文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于西门子PLC的电梯控制系统设计及调试

基于西门子PLC的电梯控制系统设计及调试

基于西门子PLC的电梯控制系统设计及调试
基于西门子PLC的电梯控制系统设计及调试

唐山学院

PLC编程及应用课程设计

题目基于西门子PLC的电梯控制系统设计及调试系 (部)

班级

姓名

学号

指导教师

2016 年 1月 4 日至 1 月 15 日共 2 周

2016年 1 月 13 日

课程设计成绩评定表

出勤情况出勤天数缺勤天数

成绩评定出勤情况及设计过程表现(20分)课设答辩(20分)

设计成果(60分)

总成绩(100分)

提问

(答辩)

问题

情况

指导教师签名:

年月日

目录

引言 (1)

1 概述 (2)

1.1电梯 (2)

1.1.1 电梯的发展 (2)

1.1.2电梯的控制 (3)

1.2 PLC与电梯的结合 (3)

2 设计方案 (5)

2.1方案设计原则 (5)

2.2系统整体设计方案 (5)

3系统硬件设计 (7)

3.1电梯部分 (7)

3.1.1、电梯的主要组成 (7)

3.1.2 电梯的安全保护装置 (7)

3.2 PLC控制部分 (8)

3.2.1、PLC的选型 (8)

3.2.2 PLC的I/O口分配 (9)

3.2.3 PLC电气控制系统主回路电气原理图 (10)

3.2.3四层电梯PLC的实际接线图 (10)

3.2.3 PLC接线图 (11)

4 单元电路设计 (12)

4.1各段程序块功能 (12)

4.2仿真 (19)

参考文献 (22)

附录1 (23)

附录2 (24)

引言

随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯在国民经济和生活中有着广泛的应用。电梯作为高层建筑中垂直运行的交通工具已与人们的日常生活密不可分。实际上电梯是根据外部呼叫信号以及自身控制规律等运行的,而呼叫是随机的,电梯实际上是一个人机交互式的控制系统,单纯用顺序控制或逻辑控制是不能满足控制要求的,因此,电梯控制系统采用随机逻辑方式控制。目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号的采集、运行状态和功能的设定,实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。就目前市场需求而言,随着计算机技术的不断发展,PLC的功能越来越有强大,除了控制点数的不断扩展之外,其运算速度以及对数字量和模拟量处理功能控制功能的不断深入,使得用PLC实现电梯的控制更容易被市场接受,本设计以一台四层电梯为例,深入探讨PLC电梯控制的基本方法,力图实现智能控制,并以最佳节能及最短等候时间为主要控制目标,实现两台电梯的智能控制。

1 概述

1.1电梯

电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,亦称垂直电梯。垂直电梯装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。电梯也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动电梯,亦称电动扶梯、行人电梯、扶手电梯等。电梯是服务于规定楼层的固定式升降设备,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。具有轿厢的电梯,其轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。

1.1.1 电梯的发展

电梯的起源要从公元前2600年埃及人在建造金字塔时使用了最原始的提升系统说起,但这一类起重机都是以人力作为能源的。直到1203年,法国的一个修道院安装了一台起重机,所不同的地方是该机器是用驴作为动力的,载荷由绕在一个大滚筒上的绳子进行吊起,这样的方法一直用到了近代,在1800年后,才有一个煤矿主利用起重机在矿洞里运送煤。

国际上无机房电梯已经经历了四代,第一代无机房电梯诞生在意大利,其诞生的主要原因是欧洲对古建筑的保护以及与液压电梯的竞争。主要原理是电梯主机跨井道底置,即只有一个轮子在井道里,第二代无机房电梯也是井道底置,但是将主机全部搬进了井道,第三代无机房电梯为上置式,主机主要放置的形式为放在导轨上,而第三代至第四代无机房电梯的过渡产品为主机搁置于导轨顶部。

由于安全隐患严重,目前在欧洲的大多数国家基本上把前两代无机房电梯都淘汰掉了,所以1997年以后几乎就没有欧洲的公司再生产前两种电梯了。第三代无机房电梯则属于改变前两代无机房电梯特点的新型电梯。

但是很多问题仍旧没有得到很好的解决,例如主机放在厢顶的安全问题和噪音很大,所以在欧洲也没有得到十分好的发展。只有通力的电梯在第三代无机房电梯得到了发展。但通力的产品虽然有了一些技术上的突破,特别是主机的突破应该说对无机房的普遍应用提供了十分好的机会,但是共振共鸣问题仍然没有彻底解决,这是一个重要的技术缺陷。而且这项技术限制了电梯的提升速度和提升高度。

第三代至第四代过渡产品主要是OTIS, OTIS与第三代的无机房电梯另一个区别就是使用它的主机是轴式马达,轴式马达可以节省顶层空间,但因为它的结构不同,所以顶层高度还不能最小,此外轴式马达的另一个

缺点是不节能,并且主机的寿命可能会缩短。第四代无机房电梯就从根本上解决了前三代无机房电梯的缺陷,第一是安全隐患得到了解决,第二是共振共鸣问题的解决,第三是速度上只要主机生产企业能够供应,提高高度及速度不存在技术问题。所以第四代无机房电梯是目前世界上最先进的无机房电梯。

1.1.2电梯的控制

电梯电气控制技术是一个综合性的系统技术,包括控制器、传感器和调速方法等多种技术。本文系统分析了这些技术方法的发展历史并对它们进行了分类总结。通过分析可知,在电梯电气控制节能、效率以及控制器性价比等方面还存在许多不足,须要进一步研究探讨。

自从电梯发明以后,电梯电气控制技术越来越收到人们的重视。电梯电气控制技术主要体现在电梯电气控制系统的设计上。电梯的电气控制主要是对各种指令信号、位置信号、速度信号和安全信号进行管理,使电梯正常运行或处于保护状态,发出各种显示信号。电梯的电气控制,过去采用继电器逻辑线路,一般称继电器控制。这种硬布线的逻辑控制方式具有原理简单、直观等特点。但通用性差,逻辑系统由许多触点组成,接线复杂、故障率高、设备庞大,国家已规定淘汰。目前我国电梯主要由先进的、可靠性高的微型计算机或可编程控制器(PLC)控制。本文对我国电梯控制技术和方法的发展状况进行研究,总结现有电梯主要控制方法,并对我国电梯将来控制技术和方法做出预测,这项工作能够起到继往开来的作用,对我国电梯行业发展具有积极意义。

1.2 PLC与电梯的结合

PLC控制制系统由于运行可靠性高,使用维修方便,抗干扰性强,设计和调试周期较短等优点,倍受人们重视等优点,已成为目前在电梯控制系统中使用最多的控制方式,目前也广泛用十传统继电器控制系统的技术改造。 PLC是一种专门从事逻辑控制的微型计算机系统。由于PLC具有性能稳定、抗干扰能力强、设计配置灵活等特点。因此在工业控制方面得到了广泛应用。

