文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河南某四层购物中心机电专业施工方案_secret

河南某四层购物中心机电专业施工方案_secret

河南某四层购物中心机电专业施工方案_secret
河南某四层购物中心机电专业施工方案_secret

第一章工程概况 (86)

1.1工程概述 (86)

1.2工程主要特点及施工措施 (86)

1.3施工的重点 (86)

1.4施工的难点 (87)

1.5适用的规范标准 (87)

第二章施工部署 (89)

2.1施工布置原则 (89)

2.2工程目标设置 (89)

2.2.2 工程工期目标 (89)

2.2.3 工程安全管理目标 (89)

2.2.4 文明施工目标 (89)

2.3施工组织与管理 (89)

2.3.1 管理模式及组织机构 (89)

2.3.2 管理职责 (90)

2.3.3 施工协调 (90)

2.4施工配合 (91)

2.4.1 与业主、设计院、监理单位的配合 (91)

2.4.2与设备制造单位的配合 (91)

2.4.3各分项工程之间的配合 (91)

2.5施工总体安排 (91)

2.5.1 施工总体安排原则 (91)

2.5.2 施工的总体程序. (91)

2.5.3 施工的全过程安排 (92)

2.6单位工程及分部工程的划分 (93)

第三章主要施工方法 (94)

3.1电气安装工程施工方案 (94)

3.1.1 工程概述 (94)

3.1.2 施工准备 (94)

3.1.3 施工部署 (94)

3.1.4.施工工艺流程 (95)

3.1.5主要施工方法及措施 (95)

3.2给排水安装工程施工方案 (103)

3.2.1 工程概述 (103)

3.2.2工程特点 (103)

3.2.3 施工总布置 (103)

3.2.4 施工准备 (104)

3.2.5 管道安装 (106)

3.2.6管道支架,阀门及管道附件安装 (109)

3.2.7 管道试压、冲洗、灌水等试验 (110)

3.2.8卫生设备安装 (110)

3.3通风空调、防排烟工程施工方案 (110)

3.3.1 工程概述 (110)

3.3.2 工程特点 (110)

3.3.4 通风、空调安装施工方法 (111)

3.3.5 通风、空调系统调试方案 (125)

3.4设备安装工程施工方案 (136)

3.4.1 工程概述 (136)

3.4.2 施工程序 (136)

3.4.3 静止设备的安装 (137)

3.4.4 转动设备的安装 (138)

3.4.5 各类泵安装 (138)

3.4.6 通风空调设备安装 (139)

3.4.7 设备试运转 (141)

第四章现场设备和材料采购员供应及管理 (143)

4.1项目采供部门人员工作职责 (143)

4.1.1 项目主材料负责人 (143)

4.1.2 检验工程师 (143)

4.1.3 保管员 (143)

4.2器材控制程序 (143)

4.2.1 工程器材计划的编报 (143)

A.工程器材计划的编报 (143)

4.2.2 工程材料的采购程序 (144)

4.2.3 设备和材料的接收,检、试验管理 (144)

4.2.4 材料的试验 (146)

4.2.5 材料的质量证件管理 (146)

第五章确保安装施工工期的技术保证措施 (147)

5.1科学的施工管理是确保工期的前提条件 (147)

5.2影响工期目标实现的因素分析 (147)

5.2.1 施工环境的影响 (147)

5.2.2 施工资源的影响 (147)

5.2.3外部关系的影响 (147)

5.3工期保证组织体系 (148)

5.4实行多级计划控制 (149)

5.4.1总进度计划、区域进度计划的控制 (149)

5.4.2月进度计划、周进度计划的控制 (150)

5.5有效协调各种资源要素 (151)

5.5.1配置素质高、数量充足的劳动力资源 (151)

5.5.2配置性能好、数量足的施工设备 (151)

5.5.3保证各种材料及时供应 (151)

5.5.4技术协调 (152)

5.6保证、控制措施 (152)

5.7其他保证措施 (152)

5.8不转包计划 (153)

5.9材料供应计划 (153)

5.9.1材料的采购供货组织 (153)

5.9.2原材料的计划保管 (153)

5.9.3材料质量保证措施 (154)

第六章确保工程质量的技术保证措施 (156)

6.1工程质量等级、目标确定 (156)

6.2工程质量控制目标 (156)

6.3工程质量保证体系 (156)

6.3.1 组织机构 (156)

6.3.2 项目经理质量职责 (156)

6.3.3 项目技术总负责人质量职责 (156)

6.3.4 项目部质量负责人质量职责 (157)

6.4质量体系要素控制 (157)

6.4.1 控制要点 (157)

6.5工程质量控制环节及控制程序 (160)

6.6质量通病问题的处理措施 (160)

6.6.1管道工程 (160)

6.6.2通风空调工程 (162)

第七章安全文明施工措施 (164)

7.1组织管理措施 (164)

7.1.1 建立安全保证组织机构 (164)

7.1.2 文明施工责任 (164)

7.1.3 工人进场教育 (164)

7.1.4 检查制度 (164)

7.2技术管理措施 (164)

7.3文明施工措施 (165)

第八章降低工程成本措施 (166)

第九章成品、半成品保护方案 (167)

第十章工程竣工验收 (168)

10.1竣工交付前的准备 (168)

10.1.1 交工资料及内容清单 (168)

10.1.2 交工技术文件的编制及交付 (168)

10.1.3交工技术文件的分类和组卷 (168)

10.1.4 竣工图的编制 (169)

10.1.5 交工资料的交付的责任 (169)

10.1.6 工程自检 (169)

10.1.7 单位工程质量评定 (169)

10.2预验收 (169)

10.3工程验收 (170)

10.3.1 交付规程 (170)

10.3.2 交付方式 (170)

10.3.3 竣工文件移交 (170)

10.3.4 工程交接 (170)

第十一章服务 (171)

11.1 保修期及回访 (171)

11.1.1保修期 (171)

11.1.2 工程项目回访 (171)

11.2 修保养方案 (171)

11.2.1供配电设备维修保养规程 (171)

11.2.2 给排水系统维修保养规程 (171)

11.2.3 空调系统维修保养规程 (172)

11.3对业主的培训方案 (172)

11.3.1 现场技术培训 (172)

11.3.2 专业技术培训 (173)

第一章工程概况

1.1 工程概述

工程概况:该项目总建筑面积约为: 54000 M2。其中地下二层(隔油池间、生活水泵房等),地下一层(包括超市和商业店铺),地上四层(商铺及餐饭店铺),其中地下 13426 M2,地上 40739 M2.

建筑功能为:购物中心

工程内容:本次改造工程的范围是地下一层和地上一~四层(包含地下二层部分区域)。按照8月27号的招标图纸,先将已经安装但与招标图纸不一致的部分拆除,再按照招标图纸完成供货、安装、调试和最终通过政府主管部门的验收和凯德公司的验收。包括深化设计、制作、供应到位、安装、维护、保养及图纸范围内的通风空调工程(不包括排油烟系统和厨房烟道系统)、给排水系统、电气工程以及一切的测试、调试以及保养等所需的劳务、物料及设备(包括其它因工程所需的器材)。除了上述的所指示或规定的主要物料、配件、构件及设备外,还包括工程施工及安装工程正常进行所需的一切附带杂项零件及所需劳务,不论此等零件有否详细列于分包合同文件中。

1.2 工程主要特点及施工措施

本工程属改造工程,因部分工程已安装完毕,但本次安装有变更,因此施工前应仔细、认真的核对图纸及现场,拆除不满足使用的部分工程。

本工程又地处繁华地区,为节省占地面积,节约投资,保证周边居住人员正常休息,必须将噪音控制在正常分贝值内。针对该工程的噪音,环境污染及高空作业与综合交叉施工等矛盾。采取如下措施:

A. 凡高噪音设备必须少用,夜间禁止使用。

B. 现场统一布置,合理使用场地,做到堆放有序,保持通道,适当利用场地。

C. 密切配合、强化调度、维持现场正常施工秩序。

D. 由于大部分设备为整体设备,重量大,所以吊装、运输时应格外注意,在施工时再根据现场情况编制具体的运输方案。

E. 采取各种安全措施,杜绝高空坠落,物体打击等人身设备事故。

安装工程综合功能设计技术上的先进优良性,使用性能上的多元复杂性,系统上的完整性,施工上要求的严密精确性,是此工程的另一大特点。

1.3 施工的重点

根据本工程实际情况和特点:本工程划分为一个单位工程,按专业再划分为四个分部工程,即通风与空调安装工程、给排水安装工程、设备安装工程、电气安装工程。本工程的施工重点:

A.设备构件的吊装

B.焊接工艺与操作要点

C.调试与试运行

D.大型设备基础埋件

E.构件的安装

F.陷落工程的施工

G管道的清洗、试验及试压

1.4 施工的难点

A.管道预制、管道安装

因部分管道穿楼板处未加装套管,施工时需将套管割开再焊接。因部分卫生洁具的安装位置有改变,需拆除已安装好的下水管并在新的位置处钻孔安装,须注意做好防水。

B.由于原工程已经预留、预埋的管线大多已破坏、打断、氧化锈蚀、不通,所以管线工程将大部分在吊顶内明敷,这就更增加了吊顶内存放空间的负担,所以我们必须做到周密布置,精心施工。

C.部分落地式空调机组因设计变更需位移,必须加强成品的保护

D.为了保证足够的使用空间,各分部工程及分项工程交汇处,需会同业主、监理统筹安装布置,施工前必须做好局部安装排布设计图,避免返工。在施工过程中,通常按照分部、分项工程或按照每个系统进行平行或交叉施工,它们之间存在着紧密的关联,共同构成达到使用功能要求,如各种介质的管线连接,如在吊顶下的平面内就有照明(灯带)、喷淋头、风口、烟雾报警探头、广播等,而在有效的吊顶上的空间内存在风管、桥架、各种介质管道等等,如何做到即节省空间,又布置合理,又符合规范的安装距离,也将是施工中的难点。

