文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 勘察报告

勘察报告

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

目录

z文字部分

1.前言

1.1工程概况

1.2勘察目的

1.3勘察依据

1.4勘察工作布置及完成的工作量

1.5几点说明

2.场地工程地质条件

2.1地形地貌

2.2气象水文

2.3区域地质构造

2.4场地岩土的构成与特征

2.5地表水

2.6地下水

2.7不良地质作用及地质灾害

2.8特殊性岩土

3.岩土工程性能分析与评价

3.1地基土物理力学性质指标的分层统计

3.2岩土工程性能分析与评价

3.3岩土参数的确定

3.4渗透性评价

4.场地与地基的地震效应

4.1地震影响

4.2建筑场地类别划分

4.3地基土液化判定

5.场地稳定性及地基均匀性评价

5.1场地稳定性评价

5.2地基均匀性评价

6.地基与基础的分析与评价

6.1天然地基

6.2桩基

6.3沉(成)桩的可能性分析

6.4沉(成)桩对周边环境的影响

6.5桩端进入持力层的深度分析

7.基坑评价

7.1基坑侧壁安全等级及重要性系数判定

7.2基坑施工所遇到的地层

7.3周边环境

7.4基坑稳定性评价

7.5基坑设计参数

7.6基坑突涌可能性

7.7基坑支护方案

7.8降水排水措施

7.9基坑施工注意事项

7.10基坑挖方地基土回弹量估算

7.11基坑抗浮设计

8.结论与建议

1

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

z附件部分19.标准贯入试验分层统计图号:268~288

20.重型动力触探试验分层统计图号:289

1.南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目岩土工程勘察技

21.静力触探分层统计图号:290

术委托书;

2.南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目场地土层波速测

试检测报告;

3.南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目十字板剪切试验

成果说明书;

4.现场环境及岩芯照片集。

z图表部分

1.勘探点主要数据一览表图号:1~6

2.土工试验报告图号:7~66

3.岩石试验成果报告图号:67~71

4.水分析成果报告图号:72~74

5.勘探点平面布置图图号:75

6.图例图号:76

7.地质剖面图图号:77~165

8.钻孔、静力触探孔柱状图图号:166~225

9.中密粉细砂③6顶板等高线图图号:226

10.密实粉细砂③7顶板等高线图图号:227

11.中风化含砾砂岩⑤2顶板等高线图图号:228

12.土壤压缩试验成果图图号:229~231

13.固结试验综合e-logp曲线图号:232~234

14.承压水观测综合成果报告图号:235~239

15.杂填土钻孔注水试验综合成果图图号:240

16.素填土钻孔注水试验综合成果图图号:241

17.利用土工试验报告图号:242

18.土工试验分层统计图号:243~267

2

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

1.前言

1.1工程概况

1.1.1南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目详细勘察阶

段的岩土工程勘察技术委托书(以下简称勘察任务书)是

由中冶京诚工程技术有限公司(以下简称设计单位)于2008

年9月提出的(详见附件1)。场地详细勘察阶段的岩土工

程勘察工作,是由南京中冶正兴置业有限责任公司(以下

简称业主)委托我公司进行的。

1.1.2本次勘察的拟建建(构)筑物名称(含楼栋号)、结构类型、

地上/地下层数、室内地坪标高、基础型式、基础埋深、预

估基底压力标准值、预估最大单柱压力标准值等设计参数

详见勘察任务书(详见附件1)。

1.1.3根据国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》

(GB50223-2008),拟建建(构)筑物的抗震设防类别高层

和幼儿园为重点设防类,简称乙类,其余为丙类。

1.1.4根据勘察任务书和国家标准《岩土工程勘察规范》

(GB50021-2001)中第3.1.1~3.1.4条:本工程的重要性等

级为一级,场地等级为二级(中等复杂场地),地基等级为

二级(中等复杂地基);拟建建(构)筑物包含17栋34层、

4栋30层,属超高层建筑。综合确定本次岩土工程勘察等

级为甲级。

1.2勘察目的

1.2.1查明场地内有无影响地基稳定性的不良地质作用,并对场

地与地基的稳定性、均匀性作出评价。

1.2.2查明场地内岩土层的类型、深度、分布、工程性能。

1.2.3对需进行沉降计算的建筑物,提供地基土变形设计参数。

1.2.4查明埋藏的河道、河浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不

利的埋藏物。

1.2.5判明建筑场地的类别及场地土类型,查明地震作用下场地

的液化情况。提供场地剪切波速等场地地震动参数。

1.2.6查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度;判

定水和土对建筑材料的腐蚀性。

1.2.7提供抗浮验算所需的地下水浮力的计算水位。

1.2.8提供建筑物周邻与之可能有相互影响的工程设施及工程活

动情况。

1.2.9提供深基坑设计参数;判断基坑开挖降低地下水位的可能

性和对相邻建筑物的影响,并提供降水方案供参考。

1.2.10根据场地条件和施工条件,建议经济合理的基础形式,选

择合理的桩端持力层,并详细查明持力层和软弱下卧层的

分布,提供桩的设计参数,并估算单桩承载力,推荐合适

的施工方案,提出施工中应注意的问题。

1.3勘察依据

1.3.1岩土工程地质勘察技术委托书(附件1)及平面图;

1.3.2国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001);

1.3.3国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);

1.3.4国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008年

版);

1.3.5国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);

1.3.6国家标准《工程岩体分级标准》(GB50218-94);

1

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

1.3.7国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999);

1.3.8国家行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

1.3.9国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);1.3.10国家行业标准《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92);

1.3.11国家行业标准《岩土工程勘察技术规范》

(YS5202-2004/J300-2004);

1.3.12国家行业标准《注水试验规程》(YS5214-2000);