自80年代后期PLC引入我国电梯行业以来,由PLC组成的电梯控制系统被许多电梯制造厂家普遍采用。并形成了一系列的定型产品。在传统继电器系统的改造工程中,PLC系统一直是主流控制系统。电梯控制系统分为调速部分和逻辑控制部分。调速部分的性能对电梯运行是乘客的舒适

感有着重要影响,而逻辑控制部分则是电梯安全可靠运行的关键。为了改善电梯的舒适感和运行的可靠性,现在都改为用PLC来控制电梯的运行,这样大大提高了电梯的性能。

PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术与自动化技术而开发的新一代工业控制器。它具有可靠性高、适应工业现场的高温、冲击和振动等恶劣环境的特点,已成为解决自动控制问题的最有效工具,是当前先进工业自动化的二大支柱之一。

PLC用于电梯控制的优点:

(1) 在电梯控制中采用了PLC,用软件实现对电梯运行的自动控制,可靠性大大提高。

(2) 去掉了选层器及大部分继电器,控制系统结构简单,外部线路简化。

(3) PLC可实现各种复杂的控制系统,方便地增加或改变控制功能。

(4) PLC可进行故障自动检测与报警显示,提高运行安全性,并便于检修。

(5) 用于群控调配和管理,并提高电梯运行效率。

(6) 更改控制方案时不需改动硬件接线。

2 设计方案

2.1方案设计原则

任何一种控制系统都是为了实现被控对象的工艺要求,以提高生产效率和产品质量。因此,在设计PLC控制系统时,应遵循以下基本原则:

(1) 最大限度地满足被控对象的控制要求:充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控对象的控制要求,是设计PLC控制系统的首要前提,这也是设计中最重要的一条原则。这就要求设计人员在设计前就要深入现场进行调查研究,收集控制现场的资料,收集相关先进的国内、国外资料.

(2) 保证PLC控制系统安全可靠:保证PLC控制系统能够长期安全、可靠、稳定运行,是设计控制系统的重要原则。这就要求设计者在系统设计、元器件选择、软件编程上要全面考虑,以确保控制系统安全可靠。例如:应该保证PLC程序不仅在正常条件下运行,而在非正常情况下(如突然掉电再上电、按钮按错等),也能正常工作。

(3) 力求简单、经济、使用及维修方便:一个新的控制工程固然能提高产品的质量和数量,带来巨大的经济效益和社会效益,但新工程的投入、技术的培训、设备的维护也将导致运行资金的增加。因此,在满足控制要求的前提下,一方面要注意不断地扩大工程的效益,另一方面也要注意不断地降低工程的成本。这就要求设计者不仅应该使控制系统简单、经济,而要使控制系统的使用和维护方便、成本低,不宜盲目追求自动化和高指标。

(4) 适应发展的需要:由于技术的不断发展,控制系统的要求也将会不断地提高,设计时要适当考虑到今后控制系统发展和完善的需要。这就要求在选择PLC、输入/输出模块、I/0点数和内存容量时,要适当留有裕量,以满足今后生产的发展和工艺的改进。

2.2系统整体设计方案

电梯PLC的控制系和其他类型的电梯控制系统一样主要由信号控制系统和拖动控制系统两部分组成。电梯信号控制基本由PLC软件实现。电梯信号控制系统如图2.1所示,输入到PLC的控制信号有:运行方式选择、运行控制、轿内指令、层站召唤、安全保护信息、旋转编码器光电脉冲、开关门及限位信号等。

电梯控制系统实现的功能:

(1)电梯具有运行速度(高速)和平层速度(低速)两种运行速度并可实现高低速的平滑转换

(2)电梯具有呼梯登记及登记显示功能 (3)电梯具有轿内选层及选层登记及显示功能 (4)电梯具有自动停层功能

(5)电梯具有顺向截停功能,若已经完成当前方向的最后一站请求,亦可实现逆向截停功能

(6)电梯具有自动确定运行方向及运行方向保持功能 (7)电梯具有厅门、轿门连锁保护功能 (8)电梯具有自动平层功能

(9)电梯具有超载、超速及端站限位保护功能 (10)电梯具有运行方向及层楼指示功能 (11)满足了呼梯要求即应消除呼梯登记信号

图2-1 系统设计方案

3系统硬件设计

3.1电梯部分

3.1.1、电梯的主要组成

曳引系统:曳引系统的主要功能是输出与传递动力,使电梯运行。曳引系统主要由曳引机、曳引钢丝绳,导向轮,反绳轮组成。

电梯导向系统:导向系统的主要功能是限制轿厢和对重的活动自由度,使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。导向系统主要由导轨,导靴和导轨架组成。

轿厢:轿厢是运送乘客和货物的电梯组件,是电梯的工作部分。轿厢由轿厢架和轿厢体组成。

门系统:门系统的主要功能是封住层站入口和轿厢入口。门系统由轿厢门,层门,开门机,门锁装置组成。

重量平衡系统:系统的主要功能是相对平衡轿厢重量,在电梯工作中能使轿厢与对重间的重量差保持在限额之内,保证电梯的曳引传动正常。

系统主要由对重和重量补偿装置组成。

电力拖动系统:电力拖动系统的功能是提供动力,实行电梯速度控制。

电力拖动系统由曳引电动机,供电系统,速度反馈装置,电动机调速装置等组成。

电气控制系统:电气控制系统的主要功能是对电梯的运行实行操纵和控制。电气控制系统主要由操纵装置,位置显示装置,控制屏(柜),平层装置,选层器等组成。

安全保护系统:保证电梯安全使用,防止一切危及人身安全的事故发生。由电梯限速器、安全钳、夹绳器、缓冲器、安全触板、层门门锁、电梯安全窗、电梯超载限制装置、限位开关装置组成。

3.1.2 电梯的安全保护装置

(1) 电磁制动器:装于曳引机轴上,一般采用直流电磁制动器,启动

时通电松闸,停层后断电制动;

(2) 强迫减速开关:起分别装于井道的顶部和底部,当轿厢驶过端站换

速未减速时,轿厢上撞块就触动此开关,通过电器传动控制装置,使电动机强迫减速;

(3) 限位开关:当轿厢经过端站平层位置后仍未停车,此限位开关立即

动作,切断电源并制动,强迫停车;

(4) 行程极限开关:当限位开关不起作用,轿厢经过端站时,此开关动

作;

(5) 厅门开关:每个厅门都装有门锁开关,仅当厅门关上才允许电梯启

动;在运行中如出现厅门开关断开,电梯立即停车;

(6) 关门安全开关:常见的是装于轿厢门边的安全触板,在关门过程中

如安全触板碰到乘客时,发出信号,门电机停止关门,反向开门,延时重新开门,此外还有红外线开关等;

(7) 超载开关:当超载时轿底下降开关动作,电梯不能关门和运行;

