建设工程消防设计审核申报表

工程名称:

建设单位: (盖章)填表日期:

中华人民共和国公安部制

说明

1.此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,应由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》,确知享有的权利和应尽的义务。

2.建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文面整洁,不得涂改。

4.表格设定的栏目,应逐项填写;不需填写的,应划去。建设单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定施工单位、监理单位的,不填写相应栏目。

5.表格中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画√。

6.提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“证明文件”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

7.《建设工程消防设计审核申报表》(式样一)、《建设工程消防验收申报表》(式样四)、式样一、式样四制作时使用国际标准A3型纸对开正反面印制;

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

消防系统设计方案

消防系统改造设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于25米。 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 三、自动喷水灭火系统 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。 四、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道应增设机械排烟系统。 五、气体灭火系统 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。 六、设计依据 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

消防安全检查申报表填写

消防安全检查申报表 一、适用范围 《消防安全检查申报表》是公众聚集场所在投入使用、营业前,向公安机关消防机构申报消防安全检查时所使用的文书。 二、程序要求 《中华人民共和国消防法》第十五条规定:公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。 公安部《消防监督检查规定》第八条规定公众聚集场所建设单位或者使用单位向公安机关消防机构申请消防安全检查的应当提交《消防安全检查申报表》 《贵州省消防监督检查实施细则》第四条规定:市、州公安消防支队负责对“支队列管的消防安全重点单位建设或者经营的公众聚集场所,支队审核、验收的公众聚集场所”进行使用、营业前的消防安全检查;其他公众聚集场所的使用、营业前的消防安全检查由县(市、区)公安消防大队负责。 公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。 三、制作要求 《消防安全检查申报表》由公众聚集场所得建设单位或者使用单位填写,但公安机关消防机构在审查申报材料时,应当对《消防安全检查申报表》填写是否符合要求进行检查,发现填写错误或者不规范的,应当要求申请人进行补正。 本文书为填充型文书,由首部、正文组成。 (一)首部。 “申请单位”申请人是单位的应当填写单位名称,单位名称应当以工商营业执照或者企业名称预先核准通知书记载名称为准。单位有公章的应当在申请表的左上角加盖公章,尚无公章的应当写明预先核准的单

位名称并由单位的法定代表人或者主要负责人亲笔签名;申请人为个体工商户的,由经营人亲笔签名或者捺指印,并填写工商营业执照或者字号预先核准通知书上记载的个体工商户的字号名称。 “申请时间”填写向公安机关消防机构申请消防安全检查的具体日期。 (二)正文 “场所名称”填写公众聚集场所的名称。 “法定代表人/主要负责人”申请人是单位的应当填写单位法定代表人或者主要负责人的姓名;申请人是个体工商户的应当填写经营者的姓名。 “地址”填写公众聚集场所所在的详细地址,应当填写到街道和门牌号。 “建筑结构”根据公众聚集场所所在建筑的实际情况填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构等类型。 “场所建筑面积”填写公众聚集场所实际建筑面积,单位使用平方米。 “使用层数”(地上/地下)填写公众聚集场所实际使用建筑楼层号,(地上/地下)属选择项,将不需要的用横线划去;公众聚集场所占据多个楼层的应当逐一写明。如“地下1层、地上1、2层”。 “联系人”、“联系电话”填写联系人的姓名和电话号码。 “场所性质”根据实际情况在选中内容前的“□”内画√。 “场所所在建筑情况”分别填写所在建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。 “场所消防验收/备案情况”根据实际情况进行填写,利用村民自建住宅以及1998年9月1日前建成的建筑开设公众聚集场所的,在“其他情况”写明具体情况和房屋权属证书文号。 “现有消防设施”根据实际情况在选中内容前的“□”内画√。 “其他需要说明的情况”填写附送的材料目录及其他情况;场所使用多栋建筑的,在此处逐一说明。 四、注意事项

消防设计说明.

