文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电终端TTU技术协议v1.21

配电终端TTU技术协议v1.21

配电终端TTU技术协议

1.配电终端总体要求

配变监测终端(以下简称终端)是配电变压器监测系统中的数据采集装置。该装置采用了先进的微电子技术落后,独特的硬件保护电路,抗干扰能力强,可靠性高,工作温度范围大。终端按照工业级产品标准设计,性能指标达到户外D2级要求,满足户外恶劣的运行环境。

配电智能监控终端采用标准电表外壳,嵌入式安装,集全面的三相电量测量、三个月数据存储、越限控制、开关量输入/输出、电能计量、事件记录、通讯于一体。产品具有多功能、精度高、通讯组网能力强,操作简便,可靠性高。安装方式采用壁挂式安装方式。

2. 功能

1)采集用户侧电压、电流、有功、无功、功率因数等参数;

2)监视用户侧用电电压、电流等越限情况;

3)统计供电线路停电次数及停电时间;

4)监视用户负荷变化;

5)监视用户三相电流的平衡度;

6)能计算:

◆三相电流不平衡率

◆电量(5分钟电量、小时电量、日电量、月电量、年电量)

◆电压合格率

◆高峰、低谷功率因数

7)通信功能

具有以太网通信接口,采用IEC8705-104通信规约与主站进行数据传输3.技术参数

1.输入信号

·输入电压

·额定值:400VAC,允许25%的超限;

·过负荷:2倍额定值(连续);

·负荷:小于0.2VA

·输入频率范围:45~65Hz

2.测量精度

·电流和电压:优于0.5级;

·有功电量/无功电量:优于0.5级;

·其它参数:1级;

·频率:0.1Hz;

·温度漂移系数:100PPM/℃(0~50℃)

3.通讯

·以太网通信

4.适用环境

·工作温度:-30℃~+75℃;

·储存温度:-45℃~+85℃;

·相对湿度:5%~95%不结露

5.安全性

·设备耐压,绝缘强度:电源、电压输入回路>2KV;

·电流回路>2.5KV;

6.电源

·220V AC 50/60Hz;

·功耗:<4W,(静态)

·后备电源:采用7.2AH/24V铅酸蓄电池。自带电池维护功能,当电池电压低于21V时,自动断电,保护电池免受损坏,每隔6个月会对电池进行均充维护。·T TU自带加热器,加热器在-10度开始投入,高于10度退出加热。加热器功率:25W。

7.外壳

不锈钢机箱箱体,箱体颜色为计算机灰(浅)

箱体尺寸为:350mm*300mm*280mm,预留通信设备安装空间,包括光纤熔接盒、ONU。

建筑供配电课程总结

《供配电技术》学习心得体会 现在我们基本完成了供配电技术这门课程的学习。经过这大半个学期的学习,我对供配电这门课的相关理论有了较深的理解,也对这个领域有了初步认识。 供配电技术这门课主要讲述电力系统概论,负荷计算,短路电流计算,交配电所及其一次系统,电力设备的选择,电力线路,供配电系统的继电保护,变电所二次回路及自动装置,电气安全,防雷和接地,电气照明,供配电系统的运行和管理。 配电系统是电力系统的重要组成部分,配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。变电所的功能就是接受电能,变换电压和分配电能。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供应用;电能的输送分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。 随着经济建设的发展,中国当前城市建设发展迅速,其规模之大、范围之广,均是空前的。因此,学好供配电技术这门课程,做好供配电工作,对于促进工业生产,降低产品成本,实现生产自动化和工业现代化及保障人民生活有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此学好供配电技术这门课程,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建工业厂区越来越多。准确计算出整个厂区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足厂区生产和日常需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 供配电系统设计要彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。另外,供配电系统的还必须做统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 供电作业要很好的为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)、可靠:应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)、经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 我相信这门课的学习,将会对我们以后的工作有所帮助.对这门课的学习,不仅是课本理论上有所收获,而且还增强了我们的能力技能,扩宽了我们的视野,其中最深刻的就是老师拿着自己亲手做的衡阳市电网规划项目与我们一同学习分享。在我眼里,我们的老师不仅是一个优秀的指导老师,还是一个具有丰富现场操作经验的科技与人员。不但为人师表,还平易近人,授课方法独特,老师能够充分利用学生的学习主动性,结合供配电系统实际,认真组织好课堂教学内容,注意知识的系统性、工程性和应用性,强调供电知识的学习方法,采用多媒体教学课件或教具、理论联系实际,讲授基本概念、基本理论、计算方法和设备的功能及应用。很多同学反应都很喜欢老师的课,在这里要感谢老师对我们的殷勤教导。因为你不仅教会我们供配电知识,也让我们了解了课堂上一些了解不到的常识。这就是我们教与学的真正目的----领会与收获。具体如下: 理论(知识)方面: 1、掌握常用的高低压电器,如:熔断器、自动空气开关和继电保护装置等设备的工作原理、