(8) 其它的开关:安全窗开关,钢带轮的断带开关等。

3.2 PLC控制部分

3.2.1、PLC的选型

在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性价比的PLC和设计相应的控制系统。

在选择PLC系统时,需要综合考虑以下几点因素:输入输出(I/O)点数、存储器容量、系统的功能、PLC的类型、输入输出模块、电源、存储器、冗余功能、经济性等。

综上以上因素考虑,根据控制系统要求选择S7-200系列PLC,S7-200系列PLC属于小型整体式结构的 PLC,本机自带RS485通信接口,内置电源和I/O接口,它的结构小巧,运有极其丰富的指令系统和扩展模块,实时性和通信能力强大,便于操作,易于掌握,性价比高,是中小规模控制系统的理想控制设备。

3.2.2 PLC的I/O口分配

经过系统控制功能分析,本设计需要输入点23个,输出点22个。共计45个具体如下:

表3-1 I/O地址分配表

输入信号输出信号序号

编号名称编号名称

1 I0.0 开门Q0.0 开门

2 I0.1 一层限位Q0.1 一层指示

3 I0.2 二层限位Q0.2 二层指示

4 I0.3 三层限位Q0.3 三层指示

5 I0.4 四层限位Q0.4 四层指示

6 I0.5 关门Q0.5 关门

7 I0.6 开门到位Q0.6 上行指示

8 I0.7 关门到位Q0.7 下行指示

9 I1.0 上平层感应器Q1.0 高速

10 I1.1 一层内选Q1.1 一层内选指示

11 I1.2 二层内选Q1.2 二层内选指示

12 I1.3 三层内选Q1.3 三层内选指示

13 I1.4 四层内选Q1.4 四层内选指示

14 I1.5 下平层感应器Q1.5 低速

15 I1.6 上限位Q1.6 上行输出

16 I1.7 下限位Q1.7 下行输出

17 I2.0 一楼上呼Q2.0 一楼上行

18 I2.1 二楼下呼Q2.1 二楼下行

19 I2.2 二楼上呼Q2.2 二楼上行

20 I2.3 三楼下呼Q2.3 三楼下行

21 I2.4 三楼上呼Q2.4 三楼上行

22 I2.5 四楼下呼Q2.5 四楼下行

23 I2.6 关门测试信号

3.2.3 PLC电气控制系统主回路电气原理图

据设计要求,本次设计的电气控制系统主回路原理图如图所示。图中M1,M2为曳引电机和门电机,交流接触器KM1~KM4通过控制两台电动机的运行来控制轿厢和厅门,从而进行对电梯的控制。FR1,FR2为起过载保护作用的热继电器,用于电梯运行过载时断开主电路。FU1为熔断器,起过电流保护作用。

曳引电机、门电机正反转的原理图,如下图:

3.2.3四层电梯PLC的实际接线图

图3-1 系统主回路原理图

3.2.3 PLC接线图

图3-1 电气原理接线图

4 单元电路设计

4.1各段程序块功能

4.1.1复位初始化模块

首先观察检测电梯是否处于关门状态,如果不是,就执行关门。当电梯门彻底闭合之后,将关门电机复位,停止关门。梯形图4-1如下:

图4-1 初始关门状态

中间继电器M1.1的作用是记录轿厢是不是在楼层上,到达任一楼层后,复位M1.1表示已经到达正确楼层。本次设计程序的初始状态为关门、下行的状态,梯形图4-2如下:

图4-2 复位初始状态

4.1.2内选模块

内选指示表示的是人在电梯内进行的呼梯操作,假设内选一层,内选一层时一层指示灯亮;到达一层并且执行开门时指示灯熄灭;电梯停在某一层时该层指示灯灭。梯形图4-3如下:

图4-3 一层内选

4.1.3外呼模块

外呼指示与内呼指示作用和原理相同,但在二、三层时有上行和下行之分。所以外呼模块有两种,一种是如图4-4所示的一、四层的外呼指示,另一种是二、三层的外呼指示,其如梯形图4-5所示:

图4-4 一层外呼

图4-5 二层外呼上下响应

4.1.4上下行指示中间继电器

当电梯处于下行状态时,M1.0有效,同时,相应的下行指示Q0.7有效;当电梯处于上行时,M0.4有效,相应的上行指示Q0.6有效。假如电梯停在一层,内呼电梯三层时,上行中间继电器有效,Q0.6显示。梯形图4-6、图4-7如下:

图4-6 上行中间继电器

图4-7 下行中间继电器

4.1.5电梯高低速运行及平层感应

电梯运行过程中有一个高低速转换状态,电梯开始启动时先进入低速模式,一定时间后转为高速状态,到达指定楼层时低速,最后停车。梯形图4-8如下所示:

图4-8 高低速及平层感应

4.1.6停车模块

当电梯到达指定楼层或者处于无呼梯状态时,电梯应处于停车状态。该模块梯形图4-9如下所示:

在电梯停车状态中,有一个特殊的状态,假如电梯停在三层,此时同时外呼一层和二层上行指示,此时电梯应先下行至一层,然后再从一层上行至二层,电梯从三层下行的过程中经过二层时电梯不应停,二层呼梯停车触发特殊模块如下图4-10所示:

图4-10 二层呼梯停车触发器

西门子PLC程序(工艺给控制条件部分)(DOC)

XXXXXXXXXX项目反渗透系统控制条件 1 目的 本章节主要提供XXXXXXXXXXXXXXXXX反渗透系统的控制条件。 2 超滤系统控制条件 2.1 范围 该系统主要包括以下几个部分: ①超滤的预处理装置,包括:多介质过滤器(3台)、自清洗过滤器(1台)、换热器(1台) ②超滤装置:三套(每套含UOF4膜组件50支) ③超滤反洗水泵:2台 ④超滤反洗加药装置:反洗酸投加(1套)、反洗次氯酸钠投加(1套) 2.2 主要设备说明 若没有特别说明,以下过程为系统转到自动状态时的运行条件。 2.2.1 多介质过滤器+UF 控制方式: ①过滤产水状态与中间水管液位计高液位联锁报警停车(高液位设为m); ②UF反洗状态与中间水罐液位计低液位联锁报警停车(低液位设为m); ③UF过滤产水状态(进入过滤状态5min后)与UF产水流量变送器下限联锁报警下限联锁报警(下限设为设定产水流量的80%); ④UF过滤产水状态(进入过滤状态5min后)与UF产水流量变送器下限联锁报警上限联锁报警(上限设为设定产水流量的150%); ⑤UF反洗状态(进入反洗状态15s后)与UF反洗进水流量变送器下限联锁

