施工图审查作业要点

(建筑、结构、电气、给排水、暖通)

(一)建筑专业

1.1设计说明

1)编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准;

2)工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构

类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度;

3)主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等;

4)主要技术经济指标表:对于有分期建设要求的项目应明确说明各期建设的范围、建

设内容、建设规模,并分别列出分期相关指标及总宗地指标;

5)防水设计:地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形

缝构造及其它截水、排水措施;屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材

质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮

材料做法、防渗漏措施;

6)建筑防火:防火分区及安全疏散;消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、

管井、防火门、防水卷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、

构造与防火处理等;

7)人防工程:人防工程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及

进、排风口的布置;

8)室内外装修做法;

9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动

扶梯、幕墙、天窗等;

10)其他需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等;

11)施工应注意的问题。

1.2总平面设计方面

1)建筑用地指标是否满足《建筑用地规划许可证》的要求,包括总占地面积、总建筑

面积、容积率、覆盖率、建筑高度、各分项建筑面积等;

2)图纸内容应包括屋顶总平面图及一层(±0.00层)总平面图;

3)屋项总平面图设计内容应包括:保留的地形和地物;测量坐标网、坐标值;场地四

界的测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地界线(用地红线)的位置;

场地四邻用地外围50m内的地形、地貌,原有及规划道路的位置、名称、层数及功

能,拟建建筑物与各相邻建筑的间距;建筑物的名称或编号、层数;建筑物、构筑

物应使用数字编号(以阿拉伯数字按顺序编号,不得缺漏),并应列出“建筑物和

构筑物名称编号对照表”;广场、道路、挡土墙、护坡等的位置;分期建设项目就

清晰标明各期建设用地范围,明确图示建筑物、构筑物的建筑阶段。对后期建设与前期或总体规划有调整变化的项目应说明变化原因、内容及前后期关系;指北钍或风玫瑰图;注明尺寸单位、比例补充图例等;

4)一层(±0.00层)总平面图设计内容应包括:保留的地形和地物;测量坐标网、

坐标值;场地四界的测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地界线(用地红线)的位置;场地四邻地形、地貌,原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数及功能;建筑物、构筑物(人防工程于下车库、油库、贮水池、化粪池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸),建筑物(±0.00)的绝对标高值,建筑物和构筑物与用地界线间距;

广场停车场、运动场地、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡、围墙的定位(坐标或相互关系)尺寸;注意审查和周边建筑的间距要满足住宅日照间距的要求,如有特殊建筑如小学等,应满足和其间距的要求;小区主入口应避开小学及幼儿园出入口布置;道路是否满足消防车道的要求;道路和任何建筑的距离都必须不小于3m;指北钍或风玫瑰图;注明施工中应注意的问题、尺寸单位、比例(总平面图比例不得小于1:500)、坐标及高程系统(如为场地建筑坐标网时,应注明与测量坐标网的相互关系)、补充图例等。

5)竖向布置图设计内容应包括:场地测量坐标网、坐标值;场地四邻的道路、水面、

地面的关键性标高;建筑物、构筑物名称或编号,建筑(±0.00)的绝对标高值,室外地面(出入口的台阶下、建筑物四角的室外地坪)设计标高;广场停车场、运动场地的设计标高;用地出入口与市政道路相接处、道路的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心)、纵坡度、纵坡距、纵坡向、关键性坐标,人行道和无障碍坡道起点、变坡点的设计标高,道路表明双面坡或单面坡,必要时标明道路平曲线及竖曲线要素,排水沟应表明位置和坡向;挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度;用坡向箭头表明地面坡向,当对场地平整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高线表示,等高线间距可根据需要确定,地形复杂或有特殊要求时应绘制场地断面图;指北针或风玫瑰图;注明施工中应注意的问题、尺寸单位、比例、补充图例等。

6)管道综合图设计内容应包括:总平面布置;场地四界的测量坐标(或注尺寸)、道

路红线及建筑红线或用地界线(用地红线)的位置;各管线(包括预留管线)平面布置,注明各管线与建筑物、构筑物、地界线(用地红线)的距离和管线间距;各管线的名称或编号(管线使用编号时应列出管道名称编号表,表中注明编号、图例和名称);场外管线接入点的益;管线密集的地段宜适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物、道路、绿化之间及管线之间的距离;注明主要交叉点(污水管、雨水管与燃气管的交叉点)上下管线的标高或间距、地面设计标高(或用表格时应

注明主要交叉点的编号、上下管线的标高及管径或断面、交叉点的地面设计标高);

指北钍或风玫瑰图;注明尺寸单位、比例、施工要求等。

7)绿化及建筑小品布置设计内容应包括:总平面布置;绿地(含水面)、人行步道、

硬质铺地及景观等的定位、设计标高、详图索引;建筑小品的位置(坐标或定位尺

寸)、设计标高、详图索引;指北针或风玫瑰图;注明尺寸单位、比例、图例、施

工要求等。项目负责人应审查建筑总平面图和环境平面图有无矛盾,特别注意是否

满足消防登高面、消防车道、回车场的要求。

8)详图设计内容应包括:道路横断面、路面结构、水泥混凝土路面的分格,挡土墙、

护坡、排水沟、池壁,广场、运动场地、活动场地、停车场地面、围墙、建筑小品

等详图;

9)设计图纸的增减:当工程设计内容简单时,竖向耐力产、绿化及建筑小品布置图可

与底层总平面图合并;当工程设计内容复杂时,可增绘建筑物定位图;当路网复杂

时,可增绘道路平面图;土方图可根据设计需要确定是否出图;当管线布置稀疏或

仅涉及一至二个设备专业时,可不出管道综合图,当管线密集,电气、电讯的管井

很多时,可增绘电的管井定位图;当工程设计内容简单,详图数量不多时,详图可

分别绘制在有关图纸上;当绿化或景观环境另行委托设计时,可根据需要在底层总

平面图上绘制绿化及建筑小品的示意性和控制性布置图。

1.3平面图设计方面

1)承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号应和结构平面图吻合,内外门窗位置、编号及

定位尺寸,门的开启方向,注明房间名称或编号;

2)轴线总尺寸(或外包总尺寸)、轴线间尺寸(柱距、跨度)、门窗洞口尺寸(室内

的窗洞应注明其窗台的高度)、分段尺寸;

3)墙身厚度(包括承重墙和非承重墙)、柱(壁柱)宽、深尺寸(必要时)和与轴线

关系尺寸,(平面图中混凝土墙、柱宜采用灰度填充法表示);

4)变形缝位置、尺寸及做法索引;

5)主要建筑设备和固定家具的参考位置及相关做法索引,如卫生器具、雨水管、水池、

台、橱、柜、隔断等;

6)空调机位是否使用合理、安装方便,在立面的位置是否适当;

7)插座、配电箱、管线位置是否合理,与门的关系(特别是设计过程中如建筑专业修

改过门的位置及开启方向,电气专业是否做相应修改);

8)窗的平面位置是否兼顾景观、朝向及通风;

9)阳台及露台的位置是否考虑使用方便及私密性要求;

10)电梯、自动扶梯及步道(注明规格)、楼梯(爬梯)位置和楼梯上下方向示意及尺

寸(和编号索引);

