文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › WinCC如何实现电脑间的项目另存

WinCC如何实现电脑间的项目另存

WinCC如何实现电脑间的项目另存
WinCC如何实现电脑间的项目另存

自动化技术 > 人机界面系统 > HMI 软件 > SCADA 系统 SIMATIC WinCC > SIMATIC WinCC (亚洲版)

WinCC如何实现电脑间的项目另存

平时调试WinCC项目时,有时候需要将项目从A电脑另存到B电脑,或者是在本地电脑进行项目备份,标准做法不是直接复制WinCC项目的文件夹,而是使用WinCC软件自带的一个基本工具---项目复制器(Project Duplicator)去做。

1 项目复制器的安装及具体位置

项目复制器是WinCC软件自带的一个基本工具,不属于WinCC的智能工具,正常安装了WinCC即可找这个工具。以XP SP3和 Windows 2003 Server SP2系统为例,在装完WinCC后,可以在如下路径找到项目复制器:开始---所有程序---SIMATIC---WinCC---Tools---Project Duplicator(如图1)

图1

而Windows 7系统稍有不同,在装完WinCC后,可以在如下路径找到项目复制器:开始---所有程序---Siemens Automation---SIMATIC---WinCC---Tools---Project Duplicator(如图2)。

图2

2 复制项目

使用WinCC项目复制器进行项目另存时,一定要取消激活WinCC并且关闭WinCC项目的编辑环境。打开WinCC项目复制器(如图3),选中源项目后点击“另存为” (如图4),选中目标文件夹(目标文件夹可以位于同一台计算机上,也可以位于网络中您拥有访问权限的另一台计算机上),并起好项目名称,点击“保存”按钮。注意存储路径及项目名称中不能包含中文字符及非法字符,有关非法字符,请参考WinCC 帮助---使用WinCC---使用项目---附录---非法的字符或者参考常问问题25534966 ---“WinCC项目名称有哪些标准要求?”https://www.wendangku.net/doc/c38050310.html,/download/html/694.aspx

“复制”是与冗余服务器复制项目相关的,具体使用方法可以参考WinCC帮助---使用WinCC---使用项目---如何为冗余服务器复制项目。

图3

图4

3 复制项目注意事项

项目复制只能复制整个项目和整个文件夹结构,而且经过项目复制器复制出来的项目不包含任何运行数据文件(如历史数据、报警记录),能够对项目本身存在的部分问题进行修复,比如,有时候由于电脑非法断电或者是非法操作造成的WinCC非正常关闭,会导致项目数据库文件损坏,此时可以尝试使用项目复制器对项目数据进行重组修复。在本计算机上复制项目后,可以立即打开和编辑项目,也可以立即激活项目。 如果在另一台计算机上打开项目,则必须更改项目中的计算机名称。要使用项目复制器另存项目,网络中的目标计算机上需要安装同一版本的WinCC。

4 常问问题

Q1:目标文件夹位于网络中另一台计算机上进行“另存为”操作时出现错误提示:复制期间出错-请检查目标驱动器上的控件或网络连接(如图5)。

图5

A1:请检查目标文件夹的访问权限(如图6):

图6

Q2:错误提示:正在编辑将要复制的项目—复制项目前请先关闭该项目。

A2:检查项目是否关闭,确保关闭的前提下,可以尝试:开始---运行----reset_wincc.vbs(回车或者确定),此指令作用是关闭与WinCC相关的一切进程。

Q3:目标文件夹位于网络中另一台计算机上,进行“另存为”操作时出现错误提示(如图7)。

图7

A3:请确保用Administrator登陆且Administrator隶属于以下三个组:Administrators;SIMATIC HMI ;SQLServer2005MSSQLUser$$WINCC(如图8)。

图8

关键词

项目复制器

条目号:74930830 日期:2013-06-17

? Siemens AG 2014版权所有 - 法人信息 - 保密政策 - 应用条款

如何构建一个WinCC冗余项目

如何构建一个WinCC冗余项目 The procedure of working with a Wincc redundancy project

摘要本文详细描述了WinCC冗余系统从购买、安装到创建、编辑、诊断的操作过程和需要注意的事情。 关键词 WinCC 冗余 Key Words WinCC redundancy IA&DT Service & Support Page 2-16

目录 1.冗余系统简介 (4) 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 (4) 2.1 软件和授权 (4) 2.2 安装系统环境 (5) 3.组态WinCC冗余系统 (5) 3.1 创建Windows用户 (5) 3.2 创建一个WinCC项目 (6) 3.3 冗余功能设置 (7) 3.4 复制项目到冗余服务器 (9) 3.5 客户机的设置 (11) 3.5.1 客户端没有本地项目 (11) 3.5.2 客户端有本地项目 (12) 3.6 初次启动冗余项目 (14) 3.7 冗余的简单诊断 (15) IA&DT Service & Support Page 3-16