报警(下限设为设定为m3/h); ⑥UF反洗状态(进入反洗状态15s后)与UF反洗进水流量变送器上限联锁报警(上限设为设定为m3/h); 2.2.2 UF反洗水泵 电机功率:15kw,变频控制 设备数量:2台(1用1备) 控制方式: ①与中间水罐液位计低液位联锁报警停车(低液位设为m); ②自动控制,自动时受UF程序控制设备的启动和停止; ③手动控制,可在现场操作箱面板上控制启停,也可在主控画面上进行启停。 2.2.3 UF反洗酸投加计量泵 电机功率:0.75kw 控制方式: ①与储酸罐液位计低液位联锁报警停车(低液位设为m) ②手动控制,可在现场操作箱面板上控制启停,也可在主控画面上进行启停。 2.2.4 UF反洗次氯酸钠投加计量泵(加药计量泵) 电机功率:0.75kw 控制方式: ①与储药罐液位计低液位联锁报警停车(低液位设为m) ②手动控制,可在现场操作箱面板上控制启停,也可在主控画面上进行启停。 2.3 仪表说明 1、UF入口总管压力变送器 数量:1台 输出:4~20mA信号 量程:0~1.0MPa

基于PLC的电梯控制系统设计报告

《基于PLC的电梯电梯控制》 课程设计 学生姓名:李锦文 学号: 6100310066 专业班级:自动化101班 指导老师:曾芸 2014年 01 月 14日

目录 一、概述 1、PLC控制技术简介 (2) 2、PLC的分类和特点 (2) 3、PLC的结构和工作原理 (3) 4、PLC程序的表达方式 (3) 5、PLC的工作方式 (5) 二、PLC的系统硬件设计 1、可编程控制器机型的选择 (5) 2、输入/输出模块的选择 (6) 3、输入/输出端地址分配 (6) 4、输入/输出端接线图 (8) 三、PLC的系统软件设计 1、PLC控制功能流程图 (9) 2、PLC梯形图程序设计 (10) 四、总结 (12) 五、心得体会 (13) 六、参考文献 (13)

一、概述 (一)PLC控制技术简介 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 可编程序控制器,是微机技术与继电器常规控制技术相结合的产物,是在顺序控制器和微机控制器的基础上发展起来的新型控制器,是一种以微处理器为核心用作数字控制的专用计算机。它不仅充分利用微处理器的优点来满足各种工业领域的实时控制要求,同时也照顾到现场电气操作维护人员的技能和习惯,摒弃了微机常用的计算机编程语言的表达方式,独具风格地形成一套以继电器梯形图为基础的形象编程语言和模块化的软件结构,使用户程序的编制清晰直观、方便易学,调试和查错都很容易。用户买到所需的PLC后,只需按说明书或提示,做少量的安装接线和用户程序的编制工作,就可灵活而方便地将PLC应用于生产实践。 (二)PLC的分类与特点 PLC一般可按I/O点数和结构形式分类。按I/O点数可分为小型、

浅谈西门子PLC控制程序的保护

浅谈西门子PLC控制程序的保护 前言: 随着中国整体经济实力的加强,制造和加工工业正逐步向中国转移,这给中国国内工业装备市场带来了大量的商机,国内各行业的制造商开发和制造出大量价廉物美的设备,取得了良好的经济和社会效应。但是,也有小部分的制造商,由于其自身能力和客观因素的限制,无法及时开发出合适的产品,但利益的驱动使他们把目光瞄准了同行,抄袭和仿制同行开发成功的产品,更有甚者是整机拷贝或者克隆。由于现代工业设备大量采用PLC作为主控制系统,PLC作为整个设备的核心部件,其软件包涵了生产工艺,控制逻辑,设备数据,加工参数及信息通讯等重要内容,从而成为设备仿制者重点要获取的目标之一。纵观目前中国国内市场上应用的主流品牌PLC,虽然在设计上都采用了各种软硬件加密的手段,但破解者运用的破解手段也越来越先进,从最初的穷举法,端口侦听,软件跟踪,到现在可以通过直接复制提取内存芯片的内容来分析破解,更有甚者在互连网上公开讨论和传播破解方法和工具,因此所有产品无一例外地遭到了破解。这对中国众多的中小型OEM制造商来说是非常不利的,“我们几年的开发成果可能因此一夜之间付诸东流”当得知S7-200/300硬件加密也被破解后,一位OEM制造商无奈地说。由于仿制者的开发成本很低或几乎为零,因此开发者还没有来得及收回开发成本就陷入了低价竞争,这极大的影响了开发者开发新产品的积极性,对我国的装备工业的长远发展是十分有害的。 难道就这样束手无策,听任仿制者为所欲为了吗?答案是否定的,多年来一直关注和研究P LC控制程序保护方面的问题,笔者在实践中取得了一些经验和心得,在本文中愿意和同行们共同分享和讨论,大家共同为保护自己的劳动成果而努力。笔者多年来一直从事西门子S

基于PLC的电梯控制系统设计中英文翻译部分 - 副本

本科毕业设计(论文)中英文对照翻译 院(系部)电气工程与自动化 专业名称电气工程及其自动化 年级班级 学生姓名 指导老师 2013年6月1日

Elevator System Based on PLC Composed by the order of relay control system is a realization of the first elevator control method. However, to enter the nineties, with the development of science and technology and the widespread application of computer technology, the safety of elevators, reliability of the increasingly high demand on the relay control weaknesses are becoming evident. Elevator control system relays the failure rate high, greatly reduces the reliability and safety of elevators, and escalators stopped often to take with the staff about the inconvenience and fear. And the event rather than taking the lift or squat at the end of the lift will not only cause damage to mechanical components, but also personal accident may occur. Programmable Logic Controller (PLC) is the first order logic control in accordance with the needs of developed specifically for industrial environment applications to operate the electronic digital computing device. The PLC biggest characteristics lie in: The electrical engineering teacher already no longer electric hardware up too many calculations of cost, as long as order the importation that the button switch or the importation of the sensors order to link the PLC up can solve problem, pass to output to order the conjunction contact machine or control the start equipments of the big power after the electric appliances, but the exportation equipments direct conjunction of the small power can. PLC internal containment have the CPU of the CPU, and take to have an I/ O for expand of exterior to connect a people's address and saving machine three big pieces to constitute, CPU core is from an or many is tired to add the machine to constitute, mathematics that they have the logic operation ability, and can read the procedure save the contents of the machine to drive the homologous saving machine and I/ Os to connect after pass the calculation; The I/ O add inner part is tired the input and output system of the machine and exterior link, and deposit the related data into the procedure saving machine or data saving machine; The saving machine can deposit the data that the I/ O input in the saving machine, and in work adjusting to become tired to add the machine and I/ O to connect, saving machine separately saving machine RAM of the procedure saving machine ROM and dates, the ROM can do deposit of the data permanence in the saving machine, but RAM only for the CPU computes the temporary calculation usage of hour of buffer space.

