文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 群塔作业防碰撞专项方案

群塔作业防碰撞专项方案

群塔作业防碰撞专项方案
群塔作业防碰撞专项方案

象山大目湾新城熙华府工程

群塔作业防碰撞

编制人: 职务(职称) 项目工程师审核: 职务(职称) 项目经理批准:职务(职称)公司总工日期: 2016 年 08 月26 日?

施工组织(方案)审批表

目录

一、编制说明及依据............................. 错误!未定义书签。

1、编制说明................................. 错误!未定义书签。

2、编制依据................................ 错误!未定义书签。

二、工程概况................................... 错误!未定义书签。

1、本工程参建单位?错误!未定义书签。

2、地理位置与开竣工时间..................... 错误!未定义书签。

3、工程概况?错误!未定义书签。

4塔吊安装情况?错误!未定义书签。

6、塔吊平面布置情况(附图) ................... 错误!未定义书签。

三、危险源分析及应对安全措施 (8)

四、群塔防碰撞事故措施?错误!未定义书签。

(一)、塔机安装位置及措施.................. 错误!未定义书签。

(二)、技术措施............................. 错误!未定义书签。

(三)、具体防碰撞措施....................... 错误!未定义书签。

五、群塔施工中应遵循的原则..................... 错误!未定义书签。

六、安全技术管理措施?错误!未定义书签。

(一)安全技术措施........................... 错误!未定义书签。

(二)使用作业具体规定?错误!未定义书签。

9、1#、#2#塔吊大臂越过北侧围墙的操作要求错误!未定义书签。

(三)管理措施?错误!未定义书签。

(四)、塔机口令、指挥流程安全管理措施....... 错误!未定义书签。

22

(五)、群塔运行的控制?

(六)、设备日常检查及维修保养............... 错误!未定义书签。

(七)、群塔作业安全运行奖罚制度............. 错误!未定义书签。

七、应急措施................................... 错误!未定义书签。

八、应急预案?错误!未定义书签。

(一)目的.................................. 错误!未定义书签。

(二)应急预案施救项目的具体施救方法?错误!未定义书签。

(三)应急准备?错误!未定义书签。

(四)应急响应?错误!未定义书签。

?

群塔作业防碰撞施工安全专项方案

一、编制说明及依据

1、编制说明

本工程(象山大目湾新城熙华府工程)地下室、主体结构施工阶段,特编制塔吊之间群塔作业防碰撞措施方案。本工程共计塔吊7台,在实际使用和塔吊顶升时,除考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业在旋转半径内互相间的协调、配合、提升、指挥等各项工作,合理安排好塔吊的交错作业;确保垂直运输安全可靠。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向主管部门备案,取得许可后方可实施。

2、编制依据

○,1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令)

错误!、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)

错误!、《建筑起重机械备案登记与监督管理实施办法》

错误!、《塔式起重机安全规程》(GB5144—2006)

错误!、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-99)

\o\ac(○,6)、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ 196-2010)

错误!、建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011)

错误!、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012)

错误!、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2005)

⑽、起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范(GB/T5972—2009)

⑾、起重机械吊具与索具安全规程(LD48—93)

⑿、塔机使用说明书

⒀、施工现场平面布置图、工程施工安排及塔机周边环境

二、工程概况

1、本工程参建单位

建设单位:宁波铁工置业有限公司

设计单位:上海创霖建筑规划设计有限公司

监理单位:奉化市凯远工程咨询有限公司

施工单位:中科建设开发总公司

2、地理位置与开竣工时间

象山大目湾新城熙华府工程建设地点位于象山大目湾新城,地处松兰大道以南、新乐东路以西、悦莱东路以东、智慧路以北

本工程总工期510日,自2016年3月16日开工~至2017年8月8日竣工。实际开工日期以现场开工报告为准

3、工程概况

本工程总用地面积49237m2,总建筑面积89517.2m2,其中地上建筑面积59057.33m2,地下建筑面积30577。8m2。共有22幢住宅楼,拟建地下室一层,地上5~11层以及其他公共建筑组成.