1.3.13江苏省工程建设标准《南京地区建筑地基基础设计规范》

(DGJ32/J12-2005、J10648-2005)。

1.4勘察工作布置及完成的工作量

1.4.1本次勘探点是根据设计单位提供的岩土工程勘察技术委托

书(附件1)、平面图及国家标准《岩土工程勘察规范》

(GB50021-2001)、江苏省工程建设标准《南京地区建筑地

基基础设计规范》(DGJ32/J12-2005、J10648-2005)的有关

规定确定的。

1.4.2勘探点沿拟建建筑物周边及角点布置,按桩基要求进行,

其中控制性钻孔不少于1/3,勘探点间距为15~25m,勘探

孔深度以进入完整的中风化层6~8m;为查明基坑开挖深

度范围内的地层结构,在基坑周边2~3倍开挖深度范围内

布置了勘探孔,基坑勘探点间距25~35m,勘探孔深度30~

35m。本次详勘共布置勘探点349个,根据技术要求的不同

分为取土钻孔、标贯钻孔、重型动力触探孔、十字板剪切

试验孔和静力触探孔。

1.4.3根据勘察目的、岩土特性、设计要求及地区经验和测试方

法的适用性,本次勘察采用了钻探、静探、取样、标准贯

入试验、重型动力触探、十字板剪切试验、承压水观测、

钻孔注水试验、波速测试工作及室内岩、土、水试验相结

合的方法,以正确评价场地工程地质条件,提供正确的设

计参数。

1.4.4钻探、取样、标贯和静力触探试验工作是由我公司于2008

年9月7日~10月20日期间完成的。共投入钻探设备XY-1

型液压式钻机16台,静探设备为单桥静力触探机和单桥静

力触探车各1台。

1.4.5波速及地脉动测试是由江苏省地震工程研究院于2008年9

月20日~10月20日负责完成的。测试设备为RS-1616K

型工程动测仪。

1.4.6十字剪切试验剪切试验是由江苏省地质工程勘察院于2008

年10月10日~10月22日负责完成的。仪器采用十字板静

探两用仪。

1.4.7室内岩、土、水试验工作是由我公司下属湖北中冶建设工

程检测有限公司检测一室负责完成的;部分室内土试验工

作是由江苏省地质工程勘察院完成的。

1.4.8勘探点的测量工作是由我公司测量工程师王宇同志负责完

成的,所采用的坐标为南京坐标系统,高程为吴淞高程系

统。坐标系统、高程系统引测点(控制点)由我公司制作

的三个E级静态GPS点引测,详见勘探点平面布置图(图

号:75)。

1.4.9本次勘察(第一批)所完成的工作量详见表1.4.9。

2

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

完成的工作量 表1.4.9

序号 勘察项目

勘察内容

单位

工作量

备注

1 钻探 钻孔m/孔 10418.75/202

上部填土采用套管护壁,累计下套管约648m ,下部天然土

层采用泥浆护壁钻进,累计进尺9770.75m 。 静

验m/孔 2635.20/71 单桥 静探 m/孔 91.4/9

双桥

十字板剪切试验

点 点/孔 104/9 标准贯入试验次/孔 2643/131 重型

动力触

探m/孔 16.50/30 承压水观测试验

m/孔 66.50/3 波速测试m/孔 651.5/27 2

原位测试

现场重度

试验件 21 原

状土试样件/孔 927/71 扰动土试

样件/孔 241/51 岩样组 66 3

取样

水样

件 5 常规物理性质件 1148 常速法压缩试验

件 806 直剪(快剪)件 494 直剪(

固快

)件 254 颗

粒分析

件 650 静三轴固结不排水剪(CU)件 37 静三轴不固结不排水剪(UU)件 22 高压固结回弹再压缩

件 39 渗透系数()v k 件 44 渗透系数(

)

h

k 件 44 静止侧压力系数

k 件 9 无侧限抗压强度件 13 水上休止角件 29 水下休止角件 29 岩石物理

性质件 63 岩石天然状态单轴抗压强度

组 59 岩石点荷载组 7 4

室内

试验

水质简分析件 5 收

放勘探点个/组日 282/20 E 级静态

G P S

点个 3 地下管线探测组日

7

军用电缆开挖

5

测量

管线探

m 750军用电缆探测

1.5 几点说明

1.5.1 本次勘察的方案和工作量是由我公司根据设计单位的技术

委托书要求和平面图,依现行规范布置的,并征求业主开发经营部、设计单位及监理单位同意后予以实施的。在外业勘察过程中勘察工作量根据勘察揭露的实际地质岩性构成情况作了合理的调整。

1.5.2 本次勘察共布置勘探点349个,完成机钻孔202个、静探孔

71个、十字板剪切试验孔9个,共完成282个,已完成全部勘探点的80.8%,剩余钻孔因拆迁尚未完成,外业无法进行。应业主要求,先提供已完成外业工作部分的场地岩土工程勘察报告书,未完成外业工作的地段,以后将以分批的形式提出场地岩土工程勘察报告书,故本报告称为第一批。未钻钻孔67个,详细孔号为:77#、86#、87#、88#、98#、99#、100#、173#、174#、180#、181#、182#、183#、184#、189#、190#、191#、192#、193#、194#、195#、201#、202#、203#、204#、205#、207#、208#、209#、210#、215#、222#、223#、224#、225#、226#、227#、228#、229#、230#、231#、232#、233#、234#、235#、236#、237#、238#、239#、240#、241#、242#、243#、244#、245#、246#、255#、256#、262#、263#、270#、271#、278#、279#、285#、286#、290#,未完成的勘探点均以“未钻”表示在勘探点平面布置图中(图号:75)。

1.5.3 根据设计单位提供的平面图,地下室主要为地下车库,分

布区域详见勘探点平面布置图(图号:75)。

1.5.4 受场地内施工条件限制,部分钻孔进行了适当的移位钻探,

基坑施工时应加强验槽工作。

1.5.5 本报告书中的标准贯入试验锤击数以实测值表示在“地质剖

面图”(图号:77~165)和“钻孔柱状图”(图号:166~225)

3

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

中。用标贯击数确定地基土承载力特征值时采用经杆长休整值的标准值。

k N 1.5.6 本报告书中的重型(Ⅱ)动力触探试验锤击数以杆长和击数

双向修正值表示在“地质剖面图”(图号:77~165)和“钻孔柱状图”(图号:166~225)中。用重型(Ⅱ)动力触探确定地基土承载力特征值时采用修正值的标准值。

k N 5.631.5.7 为了保持资料的完整性,本报告书对整个场地剖面、地层

进行了统一的编号,在剖面中未钻钻孔以“未钻”表示,间距按设计间距,坐标为设计坐标,详见“地质剖面图”(图号:77~165)和“勘探点平面布置图”(图号:75)。

1.5.8 本次勘察所采用的坐标及高程由我公司制作的3个E 级静

态GPS 点引测,三点的坐标为:G01:X=38589.467,Y=23219.968,H=7.371;G02:X=38147.270,Y=22938.844,H=6.896;G03:X=37996.016,Y=23169.082,H=6.624。详见勘探点平面布置图(图号:75)。