1.5 适用的规范标准

1.5.1 施工及验收规范

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50266—97

《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242—62

《建筑硬聚氯乙烯管道施工及验收规范》 GJJ30—69

《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243—97

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275—96

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231—96

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工验收规范》GB50274—96

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236—96

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147—90

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ149—90

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50166—92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169—92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170—92

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171—92 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254—96

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 GB50255—96 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

GB50256—96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50259—96 《市内电话线路工程施工及验收规范》 YDJ36—65

《市内通信全塑电缆工程施工及验收规范》 YD2001—92

1.5.2质量检验评定标准

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300—66

《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302—66

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303—66

《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304—96

《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50165—93

第二章施工部署

2.1 施工布置原则

A. 集中力量保重点,保工期,在劳力、材料、机具上给该工程施工以充分保证。在项目部统一指挥下协调配合,确保工程网络计划按期完成。

B. 组织配合施工,由于本工程专业之间有交叉作业,应积极配合组织安装抢工,组织穿插相关安装项目作业,组织内部各工种平行流水作业,确保工程总体进度。

2.2 工程目标设置

2.2.1 工程质量目标

严格按照设计图纸要求,成套设备随机技术文件要求,以及国家有关施工验收规范、规程、标准组织施工,并在施工全过程中严格按照ISO9002标准对工程质量跟踪,监督、控制,同时建立健全质量保证体系,并采用各项强而有力的措施,使质量保证体系有效正常进行,保确单位工程质量。

2.2.2 工程工期目标

严格按照合同规定要求按时进场施工,并在施工全过程中采取各种抢工措施,合理组织施工,确保总工期。

2.2.3 工程安全管理目标

按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的规定实现达标,采取强有力的安全措施,从而杜绝死亡,重伤事故;杜绝设备损坏重大事故;杜绝火灾事故;施工现场轻伤频率控制在10%以内;轻伤医疗费用控制在2000元/年以内。

2.2.4 文明施工目标

贯彻建设部《建筑工程施工现场管理规定》,并积极认真执行郑州市有关建筑工地文明施工的要求,凡进入现场的工作人员均佩戴有统一标志的安全帽且统一着装。同时在施工过程中要维持现场的清洁和井然有序,作好施工噪音的防护,强化施工现场管理工作,文明施工、努力将该工程现场建成文明施工标准化现场。

2.3 施工组织与管理

2.3.1 管理模式及组织机构

2.3.1.1 为确保工程总体目标的实现,本着“科学组织、精心施工”的精神,按照重点施工的要求,在项目经理统一领导下,按照《项目法》施工模式实施管理。项目经理代表承包人对工程质量、进度、安全、文明施工、经济效益等全面负责。

项目部经理机构由项目经理、项目总工程师、现场经理各1人,下设强电、通风空调、管道专业技术施工员各1人,以及质安员、材料员、后勤等人组成,实行项目经理负责制,负责主持该项目全面工作。

2.3.1.2 组织机构运行措施

A.为确保施工组织机构有效正常运行,首先应建立健全组织机构,成员责任制,使各成员在该工程施工过程中明确各自的责任,自始自终围绕各自的职责开展工作,从而推动整个组织机构正常有效地连续进行。

B.责任落实后,实行层层负责制度。即项目经理承包对承包人负责,各专业技

术人员对项目经理,技术总负责人和质安员负责,以层层负责方式从组织上来保证

机构有效正常运行。

2.3.2 管理职责

负责。同时项目经理负责组织健全现场项目部,全面履行施工合同,对承包人

还应抓好职工思想教育,搞好后勤保障工作,组织开展劳动竞赛、技术竞赛、安全

文明施工竞赛活动,定期检查施工进度、施工质量、施工安全,并对工程施工生产

的重大问题决策。此外,还应按施工组织设计和工程实际需要调配劳动力、机具、

工具、材料以满足现场,按制定的施工目标领导、检查、监督项目部在工程施工各

阶段的执行情况。

项目部全面、具体负责现场施工组织管理工作,负责落实完成各项

施工任务。同时还应强化项目部内部管理工作,建立健全项目部各种检查、考证、

奖惩制度,并按照施工组织设计、专业施工方案、施工图纸、随机技术资料以及国

家相关施工验收规范等精心组织施工作业,制定各项工作实施计划,高标准、严要

求、狠抓技术、质量、安全管理工作。此外,还应落实各项准备工作,贯彻执行各

项制度和措施以及方针、政策,搞好内部核算,开展各种形式的劳动竞赛,掀起劳

动高潮,切实控制好施工进度、质量、安全,确保总体目标全部实现。

2.3.3 施工协调

协调行为应符合现行法律、法规和规章,不得损害各单位以及国家利益,并本

着为用户服务的宗旨,保障施工有序进行,全面履行合同。协调应本着有理、有利、

有节进行,搞好各方的配合关系。

协调的主要内容和方法见下表所示:

2.4.1 与业主、设计院、监理单位的配合

坚决执行甲方、设计院、监理单位发出的修改、变更、整改等有关通知,积极

协助业主、设计单位做好因变化而需进行处理完善的各项工作。密切配合业主、设

计院、监理单位搞好本工程的综合管理工作、使工程质量、进度更上一层楼。

2.4.2与设备制造单位的配合 在设备安装施工过程中,虚心听取设备制造单位现场代表的意见,按照随机技

术文件和有关施工验收规范要求搞好设备安装试车工作,如在设备安装试车工作中

遇到设备制造问题,一定努力与设备制造厂家一起,共同协商解决,保证设备安装、

试车工作的正常连续进行。

2.4.3各分项工程之间的配合

在图纸会审及施工中,各分项工程之间应积极主动配合,特别是在施工中遇到

交叉冲突的情况,应及时与甲方、监理等有关人员协商,合理解决在施工中遇到的

困难。

2.5 施工总体安排

2.5.1 施工总体安排原则

根据本工程的特点以及设计施工图,并结合施工进度计划安排,施工中应采取

平面分区、立体分层的施工总体原则进行该工程施工作业。具体地讲,若干个单位

工程都同时具备施工条件,作业面均能铺开,此时的施工原则是平面分区作业,给

排水单位工程由上下层次组成,施工、设备、材料均应根据上述原则进行布置、调

配和供应,从而达到合理安排,统筹兼顾的目的。

2.5.2 施工的总体程序.

A 、先除尽锈垢,后防腐刷漆;

B 、先预制’后组对安装;

C 、先安装设备,再配工艺管道,影响面大的部分先安装;

D 、施工工艺复杂、施工时间长,影响面大的部分先安装;

E 、先试压合格,后保温刷漆;

F 、先单体调校,后回路调试;

G 、先单机试车,后联动运行;

2.5.3 施工的全过程安排

本工程安装范围包含本工程安装范围包含地上四层地下一层的电气安装工程、给排水安装工程、通风与空调安装工程及设备安装工程。根据现场情况、该工程安装的特点及招标文件和施工图要求,为保证工期共分为五个作业面,每层作为一个工作面,各个作业面的安装工作同时进行以确保工期如期完成。其中:空调安装工程先进行每层试压再进行系统试压,以便管道保温工作的开展,可缩短工期。

施工全过程安排如下:

A、安装人员按合同要求准时进场,一方面熟悉前期工程的具体情况,同时做好与安装有关的各项准备工作,如进一步熟悉图纸,进一步完善专业施工方案,提出施工计划,完善项目部各种管理制度及措施,制定质量、安全、进度、文明达标的监检方法,以确保随后的安装工作能顺利开展。

B、安装要考虑和准备设备进场的道路、吊装方式的选择,全面开展安装工作。

C、地上四层及地下一层全面铺干进行安装作业,按计划投入需要的作业人员,机具、工具、设备、材料。在抓重点项目施工的同时,应兼顾其它项目的施工平衡,重视施工重点的同时也应注意非重点的施工质量,在主体全部安装完成后,立即进行现场收尾、调试、试运转及交验工作,从而确保2010年3月15日工期目标得以顺利实现。

D、对于前述的施工重点、重点,采用建立工序质量卡的方法来控制这些施工重点的施工质量。具体方法是由技术总负责人施工前在工序质量卡上,注明该工序的名称,施工重点理由,工艺要求、质量要求、施工主要方式方法,施工主要机具,设备、工具、材料、检测方式方法等,专业小组在施工该重点或关键工序时,严格按工序质量卡上的要求进行施工作业,施工完毕后达到工序质量卡要求后,由技术总负责人组织相关施工技术人员,质检人员进行验收,验收合格再收回工序质量卡,以此方式突出重点。

E、本工程施工中尽量提高机械化使用程度,以期达到提高工作效率,降低劳动强度,节省时间,确保工期的目的,管道运输采用垂直运输,轻小设备转运采用铲车,较重大设备转运就位采用吊车和扒杆进行。

F、根据各施工阶段的不同特点,组织专业性较强的施工班组,从事单一的施工技术项目施工工作,如设备安装、风管安装、管道吹扫试压、设备试车、电气调试等,使其可能出现的技术问题得以及时解决,从而达到不影响工程质量和进度的目的。

G、安装工程主体完工后,应合理布置和组织专业施工小组对各单位工程进行收尾工作,采取单位工程、分系统、分片区承包收尾试车,彻底尽快搞好安装收尾工作,制定详细的收尾工作计划,整理列出具体收尾项目、内容、逐项达款,落实到小组到人头,并限期完成,防止收尾工作久收不完的现象发生,从而为试车做好准备,为按时完工打下坚实的基础。

H、积极与监理搞好工作上的配合,及时协调解决施工中出现的各种矛盾和问题,为各专业施工班组创造一个好的施工外部条件和作业环境,同时落实项目部内部作业班组承包方式,建立激励机制,发挥经济杠杆的作用,用各种方法和措施调动员工的主动性、积极性、并有搞好职工后勤生活保障工作,为员工营造一个好的施工内部条件和生活环境,具备加班条件的要安排加班加点,使该工程的质量、进度、