由1号楼~22号楼、地下车库等组成的钢筋砼框架、剪力墙结构体系;

建筑层数:地下1层车库、地上5~11层,建筑总高度分别为15.9米~38。15米;

基础形式:钻孔灌注桩+ 墙下条形承台+防水板

结构设计年限:50年建筑结构安全等级:二级

地下防水等级:P6建筑抗震设防裂度:6度

地基基础设计等级:乙级屋面防水等级为:1级

本工程±0.000相对于黄海高程(绝对标高)5。57m~6.26m :详见各单体图纸标注。

4塔吊安装情况

本工程1#~6#楼6幢主楼为9~11层,其余均为多层单体,为了满足工程需要,施工现场安装7台塔式起重机:

6、塔吊平面布置情况(附图)

结合现场条件情况与施工总平面布置图,施工现场周边环境因素,施工现场配备7台塔式起重机,在使用过程中存在交叉作业,为确保塔机使用过程中的安全,特制定多塔吊防碰撞措施方案。

三、危险源分析及应对安全措施

根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全措施。

危险源分析及对应安全措施表

四、群塔防碰撞事故措施

(一)、塔机安装位置及措施

塔机安装位置见平面布置图,

1、1#塔机安装位置:22轴-23轴×1/T轴,5号楼东侧

2、2#塔机安装位置:11轴—12轴×1/T轴,4号楼南侧

3、3#塔机安装位置:4轴-5轴×N轴,2号楼北侧

4、4#塔机安装位置:12轴-13轴×D轴,14号楼南侧

5、5#塔机安装位置:13轴×K轴,12号楼与13楼之间南侧

6、6#塔机安装位置:23轴-24轴×A轴,19号楼北侧

7、7塔机安装位置:5轴-6轴×D轴,1号楼南侧

在安装塔吊时,应按规定调整各塔吊之间的高度差,相邻两塔高度差为2标准节,避免塔吊旋转作业时塔臂发生碰撞事故的发生.

(二)、技术措施

1、根据现场实际情况,保证运行中各塔机之间的安全距离、吊装高度满足施工高度的要求,制定切实可行的顶升时序表。

2、主体结构施工阶段,不能安装其高度超过与之相邻(或可能相碰撞)的塔吊高度的设施,这不仅只影响塔吊的工作效率,而且潜在的安全隐患

大,容易发生安全事故。

3、做好对塔吊司机及塔吊指挥工的安全技术交底工作,在塔吊交叉区域内的吊装要严格分开,做好协调工作.

(三)、具体防碰撞措施

1、水平方向低位塔吊的起重臂与高位塔吊塔身之间碰撞

此部位的防碰撞,塔吊在现场的定位是关键,通过严格控制塔吊之间的位置关系,可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身,塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2m以上,方能确保不发生此部位防碰撞。

2、塔吊在垂直方向的碰撞

低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间碰撞因施工需要,塔吊会出现交叉作业区,当相交的两台塔吊在同一区域施工时,有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生,项目必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分,尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区.如发现较矮的塔机起重臂进入相互覆盖范围区时,较高的塔机回转时小车要停在相互覆盖范围区外,当较高的塔机起重臂对准装卸点时,司机要观察较低的塔机起重臂确认不会发生碰撞后,才能将小车进入覆盖范围区进行装卸,装卸完成必须将小车开离相互覆盖范围区,才能回转起重臂.当司机及指挥观察现场发现相互覆盖范围区内起重臂可能发生碰撞时,必须先示警,司机必须要控制起重臂离开相互覆盖区范围,这样才能最大限度避免发生碰撞事故。同时,项目必须配备有操作证的、经验丰富的信号工,塔吊租赁公司要配备操作熟练、有责任心的塔司为现场服务,作业时,时刻关注本塔吊及相关的塔吊,确保低塔的起重臂不碰撞高塔的起升

群塔施工方案--(专项方案)

》 明发·明觉小镇项目 群 塔 施 : 工 方 案 | 浙江欣捷建设有限公司 二〇一六年十二月六日 · 目录 一、编制说明 (2)

二、工程概况 (2) 1.基本概况 (2) 2.塔吊概况 (2) 3.塔机具体配备情况 (2) 三、编制依据 (4) ' 四、塔吊的运行及安全防护 (4) 五、塔吊防碰撞措施 (6) 1.多台塔吊作业的运行原则 (6) 2.塔吊在水平面方向的防碰撞措施 (7) 3.塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (8) 4.防止物件坠落伤人防护措施 (9) 5.周边环境 (9) 六、应急措施 (10) 《 1.制动器失灵情况下的应急措施: (10) 2.失控情况下的应急措施 (10) 3.突发停电下的应急措施 (10) 4.发生碰撞后的应急措施 (11) 七、应急保障体系 (12) 1.应急指挥小组 (12) 2.应急程序 (12) 3.应急电话 (12) 、 八、安全文明施工 (13)