电气控制柜技术协议书

目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)

3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于,它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作,确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。

2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-25℃ 2.4相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准

配电箱柜技术协议样本

配电箱柜技术协议样本 配电箱柜技术协议(柜)技术协议需方(甲方):代代表:日日期:供货商((乙方):代代表:日日期:本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 目目录附件11技术规范 --------------------------------------------错误!未定义书签。 1.总则 ----------------------------------------------------------- -------3322..工作范围 ----------------------------------------------------------- ---3333..运行条件 ----------------------------------------------------------- ---3344..标准和规范 ----------------------------------------------------------- -3355..技术要求 ----------------------------------------------错误!未定义书签。 6.外形偏差尺寸要求 ------------------------------------------------------557. 电气性能的要求----------------------------------------错误! 未定义书签。

8.配电箱(柜)的配线要求 ------------------------------------------------779.配电箱(柜)内的电源母线及接地要求 ------------------------------------8810.配电箱(柜))交接试验要求------------------------------------------------99附件2供货范围 -----------------------------------------------------------99附件3主要元器件选型 ----------------------------------------------------1100附件44监造、检验//试验和性能验收试验----------------------错误!未定义书签。 附件55交货期及交货地点 -----------------------------------错误!未定义书签。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 附件11技术规范 11、总则本技术要求适用于低压系统的招标,配电箱(柜)。 本文件并不能免除供货商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。 22、工作范围本技术协议的使用范围仅限于本工程所订厂内V400V 配电系统配电箱、配电柜。

低压配电箱采购合同示范文本_1

低压配电箱采购合同示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

低压配电箱采购合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 甲方: 乙方: 合同文件应能互相解释、互为说明,除合同协议书另 有规定外,其组成部分和解释顺序如下: (a).合同中止、终止前洽商、变更等明确双方权利义务 的会议纪要、补充协议等; (b). 天源小区配电箱采购合同; (c).天源小区配电箱采购招标文件、中标通知书、投标 文件、设计图纸及其补充说明; (d).现行国家及有关规范、标准和其他有关技术资料、 技术说明。 上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之

处,以上面所列顺序在前的为准。 第一条工程概况: 项目名称:天源小区住宅楼项目地点:五莲县五莲山路西 第二条产品的名称、规格、型号、数量和价格: 合同总价(暂定)¥ (小写) 人民币:(大写) 合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、堆放至招标单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。(附报价单2页) 第三条交货地点:天源小区工地现场甲方指定地点第四条交货时间: 20xx年10月20 日提供配电箱,如有调整以甲方提供的日期为准。

电气火灾监控系统采购投标文件技术标

电气火灾监控系统采购投标文件技术标 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

技术标 目录

一、电气火灾监控系统制造、检验标准及安装标准 制造标准: 电气火灾监控系统按照国家标准《电气火灾监控系统》(标准号:GB14287-2005)制造,该标准给出了电气火灾监控探测器和电气火灾监控设备所要完成功能及组织生产满足等级要求; 《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》 《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》; 《电气火灾监控系统第3部分:测温式电气火灾监控探测器》; 检验及安装标准: ?GB50045-2005 《高层民用建筑设计防火规范》 ?GB50016-2005 《建筑设计防火规范》 ?GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》 ?GB50054-1995 《低压配电设计规范》 ?GB50096-2006 《住宅设计规范》 ?JGJ 16—2008 《民用建筑电气设计规范》 二、产品合格证书 检验报告 1)DPS-T/KW型电气火灾监控探测器 2)NDPS-T/KW型电气火灾监控探测器 3)DPS-T8和DPS-100电气火灾监控探测器 4)DPS-FL600系列电气火灾监控设备 以上产品检验报告复印件附后