安全、文明施工更上一层楼。

2.6 单位工程及分部工程的划分

单位工程划分要有利于贯彻国家有关标准,正确地积累和形成工程技术文件材料,有利于控制工程质量和管理,并能通过质量检验评定反映出工程质量水平。

根据本工程实际情况和特点:本工程划分为一个单位工程,按专业再划分为四个分部工程,即通风与空调安装工程、给排水安装工程、设备安装工程、电气安装工程。

第三章主要施工方法

3.1 电气安装工程施工方案

3.1.1 工程概述

电气安装工程主要包括动力系统、照明系统、防雷接地及卫生间等电位联结系统等。本工程的配电电源由公用配供给;采用插接母线及电缆沿水平电缆桥架及强电竖井引至各电源配电箱,配电箱至用电设备的线路主要采用BV-500V导线穿钢管沿墙或地板及顶棚暗敷。

避雷带采用Φ10镀锌圆钢敷设于女儿墙顶及屋面上,形成不大于10×10米的网格。利用自然基础钢筋网作为接地装置,基础内四根主筋焊接作为防雷接地极,利用建筑物柱内二根主筋焊接作为防雷引下线,引下线钢筋不小于Φ16圆钢,在引下线的靠外墙下部距室外地坪0.5米做暗装测试卡。地下一、二层进出建筑物的金属管道均与就近做引下线的柱子上预埋钢板可靠连接。电梯井道、电气竖井内设接地干线-40×4镀锌扁钢,与地下二层接地装置可靠连接,竖井内电器设备与接地干线可靠连接。防雷接地与建筑物内电气保护接地共用同一接地系统。接地电阻均不大于1欧,如接地电阻达不到要求,应增打接地极。建筑物内卫生间做局部等电位联结。

3.1.2 施工准备

A.. 组织参建人员认真熟悉图纸及所采用的规范、规程、标准图集。

B..积极认真的参与图纸会审,将图纸的问题提交设计院,由设计院给予书面答复。

C. 由工程负责人组织技术、预算、材料、质量、安全等有关人员对本工程进行研究,并编制各种方案、计划、作业指导书。

D. 对施工班组进行图纸交底、技术交底、安全及文明施工交底,并组织学习作业指导书。

E. 与甲方、监理及土建部门协商解决材料堆放、加工场地。

F. 施工前将施工机具进行检查试运行,并检查施工用配电箱是否符合要求。

G.. 对施工图中材料、设备进行统计、审查,编制材料计划。

H. 准备好施工用的安全防护用品,并检查其是否符合要求。

3.1.3 施工部署

施工部署原则: 针对该安装工程工艺特点,必须按以下原则组织施工。

A. 集中力量保重点、保工期。

B. 组织各施工段、施工层平衡作业施工,综合安排,作到目标明确,便于集中人力、物力、确保整个工程进度。

C. 组织工程技术人员,确保工程技术和工程质量。

D. 为缩短工期,节约人力、物力,做好平衡安排,交叉施工。

E. 根据工程特点,专业各小组在现场管理机构统一指挥调度下进行施工。

F. 做好前期施工,确保后期安装顺利进行。

G. 施工组织领导

为了确保工程按时完工,实现工程质量达到优质工程的质量指标,本着“精心组织、精心施工”的精神,该工程作为重点项目来进行组织和管理,为保证工程能在统一领导、统一指挥、统一部署和安排下顺利进行施工,以项目安装负责对该工程的总体组织,协调和指挥,配备各有关职能人员。

3.1.

4.施工工艺流程

安装施工工艺的每道工序的质量,由施工班组自检、工长检查、质检员复查后,由甲方代表、监理公司代表和施工负责人组织验收,验收合格才允许进入下一道工序的施工。施工工艺见流程图如下:

线管预埋

3.1.5.1 钢管敷设

本工程强电、照明及应急照明均采用钢管敷设。配管时,管路宜沿最近线路敷设,并应减少弯曲,埋入墙内的管子离表面净距离不应小于15mm。

A. 钢管选择:钢管进入现场后,应进行外观检查,钢管应壁厚均匀,不应有折扁裂缝,砂眼、塌陷及重腐蚀等缺陷。

B. 管子切断:将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,用钢锯切断,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。

C. 管子煨弯:管径为20mm及以下时,用手扳煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25mm及以上时,使用液压煨管器,先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。管子弯曲处不应有折折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10,明配管的弯曲半径不应小于管外径的6倍,暗配管不应小于10倍。

D. 钢管与盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔,用定型盒、箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。

E. 钢管与设备连接时,应将钢管敷设至设备处,如不能直接进入时,则应用金属软管引入设备,管口应包扎严密,在潮湿场所,可在管口处装设防水弯头。

F. 中间接线盒设置:管路敷设尽量减少接线盒,只有在管路较长或弯曲时,才允许加接线盒。

G. 明配镀锌管的连接严禁焊接,必须进行套丝连接。明配管横平竖直、距离最近,尽量减少弯曲。

确定配管管径的最佳敷设部位走向。

3.1.5.2 配电柜(箱)安装

A. 开箱检查

配电柜(箱)到达现场后,应存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所。建设单位、监理单位、施工单位和供货商四个单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查,配电柜(箱)应包装及密封良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。

配电柜(箱)外观应无损伤及变形,油漆完整无损,内部电器装置及元件绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。

B. 配电柜(箱)体二次搬运

应根据柜盘的重量及形体大小,结合现场施工条件,决定采用运输设备。吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环,无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装,吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜盘体变形或损坏部件。

在搬运过程中要要将配电柜(箱)固定牢固,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。

C. 基础型钢制作安装

配电柜(箱)在室内的位置要按设计院设计的施工图进行施工,确定配是柜(箱)的安装位置时应注意:低压配电柜离墙安装时距墙体不应小于800 mm;低压柜靠墙安装时距墙不应小于50 mm;巡视通道宽不应小于1500 mm。

配电柜(箱)需要安装在基础型钢上,型钢可根据配电盘的尺寸及钢材规格大小而定,型钢选用10#槽钢制作。制作时先将有弯的型钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。

基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定,配合土建工程进行预埋,随土建施工时在基础上根据型钢固定尺寸,先预埋好地脚螺栓,待基础强度符合要求后再安放型钢。也可在基础施工时留置方洞,基础型钢与地脚螺栓同时配合土建施工进行安装。

安装基础型钢时,应用水平尺找平、找正。基础型钢安装的水平度,每一米长时应小于1 mm,全长时应小于5 mm,基础型钢的位置偏差及不平行度在全长时不得小于5 mm。

基础型钢接地:埋设的配电柜(箱)的基础型钢应做好的接地。用─40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。

D. 动力配电柜(箱)安装

配电柜(箱)应在稳固基础型钢的混凝土达到一定强度后进行。立柜前,先按图纸规定的顺序将柜(箱)做好标记,然后放置到安装的位置上。柜单独安装时,应找好柜的正面和侧面的垂直度。成列柜安装时,可先把每个柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面柜,再以第一面柜的柜面为标准逐台进行调整。调整顺序既可以从左至右,也可以由右至左,还可以先调整好中间的一面柜,然后左右分开调整。

柜(箱)找正时,柜与型钢之间采用0.5 mm铁片进行调整调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间及柜体与侧档板均应用螺栓拧紧,柜之间接近缝处的缝隙应小于2 mm。

在基础型钢上安装柜体,采用螺栓连接,紧固件应是镀锌制品,并采用标准件。应根据柜底固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻钻孔,用镀锌螺栓固定。

柜(箱)安装好后,应用吊线锤进行检查,检查时应注意:盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。

E. 照明配电箱安装

照明配电箱检查:标准照明配电箱铁制箱体,箱体厚度不小于2 mm的钢板制成,在箱体上下部有压制的标准敲落孔,敲落孔不应留长孔,也不应在侧面开孔;照明配电箱箱门可拆装的,箱体上应有不小于M8的专用接地螺栓,位置应设在明显处,配件应齐全;配电箱内设有专用保护线端子板的应与箱体连通,工作零线端子板应与箱体绝缘(用做总配电箱的除外),零线端子板与接地端子板应分开。耐压不低于2KV端子板应用大于箱内最大导线截面2倍的矩型母线制做(但最小截面应不小于60 mm2,厚度不小于3 mm),端子板所用材料应为铜制品,端子板上用以上紧固的机螺

栓应不小于M5;带电体之间的电气间隙不应小于10 mm,漏电距离不应小于15 mm。计量箱内的母线应涂有黄、绿、红、黑。

配电箱如安装在墙角处时,其位置应能保证箱门向外开启180°以利于维修和操作。配电箱不应设在建筑物的纵横墙交接处,否则箱体及引上管将影响墙体砌筑的接茬,减弱墙体的拉结强度。

普通砖砌体墙,在门、窗、洞口旁设置配电箱时,箱体边缘距门窗框或洞口边缘不宜小于0.37m,否则将减少门窗过梁支座的断面,即影响建筑结构强度,又使箱体受压。当条件受限制时,过梁支座的长度不应小于墙体厚度,否则应与土建专业配合,适当加长箱体上方的门窗过梁长度,即门、窗过梁与箱体过梁结合为一体。

箱体预埋:由于箱体预埋和进行箱内盘面安装接线的间隔周期较长,箱体和箱盖门及盘面应解体后做好标记,以防盘内电器元件和箱门盖损坏或油漆剥落,并按其安装位置和先后顺序分别存放好,待安装时对号入座。

配电箱与管路连接:配电箱箱体放置到位后,电工进行管路与配电箱的连接;钢管与铁制配电箱进行丝扣连接时,应先将管口套丝,拧入外锁紧螺母,然后插入箱体内,再拧上内锁紧螺母,露出2~4扣的长度装上管帽,并做好接地跨接;暗配钢管与铁制配电箱连接时,可以用焊接固定,管口露出箱体长度应小于5 mm,把管与接地跨接线先做横向焊接连接,再将跨接线与箱体焊接牢固;塑料管进入配电箱时,在箱内先固定托板或用砖顶住,管入箱体长度应小于5 mm,也可以先将管口处用专用胶水将外锁扣粘好,由箱体外插入再拧紧内锁扣,管入箱处应保持顺直,长短一致;箱体严禁开长孔和用电气焊开孔。