PLC电梯控制系统的设计

河南工业职业技术学院 毕业设计 题目 PLC电梯控制系统的设计系院电气工程系 专业电气自动化 班级 05311 学生姓名林鹏翔 学号 26 指导教师史增芳

前言 随着电子技术的发展,当前数字电器系统的设计正朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展。推动该潮流发展的引擎就是日趋进步和完善的PLC设计技术。目前数字系统的设计可以直接面向用户需求,根据系统的行为和功能的要求,自上而下的完成相应的描述、综合、优化、仿真与验证,直接生成器件。上述设计过程除了系统行为和功能描述以外,其余所有的设计几乎都可以用计算机来自动完成,也就说做到了电器设计自动化这样做可以大大的缩短系统的设计周期,以适应当今品种多、批量小的电子市场的需求。 电器设计自动化的关键技术之一是要求用形式化的方法来描述数字系统的硬件电路,即要用所谓的硬件语言来描述硬件电路。所谓硬件描述语言及相关的仿真、综合等技术的研究是当今电器设计自动化领域的一个重要课题。 PLC的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的PLC各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统PLC是无法完成的。然而基于PC 通信的PLC,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的PLC无论在功能和实际应用上,都具有传统PLC无法比拟的特点,这使得它的开发和应用具有良好的前景。

目录 1.前言 2.电梯控制基本概念 3.电梯控制的组成 4.电梯控制的移动 5.电梯PLC系统的模拟组态 6.货运电梯重量超载的控制 7.总结 8.参考文献

2. PLC电梯控制的基本概念 电梯控制系统可分为电力拖动系统和电气控制系统两个主要部分。电力拖动系统主要包括电梯垂直方向主拖动电路和轿箱开关电路。二者均采用易于控制的直流电动机作为拖动动力源。主拖动电路采用PWM调试方式,达到了无级调速的目的。而开关门电路上电机仅需一种速度进行运动。电气控制系统则由众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯、LED七段数码管和控制部分的核心器件(PLD)等组成。PLC集信号采集、信号输出及逻辑控制于一体,与电梯电力拖动系统一起实现了电梯控制的所有功能。 电梯控制系统原理框图如图1所示,主要由轿箱内指令电路、门厅呼叫电路、主拖动电机电路、开关门电路、档层显示电路、按钮记忆灯电路、楼层检测与平层检测传感器及PLC电路等组成的。 电梯控制系统的硬件结构如图2所示。包括按钮编码输入电路、楼层传感器检测电路、发光二极管记忆灯电路、PWM控制直流电机无线调速电路、轿箱开关电路、楼层显示电路及一些其他辅助电路等。为减少PLC输入输出点数,采用编码的方式将31个呼叫及指层按钮编码五位二进制码输入PLC PLC系统的其它设备 1 编程设备:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。 2 人机界面:最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普及。 3 输入输出设备:用于永久性地存储用户数据,如EPROM、EEPROM写入器、条码阅读器,输入模拟量的电位器,打印机等。

西门子PLC编程图文详解

第五章 PLC 的基本指令及程序设计 ■ 5.1 PLC 的基本逻辑指令及举例 ■ 5.2 程序控制指令 ■ 5.3 PLC 编程指导 ■ 5.4 典型的简单电路编程 ■ 5.5 PLC 程序简单设计法及应用举例第五章PLC

5.1 PLC的基本逻辑指令及举例 PLC的编程语言有梯形图语言、助记符语言、逻辑功能图语言和某些高级语言。其中前两种语言用的最多,要求掌握。 本章以S7-200CPU22*系列PLC的指令系统为对象,用举例的形式来说明PLC的基本指令系统,然后介绍常用典型电路及环节的编程,最后讲解PLC程序的简单设计法。 S7-200PLC用LAD编程时以每个独立的网络块(Network)为单位,所有的网络块组合在一起就是梯形图, 这也是S7-200PLC的特点。

梯形图语言编程主要特点及格式有以下几点: 1)梯形图按行从上至下编写,每一行从左至右顺序编写,BPPLC程序执行顺序与梯形图的编写顺序一致° 2)梯形图左、右边垂直线分别称为起始母线和终止母线。每一逻辑行必须从起始母线开始画起。(终止母线常可以省略) 3)梯形图中的触点有两种,即常开触点和常闭触点,这些触点可以是PLC的输入触点或输出继电器触点,也可以是内部继电器、定时器/计 数器的状态。与传统的继电器控制图一样,每一触点都有自己的特殊标记(编号),以示区别。同一标记的触点可以反复使用,次数不限。 这是因为每一触点的状态存入PLC内的存储单元中,可以反复读写。 传统继电器控制中的每个开关均对应一个物理实体,故使用次数有限。

这是PLC优于传统控制其中的一点o

三层电梯PLC控制系统设计方案报告

三层电梯PLC控制系统设计方案报告

PLC课程设计报告题目:三层电梯PLC控制系统设计 院别: 姓名: 学号: 指导教师: 日期:

摘要 本设计主要利用欧姆龙系统完成。主要介绍了3层电梯的PLC的特点、PLC的功能、发展趋势、PLC控制电梯的软、硬件设计。在示意图、接线图、电梯的控制梯形图、指令表、和程序流程图的基础之上提出了PLC的编程方法。 可编程控制系统(Programmable Logic Controller)是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。由于它可通过软件来改变控制过程,而且具有体积小、组装维护方便、编程简单、可靠性高、抗干扰能力强等特点,已广泛应用于工业自动化控制控制的各个领域,大大推进了机电一体化的进程。 电梯是高层建筑不可缺少的运输工具,用于垂直运送乘客和货物,传统的电梯控制系统主要采用继电器--接触器进行控制,其缺点是触点多,故障率高、可靠性差、维修工作量大等,而采用 PLC组成的控制系统可以很好地解决上述问题,使电梯运行更加安全、方便、舒适。目前PLC在电梯行业已得到广泛应用。在层数和控制功能较少的场合,采用PLC控制较为方便。

目录 第一章三层楼电梯自动控制 (3) 一.电梯设计要求 (4) 二.电梯设计分析 (5) 1.分析被控对象 (5) 2.分配PLC的输入/输出端子 (5) 3.统计输入、输出点数并选择PLC型号 (7) 4.输入/输出端子接线图 (8) 5.运动形式分析 (8) 6.助记符 (15) 三.硬件配置设计 (19) 1. 电梯控制构成 (20) 2. 主电路 (21) 四.型号规格 (22)

西门子PLC程序指令注意点

PLC程序详解(图文并貌) 一、时间继电器: TON 使能=1计数,计数到设定值时(一直计数到32767),定时器位=1。使能=0复位(定时器位=0)。TOF 使能=1,定时器位=1,计数器复位(清零)。使能由1到0负跳变,计数器开始计数,到设定值时(停止计数),定时器位=0。如下图: 图1:使能=1时,TOF(T38)的触点动作图 图2:使能断开后,计数到设定值后,TOF(T38)的触点动作图(其中T38常开触点是在使能由1到0负跳变后计数器计时到设定值后变为0的) TONR 使能=1,计数器开始计数,计数到设定值时,计数器位=1。使能断开,计数器停止计数,计数器位仍为1,使能位再为1时,计数器在原来的计数基础上计数。