11)主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引,如中庭、天窗、地沟、地坑、

重要设备或设备机座的位置尺寸、各种平台、增值层、人孔、阳台、栏杆、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等;

12)楼地面孔洞和通气管道、管沟、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸和做法索引,

以及墙体(主要为填充墙,承重砌体墙)预留洞的位置、尺寸与标高或高度等;

13)车库的停车位和通行路线;

14)室内外楼地面标高、底层地面标高、各楼层标高、地下室各层标高;

15)同层如有不同标高的地面应标注清楚;

16)剖切线位置及编号(一般只注在底层平面或需要剖切的平面位置);

17)有关平面节点详图或详图索引号;

18)指北钍(画在一层平面);

19)每层建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置示意(如为一个防火分区,可不

注防火分区面积);

20)每层建筑平面中层建筑面积、各分项建筑面积及建筑功能,图上功能的标注应与规

划要求一致;

21)平面图应有建筑面积计算示意简图;

22)屋顶平面应表示的内容有:女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分

水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯间、天窗及挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯及其他构筑物,必要的详图索引号、标高等;表述内容单一的屋面可缩小比例绘制;

23)根据工程性质及复杂程度,必要时可选择绘制局部放大平面图;

24)可自由分隔的大开间建筑应绘制平面分隔示例系列,其分隔方案应符合有关标准及

规定(分隔示例平面可缩小比例绘制);

25)建筑平面较长较大、组合方式较复杂或栋数较多时,可分区(片)分栋绘制,但段

在各分区(片)平面图或各单栋平面图适当位置上绘出分区组合示意图或总平面示意图,并明显表示本分区部位编号及起止轴线或各单栋在总平面中的位置;

26)图样名称、比例;

27)图纸的省略:如系对称平面,对称部分的重复尺寸及标注可省略,对称轴部位用对

称符号表示,但轴线号不得省略;楼层平面除轴线间等主要尺寸及轴线编号外,与底层相同的尺寸可省略;楼层标准层可共用同一平面,但需注明楼层范围及各层的标高;

28)剪力墙的位置、大小对建筑平面的影响,对今后可变性的影响,特别是底部剪力墙

比标准层加厚时对平面布局的影响,转换柱的平面位置是否合理,和上部剪力墙的

位置是否综合考虑;

29)厨卫布置

a)厨房橱柜布置遵循洗切炒的流线,炉灶应避开窗口设置,橱柜进深宜550,长度在

2000~3000之间,吊柜进深350,净高不小于500。洗菜盆及煤气灶位置需考虑两

人同时操作的可能。冰箱位宽度不小于650,注意冰箱门的开启方向及冰箱散热。

b)厨房烟道口设置位置应考虑厨房吊顶高度(板以下200)。

c)厨卫布置需考虑煤气表位置、煤气管的走向,尽量减少煤气管的户。

d)内长度。燃气管在灶台留置位置,高度应系统考虑,入口高度距室内地坪完成面不

低于950。

e)卫生间设柱盆、马桶、淋浴间。淋浴间宽850,长不小于850,座厕位宽度不小于

900。马桶避免正对着门放置,淋浴间的位置不能影响开窗。

f)卫生间应从门口向地漏找坡,地漏设在室内最低端并靠近淋浴喷头,主人房卫生间

地漏位置应考虑马桶与*浴缸的尺寸,*浴缸设计时考虑给排水管及电源插座位置的

合理布置。

g)卫生间内避免有梁穿过,有梁穿过时应注意卫生器具楼面留孔与梁的关系;注意给

水管、排水管、煤气管不发生冲突,立管不遮挡排气洞口、不影响开窗。

30)阳台及平台

生活阳台燃气热水器、煤气表、洗衣机位置,相应考虑设置电源插座、水龙头、地

漏。阳台地漏的位置结合雨水管,靠近外墙、阳台角端设置,不宜设在门口,阳台

地面应向地漏找坡并表示排水坡度。

1.4立面图设计方面

1)两端轴线编号,立面转折较复杂时可用展开立面表示,但应准确注明转角处的轴线

编号;

2)立面外轮廊及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、

室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、花台、雨蓬、

烟囱、勒脚、门窗、幕墙、洞口、门头、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和粉刷

分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等;外墙的留洞应注尺

寸与标高或高度尺寸(宽X高X深及定位关系尺寸);

3)平、剖面未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台以及其他装饰构件、线脚等的

标高或高度;

4)在平面图上表达不清的窗编号;

5)各部门装饰用料名称或代号,构造节点详图索引;

6)审查外立面时,应注意设备管线是否在隐蔽处,对立面的影响最小。

1.5剖面图设计方面

1)剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外部空间比较复杂,具有代表性的部位;

建筑空间局部不同处以及平面、立面均表达不清的部位,可绘制局部剖面;

2)墙、柱、轴线和轴线编号;

3)剖切到或可见的主要结构和建筑构造部件,如室外地面、底层地(楼)面、地坑、

地沟、各层楼板、夹层、平台、吊顶、屋架、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、

檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨蓬、洞

口及其他装修等可见的内容;

4)高度尺寸

a)外部尺寸:门、窗、洞口高度、层间高度、室内外高差、女儿墙高度、总高度

b)内部尺寸:地坑(沟)深度、隔断、内窗、洞口、平台、吊顶等;

5)标高

主要结构和建筑构造部件的标高,如地面、楼面(含地下室)、平台、吊顶、屋面

板、屋面檐口、女儿墙顶、高出屋面的建筑物、构筑物及其他屋面特殊构件等的标

高、室外地面标高;

6)节点构造详图索引号;