F. 配电箱面板、箱盖的安装

配电箱面板四周边缘应紧贴墙面,不能缩进抹灰层内,也不得突出抹灰层。安装后的配电箱面板、箱盖固定牢固。

3.1.5.3 管内穿线

A. 清扫管路

用空气压缩机将空气吹入已敷设的管路中,除去管子中的脏物、废物、灰尘和水分。也可以在钢丝上绑扎上破布来回拉几次,将管内杂物和水分擦净。特别是弯头较多或管路较长的钢管,为减少导线与管壁磨擦,应随后向管内吹入滑石粉,以便穿线。

B. 穿引钢丝

管内穿线前用钢丝做引线。用Φ1.2~Φ2.0mm的钢丝,头部弯成封闭的圆圈状,由管一端逐渐进入管中,直到另一端出头为止。

在穿钢丝时,如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物,钢丝不能前进或前进有困重时,要在另一端再穿入一根引线钢丝,估计超过原有钢丝端部时,用手转动钢丝,待原有钢丝有动感时,即表明两根钢丝绞在一起,再向外拉钢丝将原有钢丝带出。

C. 放线

放线前应根据施工图,对导线的规格、型号进行核对,发现线径不符合要求或绝缘层质量不好的导线,应禁止使用。

放线时为使导线不扭结,不出背扣,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把导线放得长一些,切不可从外圈抽线头放线,否则会弄乱整盘导线或使导线打成小圈扭结。

D. 引线及绑扎

当导线数量为2~3根时,将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回绑好。如导线数量较多或截面较大,为了防止导线端头在管内被卡住,要把导线端剥出线芯,并斜错排好,与引线钢丝一端缠绕接好,再入管内。

E. 管内穿线

导线穿入钢管前,钢管每个管口应有护口,穿入塑料管前应先检查管口是否留有毛刺和刃口,以防穿线时损坏导线绝缘层。

在钢管和塑料管内的导线不得有接头,导线的绝缘层不得损坏,导线也不得扭曲。当管路较短,而弯头较少时,可把绝缘导线直接穿入管内。两人穿线时,一人在一端拉钢丝引线,另一人在一端把所有的电线紧捏成一束送入管内,二人动作应协调,并注意不得使导线与管口处磨擦损坏导线绝缘层。当导线穿至中途需要增加根数时,可把导线一端头剥去绝缘层或直接缠绕在其它电线上继续向管内拉。如在同一房间内且面积不大管路弯头较少,穿入导线数量不多时,可以一人穿线,即一手拉钢丝,一手送线,但要将导线放得长一些。

F. 导线连接的质量要求:在割开导线的绝缘层时,不应损伤线芯;铜芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊或压接法连接;线与线的连接接头处不应受来自支线的横向拉力。

G.. 剥削绝缘层:对多芯塑料绝缘导线,需用斜削法;对单芯塑料绝缘导线可用电工刀进行斜削法或单层剥削法,但在进行单层剥切时应注意不能伤及芯线,也可以使用剥线钳进行剥切,对绝缘软线,可以直接用克丝钳将绝缘层剥掉;斜削法需先用电工刀以45O角倾斜切入绝缘层,当切进线芯时,即停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15O左右,沿着芯线表面向芯线头端部推去,然后把残存的绝缘层剥离芯线,用刀口插入背部以45O角削断。

H. 铜芯导线连接

绞接法:适用于4.0mm2及以下的单芯线连接。将两线互相交叉,用双手同时把两芯线互绞两圈后,再扳直与连线成900将每个芯线在另一芯线上缠绕5圈后剪断余线。

缠绕法:适用于6.0 mm2及以上的单芯线连接。该连接法分加辅助线和不加辅助线两种。加辅助线缠绕法,将两线相互并合,加辅助线后(即填一根同径线芯),用绑线在并合部位中间向两端缠绕,长度为导线直径的十倍,然后将两线芯端头折回,在此向外再单缠绕五圈,与辅助线捻绞两圈,余线剪掉。不加辅助线时的施工方法基本同加辅助线法,不同之处是去掉填加一根同径线芯,两种在并合中间处分别向两端缠绕,长度为导线直径的十倍。

3.1.5.4 电缆敷设及安装

A. 电缆保护管弯曲:一根电缆保护管的弯曲处不应超过3个,直角弯不应超过2个,弯曲处不应有裂缝和显著凹痕现象,管弯曲程度不宜大于管外径的10%。

B. 电缆保护管连接时,不得直接对接,应用套管或打喇叭口连接.

C. 在电缆施工前须将电缆事先排列好,划出电缆排列图表,按图表进行施工。电缆排列时,电力电缆和控制电缆不应敷设在同一层支架上。

D. 电缆敷设:电缆敷设在电缆沟内,使用支架固定。电力电缆在并列敷设时,水平净距离为35mm,但不应小于电缆外径。电缆敷设时在电缆终端头,中间接头及电缆转弯的地方,电缆都要适当留些余量,以便于补偿电缆本身和其它依附的结构件的温度变化而产生变形,以便于将来检修接头之用。

E. 敷设电缆的放线架的架放地点应以敷设方便为准,放在电缆起止点附近为宜,架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆的上方。

F. 敷设电缆时人员用力协调一致,不能用力过猛或硬拉,以防损坏电缆绝缘皮或电缆芯线。垂直敷设的电缆应自上而下进行敷设。电缆敷设时,应敷设一根,整理一根,卡固一根。

G.. 电缆在桥架内敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处弯曲半径应大于最大截面电缆的10倍。电缆的固定点不得大于1.5米。

H. 电缆施工注意事项

电缆的排列顺序要整齐:电缆敷设应根据设计图纸绘制的电缆敷设图进行,合理安排好电缆的位置顺序避免交叉和混乱现象。

电缆中间接头位置安排要恰当:电缆敷设时,弄清每盘电缆长度,确定好中间接头位置,在同一电缆支架竖井内电缆并列敷设时,电缆头相互错开。

电缆标志牌挂装整齐或遗漏:在电缆敷设时每放一电缆,即应把标志牌挂好,并应有专人负责。

3.1.5.5 桥架安装

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)牢固可靠,且必须符合下列规定:金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜2;

镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;

电缆桥架安装的支架间距为1.5m;在进出接线盒、箱、柜、拐角、转角和三通、四通接头500MM内应设置均匀的固定点;

桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;

敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;

支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

桥架内电缆应排列整齐,电缆在桥架内应进行固定,固定位置:在桥架垂直段每米一个固定点,在桥架转弯处应设置固定点,电缆在进盘柜处、桥架转弯处、直线段每隔10M、竖井内等地点都应设电缆标排,电缆牌应标好每根电缆的回路编号、起止点、规格型号等,字迹应清晰正确且不易腿色。

3.1.5.6 插接母线安装

固定位置应正确,外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确,连接紧固;

在母线与设备连接处必须加固定支架;

组装前逐段进行绝缘摇测,安装完毕后封闭母线的绝缘电阻值大于20MΩ。

A. 开箱检查:根据装箱单检查设备及附件,其型号规格、数量及品种符合设计要求。

B. 防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、无起皮和麻面;母线绝缘电阻值大于20MΩ。

C. 弹线、支架制作及安装:在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核后,才能确定支架设置位置;弹线定位,根据楼层层高确定支架的数量和位置;支架制作和安装按设计和产品技术文件的规定制作和安装;与母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫尾施工不会影响已经安装的母线,才能进行安装;封闭母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架,封闭母线水平敷设的支持点间距宜大于2m,至地面距离不应小于2.2m,垂直敷设时在通过楼板处采用专用附件支撑;一个吊架用两根吊杆固定牢固,胀管螺栓应加平垫、弹簧垫、吊架应用双螺母夹紧;支架安装位置正确,横平竖直,固定牢固,成排安装排列整齐,间距均匀,油漆均匀无漏刷现象。

3.1.5.7 防雷接地安装

A. 本工程接地形式采用TN-S系统。

B. 所有室内外进出的强、弱电电缆和电线一律穿钢管埋地或暗敷引入,其与其它系统所有室内外进出的金属管道一律在进户处作等电位连接,以防止雷电波沿室外管道引入。

C. 所有室内外进出的强、弱电电缆和电线一律穿钢管埋地或暗敷引入,电缆金属外皮重复接地,并在室内第一级配电箱处加装SPD,以防止雷电电磁感应的破坏。在各变压器0.4KV母线侧加装第一级SPD;在各重要设备总配电箱加装第二SPD;在所有弱电设备及其它重要设施设备电源接线处加装第三级SPD,逐级保护,以防止雷电过电压、操作过电压、故障过电压等浪涌电压对电气设备的正常运行造成破坏,以保证设备的安全。

D.等电位连接:等电位连接包括给水管道、电缆金属护套、煤气管道、金属构件等,本设计在各相应位置设置了总等电位连接端子析及局部等电位连接端子板,设备安装时各电源PE线、各种金属管道等金属部件连接到等电位连接端子上。设置了等电位连接端子的场所包括:

(1)建筑物内所有管道井每层

(2)电梯机房、强弱电机房以及电梯井、强弱电竖井每层

(3)用电设备集中的场所(如变配电间、水暖设备用房)