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计范围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规范》GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计范围 本工程为广州侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

消防安全检查申请表

公众聚集场所投入使用、营业前 消防安全检查申请表 申请单位(公章)申报时间:年月日

申报和填表说明 1、申请单位应当如实填写,内容准确、完整,涂改无效。所附材料均使用A4规格纸打印或复印。 2、申请表必须由申报单位加盖公章,没有单位公章的,必须由场所的主要负责人签名。 3、文书中的“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的□内画“√”。 4、“建筑结构”填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构等类型,“场所面积”填写场所实际使用的建筑面积,“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层的序号,“其他需要说明的情况”填写附送的材料目录及其他情况。 5、“与其他单位共用建筑情况”一栏中分别填写共用建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。如公众聚集场所单独使用一栋建筑的,则无需填写该栏。 6、办理公众聚集场所消防安全检查手续的法定最长时限为受理申请后13个工作日。按照《消防法》和《消防监督检查规定》,公众聚集场所必须经消防安全检查合格并取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》后,方可使用或营业。 7、申请表应当附下列材料: (1)建设工程消防验收合格或备案法律文书(出示原件,提交复印件); (2)营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书; (3)消防安全管理制度文件(加盖单位公章并经单位主要负责人签名),与其

它单位共同使用同一建筑物的公众聚集场所还应提交与物业单位或其它单位之间签订的消防安全管理协议复印件; (4)灭火和应急疏散预案文件(加盖单位公章并经单位主要负责人签名); (5)员工消防安全教育培训记录(加盖单位公章并经单位主要负责人签名) (6)自动消防系统操作人员的消防行业特有工种职业资格证书复印件; (7)对依法进行建设工程消防竣工验收备案且没有进行备案抽查的公众聚集场所,还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件,以及装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。申请网吧营业的,还应当提交文化部门核发的同意筹建的批准文件(出示原件,提交复印件)。 8、依照法律、法规规定需要提交的其他材料(请登陆公安机关消防机构网站查询,在办理大厅查看办事须知,或者向受理人员咨询法律、法规依据)。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

消防设计说明书 设计说明书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 4)《建筑给排水设计规范》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013o 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790 〃,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790 m2o设计依据土建建筑设计及相 关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加 气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及 B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A

级水泥漆。 改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能 要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有 的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。 五、米用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时 解决或确定的问题。 七、装修说明: ㈠..工程概况:

消防系统设计说明书模板

消防系统设计说明 书

建筑消防毕业设计 说明书 天津城市建设学院能源与机械工程系安全工程教研室

一、课程设计的意义 本设计是相关专业基础课程教学的综合性和实践性教学环节, 是理论联系实践的桥梁, 是使学生体会工程实际问题复杂性的尝试。经过建筑消防毕业设计, 要求学生能够运用相关课程的基本知识, 融会贯通、独立思考, 完成给定的建筑消防设计任务, 从而得到增强对建筑安全工程的进一步认识。同时, 经过本毕业设计, 还能够使学生树立正确的设计思想, 培养实事求是、严肃认真、高度负责的学习和工作作风。 本说明书是根据设计任务书的要求, 明确毕业设计的性质与任务, 提出本设计的的进行程序、设计方法和计算中应考虑的原则, 并对方案、系统、设备做必要的说明。其中一般设计原理、计算方法、设计资料和数据, 参阅查询了教材、有关手册和国家现行的规范、标准及规程。

二、设计原始依据( 资料) 2.1土建资料 秦皇岛某住宅楼建筑平面图。 本工程主体建筑地上6层, 地下一层为地下车库。建筑内外高差1.40米。 层高: 地下一层3.4米, 首层3.5米, 二~六层3.25米。 2.2区域划分 二层可分为A商铺( 140m2) 、B商铺( 140m2) 、C商铺( 90m2) 、D商铺( 90m2) 、大堂( 85m2) , A楼梯及合用前室、B楼梯及前室、走廊, A居室( 30*2m2) 、 B居室( 30m2) 、 C居室( 30m2) 、 D居室( 30m2) 。 一、三、四、五层同二楼 地下室分为A车库( 110m2) 、B车库( 205m2) 、C车库( 145m2) 、D车库( 100m2) 、 B楼梯及前室、办公室 2.2气象资料 采用当地气象资料。 其它参数可查阅相关设计规范、标准、措施、手册等。 2.3设计原则 安全可靠, 使用方便, 技术先进, 经济合理 2.4设计要求 设计内容包括秦皇岛某住宅楼建筑( 地下一层、二层) 火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统的设计以及水泵房的平面布置等。 2.4.1系统设计计算

