全操作技术(简称K2) 3. 1.2. 1电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21) 3. 1. 2. 2三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22) 3. 1.2. 3单相电能表带照明灯的安装及接线(简称K23) 3. 1. 2. 4带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24) 3. 1. 2. 5导线的连接(简称K25) 3. 1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3) 3.1.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31) 3. 1.3. 2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32) 3. 1.4科目4:作业现场应急处置(简称K4) 3.1. 4.1触电事故现场的应急处理(简称K41) 3. 1. 4. 2单人徒手心肺复苏操作(简称K42) 3. 1. 4. 3灭火器的选择和使用(简称K43) 3. 2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取 产生。 3. 3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项 未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4.考试内容