交流接触器故障分析

简介;在现代工业生产中,交流接触器应用非常广泛,但是在生产当中,因交流接触器选型,及触点故障造成了很多故障。怎样减少这些问题出现,是一个值得认真思考的问题,我根据自己多年工作实践,从以下几个方面给大家分析,仅供参考,不足之处,请提出宝贵意见。

关键字:接触器选择常见故障接触器噪音

引言其主要控制对象时电动机。也可用于其它负载,具有控制容量大,过载能力强,寿命长。因此在电气控制中应用十分广泛。然而交流接触器因其特殊的工作环境,难免会发生各种故障,如果不能及时有效的发现故障并排处之,必然会对电气设备的正常工作带来影响,甚至导致电气设备烧毁的严重后果。

常见故障线圈烧毁的原因;例如电源电压过高,超过额定电压110%就可能烧坏线圈。另一方面,电源电压过低,低于额定电压85%也可能烧毁接触器线圈,这是因为接触器衔铁吸合不上,线圈回路电抗值较小,电流过大而造成的。此外电源频率与额定制不符,机械部分卡阻致使不能吸合,铁心极面不平造成吸合磁隙过大,环境方面的因素,如通风不好,过分潮湿,温度过高,都会引起这种故障。线圈断线故障常由线圈过热烧毁引起,也可能外力损伤引起。

针对不同原因,因采取不同对策。如果是线圈不良故障,更换同型号线圈即可。铁心如有油污基面不平,可视情况清理极面或更

换铁心。

交流接触器响声过大

电源电压过低,触头弹簧压力过大,铁心歪斜都可造成响声过大。交流接触器产生较大响声,主要原因是线圈通入的是交流电,吸力是脉动的,因此可在极面上加短路环,避免噪声产生,而短路环断裂会造声过大。排除方法一般为检查短路环,调整弹簧,清洗或研磨铁心极面。当然电源电压比所需电压低的太多也会产生这种现象。所以,应先检查电源电压。

接触器触头烧损太快,接触器触头烧损太快有本质的质量问题,也有选用不当造成触头烧损太快的原因。遇到这种情况,首先应该检查负荷电流是否超过接触器额定电流太多,或者是否用于频繁启动场合,确属这种情况,应更换大容量的交流接触器。如果被控对象是三项电动机,则应检查三项触头是否同步,如果不同步,三相电机启动时短时间内属于缺相运行,导致起动,进行调整。另外,还应检查出头压力是否正常,触头压力太小,会造成触头接触电阻增大,引起触点严重发热。测触头压力可用纸条法测定,方法昰取一条比触头稍宽一点的纸条,放在触头之间,交流接触器闭合后,如果纸条很容易抽出,说明触头压力不足,小容量接触器稍用力能将纸条拉出并且纸条完整,大容量电器用力能将纸条拉出,但有损坏,则认为触头压力合适。

对于触头上氧化层,烧灼或去毛刺,熔焊问题处理

触头上有氧化层时,如果是银点氧化物则不必去除,如果是铜的

氧化物,应用小刀轻轻刮去,如有油污,可用抹布蘸汽油将其清洗干净。

触头烧灼或有毛刺时,应使用小刀或挫修正触头表面。整修时不必将表面整修的十分光滑,因为过分光滑会使触头接触表面面积发而减小。不要用砂纸去修正触头表面,以免沙粒嵌入触头,影响触头接触。

触头如有熔焊、必须查找原因,发生熔焊原因有负载侧短路,操作电压过低使交流接触器吸和不可靠或震动,灭弧装置损坏及接触器容量过小。

接触器吸合后主电路出现短路;这种情况是由于每项触点与固定座连接不牢固,导致固定座材质变化。

吸合不上或不释放;吸不上或吸不足的原因除机械故障外,电源电压低,内阻过大,线圈断线是产生这种故障的主要原因。不释放或释放缓慢原因有触头弹簧失去弹性或弹性过弱使触头复位力量不足,触头熔焊,铁心极面有油污,铁心闭合时去磁气隙减小。