建设工程消防设计审核申报表填写

建设工程消防设计审核申报表 (一)适用范围 建设工程消防设计审核申报表是公安消防机构接受消防行政许可事 项中建设单位申请建设工程消防设计审核而使用的法律文书。 (二)程序要求 公安部119号令《建设工程消防监督管理规定》第十七条规定:公安机关消防机构应当自受理消防设计审核申请之日起二十日内出具书 面审核意见。但是依照本规定需要组织专家评审的,专家评审时间不计算在审核时间内。 (三)制作要求 本文书属多联式填充性文书,包括封面、申报表和填表说明三部分。 1、封面。主要内容包括工程名称、建设单位和填表日期。 “工程名称”按照建设项目批准文件名称填写;“建设单位”填写负责工程项目开发建设的单位名称并加盖行政公章,申报日期以建设单位将申报资料收集并送达行政许可受理窗口当日日期。 2、申报表。由工程项目基本信息和工程项目申报内容基本信息组成。此联由建设单位根据申报工程的设计情况如实填写。 (1)工程项目基本信息。 建设单位和法定代表人:按照开发建设单位营业执照或组织机构代码证的法定名称填写;工程名称和工程地质:按照项目立项批准单位出具的有效文件如实填写;计划开工日期和竣工日期:由建设单位按

照项目建设进度填写;设计、施工和监理单位的内容要按照各单位营业营业执照或组织机构代码证的法定名称填写;工程使用性质部分则按照实际施工的类型 和量勾选。 (2)单体建筑基本情况一栏,项目涉及的建筑如果有多栋则需分别填写,如果其中部分建筑结构、层数、高度、面积等信息一致,则可按一栏填报,如“区1-5栋”,该栏基本信息需按照设计单位设计图纸如实填写。 储罐、堆场、建筑保温和装修工程涉及的表内内容必须按照设计单位的设计图如实填写,消防设施同样按照工程涉及的部分勾选,材料提交勾选栏按照建设单位自己提交的材料进行勾选,因工程类别不同则部分材料不需要提供。其他需要说明的内容可以在尾栏进行填报。 3、填表说明。该部分规定了填表的注意事项,以及采用的墨印和报表规格等。 (四)注意事项 1、对不属于消防设计审核范围的申报项目移送备案设计,行政许可受理窗口在对申报材料进行检查时,如发现申报项目不属于消防设计审核的项目,则应将建设项目变更为消防设计备案项目,或者移交至项目所在地的消防大队进行消防设计备案,进入备案流程; 2、施工单位、设计单位或监理单位涉及多个施工、设计、监理方的,则一并填写申报,并提供相关资质和执照。如:某单位土建、消防设施施工和外墙保温施工均为不同单位,则均需填报;

装修消防设计说明书

办公室装修工程 消 防 设 计 说 明 书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、《实施工程建设强制性监督规定》条文释义 2、《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部令第46号) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95(2005年局部修订) 6、《建筑设计防火规范》GB-92 7、《民用建筑电气设计规范》JG50016-2006 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10、GB/T9002-IS09002质量管理体系标准 二、建设规模和设计范围: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼2101、2102、2103、2104、2120号房间室内装饰设计,现内部改造为办公室,总面积240m2。本次我公司的室内装修涉及范围分为三个专业: 1.室内装饰专业: 办公室内平面、地面、顶面、立面的装饰设计。 2.给排水专业:

办公室内局部的上、下水的改造设计。 3.电气专业: 办公室内强电的改造设计。. 三、装修的面积指标及原建筑的消防设施: 本次装饰设计工程的建筑面积约为240m2,层数为地上21层。 四、各专业设计说明概况: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼21层部分房间室内装饰,我公司为室内装饰设计,参见装饰设计平面图。室内装饰专业设计分三个专业: 1.室内装饰专业设计: 办公室装修均按原建筑未动,外立面未动。设计范围为办公室室内平面、顶面、立面的装饰设计,详见室内装饰设计图。 2.给排水专业设计: 原建筑的消防栓系统,主立管未动,屋顶设备用房及水箱未动。室内装饰给排水专业设计范围为室内局部新增卫生间的上、下水设计,详见给排水专业设计图。 3.电气专业设计: 原建筑的按原建筑未动。室内装饰电气专业设计范围为室内强电设计,详见电气设计图。 五、采用新技术、新材料、新设备的情况: 本工程设计未采用新技术、新材料及新设备。

