(如何通过恒功率放电来计算蓄电池的配置及备用时间) 1.艾默科电池AM12-65 (12V-65AH)恒功率放电表

2.艾默科电池AM12-120 (12V-120AH)恒功率放电表

3.蓄电池恒功率放电计算公式及参数说明

l放电恒功率计算公式:W=(P·cosΦ) / (ηN·6·并联组数)

l12V蓄电池的单体电池放电截止电压:1.80V;

l UPS输出功率因数cosΦ:0.8

l UPS逆变效率η:0.95

l N:单组蓄电池数量,6表示12V电池为6个单体

4.山特3KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明

W=(3000VA*0.8) / (0.95*8*6*2组)

=2400/91.2

=26.3W

当3KVA UPS满载时,配2组12V电池并联,其放电功率为26.3W

在科士达6-FM-65(12V-65AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,25.41W时可以恒功率放电4小时

因此可以判定:当3KVA UPS满载时,配2组65AH电池(16只)并联可以放电约4小时。

5.山特6KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明

W=(6000VA*0.8) / (0.95*16*6*1组)

=4800/91.2

=52.63W

当6KVA UPS满载时,配1组12V电池,其放电功率为52.63W

在科士达6-FM-120(12V-120AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,50.48W时可以恒功率放电4小时

因此可以判定:当6KVA UPS满载时,配1组120AH电池(16只)可以放电约4小时。

6.山特10KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明

W=(10000VA*0.8) / (0.95*16*6*2组)

=8000/182.4

=43.86W

当10KVA UPS满载时,配2组12V电池,其放电功率为43.86W

在科士达6-FM-120(12V-120AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,50.48W时可以恒功率放电4小时

因此可以判定:当10KVA UPS满载时,配2组120AH电池(32只)可以放电4小时以上。

恒功率放电

FM 系列-恒功率放电对照表(瓦特25oC)

UPS蓄电池的选择与维护 1、引言 计算机已在各行各业得到广泛应用。作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素——电源质量的可靠性应当成为中小企业首要考虑的问题。伴随着计算机的诞生而出现的UPS(Uninterrupted Power Supply)现已被广大计算机用户所接受。UPS主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。目前,UPS正在被广泛地应用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业 控制等行业。 不少电气工程人员在配置电源时,往往比较注重不间断电源(UPS)主机的性能,忽视了对UPS配套蓄电池的选择。不恰当的配套蓄电池选择往往会造成UPS后备时间不足、电池不能放电等事故,严重影响UPS的质 量。 2、UPS的工作原理及种类 UPS的工作原理 UPS电源一般是由常用电源和备用电源通过转换开关组合而成,它们之间由逻辑电路进行控制,以保证在电网正常或停电状态下,整个系统都能可靠地工作。当市电正常时,UPS相当于一台交流稳压电源,它将市电稳压后再供给计算机,与此同时,它还向UPS内蓄电池充电。当市电突然中断时,UPS立刻转为逆变

工作状态,小容量的UPS一般能持续供电5~20 min,所以能保证计算机系统的正常退出,使软硬件不受 损失。图1为电源UPS原理图。 UPS的种类 UPS的分类方法多种多样,按功率大小可以分为大中小三种功率容量;按输出波形可以分为方波、梯形波或者正弦波;按输入输出方式可以分为单相入单相出、三相入单相出或三相入三相出;按工作原理还可以分为动态UPS和静态UPS两大类。动态不间断电源是依靠惯性飞轮存储的动能来维持负载电能供应的连续性的,这种不间断电源具有笨重、噪声大、效率低、切换时间长等缺点,已被静态不间断电源所取代。静态UPS以蓄电池组为储能工具,市电正常时交流市电经整流后变为直流电并将电能存储在蓄电池组中,当市电中断时再由逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电来维持向负载供电。根据工作方式的不同,静态UPS又可分为后备式UPS、在线式UPS、在线互动式UPS和Delta变换型UPS四种类型,下面分别加 以介绍。 (1)后备式UPS 后备式UPS主要由充电器、蓄电池、逆变器和变压器抽头调压式稳压电源四部分组成。后备式UPS的工作原理如图2所示。后备式UPS具有电路简单、成本低、可靠性高的优点,但是其输出电压稳定精度差,市电掉电时负载供电有一段时间的中断。另外受切换电流和动作时间的限制,输出功率一般较小,一般后备式正弦波输出UPS,容量在2kVA以下,后备式方波输出UPS容量在lkvA以下。 (2)在线互动式UPS 在线互动式UPS,与在线式UPS相比,它省去了整流器和充电器,而由一个身兼二职的逆变器/充电器模块 配以蓄电池组构成,其原理框图如图3所示。 在线互动式UPS具有效率高(可达98%以上)、结构简单、成本低、可靠性高的优点,但是它大部分时间由市电直接给负载供电,输出电压质量差,市电掉电时交流旁路开关存在断开时间,导致UPS输出存在一定 时间的电能中断。