1.5.9 应业主要求,我公司对勘察场地内的地下国防军用电缆和

光缆进行了探测,探测结果为横穿场地西北角的并排的国防军用电缆和光缆各一条,影响的楼栋有A03、E01、B02和地下车库,详细走向、位置和埋深见勘探点平面布置图(图号:75)。

1.5.10 本报告利用了场地北侧莲花村经济适用住房A 组团的部分

土工试验成果,详见利用土工试验报告(图号:242)。

2. 场地岩土工程条件

2.1

地形地貌

拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A 组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,地貌单元属于长江右岸河漫滩,鱼塘、河沟密布。原始地形略有起伏,勘探前场地进行了施工整平。依孔口标高计,地面标高变化在 6.43m ~8.77m 之间(详见附件4:现场环境及岩芯照片)。

2.2 气象水文

本场地处北亚热带,气候温和湿润,四季分明,冬冷夏热。一月份平均温度1.9℃,七月份平均温度28.2℃,年平均温度15.3℃。多年平均降水量1026mm ,水量多集中在6、7、8月份。日照充足,年日照量2212.8小时,年日照率50%。蒸发量1400~1500mm ,相对湿度80%。

2.3 区域地质构造

南京地区地质构造处于宁镇弧形褶皱西段,各类不同期次、不同性质、不同方向的褶皱、断裂较为发育。构成对本区区域性有影响的断裂主要有南京—湖熟断裂。南京~湖熟断裂带东北侧即为宁镇弧形褶皱隆起带,西南侧为宁芜凹陷盆地,断裂褶皱被中新生界覆盖,地表不明显。本场地位于宁芜凹陷盆地北侧,从本次勘察的各钻入基岩的钻孔资料分析,未发现断裂破碎带等对建筑场地稳定性有影响的迹象。

2.4 场地岩土的构成与特征

根据钻孔揭露,拟建场地内分布的地层有人工填积()

ml Q 4

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

层、第四系湖塘相淤积()层、第四系全新统冲积()层、第四系全新统冲积+洪积()层及第三纪(N )含砾砂岩层。现将场地内分布的地层从上至下叙述如下:

l Q al Q 4pl al Q +42.4.1 人工填积()层 ml Q 2.4.1.1 杂填土(地层代号①1)

杂色,主要由砖块、混凝土块、房屋地基、建筑垃圾、风化岩块和碎石等填成,含少量粘性土,为近期施工整平回填而成,呈湿~饱和、松散状态。该层层顶标高6.43~8.77m ,层底标高 3.65~8.17m ,厚度为0.40~4.00m ,平均厚度为1.69m 。

2.4.1.2 素填土(地层代号①2)

杂色,主要由粘性土填成,局部地段为生活垃圾,间夹少量碎石,为近期施工整平填积而成,该层底部多见流塑~软塑状态灰色土,呈湿~饱和、松散状态。该层层顶标高4.13~8.17m ,层底标高2.77~6.96m ,厚度为0.30~3.70m ,平均厚度为1.53m 。

2.4.2 第四系湖塘相淤积()层

l

Q 淤泥(透镜体)(地层代号②)

灰~灰褐色,含腐植物,有臭味,呈饱和、流塑状态。该层分布于场地原鱼塘、藕塘内,为场地整平时余留的淤泥层,层顶标高 3.71~6.50m ,层底标高 1.01~5.03m ,厚度为0.40~2.70m ,平均厚度为1.58m 。

2.4.3 第四系全新统冲积()层: al

Q 4

2.4.

3.1 粘土(透镜体)(地层代号③1A )

淡黄~黄褐~灰褐色,含少量铁锰质氧化物,切面光滑,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,呈饱和、可塑状态。

该层分布于场地内局部地段,呈透镜体状分布,层顶标高4.59~7.24m ,层底标高2.11~5.78m ,厚度为0.50~3.20m ,平均厚度为1.47m 。

2.4.

3.2 粘土(透镜体)(地层代号③1B )

灰~灰褐色,局部见淡黄色土块,含少量铁锰质氧化物,切面光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性低,呈饱和、软塑状态。该层分布于场地内局部地段,呈透镜体状分布,层顶标高 4.52~6.90m ,层底标高0.32~5.37m ,厚度为0.50~5.00m ,平均厚度为1.77m 。

2.4.

3.3 淤泥质粉质粘土(地层代号③2)

灰~灰褐色,偶夹薄层粉土和粉砂,有水平层理,局部含螺壳碎片及腐植物,有摇振反应,干强度低,韧性低,呈饱和、流塑状态。该层层顶标高0.32~7.26m ,层底标高-20.97~0.35m ,厚度为4.50~26.00m ,平均厚度为11.24m 。

2.4.

3.4 粉质粘土(透镜体)(地层代号③3)

灰~灰褐色,局部地段夹薄层粉土或粉砂,无摇振反应,无光泽反应,干强度低,韧性低,呈饱和、软塑状态。该层在场地内呈透镜体状分布,层顶标高-12.99~-2.15m ,层底标高-14.69~-4.65m ,厚度为 1.70~4.10m ,平均厚度为2.48m 。

2.4.

3.5 粉土(地层代号③4)

灰~灰褐色,局部地段夹薄层淤泥质粉质粘土或粉砂,摇振时有水淅现象,无光泽反应,干强度低,韧性低,呈湿、中密状态。该层分布在场地内大部分地段,层顶标高-19.01~0.35m ,层底标高-22.17~-3.10m ,厚度为0.50~14.30m ,平均厚度为4.85m 。

2.4.

3.6 淤泥质粉质粘土(透镜体)(地层代号③4A )

5

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

灰~灰褐色,局部含少量腐植物,夹薄层粉土或粉砂,稍

有光泽,干强度低,韧性低,呈饱和、流塑状态。该层呈

透镜体状分布于③4层中,层顶标高-17.79~-3.10m,层底标

高-19.99~-5.10m,厚度为0.70~5.80m,平均厚度为2.30m。

2.4.