一、编制说明 为确保本工程施工过程中垂直运输作业的安全,本着“安全第一,预防为主,综合治理”的安全管理方针理念;改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡事故;规范现场塔吊施工次序,提高塔吊施工效率;减少或降低员工及相关方的职业健康安全风险,特编制此方案。 二、工程概况 1.基本概况 明发集团(马鞍山)环境建设有限公司拟在马鞍山市博望区新建明发明觉小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施,主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F的住宅楼、16幢3F的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。

群塔作业防碰撞方案

塔吊群吊作业应急预案 一、编制说明: 为确保施工过程中垂直运输作业的安全,本着“安全第一,预防为主”和“生产必须保证安全”的管理方针理念,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡事故,减少或降低员工及相关方的职业健康安全风险。 二、工程和塔吊概况 1.项目建设位置及概况: 2.塔吊概况:本工程采用2台塔式起重机,塔吊塔机位置根据分项工程的实际需要布置,塔吊施工和使用专项方案已审批。塔吊使用力矩为55t-m。附着式塔吊型号分别为:QTZ40、QTZ35. 3.塔吊管理概况:QTZ40塔吊已经安装经验收合格,处于使用状态。塔吊各项管理制度已经建立,操作人员持证上岗,现场三级教育已经完成。 三、编制依据: 1、结构施工图; 2、《建筑施工安全检查标准》; 3、《施工现场临时用电安全技术规范》; 4《建筑机械使用安全技术规范》; 5、《塔式起重机安全规程》; 6、建筑施工安全技术操作规程; 7、《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部第166号; 8、《起重吊运指挥信号》; 四、安全防护要求: 1、进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业系好安全带,特种作业人员必须持证上岗。 2、施工现场的一切电气设备、电路的安装和拆除由项目部持证专业电工进行操作,对塔吊、升降机、物料提升机上的各类电器进行保护接地和工作接零,并使用参数相匹配的漏电保护器,确保“一机一闸一漏一箱”的安全用电规定。 3、塔吊底部设置专用电箱,采用三相五线制,将保护零线从配电箱位置引

出与大型机械可靠连接,并装设重复接地装置和防雷接闪器。 4、登高检修与保养的操作人员,必须持证上岗,穿胶底鞋并将鞋底淤泥清除干净,系好安全带,工具应收入在工具袋内,地面有监护人,方可登高作业。 5、在驾驶室内安放二氧化碳灭火机,防止电路起火。 6、在作业前司机和指挥应对塔吊基础的地脚螺栓部位进行检查,确认安全后再进行吊装前的试吊。要求吊钩到地后再起吊,以便检验索具、吊钩的安全性能情况及作业人员操作、指挥的熟练程度,确认正常后才能吊装作业。 7、司机进行维护保养时,应切断电源并挂上标志牌或加锁。随着大型机械使用中的自由摇晃所产生的螺帽松动现象,每周应对标准节螺栓有否松动进行检查。必需带电修理时,应有专业人员进行并戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用带绝缘手柄的工具并派专人现场监护。 8、在开始作业之前,做好以下几件工作: 1)按规定对塔吊做好班前检查工作,特别是保险和限位装置必须确保灵敏可靠; 2)检查现场环境,要保证有安全作业距离及各种安全条件; 3)与地面指挥人员约定好指挥信号的种类及有关事宜,塔司与指挥配合要默契,确保信号畅通; 4)查看前一班作业的各种记录(如检查、运行、安全记录等)发现问题及时作出处理。 5)开始操作时,先鸣号发出警示,提醒注意。 9、根据天气预报,在下雨天来临之前,对每个配电箱、用电设备进行一次检查,对各种设备必须采取相应的防雨措施,防止因线路短路而引发事故。 10、严格遵守“十不吊”规定。 五、安全技术措施 1、凡参加吊装作业人员必须熟悉吊索具的基本性能、最大允许负荷、报废标准和工件的捆绑、吊挂要求及指挥信号,严格执行本工种安全技术操作规程。 2、起吊前应认真检查所需用的一切工具、设备是否良好,若发现链条、钢丝绳、麻绳以及工夹吊具已达到报废程度,应立即停止使用,作业人员应正确使用安全防护用品。