以上三种计数器可以通过复位指令复位。 正交计数器 A相超前B相90度,增计数 B相超前A相90度,减计数 当要改变计数方向时(增计数或减计数),只要A相和B相的接线交换一下就可以了。 二、译码指令和编码指令: 译码指令和编码指令执行结果如图所示: DECO是将VW2000的第十位置零(为十进制的1024),ENCO输入IN最低位为1的是第3位,把3写入VB10(二进制11)。 三、填表指令(ATT) S7-200填表指令(ATT)的使能端(EN)必须使用一个上升沿或下降沿指令(即在下图的I0.1后加一个上升沿或下降沿),若单纯使用一个常开触点,就会出现以下错误:

这一点在编程手册中也没有说明,需要注意。其他的表格指令也同样。 四、数据转换指令 使用数据转换指令时,一定要注意数据的范围,数据范围大的转换为数据范围小的发注意不要超过范围。如下图所示为数据的大小及其范围。 (1)BCD码转化为整数(BCD_I) 关于什么是BCD码,请参看《关于BCD码》。 BCD码转化为整数,我是这样理解的:把BCD码的数值看成为十进制数,然后把BCD到整数的转化看成是十进制数到十六进制数的转化。如下图所示,BCD码为54,转化为整数后为36。

基于PLC的电梯控制系统设计报告

《基于PLC的电梯电梯控制》课程设计 学生:锦文 学号:6100310066 专业班级:自动化101班 指导老师:曾芸 2014年 01 月 14日

目录 一、概述 1、PLC控制技术简介 (2) 2、PLC的分类和特点 (2) 3、PLC的结构和工作原理 (3) 4、PLC程序的表达方式 (3) 5、PLC的工作方式 (5) 二、PLC的系统硬件设计 1、可编程控制器机型的选择 (5) 2、输入/输出模块的选择 (6) 3、输入/输出端地址分配 (6) 4、输入/输出端接线图 (8) 三、PLC的系统软件设计 1、PLC控制功能流程图 (9) 2、PLC梯形图程序设计 (10) 四、总结 (12) 五、心得体会 (13) 六、参考文献 (13) 一、概述

(一)PLC控制技术简介 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),它采用一类可编程的存储器,用于其部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 可编程序控制器,是微机技术与继电器常规控制技术相结合的产物,是在顺序控制器和微机控制器的基础上发展起来的新型控制器,是一种以微处理器为核心用作数字控制的专用计算机。它不仅充分利用微处理器的优点来满足各种工业领域的实时控制要求,同时也照顾到现场电气操作维护人员的技能和习惯,摒弃了微机常用的计算机编程语言的表达方式,独具风格地形成一套以继电器梯形图为基础的形象编程语言和模块化的软件结构,使用户程序的编制清晰直观、方便易学,调试和查错都很容易。用户买到所需的PLC后,只需按说明书或提示,做少量的安装接线和用户程序的编制工作,就可灵活而方便地将PLC应用于生产实践。 (二)PLC的分类与特点 PLC一般可按I/O点数和结构形式分类。按I/O点数可分为小型、中型和大型几类。一般小于512点为小型PLC。512~2048点为中型,2048点以上为大型PLC。按结构形式可分为整体式和模块式两类。整体式PLC又称为单元式或箱体式。整体式PLC是将电源、CPU、I/O 部件都集中在一个机箱,其结构紧凑、体积小、价格低。模块式PLC

西门子plc各部件结构及功能

西门子plc各部件结构及功能 西门子plc各部件结构及功能德产西门子PLC的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC的硬件系统结构如下图所示: 1、主机 主机部分包括中央处理器(CPU)、系统程序存储器和TK6100iv5用户程序及数据存储器。CPU是西门子PLC的核心,它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。西门子PLC的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 2、输入/输出(I/O)接口 I/O接口是西门子PLC与输入/输出设备连接的部件。输入接口接受输入设备(如按钮、传感器、触点、行程开关等)的控制信号。输出接口是将主机经处理后的结果通过功放电路去驱动输出设备(如接触器、电磁阀、指示灯等)。I/O接口一般采用光电耦合电路,以减少电磁干扰,从而提高了可靠性。西门子plc的I/O点数即输入/输出端

子数是信捷PLC的一项主要技术指标,通常小型机有几十个点,中型机有几百个点,大型机将超过千点。 3、电源 图中电源是指为CPU、存储器、I/O接口等内部电子电路工作所配置的直流开关稳压电源,通常也为输入设备提供直流电源。 4、编程 编程是西门子PLC利用外部设备,用户用来输入、检查、修改、调试程序或监示PLC的工作情况。通过专用的PC/PPI电缆线将西门子PLC与电脑联接,并利用专用的软件进行电脑编程和监控。 5、输入/输出扩展单元 I/O扩展接口用于将扩充外部输入/输出端子数的扩展单元与基本单元(即主机)连接在一起。 6、外部设备接口 此接口可将打印机、条码扫描仪,变频器等外部设备与主机相联,以完成相应的操作。实验装置提供的主机型号有西门子S7-200系列的CPU224CN(AC/DC/RELAY)。输入点数为14,输出点数为10;CPU226CN(AC/DC/RELAY),输入点数为26,输出点数为14。 北京天拓四方科技有限公司

基于PLC高层电梯控制系统设计方案

基于PLC高层电梯控制系统设计方案1.1 电梯的发展历史和发展趋势 1785年,英国出现了用蒸汽机驱动的升降机;1900年,以交流电动机传动的电梯开始问世。1902年,瑞士的迅达公司研制成功了世界上第一台按钮式自动电梯,采用全自动的控制方式,提高了电梯的输送能力和安全性。1903年,美国奥的斯公司生产了不带减速器的无齿轮高速电梯,电梯传动机构采用曳引驱动代替以往的卷筒式,为当今高层的大行程、高速度电梯奠定了基础;1976年,电梯上开始运用微处理机,之后随着大功率晶体管模块的问世,以及微机及数字调节器技术的不断成熟,人们利用调节脉冲宽度来调节电子逆变器,实现了对电梯中电动机的调压调频(VVVF),达到了线性调速的目的;1990年,电梯控制系统由并行信号传输向以串行为主的信号传输过渡,提高了整体系统的可靠性,为实现电梯的群控,智能化和远程监控提供了条件发展现状。 1.1.1 电梯的发展历史 电梯作为垂直方向的交通工具,在高层建筑和公共场所已经成为重要的建筑设备而不可或缺。随着计算机技术和电力电子技术的发展,现代电梯已经成为典型的机电一体化产品。电梯技术的发展概况: 1)电梯的速度要求越来越快,高速、超高速电梯的数量愈来愈多。 2)电梯的拖动技术有了较大的发展,直流电梯由于能耗大、维修量大等缺点。逐步被交流电梯所替代,液压电梯由于运行平稳,机房位置灵活等特点,使得在低楼层场合得到愈来愈广泛的应用。交流拖动电梯更是得到迅速的发展,已由以前的变频调速(AC —VP)发展成为调压调速(AC—VV)及调频调压调速(AC—VVVF),使得电梯的速度、加速度、加速度控制更加符合人们的生理要求,电梯的舒适感大为改善。 3)电梯的逻辑控制已从过去简单的继电器——接触器控制发展为可编程序控制器(PLC)和微机控制,控制方式也从手柄控制、信号控制发展为集选控制、并联控制、群控等,电梯可靠性得到很大提高。 4)电梯的管理功能不断加强,电梯广泛采用微机控制技术,不断满足用户的使用功能要求。如紧急停车操作、消防员专用、防捣乱系统等。 5)机械传动方面,由于国际上机械加工水平的不断提高,使斜齿传动和行星齿轮传动在电梯上的应用日益广泛,已使电梯的传动形式多样化。 1.1.2 PLC的发展趋势