如果需要使用WinCC冗余系统时,请仔细阅读下面的文档,它将解决以下几个问题:(1)WinCC冗余有什么样的功能? (2)需要购买什么样的授权? (3)应该安装在怎么样的系统上? (4)如何为用户配置操作系统的权限? (5)如何创建WinCC的冗余服务器项目? (6)如何创建WinCC的客户机? (7)如何诊断冗余错误和识别冗余工作状态? 除此之外,对于需要引申的内容,该文档还提供了相关内容的链接地址和帮助路径,方便用户更加系统地学习WinCC冗余内容。 1.冗余系统简介 WinCC冗余是两台互联的WinCC并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。WinCC冗余具有下列功能: (1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。 (2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。 (3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。 (4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。 (5)自动生成系统故障信息,及时发现服务器软件故障。 如果项目中有上述需求,WinCC冗余可以方便项目的实施。 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 2.1 软件和授权 授权名称个数安装位置备注 WinCC RT/RC 2 每个服务器上1个至少一个RC WinCC/Redundancy 1 每个服务器上1个一个订货号包含两 个冗余授权WinCC/Server 2 每个服务器上1个多用户项目WinCC RT 128 与客户端的数目相等每个客户机上1个需要客户端 表 01 IA&DT Service & Support Page 4-16

西门子软件XP系统安装须知

西门子软件XP系统安装须知1软件介绍 1.1软件汇总 西门子的软件大体上包括: STEP 7 MicroWIN V4.0 SP8 SIMATIC STEP 7 V5.4 SP4 SIMATIC STEP 7 for SINUMERIK Hardware V5.4 SP2 SIMATIC S7-GRAPH V5.3 SP6 SIMATIC S7-PDIAG V5.3 SP2 SIMATIC S7-HIGRAPH V5.3 SP1 SIMATIC S7-SCL V5.3 SP5 SIMATIC S7-PLCSIM V5.4 SP2 SIMATIC S7 Distributed Safety Programming V5.4 SP4 SIMATIC S7 F Configuration Pack V5.5 SP4 SIMATIC D7-SYS V7.0 SIMATIC CFC V7.0 SP1 SIMATIC Version Cross Manager V7.0 SP1 SIMATIC Version Trail V7.0 SP1 SIMATIC Logon V1.4 SP1 SINUMERIK Toolbox 810D/840D Add-on for STEP 7 V5.4.4 SIMATIC iMap V3.0 SP1 SIMATIC iMap STEP 7 Add-on V3.0 SP4 SIMATIC Standard PID Control Config. SW V5.2 SIMATIC Standard PID Control FB V5.2 SIMATIC Modular PID Control Config. SW V5.1 SIMATIC Modular PID Control FB V5.1 SIMATIC PID Self Tuner V5.1 SIMATIC Maintenance Station 2007 SP3 WinAC RTX 2008 SIMATIC Teleservice 7/2008 (V6.1 incl. SP2) SIMATIC WinCC V7.0 SIMATIC WinCC ProAgent V6.0 SP4 SIMATIC WinCC Web Navigator V7.0 SIMATIC WinCC Dat@MonitorV7.0 SIMATIC WinCC Connectivity Pack V7.0 WinCC flexible 2008 SIMATIC NET PC-Products 2007 SINEMA E 2006 SP3 A&D Data Management Agent V1.2 A&D Data Management Client V6.1 Drive ES Basic V5.4 SP2 SINUMERIK HMI configuring package WinCC flexible 2008 HMI Advanced V07.03.02.00 X

从组态计算机将 WinCC flexible 运行文件传到另一台计算机

从组态计算机将WinCC flexible 运行文件传到另一台计算机,需要对RT Loader 做哪些配置? 组态注意事项: 以下的例子说明了从组态计算机将WinCC flexible 运行文件传到另一台计算机,需要对RT Loader 做哪些配置。 此外,例子中还说明了如何在自动启动中添加运行文件。因此,WinCC flexible 可以在计算机启动时自动运行。 ?目标计算机中的计算机设置 (WinCC flexible Runtime 传送的目标计算机) ?组态计算机的计算机设置 (WinCC flexible Runtime 传送的源计算机) ?在自动启动中添加RT Loader ?手动复制运行文件"*.fwx" 到目标计算机 ?传输或启动Runtime 时的错误处理 常规: 以下为可用的传送选项: ?串口-用西门子RS232 电缆(MLFB: 6ES7 901-1BF00-0XA0) ?USB - 用一根主到主USB 电缆 ?以太网-通过TCP/IP 连接 ?MPI/PROFIBUS 首先在组态计算机和目标计算机之间建立以上提到的一个连接。 目标计算机中的计算机设置