群塔作业防碰撞方案

目录 建筑概况 (2) 二、编制目的和依据 (3) 三、塔机选择及平面布置 (3) 四、多机同时作业防碰撞的运行原则和措施 (4) 五、多机同时作业防碰撞安全措施 (9) 六、吊装范围内的其他安全防护 (10) 七、群塔运行施工措施 (11) 八、群塔运行的安全管理 (12) 九、危险源分析及对应安全措施 (13) 十、夜间塔吊照明设施布置 (15) 十一、塔吊安全运行管理组织机构及岗位职责 (15) 十二、其他注意事项 (19) 十三、应急预案 (20)

十四、附图 (25) 一、工程概况 建筑概况

二、编制目的和依据 1.编制目的 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》结合公司实际、努力抓好安全生产,保障公司员工的生命安全和公司的财产安全,特制订本方案。 2.编制依据 1、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、施工总平面布置图 4、塔式起重机说明书 三、塔机选择及平面布置 1、本工程根据工程需要并结合我公司大型设备现状,特别是为了加快施工进度,决定选用中联重科股份有限公司的QTZ80(TC6013A-6),有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护和管理等一系列要求,参见由制造厂提供的使用说明书。 2、3台塔吊具体分布位置为:具体位置详见塔吊平面布置图 3、起重机的安装情况:

4、根据起重机的安装情况: 1#塔吊安装高度110米,2#塔吊安装高度120米,3#塔吊安装高度约为110米,采用高低式格局,1#与2#塔吊间的中心距离为米,塔吊的安装最大幅度为60米。 2#塔吊与3#塔吊间的中心距离为米,塔吊的安装最大幅度为60米。若塔吊同时开机使用,则塔吊之间有发生相碰撞的可能性,为防止在施工中多塔塔臂相互发生碰撞,在塔吊安装和使用过程中特编制本方案,以保证塔吊作业安全。 四、多机同时作业防碰撞的运行原则和措施 本工程为满足施工需求,共设置了3台塔吊,塔吊之间交叉作业,属多塔施工,为保证施工安全,制定如下措施: 1、塔吊质量要求必须符合国家相关要求,塔吊备案、检测通过。 2、塔吊司机必须持证上岗,且经过三级安全教育,项目部安全组安全施工交底到位。 3、塔机指挥必须固定人员,一对一指挥,熟悉多塔作业要求,发布指

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

群塔作业安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 群塔作业安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2073-70 群塔作业安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况

工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5 m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。

群塔作业防碰撞专项方案(完整版)

目录 第一章、编制依据 3 1.1、施工组织总设计 3 1.2、安全文明组织总设计 3 1.3、塔吊安装方案 3 1.4、施工图 3 1.5、主要规范、规程、标准 3 1.6、塔式起重机使用说明书 3 第二章、工程概况 4 2.1、总体概况 4 2.2、建筑设计概况 4 2.3、结构设计概况 5 2.4、水电工程概况 6 2.5、现场概况 6 第三章、施工部署 7 3.1、技术准备 7 3.2、平面布置的原则 7 3.3、组织及管理 7 3.4、各种塔吊机械性能及参数 9 3.5、塔吊安装情况一览表10 第四章、群塔附着及顶升程序 10 4.1、各种安全距离计算 11 4.1.1、最底层塔机的顶升高度 11 4.1.2、确定高差计算参数及合理的高差数值 12 4.2、塔吊顶升的程序 14 第五章、防碰撞安全技术措施 15 第六章、防碰撞操作要点及具体操作要求 17 第七章、塔吊遇突发停电应急措施、附后页 第八章、塔吊防碰撞应急措施附后页