1) DPS-T/KW型电气火灾监控探测器 2) NDPS-T/KW型电气火灾监控探测器 3) DPS-T8和DPS-100电气火灾监控探测器 4) DPS-FL600系列电气火灾监控设备 专利证书 1)专利控制 2)专利开口 3)专利通讯 4)专利短信 以上产品专利证书复印件附后 1) 专利控制 2)专利开口 3) 专利通讯 4) 专利短信 三、电气火灾报警监控系统配置方案 三、供货范围 电气火灾报警监控系统配置清单

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

配电箱采购协议范本合同范本

配电箱采购合同 购货单位(以下简称甲方): 供货单位(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经充分协商一致,达成如下协议。条:产品名称、数量、品种、单价、交货地8.见条所述) 包括质量要产品的技术标 2.乙方所生产和提供的产品必须符合配电箱生产的有关标准和规范要求;箱、柜的颜色及标识以甲方现场2m乙方提供的配电箱外壳铁板厚度为2.21.2m;配电柜外壳铁板厚度程师提供的设计要求为准。详见系统图(附合同后条:产品的运输方式、交货以及安装地3运输方式、交货地点:乙方应严格按照甲方规定的时间、数量、规格型号将产品3.1,运至甲方施工现场,并负责在交货地卸车(此部分费用已包含在合同价款内)对于产品运送到指定地质量的运输方式运送,乙方并应以最适宜保护产品性能、点交接验收合格之前发生的一切损失(包括外观、性能、数量等)均由乙方自行承担。乙方应保证所供产品均需有足够及安全牢固的包装保护妥当,以防因运送或其3.2 他情况而受到损坏,所有包装用料均由乙方自行处理,甲方并无义务保证完好。配电箱产品运送的限制:乙方的员工应遵守上海市政府、业主、甲方有关现场3.3 的道路、安保、通行证的发放以及同类项目的一切法例及法规,并严格遵守由上海市市政府颁布的有关物料运送现场的时限及通道的限

制规定,同时乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长 交货期限。 : 交货时间4第条(以合同签订 4.1 乙方应按照下列方式完成整个供应要求:加工周期为天。;日期开始计算)欢迎共阅. 4.1.1 乙方供应范围内的配电箱产品必须按照第8.1条中所列时间 前运抵现场。 4.1.2 乙方必须配合工程之需用材料设备计划,虽然此计划会在工程进行中不断修订,乙方仍须在该修订后的计划时间内,以甲方可接受的次序方式不致令甲方之工程竣工有所延误的情况下,供应一切合同要求的材料设备等。 4.2 甲方以产品实际运送到合同指定地点并现场交验完毕的日期为 乙方的实际交货日期,并以此来确定是否构成逾期交货。 第5条:甲方工作 5.1 配电箱送到甲方指定地点后,由甲方派人或委托他人当场进行质量、数量、资料、单据、包装等验收。 5.2乙方所供材料出现问题后在七天内通知乙方条:乙方工按本合同约定,将甲方所需的配电箱按时、保质、包量、齐全配套的供应到甲 6.1 方指定地点,并负责卸车配电箱质量应严格遵守国家规范并符合设计、合同及有关工程施工及验收规范、6.标准的要求,同时乙方的设备质量必须满足甲方为保证工程质量而对质量、服,并以之为依据出具详