图01 设置描述: 连接-通道1,串口: 如果Runtime file 通过串口传给目标计算机,使能通道1。 连接-通道2: 如果Runtime file 通过MPI (PROFIBUS), USB 或Ethernet 传给目标计算机,使能通道2。 路径-配置文件: 指定一个选择的路径。 随后Runtime file "*.fwx" 被传送到这个路径下。 路径-配置备份文件 指定一个选择的路径。 项目从原始格式(*.hmi)传送时,如果在配置计算机传输设置中选择了"Activate backup",则项目会被压缩为"*.pdz" 文件并传送到指定的路径中。 路径-自动启动应用: 在目标计算机中指定"HmiRtm.exe" 文件所在路径。这个路径通常自动的被系统指定。 如果在配置路径下做了配置,WinCC flexible Runtime 通过"HmiRtm.exe" 启动。 路径-等待 [s]: 这里设置在Runtime 启动前,RT Loader 显示的时间。(1 s, 3 s, 5 s, 10 s 或一直)。

SMART1000备份和恢复

Smart 1000没有扩展存储卡的接口的前提条件,所以不能上传工程,只能把屏里的程序备份上来,备份上来的文件可以恢复到另一台SMART1000里,具体操作步骤如下 备份步骤 步骤如下: 1. 在组态 PC 上,从 WinCC flexible 的“项目”>“传送”菜单中选择“通讯设置”命令。 “通讯设置”对话框打开。 2. 选择 HMI 设备的类型。 3. 选择 HMI 设备和组态 PC 之间的连接类型。 设置连接参数。 4. 单击“OK”,关闭对话框。 5. 在 WinCC flexible 的“项目”>“传送”菜单中选择“备份”命令。“备份设置”对话框打开。 6. 选择要进行备份的数据。 7. 选择“*.psb”备份文件的目标文件夹及文件名。 8. 在 HMI 设备上设置“Transfer”模式。 9. 单击“确定”,启动组态 PC 上 WinCC flexible 中的备份操作。 10. 按照 WinCC flexible 中的说明进行操作。 将打开一个状态视图,指示操作的进度。 结果 备份完成后系统将输出一条消息。 此时已将相关数据备份到组态 PC 上。 恢复步骤 步骤如下: 1. 在组态 PC 上,从 WinCC flexible 的“项目”>“传送”菜单中选择“通讯设置”命令。 “通讯设置”对话框打开。 2. 选择 HMI 设备的类型。 3. 选择 HMI 设备和组态 PC 之间的连接类型。 4. 设置连接参数。 5. 单击“OK”,关闭对话框。 6. 在 WinCC flexible 的“项目”>“传送”菜单上选择“恢复”命令。“恢复设置”对话框打开。 7. 在“打开”域中选择要恢复的“*.psb”备份文件。 可以看到创建该备份文件所用的 HMI 设备以及文件中包含的备份数据的类型。 8. 在 HMI 设备上设置“Transfer”模式。 9. 单击“确定”,启动组态 PC 上 WinCC flexible 中的恢复操作。 按照 WinCC flexible 中的说明进行操作。 将打开一个状态视图,指示操作的进度。

在STEP里面创建WINCC项目完整版

在S T E P里面创建W I N C C项目集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率建设一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CD\Documents\<语言版本>\。要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC 和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须一致。WinCC与STEP 7的版本兼容行列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,在communitation 下的所有选项都必须钩选。二、在Simatic Manager里建立新的WinCC 项目在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择“Insert New Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件你可以在OS站上点击右键,选择“Re name”来修改WinCC项目名称。可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目 三、把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件 A. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。B. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\Name of the OS C. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。注意:对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。四、把变量(符号表,共享DB,背景DB)从STEP 7传送到WinCC里 STEP项目文件里的符号表,共享DB里的变量可以一次性的传入继承的WinCC项目文件。具体步骤如下: A、为需要传输的变量打上“传输标志” 在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Special Object Properties \ Operator Control and Monitoring…”,打开Operator Control and Monitoring对话框,激活复选框“Operator Control and Monitoring”,并点击“OK”关闭对话框。此时该变量前将显示绿色小旗如需对成批变量进行该操作,可以使用“Shift+鼠标左键”进行批选择,或者使用“Ctrl +鼠标左键”对成批选择的变量进行个别增减。为共享DB的变量做注释在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打开Properties 对话框,在对话框第一行的Attribute 中输入 S7_m_c ,Value 为ture,并点击“OK”键退出。此时被选中变量前被用红色小旗标志. 为背景DB的变量做注释打开相应的FB,在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打开Properties 对话框在Attribute页第一行输入 S7_m_c ,Value 为ture并点击“OK”键退出开启共享和背景DB的操作和监视功能 DB里的变量被标志后,必须启动DB的“Operater control and monitor”功能才能启动变量传输。 在simatic maneger 窗口中右击所需传送变量的DB,在弹出的菜单中选择 special object- >operetor control and monitoring,在接下来的对话框中将Operater control and monitor复选框钩上。选中该复选框后,“WinCC Attributes”页被显示,其中列举了所有被标准过的变量。 B、将被标志的变量传送到WinCC项目文件中在SIMATIC Manager的菜单中选中选项“Options\OS\Compling…”在弹出的对话框中直接点next 直到开始编译。编译完成后,弹出integration2对话框,选择第一项,并用“OK”键确认。编译完成后系统会提示编译是否成功,如果失败会弹出相应的记录文件。编译成功后,打开WinCC项目文件。可以看到,系统已经在变量管理器里自动生成了相应的WinCC变量。在WinCC里需要变量引用的位置进行变量选择,出现变量选择对话框后,选中对话框右上角的“STEP 7 Symbol Server”复选框。此时,对话框右侧变量选择列表中将显示“STEP 7 Symbol Server”列表。从改列表中可以显示STEP 7符号表和共享数据块里的所有变量