第一章、编制依据 1.1、施工组织总设计 1.2、安全文明施工组织设计 1.3、塔吊施工方案 1.4、施工图 1.5、主要规范、规程、标准 序号类别名称编号1 国家塔式起重机安全规程GB5144 2 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33 3 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46 4 建筑施工安全检查评分标准JGJ59 1.6、塔式起重机使用说明书 第二章、工程概况 第一节总体概况 序号项目内容 1 工程名称农垦创业城(金地花园)A区四标段 2 建筑面积21000㎡ 3 工程地址银川市金凤区福州南街以东300米 4 建设单位宁夏西夏苑房地产开发有限公司 5 设计单位北京希埃希建筑设计院 6 质量监督建设工程质量监督站 7 监理单位湘潭市宏达建设监理有限公司 8 施工单位宁夏农垦建设实业总公司 9 工程内容范围施工组织的全部内容 10 质量要求合格 11 工期按照合同要求施工

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

群塔作业防碰撞施工方案(更新)

群塔作业防碰撞施工方案目录 第一章编制依据................................................................ 2.第二章工程概况............................................................... 2. 2.1工程概况.................................................................... 2.. 2.2地理位置.................................................................... 2.. 2.3 建筑工程概况 (3) 2.4塔吊设置概况............................................................... . 3.. 2.5工程特点.................................................................... 3..第三章群塔管理机构. (4) 2.1组织机构网络图.............................................................. 4.. 2.2组织管理.................................................................... 4..第四章群塔防碰撞措施 ............................................................ 5. 4.1塔吊在水平面方向的防碰撞措施 (5) 4.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ................................................. 6. 4.2.1低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞措施 (6) 4.2.2高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的起重臂上端防碰撞措施 (6) 4.2.3塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (6) 4.3塔吊交叉作业高度、回转角度的控制 (7) 4.3.1使用过程控制............................................................ .7.. 4.3.2相邻塔吊操作要求......................................................... 7.第五章安全保证措施 ................................................................ & 5.1起重、信号工操作规程........................................................ 8. 5.1.1信号工必须熟知的知识和具备操作能力 (8) 5.1.2起重机司机必须熟知的知识和操作能力 (9) 5.2运行控制措施 (10) 5.3安全措施................................................................... .1.1附:塔吊总平面布置图 塔吊防碰撞立面图 第一章编制依据 本方案主要依据惠州诚艺建筑设计有限公司的《江门义乌小商品批发城工程项目 施工图纸》及以下规范和参考文献编制: 1、《塔吊起重机设计规范》(GB/T13750-1992)

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

群塔作业防碰撞措施和方案

御笔华庭1#-7#楼 群 塔 作 业 方 案 陕西建工集团有限公司 御笔华庭工程项目经理部 二0一七年五月编制

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案御笔华庭1#--7#楼工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、御笔华庭住宅小区工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。 二、工程概况 御笔华庭工程是由西安鸿胜实业有限公司投资开发的商业及住宅建筑群,由陕西华茂建设监理咨询有限公司监理,大兴质监站监管,本工程位于大兴东路与永全路交汇处西北角,总建筑面积约21万m2,高层框剪地上32层5栋,11层一栋,17层一栋,区域内设置地下车库3层及人防工程。

根据施工现场的实际情况,本工程施工区域塔吊设置如下:3#、4#楼使用 TC5613—6一台;2#、5#、6#楼使用TC5610—6三台;1#楼使用QTZ80一台;7#楼使用TC5610—6一台。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木枋等材料的垂直和水平运输,保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 现场施工的1#塔吊与2#塔吊之间约有52 m的的距离;1#塔机与3#塔机之间有62m;3#塔机与2#塔机为56m;5#塔机与3#塔机为65m;3#塔机与7#塔机之间约有50m;5#塔机与6#塔机之间约有55m;5#塔机与7#塔机为62m;6#塔机与7#塔机之间约有56m;7#塔机与1#塔机为65m;2#塔机与7#塔机为69m;均已达到安全距离(详见塔吊平面布置图) 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织现场6台塔吊与其它单位塔机协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量较多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 四、群塔防碰撞措施 1、安装措施

群塔作业防碰撞措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 群塔作业防碰撞措施(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