总之,交流接触器无论发生哪种故障,应首先判明故障的种类和该故障可能产生原因,然后依照先易后难原则,先查线圈,后查电源和机械部分,最后进行调整,研磨,避免盲目拆卸,人为扩大维修工作量甚至人为再造故障。

交流接触器的选用计算

交流接触器的选用计算 工控2009-11-03 09:18:12 阅读70 评论0 字号:大中小订阅 交流接触器的选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流 由下面经验公式计算: Imc= PN X 10³ ----------------- KUN 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现 分述如下。

1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 Itc≥1.2 IN 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 型号电容器额定 工作电流Ic(A) 电容器标称容量Qc(Kvar) 电容器额定工作电压Uc=220V 电容器额定工作电压 Uc=380V CJ10-10 7.5 3 6 CJ10-20 12 5 8 CJ10-40 30 12.5 20

CJ10-60 53 25 40 CJ10-100 80 30 60 CJ10-150 105 40 75 CJ20-250 130 50 100 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器 的3极可以并联使用。 表2 型号额定 工作电流IN(A) SN(kVA) Ik(A) UN=220V UN=380V UN=220V UN=280V CJ10-60 30 11 20 300 300 CJ10-100 53 20 30 450 450 CJ10-150 66 25 40 600 600 CJ10-250 105 40 70 1050 1050 CJ10-250 130 50 90 1800 1800

机车电工(技师)-TCK7型电空接触器检修(扩大范围)

TCK7型电空接触器检修指导书(机车电工技师) 理论要求:能说出TCK7型电空接触器工作原理,灭弧线圈的吹弧原理,能说出TCK7型两种电空接触器不同(交,直流)。 限度表 1、准备工作

1. 检查工具及材料: 2.工作场地整洁。易燃品应存放良好,严禁烟火。 2、作业流程: 采用由上至下程序作业。 3、具体步骤:检查工具及材料---解体——清扫检查及修理---组装—实验—粘贴合格证---清点工具、清洁场地,结束。 3.1解体 3.1.1拆卸灭弧室(灭弧罩)。提开灭弧室(罩)挂钩,取下灭弧室(罩) 并清扫。 3.1.2 拆下导弧角。 3.1.3 拆下电空接触器动、静触头。 3.1.4 拆下联锁接触元件(辅助联锁或联锁支架)及联锁板。 3.1.5 拆下TCK7F电空接触器侧板。 3.1.6 拆下软扁线(拆下两根软扁线其中一根)。 3.2清扫、检查与修理 3.2.1 用0.2—0.3MPa压缩空气吹扫各部尘垢,并用清洗剂清洗各部,用白布擦净。 3.2.2 灭弧室(罩):用砂布打磨石棉水泥灭弧板上电弧烧痕,锉修导弧角上烧痕,破损处用环氧树脂粘补。有裂纹及严重缺损的或壁板厚小于原形2 1的灭弧室(罩)应更新,检查各螺栓紧固。 3.2.3 吹弧线圈及弧角:检查铁芯及外套绝缘管不许有过热、老化、破损等不良现象,否则应更新。吹弧线圈安装应牢固,不得有变形、短路、断路及裂损,外刷绝缘有脱落时应用绝缘漆刷,灭弧角应清洁,不得有裂损、变形。 3.2.4 错修并打磨主触头,使其保持原有(R300mm)的接触面弧度,主触头(触片)厚度不小于1.5mm。 3.2.5 检查软连线,不许有过热,软连线折损面积不大于原形的 1,,否则应 10 更新。 3.2.6 外观检察触头弹簧不许有变形、疲劳、裂损、圈距不均等不良现象,否则应更新。 3.2.7 外观检查绝缘杆:不许有过热、老化、烧损的等不良现象。用砂布打磨绝缘杆烧痕处至本色后,再涂一层晾干绝缘漆,烧损严重,表面龟裂者更新。检查接触器各部件紧固良好。 3.2.8 检查辅助联锁动、静触头。动、静触头安装应牢固正确。用砂布打磨其烧痕处。更换严重烧损、过热的触头及其压力弹簧。检查联锁板不许有剥离及过量磨耗。滚轮转动应灵活,不许有过量磨耗。扛杆滑动灵活不得有卡滞、变形、裂损、变形者应更新。弹簧不许有裂损、变形,弹性良好。联锁盒不得破损。联锁架无裂纹,无变形。用万用表测量连锁阻值符合要求,不大于0.2欧姆。 3.3组装 3.3.1 安装电空接触器软编织线,组装TKC7F电空接触器侧板。 3.3.2装辅助联锁及联锁板。将辅助联锁及联锁板安装牢固。对TCK7F型电空接触器调节至节点开距在开距为2.5~3.5mm。 3.3.3安装主动、静触头及倒弧角,安装完毕后检查动静触头底部齿纹啮合良好,