7)审查层高、梁高、设备管线、吊顶高度是否合理,净空是否满足使用功能的要求。

1.6详图

1)外墙大样应从室外地坪到女儿墙连续绘制,除表达女儿墙、檐口、窗体、窗台、阳

台、雨棚、台阶、散水、等断面尺寸、做法构造、预埋件等,还应表达层高、洞口

高度、构件悬挑尺寸等各部分关系

2)楼梯详图包括楼梯平面及剖面详图,应反映楼梯围护结构类型,楼梯间门窗洞尺寸,

楼梯及休息平台平面及剖面高度尺寸、标高,踏步宽度高度及数量,楼梯栏杆位置

和高度及做法或要求,预埋件等。重宽应考虑抹灰层厚度,使完成面净宽满足防火

规范的点审查梁和梯段的关系,高度控制符合规范要求。段梯净要求(从完成面到

扶手中心线不小于1100)。楼梯间门净宽应不小于0.9米,各防火门大小扇均需安

装闭门器,;双扇或多扇防火门还应增设顺序器。

3)电梯、自动扶梯、自动坡道等详图包括平面及剖面详图,应反映电梯围护结构类型,

厅门及厅墙(楼板)留洞尺寸,底(机)坑、各楼层、顶层、机房层高度及尺寸,

其他预留预埋要求。

4)厨房、卫生间应绘出与该用房相关的定位轴线、墙体、门窗洞、围护设施尺寸,通

风道(孔)预留位置及标高、尺寸,橱柜、灶具、洁具位置及定位尺寸,地漏位置

及地面排水方向,选用或参照产品说明或其他要求及说明。

5)设备用房应绘出与该用房相关的定位轴线、墙体、门窗洞、围护设施尺寸,孔洞(沟、

槽)位置及标高、尺寸,设备、设备基础定位尺寸,其他大样做法及相关要求和说

明。

6)汽车坡道包括坡道平面及剖面详图,应反映相关的定位尺寸,起点、终点、变坡点

位置及标高,各段坡长和坡度,曲线段超高坡度,坡道净高,防火卷帘、截水沟、

分道牙、车道指示灯等局部放大和构造详图。

7)室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。

8)特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。如属另行委托设计加工者,要绘制

立面分格图,对开启面积大小和开启方式、与主体结构的连接方式、预埋件、用料

材质、颜色等作出规定。

9)其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。

1.7其它

1)对重要部位如大堂项目负责人应重点审查主要交叉点处上下管线的标高或间距、地

面及梁底设计标高,对消防管、消防箱及水电接口统筹考虑。

2)对架空层的柱网结合建筑功能布置。

(二)结构专业

2.1审查要点

1)建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基础和主体结构是否安全可靠。单位工程

最终沉降量计算值是否满足有关规定。

2)检查工程设计是否严格执行国家强制性技术标准、规范、规程、规定。

3)检查地震设防是否明确:建筑抗震设防分类、基本烈度、设防烈度、近震与远震、

场地土类型、结构抗震等级。

4)施工中可操作性如何,有无设计上的功能隐患,设计是否经济。

2.2地基、基础及地下室

1)根据地质勘察报告,在需做地基处理时,应充分考虑当地的地质特点,参考周边同

类建筑的地基处理模式,参考专家意见选择经济可靠的地基处理方案,对于软土地

基需作地基沉降、变形计算及提出变形控制措施、建议。

2)桩基选型

a)可根据详勘报告并结合各类桩基的工程特性、经济性,确定可选用的桩基类型,

提出意见。

b)组织技术讨论会或研讨会,对各类可以使用的桩基类型进行技术交流,充分吸收专

家和其他技术单位的意见(公司各有关部门均可参加)。

c)根据建筑物四周环境条件、建筑物层高、基坑支护等条件综合考虑,最终审核桩基

形式。

d)桩基的承载力取值是否合理,对预制桩可通过提前试桩来确定,对人工挖孔桩、冲

砖孔桩可通过现场施工取样和地质报告相互对应来确定,持力层的确定应经济合

理,施工参数的取值应合理,且施工时可操作性强。

3)地下室部分。

1.地下室的留洞

a)管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管。

b)管道穿越地下室的顶板,如位置在室外时必须预留防水套管。

c)地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意,这些洞口较大且在结构图上

容易遗漏。

d)地下室的留洞在施工前,各专业应汇总校对,检查是否有会签,以防遗漏。

e)干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕,以避免施工误差,使

管道安装困难。管道穿梁的位置是否对梁的受力不利,是否有加强处理措施。

2.地下室设备房

a)变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低的位置,以免被水淹;

b)变配电房如在地下室应考虑局部的抬高。

c)发电机房应考虑给排水,一般应设置排水地漏,设置环保除尘的给排水,洗手池,

排水应首先考虑能自然排到地下室的排水集坑内,但不能排到电梯集坑内。

d)配电房的电缆沟由于多种原因容易进水,应考虑增设排水集坑采用水泵进行排水。

3.人防

a)人防的洗消间应设置防暴地漏,施工时应特别注意,应委托专业公司预埋或指导。

b)人防的洗消间等通道应设置放暴门铃,施工时应注意。

c)穿越人防外墙的管道,在人防一侧必须安装放暴阀门,穿越人防分区墙的管道应在

两侧增加防暴阀门。

d)穿越人防分区的电缆桥架应进行封堵处理,电缆周遍应用防火棉封堵,穿越人防外

墙的电缆应案规范进行处理。

e)人防工程的防暴电井不应遗漏。

f)DN100以上的管道不应穿越人防顶板,如必须穿越时,应在穿越处做变径处理。

g)排水PVC管道不得穿越人防顶板和外墙;应注意人防门与结构水电的关系,避免相

碰,使人防门打不开。

2.3钢筋混凝土结构

1)合理确定建筑物抗震设防烈度、场地类别、抗震等级。

2)结构高度应满足规范要求。

3)结构体系布置正确合理。

4)合理设置结构变形缝。

5)后浇带的设置应避开水池、凸窗、卫生间等防水要求高的部位。后浇带是否有防砼

开裂措施。

6)设计说明与规范规定、施工图与计算结构应相符。

7)结构构造应满足规范要求。

8)正确选用现行标准图

a)突出墙体外侧的悬挑构件如窗台板、窗式空调机盒及其他装饰挑檐应现浇。

b)楼层梁布置要考虑到客厅的方正,梁的突出部位应尽量在厨房、卫生间或小卧室内;

c)框架梁应满足梁底距本层建筑标高不小于2300;楼梯间的净高尺寸不应小于2200,

如有可能则尽量设采光窗。

d)现浇板跨度超过规范的相应要求时应有其他构造或施工措施。

e)在温度影响较大的部位是否提高了配筋率。

f)内隔墙尽可能采用合适的轻质材料,内隔墙选用的材料应减少后期收缩变形较大而

引起墙面裂缝的可能。

g)上部结构有大体积砼时,应有对水泥品种的选用,如转换大梁(可见地下室及外墙

防水部分)

h)地面荷载应满足装饰要求。

i)楼板厚度的确定应考虑,板中预留的穿线管是否有大量集中的地方及相互交差超过

2层的情况。

j)楼层转角是否设置了加强钢筋的配置。

k)部分装饰构件如玻璃幕墙、大面积通长窗等与主体结构的连接一般要在主体结构中留预埋件来连接。

9)房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。

10)校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸;上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面