消防设计说明书篇

消防专篇

消防专篇 1、设计依据 1.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 1.2《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001(2005年版) 1.3《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90(1997年版) 1.4《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1.5《住宅建筑规范》GB50368-2005 1.6《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005; 1.7《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999; 1.8 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、工程概况 2.1 工程名称:XXX 2.2 工程地点:XXXX 2.3 建筑层数:地上29层,地下室3层。 2.4 建筑高度:99.70米。 2.5 工程概述: 本工程位于XXXX,项目用地南面为12米宽规划路,西面为15米宽规划路,用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块。基地 位于广州中心城区,地理环境优越,具有极高的商业价值和环境景观,使该地 块的开发项目成为广州市不可多得的高尚住宅。 本工程的总用地面积为10325平方米,总建筑面积为49952.6平方米, 其中净用地面积6935平方米。西临退用地红线6.5米,并留出4米的人行通

道兼消防通道;南临12米规划路,退道路边线3米;北面是地铁部分的地面广场,因为本项目是属于与地铁合建的项目,故北面建筑边线压用地红线不退缩;南临33米规划路,退道路边线5米。本工程分成东西区两个区。 东区为两栋一类高层塔式综合楼,地下3层,地上29层,其中首至五层为商业裙楼,六层为架空层,七至二十九层为住宅,总建筑高度为99.70米。 西区为地下3层,地上局部1、2层的建筑,西区南面首层为地下车库出入口、地铁Ⅱ号出入口、非机动车库出入口,西区北面首层北面为地铁I- 2号出入口、警务室、老人活动中心、开关房,二层为居委会、老人活动中心,总建筑高度为8.7米。 表1 项目建筑物消防特征一览表 3、建筑及结构部分 3.1总平面布置: 本工程位于XXXX用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块,同时兼作为消防车道。商业步行出入口分别设置在基地东、南、北面的规划路上,住宅步行出入口设置在西面的小区内部道路(4米宽消防通道)上。建筑设环形消防车道,东区有至少大于1/4周边长且不小于一个长边长度的登高面。消防车道及登高面处地面及地下室顶板可以承受大型消防车的荷载。

消防安全检查申报表

消防安全检查申报表 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □机械防烟系统 □机械排烟系统 □消防控制室 □室内消火栓 □室外消火栓 □消防电梯 □应急广播 □应急照明 □疏散指示标志 □其他消防设施: 其他需要说明的情况: 现有消防设施: 年 月 日 申请人(印章): 填表日期: □安全出口数量: □灭火器 种类、 型号和数量:

1. 本表适用于公众聚集场所申请投入使用、 营业前消防安全检查 时填写。 2. 申请人应如实填写, 内容准确、完整,并对提交材料的真实性、 完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后 果。 3. 填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清 楚,文面整洁,不得涂改。 4. 申报表应由申报单位加盖印章, 没有单位印章的, 法定代表人或主要负责人签名。 5. 文书中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的 Vo 6. “建筑结构” 填写木结构、砖木结构、砖混结构、 钢结构等类型。“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层号。 7. “场所所在建筑情况”一栏中分别填写所在建筑的名称、建筑 面积、建筑层数和建筑高度。如场所独自使用一栋或多栋建筑的,则 无需填写该栏。 8. “其他需要说明的情况”填写附送的材料目录及其他情况;场 所使用多栋建筑的,在此处逐一说明。 9. 申请消防安全检查,应同时提交下列材料: (1) 知书; (2) 文书; (3) (4) (1) 应由场所的 □”内画 钢筋混凝土、 营业执照或工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通 依法取得的建设工程消防验收或竣工验收消防备案的法律 消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图 ; 员工岗前消防安全教育培训记录、自动消防系统操作人员 取得的 消防行业特有工种职业资格证书; (5)法律、行政法规规定的其他材料。 依照《建设工程消防监督管理规定》 不需要进行竣工验收消防备 案的公众聚集场所申请消防安全检查的,还应提交下列材料: 场所室内装修消防设计施工图; 消防产品质量合格证明文件; 装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合

消防设计说明修改.docx

深圳市 --- 休闲娱乐会所 管理有限公司室内装修工程 消 防 设 计 文 件 广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司 文件编号 :JC-160923 二○一六年十月 设计单位法人代表: 设计负责人: 审核负责人: 消防设计说明 第一章二次装修消防设计说明 一、工程概况 1.建设单位:深圳市 --- 娱乐会所管理有限公司 2.工程名称:深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程 3.工程用途:休闲会所(足浴按摩) 4.工程规模:装饰面积为 1731㎡。