3.7粉质粘土(透镜体)(地层代号③4B)

灰~灰褐色,摇振反应中等,稍有光泽,干强度中等,韧

性低,呈饱和、软塑状态。该层呈透镜体状分布于③4层中,

层顶标高-11.84~-7.14m,层底标高-13.84~-9.14m,厚度为

1.50~

2.20m,平均厚度为1.83m。

2.4.

3.8粉砂(地层代号③5)

灰~青灰色,主要矿物成分为石英、长石,含大量云母片,

局部夹薄层粉质粘土或粉土,呈饱和、稍密状态。该层分

布在场地内大部分地段,层顶标高-19.11~-8.97m,层底标

高-22.80~-13.74m,厚度为0.80~13.60m,平均厚度为

4.77m。

2.4.

3.9粉土(透镜体)(地层代号③5A)

灰~灰褐色,局部地段夹薄层粉质粘土或粉砂,振动有水

淅现象,无光泽反应,干强度低,韧性低,呈湿、中密状

态。该层呈透镜体状分布于③5层中,层顶标高-14.32~

-7.48m,层底标高-15.92~-11.48m,厚度为1.00~4.00m,

平均厚度为1.89m。

2.4.

3.10淤泥质粉质粘土(透镜体)(地层代号③5B)

灰~灰褐色,夹薄层粉土或粉砂,摇振反应明显,稍有光

泽,干强度低,韧性低,呈饱和、流塑状态。该层呈透镜

体状分布于③5层中,层顶标高-17.45~-5.51m,层底标高

-18.75~-6.58m,厚度为0.60~4.00m,平均厚度为1.64m。

2.4.

3.11粉细砂(地层代号③6)

灰~青灰色,主要矿物成分为石英、长石,含大量云母片,

局部夹薄层粉质粘土或粉土,呈饱和、中密状态。该层层

顶标高-31.58~-6.71m,层底标高-38.27~-9.53m,厚度为

0.60~21.00m,平均厚度为11.10m。

2.4.

3.12淤泥质粉质粘土(透镜体)(地层代号③6A)

灰~灰褐色,夹薄层粉土或粉砂,摇震反应明显,稍有光

泽,干强度低,韧性低,呈饱和、流塑状态。该层呈透镜

体状分布于③6层中,层顶标高-30.67~-15.58m,层底标高

-32.07~-17.10m,厚度为0.70~2.00m,平均厚度为1.29m。

2.4.

3.13粉质粘土(透镜体)(地层代号③6B)

灰~灰褐色,摇振反应轻微,稍有光滑,干强度中等,韧

性低,呈饱和、软塑状态。该层呈透镜体状分布于③6层中,

层顶标高-29.97~-14.67m,层底标高-33.47~-15.87m,厚度

为1.00~5.20m,平均厚度为2.34m。

2.4.

3.14粉土(透镜体)(地层代号③6C)

灰~灰褐色,局部地段夹薄层粉质粘土或粉砂,振动有水

淅现象,无光泽反应,干强度低,韧性低,呈湿、中密状

态。该层呈透镜体状分布于③6层中,层顶标高-22.60~

-9.53m,层底标高-25.60~-11.43m,厚度为1.00~4.50m,

平均厚度为2.30m。

2.4.

3.15粉细砂(地层代号③7)

灰~青灰色,主要矿物成分为石英、长石,含大量云母片,

局部夹薄层粉质粘土或粉土,呈饱和、密实状态。该层分

布在场地内大部分地段,场地东南角地段缺失该层,层顶

标高-46.43~-14.52m,层底标高-49.13~-31.58m,厚度为

0.50~24.10m,平均厚度为11.66m。

2.4.

3.16粉质粘土(透镜体)(地层代号③7A)

6

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

灰~灰褐色,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性

中等,呈饱和、可塑状态。该层呈透镜体状分布于③7层中,

层顶标高-43.92~-36.02m,层底标高-46.92~-37.84m,厚度

为0.50~3.30m,平均厚度为1.83m。

2.4.

3.17粉质粘土(透镜体)(地层代号③7B)

灰~灰褐色,摇振反应轻微,稍有光泽,干强度中等,韧

性低,呈饱和、软塑状态。该层呈透镜体状分布于③7层中,

层顶标高-44.23~-36.95m,层底标高-46.43~-38.88m,厚度

为0.70~3.70m,平均厚度为1.93m。

2.4.4第四系全更新统冲积+洪积()层

pl

al

Q+

4

2.4.4.1中粗砂(地层代号④1)

灰~青灰色,主要由石英、长石组成,偶见燧石碎块和砾

砂、圆砾,见云母片,接触关系为接触式,局部夹卵砾石

和少量粘性土,呈饱和、密实状态。该层分布在场地内大

部分地段,局部缺失,层顶标高-48.75~-33.92m,层底标高

-51.40~-35.82m,厚度为0.20~5.70m,平均厚度为2.28m。

2.4.4.2卵石(地层代号④2)

杂色,主要成分为石英岩、石英砂岩、燧石及少量安山岩

碎块,多呈圆状、亚圆状,少数为椭圆形,粒径20~60mm,

含量60~80%,局部夹中粗砂和粘性土,为接触式,呈饱

和、密实状态。该层分布在场地内大部分地段,局部缺失,

层顶标高-51.40~-30.28m,层底标高-52.40~-32.71m,厚度

为0.20~4.80m,平均厚度为1.48m。

2.4.5第三纪(N)含砾砂岩

2.4.5.1强风化含砾砂岩(地层代号⑤1)

棕红色,主要矿物成分为长石、石英、云母等,含安山岩

块,呈次棱角状~圆状、椭圆形,粒径10~200mm,中粗

粒结构,厚层状构造,泥质胶结,岩芯破碎,呈短柱状或

碎块状,手可捏碎,遇水软化强烈,属极软岩,岩体基本

质量等级为Ⅴ级。该层层顶标高-52.40~-32.71m,层底标高

-55.80~-35.78m,厚度为0.70~7.00m,平均厚度为2.31m。

2.4.5.2中风化含砾砂岩(地层代号⑤2)

棕红色,主要矿物成分为长石、石英、云母等,含砾砂岩

中的“砾”为安山岩块,呈次棱角状~圆状、椭圆形,粒径

20~80mm,最大粒径大于300mm,中粗粒结构,厚层状构

造,基底式泥质胶结,见水平层理,岩芯较完整,呈长柱

状,遇水软化强烈,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

本次勘察未揭穿该层,该层层顶标高-55.80~-35.78m,揭露

厚度为4.00~14.00m。

上述各岩土层的分布及其厚度变化情况详见“地质剖面图”