时间管理电池使用时间的计算办法

最新卓越管理方案您可自由编辑

ups电池使用时间的计算方法 市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载的。标准型UPS本身机内自带电池,在停电后一般可以继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。 一般长效型UPS备用时间主要受电池成成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差、停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以起动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因数影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率)如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配置方法

在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户所预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定负载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。蓄电池的实际可供使用容量与下列等因素有关: ①蓄电池放电电流大小 ②蓄电池环境工作温度 ③蓄电池存储、使用的时间长短 ④负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小只有在考虑上述因素之后,才能正确选择和确定蓄电池的可供使用容量与蓄电池标称容量的比率。决定UPS后备长延时电池容量的重要因素是负荷大小、种类和特性。目前常用的微型机及其配件的负载特性如下表。常见的微机、服务器及其配件的负载特性

电池放电时间计算

新电池估算方法: 估计算法:电池容量×÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 第二,用实际放电电流除以10小时率放电电流,求出一个比率,根据这个比率,查《电池放电率与放电容量》表中的放电倍率,从这个放电倍率数中选择一个最为相近的值,对应看到放电率,和有效放电容量倍率这一栏,记录好表中数据。 第三,查看当时的放电环境温度。 第四,计算放电时长:t=额定容量×放电容量倍率×〔1+温度系数×(环境温度-25)〕/放电电流 一般温度系数基站里选用,机房里选用 注意事项: 1、实际放电中,电流是逐渐增大的,并不恒定,因此放电时长肯定要与计算出来的有差别,电流越大,同容量的情况下,放电时间就越短。 2、长期使用后,电池容量肯定要下降的,应该用实际容量进行计算,在初期,可以用额定容量进行计算。 3、如果电池前后两次放电间,由于种种原因没充满电,算出来的时间肯定也不一样,而且充电容量不能以小时×电流直接进行计算,存在一个充电效率问题,充电时,电池会把一部分容量转换为热能散失掉。 4、一般48v用电,电池都是以24节串联一组使用,根据规定,当其中最低一节电压率先达到,也就是只要有一只电池达到,放电终止,计算此时的容量。但实际应用当中,不是以此来停止电池放电的,而是整组电压降到多少V就终止放电,所以放电放到这个项目的时候,往往会有更大的误差。而且电池测试的一个项目是单体电压的最大最小差值,说明一组电池的单体电压是不均衡的。如果均衡的,那么以×24=,即可以放到算做结束,但实际当中这种事情至少我是没碰到过,如果相差幅度较大,可能总电压在48v时,有一节达到,但由于终止放电判定条件以整组电压计量的,我设定在47v,那还继续放电,这个求出的容量于真正意义上的容量就不等了,所以反过来求放电时长,也就不准了。 5、综合上述所说,只能求一个大概值,除非在条件达到一定要求的情况下,才有可能算得很准。当然,具体相差多少,本人也没做过实验,但至少可以有这样一个概念:到底能放5小时左右还是10小时左右,这个左右可能是几十分钟,也可能是1或2个小时,但从大的方向来判断,还是可以依靠的。 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用"放电倍率"表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者说以一定的放电电流放完额定容量所需的小时数来表示,由此可见,放电倍率表示的放电时间越短,即放电倍率越高,则放电电流越大。(放电倍率=额定容量/放电电流) 根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C)、中倍率(-3.5C)、高倍率(-7.0C)、超高倍率(>7.0C)如:某电池的额定容量为20Ah,若用4A电流放电,则放完20Ah的额定容量需用5h,也就是说以5倍率放电,用符号C/5或0.2C表示,为低倍率。 25)放电率 电池在规定时间内放出额定容量时所需的电流值;或按一定输出电流放完额定容量时所需的时间。常用倍率(若干C)或时率表示。 26)活性物质 电池放电时,能进行氧化或还原反应而产生电能的电极材料。 27)充电 将外电路输入蓄电池的电能转化为化学能贮存起来的操作过程。 28)充电率 蓄电池在规定时间内充到额定容量所需的电流值;或在一定电流下充到额定容量所需的时间。一般用倍率(若干C)或时率表示。