群塔作业防碰撞措施(最新版) 编制依据 1.1广厦新城二期29号楼施工图(结构、建筑) 1.2广厦新城二期30、32、34号楼施工图(结构、建筑) 1.3广厦新城二期31、33号楼施工图(结构、建筑) 1.4广厦新城二期高层住宅区总平面定位图 1.6TCT5510塔吊使用说明书 工程概况 我公司承建的广厦新城二期工程位于盘锦市兴隆台区广厦新城南侧,石化路西侧。此方案只涉及高层区及地下车库的塔吊安装、拆卸以及群塔作业。 高层区总建筑面积约80000㎡,有6栋住宅楼1个地下车库,结构类型为剪力墙结构。此区域布置6台塔吊,每个住宅楼各一台。

31、33号楼地下一层,地上26层,建筑总高91m。29、30、32、34号楼地下一层,地上25层,建筑总高93m。 塔吊选型 3.1根据工作面覆盖最大、满足结构施工吊次、满足结构施工高度、方便塔吊拆卸的原则对施工区塔吊进行选型,并且对以下不利因素应进行重点考虑。 3.1.1高层区域基坑面积大。应尽量减少塔吊基础施工和塔吊安装对基坑边坡稳定性可能带来的影响。 3.1.2最大限度的避免塔吊机身通穿结构,从而减少塔吊对结构施工的影响。 3.1.3尽量减少群塔之间的相互影响,满足安全施工需要。 3.1.4综合考虑好塔吊的安装和拆除,最大限度的减少因塔吊安装和拆除对结构施工进度和施工质量产生的不良影响。 3.1.5保证施工进度。要求各塔吊的塔臂高度必须有安全回转高度差,且回转时不得碰及相邻塔吊的塔臂和塔身。 3.1.6塔吊自由高度应满足结构施工高度需要,并应在塔吊规定

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

群塔作业防碰撞专项方案(完整版)

目录 第一章、编制依据3 1.1、施工组织总设计3 1.2、安全文明组织总设计3 1.3、塔吊安装方案3 1.4、施工图3 1.5、主要规范、规程、标准3 1.6、塔式起重机使用说明书3第二章、工程概况4 2.1、总体概况4 2.2、建筑设计概况4 2.3、结构设计概况5 2.4、水电工程概况6 2.5、现场概况6 第三章、施工部署7 3.1、技术准备7 3.2、平面布置的原则7 3.3、组织及管理7 3.4、各种塔吊机械性能及参数9 3.5、塔吊安装情况一览表10 第四章、群塔附着及顶升程序10 4.1、各种安全距离计算11 4.1.1、最底层塔机的顶升高度11 4.1.2、确定高差计算参数及合理的高差数值12 4.2、塔吊顶升的程序14第五章、防碰撞安全技术措施15 第六章、防碰撞操作要点及具体操作要求17第七章、塔吊遇突发停电应急措施、附后页 第八章、塔吊防碰撞应急措施附后页

第一章、编制依据 1.1、施工组织总设计 1.2、安全文明施工组织设计 1.3、塔吊施工方案 1.4、施工图 1.5、主要规范、规程、标准 序号类别名称编号1国家塔式起重机安全规程GB5144 2 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33 3施工现场临时用电安全技术规范JGJ46 4建筑施工安全检查评分标准JGJ59 1.6、塔式起重机使用说明书 第二章、工程概况 第一节总体概况 序号项目内容 1工程名称农垦创业城(金地花园)A区四标段2建筑面积21000㎡ 3工程地址银川市金凤区福州南街以东300米4建设单位宁夏西夏苑房地产开发有限公司5设计单位北京希埃希建筑设计院 6质量监督建设工程质量监督站

群塔作业防碰撞施工方案

群塔作业防碰撞施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、防碰撞施工措施 (一)塔吊在水平面方向的防碰撞措施 (二)塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (三)塔吊在使用方面的防碰撞措施 (四)塔吊与输电线路的防碰撞措施 一、工程概况 工程名称:阜蒙县鑫向阳西城小区4#楼。地址:原糖酒公司院内。 二、编制依据 《塔式起重机安全规范》(GB5144-2006) 《塔机使用说明书》 三、防碰撞施工措施 (一)塔吊在水平面方向的防碰撞措施