(4)建筑物屋面有设备及突出的构筑物处

(5)发电机房、油箱间

(6)有水暖管道的安装通道

天津某超高层酒店模板施工方案_secret

模板施工方案 1、模板工程概况 本工程总建筑面积为295155m2,地下室2层,地上为一幢26层主楼、一幢15层附楼及1~5层裙楼组成。主楼为框剪结构,地下室及裙楼为框架结构。地下室外剪力墙墙厚400mm;柱子主要为方柱、矩形截面和圆柱,有500×500mm、600×600mm、700×700mm、800×800mm、900×900mm、1000×900mm、1100×1100mm、1200×1000mm等不同类型;圆柱在地下室范围外(椭圆部分)圆柱直径为900mm。 2、模板施工组织与部署 1、材料选用 本工程结构复杂,地下室和电梯井剪力墙厚和多,且形状为圆弧型;建筑物层高较高(3.8m、4.8m、5.1m、5.4m、6m、3.4m),要求施工模板必须具有足够的强度、刚度,以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致,模板表面要求平整光洁、耐腐蚀。 模板采用18mm厚9层木胶板,圆柱内衬以3层板;所有梁板模板选用现拼木模板:18mm厚9层木胶板;圆柱内衬以3层板。剪力墙及梁模内楞采用60×80木枋,外楞采用φ48钢管,墙体中穿对拉螺杆,外夹蝴蝶扣,柱模内楞用60×80木枋,外楞采用槽钢,用对拉螺杆、蝴蝶扣夹紧。整个模板支撑体系均采用φ48钢管、扣件搭设支模架。 2、支模周转材料投入准备: 本工程工期紧、体量大,地下室底板及顶板设计降板复杂,裙房层数不一,故层高不一,给模板架料准备带来不便。为保证结构施工连续进行,加快施工进度, 支模周转材料投入准备如下: 地下室及裙房施工阶段:由于体量大,受模板拆除时间限制,按二层模板架料用量进行配备。 主楼及附楼标准层施工阶段:梁板模按三层配备,柱、墙模均按一层配备。同时由于地下室、裙楼层高不一且相差较大,支撑体系的φ48钢管的长度也难以统一,加上钢管长度模数与结构支模用净高不协调,故该阶段支撑立杆采用两根立杆用扣件搭接连接,可避免因长度模数不一致而切割浪费钢管,同时在支梁板模时对控制标高带来方便。

基坑施工方案_secret

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概述 (1) 三、基坑支护设计 (2) 四、土方施工 (9) 五、支护施工 (11) 六、质量要求及保证措施 (14) 七、安全施工保证措施 (21) 八、文明施工管理及环保措施 (23) 九、雨期施工措施 (23) 十、进度计划 (25)

一、编制依据 1、合同及业主提供资料 ●基坑工程施工合同; ● xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察); ● xx年xx月岩土工程勘察报告(xx); ● xx年xx月xx大厦建筑物地下管线分布图(xx地质工程勘察院测定); ● xx年xx月提供的工程施工图纸。 2、主要规程、规范 ●土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83); ●地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83); ●锚杆喷射混凝土支护技术规范(GBJ86-85)。 二、工程概述 水文地质及工程地质概况 ●基坑施工影响范围内的地层从上到下分别为: 表层为人工堆积层,厚度一般在2.00~3.00m左右,以下为第四纪沉积的粘质粉土②层,粉质粘土③层,细砂④层,粉质粘土⑤层,细砂⑥层,细、中砂⑦层和卵砾石⑧层。 ●水文地质条件: 据水文地质资料、地下水位勘察地质剖面及勘察报告,本场地揭露3层地下水,见下面地下水情况一览表: 表1 场区内第1层地下水(台地潜水)天然动态类型属渗入—蒸发、径流型,其季节变

化规律一般为:6月~9月份水位较高,其余月份较低,年自然变幅2m左右。本基坑施工基本上全在雨期进行,该层水更值得引起重视,需要事前预留出一定的降水能力,并采取必要的排水措施,以应付不可遇见的大暴雨。 三、基坑支护设计 3.1、支护设计 ●设计依据: 1)xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察); 2)xx年xx月岩土工程勘察报告(xx); 3)建筑地基基础设计规范 GBJ7-89; 4)砼结构设计规范 GBJ10-89; 5)建筑基坑支护技术规程; 6)基坑开挖深度为 -9.52m; 7)必须进行有效降水,不计静水压力,土体重度统一取为r=20KN/m3; 8)地面超载按一般情况,考虑为q=20KN/m。 ●方案选择: 建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。基坑支护设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。 下表为五种常见的基坑护坡形式在现场条件、施工工艺、工期以及费用方面的对比表。 表2 综合上表,考虑后续施工用地及场地情况,并考虑到本工程工期紧、任务重的特点,

钢结构施工专项方案secret

、编制依据 1.1根据广州市**建筑设计有限公司。 1.2《建筑结构荷载规范》GB50009-2001。 1.3《钢结构设计规范》GBJ50017-2003。 1.4《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 1.5《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 1.6《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ50018-2002。 1.7《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002。 二、工程概况 2.1建设单位: 2.2设计单位: 2.3监理单位: 2.4建设地点: 2.5工程规模:厂房、办公楼连体结构。 2.6建筑面积:总建筑面积:7933㎡。 2.7工程特点:厂房建筑屋面结构均采用门式刚架轻型房屋钢结构,结构所用钢材为Q235钢,采用H型钢屋架、C型檩条、2’12K玻璃棉毡隔热层、H1型0.47厚760宽彩色镀铝锌钢板(见施工图)。 全部钢构件应以Sa2.5级喷砂砌底清除污垢,以防锈漆涂底,再涂以面漆,钢结构的施工与验收应严格遵守《钢结构工程施工及验收规范》QBJ50205-2001规定。

2.8工期要求:计划工期为30日历天。 三、施工组织与管理 3.1施工指导思想与奋斗目标 公司本着“质量第一,用户至上,注重信誉,信守合同”的宗旨,严格推行项目管理,使进度、质量、安全、文明施工达到最优效果,以保证本工程高效优质地完成。 我们的奋斗目标是: (1)工期:必须按合同工期如期完成,绝不拖延,充分发挥公司现有的技术、设备、管理优势,视业主的利益为自己的利益,争取尽早取得投资回报。 (2)质量:严格执行《钢结构工程施工质量验收规范》、并按 图施工,努力争创优质工程,以优良的产品,良好的信誉再树本公司以质量求生存,以信誉求发展的优良作风。 (3)安全生产:杜绝安全重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高处作业技术规范,施工用电技术规范施工。 3.2施工组织管理形式 根据工程规模、特点、工期要求,由公司决策组建精明的项目经理部,在公司决策层的领导及职能部门的指导、服务下,项目经理部负责实施从工程项目开工到竣工交付使用全过程的施工承包经营管理,从而保证合同目标的全面实现。 3.3安全管理

实施性施工组织设计主要包括的内容

实施性施工组织设计主要包括的内容: 1 编制依据、编制范围及设计概况 除应符合第4.5.1条第1款外,编制依据尚应包括建设单位编制的指导性施工组织设计、招标文件以及本单位的投标文件等,编制范围应包括本标段的工程范围。 2工程概况 包括线路概况、主要技术标准、主要工程项目及数量、工程特点、控制和重难点工程的分析和对策、其他有关情况。以上均应结合相应的标段工程、单位工程、地段或工点等具体情况进行编写,线路概况可先反映整个项目情况。 3建设项目所在地区特征 包括自然特征、交通运输情况,沿线水源、电源、燃料等可资利用的情况,当地建筑材料的分布情况,其他有关情况等。 4 总体施工组织安排 包括施工总体目标,施工组织机构及职责分工、队伍部署和任务划分,开竣工日期及总工期,总体施工顺序及主要阶段工期安排,施工准备、征地拆迁和建设协调方案,主要进度指标及分项工程施工进度计划,工程的接口及配合,关键线路及施工总平面布置示意图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表。 5临时工程和过渡工程 包括大型临时工程和过渡工程及驻地与营房等小型临时设施设置的具体方案、标准、规模、能力、主要工程数量和主要设备数量,并附施工总平面布置等。 6控制工程及重难点工程(包括高风险工程)的施工方案 包括工程概况,施工方法,施工装备,施工顺序和作业空间规划,劳动及作业组织方式,关键工序施工工艺及质量控制,施工难点和应注意的问题等。 7施工方案 包括确定施工方法、选择施工装备、制定施工顺序和作业组织方式。各专业工程按施工顺序分别制定施工方案和技术措施,并突出质量控制、检测方法和手段、沉降变形的观测与评估。 8资源配置 包括主要工程材料设备采购供应方案、分年度主要材料设备计划、关键施工装备的数量及进场计划、劳动力计划、资金使用计划等。 9管理措施 包括标准化管理、质量管理措施、安全管理措施、工期控制措施、投资控制措施、环境保护措施、水土保持措施、文物保护措施、文明施工措施、节约用地措施、冬季施工措施、夏季施工措施、雨季施工措施、路基桥梁沉降控制及观测措施、预警机制和应急预案、 信息化管理等。 10 引用的设计文件与施工规范 包括本段使用的设计文件及引用的现行有效铁路工程建设标准规范。 11进一步研究解决的问题及建议 12施工组织图表:包括附表、附图、附件

各类专项施工方案包含以下基本内容

各类专项施工方案包含以下基本内容 第一部分:工程概况 危险性较大的分部分的工程特点、施工平面布置、施工立面布置、施工要求和技术保证措施。具体明确区域、标高、高度、高支模还应明确支模范围、轴线及尺寸,梁截面尺寸、跨度、极厚、混凝土强度等级、支撑模板的地基情况等。 第二部分:编制依据 相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范、国标图集、施工图纸、施工组织设计等。第三部分:施工计划: 包括施工进度计划,材料和设备计划。 第四部分:施工工艺技术: 技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收。高支模还包括:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料力学性能指标、构造设置、加固措施、检查验收等。第五部分:施工安全保证措施: 组织保障、技术措施、应急预案、监控监测等。高支模支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇筑过程中及混凝土终凝前、后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 第六部分:劳动力计划: 包括专职安全生产管理人员、特种作业人员配置。 第七部分:计算及有关图纸: 确定计算依据,列入技术参数,验收项目及计算内容。高支模计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征、各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁、板下立杆稳定性计算、立杆扣件抗滑计算、立杆基础承载力验算,支撑系统支撑面承载力验算、转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面计算大样图、注明材料规格、尺寸、支模支撑间距。 附图包括:高支模区域立杆,纵横水平杆平面布置图、竖向剪刀撑布置投影图,梁、板支撑大样图、支撑体系监测平面布置图、连墙体(点)布设位置及节点大样图等。 脚手架计算的内容包括:大横杆的计算、小横杆的计算、扣件抗滑力计算、脚手架立杆荷载的计算、立杆的稳定行计算、连墙体的计算、悬挑梁的受力计算、悬挑架的整体稳定性计算,拉绳的受力和强度计算,多排悬挑架主梁的受力计算、脚手架荷载标准值、吊环计算(拉环)。 2011年2月

大模板施工方案-secret.