层标高,防止雨水倒泛;标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头,标高要核

准。

11)楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度;封闭式剪刀楼梯两面开门;如利用

剪刀楼梯间作为排烟时,必须有对外的窗户等。

12)楼面工程防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或《设计任务书》的要求要求。

13)电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的设计是否符合制造厂提供的电梯资料。

14)结构件尺寸、钢筋用料、混凝土强度等级比计算需要值超过太多时,要提出合理化

建议;反之用料不足的要提出增补。

2.4砌体结构

1)房屋的总高度和层数、层高、长度、最大高宽比应满足规范要求。

2)结构体系正确合理。

3)抗震横墙的间距应满足规范要求。

4)按两个主轴方向分别进行抗震验算。

5)正确进行砌体承载力验算及构件设计。

6)构造柱设置应符合要求。

7)荷载传递计算准确,加强上部结构整体性,提高刚度。

2.5底层框架砖房

1)底层框架砖房总高度、总层数应满足规范要求。

2)底层框架砖房抗震墙设置应满足规范要求。

3)框架柱的轴力应考虑地震倾覆力矩引起的附加轴力。

(三)电气专业

3.1供配电设计

1)建筑工程用电设备的负荷等级应符合建筑物的防火和功能要求,一、二级负荷应用

2个电源供电,高层普通住宅客梯、生活水泵、楼梯照明为Th级负荷。考虑:确

定的负荷等级是否合理,供电措施是否合理;供电系统的安全、可靠性、经济性、

节约投资、减少电能损失;.无功补偿措施,负荷计算书。

2)装有2台以上的变压器的变电所,当断开1台时,其余变压器的容量不应小于60%

的全部负荷,并保证用户的一、二级负荷用电。

3)配电所的10KV或6KV非专用电源线的进线侧,应安装设带保护的开关设备,当有

继电保护或自动切换电源要求时,变压器低压侧总开关和母线分段开关均应采用低

压断路器。

4)民用建筑的继电保护应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,应首先由故

障设备或线路本身的保护切除故障并计算灵敏系数。

5)电能计量首先应按供用电管理部门对不同用户的计费要求,每套住宅、住宅建筑的

水泵、电梯和公共照明应分别设电度表。

6)电气设备和导体的绝缘水平、载流量、动稳定、热稳定以及电气设备的断流能力应

满足正常运行、短路和过电压状态的要求。

7)变配电所的位置应选择在通风、散热条件较好的正常场所,室内除本室需要的管道

外,不应有其他的管道通过,配电屏的上方不应敷设管道;一类高、低层主体建筑

内,严禁设置装有可燃性油的电气设备的配电所。配电室长度超过7m时,应设2

个出口,并宜布置在配电室的两端。同时考虑:是否位于负荷中心,是否满足供电

半径;防雷和接地要求;运输、安装要求;防水要求;配电所内设备布置。

8)低压电力网中,电源中性点的接地电阻不应大于4欧姆;电气设备的外露可导电部

分,必须与接地装置有可靠的电气连接;成排的配电装置的两端均应与接地线相连。

3.2用电安全

1)住宅建筑的低压配电系统的接地型式应采用TT制,在建筑物内应设置总等电位联

结和局部等电位的联结。

2)在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中

最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。PE线采用单芯绝缘导线时,按

机械强度要求,截面积不应小于下列数值:有机械性的保护时为 2.5mm2;无机械

性的保护时为4mm2。

3)电线、电缆的载流量应根据不同的基准条件进行校正。

4)配电线路过负荷保护装置的整定值,应不大于导体允许持续载流量且不小于线路计

算电流,保护装置上、下级之间应有选择性配合。

5)TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合以下要求:

Ra×Ia≦50V

式中:Ra——外露可导电部分的接地电阻和PE线的电阻;Ia——保证保护电器切

断故障回路的作电流。当采用过电流保护电器时,反时限特性过电流保护电器的

人为保证在5s内切断的电流;采用瞬时动作特性过电流保护电器的Ia为保证瞬

时动作的最小电流。当采用漏电电流动作保护器时,Ia为额定动作电流I。

6)暗敷于地下的管道在穿过建筑物基础和穿过车路下时,应加保护管保护;在穿过建

筑物伸缩、沉降缝时,应采取保护措施。当封闭式母线直线敷设长度超过制造厂给

定的数值时,宜设置伸缩节。在封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,

也应采取适当措施。梯架、托盘的直线段超过下列长度时,应留有不少于20mm的

伸缩缝:钢制,30m;铝合金或玻璃钢制,15m。

7)竖井内的高、低压电和应急电源的电气线路,相互之间的距离应等于或大于300mm,

或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显的标志。当强电和弱电线路在同一竖井

内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰,对

于回路线数及种类较多的强电和弱电的电气线路,应分别设置在不同竖井内。

8)电梯机房和井道照明电源应与电梯电源分开。

9)用电设备的启动、运行、控制及调速方式应满足使用功能和电压波动的允许值的要

求,电动机频繁起动时配电母线上的电压不应低于额定电压的90%,当突然起动

可能危及周围人员安全时,应在机旁设起动预先信号和应急断电开关或自锁按钮。

3.3防雷安全

1)一、二、三级防雷建筑物防直击雷的屋顶避雷带网格分别为不应大于10m×10m,

15m×15m和20m×20m;其引下线间距分别为不应大于18m,20m和25m。其引下线

应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,建筑外廓各个角上的柱筋应被利用。当钢

筋直径为16mm及以上时,应利用2根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。如果

为10mm及以上但小于16mm时,应利用4根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。

2)为防止雷电波的侵入,进入建筑物的电缆的金属外皮、钢管和其他各种金属管道,

应在进出建筑物处与防雷电感应的接地装置相连;对低压架空进出线,应在进出处

装设避雷器。

3)一、二级防雷等级的高层建筑物内的各种竖向金属管道及类似的金属物应每三层与

圈架的钢筋连接一次,并在底部与防雷装置连接;30m及以上部分外墙上的栏杆,

金属门窗等较大的金属物直接或通过其埋铁与防雷装置相连以防高电位跳门和侧

击雷。

4)当防雷接地装置与其他接地装置合用时,接地电阻应不大于1欧姆。

3.4防火安全

1)消防用电,一类高层建筑应按一级符合要求供电,二类高层建筑物应按二级负荷要

求供电。消防用电设备应采用专用回路供电,双电源自动切换。

2)建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.0㎡的厨房、卫生间外,均应设火

灾自动报警系统。其他建筑物,火灾危险性较大。性质重要的部位(或房间)应设

置自动报警系统。

3)消防泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应在消防控制室设置手动直

接控制装置。

4)消防栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压,消防控制设备具有显示启动按钮

位置的功能。

5)消防控制设备应具有显示喷淋系统的水流指示器、报警阀、安全信号阀工作状态的

功能。

6)消防用电设备电动机的过载保护、接地故障保护应只发报警信号而不自动切断电

源。

7)火灾应急照明和疏散标志的设置部位、照度及连续供电时间应满足消防要求,应急

照明应采用专用回路供电。

8)消防用电设备配电线路应按建筑类型选用不同防火等级的电线、电缆。消防配电线

路明敷时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。电缆构筑物中电缆引至电

气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,均应实施阻火

封堵。

9)消防控制室应设置消防专用电话总机,消防水泵房等重要部位应设置消防电话分

机,消防控制室、消防值班室应设置可直接报警的外线电话。消防控制室内应严禁

与其无关的管线穿过。电梯箱应设置三防通话。

3.5弱电系统

1)电话站初装机容量宜按电话用户数量与近期发展的容量之和再计入30%的备用量

进行确定,每户住宅电话进线不应少于两对。电话通信系统设计应符合JGJ/T16-92

第19,20章,CECS09:89的规定。

2)有线电视系统输出口电平设计值宜符合下列要求:非邻频系统可取(70±5)dBMV,

采用邻频传输的系统可取(64±4)dBMV;卫星天线和电缆电视(有线电视)系统

设计应符合GB50200-94,GBJ120-88,JGJ/T16-92第15章规定。

3)火灾应急广播线路应按疏散楼层或报警区域划分分路配线,该线路不应和其他线路

(包括火灾信号、联动控制等线路)同线或同线槽槽孔敷设,火灾应急广播扬声器不得加开关。有线广播系统应符合GB50116-98第五章,GBJ42-81第五章和JGJ/T16-92第21章的规定。

4)闭路监视电视监视目标的最低环境照度应高于摄像机最低照度的10倍,摄像机应

安装于监视目标附近不易受外界损伤并且不影响现场设备运行和人员正常活动的地方,摄像机应避免逆光安装。闭路监视电视系统设计应符合GB50198-94,GBJ115-87和JGJ/T16-92第16章的规定。