电池计算公式

估算法 1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcos巾/ (n*E临界*N) 注:P T UPS电源的标称输出功率 cos ? T UPS电源的输出功率因数 n T UPS逆变器的效率 E临界T蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V , 2V电池约为 1.75V ) N T每组电池的数量 2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量=I最大/C 计算出电池的标称容量。 3、由于使用E临界一一电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的标称容 量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的实际容量可按下面公式计算:实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.75

5、修正 UPS 系统实际电池容量计算方法: 实际电池容量( AH )=功率*功率因数 *0.75/ UPS 逆变器的效率 /蓄电池组的临界放电电压/ 每组电池的数量 /放电速率 例如: 本方案 UPS 系统后备时间所需电池容量计算: 3KVA UPS 系统单机满负载后备时间为 8 小时。 注:功率 =3KVA ;功率因数 =0.8 ;UPS 逆变器的效率 =0.9 ;蓄电池组的临界放电电压 =10.5 ;每组电池的数量 =4; 8 小时放电速率 =0.12C ; ?本方案3KVAUPS 满载延时8小时所需电池容量 =3000 >0.8 >0.75电9 H0.5詔弋.12疋 396.83AH 综合上述计算,本方案配置的实际电池容量选定为400AH ,即4组共计16节12V100AH 电池。 采用恒功率法 (查表法) 这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。 该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功等于后者稍大于负荷消耗功。即: W 负荷w K*Pnc , P 负荷w P(W) 首先计算在后备时间内,每个 2v 单体电池至少应向 UPS 提供的功率 Pnc。 计算公式: 已知 P (W) ={P (VA) *Pf}/ n;Pnc=P (W) / (N*n*K ) 所以:Pnc={P (VA) *Pf}/ (n*N*n*K )

UPS后备时间电池计算公式

U P S后备时间电池计算 公式 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

U P S电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V) 1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosф/(η*E临界) 注:P→UPS电源的标称输出功率 cosф→UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8) η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9) E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V) 2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量=I最大/C 3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算: 例如1.10KVAUPS延时60分钟 电池的最大放电电流26.4A=标称功率10000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压) 电池组的标称容量=26.4A÷0.61C=43.3AH 10KVA延时60分钟,电池配置为32节1组12V44AH。选配时32节12V1组容量≥44AH 例如1.20KVA延时180分钟 电池的最大放电电流52.9A=标称功率20000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压) 电池组的标称容量=52.9A÷0.28C=188.5AH 20KVA延时180分钟,电池配置为32节1组12V190AH。选配时32节12V1组容量≥190AH

电池放电时间计算

电池放电时间计算 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

(放电倍率=额定容量/放电电流) 根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C)、中倍率(-3.5C)、高倍率(- 7.0C)、超高倍率(>7.0C) 如:某电池的额定容量为20Ah,若用4A电流放电,则放完20Ah的额定容量需用5h,也就是说以5倍率放电,用符号C/5或0.2C表示,为低倍率。

电池恒功率计算书 3.25

恒功率法蓄电池配置计算书 一、恒功率法介绍 该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功率等于后者稍大于负荷消耗功率 (W负荷≤W电池);在电池计算中,采用恒功率计算法,计算结果较为准确。 (1)关键参数 (2)计算步骤 1)先算出电池组提供的总功率:P W=P VA*PF /η 2)每个cell需要提供的功率:P nc=P W/(N*n) 3)根据P nc查表 适当调节电池节数和组数来满足2)和3)的要求。我们可以在厂家提供的V min下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于P nc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于P nc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。 二、UPS产品电池配置计算 附:KELONG 6-GFM系列蓄电池恒功率放电数据表