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (2) 3.1 技术准备 (3) 3.1.1 施工流水段的划分 (3) 3.1.2 模板设计 (3) 3.2 机具、材料准备 (10) 3.3 现场准备 (11) 4.主要施工方法 (11) 4.1 模板的存放 (11) 4.2 模板施工 (12) 4.2.1 工艺流程 (12) 4.2.2 模板清理 (12) 4.2.3 模板配件安装 (12) 4.2.4 门窗模板安装 (13) 4.2.5 模板的吊装 (13) 4.2.6 模板的校正 (14) 4.2.7 模板拆除 (14) 5、质量要求及质量控制措施 (15) 5.1 允许偏差和检查方法 (15) 5.1.1 模板质量允许偏差及检查方法 (15) 5.1.2 模板施工允许偏差和验收方法 (15) 5.2 模板工程质量控制程序 (16) 5.3 质量保证措施 (18) 5.3.1 墙面上下层接茬质量保证措施 (18) 5.3.2 保证混凝土墙面平整度的措施 (18) 5.3.3 防止内模整体移位的措施 (18) 5.3.4 质量通病的防治措施 (18) 6. 安全与文明施工措施 (19) 6.1 安全措施 (19) 6.2 文明施工 (22) 7、大钢模板计算书 (23) 8、电梯井操作平台计算书 (27)

1. 编制依据 1、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目建筑、结构施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 ; 3、现行国家标准《钢结构设计规范》、《木结构设计规范》的规定; 4、《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》; 5、《建筑工程质量检验评定标准》; 6、《建筑施工安全技术》; 7、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目施工组织总设计 以及单体施工组织设计; &大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目提供的模板设计方案; 2. 工程概况

卵石路面施工方案-secret

园路 1、施工工艺 2、地面鹅卵石、洗米石面层 施工准备及测量放样 施工道路、路基排水 测量放样 开挖路基 地面清理 开槽 基底处理 翻压 道牙 现场确定压实开挖路基 洒水、晾晒 分层压实 摊铺整平 检测 预铺花岗岩和鹅卵石、洗米铺贴花岗岩和鹅卵石、洗米清理、养护 石材打蜡 匀缝

2.1、施工准备: 2.1.1水泥:采用325号普通硅酸盐水泥。 2.1.2砂:采用河砂、中砂。 2.1.3饰面材料:各颜色规格的鹅卵石、洗米石。 3.1.4按设计及甲方要求的厂家,采购鹅卵石、洗米石:鹅卵石、洗米石进场后,监理单位、设计单位和建设单位共同鉴定的色泽、质量样品,现场验货时按样品和施工规范、设计要求进行抽查。 3.1.5 鹅卵石、洗米石贴前,先做鹅卵石、洗米石样板段,由甲方及监理人员认可后,方可开始大面积施工。 3.1.6 认真对操作班组进行技术交底,由专业工长、质检员监督弹好面砖分析线,控制操作质量。 2.2、基层处理 施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。 2.2 弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据鹅卵石、洗米石分格图在地面弹出石材分格线。 2.3 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对鹅卵石、洗米石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。

2.4 铺贴:镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过鹅卵石、洗米石高度2/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把鹅卵石、洗米石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。 2.5 匀缝:铺完24h 后进行勾缝。 2.6 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对鹅卵石、洗米石表面进行清理(一般宜在12h 之后)。 2.7 石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。 每一处独立图案的鹅卵石、洗米石颜色一致,花纹通顺基本一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;卵石块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。

施工组织设计主要内容86015

施工组织设计主要内容 一、施工组织设计编制应遵循的原则 1、贯彻国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范和规程。 2、贯彻执行工程建设程序,采用合理的施工程序和施工工艺。 3、运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 4、优先采用先进施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,保证工程质量,缩短工期,降低成本,注意环境保护。 5、充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、提高建筑工业化程度,科学安排冬、雨期等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 7、坚持企业的质量方针、安全方针、环境方针等等“追求质量卓越,信守合同承诺,保持过程受控,交付满意工程”;“安全第一,预防为主”;“建筑与绿色共生,发展和生态谐调”,做好生态环境和历史文物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。 8、尽可能利用永久性设施和组装式施工设施,减少施工设施建造量;科学规划施工平面,减少施工用地。 9、优化现场物资储存量,合理确定物资储存方式,尽量减少库存量和物资损耗。 10、编制内容力求:?重点突出,表述准确,取值有据,图文并貌。 二、施工组织设计编制基本内容 1 编制依据 2 工程概况 3 施工部署 4 主要分部分项工程的施工方案 5 施工准备工作计划 6 施工平面布置 7 施工资源计划 8 施工进度计划及保证措施 9 施工成本及计划保证措施 10 施工质量计划及保证措施 11 职业健康安全管理策划及保证措施(可选) 12 环境管理策划及保证措施 13 节能降耗管理策划及保证措施(可选) 三、施工组织设计编制要求 1 编制依据 1)施工组织总设计。 建设项目施工组织总设计编制单位、编制日期、审批情况和审批日期。 2)单项(位)工程工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。 说明工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网的名称/、报告编号、报告日期。 3)承包单位年度施工计划对本工程开竣工的时间要求。

指导性施工组织设计主要包括的内容

指导性施工组织设计主要包括的内容 1 编制依据、编制范围及项目概况 (1)编制依据,主要包括:①国家法律、法规和铁道部规章制度;②国家对本项目的批复文件;③本项目采用的标准、规范、规程等;④铁道部与地方政府的有关协议、纪要等; ⑤铁道部对本项目批复文件;⑥勘察设计合同以及合同的有效组成文件;⑦科学研究及试验成果;⑧当前铁路建设的技术水平、管理水平和施工装备水平;⑨施工组织调查报告。(2)编制范围,主要包括:①正线起迄地点、里程、长度等;②枢纽、联络线等相关工程。 (3)设计概况,主要包括:①项目建议书的批复情况;②勘察设升及各阶段批复情况; ③批准的建设规模、工期。 2工程概况: 包括线路概况、主要技术标准、主要工程项目及数量、工程特点、控制和重难点工程的分析和对策、其他有关情况。以上均应结合相应的标段工程、单位工程、地段或工点等具体情况进行编写,线路概况可先反映整个项目情况。 3建设项目所在地区特征 包括自然特征、交通运输情况,沿线水源、电源、燃料等可资利用的情况,当地建筑材料的分布情况,其他有关情况等。 4总体施工组织安排 包括施工总体目标,施工组织机构及职责分工、队伍部署和任务划分,开竣工日期及总工期,总体施工顺序及主要阶段工期安捧,施工准备、征地拆迁和建设协调方案,主要进度指标及分项工程施工进度计划,工程的接口及配合,关键线路及施工总平面布置示意图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表。 5临时工程和过渡工程 包括大型临时工程和过渡工程及驻地与营房等小型临时设施设置的具体方案、标准、规模、能力、主要工程数量和主要设备数量,并附施工总平面布置等。 6控制工程及重难点工程(包括高风险工程)的施工方案 包括工程概况,施工方法,施工装备,施工顺序和作业空间规划,劳动及作业组织方式,关键工序施工工艺及质量控制,施工难点和应注意的问题等。 7施工方案 包括确定施工方法、选择施工装备、制定施工顺序和作业组织方式。各专业工程按施工顺序分别制定施工方案和技术措施,并突出质量控制、检测方法和手段、沉降变形的观测与评估。 8资源配置 包括主要工程材料设备采购供应方案、分年度主要材料设备计划、关键施工装备的数量及进场计划、劳动力计划、资金使用计划等。 9管理措施 包括标准化管理、质量管理措施、安全管理措施、工期控制措施、投资控制措施、环境保护措施、水土保持措施、文物保护措施、文明施工措施、节约用地措施、冬季施工措施、夏季施工措施、雨季施工措施、路基桥梁沉降控制及观测措施、预警机制和应急预案、 信息化管理等。 10 引用的设计文件与施工规范 包括本段使用的设计文件及引用的现行有效铁路工程建设标准规范。 11进一步研究解决的问题及建议

北京某综合楼模板工程施工方案_secret

模板施工方案 一、编制依据 1、本工程所有施工图纸、施工组织设计 2、主要规范、规程、标准 《砼结构工程施工及验收规范》 GB50204-92 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JG80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑安装工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBJ01-62-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《混凝土质量控制标准》 GB50164-92 二、工程概况 2.1建筑面积: 总建筑面积:28649.4平方米 建筑占地面积:5457平方米 A区建筑面积:12406.1平方米 B区建筑面积:12114.6平方米(其中地下1721.9平方米) C区建筑面积:4128.7平方米 2.2结构形式: A区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区报告厅框架结构;基础采用柱下独立基础 C区框架剪力墙结构;基础采用柱下条形基础 2.3建筑物高程及层数: 建筑物高程±0.00相当于绝对标高26.300米。 A区为地上七层;B区为地下一层,地上七层;B区报告厅为地上一层;C区为地上五层; 2.4建筑物层高: A区首层层高4.5米,标准层层高3.9米,顶层层高4米。 B区地下室层高4.5米,首层层高4.2米,标准层层高3.9米,顶层层高4米 C区首层层高4.5米,标准层层高3.9米。 2.5地下室防水: 采用两层三元乙丙橡胶卷材外防水;地下室底板、外墙采用C40抗渗砼,抗渗等级S=6。 2.6结构截面尺寸: 基础梁:800×1000;800×1200;800×2100;1600×1200等 框架柱:800×800;700×700;600×600;500×500等 框架梁:350×500;350×700;350×600;400×800等 2.7楼梯结构形式: 楼梯的结构形式为梁、板式结构。 2.8施工缝的设置: 本工程施工缝的设置在伸缩缝及后浇带处;柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板(梁)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度1/3处。 三、施工部署