5.工程地址:深圳市龙岗区龙岗街道 ---- 二、设计依据 1.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。 2.《火灾自动报警设计规范》(GB50116-2013)。 3.《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974-2014)。 4.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。 5.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 。 6.建设单位提供原主体建筑图纸。 7.建设单位提供装修工程用途意向书及设计委托书。 8.国家及地方现行有关设计规范、法规、规定。 三、总体设计: 1、功能布局:原主体建筑综合楼第3层局部内部设计二次装修; 四、消防应急疏散设计: 1.平面疏散布局:本案为休闲会所(足浴按摩),所以在对于公共安全设施与防火规范视为设计的重点要求。本次装修范围为第3层局部内部安全出口总净宽不小于 m,按设计均符合规范要求。疏散门周围没有任何障碍物遮挡,本次装修范围内任意地点至安全出口的最长距离均符合规范要求。 3.应急照明、疏散标志: 本次装修范围内设计应急照明灯,应急电源蓄电应急时间>90min 。 4、灭火器设置:为了有效地扑灭初期火灾,按规范设置MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器配备,(具体分布详见消防疏散平面图)。 第二章主体原有消防设施系统现装修改动调整说明 一、主体消防概况:

消防系统设计毕业论文

消防系统设计毕业论文 目录 摘要 (3) 第一章引言 (5) 1.1 火灾自动报警系统的发展 (5) 1.2 火灾自动报警及联动控制系统的简单介绍 (5) 1.3 办公楼情况说明 (6) 第二章办公楼高压配电系统 (7) 2.1 负荷等级的介绍 (7) 2.1.1 一级负荷 (7) 2.1.2 二级负荷 (7) 2.1.3 三级负荷 (7) 2.2 接线方式的介绍 (7) 2.3 办公楼的负荷分配及接线方式 (9) 2.4 喷淋泵处的末端互投 (11) 2.4.1智能型双电源自动切换开关的简单介绍 (11) 2.4.2 智能型双电源自动切换开关的特点 (11) 2.4.3 智能型双电源自动切换开关的工作模式 (12) 2.4.4智能型双电源自动切换开关的常用类型 (12) 2.4.5 智能型双电源自动切换开关的及其相关器件的选择 (13) 第三章消防系统及其平面图的设计 (15) 3.1 常用联动模块及线制的简单介绍 (15)

3.1.1 常用模块 (15) 3.1.2 消防系统的线制 (17) 3.2 办公楼消防系统的设计及系统图说明 (17) 3.2.1 系统总述 (17) 3.2.2 系统图说明 (17) 3.3 火灾探测器的设计与平面图的布置 (19) 3.3.1火灾探测器的种类与性能 (19) 3.3.2 探测器的选择 (20) 3.3.3 探测器的数量和布置要求 (21) 3.3.4 该办公楼的具体设计 (23) 第四章消防联动设备控制 (25) 4.1 消防联动的要求和功能 (25) 4.1.1 消防联动控制的要求 (25) 4.1.2 消防联动控制的功能 (25) 4.2 灭火设备的联动控制 (26) 4.2.1 各类灭火装置的控制要求 (26) 4.2.2 喷淋泵的控制 (27) 结论 (30) 参考文献 (31) 附录 (32) 致谢 (35)

消防设计审核申请表应该如何填写

在装修消防审批的时候,总是会遇到各种各样的表格,很多人都不知道改怎么填写,下面岚禾设计为大家介绍一下,消防设计审核申请表应该如何填写: 具体分析 1:申报表第一页十分重要 01:室内装修初步设计,须如下填写,并在建设单位名称处加盖公章、鲜章; 02:实际申报时间:2016年X月X日【应与网上受理时间一致】,建议最好不填,在服务大厅受理确认资料完善无误后,填写,并用大拇指蘸印泥加指姆印【注意,需建设单位人员加盖指姆印,否则作废】。 2:第二页相关信息填写

01:建设单位,施工单位【有消防资质的施工单位】,设计单位、监理单位、单位资质、负责人、联系人、电话号码等,要核对属实; 02:建设工程地址,要精确到门牌号,或者直接写营业执照上的地址; 03:计划开工日期、竣工日期,要精确到某年某月某日; 04:使用性质,如下划分,根据建设工程单体建筑名称划分。