交流接触器作用和工作原理

交流接触器作用和工作原理 交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。交流接触器是电力拖动和自动控制系统中应用最普遍的一种低压控制电器。作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。由动、静主触头,灭弧罩,动、静铁芯,辅助触头和支架外壳等组成。电磁线圈通电后,使动铁芯在电磁力作用下吸合,直接或通过杠杆传动使动触头与静触头接触,接通电路。电磁线圈断电后,动铁芯在复位弹簧作用下自动返回,俗称释放,触头分开,电路分断。 超过九成以上的自动化控制电力系统都用到了接触器,可见它的使用范围有多么广。 交流接触器工作原理 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接

通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。 一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。

交流接触器的拆装与检修

交流接触器的拆装与检修作者姓名:鹿有强 单位:迁西县职业技术教育中心 联系电话: 邮箱: 项目交流接触器的 拆装与检修 授课班级 15电工 1、2班 授课人鹿有强 课型理实一体授课地点一体化实训室课时 2 教材 主教材:《电力拖动控制线路与技能训练》 参考教材:《维修电工基本技能训练》、《维修电工(中级)》 教学目标知识目标:通过本项目的学习,使学生掌握交流接触器的内部结构、拆装与检修的要求和注意事项。 技能目标:通过本项目的学习,使学生熟练掌握交流接触器拆装与检修方法,并进一步培养学生的动手能力和良好的操作习惯。情感目标:通过本项目的学习,激发学生学习的兴趣,培养学生的团队合作精神,并树立起质量观念、节约意思和安全意识。 教学内容1、交流接触器的拆装过程 2、交流接触器的检测 3、交流接触器触点的修复 教学重点交流接触器各部件的位置关系、拆装方法及注意事项 (结合多媒体课件和实物操作演示重点讲解,启发学生主动思考,提供学生参与机会,同时要求学生反复练习)

