文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 周界报警系统之施工方法

周界报警系统之施工方法

周界报警系统之施工方法
周界报警系统之施工方法

施工方法

1. 系统组成

防区的周界防越报警系统由前端、传输、中心三部分组成,以下就这三部分分别进行阐述。

1.前端:

由4根平行设置的特制的裸铝合金线构成,由围栏控制器输出脉冲高压或低压构成电网,即组成电子围栏部分。

2.传输

设置在防区四周的电子围栏控制器将接收到的各种报警信息,通过线缆传输到报警主机,保证整个系统在通讯上的安全与可靠,防止恶意的复制与侦测。从而保证各防区的周界报警信号有效、快速地传输到控制中心。

3.中心

防区控制中心由报警主机组成。可以通过主机的控制键盘对前端设备即电子围栏控制器进行布、撤防,在布防期间,若发生非法入侵,且导致电子围栏短路或断线,电子围栏控制器迅速发出报警信息,同时警号开始鸣响,发出声光告警,提示值班人员处理警情。

2. 系统构造示意图

前端围栏

前端围栏是由杆、绝缘子、合金线直接构成的有形的电子围栏,围栏杆可在围墙上垂直

安装、倾斜安装或自立式安装。

导线数:按高度分为4线、6线、8线、10线等。

线距:18-20mm。

线力:30-80kg。

中间过线杆间距:一般为4-5米。

终端杆:

不锈钢材质,用于拐角、大门及直线每70米处。

规格:Φ32*850mm不锈钢管;壁厚1.5㎜;

承力杆:

不锈钢材质,用于拐角、大门及直线每70米处。

规格:Φ25*850mm不锈钢管;壁厚1.5㎜

中间杆:

玻璃钢,耐化学腐蚀性强,可耐酸(除强氧化性酸)、碱、盐、各类油脂、污水、海水等;绝缘,抗击穿强度20kV/mm,使用寿命长。

绝缘子

复合材料

耐高温

耐腐蚀

抗脉冲电压>15KV

紧线器:用于收紧电子围栏导线

避雷器

防止直击雷和感应雷损伤主机,

耐压>20KV。

线线连结器

用于合金线的末端固定

于绝缘线的连接固定。

固定夹

不锈钢材质,用于终端杆与绝缘子的固定。

规格:72(长)×50(宽)mm。

固定件

用于杆与底座的固定,

镀彩锌。

万向底座

可以调节不同的角度,

用于配套杆在围墙上的固定,

镀彩锌。

高压绝缘线

用于主机与电子围栏导线的绝缘部位

连接及拐角处的跳线,耐压值20KV

合金线

不锈钢合金线、,铝合线,

线径Φ1.8mm,高强度,低电阻,

抗腐蚀性,专用合金导线。

规格:400米、1000米/卷

?系统工作原理

电子围栏主机输出端产生高压脉冲并传输到前端围栏上,形成回路的前端围栏将脉冲回传到主机的接收端。如果有人穿越(短路)或者剪断(断路)前端围栏,或者破坏主机,主机会产生报警信号并把报警信号同时传给现场的报警器和监控中心。

施工规

?若采用多防区系统,当单防区报警控制器放在室外时,必须放在防雨箱。防雨箱可挂于墙边,或在地面制作水泥地基放置。

?底座安装要坚固、水平,前后底座之间尽量保持一条直线,尽量与铁栅栏保持垂直。

?底座的固定安装,采用8mm的膨胀螺栓(不锈钢膨胀螺栓或普通膨胀螺栓),为防锈和长期使用优先选择不锈钢螺栓。

?围栏电线之间需保持平行等距,应为100mm±10mm。

?围栏收紧器上下之间保持为一条竖直直线。

?最上一根围栏与围墙顶端的距离不小于750mm,最下一根围栏与围墙顶端的距离为100mm±10mm。

?安装避雷器时,地桩必须打入地下150cm以下,每个避雷器应接两根地桩,地桩之间保持4m以上的距离。地桩参考规格:长1.5m,直径1-2cm。

?排PVC管时,务必保证管管之间有接头,并且用V-PVC专用胶粘结牢固。应与甲方沟通,确认采用沿墙角边缘排管或地下排管。地下排管需挖地时,应保证一定深度(40cm 左右)。