5)综合布线子系统的8芯线长度应≦90m,综合布线系统应根据不同场合采用必要的

防护措施和防火措施。综合布线系统设计应符合GB/T50311-2000的规定。

(四)给排水专业

4.1消防设计

1)在建筑规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统,并满足其相应水量、水压

要求。

2)高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统,保证其水量、水压满足最不利点灭火

设施的要求。

3)室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。

4)高层建筑的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。

5)车库应设室外消火栓给水系统,其水量应按最大的一座计算。

6)多层建筑物,室外消防给水管道的布置应符合下列要求:

a)环状管网的输水干管及环状管网输水的输水管均不应少于两条;

b)环状管网应用阀门分成若干独立段;

c)室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。

7)高层建筑,室外消防给水管道应布置成环状,供消防车取水的消防水池应设取水口

或取水井,消防水池有确保消防水量不作他用的技术措施,容量按消防用水量最大

的一栋高层建筑计算,寒冷地区应对水池采取防冻措施。

8)超过七层的单元住宅,超过六层的塔式住宅,通廊或住宅底层设有商业网点的单元

式住宅,应设室内消防给水。

9)高层室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置,消防竖管的布置,

应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。

10)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库,停车数超过10辆的地下汽车库,机械或立体汽车库或

复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库,Ⅰ类修车库,均应设置

自动喷水灭火系统。

11)应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位,防火卷帘或防火幕的上部,应设

水幕设备。

12)建筑高度超过100mm的高层建筑,除面积小于5.0㎡的卫生间、厕所和不宜用水扑

救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

13)高层内的锅炉房,可燃油油浸电力变压器,备用发电机房应设水喷雾灭火系统。

14)多层消防水泵房应有不少于两条的进水管直接与环状管网连接。

15)高层建筑消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消

防工作泵。

16)消防电梯井积水坑容积应≧2m,电梯坑中的排水泵能力应满足≧10L/s的要求。

17)一组消防水泵的吸水管不应少于两条,吸水宜采用自灌式,吸水管应设置阀门,但

不得采用蝶阀。

18)喷头布置应满足规范要求,净空大于800mm的吊顶内,应按规范设置顶喷喷头。

19)高层建筑消防水箱高度不满足规范要求时,应设置增压设施。

20)屋顶水箱中的消防水量应满足要求,消防水箱和生活水箱合用水箱时,应有消防水

量不被动用的措施。

4.2给水设计

1)给水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面。

2)住宅水表前的给水静压力应≧50Kpa。

3)使用性质不同或计费不同的给水系统应自成独立体系,不得连通。

4)生活饮用水水池(箱)的池(箱)体应为独立结构形式。

5)人防区按规范要求设置具有可达到防暴波要求的阀门。

6)生活饮用水不得因回流而被污染。

7)生活饮用水储水池和生活饮用水箱的溢流管必须采取防污染措施,溢流管出口应设

网罩,水箱进水管淹没出流时,应设真空破坏口。

8)水池或水箱进水管设有浮球阀时,应设两只浮球阀,各阀需有单独控制的阀门。

9)热水输水干管应有补偿管道温度伸缩的措施,热水输水干管的最高点应设排气装

置。

10)明敷冷、热水管道不得敷设在风道内。

11)公共浴室的冷、热水管道,应按规范设计成环状。

12)给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,如必须穿过时,应采取相应技术措施。

13)总平面图上要标明小区进水管从市政引入的位置、管径、标高。

14)寒冷地区室外管道要有保温措施。

15)明敷塑料管道,要注明管道支架要求以及补偿管道温度伸缩的措施。

4.3排水设计

1)防空地下室内,压力排出管、透气管在穿越外墙或顶板处的内侧设具有可达到防暴

波要求的阀门。

2)排水管道不得布置在食堂、饮食业的主、副食操作烹调的上方,当受条件限制不能

避免时,应采取防护措施。

3)排水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面。

4)下列设备和容器不得与污、废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。

a)生活饮用水储水箱(池)的放水管和溢流管;

b)厨房内食品制造及洗涤设备的排水;

c)医疗灭菌设备的排水;

d)蒸发式冷却器、空气冷却塔等空调设备的排水;

e)储存食品或饮料的冷藏间,冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。

5)室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置。

6)生活污水处理设备设在建筑物内运行噪声较大的机械,应设独立隔间,并应设置除

臭系统。

7)排水管道不得穿过沉降缝、烟道和风道,并不得穿过伸缩缝,当受条件限制必须穿

过时,应采取相应技术措施。

8)公共食堂厨房内的污水采用管道排出时,其管径应比计算管径大一级,但干管管径

不得小于100mm,支管管径不得小于75mm。

9)排水系统必须按规范设置检查口和清扫口,长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查

口或带法兰盘的三通管。

10)器具通气管应设在存水弯出口端,环形通气管应在横支管上最始端的两个卫生器具

间接出。

11)总平面图上要标明小区雨、污水管接入市政排水管网的位置、管径、标高,并需核

对确认目前市政雨污系统是否已开通。

(五)暖通专业

5.1地下汽车库设计

1)地下汽车库应设置机械排风系统,其排风量应按允许的废气标准量计算,且换气次

数不应小于6次/h。

2)排烟风机应保证在280℃时,连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火

阀,当烟气温度超过280℃时自动关闭,排烟风机也连锁关闭。

3)对无直接通向室外的地下汽车库,在设置地下排烟系统时,应同时设置送风系统,

且其送风量不宜小于排烟量的50%。

4)当排风和排烟合用一个系统时,下部风口应有阀门控制,上部排烟口的风速不大于

10m/s,总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果。

5.2高层建筑防、排烟设计

1)高层建筑的防烟楼梯间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等,应分别设置自然

排烟或机械防烟系统。

2)采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:

a)防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不

应小于3.00㎡;

b)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡;