教学难点交流接触器的检测和触点修复要求 (结合多媒体课件和实物操作演示重点讲解,启发学生主动思考,同时要求学生重点记忆) 教学方法设计采用引导、示范讲解、实训练习、分组讨论等教学方法,边讲边练,讲练结合。(两课时连上,第一课时以讲解演示示范为主,练习操作为辅,第二课时以学生训练为主,结合教师巡回指导) 教学内容师生互动 教学过程一、新课导入 生产车间2.5米立车拖动右臂的电动机不运行, 经检测发现交流接触器主触头烧毁,需进行更换维 修,我们总不能因为交流接触器出现故障就都去更 换新的吧,那样造价就太高了,所以就要求我们对 交流接触器器件本身进行维修,而要去修理交流接 触器,我们必须掌握交流接触器的拆装与检修方法, 下面我们就以德力西生产的型号为CDC10-10型交流 接触器为例学习它的拆装与检修方法。 引导学生列举一些平 时接触过或听说过的 交流接触器损坏引起 的电气控制线路故障, 接触器的损坏点及处 理方法。 直接更换新的——增 加生产成本。 二、学习本课前的准备工作 1.工具准备(每人) 十字螺丝刀一把,尖嘴钳一把,万用表一个, 笔一支,笔记本一本,厚约0.1mm的小纸条10条。 2.器件 型号为CDC10-10型交流接触器每人一个。 3.将学生分为4个人一个小组。 4.观看视频——如何正确拆装交流接触器。 带领学生检查工具器 件的准备情况,并和学 生一起观看视频—— 如何正确拆装交流接 触器,并要求学生简要 记录,同时强调在下面 的学习训练中注意个 人安全和器件安全。 三、拆卸交流接触器 根据视频所示的拆卸顺序拆卸交流接触器,并 要求学生仔细观察各个零部件的实际位置、相似部 边讲解边示范,教师在 讲解动触头拆卸方法 的同时完成实物交流

交流接触器的作用

交流接触器的作用 交流接触器的承载电流很大,一般是内部的吸合线圈来控制它的动作与否,而控制线圈又由与它串接的各种类型的继电器来操作,打雷之后会跳闸的是因为交流接触器的继电器带有过流或接地保护功能,当线路上落有雷电,它会控制交流接触器动作,切断负荷电源,来保护设备,以免被高电压,大电流损坏或是接地发生安全危险 1 用途的分类 接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。 接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。交流接触器又可分为电磁式和真空式两种。 2 型号说明 (1)以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。 (2)电磁式交流接触器型号为CJ。真空式交流接触器型号为CZ。 3 电磁式交流接触器的结构和工作原理 (1)结构: 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。 ①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 ②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。 ③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。 ④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。 (2)工作原理:

交流接触器的计算机辅助工艺规程设计

毕业设计 题目:交流接触器的计算机辅助工艺规程设计 院系:电气信息学院 专业:电气工程及其自动化班级:学号: 学生姓名: 导师姓名: 完成日期:2010年6月15日 诚信声明

本人声明: 1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果; 2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料; 3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。 作者签名:日期:年月日

毕业设计(论文)任务书 题目:交流接触器的计算机辅助工艺规程设计 姓名院系电气信息学院专业电气工程及其自动化班级 学号 指导老师职称讲师教研室主任 一、基本任务及要求: 1.电器制造系统计算机自动化概论; 2.零部件信息描述和分类编码; 3.交流接触器CAPP。 二、进度安排及完成时间: 1、第一周至第三周:明确课题任务及要求,搜集课题所需资料,掌握资料查阅方法,了解本课题研究现状、存在问题及研究的实际意义。 2、第三周:查阅相关资料,自学相关内容,确定课题总体方案,分配课题任务,确定个人研究重点,做好选题报告。 3、第四周至第五周:根据自己研究的方向,确定自己的总体设计方案,根据对象特性进行各种控制方法的研究,并设计硬件总体模块图及软件模块图。 4、第六周至第十二周:完成系统的控制方法研究,软、硬件设计。 5、第十三周至第十四周:系统仿真及调试。 6、第十五周至第十六周:整理资料,完成毕业论文编写,进行毕业答辩。 目录