(图号:77~165)、“钻孔柱状图”(图号:166~225)。

2.5地表水

场地内地表水主要分布于原始地形的沟、鱼塘、藕塘和场

地整平形成的低洼地段。

2.6地下水

2.6.1地下水类型

场地内的地下水有潜水、孔隙承压水和基岩裂隙水三种类

型。潜水赋存于人工填积()层中,大气降水、地表水

渗入是其主要的补给来源;孔隙承压水赋存于第四系全新

统冲积()层中的粉土、粉砂、粉细砂、中粗砂和卵石

层中,上部水体渗透和横向补给是其主要的补给来源;基

岩裂隙水赋存于下伏基岩岩体裂隙中。勘察期间测得潜水

稳定水位深度为0.00~2.10m,相当于绝对标高 5.30~

7.35m,根据地区勘察经验,潜水年变幅约为0.50~1.00m;

ml

Q

al

Q

4

7

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

孔隙承压水具微承压性,根据本次勘察在场地内做的三个承压水头观测孔成果,拟建场地承压水头埋深3.52~3.81m ,相当于标高3.20~4.21m ;基岩裂隙水总体看水量不大且不均匀。

2.6.2 腐蚀性评价

2.6.2.1 根据本次所取水样的水质分析结果(图号:72~74),按《岩

土工程勘察规范》(GB50021-2001)有关规定判定:除63号钻孔水样分析结果离子为106.4毫克/升,该地下水在长期浸水条件下对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性;其余4件水样分析结果场地内地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。

?Cl 2.6.2.2 根据本次所取土样的土的腐蚀性分析结果(图号:74),按

《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)有关规定判定:场地内土对建筑材料均无腐蚀性。

2.7 不良地质作用及地质灾害

2.7.1 根据钻孔揭露,场地内主要地层分布连续,除浅部的第四

系全新统冲积()层中的粉土、粉砂在地震作用下可能发生液化外,未发现全新世构造断裂痕迹和其它影响工程稳定性的不良地质作用,从整体上看场地是稳定的,适宜建筑。

al

Q 4

2.7.2 该区域内目前无危及人员生命和财产安全的山体崩塌、滑

坡、泥石流等地质灾害发生。

2.8 特殊性岩土

场地内分布的特殊性岩土主要为人工填土、软土和风化岩。

2.8.1 人工填土

场地内浅部的杂填土(地层代号①1) 素填土(地层代号①2)为新近场地回填所填,结构松散,孔隙比大,基坑施工时,该土层不稳定,需采取支护措施。

2.8.2 软土

场地内分布有②、③2层淤泥和淤泥质粉质粘土,其中③2层分布广,层顶埋深起伏较大,厚度较大,在施工时,开挖易产生边坡失稳,主要是低剪切强度易于造成边坡失稳,发生剪切破坏。

2.8.3 风化岩

风化岩主要为第三系含砾砂岩,钻探揭露的风化岩为强风化和中风化,其中中风化含砾砂岩可作为拟建高层住宅桩基础的嵌岩钻孔灌注桩的桩端持力层。

8

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

3.岩土工程性能分析与评价

3.1地基土物理力学性质指标的分层统计

3.1.1场地内各土层的主要物理力学性质指标试验值详见“土工

试验报告”(图号:7~66),标准贯入试验锤击数实测值详

见“地质剖面图”(图号:77~165),岩石的物理力学性质

指标试验值详见“岩石试验成果报告”(图号:67~71),经

过分层数理统计后,各土层主要物理力学性质指标统计值

详见表3.1.1,各土层主要物理力学性质指标分层统计详见

图号:243~267。

9

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

3.1.2各土层标准贯入试验锤击数修正值统计见表3.1.2,标准贯

入试验分层统计见图号268~288。

表3.1.2

勘察报告

勘察报告

3.1.3重型动力触探试验修正值统计见表3.1.3,重型动力触探试

验分层统计见图号289。

表3.1.3

勘察报告

3.1.4静力触探(单桥)试验比贯入阻力统计见表 3.1.4,静力

触探(单桥)试验分层统计见图号290。

S

P

表3.1.4 10

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

3.1.5十字板剪切试验原状土强度统计见表3.1.5。

表3.1.5

勘察报告

3.1.6岩石单轴抗压强度统计见表3.1.6。

表3.1.6

勘察报告

3.2岩土工程性能分析与评价

根据表3.1.1~3.1.6中的数值,结合场地附近地区已有的勘

察资料,综合现将场地内各层地基土的工程性能分析评价

如下:

3.2.1人工填积()层

ml

Q

3.2.1.1松散状态杂填土(地层代号①1):

该层土为新近场地回填土,密实度不均匀,工程性能差,

未完成自重固结,未经处理不宜作为拟建(构)筑物的天

然地基,基坑挖方时将会产生掉块或整体滑塌现象。

3.2.1.2松散状态素填土(地层代号①2):

其天然含水量平均值w=25.6%,天然重度平均值

γ=19.4kN/m3,天然孔隙比平均值e=0.744,塑性指数平均

值P=17.3,液性指数平均值l=0.18,压缩系数平均值2

1?

a=0.27MPa-1,压缩模量平均值21?s E=6.6MPa。该层土成分

复杂,密实度不均匀,厚度变化大,工程性能差,未经处

理不宜作为拟建建(构)筑物的天然地基,基坑挖方时将

会产生滑塌或向坑内涌土现象。

3.2.2第四系湖塘相淤积()层

l

Q

流塑状态淤泥(透镜体)(地层代号②)

其标贯试验标准值=0.6击,有机质含量为3.81~4.33%,

静力触探试验比贯入阻力标准值=0.15MPa。该层承载力

极低,不能作为拟建建筑物基础的持力层,在基坑挖方时

会产生向基坑内涌土现象,对基坑挖方施工不利。

k

N

sk

P

3.2.3第四系全更新统冲积()层:

al

Q

4

3.2.3.1可塑状态粘土(透镜体)(地层代号③1A)

其w=34.3%,γ=18.5kN/m3,e=0.955,p I=20.4,l=0.48,2

1?