西门子PLC编程手册

西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏的原因分析和解决办法 一、S7-200PLC内部RS485接口电路图:电路图见附件 图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,最大电流为10A的齐纳二极管,24V电源和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1、Z2可将共模电压钳制在±6.7V,从而保护RS485芯片SN75176(RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V~+12V)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。 二、常发生的故障现象分析: 当PLC的RS485口经非隔离的PC I电缆与电脑连接、PLC与PLC之间连接或PLC与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损 坏情况如下: ●R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2、桥式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受最大10A电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:102×10=1000W,当然会 将其烧断。 ●SN75176损坏,R1、R2和Z1、Z2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于Z1、Z2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也 会产生±15kV的静电。 ●Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将Z1或Z2和SN75176击穿,由于电流较小和发生时间较短 因而R1、R2不至于发热烧断。 由以上分析得知PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V 电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。所以EIA-485标准要求将各个RS485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地 线环流! 当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。 连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。 当通信线路较长或有室外架空线时,雷电必然会在线路上造成过电压,其能量往往是巨大的,常有用户沮丧地说:“联网的几十台PLC全部遭打坏了!”。 三、解决办法: 1、从PLC内部考虑: ●采用隔离的DC/DC将24V电源和5V电源隔离,分析了三菱、欧姆龙、 施耐德PLC以及西门子的PROFIBUS接口均是如此。 ●选用带静电保护、过热保护、输入失效保护等保护措施完善的高挡次RS485芯片,如:SN65HVD1176D、MAX3468ESA等,这些芯片价格一般在十几元至几十元,而SN75176的价格仅为1.5元。 ●采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件TVS或BL浪涌吸收器,如P6KE6.8CA的钳制电压为6.8V,承受瞬态功率为500W,BL器件则 可抗击4000A以上大电流冲击。

西门子 PLC编程实例

这是网上擂台的题目:一台电动机要求在按下起动按钮后,电动机运行10秒,停5秒,重复3次后,电动机自动停止。同时设置有手动停机按钮和过载保护。编写梯形图控制程序。PLC可以随便选用,要有相关说明。注意:要有PLC控制电路和I/O分配表。? 1、硬件选择:一台PLC(S7-200)、一个交流接触器Z0(控 制电机运行)、2个按钮开关(SB1、SB2)及1个过流继电器(FR),电路图如下:(不包括粉色虚线框部分) 2、编程:用不同思路,可编出几种不同的控制方案,都可实现该项目要求。? (1)、最简单的编程方案,就是选用5个通电延时定时器:其3个定时10秒,用于电机启动运行,另2个定时5秒, 使电机停。具体编程也有二种方式,见下图:

上图中的方案一与方案二,同用5个定时器,完成同样的功能。 方案一是这样编程:按下启动按钮(),使断开。在此过程中,、、都是10秒的导通时间,用它们去控制,其彼此

间隔时间为5秒(即、的通导时间)。?8?1延时?8?=1,T101得电开始延时,延时10秒,T101吸合使=1、=0,使T101断电,而T102得电开始延时,5秒后T102得电吸合,使=1,=0。。。直到T105得电 方案二是这样编程:按下启动按钮(),使 =1,T101得电开始延时,延时10秒,T101吸合,使T102得电开始延时,延时5秒,T102吸合,使T103得电开始延时。。。直至T105得电延时,延时10秒后动作,使=0,=0使T101—T105皆断开,程序结束。用的常开触点与T101的常闭触点串联,用T102的常开触点与T103的常闭触点串联,用T104的常开触点与T105的常闭触点串联,三者再并联后去驱动,可达到同样的控制作用, 由上图可见,由于编程方法不同,其方案二用的指令比方案一少,显然:方案二优于方案一。 (2)、用二个定时器(T101、T102)和一个字节存储器(MB1)编程也可实现同样功能: 按下启动按钮,使MB1=0、=1,=1使T101得电开始延时,10秒T101吸合使T102得电吸和,延时5秒,T102吸合,其常闭点断开,使T101、T102失电断开,T101又得电延时。。。形成振荡器,T102每吸合一次,使MB1加1,吸合3次,MB3=3,比较器输出1使=0,程序结束。用的常开点与T101与T102

基于PLC的五层电梯控制系统设计文献综述

基于PLC的五层电梯控制系统设计文献综述 一.课题研究背景及意义 随着我国经济的发展,城市中涌现出越来越多的高层建筑,而与之配套的电梯已成为人们日常生活中不可缺少的工具。同时,由于城市老龄化问题的日益突出,多层建筑同样也有使用电梯的要求。电梯作为现代智能建筑内的代步工具,方便了人们的生活、节省了时间和体力,也越来越显示出它的重要作用。电梯质量的好坏在很大程度上取决于它的控制系统。传统的电梯自动控制系统由继电器——接触器进行控制,其缺点是触点多、接线复杂、故障率高、可靠性差、维修工作量大等。而采用PLC组成的控制系统很好地解决上述问题,它具有工作可靠性高、灵活性和通用性高、编程简单、使用方便、抗干扰能力强等优点,它是电梯运行更加安全、方便。 二.电梯控制研究相关情况 尤翠英对电梯定义作了如下说明:一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动电梯。服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于l5。的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何,将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。[1] 李晓霞对其电梯控制系统的设计思路有如下描述:通过分析电梯的控制要求,首先选择合适的PLC。PLC 是整个控制系统的核心部件,它对保证系统的技术指标和质量是至关重要的。根据系统要求合理分配I/O接口,编制PLC 的I/O 地址分配表,并绘制I/0端子接线图,最后编写电梯控制系统的软件,其包括PLC控制软件和上位机控制软件。编制PLC控制软件需要深入了解电梯控制要求与主要控制的基本方法以及系统应完成的动作、自动工作循环的组成和必要的保护等方面,可将电梯控制任务分解为独立的几个部分,利用结构化模块化方法进 行编程。[2] 王锋、顾战松对电梯控制系统的I/O接口点数的确定有如下介绍:设建筑物共有N层,根据楼层数确定PLC的I/0点的原则,则该电梯控制系统所需要的输入输出I/O点数就能确定。 输入I/0点数:外呼梯按钮除第1层只有一个上呼梯按钮,第N层只有一个下呼梯按钮外,其余(N一2)层上下呼梯按钮各有一个;轿厢内控制盘包括1~N层按钮、开门按钮、关门按钮、报警按钮各一个;轿厢门控由两个限位开关实现;轿厢顶端有两个减速传感器,两个平层传感器;电梯井的底部和顶部各有两个防止轿厢冲出导轨限位传感器;编码器需要两个输入I/0点。共计需要的输入I/0点为3N+l3个。 输出I/0点数:外呼梯按钮指示灯共2N一2个,内呼梯指示灯N个,上下行指示灯2个,4位BCD码指示需8个I/0点,控制变频器输出需3个I/0点, 开门关门各1个。共计需要输出I/0点3N+13个。[3]