摘要:.....................................................................................................................................I Abstract: ................................................................................................................................. II 第1章绪论.. (1) 1.1 交流接触器的用途、工作原理及分类 (1) 1.2 交流接触器的主要技术参数 (1) 1.3 设计的主要技术指标 (3) 1.4 交流接触器的设计要求与典型结构 (4) 1.4.1 设计要求 (4) 1.4.2 典型结构 (4) 1.4.3总体结构方案确定 (4) 第2章电器制造系统计算机自动化概论 (6) 2.1 概述 (6) 2.2 大批量生产的自动化 (6) 2.3 多品种小批量的自动化 (7) 2.3.1成组技术 (7) 2.3.2 数字控制 (7) 2.3.3 自适应控制 (8) 2.3.4 柔性制造系统 (8) 2.3.5 计算机辅助制造 (8) 2.3.6 计算机集成制造系统 (8) 第3章零部件信息描述和分类编码 (10) 3.1 概述 (10) 3.2 零件分类编码系统的结构 (10) 3.2.1 树式结构 (11) 3.2.2 链式结构 (11) 3.2.3 混合式结构 (12) 3.3 几个常见的分类编码系统 (13) 3.3.1 OPITZ系统 (13) 3.3.2 KK--3系统 (13) 3.3.3 JLBM--1系统 (15) 3.3.4 冲压件的OPITZ系统 (15) 3.3.5 CYBM冲压零件分类编码系统 (15) 3.4 零件表面元素描述法 (15)

电空接触器的拆装操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A79749 电空接触器的拆装操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电空接触器的拆装操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、对电线、电路做好有关记录。 2、在车上拆电空接触器时要使用安全戴。 3、用人力搬运时,要戴好手套以免撞手。 4、车上、车下接件时,要接好,确认接好后方可松手以免伤人。 5、车上、车下人员要紧密配合。 关于车辆厂直流电停、送电的有关规定(暂行)在停、送电时应做好下工作: 1、停、送电时必须用绝缘拉杆,操作时应戴绝缘手套,应穿绝缘靴。

2、操作刀闸时要站稳,距开关两米距离,防止弧光伤人。 3、在停电时必须有两人进行,其中一人监护,并在配电装置操作柄或适当位置挂“有人工作、禁止合闸”警示牌,验电挂接地线,工作完毕后由挂接地线人撤下接地线,由停电人送电。 4、在送电前,必须对车认真检查,确定正常后,并连续高呼“某某车给电了”,当听到同车工作人员回应后方可送电。 5、检修人员或乘务员在进入车作业前,要认真确定车是否有电,一要看刀闸批示灯,二要看刀闸合分位置,确认不了,不准作业。 6、操作完毕后,绝缘杆必须放到指定位置,不准悬挂在刀闸上。 7、在做完电器试验后,要及时解下直流电源

交流接触器的工作原理和检测方法图文教程

交流接触器的工作原理和检测 方法图文教程 接触器是一种电磁式的自动开关,是一种依靠电磁力的作用是触点闭合或分离的自动电器,用于接通或断开电动机或其他用电设备电路,适用于远距离接通或断开交直流主电路或大容量控制电路。 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。 交流接触器主要由四部分组成:

(1)电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯; (2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的,主接点一般是常开接点,而辅助接点常有一对常开接点或常闭接点; (3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头; (4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。

符号NO表示常开,常开触点通常情况下是断开状态,即线圈未得电的情况下断开的。NC表示常闭,常闭触点通常情况下是关合状态,即线圈未得电的情况下闭合的。 在A1和A2接线端子之间有线圈的标识,其代表含义如下: M5线圈是交流220v50hz,M7线圈是交流220v50/60hz; Q5线圈是交流380v50hz,Q7线圈是交流380v50/60hz。 交流接触器一般会配合辅助触头使用。 接触器的选型 1.主触点的额定电压 主触点的额定电压大于负载的额定电压。 2.主触点的额定电流 主触点的额定电流大于负载的额定电流。 3.线圈的额定电压 线圈的额定电压根据控制回路的电压来选择。 线圈的判断方法 1.将指针式万用表拨至“R×100”档,调零或将数字万用 表拨至2k档。

交流接触器选用计算

交流接触器选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算: 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现分述如下。 1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器的3极可以并联使用。