a=0.36MPa-1,其变异系数δ=0.206,21?s E=5.5MPa,=5.1

击,=0.97MPa。该层土属于不甚均匀的中等压缩性土层。

因分布不连续,基坑挖方时紧在局部地段遇到该层。

k

N

sk

p

3.2.3.2软塑状态粘土(透镜体)(地层代号③1B)

其w=37.3%,γ=18.0kN/m3,e=1.046,P I=17.3,l I=0.90,2

1?=0.59MPa

-1,其变异系数δ=0.208,

2

1?

s=3.6MPa,=3.5击,=0.65MPa。该层土属于不甚均匀的高压缩性土层。

k

N

sk

P

3.2.3.3流塑状态淤泥质粉质粘土(地层代号③2)

11

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

其w =40.4%,=17.6kN/m 3

,e =0.140,p I =14.6,l I =1.27,

21?a =0.64MPa -1,其变异系数δ=0.282,21?s E =3.6MPa ,=2.1

击,=0.32MPa ,十字板剪切试验强度标准值为=22.8kPa ,灵敏度为 1.86~2.96,其平均值为 2.15,无侧限抗压强度k N sk P k u 2

u

q =23kPa ,灵敏度为2.10~2.75,其平均值为2.25,该土体为中等灵敏度土,该层有机质含量可按1.2~2.5%考虑。该层土属于不甚均匀的高压缩性土层。当基坑挖方按深度6.50m 考虑时,基坑挖方深度内均为该层土,会产生涌土现象。

3.2.3.4 软塑状态粉质粘土(透镜体)(地层代号③3)

其w =32.7%,γ=17.9kN/m 3,e =0.985,p I =14.4,l I =0.91,

21?a =0.47MPa -1,其变异系数δ=0.452,21?s E =5.7MPa , S P =0.30MPa 。该层土属于很不均匀的近高缩性土层。

3.2.3.5 中密状态粉土(地层代号③4)

其w =29.2%,γ=18.5kN/m 3

,e =0.845,p I =8.0,l =1.21,

21?a =0.23MPa -1

,其变异系数δ=0.396,21?s E =9.2MPa ,=4.9

击,=3.04MPa 。该层土属于不均匀的中等压缩性土层。

k N sk P 3.2.3.6 流塑状态淤泥质粉质粘土(透镜体)(地层代号③4A )

其w =38.1%,γ=17.5kN/m 3,e =1.105,p I =12.6,l I =1.32,

21?a =0.58MPa -1,其变异系数δ=0.304,21?s E =3.8MPa ,=1.9

击,=0.58MPa 。该层土属于不均匀的高压缩性土层。

k N sk P 3.2.3.7 软塑状态粉质粘土(透镜体)(地层代号③4B )

其w =34.5%,=17.9kN/m 3,e =1.010,p I =14.2,l I =0.89,

21?=0.49MPa -1,21?s =4.4MPa ,=2.6击。该层土属于不

甚均匀的高压缩性土层。

k N 3.2.3.8 稍密状态粉砂(地层代号③5)

其w =26.4%,=18.8kN/m 3,e =0.792,p I =8.2,l I =1.16,

21?a =0.17MPa -1,其变异系数δ=0.595,21?s E =12.0MPa ,=8.7击,=4.49MPa 。该层土属于很不均匀的中等压缩

性土层。

k N sk P 3.2.3.9 中密状态粉土(透镜体)(地层代号③5A )

其w =25.1%,=19.7kN/m 3,e =0.682,p I =8.1,l I =0.85,

21?=0.12MPa -1,21?=14.2MPa ,=6.2击,=2.03MPa 。

该层土属于不甚均匀的近低压缩性土层。

k N sk P 3.2.3.10 流塑状态淤泥质粉质粘土(透镜体)(地层代号③5B )

其w =36.4%,γ=17.6kN/m 3,e =1.065,p I =12.6,l I =1.28,

21?a =0.56MPa -1,其变异系数δ=0.194,21?s E =3.8MPa ,=2.9

击,=0.61MPa 。该层土属于比较均匀的高压缩性土层。

k N sk P 3.2.3.11 中密状态粉细砂(地层代号③6)

其w =27.6%,γ=18.5kN/m 3,e =0.821,p I =7.6,l I =1.00,

21?a =0.15MPa -1,其变异系数δ=0.355,21?s E =12.9MPa ,=15.5击,=6.9MPa 。该层土属于不均匀的近低压缩性

土层,对于商业楼及幼儿园等轻低型建(构)筑物是良好的预应力管桩的桩端持力层,但应考虑该层中所夹薄层粘性土或粉土对桩基沉降的不利影响。

k N sk P 3.2.3.12 流塑状态淤泥质粉质粘土(透镜体)(地层代号③6A )

其w =36.7%,γ=17.6kN/m 3,e =1.074,p I =11.5,l I =1.34,

21?a =0.51MPa -1,其变异系数δ=0.314,21?s E =4.7MPa ,=0.71MPa 。该层土属于不均匀的高压缩性土层。

sk P 3.2.3.13 软塑状态粉质粘土(透镜体)(地层代号③6B )

其=35.5%,γ=18.0kN/m 3,e =1.015,p I =14.0,l I =0.95,

21?a =0.52MPa -1,其变异系数δ=0.160,21?s E =3.9MPa ,=4.5

k N 12

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

击,=0.89MPa 。该层土属于比较均匀的高压缩性土层。

sk P 3.2.3.14 中密状态粉土(透镜体)(地层代号③6C )

其w =28.9%,γ=17.7kN/m 3,e =0.959,p I =7.6,l I =1.06,

21?a =0.26MPa -1,21?s E =9.2MPa ,=3.0MPa 。该层土属于不

甚均匀的中等压缩性土层。

sk P 3.2.3.15 密实状态粉细砂(地层代号③7)

其w =25.4%,γ=18.7kN/m 3,e =0.760,21?a =0.13MPa -1,其变异系数δ=0.412,21?s E =14.8MPa ,=27.1击,

=12.7MPa 。该层土属于很不均匀的低压缩性土层,是良

好的预应力管桩桩端持力层。该层夹薄层粉土、粘性土,在场地东南角缺失该层,试桩时有可能出现沉降超标现象。

k N sk P 3.2.3.16 可塑状态粉质粘土(透镜体)(地层代号③7A )