PROTOOL的程序为什么无法移植到FLEXIBLE 2008 SP3 中

PROTOOL的程序为什么无法移植到WINCCFLEXIBLE 2008 ADVANCE SP3 中 winccflexible 打开页面中,无打开以前protool项目的选项 因为WINCCFLEXIBLE 2008 ADVANCE SP3为了支持WIN7(64位),已经不支持移植PROTOOL的程序。要移植PROTOOL项目,只能选择WINCCFLEXIBLE 2008 ADVANCE SP2及以下的版本,然后再用WINCCFLEXIBLE 2008 ADVANCE SP3打开已经移植完成的程序。 一般情况下,电脑上安装PROTOOL和wincc flexible软件,这样可以移植protool项目,因为protool软件和wincc flexible软件兼容同一操作系统,解决办法: 1、更换与protool兼容的wincc flexible软件,比如SP1,移植protool项目。 winccflexible2008 SP1是可以打开protool项目的,sp1以上就不再支持了。 最新版本的flexible 2008 SP4 是不是不能打开或移植protool项目了? 不可以,只能用2008 SP2 及以下的版本才能移植ProTool的项目. 应该可以打开,估计失真较多。 回答者:a4 - 初级工程师第9级 2013-08-20 13:29:05 可以打开并转换为flexible 的项目,转换完需要手动修改一部分内容 回答者:暗夜精灵 - 初级工程师第9级 2013-08-20 15:22:06 因为我装的也是SP2版本的,以前移植过一次protool项目。个人感觉就算可以移植了有些数据也无法打开,对需要这些地方做修改会造成麻烦,如果不修改那意义又不大,直接用prosave备份恢复好了。这个移植功能还真是既可爱也可恨呐,到后来索性重新做触摸屏程序的。 个人观点:像触摸屏程序重新做一下也要不了多少时间,因为毕竟它编程比较简单,也不像plc控制那么有逻辑控制。 回答者:WWCWWC - 资深顾问第13级 2013-08-21 08:50:48 只能是winccflexible sp1才能打开protool项目把~ 回答者:Borna - 学长第2级 2013-08-23 15:29:44 版本太高了,WINCC FLEXIBLE 2008 SP4是中国版,有些触摸屏不支持,所以移植PROTOOL项目不行。 回答者:开拓者001 - 高级工程师第11级

如何在WinCC项目中监控S7 300400 PLC中的定时器及计数器

如何在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的定时器及计数器 How to Monitor and Control the TIMER and COUNTER of S7 300/400 PLC in WinCC Project

摘要 本文详细描述了如何利用WinCC的类型转换功能来实现在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME,S5TIME数据类型变量及定时器和计数器的值。 关键词WinCC, 类型转换 , TIME, S5TIME, 定时器,计数器 Key Words WinCC, Type Conversion, TIME, S5TIME, TIMER, COUNTER IA&DT Service & Support Page 2-17

目录 1.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME类型变量 (4) 1.1关于TIME数据类型 (4) 1.2具体步骤 (5) 2. 在WinCC项目中监控300/400PLC中的S5TIME类型变量 (8) 2.1 关于S5TIME数据类型 (8) 2.2 具体步骤 (9) 2.3定时器的监控 (12) 3.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的计数器值 (13) 3.1 关于计数器 (13) 3.2 具体步骤 (13) IA&DT Service & Support Page 3-17