参考条件

3:第三页单体建筑相关信息填写 1:单体建筑,首先明确名称,结构类型,耐火等级、层数(地上,地下)、高度、建筑面积、占地面积【在以往中,很对建设单位对申报建筑面积不是很了解,或者与设计图纸面积不符,所以尤其注意建筑面积问题,对下一步程序申报也是有利的】; 2:储罐和堆场,一般是针对加油站、加气站等含有储罐、堆场的建筑而言; 3:保温,要根据建筑实际情况而言,就住宅楼而言,一般是有建筑保温的; 4:装修,是指二次装修,土建不用写;

05:消防设施,这需根据建设单位实际情况而言; 一般而言,疏散指示标志、消防应急照明、防烟排烟系统、灭火器是肯定有的,但是以上其他消防设施是根据该建设单位实际情况而定。 06:同时提交的资料。

消防设计说明

电气专业设计说明 1.设计依据:建筑设计防火规范(GB50016-2014) 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 2.自动报警系统设计范围:全栋设自动报警系统,消防控制中心设于 首层,消防控制中心设直接对外出口。无关线路及管道不应穿过消控中心。消控中心门口处设置灯光显示牌标志,消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 3.本系统包括火灾自动报警系统,消防联动控制柜,紧急疏散广播系统, 消防电话系统。 4.控制室内设备的组成及功能: 1).室内消火栓系统的控制装置;2).自动喷淋系统的控制装置; 3).电动防火门、防火卷帘的控制装置;4)通风空调、防烟排烟设备及防火阀的控制装置;5).电梯控制装置;6)火灾事故广播设备控制装置;7)消防通讯设备;8)剩余电流火灾警装置。 5.需要火灾自动报警系统联动的消防设备,其联合触发信号应采用两个 独立的报警信号的“与”逻辑组合。 6.消防控制室设备应具有功能: 1).控制消防水泵的启、停;显示水泵按钮启动的位置;显示消防水泵的工作、故障状态。

2).控制喷淋水泵的启、停;显示报警阀、闸阀及水流指示器工作状态;显示喷淋水泵的工作、故障状态。 3).火灾报警后,能停止有关部位的风机、关闭防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防、排烟风机、排烟阀,并接收其反馈信号。 4).火灾确认后,应能关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号;发出控制信号,强制电梯全部首层,并接收其反馈信号; 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯;切断有关部位非消防电源。 5).各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制其发出的联动控制信号相匹配。模块严禁设置在配电柜、配电箱内。 7).系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。 7.联动功能要求: (1) 防排烟系统: a.加压风机:防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器和 一只手报报警信号作为送风口开启和加压风机启动的联动触发信 号,并应由联动控制器联动控制相关加压风机和加压送风口, b.排烟风机:防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器和 一只手报报警信号作为排烟口、排烟阀开启和排烟风机启动的联动触发信号,并应由联动控制器联动控制相关排烟风机和排烟口、排烟阀,同时停止该防烟分区空调系统。排烟风机入口处总管上设置的280度排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。 2).喷淋系统:应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,

消防系统设计主要参数

第一章消防系统设计主要参数 自动喷水灭火系统的设计应以《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)[2005年版]等国家现行规范和标准为依据,根据设置场所和保护对象特点,确定火灾危险等级、防护目的和设计基本参数。 一、火灾危险等级 自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,共分为4类8级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。 (一)轻危险级 一般指可燃物品较少、火灾放热速率较低、外部增援和人员疏散较容易的场所。 (二)中危险级 一般指内部可燃物数量、火灾放热速率为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。大部分民用建筑和工业厂房划归中危险级。根据此类场所种类多、范围广的特点,划分为中Ⅰ级和中Ⅱ级。 (三)严重危险级 一般指火灾危险性大,且可燃物品数量多,火灾时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。 (四)仓库火灾危险级 根据仓库储存物品及其包装材料的火灾危险性,将仓库火灾危险等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。仓库火灾危险Ⅰ级一般是指储存食品、烟酒以及用木箱、纸箱包装的不燃难燃物品的场所;仓库火灾危险Ⅱ级一般是指储存木材、纸、皮革等物品和用各种塑料瓶、盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的场所;仓库火灾危险Ⅲ级一般是指储存A组塑料与橡胶及其制品等物品的场所。 自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级划分举例见表3-3-1。 表3-3-1自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例