其w =28.9%,γ=18.6kN/m 3,=0.859,p I =13.7,l =0.59,

21?a =0.3MPa -1

,其变异系数δ=0.267,21?s E =5.8Mpa ,=7.4

击。该层土属于不甚均匀的中等压缩性土层。

k N 3.2.3.17 软塑状态粉质粘土(透镜体)(地层代号③7B )

其w =34.0%,γ=18.3kN/m 3,e =0.966,p I =14.6,l I =0.85,

21?a =0.5MPa -1

,其变异系数δ=0.268,21?s E =4.5MPa ,=4.3

击,=1.2MPa 。该层土属于不甚均匀的高压缩性土层。

k N sk P 3.2.4 第四系全更新统冲积+洪积()层 pl al Q +43.2.4.1 密实状态中粗砂(地层代号④1)

其w =34.0%,=32.1击。该层土属于不均匀的低压缩性土层。

k N 3.2.4.2 密实状态卵石(地层代号④2)

其w =34.3%,重型动力触探=21.8击。该层土属于不均匀的低压缩性土层,对嵌岩钻孔灌注桩桩基施工会带来一

定的困难。

k N 5.63 3.2.5 第三纪(N )含砾砂岩

3.2.5.1 强风化含砾砂岩(地层代号⑤1)

该层点荷载强度标准值=0.035MPa ,换算成单轴抗压强度标准值=1.847MPa ,属极软岩。岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层风化强烈,岩体极破碎,已风化呈碎块状,局部风化成土状,同时该岩石具有遇水软化、强度降低的特性。因所含砾的“砾”主要为安山岩,在该层较厚地段嵌岩施工会有一定困难。

k S I )50(rk f 3.2.5.2 中风化含砾砂岩(地层代号⑤2)

其岩石天然湿度单轴抗压强度标准值为 1.88MPa ,属极软岩,岩体较完整。岩体基本质量等级为Ⅴ级。是场地内嵌岩桩桩端的良好持力层。当以该岩层作为桩端持力层时,当达到设计深度后,必须清孔后立即浇灌,不能长期浸泡。该层中含砾砂岩的“砾”主要为安山岩,部分“砾”粒径较大,在该层中嵌岩成孔,在含“砾”多、粒径大的深度段会造成一定困难。

rk f 3.3 岩土参数的确定

根据室内土工试验成果、原位测试成果及地区经验值综合确定场地各岩土层的承载力特征值(kPa )、(kPa )、压缩模量(MPa)、抗剪强度标准值ak f a f 21?S E k φ(°)、(kPa )等,详见表3.3-1~3.3-3。

k C

土层承载力特征值和变形参数确定表 表3.3-1

13

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

土工试验

静力触探

标贯试验

动探试验

综合取值

时代 成因 地层 代号

岩土名称

状态

k a f 21?s E k a f k a f 2

1?s E (kPa) (MPa) sk P (MPa) k a f (kPa) k N (击) (kPa) k N 5.63(击)

(kPa)k a f (kPa)(MPa)l Q

② 淤泥(透镜体) 流塑 50

3.70.15550.585050 2.5③1A 粘土(透镜体) 可塑 147

5.50.97101 5.1116120 5.0③1B 粘土(透镜体) 软塑 90 3.60.6582 3.59285 3.0③2淤泥质粉质粘土 流塑 65

3.60.3262 2.17065 2.8③3粉质粘土(透镜体) 软塑 110

5.70.306785 3.0③4粉土 中密 1459.2

3.04145

4.91308.0③4A 淤泥质粉质粘土

(透镜体)

流塑 70

3.80.5877 1.96670 3.0③4B 粉质粘土(透镜体) 软塑 103

4.4 2.67685 3.0③5

砂 稍密

12.0 4.491508.7135140

10.0③5A 粉土(透镜体)

中密 220

14.2 2.03130 6.21409.0③5B

淤泥质粉质粘土(透镜体) 流塑 72 3.80.6180 2.98475

3.5③6粉细

砂中密

12.9 6.9189 15.5 185175

12.0③6A

淤泥质粉质粘土(透镜体) 流塑 75

4.70.718680 4.0③6B 粉质粘土(透镜体) 软塑 97

3.90.8997

4.5105100 4.5③6C 粉土(透镜体) 中密 110

9.2 3.01451459.2③7

砂密实

14.812.7240 27.1 228230

14.0③7A 粉质粘土(透镜体) 可塑 250

5.87.4158160

6.0al

Q 4

③7B 粉质粘土(透镜体) 软塑 93

4.5 1.2 4.3115100 4.5④1中粗

砂密实 14.932.1 35635016.0pl

al Q +4

④2

石 密实

21.1

361

360

20.0

备注 表中粉土的

为承载力基本值,其余各项为承载力特征值。

ak f

14

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

土层抗剪强度标准值确定表 表3.3-2

直剪(直快)强度

直剪(固快)强度 静三轴(UU )强度 静三轴(CU)总应力强度 无侧限

抗压强度

u q ()

kPa 时代 成因

地层 代号

地基土名称

密度 状态

十字板 强度 u kPa () 内摩擦角k φ (°) 内聚力 k C ()

kPa 内摩擦角

k φ (°)

内聚力 k C ()

kPa 内摩擦角 uuk φ (°)

内聚力 uuk C ()

kPa 内摩擦角 cuk φ (°) 内聚力 uuk C

() kPa 水下休止角 k φ (°) u q /2 ①1杂填土 松散 (18) (8) ml Q ①2素

松散

(6)

(7)

l Q

② 淤泥(透镜体) 流塑 411012410③1A 粘土(透镜体) 可塑 102014256201323③1B 粘土(透镜体) 软塑 6141016416816③2淤泥质粉质粘土 流塑 22.8 41081301251223③3粉质粘土(透镜体) 软塑 6121216516816③4粉

中密 201024812142010③4A 淤泥质粉质粘土

(透镜体) 流塑 4.514.51114016512③4B 粉质粘土 (透镜体) 软塑 612.512164178.516③5

稍密 226296204270③5A 粉土(透镜体) 中密 20824812.5142111③5B 淤泥质粉质粘土 (透镜体) 流塑 4.514.51114016614③6粉

中密 260320240300③6A 淤泥质粉质粘土 (透镜体) 流塑 4.514.51116016816③6B 粉质粘土(透镜体) 软塑 612.512204181119③6C 粉土(透镜体) 中密 208231112.5142211③7粉