WinCC中变量的数据类型可能会不同于自动化系统中所使用的数据类型。因此,当组态外部变量时,除了要定义该变量的数据类型,还必须对所有数字型数据类型执行类型转换。类型转换定义如何从WinCC格式转换到AS格式,该定义适用于双向传送。 下表显示哪些WinCC数据类型支持类型转换: 数据类型 类型转换 二进制变量 否 无符号8位数 是 有符号8位数 是 无符号16位数 是 有符号16位数 是 无符号32位数 是 有符号32位数 是 浮点数32位IEEE 754 是 浮点数64位IEEE 754 是 文本变量8位字符集 否 文本变量16位字符集 否 原始数据类型 否 有关类型转换的详细信息,您可在WinCC信息系统中的“通讯”>“过程通 讯”>“WinCC过程通讯”>“外部变量”中找到。 下面我们分别说明如何利用WinCC的类型转换功能来实现在WinCC项目中监控 300/400PLC中的TIME,S5TIME数据类型变量及定时器和计数器的值。 1.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME类型变量 1.1关于TIME数据类型 TIME为带符号的32位IEC时间数据类型,时间增量为1ms,取值范围为T#- 24D_20H_31M_23S_648MS至T#24D_20H_31M_23S_647MS。 IA&DT Service & Support Page 4-17

实训报告-模板

工业现场总线及监控工程应用 实训报告 院系 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师

实训课题1 西门子S7系列PLC编程 (1)工控领域中使用PLC的优点; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。 (2)PLC的结构及工作原理; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。 (3)西门子S7系列PLC的各型号规格,查阅资料,列出其主要的规格参数; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。 (4)对西门子S7系列PLC进行程序控制的步骤; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。 (5)对西门子S7系列PLC进行硬件组态时应注意的问题; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。

实训课题2 西门子HMI编程 (1)查询相关资料,列出目前应用比较多的HMI型号及其主要参数; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。 (2)简述如何将软件编辑的项目下载到HMI中; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。 (3)请列出HMI的编程软件Wincc flexible的相关组件; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。 (4)简述HMI如何与PLC进行数据共享的; 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。 (5)总结如何建立一个HMI的软件工程,并简要说明其步骤。 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。

西门子SMART700_触摸屏的使用说明书

触摸屏的使用说明书 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMAR触T 摸屏。人机界面采用西门子Smart 700 触摸屏。人机界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显示屏幕。 注意事项: 1. 请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预留足够的空间。 2. 安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3. 连接电源:仅限DC24V。 Smart 700 面板说明:

连接组态PC 1. 组态PC 能够提供下列功能: 1.1 传送项目; 1.2 传送设备映像; 1.3 将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4 备份、恢复项目数据。 2. 将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1 关闭HMI 设备; 2.2 将PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3 将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。连接HMI 设备 序号D-sub 接头针脚号RS485RS422 11NC.NC. 22M24 Out M24 Out 33B(+)TXD+ 44RTS*)RXD+ 55M M 66NC.NC. 77P24 Out P24 Out 88A(-)TXD-99RTS*)RXD- 含义 通讯开关设置 SIMATIC PLC 和HMI 设备之间进行数据传输时,连接头上没有 RTS 信号(出厂状态) RS485 与PLC 一样,针脚4 上出现RTS 信号,例如,用于调试时

使用“ OK ”关闭对话框并保存输入内容。 软件的安装 4. 先装 Wincc flexible 2008 CN 5. 其次装 Wincc flexible 2008_SP2 6. 最后装 Smart panelHSP 按向导提示,一路按下【下一步】 ,按下 [完成 ] ,软件安装完 毕。 六、 制作一个简单的工程 1. 安装好 Wincc flexible 2008 软件后,在 [ 开始]/[ 程序]/[ WinCC flexible 2008] 下找到相应的可执行程序点击,打开触摸屏软件。界面如下: 四、 启用数据通道 1. 备。 2. 来保护 3. 与编程设备一样,针脚 9 上出现 RTS 信号,例如,用于调 试时。 在连接三菱 FX 系列 PLC 和欧姆龙 CP1H / CP1L /CP1E-N 等型号 PLC 时, RS422/RS485 接口处于激活状态。 用户必须启用数据通道从而将项目传送至 说明:完成项目传送后, 可以通过锁定所有数据通道 HMI 设备, 以免无意中覆盖项目数据及 HMI 设备映像。 启用一个数据通道 - Smart Panel ( Smart 700 ) 3.1. 按“ Transfer ”按钮,打开“ TransferSettings ”对 话框。 3.2. 如果 HMI 设备通过 PC-PPI 电缆与组态 PC 互连, 则在“ Channel 1 ” 域中激活“ Enable Channel ”复选框。 3.3. 五、 WinCC flexible 2008 安装步骤: RS422 HMI 设

WinCC实例教程

WinCC 视频教程知识点总结 第一讲组态软件基础 一、WinCC简介 1、WinCC 西门子视窗控制中心SIMATIC WinCC(Windows Control Center)是在计算机上对PLC 控制的运行设备进行状态监控的软件,是PC上的监控软件。 运行该软件,可以动画监视现场设备的运行状况,监视相应的运行参数,以及更改、设置系统的运行数据。 2、WinCC的特点 (1)开放性 WinCC对用户所添加的任何形式的扩充是绝对开放,该绝对开放性是通过WinCC的模块结构及其强大的编程接口来获取的。 (2)将应用软件集成到WinCC中 WinCC提供了一些方法将其他应用程序和应用程序块统一地集成到用于过程控制的用户界面中。OLE应用程序窗口和OLE自定义控制或Active控制可以集成到WinCC应用软件中。 (3)WinCC中的数据管理 WinCC的数据库为Windows SQL,从属于WinCC,该数据库用于存储所有面向列表的组态数据(如变量列表和消息文本),以及当前过程数据(如消息,测量值和用户数据记录等)该数据库具有服务器功能。