(2)科华KR33160后备时间15分钟电池配置 P(VA)=160000VA,Pf = 0.9,η=0.95,N=6,n=38 P(W)=(160000×0.9)÷0.95=151579 Pnc=151579÷(38×6)=665W≈331×2 查表可知,KELONG 6-GFM-120蓄电池每单格降到1.75V时的瓦特数为331,配置12V120AH电池2组共76节(每组38节)满足后备时间15分钟要求。 (3)科华KR33250-M后备时间15分钟电池配置 P(VA)=250000VA,Pf = 0.9,η=0.95,N=6,n=40 P(W)=(250000×0.9)÷0.95=236842 Pnc= 236842÷(40×6)=987W<512×2 查表可知,KELONG 6-GFM-200蓄电池每单格降到1.75V时的瓦特数为512,配置12V200AH电池2组共80节(每组40节)后备时间可达15分钟以上。

蓄电池放电公式

UPS具体放电时间计算公式 a. 基本公式: 负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数 UPS逆变效率≈0.9 电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率 电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定: 放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C 放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h 放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 b. 计算公式: 负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 c. 计算举例: 例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。计算: 3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量×96×0.9 得出:电池放出容量= 24.3(Ah) 电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah) 结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块) 因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi) ......其中P是UPS的标称输出功率; .......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7; ......η是逆变器的效率,一般也取0.8(山特10KVA取0.85); .......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。 将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。

电池计算方法

一。概述: 正确的选择UPS后备电池容量,对UPS的正常运行至关重要。电池容量选择偏小不仅不能满足UPS后备时间,还会因电池放电倍率太大,严重影响电池的性能及使用寿命,同时给系统的稳定运行带来极大的隐患。 蓄电池容量(ah)是指在标准环境温度下,电池在给定时间指点终止电压时,可提供的恒定电流(A)与持续放电时间(h)的乘积。在确定了UPS的品牌和后备时间下。可以根据蓄电池品牌样本数据中提供的恒功率放电数据表或者横流放电曲线,通过功率法,估算法以及电源法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。 二。UPS后备蓄电池容量计算方法介绍: 1.恒功率法(查表法) 这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。 计算步骤: P(W)={P(VA)*Pf}/η Pnc=P(W)/(N*n) 我们可以在厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。 2.估算法 这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池最大电流: Imax 电池组提供最大电流 Umin 电池组的最底电压 Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin) 可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n= Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。 中达电通DCF126系列蓄电池不同放电时率不同放电终止电压下, 3.电源法 该计算方法是国家性息产业部为通信行业电池容量选择而规定方法。 I 电池组电流 Q 电池组容量 K 电池保险系数 T 电池放电时间 H 电池放电系数 A 电池温度系数 I=(P(VA)*Pf)/μUmin

ups电池使用时间的计算方法

电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率)

如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配置方法 在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户所预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定负载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。双登GFM产品恒功率恒电流表