《工厂供配电技术》课程教学大纲

《工厂供配电技术》课程教学大纲(适用于电气自动化设备安装与维修专业,初中起点3年制中级工) 一、课程性质与任务 1、课程的性质:本课程是电气自动化专业必修的一门专业技术课,本课程还具有很强的实践性(hai ju you hen qiang de shi jian xing)和实用性。 2、课程的任务:通过学习本课程使学生掌握工矿企业供配电系统相关知识及其控制与保护的基本娌论,掌握其运行维护、安装检修及设计等方面的基本知识。了解怎样安全可靠地获取电能和优质、经济地利用电能,并注意培养学生科学的思维方法和综合职业能力,以适应就业市场的需要。 二、参考学时 每周个4学时,12个自然周,共48个学时。 三、课程目标 1.知识目标 1、了解供配电系统的有关名词和概念 2、会进行供配电系统的负荷设计计算,高低压(di1 ya1)导线截面计算及线材的选取。 3、熟悉供配电系统过流、过压的保护知识,掌握相应的防护措施。 4、了解防雷和接地知识,并能设计和安装避雷针及接地装置。 5、具有供配电系统运行、维护、检修和试验能力。 6、能读懂和能绘制供配电系统的电气原娌图,对所需设备及电气元件有所了解。 7、培养学生不但紧跟科技进步而且勇于创新,培养学生具有良好的职业道德观念。 2.技能目标 以供配电设备制造和运用行业企业的需求为逻辑起点,以学生职业能力培养和职业素质养成为主线,以工作过程为导向,以典型工作任务分析为依据,以真实工作任务为载体,以校企专家合作开发为纽带,以校内双师教师和企业兼职教师为主导,以与行业企业共建教学环境为条件,以行动导向组织教学。 按照职业岗位和职业能力培养的要求,将学生职业能力培养的基本规律与课程系统化、以及学生专业能力、方法能力和社会能力相结合,形成以工作过程为导向,以学生为中心、教师引导、教学做一体化的工学结合教学模式。 3.职业素养目标

低压配电柜技术协议

技术协议 文件编号: 协议名称:黑龙江华丰煤化工低压成套开关设备甲方:黑龙江华丰煤化工有限公司 乙方: 黑龙江华丰煤化工有限公司 2009年07月

技术文件目录 第一部分供货范围 第二部分技术规范 第三部分工厂检验、试验及现场验收办法 第四部分售后服务及质量保证 说明: 本文件除封面外共9页(1- 9页),签定文件时请自行核对,如发现缺页、错装等情况,请于签定文件时向甲方提出,如未提出,由此造成的一切后果由乙方自负。

第一部分供货范围 一、低压开关柜、电容补偿柜、母线桥、各类配电箱、操作台各类开关、各类互感器等。 见图纸及附表 二、技术规范 1 应遵循的主要现行标准 IEC439 低压成套开关设备和控制设备. GB156—80 额定电压 GB106091—89 技术制图标题栏 GB191—85 包装储运图示标志 GB762—80 电气设备额定电流 GB2681—81 电工成套装置中的导线颜色 GB2900.18—82 电工名词术语低压电器 GB4025—83 电工成套装置中指示灯和按扭的颜色 GB4026—83 电器接线端子的识别和字母数字符号标志接线端 子的通则 GB3047.1—82 面板、架和柜的基本尺寸系列 GB4205—83 控制电气设备的操作标准运动方向 GB4609—84 塑料燃烧性能实验方法垂直燃烧法 GB4942.2—85 低压电器外壳防护等级 GB7251—87 低压成套开关设备 GB9466—88 低压成套开关设备基本试验方法 2 户内使用环境条件 2.1 环境温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:-25 ℃ 日平均温度不大于+35℃ 2.2 海拔高度:<2000m 2.3 户内的环境相对湿度: 周围空气相对湿度在最高温度为+40 ℃时不超过50﹪,在较低温 度时允许有较大的相对湿度,如温度为+20 ℃时不超过90﹪,但 应该考虑由于温度的变化有可能会偶然产生适度的结露。 2.4 安置场所:焦化厂区户内。 2.5 地震烈度: 不超过8度 2.5 所供设备应满足标书及本设备技术规范书要求并在以上条件下安全 可靠工作。