基于PLC系统下的四层电梯的控制系统设计与实现

理工科类大学本科毕业设计(论文) 摘要 随着科学技术的发展,近年来我国的电梯生产技术得到了迅速发展,一些电梯厂也在不断改进设计、修改工艺。更新换代生产更新型的电梯,电梯主要分为机械系统与控制系统两大部份,随着自动控制理论与微电子技术的发展,电梯的拖动方式与控制手段均发生了很大的变化,交流调速是当前电梯拖动的主要发展方向。目前电梯控制系统主要有三种控制方式:继电路控制系统(早期安装的电梯多位继电器控制系统)、PLC控制系统、微机控制系统。继电器控制系统由于故障率高、可靠性差、控制方式不灵活以及消耗功率大等缺点,目前已逐渐被淘汰。微机控制系统虽在智能控制方面有较强的功能,但也存在抗扰性差,系统设计复杂,一般维修人员难以掌握其维修技术等缺陷。而PLC控制系统由于运行可靠性高,使用维修方便,抗干扰性强,设计和调试周期较短等优点,倍受人们重视等优点,已成为目前在电梯控制系统中使用最多的控制方式,目前也广泛用于传统继电器控制系统的技术改造。 关键词PLC;电梯;控制系统;设计 I

理工科类大学本科毕业设计(论文) Abstract Along with science's and technology's development, the recent years, our country's elevator production technology obtained the rapidly expand. Some elevator factory unceasingly is also improving the design, the revision craft. The renewal production renewal's elevator, the elevator mainly divides into the mechanical system and the control system two major parts, along with the automatic control theory and microelectronic technology's development, elevator's dragging way and the control method has had the very big change, the exchange velocity modulation is the current elevator dragging main development direction. At present the lift control system mainly has three control modes: Following electric circuit control system (“early installment elevator many black-white control system), PLC control system, microcomputer control system. Because the black-white control system the failure rate is high, the reliability is bad, control mode not nimble as well as consumed power big and so on shortcomings, at present has been eliminated gradually. Key words PLC, elevator, control system, design II

基于PLC的五层电梯控制系统设计开题报告

基于P L C的五层电梯控制系统设计开题报告 一.课题的研究背景 可编程序控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)是微机技术与继电器常规控制技术相结合的产物,是在顺序控制器和微机控制器的基础上发展起来的新型控制器,是一种以微处理器为核心的用作数字控制的专用计算机。它具有可靠性高、适应工业现场的高温、冲击和振动等恶劣环境的特点,已成为解决自动控制问题的最有效工具,是当前先进工业自动化的三大支柱之一。 自1969年针对工业自动控制的特点和需要而开发的第一台PLC问世以来,迄今已30多年,它的发展虽然包含了前期控制技术的继承和演变,但又不同于顺序控制器和通用的微机控制装置。它不仅充分利用微处理器的优点来满足各种工业领域的实时控制要求,同时也照顾到现场电气操作维护人员的技能和习惯,摒弃了微机常用的计算机编程语言的表达方式,独具风格地形成一套以继电器梯形图为基础的形象编程语言和模块化的软件结构,使用户程序的编制清晰直观、方便易学,调试和查错都很容易。用户买到所需PLC后,只需按说明书或提示,做少量的安装接线和用户程序的编制工作,就可灵活而方便地将PLC应用于生产实践。而且用户程序的编制、修改和调试不需要具有专门的计算机编程语言知识。这样就破除了“电脑”的神秘感,推动了计算机技术的普遍应用。可编程序控制器PLC在现代工业自动化控制中是最值得重视的先进控制技术。PLC现已成为现代工业控制三大支柱(PLC、CAD/CAM、ROBOT)之一,以其可靠性、逻辑功能强、体积小、可在线修改控制程序、具有远程通信联网功能,易与计算机接口、能对模拟量进行控制、具备高速记数与位控等高性能模块等优异性能,日益取代由大量中间继电器、时间继电器、记数继电器等组成的传统的继电一接触控制系统,在机械、化工、石油、冶会、轻工、电子、纺织、食品、交通等行业得到广泛应用。PLC的应用深度和广度已经成为一个国家工业先进水平的重要标志之一。二.课题的研究意义 随着城市建设和经济活动的不断发展,现代建筑物规模越来越大,楼层越来越多,电梯作为一种重要的交通运输工具已与人们的日常生活密不可分,且成为城市物质文明的一种标志。电梯在公办大楼、公司、高层住宅、宾馆等场所得到了广泛应用。电梯性能的好坏对人们生活的影响越来越显着,因此必须努力提高电梯系统的性能,保证电梯的运行既高效节能又安全可靠,同时对电梯的调速精度、调速范围等静态和动态特性也提出了更高的要求。 电梯是集机电一体的复杂系统,不仅涉及机械传动、电气控制和土建等工程领域,还要考虑可靠性、舒适感和美学等问题。而对现代电梯而言,应具有高度的安全性。事实上,在电梯上已经采用了多项安全保护措施。在设计电梯的时候,对机械零部件和电器元件都采取了很大的安全系数和保险系数。然而,只有电梯的制造,安装调试、售后服务和维修保养都达到高质量,才能全面保证电梯的最终高质量。在国外,已“法规”实行电梯制造、安装和维修一体化,实行由各制造企业认可的、法规认证的专业安装队伍维修单位,承担安装调试、定期维修和检查试验,从而为电梯运行的可靠性和安全性提供了保证。因此,可以说乘坐电梯更安全。美国一家保险公司对电梯的安全性做过认真地调查和科学计算,其结论是:乘电梯比走楼梯安全5倍。掘资料统计,在美国乘其他交通工具的人数每年约为80亿人次,而乘电梯的人数每年却有540亿人次之多。

相关文档
相关文档 最新文档