GFM Series Constant power (Watt) discharge data table (25℃) 放电时间(min)/Discharge time(min) 型号 终压/V 15 30 45 60 90 120 180 240 300 480 600 1.85 185 159 132 124 69 70.2 43.1 35.1 29.5 23.5 18.8 1.80 207 168 145 138 88 77.8 49.5 39.9 33.5 24.0 19.5 1.75 234 189 161 152 102 84.4 50.9 41.0 34.5 24.2 19.8 1.70 258 206 182 163 113 89.7 5 2.9 42.7 35.9 25.1 20.5 1.67 266 211 188 166 115 91.1 54.0 4 3.5 36.6 25.6 21.0 GFM-100 1.65 272 214 191 168 116 9 2.3 54.5 44.0 36.9 25.9 21.2 1.85 389 304 239 189 144 108 92.7 74.8 60.3 45.7 36.9 1.80 416 326 279 232 182 136 99.4 80.1 67.4 48.2 39.1 1.75 482 339 312 253 189 139 10 2.3 82.5 69.3 48.6 39.7 1.70 532 378 344 264 196 145 106.4 85.8 72.1 50.5 41.3 1.67 549 387 351 269 200 149 108.5 87.5 7 3.5 51.6 42.1 GFM-200 1.65 560 393 355 272 202 159 109.6 88.4 74.2 5 2.1 42.5 1.85 593 396 321 296 219 193 139 112 90.4 68.6 55.2 1.80 650 437 370 355 284 213 149 120 101 72.2 58.6 1.75 749 497 414 376 305 218 153 123 104 73.1 59.7 1.70 831 539 454 391 311 225 156 125 106 74.6 60.9 1.67 857 553 465 399 318 232 158 127 107 75.3 61.5 GFM-300 1.65 875 560 470 403 321 233 159 128 108 76.1 6 2.1 1.85 735 581 402 406 273 249 186 151 122 90.5 7 3.9 1.80 807 651 473 449 302 273 199 160 135 96.0 78.1 1.75 855 674 509 470 327 278 204 164 139 97.3 79.6 1.70 977 704 574 494 335 281 208 167 142 99.4 81.3 1.67 1007 721 587 505 342 286 211 169 144 100.5 8 2.2 GFM-400 1.65 1027 731 593 511 346 293 213 171 145 101.7 83.2 1.85 961 759 597 503 332 310 232 187 151 114 9 2.1 1.80 1016 823 613 562 368 339 249 200 168 120 97.6 1.75 1082 836 626 577 402 347 255 205 173 122 99.5 1.70 1232 863 693 605 409 351 260 209 176 124 101 1.67 1271 882 715 618 418 358 263 212 179 126 103 GFM-500 1.65 1295 916 736 625 423 363 267 215 181 128 104 1.85 986 911 752 592 493 386 278 224 181 137 110 1.80 1097 998 840 683 539 411 313 240 202 144 117 1.75 1243 1141 971 762 578 421 321 246 208 146 119 1.70 1396 1240 1081 815 591 428 328 251 212 149 122 1.67 1439 1271 1106 833 620 436 348 254 215 151 123 GFM-600 1.65 1466 1288 1117 842 628 440 352 257 217 153 124

UPS放电时间计算公式

UPS具体放电时间可有计算公式? 因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi) ......其中P是UPS的标称输出功率; .......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7; ......η是逆变器的效率,一般也取0.8(10KVA取0.85); .......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。 将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。 如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。T(供电时间)二V(电压)xAH(容量)xN(蓄电池数 量)xP.F.(功率因素)÷W(负载功率)。其中V是蓄电池电压,Ah是定格容量。