c)长度不超过60m的内走廊可开启外窗面积不应小于走廊面积的2%。

d)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

e)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的

5%。

3)机械加压送风量及各部位的余压值应满足规范要求。

4)加压送风机的位置及新风入口处应不受火烟的威胁。

5)排烟口应设在顶栅或靠近顶棚的墙面上。

6)通风空调系统的风管在穿越防火分区时,在防火墙处应设置防火阀,在穿越变形缝

时,在变形缝两侧应设置防火阀。

7)厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,应采取防止回流的措施。

5.3空调通风设计

1)通风空调系统设置应合理、相关设备的选用应满足功能要求。

2)通风空调系统应注意空气品质,合理设计新风、排风系统,且按房间性质控制其正

压或负压值。

3)室内保持正压的空调房间,正压值不应大于50Kpa。

4)通风、空调系统应设置必须的调节风阀,满足风量分配的要求。

5)各风口形式和位置布置应合理,满足气流组织的要求。

6)多层和高层建筑的机械送排风系统(包括空气调节的新风系统的风管),横向应按

每个防火分区;竖向可每隔五层设水平集合管,分别连接各层的送排风支管;当送

排风支管采取防止回流措施时,每个垂直风管所辖的楼层数,不应超过十层。

7)可燃气体管道、可燃液体管道和电线,不得穿过风管的内腔,也不得沿风管的外壁

敷设。可燃气体管道和可燃液体管道,不得穿过通风机房。

8)通风和空气调节系统的保温材料、消声材料及粘结剂等,应采用非燃烧材料。

5.4锅炉房设计

1)燃油锅炉房的日用油箱,重油不超过5m3 ,柴油不超过1m3。当锅炉总容量较大,

1m3不足供应20min可放大至30min耗油量,但不得超过2m3。日用油箱间应设防

火墙与其他房间隔开,设甲级防火门,并设灭火装置。

2)锅炉房每层至少有2个出口。

3)锅炉间外墙或屋顶至少有锅炉占地面积10%的泄压面积。

4)锅炉本体各连接管均应采用无缝钢管。

5)排污须考虑一次性汽排放和排污水的降温措施。

6)锅炉房内的噪声应满足职业卫生要求,控制室、化验室等的噪声不应大于70dB(A)。

7)锅炉房的烟气排放应满足项目环评要求。

8)当2台以上的燃油燃气锅炉共用烟囱,水平烟道的长度超过5m应有泄暴装置。

5.5设备材料选用

1)应注明规格、型号、性能等技术指标。

2)质量要求必须符合国家规定的标准。

3)禁止淘汰产品的选用。

4)除特殊要求的材料、专用设备外,不得指定生产厂家及供应商。

建筑电气工程图纸识读

建筑电气工程图纸识读 建筑电气工程图基本知识 引导问题 1、建筑电气工程图的概念 2、建筑电气工程图的类别 3、建筑电气工程图的组成 任务目标:掌握建筑电气工程图的组成,掌握图形符号及文字符号。 【主要学习内容】 一、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 二、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。

建筑电气工程图基本知识及识图 哦

目录

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、

室内给排水施工图识读

室内给排水施工图识读 一、管道识图的一般知识 室内给排水、采暖工程施工图主要有平面图和系统图(轴测图),看懂管道在平面图和系统图上的表示含义,是识读管道施工图的基本要求。 (一)管道在平面图上的识读 某一层楼的各种水、卫、暖管道平面图,一般要把该楼层地面以上楼板以下的所有管道都表示在该层建筑平面图上,对于底层还要把地沟内的管道表示出来。 各种位置和走向的水、卫、暖管道在平面图上具体表示方法是:水平管、倾斜管用其单线条水平投影表示;当几根管水平投影重合时,可以间隔一定距离并排表示;当管子交叉时,位置较高的可直线通过,位置较低的在交叉投影处要断开表示;垂直管道在图上用圆圈表示;管道在空间向上或向下拐弯时,要按具体情况用图1.1-1所示的方法表示。 (二)管道在系统图上的表示 室内管道系统图(轴测图)主要是反映管道在室内的空间走向和标高位置。 因为一般给排水、采暖、煤气管道系统图是正面斜轴测图,所以左右方向的管道用水平线表示,上下走向的管道用竖线表示,前后走向的管道用45°斜线表示。如图1.1-2. (三)管道标高、坡度、管径的标注 1. 标高 管道标高符号一般在一段管子的起点或终点。标高数字对于给水、采暖管中心处相对于±0.000的高度;对于排水管道常指管内底标高。标高以“m”为单位,如3.500表示管道比首层地面高3.5m。 2. 坡度 坡度符号可标在管子上方或下方,其箭头所指的一端是管子低端,一般表示为

i=x x x。如i=0.01表明管道的坡度为百分之一。 3. 管径 管径用公称直径标注。一段管子的管径一般标在该段管子的两头,而中间不再标注,即“标两头带中间”,如图1.1-3所示。 二、室内给排水常用图例 室内给排水施工图中常用图例符号见表 三、室内给排水施工图平面图的识读 给排水管道和设施的平面布置图(见图水施S-02、S-03)是室内给排水工程施工图纸中最基本和最重要的图,它主要表明给排水管道和卫生器具等的平面布置。在识读该图时应注意掌握以下主要内容: 1.查明卫生器具和用水设施的类型、数量、安装位置、接管形式; 2.弄清给水引入管和污水排出管的平面走向、位置; 3.分别查明给水干管、排水干管、立管、横管、支管的平面位置与走向; 4.查明水表、消火栓等的型号、安装方式。 四、室内给排水施工图系统图的识读 给排水管道系统图(见图水施S-04、S-05)主要表示管道系统的空间走向。在给水系统图上不画出卫生器具,只用图例符号画出水龙头、淋浴器喷头、冲洗水箱等,在排水系统图上也不画出卫生器具,只画出卫生器具下的存水弯或排水支管。识读系统图时要重点掌握下列两点: 1.查明各部分给水管的空间走向、标高、管径尺寸及其变化情况和阀门的设置位 置; 2.查明各部分排水管的空间走向、管路分支情况、管径尺寸及其变化,查明横管 坡度、管道各部分标高、存水弯形式、清通设施的设置情况。 五、给排水施工图详图的识读

建筑电气识图与工程实例

建筑电气与智能化系系列 建筑电气识图与工程实例 第一章建筑电气工程识图基础 图纸是工程师的语言,而图例符号是这种语言的基本组成元素。设计部门用图纸表达设计思想和设计意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸作为编制招标标书的依据,或用以指导使用和维护;施工部门用图纸作为编制施工组织计划、编制投标报价及准备材料、组织施工等的依据。建筑工程领域,任何工程技术人员和管理人员都要求具有一定的绘图能力和读图能力,读不懂图纸就和文盲一样,不可能胜任工作。 图纸的种类很多,常见的工程图纸分为两类:建筑工程图和机械工程图。建筑中使用的图纸是建筑工程图。它按专业可划分为建筑图、结构图、采暖通风图、给排水图、电气图、工艺流程图等。 各种图纸都有各自的特点及各自的表达方式。在不同的设计单位,尤其是各大设计院,往往有着不同的规定画法和习惯做法。但是也有许多基本规定和格式是各种图纸统一遵守的,比如国家标准的图例符号。下面是与电气识图有关的一些基础知识。 第一节建筑电气识图的基础概念 建筑电气工程图是阐述建筑电气系统的工作原理,描述建筑电气产品

的构成和功能,用来指导各种电气设备、电气线路的安装、运行、维护和管理的图纸;是编制建筑电气工程预算和施工方案,并用于指导施工的重要依据。它是沟通电气设计人员、安装人员、操作人员的工程语言,是进行技术交流不可缺少的重要手段。所以建筑电气专业技术人员必须熟悉识读建筑电气工程图。阅读建筑电气工程图,不但要掌握有关电气工程图的基本知识,了解各种电气图形符号,了解电气图的构造、种类、特点以及在建筑工程中的作用,还要了解电气图的基本规定和常用术语,而且还要掌握建筑电气工程图的特点及阅读的一般程序。这是识读建筑电气工程图的基础。 一、图纸的格式与幅面大小 一个完整的图面由边框线、图框线、标题栏、会签栏等组成。 由边框线所围成的图面,称为图纸的幅面。幅面的尺寸共分五类:A0-A4。A0、A1、A2号图纸一般不得加长,A3、A4号图纸可根据需要加长。 二、标题栏、会签栏 标题栏又名图标,是用以确定图纸的名称、图号、张次更改和有关人员签署等内容的栏目。标题栏的方位一般在图纸的下方或右下方,也可放在其他位置。但标题栏中的文字方向为看图方向,即图中的说明、符号均应以标题栏的文字方向为准。 标题栏的格式,我国还没有统一的规定,各设计单位的标题栏格式都不一样。常见的格式应有以下内容:设计单位、工程名称、项目名称、图名、图别、图号等。