机电施工方案_secret

机电安装施工方案 第一节 机电施工部署 一、给排水工程各系统的主要做法表: 序号 项目 管材及做法 备注 部位 管材 连接方式 1 室内 冷水 给水 饮用和杂用水给水管 薄壁钢管 DN15-60 卡压式连接 ≥75 TIG 焊接、法兰 2 生活 热水 管 铜管 插入式钎焊 ≤32软钎料 ≥40硬钎料 3 生活 污/废 水管 排水立管及主 干管 机制铸铁管 柔性连接 排水支管 硬聚氯乙烯管 粘接 泵送压力排水 管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 4 透气管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 5 雨水管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 6 人防 人防给水管道 涂塑钢管 ≤80 丝扣连接 机电工程承包范围 给排水系统 暖通系统 电气系统 子系统分项 生活给水系统 空调系统 变配电系统 生活热水系统 通风系统 动力及照明系统 生活污水、废水系统 防排烟系统 防雷及接地系统 雨水系统 环保节能系统

部分人防洗消排水 管道 给水铸铁管≤150 水泥捻口人防加压排水 管道 热镀锌钢管≤80 焊接连接 7 室外 管 室外排水管 离心钢筋 混凝土管 水泥砂浆抹口 8 管道 穿墙 壁及 楼板 给排水管道穿防火楼板、墙及隔墙,应设套管。套管顶部高出完 成地面30mm。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平,套管与 管道之间填实。 管道穿地下室防水墙、有防水要求的墙及楼板应做防水套管。 所有穿人防防护墙的水管均在防护墙内侧加密闭阀。 9 防腐管道种类室内明装管道暗设、埋地及需保温的管道 涂 刷 均 匀镀锌钢管银粉两道樟丹、沥青漆或环氧树脂两道 无缝钢 管、焊接 钢管 银粉两道,樟丹 一道 樟丹、沥青漆或环氧树脂两道 二、给排水工程主要的施工工艺 1、不绣钢管道的安装工艺流程: 2、不锈钢管道的连接方式: 名称原理使用范围 卡压式以带有特种密封圈的承口管件连接管道, 用专用工具压紧管口而起密封和紧固作 用。 DN15-60 安装准备预留孔洞及预埋铁件材料及设备进场验收 管道安装管道试压管道预制加工 管道冲洗消毒 管道防腐保温支吊架制作安 设备基础或支架

施工组织设计应包含以下内容(一般在招标文件中有明确的

工程概述、项目管理目标、施工部署、主要工程的施工方法及施工技术措施、季节性施工措施、工程质量保证措施、安全生产和文明施工措施、扬尘治理措施、项目班子情况、主要机具使用计划和劳动力使用计划、施工进度及工期保证措施、降低工程成本的措施、与业主的配合措施、与监理的配合措施、工程资料管理措 施、服务与保修措施、施工技术管理措施、附图及附表(进度计划表、临时用地 表、现场平面布置图) 二、应注意的问题: 1、要结合工程具体的情况(工程当地的自然环境、社会环境)进行编制 2、要根据具体的工期要求来编制人力、材料、机械进场计划 3、根据现场的要求来具体编制现场平面布置图

4、编制有针对性的技术组织措施铁路施工组织设计论文的“参考文献”和 ‘‘致谢”怎么写? 10分 标签:致谢迭路施工文献论文 回答:1 浏览:2904 提问时间:2010-04-07 23:03 参考文献随便来点与铁路相关的那些什么规范之类的就行了,大概能做个样 子就行了。。 然后致谢要怎么写?就很简单的那种就行了。。。 请大家帮帮我哦? 相关资料:铁路某污水处理厂施工组织设计技术标.rar 更多资料>>

最佳答案此答案由提问者自己选择,并不代表爱问知识人的观点 揪错i评论 冰雪融化 [智者] 序号题名来源年期来源数据库 1 城际与客运专线铁路施工组织及相关建议现代城市轨道交通2009/01 中国期刊全文数据库 2 加强铁路施工的组织与管理中小企业管理与科技(上旬刊)2009/03中国期刊全文数据库 3 高等级铁路施工组织设计和工程造价探析铁道工程学报2009/04中国 期刊全文数据库 4 开发铁路施工组织管理信息系统的探讨科技资讯2009/16中国期刊全 文数据库 5 汉口一宜昌铁路施工组织方案优化探讨铁道建筑2009/06中国期刊全 文数据库 6 铁路施工组织管理系统的研究科技资讯2008/24 7山区高速铁路施工组织设计与工程造价铁路工程造价管理2004/02中 国期刊全文数据库 8铁路施工组织设计的CAD系统铁道建筑技术2001/04中国期刊全文数 据库 9 铁路施工组织方案比选的层次分析法铁路工程造价管理2000/01中国 期刊全文数据库

浙江某框架结构工程模板施工方案_secret

浙江**汽车零部件采购中心一标段 模 板 工 程 施 工 方 案 **集团有限公司

编制人:审批人:审核人:

模板工程施工方案 一、工程概况: 浙江**汽车零部件采购中心一标段位于杭州市**区**镇**村,工程类别为二类民用建筑,框架五层、地下一层、总建筑面积142881.12㎡。该工程由浙江**建筑设计研究院,该建筑抗震等级四级、建筑物结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,防火等级为一级,地面粗糙度为B类。人防地下室的抗力等级6级,战时用途为二等人员掩蔽,平时用途为汽车库。人防区设在地下一层,设六个人防分区,总面积11334平方米。 二、材料准备 1、本工程采用φ48×3.5钢管内支模架。 ①新钢管具备产品质量合格证,按GB/T228规定“金属拉伸试验方法”的质检证。 ②新旧钢管必须表面光滑平直,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和刻痕的深划道。 ③外径壁厚端面的偏差应分别符合下表,符合质量的用于本工程;对不符合规格质量的坚决退场不用。

④新旧钢管都须调查,除刺除锈后刷红丹防锈漆的外防腐⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑥试样所检测项目,符合GB/T3091-2001标准。 ⑦钢材应符合(GB700-79)中的3号钢标准,严禁将?48、? 51钢管不同管径混用,更不允许两种以上钢管混用。 2、钢管支模架扣件采用可锻铸铁扣件,其质量应符合《GB33-8》的技术要求,凡有变形、裂纹、砂眼等现象的扣件不得使用,扣件分直角扣件、回转扣件、对接扣件。 3、模板采用18厚九夹板,支撑用60㎜×80㎜方木,木材符合《木结构工程施工扩验收制度》(GB206-83)中的承重结构选材标准,材质不宜低于Ⅲ等材。 4、符合脚手架安全技术规范《GB130-2001》。 三、支撑架搭设 准备好工程所需的钢管、扣件、立杆,不够长时交错搭设,不能超过50%,立杆底垫24×24×5厚钢铁板,拉好扫地杆,离底部300㎜,各种立杆拉通,每支梁中剪刀撑左右二道,支撑立柱要保持垂直,立杆间距(根据结构自重和施工荷载)控制在1.10m内,每间隔1.20m设一道拉杆,另拉斜杆,以保证整体支撑架的稳固性,同时控制好层高高度,掌好轴线位置及标高,必要时如扣件顶固。其中标准层立杆间距1.20m,水平杆间距1.25m。地下室支模方案详见附录1,立杆、水平杆间距同总支模方案的间距相同。 四、配(制作)模 根据本工程结构要求,备好所需的木档的板料,制作好各部位结

二次结构施工方案secret

目录 1、编制依据2 2.工程概况3 2.1项目概况3 2.2二次结构设计概况4 3.施工部署4 3.1部署原则4 3.2施工进度安排4 4.施工准备4 4.1技术准备4 4.2机具准备5 4.3材料准备5 5.主要施工方法6 5.1施工工艺6 5.2施工方法6 6.质量标准及保证措施11 7.成品保护措施13 1 / 17【二次砌筑结构施工方案】第1 页共

8.安全环保措施13 9.附图 14 9.1附图1:构造柱墙拉筋做法 14 9.2附图2:门窗洞口过梁做法 15 9.3附图3:门、窗洞口抱框做法16 1、编制依据 2 / 17【二次砌筑结构施工方案】第2 页共

2.工程概况 2.1项目概况 本工程为XXXX科技集团XXXXX科研办公楼,位于XX区XXX乡,XX路西侧,北与现状保留地块内原有单位相临,西侧及南侧为XXX 村二期住宅。总用地1.25万平方米,是一所以科研办公为主要功能的综合建筑。 3 / 17【二次砌筑结构施工方案】第3 页共

2.2二次结构设计概况 本工程二次结构采用轻集料混凝土小型空心砌块〔390(190、90)×140×190mm、390(190、90)×190×190mm、390(190、90)×240×190mm、390(190、90)×290×190mm)〕与空心砖墙(120mm)。 空心砌块强度等级≥2.5MPa,密度≤800kg/m3,混合砂浆:M5.0。 砌体配筋带强度等级C20。 3.施工部署 3.1部署原则 本工程二次结构砌筑遵循先地下后地上,水、电穿插进行的施工原则,严格按照合理的施工顺序进行施工。 3.2施工进度安排 06月18日—06月30日完成地下一、二层二次结构砌筑; 06月20日—08月30日完成首层至顶层二次结构砌筑。 4.施工准备 4.1技术准备 ①在砌筑前,认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预 4 / 17【二次砌筑结构施工方案】第4 页共

施工方案主要内容

施工方案主要内容: 建筑工程行业内的管理人员,没有不接触到施工方案的。有的编制、有的粘批、有的执行、有的监督。但施工方案的内容在实际工作中可能是五花八门,不同的人编制有很大的差异。借助建造师考试用的教材,有妨认真了解一下施工方案的内容。 一.总施工方案的内容总施工方案,也就是施工项目管理实施规划,也可说是施工组织设计。 施工项目管理实施规划的内容: 1.工程概况 包括:工程地点,建设地点及环境特征,施工条件,项目管理特点及总体要求,施工项目的工作目录清单。 2.施工部署 包括:项目的质量、安全、进度、成本目标;拟投入的最高人数和平 均人数;分包计划;劳动力使用计划;材料供应计划;机械设备供应计划;施工程序;项目管理总体安排。 3.施工方案包括:施工流水和施工顺序、施工段划分、施工方法和施工机械选择、安全施工设计、环境保护内容及方法。 4.施工进度计划 当建设项目或单项工程施工时,编制施工总进度计划;当单位工程施工时,编制单位工程施工进度计划。内容包括施工进度计划说明,施工进度 计划图(表),施工进度管理规划。5.资源供应计划包括:劳动力需求计划;主要材料和周转材料需求计划;