表2 4.照明装置 由于电压增加使得工作电流增加,改选用时不得超过接触器持续电流的90%。今将常用的照明装置种类、起动电流和选用电器时的原则列表3供参考。 表3

交直流断路器选用计算 (一)交流断路器选用计算 1.选择电气参数的一般原则 (1)断路器的额定工作电压大于或等于线路额定电压。 (2)断路器的额定电流大于或等于线路计算负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。如果选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。如果这样还不能满足要求,则可考虑下述三种方案解决:1)采用级联保护(或称串级保护)方式,利用上一级断路器和该断路器一起动作来提高短路分断能力。采用这种方案时,需将上一统断路器的脱扣器瞬动电流整定在下级断路器

电空接触器的拆装操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电空接触器的拆装操作规程(最 新版)

电空接触器的拆装操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、对电线、电路做好有关记录。 2、在车上拆电空接触器时要使用安全戴。 3、用人力搬运时,要戴好手套以免撞手。 4、车上、车下接件时,要接好,确认接好后方可松手以免伤人。 5、车上、车下人员要紧密配合。 关于车辆厂直流电停、送电的有关规定(暂行) 在停、送电时应做好下工作: 1、停、送电时必须用绝缘拉杆,操作时应戴绝缘手套,应穿绝缘靴。 2、操作刀闸时要站稳,距开关两米距离,防止弧光伤人。 3、在停电时必须有两人进行,其中一人监护,并在配电装置操作柄或适当位置挂“有人工作、禁止合闸”警示牌,验电挂接地线,工作完毕后由挂接地线人撤下接地线,由停电人送电。 4、在送电前,必须对车认真检查,确定正常后,并连续高呼“某

某车给电了”,当听到同车工作人员回应后方可送电。 5、检修人员或乘务员在进入车作业前,要认真确定车是否有电,一要看刀闸批示灯,二要看刀闸合分位置,确认不了,不准作业。 6、操作完毕后,绝缘杆必须放到指定位置,不准悬挂在刀闸上。 7、在做完电器试验后,要及时解下直流电源(鞭子),收好后放到指定处所,不能随意乱扔或绑在暖气或其他物件上。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

教你认识交流接触器

教你认识交流接触器

结构与工作原理 (一)如图l所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成: 图1 CJ10-20型交流接触器

1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹 簧 5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心 10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外

壳等。 电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 (二)直流接触器 直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。 ①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。 ②按灭弧介质分可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接

交流接触器常见故障的维修方法

Ξ 交流接触器常见故障的维修方法 国营松江胶合板厂 战秀英 摘 要 介绍了交流接触器在森工企业电气设备控制中的重要作用;以及在实际应用中交流接触器容易出现的各种故障或问题;从电气维修技术工作的实际经验,谈谈交流接触器常见故障的维修方法;提出一些实用、可靠、 有效的节电措施和管理方法,供企业在实际应用中参考。 关键词 交流接触器 故障 维修 中图分类号:T M572.2 文献标识码:B 文章编号:1009—3230(2004)05—0028—02 0 前言 在森工企业电气设备的控制中,交流接触器(以下简称接触器)得到了广泛的应用。它具有操 作简单、易于实现远距离操纵和自动控制等优点。但在实际应用中,往往由于网络电压波动、安装环境条件差、生产工艺的欠缺和使用维护不当等因素而导致交流接触器出现的各种故障或问题。 1 线圈通电后接触器未吸合 造成此类故障的因素较多,其中最常见的原因有: (1)接触器线圈的控制电压由于控制回路断 路或短路而消失; (2)控制回路电压过低,达不到额定工作电压 的85%; (3)控制按扭接线错误或断线;(4)线圈断线开路;(5)机械故障卡住。 维修上述故障时,应首先用万用表检测控制回路熔断器,若熔断器上端无电压,说明主电路有问题,需先检查主电路;若熔断器上端有电压而其熔芯己烧断,说明主电路正常,而控制电路有短路或击穿现象,应对控制回路进行检查;若控制电路熔芯未断,则可以用万用表检测接触器线圈的两个接 线端子,当在通电情况下,当起动按钮按压之后有 无电压;若无电压,说明控制回路不通,需检查控制电路各个元件及导线;若线圈两端子间有电压,且电压正常,而线圈不工作,说明该线圈已烧断,此时可设法更换线圈;若线圈能工作,但线圈发烫,且有较大的嗡嗡声,而接触器仍不能闭合,则说明接触器的运动部件有机械卡塞现象,此时应及时切断电源,拆开接触器后盖及灭弧罩进行检修。 2 线圈断电后接触器不释放 此类故障是接触器的常见故障之一。引起此类故障的主要原因有: (1)铁芯表面涂层粘连,其原因有: ①接触器的铁芯粘有油污或铁芯片间绝缘漆及外表油漆变热熔化,流到铁芯表面; ②新购置的接触器,铁芯表面的防锈油脂未擦除。 (2)触头粘连 接触器触头抗熔焊性能差,较大时间通过大电流时,使触头熔焊粘连而不能释放,其中以纯银触头见多。 (3)剩磁过大 由于铁芯与衔铁之间的去磁间隙过小,断电后接触器的导磁铁芯和衔铁剩磁过大,其吸引力增大而不能释放。 8 2 应用能源技术 2004年第5期(总第89期)Ξ收稿日期:2004—08—10