配电箱购销合同

配电箱购销合同 需方: 供方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及有关法律、法规和规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经充分协商,现就 项目施工中的配电箱采购供货事宜,达成如下协议: 第一条:供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求已经单价、数量、金额等 1、产品品牌、规格型号、技术要求按照设计图纸,图纸中未注明的按国家、行业规范; 2、详细供货清单见《合同附件一》。 第二条:材料包装、交货期限、地点及方式 1、材料包装及装运要求:运输、包装费、装卸费已包括在材料单价内。由于包装不善引起货物损害或损失均由乙方负责。 2、交货期限:合同约定的供货期限:,以甲方项目部通知(书面或电话通知)为准; 3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准,乙方应严格按照要求分批组织材料进场;在每批次送货前,乙方必须提前与甲方确认所送材料的品种、规格、数量

及到场时间。 4、交货地点:乙方安排运输材料至现场内甲方指定地点,并负责场内卸货,费用已包括在合同价款内; 5、交货方式:乙方应按照甲方要求分类码放整齐,卸货完成后双方进行办理交接验收手续,在此之前发生的所有质量问题,由乙方负责; 6、随货资料:详细的装箱清单、产品说明书、国家检测部门的检测报告、合格证等产品质量证明材料,复印件加盖单位红章,份数按甲方工程资料和材料报验的需要确定。 7、货物在交货验收合格前所有权不转移,产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。 第三条:双方联系人和联系方式 1、甲方代表:联系电话: 2、乙方代表联系电话: 第四条:材料的质量标准和要求 1、所以材料必须按设计图纸、国家相应标准生产、验收的具有原产地证明的未经使用过的全新正品。 2、所以元器件严格按图纸要求品牌及规格选装,箱体外观颜色、式样须经甲方确认。箱壳均采用优质冷轧钢板制作,照明配电箱箱体厚度为1.2mm,箱门厚度为1.2 mm;其他配电箱箱体厚度为1.5 mm,箱门为2 mm。(图纸中注明的箱体

配电箱技术协议

配电箱(柜) 技 术 协 议 需方(甲方): 代表: 日期: 供货商 (乙方): 代表: 日期:

目录 附件1技术规范 -------------------------------------------- 错误!未定义书签。 1. 总则 ----------------------------------------------------------------- 3 2. 工作范围 ------------------------------------------------------------- 3 3. 运行条件 ------------------------------------------------------------- 3 4. 标准和规范 ----------------------------------------------------------- 3 5. 技术要求 ---------------------------------------------- 错误!未定义书签。 6. 外形偏差尺寸要求------------------------------------------------------ 5 7. 电气性能的要求----------------------------------------- 错误!未定义书签。 8. 配电箱(柜)的配线要求------------------------------------------------ 7 9. 配电箱(柜)内的电源母线及接地要求------------------------------------ 8 10.配电箱(柜)交接试验要求----------------------------------------------- 9附件2 供货范围---------------------------------------------------------- 9附件3 主要元器件选型--------------------------------------------------- 10附件4 监造、检验/试验和性能验收试验 ---------------------- 错误!未定义书签。附件5 交货期及交货地点----------------------------------- 错误!未定义书签。

(完整版)10kV供配电工程建设项目施工组织设计

正本或副本 六盘水市强制隔离戒毒所 10KV外部供电工程建设项目施工招标 投标文件 投标文件内容:技术标 投标人:贵州兰亭电力安装有限公司 法定代表人或其委托代理人: 日期: 2017 年 4 月 12日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原则 (1) 四、工程概况 (2) 五、施工组织设计 (3) (一)施工方案与技术措施 (3) 1、施工准备 (3) 2、主要施工机具及检测试验仪器计划表 (4) 3、劳动力安排 (4) 4、进度计划安排 (4) 5、设备及材料采购 (4) 6、主要工序施工方案及工艺 (5) (1)电缆井及设备基础施工 (5) (2)电缆排管敷设施工 (15) (3)电缆敷设施工 (16) (4)10KV电缆终端头制作 (22) (5)电缆开关箱安装 (24) (6)10KV电杆及架空线路施工 (25) (6)高、低压柜安装 (29) (7)接地装置的安装 (31) (8)电力系统交接试验调试测试 (32) (二)质量保证措施 (34) 1、质量目标 (34) 2、质量管理组织机构及主要职责 (35) 3、质量管理措施 (37) 4、质量管理及检验的标准 (38) 5、质量保证技术措施 (40) 6、设备材料质量保证措施 (42) (三)施工总进度及保证措施 (43) 1、工期规划 (43) 2、施工进度总计划 (43) 3、影响施工进度计划分析 (43) 4、工期保证措施 (43)