电气施工图识图

电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力及照明、防雷及接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 16.1.1.1 电气工程图的特点 ?(1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 ?(2)电气线路都必须构成闭合回路。 ?(3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 ?(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 16.1.1.2 电气施工图的组成 ?(1)图纸目录及设计说明 ?包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 ?(2)主要材料设备表

?包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。?(3)系统图 ?如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 ?(4)平面布置图 ?平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 ?(5)控制原理图 ?包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 ?(6)安装接线图 ?包括电气设备的布置及接线,应及控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 ?(7)安装大样图(详图) ?安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对

建筑电气工程图基本知识及识图(参考模板)

目录 一建筑电气工程图基本知识 (1) (一)、建筑电气工程施工图概念 (1) (二)、建筑电气工程图的类别 (1) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (2) (一)、常用的文字符号及图形符号 (2) (二)、读图的方法和步骤 (3) (一)、模拟项目图纸组成 (17) (二)、电力系统的组成 (17) (三)、总干线 (17) (四)、配电系统识读 (17) (五)、平面图 (18)

 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。

安装预算给排水管道施工图识图经验汇总

安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温, 冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一 般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结 露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可 法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当 直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管 顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器, 球型胀力,角质胀力。 11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、 排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接 水表除外。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。 19. 消火栓:单栓DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧

给排水图纸识图方法

. 给排水图纸识图方法标高 - 平面图标注方式 标高 - 剖面图标注方式

. 标高 - 轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高;

4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是 管道底标高。 管道管径标注 管径应以 mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称 直径 DN表示(如 DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜 以外径 D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5 等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、 耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示(如 d230、d380 等);塑料管材, 管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称直径DN 与相应产品规格对照表。 管道管径的标注 管路编号 (1)当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过 1 根时,宜进行编号。 (2)建筑物穿越楼层的立管,其数量超过 1 根时宜进行编号。 (3)在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过 1 个时,宜进行编号。编号方法 为:构筑物代号-编号;给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管,最后到用户;排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。

(4)当给排水机电设备的数量超过 1 台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。管路编号 给水引入(排水排出)管编号表示方法 建筑给排水施工图的主要内容 建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统 图(轴测图)、施工详图等组成。 室外小区给排水工程,根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。

06建筑电气工程识图 答案

筑龙网w w w .z h u l o n g .c o m 复习思考题参考答案 1.建筑电气工程图的特点是什么? 建筑电气工程图具有不同于机械图、建筑图。它的主要特点是: (1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制出来的。 (2)建筑电气工程中的各个回路是由电源、用电设备、导线和开关控制设备组成。 (3)电路中的电气设备、元件等,彼此之间都是通过导线将其连接起来构成一个整体的。 (4)建筑电气工程施工往往与主体工程及其它安装工程施工相互配合进行. (5)阅读电气工程图的主要目的是用来编制工程预算和编制施工方案,指导施工、指导设备的维修和管理。 2.常用的建筑电气工程图主要有哪些内容? 常用的建筑电气工程图主要有: 说明性文件:图纸目录,设计说明(施工说明),图例,设备材料明细表(零件表)。 系统图:系统图是表现电气工程的供电方式、电力输送、分配、控制和设备运行情况的图纸。如变配电系统图、动力系统图、照明系统图、弱电系统图等。 平面图:平面图是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气安装的主要依据。常用的电气平面图有变配电所平面图、室外供电线路平面图、动力平面图、照明平面图、防雷平面图、接地平面图、弱电平面图等。 布置图:布置图是表现各种电气设备和器件的平面与空间的位置、安装方式及其相互关系的图纸。 接线图:安装接线图在现场常被称为安装配线图,主要是用来表示电气设备、电器元件和线路的安装位置、配线方式、接线方法、配线场所特征的图纸。 电路图:现场常称作电气原理图,主要是用来表现某一电气设备或系统的工作原理的图纸,它是按照各个部分的动作原理图采用分开表示法展开绘制的。 详图:详图是表现电气工程中设备的某一部分的具体安装要求和做法的图纸。 3.阅读建筑电气工程图的程序是什么? 一套建筑电气工程图所包括的内容比较多,图纸往往有很多张。一般应按以下顺序依次阅读和作必要的相互对照阅读。 (1)看标题栏及图纸目录。了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸数量和内容等。 (2)看总说明。了解工程总体概况及设计依据,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、电压等级、线路敷设方法、设备安装高度及安装方式、补充使用的非国标图形符号、施工时应注意的事项等。有些分项局部问题是在各分项工程的图纸上说明的,看分项工程图纸时,也要先看设计说明。 (3)看系统图。各分项工程的图纸中都包含有系统图。如变配电工程的供电系统图、

建筑电气施工图实例图解(图例、符号、含义)汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不 能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明 平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、 导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420 210×297 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线形式及应用表15-2 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线电气线路,一次 线路点划线控制线 细实线二次线路,一般 线路双点划线辅助围框线

建筑电气施工图识图教程

建筑电气施工图识图方法(I) 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。 双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,“起动”采用“START”

给排水施工图识读

给排水施工图识读 第一节建筑给水系统 一、建筑给水系统的分类 建筑给水系统是供应建筑内部和小区范围内的生活用水、生产用水和消防用水的系统,它包括建筑内部给水与小区给水系统。而建筑内部的给水系统是将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引人室内,经配水管送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。它与小区给水系统是以给水引入管上的阀门井或水表井为界。 建筑内部给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 (1)生活给水系统 生活给水系统是为住宅、公共建筑和工业企业内人员提供饮水和生活用水(淋浴、洗涤及冲厕、洗地等用水)的供水系统。生活给水系统又可以分为单一给水系统和分质给水系统。单一给水系统其水质必须符合现行国家规定的《生活饮用水卫生标准》,该水的水质必须确保居民终生饮用安全。分质给水系统按照不同的水质标准分为符合《饮用净水水质标准》的直接饮用水系统,符合《生活饮用水卫生标准》的生活用水系统,符合《生活杂用水水质标准》的杂用水系统(中水系统)。 (2)生产给水系统 指工业建筑或公共建筑在生产过程中使用的给水系统,供给生产设备冷却,原料和产品的洗涤,以及各类产品制造过程中所需的生产用水或生产原料。生产用水对水质、水量、水压及可靠性等方面的要求应按生产工艺设计要求确定。生产给水系统又可分为直流水系统、循环给水系统、复用水给水系统。生产给水系统应优先设置循环或重复利用给水系统,并应利用其余压。 (3)消防给水系统 消防给水系统是供给以水灭火的各类消防设备用水的供水系统。根据《建筑设计防火规范》的规定,对某些多层或高层民用建筑、大型公共建筑、某些生产车间和库房等,必须设置消防给水系统。消防用水对水质要求不高,但必须按照《建筑设计防火规范》保证供给足够的水量和水压。 上述三种基本给水系统,根据建筑情况、对供水的要求以及室外给水管网条件等,经过技术经济比较,可以分别设置独立的给水系统,也可以设置设置两种或三种合并的共用系统。共用系统有生活-生产-消防共用系统、生活-消防共用系统、生产-消防共用系统等。