交流接触器设计正文

第1章绪论 1.1引言 我国经济建设在发展,电网容量在增大,电力传动技术在革新,对电器提出的要求越来越高。例如,对低压控制电器,要继续提高使用寿命和操作频率,缩小产品体积和减轻重量。低压控制电器主要用于电力拖动系统中,对电动机的运行进行控制、调节与保护的电器。依靠人力操作的控制电器称为手动控制电器,根据信号能自动完成动作的称为自动控制电器。 接触器是在正常的工作条件下,主要作用频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以远距离控制的电器,其主要控制对象是电动机,也可以用于控制其他电力负载一种适用于远距离频繁地接通和分断交流主电路及大容量控制电路的电器。它主要作用控制交流感应电动机的启动、停止、反转、调速、并与热继电器或其他适当的保护装置组合,保护电动机可能发生的过载或断相,也可用于控制其他电力负载如热电器、照明、电焊机,电容组等。接触器的触头系统可以用电磁铁、压缩空气或液体压力驱动,因而可以分为电磁接触器、气动接触器和液压接触器等。近年来还出现了由晶闸管等组成的无触点接触器。 随着改革开放的进一步深化,国民经济上新台阶。农业机械话及工业自动话程度将不断提高,电器的使用范围日益广大,对品种、产量及质量的要求日益提高,电器制造业已成为国民经济建设中重要的一环。在开始按照要求预先选定两种不同形式的电磁铁,再根据一些给定的参数计算出主、辅助触头的参数,重点在解决触头材料的问题,使得设计的产品更加可靠。 1.2 交流接触器的基本组成及工作原理 交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系

电空接触器的拆装操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电空接触器的拆装操作规 程正式版

电空接触器的拆装操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、对电线、电路做好有关记录。 2、在车上拆电空接触器时要使用安全戴。 3、用人力搬运时,要戴好手套以免撞手。 4、车上、车下接件时,要接好,确认接好后方可松手以免伤人。 5、车上、车下人员要紧密配合。 关于车辆厂直流电停、送电的有关规定(暂行) 在停、送电时应做好下工作: 1、停、送电时必须用绝缘拉杆,操作

时应戴绝缘手套,应穿绝缘靴。 5、检修人员或乘务员在进入车作业前,要认真确定车是否有电,一要看刀闸批示灯,二要看刀闸合分位置,确认不

交流接触器结构与工作基础学习知识原理

交流接触器结构与工作原理 (一)如图l所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成: 图1 CJ10-20型交流接触器 1一灭弧罩2一触点压力弹簧片3一主触点4一反作用弹簧 5一线圈6一短路环7一静铁心8一弹簧9一动铁心 10一辅助常开触点11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常 开、常闭各两对。