电池放电时间计算_收藏

电池放电时间计算收藏 (此文是从网上收集资料简易整理而得) 新电池估算方法: 估计算法:电池容量×0.8(功率系数) ÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 第二,用实际放电电流除以10小时率放电电流,求出一个比率,根据这个比率,查《电池放电率与放电容量》表中的放电倍率,从这个放电倍率数中选择一个最为相近的值,对应看到放电率,和有效放电容量倍率这一栏,记录好表中数据。 第三,查看当时的放电环境温度。 第四,计算放电时长:t=额定容量×放电容量倍率×〔1+温度系数×(环境温度-25)〕/放电电流 一般温度系数基站里选用0.006,机房里选用0.008 注意事项: 1、实际放电中,电流是逐渐增大的,并不恒定,因此放电时长肯定要与计算出来的有差别,电流越大,同容量的情况下,放电时间就越短。 2、长期使用后,电池容量肯定要下降的,应该用实际容量进行计算,在初期,可以用额定容量进行计算。 3、如果电池前后两次放电间,由于种种原因没充满电,算出来的时间肯定也不一样,而且充电容量不能以小时×电流直接进行计算,存在一个充电效率问题,充电时,电池会把一部分容量转换为热能散失掉。 4、一般48v用电,电池都是以24节串联一组使用,根据规定,当其中最低一节电压率先达到1.8v,也就是只要有一只电池达到1.8v,放电终止,计算此时的容量。但实际应用当中,不是以此来停止电池放电的,而是整组电压降到多少V就终止放电,所以放电放到这个项目的时候,往往会有更大的误差。而且电池测试的一个项目是单体电压的最大最小差值,说明一组电池的单体电压是不均衡的。如果均衡的,那么以1.8×24=43.2v,即可以放到43.2v 算做结束,但实际当中这种事情至少我是没碰到过,如果相差幅度较大,可能总电压在48v 时,有一节达到1.8v,但由于终止放电判定条件以整组电压计量的,我设定在47v,那还继续放电,这个求出的容量于真正意义上的容量就不等了,所以反过来求放电时长,也就不准了。 5、综合上述所说,只能求一个大概值,除非在条件达到一定要求的情况下,才有可能算得很准。当然,具体相差多少,本人也没做过实验,但至少可以有这样一个概念:到底能放5小时左右还是10小时左右,这个左右可能是几十分钟,也可能是1或2个小时,但从大的方向来判断,还是可以依靠的。 《电池放电率与放电容量》还在找,有的麻烦给我传个谢谢sb_qqqqqmq@https://www.wendangku.net/doc/c84080567.html, 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用"放电倍率"表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间? 以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。 I=(Pcosφ)/(ηEi) 其中P是UPS的标称输出功率; cosφ是负载功率因数; η是逆变器的效率; Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。 将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。 首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时间不是线性的,有人认为20A放电5小时就要用100AH的,这样就错了。蓄电池的容量一般都是20HR(小时率)的,也就是说只有以5A放电20小时才是配100AH的,因为100AH的电池在5A可以放电20小时,在10A时只有9小时左右,20A时只有4小时左右。但在2A时确可以放60小时以上。这就是蓄电池放电时间与电流的非线性关系。正因为非线性关系就有了下面这个表。

请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电参数表,以保护神电池为例,指在一定的电流下放电能达到多长时间 UPS用的12V电池一般终止电压为10.5V。

以下算法是按保护神电池在温度为25度时的计算结果,蓄电池的实际放电容量也与温度有关,如MF12-100的电池,在摄氏10度以0.1C 电流放电,蓄电池能表现的容量约为85AH,3-5年后蓄电池随着内部老化放电时间会渐渐缩短,是正常现象。 如果知道负载功率,如何来配置蓄电池组的数量来达到预定的时间?如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。怎样配UPS及蓄电池呢? 首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。所以可以直接按2000W的功率来算出电池

电池放电参数

恒功率放电数据(6V,12V系列) 以分钟(小时)计放电时间的瓦特值 以小时计放电时间---放电至1.85V/单体的瓦特值:W/Cell 电池型号 4 5 6 8 10 12 20 MAL 12-26 10.7 8.8 6.9 5.5 4.5 3.9 2.6 MAL 12-28 11.0 9.1 7.2 5.7 4.7 4.0 2.7 MAL 12-33 11.3 9.5 8.2 6.6 5.5 4.8 3.2 MAL 12-44 14.7 12.1 10.4 8.3 7.0 6.0 3.9 MAL 12-55 19.1 15.8 13.5 10.7 8.8 7.6 5.1 MAL 12-70J 24.0 19.7 16.9 13.2 11.0 9.4 6.3 MAL 12-70 24.5 20.1 17.2 13.5 11.3 9.6 6.4 MAL 12-80 28.4 23.6 20.1 15.6 12.8 11.0 7.3 MAL 12-90 32.6 26.6 22.7 17.6 14.6 12.6 8.3 MAL 12-100 35.6 29.4 25.1 19.9 16.4 14.1 9.2 MAL 12-110 38.5 31.5 27.4 21.9 17.9 15.4 10.3 MAL 12-120 43.1 35.3 30.2 24.1 20.0 17.2 11.2 MAL 12-135 48.5 39.7 33.6 26.7 22.1 19.0 12.4 MAL 12-150 53.3 43.9 37.7 29.8 24.7 21.1 13.9 MAL 12-160 61.2 50.4 43.1 34.0 28.1 24.0 15.4 MAL 12-200 72.0 59.1 50.6 39.6 33.1 28.4 18.6 MAL 12-230 82.7 68.6 59.3 46.3 38.6 33.1 21.5 MAL 6-110 39.2 32.2 28.0 22.3 18.3 15.7 10.5 MAL 6-160 63.7 52.4 44.8 35.3 29.2 24.9 16.0 MAL 6-200 72.0 59.1 50.6 39.6 33.1 28.4 18.6 以分钟计放电时间---放电至1.80V/单体的瓦特值(W/Cell) 电池型号 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 MAL 12-26 149 109 86.3 70.9 53.7 39.5 31.6 22.9 18.3 13.6 MAL 12-28 153 111 88.5 72.8 55.1 40.6 32.4 23.5 18.8 14.0 MAL 12-33 197 146 110 92.5 68.9 50.5 40.0 27.9 21.3 14.7 MAL 12-44 234 192 153 125 92.2 66.7 53.3 37.5 29.2 19.8 MAL 12-55 288 243 192 151 108 81.4 65.5 46.0 35.6 25.1 MAL 12-70J 335 278 225 186 139 108 86.5 60.4 46.4 32.0 MAL 12-70 342 284 230 190 142 110 88.2 61.6 47.3 32.6 MAL 12-80 357 299 248 209 158 124 101 71.2 54.6 37.1 MAL 12-90 432 365 297 249 183 135 109 78.8 61.4 43.0 MAL 12-100 506 390 313 261 196 149 121 85.5 66.5 46.5 MAL 12-110 543 431 341 284 208 158 130 93.3 75.0 49.3 MAL 12-120 579 472 370 307 220 167 139 101 83.4 52.1 MAL 12-135 583 442 381 335 272 213 173 125 96.8 65.9