(4)在项目开始之前规定组态分类 a、文件夹名称 除一些特殊字符(例如\)之外,文件夹名称允许使用所有的字符。还允许使用数字0~9. b、变量名称 变量名称可以多于8个字符。但应尽量避免太长的名称。WinCC项目的变量名称必须是唯一的。如果变量名称还包含了其他信息,这对用户将非常有用。 c、画面名称 确定画面名称时应注意其长度的影响,太长的名称(文件名)不容易识别(列表框中的选择,脚本中的调用等)。根据经验表明,长度最好不超过28个字符,画面名称应遵守以下限制条件:①最大长度为255个字符;②不使用某些特殊字符(例如\);③画面名称中的字母不区分大小写。 二、WinCC软件的安装 1、安装S7-300/400PLC编程软件STEP7及PLCSIM; 2、安装数据库软件SQL Server 2000; 3、安装消息列队(软件操作); 4、安装WinCC(建议不选典型安装,选择全部安装)。 三、WinCC管理器 1、WinCC项目管理器的结构 WinCC项目管理器的用户界面由以下元素组成:标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、浏览窗口和数据窗口:

MP操作说明

MP377操作说明 一、 MP377程序的转换、传送、备份、恢复 1)数据的转换:是通过上位机上软件WinCC flexible 将原MP370的程序转换为MP377上可以使用的程序。 打开WinCC flexible 软件出现打开向导,选择Open a Protool Project,然后选择stand alone,查找原文件所在的路径并打开,再next,直到finish 打开文件。接下来开始转换。打开project/change device type 选择相应的HMI 型号,就可以开始转换了。转换后的文件就可以开始传送或备份了。 2)WinCC flexible 与MP377的连接:共有四种连接方式如图 每次更改连接方式必须要更改相应的设置: 其中MP377的设置如下: 注意:在使用MPI 通讯时HMI 上地址必须与WinCC flexible 上的一致,默认是10。 WinCC flexible 上的设置: 首先,通过SIMATIC Manager 来修改通讯方式: 更改为10 此处默认地址为

同时也可以使用它来诊断通讯状态。其次,要在WinCC flexible设置Project/Transfer/Transfer setting 1.MPI/DP设置:其中地址与MP377一致都为10。 2.Etherner设置:IP地址与MP377上一致且与上位机上IP在同一个域下。 3)MP377的备份和恢复 存储卡第一次使用时需要格式化。 恢复数据: 二、 MP377系统的恢复 当系统出现损坏必须更新系统或恢复到出厂设置。恢复必须使用 WinCC flexible软件或其它软件。相关设备设置和连接同上。 恢复完成后需重新校正触摸屏。

构建一个WinCC冗余项目

如果需要使用WinCC冗余系统时,请仔细阅读下面的文档,它将解决以下几个问题: (1)WinCC冗余有什么样的功能? (2)需要购买什么样的授权? (3)应该安装在怎么样的系统上? (4)如何为用户配置操作系统的权限? (5)如何创建WinCC的冗余服务器项目? (6)如何创建WinCC的客户机? (7)如何诊断冗余错误和识别冗余工作状态? 除此之外,对于需要引申的内容,该文档还提供了相关内容的链接地址和帮助路径,方便用户更加系统地学习WinCC冗余内容。 1.冗余系统简介 WinCC冗余是两台互联的WinCC并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。WinCC冗余具有下列功能: (1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。 (2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。 (3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。 (4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。 (5)自动生成系统故障信息,及时发现服务器软件故障。 如果项目中有上述需求,WinCC冗余可以方便项目的实施。 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 2.1 软件和授权 表01 2.2 安装系统环境 建议使用Windows Server 2003或者Windows Server 2003 R2 对于单用户的冗余系统,也可使用Windows XP操作系统。

更详细的兼容性列表,可以参考: 8795716 3.组态WinCC冗余系统 3.1 创建Windows用户 在两台服务器上,创建相同的用户名和密码。 步骤: 计算机管理里面打开本地用户和组?管理工具?(1)在Windows开始 图01 (2)创建一个新用户或者使用默认的Administrator (3)对于新建用户,在隶属于中,为用户分配Administrator,SIMATIC HMI和SQLServer2005MSSQLUSER$本地计算机名称$WinCC三个用户组。对于默认Administrator用户,检查是否属于上述三个组。