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (3) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (3) 二电气工程图的识读 (4) (一)、常用的文字符号及图形符号 (4) (二)、读图的方法和步骤 (6) (一)、模拟项目图纸组成 (21) (二)、电力系统的组成 (21) (三)、总干线 (21) (四)、配电系统识读 (21) (五)、平面图 (23)

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

目录 一建筑电气工程图基本知识 (3) (一)、建筑电气工程施工图概念 (3) (二)、建筑电气工程图的类别 (4) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (5) 二电气工程图的识读 (6) (一)、常用的文字符号及图形符号 (6) (二)、读图的方法和步骤 (8) (一)、模拟项目图纸组成 (24) (二)、电力系统的组成 (24) (三)、总干线 (24) (四)、配电系统识读 (25) (五)、平面图 (26)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,

导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机

建筑电气工程图基本知识及识图定稿版

建筑电气工程图基本知 识及识图 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

作业 建筑给排水施工图识读

一、填空题(每空1分,共12分) 1、建筑设备施工图(设施)包括、与三大部分,就是房屋建筑不可缺少的组成部分。 2、建筑给水排水施工图一般由图纸目录、、、与等组成。 3、建筑给排水施工图中管道标高,通常给水管道以计,排水管以计。 4、在施工图中,生活给水管用图例表示。 5、建筑给水(排水)施工图的一般规定应符合的规定。 6、系统图用来反映管道及设备的。 二、单选题 (每小题2分,共20分) 1、在识读给水系统施工图时,一般按照的顺序。 A、水表井→引入管→干管→立管→支管→用水设备 B、引入管→干管→水表井→立管→支管→用水设备 C、引入管→水表井→干管→立管→支管→用水设备 D、水表井→干管→引入管→立管→支管→用水设备 2、大样图与详图可由设计人员在图纸上绘出,也可引自有关。 A、设计规范 B、设计手册 C、安装图集 D、教材 3、当建筑物给水引入管或排水排出管的数量超过根时,宜进行编号。 A、1根 B、2根 C、3根 D、4根 4、无缝钢管管径以表示。 A、外径x壁厚 B、内径x壁厚 C、公称直径 D、内径 5、排水塑料管必须按设计要求及位置设伸缩节,当设计无要求时,伸缩节间距不大于 m。 A、1、0 B、2、0 C、3、0 D、4、0 6、检查口中心高度距操作地面一般为 m。 A、1、2 B、1、1 C、1、0 D、0、5 7、在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应。 A、小于100mm B、大于100mm C、等于原管径 D、等于100mm 8、建筑内部硬聚乙烯排水横支管的坡度应为。 A、0、1 B、0、01 C、0、026 D、0、05 9、公称直径为50mm的镀锌钢管书写形式为。 A、De50 B、DN50 C、50 D、d50 10、建筑设备施工图就是根据已有的来绘制的。 A、成功案例 B、地勘资料 C、竣工图 D、建筑施工图 三、识图题(共68分) 1、根据图示平面图与系统图回答下列问题。(每空2分,共12分) (1)下面给水平面图A、B点的弯折立管的高度为__ 、 _ 米 A、0、90 B、0、70 C、0、65 D、0、35 (2)下面给水平面图蹲式大便器与小便器的给水管径为_ 、__米 A、DN25 B、DN15 C、DN32 D、DN20 (3)下面排水平面图蹲式大便器与清扫口的排水管径为__ 、_ _米 A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、DN75

作业建筑给排水施工图识读

一、填空题(每空1分,共12分) 1、建筑设备施工图(设施)包括、和三大部分,是房屋建筑不可缺少的组成部分。 2、建筑给水排水施工图一般由图纸目录、、、和等组成。 3、建筑给排水施工图中管道标高,通常给水管道以计,排水管以计。 4、在施工图中,生活给水管用图例表示。 5、建筑给水(排水)施工图的一般规定应符合的规定。 6、系统图用来反映管道及设备的。 二、单选题(每小题2分,共20分) 1、在识读给水系统施工图时,一般按照的顺序。 A、 B、 C、 D、 6、检查口中心高度距操作地面一般为 m。 A、 B、 C、 D、 7、在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应。 A、小于100mm B、大于100mm C、等于原管径 D、等于100mm 8、建筑内部硬聚乙烯排水横支管的坡度应为。 A、 B、 C、 D、 9、公称直径为50mm的镀锌钢管书写形式为。

A、De50 B、DN50 C、50 D、d50 10、建筑设备施工图是根据已有的来绘制的。 A、成功案例 B、地勘资料 C、竣工图 D、建筑施工图 三、识图题(共68分) 1、根据图示平面图和系统图回答下列问题。(每空2分,共12分)(1)下面给水平面图A、B点的弯折立管的高度为__ 、 _ 米 A、 B、 C、 D、 (2)下面给水平面图蹲式大便器和小便器的给水管径为_ 、__米 A、DN25 B、DN15 C、DN32 D、DN20 (3)下面排水平面图蹲式大便器和清扫口的排水管径为__ 、_ _米 A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、DN75 2、根据图示平面图和系统图回答下列问题。(每空2分,共12分) (1)下面给水平面图A、B点的弯折立管的高度为_ 、 _ 米 A、 B、 C、 D、 (2)下面给水平面图浴盆和洗脸盆的给水管径为__ 、 ___ 米 A、DN25 B、DN15 C、DN32 D、DN20 (3)下面排水平面图浴盆和洗脸盆的排水管径为__ 、 _ _米 A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、DN75

给排水识图习题

第三章给排水施工图 简算题(每题4分,每卷2题) 1. 下面排水系统图A~B点的距离为6米,排水管道坡度为0.004则,若板底无梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为___ A ___ A、h-0.40 B、h-0.60 C、h-0.30 D、h+0.40 2. 下面排水系统图A~B点的距离为8米,排水管道坡度为0.005则,若B点前现浇楼板处有500的梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为___C ___ A、h-0.65 B、h-0.35 C、h-0.60 D、h+0.40 3. 下面排水系统图A~B点的距离为4米,排水管道坡度为0.006则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__A___ A、h-0.43 B、h-0.45 C、h-0.35 D、h+0.40 4. 下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为0.006则,若B点前现浇楼板处有400的梁,则A点的标高可取为__D___ A、h-0.45 B、h-0.40 C、h-0.35 D、h-0.50

5. 下面排水系统图A~B点的距离为7米,排水管道坡度为0.01则,若板底无梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为__A____ A、h-0.45 B、h-0.60 C、h-0.35 D、h+0.40 6. 下面排水系统图A~B点的距离为7米,排水管道坡度为0.008则,若B点前现浇楼板处有300的梁,则A点的标高可取为___ B___ A、h-0.40 B、h-0.45 C、h-0.30 D、h+0.40 7. 下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为0.01则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__A ___ A、h-0.45 B、h-0.35 C、h-0.40 D、h+0.40