(四)施工安全措施 (45) 1、安全管理目标 (45) 2、安全管理组织机构及主要职责 (45) 3、安全管理制度 (49) 4、安全管理办法 (50) 5、安全组织技术措施 (51) 6、安全保证体系 (52) (五)文明施工措施 (54) 1、文明施工的目标、组织机构和实施方案 (54) 2、文明施工实施方案 (55) 3、文明施工考核、管理办法 (56) (六)施工场地治安保卫管理 (58) 1、治安联防方案 (58) 2、重大节假日安全保卫方案 (59) 3、治安保卫制度 (60) (七)施工环保措施 (61) (八)施工现场总平面布置 (62) 1、施工现场平面布置原则 (62) 2、项目部、材料站、施工队驻地选定 (63) 3、现场消防安全措施 (63) 4、施工现场总平面布置图 (63) (九)现场组织管理机构 (64) 1、现场组织管理机构 (64) 2、管理人员的主要职责 (65) 3、工程主要负责人简介 (67) (十)与发包人、监理及设计单位的配合 (68) 附表一.拟投入本标段的主要施工设备表 (71) 附表二.劳动力计划表 (74) 附表三.施工进度计划横道图、网络图 (75) 附表四.施工总平面图 (77)

配电箱合同范本

篇一:配电箱采购合同 配电箱采购合同 甲方: 乙方: 合同文件应能互相解释、互为说明,除合同协议书另有规定外,其组成部分和解释顺序如下: (a).合同中止、终止前洽商、变更等明确双方权利义务的会议纪要、补充协议等; (b).现行国家及有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。 上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。 第一条工程概况: 项目名称: 项目地点: 第二条产品的名称、规格、型号、数量和价格:合同总价¥(小写) 人民币:(大写) 合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、堆放至招标单位指定 地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。 第三条交货地点: 第四条交货时间: 年月日提供配电箱,如有调整以甲方提供的日期为准。 第五条产品质量要求 5.1乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。 5.2 产品质量取得ccee认证,符合iec、dgb08-20-98、gb-10063等相关国家及地方、 本行业标准。 5.3. 产品质量以产品封样为准。 5.4. 产品质量标准为优等品。 5.5. 乙方承诺所供产品合格率为100%,若需方对产品质量发生异议时,以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。 5.6.乙方负责提供供货产品明细材料清单,如:性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。 5.7.安装配件、其他辅材等采用国产优质产品,并以材料质量证明书为准。 5.8. 箱体采用1.2mm厚的国产优质钢板制作,做好防腐处理,箱体采用白色的油漆,油漆工艺:喷塑,箱体至少保证二年内不出现生锈、漆膜脱落、龟裂等现象。 5.9.微型断路器采用正泰品牌,电流表根据图纸设计型号采购。 第六条 第七条变更处理方法 在本合同规定交货时间的10个工作日前,甲方如须改变所订产品的规格型号和数量及发货时间、到货时间,乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额,但不得就甲方的变更行为收取任何费用。 第八条产品保修、补货约定 8.1 产品保修期年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。 8.2 保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换,乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的 产品,因此发生的费用由乙方负责。 第九条违约责任