STEP7和WinCC的安装方法

STEP7的安装方法 1、所有安装文件必须放在某磁盘根目录的某个文件夹中。安装文件夹的名称不能有中文字 符。否则,会出现“找不到SSF文件”的提示信息而无法继续安装。 2、STEP7 V5.5_CN(中文版)只能安装在32位操作系统中(WinXP 32位、Win7 32位)。安装 文件在[STEP7 V55_CN]文件夹中,该版本不包含PLCSIM软件,需要另外单独安装。可以安装PLCSIM V54SP5汉化版。安装文件在[S7-PLCSIM V54+SP5]文件夹中。 3、STEP7 V5.5SP1_HOME(英文家庭版)既可以安装在WinXP 32位操作系统上,也可以安装在 64位操作系统中(Win7 64位)上。安装文件名:[STEP7 V55SP1_Home_x32_x64.iso]。该版本包含PLCSIM软件,无需另外单独安装。该版本的PLCSIM可以汉化,方法:把[PLCSIM_v5.4 SP3汉化]文件夹中[s7wsvlrb.dll]文件复制到[C:\Program Files(X86)\simens\plcsim\s7wsi\]中覆盖原文件。 4、STEP7 V5.5SP2和SP3(中文版)既可以安装在WinXP 32位操作系统上,也可以安装在64 位操作系统中(Win7 64位)上。安装文件名:[STEP7 V55SP2CN.iso]和[STEP7 V55SP3.iso]。 这两个版本不包含PLCSIM软件,需要另外单独安装。可以安装PLCSIM V54SP5汉化版,安装文件夹名:[S7-PLCSIM V54SP5]。 5、安装后只有14天的试用期,需要安装密钥文件解锁。密钥文件放在[Simatic_EKB_Install] 文件夹中。可以选择最新的密钥文件Sim_EKB_Install_2015_03_29解密。安装STEP7时选择以后传送许可证密钥,见图1所示。密钥文件的安装方法见图2所示。 图1

wincc历史趋势

WINCC历史趋势 我的WINCC文件中的ArchiveManager文件夹下有3个文件夹:AlarmLogging、Tagloggingfast TagloggingSlow 。由于嫌WINCC运行速度慢,我把Tagloggingfast TagloggingSlow 两个文件夹中的数据拷到其他地方备份,但是这样以后我的历史数据就没有了。当我在把原来的数据拷贝回原文件夹都没有用,一运行WINCCTagloggingfast TagloggingSlow 中的内容就没有了,也看不见历史记录了。请问是啥原因呢? 1.WinCC激活状态下将WINCCTagloggingfast TagloggingSlow 拷贝到ArchiveManager文件夹下 2.也可以打开变量归档,选择快速归档/慢速归档->链接归档,选择你所备份的文件即可。 wincc程序保存 当做完一个wincc项目程序,想要把它的程序保存怎样做,还有我想把别人做的wincc项目程序拷到我的电脑上该怎样做。是不是和s7一样用archive/retrieve 1,保存自己的程序 当你创建WinCC项目时,有“项目名称”,“新建子文件夹”,“项目路径”等需要填写,你的程序就是保存在“项目路径”下。WinCC不需要专门去SAVE。默认的路径是你的WinCC 安装文件下的:C:\Program Files\Siemens\WinCC\WinCCProjects 2,保存别人的程序或另存现有程序 在windows里,开始----->SIMATIC----->WinCC----->Tools----->Project Duplicator 打开WinCC项目复制器 在“选择要复制的源项目”后面的...按钮上选择你要保存的项目,然后点击“另存为”按钮,选择保存的文件名和路径就OK了。 WINCC历史数据的问题 ?悬赏分:5 ?- 解决时间:2009-6-6 09:45 我换了台电脑,原来的历史数据文件及工程全部复制到新电脑了,电脑的名字、WINCC的工程名字跟原来一样,但是以前的历史数据无法用趋势控件显示,请问如何解决? 问题补充:我用WINCC提供的项目复制工具复制的工程,复制完后又把历史数据文件拷到新电脑上,但是看不到以前的数据! 首先,你新电脑上面的WINCC项目中的计算机名字要修改为当前的电脑名称。 其次,你可以将之前的数据文件拷贝到项目路径下面的“commonarchiving”文件夹下。 最后,你打开wincc项目/变量记录/归档组态/右键点击快速归档,选择连接归档,找到你“commonarchiving”文件夹下的数据库文件连接上即可。 回答者:聊聊工控- 毕业实践员第4级2009-6-5 08:45 提问者对于答案的评价: 谢谢聊聊工控的解答,问题解决了! 1、电脑名称改得跟原电脑一样。

wincc flexible安装

安装时,先将文件解压到全英文目录(目前前面不能用中文)安装过程中,要求安装授权,可以选择以后安装 安装时,最好关闭防火墙和杀毒软件 安装授权方法: 运行授权文件: Simatic_EKB_Install_2010_05_09.rar