二、系统设计基本参数 自动喷水灭火系统的设计参数应根据建筑物的不同用途、规模及其火灾危险等级等因数确定。 (一)民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 对于民用建筑和工业厂房,系统设计基本参数应符合表3-3-2的要求。仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定;在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表3-3-2规定值的1.3倍确定;干式系统的作用面积按表3-3-2规定值的1.3倍确定。系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。 表3-3-2 民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 (二)非仓库类高大净空场所系统设计基本参数 对于非仓库类高大净空场所,湿式系统的设计基本参数应符合表3-3-3的要求。最大储物高度超过3.5m的自选商场应按16L/(min﹒㎡)确定喷水强度。 表3-3-3非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数

消防审核所需

消防审核所需 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

四、受理资料 (一)方案设计阶段 1.建设工程消防设计审核申报表; 2.建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件,个人应提供身份证明(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证(复印件); 4.设计单位资质证明文件(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 5.方案设计图说(实测1:500现状地形蓝图上布置的总平面图;建筑各层平面图,主要立面图、剖面图,方案设计说明文本,其中包括消防专篇)。总平面图纸上加盖图说专用章、注册建筑师执业章、设计单位行政印章。 (二)初步设计阶段 1.建设工程消防设计审核申报表; 2.建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件,个人应提供身份证明(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证(复印件); 4.设计单位资质证明文件(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章;

5.消防设计文件。(设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》,见附件1) (三)室内装修阶段 1.建设工程消防设计审核申报表; 2.建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件,个人应提供身份证明(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 3.设计单位资质证明文件(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 4.装修工程消防设计文件。(设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》,见附件1) (四)土建工程消防验收阶段 1.建设工程消防验收申报表; 2.建设工程初步设计审核意见书(复印件); 3.工程竣工验收报告; 4.建设行政主管部门颁发的施工许可证(复印件); 5.消防产品清单及质量合格证明文件; 6.消防设施、电气防火技术检测合格证明文件; 7.消防设施施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章;

消防设计说明书样本

消防设计说明书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016- 。 2)《民用建筑设计通则》GB50352- 。 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 。 4)《建筑给排水设计规范》GB50015- 。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16- 。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057- 。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189- 。 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨

硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A级水泥漆。 改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定

地铁车站消防系统设计探讨

编号:SY-AQ-09682 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 地铁车站消防系统设计探讨Discussion on fire protection system design of subway station

地铁车站消防系统设计探讨 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 中山北路站位于芷江西路至中山北路之间的规划大统路地下。车站为地下二层,岛式站台。车站长度约为224m,宽度约为19.6m。消防设计包括消火栓给水系统、喷淋给水系统、灭火器具配置及重要电气用房的气体灭火系统。 1消防设计 1.1给水水源及给水方式 采用城市自来水作为给水水源。消防给水管由城市给水管网两路进水。消防时直接从城市管网抽水,不设消防水池。给水系统采用生产、生活用水和消防用水分开的给水系统,并分别设置水表和阀门井。消防给水系统经消防泵组增压后,消火栓系统在车站内形成环状管网,供给车站消火栓用水。喷淋给水系统经湿式报警阀后供给车站站厅层、站台层公共区喷淋用水。消防给水系统按同一时间内发生一次火灾设计,消火栓给水系统的火灾延续时间为2h,喷淋给水系统

的火灾延续时间为1h。 1.2系统布置 ①消火栓给水系 统消火栓给水系统主要供给车站及相邻区间隧道消火栓用水。车站消火栓用水量为20L/s,区间及出入口通道消火栓用水量为 10L/s,要求任一点火灾两股水柱同时到达。消防泵房内设消火栓泵组和喷淋泵组,消火栓泵组包括两台消火栓泵(互为备用)。 在站厅层采用I型消防箱,站厅层公共区两侧交错布置,单侧间距约45m,箱体内设DN65单头阀消防栓一只,25m水龙带一盘,DN19多功能水枪一只,另配自救式软管卷盘一套,消防箱内设消火栓泵启动按钮,并在箱外设有报警按钮。 在站台层公共区楼梯口和站台层设备区及长度>20m的出入口设置II型消防箱,箱体内设DN65单头阀消防栓两只,25m水龙带两盘,DN19多功能水枪一只,另配自救式软管卷盘一套,消防箱上各设消火栓泵启动按钮,并在箱外设有报警按钮。 隧道内每隔50m左右布置一只单头单阀消火栓,同时设有消火

相关文档