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

《供配电技术》课程设计

《供配电技术》课程设计

1.1理论课时内容设计 1.1.1 第一章电力网络概述 该部分使学生掌握供配电系统及发电厂、电力系统的基本知识;了解电力网络的概念;掌握供电电能质量要求;掌握低压配电柜系统中性点连接和极地方式。 1.1 供配电系统 了解供配电工作的意义与要求,掌握供配电系统及发电厂、电力系统的基本知识,熟悉企业变电所的组成和功能。 1.2 电网 对照电力网络定义,了解诶国家电网现状,了解组件爱你国家级电网意义。 1.3 电压等级 了解电力负荷的分类及对供电电源的要求,掌握三相交流电网电力设备额定电压的判断方法,掌握供电电能对质量的要求。 1.4 电力系统中性点的分析 掌握电力系统中性点运行方式特点和应用范围,掌握低压配电系统中性点连接和接地方法。 1.1.2 第二章变电站 变电站是供配电系统主要组成部分,主要有变压器、开关电器、保护电器、成套配电装置和相关的高低压电力系统组成。 2.1 电力变压器 掌握电力变压器的结构、工作原理、型号选择,掌握电力变压器容量的选配;掌握电力变压器主要技术参数,掌握互感器的结构、接线方式和使用方法。 2.2高压成套配电装置 掌握高压开关柜的型号、主接线形式,掌握高压开关柜的结构与工作原理,掌握高压开关柜内各种电器设备的技术参数。 2.3 高压电气元件 掌握各种高压电器设备的结构、工作原理,掌握各种高压电器设备的技术参数,掌握各种高压电气设备组装与维护。

2.4 高压线路的认识与选择 掌握末端常用高压电力线路连接方式及特点,了解高压线路的组成部件中导线、电杆、线路金具的种类及线路的敷设要求,了解高压电缆的类型,掌握高压电缆的组成机构和符号,了解高压电缆敷设的方法和要求。 2.5 导线和电缆截面选择条件 掌握以发热条件、电压损耗、经济电流密度、机械强等条件选择导线和电缆截面积。 2.6 变配电的接线及结构 掌握变配电所常用主结线类型、特点与应用,了解变配电所得类型及使用场所,掌握变配电所得选址方法,掌握按负荷指示图、负荷功率矩法确定负荷中心的计算方法,掌握变配电所布置要求及不同电压等级的变配电所总体布局方案,掌握变配电所部分标准和管理要求。 1.1.3 第三章低压配电室 3.1 低压配电柜的认识与维护 了解低压配电柜和配电箱的型号及意义,掌握固定法、抽屉法和混合法式低压配电柜的结构、特点和型号,掌握低压配电柜的选用注意事项及维护。 3.2 低压电气设备的认识与维护 掌握低压电气设备中低压熔断器、低压刀开关、刀熔开关、低压断路器的种类、结构、工作原理、常用系列、适用场所及相关技术参数。 3.3低压配电线路的认识与选择 掌握低压配电线路中放射式、树干式和环形3中接线方式的接线特点和使用场所,掌握低压配电线路的结构和敷设。 1.1.4 第四章变配电系统的运行保障措施 4.1二次回路的认识 了解二次回路的基本概念,掌握二次回路的操作电源,掌握采用不同操作机构断路器的控制回路,了解变配电装置中测量仪表的配置,掌握绝缘件事的构成原理。

电气控制柜技术协议书

电气控制柜技术协议书

1总则 (3) 2系统运行条件 (4) 3米用标准 (4) 4设备规范 (5) 5卖方的工作范围和责任 (10) 6油漆、包装、运输和储存 (11) 7质保措施 (11)

1.总则 1.1本技术规范适用于___________________________,它提出了该系统设备及辅助系统的 功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用 的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设 备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范 签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。

卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出 审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规 范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。 2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置 2.2海拔三1000m 2.3 环境温度:最高气温+ 40 C 最低气温—25 C 2.4 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5 抗地震烈度8 度 3.米用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准):

配电箱(柜)技术协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 配电箱(柜)技术协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