1、低位塔吊的起重臂端部与高位塔吊塔身之间的位置关系 塔吊在现场的定位布置是关键。可通过严格控制两台塔吊之间的位置关系,来预防低位塔吊的起重臂端部防碰撞高位塔吊塔身。并在塔吊的操作方面控制两台塔吊的相撞,并且在吊车上安装转向限位器,严格控制两台吊车的转向方向,两车做好协调工作,防止碰撞。 (二)塔吊在垂直方向的防碰撞措施 1、低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳之间的防碰撞 措施 高位塔吊的起重钢丝绳位于低位塔吊起重臂工作区内时,有可能引起低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳发生碰撞事故。 为杜绝此类事故的发生,项目必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分,避免出现塔吊交叉工作区。同时,项目必须配备有合格操作证的、经验丰富的信号指挥员,确保塔吊回转作业时,低位塔吊的起重臂不碰撞高位塔吊的起重钢丝绳,当现场风速达到6级,相当于10.8~13.8米/秒时,塔吊必须停止作业。另外,塔吊在每次使用后或在非工作状态下,将塔吊的吊钩升至顶端,同时将其中小车行走到起重臂根部。 2、高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊起重臂上端防碰撞措施 由于相邻塔吊的作业面有交叉处,多以低位塔吊起重臂与高位塔吊起重臂由可能发生碰撞。为此,塔吊安装时高塔起重臂比低塔起重臂高8米。高塔起重臂下端距低塔起重臂拉杆上端高差不小于2.5米。

群塔作业防碰撞专项方案 (1)

象山大目湾新城熙华府工程 群塔作业防碰撞 施 工 专 项 方 案 编制人:职务(职称)项目工程师审核:职务(职称)项目经理批准:职务(职称)公司总工日期: 2016 年 08 月 26 日

施工组织(方案)审批表

目录 一、编制说明及依据............................. 错误!未定义书签。 1、编制说明................................. 错误!未定义书签。 2、编制依据................................. 错误!未定义书签。 二、工程概况................................... 错误!未定义书签。 1、本工程参建单位.......................... 错误!未定义书签。 2、地理位置与开竣工时间..................... 错误!未定义书签。 3、工程概况................................. 错误!未定义书签。 4塔吊安装情况 .............................. 错误!未定义书签。 6、塔吊平面布置情况(附图)................. 错误!未定义书签。 三、危险源分析及应对安全措施................... 错误!未定义书签。 四、群塔防碰撞事故措施......................... 错误!未定义书签。 (一)、塔机安装位置及措施.................. 错误!未定义书签。 (二)、技术措施............................ 错误!未定义书签。 (三)、具体防碰撞措施...................... 错误!未定义书签。 五、群塔施工中应遵循的原则..................... 错误!未定义书签。 六、安全技术管理措施........................... 错误!未定义书签。 (一)安全技术措施.......................... 错误!未定义书签。 (二)使用作业具体规定...................... 错误!未定义书签。 9、1#、#2#塔吊大臂越过北侧围墙的操作要求. 错误!未定义书签。 (三)管理措施.............................. 错误!未定义书签。 (四)、塔机口令、指挥流程安全管理措施....... 错误!未定义书签。

群塔作业安全专项施工方案

XX城中村改造项目K1地块(7-18#楼、 S1商业、S2商业、地下室、DA-1配电房、DA-2配电房、 DB-1配电房、门房、垃圾站) 群塔作业安全专项施工方案 编制人: ____________________________ 审核人: ____________________________ 审批人: ____________________________ 编制单位:X 编制日期:

目录 1、编制依据 1、 1 相关技术文件 1、2 相关部门管理规定 1、3 现场实际情况 2、工程概况 2、 1 项目简介 2、2 工程简介 2、3 布置塔吊情况 3、群塔作业危险源分析及对应安全措施 4、多塔交叉作业安全措施符合安全强制性规定校验 4、1 塔吊与周边建筑物的安全措施 4、2 低位塔与高位塔防钢丝绳碰撞安全措施 4、3 高位塔起重臂下端与低位塔上防撞安全措施 4、4 塔吊在水平方向上的防撞措施 5、群塔运行控制 5、1 群塔作业过程应遵循“五让”规定 5、2 非工作状态时对塔机的停止位置要求 5、3 工作时的运行轨迹 5、4 停止时的摆置要求 5、5 “十不吊”准则 6、群塔顶升加节及限位限幅控制 7、塔机安全使用规定 7、1 安全协议及安全交底 7、2 塔机的验收 7、3 塔机的使用管理 7、4 塔机指挥信号 8、群塔作业安全保证措施 8、1 安全体系及对司机要求 8、2 对信号工司索工要求 8、3 安全保证措施 8、4 日常维护 9、安全应急预案 ?、工程概况 项目简介 工程名称:沟咀村城中村改造项目 K1地块(7-18#楼、S1商业、S2商业、地下室、DA-1