省心的办法是,1)选择左边的Required keys 2)选择Short name 3)点击Install Long 但因为你系统里安装了无效的授权,所以 先将C:\ AX NF ZZ和D:\ AX NF ZZ里的东西备份一下,然后全部删除。重新安装授权, 1 2 3

先将C:\ AX NF ZZ和D:\ AX NF ZZ里的东西备份一下,然后全部删除。重新安装授权, 安装授权时,不要选的太多,因为授权按照最差的优先,也就是说,你同时选择了128点的和4096点的,系统默认为128点的。 1 1 2 3

最好的办法是: 先将C:\ AX NF ZZ和D:\ AX NF ZZ里的东西备份一下,然后全部删除。重新安装授权, 安装授权时,不要选的太多,因为授权按照最差的优先,也就是说,你同时选择了512点的和256K 的,系统默认为512点的。 对于wincc和wincc flexible来说,有点数限制,也有开发和运行授权限制 RC表示开发授权(就是你设计的时候使用的授权) RT表示运行授权(就是你激活运行的时候使用的授权) 128表示128点 256表示256点 1024.。 64k=64000点 。。。 256K=256000点 3)选完后,点击Install Long, 3 1 2 安装好的,显示蓝色 不要安装太多 以后需要可以随时安装其他授权

常用触摸屏程序备份及恢复方法

TP 177A 6” 一、准备工具 1、通讯线USB/PPI(西门子S7-200数据线) 2、装有Wincc flexible笔记本电脑,关闭电脑杀毒软件及防火墙 二、Wincc flexible软件设置 运行Wincc flexible选择“项目”、“传送”、“通讯设置”在显示窗口中 设备类型TP177A 6 模式USB/PPI多主站电线 保存后退出设置 三、TP177A触摸屏设置 1、触摸屏接上+24电源,在启动时按Control Panel 2、在显示画面中双击Transfer在显示窗口中选择Channel 1 保存后退出设置 四、程序备份 1、触摸屏重新上电在启动时按Transfer进入通讯模式 2、运行Wincc flexible选择“项目”、“传送”、“备份”在显示窗口中输入 数据类型完全备份 另存为选择程序保存电脑路径及保存的文件名称 按确定完成备份 五、程序恢复 1、触摸屏重新上电在启动时按Transfer进入通讯模式 2、运行Wincc flexible选择“项目”、“传送”、“恢复”在显示窗口中 打开选择要恢复文件的路径 按开始恢复自动完成程序恢复过程 TP 270 10” 一、准备工具 1、通讯线(自制RS232串口线)两端九针母头2—3、3— 2、5—5。 USB—CIF31(USB转串口,如笔记本电脑有串口可以省略) 2、装有Wincc flexible笔记本电脑,关闭电脑杀毒软件及防火墙 二、Wincc flexible软件设置 运行Wincc flexible选择“项目”、“传送”、“通讯设置”在显示窗口中 设备类型TP 270 10 模式串口 端口COM2(根据安装USB—CIF31驱动时端口设置,可通过设备管理器查看端口编号) 波特率115200

WinCC冗余项目

如何构建一个WinCC冗余项目 显示订货号 如果需要使用WinCC冗余系统时,请仔细阅读下面的文档,它将解决以下几个问题: (1)WinCC冗余有什么样的功能? (2)需要购买什么样的授权? (3)应该安装在怎么样的系统上? (4)如何为用户配置操作系统的权限? (5)如何创建WinCC的冗余服务器项目? (6)如何创建WinCC的客户机? (7)如何诊断冗余错误和识别冗余工作状态? 除此之外,对于需要引申的内容,该文档还提供了相关内容的链接地址和帮助路径,方便用户更加系统地学习WinCC冗余内容。 1.冗余系统简介 WinCC冗余是两台互联的WinCC并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。WinCC冗余具有下列功能: (1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。 (2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。 (3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。 (4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。 (5)自动生成系统故障信息,及时发现服务器软件故障。

如果项目中有上述需求,WinCC冗余可以方便项目的实施。 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 2.1 软件和授权 授权名称个数安装位置备注WinCC RT/RC2每个服务器上1个至少一个RC WinCC/Redundancy1每个服务器上1个一个订货号包含两个冗余授权 WinCC/Server2每个服务器上1个多用户项目 WinCC RT 128与客户端的数目相 等 每个客户机上1个需要客户端 表01 2.2 安装系统环境 建议使用Windows Server 2003或者Windows Server 2003 R2 对于单用户的冗余系统,也可使用Windows XP操作系统。 更详细的兼容性列表,可以参考: 8795716 3.组态WinCC冗余系统 3.1 创建Windows用户 在两台服务器上,创建相同的用户名和密码。

相关文档