需方(甲方):代表: 日期: 供货商(乙方):代表: 日期:0.4KV配电箱(柜) 技 术 协 议

附件1技术规范 -------------------------------------- 3 1. 总则------------------------------------------- 3 2. 工作范围----------------------------------------- 3 3. 运行条件----------------------------------------- 3 4. 标准和规范--------------------------------------- 3 5. 技术要求------------------------------ 错误!未定义书签 6. ---------------------------------------------------------------------------------- 外形偏差尺寸要求5 7. 电气性能的要求--------------------------- 错误!未定义书签 8. 配电箱(柜)的配线要求--------------------------------- 7 9. 配电箱(柜)内的电源母线及接地要求------------------------- 8 10. 配电箱(柜)交接试验要求------------------------------ 9 附件2供货范围 --------------------------------------- 9 附件3主要元器件选型 ------------------------------------ 10 附件4监造、检验/试验和性能验收试验--------------------------- 10 附件5交货期及交货地点 ------------------------- 错误!未定义书签

高低压配电柜供货合同

高低压配电柜供货合同 Jenny was compiled in January 2021

高低压配电柜供货合同 工程名称: 甲方: 乙方: 签订日期: 甲方(需方): 乙方(供方):

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就帝泰商业项目高低压配电柜供货工程事宜经协商一致,订立本合同以资信守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、供货时间: 二、合同价款 合同固定总价为人民币:,具体价格组成见后附明细表,合同固定总价中包含配电柜制作工程中所发生的人工、材料、机械、利润、税金、运费等一切费用,甲方不再承担其他任何费用。 三、工程付款 1、合同签订后七日内,甲方向乙方支付合同总额30%的预付款。 2、配电柜全部运到施工现场,经甲方及监理方确认后,甲方向乙方支付合同总额50%的货款。 3、整体工程竣工验收合格并送电后七日内,甲方向乙方支付合同总额15%的货款。 4、预留合同总额5%的质量保证金,自工程竣工验收合格之日起满一年无任何质量问题后无息返还; 5、拨付货款时,乙方开具正规发票,如无发票,甲方有权拒绝付款。 四、质量要求、技术标准: 1、符合设计图纸和技术参数的要求,各种技术参数按甲方施工图纸和合同后附清单的要求; 2、质量符合国家标准和行业标准; 3、乙方保证货物全新,产品规格和性能符合本合同约定。

4、如果乙方提供的产品不符合上述任何一项约定,甲方有权解除合同,并且乙方应退还甲方已付货款,并按合同总价的双倍赔偿甲方的损失,以及因此造成甲方工期延误的损失。 五、产品的验收 1、产品送到现场后,甲方负责召集相关技术及监理人员,会同乙方代表在现场以产品清单为准进行验收,乙方提供的所有产品及附件均应附有合格证。 2、如果所供产品数量缺少或损坏,乙方应在甲方要求的期限内补齐; 3、如果产品的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定,乙方应在甲方要求的期限内更换;如果产品的质量不合格或没有合格证的,乙方必须立即将其运离工地,且在甲方要求的期限内予以更换,并承担给甲方造成的损失。 特别约定:如果甲方对具有合格证的设备、材料有异议且要求重新检验时,必须重新检验,且该设备或材料暂不用于本工程,检验费也暂由要求检验的一方先行垫付。如果检验后该设备或材料属于合格产品,则可用于本工程,检验费由甲方承担。如果检验后属于不合格产品,则不可用于本工程,检验费由乙方承担,且乙方应按本合同的约定承担甲方的损失。 六、工程保修及售后服务: 1、工程质保期:质保期自本工程正式验收合格之日起24个月,质保期内乙方对本工程免费保修,但因甲方原因造成的设备损坏,由其自行承担费用。 2、质保期内乙方提供24小时服务。如果出现质量问题,乙方应在接到甲方电话通知 2日内到达现场服务,否则甲方有权自行修理。甲方自行修理而产生的实际费用可从乙方的质保金中双倍扣除,不足部分应由乙方另行支付。 七、双方职责: (一)甲方职责: 1、向乙方提供相关技术资料及图纸; 2、配合监理公司对乙方进行质量管理; 3、协调乙方与其他施工单位的关系; 4、按时支付工程款。 (二)乙方职责:

相关文档