?排线时,必须保证一条线走到底,中间严格避免接头情况;尤其是地下排管时,应坚决杜绝。在购买线缆时,如果长度不够,应提早定制线缆。

?墙墩之间(10m)应挂一块警示牌,以充分提醒警示。

?485总线选用规格:RVSP 2×1.5mm2。

?电源线选用规格:RVV2×1.0mm2。

1)如果墙墩较宽,应将围栏电线设计成靠近墙体中心偏外,即底座偏外安装,保证无

盲区情况下,防止从墙顶跨过围栏翻越。

2)所有杆的方向一致。

? 3)本产品的电脉冲不会伤害入侵者,但应避免连带因素。为了解决这个问题,

?其一,在电子围栏上醒目的位置,每隔10米(或以),挂上专用的“电子围栏,禁止攀登”警示牌,警告入侵者,切勿触及。

?其二,电子围栏的安装高度,应在1.8m以上,不致在无意中触及。如果电子围栏的安装高度不够高,为避免人员无意中触及,应在电子围栏的外侧或两侧安装隔离墙或隔离网。

?4)电子围栏的脉冲能量,有时会产生火花,为此,电子围栏附近不能有可燃气体存在。

?5)电子围栏应与电力线路保持足够的安全距离。

调试规

?1) 检查

?当系统的控制器和电子围栏全部安装完成后,应进行一次全面检查。检查承力柱是否装牢,位置是否合适,绝缘子的位置是否正确,导线架设是否正常,地线的接地电阻是否满足要求;检查引向控制器的高压绝缘导线的连接是否正确。

?2) 通电

将脉冲控制器主机电源线接通AC220V市电,可看到电源指示灯及布防灯亮,每秒一个脉冲信号“嗒嗒”声响;报警指示灯不亮,部报警小喇叭不响;如果布防灯不亮说明系统在撤防状态,此时应无脉冲信号的“嗒嗒”声响,表明系统运行正常。

3) 报警试验

①开路试验

在电子围栏的高压线某处断开,则脉冲控制器主机报警指示灯亮,前端报警喇叭响。若为键盘控制,则键盘显示该报警防区数,报警类型位置显示C表示是断路报警,同时键盘蜂鸣器发出刺耳的报警声。若为软件控制,则电子地图自动弹出,报警防区不停闪动且该防区颜色不同于其他防区颜色。

②短路试验

用一根两端为裸线的高压绝缘导线,使电子围栏的高压线地线短路。报警指示灯亮,前端报警喇叭响。若为键盘控制,则键盘显示该报警防区数,报警类型位置显示E表示是断路报警,同时键盘蜂鸣器发出刺耳的报警声。若为软件控制,则电子地图自动弹出,报警防区不停闪动且该防区颜色不同于其他防区颜色。

③防拆试验

主机壳打开,报警灯亮前端报警喇叭响。若为键盘控制,则键盘显示该报警防区数,报警类型位置显示A表示是断路报警,同时键盘蜂鸣器发出刺耳的报警声。若为软件控制,则电子地图自动弹出,报警防区不停闪动且该防区颜色不同于其他防区颜色。

安全注意事项

1)除非电子围栏已解除高压,否则切勿触摸系统导体部分。

2)切勿在雷电期间安装电子围栏。

3)切勿将控制器直接安装于潮湿场所。

4)在安装使用产品之前,对工作人员应预先作好安全教育技术培训。

5)本产品在通电时,控制器部带有220V50Hz交流电压、和高压脉冲, 切勿随意打开

机箱;产品的输出端和电子围栏上带有脉冲高压。切勿触及,以免发生触电事故,确保人身安全、设备安全。

6) 一旦出现异常情况,应先切断电源,再作检查分析,防止故障扩大,按规定保修。

相关文档