群塔作业防碰撞措施安全专项方案

一、工程概况: 石家庄市秀河小区住宅楼1-7#楼工程位于石家庄市石获北路大郭之路以西,总建筑面积为101340.26 m2,其中地下建筑面积为5615.542,地下一层,地上17层,总建筑高度50.4米,剪力墙结构。建筑结构安全等级为二级,剪力墙结构抗震等级为三级,设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年。 工程地址:石获北路大郭村以西 工程名称:秀河小区住宅楼 施工单位:广厦湖北第六建设工程有限责任公司 建设单位:石家庄市新华区住房保障局 安装单位: 秀河小区1-7#楼位于大郭支路西侧,建筑面积101340.26㎡。剪力墙结构1-7#楼均为17层、建筑高度为50.40M、标准层高度2.8M,为了满足工程需要,施工现场决定安装五台塔式起重机。 名称型号编号臂长安装臂长 1#楼塔机QT263 1# 56M 56M 2#楼塔机QT263 2# 56M 56M 4#楼塔机QT263 4# 56M 56M 5#楼塔机QT263 5# 56M 56M 7#楼塔机QT263 7# 56M 56M 周边环境介绍: 东边为道路,西侧北侧为一片空地,南侧为临建,施工现场无高

压线路。 结合现场实际情况:1#、2#塔机,3#、4#塔机,5#和1#、2#、3#塔机,在使用过程中存在交叉作业相互碰撞,施工道路、施工现场上空高空坠物,邻近在建建筑物碰撞重大安全隐患,为确保塔机使用过程中的安全,特制定该安全专项方案。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 4、《塔式起重机操作使用规程》 5、《建筑施工塔式起重机安装使用、拆除、安全技术规程》 6、塔机使用说明书 7、施工现场平面布置图,工程施工安排及塔式周边环境 三、危险源分析及对应安全措施 根据现场塔机布置及周围环境分析其使用过程中存在的危险源及可能导致的情形,针对危险情形拟采取的主要措施,如下各塔机分别依据具体情况采取相应安全措施。 危险源分析及对应安全措施费 序号危险 源 可能导致危险的情形主要安全措施 1 危 险 作 业 1、相邻塔机起机处于同一水平高度, 起重臂相撞 1、塔机高度错开 2、实行塔机升节审批制度 2、两塔同时进入交叉区域,起重臂和 钢丝绳或吊物相撞 1、制定交叉区域规则 2、设置交叉区域木转报警装置

群塔施工防碰撞措施(方案)报审表

群塔施工防碰撞措施(方案)报审表工程名称:重庆市监狱整体迁建工程监理表-2 致:重庆市继兴工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了重庆市监狱整体迁建工程:群塔施工防碰撞措施 (方案)的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工方案 群塔施工防碰撞措施 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师 日期 重庆市城市建设档案馆 监制 重庆市建设工程质量监督总站

重庆市监狱整体迁建工程群塔施工防碰撞措施 编制: 审核: 审批:

重庆巨能建设集团有限公司 重庆市监狱整体迁建工程:2011年4月 群塔施工方碰撞措施 为了确保群塔运行使用的安全,防止群塔作业过程中相互碰撞,避免发生安全事故,特在此似定相关预防措施,提请土建施工单位相关指挥组织,管理人员(如土建工长、机械工长、安全员)和塔机指挥造作人员严格遵守,认真贯彻执行,以加强施工安全管理工作。 群塔作业防碰撞措施如下: 一、塔机安装架设应符合相关规定 塔机安装架设应充分考虑群塔间距和高差,满足《GB5144———1994 塔式起重机安全规程》规定,即:两台起重机之间的最小架设距离,应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机塔身之间至少有2m的距离,处于高位起重机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于5m 。 二、坚持群塔作业运行原则 1.低塔让高塔原则:工作繁忙时,低塔运转时应先观察高 塔运行情况后再运行。 2.后塔让先塔原则:塔机在重叠覆盖区运行时,在进入该 区域的塔机要避让先进入该区域的塔机。

相关文档