密实 300340280330③7A 粉质粘土(透镜体) 可塑 10201030al

Q 4

③7B 粉质粘土(透镜体) 软塑 6151318④1中粗

砂 30 pl al Q +4

④2

35

备注

1. 本场地地貌单元为长江右岸河漫滩地貌,地层变化大、夹层多、相变大等多种因素影响,完全按室内试验确定各岩土层的抗剪强度标准值,因分散性大而不合理,故本表是在结合室内试验成果并结合附近以往勘察资料,结合附近地区以往勘察资料,综合考虑后给值;

2. ④1、④2层的水下休止角用于代替中粗砂和卵石层的内摩檫角;

3. ()为经验值。

15

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书岩石承载力特征值和变形参数确定表表3.3-3

时代成因地层

代号

岩石名称风化程度

室内试验

rk

f

(kPa)

折减

系数

计算取值

a

f

(kPa)

地区经验

a

f

(kPa)

建议值

a

f

(kPa)

压缩模量

s

E

(kPa) ⑤1强风化1847 0.20369300~40035018

N

⑤2含砾砂岩

中风化1880 0.40752400~750700 不可压缩层

3.4渗透性评价

3.4.1场地上部人工填积()层杂填土(地层代号①

ml

Q1)、素填土(地层代号①2)为潜水含水层,透水性较好,其下的③1A、

③1B、③2、③3层为相对隔水层,当基坑挖方深度为 6.50m

时,基坑水主要来自①1、①2的潜水。

3.4.2根据本次勘察的钻孔注水试验成果(图号:240~241),场

地人工填积()层杂填土(地层代号①

ml

Q1)的渗透系数为

6.20m/d,素填土(地层代号①2)的渗透系数为0.35m/d。

3.4.3据室内渗透系数测试并结合地区实践,各土层渗透性详见

表3.4.3。

各土层渗透性一览表表3.4.3

渗透系数(cm/s)

时代

成因

层号地层名称状态

水平垂直

渗透性备注

①1杂填土松散7.2×10-3强透水不均质

ml

Q

①2素填土松散 4.1×10-4弱透水不均质

l

Q②淤泥(透镜体)流塑 2.07×10-7 2.51×10-7不透水欠均质

③1A粘土(透镜体)可塑(1×10-7) (1×10-7) 不透水欠均质

③1B粘土(透镜体)软塑(2×10-7) (2×10-7) 不透水欠均质

③2淤泥质粉质粘土流塑 4.29×10-6 2.01×10-6不透水均质

③3粉质粘土(透镜体)软塑(2×10-7) (2×10-7) 不透水均质

③4粉土中密 2.2×10-57.9×10-6微透水欠均质

③4A

淤泥质粉质粘土

(透镜体)

流塑 1.23×10-68.53×10-7不透水均质

③4B粉质粘土(透镜体)软塑(2×10-7) (2×10-7) 不透水均质

③5粉砂稍密7.4×10-57.45×10-5弱透水均质

③5A粉土(透镜体)中密(2×10-5) (2×10-6) 弱透水欠均质

③5B

淤泥质粉质粘土

(透镜体)

流塑(2×10-7) (2×10-7) 不透水均质al

Q

4

③6粉细砂中密 5.76×10-4 5.4×10-4弱透水欠均质

注:1、()中为经验值。

2、土层渗透性参考《工程地质手册》(第四版)有关内容进行评价;

K=1.16×10-6×1.16×10-5为微透水;

K=1.16×10-5×1.16×10-3为弱透水;

K=1.16×10-3×1.16×10-2为透水。

16

南京河西新城区莲花村中低价商品房建设项目(第一批) 场地岩土工程勘察报告书

4. 场地与地基的地震效应

4.1

地震影响

根据国标《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008年版),拟建建筑场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g ,设计地震分组为第一组。

4.2 建筑场地类别划分

4.2.1 根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008

年版)第4.1.1条,就整个场地而言,按抗震有利、不利和危险地段的划分。拟建场地应划归为“抗震不利地段”。

4.2.2 根据本次勘察现场波速测试结果(详见附件2),波8#、波

30#、波37#、波54#、波61#、波73#、波92#、波94#、波96#、波110#、波121#、波129#、波152#、波157#、波162#、波188#、波196#、波206#、波220#、波253#、波258#

、波283#、波295#、波304#、波317#、波326#、波333#孔20米内土层等效剪切波速分别为117m/s 、117m/s 、118m/s 、118m/s 、126m/s 、119m/s 、117m/s 、112m/s 、117m/s 、120m/s 、123m/s 、134m/s 、129m/s 、125m/s 、137m/s 、130m/s 、130m/s 、111m/s 、132m/s 、119m/s 、123m/s 、123m/s 、119m/s 、114m/s 、116m/s 、110m/s 、111m/s 。拟建场地覆盖层厚度为40.00~59.30m ,根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008年版)第4.1.6条,拟建建筑场地类别为Ⅲ类。设计特征周期为0.45s 。

se v 4.2.3 根据波速测试结果,场地浅部的等效剪切波速Vse 小于

90m/s 的土层在基坑开挖时会挖除,场地内其他各土层的等效剪切波速均大于90m/s ,可不考虑震陷影响。

se v 4.3 地基土液化判定

4.3.1 按地震设防烈度7度考虑,拟建场地内地震时有可能液化

的地层为粉土或粉砂、粉细砂(地层代号③4、③5、③6),采用标准贯入试验法进行液化判别,当实测的标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土,否则不液化。

4.3.2 液化判别标准贯入锤击数临界值按下式计算:

()[]c w s cr d d N N ρ/31.09.00?+=

(15≤s d )

c w cr

d N N ρ/3)1.04.2(0?=

(2015≤≤s d )

当判定具有液化时,再按下式计算液化指数,用以确定液化等级:

i

i n

i cri i lE W d N N I ∑

=???

?

?????=

1

1

4.3.3 上述公式中各符号的意义详见国标《建筑抗震设计规范》

(GB50011-2001)(2008年版)第4.3.4~4.3.5条。

4.3.4 液化判定结果详见“地基土地震液化计算判定表”(表

4.3.4)。

4.3.5 据表4.3.4可知,场地绝大部分液化点为轻微液化,场地液

化指数为=0.39,综合判定场地液化等级为轻微。因此,设计时可按轻微液化进行处理。

LE I 4.3.6 土层液化折减系数详见表4.3.6。

17