机械设备需求计划;预制品订货和需求计划;大型工具、器具需求计划。6.施工准备工作计划包括:施工准备工作组织和时间安排、技术准备和编制质量计划、施工现场准备、作业队伍和管理人员准备、物资准备、资金准备。7.施工平面图包括:施工平面图说明,施工平面图,施工平面图管理规划。8.技术组织措施计划包括:保证进度目标的措施,保证质量和安全目标的措施,保证成本目标的措施,保证季节施工的措施,保护环境的措施,文明施工措施9.项目风险管理包括:风险因素识别一览表,风险可能出现的概率及损失值估计,风险管理重点,风险防范对策,风险管理责任。 10.项目信息管理包括:信息流通系统,信息中心的建立规划、项目管理软件的选择与使用规划,信息管理实施规划。 11.技术经济指标分析包括:规划指标;规划指标水平高低的分析和评价;实施难点的对策。规划指标包括总工期、质量标准、成本标准、资源消耗指标、其他指标(如机械化水平等)。

高层建筑模板专项施工方案(附模板计算书)-secret

建设单位:湖州新城实业有限公司 监理单位:浙江东南建设管理有限公司 脚手架施工方案 主要编制人:年名训职称(职务): 项目技术负责人校核人员:钱小雄职称(职务):集团公司市场部负责审核人员:屠乙曾职称(职务):高工 审批人:茅建坤 编制单位:浙江湖州市建工集团有限公司 编制日期:2013年4月 施工组织设计(专项施工方案)审批表

第一节编制依据 1)工程施工图纸及相关技术资料 (2)相关施工工程质量、安全生产、文明施工的规定、规程。 (3)国家现行施工及验收规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程为湖州凤凰新城实业发展有限公司湖州凤凰熙城,由1幢41层、2幢31层高层、二层地下室组成。 本工程总建筑面积为189610平方米,地下室二层,地上四十一层,建筑高度180.7米,三十一层,建筑高度103.9米。本工程地下层为超市、车库(战时为人防)和设备用房;地上为商务楼及住宅。由湖州凤凰新城实业发展有限公司投资建设,浙江大学建筑设计研究院设计。 本工程建筑物抗震设防烈度为6度,钢筋砼剪力墙结构。本工程各建筑物的室内地坪±0.000设计标高相当于黄海标高5.8m,室内外高度差为0.1~0.15m。 墙体:地下室砌体全部采用MU15灰砂砖,M10水泥砌筑,地上填充所有墙都采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 外墙饰面主要为玻璃幕墙,内墙普通装饰,外墙门窗为铝合金门窗。 第三节方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

卵石路面施工方案-secret

园路 1、施工工艺 施工道路、路基排水施工准备及测量放样 测量放样 地面清理 开挖路基 开槽 基底处理翻压 道牙现场试验确定压实系数 摊铺整平 洒水、晾晒开挖路基 分层压实 检测预铺花岗岩和鹅卵石、洗米石 铺贴花岗岩和鹅卵石、洗米石 匀缝 清理、养护

2、地面鹅卵石、洗米石面层 2.1、施工准备: 2.1.1水泥:采用325号普通硅酸盐水泥。 2.1.2砂:采用河砂、中砂。 2.1.3饰面材料:各颜色规格的鹅卵石、洗米石。 3.1.4按设计及甲方要求的厂家,采购鹅卵石、洗米石:鹅卵石、洗米石进场后,监理单位、设计单位和建设单位共同鉴定的色泽、质量样品,现场验货时按样品和施工规范、设计要求进行抽查。 3.1.5 鹅卵石、洗米石贴前,先做鹅卵石、洗米石样板段,由甲方及监理人员认可后,方可开始大面积施工。 3.1.6 认真对操作班组进行技术交底,由专业工长、质检员监督弹好面砖分析线,控制操作质量。 2.2、基层处理 施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。 2.2 弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据鹅卵石、洗米石分格图在地面弹出石材分格线。 2.3 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对鹅卵石、洗米石

的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。 2.4 铺贴:镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过鹅卵石、洗米石高度2/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把鹅卵石、洗米石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。 2.5 匀缝:铺完24h 后进行勾缝。 2.6 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对鹅卵石、洗米石表面进行清理(一般宜在12h 之后)。 2.7 石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。 每一处独立图案的鹅卵石、洗米石颜色一致,花纹通顺基本一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;卵石块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。

多联机安装施工方案_secret

广西文化艺术中心暖通变频多联机(VRV)工程 专项施工方案 编制单位:广西建工集团第一安装有限公司 编制人:詹贵敏 日期: 2016/5/25

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、组织部署及协调管理 (6) 五、人力物力供应计划 (9) 六、方案和措施 (10) 七、保证措施 (13) 八、进度计划及保证措施 (18) 九、安全保障 (21) 十、施工及环境保护 (23) 十一、验收与调试 (24) 十二、工程竣工、验收资料 (27) 十三、工程验收规范和标准 (32)

一、编制依据 1.1暖通施工图 1.2依国家颁布的现行设计施工规范、规程及行业标准 ⑴通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002); ⑵GB66-2002制冷设备安装工程施工及验收规范; ⑶GBJ50300-2001《建筑工程施工质量统一标准》; ⑷JGJ90-91《建筑施工高处作业安全技术规范》; ⑸JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》; ⑹GB50194-93《建筑工程施工现场供用电安全规程》; ⑺工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235—1997)。 ⑻现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236—1998)。 ⑼《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ⑽通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ304-2002)。 二、工程概况 2.1项目概况 本项目位于南宁市的五象新区核心区北测,南宁大桥南侧。场地周边范围为平乐大道以西,南宁大桥匝道、龙堤路、广艺路、博艺路所围合范围。本工程属于多层公共建筑,耐火等级为一级。B1F电信机房、安保机房等弱电机房预留分体空调。演出技术用房采用商用变频多联机(VRV)空调系统、对温度变化敏感的管风琴、钢琴库房采用恒温恒湿空调系统。 2.2工程特点 2.2.1施工工期紧 2.2.2安装难度大 2.2.3协调难度大 交叉作业点多,技术含量高,需给排水、强弱电、精装等专业共同协作配合,在保证空调效果的前提下,还应满足各专业的设计要求。

施工专项方案有哪些

施工专项方案有哪些 一般工程应编制安全专项施工方案的分部分项有哪些? 专项方案编制应当包括哪些内容? 下列危险性较大的分部分项工程以及临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的施工现场临时用电工程施工前, 施工单位应编制专项方案。 (一)土石方开挖工程 1、开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)的土方开挖工程; 2、地质条件和周围环境复杂的基坑(沟、槽)的土方开挖工程; 3、凿岩、爆破工程。 (二)基坑支护工程 1、开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)支护工程; 2、地质条件和周边环境复杂的基坑(沟、槽)支护工程。 (三)基坑降水工程 1、需要采取人工降低水位,且开挖深度3m及以上的基坑工程; 2、需要采取人工降低水位,且地质条件和周边环境复杂的基坑工程。 (四)模板工程及支撑体系 1、工具式模板工程,包括滑模、爬模、飞模、大模板等; 2、混凝土模板支架工程 (1)搭设高度5m及以上的; (2)搭设跨度10m及以上的; (3)施工总荷载10kN/m2及以上的; (4)集中线荷载15kN/m及以上的; (5)高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无结构可连接的。 3、用于钢结构安装等满堂承重支撑系统工程。 (五)脚手架工程 1、落地式钢管脚手架; 2、附着升降脚手架; 3、悬挑式脚手架; 4、高处作业吊篮; 5、自制卸料平台、移动操作平台; 6、新型及异型脚手架。 (六)起重吊装工程 1、采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程; 2、采用起重机械设备进行安装的工程。

(七)起重机械设备拆装工程 1、塔式起重机的安装、拆卸、顶升; 2、施工升降机的安装、拆卸; 3、物料提升机的安装、拆卸。 (八)拆除、爆破工程 1、建筑物、构筑物拆除工程; 2、采用爆破拆除的工程。 (九)其他危险性较大的工程 1、建筑幕墙安装工程; 2、预应力结构张拉工程; 3、钢结构及网架工程; 4、索膜结构安装工程; 5、地下暗挖、隧道、顶管施工及水下作业工程; 6、水上桩基工程; 7、人工挖扩孔桩工程; 8、采用新技术、新工艺、新材料,新设备可能影响工程质量和施工安全,尚无技术标准的分部分项工程,以及其他需要编制专项方案的工程。 编制内容:除工程建设标准有明确规定外, 专项方案主要应包括以下内容。 (一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 (二)编制依据:所依据的法律、法规、规范性文件、标准、规范的目录或条文,以及施工组织(总)设计、勘察设计、图纸等技术文件名称。 (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 (四)施工工艺:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 (五)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 (六)劳动力组织:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 (七)计算书及相关图纸、图示。 《建筑旌工安全检查标准》规定对哪些专业性较强的项目必须单独编制专项安全旌工组织设计(方案) 中文词条名:《建筑旌工安全检查标准》规定对哪些专业性较强的项目必须单独编制专项安全旌工组织设计(方案) 英文词条名: (一)脚手架与卸料平台 1落地式外脚手架施工方案。 2卸料平台施工方案(含设计计算书)(落地式、悬挑式)。 3悬挑式脚手架施工方案(含设计计算书)。 4门型脚手架施工方案(含高度超规范设计计算书)。 5挂脚手施工方案(含设计计算书)。 6吊篮脚手旌工方案(含设计计算书)。

相关文档