(3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳 等。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直 流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。 ①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接

交流接触器的作用

交流接触器 1 用途的分类 接触器是一种自动化的控制电器。 (2)工作原理: 当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。 4 交流接触器的选用与运行维护

电气设计中低压交流接触器的选用

电气设计中低压交流接触器的选用 低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。 一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。 接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。 电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。 交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。

其他参数还有接通、分断次数、机械寿命、电寿命、最大允许操作频率、最大允许接线线径以及外形尺寸和安装尺寸等。接触器的分类见表1 表1 常用接触器类型 使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备 AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等 AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等 AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 AC-5a 放电灯的通断

电空接触器检修工艺

.电空接触器检修工艺

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

TCK3C型电空接触器检修工艺

TCK3C型电空接触器检修工艺 一、主要工装设备、测量器具和材料 主接触器试验台耐压机 500V、1000V兆欧表检修架 0—20kg弹簧称游标卡尺直尺 二、基本技术要求 1、各零部件清洁,无破损,紧固组件齐全,紧固状态良好。 2、各运动件动作灵活,无泄露。 3、组装后试验符合工艺要求。 4、绝缘检测和介电强度试验符合工艺要求。 三、检修工序流程 吹解检组调整填写 四、安全控制措施 1、工作场地整洁。汽油等易燃品应存放良好,严禁烟火。 2、按规定穿戴安全用品和使用劳动保护用品。 3、工作前要认真检查所使用工具,严禁使用不合格工具。

4、使用电源插头及插座,必须完整,不得用线头直接插入插座孔内。 5、用汽油清洗部件时,严禁使用明火或吸烟,并注意室内通风情况。 6、使用仪器与设备时,试验人员应熟悉其性能,否则不能操作使用。 五、检修工艺步骤 工序工步作业过程质量标准管理点 1解体前的检查清扫2解体1、用0.2-0.3MPa干燥压缩空气吹扫电空接触器。 2、用毛刷蘸汽油或用绝缘清洗剂清洗其表面油污,并用干净布擦净。 3、观察其表面状态是否良好。 4、用1000V兆欧表测量其主触头之间,主触头对地及主触头对辅助触头间的绝缘情况。 接触器动作是否灵活,有无抗劲或异常现象。 将接触器置于工作台或检修架上,按下列顺序进行解体: 1、拆除灭弧罩。 2、松开辅助触头装置安装螺丝,取下辅助触头装置及灭弧角。 3、松开电空阀紧固螺栓,取下电空阀。 4、松开动静触头安装螺栓,取下动静触头。 5、松开编织线螺栓,取下铜编织线。 6、用尖嘴钳拔出转架轴开口销,分别拔出三个传动轴。 7、松开风缸端盖螺栓,取出活塞装置。 8、松开皮碗压装螺丝及开口销,取下皮碗、活塞

交流接触器介绍

交流接触器的介绍 交流接触器的主要工作是接通和断开用电器的电路。之所以用两种触头是为了减少因通断瞬间产生电弧的损害,延长主触头的寿命。辅助触头更换比较容易,价格也便宜。(主辅触头分别动作的时间差及小,故不会影响用电器工作。 如:吸合时,辅助触头先吸合通过小电流,主触头吸合时就不会产生较大的电弧了。断开时主触头先断开,这时辅助触头还有电流流过,在主辅头断开时就不会有产生较大的电弧了。 1、交流的工作原理: 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 2、交流的选择: (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。 (2)间断运行的设备。按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 (3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。 3、交流接触器的接法: 一:一般三相一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 二:首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。 4、交流的基本分类 交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。

电空接触器的拆装操作规程

编号:CZ-GC-00719 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电空接触器的拆装操作规程Operating procedures for disassembly and assembly of electro pneumatic contactor

电空接触器的拆装操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here