电池放电时间计算

电池放电时间计算 Prepared on 22 November 2020

蓄电池充放电维护方案..

蓄电池充放电维护 一、蓄电池充放电维护的概论 二、IEEE1188之相关规定 三、中国移动公司电源维护规程 四、蓄电池维护方案

一、蓄电池充放电维护的概论 1、电源维护的必要性 在电力和通信企业中,各种通信设备必须有交流或直流电源供给,方能完成通信工作。 蓄电池可以将电能转换为化学能而储存起来,在用电时再将化学能转变为电能,是一种供电方便、安全可靠的直流电源。它具有较稳定的电压和较大的容量;蓄电池可与整流模块并联浮充供电,也可以作为市电中断时的备用电源,它不受市电突然中断影响,因此,一直在通信系统得到了十分广泛的应用。如:浮充供电、事故照明、信号指示、摇控、油机发电机组和汽车等的起动点火等都离不开蓄电池。因此,作为储能装置的各种蓄电池在通信电源系统中是直流供电系统的重要组成部分,蓄电池在电信企业中的重要性越加显明。 蓄电池使用得好坏,对于能否保证通信的安全可靠关系极大,而且对于蓄电池的使用寿命有直接影响。维护蓄电池要保证使它经常处于良好可靠的状态,在任何情况下应保证供电不中断。 对蓄电池运行和维护的基本要求是:要使蓄电池经常处于充分充满的状态,而又不产生过充电,在单独向主机供电时,应放出额定容量的80%以上。 阀控式密封蓄电池因为有突出的特点已被广泛应用,但在制造和运行中也还存在着一些值得注意的问题,应时刻牢记它决不是"免维护"电池。为此,在1994年2月22日,原邮电部电信总局(1994)108号文下发各省,指出目前装有安全阀的阴极吸收式密封铅酸蓄电池,不是"免维护"蓄电池(称为阀控式密封蓄电池),不要被"免维护"所误导。 2、充放电维护的必要性 对于蓄电池维护,最常用的方法就是放电试验,采取用实际负载进行蓄电池的核对放电维护存在着一些风险性,并且一次放电试验的时间很长,维护人员的劳动强度很大,容易造成疲劳工作降低工作质量. 建议采用先进的智能放电仪表进行每年一次的核对放电试验,由于智能仪表简单易操作,有各方面的安全自动保护功能和高测试精度,所以可大大降低维护人员的劳动强度,提高工作质量. 在铅酸蓄电池的使用中,如果蓄电池组长时间处于浮充或闲置等相对静止状态,蓄电池极板上活性物质的活性就会下降,使容量逐渐降低,从而影响蓄电池的寿命,所以保持